文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 避雷器巡视检查标准

避雷器巡视检查标准

避雷器巡视检查标准
避雷器巡视检查标准

贺兰山风电厂

避雷器巡视检查标准

第一章总则

第一条为了规范避雷器设备的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠和经济运行,特制定本规范。

第二条本规范是依据国家有关标准、规程及制度,并结合贺兰山风电厂输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。

第三条本规范对金属氧化物避雷器、碳化硅阀式避雷器的运行、维护及巡视等工作提出了具体要求。

第四条本规范适用于贺兰山风电厂系统的避雷器以。

第二章引用标准

以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。

GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合

GB2900.12-1989电工名词术语避雷器。

GB2900.19-1989电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合

GB7327-1987交流系统用碳化硅阀式避雷器

GB11032-2000交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T16927.1-1997高电压试验技术第一部分:一般试验方法

GB50150-1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GBJl47-1990电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

DL/T596-1996电力设备预防性试验规程

DI./T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T804-2002交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则

DLrr815-2002交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器

JB2440-1991避雷器用放电计数器

Q/GDWl09-2003750kV系统用金属氧化物避雷器技术规范

第三章 检查、维护项目及要求

第一条 设备的正常运行巡视

(一)巡视项目及内容

(1)瓷套表面积污程度及是否出现放电现象,瓷套、法兰是否出现裂纹、破损:

(2)避雷器内部是否存在异常声响;

(3)与避雷器、计数器连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹或断股现象;

(4)避雷器放电计数器指示数是否有变化,计数器内部是否有积水;

(5)对带有泄漏电流在线监测装置的避雷器泄漏电流有无明显变化;

(6)避雷器均压环是否发生歪斜;

(7)带串联间隙的金属氧化物避雷器或串联间隙是否与原来位置发生偏移;

(8)低式布置的避雷器,遮拦内有无杂草。

(二)巡视要求

(1)避雷器设备的巡视工作应由输变电运行人员在设备的日常巡视工作中进行并做好巡视记录,巡视中发现避雷器设备存在异常现象时应在设备的异常与缺陷记录中进行详细记载,同时向上级汇报后按缺陷的处置原则(第十九条 )进行处置。

(2)对带有泄漏电流在线监测装置的避雷器泄漏电流应进行记录,有人值守变电所每周至少记录1次,无人值守变电所每个巡视周期至少记录1次。

(3)雷雨时,严禁巡视人员接近避雷器设备及其它防雷装置。

第二条 设备停运的检查和维护

(一)检查项目及内容

(1)检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,瓷套表面是否有放电烧伤痕迹:

(2)复合绝缘外套及瓷外套的RTV涂层憎水性是否良好:

(3)水泥结合缝及其上的油漆是否完好;

(4)密封结构金属件是否良好;

(5)避雷器、计数器的引线及接地端子上以及密封结构金属件上是否有不正常变色和熔孔;

(6)与避雷器连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹或断股现象,避雷器接地端子是否牢固,是否可靠接地,接地引下线是否锈蚀;

(7)各连接部位是否有松动现象,金具和螺丝是否锈蚀:

(8)动作计数器连接线是否牢固,内部是否有积水现象;

(9)充气并带压力表的避雷器的气体压力值是否变化:

(10)带串联间隙的金属氧化物避雷器放电间隙是否良好。

(二)检查要求及维护原则

(1)避雷器的每次停电检查工作都应有相应的记录;

(2)应在停电检查中对避雷器瓷外套的污秽进行清扫(涂敷RTV涂料的避雷器及硅橡胶复合外套避雷器一般不用清扫);

(3)为了提高瓷外套避雷器的耐污水平,可以在外套表面涂刷RTV涂料,但严禁对避雷器设备加装防污伞裙;

(4)检查复合外套及瓷外套的RTV涂层憎水性;

(5)清除低式布置避雷器遮拦内的杂草:

(6)检查中发现缺陷时应在设备的异常与缺陷记录中进行详细记载,同时向上级汇报后按缺陷的处置原则(第十九条 )进行处置。

第十六条 特殊巡视

(一)特殊巡视的条 件

当出现—卜列情况时,需对避雷器设备进行特殊巡视:

(1)缺陷的处置原则(第十九条 )中规定的需经特殊巡视的设备;

(2)阴雨天及雨后;

(3)大风及沙尘天气;

(4)每次雷电活动后或系统发生过电压等异常情况后:

(5)运行15年及以上的避雷器。

(二)特殊巡视的要求

(1)对于符合特殊巡视条 件(1)的避雷器,视缺陷程度增加巡视频次,着重观察异常现象或缺陷的发展变化情况。如缺陷为泄漏电流异常升高时,应缩短无串联间隙金属氧化物避雷器的带电测试周期,对磁吹碳化硅阀式避雷器应进行交流泄漏电流的带电测试,对于安装有泄漏电流在线监测装置的避雷器缩短记录周期,有人值守变电所每天记录1次,无人值守变电所每周至少记录1次。

(2)阴雨天及雨后的特殊巡视主要应观察避雷器外套是否存在放电现象,对于安装有泄漏电流在线监测装置的避雷器观察泄漏电流变化情况。

(3)大风及沙尘天气的特殊巡视主要应观察引流线与避雷器间连接是否良好,是否存在放电声音,垂直安装的避雷器是否存在严重晃动。对于悬挂式安装的避雷器还应观察风偏情况。沙尘天气中还应观察避雷器外套是否存在放电现象,对于安装有泄漏电流在线监测装置的避雷器观察泄漏电流变化情况。

(4)每次雷电活动后或系统发生过电压等异常情况后,应尽快进行特殊巡视工作,观察避雷器放电计数器的动作情况,观察瓷套与计数器外壳是否有裂纹或破损,与避雷器连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹,对于安装有泄漏电流在线监测装置的避雷器观察泄漏电流变化情况等。

(5)对于运行15年及以上的避雷器应重点跟踪泄漏电流的变化,停运后应重点检查压力释放板是否有锈蚀或破损。

(6)对于符合特殊巡视条 件2.及3.的避雷器,巡视时应注意与避雷器设备保持足够的安全距离,避雷器外套或引流线与避雷器间出现严重放电时应远离避雷器进行观察。

(7)特殊巡视的结果应进行记录,对于符合特殊巡视条 件1.的避雷器和在其它特殊巡视项目中发现的异常情况应记入设备的异常与缺陷记录中。

(8)特殊巡视中出现紧急状况时应立即向上级汇报并按照缺陷的处置原则(第十九条 )进行处理。

金属氧化物避雷器状态评价实施细则

金属氧化物避雷器状态评价细则

目录 1.范围 (1) 2.规范性引用文件 (1) 3.术语及定义 (1) 4.状态量的构成与权重 (3) 5.金属氧化物避雷器的状态评价 (4)

