文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 落地脚手架专项方案

落地脚手架专项方案

落地脚手架专项方案
落地脚手架专项方案

落地式外脚手架施工方案

一、工程概况:

本工程为海宁市袁花镇花溪人家安置房项目工程,建设地点:海宁市袁花镇南街路南侧、长益路西侧,建设规模:建筑34821.08平方米,其中1#楼建筑面积3561.51平方米;2#楼面积3790.35平方米;3#楼3133.25平方米;4#楼3916.7平方米;5#楼3580.49平方米;6#楼5070.72平方米;7#楼7429.46平方米;1#半地下汽车库774.1平方米;2#半地下汽车库774.1平方米;3#半地下汽车库774.1平方米;4#半地下汽车库597.92平方米;5#半地下汽车库1418.38平方米。计划工期:600日历天。工程为一般民用建筑,工程等级二级,耐火等级地上二级,地下一级,屋面防水等级为1级,抗震设防烈度6度,建筑耐久年限为50年,设计单位:浙江鸿翔建筑设计有限公司,勘察单位:浙江省化工工程地质勘察院,监理单位:浙江嘉宇工程管理有限公司,施工单位:深圳中海建筑有限公司。

二、编制依据:

1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

3、《直缝电焊钢管》(GB/T13793-2008)

4、《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2008)

5、《碳素结构钢》(GB/T700-2006)

6、《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)

7、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91

8、施工图设计文件和现场的实际情况

三、材质:

1、钢管:钢管采用¢48.3*3.6的高频焊接钢管。材质要符合“普通碳结构钢技术条件”中GB/T700—88中的A3钢的技术条件,管材符合“低压流

体输送焊接钢管”GB/T3092—93中的普通钢管的规定,有严重锈蚀﹑弯曲﹑压扁﹑损伤和裂纹者均应剔除。

2、扣件:应符合GB1

5831-2006的规定,其机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁的要求,其附件(T型螺栓﹑螺母﹑垫圈)的材料应符合A3钢的要求。如发现扣件有裂纹﹑气孔﹑砂眼﹑变形和滑丝等缺陷的不得使用。扣件和钢管的贴面要接触良好。

3、竹笆:应横向密编,纵片不得少于五道,每道用双片。横片一正一反,在四周边应用两根竹片相对夹紧,并打眼穿铁丝扎牢。竹片规格为1.20×0.80米,厚度不小于8mm。

4、安全网必须采用密目式安全网。规格为1.8×6米、1.6×0.3米,外侧用三证齐全的密目型安全网,规格1.8×6M2,网重3kg以上

四、搭设方案:

根据工程现场具体情况和现场施工条件,本工程采用落地式钢管脚手架,搭设高度为:22.3-27米,共14-19排架子。

五、立杆基础:

设于基础地面采用10cm厚C25砼硬化,钢管脚手架立杆底部设垫板和纵横相连扫地杆,脚手架四周设20cm×20cm排水沟(离外立杆0.3m)。排水沟与下水道管网连接好,排水沟应平直,排水流畅,沟底无积水。

六、架体与建筑结构拉结

(1)脚手架与建筑物按水平方向4.5m,垂直方向沿每层层高,设一拉结点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳。

(2)拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。

(3)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。

(4)外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。

七、杆件间距与剪刀撑

1、脚手架立杆横距为0.8米,纵距均为1.50米,墙体转角处为1.20米。

2、脚手架底排高2.00米,其余各排1.80米。

3、脚手架剪刀撑从转角处开始每9米与地面或楼面成45~60°角,循环连续设置,并应到顶排扶手拦杆处连接。交叉点应用扣件连接,剪刀撑杆必须与立杆连接。

八、脚手板、防护拦杆:

1、采用0.80×1.20竹脚片横向铺设,每步脚片满铺,脚片四角用18#铅丝单独绑扎牢固,脚片横向铺设不留空隙。

2、脚手架防护,外立杆从第二步起,设置踢脚杆和扶手拦杆高度0.3米和1.2米,顶排护手栏杆不少于三道,分别为0.30m、1.20m和1.80m,脚手架外侧采用三证齐全的密目型安全网进行封闭围护,每个孔洞用18#铅丝双股绑扎牢固。

九、小横杆设置

1、小横杆应设置在立杆与大横杆交点处,小横杆两端固定在立杆上、大横杆下方。

2、两端伸出扣件不小于10cm。

十、杆件搭接

立杆接长除在顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步必须采用对接。搭接时搭接长度不小于1m,且不少于三只旋转扣件紧固。纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。当采用对接扣件连接时,纵向水平杆的对接扣件应交错布置。当采用搭接时,纵向水平杆搭接长度不应小于

1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

十一、架体内封闭

1、设置位置:内立杆距墙水平距离应不大于20cm。

2、脚手架施工层内立杆与建筑物之间必须采用安全网封闭,施工层以下每隔3步及底部也应采取措施进行封闭。

十二、通道

人员由上人斜道及室内楼梯上下,室内楼梯两侧设防护栏杆。

十三、卸料平台

1、采用6根ф48钢管单独搭设面积2m×2m。

2、基础做法同井架,每层设置刚性连接。

3、平台两侧采用二道钢管栏杆,高度分别为0.3m、1.2m,并采用脚手片直立封闭,高度1.2m,平台采用厚4cm以上木板与进料方向垂直铺设,并用木压条紧固。

4、平台口防护采用有防外开装置的定型双开防护门。

十四、交底与验收

1、脚手架必须由持有效上岗证的专业技术人员搭设;

2、进行分段验收和检查,发现有不符合要求的应迅速整改,并追究责任;

3、外脚手架分段验收严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第八节及JGJ59-2011中"外脚手架检查评分表",所列项目和施工方案要求的内容进行检查。填写验收记录单,并由搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证,方能交付使用。

