文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站的噪声来源与治理

变电站的噪声来源与治理

变电站的噪声来源与治理
变电站的噪声来源与治理

变电站的噪声来源与治理

变电站内的噪声源

一、变压器(电抗器)等设备运行中铁芯磁致伸缩,线圈电磁作用振动等产生的噪声和冷却装置运转时产生的噪声,特别是大型变压器及其强迫油循环冷却装置中潜油泵和风扇所产生的噪声,并随变压器容量增大而增大。我局进行过检测,有五台带强迫油循环冷却装置的变压器,在运行时,其附近的噪声均超过60db,最大达到86db。

二、在高压和超高压变电站内,高压进出线、高压母线和部分电器设备电晕放电声也是噪声源。

三、高压室抽风机开启时运转声是高压室内的又一噪声源。

四、高压断路器分合闸操作及其各类液压、气压、弹簧操作机构储能电机运转时的声音也是间断存在的噪声源。

五、主控室、保护室内的主要噪声源有四类:一是空调运转时的噪声;二是照明日光灯具整流器振动发出的噪声,由于主控室包括保护室等,一般空间较大,为了保证照度,装设了大量的日光灯,我局一座220kv变电站主控室装有86盏日光灯,保护室内装有50盏日光灯。当这些灯具工作时,所发出的噪声是不容忽视的;三是部分室内设备如站用电屏或直流屏上的接触器等振动所发出的噪声;四是站内多种音响信号或报警装置动作时发出的声音。

由于以往对变压器噪声水平及变电站的隔声性能几乎没有明确要求,使目前几乎所有的老变电站的噪声水平不太理想。尤其位于城区内的一、二类地区的变电站的厂界夜间噪声范围在45-70分贝之间。离设备区近的地方,噪声明显增大。变电站外的噪声值与变压器的距离和相对位置有很大的关系,与变压器仅一墙之隔时,站外噪音声级就很高,且衰减很慢。

变电站噪声的特性

1、变电站噪声源

变电站一般有变压器、开关室、控制室等组成。变电站的主要噪声来源是变压器运行时产生的电磁噪声,远大于母线的电晕噪声。有的变电站还有冷却机产生的气流噪声和机械噪声。铁心硅钢片的磁致伸缩现象是产生变压器噪声的主要原因。机械噪声则是设备振动、冷却装置引起的。冷却装置包括冷却风扇、油泵等。当变压器加电投入运行时,变压器油泵也要投入运行。油泵在运行时会产生振动,辐射噪声。当外界环境气温较高时,为了加强冷却效果,冷却风扇也要投入运行,同时产生振动,辐射噪声。

2、变电站噪声特性

根据文献,电力变压器的噪声属于中低频噪声,对噪声值贡献最大的频率是250HZ和500HZ;风冷机械噪声属于中高频噪声,对噪声值贡献最大的频率为1KHZ和2KHZ。变压器的噪声是不稳定的,空载或运行功率低时,噪声水平相对较低,满负荷运行时一般噪声级水平较高。从噪声的控制角度看,噪声的频率越低,治理难度越大,因为低频噪声的波长长,随距离衰减率低,也不易被吸收。

3、变电站噪声的传播途径

露天站的变压器噪声一般无构筑物阻挡,噪声对边界和居民的影响属于直线传播,衰减量小。衰减量的大小直接取决于厂界的大小。室内站是变压器安装在变压器室内,变压器声音传至墙壁时发生反射,和直达声混合向外传播,声音相互叠加。室内变压器的噪声主要通过通风百叶窗对外传播,所以对门口方向的敏感点影响较大。通风百叶窗外1米处的噪声与室内相比有6-10分贝的衰减。半室内布置是变压器在室外布置,只是在变压器之间加一隔声墙,

其他方向开放。这样,变压器之间干扰小,且封闭侧的噪声衰减程度大,开放侧无建筑物的阻挡,声波直线传播。

变电站噪声处理

噪声污染构成包括噪声源、传播途径和接受者三个要素。只有这三个要素同时存在,才构成噪声对环境的污染和对人的危害。因此,在任何一个要素方面采取切实有效的措施,都能取得实际效果。变电站噪声治理主要从噪声源和传播途径两方面进行。降低变压器本身的噪声(噪声源)是最有效、最彻底的主动控制,但难度很大;所以现在的研究大都是被动控制,既在声源的传播途径上采取隔声、吸声、消声、隔振等技术降低变电站噪声对周围环境的影响。

对于厂界稍微大一点的露天变电站的噪声治理,可以采用隔声屏技术。根据周围监测的环境噪声水平和敏感点的分布情况,采用相应形式的隔声屏,全封闭,半封闭、某一角度隔离等。然后检测噪声特性、水平和敏感点位置以及需要散发的热量来计算隔声屏的形式、高度、长度、厚度、结构和材质。隔声屏通常能有效降低噪声水平为10-15分贝,较适用于中高频的噪声治理。也就是说如果噪声的贡献主要来自于冷却装置及风机等,此方法比较有效,成本中等。

但由于城区内变电站距离周围居民住宅较近,尤其是居民区的中小变电站的厂界基本都比较小,最小的接近1米。

变电站的噪声及其控制

编号:SM-ZD-43554 变电站的噪声及其控制Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站的噪声及其控制 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、引言 变电站是重要的电力生产场所,随着现代化城市和工农业经济的发展,部分变电站将处于城市的中心或人口密集区。因此,变电站内各种电气设备运行时产生的噪声,不可避免地会对站内的工作人员和附近的居民及环境产生影响。在日益注重环境保护的今天,对变电站内噪声的产生原因进行分析和控制,减少对工作人员和环境的影响,愈发重要。由于变电站工作人员身处噪声源之中,所接触到的噪声强度远高于附近居民,因此,本文主要针对变电站内噪声的产生和对站内工作人员的影响进行分析。 2、变电站内噪声及防治 2.1 噪声的危害 噪声是变电站内影响工作人员健康和有效进行工作的重要物理因素。从物理定义而言,振幅和频率上完全无规律的震荡称之为噪声,但从环境保护的角度而论,凡是人们所

