文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 公路施工测量放样方法

公路施工测量放样方法

公路施工测量放样方法
公路施工测量放样方法

前言

在工程测量中当施工控制网建立以后,为了满足工程的需求,需要将已设计好的资料在实地标出,以便施工,这个过程我们称为放样。也就是说施工放样是把图纸上的设计方案“搬”到实际现场的过程。放样的结果是得到实地上的标桩,标桩定在哪里,庞大的施工队伍就在哪里进行挖土、浇捣混凝土、吊装构件等一系列工作。如果放样出错且没有及时纠正,将会造成极大的损失。当工地上有几个工作面同时开工时,正确的放样是保证它们衔接成整体的重要条件。由于施工时以放样出的标桩为依据,故放样的过程不允许有任何一点差错,否则会影响施工的进度和质量。而且在实际放样的过程中,由于工程建筑物复杂多样,有时往往需要将几种方法综合应用,才能放出该建筑物的点﹑线。因此,放样方法的选取显得十分重要。放样方法的选择与工程建筑的类型,工程建筑物的施工部位,施工现场条件和施工方法以及放样精度要求和控制点的分布都有着密切的关系。因此,放样人员必须根据实地情况,如精度要求﹑控制点分布﹑现有仪器﹑现场条件﹑计算工具等来选择测站点和放样点的测设方法的不同组合及不同的检核方法。

各类工程及同一工程的不同阶段,不同部位队放样点的精度要求不同,多以对测站点和放样点的精度要求也不相同。作业时请严格执行《工程测量规范》,《水利水电工程施工测量规范》和《施工测量控制程序》。如果设计上有特殊要求,按设计要求执行。

为了实现预期的目的,在进行放样之前,测量人员首先要熟悉工程的总体布局和细部结构设计图,找出工程主要设计轴线和主要点位的位置以及各部分之间的几何关系,结合现场条件和已有控制点的布设情况,分析具体放样方案,并作出最优化的处理,使放样精度达到最高。通常情况下,平面放样的方法有极坐标法,直角坐标法,距离交会法,角度交会法,方向线交会法。高程放样可采用全站仪三角高程和水准高程放样。根据拥有设备的情况来确定放样实施方案。

本设计论文主要根据本人在海口绕城公路白莲立交至机场段工程中实习所学到的有关知识和所遇到的一些问题,经过查看相关文献和请教老师同学们,做了一个应用型的设计论文。本设计论文所主要讨论的问题有,放样的基本方法和工作,高等级公路路线中线的施工放样,公路中桩边桩统一坐标的计算方法,缓和曲线在公路施工中放样的应用,公路施工放样中特殊区域的放样方法和全站仪放样同GPS-RTK放样方法的比较等等,以便我们在保证质量的情况下,更有效率的进行施工放样测量工作。

由于本人水平有限,再加上时间仓促,文中难免会有不妥之处。望各位老师和同学们批评指正。

1 绪论

1.1工程概况

本工程对已经建成的海口绕城公路的部分进行改造设计,共分为两个部分;一是把海榆中线上跨海口绕城公路的分离立交改为简易互通立交,以满足海榆中线车辆上下海口绕城的需要。二是对海口绕城公路全线中央分隔带进行改造设计,由于海口海口绕城公路中央分隔段10.5m,采用浅碟形,较为平缓,建成通车后,社会车辆在中央分隔带调头的现象经常出现,由于海口绕城公路设计车速120公里/小时,行车速度很快,致使交通事故频发。所以,需要对全线中央分隔带的分隔和防眩改造处理,来解决这一社会问题。

现有海榆中线与海口绕城公路为分离立交,互通设计充分利用现有工程减小互通规模。结合周围地形情况,采用A型半苜蓿叶形立交方案,主线下穿,充分利用已经建成的海榆中线跨线桥布设。本互通设计无桥梁工程,如图1.1是本工程的简图。

图1 .1 海口绕城公路白莲立交至机场段总平面简图

Figure 1.1 Haikou Ring Road overpass to the airport total plane system diagram

1.2公路工程施工放样的任务

公路工程施工放样的主要任务是利用测量技术将设计图纸上的工程构造物的平面位置和高程在实地标定出来,作为施工的依据。在施工过程中,检测工程构造物的几何尺寸,以实现从设计图纸到工程实物的质和量的转变。

在交通土木工程中,工程构造物主要指路基、路面、桥涵、隧道及其附属构造物和排水构造物。在路基施工前,通过测量放样确定路线中线桩、公路用地界桩、路堑坡顶、路堤坡脚、边沟等构造物的施工位置;在桥涵施工前,通过测量放样确定基坑开挖、墩台建造的施工位置;在隧道施工前,利用控制测量结果对隧道定向定位等都是通过测量放样实现的。在施工过程中,通过测量放样对工程构造物外形几何尺寸进行控制和检测,及时修正偏差,以准确体现设计意图;在工程竣工后,通过测量对工程进行质量检查和验收。实践证明,精确地测量放样能准确控制施工质量和节约工程成本。因此,施工放样是工程施工过程中的重要一环,它贯穿工程施工全过程。

1.3公路施工放样的依据

公路工程施工放样的依据是《公路工程技术标准》,各种构造物的施工技术规范、规程、测量规范等以及工程设计图纸。测量放样工作应遵循从整体到局部的原则,先进行控制测量,再进行细部放样测量。通过控制测量,建立起平面控制点和高程控制点与工程构造物特征点之间的平面位置和高程的几何联系。以平面控制点的坐标和高程控制点的高程为依据,利用传统测量仪器进行距离、高程和角度的测量放样或者利用全站仪和GPS进行三维坐标放样来确定工程构造物特征点在实地上的空间位置。在放样过程中,工程设计图纸是图解控制点和工程构造物特征点之间几何关系的依据;现行的施工技术规范、规程,以及测量规范是核查放样结果精度的依据。只有利用精度符合标准的几何数据,才能精确地测定工程构造物特征点的准确位置,以指导施工。

1.4施工放样的基本原则

施工放样测量工作必须遵循测量工作的基本原则,即“等级、整体、控制、检验”四项基本原则。

等级原则是指实施测量时根据公路等级要求应满足的平面控制测量和高程控制测量精度。等级的规定是施工控制测量技术工作成果质量的标准。若不满足精度要求,就会出现放样点的实地点位与没计点位的出入。

整体原则是指兼顾工程的全局性和技术要求的完整性。施工控制测量作为施工放样测量的工作基础,必须从整体原则出发,尽量实现多用性和有效性。多用性即施工控制测量应满足工程设计及其施工放样测量所确定的要求,尽量避免重复控制测量。有效性即施上控制测量所建立的控制点点位应明显、无损、可靠,便于应用,点位参数准确,符合应用要求。

随着我国基本建设规模不断扩大,要求工程具有高速度、高精度、高质量,做好施上控制测量这一工程前期工作,是高速度、高精度、高质量的重要保证之一。

1.5施工放样测量工作的基本要求

(1)紧密结合施工

为紧密结合施工的需要,测量技术人员应做好下列工作:

①熟悉设计图纸,理解有关图纸的设计思路。

②检查图纸,核实图纸的有关数据,做好施上测量的数据准备。

③了解施工丁作计划和安排,协调测量和施上进度的关系,落实施工测量工艺。

(2)熟悉施工现场

施工测量技术人员熟悉现场是搞好放样工作的摹本条件。

①核查并检测有关的控制点在实地的位置,并和设计资料中的点之记相对照,确认

点位准确可靠。若原控制点点位丢失,应按照原控制等级进行恢复,并满足精度要求。

②了解施上现场的地貌形态和地物分布情况。

③做好控制点的复测上作。

2 施工放样的基本方法

2.1 放样已知水平距离

2.1.1用钢尺放样已知水平距离

距离放样即在地面上测设某已知水平距离,就是在实地上从一点开始,按给定的方向,量测出设计所需的距离定出终点。

在地面上丈量已有两点间的直线距离时,应先用尺子量出两点间的距离,再考虑必要的改正数,以求得正确的水平距离。而在地面上定出已给长度的直线时,其程序恰恰相反。先要根据已知的水平距离,结合地面的高低、钢尺的实际长度、丈量时的温度等,算出地面上应量的距离,并按算出的距离进行丈量。如图2.1所示。

其计算公式为:

h t o L L L D D ?-?-?-=' (2.1) 式中:D '______名义长度,实地要测设的长度;