4、架体内必须做到每层封闭(即进行隔离),且不能大于4步。

十五、脚手架搭设安全技术措施

1、技术保障措施

(1)架子搭设完毕,用合格密目安全网铺于架子的外围及底部。

(2)钢管与扣件进场前应经过检查挑选,所用扣件在使用前应清理加油一次,扣件一定要上紧,不得松动。每个螺栓的预紧力在45N·m~60N·m 之间。

(3)架子每搭设两排高度时由架子搭设单位进行自检及验收;验收合格后方可投入使用。

(4)该脚手架作为建筑物装饰作业时安全防护屏障及装修时作业平台,严禁将模板支架、揽风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管道等固定在脚手架上;脚手架严禁悬挂起重设备。

(5)脚手架的安全性是由架子的整体性和架子结构完整性来保证的,未经允许严禁他人破坏架子结构或在架子上擅自拆除与搭设脚手架各构件。其中在脚手架使用期间,下列杆件严禁拆除:主节点处横、纵向水平杆,连墙件。

2、质量保障措施

(1)操作人员作业前必须进行岗位技术培训与安全教育。

(2)技术人员在脚手架搭设、拆除前必须给作业人员下达安全技术交底,并传达至所有操作人员。

(3)脚手架必须严格依据本施工组织设计进行搭设,搭设时,技术人员必须在现场监督搭设情况,保证搭设质量达到设计要求。

(4)脚手架搭设完备,依据施工组织设计与单项作业验收表对脚手架进行验收,发现不符合要求处,必须限时或立即整改。

3、安全保障措施

(1)操作人员必须持有登高作业操作证方可上岗。

(2)架子在搭设(拆卸)过程要做到文明作业,不得从架子上掉落工具、物品;同时必须保证自身安全,高空作业需穿防滑鞋,佩戴安全帽、安全带,

未佩戴安全防护用品不得上架子。

(3)在架子上施工的各工种作业人中应注意自身安全(尤其是在卸料平台上的工作人员),不得随意向下、向外抛、掉物品,不得随意拆除安全防护装置。

(4)雨、雪及六级以上大风等天气严禁进行脚手架搭设、拆除工作。

(5)应设专人负责对脚手架进行经常检查和保修。

A 在下列情况下,必须对脚手架进行检查|

a 在六级大风和大雨后

b 停用超过二个月,复工前。

B 检查保修项目

a 各主节点处各杆件的安装、连墙件等构造是否符合施工组织设计的要求;

b 扣件螺丝是否松动;

c 安全防护措施是否符合要求。

(6)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看护。

(7)脚手架临街面必须有防止坠物伤人的防护措施。

(8)搭拆脚手架期间,地面应设置围栏和警戒标志,严禁非操作人员入内。

钢管落地脚手架

1、钢管架应设置避雷针,分置于主楼外架四角立杆之上,并联通大横杆,形成避雷网络,并检测接地电阻不大于30Ω。

2、外脚手架不得搭设在距离外电架空线路的安全距离内,并做好可靠的安全接地处理。

3、定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

4、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料篾混用。

5、外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全带、穿防滑鞋。

6、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。

7、保证脚手架体的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。

8、结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

9、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于3kN/m2,确保较大安全储备。

10、结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过重层。

11、当作业层高出其下连墙件3.6m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

12、各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。

13、脚手架立杆基础外侧应挖排水沟,以防雨水浸泡地基。

十六、检查和保养

1、按照安全检查制度规定,每月二次脚手架进行检查,特别是基础的沉降,架体的倾斜,连墙拉结是否牢固等,发现问题及时解决处理。

2、加强对脚手架的保养,经常清理架子脚手片上垃圾,严禁架子超载堆放。

3、底排立杆、斜道立杆和剪刀撑漆黄黑相漆,整个外脚手架应横平竖直,验收牌挂设整齐,安全网应清洁、整齐。

十七、脚手架拆除

1、架子拆除前,应对架体进行全面检查一遍,先制订拆除计划,进行技术交底后方可拆除。

2、拆架时,周围设围栏或警戒标志,划出工作禁区,并设专人看管,禁止非拆人员进入。

3、拆除方法:脚手架拆除必须按照先搭后拆,后搭先拆的原则,按层次由上而下进行,所有拉结点应随脚手架逐层拆除,严禁先将拉结点或数层拆除后再拆脚手架。

4、拆架时先拆防护拦杆,然后依次拆小横杆、大横杆十字撑、立杆等,拆大横杆十字撑要先拆中间扣,再拆两头扣。

5、拆下的材料必须及时运送到地面,不得堆放在脚手架和楼层上。

6、拆架过程,最好中途不要换人,操作时思想要集中,上下呼应。

十八、脚手架安全措施

1、防电:钢管脚手架要严防与电体接触,如需靠近380伏以内的电线路应采取可靠的绝缘措施,如对电线和架子进行绝缘包扎。在脚手架施工的电力机具应放在干燥木板上,外壳要有接地或接零措施。

2、防火:脚手架上按规定设置灭火器,架体上动用明火作业必须采取防火保护措施。

3、架子工必须经常进行体格检查,患有高血压、心脏病、精神病、头昏、酒醉及未经安全教育者,均不得上脚手架操作,并戴好个人防护用品,穿软底鞋,袖和裤口要扎紧。

4、脚手架上的任何杆件,禁止随便拆除,操作人员不准在脚手架上嘻吵打闹和坐在扶手上休息。

5、脚手架外围出入道、人行出入口应搭好防护安全棚、铺好安全笆。

扣件式脚手架计算书计算依据:

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

3、《钢结构设计规范》GB50017-2003

4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

一、脚手架参数

立面图

侧面图

三、纵向水平杆验算

纵、横向水平杆布置

承载能力极限状态

q=1.2×(0.035+G kjb×l b/(n+1))+1.4×G k×l b/(n+1)=1.2×(0.035+0.35×0.8/(2+1))+1.4×3×0.8/(2+1 )=1.274kN/m

正常使用极限状态

q'=(0.035+G kjb×l b/(n+1))+G k×l b/(n+1)=(0.035+0.35×0.8/(2+1))+3×0.8/(2+1)=0.929kN/m 计算简图如下:

1、抗弯验算

M max=0.1ql a2=0.1×1.274×1.52=0.287kN·m

σ=M max/W=0.287×106/4730=60.625N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

νmax=0.677q'l a4/(100EI)=0.677×0.929×15004/(100×206000×113600)=1.36mm νmax=1.36mm≤[ν]=min[l a/150,10]=min[1500/150,10]=10mm

满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态

R max=1.1ql a=1.1×1.274×1.5=2.103kN

正常使用极限状态

R max'=1.1q'l a=1.1×0.929×1.5=1.532kN

四、横向水平杆验算

承载能力极限状态

由上节可知F1=R max=2.103kN

q=1.2×0.035=0.042kN/m

正常使用极限状态

由上节可知F1'=R max'=1.532kN

q'=0.035kN/m

1、抗弯验算

计算简图如下:

弯矩图(kN·m)

σ=M max/W=0.564×106/4730=119.154N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

计算简图如下:

变形图(mm)

νmax=1.197mm≤[ν]=min[l b/150,10]=min[800/150,10]=5.333mm 满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态

R max=2.12kN

五、扣件抗滑承载力验算

纵向水平杆:R max=2.103/2=1.051kN≤R c=0.85×8=6.8kN

横向水平杆:R max=2.12kN≤R c=0.85×8=6.8kN

满足要求!

六、荷载计算

1、立杆承受的结构自重标准值N G1k

单外立杆:

N G1k=(gk+l a×n/2×0.035/h)×H=(0.129+1.5×2/2×0.035/1.8)×27.2=4.311kN

单内立杆:N G1k=4.311kN

2、脚手板的自重标准值N G2k1

单外立杆:

N G2k1=(H/h+1)×la×l b×G kjb×1/2/2=(27.2/1.8+1)×1.5×0.8×0.35×1/2/2=1.692kN 1/2表示脚手板2步1设

单内立杆:N G2k1=1.692kN

3、栏杆与挡脚板自重标准值N G2k2

单外立杆:N G2k2=(H/h+1)×la×G kdb×1/2=(27.2/1.8+1)×1.5×0.14×1/2=1.692kN

1/2表示挡脚板2步1设

4、围护材料的自重标准值N G2k3

单外立杆:N G2k3=G kmw×la×H=0.01×1.5×27.2=0.408kN

5、构配件自重标准值N G2k总计

单外立杆:N G2k=N G2k1+N G2k2+N G2k3=1.692+1.692+0.408=3.791kN

单内立杆:N G2k=N G2k1=1.692kN

立杆施工活荷载计算

外立杆:N Q1k=la×l b×(n jj×G kjj+n zj×G kzj)/2=1.5×0.8×(1×3+1×2)/2=3kN

内立杆:N Q1k=3kN

组合风荷载作用下单立杆轴向力:

单外立杆:N=1.2×(N G1k+ N G2k)+0.9×1.4×N Q1k=1.2×(4.311+3.791)+

0.9×1.4×3=13.503kN

单内立杆:N=1.2×(N G1k+ N G2k)+0.9×1.4×N Q1k=1.2×(4.311+1.692)+

0.9×1.4×3=10.983kN

七、立杆稳定性验算

立杆计算长度l0=Kμh=1×1.5×1.8=2.7m

长细比λ=l0/i=2.7×103/15.9=169.811≤210

满足要求!

轴心受压构件的稳定系数计算:

立杆计算长度l0=Kμh=1.155×1.5×1.8=3.119m

长细比λ=l0/i=3.119×103/15.9=196.132

查《规范》表A得,φ=0.188

2、立杆稳定性验算

不组合风荷载作用

单立杆的轴心压力设计值

N=1.2(N G1k+N G2k)+1.4N Q1k=1.2×(4.311+3.791)+1.4×3=13.923kN

σ=N/(φA)=13923.04/(0.188×450)=164.575N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

组合风荷载作用

单立杆的轴心压力设计值

N=1.2(N G1k+N G2k)+0.9×1.4N Q1k=1.2×(4.311+3.791)+0.9×1.4×3=13.503kN

M w=0.9×1.4×M wk=0.9×1.4×ωk l a h2/10=0.9×1.4×0.299×1.5×1.82/10=0.183kN·m

σ=N/(φA)+

M w/W=13503.04/(0.188×450)+183095.64/4730=198.32N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

八、脚手架架体高度验算

不组合风荷载作用

H s1=(φAf-(1.2N G2k+1.4N Q1k))/(1.2g k)=(0.188×450×205×10-3-(1.2×3.791+1.4×3))/(1.2×0.129) =55.513m

组合风荷载作用

H s2=(φAf-(1.2N G2k+0.9×1.4×N Q1k+M w

φA/W))/(1.2g k)=(0.188×450×205×10-3-(1.2×3.791+0.9×1.4×3+0.183×1000×0.188×450/4730 ))/(1.2×0.129)=37.071m

H s=37.071m>H=27.2m

满足要求!

九、连墙件承载力验算

lw k a

长细比λ=l0/i=600/15.9=37.736,查《规范》表A.0.6得,φ=0.896

(N lw+N0)/(φAc)=(6.033+3)×103/(0.896×450)=22.403N/mm2≤0.85×[f]=0.85×205N/mm2=174. 25N/mm2

满足要求!

扣件抗滑承载力验算:

N lw+N0=6.033+3=9.033kN≤0.85×12=10.2kN

满足要求!

十、立杆地基承载力验算

G1k G2k Q1k

立柱底垫板的底面平均压力p=N/(m f A)=11.103/(1×0.25)=44.41kPa≤f g=140kPa

满足要求!

弯矩图(kN·m)

σ=M max/W=0.7×106/4490=156.35N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

计算简图如下:

变形图(mm)

νmax=1.991mm≤[ν]=min[l b/150,10]=min[900/150,10]=6mm

满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态

R max=2.37kN

五、扣件抗滑承载力验算

纵向水平杆:R max=2.35/2=1.18kN≤R c=0.85×8=6.8kN

横向水平杆:R max=2.37kN≤R c=0.85×8=6.8kN

满足要求!