变电站噪声的治理(正式版)

文件编号:TP-AR-L9842 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站噪声的治理(正式 版)

变电站噪声的治理(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 变电站的噪声主要是变压器运行时产生的噪声。 这种噪声主要是由硅钢片的磁致伸缩和绕组中的电磁 力引起的。冷却装置如风扇也能引起噪声。变电站的 降噪措施为了降低变压器噪声对环境的影响,可从两 个方面采取措施:一是降低变压器本身的噪声;二是 在变压器外部采取消声或隔声的措施。对变压器本身 的降噪一方面可以降低铁芯的工作磁密,采用高导磁 的硅钢片、采用步进搭接工艺等使磁致伸缩减小;另 一方面可以通过完善铁芯和引线的夹持结构,在铁芯 表面涂环氧漆和采用橡皮垫,采用避开共振区的结构 设计,加大油箱箱壁厚度、加固油箱和附件等措施减

缓并吸收磁致伸缩产生的振动能量。降低冷却装置引起的噪声的手段主要有:选用大流量低扬程的油泵,选用通风流量大、风压小的低速风扇,在可能的情况下尽量采用自冷方式。 变压器外部的消声可以在变压器底部加装弹性防振支架或刚性弹簧或橡皮垫进行消振;在室内墙面涂覆处理或装置吸声砖、板,以增加墙面的吸声系数;在室外建隔声墙,起到隔声和吸声作用;采用隔声门和消声百叶通风窗;采用集中散热方式,将变压器本体封闭于室内或隔声罩内。 综合比较上述降噪措施,根据现有经验可知对变压器本体的降噪措施随著降噪效果的增加其制造成本将急剧上升,而且一般最多只能降低15dB左右,但其成本已增加30%。国标对110千伏变压器的噪声限制标准接近80dB,对35千伏变压器的噪声限制标准

变电站的噪声分析与治理方案

变电站的噪声分析与治理方案 于香英,张惠敏,杜月桥 天津市电力公司技术中心(天津, 300022) 【摘要】通过对某市电网变电站噪声水平现状的监测,结合噪声特性和变电站的布局,对城区内的变电站环境噪声治理提出相应的解决方案。 【关键词】变电站;噪声;治理 The Analysis of Electricity Substation and Control YU Xiang-ying, ZHANG Hui-min, DU Yue-qiao The Technology Center of Tianjin Electric Power Corporation (Tianjin, 300022) 【Abstract】Based on monitoring the noise level from the Electricity Substation of one Grid Corporation, the analysis of its characteristics combined with the layout of substations is described, accordingly the main measures for typical station is given. 【Key words】Electricity Substation;Noise;Control 引言 近几年随着城市建设的发展,工业和居民用电量增长很快。特别是夏季的用电高峰期间,变电站的负荷率都很高,噪声很大。尤其是居民密集区的变电站的噪声引起的居民投诉颇多。且变电站噪声影响引起的纠纷、上告事件逐步增多,污染缴费也会逐步开展。所以,如何解决变电站的噪声污染对周围居民的影响已经势在必行。 1.电力变电站的噪声分析 某市电力公司输变电系统共分5个等级,500KV、220KV、110KV、35KV及10KV配变电站。变电站的类型多种多样,有露天站、室内站、半室内站。220KV 变电站深入市区,其中以35KV变电站及线路构成了城区供电的主网架。位于一、二类地区的35KV变电站有78座。为加强变电站噪声的监督监测,天津市电力公司环境监测中心站对公司现有的坐落于一、二类地区的35KV及以上所有变电站进行夜间厂界环境噪声(变电站围墙外1米处)测试,并对110KV及以上所有变电站全部进行电磁环境监测。本次共测试176个变电站。从测试结果来看,所有监测的变压器本体噪声水平全都符合标准,但变压器本体噪声水平相差较大。一部分老变压器、封闭型的变压器,特别是强制风冷的风扇及电机噪音偏大;一部分变压器风

变电站噪声的治理(新版)

变电站噪声的治理(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0249

变电站噪声的治理(新版) 变电站的噪声主要是变压器运行时产生的噪声。这种噪声主要是由硅钢片的磁致伸缩和绕组中的电磁力引起的。冷却装置如风扇也能引起噪声。变电站的降噪措施为了降低变压器噪声对环境的影响,可从两个方面采取措施:一是降低变压器本身的噪声;二是在变压器外部采取消声或隔声的措施。对变压器本身的降噪一方面可以降低铁芯的工作磁密,采用高导磁的硅钢片、采用步进搭接工艺等使磁致伸缩减小;另一方面可以通过完善铁芯和引线的夹持结构,在铁芯表面涂环氧漆和采用橡皮垫,采用避开共振区的结构设计,加大油箱箱壁厚度、加固油箱和附件等措施减缓并吸收磁致伸缩产生的振动能量。降低冷却装置引起的噪声的手段主要有:选用大流量低扬程的油泵,选用通风流量大、风压小的低速风扇,在可能的

情况下尽量采用自冷方式。 变压器外部的消声可以在变压器底部加装弹性防振支架或刚性弹簧或橡皮垫进行消振;在室内墙面涂覆处理或装置吸声砖、板,以增加墙面的吸声系数;在室外建隔声墙,起到隔声和吸声作用;采用隔声门和消声百叶通风窗;采用集中散热方式,将变压器本体封闭于室内或隔声罩内。 综合比较上述降噪措施,根据现有经验可知对变压器本体的降噪措施随著降噪效果的增加其制造成本将急剧上升,而且一般最多只能降低15dB左右,但其成本已增加30%。国标对110千伏变压器的噪声限制标准接近80dB,对35千伏变压器的噪声限制标准也超过70dB,所以即使对变压器投入较大的降噪措施,其噪声水平仍较高。由于城市市区内有相当数量的变电站与周围建筑间距较近,加之变压器发出的低频噪声随距离的增加衰减得较慢,使周围建筑的环境噪声水平很难达到45~50dB的限值,所以对变压器的外部消声措施也是必不可少的。由于目前还没有对低频噪声有高吸声系数的材料,所以各类吸声装置的降噪效果都很有限,其主要作用是降低噪声在