D _______实际长度,需要测设的水平距离;

o L ?______尺长改正数,钢尺在标准拉力、标准温度条件下钢尺的实际长度t L 与钢尺的名义长度o L 的差,即o L ?=t L -o L ;

t L ?______温度改正数,D t t L o t ?-=?)(α,α为钢尺的线膨胀系数,

一般用1.25×10-5/℃,t为测设时的温度,o t 为钢尺的标准温度(一般为20℃);

h L ?______倾斜改正数,D

h L h 22

-=?,h 为两端点的高差; 为了计算以上各改正数,应已知所用钢尺的尺长改正数,测出两端点的高差h ,并测量测设时的温度t 。

图 2.1 用钢尺放样已知水平距离

Fig 2.1ruler lofting known horizontal distance

2.1.2用光电测距仪放样已知水平距离

在测量技术飞速发展的今天,测距仪或全站仪的使用越来越普遍。而且用测距仪或全站仪测距是目前施工测量中较为简捷和精确的一种方法。采用具有自动跟踪功能的测距仪测设水平距离时,仪器自动进行气象改正并将倾斜距离改算成水平距离直接显示。具体方法如下:

测设时,将仪器安置在A点,测出气温及气压,并输入仪器,此时按测量水平距离功能键和自动跟踪功能键,一人手持反光镜杆立在终点附近,只要观测者指挥手持反光镜者沿已知方向线前后移动棱镜,观测者即能在测距仪显示屏上测得顺时的水平距离。当显示值等于待测设的已知水平距离D时,即可定出终点。如图2.2所示。

图2.2光电测距仪放样水平距离

Fig 2.1photoelectric rangefinder lofting horizontal distance

2.2放样已知水平角

2.2.1一般方法

如图2.3所示,已知地面上OA方向,从OA向右放样已知水平角β,定出OB方向,步聚如下:

图2.3 已知水平角一般方法放样

Fig 2.3 known horizontal angle method of lofting

①在O点安置经纬仪,盘左位置瞄准A点,并使水平度盘读数为0°00′00″。

②松开水平制动螺旋,旋转照准部,使水平度盘读数为β值,在此方向线上定出B ′点。

③在盘右位置同法定出B ″点,取B ′、B ″的中心点B ,则∠AOB 就是要放样的已知水平角β。

2.2.2精确方法

当对放样精度要求较高时,可按下述步骤进行:

图2.4 已知水平角精确放样

Fig 2.4 known horizontal angle precise lofting

①如图2.4所示,先按一般方法放样定出B 点。

②反复观测水平角∠AOB 1,若干个测回,准确求其平均值β,并计算出它与已知水平角的差值Δβ= β-β1 。

③计算改正距离:

ρ Δβ 11OB BB 式中:OB 1—测站点O 至放样点B 1的距离;ρ—206265"。

④从B 1点沿OB 1的垂直方向量出BB 1,定出B 点,则∠AOB 就是要放样的已知水平角。

注意:如Δβ为正,则沿OB 1的垂直方向向外量取;反之向内量取。

当前,随着科学技术的日新月异,全站仪的智能化水平越来越高,能同时放样已知水平角和水平距离。若用全站仪放样,可自动显示需要修正的距离和移动的方向。

2.3放样已知高程

图2.5高程放样

Fig 2.5 elevation lofting

如图2.5所示,在某设计图纸上已确定建筑物的室内地坪高程为21.500m ,附近有一水准点A ,其高程为H A =20.950m 。现在要把该建筑物的室内地坪高程放样到木桩B 上,作为施工时控制高程的依据。其方法如下:

①安置水准仪于A 、B 之间,在A 点竖立水准尺,测得后视读数为a=1.675m 。

②在B 点处设置木桩,在B 点地面上竖立水准尺,测得前视读数为b =1.332m 。 ③计算:视线高 H i =H A +a =20.950+1.675=22.625m

放样点的高程位置 C =21.500-(22.625—1.332)=0.207 m

④与水准尺0.207m 处对齐,在木桩上划一道红线,此线位置就是室内地坪的位置。 在深基坑内或在较高的楼层面上放样高程时,水准尺的长度不够,这时,可在坑底或楼层面上先设置临时水准点,然后将地面高程点传递到临时水准点上,再放样所需高程。

图2.6 深基坑水准点高程放样

Fig 2.6 deep foundation pit level point elevation lofting

如图2.6所示,欲根据地面水准点A 放样坑内水准点B 的高程,可在坑边架设吊杆,杆顶吊一根零点向下的钢尺,尺的下端挂上重锤,在地面和坑内各安置一台水准仪。则B 点的标高为:

2211)(b a b a H H A B ---+=

(2.2)

式中:a 1、b 1、a 2 、b 2—标尺读数。

然后,改变钢尺悬挂位置,再次观测,以便检核。

2.4点的平面位置放样

2.4.1直角坐标法

当在施工现场有互相垂直的主轴线或方格网线时,可以用直角坐标法放样点的平面位置。

图2.7直角坐标法放样点的平面位置

Fig 2.7 Cartesian coordinates lofting points of plane position

如图2.7所示,1、2、3点为方格网点,A、B、C、D为待测的建筑物角点,各点坐标分别为A(20,20),B(20,100),C(40,20),D(40, 100)。在2点安置经纬仪,后视3点,得2—3方向线,沿此方向分别量距20m和100m得P、M两点,并作出标志。再在P点安置经纬仪,后视2或3点中一个较远的点,正倒镜拨角90°取其平均值,得P—C 方向线,沿此方向分别量距20m和40m,得A、C两点,作出标志。地面标志出B、D两点。最后,按设计距离及角度要求检测A、B、C、D 四点。若不满足设计精度要求,则按前述方格网放样的方法进行调整,直至这四点满足设计要求,并加固标志点。直角坐标法只量距离和直角,数据直观,计算简单,工作方便,因此,直角坐标法应用较广泛。

2.4.2极坐标法

极坐标法是根据水平角和距离来放样点的平面位置的一种方法。当已知点与放样点之间的距离较近,且便于量距时,常用极坐标法放样点的平面位置。

图2.8极坐标放样点的平面位置

Fig 2.8 polar coordinate setting-out point location of the plane

如图2.8所示,A、B是已知平面控制点,其坐标为:

x A=1000.000m, y A =1000.000m, αAB=305°48′32″

P为放样点,其设计坐标为:

x P=1033.640m,y P =1028.760m。

用极坐标法放样,首先计算放样数据D AP和β(图中为∠BAP)。

????

?????-+-=-=--=--=22)()(arctan arctan A P A P A

B A B A

P A

P y y x x D x x y y x x y y AP AB AP AB AP ααβαα (2.3) 放样时,把经纬仪安置在A 点,瞄准B 点,按顺时针方向放样∠BAP ,得到AP 方向,沿此方向放样水平距离D AP ,得到P 点的平面位置。

2.4.3角度交会法

当放样地区受地形限制或量距困难时,常采用角度交会放样点位。

图2.9角度交会放洒点的平面位置

Fig 2.9 angle intersection placed sprinkle flat position

如图2.9所示,根据控制点A 、B 、C 和放样点P 的坐标计算β1, β2, β3, β4角值。将经纬仪安置在控制点A 上,后视点B ,根据已知水平角β1盘左盘右取平均值放样出AP 方向线,在AP 方向线上的P 点附近打两个小木桩,桩顶钉小钉,如图2.9中1、2两点。同法,分别在B 、C 两点安置经纬仪,放样出3、4和5、6四个点,分别表示BP 和CP 的方向线。将各方向的小钉用细线拉紧,在地面上拉出三条线,得三个交点。由于有放样误差,由此而产生的这三个交点就构成了误差三角形。当这误差三角形的边长不超过4cm 时,可取误差三角形的重心作为所求P 点的位置。若误差三角形的边长超限,则应重新放样。

2.4.4距离交会法

当建筑场地平坦,量距方便,且控制点离放样点不超过一整尺长度时,可用距离交会法。

首先,根据P点的设计坐标和控制点A、B的坐标,先计算放样数据D1、D2。放样时,用钢尺分别以控制点A、B为圆心,以D1、D2为半径,在地面上画弧,交出P点。距离交会法的优点是不需要仪器,但精度较低,在施工中放样细部时,常用此法。

2.4.5方向线交会法

方向线交会法是利用两条已知方向线交会来确定放样点位置的方法。如图2.10所

示,A

1、A

2

、B

1

、B

2

为桥轴线样制点,Q及O′为施工初期测定的各墩台轴线方向控制桩,

在桥梁墩台施工过程中,利用桥轴线和墩台轴线方向交会可随时定出墩台的中心位置。

方向线交会法放样时,两条方向线以正交最为有利,斜交时应注意控制交会角的范围以提高定位精度。

图2.10 方向线交会法

Fig 2.10 the direction of the line intersection method

2.4.6 全站仪坐标法放样

全站仪坐标放样法的本质是极坐标法,它能适合各类地形情况,而且精度高,操作简便,在生产实践中已被广泛采用。

放样前,将全站仪置于放样模式,向全站仪输入测站点坐标、后视点坐标(或方位角),再输入放样坐标,准备工作完成之后,用望远镜照准棱镜,按坐标放样功能键,则可立即显示当前棱镜位置与放样点位置的坐标差。根据坐标差值,移动棱镜位置,直至坐标差值为零,这时,棱镜所对应的位置就是放样点位置,然后,在地面作出标志。