六、荷载计算

1、立杆承受的结构自重标准值N G1k

单外立杆:

N G1k=(gk+l a×n/2×0.033/h)×(H-H1)=(0.129+1.5×2/2×0.033/1.8)×(28-10)=2.82kN 单内立杆:N G1k=2.82kN

双外立杆:

N G1k=(gk+0.033+l a×n/2×0.033/h)×H1=(0.129+0.033+1.5×2/2×0.033/1.8)×10=1.9kN 双内立杆:N GS1k=1.9kN

2、脚手板的自重标准值N G2k1

单外立杆:

N G2k1=((H-H1)/h+1)×la×l b×G kjb×1/2/2=((28-10)/1.8+1)×1.5×0.9×0.35×1/2/2=1.3kN 1/2表示脚手板2步1设

单内立杆:N G2k1=1.3kN

双外立杆:N GS2k1=H1/h×la×l b×G kjb×1/2/2=10/1.8×1.5×0.9×0.35×1/2/2=0.66kN

1/2表示脚手板2步1设

双内立杆:N GS2k1=0.66kN

3、栏杆与挡脚板自重标准值N G2k2

单外立杆:

N G2k2=((H-H1)/h+1)×la×G kdb×1/2=((28-10)/1.8+1)×1.5×0.14×1/2=1.16kN

1/2表示挡脚板2步1设

双外立杆:N GS2k2=H1/h×la×G kdb×1/2=10/1.8×1.5×0.14×1/2=0.58kN

1/2表示挡脚板2步1设

4、围护材料的自重标准值N G2k3

单外立杆:N G2k3=G kmw×la×(H-H1)=0.01×1.5×(28-10)=0.27kN

双外立杆:N GS2k3=G kmw×la×H1=0.01×1.5×10=0.15kN

构配件自重标准值N G2k总计

单外立杆:N G2k=N G2k1+N G2k2+N G2k3=1.3+1.16+0.27=2.72kN

单内立杆:N G2k=N G2k1=1.3kN

双外立杆:N GS2k=N GS2k1+N GS2k2+N GS2k3=0.66+0.58+0.15=1.39kN

双内立杆:N GS2k=N GS2k1=0.66kN

立杆施工活荷载计算

外立杆:N Q1k=la×l b×(n jj×G kjj+n zj×G kzj)/2=1.5×0.9×(1×3+1×2)/2=3.38kN

内立杆:N Q1k=3.38kN

组合风荷载作用下单立杆轴向力:

单外立杆:N=1.2×(N G1k+ N G2k)+0.9×1.4×N Q1k=1.2×(2.82+2.72)+

0.9×1.4×3.38=10.91kN

单内立杆:N=1.2×(N G1k+ N G2k)+0.9×1.4×N Q1k=1.2×(2.82+1.3)+

0.9×1.4×3.38=9.2kN

双外立杆:N s=1.2×(N GS1k+ N GS2k)+0.9×1.4×N Q1k=1.2×(1.9+1.39)+

0.9×1.4×3.38=8.2kN

双内立杆:N s=1.2×(N GS1k+ N GS2k)+0.9×1.4×N Q1k=1.2×(1.9+0.66)+

0.9×1.4×3.38=7.32kN

七、立杆稳定性验算

立杆计算长度l0=Kμh=1×1.5×1.8=2.7m

长细比λ=l0/i=2.7×103/15.9=169.81≤210

轴心受压构件的稳定系数计算:

立杆计算长度l0=kμh=1.155×1.5×1.8=3.12m

长细比λ=l0/i=3.12×103/15.9=196.13

查《规范》表A得,φ=0.188

满足要求!

2、立杆稳定性验算

不组合风荷载作用

单立杆的轴心压力设计值

N=(1.2×(N G1k+N G2k)+1.4×N Q1k)=(1.2×(2.82+2.72)+1.4×3.38)=11.38kN

双立杆的轴心压力设计值

N S=1.2×(N GS1k+N GS2k)+N=1.2×(1.9+1.39)+11.38=15.33kN

σ=N/(φA)=11380.05/(0.188×424)=142.76N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

σ=K S N S/(φA)=0.6×15328.15/(0.188×424)=115.38N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

组合风荷载作用

单立杆的轴心压力设计值

N=(1.2×(N G1k+N G2k)+0.9×1.4×N Q1k)=(1.2×(2.82+2.72)+0.9×1.4×3.38)=10.91kN 双立杆的轴心压力设计值

N S=1.2×(N GS1k+N GS2k)+N=1.2×(1.9+1.39)+10.91=14.86kN

M w=0.9×1.4×M wk=0.9×1.4×ωk l a h2/10=0.9×1.4×0.34×1.5×1.82/10=0.21kN·m

σ=N/(φA)+

M w/W=10907.55/(0.188×424)+208254.33/4490=183.22N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

M ws=0.9×1.4×M wk=0.9×1.4×ωk l a h2/10=0.9×1.4×0.28×1.5×1.82/10=0.17kN·m

σ=K S(N S/(φA)+

M w/W)=0.6×(14855.65/(0.188×424)+170473.68/4490)=134.6N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

八、连墙件承载力验算

落地式外脚手架专项施工方案详解

落地式外脚手架专项施工方案 第一章、工程概况 瑞安市塘下中心区F-3-4地块总建筑面积约80116.11平方米。本工程位于西侧紧邻瑞安大道,新中路以北。 建设单位:瑞安市中梁瑞置业有限公司 设计单位:浙江嘉华建筑设计研究院有限公司 质监单位:瑞安市建设工程质量监督站 安监单位:瑞安市建设工程安全监督站 施工单位:浙江立鹏建设有限公司 勘察单位:浙江省工程物捍勘察院 监理单位:浙江华地工程咨询有限公司 第二章、编制依据 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ59-2011)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2013)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)《施工现场实际情况》 第三章、具体施工方法、材料要求 第一节、材料要求 1、钢管