金属氧化物避雷器状态评价细则 1 范围 本标准适用于公司110kV及以下金属氧化物避雷器设备。 2 规范性引用文件 下列文件的条款,通过本实施细则的引用而成为本实施细则的条款,其最新版本适用于本实施细则。 国家电网公司《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》国家电网公司《输变电设备状态检修管理规定》 国家电网公司 Q/GDW168-2008《输变电设备状态检修试验规程》 国家电网公司《110(66)—750KV避雷器技术标准》 国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器设备评价标准》国家电网公司《110(66)—750KV避雷器技术监督规定》国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器检修规范》 国家电网公司《预防110(66)—750KV避雷器事故措施》国家电网公司《110(66)—750KV避雷器评价标准》 国家电网公司 Q/GDW454-2010《金属氧化物避雷器状态评价导则》 国家电网公司 Q/GDW453-2010《金属氧化物避雷器状态检修导则》 3 术语及定义 下列术语和定义适用于本实施细则。

3.1 状态量 直接或间接表征设备状态的各类信息,如数据、声音、图像、现象等。本实施细则将状态量分为一般状态量和重要状态量。 3.2 一般状态量 对设备的性能和安全运行影响相对较小的状态量。 3.3 重要状态量 对设备的性能和安全运行有较大影响的状态量。 3.4 部件 金属氧化物避雷器上功能相对独立的单元称为部件。 3.5 金属氧化物避雷器的状态 金属氧化物避雷器状态分为:正常状态、注意状态、异常状态和严重状态。 3.6 正常状态 表示金属氧化物避雷器各状态量处于稳定且在规程规定的警示值、注意值(以下简称标准限值)以内,可以正常运行。 3.7 注意状态 单项(或多项)状态量变化趋势朝接近标准限值方向发展,但未超过标准限值,仍可以继续运行。应加强运行中的监视。 3.8 异常状态 单项重要状态量变化较大,已接近或略微超过标准限值,应监视运行,并适时安排停电检修。 3.9 严重状态

避雷器在线监测系统

运行中的避雷器在线监测器经 采样后将泄漏电流、雷击动作计数的 信号传输。经光纤或电缆传送至信号 转换器,经信号转换器处理后再将信 号经通信电缆发送至避雷器在线监 测服务器,服务器可设定变电站名 称、组数、线路名称以及上限报警值 等。系统启动后循环采集避雷器A\B\C三相泄漏电流及雷击次数,并在服务器上显示、存储数据库。由于这种系统具有安全、即时、准确的特点,因此,为避雷器安全运行提供了一个可靠的保障手段。 ES型避雷器在线监测器 ES-3B型 上限动作电流(KA)(峰值):10 下限动作电流(A)(峰值):5 标称冲击电流(KA)(峰值):10 全电流表量程(mA)(有效值):3 计数器最大动作次数:99 正常漏电流下计数器两端电压(V)(有效值):<80 信号转换器 工作电压:220V/AC 工作温度:1)室外:-30—+50℃; 2)室内:0—+60℃。 工作环境:周围空气中不会有对监测装置起腐 蚀作用的有害介质。 与上位工控机通讯模式:RS485通讯 与计数器传输方式:电缆 ES-TS在线监测系统服务器 工作电压:220V/AC

尺寸:19英寸可上架,符合EIA RS-310C 标准。 通讯模式:RS485 TCP/IP网络传输 通讯规约:方式:串行异步、半双工通讯方式 数据格式:共10位,1位起始位,8位数据位,1位停止位。 波特率:9600 接口标准:RS485通讯 校验方式:累加和校验 1、保留了原有的雷击计数器,现场指针式泄漏电流指示等功能。 2、控制室可直接通过观察每组避雷器的泄漏电流大小,并可向监控中心发送信号。 3、可以在服务器上整定泄漏电流超标报警值,一旦漏电流异常变大,可即时报警。 4、可以在客户端查看各变电站避雷器运行情况。 5、可以查询和打印历史电流报表。 6、可以查看避雷器允许趋势,判断避雷器状态。

氧化锌避雷器的工作原理_优点_功能特性分析_高岩

氧化锌避雷器的工作原理、优点、功能特性分析 高 岩 (中央广播电视塔动力部,北京 100036) 摘 要:氧化锌避雷器因具有齐全的防护功能,在特性上可保持长期稳定运行,且体积较小有利于手车柜的安装,故得到了广泛的应用。笔者细致深入的分析了氧化锌避雷的工作原理、优点、功能特性。希望通过本文使广大电力系统工作者对氧化锌避雷器有全面的,更深层次的理解。 关键词:氧化锌避雷器;原理;优点;功能特性 一、氧化锌避雷器工作原理 1.避雷器的作用 避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。避雷器就是在线路或设备上人为地制造绝缘薄弱点即间隙装置,间隙的击穿电压比线路或设备的雷电冲击绝缘水平低,在正常运行电压下间隙处于隔离绝缘状态,在过电压下间隙被击穿接地,放电降压起到保护线路或设备绝缘的作用。 2.氧化锌避雷器(阀型避雷器的第三代产品) 工作原理 图1 Z n0避雷器的伏安特性 氧化锌避雷器是世界公认的当代最先进防雷电器。其结构为将若干片Z nO 阀片压紧密封在避雷器瓷套内。Z nO 阀片具有非常优异的非线性特性,在较高电压下电阻很小很小,可以泄放大量雷电流,残压很低,在电网运行电压下电阻很大,泄漏电流只有50~150μA ,电流很小,可视为无工频续流,这就是可以做成无间隙氧化锌避雷器的原因,它对陡波和雷电幅值同样有限压作用,防雷保护功能完全是其突出优点。在我国先生产使用的正是无间隙氧化锌雷器,运行实践表明,它有损坏爆炸率高,使用寿命短等缺点。究其原因,暂态过电压承受能力差是其致命弱点。而串联间隙氧化锌避雷器仍有无间隙氧化锌避雷器的保护性能优点,同时有暂态过电压承受能力强的特点,是一种理想的扬长避短的产品, 结合我国国情可在3~35kV 系统串联间隙氧化锌避雷器。 氧化锌避雷器伏安特性如图1所示。 二、氧化锌避雷器的优点及功能特性1.氧化锌避雷器的优点 (1)具有完全的防雷功能,即对雷电陡波和雷电幅值同样有限压保护作用;(2)防雷保护作用不会造成电力网接地故障或相间短路故障;(3)防雷保护作用不应有短路电流或工频续流等工频能源浪费;(4)动作特性应具有长期运行稳定性,免受暂态过电压危害;(5)具有连续雷电冲击保护能力;(6)有较小的外形尺寸,小型化轻量化更便于室内手车柜使用;(7)具有20年以上使用寿命;(8)能附带脱离器监察运行工况,当其失效时自动退出运行。 2.氧化锌避雷器功能特性 (1)避雷器是过电压保护电器,氧化锌避雷器具有过电压防护功能 对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频电 源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱衰减,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必长时间反复动作直至热崩溃,避雷器损坏爆炸,因此暂态过电压对避雷器有致命危害。如果已将全部暂态过电压限定在保护死区内不受其危害的避雷器,称之为暂态过电压承受能力强,反之称暂态过电压承受能力差。碳化硅避雷器暂态过电压承受能力强,但由于运行中动作特性稳定性 差,常因冲击放电电压(保护动作区起始电压)值下降,仍可能遭受暂态过电压危害。无间隙氧化锌避雷器因其拐点电压(可近似地把参考电压当作拐点电压)偏低,仅2.21~2.56Uxg (最大相电压),而有些暂态过电压最大值达2.5~3.5Uxg ,故有暂态过电压承受能差的缺点。对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙,将全部暂态过 作者简介:高岩(1973-),男,北京人,中央广播电视塔动力部电力运行科,工程师。 中国电力教育2008年研究综述与技术论坛专刊