案例分析-火电厂

火电厂项目环评案例 第一部分火力发电厂概况和工程分析要点 一、相关产业政策 1、禁止新建煤层含硫份大于3%的矿井,已建成的逐步限产或关停。 2、新建、改造含硫份大于1.5%的煤矿,必须建设相应规模的煤炭洗选设施。 3、除以热定电的热电厂外,禁止在大中城市城区和近郊区新建燃煤电厂。燃煤含硫份大于1%的电厂,必须建设脱硫设施。 4、关于发展热电联产的规定,见法律法规P193。 二、工程分析主要内容 1.项目概况 ⑴概况:项目名称、工程性质、建设单位、地理位置 ⑵项目组成:包括主体工程、公用与辅助工程、环保工程(处理设备与装置) 主体工程:锅炉容量及台数、气轮机功率及台数、发电机功率及台数。 公用与辅助工程:煤码头、灰场、生活区、煤场、给排水设施、供水系统的水源、取水口和补水量,燃料和废灰的运输等。 ⑶与现有工程的依托关系:新扩改项目有该部分内容。 ⑷项目占地情况:工程占地、建设占地、施工期临时占地面积、灰场面积,说明占地的性质,明确是否占用基本农田。 ⑸厂区总平面布置图 ⑹总投资。⑺施工进度;⑻人员组成与工作制度。 2.工程分析

⑴燃料:来源、煤质及耗煤量、卸煤和储存。 燃用中、高硫煤需安装脱硫设施,脱硫剂通常为石灰石,石灰石的来源及运输方式(罐车)等需说明。 ⑵水源及耗水量:水源、取水口和补水量,耗水量和水平衡、排水率、水的综合利用率、循环水率、厂区排水(排水系统、处置方式及排水去向)。 ⑶排烟状况:烟气排放状况、烟囱高度、出口参数、环境空气污染物排放状况。 ⑷发电工艺流程 ⑸污染物的产生及排放:来源、排放方式、污染因子、处理方式、产生量、排放量、排放去向。 废水:一般包括冷却塔排污、化学废水、锅炉酸洗水、含油废水、煤场及输煤系统排水、脱硫系统排水、杂用废水和生活污水,若是湿式还有除湿废水)。主要污染因子:SS、pH、COD、石油类、盐类、氨氮、BOD、Cl-等。 废渣:灰:一般运至灰场;渣:可运至灰场或综合利用;脱硫石膏一般综合利用或运至灰场。 废气:SO2、NO X(NO2)、TSP(通常为PM10) 灰渣:产生量、除灰和除渣系统(是干式还是湿式,若是湿式还有除湿废水)、灰渣输送和外运、灰场。 噪声:噪声来源及水平。 ⑹烟气脱硫系统

变电站的噪声及其控制

变电站的噪声及其控制Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on- mak ing, en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives

编制:___________________ 审核:____________________ 时间:____________________

变电站的噪声及其控制 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。从物理定义而言,振幅和频率上完全无规律的震荡称之为噪

声,但从环境保护的角度而论,凡是人们所 不需要的声音统称为噪声。噪声对变电站内工作人员的影响和危害是多方面的,其主要表现为对听力的影响;干扰工作人员有效获取有用的声音信号、信息(如设备正常和异常运行时的不同声响、人员之间的对话等);对休息和睡眠的干扰, 导致疲劳;对人体的生理和心理影响,导致激动、烦燥等。 当人在100分贝左右的噪声环境中工作时会感到刺耳、难受,甚至引起暂时性耳聋等。根据国际标准化组织(iso)的调查,在噪声级85db、90db的环境中工作30年,耳聋的可能性分别为 8 %、18 %。在70db的环境中,谈话就会感到困难。因此,世界上许多国家都对环境噪声提出了相应的容许范围,我国也不例外。以国标《城市环境噪声标准》(gb3096 —93) 中提出的二类昼间标准为例,即: 6 : 00?22 : 00不得超过 60db(a)。电力工程设计也提出:在距电器2m处不应大于下列水平:连续性噪声水平:85db ;非连续性噪声水平:屋 内90db,屋外110db。⑴鉴于上述噪声危害的存在,在变电站内,

