文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 道路软基处理水泥搅拌桩方案

道路软基处理水泥搅拌桩方案

道路软基处理水泥搅拌桩方案
道路软基处理水泥搅拌桩方案

金沙洲小区U线道路软基处理—搅拌桩工程

施工组织方案

一、工程概况

本项目位于广州市金沙洲,新开发小区道路的软基处理路段,里程由UKo+200~UKo+880,除里程UKo+500~UKo+600为抛石挤淤处理外,其他采用水坭搅拌桩进行软基加固处理。

据工程地质勘查资料,本场地地层结构可划分为如下的主要工程地质层:1、松软土层

由填土层与淤泥层构成。本层组力学性能强度极低,是本次地基工程

的主要目的层之一。

2、粉质粘土层

本层组的力学性能一般较好,是作为搅拌桩的持力层。

据广州市市政工程设计研究院的有关设计图,本工程的主要工程

量及主要技术要求如下:

1、搅拌桩24715根,总桩长约197720米。

2、设计桩径600 mm,要求所有桩长进入持力层0.5~1.0米,桩长约4~14米。

3、每延米水泥掺入量为70kg,水灰比控制范围为0.4~0.5间。

4、采用喷浆工艺,要求四搅二拌。

5、单桩承载力设计值为120KN;复合地基承载力大于120KP a。

6、中央绿化带的布桩两侧各进入1米。快车道桩距为1.2米,人行道桩距为1.4米,若没有中央绿化带的路段按快车道桩路布置。

7、其它详见设计图号D-S2-1-09说明的相关要求。

本工程主要特点有:

l、部分路线段呈弧线,容易错桩,漏桩。

2、地质条件比较复杂。表现有,作为持力层的粘质层起伏变化较大。在施工中可能会发现某些异常情况。

为保证工程的顺利完成,本施工组织方案从实际出发,使施工组织结构能满足工程需要,使施工工艺能适应实际的地质条件并切实可行,对可能出现一些特殊情况提出相应对策。这就是我们编制本施工方案的主要指导思想。

二、施工主要目标

本着“百年大计,质量第一、安全第一、信誉第一”的指导思想,发挥本公司的岩土工程技术优势,以效能、严密的现场管理机构,充分发挥成熟的施工工艺,科学地组织交叉流水作业,精心施工,严格管理,以一流的项目管理、一流的效率、一流的服务,确保完成以下四大目标:

1、工期目标

合理地组织施工生产,保证总工期不多于个日历天。

2、质量目标

本工程的质量目标为优良。

3、文明施工目标

不污染环境或少污染环境:妥善处理各方面的关系,不扰民或少扰民;严格民工管理,不发生任何打斗、盗窃事件,确保达到广州市文明施工工地标准。

4、安全目标

用安全法规科学地管理安全施工,防止发生机械事故、工伤事故、交通事故,杜绝重伤和死亡事故,创造施工安全“六无”工程。

三、施工组织部署

根据本工程的规模和特点,为确保该工程的施工质量、安全及工期,我公司拟采用项目经理负责制。

1、施工组织架构

本工程的施工组织架构见下图:

项目经理由主持同类型岩土工程施工、施工经验丰富,具有项目经理证的资深人员担任。项目经理对所承担工程项目的质量、工期、安全、成本以及文明施工等实施全面的组织、协调和管理工作。

项目主任工程师对本工程的施工质量实行全面管理。主任工程师由具有复合地基丰富学识及经验的工程师担任,并享有独立的技术否决权。

质量、安全员是在主任工程师的直接领导进行工作,其主要职责是:

(1)在施工中进一步收集分析地基资料,为主任工程师合理地确定持力层与桩深提供准确的资料;

(2)对试桩与施工质量进行监督、抽查,为主任工程师确定和调整搅拌桩施工工艺提供依据;

(3)布置施工安全工作,并组织实施。

项目副经理是在项目经理的领导下,实施生产管理的负责人。项目副经理由具有丰富生产管理经验的人员出任,对进度控制进行有效的管理。

施工员在项目副经理的领导下进行工作,进行生产调度。

综合组是项目部中的职能部门,主要发挥生产、生活后勤的支援作用。综合组在项目经理的领导下工作,是对本分部工程实行项目法施工的实体,设置有效而精简的职能部门或职能人员,办公地点设在现场。

工程施工由项目部制定策略,全面组织和部署施工任务,统一思想.统一指挥、统一计划、统一调度,协调和解决施工过程中存在的各种问题,使工程施工顺利的有序的进行,确保工程质量、施工安全及工程进度。

2、主要施工管理、技术人员:

生产负责人:郭泽民质安主管:李国强

技术主管:叶树资料员:吴少娟

施工主管:廖旭艺材料主管:覃福银

3、施工准备计划

(1)临时工棚:

工地办公室15平方米宿舍100平方米

水泥库100平方米材料库20平方米

合计235平方米

(2)劳动力设计

本工程标段人力资源计划如下:

①技术人员5人

②搅拌桩队36人

合计41人

(3)主要施工机械需用量计划

①搅拌桩机6台套

②经纬仪1台

③水准仪1台

④150KW发电机2台

4、施工进度计划

施工计划的安排原则:六台机24小时两班制同时作业,直至把所有搅拌桩全部施工完毕,正常施工每天每台机完成搅拌桩约45根,总工期约天。

四、搅拌桩施工工艺

本工程的搅拌桩要求较高,施工质量好坏是关系到将来道路沉降的安全和耐用,应予以充分重视。

1、浆液制作

(1)水泥选用425#普通硅酸盐水泥,不得使用矿渣水泥或火山灰水泥。每批水泥必须有厂家的出厂证书和国家检验部门的检验报告。并按规定进行检测,不同批次、牌号的水泥不得混合堆放和混用。

(2)每台搅拌桩机必须配置一套水泥浆制作设备,严禁两机或多机共用一套送浆设备或送浆管线。

(3)制浆时,应按每桩的需要,一次配足浆液,以保证每桩掺合比的稳定性和浆量充分。如实际用量大于制浆量时,只能复桩时,暂停搅拌桩机后,再按原配比向浆池添加水泥和清水,经充分拌和后,再行施工;禁止在搅拌桩机用浆过程时,直接向浆池中添加水泥或清水。

(4)在制桩过程中,不宜停止浆池拌和机。

2、工艺试桩

工艺试桩的目的是制定和检查测定本工地制桩的各项参数和制桩的效

果,以便指导施工。这是工程质量的重要保证措施。

试桩按下列要求进行:

(1)试桩桩位应选择有代表性的地段,一般应选择工程地质条件较差或预计不易搅拌均匀的地段。

(2)试桩时要注意观测和记录下列情况:不同深度的地层及其相应的成桩电流,浆渣消耗。

3、制桩工艺流程

制桩工艺流程如下:

桩机就位——泵送浆液——切削搅拌钻进——反复搅拌(提升)——复桩——停浆送清水将钻头提离地面——工后检查与记录——移机至下桩位。

施工中应按下列规定办理:

(1)密切观察已配制的浆液是否足够制本桩使用,禁止在制桩过程中上料。

(2)必须用十字钻头制桩。

(3)地表以下的一米深度范围内,必须用慢速钻进。

(4)每制桩50根检查钻头直径一次,如发现钻头的直径小于设计直径时必须立即补焊。补焊后的钻头直径比设计直径大30mm左右。

(5)制桩完毕后,观察浆池内是否有剩余的浆液,如剩余的浆液过多,须重新沉钻补喷搅拌。

4、施工流向

从里程UKo+880开始施工,向UKo+200方向推进。

五、质量保证措施

1、施工测量

(1)测量定位:

根据图纸提供的座标点和水准点建立现场测量网及高程控制网,打入钢(木)指引桩。

(2)高程测量:

标高控制是根据甲方提供的水准点,利用水准仪、塔尺、钢尺转测至场地邻近的控制桩上,以减少累计误差。

(3)施工中的桩位放样及标高控制:

根据设计图的要求,使用计算机放样,绘制桩位图,送设计确认,现场按此放样定桩位,并以20米里程一段控制。

桩位轴线必须由控制桩直接测放。桩位放样由控制轴线测放,严禁以桩放桩,减少误差积累。当发现地面实际标高与标称标高相差大于0.2m时,应及时修改桩长设计深度并通知有关桩机作业人员。