3 高等级公路路线中线的施工放样

3.1路线中线放样的主要内容和实际意义

路线中线施工放样就是利用测量仪器和设备,按设计图纸中的各项元素(如公路平纵横元素)和控制点坐标(或路线控制桩),将公路的“中心线”准确无误地放到实地,指导施工作业,习惯上称为“中线放样”。

路线中线施工放样是保证施工质量的一个重要环节。这是一项严肃认真、精确细致的工作,稍有不慎,就有可能发生错误。一旦发生错误而又未能及时发现,就会影响下步工作,影响工作进度,甚至造成损失。因此,要严格按照有关规范、规程的要求,对测量数据认真复核检查,不合格的成果一定要返工重测,要一丝不苟,树立质量重于泰山的意识。为确保施工测量质量,在施工前必须对导线控制点和路线控制桩进行复测,施工过程中要定期检查。放样时应尽量使用精良的测量设备,采用先进的测设方法。

用导线控制点恢复公路中线,适用于高等级公路。实际应用中,二级以上的公路,均沿路线建有导线控制点,故可采用控制点放样,即用坐标法恢复公路中线。海口绕城公路白莲立交至机场段作为首级控制,所以应当用导线控制点恢复公路中线。在恢复中线之前,首先要对导线控制点进行复测、补测和移位,以保证控制点的精度。

3.2控制点复测

3.2.1导线控制点的复测

导线控制点的复测主要是检查它的坐标和高程是否正确。检测方法如图3.1所示:

图3.1导线控制点的复测

Fig 3.1 Wire control point survey

第一步:根据导线点1~n 的坐标反算转角(左角)β2~βn-1和导线边长S 1~S n-1.

1

i i 1i i i 1i X X Y Y arctan +++--=,α (3.1) 1

i X 2i X 1i Y 2i Y arctan 2i 1i +-++-+=++,α (3.2) i ,1i 2i 1,i 1i +-++=+ααβ

(3.3) ()()2i Y 1i Y 2i X 1i X i S -+--+= (3.4)

第二步:实地观测各左角β′

i+1及导线边长S ′i 。角度观测可取一个测回平均值,边长测量可取连续测量3~4次的平均值。当观测值和计算值满足下式:

''162m 1i '1i =≤+-+βββ (3.5)

15000

1i S i 'S i S ≤- (3.6) 时,则认为点的平面坐标和位置是正确的。

另外,还要对导线进行检查,检查时可将图3.1中的1、2和n 、n+1点作为已知点,α1,2、和αn ,n+1作为已知坐标方位角,按二级导线的方位角闭合差和导线全长闭合差的精度要求进行控制。 第三步,水准点高程的检查 在使用水准点之前应仔细校核,并与国家水准点闭合。水准点高程的检查和水准测量的方法一样。高速公路和一级公路的水准点闭合差按四等水准(L 20)控制,二级以下公路水准点闭合差按五等水准(L 30)控制。大桥附近的水准点闭合差应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-89)的规定办理。如满足精度要求,则认为点的高程是正确的。

一般情况下,公路两旁布设导线点,其坐标和高程均在同一点上。因此,在复测坐标同时可利用三角高程测量的方法检测高程。水准点间距不宜大于1km 。在人工构造物附近、高填深挖地段、工程量集中及地形复杂地段宜增设临时水准点。临时水准点必须符合精度要求,并与相邻路段水准点闭合。

值得注意的是,有的施工单位在复测导线点时,只检查本标段的点,而忽视了对前后相邻标段点的检查,这样就有可能在标段衔接处出现路中线错位或断高。在实际工作中,应引起重视,防止有这种问题发生。复测导线时,必须和相邻标段的导线闭合。

3.2.2 导线控制点的补测与移位

由于人为或其它的原因,导线控制点丢失或遭到破坏。如果间断性的丢失,则可利用前方交会、支点等方法补测该点,或采用任意测站方法补测导线点。补测的导线点原则上应在原导线点附近;如果连续丢失数点,则要用导线测量的方法补测。若将路基范围内的导线点移至路基范围以外,可根据移点的多少分别采用交会法或导线测量的方法,并用“骑马桩”加以保护。导线点的高程用水准测量或三角高程测量测定。

应特别强调的是,在补点时应尽量将点位选在路线的一侧、地势较高处,以避免路基填土达到一定高度时影响导线点之间的通视。

施工期间应定期(一般半年)对导线控制点(特别是水准点)进行复测。季节冻融地区,在冻融以后也要进行复测。发现导线控制点丢失后应及时补上,并做好对导线控制点(特别是原始点)的保护工作。

3.3用导线控制点恢复中线

用导线控制点放样中线,放样精度能得到充分的保证。在测量技术飞速发展的今天,测距仪的使用越来越普遍。

现在,几乎所有的施工单位都有测距仪或全站仪,因而这种方法得到了广泛的应用,成为恢复中线的主要手段。《公路路基施工技术规范》(JTJ 033-95)规定,对高速公路、一级公路,应用坐标法恢复路线主要控制桩。实际应用中,二级以上的公路勘察设计,均沿路线建有导线控制点,海口绕城公路白莲立交至机场段作为首级控制,故可采用导线控制点放样中线。用导线控制点恢复中线,实质上就是根据导线点坐标与公路中线坐标之间的关系,借以高精度的测距手段,将公路中线放到实地。因此,也可称之为“坐标法”。在公路勘测设计时,根据公路等级的不同,设计文件提供的设计资料也是不一样的。对于高等级公路如海口绕城公路白莲立交至机场段,设计文件中包括公路中线逐桩坐标表(如表1),可用坐标法恢复路线中桩。

表3.1 海口绕城公路白莲立交至机场段中线互通C匝道逐桩坐标表

Table 1 Haikou Ring Road interchange to Lotus Airport segment interchange ramp C pile-to-pile coordinate table

如图3.2所示,P i 为公路中线点,坐标为(X p 、Y p );A 、B 为公路中线附近的导线点,

坐标分别为 (X A 、Y A )、(X B 、Y B ),P 点与A 点的极坐标关系用A 点到P 点的距离S AP 、坐标方向αAP 表示,即:

()()2A Y P Y 2A X P X AP S -+-= (3.7)

A X P X A Y P

Y 1tan AP ---=α (3.8)

图 3.2 导线控制点恢复中线

Fig 3.2Wire control point recovery center

上式就是两点间距离和坐标方位角的计算公式。式中,导线点A 的坐标通过控制测量求得,P i 点的坐标可由放线人员自己计算(或查设计文件中的逐桩坐标表),可分为

P i 点在直线段上和P i 点在平曲线段上这两种情况。

3.3.1P i 点在直线段上

如图3.3所示,JD n 的坐标为(X n ,Y n ), JD n ~JD n+1的坐标方位角为α

n ~n+1,P 点在JD n

与JD n+1的直线段上,则P 点的坐标按下式求得:

图 3.3 P i 点在直线段上

Fig 3.3 Pi points in the line segment

()[]1n ~n cos L Li Tn n X X +?-++=α

(3.9) ()[]1n ~n sin L Li Tn n Y Y +?-++=α (3.10)

式中:Li 、L ——为P 点和YZ (或HZ )点的里程桩号;

Tn ——为切线长。

3.3.2 P i 点在平曲线段上

单圆曲线中桩坐标的计算比较简单,而带有缓和曲线的平曲线其坐标计算则比较麻烦,现举例如下:

P 点在带有缓和曲线的平曲线段上,已知JD n-1、JD n 、JD n+1的坐标分别为(X n-1,Y n-1)、

(X n ,Y n )、(X n+1,Y n+1),JD n-1~JD n 、JD n ~JD n+1的坐标方位角分别为αn-1,n 、αn ,n+1。

图 3.4 P i 点在平曲线段上

Fig 3.4 Pi point in the curve segment

(1)坐标方位角的计算

1

-n X -n X 1-n Y -n Y arctan n ,1-n =α (3.11) n

X -1n X n Y -1n Y arctan 1n ,n ++=+α (3.12) 则转角:n 1,n 1,--+=αααn n ,负为左传,正为右转 。

(2)中桩坐标的计算

先根据交点的坐标、切线的坐标方位角与切线长,采用导线坐标的计算方法,计算主点ZH 、HZ 的坐标,然后以ZH (或)HZ 为坐标原点,以向JD n 的切线为X ′轴,过原

点的法线为Y ′轴,建立X ′O Y ′局部坐标系,计算P 点在局部坐标系中的坐标(X ′,Y ′),再利用坐标平移和旋转的方法将此坐标转化为路线坐标系中的坐标(X ,Y )

①主点坐标的计算

)180n ,1n (cos h T n X ZH X ?+-+=α

(3.12) )180n ,1n (sin h T n Y ZH Y ?+-+=α (3.13)

1n ,n cos h T n X HZ X ++=α (3.14)

1n ,n sin h T n X HZ Y ++=α (3.15)

(3)计算P 点在坐标系X ′O Y ′中的坐标(X ′,Y ′)

①当P 点在缓和曲线段内:

s

2L 240R 5i L i L X -=' (3.16) s

6RL 3i L Y =' (3.17) 式中:L i ——为P 点桩号与ZY 或YZ 点桩号之差;

R ——为圆曲线半径;

Ls ——为缓和曲线长度。

②当P 点在圆曲线段内:

q R

1802s L i L Rsin X +????? ??-='π (3.18) p R 1802s L i L cos 1R Y +??????