氧化锌避雷器在线监测原理及缺陷分析

氧化锌避雷器在线监测原理及缺陷分析 本文介绍了氧化锌避雷器及其在线监测技术,介绍了氧化锌避雷器阀片的伏安特性曲线,并解释了避雷器泄漏电流产生的原因及监测其阻性电流能较灵敏的发现缺陷,详细阐述了避雷器在线监测的内部原理、测量方法,重点介绍了石家庄供电公司在实际应用中发现的两例典型缺陷,以及在线监测技术在今后生产中的发展趋势。 标签:避雷器在线监测阻性电流 1 概述 氧化锌避雷器(以下简称MOA)是一种新型保护器,它具有非常好的非线性伏安特性。在低电压(系统标称电压)作用下,流过避雷器的电流仅为微安级,所以MOA可以不用串联间隙,但由于取消了放电间隙,ZnO阀片将长期直接承受工频电压作用而产生劣化,引起避雷器伏安特性的变化和泄漏电流的增加。在多次释放雷电能量时会造成MOA的劣化和老化,如果不及时处理会引起避雷器爆炸。 我公司多年来一直致力于开展、探索避雷器的带电测试工作,在线监测技术是在运行电压下,采用专用仪器测试电力设备的绝缘参数,它能真实地反映电力设备在运行条件下的绝缘状况,因此有利于检测出内部绝缘缺陷。另一方面带电测试可以不受停电时间限制,随时可以进行测试,其测试结果便于相互比较,并且可以测得较多带电测试数据,从而对设备绝缘可靠地进行统计分析,有效地保证电力设备的安全运行。带电测试工作的数据为今后我公司全面开展实施状态检修工作奠定了坚实的基础。本文就重点介绍了用二次法测量MOA泄漏电流的原理、仪器使用及数据分析等工作。 2 10kV~220kV氧化锌避雷器在线监测原理及方法 MOA作为阀片(碳化硅)避雷器的更新换代产品,已广泛应用于各种电压等级电力網。 2.1 MOA泄漏电流的产生及阻性分量能发现的缺陷MOA在运行电压U作用下,通过电阻片的总电流包含容性电流及阻性电流两部分。容性电流的值取决于电阻片材料介电系数及几何尺寸,一般是不随运行时间而变化的。阻性电流的值取决于电阻片内颗粒表层非线性高阻层,是随运行时间而变化。当电阻片劣化或者受潮时,阻性分量增加。 当工频电压作用于MOA时,避雷器相当于一台有损耗的电容,其中容性电流Ic的大小仅对电压分布有意义,也不影响发热,而阻性电流Ir则是造成金属氧化物电阻片发热的原因。良好的MOA虽然在运行中长期承受工频运行电压,流过的持续电流通常远小于工频参考电流,引起的热效应极微小,不引起避雷器

变电设施大修技术规范书

变电设施大修技术规范书 一、服务内容 1.变压器检修 变压器常规检修、解体检修;有载、无载分接开关及其操作机构解体检修;变压器套管、套管CT、储油柜、冷却风机、油泵、散热器、压力释放装置、气体继电器、净油器、吸温器及有关表计、冷控装置等检修、更换;变压器干燥,变压器油过滤、更换;变压器自动灭火装置检修;变压器局放、色谱等各类在线监测装置检修等。 2.断路器检修 SF少油、真空等各类断路器常规检修、解体检修;液压、弹簧、电磁、气动等各类操动机构检修;机构箱、端子箱、密度计、三通阀、温控装置等相关附件检修;更换断路器缺陷或故障元件;断路器在线监测装置检修等。 3.组合电器检修 组合电器常规检修、解体检修;组合电器内部断路器、隔离开关、接地开关及其操动机构检修;组合电器内部母线、互感器、避雷器等检修;机构箱、汇控柜、密度计、三通阀、温控装置等相关附件检修;更换组合电器缺陷或故障元件;组合电器气体过滤、更换;组合电器在线监测装置检修等。 4.隔离开关检修 户内、户外隔离开关常规检修、解体检修;隔离开关导电回路、自动或手动操动机构、传动部件、绝缘部件检修、更换等。 5.高压配电柜检修 对配电柜柜体检修、更换、内部隔离改造、压力释放通道改造、观察及测温窗口改造等;对配电柜内部设备常规、解体检修,更换缺陷或故障元件等;对配电柜内在线监测装置维修、更换等。 6.互感器检修 对电流互感器、电压互感器检修;对油浸式、SF6互感器检修,更换缺陷或故障元件;互感器在线监测装置检修等。 7.避雷器检修