(4)误差要求:

根据中华人民共和国国家标准《工程测量规范》GB 50026—93:

①轴线位移不在于3mm。

②标高测量允许偏差<3 mm。

(5)桩位检查与复测

由于本工程采用梅花型布桩,而且桩距较密,在施工中容易造成重桩、漏桩,为避免重桩、杜绝漏桩,本工程必须进行较严格的桩位检查和桩位复测制度。具体规定如下:

①每班交接班时,必须进行桩位检查与交班工作。交班人员对本班施工的所有桩进行逐个检查,并表明在现场的施工图之上;接班人员对上班的施工记录和桩位进行逐个核对,证实确实无误后,才进行接班。

②测量人员对每工作日完成的桩,按10%的比例进行抽查复测。复测的方法与桩位测放相同。

③对有怀疑的桩或桩位,应采用开挖检查一方法,以实物证实疑问桩是否存在。

2、搅拌桩施工质量保证措施

(1) 规范施工:

为保证施工质量,要求施工中严格按设计和有关施工规范、规程进行。

(2) 把好原材料质量关:

我司从原材料进场开始至搅拌桩施工结束的每一道工序都严把质量关。并且,为了保证施工的质量,做好搅拌桩的检测工作,以确保工程质量。搅拌桩施工中尤其要抓好以下方面:

(3) 保证垂直度:设备就位后,必须平整,确保施工过程中不发生倾斜、移动。要注意保证机架和钻杆的垂直度,如发现偏差过大,及时调整。

(4) 桩机就位:必须对中,对中偏差不得大于2厘米;

(5) 持力层与桩深的决定

施工中,必须坚持以电流为终桩标准,才能保证每一支桩都能达持力层。具体规定如下:

①正式施工前,每台桩机都必须进行工艺试验。在试验中,准确记录空载,以及不同桩深、不同地层时的工作电流。以便主任工程师确定终桩电流,报现场监理工程师批准。在确定终桩电流时,应根据每台桩机的具体情况逐一确定,平留有适量的余量,不宜采用同一指标。

②各桩机施工时,必须密切观察桩基荷载变化情况,严格根据经批准的终桩电流进行施工,并把终桩电流作为施工记录内容之一。

③质安员、生产项目副经理、主任工程师把终桩电流作为单桩验收的必达指标,随时对每桩机的实际终桩电流进行监督、抽查,对未达终桩电流的桩,不得验收、坚决推倒重来。

(6) 水灰比的调整

水灰比是影响工程质量的一个重要因素,过浓、浆液不足,会导致部分桩段少浆或缺浆,使单桩承载力下降;过稀,浆液冒出地表过多,不但浪费材料,而且桩身强度不足,造成工程质量下降。因此,合理地掌握浆液的水灰比,是十分重要的。

水灰比的调整按以下的原则处理:在桩口有小量冒浆的前提下,应尽量采用浓度较高的水泥浆。水泥浆不得离析。制备好的水泥浆不得有离析现象,停置时间不得超过2小时。若停置时间过长,不得使用。配制浆液:严格按照设计的水灰比配制浆液,配制好的浆液必须过筛;

(7) 确保加固强度和均匀性:

①、严格按设计确定的参数控制喷浆量和搅拌提升速度:为保证施工质量、提高工作效率及减少水泥浪费,应尽量连续工作。输浆阶段必须保证足够的输浆压力,连续供浆。一旦因故停浆,为防止断桩和缺浆,应将搅拌头下沉到停浆点0.5米以下,待恢复供浆后再喷浆搅拌;如停工40分钟以上,必须立即进行全面清洗,防止水泥在设备和管道中结块,影响施工;

②、严格控制搅拌时的下沉和提升速度:以保证加固范围内每一深度均得到充分搅拌;

(8) 地下障碍物处理:施工中,如因地下障碍物等原因使钻杆无法钻进时,应及时通知监理、设计人员,以便及时采取补桩措施,以保证施工质量;

(9) 对桩长的控制。

(10) 做好施工记录:施工记录必须有专人负责,深度记录误差不得大于10厘米,时间记录误差不得大于10秒钟。施工中发生的问题和处理情况,均必须如实记录,以便汇总分析。

(11) 材料管理:施工中所用的材料均必须通过质检部门的检验方可使用。

3、特殊情况处理

(1)桩的搭接

本工程的搅拌桩是指在施工中因故障中断制桩,在故障排除后,进行的桩体轴向连接。搭接的质量关系到复合地基的均匀性和建筑物的不均匀沉降量,应予以重视。

在搅拌桩施工中,若因机械故障发生停浆现象,恢复施工时,必须进行复搅接驳,接桩的长度不得小于l m。若中断时间大于4小时,应在上述范围内复搅两次。

施工中若因耗浆量过大而造成浆液不足时,不得直接向浆池补加水泥和清水,而应暂停后,再补制浆液,然后进行接桩处理,接桩长度不得小于l m。

(2)、地质情况异常

①施工过程中,应随时收集和研究地层变化资料,如发现地层出现异常,如下卧粘土层密实度不够、桩孔吸浆量下降,桩长系统变长等,应及时寻找原因,不得盲目施工。并针对原因,提出处理措施,报监理工程师。

②在施工中,要注意地面变形,如发现地面明显下降,应暂停施工,待找出原因,并采取措施后,才能恢复施工。

六、安全施工保证措施

安全是生产赖以正常进行的前提,也是社会文明与进步的重要尺度之一。

1、目标

贯彻“安全第一,预防为主”的方针,采取有效的安全措施,用安全法规管理安全施工,防止和杜绝死亡事故、重伤事故的发生,争创施工安全“六无”工程。

2、安全施工保证措施

(1)建立施工现场安全生产三级管理体系,工程项目负责人,施工现场负

责人和生产班、组长分别为该工程安全直接责任人。坚持管施工必须管安全的原则,把安全施工放在一切工作的道位,做到安全工作与施工同时布置,同时检查,同时总结,同时评比。把安全施工落实到实处。

(2)制订健全各项安全施工岗位责任制和安全施工管理制度,并将之钉上墙和张挂于工地大门处。各种机电、机具设备旁要挂设该机电、机具设备的安全技术操作规程,使全体员工能有章可循,遵章施工(操作)。

(3)坚持新工人进场和调换工种工人教育、现场教育、岗位教育三级安全教育制度,提高全体员工的安全施工意识和安全技术操作水平,并每年进行一次安全技术知识理论考核,建立考核成绩档案。

(4)强化现场施工安全管理,严格执行安全施工规定。

(5)个人保护

进入现场应戴好安全帽,不准赤脚、穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋和易滑鞋上班作业。

(6)电气

本工程使用的桩机是电动机具,用电安全是本工程安全工作中的重点环节之一,应给与充分重视。

①工地电气必须由经培训、考核合格,持证上岗专业人员安装、操作和管理。

②施工现场必须采用三相五线制及TV—S接零保护系统装置,并按规范要求正确选用和配置漏电保护器,严禁使用破皮、裸露电线,严禁一闸多用和用铝线、铁线、铜线代替保险丝。保险丝规格应与电气设备的容量相匹配,严禁随意换大调小。

③所有动力电缆(各种桩机,泵具)必须使用重型橡套电缆(YHC 3×1 6+1×6),并保证线损不得大于标称电压的6%,电线不准直接绑在钢管脚手架上

或拖铺在地面、道路上。电器开关要有箱有锁和防雨淋设施。

④严禁带电维修和移动电气设备,严禁随便停电、送电。停电、送电应挂标牌,并派专人看护。

(7)、机具设备

搅拌桩机、钻机及其它施工机具设备,必须由经培训考核合格持证上岗我种人员安装,并经现场质安员检查,试运转,验收合格后方可使用。各种机电、机具设备作业前,应认真检查各部位(零件)的性能状态,经空:车试运转正常后方可投入施工使用,并由持证人员专门操作。施工机具的传动部位,应有安全防护罩。

