文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 避雷器知识详解

避雷器知识详解

避雷器知识详解
避雷器知识详解

避雷器知识详解

在生活中,相比大家对于避雷针很不陌生,不知道大家对于避雷器是如何看待的呢?今天氧化锌避雷器https://www.wendangku.net/doc/f58675491.html,小编将避雷器相关的内容作了如下的整理,希望大家可以喜欢!

电力系统过电压

过电压是指在电气线路或电气设备上出现的超过正常工作要求的电压。可分为内部过电压和雷电过电压两大类。

1)内部过电压

内部过电压是由于电力系统内的开关操作、发生故障或其他原因,使系统的工作状态突然改变,从而在系统内部出现电磁振荡而引起的过电压。

内部过电压又分操作过电压和谐振过电压等形式。内部过电压一般不会超过系统正常运行时相电压的3~4倍,因此对电力线路和电气设备绝缘的威胁不是很大。

2)雷电过电压

雷电过电压又称大气过电压或外部过电压,它是由于电力系统内的设备或建筑物遭受来自大气中的雷击或雷电感应而引起的过电压。雷电过电压产生的雷电冲击波,其电压幅值可高达1亿伏,其电流幅值可高达几十万安,供电系统的危害极大。

避雷器的作用

避雷器在正常工作电压下,流过避雷器的电流仅有微安级,相当于一个绝缘体,当遭受过电压的时候,避雷器阻值急剧减小,使流过避雷器的电流可瞬间增大到数千安培,避雷器处于导通状态,释放过电压能量,从而有效地限制了过电压对输变电设备的侵害。

氧化锌避雷器

金属氧化物避雷器(MOA)是用来保护电力系统中各种电气设备免受过电压损坏的电气产品。由于氧化锌电阻片具有十分优良的非线性伏安特性,如图所示,再正常的工作电压下,仅有几百微安的电流通过,因而可设计成无间隙结构,这就使其具有尺寸小、重量轻、保护性能好的特征。当过电压侵入时,流过电阻片的电流迅速增大,同时限制了过电压的幅值,通过接地线释放过电压能量。此后氧化锌电阻片又恢复高

阻状态,使电力系统正常工作

氧化锌避雷器优点

结构简单,造价低廉,性能稳定

在雷电过电压下动作后,无工频续流,是通过避雷器的能量

大为减少,从而延长工作寿命

氧化锌阀片通流能力大,提高了避雷器的动作负载能力和电

流耐受能力

无串联间隙,可直接将阀片置于六氟化硫组合电器中或充油

设备中

避雷器运行参数

避雷器的持续运行电压是指允许长期连续施加再避雷器两端的工频电压有效值。基本上与系统的最大相电压相当(系统最大运行线电压除以根号3),

540/1.732=311.8kV<324kV

避雷器的额定电压即避雷器两端之间允许施加的最大工频电压有效值。正常工作时能够承受暂时过电压,并保持特性不变,不发生热崩溃。

避雷器的残压是指放电电流通过避雷器时,其端子间所呈现的电压。

避雷器运行参数

冲击电流耐受特性

冲击电流耐受特性是避雷器耐受雷电和操作波电流的能力,它包括以下三个部分

1.标称冲击电流耐受特性:8/20μs电流波,电流幅值为该避雷器的标称放电电流,此特性相当于耐受雷电过电压的能力。

2.长持续时间冲击电流耐受特性:将充了电的长线路模型向避雷器放电,形成

2000~3200μs的方波电流。该特性相当于耐受最严重的操作过电压能力

3.大冲击电流耐受特性:4/10μs冲击电流,电流幅值为65kA或40kA,此特性相当于耐受大幅值短波雷电流的能力

避雷器型号

避雷器具体参数

避雷器均压环

110kV等级上一般使用均压环,他的目的主要是改变瓷式绝缘子片间的电压分布,使靠近导线侧的绝缘子电压降低,从而达到起始电晕电压之下,不至于发生电晕

避雷器运行监测器

避雷器在线监测器是串联工作在避雷器下面用来记录避雷器动作次数和监测避雷器泄露电流的一种装置。在线监测器测量出来的是流过MOA的总电流,其中包括有功电流及容性电流,而容性电流再设计寿命期内是不变的,所以,可近似地把读数增加情况看成是电流有功分量幅值的增加。

动作计数器原理

图1所示为JS型动作记数器的原理接线图。图1(a)为JS型动作记数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器C 充电,然后C再对电磁式记数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A(8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于40kV以上的高压避雷器。图1(b)表示 JS-8型动作记数器的结构,系整流式结构。避雷器动作时,高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的L放电,使其记数。该记数器的阀片R1的阻值较小(在10kA时的压降为1.1kV),通流容量较大(1200A方波),最小动作电流也为100A(8/20s)的冲击电流。JS-8型记数器可用于6.0~330kV系统的避雷器,JS-8A型记数器可用于500kV系统的避雷器。

避雷器常见故障

避雷器受潮

电力系统中避雷器受潮引起泄露电流增加或内部闪络事故最为常见

避雷器受潮的主要原因是密封不良或组装避雷器过程中带进水分。在运行电压和环境温度的作用下阀片内水分蒸干于阀片外侧和瓷套内壁,引起沿面闪络。

避雷器的日常维护运行

瓷套无裂纹、破损及放电现象,表面有无严重污秽。

法兰、底座瓷套有无破裂。

均压环有无松动、锈蚀、倾斜、断裂。

避雷器内部有无响声。

与避雷器连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹或烧断、断股现象,接地端子是否牢固。

避雷器动作记录的指示数是否有改变(即判断避雷器是否动作),泄漏电流是否正常(即判断避雷器内部是否正常),动作记录器连接线是否牢固,动作记录器内部(罩内)有无积水。

避雷器的日常维护运行

避雷器运行注意事项

雷雨时,人员严禁接近防雷装置,以防止雷击泄放雷电流产生危险的跨步电压对人的伤害,防止避雷针上产生较高电压对人的反击,防止有缺陷的避雷器在雷雨天气可能发生爆炸对人的伤害。