? ??????? ??--='π (3.19) 式中:p ——为内移值;

q ——为切线增长值;其余符号同前。

(4)坐标转换

①前半个曲线:

n ,1n sin Y n ,1n cos X ZH X X -'--'+=αα (3.20)

n ,1n n ,1n ZH cos Y sin X Y Y --'-'+=αα

(3.21) ②后半个曲线:

()()?++'-?++'+=1801n ,n sin Y 1801n ,n cos X HZ X X αα

(3.22) ()()

?++'+?++'+=1801n ,n cos Y 1801n ,n sin X HZ Y Y αα (3.23)

式中:X ′的符号始终为正值,Y ′的符号有正有负,当起点为ZH 点,曲线为左偏时, Y ′取负值;当起点为HZ 点,曲线为右偏时,Y ′取负值;反之取正值。

3.3.3 P 点的放样

根据求得的P 点坐标,代入式3.7、3.8中,计算出P 点与导线点A 的距离S AP 和坐标方

位角αAP ,并按以下放样步骤进行放样:

(1)在控制点A 架设全站仪或经纬仪,对中、整平(参见图3.4);

(2)将导线点坐标、路线有关数据输入计算机,运行计算机程序;

(3)后视已知导线点B ,配置水平度盘读数至后视导线点坐标方位角αAB ;

(4)根据待放点P 的桩号L i ,计算机自动判断并计算该点的放样资料S AP 、αAP ;

(5)转动照准部,拨方位角αAP 、量距离S AP ,精确定出待放点P ;

(6)检查该点P 的桩号、方位角、距离是否正确;

重复第四~六步,放样其它路线中桩。

3.4纵断面的施工放样

纵断面施工放样时,如果待放点在直坡段其放样较为简单,下面关键介绍竖曲线的放样。竖曲线放样时,可以在路基设计表或纵断面图上直接查得中桩设计高程。但有时根据实际,放线人员需要自己计算时,可根据纵断面图上的设计资料,按如下方法进行(如图3.5所示):

图 3.5 纵断面的施工放样

Fig 3.5 Longitudinal section of construction lofting

()2i 1i R 2

1T -= (3.13) ()2i 1i R L -= (3.14)

2R

2T E = (3.15) 当中桩位于竖曲线范围内,应对其坡道高程进行修正。竖曲线的标高改正值计算公式为:

2R

2

i X i Y = (3.16) 上式中Y i 的值在竖曲线中为正号,在凹曲线中为负号。计算时,只需把已算出的各点的坡道高程加上(对于凹曲线)或减去(对于凸曲线)相应点的标高改正值即可。

例 1 海口绕城公路白莲立交至机场段中线互通B 匝道某路段纵断面,已知i 1= -1.114%,i 2= +0.154%,为凹曲线,变坡点的桩号为K1+670,高程为48.60,欲设置

R=5000m 的竖曲线,求各测设元素、起点、终点的桩号和高程、曲线上每隔10间距里程桩的标高改正数和设计高程。

按上列公式求得:

()()7m .31%0.154%1.11450002

12i 1i R 21T =--?=-=()()4m .63%154.0%114.15000

i i R L 21=--=-=0.10m 50002

2

70.31R 22T E =?== 竖曲线起点、终点的桩号和高程为:

起点桩号= K1+(670 -31.70)= K1+638.30

终点桩号= K1+(638.30+63.40)= K1+701.70

起点坡道高程=48.60+31.7×1.114%=48.96 m

终点坡道高程=48.60+31.70×0.154%=48.65 m

然后根据R=5000m 和相应的桩距X i ,即可求得竖曲线上各桩的标高改正数Y i ,计算结果列于下表:

表3.2

Table3. 2

最新公路工程施工放样

公路工程施工放样

前言 在交通土木工程中,工程构造物主要指路基、路面、桥涵、隧道及其附属构造物和排水构造物。在路基施工前,通过测量放样确定路线中线桩、公路用地界桩、路堑坡顶、路堤坡脚、边沟等构造物的施工位置;在施工过程中,通过测量放样对工程构造物外形几何尺寸进行控制和检测,及时修正偏差,以准确体现设计意图;在工程竣工后,通过测量对工程进行质量检查和验收。实践证明,精确地测量放样能准确控制施工质量和节约工程成本。因此,施工放样是工程施工过程中的重要一环,它贯穿工程施工全过程。本文对其进行了一些探讨. 公路工程施工放样的主要任务是利用测量技术将设计图纸上的工程构造物的平面位置和高程在实地标定出来,作为施工的依据。一、施工放样的基本方法 1.1已知距离的放样 距离放样即在地面上测设某已知水平距离,就是在实地上从一点开始,按给定的方向,量测出设计所需的距离定出终点。 1.11钢尺量距 在地面上丈量已有两点间的直线距离时,应先用尺子量出两点间的距离,再考虑必要的改正数,以求得正确的水平距离。而在地面上定出已给长度的直线时,其程序恰恰相反。先要根据已知的水平距离,结合地面的高低、钢尺的实际长度、丈量时的温度等,算出地面上应量的距离,并按算出的距离进行丈量。如图1所示。 其计算公式为: h t o L L L D D ?-?-?-=' (2-1) 式中:D '______名义长度,实地要测设的长度; D _______实际长度,需要测设的水平距离; o L ?______尺长改正数,钢尺在标准拉力、标准温度条件下钢尺的实际长度t L 与钢尺的名义长度o L 的差,即o L ?=t L -o L ; t L ?______温度改正数,D t t L o t ?-=?)(α,α为钢尺的线膨胀系数,一般用1.25×10-5/℃,t为测设时的温度,o t 为钢尺的标准温度(一般为20℃); h L ?______倾斜改正数,D h L h 22 -=?,h 为两端点的高差;