机械设备清理或检修时,应切断电源,并派专人看护,严禁带电清理和检修。

(8)、坚持安全检查制度,及时消除安全隐患。

检查制度如下:

(9)、定期进行安全检查评比(并有记录),对执行安全管理规定,安全无事故的个人和班组给予表扬和物质奖励,对违反安全操作规程,屡教不改的个人和班组给予批评和经济制裁。

七、降低成本及文明施工措施

1、降低成本的措施:

(1)、认真识图,不发生误会图纸意图的施工,减少返工现象。

(2)、不偷工减料,但绝不浪费材料,各种原材料、半成品的使用必须先

4水泥搅拌桩软基处理

第四节:水泥搅拌桩软基处理 一、工程概况 根据设计桥梁两端范围内有需要使用水泥搅拌桩进行软基处理,设计桩长一般处理深度5.0~15.0m,局部最大出力深度不大于20m。水泥搅拌桩在平面上按等边三角形布置,桩距采用10.3~2.0m,在设计涵洞基底范围适当加密,桩径55cm,单桩每延米喷浆水泥用量约为65kg。因为其数量多,施工范围大,是本工程重要的组成部分,对工程进展,道路质量的影响较大,也是本工程监理需要加大现场旁站的部分,为后续工程路堤填筑的质量作好保证。 二、施工准备阶段监理工作细则和质量控制要点 1、现场平整 湿喷桩施工现场,首先应予清理、整平,整平后地面坡度不得大于2%,整平高程应符合设计要求;路基两侧必须开挖排水沟,保证湿喷桩施工期间施工现场不得被雨水、农田用水浸泡;在开挖地表后必须彻底清除地面上的石块、树根耕植土等一切障碍物,并用轻型压路机进行稳定碾压,测量地面高程报监理验收。场地低洼时,应先回填粘土,但不得回填杂质土,压实度宜≥85%且宜≤90%为好,如在河塘处需先进行排水、清淤、回填粘性土至场地平整面高程。 2、测量放样、复测、审核 湿喷桩施工承包人,应根据设计单位提交的施工图文件编制具体桩位位置平面图,并与设计图反复对照,确定无误后,将该桩位平面图作为开工报告的一部分向监理申报,经监理现场核对并审批后方可使用。施工前,现场监理应及时对施工承包人绘制的每个施工段落的桩位平面布置图进行审核,每个段落放好全部桩位后必须经过监理逐个复测,并用小木桩或竹片定位,且应做好醒目标记,便于在施工中寻找,严禁采用边施工边放样的施工方法,确保施工放样的准确性。 3、机械设备的检查 ⑴、深层搅拌桩施工设备严禁使用非定型产品或自行改装的设备,进场设备必须配备性能良好的能显示钻进电流变化的电流表,必须装备水泥浆量检测记录仪,包括桩深度测量、流量测量、水泥浆密度测量仪装置。机械进场后要认真检查每台湿喷桩机组的主要技术性能(包括湿喷钻机的加固深度、成桩直径、钻机钻速、提升速度、湿喷桩水泥浆的压力泵的压力和泵送能力),确保所用湿喷桩

水泥搅拌桩专项施工方案72735

舟山保税港区口岸联检综合大楼工程深层水泥搅拌桩施工专项方案 文件编号:ZYJ/MSP N F 307 第2009-A版 编制:职务:年月日审核:职务:年月日批准:职务:年月日发放编号: 浙江省一建建设集团有限公司

目录 一、工程基本情况 (1) 二、编制依据 (1) 三、现场施工条件 (2) 四、工程地质情况 (2) 五、设备选型及施工前期准备 (4) 六、施工工艺及质量保证措施 (5) 七、搅拌桩施工技术控制措施 (7) 八、搅拌桩搭接接头的处理要点 (9) 九、雨季施工注意事项 (10)

深层水泥搅拌桩施工方案 一、工程基本情况 舟山保税港区口岸联检综合大楼工程位于浙江舟山市北禅乡经济开发区。由舟山保税港区投资开发有限责任公司建设,宁波宁大地基处理技术有限公司(原宁波大学地基处理中心)勘察,舟山市规划建筑设计研究院设计,浙江建银项目管理咨询有限公司监理。本工程为1幢23层商务楼及局部3~4层裙房,框剪~筒体结构,桩基工程在2012年4月15日之前完成,根据目前实际情况围护计划在4月30日完成。 本工程地下室平面呈现矩形,±0.000相对于黄海高程度4.600米,基坑南侧、西侧道路绝对标高为1.800~2.200米,场地计算绝对标高为2.200米。本基坑计算挖深及围护体系形式如下: 基坑的主要开挖深度为3.370米和4.470米,开挖深度范围内主要为杂填土及粉质粘土,且基坑开挖及围护影响范围内没有需要保护的建筑物和管线,对基坑的变形控制要求较低,经过多种方案比较,采用放坡与水泥土搅拌桩相结合的支护体系。坑中坑的挖深为0.550米~4.200米,其中挖深为1.000~4.200米的坑中坑采用水泥土重力式挡墙的支护结构体系。 本工程基坑安全等级为二级;基坑侧壁重要性系数为1.00,基坑周围容许超载值为15KN/M2。 二、编制依据 1、舟山市规划建筑设计研究总院提供的设计图纸。 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99) 3、《浙江省建筑基坑支护技术规程》(DB33/T1008-2002) 4、《职业健康安全管理体系规范》(GB/T 28001—2001) 5、《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326—2001) 6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002) 7、《地基基础设计规范》 (GB 50007-2002) 8、《软土地基深层搅拌加固技术规程》(YBJ 225-91) 9、其他相关资料

全面水泥搅拌桩方案设计

水泥搅拌桩工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:

目录 一、工程任务情况 1、工程概况 2、工程设计要求及工程量情况 二、施工工艺 1、施工机械设备选择 2、前期准备 3、成桩流程 4、施工技术要点 5、水泥搅拌桩施工技术要求质量保证措施 三、劳动力计划及主要施工机械计划 1、劳动力计划 2、雨季施工计划 3、主要施工机械计划 四、确保工程质量的措施 1、质量保证体系 2、建立健全各项管理制度 3、加强质量点的控制 五、确保安全施工的措施 1、安全管理制度 2、各分项工程安全技术措施 六、确保文明施工的措施 1、确保文明施工的技术组织措施

2、文明施工管理方法 七、确保工期的措施 1、确保工期的技术组织措施附件:设计计算书

编制说明 本施工方案设计编制依据为: 1、工程设计图纸及《岩土工程勘察报告》; 2、现行相关规程和规范: 1)《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002); 2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002); 3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 4)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008); 5)《工程测量规范》(GBJ50026—93); 6)《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88); 3、我公司编制的各项技术、质量要求。

一、工程任务情况 1、工程概况 1.1工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 1.2工程地质概况 本桩端持力层选在3-2层粉土层。详见地质勘探报告及设计计算书。 1.3、工程目的 6#楼及周边地库的自然地面标高为-1.80m左右,基坑底标高为-6.40m,基坑深度为4.6m左右。因车库边缘和红线距离较小,放坡困难,但为了确保基坑的安全稳定性,设计采用双排深层水泥搅拌桩对基坑进行围护。 2、工程设计要求及工程量情况 本工程采用Ф700水泥搅拌桩防护,搅拌桩搭接为250mm。水泥采用普硅42.5级,水泥掺入量为土重的15%,水灰比为0.50。按要求水泥搅拌桩的工程量如下表:

水泥搅拌桩施工工艺

水泥搅拌桩施工工艺 一、图纸设计标准及材料要求 (一)设计标准 水泥搅拌桩按梅花状布置,桩径为0.5m,桩间距为2.0m;水泥掺入量为15%(质量比);水灰比为0.5;桩体28天无侧限抗压强度人低于1.5Mpa;90天单桩承载力不小于150KN,单位复合地基承载力不小于80Kpa。 (二)材料要求 1、袋装砂井采用渗水率高、风干的中、粗砂。大于0.3mm的砂的含量占总量的50%以上;含泥量要求小于5%,渗透系数小于5*10-3㎝/s。袋装材料采用透水性能良好的土工织物(聚丙烯纺织物) 2、砂砾垫层的材料:土工格栅+10㎝砂垫层;砂砾垫层的材料为中砂及砂砾,含泥量不大于5%;土工格栅采用聚丙烯纺织物。当填土高度大于4m时,纵横向极限拉力不应小于20KN/m;填土高度在3-4m时,纵横向极限拉力应不小于40KN/m,填土高度小于3m时,纵横向极限拉力不应小于50KN/m。 (三)、施工机具 深层搅拌机、砂浆自动记录仪、自卸汽车、压路机、推土机、装载机、平地机等。 二、作业条件 1、施工前平整原地面,清除地上地下障碍物。池塘或洼地应首先清淤;回填粘土整平。 2、导管式震动打设机械、灌砂袋设备、成空导管、桩尖与桩帽等设备应经检查维修,保证施工过程顺利进行。

3、检查电源、线路,并做好照明准备; 4、配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行安全交底。 三、施工流程 设备、人员进场-清表整平压实-测放桩位、材料采购-试桩施工-桩基顺序施工-钻机移位-检测-砂砾垫层施工-土工格栅施工-路基填筑。 单桩施工工艺流程: 钻机就位-搅拌钻进-喷浆搅拌提升钻头-停止喷浆-复搅至桩底深度-提升并搅拌到桩顶-钻机移位-质量检查。 四、操作工艺 1、准备工作 施工前挖设计提供的配比进行试验室内试验 2、施工工艺 ①水泥土深层搅拌桩施工前应进行工艺性试桩,数量不少于5根,并根据工艺性试桩确定施工参数及施工工艺。 ②施工放线:施工前根据放出的左右中心线,按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,钎子上部绑扎红色布条并用白灰明示。 ③钻机就位:钻机就位后必须做水平校正,使钻杆轴线垂直对准钻孔中心位置。以吊线锤校正机架垂度,每工作班检查不小于2次,使垂直度偏差不超过1%; ④射水试验钻机就位后,进行低压射水试验,检查喷嘴是否畅通,压力是否正常 ⑤钻孔:射水试验后即可开钻。增加射水压力,减少摩擦力。

深层水泥搅拌桩专项施工方案.doc

目录一、编制说明 ㈠编制目的 ㈡编制依据 二、工程概况和特点 ㈠工程概况 ㈡工程特点 ㈢设计要求、工程量 三、施工组织机构 ㈠施工组织机构 ㈡施工程序 ㈢主要施工机械的选择 四、施工方案 ㈠施工准备 ㈡施工工艺 ㈢施工顺序 ㈣重点工序施工技术措施 五、施工现场平面布置图 六、施工目标、计划 ㈠工程施工目标 ㈡施工进度计划 ㈢材料供应计划 ㈣设备计划 七、各项保证措施 ㈠施工管理组织网络 ㈡施工质量管理网络 ㈢施工质量保证措施 ㈣工期保证措施 ㈤降低成本措施 ㈥安全生产措施 ㈦文明施工措施 ㈧夏季施工措施 八、施工现场管理 ㈠计划调度管理 ㈡工程技术管理 ⑴设备 ⑵配件 九、施工中常见的问题及对策

一、编制说明 ㈠编制目的 为加强疏港大道排水工程1标段的粉喷桩施工组织与管理,确保优质、高效、文明、安全地完成该工程的施工任务,特编织本施工专项方案。㈡编制依据 本施工专项方案主要根据国家、行业有关规范、规程、桩基设计图及施工招标文件而编写,依据如下: ⒈《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) ⒉《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-92) ⒊《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 二、工程概况和特点 ㈠工程概况 浙江宝业公司疏港大道排水工程1标段软基处理,本场地地质条件 属于软土,广泛分布大都需进行软基处理。 ㈡工程特点 ⒈土层特点 根据招标单位提供的情况,场地内土质多为软土,且软土层较厚,土层工程性能差,所以施工时要注意对水泥浆液的水灰比控制和搅拌均匀发生性控制。 ⒉桩位布置 本工程桩布置较密且有规律,呈梅花型布置,有利于施工,但应注意施工时对邻桩的影响。 ⒊桩顶埋深 施工时注意控制好停浆面的位置,在避免浆液浪费的同时要确保桩顶标高,不出现坏桩头的现象。 ㈢设计要求、工程量 该标段讫桩号为K3+080 ~ K7+130段落长度4050m,湿喷桩桩径φ

浅谈软基处理水泥搅拌桩接杆法施工

浅谈软基处理水泥搅拌桩接杆法施工 摘要水泥搅拌桩是目前公路施工对软土路基地段进行处理的常用方法。正常水泥搅拌桩施工工艺已非常成熟。本文仅就在正常水泥搅拌桩施工受限时所采用的接杆施工方法予以论述。鉴于接杆法施工文献资料及相关规定较少,文中内容主要是自己在具体施工管理过程中的实践摸索和心得,不当之处,敬请予以勘正。 关键词软基处理水泥搅拌桩接杆法 一、前言 2005年1月,徐州市公路工程总公司在苏南承接了宁常高速公路NC-JT1 合同段的施工建设任务。该项目起点桩号EK26+600,位于分离式断面,终点桩号K35+000,全长8.412km(以分离断面上行线计算),其中含分离式断面与整体式断面之间的长链长度11.721m。工程合同价为1.85亿元,合同工期为20个月,2006年8月31日交工。 其中软土路基处理水泥搅拌桩为16.0853万延米,变更设计后为16.8944万延米,因现场地质变化较为复杂等原因,实际施工桩长以桩机能打下的深度为准(通过电流和下钻难度情况等判定)。设计桩径为0.5米,桩距为1.0、1.2、1.4米三种,水泥用量50 kg/延米(经试桩后确定采用55 kg/延米),另掺水泥用量2% 的生石膏。 当软基处理施工至中期,合同段内施工现场大量横跨高速公路的杆线(通讯、电缆以及高压线等),以及两条盘固水泥厂碎石传送带(施工进场前已按高速公路标准先行改造完毕)中的一条对软基处理施工的制约问题凸现出来,直接导致了原设计15段水泥搅拌桩软基处理中的6段其下及临近部分无法施工。同时经与杆线所属电业单位联系,因地跨农田,无建筑物限制需要等,部分跨越高速公路高压线架设增高的规划设计(已定),仅考虑高速公路填筑高度及通车安全需要。即使经抬高后(如13.5米),亦远低于现有水泥搅拌桩机机身高度(18米)。为此,不得不考虑改变水泥搅拌桩施工工艺。 鉴于采用高压旋喷法等施工对软基处理工程成本增加太高,经与业主沟通,改用施工成本增加相对较低的接杆法进行施工。 二、接杆法施工准备工作 关于本合同段软基处理水泥搅拌桩施工因高压线、碎石传送带影响而需进行接杆施工的工程量、各电压理论安全距离及实际影响宽度如下表所示:

水泥搅拌桩检测方案

目录 1.工程概况 (1) 2. 编写依据 (2) 3. 检测目的 (2) 4. 检验内容及部位 (2) 5. 检测方法 (3) 6. 检验仪器设备 (7) 7. 安全及质量保证措施 (7) 8. 水泥搅拌桩试桩桩位平面布置图 (8)

水泥搅拌桩试桩检测方案 1.工程概况 新建湄洲湾南岸铁路支线位于福建省泉州市湄洲湾南岸,该线路北起在建的福厦铁路仙游站厦门端接出,经泉州市泉港区和惠安县至斗尾站,线路沿途经过仙游县、泉港区及惠安县,正线全长39.87km,疏解线长4.381km。 试桩位于线路DK25+951~DK26+049段,该段地貌情况为大部分位于滨海海积平原,局部为剥蚀残丘,地面标高为 2.83~6.0m,多为旱地,地形平坦,开阔。地质情况为:上覆第四系全新统人工堆积层Q4ml,海积层Q4m 淤泥质粉质粘土,粉砂,细砂,中砂,粗砂,上更新统破积层(Q3dl+el),下伏燕山早期第一次侵入花岗岩(ηγ52(3))。 (1-2):素填土(Q4ml):褐黄色、灰黄色、灰色、分布不均,密度不一,以粉质粘土为主夹杂植物根茎,碎石等,层厚0.5-3.5m。属于Ⅱ级普通土。γ=18KN/m3,C=10kpa。 (2-1):Q4m 淤泥,深灰色,灰色,流塑-软塑,夹腐殖质和贝壳,含少量有机质,有腥臭味硬,偶夹少量中粉细沙,含量10-15%,层厚0-8.8m。属于Ⅱ级普通土。γ=16.5KN/m3,C=6kpa,【σ】=40kpa。 (6-1)Q4m 中砂,灰色、深灰色、灰黄色,松散-稍密,饱和、颗粒矿物成分以长石、石英为主,含少量泥质及贝壳碎片,层厚0-7.5m,γ=18KN/m3,C=0kpa,【σ】=120kpa。 (7-1)Q4m 粗砂,灰黄色、浅黄色,灰色,松散-稍密,稍湿-