500kV避雷器泄漏电流值相与相之间差值不能超过20%,以及每相泄漏电流值变化不能超过20%。

避雷器的泄漏电流明显增加时,应申请停电试验,查明原因进行处理。

避雷器的测温

急救知识培训活动总结

东晟学校2019年“急救知识进校园” 活动总结 3月25日上午10:00,怀化红雅医院急救专家(艾昌淼主任医师)携医护团队带模型,给学生们培训了一堂安全急救知识讲座,并让同学们现场体验,学会操作。内容包含(溺水、踩踏、烧伤烫伤、异物卡喉、食物中毒、狗咬伤、心肺复苏等),同时,在现场赠送了一些同学们小小急救包纪念品。并赠送了由省儿童医院专项制作的急救知识培训光碟,方便我校日后在每间课堂播放。 本次急救知识培训旨在提高我校学生的应急救护能力,增强在面对突发紧急情况时的个体生存能力;本次培训共分为三大块内容:胸外心脏按压、应急包扎和应急救援措施等内容。 首先,概述本次活动举办的亮点以及成功之处: 1、活动现场布置方面处理整体处理得当,现场宣传横幅张贴到位; 2、整体活动进行顺畅,培训人员得当,为红雅医院专业培训人员,拥有丰富的专业知识,更能获得同学的信任,教授过程中能够进行一些小互动调动现场气氛,学生反馈积极。 3、现场应变与调整能力强,能够根据现场的细节修改活动细节,较好地调动了全场的积极性。 接下来分析正常活动的不足之处以及可以做出的对策: 1、学生进场过程中安排不得当,座位表应提前打印并且现场展

示在大荧幕上;因前期预留时间短加上活动与晓言活动冲突,现 场可视范围内存在空座,仍需要班主任那帮忙协助; 2、活动现场部分班级学生吵闹,干扰正常程序,班主任没有到场监督,或班主任在场,但没有制止。 总的来说,本次活动达到预期效果,学生对于这样的急救培训知识还是十分欢迎,纷纷表示收获颇多,但是在内容质量以及细节处理方面仍有不足,相信未来的活动举办将愈发顺畅与完善。 怀化市东晟学校 2019年3月26日

避雷器基础知识讲解(图文) 民熔

避雷器 培训的主要内容: 避雷器的基本知识 1.避雷器的分类 2、各类避雷器的特点 3、金属氧化物避雷器( MOA ) 4、氧化锌避雷器的主要电气参数 5、避雷器型号说明 76、氧化锌避雷器的试验 一、避雷器基本知识1定义:能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量、保护电气设备免受瞬时过电压(雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击)危害又能截断续流,不致引|起系统接地短路的电器装置。 ■作用:当过电压出现时,避雷器两端子间的电压被限制在不超过规定值,使电器设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态,以保证系统正常供电。 避雷器对过电压的保护作用: 避雷器的分类 保护间隙 排气式避雷器

阀式避雷器 普通阀式避雷器 磁吹式避雷器 金属氧化物避雷器( MOA ) 保护间隙 保护间隙由两个间隙(即主间隙和辅间隙)组成,常用的角型间隙与保护设备并联的 排气式避雷器 也称管型避雷器,实质上是- -种具有一种具有较高熄弧能力的保护间隙。 阀式避雷器 阀式避雷器的基本元件为间隙和非线性电阻(又称. 阀片)串联。 四、 3、各种类型的避雷器、保护间隙和排气型避雷器的伏安特性陡峭,放电色散大,而普通变压器和其他设备绝缘的冲击放电

特性相对平缓,不能很好地配合。 五、运行后,工作母线直接接地,形成高振幅的截止波,危及变压器的纵向绝缘。 六、阀式避雷器的缺点是普通型没有强制灭弧措施,阀片热容量有限,不能长期承受过电压冲击电流的影响。 七、磁吹式流量大,但阀阻力非线性系数高。 八、金属氧化物避雷器(MOA)的核心部件是ZnO阀,具有理想的非线性伏安特性。 具有优点的氧化锌避雷针,例如减少残余压力、响应速度、折叠波特性的缓慢、低动作负荷、高重复强度等。 大流量,性能稳定,耐老化性强。 结构简单、小、易于散装、价格低廉 氧化锌保险杠的主参数额定电压适用于保险杠端子之间工作频率电压的最有效值。冲击根据该电压设计的避雷针可在预定动作负载试验中临时确定 电压下的正确动作 连续操作电压允许永久地将工作频率电压的有效值应用于防雷电压决定了防雷器的长期老化,即吸收能量后温度的增加。张力这个电

避雷器详细知识点 (图文) 民熔

避雷器知识培训主要内容 避雷器的作用 避雷器的分类及各自特点 避雷器的参数 避雷器的试验 避雷器的故障分析 避雷器推荐 上海民熔电气 拥有西高所权威认证 避雷器的作用:避雷器是一种并联在电气设备上的电器,用于保护电气设备免受过电压的侵害,- 旦系统出现过电压,它就先放电以保护电气设备。

避雷器的分类及各自特点1. 保护间隙2.管式避雷器3. 阀式避雷器:普通阀式避雷器、磁吹式避雷器4.MOA(金属氧化物避雷器) 保护间隙和管式避雷器保护间隙是最基本最简单的过电压保护设备,在过电压下保护间隙被击穿后可能有工频短路电流流过。一般难以使相间短路电弧熄灭。 管式避雷器实质上是一个具有较高灭弧能力的保护间隙,火花间隙装在产气管内,利用产气灭弧。它会产生高幅值截波,造成对变压器的损坏,三-般做阀型避雷器的配合保护。 阀式避雷器

①普通型普通阀式避雷器可分为FS型和FZ型:FS型阀板间隙较小,无分流电阻。适用于3~10kV小容量配电系统。带分流电阻的FZ型间隙, 阀片较大。适用于3~220kV大容量配电系统。 ②磁吹扫避雷器分为FCZ型和FCD型:FCZ型间隙加磁吹灭弧元件, 具有较高的电气和电压。110kV~330kV变电站。FCD型间隙采用灭磁灭弧元件,但部分间隙有并联电容器,电压较低。 用于2~15kV旋转电机保护。阀板由碳化硅和粘结剂烧结而成。它具有减小残余电压的作用,并具有减小残余电压的作用。但由于其多孔性,易 受水分和变质作用的影响。 避雷器参数 1在连续运行电压下,允许在避雷器端子间永久施加工频电压的有效值。 2避雷器端子间额定电压施加的最大允许工频电压的有效值。按此电压设计的避雷器能在规定动作负荷试验确定的临时过电压下正常运行。它是 反映避雷器运行特性的重要参数,但并不等于系统的标称电压 三。额定频率避雷器设计中使用的电力系统频率。 4直流1mA参考电压:测量整个避雷器(或原避雷器)在直流1mA参考电流下的直流参考电压值(UIMA),不应小于规定值。 这位老电工不容易告诉别人避雷器的详细知识。参考电压为5.0.75倍UIMA时的泄漏电流和0.75倍UIMA下的泄漏电流应小于30μa,MOA是一种新型的避雷器。金属氧化物避雷器(MOA)因其诸多优点而得到广泛应用,并将逐渐取代SiC避雷器