公路工程施工测量放样方法浅析

公路工程施工测量放样方法浅析 发表时间:2016-03-24T16:46:17.040Z 来源:《基层建设》2015年20期供稿作者:毛林鹤李光辉 [导读] 河南福兴建设工程有限公司有很多问题需要予以重视,相信随着技术和管理逐渐地标准化、规范化,测量放样的水平也一定会得到更大的发展和提高。 毛林鹤李光辉 河南福兴建设工程有限公司 摘要:施工测量工作对于项目繁多的公路工程来说,虽然所占的投资和用工比例较小,但其测量放样对工程来说却十分重要。公路施工企业必须重视对测量放样工作的控制和管理,积极应用先进的测量仪器和测量技术,培养高水平的测量工作人才,使企业的整体实力得到提升,从而适应公路建设事业的不断发展。本文介绍了公路工程施工测量的重要性,论述了公路工程施工放样,探讨了公路工程施工过程测量控制。 关键词:公路工程;施工;测量;放样 公路工程,涉及到路线、路基、路面的位置和布置,公路施工测量是以地面控制点为基础,根据图纸上的设计尺寸,计算出各部分特征点与控制点之间的距离、角度、高差等数据,将公路沿线的特征点在实地标定出来。指导施工,这项工作又称“放样”。是保证道路的平面位置和高程以及形状、规格能够按设计文件的要求正确进行施工的关键。对于高等级公路而言,由于其线型标准高,随着设计控制点的日益规范化、标准化,为确保实地放样具有较高的质量,满足高等级公路精度的要求,施工前的平面控制测量和高程控制测量的方法值得研究。 一、公路工程施工测量的重要性 公路工程测量的优质准确在公路施工及基础施工阶段对工程质量起着决定性的作用。在公路工程施工前,首先要通过测量工作,对施工路段进行控制测量,对相关的点位进行复测,为下一步的施工提供基准,这一步工作非常重要,测量精度要求很高,关系整个工程质量的成败,一旦出现差错将影响整个工程的施工进度以及施工质量。其次,对施工路段的原地表进行复测,如果与设计图纸的工程量相符,即可进行施工放样工作,如果不符,应及时上报处理。最后,施工放样中如果测量工作出现偏差,将导致公路工程建成后偏移原有设计位置,这时如果施工路基与原有设计路基土质不同,对于道路的使用以及行车的安全产生重大影响,因此,公路施工中测量工作是整个工程中的重中之重。 二、公路工程中线施工放样 中线复测,按既定的路线重复中线测量,将线路工程中心线标定在实地上。 1.导线点坐标复测。在实际公路工程中通常设计单位仅提供给施工单位导线控制桩及其坐标。施工单位进场后,由设计单位进行交桩,而后使用经过有关部门检测合格的全站仪或光电测距仪配经纬仪,对导线点进行复核联测。测量过程严格按照导线点测量方法进行。测量前可以根据设计单位所给坐标先计算好转折角和边长,与实测结果相比较,当误差较大时应查明原因,是导线点挪动还是仪器故障。当该段导线点观测角和相邻导线点边长都已实测完毕,导线点复测的外业工作完成。 2.中桩关键点的放样。中桩关键点指公路轴线上直圆、缓圆、曲中、圆缓、缓直、直圆、圆直、交点等,中桩放样是以某相距最近的导线点为测站,后视相邻导线点。拨角测距放出该中桩点,观测角和距离是以这三点的坐标计算得出的。在放样中桩时应注意两项:放完一个中桩点后,必须进行仪器归零校核,归零误差应在限差之内,否则所放点位应重新放样;测站导线点到所放中桩点距离小于到后视导线点距离。一是测量放样的常识,二是根据导线放样中桩总结出来的经验,可以减少误差的一种办法。放样中桩的数量以能达到相邻两中桩能够通视为下限,并写出中桩放样的详细记录。 3.中桩穿线。中桩穿线的过程与导线点复核测量方法相同,而衡量其是否合格则是路线的各种技术参数,即直线点是否在一条直线上,曲线点是否在一条曲线上。中桩穿线如有不符合的情况,应以该直线或曲线相距最远点调整中间点,线型结点应先定曲线后定直线。事实上误差无法避免,应详细记录穿线过程的各种数据进行认真分析查找原因,根据全线测量结果进行计算,寻找如何调整中桩位置,使线型能够达到最小误差。 4.栓桩。实际工程中如果导线点放样的中桩如未调整,其中桩放样记录也是栓桩的一种办法。如果调整了,应在导线点二次实测时进行记录栓桩,其它骑马桩、三角网等也可进行栓桩,但无论运用何种办法,都应考虑施工由于高填方或深挖以后是否还能由其恢复中桩。 三、公路工程高程施工放样 1.布设施工临时水准点。由于设计单位所给的水准点距离较远,一般都在500m以上,施工时使用很不方便。考虑到以后路基高度,根据实地地形地貌,兼顾结构物工程,可以沿路线方向间隔200m左右补置一个施工。用水准点。水准点可设在附近房基、机井台等较坚固处.或自己埋设,并对每个加密水准点位置做详细记录。 2.测量过程。测量严格按照水准测量操作规程进行,使用的仪器一定要经过计量检定部门校核,每相邻两个水准点进行闭合测量。加密的水准点都要进行闭合和复核,做好详细的记录。 3.测量成果计算。首先,应该从数据上检查是否满足四等水准的要求;然后.每两个水准点闭合计算,复核设计单位的所给的水准点闭合计算,复核设计单位的所给的水准点是否闭合。计算临时布设的水准点高程,整理出包含原始和自设水准点高程成果表。 四、公路工程施工过程测量控制 1.在公路工程边线的测量放样中,是由已放样在地面上的中桩,使用测量仪器,根据设计图纸,在实地中桩放样出边桩,这些边桩就组成了地面上的公路边线。路基填筑和路面的施工按测量在施工过程中的方法大致分为摊铺机摊铺和其他机械摊铺。摊铺机摊铺在使用平衡梁自动找平时,是由机器控制摊铺厚度,没有必要再人为控制高程,只是在摊铺后测量摊铺厚度,随时调节平衡梁数据。在使用参照基准控制标高摊铺时,一般的基准使用细钢丝,选用细钢丝作为基线;钢钎选用具有较大刚度的光圆钢筋进行加工,并配固定架,便于拆卸和调整标高。无超高路段先摊边部,为保证摊铺质量,后机边部走钢丝,中部用滑靴走已摊好的结构层。测量逐桩高程时,可以直接用水准仪视线高法放出钢线高程,但这种方法比较适合于下承层平整,标高合适的情况。 2.当下承层平整度差.标高也不合适时,只能把结构层的设计理论标高放出,这个理论标高的计算基础是理论松铺厚度,这样碾压后

公路工程施工测量教案——路基施工放样和测量

第四章路基施工放样和测量 一、本章重点 1.路基开挖与填筑施工的中桩、边桩放样 2.路基开挖与填筑施工的高程测量 二、本章难点 1.极坐标法 2.角度交会法 3.距离交会法 第一节路基开挖与填筑施工的中桩、边桩放样 研究将设计图纸中的各项元素按照规定的精度准确测设于实地作为施工的依据。将在地形图或平面图上的构造物的设计位置和形状按规定的精度在实地上标定出来的工作,方便施工。 施工测量内容:确定控制点位置、恢复公路中线测量、测设施工控制桩、复测与加密水准点、路基边坡桩放样、路面放样、构造物放样。 施工测量的任务: 1.复测、加密水准点。 2.恢复公路中线的位置。 3.测设施工控制桩。 4.路基边坡桩和路面施工的放样。 5.公路桥涵放样。 6.隧道放样。 路基开挖与填筑施工的中桩、边桩放样原则同一般测量原则:先整体后局部,先控制后碎步。测设建筑物:将建筑物的特征点在相应的地面上标定出来的工作。 路基开挖与填筑施工的中桩、边桩放样的根本任务:点位的测设。 测设点位的基本工作: 1、已知长度的测设。 2、已知角度的测设。 3、已知高程的测设。 4、已知坡度线的测设。 放样的基本方法 施工测量的基本工作是根据已知点的位置(平面位置和高程),确定未知点的位置,实质上是确定点间的相对位置或者确定点的绝对位置。

一、已知距离的放样 在地面上测设已知长度的直线,有距离与方向,确定另外一点。 1、钢尺量距放样 如图所示: 已知图纸上直线AB,水平距离D,地面上A点位,要求在地面上测设B点位。对水平距离D进行尺长、倾斜与温度改正,计算出在地面上直线长度D1: 2、测距仪测距放样 观测所得水平距离与设计所需的水平距离相等(或差值在允许范围内),可定出最终点的位置。 二、已知水平角的放样 水平角放样是根据一个已知方向AB和角顶点A的位置,按设计给定的水平角值把另一个方向AC在实地上标定出来的工作。 在地面上测设已知水平角时,已知角度的一个方向AB,A点位置,根据已知水平角,将另一个方向AC在地面上定出。 1、正倒镜分中法盘左与盘右法 在A点安置经纬仪,盘左瞄准B点,归零,拨水平角得C1点,盘右瞄准B点,归零,拨水平角得C2点,平分C1C2得C点。 2、垂线改正法 如图所示: 在A点安置经纬仪,用正倒镜分中法放样,定出角BAC, 用测回法测定,, 计算垂直距离CC1。,得C点。 三、已知高程的放样 在地面上测设已知点高程是根据一个已知点的高程测设另一个点的高程。 1、水准测量法 已知BM点高程为H,在A处放出Ha的点(在A处打一木桩),将水准仪安置于两点中间,在水准点BM上立水准尺得后视读数a,计算前视读数b:b=H-Ha+a,在A处上下移动水准尺当读数为b时,为A处高程为Ha的点。 2、三角高程法 四、已知坡度的放样 在地面上测设已知坡度线是已知AB直线水平距离为D,A点高程为Ha,从A处开始沿AB 方向放出%的坡度线。

路基施工放样的要求及方法

路基施工放样的要求及方法 摘要:精确地测量放样能准确控制施工质量和节约工程成本, 施工放样是工程施工过程中的重要一环,它贯穿工程施工全过程。本文对路基施工放样的要求和方法进行了探讨,为相关工程的测量放样提供参考。 关键词:路基施工放样放样方法 abstract: the accurate measurement setting out can accurately control the quality of construction and save the project cost. construction setting out is an important part in the construction process, which runs through the whole process of construction. this paper discusses the requirements and methods of subgrade construction setting out, providing a reference for related engineering survey and setting out. key words: subgrade; construction setting out; setting out method 中图分类号:u213.1文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)公路工程施工放样的主要任务是利用测量技术将设计图纸上的 工程构造物的平面位置和高程在实地标定出来,作为施工的依据。在施工过程中,检测工程构造物的几何尺寸,以实现从设计图纸到工程实物的质和量的转变。测量放样工作应遵循从整体到局部的原则,先进行控制测量,再进行细部放样测量。

公路工程测量论文

+ 南京交通职业技术学院 毕业论文 公路工程施工放样 姓名:王晓雪 学号: 10 班级:06201 专业:道路与桥梁设计施工技术 所属系部:公路工程系 指导教师:朱庆新老师 二○一一年六月