浅谈变电站噪声治理技术的应用

浅谈变电站噪声治理技术的应用 发表时间:2015-12-04T09:55:33.943Z 来源:《电力设备》2015年4期供稿作者:查军[导读] 国网安徽省池州供电公司现代化城市建设和经济的快速发展,工业和居民用电量增长较快。查军 (国网安徽省池州供电公司安徽省池州市 247000)0引言 现代化城市建设和经济的快速发展,工业和居民用电量增长较快。部分变电站处于城市的中心或人口密集区,特别是一些中小型变电站(110kV以下)。运行期间特别是夏季用电高峰期,负荷率很高,噪声很大。变电站内各种电气设备运行时产生的噪声,不可避免的对附近居民和环境产生影响。随着社会进步、环境法律、法规的完善及人们环保意识的不断提高,治理环境噪声污染的要求和呼声越来越高。由此引发的居民投诉、纠纷、上告事件逐年提高。所以采取有效措施治理防范变电站噪声污染对周边影响已成迫在眉睫之势。以下是对安徽省池州供电公司110kV齐山变电站噪声治理的具体方案措施作详细介绍。 1、齐山变电站噪声现状1、1齐山变电站站况及设备概述110kV齐山变电站坐落于安徽省池州市站前区,是保证池州市交通枢纽、生产及区域内居民生活供电的重要变电站之一。该站建设于2008年,110kV设备为户外敞开式布置,10kV设备为户内封闭布置。现运行有一台40MW/110kV变压器,扩建工程2015年9月年即将开工,增加一台户外式布置50MW/110kV变压器,1、2 现场测试2010年01月,安徽省电力环境监测中心按照国标GB3096-93《城市区域环境噪声标准》、GB12349-90《工业企业厂界环境噪声标准》及GB7328-1987《变压器和电抗器的声级测定》适用区域划分方案要求,对齐山变电站的厂界噪声和设备噪声进行了测试。在变压器四周选点,测试期间,变压器正常运行。但风机未开. 从测试的结果可以看出,齐山变电所昼间噪声最大超标5.2dB(A),夜间噪声的最大超标为15.1dB(A)。齐山变电站的大门位于变电所西侧,南面为居民楼,离居民区很近,厂界噪声较大,齐山变电站的占地面积较大,变电站的厂界与变压器的距离很近,噪声的距离衰减量较少。根据《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93),齐山变电站所属区域按照2类居民区的标准执行,通过现场实测数据,可得知齐山变电站噪声对附近居民生活造成一定的影响。更何况目前运行的只有一台主变,待#2主变扩建投运,届时站区噪声水平将远超目前。因此,该站噪声治理刻不容缓。 2、噪声治理途径分析2、1 治理目标目前,齐山变电站昼、夜间噪声均超标,因此,治理目标首先应当在目前基础上,在保证变电所安全运行的同时,降低变电站噪声,使其厂界噪声达到昼间60dB(A),夜间50dB(A)的2类居民区标准(或不高于背景噪声值),以解决目前变电站的厂界噪声超标问题,同时保持变压器的良好的通风散热,保证变压器的安全运行。 2、2 噪声源分析变压器的噪声来源于变压器本体部分。本体噪声主要由铁芯硅钢片磁致伸缩引起的振动,通过铁芯垫脚和变压器油传递给箱体和附件而产生。本体噪声是由两倍电源频率为基频的噪声和频率为基频整数倍的低频噪声所构成。变压器铁芯噪声的频谱范围在100~500Hz之间。 目前通常变电站的噪声治理的措施考虑可以有以下几种:2.2.1控制噪声源一般情况下,通过控制变压器铁芯的振动,能降低变压器的本体噪声3-5dB(A);通过控制变压器油箱振动并采用隔、吸声措施,能降低噪声5-15dB(A)。由于控制变压器铁芯振动的改造工作量较大,控制油箱的振动也会影响变压器的散热能力,而且,对于定型的变压器进行这类改造,需要停运设备,并且改造费用很高,一般很少采用。通常采用隔声、吸声处理治理噪声措施来完成,采用该措施同时与通风散热措施一并综合考虑。 2.2.2隔声处理

浅谈变电站噪声治理措施

浅谈变电站噪声治理措施 【摘要】本文通过工作实践结合相关资料,以某变电站为例,在分析了变电站主要噪声源、背景噪声和噪声敏感点的特点的基础上,提出了隔声为主、吸声和消声为辅的噪声治理方案,阐述了具体的实施措施。 【关键词】变电站;噪声;治理 随着城市化建设的发展,城市用地日益紧张,城区变电站的选址与建设越来越困难,变电站与居民区、学校等环境敏感点的距离更难以控制。因为变电站的噪声对附近居民的生活产生了很大影响,有关噪声扰民的投诉也时有发生。因此为了保护人体健康、实现城市变电站建设与环境保护的协调发展,对城市变电站的噪声污染防治工作已迫在眉睫。 一、工程概况 该变电站位于市开发区,占地面积较少,为110kV户内变电站,共有3台运行变压器。大门位于变电站北侧。变电站厂界南侧有部份民房,如图1所示。变电站厂界与变压器室的距离较短,噪声的距离衰减量较少,考虑到夏季散热,开主变室通风状态下,夜间噪声达到58分贝,因此厂界噪声的超标问题比较突出,周围居民屡有投诉。为了改善该变电站目前的运行环境,改善周围居民的居住环境,文章根据实际情况,提出了变电站的噪声治理的方案。 二、变电站噪声现状 三、变电站噪声治理途径分析 1.治理目标 目前,该变电所的噪声昼间、夜间均超标,因此,治理目标首先应当在目前基础上,在保证变电所安全运行的同时,降低变电所噪声,使其厂界噪声达到昼间60dB(A),夜间50dB(A)的2类居民区标准(或不高于背景噪声值),以解决目前变电所的厂界噪声超标问题,同时保持变压器的散热良好,保证变压器的安全运行。 2.噪声源分析 变电站的噪声主要来自本体和辅助设备。 1)本体的噪声:主要要为变压器噪声,而变压器噪声主要来自变压器本体和冷却系统。磁致伸缩引起的铁心振动,使铁心随励磁频率的变化作周期性振动,通过垫脚和基础传递给箱体和附件,激励周围空气而产生发出噪声。另外,负载电流产生的漏磁,引起绕组、油箱壁的振动,产生的噪声以波的形式向四周传播。 2)辅助设备的噪声:主要来自冷却风机、油泵运行时,以及连接部位转动时的振动产生的噪声。 变压器本体振动有时也可能通过变压器油管、接头及其装配零件等传递给冷却器,加剧其振动,加大其辐射的噪声。 四、变电站降噪措施的选择 对于变电站站界噪声通过上述布置方案优化和优选低噪声设备控制仍无法达标的,或者进一步降低设备噪声所需成本较高时,应考虑采用切断噪声传播途径为主的降噪措施。具体降噪方法可采用消声、隔声和吸声等措施,应根据变电站噪声预测分析超标的具体情况,选择经济可行的降噪处理措施,并经噪声预测分析复核。 1.隔声