对避雷器进行检修,更换缺陷或故障元件;避雷器瓷瓶加装伞裙;避雷器在线监测装置检修等。 8.电容器检修 对框架电容器、集合电容器检修;对放电线圈等附属设备检修;更换缺陷或故障元件等。 9.电抗器检修 油浸式电抗器检修,更换缺陷或故障元件;干式电抗器线圈喷刷防护漆、支持瓷瓶更换等。 10.母线检修 对管形母线、带形母线、软母线及导线进行检修、包封、更换;对悬垂绝缘子、支持绝缘子、穿墙套管检修、测试、更换。 11.电缆检修 更换电力电缆、控制电缆;更换户内、户外辐射交联热(冷)缩、环氧树脂浇注式电力电缆终端头、中间头;更换控制电缆;更换电缆穿管等。 12.架构维修 对变电站各类架构、支架及其基础、爬梯进行防腐、补强、加固、纠偏、提升、更换等。 13.设备基础维修 变压器、断路器、电容器、电抗器等各类设备基础维修或拆除重建。 14.站用交直流系统检修 蓄电池容量测试,落后电池检修、更换;自动切换装置、空气开关、表计等交流屏柜各元件检修、更换;高频电源模块、绝缘监察装置等直流屏柜各元件检修、更换;UPS、逆变电源等检修、更换;动力、照明配电箱等其它站用交直流回路检修、更换站用交直流系统信息远传、安全防护功能完善等。 15.防误闭锁系统检修 对微机式、电气式、机械式防误闭锁系统进行检修;对防误系统的主机、模拟屏、电脑钥匙、机械锁、适配器等元件检修、更换;对防误系统硬件、软件进行升级、完善等。 16.计量测量装置检修

避雷器在线监测器仪原理

避雷器在线监测器校验仪原理 FCZ-3避雷器在线监测仪是针对变电站、水火电厂、大型厂矿自备电厂中避雷器下端的放电计数器进行检测的专用仪器,既可对雷击次数进行检验,还可对泄露电流(最大值)进行校验,一机两用。一、原理: 图1所示为JS型动作记数器的原理接线图。图1(a)为JS型动作记数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。 图1 JS型动作记数器的原理接线 (a)JS型;(b)JS-8型 R1、R2-非线形电阻;C-贮能电容器 L-记数器线圈;D1~4一硅二极管 当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A (8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,

故它主要用于40kV以上的高压避雷器。 图1(b)表示JS-8型动作记数器的结构,系整流式结构。避雷器动作时,高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的L放电,使其记数。该记数器的阀片R1的阻值较小(在10kA时的压降为1.1kV),通流容量较大(1200A方波),最小动作电流也为100A(8/20s)的冲击电流。JS -8型记数器可用于6.0~330kV系统的避雷器,JS-8A型记数器可用于500kV 系统的避雷器。 二、检查方法及原理 由于密封不良,动作记数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致记数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有直流法、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法最为可靠,其原理接线如图2所示。 图2 标准冲击电流检测法的原理接线 (虚线框内为冲击电流发生器) C-充电电容;R-充电电阻;L-阻尼电感 D-整流硅二极管;r-分流器;B-试验变压器 V-静电电压表;CRO-高压示波器

电力配网避雷器运行状态分析 杨懿

电力配网避雷器运行状态分析杨懿 发表时间:2017-11-10T10:45:20.247Z 来源:《基层建设》2017年第23期作者:杨懿 [导读] 摘要:配网系统运行过程中,电力设备所面临的主要风险有感应雷以及对所连架空线直击雷。对于没有与架空线相连的电缆系统而言,故障造成的过电压占比较大,而且会产生一定的雷电感应过电压,造成闪络或者相关设备严重受损。 国网海林市农电公司 摘要:配网系统运行过程中,电力设备所面临的主要风险有感应雷以及对所连架空线直击雷。对于没有与架空线相连的电缆系统而言,故障造成的过电压占比较大,而且会产生一定的雷电感应过电压,造成闪络或者相关设备严重受损。本文通过对电路进行仿真建模分析,就配网避雷器安装及运行管理,谈一下自己的观点和认识,仅供参考。 关键词:电力配电;避雷器;运行状态;故障原因 引言 目前,配网线路中越来越广泛地使用避雷器,使配电线路的耐雷水平获得很大提高。这种电力设备具有残压小和体积小的特点,同时它能限制过电压,提供强有力的保护。但是在目前的具体运行过程中,也存在避雷器被电流击穿导致线路跳闸的故障,导致供电的可靠性大为削弱。10kV线路在避雷器被击穿之后会接地,因此必须在停电之后进行隔离故障的处理。 1 保护方式 避雷器的保护特性主要是利用相关操作系统的协调作用适当改进其当前的运行状态,从而降低绝缘水平。在现有的配电网应用系统中,避雷器最主要的功能是有效地设置相关配电变压器机器上的开关。其中包括电缆设置和计量设置等,尤其是能保护配电线路。在保护装置设置的过程中,配电避雷器要尽量选在就近的位置,配电线路上的避雷器通常是安装在塔杆上的,便于限制雷电,最大限度地避免线路损伤。 2 安装方式 随着10 kV配电线路被广泛应用于电力配网中,所以,在实践中,要了解避雷器的类型、安装方式和使用方式。为了保证其应用的有效性,要分析故障原因,了解避雷器在使用过程中存在的问题。以电力配电网避雷器的应用方式为研究点,结合实际情况,对如何促进其平稳运行提出切实可行的建议。避雷器又被称为电压限制器,是电力应用系统中重要的保护装置之一。基于避雷器的特性,可将其分为保护特性和运行特性。随着电压层级的不断提升,为了系统地规范其使用情况,特将提升避雷器的运行能力作为当前实践的重点。在电力配网中,避雷器的应用方式是十分重要的,要引起相关部门的高度重视。下面系统地分析电力配网避雷器的保护方式和安装模式。 避雷器的安装程序是至关重要的,相关工作人员要了解多种安装方式。直立安装方式是当前应用最多的方式之一,它可以使用电级螺旋将相应的避雷器固定在支撑角钢的位置,电极附近的接地线路要尽量缩短。另外,不能直接将避雷器作为绝缘子使用,上引线要保持在6~8 mm2,同时,要将相应的弧度控制在合理范围内。要选择靠近相关保护设施的地方安装,这样可以缩短距离对保护效果造成的影响。在保护过程中,避雷器和变压器的距离要控制在最小的范围内。 3 故障原因分析 近年来,配电网中线路出现故障的原因有很多,由于避雷器本身的缺陷,所以,无法查看固定范围内的线路,从而使得周围的设备被损坏,甚至引发严重的停电事故。具体故障数量和应用类型如表1所示。 表1 配电网避雷器故障原因和类型分析(单位:台) 年份外套损坏炸裂机械断裂漏流过大密封其他 2010—2012 1 245 5 602 310 558 478 258 2012—2013 862 4 205 342 486 548 147 2014至今 356 3 024 289 589 468 258 4 确保避雷器正常运行的方式 针对当前避雷器故障原因的多样性,为了对其进行深入的分析和应用,要从多个方面考虑,从现有避雷器的实际应用情况入手,有效促进避雷器的实际应用。下面系统地分析确保电力配电网避雷器能够正常运行的方法。 4.1 严格筛选避雷器 选择性能高、应用效果好的避雷器是减少故障发生的重要手段。由于避雷器受各项性能的限制,所以,为了提升避雷器的额定电压,要提升其能量的吸收能力。如果额定工频超过电压的耐受能力和持续电压值,就会提升其残压值。因此,在选择避雷器的规格时,要针对当前避雷器经常出现故障,加大检查力度,及时淘汰劣质产品。本文主要以10 kV变压器为研究对象,具体选择标准是:①所选的避雷器要符合该地的基础条件,要考虑到自然因素对其的影响,包括地形、气候、风速和自然灾害等;②确定避雷器在该地区内使用的最高电压和最低电压;③确定避雷器压力释放的等级要求,根据预期电流的大小确定电流的强弱;④确定避雷器冲击电流,用放电等级估算出冲击电流值和能量值;⑤要考虑避雷器电流冲击值和雷电放电时的电流大小。 4.2 加强对避雷器的检验 在避雷器投入应用之前,要进行严格的检查,先要进行其承受力的耐压检验,按照规定的监测程序实时监测避雷器在规定时间内承受的电压。在工频实验阶段,要明确实验前后电流下的电流值。受避雷器额定功率的影响,要将额定系统设置为2 h,针对中性点的变压器,要将其在额定电压作用下的承受能力设置为10 s。当避雷器的额定电压在2.3 kV左右时,要测定其局部放电量。如果超过了额定值,要连接无线电;如果避雷器的持续电压在1.05倍左右,其无线电干扰电压值不允许超过2 500 μV;如果避雷器的直流电压比较高,要将避雷器所对应的电压值作为参考值。 4.3 进行适当的实验检测 所谓“实验检测”,是指通过多种实验测定电压值,其中主要涉及残压检验、雷击检验和性能监测检验等。残压检验是用来检测避雷器的保护水平,使用值为冲击电流残压和实验电压值的比较结果。一般情况下,试验电压取参考电压值,也有可能是某一个冲击电流对应下的残压值。雷击实验要使用冲击电波满足的参数,将周期为8/20 μs作为衡量标准,视在半峰值时间要大于18 μs小于22 μs。性能监测实验包括外套监测和电阻片监测。在外套监测过程中,要以避雷器为实验品,试验品的两端要持续供压1 000 h左右,供电时间在15 min左右,