摘要 公路工程施工放样的主要是利用测量技术将设计图纸上的工程构造物的平面位置和高程在实地标定出来,作为施工的依据。 关键词:公路工程;施工放样;方法

目录 一、绪论 二、施工放样的基本方法 1.已知距离的放样 2.已知高程的放样 3.已知点的放样 三、中线放样 四、路基的施工放样 1.路基横断面施工放样 2.路基边桩放样的一般要求 3.路基横断面的放样方法 4.路基边坡的放样 5.路基施工阶段各层次的抄平方法 6.线段路基顶面的抄平 7.线段路基顶面的抄平 五、路面施工放样 1.路槽的放样 2.路面放样 3.路拱放样 4.造物施工放样 5.挡土墙施工放样 6.沿线取土坑、弃土堆占地面积及土方量计算 7.占地面积的测算

公路工程测量放样方案

公路工程测量放样方案 公路工程测量放样方案 1、项目部测量室在与业主、监理及设计单位接桩后,对在施工范围之内的桩位(包括导线点、水准点等)进行必要的保护,并及时做好导线复测与导线点的加密,水准点的复测和加密等控制测量工作。 2、桩位保护 项目部测量室对所交导线点、水准点进行现场栓桩。在附近固定物上做好栓桩标记,并填写栓桩记录。在条件允许的情况下,对有关桩位应砌筑保护,并立标牌注明”测量栓桩,注意保护”字样。 3、导线复测与导线点的加密 根据所交导线的等级按相应的精度要求,使用全站仪,采用三联脚架法,在有利观测时间内进行观测,观测时各种数据参数根据当天的天气情况进行相应输入以做修正。外业测完后,及时进行成果的整理,复测成果由技术部测量室作为原始技术资料存档。复测中如发现问题,应及时与甲方、勘测设计单位联系,协商解决。 复测后,根据施工现场测量的需要,对导线点进行加密,加密导线点应沿中线布设成等边直伸附合导线,附合在高级导线控制点上,并注意避开或减少不良影响。布设时保证前后点间通视,相邻边长之比不宜超过1:3,布设时还应满足施工测量放样的需要。 4、水准观测和水准点的加密 使用自动安平水准仪进行往返观测。复测成果由技术部测量室作为原始技术资料存档。复测中如发现问题,应及时与甲方、勘测设计单位联系,协商解决。 加密水准点(临时水准点)布设在稳固的地点,两端复合联测到高级水准点上,外业观测按四等水准测量的精密度要求进行,内业处理时剔除粗差,对观测值进行精密平差。按水准路线往返测闭合差进行精密评定。 在施工过程中,及时对路面各结构层进行位置和高程的测量复核,一并填写《测量复核纪录》,存档保存。 5、定期复核 在施工过程中,应对所有导线点、水准点、加密导线点和加密水准点定期进行复测,本工程要求做到15天一次。 所有测量资料,也需及时真实的进行填写,作为竣工资料编入竣工文件,并应归档保存。感谢您的阅读!

第二章路线中线的施工放样

第1章绪论 本章学习重点:公路工程施工放样的任务和依据;公路工程施工中使用的坐标系统和高程系统;公路工程中已知距离、已知角度、已知高程和点位的放样方法。 1.1概述 1.1.1 公路工程施工放样的任务 公路工程施工放样的主要任务是利用测量技术将设计图纸上的工程构造物的平面位置和高程在实地标定出来,作为施工的依据。 1.1.2 公路工程施工放样的依据 公路工程施工放样的依据是《公路工程技术标准》,各种构造物的施工技术规范、规程、测量规范等以及工程设计图纸。 1.2 平面直角坐标的换算 工程构造物特征点的平面位置是用坐标表示的。在施工放样以前必须了解设计数据所提供的点的坐标是用那一种坐标系。只有在坐标系统一的条件下,才能进行行坐标、距离、角度的计算和改正。在公路工程测量中有五种坐标系可供选用。 1.2.1 国家3°带高斯正投影平面直角坐标系 工程建设是在地球曲面上进行的,工程设计计算是在平面上进行的,这样就会有曲面上的数据向平面归算的问题,高斯平面直角坐标系就是在此基础上建立起来的。利用它可以解决曲面数据与平面数据的转换问题。在离中央子午线较近,地面平均高程较低的地区,不必

公路工程施工测量方案、方法

公路工程施工测量方案、方法 1、测量仪器与人员的配备:全站仪1台、经纬仪1台、>±1.5㎜水准仪1台;测量工程师1名、测量技术人员2名、施工人员1名。 2、起始控制点(导线点)和水准点复制。 根据甲方和设计图纸提供的控制点、导线点、水准点,在监理或甲方代表的带领下进行现场踏勘,并对点位埋设情况、现存情况做好记录。经现场踏勘落实和剔除不合格点位后,我部立即组织人员对这些点位进行复测。复测结果报监理及甲方,如发现实测值与提供值相差超限时,将立即报甲方,并要求立即重新提供可靠的起始控制点数据,以便工程顺利开工。 3、施工测量控制网的测设 (1)平面导线控制网的测设 除了对图纸提供的导线点加固复测外,我部将增加部分控制点,以形成一条附合导线,加强对工程的控制的强度,同时增加了整个控制网的灵活性和可选择性。 施工控制网的导线点将采取措施保护,中心用红油漆画“+”字丝。 导线的测量采用国家一级导线的观测要求进行观测,观测资料经平差计算后,整理编制成《工程施工测量控制网测量报告》并报监理验收、审批。经监理审批复核后,成果方可使用。 (2)高程控制 从甲方或设计图纸上提供的水准点,将高程引测到每个导线点

上,并在路基牢固处,安全可靠且离路面中心线较低点地方增加几个水准点,力争在施工过程中做到高程一站传递到位。 观测时按国家三等水准点测量的要求进行观测,为防止出现因两端接头两侧水准点高程误差而引起新旧路面衔接的高低错位,将两侧水准点进行联测。所有资料都编入《工程施工测量控制网测量报告》并报监理验收、批准。 (3)控制网的定期复测 控制网每个月测一次,在使用过程中一旦出现有位移,松动或受碰撞时。立即组织复测。 4、施工测量放样 (1)测量人员熟悉图纸,理清施工的先后顺序,对图纸上的坐标进行复核,发现错误及时向甲方核实。 (2)平面点位放样使用全站仪采用极坐标法进行。放样前,放样数据的计算由经两人对算而来,编制成表,在放样过程中利用不同的方法对放样点位进行检查,比如采用钢尺丈量相邻点位之间距离。 (3)高程控制与传递:在观测好的水准点上,力争用一测点将高程传递到位,即在满足一个测站视距条件下,直接采用水准点将高程传递到所需位置,减少多测站带来的误差和误差积累。在施工过程中,不断地将水准点引测到已稳定的构筑物上,以尽量减少水准点的沉降或破坏。 5、测量工程要达到的目标 (1)保持道路路面横坡及平面线型不变。路面横坡为2%,土路肩仍为4%,超高值、平面线形,转角点及平曲线半径均保持原设计。

道路工程施工测量.pdf

兰州资源环境职业技术学院教师授课教案

教学步骤、教学内容和教学方法备注 一、咨询 【参考资料】 技术设计书编写原则规范、相似道路施工测量设计书实例等。 【工程资料分析】 某高速公路第四施工合同段,起于K19+800,终于K26 +600,全长2.8km。路基宽度整体式33.5m,设计速度100km/h,设计载荷:公路-I级。该高速公路在沿线附近首先每隔4.5km布设了一对相距800m的D级GPS 点,并在此基础上按照I级导线标准布设导线,导线点平均边长为500m。以此同时,按照四等水准测量标准对I级导线点进行了高程测量。本次任务包括:恢复中线测量、施工控制桩的放样、路基边桩放样、路基边坡放样、路面放样。 图3-1 线路平面图 【任务内容及要求】 (1)道路施工测量的基本内容。 (2)恢复中线测量、施工控制桩的放样、路基边坡的放样、路面放样的基本方法。 【相关知识】 道路施工测量概述 道路施工测量的主要任务包括恢复中线测量,施工控制桩、边桩和坚曲线的放样。 在恢复中线测量后,就要进行路基的放样工作,在放样前首先要熟悉设计图纸和施工现场情况。通过熟悉图纸,了解设计意图及对测量的精度要求,掌握道路中线与边坡脚和边坡顶的关系,并从中找出施测数据,方能进行路基放线。常见的路基有:一般路堤、一般路堑、 半挖半填路基、陡坡路基、沿河路基及挖渠填筑路基等几种形式,如图3-1所示。