水泥搅拌桩施工方案(干法)

水泥土(干法)搅拌桩施工方案 1、施工工艺流程 深搅桩施工工艺流程图见下图(图1) 2、施工机械选择 本工程采用干喷法施工。用于干喷法施工的机械:分别有(CPP-5)、(CPP-7)、(FP-15)、(FP-18)、(FP-25)等机型。本工程采用(CPP-5)深层搅拌桩机。(CPP-5)的设备施工深度可达18m,单桩截面积=0.22m2,喷灰钻头呈螺旋形状。送灰器容量1.2t,配置1.6m3/S空压机,最远送灰距离50m。

图1:搅拌桩施工流程 主要工程机械表表表2 3、施工准备 在施工前完成如下准备工作: (1)搞好场地的三通(路通、水通、电通)一平(清除施工现场的障碍物),查清地下管线的位置。 (2)放线:按设计图纸放线,准确定出各搅拌桩的位置;搅拌桩桩位应每隔5根桩采用竹片或板条进行现场定位。根据需要改动原设计位置的,需取得设计、监理等的同意后,方可执行。 (3)作好施工准备,包括供水供电线路、机械设备施工线路、机械设备放置位置、运输通道等。 (4)所需材料提前进场,水泥及外加剂必须有出厂合格证,水泥送试验室检验合格后方能使用。 (5) 施工前测量人员先校核施工图纸,按图纸确定桩基工程的位置和标高。施工放样记录以书面形式上报监理工程师,待监理工程师检查认可后方进行下一道工序施工。

4、主要施工工序 (1) 深层搅拌机定位、调平:将深层搅拌机用钢丝绳吊挂在起重机上, (2)预搅下沉至设计加固深度:用输浆胶管将储料罐砂浆泵与深层搅拌机接通,开通电动机,搅拌机叶片相向而转,借设备自重,以O.38~O.75m/min的速度沉至要求的加固深度。 (3)配制水泥粉: (4)边喷粉边搅拌提升至预定的停灰面: 以0.3~O.5m/min的均匀速度提起搅拌机,与此同时开动砂浆泵,将水泥粉从深层搅拌机中心管不断压入土中,由搅拌叶片将水泥粉与深层处的软土搅拌,边搅拌边喷粉直到提至地面,即完成一次搅拌过程。 (5) 重复搅拌下沉至设计加固深度: 用同法再一次重复搅拌下沉和重复搅拌喷浆上升,即完成一根柱状加固体,外形呈8字形(轮廓尺寸:纵向最大为1.3m,横向最大为0.8m),一根接一根搭接,搭接宽度根据设计要求确定,一般宜大于200mm,以增强其整体性,即成壁状加固,几个壁状加固体连成一片,即成块状。 (6)搅拌桩的桩身垂直偏差不得超过1%,桩位的偏差不得大于50mm,成桩直径和桩长不得小于设计值。当桩身强度及尺寸达不到设计要求时,可采用复喷的方法。搅拌次数以一次喷粉,一次搅拌或二次喷粉,三次搅拌为宜,且最后一次提升搅拌宜采用慢速提升。 (7)施工时设计停灰面一般应高出基础底面标高O.5m,在基坑开挖时,应将高出的部分挖去。 (8)施工时因故停喷粉,宜将搅拌机下沉至停浆点以下O.5m,待恢复供粉时,再喷粉提升。若停机时间超过3h应清洗管路。 (9)壁状加固时,桩与桩的搭接时间不应大于24h,如间歇时间过长,应采取钻孔留出榫头或局部补桩、注粉等措施。 (10)每天加固完毕,应用水清洗贮料罐、砂浆泵、深层搅拌机及相应管道,以备再用。 (11)搅拌桩施工完毕应养护14d以上才可开挖。基坑基底标高以上300mm,应采用人工开挖。 (12)喷粉施工前应仔细检查搅拌机械、供粉泵、送气(粉)管路、接头和阀门的密封

水泥搅拌桩在工程地基处理中的应用实践

水泥搅拌桩在工程地基处理中的应用实践 张南峰 在厦门岛南半部山前洼地,特别是山前洼地的边缘地带进行工程建设时,往往会遇到一幢建筑物的基础下,同时存在承载力高、变形性小的坡残积土与承载力低、变形性较大的极松砂层的极不均匀地基情况,给建筑物的地基基础设计造成很大的麻烦。本文通过总结在厦门一中职工宿舍工程中采用深层水泥搅拌桩处理这一类地基的成功实践,以起到抛砖引玉的作用。 工程概况: 厦门一中已建的职工宿舍楼座落在学校的东南角,育青路的北侧。该宿舍楼工程共有C、D、E、F幢楼。C、D幢布置在场地的北边,E、F幢布置在场地的南边。面临育青路,四幢楼均为8层框架结构的建筑物。总建筑面积9237m2。 拟建场地岩土条件: 已建场地处在花岗岩剥蚀残丘坡脚与丘间洼地两个微地貌单元上。地形由北向南西方向倾斜。在洼地中有小溪沟、溪流由东北流向西南,后经回填整平,可作为本工程场地。该场地上部为第四系土层所覆盖,下为伏燕山期粗粒花岗岩体,在勘探深度范围内场地岩土层有以下五种类型:杂填土层、冲洪积泥质中粗砂层、坡洪积砂质粘土层、残积砂质粘性土层、粗粒花岗岩强风化层。 地基处理方案的选择: 由于本工程四幢宿舍楼均为8层框架结构建筑物,桩荷载较大,杂填土层(厚度0.4~1.7m)不宜作为基础天然地基持力层,而泥质中粗砂层(厚度0~4m)属中高压缩性土,其承载力标准值仅100KP a,也不是建筑物基础理想的天然地基持力层。除这两层外,其它各土层可作为基础(天然地基或桩基)持力层。 1、C、D幢宿舍楼 该两幢宿舍楼部位因没有泥质中粗砂层,杂填土层厚度又不大,可以全部挖除。因此该两幢建筑物可直接采用以砂质粘土层为基础持力层的天然地基,不必进行地基处理。 2、E幢宿舍楼 该楼部位土层比较复杂,杂填土层下为2~4m厚的泥质中粗砂层。对该幢地基基础处理基本上有三种方案可选择:一是采用片筏基础,基础落在泥质中粗砂层上,但泥质中粗砂层厚度不一,相差2m,该层又属中高压缩性土,会产生均匀沉降,建筑物将会出现倾斜现象,故不可取。二是采用独立墩基础,该方案是将泥质中粗砂层挖除掉,然后用C15抛石砼墩基作为基础。考虑到泥质中粗砂层透水性好,且地下水位高于砂层,基础施工时,可能产生涌水,流沙等不良现象,给施工带来一定困难,开挖时须采取一些可靠的措施,而采取措施工程费用又要增加,故该方案无论从技术上,还是经济上来看,是大不可取。三是采用桩基础。该方案施工上既安全又可保证质量,但采用何种桩型,还得选择,下面再述。