避雷器避雷针的工作原理

避雷器避雷针的工作原理 避雷器能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量保护电工设备免受瞬时过电压危害又能截断续流不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线与地之间与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时避雷器立即动作流过电荷限制过电压幅值保护设备绝缘电压值正常后避雷器又迅速恢复原状以保证系统正常供电。避雷器避雷针原理避雷针分为被动/普通避雷针和主动/提前放电避雷针。提前放电避雷针主要由激发器从自然界的电场中吸收并贮存能量规范的避雷针安装使避雷针针尖与大地处于等电位状态。该避雷针保护范围比普通避雷针的保护范围更大。雷闪发生前激发器与针尖之间的电位差大致相当于雷云与大地之间的电位它们之间的电压降使避雷针尖端放电从而产生一个早期的上升先导改变雷云的向下先导的走向将建筑物的落雷点转移到自身上来并迅速、安全地将雷电安全地泄放到大地避免建筑物受到雷击。避雷器的特点及作用避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。避雷器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护在500KV及以下系统主要用于

限制大气过电压在超高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。开放式间隙避雷器间隙避雷器的工作原理基于电弧放电技术当电极间的电压达到一定程度时击穿空气电弧在电极上进行爬电。优点放电能力强通流量大可以达到100KA漏电流小热稳定性好缺点残压高反映时间慢存在续流工艺特点由于金属电极在放电时承受较大电流所以容易造成金属的升华使放电腔内形成金属镀膜影响避雷器的启动和正常使用。放电电极的生产主要还是集中在国外一些避雷器生产企业电极的主要成分是钨金属的合金。工程应用该种结构的避雷器主要应用在电源系统做B 级避雷器使用。但由于避雷器自身的原因容易引起火灾避雷器动作后飞出脱离配电盘等事故。根据型号的不同适合与各种配电制式。工程安装时一定要考虑安装距离避免引起不必要的损失和事故。密闭式间隙避雷器优点放电电流大测试最大50KA实际测量值漏电流小无续流无电弧外泻热稳定性好缺点残压高反映时间慢工艺特点石墨为主要材料产品内采用全铜包被解决了避雷器在放电时的散热问题不存在后续电流问题最大的特点是没有电弧的产生且残压与开放式间隙避雷器比较要低很多。工程应用该种避雷器应用在各种B、C类场合与开放式间隙比较不用考虑电弧问题。根据型号的不同该种产品适合与各种配电制式。登高电气有限公司为社会提供了最全面最先进的防雷产品登

急救知识培训资料

急救知识培训资料 急救知识讲座 急救现场处理概念 急救现场处理,也叫现场抢救或入院前急救。它是指一些意外伤害、急重病人在未至达医院前得到及时有效的急救措施。目的是挽救生命,减少伤残和痛苦,为进一步救治奠定基础。 急救现场处理的主要任务 急救现场处理的主要任务是抢救生命、减少伤员痛苦、减少和预防加重伤情和并发症,正确而迅速地把伤病员转送到医院。 ,、镇定有序的指挥:一旦灾祸突然降临,不要惊慌失措,如果现场人员较多,要一面马上分派人员迅速呼叫医务人员前来现场一面对伤病员进行必要的处理。 ,、迅速排除致命和致伤因素:如搬开压在身上的重物,撤离中毒现场,如果是触电意外,应立即切断电源;清除伤病员口鼻内的泥砂、呕吐物、血块或其他异物,保持呼吸道通畅等。 ,、检查伤员的生命体征:检查伤病员呼吸、心跳、脉搏情况。如有呼吸心跳停止,应就地立刻进行心脏按摩和人工呼吸。 ,、止血:有创伤出血者,应迅速包扎止血,材料就地取材,可用加压包扎、上止血带或指压止血等。同时尽快送往医院。 ,、如有腹腔脏器脱出或颅脑组织膨出,可用干净毛巾、软布料或搪瓷碗等加以保护。 ,、有骨折者用木板等临时固定。 ,、神志昏迷者,未明了病因前,注意心跳、呼吸、两侧瞳孔大小。有舌后坠者,应将舌头拉出或用别针穿刺固定在口外,防止窒息。

,、迅速而正确地转运:按不同的伤情和病情,按轻重缓急选择适当的工具进行转运。运送途中随时注意伤病员病情变化 总之,就地抢救就是保证维持伤病员生命的前提下,应抓主要矛盾,分清主次,有条不紊的进行,切忌忙乱,以免延误功丧失有利时机。 怎样正确地判断伤势轻重 观察意识是否清楚,脉搏、心跳如何,有否大出血,观察受伤部位、脸部、手脚是否灵活,等等。无论哪一部位,发现危险征象,马上叫救护车。 生命体征的观察法 生命体征即:意识、呼吸、脉搏。一旦遇到重症病人,首先应作检查。急救处置的正确与否,关系到病人的生命和病情的变化,所以必须冷静、沉着、迅速地采取急救措施。可以用大声呼喊病人,敲打病人脸颊或拧病人手脚等来检查。当病人失去意识时,首先要保持呼吸道畅通,谨防窒息。 怎样检查病人有否呼吸 怎样正确地检查病有有否呼吸,首先可以观察胸壁有否上下起伏活动,也可将手掌心或耳朵贴在病人的鼻腔或口腔前,体察有否气流进出,或者用一丝餐巾纸放在病人的鼻腔或口腔前,看看餐巾纸有否晃动。以上方法检查,如无迹象的话,可以初步判定呼吸已经停止,必须马上做人工呼吸抢救。 检查脉搏 只要将手指按在表浅动脉上方的皮肤上就能感觉到脉搏的跳动,也可以将耳贴在心脏部位直接听心音。正常脉搏1分钟60,80次。发现意识消失、心跳停止时,要立即施行心脏挤压。其方法是:取患者胸骨下三分之一的位置,术者用右手(善使左手也可用左手)手掌压在该手手背上,保持肘臂垂直向脊柱方向进行挤压。用力不宜过大,以每次挤压使胸骨下陷