图3-2 典型路基横断面图 在施工测量中应认真研究典型路基、路面,从中找出放样规律,为日后工作打下基础。 不同等级的公路,其路面形式、结构是不同的。高速公路、一级公路是汽车专用公路,通常用中央隔离带分为对向行驶的车道(车道路数可根据交通量按双数增加)。 二、三级公路一般在保证汽车正常运行的同时,允许自行车、拖拉机和行人通行,车道为对向行驶的双车道。 四级公路一般情况采用3.5m的单车道路面和6.5m的路基。当交通量较大时,可采用6.0m的双车道和7.0m的路基。 一、恢复中线测量 从道路勘测完成到开始施工这一段时间内,有部分中线桩可能被碰动或丢失,因此施工前应进行复核,按照定测资料配合仪器先在现场寻找,若直线段上转点丢失或移位,可在交点桩上用经纬仪按原偏角值进行补桩或校正;若交点柱丢失或移位,可根据相邻直线校正的 两个以上转点放线,重新交出交点位置,并将碰动和丢失的交点桩和中线桩校正和恢复好。 在恢复中线时,应将道路附属物,如涵洞、检查井和挡土墙等的位置一并定出。对于部分改线地段,应重新定线,并测绘相应的纵横断面图。 二、施工控制桩的放样 由于中线桩在路基施工中都要被挖掉或堆埋,为了在施工中能控制中线位置,应在不受施工干扰、便于引用、易于保存桩位的地方放样施工控制校。放样方法主要有平行线法和延长线法两种,可根据实际情况互相配合使用。 1.平行线法 如图3-2所示,平行线法是在设计的路基宽度以外,放样两排平行于中线的施工控制桩。为了施工方便,控制桩的间距—般取10m~20 m。该法多用于地势平坦、直线段较长的道路。

公路施工测量方案

公路施工测量方案 一、工程概况 XX高速公路路基第七合同段起始桩号为X,终点桩号为X,主线全长5公里。主要工程量包括: 1、路基挖方150万立方米,路基填方60万立方米; 2、大桥四座。 3、涵洞通道7座。5道拱涵,2道板涵; 4、隧道一座。左洞长1220米,右洞长1070米; 5、排水防护工程浆砌片石7万立方米; 二、施工控制测量等级 本标段首级控制点的等级为三等导线。 导线点编号分别为 : EA0732、 EA0731 、EA073、EA074、EA075、EA076、EA077、EA078、EA078-1、EA087、EA088、EA089、EA090、EA091、EA092,为了便于施工测量控制,我们在各大桥附近加密了3个四等导线点和 3个二等水准点。隧道进出口附近各加密3个四等导线点和1个水准点。涵洞附近设2个四等导线点和一水准点。路基方面根据具体情况加密导线点和水准点或采用后方交会法进行三维坐标控制。 施工控制测量等级是在首级控制网下加密的,加密等级精度要求按照图纸及规范要求精密导线点和水准点进行测设。 主要控制点和水准点数据见后附《七分部导线、水准点闭合成果汇总表。 三、人员设备配置

测量工作不同于一般的其它工作,它要求控制测量及施工放样精度高,整体横向贯通中误差控制在£ ± 25 mm,纵向贯通中误差控制在L/10000,我单位对测量工作非常重视,派遣经验丰富的测量工程师负责测量工作,并配备进口高精度的测量仪器,以满足工程施工测量精度要求。 1 、仪器设备如下表 2 、人员组织 组长: 成员: 四、精密导线加密点布置方法 (一)加密导线点选点时应符合下列要求: 1、相邻边长平均不宜超过 350 米,个别边长不宜短于 100 米,长边与短边距离比控制在 1 : 3 。 2、点位应选在工程施工不易发生沉降变形区域以外的地方。 3、点位应避开工程施工现场 4、应充分利用控制的导线点。 5、如导线点位置不明显时,必要时设置指示桩。

市政道路工程施工测量放线方法与技巧

市政道路工程施工测量放线方法与技 巧

市政道路工程施工测量放线方法与技巧 测量放线是市政道路工程很重要的一项技术工作,贯穿于施工的全过程,从施工前的准备,到施工过程,到施工结束以后的竣工验收,都离不开测量工作。如何把测量放线做得又快又好,是对技术人员一项基本技能的考验和基本要求。 一、做好开工前的测量交底工程开工前,应在全面熟悉设计文件的基础上,由勘测设计单位进行现场测量交底,按设计图认清现场水准基点、导线桩、交点桩等,做好桩位交接记录,对位于施工范围内的测量标志,必须采取妥善保护措施。关于测量交底方面,需要强调的是桩位的保护,即在设计单位交桩以后,应及时采用砌砖墩或浇筑水泥墩等方法予以保护,以免丢失。这些桩一般在于农田或居民区内,很容易被人为破坏,而一旦破坏,再让勘测设计单位来补测,则既耽误施工,又要增加一定的费用。 二、中线复测和边线放样中线测量是在定线测量的基础上,将道路中线的平面位置在地面上详细地标示出来。它与定线测量的区别在于:定线测量中,只是将道路交点和直线段的必要转点标示出来,而在中线测量中,要根据交点和转点用一系列的木桩将道路的直线段和曲线段在地面上详细标定出来。定线测量一般由勘测设计单位实施,然后把有关桩位和测量成果交与施工方,由施工单位进行中线及施工测量。

路基开工前应全面恢复中线,根据恢复的路线中桩和有关规定钉出路基边桩。关于中线复测和边线放样,应注意做好以下几点: 一是应注意各交点之间的距离、方向是否与图纸相符;如一个工程项目有几个标段,应注意与相邻标段的中心是否闭合,中线测量应深入相邻标段50~100 米;应注意与桥涵等结构物的中心是否闭合;应注意与房屋等建筑物的相对位置与图纸是否相符。如果发现问题及时联系设计单位查明原因。 二是护桩的设置。道路中线桩护桩的设置,是路基施工的重要依据,可是在施工中这些桩又容易被破坏,因此在路基施工过程中经常要进行中线桩的恢复和测设工作。为了能迅速而又准确地把中线桩恢复在原来的位置上,必须在施工前对道路上起控制作用的主要桩点如交点、转点、曲线控制点等设置护桩。所谓护桩,就是在施工范围以外不易被破坏的地方钉设的一些木桩。根据这些护桩,用简单的方法(如交点、量距等),即可迅速地恢复原来的桩点。

工程测量施工放样

第八章施工放样 第一节概述 施工控制网建立以后,即可按照施工的需要进行放样工作。放样工作的目的与测图相反,它是将图上所设计的建筑物的位置、形状、大小与高低,在实地标定出来,以作为施工的依据。因此,工作过程中的任何一点差错,将影响施工的进度和质量。所以施工测量人员必须具有高度的责任心。 为了达到预期目的,在进行放样之前,测量人员首先要熟悉建筑物的总体布置图和细部结构设计图,找出主要轴线和主要点的设计位置,以及各部分之间的几何关系,再结合现场条件与控制点的分布,研究放样的方法。 在放样实践工作中,对于不同的工地和不同的施工场地,可结合具体条件灵活地选择放样方法。常用的方法有极坐标法、直角坐标法、交会法等。这些方法的基本操作都是长度与角度的放样。高程的放样通常均采用水准测量方法。因此可以这样说,放样工作的基本操作就是长度、角度(或方向)与高程的放样。 本章将详细介绍常用的极坐标放样法,并分析它们的精度,探讨其对放样点位影响的大小及规律。同时介绍施工中常见的建筑物的放样。 第二节直线放样(放直线) 直线放样是应用最广泛的一种放样工作,是铁路、公路、桥梁、隧道等线型工程中主要的放样工作。所谓放样直线就是在这两点之间或延长线上放样一些点,使它们位于同一直线上。直线放样的原理比较简单,就是利用了光线沿直线传播的原理。常用的直线

放样有内插定线和外插定线两种方法。 一、内插定线法 设地面上有A 、B 两点,经纬仪架于A 点,望远镜瞄准B 点后固定照准部,然后自A 向B 即由近即远、或自B 向A ,即由远即近地定出AB 之间直线上诸点。 采用这种方法定线的精度主要取决于望远镜瞄准的精度,而与度盘读数误差的关系不大,与轴系误差的关系也不大。设瞄准误差为βm (s);所引起的待定点偏离直线的误差为a m ,待定点至测 站的距离为S(m),则有: "" =ρβ/Sm m a (8-1) 式中:?≈∏=?206265/180ρ显然,当βm 为定值时,a m 与S 成正比,即视线愈长,定线误差愈大。 待定点1、2、…(n 一1)把AB 距离L 分作n 等分,令L /n=S ,各待定点都用上述简单定线方法测定,则相邻两点i ,i+1连线相对于基准线AB 的方向误差c m 是: 22)1(++=i i m m c β (8-2) 二、外插定线方法—一正倒镜定线法 已知以A 、B 两点,要在AB 之延长线上定出一系列待定点。其具体步骤如下: ①经纬仪架于B 点上。盘左,望远镜瞄准A 点后,固定照准部; ②把望远镜绕横轴旋转180°定出待定点1′;