变电站_换流站和输电线路噪声及其治理技术

收稿日期:2008-12-16;修回日期:2009-01-15 作者简介:周建国(1955-),男,上海人,高级工程师,从事电网设备运行管理与电网环保工作。E -mail :zhou_jg@ec .sp .达国家也得到广泛应用。本文针对变压器以及输电线路和直流换流站设备的噪声及降噪情况进行介绍。 1变压器噪声及其治理情况 变压器的噪声由2部分组成:变压器本体噪声 及辅助冷却装置噪声。本体噪声包括铁心、绕组及油箱(如磁屏蔽)等产生的噪声;冷却装置噪声包括风扇和油泵噪声。 1.1变压器噪声的测量方法 在声学测量中,传统的方法是测量声压。但这 种方法易受环境的影响。1991年,美国的R.P. Kindi 等人提出了一种称之为“声强测量法”的噪 声测量新方法。声强测量法可以有效地避免周围环境对噪声测量的影响。20世纪70年代中后期,随着随机信号分析理论逐步深化,声强及其频谱分析在理论和实践方面都得到了极大的发展,使声强测量方法日趋成熟。变压器噪声的测量即使在背景噪声及声反射较大的生产车间内也同样能对铁心降噪采用的技术措施有:(1)使用磁致伸缩ε小的优质硅钢片;(2)降低铁心的额定工作磁密度以减小ε值;(3)设计铁心的几何尺寸应避免谐振;(4)采用先进的加工工艺,以避免生产过程中各种外力对ε特性的不良影响;(5)改进铁心与油箱之间的机械连接方式,使通过垫脚传递给油箱的振动减小。目前国外变压器生产厂商通过上述方法改进铁心磁致伸缩,已取得了一定成果。 1.2.2油箱及其结构件 铁心的磁致伸缩振动是以箱壁振动噪声的形式均匀地向四周发射的。为减小箱壁的振动幅度,必须设法提高整个油箱的刚性。比如适当增加箱壁厚度和增多加强铁的数目、合理选择油箱加强铁的形状及其焊装位置等,均能提高整个油箱的刚性。 国内外的实践经验证明,对于变压器及带有气隙的铁心电抗器而言,只需考虑其中的基频及2~4次高频成分,即油箱及其结构件的固有振动频率应该避开铁心磁致伸缩的基频及2~4次高频的频带范围,以防产生谐振。

火电厂隔音方案(仅限借鉴)

火电厂隔音方案 一、火力发电厂的噪声状况及特点 火电厂噪声源设备及噪声传播影响有以下的一些特点: 火电厂的生产性噪声源设备种类多、数量多、分布散。一些强噪声源设备如锅炉的磨煤机、送风机和一次风机、引风机、增压风机等是布置在露天(或围护结构敞开),这些设备辐射的强噪声基本上无阻挡地向厂界传播;其它噪声源设备虽然布置在主厂房内,但主厂房的墙体及门窗的隔声量很低,噪声仍能透过门窗及墙体向外传播;锅炉的送风机一次风机及引风机本机风管的体积巨大,因此噪声的传播还呈现明显的空间特性,即噪声的发生点辐射面的位置都比较高,辐射面的面积大,噪声向外传播的距离远、衰减慢、影响范围大。 火电厂一些设备的运行噪声级是很高的,如磨煤机的近场噪声级要接近110dB(A),一次风机机壳周围的噪声级都超过100dB(A),局部点位也接近110dB(A) ,主厂房正大门外的噪声级为89dB(A),在锅炉一次风机通道处的噪声级为84~85dB(A)。噪声源的强度高其噪声对厂区环境产生了明显的影响是目前 国内新建的大型火电厂的共性,如果厂界外有一定的敏感目标即居住点或住户,则必然产生噪声影响导致的环境矛盾。由于噪声还有相互掩蔽作用(用一个声音来掩蔽另一个声音,其效应决定于这两个声音的声压级和频谱。如果两个声音同时存在,而掩蔽声较强,频率相近,则所产生的掩蔽效应最大。用低频声掩蔽高频声有效,而用高频

声来掩蔽低频声较难。),在最强的噪声源辐射噪声的情况下,无法判断次强噪声源的辐射噪声,如在一次风机附近无法判断一次风机进风口的噪声级,无法判断进风口消声器的效果。 二、澳飞驰专家对火电厂噪声治理工程的难度及技术要点的分析 1、综上所述,火电厂噪声对环境的传播影响是比较复杂的,首先是强噪声源的分布比较散、并呈现空间的分布扩散特点,因此对厂界及厂界外居住点的噪声影响除了有直达声的噪声传播影响,还有绕射声的噪声传播影响,即噪声绕过厂房、构筑物及设备等再传播至厂界及厂界外居住点,众多的噪声源辐射的噪声(直达声及绕射声)传播影响叠加。 2、由于安全生产供电是火电厂的首要任务,设备的正常运行是安全生产的保证,而火电厂的强噪声源的治理则往往会涉及到设备的通风散热、日常维护及检修等,噪声治理措施的实施也需要在发电机组停机检修时期进行,可利用的时间很短,火电厂的噪声治理从设计到施工安装都有一定的难度。 三、澳飞驰对火力电厂噪声控制的建议: 锅炉送风机及一次风机的噪声治理 ⑴造澳飞驰隔声房 在风机安装区域建造一个隔声房,把风机及部分风管围隔在隔声房内,使风机机壳及风管向外辐射的噪声降低。 ⑵风机局部部位的隔声吸声处理