避雷器知识

1. OBO 480、481地极保护器 OBO地极保护器功能 对于独立地网如果地网的布放的距离过小,在过电压来临的时候容易产生地电位反击的问题,故需要在两个地极之间安装地极保护器480或481。480、481地极保护器由两个电极组成间隙放电装置,如果发生雷击,产生危险电位差,该间隙就会瞬间被击穿,达到等电位。 OBO地极保护器应用 480、481地极保护器是用来避免不同接地地网之间产生不同电位差的危险。当雷电来临时,由于不同的接地地网布放距离过近时,会有其中的某个地网的地电位在瞬间被抬生到很高的水平,从而与其他接地网之间产生很高的电位差,该电位差可能会造成在连接于不同地极间的线路或设备形成网络,即平常所称的地电位反击,它对设备和人员的安全存在着巨大的危险。此时需要在不同地网之间安装地极保护器来避免地电位反击的问题。 OBO地极保护器特性 480型内部采用钨铜电极,提供防爆功能,481型内部采用不锈钢电极。由于采用全密封设计,地极保护器可应用在不同的环境下。 OBO地极保护器技术参数 OBO地极保护器安装 480、481地极保护器安装在不同地网的主等电位连接排之间,这些等电位连接排将通过连接电缆与保护器连接在一起。

2.氧化锌避雷器 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压 时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 介绍 氧化锌避雷器测试仪介绍:采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。 发展来源 氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。 分类 1.按电压等级分 氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类; 高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为500kV、220kV、110kV、66k V四个等级等级。 中压类;其指3kV~66kV(不包括66kV系列的产品)范围内的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分 为3kV、6kV、10kV、35KV四个电压等级。 低压类;其指3KV以下(不包括3kV系列的产品)的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1kV、0. 5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。 2.按标称放电电流分 氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5kA五类。 3.按用途分 氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、电动机及电动机中性点型、变压器中性点型七类。 4.按结构分 氧化锌避雷器按结构可划分为两大类; 瓷外套;瓷外套氧化锌避雷器按耐污秽性能分为四个等级,Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬 电比距31mm/kV)。 复合外套;复合外套氧化锌避雷器是用复合硅橡胶材料做外套,并选用高性能的氧化锌电阻片,内部采用特殊结构,用先进工艺方法装配而成,具有硅橡胶材料和氧化锌电阻片的双重优点。该系列产品除具有瓷外套氧化锌避雷器的一切优点外,另具有绝缘性能、高的耐污秽性能、良好的防爆性能以及体积小、重量轻、平时不需维护、不易破损、密封可靠、耐老化性能优良等优点。

避雷器的结构及原理(图文) 民熔

避雷器 避雷器的作用当雷电过电压沿架空线路侵入变配电所或其他建筑物内时,将发生闪络,甚至将电气设备的绝缘击穿。因此,假如在电气设备的电源进线端并联一种保护设备即避雷器,如图1,当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电 避雷器的保护作用基于三个前提: 1、伏秒特性与被保护绝缘的伏秒特性有良好的配合 2、保证其残压低于被保护绝缘的冲击电气强度 3、被保护绝缘必须处于该避雷器的保护距离之内避雷器的要求: 1、正常运行时不放电,过电压时放电正确动作 2、放电后要有自恢复功能

避雷器连续工作电压相关参数:允许长期工作电压。应等于或大于系统的最高相电压。 额定电压(“kV”:可在短时间内使用最大工作电压(“灭弧电压”)。缓冲器可以在工作电压下放电并关闭电弧。没有游客留下的脚印!这是设计长时间保护装置的基本结构和特点。 工作频率允许电压性能:指示氧化锌在规定条件下抵抗过电压的能力。 额定放电电流(“Ka”:用于隔离避雷器电平的放电电流峰值不应超过220kV及以下的5ka残压。也就是说,在冲击电流的影响下,避雷针两端产生的电压可以理解为避雷针两端承受的最大电压。 避雷器的分类和结构适用于阀式、管式和有限金属氧化物保护形式。 阀门避雷针主要分为两类:普通阀门避雷针和磁力鼓风机避雷针。提克。莱斯常用的阀门避雷器为FS、FZ系列,磁力风机避雷器为FCD、FZ系列FCZ.莱斯阀门防雷装置型号中使用的符号如下: 动力站:y回路:d—旋转电机:c—带磁风机放电间隙。 阀挡板主要由一平面火花间隙串联在碳化硅电阻板(阀板)上组成。平面火花空间安装在密封陶瓷管内,并设有连接螺栓。在保险杠中,它具有高电压强度和低电压强度的非

避雷器知识讲座

一、过电压 避雷器是用以限制由线路传过来的雷电过电压(或大气过电压)和电力系统内部过电压的一种电气设备。 过电压指超过正常运行电压并可使电力系统绝缘或保护设备损坏的电压升高,可分为三大类:暂时过电压、操作过电压、雷电过电压。暂时过电压、操作过电压是由于电力系统中,断路器的操作或系统故障,使系统参数发生变化,由此引起系统内部能量转化或传递而产生的过电压,称为内部过电压。 操作过电压即电磁过渡过程中的过电压,一般持续时间在0.1S内。在中性点直接接地系统中,常见的操作过电压有:合闸空载线路过电压、切除空载线路过电压、切除空载变压器过电压以及解列过电压等。以合闸(包括重合闸)过电压最为严重。在中性点非直接接地系统中,主要是弧光接地过电压。 暂时过电压包括工频电压升高和谐振过电压,持续时间相对较长,暂时过电压的产生原因主要是空载线路的长线路的电容效应、不对称接地故障、负荷突变以及系统中发生的线性或非线性谐振等。暂时过电压的严重程度取决于其幅值和持续时间,在超高压系统中,工频电压升高具有重要作用,因为1)它的大小直接影响操作过电压的幅值;2)它的数值是决定避雷器额定电压的重要依据;3)持续时间长工频电压升高可能危急设备的安全运行。 雷电过电压可分为三种情况: 1)感应过电压。在输电线路附近发生雷云对地放电时线路上产生的过电压,这种过电压在极少的情况下才达到500—600KV,因此只对35 KV及以下电网才有危害。 2)雷击导线、绕击时的过电压。直接雷过电压在没有避雷线的情况下发生,但有避雷线时仍有可能绕过避雷线而击于线路上,但其概率很小。 3)雷击避雷线或杆塔时引起的反击。雷击杆塔时由于杆塔的电感和接地电阻,使本来地电位的杆塔具有很高的电位,引起绝缘子逆闪,将高电位加到导线上。 对220KV及以下电力系统,绝缘水平一般由大气过电压决定。其保护装置主要是避雷器,以避雷器的保护水平为基础决定设备的绝缘水平,并保证输电线路有一定的耐雷水平。对于这些设备,在正常情况下应能耐受内部过电压的作用,因此一般不专门采用针对内部过电压的限制措施。 随着电压等级的提高,操作过电压的幅值将随之提高,所以对330KV及以上的超高压系统,操作过电压将逐渐起到控制作用,一般采用专门限内部过电压的措施。 二、避雷器的基本原理 避雷器是用来限制过电压的,它实质上是一种放电器,并联连接在保护设备附近,当作用电压超过的避雷器的放电电压时,避雷器即先放电,限制了过电压的发展,从而保护了电气设备免遭击穿损坏。 为使避雷器达到预期的保护效果,必须满足下述基本要求。避雷器的发展、结构的设计和改进主要是围绕下述两点基本要求而进行的。 1)具有良好的伏秒特性,以易于实现合理的绝缘配合。绝缘强度的配合中对避雷器的伏秒特性的要求不仅要位置低,而且形状平直。工程上通常用冲击系统来反映伏秒特性的形状。冲击系数是指冲击放电电压与工频放电压电之比。其