钢管采用48.3mm*3.6mm的A3钢管,钢材强度等级Q235-A,并且每米质量为3.84kg,表面平整光滑,无锈蚀,裂纹,结疤,分层,错位,压痕,毛刺,划道和硬弯。新钢管要有出厂质量合格证。用于外墙脚手架钢管应涂刷标准黄色,对用于防护栏杆、进出口通道踢脚管等洞口围护外,按规定刷红白相间的醒目标志。有下列情形之一的钢管不许用在工程上: (1)钢管表面有裂缝的; (2)钢管表面压痕深度大于0.5mm的; (3)钢管有空洞的; (4)钢管内外表面锈蚀深度大于0.36mm的; (5)钢管租凭使用超过8年的; (6)经检测力学性能达不到要求的; 2、扣件 钢管脚手架搭设使用的扣件应符合建设部《钢管脚手架扣件》GB15831的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹,气孔,缩颈,砂眼等铸造缺陷,旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用,扣件螺栓拧紧力矩应≥40 N.M;≤65N.M,出现滑丝的螺栓必须更换,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面平整,活动部位灵活夹紧钢管时口口最小距离不小于5mm。 3、脚手片及安全网 脚手片采用符合安全要求的竹脚手片,脚手片的绑扎采用18#铁丝,绑扎时铁丝必须双股并联四角绑扎,不应少于3圈。安全网采用

地下室落地式脚手架施工方案

目录 1. 编制说明及编制依据 (1) 1.1. 编制说明 (1) 1.2. 主要规程、规范 (1) 1.3. 参考手册 (1) 2. 工程概况 (2) 2.1. 总体工程概况 (2) 2.2. 脚手架工程概况 (2) 2.3. 脚手架平面、剖面图 (3) 3. 施工准备 (4) 3.1. 脚手架主要材料选择和质量规定 (4) 3.1.1. 钢管 (4) 3.1.2. 扣件 (4) 3.1.3. 连墙件、安全网、钢笆板 (4) 3.2.操作人员的要求 (4) 4. 脚手架构造及搭设 (5) 4.1. 落地式脚手架搭设 (5) 4.1.1. 落地式脚手架搭设 (5) 5. 落地式脚手架验算 (8) 6.脚手架验收 (10) 7. 脚手架拆除方法及安全要求 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 根据本工程施工组织设计及施工总体部署,计划地下结构和地上1~3层施工时采用落地式脚手架。针对地下室结构脚手架单独编制本落地式脚手架方案。地上4层开始使用爬架。针对爬架的方案后期再行编制上报。 1.2.主要规程、规范 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.3.参考手册 1)《中建三局安全技术规程》; 2)《建筑施工手册缩印本第四版》; 3)《建筑施工计算手册》; 4)置地广场A座工程施工图纸。

2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程为安徽置地投资(合肥)有限公司置地广场A座工程,位于合肥市政务区星光西路和龙图路交口。地下室4层,地上主楼46层;地下层高:3.7m(-4F)、3.8m(-3F)、4.9m(-2F)、5.3m(-1F);地上层高:6.05m(1F)、6m(2F)、4.5m(3F、避难层15F及31F)、4.2m(4-14F、16-30F、32-46F)。 2.2.脚手架工程概况 地下室外架:采用落地式脚手架,西面和南面与现有结构相连,不需要搭设外架;东面和北面落地架搭设范围从底板至负二层顶;地上外架:西面和南面落地架由1层搭设至4层顶,高度20.7m;北面和东面由负一层底板搭设至四层顶,高度27.1m;东面A-J~A-G轴段为悬挑架,由一层顶悬挑至四层,悬挑高度14.7m。。 外架在底板施工完成后开始搭设,地下室外墙防水施工完毕和基坑回填前拆除。

落地脚手架专项方案

落地式外脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为海宁市袁花镇花溪人家安置房项目工程,建设地点:海宁市袁花镇南街路南侧、长益路西侧,建设规模:建筑34821.08平方米,其中1#楼建筑面积3561.51平方米;2#楼面积3790.35平方米;3#楼3133.25平方米;4#楼3916.7平方米;5#楼3580.49平方米;6#楼5070.72平方米;7#楼7429.46平方米;1#半地下汽车库774.1平方米;2#半地下汽车库774.1平方米;3#半地下汽车库774.1平方米;4#半地下汽车库597.92平方米;5#半地下汽车库1418.38平方米。计划工期:600日历天。工程为一般民用建筑,工程等级二级,耐火等级地上二级,地下一级,屋面防水等级为1级,抗震设防烈度6度,建筑耐久年限为50年,设计单位:浙江鸿翔建筑设计有限公司,勘察单位:浙江省化工工程地质勘察院,监理单位:浙江嘉宇工程管理有限公司,施工单位:深圳中海建筑有限公司。 二、编制依据: 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《直缝电焊钢管》(GB/T13793-2008) 4、《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2008) 5、《碳素结构钢》(GB/T700-2006) 6、《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)

7、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 8、施工图设计文件和现场的实际情况 三、材质: 1、钢管:钢管采用¢48.3*3.6的高频焊接钢管。材质要符合“普通碳结构钢技术条件”中GB/T700—88中的A3钢的技术条件,管材符合“低压流体输送焊接钢管”GB/T3092—93中的普通钢管的规定,有严重锈蚀﹑弯曲﹑压扁﹑损伤和裂纹者均应剔除。 2、扣件:应符合GB1 5831-2006的规定,其机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁的要求,其附件(T型螺栓﹑螺母﹑垫圈)的材料应符合A3钢的要求。如发现扣件有裂纹﹑气孔﹑砂眼﹑变形和滑丝等缺陷的不得使用。扣件和钢管的贴面要接触良好。 3、竹笆:应横向密编,纵片不得少于五道,每道用双片。横片一正一反,在四周边应用两根竹片相对夹紧,并打眼穿铁丝扎牢。竹片规格为1.20×0.80米,厚度不小于8mm。 4、安全网必须采用密目式安全网。规格为1.8×6米、1.6×0.3米,外侧用三证齐全的密目型安全网,规格1.8×6M2,网重3kg以上 四、搭设方案: 根据工程现场具体情况和现场施工条件,本工程采用落地式钢管脚手架,搭设高度为:22.3-27米,共14-19排架子。 五、立杆基础: 设于基础地面采用10cm厚C25砼硬化,钢管脚手架立杆底部设垫板和纵横相连扫地杆,脚手架四周设20cm×20cm排水沟(离外立杆0.3m)。