水泥搅拌桩施工专项施工方案

亚洲开发银行贷款广西梧州城市发展项目 红岭3#东段、18#道路建设工程 红岭18#道路建设工程 软基处理(水泥搅拌桩) 施工专项方案 柳州市市政工程集团有限公司 2011年12月 批准: 审核: 编制: 目录 一、概况 0 二、施工前准备工作 (1) 三、施工方法 (1) 四、质量检验要点 (2) 五、施工机械 (2) 五、施工工艺及技术措施 (3) 六、保证质量技术措施 (5) 七、雨天施工措施 (7) 八、文明施工保证措施 (7) 一、概况 水泥搅拌桩施工位于本标段红岭18#路0+650~0+775段、1+065~1+160段。由于该两段道路施工范围内经过冲沟鱼塘等低洼地带表层淤泥土质较厚,素土回填时间较短,素土深

度大。设计桩长0+650~0+775段为15.5m,1+065~1+160段为15m,采用梅花型布置,桩距为1.2m,桩径为50cm,共计109650m。设计图要求:90d龄期的无侧限抗压强度≥1.8Mpa,初定掺灰量15%,复合地基承载力要求≥120Mpa,单桩承载力要求≥141.1KN。水泥搅拌桩停浆面应高于桩顶设计高层的500mm。 深层搅拌桩是利用水泥作为固化剂,适当掺入缓凝早强剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂强制搅拌均匀,利用固化剂作用和软土产生一系列化学、物理反应,使软土硬结成整体,形成柱状体是一种介于刚性和柔性桩之间的有一定压缩性的柱桩,具有一定的强度。深层搅拌法施工具有无震动、无噪音、无环境污染和工程进度快,而且造价低廉等优点,是一种较理想的地基加固处理方法。 二、施工前准备工作 1、详细查阅地质资料,包括加固地基范围内的成份、厚度;软土分布范围、厚度、含水量(饱和度)、有机质含量和地下水侵蚀性;确定工艺参数。 2、做好水泥、外渗剂、土的配合比的试配工作,为施工时提供合理的施工配合比,确定施工工艺。 3、做好三通一平、电、水、道路畅通,场地平整包括清除地上、地下障碍物,对低洼不平的场地应回填粘性压实,如遇边坡地区施工应有护坡措施。 4、在水泥搅拌桩施工前,将本标18#路设计桩位段开挖至设计桩高程高50cm,再进行水泥搅拌桩施工。 4、对轴线、桩位应复查无误或在规范规定的允许范围内。 5、落实施工组织措施,组织劳动力,准备机具,施工机械进场组装,试运转正常。 三、施工方法 一、施工工艺 1、就位对中调平:深层搅拌机械到达指定位置并对准桩位中心,机座调正水平。 2、予搅下沉:启动深层搅拌机电机,使钻头钻杆钻入土层到达桩底设计标高。 3、制备水泥浆固化剂:深层搅拌机予搅钻入土层时,后台应同时制作水泥浆,待注浆时,将固化剂倒入集料斗中。 4、喷浆、搅拌、提升;深层搅拌机钻头钻到设计标高,开启灰浆泵,待浆液到达喷浆口喷浆时,按设计确定的提升速度,边喷浆、边提升搅拌至桩顶设计标高。 5、重复搅拌:深层搅拌机喷浆口提升到设计标顶高时,停止喷浆。为使软土和灰浆搅拌均匀。再次将深层搅拌机下沉至设计要求的深度,再将深层搅拌机继续边搅拌边提升出地面,关闭灰浆泵。 6、移位:深层搅拌机械移位到下一根桩位,重复下述工艺流程,继续第二根桩施工。

水泥搅拌桩专项技术方案设计确定

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、设计要求 (1) 四、设备选型 (2) 五、施工进度安排 (3) 六、施工准备 (3) 七、施工工艺流程 (4) 八、施工注意事项 (5) 九、施工质量保证措施 (5) 十、施工进度安排及人员和机械配备 (7) 十一、安全、文明施工及环境保护的措施 (8)

浙能独山煤炭中转码头项目港池和河码头工程 水泥搅拌桩专项施工案 一、编制依据 1.1 浙能独山煤炭中转码头项目港池和河码头工程合同文件及施工图设计文件。 1.2 《工程建设标准强制性条文》(水运工程部分) 1.3 《高桩码头设计与施工规》(JTS167-1-2010) 1.4 《重力式码头设计与施工规》(JTS167-2-2009) 1.5 《港口工程桩基规》(JTJ254-98) 1.6 《港口工程地基规》(JTJ147-1-2010) 1.7《建筑地基处理技术规》(JGJ79-2002) 1.8《水下深层水泥搅拌法加固软土地基技术规程》(JTJ/T259-2004) 1.9《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008) 1.10《河航道工程质量标准检验评定标准》(DB33/386-2002) 1.11《港口工程桩基动力检测规》(JTJ249-2001) 二、工程概况 本工程直立式及斜坡式护岸基础均采用Φ600水泥搅拌桩,桩位采用梅花形布置,直立式护岸基础间距1.0m,共计5959根,桩长15.6~20.43m;斜坡式护岸基础间距 1.2m,共计1873根,桩长14.27~18.67m。 三、设计要求 水泥搅拌桩采用不低于42.5(R)的普通硅酸盐水泥,水泥掺入量应通过实验确定。正式施工前应按施工组织设计确定的搅拌桩施工工艺打设数根试桩,以最后确定水泥的掺入量、水泥浆的水灰比、泵送时间、搅拌机提升速度等。必须保证桩身质量与桩的入土深度。 根据(JTJ/T259-2004)《水下深层水泥搅拌法加固软土地基技术规程》具体的施工顺序及要求如下:

水泥搅拌桩施工方案(完整版)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工期计划 (2) 四、施工准备 (2) 五、施工操作工艺 (4) 六、质量保证体系及控制措施 (8) 七、安全、文明、环保措施 (10) 八、质量控制指标、检验频率和方法 (12)

水泥搅拌桩专项施工方案 一、编制依据 l、《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) 2、《公路路基施工技术规范>(JTG Fl0-2006) 3、《施工图设计》 4、已批复的《施工组织设计》 5、我公司投入本项目的施工机械、上场人员等 二、工程概况 本项目的水泥搅拌桩系在A、B、C、D匝道桥桥头地基处理的位置,桥头地基处理长度20米,有效桩长12m,桩位呈正三角形布置,桩间距1.2米;桥头地基处理过渡段长度20米,有效桩长12m,桩 位呈正三角形布置,桩间距1.5米。本项目区域内水泥搅拌桩4321根,总长51852米。固化剂采用42.5号普通硅酸盐水泥,水泥掺量 在13%~15%左右,水灰比=0.65。在基础和桩顶设置30cm碎石褥垫 层做为一般路基的过渡层。 三、工期计划 水泥搅拌桩计划于2015年9月16日开始施工,2015年11月 30日完成。 四、施工准备 l、技术准备 1.1依据地质勘察资料进行室内配合比试验,结合设计要求, 选择最佳水泥加固掺入比,确定搅拌工艺。 1.2依据设计图纸,编制施工方案,做好现场平面布置,安排 施工进度,布置水泥浆制备的灰浆池。 1.3施工前应标定搅拌机械的灰浆输送量、灰浆输送管到达搅 拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工工艺参数。 2、工艺性试桩 水泥搅拌桩施工前必须进行成桩试验,成桩试验应达到下列要