急救知识讲座稿

心肺复苏和创伤救护 天有不测风云人有旦夕祸福。当你的周围有人突发疾病或意外伤害时,你选择听天由命,被动等待,还是主动承担,参与救治?在日常生活中,许多意外伤害,都可导致呼吸、心搏骤停(突然心脏的有效搏动停止)。一旦发生心搏骤停者,怎么办呢?打120?最快也得10多分钟,时间太长了!时间就是生命。必须争分夺秒,采取现场急救,才有可能挽救生命。那么现场怎么急救? 心肺复苏术,就是当病人停止呼吸和心脏骤停时,用人工呼吸和胸外按压进行抢救的一种技术。溺水、车祸、药物中毒、高血压、触电、异物堵塞等导致的呼吸停止、心跳骤停,均可用心肺复苏术来抢救。(心,肺是人体的两个重要器官,心管血,推动血液定向流动;肺管气体交换,吐故纳新,即呼出二氧化碳,吸入氧气。复苏:麦田返青,冰雪融化,万物复苏) 为什么要及时心肺复苏? 出现呼吸、心跳骤停,人的脑细胞在常温下对缺氧的耐受极限通常为4分钟;超过4-6分钟,脑部损伤就不可逆转;超过8分钟,抢救成功的可能性非常小;超过15分钟,抢救成功的机会几乎为0。我们称这4分钟为“黄金四分钟”。因此,在医生和抢救器材到达现场前,在场的任何人都应该在4分钟内投入抢救过程,目的是最大限度的维持有氧的血液循环,减缓或阻止脑细胞的坏死。在“黄金4分钟”内,如果有条件的话抢救者要设法降低患者头部温度,可用冷水袋、

冰袋等置于患者头部,然后做胸外心脏按压和口对口人工呼吸。胸外心脏按压使携带氧气的血液流动至全身,人工呼吸又使氧气能够进入血液,特别是携氧的血液进入脑组织,可维持脑细胞的活性,从而保证生命的延续。可见“黄金4分钟”对挽救生命的重要性。 心肺复苏的操作流程:(示范老师:余彦伟,李路平)模拟人 一、识别意识: 现场急救人员在患者身旁快速判断其有无损伤和反应,可以轻拍患者双肩,并大声呼叫:“你怎么了?”,患者无动作或应声,即判断为无反应、无意识。 二、呼叫、求救: 发现患者无反应、无意识及无呼吸,应求助他人帮助。原地高声呼救:“快来人,救命啊”,并拨打急救电话(120),求助专业急救人员,并快速携带除颤器到现场。打电话时要保持平静不要慌张,准备回答下列问题: 1、需急救患者所处的位置(街道或路、办公室名称、房间号等)。 2、联系电话号码。呼救人的姓名身份。 3、发生什么事,如心脏病发作或交通事故等。 4、所需急救的人数,患者的一般情况。 5、已给予患者何种急救措施(“正在实施CPR”,“正使用AED”)心肺复苏术和自动体外除颤器。 三、心肺复苏体位 只要基本识别判断患者无意识、无反应、无呼吸,立即将患者置

避雷器知识讲解(图文) 民熔

避雷器知识讲解 电力系统过电压和过电压是指在电路或电气设备上超过正常运行要求的电压。分为内部过电压和雷电过电压。 )内部过电压内部过电压是由于电力系统中的开关操作、故障或其他原因引起的,使系统的工作状态发生突然变化,导致系统发生电磁振荡。 内部过电压分为操作过电压和谐振过电压。一般情况下,系统正常运行时内部过电压不会超过相电压的3~4倍,因此对电力线路和电气设备的绝缘威胁不大。 雷电过电压雷电过电压又称大气过电压或外部过电压,是指雷电或大气昆虫对电力系统中的设备或建筑物的雷电感应而产生的过电压。雷电过电压产生的雷电冲击波电压幅值可达1亿伏,电流幅值可达数万安培。 避雷器的作用在正常工作电压下,流过避雷器的电流只有微安,相当于一个绝缘体。在过电压作用下,避雷器的电阻值急剧下降,使流过避雷器的电流瞬间增加到数千安培。避雷器处于合闸状态,释放过电压能量,从而有效地限制了过电压对输变电设备的侵害。

氧化锌避雷器具有结构简单、成本低、性能稳定等优点。在雷电过电压作用下,没有工频连续电流,即通过避雷器的能量 可直接放置在SF6组合电器或充油设备中,无串联间隙 浪涌电流耐受特性是指避雷器承受雷电和开关波电流的能力,它包括以下三个部分:1。额定冲击电流耐受特性:8/20μs电流波,电流幅值为避雷器的标称放电电流,相当于承受雷电过电压的能力。 长时间冲击电流耐受特性:将带电的长线模型放电至避雷器,形成2000~3200μs的方波电流,该特性相当于承受最严重的操作过电压的能力。 三。高冲击电流耐受特性:4/10μs冲击电流,电流幅值为65ka或40ka,相当于承受大的短波雷电电流的能力避雷器均压环110kV等级上一般使用均压环,他的目的主要是改变瓷式绝缘子片间的电压分布 近导线侧的绝缘子电压降低,从而达到起始电晕电压之下,不至于发生电晕