落地式脚手架方案详解

成都市公安局金牛区分局凤凰山派出所 过渡用房改造工程 外脚手架 施工方案 编制人: 职务(称) 审核人: 职务(称) 批准人: 职务(称) 批准部门(章): 编制日期:

脚手架专项施工方案 第一章、工程概况 一、工程概况 建设单位:成都市公安局金牛区分局 工程名称:成都市凤凰山派出所过渡用房改造工程 设计单位:山东美达建工集团股份有限公司 建设地点:成都市金牛区凤凰山 建筑面积:约2790平方米 结构层次:五层,框架结构 本工程的主要装饰内容为:办公楼装饰装修项目(包括室内室内装饰的墙面、顶棚、楼地面及水电部分,不包括结构设计、地下室部分、中央空调系统、空调、通风等各种设备间和管道井、消防等)。 本工程场地特点:办公楼两侧均为城市道路,交通较为便利。 二、外架搭设概况 本工程建筑物总高为16.1米,根据现场实际情况,外墙脚手架考虑采用落地式扣件式钢管脚手架搭设。搭设参数均采用:立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.8米,立杆的步距1.80米,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米;施工均布荷载为2kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设2层。 本工程采用的落地式脚手架,基础坐落于原有散水砼上,可作为落地式脚手架的基础。脚手架基础排水措施满足施工要求。 第二章、编制依据

第三章、施工计划

一、材料要求 1、本工程拟采用扣件式钢管脚手架,其规格、材质应符合国家现行标准,搭设脚手架或支撑用钢管,必须满足国家现行规程、规范的要求。 2、钢管、型材进入现场验收: 1)新用的钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T228的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的有关规定,必须涂有防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度、和钢管的弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的有关规定。钢管上严禁打孔。 2)扣件为可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》GB15831的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧扭力矩达40N·m至65N·m时不得破坏。旧扣件在使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。 2、木脚手板采用符合有关要求,木脚手板厚度不应小于5cm。 3、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证。 4、连墙件材料采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》GB 700-2006中Q235-A钢的要求。 5、水平加固杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑及脚手架转角处的连接杆等均采用φ48×2.8mm焊接钢管,不得采用其它规格钢管。 二、设备计划 施工时周转材料所用的塔吊,施工时用的扳手、强力扳手等。 三、施工进度计划

落地式脚手架安全专项施工方案

目录 1、工程概况--------------------------------------------------- 1 1.1工程基本情况------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1.2各责任主体名称 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.3施工要求 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1.4脚手架形式--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.5 落地脚手架搭设参数 ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2、编制依据------------------------------------------------------------------- 2 3、施工计划------------------------------------------------------------------- 3 3.1施工进度计划------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 3.2材料与设备计划 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 4、施工工艺技术 ------------------------------------------------------------ 4 4.1 工艺流程 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 4.2施工方法 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 4.3检查验收 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5、施工安全保证措施----------------------------------------------------- 13 5.1 安全保证体系---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 5.2技术措施 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 5.3监测监控 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 6、设计计算书及相关图纸 ---------------------------------------------- 20 6.1脚手架计算书----------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 6.2附图------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

脚手架方案(落地式)专家论证

目录 第一节、工程概况………………………………………………………………………………1第二节、脚手架概况.………………………………………………………………………...… 2 第三节、编制依据………………………………………………………………………………4第四节、施工准备及计划………………………………………………………………………5第五节、材料选用………………………………………………………………………………8第六节、脚手架体系设计………………………………………………………………………9第七节、脚手架搭设工艺流程及主要施工方法……………………………………………10第八节、施工升降机及塔式起重机卸料平台搭设使用及拆除技术措施…………………14第九节、脚手架的检查、验收及维护………………………………………………………16第十节、脚手架监测措施……………………………………………………………………23第十一节、脚手架搭设的安全技术措施……………………………………………………25第十二节、脚手架拆除的安全技术措施……………………………………………………32第十三节、质量保证措施及节约措施………………………………………………………33第十四节、对土建及装饰施工班组的要求…………………………………………………33第十五节、应急救援预案……………………………………………………………………34第十六节、计算书……………………………………………………………………………39附图

外墙脚手架专项施工方案 第一节工程概况 相关主体单位 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 第二节建筑概况 本工程由1层地下车库及4栋高层宿舍组成,建设总用地面积15987.69m2,总0建筑面积54348 m2,其中地上总建筑面积41828m2, 地下总建筑面积125 20m2, 地下室平时功能作是地下车库, 战时功能是核六常六二等人员掩蔽所,结构形式均采用框架+剪力墙结构, 抗震设防烈度为:七度。地下室人防面积:3501m2,非人防建筑面积:9019m2。停车位地上17个,地下247个,其中A、B栋宿舍1、2层为连体商业裙楼,总建筑面积1800 m2。 管理人员宿舍A栋:框架和剪力墙结构,抗震设防裂度为7度,建筑耐火等级二级,,设计使用年限为50年,地面宿舍建筑面积6364m2,地面13层,地下1层,高度41.3m。 员工宿舍B栋:框架和剪力墙结构,抗震设防裂度为7度,建筑耐火等级一级,,设计使用年限为50年,地面宿舍建筑面积9586m2,地面17层,地下1层,高度53.3m。 员工宿舍C栋:框架和剪力墙结构,抗震设防裂度为7度,建筑耐火等级一级,,设计使用年限为50年,地面宿舍建筑面积11028m2,地面17层,地下1层,高度52.8m。