公路施工测量放样方法

前言 在工程测量中当施工控制网建立以后,为了满足工程的需求,需要将已设计好的资料在实地标出,以便施工,这个过程我们称为放样。市政道路工程施工测量放线方法与技巧[详细]

市政道路工程施工测量放线方法与技巧 测量放线是市政道路工程很重要的一项技术工作,贯穿于施工的全过程,从施工前的准备,到施工过程,到施工结束以后的竣工验收,都离不开测量工作.如何把测量放线做得又快又好,是对技术人员一项基本技能的考验和基本要求. 一、做好开工前的测量交底 工程开工前,应在全面熟悉设计文件的基础上,由勘测设计单位进行现场测量交底,按设计图认清现场水准基点、导线桩、交点桩等,做好桩位交接记录,对位于施工范围内的测量标志,必须采取妥善保护措施.关于测量交底方面,需要强调的是桩位的保护,即在设计单位交桩以后,应及时采用砌砖墩或浇筑水泥墩等方法予以保护,以免丢失.这些桩一般在于农田或居民区内,很容易被人为破坏,而一旦破坏,再让勘测设计单位来补测,则既耽误施工,又要增加一定的费用. 二、中线复测和边线放样 中线测量是在定线测量的基础上,将道路中线的平面位置在地面上详细地标示出来.它与定线测量的区别在于:定线测量中,只是将道路交点和直线段的必要转点标示出来,而在中线测量中,要根据交点和转点用一系列的木桩将道路的直线段和曲线段在地面上详细标定出来. 定线测量一般由勘测设计单位实施,然后把有关桩位和测量成果交与施工方,由施工单位进行中线及施工测量. 路基开工前应全面恢复中线,根据恢复的路线中桩和有关规定钉出路基边桩.关于中线复测和边线放样,应注意做好以下几点: 一是应注意各交点之间的距离、方向是否与图纸相符;如一个工程项目有几

个标段,应注意与相邻标段的中心是否闭合,中线测量应深入相邻标段50~100 米;应注意与桥涵等结构物的中心是否闭合;应注意与房屋等建筑物的相对位置与图纸是否相符.如果发现问题及时联系设计单位查明原因. 二是护桩的设置.道路中线桩护桩的设置,是路基施工的重要依据,但是在施工中这些桩又容易被破坏,所以在路基施工过程中经常要进行中线桩的恢复和测设工作.为了能迅速而又准确地把中线桩恢复在原来的位置上,必须在施工前对道路上起控制作用的主要桩点如交点、转点、曲线控制点等设置护桩.所谓护桩,就是在施工范围以外不易被破坏的地方钉设的一些木桩.根据这些护桩,用简单的方法(如交点、量距等),即可迅速地恢复原来的桩点. 设置护桩应注意以下方面:在道路的每一直线段上,至少应有三个控制桩要设置护桩,这样即使有一个控制桩不能恢复时,仍可用其他两点,把该直线段恢复到原来的位置上;两方向线的交角尽可能接近90°,不应采用小于30°的交角;护桩应选在施工范围之外,但不宜太远;护桩之间距离不能太远;所设护桩必须牢固可靠,桩位要便于架设测量仪器和观测. 曲线段边桩的护桩设置.对于曲线段,由于边桩的确定较麻烦,重新测设耗费时间较多,因此在一次精确放线以后,对曲线段的边桩中有代表性的桩位也应设置护桩,这样可减少重复测量工作,减少测量工作量. 三是里程桩的布设.中线桩定出以后,可以在此基础上做好里程桩的控制布设.里程桩的布设原则是:在直线段,一般布设在每隔100米的整桩号的横断面上,类似于公路施工常见的百米桩的布设;在曲线段桩位要适当加密,在曲线段起讫点、中点的里程桩位必须布设;里程桩可采用大木桩,上面用油漆或墨汁标上里程桩号,打入道路两侧施工范围以外的地上,最好是每侧各打一个.在保证施工中不易被破坏的情况下,离路基边线应尽量近一些,以方便使用,一般为1~2米. 关于里程桩的布设,在大部分施工手册的测量放线章节中没有论述,在许多工地上不太重视.笔者在某些工地发现,有些施工技术人员在进行施工测量时,里程桩号的确定是从很远距离一尺一尺排过来,既浪费时间又容易出现累积误差.如果里程桩号定不准,那么标高、坡度的质量控制也无从谈起. 三、校对及增设水准点 其一,使用设计单位设置的水准点之前应仔细校核,闭合差不得超限,如超出

RTK-南方工程之星道路放样步骤.pdf

第六章道路设计和放样 道路设计以及放样也是我们比较常用的功能,本章主要介绍道路设计的步骤和道路放样。 §6.1 道路设计 “道路设计”功能是道路图形设计的简单工具,标准道路一般是由直线、圆曲线和综合 曲线组合而成,修建公路之前,首先设计单位需要设计出公路的《直曲表》,就是该条公路的参数数据,然后勘测方会根据该《直曲表》进行勘察放样工作,勘察放样前就需要使用道路设计,将设计方提供的《直曲表》在软件中输入生成道路设计文件,使用该道路设计文件进行勘测放样作业。道路设计菜单包括两种道路设计模式:元素模式和交点模式。 图6-1 道路设计 §6.1.1 道路基本要素以及特殊类型说明 在介绍设计的两种方法之前,我们先对道路的一些基础的东西做一下介绍, 《直曲表》中的主要项目: 坐标和桩号:起始点和各交点的里程和坐标 计算方位角:直线的方位角 曲线间直线长:直线长度 转角:Z表示左偏,Y表示右偏;元素法设计中,转角左偏时,半径需要输入负值。 半径:圆曲的半径 曲线长度:一般包含第一缓曲长、圆曲长和第二缓曲长。 曲线总长:第一缓曲长+圆曲长+第二缓曲长(某些直曲表中,只有第一、第二缓曲长和曲线总长,那么圆曲长就要通过计算的到了) 断链:因局部改线、分段测量或量距中发生错误等等均会造成里程桩号与实际距离不相符, 这种在里程中间不连续(桩号不相连接)的情况叫“断链” 长链:桩号重叠的称长链 短链:桩号间断的称短链。 对于断链的处理,一定要使用分段处理,生成两个道路设计文件。

卵形曲线:是指在两半径不等的同向圆曲线间插入一段缓和曲线。即圆缓圆的情况;也就是说:卵形曲线本身是缓和曲线的一段,只是在插入的时候去掉了靠近半径无穷大方向的一段, 而非是一条完整的缓和曲线。我们简单的理解,出现圆缓圆的情况,即是卵形曲线,必须使用元素法设计。一般高速公路的匝道都是卵形曲线。 回头曲线:曲线总转向角大于或接近180°的曲线称为回头曲线,也称套线。回头曲线也必须使用元素法设计,回头曲线在山区的公路建设中比较常见。 §6.1.2 元素模式 “元素模式”是道路设计里面惯用的一种模式,它是将道路线路拆分为各种道路基本元 素(点、直线、缓曲线、圆曲线等),并按照一定规则把这些基本元素逐一添加组合成线路, 从而达到设计整段道路的目的。 元素法输入的规则:点-直线-第一缓和曲线-圆曲线-第二缓和曲线-直线-第一缓和曲线-圆曲线-第二缓和曲线……按此依次循环。 各元素输入时有以下规定: 1、第一个元素必须是点,且除了第一个元素外后面的元素均不能为点。 2、第二个元素必须是直线,长度可以为零,但必须输入方位角。 3、不是第二个元素的直线,不知道方位角的可以不输,软件会自动计算。 4、输入时建议以直线元素结束,没有的输入零直线,软件会自动增加一个零直线结束。 5、卵形曲线和回头曲线,必须使用元素法 6、工程之星道路设计,不允许出现“圆圆”的情况。 7、如果碰到有曲线间直线为零的情况,有以下3中分析,以缓和曲线为基准 ①如果线路属于卵形曲线,卵形曲线的组合形式是圆缓圆,所以中间的零直线不 能输入。 ②如果是标准的线路形式,每个交点下都是标准的缓圆缓的情况,中间的零直线 可输可不输。 ③如果是回头曲线,中间的零直线必须输入(不输入就会出现“圆圆圆的错误情 况) 步骤依次为: 输入-道路设计-元素模式,进入元素模式主界面(图6-2)。

施工测量放线方法与技巧

施工测量放线方法与技巧,从建筑物到封顶一个不少 土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。 大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。 一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。 二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。 注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。 三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。 施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用钢尺量测标高,这样就可以到主体封顶。这种方法是最简单实用的。

相关文档
相关文档 最新文档