避雷器的结构及原理(图文) 民熔

避雷器 避雷器的作用当雷电过电压沿架空线路侵入变配电所或其他建筑物内时,将发生闪络,甚至将电气设备的绝缘击穿。因此,假如在电气设备的电源进线端并联一种保护设备即避雷器,如图1,当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电 避雷器的保护作用基于三个前提: 1、伏秒特性与被保护绝缘的伏秒特性有良好的配合 2、保证其残压低于被保护绝缘的冲击电气强度 3、被保护绝缘必须处于该避雷器的保护距离之内避雷器的要求: 1、正常运行时不放电,过电压时放电正确动作 2、放电后要有自恢复功能

避雷器连续工作电压相关参数:允许长期工作电压。应等于或大于系统的最高相电压。 额定电压(“kV”:可在短时间内使用最大工作电压(“灭弧电压”)。缓冲器可以在工作电压下放电并关闭电弧。没有游客留下的脚印!这是设计长时间保护装置的基本结构和特点。 工作频率允许电压性能:指示氧化锌在规定条件下抵抗过电压的能力。 额定放电电流(“Ka”:用于隔离避雷器电平的放电电流峰值不应超过220kV及以下的5ka残压。也就是说,在冲击电流的影响下,避雷针两端产生的电压可以理解为避雷针两端承受的最大电压。 避雷器的分类和结构适用于阀式、管式和有限金属氧化物保护形式。 阀门避雷针主要分为两类:普通阀门避雷针和磁力鼓风机避雷针。提克。莱斯常用的阀门避雷器为FS、FZ系列,磁力风机避雷器为FCD、FZ系列FCZ.莱斯阀门防雷装置型号中使用的符号如下: 动力站:y回路:d—旋转电机:c—带磁风机放电间隙。 阀挡板主要由一平面火花间隙串联在碳化硅电阻板(阀板)上组成。平面火花空间安装在密封陶瓷管内,并设有连接螺栓。在保险杠中,它具有高电压强度和低电压强度的非

避雷器的作用及阀片特性 图文 民熔

避雷器 避雷器的作用:变电站采用避雷针或避雷线能防止一次设备不遭受直击雷,但与站内一次设备相连的输电线路,一旦遭受雷击,雷电波将会沿着线路侵入变电站,会危及电气设备的运行安全,此外电气设备还可能受到内部过电压及反击雷的危害,这些是避雷针或避雷线所不能解决的问题。 为将过电压限制在电气设备的耐压值之内,可用避雷器来实现此目的。 避雷器与被保护电气设备并联接线,一般装在输电线路进站端电容式电压互感器(简称CVT)前或安装在35kV~220kV电力电缆输电线的首、末端;安装在高电压大容量变压器三侧开关的变压器侧;安装在35kV~500kV相关母线上,以及电抗器、电容器组的单元中。 通过以上例举,我们不难看出,避雷器的安装位置较靠近被保护电气设备,使被保护电气设备在避雷器的保护范围之内。 避雷器正常运行时,避雷器阀片呈现高阻值并保持对地绝缘。在运行电压下流过很小的交流泄漏电流,般在几十到数百微安,且主要为容性电流,阻性电流只占很小一部分。

当过电压幅值达到一定值时,避雷器阀片会呈现低阻值将电流泄入大地,遏止了过电压幅值,从而保护了变电站的一-次设备。避雷器动作后阀片会自动截止工频续流,使系统恢复正常工作状态。避雷器阀片非线性电阻特性的好坏,直接关系到避雷器能否正常动作,起到保护一次主要设备的作用,而不是通过雷电流或操作过电压后特性电阻恢复的越快越好。 阀片电阻的非线性特性恢复得过快,会导致避雷器上的残压过高,不利于被保护设备的安全运行,甚至会使被保护设备因避雷器上的残压过高而被损坏。 因电气设备内绝缘全波雷电冲击试验电压与避雷器标称放电电流下残压之比,称为绝缘配合系数,该系数越大,被保护设备越安全。如果避雷器上的残压大于标称放电电流下的残压值,会使绝缘配合系数变小,此时便失去了避雷器保护一次设备的作用。 如果避雷器动作后,阀片电阻的非线性特性恢复得过慢,工频续流会使避雷器阀片过热,可使阀片非线性电阻特性降低或劣化,最终