落地式双排脚手架施工方案 (4)

xxx工程 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 xx有限公司 2013年4月AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

第一章、工程概况 本工程位于海河xx,工程为xx工程,属公共建筑,建筑总面积为77788㎡,由七幢教学楼组成并同时开工。 建设单位:xx建设发展有限公 监理单位:xx监理公司 总包方:xx有限公司 工程方面 本工程位于xx。东至经八路西侧道路红线,南至纬二路北侧道路红线,西至经十路东侧道路红线,北至纬一路南侧道路红线。由图文信息中心、行政会议中心、公共教学楼、经贸外语及国际贸易系教学楼、商务管理及国际物流系教学楼、会计系七幢楼组成,总建筑面积77788㎡其中图文信息中心地上6层,建筑高度29.7m,建筑面积10560.32㎡,地下一层建筑面积619㎡;行政会议中心3层,建筑高度13.55m,建筑面积4013㎡;公共教学楼4层,建筑高度19.55m,建筑面积7892.56㎡;经贸外语及国际贸易系教学楼4层,建筑高度17.75m,建筑面积16175.00㎡;商务管理及国际物流系教学楼4层,建筑高度17.75m,建筑面积16175.00㎡;外包系及生产实训中心4层,建筑高度17.75m,建筑面积14269.15㎡;会计系4层,建筑高度17.75m,建 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

筑面积7966.00㎡。 第二章、编制依据 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《施工企业安全生产管理规范》(GB50656-2011) 《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,表面用C15砼进行硬化,厚度100mm,宽度1.5m。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,基础底座下设型钢,布设必须平整,不得悬空,并在四周距脚手架外立杆1m处设置浅排水沟。 2、立杆:脚手架均采用双排脚手架,顶端高出结构檐口上皮1.5m,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接,接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度向错开的距离不小于50cm。各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3、大横杆:大横杆置于小横杆之下,纵向间距为1.5m,在立杆的内侧用直角扣件与立柱扣紧,其长度大于3跨,不小于6m,同一步大 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

外墙落地式脚手架施工方案

外墙落地式脚手架施工方案 二、脚手架搭设计划: 1.该工程1号楼1—3层为商业用房,层高为:1、2层4.5米,3层5米。故1号楼整体建筑标高+14.000以下必须搭设落地式脚手架(以下称A处)。 2.建筑图中东立面⑥轴至西立面⑧轴为结构8层,建筑高度29.5米,故考虑使用整体提升架不利于施工,决定在此处搭设外墙落地式脚手架(以下称B 处)。 3.其余部位均使用整体电动提升脚手架(方案另编)。 三、施工前的准备工作: 1.施工前,施工人员必须熟悉施工方案,施工负责人必须对施工人员进行针对性的安全技术交底,脚手架搭设人员必须持证上岗。 2.准备搭设所需的材料,并对其进行检查验收,保证所有施工材料均为合格品。 3.施工中必须有塔式起重机配合吊运材料。 4.施工中必须进行安全监控。 四、落地式脚手架搭设方案: A、搭设方式 1.A、B处搭设扣件钢管落地式脚手架。 2.落地式脚手架将分为A处8步架搭设完成,B处17步架搭设完成,步高1.8米,架体宽1米,立杆间距1.8米。 3.根据沪建施(83)第201号《高层建筑双排钢管脚手架施工规定》和中华人民共和国行业标准JGJ130—2001、J84—2001《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》进行搭设。4.架体距墙为25厘米,以保证结构期间的模板施工。架子距墙处每四步设置一道隔离,以防人员高空坠落和物体掉落伤人。 5.脚手架设有60厘米高和120厘米高的两道扶手栏杆,每搭设至最上三步操作层,必须在踢脚杆下方设置踢脚板。 6.脚手架每9米设置一道剪刀撑,与地面夹角为45度至60度之间,剪刀撑设置必须从脚手架起搭处和转弯拐角处开始,剪刀撑钢管搭接距离必须在1米以上。 7.每步脚手架都用密目网进行封闭式安全维护。 8.每四步脚手架底部使用1米×1.8米的竹笆满铺。最高处操作层三步架应全部铺上竹笆。

落地式脚手架专项施工方案(参考范本)

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------- - 2 - 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------- - 2 - 三、项目管理班组及特种作业人员 --------------------------------------------------------- - 2 - 四、落地式脚手架设计 ------------------------------------------------------------------------ - 3 - 1、搭设材料--------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 2、搭设参数--------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 3、构造措施--------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 4、搭设及拆除工艺------------------------------------------------------------------------ - 8 - 五、脚手架施工要求---------------------------------------------------------------------------- - 9 - 1、施工准备--------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 2、地基与基础------------------------------------------------------------------------------ - 9 - 3、搭设要求--------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4、拆除要求-------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 六、脚手架的检查与验收要求 -------------------------------------------------------------- - 11 - 1、构配件的检查和验收----------------------------------------------------------------- - 11 - 2、脚手架检查与验收-------------------------------------------------------------------- - 12 - 七、安全管理措施------------------------------------------------------------------------------ - 12 - 八、应急措施------------------------------------------------------------------------------------ - 13 - 1、应急人员组织-------------------------------------------------------------------------- - 13 - 2、应急物资准备-------------------------------------------------------------------------- - 14 - 3、应急措施-------------------------------------------------------------------------------- - 14 - 九、文明施工------------------------------------------------------------------------------------ - 14 - 十、落地式脚手架计算书 -------------------------------------------------------------------- - 15 - 十一、附图--------------------------------------------------------------------------------------- - 15 - 落地式脚手架专项施工方案