电厂噪声治理投标方案

淮南矿业(集团)新庄孜综合利用自备电厂 一、二次风机及流化风机 噪声治理方案 北京绿创声学工程有限公司 2010年11月20日 目录

一工程简介 1工程概况 淮南矿业(集团)新庄孜综合利用自备电厂(以下简称新庄孜电厂)厂址位于安徽省淮南矿业集团新庄孜矿工业广场东部,毗邻新庄孜电厂现有3×25MW机组厂区西侧,新庄孜矿选煤厂铁路站场的东侧。厂区占地面积,静态投资亿元。新庄孜选煤厂的煤泥、煤矸石和中煤经皮带输送机运到本项目储煤场脱水,经除铁、筛分、破碎后送到2台440t/h的循环流化床锅炉燃烧,锅炉产生的高温高压蒸汽推动汽轮机做功,并带动2台135MW发电机发电,电能并网送至用户。主要设备布置具体布置参见下图: 新庄孜电厂设备平面布置示意图 为防止新机组投产后,部分设备的噪声对厂界影响较大,故对电厂厂界噪声进行治

理,根据投标文件的要求本次治理的对象为两台锅炉一、二次风机本体及一、二次风机出口冷风道2米处至空预器口,流化风机进出风口及风管道等设备。 2设计依据和参数 设计依据标准 本项工程执行如下技术规范和标准: (1) GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》 (2) GB3096-2008《声环境质量标准》 (3) GB/《运转振动测试标准》 (4) JB/《运转噪声测试标准》 (5) GB/T3947-1996《声学名词术语》 (6) GB3785-83《声级计》 (7) HJ/《环境影响评价技术导则—声环境》 (8) DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》 (9) GB50017-2003《钢结构设计规范》 (10) DL/T968-2004《火力发电厂焊接技术规范》 (11) GBJ11-89《建筑抗震设计规范》 (12) GBJ9-87《建筑结构荷载规范》 (13) GBJ7-89《建筑地基基础设计规范》 (14) GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》 (15) GB50211-95《钢结构工程质量检验评定标准》 (16) GBJ18-87《冷弯薄壁型钢结构设计技术规范》 (17) JB309298《火焰切割面质量技术要求》 (18) GBJ68-84《建筑结构设计统一标准》 (19) JGJ82-91《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》 (20) JB/《装配通用技术条件》 (21) JB/ZQ4286-86《包装通用技术条件》 (22)《淮阴电厂热电联产二期环境影响报告书》 设计参数(设计目标) (1)根据标书的要求,距各施工项目1米处的噪声值不得大于80dB(A)。

城市变电站噪声环境污染及治理

城市变电站噪声环境污染及治理 发表时间:2018-01-23T09:46:50.727Z 来源:《基层建设》2017年第32期作者:靳华伟刘平黄文霞[导读] 摘要:城市变电站的噪声污染作为环境污染的一种,近年来引起的居民投诉日渐增多。 国网宜昌供电公司变电检修室 443005 摘要:城市变电站的噪声污染作为环境污染的一种,近年来引起的居民投诉日渐增多。如何解决好城市变电站的噪声污染对周围居民的危害问题,已经成为电力部门和相关研究单位的当务之急。对位于城市居民区户内变电站的噪声进行分析,指出噪声主要来源于主变压器和排风机。从选址、节能环保、降噪等角度对户内变电站进行研究,提出户内变电站噪声控制方案。 关键词:变电站;环境;治理 0.变电站噪声污染情况及治理目标 变电站在早期建设时,周边尚无居民楼等重要目标,但随着城市的不断发展,变电站前后区域逐渐被开发成居民区,从而导致变电站与居民楼相距较近的现状,加上本站属于敞开式变电站,低频噪声毫无遮挡地向外传播,辐射面积大,传播距离远。在这些噪声特性下,不仅会影响变电站厂界处的噪声达标,还可能会对厂界外的居民等噪声敏感目标产生影响。 1.变电站噪声污染产生的根源 由于电力传输的特殊性,城市变电站的主要噪声源与居民区结合地较为紧密,这就使得噪声污染问题往往是亟待解决的。鉴于变电站是一个噪声源多、分布面广、噪声多次折射、反射、叠接的动态复杂系统。控制噪声源是降低其综合噪声的最根本、最有效的措施,有必要通过研制和选择降低噪声的设备,改进机械设备的构造,提高工艺水平,使噪声源的噪声功率降低。但这对设备的生产工艺改进提出了较高要求。另外,很多在运变电站的设备是不能仅因噪声过大就更换的。因此变电站现有的降噪一般采用消、吸、隔等技术,即从传播途径进行控制。通过对噪声源与消噪方式展开讨论和分析,以期为变电站降噪提供一些可行的途径。 2.变电站噪声的现状 近年来,随着城市化推进的逐步提速,居民和工业对用电需求增长迅速,越来越多的变电站布点深入到城市中心。但由于城市规划的要求和城市用地资源的紧缺,加剧了变电站选址的难度,造成部分变电站与居民区的距离较近。城市变电站在运行时会产生噪声,它们大部分不属于高分贝的强噪声,但绝大多数情况下这种低频噪声也会对人体产生慢性损伤。 据电力生产部门的统计,变压器是变电站噪声最大的单体设备之一,其噪声根本源于变压器本身的振动。从变压器的结构设计和生产工艺来看,变压器的本体噪声主要来源于硅钢片引起的磁致伸缩引起的铁心振动,以及硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力。由于磁致伸缩的变化周期是电源频率的半个周期,因此磁致伸缩引起的变压器振动也主要是100Hz的整数倍。同时频谱中50Hz的奇数倍如150、250Hz等频率分量也占有一定的比重,这可能是因为铁心结合处的循环励磁导致上铁轭和心柱硅钢片磁致伸缩造成的。 3.其他噪声的影响 电抗器与变压器的噪声组成基本相同,也是由本体噪声和冷却装置的噪声组成。电抗器的本体噪声主要来自铁心的磁致伸缩和铁心漏磁产生的电磁力引起的振动,铁心或绕组产生振动,通过与油箱的固定部分或者绝缘油,使油箱面产生振动,使噪声向外传播。 电容器也是变电站噪声的一个来源。当电容器上加上交流电时,在电容器介质内的电极间将有静电力作用的产生,从而使电容器内部的元件产生振动,这种元件的振动将传给外壳,从而使箱壁振动产生噪声,再从外壳传到外界中。 4.治理变电站噪声污染对策 随着对环保工作的日益重视,供电系统在安全、优质、高效供电的同时,必须加强对城区变电站变压器噪声的监测与治理。根据国家的有关规定,在新建、扩建城区变电站时,环境保护设施必须与主体工程同时设计。 4.1变电站噪声的控制 变电站的噪声控制主要有降低本体及冷却设备噪声,可采取吸声、减振和隔声、通过变电站选址控制噪声污染等几种方法。 4.2降低变压器本体噪声 选用低噪声型电力变压器,该类型变压器采用磁致伸缩小且经过退火处理的冷轧硅钢片,进行单片“阶梯叠”,使用不叠上铁轭工艺。注意沿硅钢片的压延方向施加拉伸力,充分利用硅钢片表面涂层的张力,在铁心装配过程中消除硅钢片波浪,并采取均匀压紧措施。 4.3降低冷却设备的噪声 变电站尽可能采用自冷式散热器或强迫油循环风冷却器,也可采用各种结构制造无噪音风扇,主变压器噪声除了从门窗向外环境传播外,还通过风道口向外环境传播。风道口是不能像门窗处一样采取隔声措施的,因为风道承担着主变压器室内通风散热的重任,采取隔声措施以后将会造成室内温度升高不利于变压器的安全运行。如要控制风道口的噪声不影响室外,又要保证通风散热不受影响,只有采取消声的方法。 4.4主变压器室噪声的控制 主变压器室进风百叶窗设在主变压器室下部位置,进风百叶兼具防雨结构。降噪采取的措施有,通过将主变压器室检修门更换为隔声门,墙体布置吸声墙,进风百叶窗更换为消声百叶窗,以某110kV变电站1#主变为例:(1)通风消声百叶窗(在进风口和出风口)由吸声片(彩钢板冲微孔)、吸音棉、玻璃丝布、铝网等组成,厚270mm,有效通风面积为55%,具有良好的防暴雨性能,消声量为15dB以上。 (2)吸音墙在主变室内的四周,安装双层吸音墙(厚80mm),能有效消耗噪声的能量,使主变室的声音降低8dB以上。该吸声墙板针对变压器噪声频率特性,从穿孔率、孔径及空腔厚度进行了优化设计。 (3)隔音小门面板采用1.2mm的彩钢板,背板用0.8mm的彩钢板,隔声量大于20dB,能承受0.70kN/m2的风荷载。根据变电站需要通风散热的要求,变压器室下部设置消声百叶窗,在主变器室上空设置电动百叶窗和风机房,空气流动均匀顺畅,不会形成短路和死角,有效提高了室内通风散热效率。 主动控制在变压器1m以内放置若干个噪声发生器,使它们发出的噪声与变压器发出的噪声振幅相等,相位相反,使变压器噪声受到破坏性干扰。 4.5变电站选址