避雷器耐压试验

《避雷器耐压试验》 避雷器直流耐压试验 避雷器直流耐压试验一、试验目的 避雷器施加高压电压时,避雷器不可避免地要产生泄流电流,这时衡量避雷器质量好坏是否合格的一个重要指标。 二、试验数据其试验数据≦50微安三、实验步骤 1、首先拆除避雷器上与计数器连线。 2然后用计数器检测仪将计数器进行试验。 3、用摇表测量避雷器上口对底座,上口对地及底座对地的绝缘电阻,其阻值应≥2500兆欧。3连接操作箱与直流高压发生器及避雷器之间的连线,仪器必须可靠接地。 4、合上电源开关,按下操作箱上的“启动”按钮,“电源”指示灯亮,慢慢调节“粗调”旋钮,操作箱电压表显示所调电压,当微安表显示电流接近1000微安时,可用“细调”旋钮调节,当微安表显示1000微安时,停止调节,快速记录电压表电压值,同时按下75%电压显示锁存按钮,将电压表电压降至75%的电压值,然后开始计时1分钟,1分钟后记录微安表上显示的电压值。 6、降压,当电压表上电压显示为零时,“零位”指示灯亮,按下“停止”按钮和电源开关。 7、用放电棒对高压发生器及避雷器进行充分放电。 8、然后用摇表摇测避雷器上口对地,上口对底座,底座对地的绝缘电阻。 9、恢复所拆避雷器及计数器接线。 四、注意事项 1、试验设备在通电前,务必接上地线。 2、实验前应将避雷器清扫干净,以减少测量误差。 3、接好线应复查无误后方可加压,同时应检查接地是否良好。 4、开机前应检查操作箱“粗调”“细调”旋钮是否良好,是否在零位。 5、实验前,应检查电源电压AC220V。

6、加压速度不能太快,以防止突然高压损坏避雷器。 7、在试验过程中应密切观察避雷器及各表计,如出现异常情况,应立即降压,并切断操作箱电源,停止操作。 五、主接线图 避雷器直流耐压试验.doc 避雷器直流耐压试验一、试验目的 避雷器施加高压电压时,避雷器不可避免地要产生泄流电流,这时衡量避雷器质量好坏是否合格的一个重要指标。 二、试验数据其试验数据?50微安三、实验步骤 1、首先拆除避雷器上与计数器连线。 2然后用计数器检测仪将计数器进行试验。 3、用摇表测量避雷器上口对底座,上口对地及底座对地的绝缘电阻,其阻值应?2500兆欧。3连接操作箱与直流高压发生器及避雷器之间的连线,仪器必须可靠接地。 4、合上电源开关,按下操作箱上的“启动”按钮,“电源”指示灯亮,慢慢调节“粗调”旋钮,操作箱电压表显示所调电压,当微安表显示电流接近1000微安时,可用“细调”旋钮调节,当微安表显示1000微安时,停止调节,快速记录电压表电压值,同时按下75%电压显示锁存按钮,将电压表电压降至75%的电压值,然后开始计时1分钟,1分钟后记录微安表上显示的电压值。 6、降压,当电压表上电压显示为零时,“零位”指示灯亮,按下“停止”按钮和电源开关。 7、用放电棒对高压发生器及避雷器进行充分放电。 8、然后用摇表摇测避雷器上口对地,上口对底座,底座对地的绝缘电阻。 9、恢复所拆避雷器及计数器接线。 四、注意事项 1、试验设备在通电前,务必接上地线。 2、实验前应将避雷器清扫干净,以减少测量误差。

金属氧化物避雷器设备状态检修试验规程

金属氧化物避雷器设备状态检修试验规程 1.1金属氧化物避雷器巡检及例行试验 表59 金属氧化物避雷器巡检项目 表60 金属氧化物避雷器例行试验项目

1.1.1巡检说明 a)瓷套无裂纹;复合外套无电蚀痕迹;无异物附着;均 压环无错位;高压引线、接地线连接正常; b)若计数器装有电流表,应记录当前电流值,并与同等 运行条件下其它避雷器的测量值进行比较,要求无明 显差异; c)记录计数器的指示数。 1.1.2红外热像检测

用红外热像仪检测避雷器本体及电气连接部位,红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。测量和分析方法参考DL/T 664-2008《带电设备红外诊断应用规范》、《福建电网带电设备红外检测管理规定》。 1.1.3运行中持续电流检测 适用于 35kV 及以上。 具备带电检测条件时,宜在每年在雷雨季节前进行本项目。 通过与同组间其它金属氧化物避雷器的测量结果相比较做出判断,彼此应无显著差异。 测量时应记录环境温度、相对湿度和运行电压,应注意瓷套表面状况的影响及相间干扰影响。 1.1.4绝缘电阻 用2500V及以上兆欧表测量。 1.1.5直流1mA电压(U1mA)及0.75 U1mA下漏电流测量 对于单相多节串联结构,应逐节进行。U1mA偏低或0.75U1mA 下漏电流偏大时,应先排除电晕和外绝缘表面漏电流的影响。除例行试验之外,有下列情形之一的金属氧化物避雷器,也应进行本项目: a)红外热像检测时,温度同比异常; b)运行电压下持续电流偏大;

c)有电阻片老化或者内部受潮的家族缺陷,隐患尚未消 除。 1.1.6底座绝缘电阻 用2500V的兆欧表测量。 1.1.7放电计数器功能检查 如果已有4.5年以上未检查,有停电机会时进行本项目。测试3~5次,均应正常动作。检查完毕应记录当前基数。若装有电流表,应同时校验电流表,校验结果应符合设备技术文件要求。 1.2金属氧化物避雷器诊断性试验 表61 金属氧化物避雷器诊断性试验

避雷器巡视检查标准

贺兰山风电厂 避雷器巡视检查标准 第一章总则 第一条为了规范避雷器设备的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠和经济运行,特制定本规范。 第二条本规范是依据国家有关标准、规程及制度,并结合贺兰山风电厂输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。 第三条本规范对金属氧化物避雷器、碳化硅阀式避雷器的运行、维护及巡视等工作提出了具体要求。 第四条本规范适用于贺兰山风电厂系统的避雷器以。 第二章引用标准 以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。 GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 GB2900.12-1989电工名词术语避雷器。 GB2900.19-1989电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合 GB7327-1987交流系统用碳化硅阀式避雷器 GB11032-2000交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T16927.1-1997高电压试验技术第一部分:一般试验方法 GB50150-1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GBJl47-1990电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 DL/T596-1996电力设备预防性试验规程 DI./T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T804-2002交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DLrr815-2002交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器 JB2440-1991避雷器用放电计数器 Q/GDWl09-2003750kV系统用金属氧化物避雷器技术规范 第三章 检查、维护项目及要求