避雷器与浪涌保护器的比较

避雷器与浪涌保护器的比较 避雷器指建筑物避雷器,与避雷针、接地排等一起形成一个法拉第笼,防止建筑物被损坏,避雷器的基本原理是把雷击电磁脉冲(LEMP)导入地进行消解。但是为什么在安装避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的设备被雷击损坏呢? 首先,避雷器的导线采用铜铁合金,因此其导线性能是有限的,反应速度仅为200微妙(uS)。而LEMP的半峰速度(能量达到最大值)为20微妙(uS),也就是说LEMP的速度快于避雷器,这样避雷器把第一次直击雷导入地后,对于二次雷、三次雷往往反应不过来,直接泄漏打在设备上。也就是说,避雷器对二次雷、三次雷几乎不起作用。 其次,LEMP导入地后,会从地返回形成感应雷。感应雷会从所有含有金属的导线上泄漏到设备(网线、电源线、信号线、传输线等)。由于避雷器是单向作用的,因此它对感应雷不起作用,感应雷可以直接打坏设备。更何况,导线部分往往不会安装避雷器。 再次,浪涌只有20%来自雷击等外部环境,80%来自系统内部运行,避雷器对这80%是不起任何作用的。 根据分析来回答电涌保护器(SPD,有的称浪涌保护器)和避雷器的区别: 应用范围不同(电压):避雷器范围广泛,有很多电压等级,一般从0.4kV低压到500kV 超高压都有(详见楼上分析),而SPD一般指1kV以下使用的过电压保护器; 避雷针保护对象不同:避雷器是保护电气设备的,而SPD浪涌保护器一般是保护二次信号回路或给电子仪器仪表等末端供电回路。 绝缘水平或耐压水平不同:电器设备和电子设备的耐压水平不在一个数量级上,过电压保护装置的残压应与保护对象的耐压水平匹配。 安装位置不同:避雷器一般安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,保护架空线路及电器设备;而SPD浪涌保护器多安装于二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;所以避雷器多安装在进线处;SPD多安装于末端出线或信号回路处。浪涌保护器1、变频控制柜必须加2、使用真空断路器的控制柜必须加3、供电系统的进线开关必须加4、其它控制柜可以不加,当然如果为了保险起见有预算空间的话可以都加上 通流容量不同:避雷器因为主要作用是防止雷电过电压,所以其相对通流容量较大;而对于电子设备,其绝缘水平远小于一般意义上的电器设备,故需要SPD对雷电过电压和操作过电压进行防护,但其通流容量一般不大。(SPD一般在末端,不会直接与架空线路连接,经过上一级的限流作用,雷电流已经被限制到较低值,这样通流容量不大的SPD完全可以起到保护作用,通流值不重要,重要的是残压。) 其它绝缘水平、对参数的着眼点等也有较大差异。避雷针浪涌保护器适用于低压供电系统的精细保护,依据不同的交直流电源电床可选择各种相应的规格。电源浪涌保护器一精细由于终端设备离前级浪涌保护器距离较大,从而使得该线路上容易产生振荡过电压或感应到其他过电压。适用于终端设备的精细电源浪涌保护,与前级浪涌保护器配合使用,则保护效果更好。避雷器主材质多为氧化锌(金属氧化物变阻器中的一种),而浪涌保护器主材质根据抗浪涌等级、分级防护(IEC61312)的不同是不一样的,而且在设计上比普通防雷器精密得多。 由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第

避雷器与避雷针的区别

1.避雷器与避雷针的区别 避雷针:避雷针实际是引雷针,一般避雷针比所有的被保护物体高,避雷针的顶部为金属尖端,底部与接地网作良好连接,接地电阻一般在10欧姆以下。在雷雨天气,由于顶部尖端对电场的强烈畸变作用,吸引附近雷云对避雷针尖端放电,通过良好的接地中和雷云电荷,从而保护其它物体免遭雷击。 避雷器:避雷器实际上是一种非线性极好的电阻,在高电压下电阻很小,在低电压下电阻很高,作用类似于稳压二极管。目前避雷器一般为氧化锌避雷器,主要元件为氧化锌阀片。避雷器在电力系统中与被保护设备并联,正常时泄漏电流很小,不影响系统运行。当系统有过电压时(即超过正常运行电压的高电压),避雷器即呈现低电阻泄放能量,同时限制系统电压的幅值,确保电气设备的绝缘不被击穿。 避雷针——直接接地。利用电荷尖端放电现象不让雷击发生。避雷针和被保护物体是分开的,可以保护比较集中的重要物体。 避雷器——间接接地。利用过电压放电现象让雷击电压通过避雷器进入大地。避雷器和被保护物体是连接的,可以保护带电物体,如输电线路。在正常状态下避雷器内部是不导电的,遇到雷击的时候,它是导电的。 2.浪涌保护与避雷器的区别 浪涌保护器和避雷器不是一回事。 虽然二者都有防止过电压,特别是防止雷电过电压的功能,但在应用上还是有许多区别。 1、避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压均有,而浪涌保护器一般只有低压产品; 2、避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施; 3、避雷器是保护电气设备的,而浪涌保护器大多是为保护电子仪器或仪表的; 4、避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大,而浪涌保护器由于接于低压,尺寸制作的可以很小。 避雷针原理 常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体;接闪器又分为避雷针、避雷线、避雷带、避雷网。以避雷针作为接闪器的防雷电原理是:避雷针通过导线接入地下,与地面形成等电位差,利用自身的高度,使电场强度增加到极限值的雷电云电场发生畸变,开始电离并下行先导放电;避雷针在强电场作用下产生尖端放电,形成向上先导放电;两者会合形成雷电通路,随之泻

避雷器的作用及阀片特性 图文 民熔

避雷器 避雷器的作用:变电站采用避雷针或避雷线能防止一次设备不遭受直击雷,但与站内一次设备相连的输电线路,一旦遭受雷击,雷电波将会沿着线路侵入变电站,会危及电气设备的运行安全,此外电气设备还可能受到内部过电压及反击雷的危害,这些是避雷针或避雷线所不能解决的问题。 为将过电压限制在电气设备的耐压值之内,可用避雷器来实现此目的。 避雷器与被保护电气设备并联接线,一般装在输电线路进站端电容式电压互感器(简称CVT)前或安装在35kV~220kV电力电缆输电线的首、末端;安装在高电压大容量变压器三侧开关的变压器侧;安装在35kV~500kV相关母线上,以及电抗器、电容器组的单元中。 通过以上例举,我们不难看出,避雷器的安装位置较靠近被保护电气设备,使被保护电气设备在避雷器的保护范围之内。 避雷器正常运行时,避雷器阀片呈现高阻值并保持对地绝缘。在运行电压下流过很小的交流泄漏电流,般在几十到数百微安,且主要为容性电流,阻性电流只占很小一部分。