水泥搅拌桩沉桩原因分析及处理方法

水泥搅拌桩沉桩原因分析及处理方法 问题:“两喷四搅”与“四喷四搅”的区别? 施工时,两种施工方法50kg/m的水泥用量如何控制? 请教设计或施工大师们:以下工艺流程应该是“两喷四搅”? 搅拌桩施工方法: 1)桩机定位、对中 放好搅拌桩桩位后,移动搅拌桩机到达指定桩位,对中。 2)调整导向架垂直度 采用经纬仪或吊线锤双向控制导向架垂直度。按设计及规范要求,垂直度小于1.0%桩长。 3)预先搅拌下沉 启动深层搅拌桩机转盘,待搅拌头转速正常后,方可使钻杆沿导向架边下沉边搅拌,下沉速度可通过档位调控,工作电流不应大于额定值。 4)拌制浆液 深层搅拌机预搅下沉同时,后台拌制水泥浆液,待压浆前将浆液放入集料斗中。选用水泥标号425#普通硅酸水泥拌制浆液,水灰比控制在0.45~0.50范围,按照设计要求每米深层搅拌桩水泥用量不少于50Kg。 5)喷浆搅拌提升 下沉到达设计深度后,开启灰浆泵,通过管路送浆至搅拌头出浆口,出浆后启动搅拌桩机及拉紧链条装置,按设计确定的提升速度(0.50~0.8m/min)边喷浆搅拌边提升钻杆,使浆液和土体充分拌和。 6)重复搅拌下沉 搅拌钻头提升至桩顶以上500mm高后,关闭灰浆泵,重复搅拌下沉至设计深度,下沉速度按设计要求进行。 7)喷浆重复搅拌提升 下沉到达设计深度后,喷浆重复搅拌提升,一直提升至地面。 8)桩机移位 施工完一根桩后,移动桩机至下一根桩位,重复以上步骤进行下一根桩的施工。 另: 一般规范都要求试桩,试桩的目的是为了寻求最佳的搅拌次数、确定水泥浆的水灰比、泵送时间、泵送压力、搅拌机提升速度、下钻速度以及复搅深度等参数,以指导下一步水泥搅拌桩的大规模施工。水泥搅拌桩的龄期90天,这对工期影响很大,不负实际操作。? 二喷四搅:是指钻头下钻到设定深度后上提,重提四次,其中第一,三次上提时喷浆。至于四喷四搅应该可以照此类推。 设计人员在地基天然含水量大于60%的情况下,从降低地基含水量考虑,常常选用喷粉法。由于地质条件千变万化,其中若存在淤泥含水量过大,采用喷粉法则可能出现沉桩问题。以下通过对采用喷粉法出现沉桩工程问题分析及提出处理方法与同行探讨。

S4-1软基处理(水泥搅拌桩)说明

软基处理变更设计说明 依据芜弋建办〔2007〕47号《关于芜湖市弋江路改建工程软基处理方案的会议纪要》,此次变更设计的主要内容为:(1)将原设计“软土层底埋深大于3m的路段采用挤密碎石桩处理”,变更为水泥深层搅拌桩(湿喷)处理。(2)处理范围由原设计路基加宽部分全部处理,变更为只处理主路加宽、侧分隔带、辅路以及平交口部分,非机动车道和人行道部分不处理。变更设计详述如下: 1.处理原则 软土地基处理的目的是为提高地基土强度、增加路基抗滑稳定性、加速地基在施工期间的沉降、减小工后沉降。 其路面设计使用年限内容许工后沉降见下表: 表 1.1 容许工后沉降表 2.处理方案 本项目对软土层底埋深小于等于3.0m的路段,采用挖除换填法处理,对于软土层底埋深大于3.0m的路段采用复合地基法(水泥搅拌桩)进行处理。 水泥搅拌桩设计图同挤密碎石桩。 3.处理范围 本项目为旧路加宽,芜宣高速入口至芜钢路南段的机动车道、芜钢路南至终点段旧路基部分不进行处理。 软土路段路基横向处理范围为“由旧路机动车道外边缘(旧路基外边缘)至新建辅路外1.0m”。新建非机动车道和人行道不处理。 软基路段各平交口均进行处理,处理范围为沥青混凝土路面外1.0m。 对桥头软土路基及桥台接坡与路基相接处,处理范围为桥台台后30m,涵洞地基处理范围为前后20m。桥涵软土处理范围内(30m、20m)的新建非机动车道和人行道也进行处理。4.水泥搅拌桩处理设计 本工程除采用换填法处理路段外,其余软土路段均采用水泥搅拌桩处理。 水泥搅拌桩采用等边三角形布置,桩直径0.5m。 桥头软土路基及桥台接坡与路基相接处,桩间距1.2~1.4m,桥台背后靠桥段10m段,桩间距1.2m,桥台后中间10m段,桩间距1.3m,远离桥台10m段,桩间距1.4m;一般路基软土路段桩间距为1.4m。 桩长以穿透第②层软土层进入下伏层不小于1m为原则。 桩体施工后,桩顶铺设0.4m碎石垫层,垫层顶铺设一层双向土工格栅。 4.1施工技术要求 (1)水泥搅拌桩施工前应进行水泥加固土的室内试验,根据被加固土的性质、含水量、有机质含量、酸碱度等,确定配比。一般水泥掺入量为55kg/m,水灰比不大于0.5。市内配比试验一般以90d龄期的无侧限抗压强度为标准强度,要求试件无侧限抗压强度:7d龄期强度≥0.8Mpa、28d龄期强度≥1.6Mpa、90d龄期强度≥2.4MPa。 (2)水泥搅拌桩施工机械采用双搅拌、中心输浆的搅拌专用机械,桩体施工工艺宜采用2喷4搅。每个作业点施工前必须先打不少于5根的工艺试验桩,以检验机具性能及施工工艺中的各项技术参数。 (3)设备就位后必须平整,确保施工过程中不发生倾斜和移动,桩长垂直偏差小于1.5%,桩孔定位误差不超过5cm。 (4)水泥搅拌桩制备好的水泥浆不得有离析现象,停置时间不得超过2h,若停置时间过长,不得使用。施工中严格按照试桩参数控制喷浆量和搅拌提升速度。 (5)水泥搅拌桩设计桩长是平均桩长,对于地基情况变化较大地段,实际施工桩长可由每台桩机确定的电流来控制,设计桩长为参考。 (6)施工中如因地下障碍物或地质条件发生变化时,应及时通知监理及设计人员,以便及时采取处理措施。 (7)土工格栅沿路堤横向铺设。土工格栅铺设时,应在路堤两侧每边各留不小于2m的锚固长

水泥搅拌桩施工方案详细版

文件编号:GD/FS-3120 (解决方案范本系列) 水泥搅拌桩施工方案详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

水泥搅拌桩施工方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、安全施工原则 坚持“安全第一,预防为主”的方针,严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《公路施工及安全管理办法》的有关条款,建立健全安全管理组织机构,完善安全生产保证体系,实现安全生产,创建安全生产标准工地。 二、安全施工措施 1.建立以项目经理负责的安全保证体系,项目部建立以项目经理负责的安全领导小组,设专职安全员、工班设兼职安全员,形成安全管理网络。建立各级标、保、考安全责任制,坚持安全 2.认真执行《国营建筑企业安全生产工作条例》

坚持定期安全检查制度,定期对安全状况分析、研究,及时解决施工中存在的安全问题 3.施工用电安全措施 临时用电必须符合中华人民共和国城乡建设环境保护部部颁标准和当地供电局的有关安全运行规程,要严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行。 (1)低压架空线必须采用绝缘铜线或铝线,架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树杆、脚手架上。 (2)电缆线沿地面敷设时,不得采用老化脱皮的电缆线,中间接头应牢固可靠保持绝缘强度;过路处要穿管保护,电源端必须设漏电保护装置。 (3)移动的电器设备的供电线,使用橡胶套电缆。

深层水泥搅拌桩施工方案

深层水泥搅拌桩施工方案 一、施工准备工作 1、水泥送检 施工前将进场使用的水泥等材料送至当地有资质的建材质监部门进行复验,同时材料应具备出厂合格证、自检报告、生产日期、批号等。材料必须经检验合格后方可投入使用。作好水泥供应计划。 2、桩位放样 根据测量点准确放好桩位,并复检,做好桩位定点标记。 3、试桩施工 在正式施打搅拌桩前,为更加熟悉本地块的地层物理力学性质,掌握更准确的施工参数,同时因工期较紧,而设计要求承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验。载荷试验的检验数量总桩数的0.5%~1%。我单位计划在地基旁进行试桩施工,拟安排搅拌桩机试桩2根,确定钻进速度、地层变换电流变化值、喷浆量大小、桩的深度、成桩时间、搅拌次数,为正式施工提供较准确的依据,试验桩3~4根,以此作为桩基承载力试验。 4、技术交底 由项目总工程师针对设计意图及技术要求,结合试桩资料对质检员、施工员、技术员进行施工技术交底,其内容应结合设计图纸要求和施工要求进行。对每一个施工质量关键点,有疑问的地方要达到一致的认识。然后由施工员、质检员对操作人员进行技术交底和安全技术交底。根据施工图纸,大约300根水泥搅拌桩,主要施工参数和设计要求如下: 布置方式:正方形布桩,间距1.0米 桩径:Φ600mm, 桩位偏差:不得大于50mm 搅拌桩的垂直偏差:不得超过1% 桩长:有效桩长为5~6.5米左右(从站房独立基础底板地算起) 固化剂:强度等级42.5级普通硅酸盐水泥 单桩喷浆量:不少于60kg/m 水灰比: 0.55~0.65范围内