第一条 设备的正常运行巡视 (一)巡视项目及内容 (1)瓷套表面积污程度及是否出现放电现象,瓷套、法兰是否出现裂纹、破损: (2)避雷器内部是否存在异常声响; (3)与避雷器、计数器连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹或断股现象; (4)避雷器放电计数器指示数是否有变化,计数器内部是否有积水; (5)对带有泄漏电流在线监测装置的避雷器泄漏电流有无明显变化; (6)避雷器均压环是否发生歪斜; (7)带串联间隙的金属氧化物避雷器或串联间隙是否与原来位置发生偏移; (8)低式布置的避雷器,遮拦内有无杂草。 (二)巡视要求 (1)避雷器设备的巡视工作应由输变电运行人员在设备的日常巡视工作中进行并做好巡视记录,巡视中发现避雷器设备存在异常现象时应在设备的异常与缺陷记录中进行详细记载,同时向上级汇报后按缺陷的处置原则(第十九条 )进行处置。 (2)对带有泄漏电流在线监测装置的避雷器泄漏电流应进行记录,有人值守变电所每周至少记录1次,无人值守变电所每个巡视周期至少记录1次。 (3)雷雨时,严禁巡视人员接近避雷器设备及其它防雷装置。 第二条 设备停运的检查和维护 (一)检查项目及内容 (1)检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,瓷套表面是否有放电烧伤痕迹: (2)复合绝缘外套及瓷外套的RTV涂层憎水性是否良好: (3)水泥结合缝及其上的油漆是否完好;

金属氧化物避雷器状态检修实施细则

金属氧化物避雷器状态检修细则

目录 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3 总则 (1) 4 检修分类 (2) 5 金属氧化物避雷器的状态检修策略 (3)

金属氧化物避雷器状态检修细则 1 范围 1.1 为规范和有效开展金属氧化物避雷器状态检修工作,特制定本细则。 1.2 本细则适用于公司电压等级110kV及以下金属氧化物避雷器状态检修的实施。 2 规范性引用文件 下列文件的条款,通过本实施细则的引用而成为本实施细则的条款,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本细则。 国家电网公司《输变电设备状态检修管理规定》 国家电网公司 Q/GDW168-2008《输变电设备状态检修试验规程》国家电网公司《110(66)Kv~750kV避雷器设备评价标准》 国家电网公司《预防110(66)-750kV避雷器事故措施》 3 总则 3.1 状态检修实施原则 状态检修应遵循“应修必修,修必修好”的原则,依据设备状态评价的结果,考虑设备风险因素,动态制定设备的检修计划,合理安排状态检修的计划和内容。 金属氧化物避雷器状态检修工作内容包括停电、不停电测试和试验以及停电、不停电检修维护工作。 3.2 状态评价工作的要求 状态评价应实行动态评价和定期评价相结合评价模式。每次检修

或试验后应进行一次状态动态评价,每年进行一次定期评价。如果巡检、在线(带电)检测、例行试验发现设备状态不良时,应结合例行试验进行诊断性试验。 3.3 新投运设备状态检修 新投运设备投运初期按公司状态检修管理规定,应进行例行试验,同时还应对设备及其附件进行全面检查,收集各种状态量。安排首次试验时,宜不受规程“例行试验”项目的限值,根据情况安排检修内容,适当增加“诊断试验”或交接试验项目,以便全面掌握设备状态信息。 3.4 老旧设备的状态检修 对于运行20年以上的设备,宜根据设备运行及评价结果,对检修计划及内容进行调整。 4 检修分类 按工作性质内容及工作涉及范围,金属氧化物避雷器检修工作分为四类:A类检修、B类检修、C类检修、D类检修。其中A、B、C类是停电检修,D类是不停电检修。 4.1 A类检修 A类检修是指金属氧化物避雷器本体的整体性检查、维修、更换和试验。 4.2 B类检修 B类检修是指金属氧化物避雷器局部性的检修,部件的解体检查、维修、更换和内部元件试验。

避雷器在线监测系统说明书

五、现场安装 将电流传感器套装于变压器铁芯接地线上并固定,将装置安装固定在变压器旁边的线杆上,固定方式选用钢带固定(装置后板图如图七),然后将电流传感器二次引线接入装置,最后将装置可靠接地。 六、售后服务 (1)本公司产品随机携带产品保修单,订购产品交货时,请当场检验并填好保修单。 (2)自购机之日起,凭保修单保修一年,终身维护。在保修期内,维修不收维修费;保修期外,维修调试收取适当费用。 (3)属下列情况之一者不予保修: 1、用户对产品有自行拆卸或对产品工艺结构有人为改变。 2、因用户保管或使用不当造成产品的严重损坏。 3、属于用户其它原因造成的损坏。 服务电话:1 ES-2010线路避 雷器监测单元 使 用 说 明

书 福州亿森电力设备有限公司 TEL:5 (Ver2.0) 目录 一、概述 (2) 二、安装尺寸 (3) 三、安全措施 (4) 四、现场安装 (5) 五、售后服务 (5) 一概述: ES-2010系列带485通讯线路避雷器监测单元 ES-2010系列带485通讯线路避雷器监测单元,是福州亿森电力设备有限公司最新设计的具有RS485双向通讯功能的避雷器监测器。技术性能完全满足国际标准IEC的要求。技术参数与原JSH/JCQ型相同,可记录避雷器的动作次数和在线监测避雷器漏电流,并带有485通讯接口,可将避雷器运行参数:漏电流大小,动作次数、动作时间等随时传输主控室。从而可提前发现事故隐患,避免发生事故。 通讯接口分类:485线接口和光纤接口。485线接口型对现场的布线相对比较简单,只需要将485线首尾相连至控制室上位机即可。光纤接口型需在监测器下端水泥柱增加一光纤转换器,将A\B\C三相光信号转换后再连接至控制室上位机。 性能参数表(订货时注明485接口型货光纤接口型): 二:安装尺寸图及接线方式: 安装尺寸图及接线方式: 需采用RS485转RS232串口转换器,电源电压DC5-12V接信号输出接口1(红正)、2(黄负)端,通讯线A+接4(绿)端、B-接3(蓝)端,转换器插计算机串口。 ES-2010避雷器泄露电流监视仪通讯协议