当过电压幅值达到一定值时,避雷器阀片会呈现低阻值将电流泄入大地,遏止了过电压幅值,从而保护了变电站的一-次设备。避雷器动作后阀片会自动截止工频续流,使系统恢复正常工作状态。避雷器阀片非线性电阻特性的好坏,直接关系到避雷器能否正常动作,起到保护一次主要设备的作用,而不是通过雷电流或操作过电压后特性电阻恢复的越快越好。 阀片电阻的非线性特性恢复得过快,会导致避雷器上的残压过高,不利于被保护设备的安全运行,甚至会使被保护设备因避雷器上的残压过高而被损坏。 因电气设备内绝缘全波雷电冲击试验电压与避雷器标称放电电流下残压之比,称为绝缘配合系数,该系数越大,被保护设备越安全。如果避雷器上的残压大于标称放电电流下的残压值,会使绝缘配合系数变小,此时便失去了避雷器保护一次设备的作用。 如果避雷器动作后,阀片电阻的非线性特性恢复得过慢,工频续流会使避雷器阀片过热,可使阀片非线性电阻特性降低或劣化,最终

【主持词范文】急救知识培训主持词开头

急救知识培训主持词开头 女:现场和电视机前的观众朋友们 合:大家好! 男:非常高兴能和大家相聚在由xx红十字会和xx市校园的活动 现场,我是xx电视台的节目主持人左佑。 女:我是xx电视台的节目主持人刘星星,通过今天的活动,让我 们一起关爱生命健康,提高防灾减灾能力。 男:对,其实在我们的日常生活中,掌握一些基本的急救知识和 灾害预防的知识是很必要的。星星,你最近在生活中有没有受过伤? 女:有,比如说昨天早上我急着出门,一不留神就被门把手给划 破了。 男:你当时是怎么处理这个伤口的? 女:因为伤口也不是很大,又急着出门,就找了个创可贴一粘就 完了。 男:这我得说说你了,虽然人体的自我防护和免疫系统是比较强,但伤口若是处理不当,很容易发生感染,建议你要进行一些清洁消毒 措施之后再包扎。再问你一个问题,你会游泳吗? 女:会。 男:要是在游泳的时候发生溺水,前去救援的人员应该从哪个方 向接近溺水者? 女:这个我以前还真是没有考虑过,你这么一说我觉得真是很有 必要了解一下这些常识。

男:在今天的比赛当中,我们将和现场以及电视机前的观众朋友 们一起来了解这些常识。在比赛开始之前,请允许我们为大家介绍今 天莅临活动现场的各位领导:##### 尊敬的各位领导、各位老师: 大家下午好, 首先请允许我代表xxx学校全体教职员工对各位的到来表示热烈 的欢迎, 为了积极推动紧急救护及疾病预防知识的宣传普及,深入开展劳 动卫生安全宣传“四进”活动,改变人们传统的重治疗轻预防的观念,提高自我救护既疾病预防的意识,旗风教育集团与市科普健康服务中 心联合开展以“珍爱生命、关爱健康”为主题,“强化甲流防范和紧 急救护知识”为内容的培训活动,以此提高全体教职工的健康意识、 预防意识、救护意识。 接下来请允许我为大家介绍参加本次培训的嘉宾及领导。 嘉宾领导名单: xxxx 参加本次培训的人员还有:xxxxx各部门全体教职工。 欢迎大家

急救知识讲座

溺水自救的方法 (一)不会游泳者的自救 (1)落水后不要心慌意乱,一定要保持头脑清醒。 (2)冷静地采取头顶向后,口向上方,将口鼻露出水面,此时就能进行呼吸。 (3)呼吸要浅,吸气宜深,尽可能使身体浮于水面,以等待他人抢救。 (4)切记:千万不能将手上举或拼命挣扎,因为这样反而容易使人下沉。 (二)会游泳者的自救 (1)一般是因小腿腓肠肌痉挛而致溺水,应心平静气,及时呼人援救。 (2)自己将身体抱成一团,浮上水面。 (3)深吸一口气,把脸浸入水中,将痉挛(抽筋)下肢的拇指用力向前上方拉,使拇指跷起来,持续用力,直到剧痛消失,抽筋自然也就停止。 (4)一次发作之后,同一部位可以再次抽筋,所以对疼痛处要充分按摩和慢慢向岸上游去,上岸后最好再按摩和热敷患处。(5)如果手腕肌肉抽筋,自己可将手指上下屈伸,并采取仰面位,以两足游泳。 (三)互救 (1)救护者应镇静,尽可能脱去衣裤,尤其要脱去鞋靴,迅速

(2)对筋疲力尽的溺水者,救护者可从头部接近。 (3)对神志清醒的溺水者,救护者应从背后接近,用一只手从背后抱住溺水者的头颈,另一只手抓住溺水者的手臂游向岸边。(4)如救护者游泳技术不熟练,则最好携带救生圈、木板或用小船进行救护,或投下绳索、竹竿等,使溺水者握住再拖带上岸。(5)救援时要注意,防止被溺水者紧抱缠身而双双发生危险。如被抱住,不要相互拖拉,应放手自沉,使溺水者手松开,再进行救护。 (四)医疗或第一目击者现场急救 (1)第一目击者在发现溺水者后立即拨打120或附件医院急诊电话请求医疗急救; (2)第一目击者或急救医务人员到达现场后,首先将溺水者救上岸; (3)立即清除溺水者口鼻淤泥、杂草、呕吐物等,并打开气道,给予吸氧。 (4)进行控水处理(倒水),即迅速将患者放在救护者屈膝的大腿上,头部向下,随即按压背部,迫使吸入呼吸道和胄内的水流出,时间不宜过长(1分钟即够)。 (5)现场进行心肺复苏,并尽快搬上急救车,迅速向附近医院转送。作为救护者一定要记住:对所有溺水休克者,不管情况如何,都必须从发现开始持续进行心肺复苏抢救。 鞭炮炸伤眼睛该怎样急救?