变电站噪声控制

变电站的噪声及其控制 1、引言 变电站是重要的电力生产场所,随着现代化城市和工农业经济的发展,部分变电站将处于城市的中心或人口密集区。从物理定义而言,振幅和频率上完全无规律的震荡称之为噪声,但从环境保护的角度而论,凡是人们所不需要的声音统称为噪声。噪声对变电站内工作人员的影响和危害是多方面的,其主要表现为对听力的影响;干扰工作人员有效获取有用的声音信号、信息(如设备正常和异常运行时的不同声响、人员之间的对话等);对休息和睡眠的干扰,导致疲劳;对人体的生理和心理影响,导致激动、烦燥等。当人在100分贝左右的噪声环境中工作时会感到刺耳、难受,甚至引起

暂时性耳聋等。根据国际标准化组织(iso)的调查,在噪声级85db、90db的环境中工作30年,耳聋的可能性分别为8%、18%。在70db的环境中,谈话就会感到困难。因此,世界上许多国家都对环境噪声提出了相应的容许范围,我国也不例外。以国标《城市环境噪声标准》(gb3096—93)中提出的二类昼间标准为例,即:6∶00~22∶00不得 超过60db(a)。电力工程设计也提出:在距电器2m处不应大于下列水平:连续性噪声水平:85db;非连续性噪声水平:屋内90db,屋外110db。 [1]鉴于上述噪声危害的存在,在变电站内,需要考虑噪声对变电站 内工作人员及附近居民的影响,并采取综合治理措施。 2.2 变电站内的噪声 变电站内的主要噪声源是变压器(电抗器)等设备运行中铁芯磁致伸缩,线圈电磁作用振动等产生的噪声和冷却装置运转时产生的噪声,特别是大型变压器及其强迫油循环冷却装置中潜油泵和风扇所产生 的噪声,并随变压器容量增大而增大。我局进行过检测,有五台带强迫油循环冷却装置的变压器,在运行时,其附近的噪声均超过60db,最大达到86db 在高压和超高压变电站内,高压进出线、高压母线和部分电器设备电晕放电声也是噪声源。 高压室抽风机开启时运转声是高压室内的又一噪声源。 高压断路器分合闸操作及其各类液压、气压、弹簧操作机构储能