电力设备带电检测技术应用探讨

电力设备带电检测技术应用探讨 发表时间:2018-06-20T10:41:37.510Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:柳斌张帅 [导读] 摘要:随着电网的不断发展,对电力设备的安全运行和检测技术要求越来越高,近几年,随着带电测试技术的发展,目前在电力系统中得到了广泛的应用,这些带电检测技术能够有效的检测电力系统中出现的各种故障。 (国网山东省电力公司即墨市供电公司山东青岛 266200) 摘要:随着电网的不断发展,对电力设备的安全运行和检测技术要求越来越高,近几年,随着带电测试技术的发展,目前在电力系统中得到了广泛的应用,这些带电检测技术能够有效的检测电力系统中出现的各种故障。带电检测是在设备正常运行的情况下检测,不需停电,规避了因停电为用电客户带来声誉和经济上的损失,为电力用户带来了极大的方便。本文主要是对电力设备的带电检测技术进行分析,阐述了其应用,电力设备带电检测技术的应用将有效的提升电网供电的可靠性以及连续性。 关键词:带电检测;技术应用;探讨 前言 带电检测技术已经成为了电力系统状态检修中不可缺少的一个部分,对电力系统的可靠性以及稳定性运行有着很重要的意义。在带电检测技术中,比较常见的有金属氧化锌避雷器带点检测技术、GIS超声局放、特高频局放检测技术以及红外线成像技术术等,以下则是对集中简单的技术进行了深入的研究。 1 GIS局部放电超声波检测技术 首先对于该技术的运用背景以及技术原理来说,GIS组合电器的占地面积比较小,并且其安全性也很高,维护的工作量很小,因此在电力系统中的运用得到了广泛的推广,GIS变电所主要是承担着供电负荷,这在电网系统中占有很重要的比例。GIS设备具有封闭性的特点,要想对其内部的故障类型进行确定十分复杂且困难,所以对GIS设备进行监督成为了目前一个重要的问题[1]。而GIS超声波局放测试属于一种能够在带电状态下利用超声波对GIS设备进行放电测试,以此来接受相关的信号,判断其故障,这种方式布置起来十分灵活,并且能够实现近距离的测试,提升器灵敏度,因而可以利用加频过滤以及门槛设置的方式进行解决。另外GIS超声波局放测试技术能够在不通电的情况下进行故障的检测,在GIS设备上进行测试,以此来搜寻到反馈的信号,判断出故障的类型,对其提供相关依据。 其次就是对于GIS局部放电超声波检测技术主要是利用图谱的形式来将结果进行保存,要能对图谱进行连续性的测量,连续测量的图谱主要是反映了GIS设备局放的有效值、峰值以及制定的频率成分,以此来确定出相爱难改观的即时数值。原始波形图谱主要是将几个周期内的全电压波形图进行检测,分析出其中存在的缺陷。而相位模式的图谱主要是搜集单位时间中全电压值采样点的打点图,以此来充分的分析出故障问题。并且GIS超声波局部放电检测能够将历史图谱以及现代类型的图谱进行相互比较,从而来验证存在的信息。 2 金属氧化锌避雷器带电测试技术 对于该技术来说,这是决定电网绝缘水平的重要设备,主要是在关键部位存在一些金属氧化锌的电阻阀片,若是其金属氧化锌的电阻阀片出现了受潮的现象,那么将会直接影响到电力系统的安全稳定。随着科技的不断发展,在电网中也逐渐增加了一些线路避雷器,其状态检修周期也比较长,传统的停电测试已经无法满足电网连续性稳定性对金属氧化锌避雷器状态检修的需要,必须要利用一些新型技术来做好对金属氧化锌避雷器设备状态进行带电测试。 对于金属氧化锌避雷器带电测试的方式来说,主要是在不停电的情况下,以雷电计数器两端的一些全泄露电流为电流信号,在相应母线以及线路压变二次电压端子上获取一些电压信号,以此来计算出全泄露电流以及电压信号的相位差,利用相位产对全泄露电流进行比变化,最终计算出相关的谐波分量,以此来判断出避雷器中阀片性能是否良好,能够正常运行。利用金属氧化锌避雷器带电测试技术能够对运行电压下的一些全电流进行检测,避免出现电路老化的现象,同时也能够根据运行状态下的阻性电流来反映出金属避雷器阀片的劣化情况。 3 红外线成像检测技术 对于红外线成像检测技术来说,能够有效提升电网系统运行的稳定性,目前来看,电网系统的停电时间逐渐降低,人们逐渐的对电网设备的稳定性有所提升,而红外线成像检测技术能够对异常发热的现象进行检测。该技术主要是利用红外线成像仪来对电力设备辐射的一些红外线信号进行捕捉,通过对各个部位之间温度的比较,以此来对电力设备能否正常的运行进行检测,确定出问题的性质,从而来为检修策略的制定提供依据。对红外线测温缺陷的问题进行额分析,主要是分为电压致热性缺陷以及电流致热性缺陷,对于前者来说,主要是由于电压分布造成的问题,若是温升较小,那么很难发现,但若是不对其进行及时的处理,那么将会恶化,造成严重的后果。而后者主要是由于到店部分氧化以及接触压力不强导致了部分接触电阻逐渐增大,最终产生异常发热的现象。这种现象温升十分大,因此一定要在负荷增加后能够进行跟踪处理。 4 特高频局放检测技术的运用 对于特高频局放检测技术来说,主要是在电力设备绝缘体中,其绝缘的强度以及击穿场强都比较高,这样若是局部放电在相对较小的范围中发生,那么其击穿的过程也比较快,同时也会产生一些比较陡的脉冲电流,并且其上升时间会小于1ns,同时激发的频率将会高达数GHz的电磁波。应用宽带高频天线检测GIS内部局放电流激发的电磁波信号,以此来反映出GIS 内部局放电的类型以及主要的大体位置,并且针对传感器安装位置的不同,其方法主要是分为内置法以及外置法。对于现场的晕干扰主要是集中在300MHzx频段以下,并且由于一些特高频法将有效的避开现场的电晕等干扰,因此其具有很高的灵敏度以及抗干扰能力,能实现局部放电带电检测,同时能够进行定位处理对一些缺陷的类型进行识别。 5 对于带电测试技术的综合运用 带电测试技术的综合运用其中最为典型的便是技术氧化锌避雷器带电测试技术与红外线成像技术相互结合,以此来对技术氧化锌避雷器的故障问题进行判断分析。举个例子,在我国某电网企业,金属氧化锌避雷器带电测试普测工作中,充分的发现了避雷器出现了异常现象,在该避雷器中,相应的阻性电流、全电流以及有功损耗需要大幅度的增长。这些现象完全符合金属氧化锌避雷器运行中的几种特征。另外利用红外线测温技术对其进行测试,发现了在其表面出现了很多异常现象,尤其是温度异常比较高,之后迅速对其进行停电检查,就行数据的收集。之后再对其进行检查,发现了避雷器顶部发生了严重的锈蚀现象,导致了其内部发生了受潮的现象,避雷器中部的阀片以及瓷套中含有水珠。最后通过停电测试以及解题检查中发现,若是长时间运行,容易发生爆炸现象,而运用技术氧化锌避雷器带电测试技