水泥掺量:21%(占被加固湿土质量的比例) 停灰面:高于桩顶标高500mm 送浆管长度:不大于60m 成桩工艺:四喷四搅提升速度不得超过1.2m/min 承载力设计值:处理后单桩竖向承载力特征值不低于120KN。复合地基的承载力特征值fspk≥140KPa 二、施工方法及工艺 水泥土喷浆搅拌法加固软土地基是利用水泥和水按一定比例均匀搅拌成为固化剂的浆液,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和浆液进行强制搅拌,经拌和后的混合物发生一系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的加固体。 1、施工方法 由于本工程工期紧,为便于进行施工质量、进度和安全管理,拟考虑2台桩机进行施工。 2、施工步骤及工艺要求 (1)清除障碍:清除施工范围内的场地及地下障碍物。 (2)拆除路面、平整场地:先将施工场地加以平整,确保桩机正常行走,工作面宽度必须保证桩机正常施工,再按设计图纸准确测放桩位轴线后,桩机方可进入施工现场,施工要求水源充足,合理布置施工现场。 (3)桩机就位:按照测放的桩位,将桩机移至桩位上,桩尖对准桩位,桩位偏差不大于50mm,调平机台,以线垂调整机身垂直度,垂直度偏差小于1.0%。 (4)配制水泥浆:接照设计要求的掺入比、桩长,将计算出来的42.5级普硅水泥用量放入搅拌池中,加计算出来的水进行搅拌配制浆液,水灰比为:0.55~0.65,浆液的搅拌时间大于3分钟,不长于2小时,采用两次搅拌法,按设计掺入量不少于21%加固湿土质量的比例。 (5)搅拌成桩:将桩机钻头尖部对准桩位下钻,一边打开送浆泵送浆至钻头出浆口,一边搅拌下钻,一边喷浆至设计持力层后边搅拌边提升送浆,直至桩顶标高后,再重复工作一次。整个过程需均匀喷浆,共四喷四搅,喷浆量要严格根据电机调速器进行均匀调整。 (6)成桩后,关闭送浆泵,移机至下一桩位进行施工。

水泥搅拌桩专项施工方案

水泥搅拌桩专项施工方案 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

四川省仁寿至屏山新市公路井研至五指山段路基土建工程(K83++850) 水泥搅拌桩施工方案 邢台路桥建设总公司 仁寿至屏山新市公路LJ8标段项目经理部 二零一七年四月

目录

水泥搅拌桩施工方案 1编制依据 编制依据 1、《公路工程施工质量验收规范》(DGJ08-119-2005)。 2、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)。 3、《四川省高速公路施工标准化技术指南》(川交函【2012】55 号)。 4、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006)。 5、《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007)。 6、《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)。 7、仁沐新高速路基土建招标文件及补充技术规范。 8、由业主单位提供的《仁寿经沐川至屏山新市(含马边支线)高速公路井研至 五指山两阶段施工图》。 9、国家和交通部相关方针政策、规范、验标及施工指南等。 10、四川省仁寿至屏山新市公路井研至五指山段路基土建工程LJ8合同段《实施性施工组织设计》。 编制原则 1、充分理解并严格遵循仁沐新高速公路仁寿至井研LJ8标段施工承包合同的 规定和设计施工图纸,按照公路施工规范的要求和合同工期,优化施工组织,全面规划、统筹安排、突出重点、保证质量按期完成施工任务。 2、科学合理安排施工程序,合理选择适合本合同段软基处理的施工方案,采 用先进的施工工艺和设备,提高施工机械化、标准化程度,提高劳动生产率,在保证质量前提下,尽快缩短工期,加快施工进度。 3、采用科学的计划方法,确定最合理的施工组织计划,根据工程特点和工期要求,因地制宜采用快速作业,流水作业。

软基处理—水泥搅拌桩施工工艺

六、施工工艺及方法 (一)、施工准备及测量放样搅拌桩施工前,备齐施工机械机具和材料,接通电力,施工劳力进场,进行需施作喷浆作业地点的地面表皮清除,查明地下线路管道情况后进行场地平整,桩位放线,一切准备就绪后,进行搅拌桩作业。 1、场地清理:施工前,应按技术规范要求进行场地清理。清理后的场地应整平,填写报验单,经监理工程师验收合格签字确认后,方可进行下道工序施工。 2、布桩图:开工前,根据施工设计图按各分段里程画出布桩图。布桩图上应标明线路中心、里程、路基底宽线、每个桩应编号、量出设计桩长,布桩图报设计单位,监理工程师,确定验收确认后,方可施工。 3、测量放样:对设计单位移交的导线点,水准点,施工前会同甲方和监理工程师进行复核,确认无误后使用。测量人员按施工设计图,进行搅拌桩桩位、原地面标高、孔口标高等有关测量放样工作,测量放样记录及布桩图等,应报请甲方和监理工程师复核抽查,并填写测量放样报验单,经甲方和监理工程师审查签认。 4、材料:搅拌桩施工采用加固料为水泥,其质量、规格应符合设计要求,并具有出厂质保单及出厂试验报告,确保在有效期内使用,严禁使用过期、受潮、结块、变质的劣质水泥。运到工地的加固料(水泥),应对水泥质量进行抽样检验,抽样试验频率根据规范要求及监理工程师意见定,一般要求每批量100 吨最少抽检1 组。试验结果报监理工程师签认后方可投入使用。 5、水泥土强度试验:施工前应详细了解各施工现场的地质情况,选取有代表性的土层位置,钻孔取出一定数量的试样土进行必要的软土物理性质、含水量、有机质含量试验和水泥土配合比强度试验,以验证软土的性质和设计的水泥土(搅拌桩)强度能否达到要求。试验结果均应及时以书面报告形式提交甲方及监理工程师审查核实,如与原地质钻探资料和设计要求不符,应通知设计方。 6、施工工艺试桩 (1) 、搅拌桩施工前必须分区段进行工艺试桩,以掌握适用该区段的成桩经验及各种操作技术参数。成桩工艺试验桩不宜小于5 根。 (2) 、工艺试桩前,书面通知监理部门派员参加。工艺试桩结束后,提交工艺试桩成果报告,并经监理工程师审查批准后,作为该区段搅拌桩施工的依据,无监理工程师的指令,不得任意更改。工地技术主管在搅拌桩施工时应向机组下达操作指令,并负责监督执行。 (3) 、工艺试桩应达到如下目的: O1获取操作参数:包括钻机钻进与提升速度,钻进持力层时孔底电流值,送浆时管道压力、搅拌的叶片旋转速度、喷停浆时间等。 O2喷浆和搅拌的均匀性。 O3钻进、提升阻力情况及特殊情况施工处理措施等。 (4) .在施工过程中若需要更换电流表、喷浆计量仪等影响施工技术参数的设备时,必须以书面报告形式提交甲方和监理工程师。并在监理工程师的监督下试桩,重新确定施工技术参数,指导下阶段施工。 (二)、钻机就位及调直组装架立搅拌桩机。检查主机各部的连接,液压系统、电气系统、粉喷系统各部分安装试调情况及浆罐、管路的密封连接情况是否正常,做好必要的调整和紧固工作,排除异常情况后,方可进行操作。浆罐装满料后,进料口加盖密封。安装钻机时,将钻机对准桩位,调平桩机机身以保证桩的垂直度。 (三)、钻进桩机调正后,启动主电机钻进,待搅拌钻头接近地面时,启动空压机送气。钻深由深度尺盘确定,其数值应等于设计加固深度和桩机横移槽距地面高度之和。(四)、钻至设计标高当深度尺盘达到预定数量后,停止钻机,钻头反转,但不提升,等