双立杆落地式脚手架方案

—、工程概况: 主楼:层数为12层,其中一层至三层层高为3.5m,四层至十层为2.9米层,^一层为,十二层为,含女儿墙建筑高度37.4m , 附属楼:层数为2层,其中一层层高为3.5m ,。 工程位________ ,建设单位为_________ ,监理单位为______ ,施工单位为_____ 二、编制依据: 施工方案的有关技术参数和技术规定依据部颁《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99 )、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》 (JGJ130-2001 )、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91 )、《建筑结构荷载规》(GB50009-2001 )、《钢结构设计规》(GBJ17-2003 )、《建设工程施工重大危险源辨识与监控技术规程》 (DBJ13-91-2007 )、《建筑施工安全手册》。 三、外脚手架搭设情况: 采用落地式脚手架,其中: 主楼----- 二层取最大搭设高度37.4m,计21步架; 附属楼一?六层取搭设高度6.9m,计4步架搭设落地架(附图三)。 因地下室外墙要做防水,基坑不能及时回填,主体施工时,在有剪力墙的位置应搭设外架,其余部分做临边防护至四层;1#北侧、 西侧及5#楼南侧、西侧外架落在三层板上,当主体做到四层时,基坑回填夯实后做外架垫层及排水沟集水井,开始搭设外架至与主体同步。 四、施工组织机构及施工安全保障体系: 1、施工组织机构 2、安全保障体系

3、本工程架子搭设班组拟定15个架子搭设操作人员,须持建筑架子工操作证上岗,并接受项目部施工安全管理人员的安全教育、安全技术交底。 五、材料质量要求: 1、钢管应尽量采用①48 X3.5mm,设计计算按①48 x3.0mm 考虑,应符合现行标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793 )或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092 )中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行标准《碳素结构钢》(GB/T 700 )中Q235-A级钢的规定。不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。 2、扣件采用可锻铸铁制造的标准机件,其材质应符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定。扣件的附件(T形螺栓、 螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A 级钢的规定,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须 有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝、夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm , 必要时进行抗滑扭试验。 3、脚手板选用竹跳板,规格为3000mm X220mm X50mm , 不得使用腐烂、散边或破损严重竹跳板。 4、安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的 1.8 X6m的密目式安全立网。 六、落地脚手架搭设的施工顺序: 地下室基坑土方回填-夯实-浇筑10cm 混凝土垫层-设置排水沟集水井-按脚手架立杆纵向间距铺设垫板-设置主立杆-主立杆旁设置副立杆—设置纵、横向扫地杆—搭设纵向水平杆—搭设横向水平杆T扶手拦杆T搭设剪刀撑杆T连墙杆拉设T挂密目安全网T 铺脚手板T验收T使用。 1、架子搭设前,根据建筑物的结构型式、高度及架子的使用要求,确 定架子的搭设形式。并对材料、工具、钢管、扣件进行检查。

落地式脚手架施工方案(范本)

落地式脚手架施工方案 为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99 ),实现安全管理规范化、科学化, 确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 1工程概况 1.1本工程位于 建筑面积平方米,长米,宽米,高度米。 1.2基础处理,采用夯实、找平。 2搭设方案 2.1材料及规格选择 根据JGJ59-99标准要求,采用钢管搭设,钢管尺寸采用0 48X 3.5MM,并使用钢扣件。 2.2搭设尺寸 2.2.1搭设总高度—米,要求随施工进度搭设,高度超出施工层 1.5 米。 2.2.2搭设要求,根据现场实际情况,采用双排脚手架,架体立杆内侧采用安全密目网全封 闭围挡施工。3.2 米高搭设首层平网,随施工进度设随层网,每隔6米设层间网。 2.2.3构造要求 2.2. 3.1立杆间距 1.5米,立杆基础垫通长板(20CM< 5CM< 4CM长的松木板),使用钢底 座(1CM< 15CM< 8MM的钢板)。底座中间设置钢管芯子,高度大于15CM。离地高度20CM 设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方 向错开50CM以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于50CM。顶层立杆可搭接,长度不应小于1M,两个扣件。立杆垂直偏差,架高30 M以下时,要求不大于架高的1/200 。 2.2. 3.2大横杆 大横杆间距控制在1.5M,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小 于10CM,但不应大于20CM。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50CM。2.2.3.3小横杆 小横杆搭在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10CM,小横杆间距:立杆与大横杆交接 处必须设小横杆,脚手板处75CM,且伸入墙内不小于18CM。 2.2. 3.4剪刀撑

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

(完整版)落地脚手架方案

启东新村沙B-03地块 落 地 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 东奉集团有限公司 启东新村沙B-03地块项目部 2015年7月 1

目录 一、工程概况 (3) 二、搭设策划 (3) 三、编制引用文本 (3) 四、材料要求 (4) 五、脚手架基础 (4) 六、脚手架构造要求 (4) 七、脚手架搭设 (5) 八、检查、验收与安全管理 (8) 九、拆除 (10) 十、计算书 (12) 2

脚手架搭设及拆除施工方案 一、工程概况 1、本工程为启东新村沙B-03地块项目,建设单位为启东崇和置业有限公司,设计单位为上海中森建筑与工程设计顾问有限公司,监理单位江苏永正工程项目管理有限公司,施工单位为东奉集团有限公司。 本工程位江苏启东市的启隆乡新村沙岛,东至12号路(规划),南至1号路(规划),西至5号路(规划),北至景观河道;总建筑面积68635.2㎡ 本工程分6个单位工程,其中: 49-50、52-53、48、51楼号为二十层【6幢】,建筑物高59.950m、59.650m (高层),抗震等级为四级,结构类型为剪力墙; 二、搭设策划 本工程49号、50号、52号、53号楼1-4层,48号、51号楼1-3层采用落地式脚手架。 三、编制引用文本 1、《建筑施工安全检查标准》(落地式外脚手架质量标准)(JGJ59-2011) 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 4、《印发(关于加强施工现场安全生产管理的若干规定)(试行)通知》(87)432号 四、材料要求 1、钢管:管径为φ48*3.0mm的钢管,其质量应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中的要求,标准长度为6米,使用时按脚手架结构规格进行切割。钢管上严禁打孔,表面无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深 3

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

相关文档