避雷器的作用和分类各有哪些

避雷器的作用和分类各有哪些? 答:(1)避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。 (2)避雷器按其发展的先后可分为:保护间隙——是最简单形式的避雷器;管型避雷器——也是一个保护间隙,但它能在放电后自行灭弧;阀型避雷器——是将单个放电间隙分成许多短的串联间隙,同时增加了非线性电阻,提高了保护性能;磁吹避雷器——利用了磁吹式火花间隙,提高了灭弧能力,同时还具有限制内部过电压能力;氧化锌避雷器——利用了氧化锌阀片理想的伏安特性(非线性极高,即在大电流时呈低电阻特性,限制了避雷器上的电压,在正常工频电压下呈高电阻特性),具有无间隙、无续流残压低等优点,也能限制内部过电压,被广泛使用。 过电压对变压器有什么危害?为防止过电压对变压器的危害,应采取哪些措施? 变压器过电压有大气过电压和操作过电压两类。操作过电压的数值一般为额定电压的2——4.5倍,而大气过电压则可达到额定电压的8—12倍。变压器设汁的绝缘强度—般考虑能承受2.5倍的过电压。因此超过2.5倍的过电压,不论哪—种过电压都有可能使变压器绝缘损坏。变胀器内部的电压分布受电压的频率和变压器的电阻、感抗、容抗的影响有很大差异,在工频电压情况下容抗是很大的,由它构成的电路相当于断路,因此,正常情况下变压器内部电压分布只考虑电阻和电感就可以了,其分布基本均匀的。大气过电压或操作过电压基本是冲击波,由于冲击波的频率很高,波前陡度很大,波前时间为1.5μs的冲击波其频率相当于160kHz,因此,在过电压冲击波的作用下,变压器容抗很小,对变压器内部电压的分布影响很大。冲击波作用于变压器绕组时的危害可分成起始瞬间和振荡过程两个阶段来说明。 (1)起始瞬间。当t=0时,绕组的电容起主要作用,电阻和电感的影响可以忽略不计。当冲击波一进入高压绕组,由于有对地电容的存在,绕组每一匝间电容流过的电流不同,起始瞬间的电压分布使绕组首端几匝间出现很大的匝间电压,因此,头几匝的线圈间的绝缘受到严重威胁,最高的匝间电压可达额定电压的50~200倍。 (2)振荡过程。当t>0时,从起始电压分布过渡到最终电压分布的这个阶段,有振荡现象。在此过程中,起作用的不仅有电容,而且还有电感和电阻,在绕组不同的点上将分别在不同时刻出现最大电位(对地电压)。绕组不同点出现的对地电压可升到2倍的冲击波电压值,绕组对地主绝缘有可能损坏。绕组上的电

家庭急救常识护理讲座知识培训

家庭急救常识护理讲座知识培训 各位老师: 应急措施是我们每个人都要知道了了解的,当在生活中我们意外受伤,或者突 发疾病和事故的时候,这些常识就非常有用了,可能你学会了就能挽救一个鲜活的生活,今天,我们要给大家讲的首先是家庭急救的原则:及时、准确、有效。 猫狗咬伤的急救措施:1 如果,被猫、狗咬伤后,应立即进行伤口处理。因为,猫、狗的唾液里有狂犬病毒,被咬伤的人,有患上狂犬病的可能性。目前,狂犬病治疗无特效药物,死亡率高达100%。急救步骤①如果伤口流血,流血不多的情况下,不急于止血。因为,流出的血液可以将残留在伤口的猫狗的唾液一并带走。对于渗血的伤口,尽量从近心端(伤口离心脏近的位置)挤压伤口出血,利于排除残留的唾液。②用肥皂水或者等渗盐水反复冲洗,用干纱布或干净布料蘸干伤口。再用70%酒精或碘酒消毒伤口和周围的皮肤。如果现场找不到酒精或碘酒,可以用白酒替代。伤口较深,更应反复冲洗,消毒,还需用3%过氧化氢(双氧水)冲洗,必要的情况,扩大伤口,不缝合,利于引流。伤口 处理后,尽快到医院或卫生防疫站注射狂犬疫苗。 烧伤的急救方法 1. 1 烧伤在我们的日常生活和生产劳动中是常见的损伤。由热力所引起的组织损 伤都称为烧伤。如火焰、热液体、热蒸汽、热金属等,也包括电烧伤和化学烧伤。根据烧伤的深度,我们可以分为一度烧伤(Ⅰ°);浅二度烧伤(浅Ⅱ°);深二度烧伤(深Ⅱ°);三度烧伤(Ⅲ°)一度烧伤(Ⅰ°)表现为烧伤表面红斑状,干燥,烧灼感。3~7天可痊愈,短期内有色素沉着。浅二度烧伤(浅Ⅱ°)烧伤处红肿,大小不等的水疱,水疱内含淡黄色液体,疼痛明显。如果水疱剥脱,创面红润,潮湿。1~2周内愈合,

避雷器、避雷针接地要求

避雷器、避雷针接地要求 1、电源端安装一级电源避雷器防雷设备。 电源避雷器为并联安装,安装位置为卫星教学收视点教室内的配电盘或闸刀开关处,采用35标准导轨卡装。 电源避雷器火线为红色,零线为蓝色,截面积为BVR6mm2多股铜导线,地线为黄绿相间色,截面积为BVR10mm2多股铜导线,接线长度≤500mm,若受条件限制达不到≤500mm的标准可适当延长,但应遵循接线尽量短的原则,转角应大于90度(是弧形角而不是直角)。 电源避雷器连线一端直接牢靠压接于电源避雷器的接线端子。地线接于独立接地网或校方提供的三相电源地线相接。 安装电源避雷器时,应该首先将地线系统连接牢靠后再连接其他线路。 安装注意事项: 安装时必须断开电源,严禁带电操作;连接导线必须符合要求。 防雷器无需特别维护,只需定期检查其连接是否松动,工作状态指示灯是否正常。 当工作状态指示灯发绿光时,表示防雷器工作正常。发红光时,表示防雷器已有器件损坏,防雷效果变差,必须立即更换。 在功分器或卫星接收机输入端口串接一个天馈避雷器,预防雷电感应损坏设备. 2、天馈避雷器安装,

德国艾科天馈防雷器,是Φ30×57线缆标准接口,直接串接于线路和被保护设备(功分器或卫星接收机)之间.该类接口均有阴阳两头,将阴头与线缆相连,将阳头直接接到被保护设备上,连接时必须将螺纹拧紧到位,保证可靠连接,不影响通信。接地线就近接于独立接地网或校方提供的三相电源地线相,接地线为黄绿相间色,截面积为BVR10mm2多股铜导线,接线长度≤500mm, 一定要注意输入端IN和输出端OUT不要接反,否则,将严重影响避雷效果,甚至影响设备正常工作。避雷器的输入端是相对雷电波的传播方向而言,即馈线输入端,而避雷器的输出端(OUT端)接被保护设备(卫星接收机或功分器)。 电源避雷器、天馈避雷器应装在室内。 本产品无需特别维护。当系统工作出现故障时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用防雷器前的状态后系统恢复正常,则说明防雷器已经损坏,必须立即更换。有条件者可定期检查天馈防雷器的标称导通电压是否符合指标要求,若已超差则必须更换。 3、避雷针要求 A、天线安装在建筑物楼顶上,只需将天线的避雷线与建筑物的防雷网连接起来即可 B、避雷针的保护范围为:天线应置于避雷针尖45 o夹角保护伞内 C、在附近建筑物的避雷保护范围之内时,可不设避雷针 D、避雷针的接地应有独立走线系统,不允许接地线共用 E、防雷系统接地电阻一般要求不大于4 Ω,可用铜线把天线与基础