发电厂噪音污染超标发电厂噪音治理办法

发电厂噪音污染超标发电厂噪音治理办法 杭州市一家发电厂厂内设备噪声过大,现场测量其噪声值高达118db(A)以上,对周围居民正常生活以及健康都产生了不利影响。受业主委托,Hanex对厂区内的设备进行了针对性的噪音治理,以下是该发电厂噪声治理的过程简述。一、厂内噪音源分析经现场勘测,确定厂区内主要噪声源为锅炉噪声,尤其是锅炉房外露天安装的鼓风机和引风机噪声。 二、本项工程治理标准: (1)针对厂内:《工业企业噪声卫生标准》规定员工接触噪声时长8小时,噪声值不可超过85dB(A)。 (2)针对厂界:《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2021)的Ⅱ类标准规定,昼间噪声排放不超过55dB(A),夜间噪声值不超过45dB(A)。 三、发电厂噪声治理思路 结合项目特点采用切合实际的隔、消、吸、阻尼减振等综合噪声治理措施,其中隔声作为主要措施,其次是消声、吸声以及阻尼减振等。 四、治理措施简述 此次治理方案中,我们优先治理重点噪声源;部分地段采用加装隔音屏障,隔声罩等方式分别治理,以确保厂区噪声达到标准。

1、风机送风风道噪声影响较大,低频噪声尤为突出。此次工程对风机送风管道采取阻尼复合减振降噪处理,降噪量 ≥25dB(A)。 2、锅炉风机噪音采取隔声围挡(即安装隔声屏障),噪声控制设备实施后 剔除其他声源干扰的情况下,预计隔声间外1米的噪声值低于80 dB(A) 发电厂噪声处理需进行实地勘测后进行,依据分析结果才能做出更有效的方案。 篇2:大学毕业生发电厂实习报告 大学毕业生发电厂实习报告本文关键词:发电厂,大学毕业生,实习报告 大学毕业生发电厂实习报告本文简介:实习报告实习名称毕业实习系别电气工程系年级专业09测控学生姓名杨妙学号0941202156指导老师林立、邱雄迩实习时间2月26日—3月15日邵阳学院20XX年3月16日一.实习的目的和意义本次实习的任务是熟悉热能与动力工程专业相关企业,主要是火力发电厂的主要热力系统及其布置。本次参观的地点是电厂模型 大学毕业生发电厂实习报告 本文内容: 实

变电站有噪音怎么办

鉴于变电站是一个噪声源多、分布面广、噪声多次折射、反射、叠接的动态复杂系统。控制噪声源是降低其综合噪声的根本有效的措施,有必要通过研制和选择降低噪声的设备,改进机械设备的构造,提高工艺水平,使噪声源的噪声功率降低。 但这对设备的生产工艺改进提出了较高要求。另外,很多在运变电站的设备是不能仅因噪声过大就更换的。因此变电站现有的降噪一般采用消、吸、隔等技术,即从传播途径进行控制。通过对噪声源与消噪方式展开讨论和分析,以期为变电站降噪提供一些可行的途径。 1.变电站噪声的控制 变电站的噪声控制主要有降低本体及冷却设备噪声,可采取吸声、减振和隔声、通过变电站选址控制噪声污染等几种方法。 2.降低变压器本体噪声 选用低噪声型电力变压器,该类型变压器采用磁致伸缩小且经过退火处理的冷轧硅钢片,进行单片“阶梯叠”,使用不叠上铁轭工艺。

注意沿硅钢片的压延方向施加拉伸力,充分利用硅钢片表面涂层的张力,在铁心装配过程中消除硅钢片波浪,并采取均匀压紧措施。 3.降低冷却设备的噪声 变电站尽可能采用自冷式散热器或强迫油循环风冷却器,也可采用各种结构制造无噪音风扇,主变压器噪声除了从门窗向外环境传播外,还通过风道口向外环境传播。风道口是不能像门窗处一样采取隔声措施的,因为风道承担着主变压器室内通风散热的重任,采取隔声措施以后将会造成室内温度升高不利于变压器的安全运行。如要控制风道口的噪声不影响室外,又要保证通风散热不受影响,只有采取消声的方法。 4.主变压器室噪声的控制 主变压器室进风百叶窗设在主变压器室下部位置,进风百叶兼具防雨结构。降噪采取的措施有,通过将主变压器室检修门更换为隔声门,墙体布置吸声墙,进风百叶窗更换为消声百叶窗,以某110kV 变电站1#主变为例: (1)通风消声百叶窗(在进风口和出风口)由吸声片(彩钢板冲微孔)、吸音棉、玻璃丝布、铝网等组成,厚270mm,有效通风面积为55%,具有良好的防暴雨性能,消声量为15dB以上。 (2)吸音墙在主变室内的四周,安装双层吸音墙(厚80mm),能有效消耗噪声的能量,使主变室的声音降低8dB以上。该吸声墙板针对变压器噪声频率特性,从穿孔率、孔径及空腔厚度进行了优化设计。

变电站的噪声来源与治理

变电站的噪声来源与治理 变电站内的噪声源 一、变压器(电抗器)等设备运行中铁芯磁致伸缩,线圈电磁作用振动等产生的噪声和冷却装置运转时产生的噪声,特别是大型变压器及其强迫油循环冷却装置中潜油泵和风扇所产生的噪声,并随变压器容量增大而增大。 变电站噪声的特性 1、变电站噪声源 变电站一般有变压器、开关室、控制室等组成。 2、变电站噪声特性 根据文献,电力变压器的噪声属于中低频噪声,对噪声值贡献最大的频率是250HZ和500HZ;风冷机械噪声属于中高频噪声,对噪声值贡献最大的频率为1KHZ和2KHZ。变压器的噪声是不稳定的,空载或运行功率低时,噪声水平相对较低,满负荷运行时一般噪声级水平较高。从噪声的控制角度看,噪声的频率越低,治理难度越大,因为低频噪声的波长长,随距离衰减率低,也不易被吸收。 3、变电站噪声的传播途径 露天站的变压器噪声一般无构筑物阻挡,噪声对边界和居民的影响属于直线传播,衰减量小。