消防泵控制柜接线图、原理图及电路图

产品概述

1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统,以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。

2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9

3、110、132、160、

187、200、220、250、280、315、400KVA等。

3、安装形式:落地式(标准配电柜)

4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。

设计“五合一”

规格、型号的标定

示例:

KM-YJS/P-15KVA,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KVA。

KM-YJS/P-15KVA/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。

注:

1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。

2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。

3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。

例:负载50KVA( 电机负载 ) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。

4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。

KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图

1、单逆变单台负载原理及接线图

说明:

当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低

于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信

号、远程控制、消防联动信号 ),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达

到50HZ后保持正常运行。

手动 /自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。

2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图

说明:

对于单逆变单台负载一用一备原理图及接线图同1图,单逆变单台负载原理图及接线图基本一致,只是多了一

个主备转换控制,通过KM1或KM2直流接触器自动实现一用一备即可。注:应用RMS/P FEPS时,一用一备控制

箱在本FEPS内,不需要外接控制箱。

3、双逆变单台负载一用一备原理图及接线图

说明:

当消防设施要求一用一备时,也可采用双逆变器形式,FEPS在1图的基础上增设一个逆变器和一个主备转换

开关。亦可实现双保险的一用一备功能,其它原理说明同2图一用一备接线图一致。

注:

应用KM-YJS/P FEPS时,一用一备控制箱在本FEPS 内,不需要外接控制箱。

KM-YJS/P系列FEPS产品接线应用图

1、单逆变单负载接线应用图

说明:

a) 负载可为风机、水泵等消防设施或一级负荷。

b) 负载的容量与FEPS的容量为1:1,不需要有余量,且不需增加降压启动,因本FEPS中已有变频启动功能。

c) 负载的启动与运行亦与FEPS相连的启动信号控制。

d) FEPS的输出必须直接与负载的电机相连,负载原控制柜应去掉不用,原控制柜的功能在FEPS中已有。

e)负载通常应为单台电机,但需要时也可多台,当多台时必须是同时启动或同时停止运行方可。

2、单逆变一用一备接线应用图

消防水泵控制柜操作.docx

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一. 送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关 1QF、2QF合闸,双电源 转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电 源指示灯 HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关 合闸。 2.旋动 SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关 FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关 1QM、2QM送电。 二 . 手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必 须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在手动位置。 2.按下启动按钮 1SB、2SB水泵运行,运行指示灯 1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮 1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯 1HG、2HG熄 灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯 1HR、2HR亮起。 三. 一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起 单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在自动位置。 2.第一次起单泵水位时泵 1 自动启动运行,泵 1 运行指示灯亮起。 第二次起单泵水位时泵 2 自动启动运行,泵 2 运行指示灯亮起。 3.起单泵水位时泵1 已运行,到达起双泵水位时泵2 自动启动运行。 起单泵水位时泵 2 已运行,到达起双泵水位时泵 1 自动启动运行。 4.停泵水位时泵 1 泵 2 都停止。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵 1 泵 2 不动作, 收到超高水位信号时启动双泵。 6.泵 1 故障时泵 1自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 泵 2 故障时泵 2 自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 四.BAS 接口 本机与 BAS通讯使用标准 MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京 3 号线 BAS与车站排水泵接口功能测试大 纲及记录 .pdf 五. 故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到 适当位置

消防泵控制柜接线图

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定

示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 2.

消防水泵控制柜技术要求完整版

消防水泵控制柜技术要 求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线 均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热 等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流 量)对设定值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置 的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用 LCD显示系统相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运 行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。

每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态, 并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信 号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额 定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。 保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要 求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定 开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、 过载延时保护。 c.接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准:IEC947-4-1 低压开关及控制设备 IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要 求 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。

●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 ●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确 定无源触点信号接点的预留位置。

消防水泵控制柜

消防水泵控制柜生产厂家推荐_消防水泵控制柜防护等级虽说消防水泵的作用无可替代,但笔者和其他消防监督人员在建筑工程验收和监督检查中发现,一些业主及施工、维护管理人员并不十分重视,常疏于消防水泵的选型与设置,导致建筑的水灭火系统得了“先天性心脏病”。比如,在近期开展的建筑消防设施专项检查中就发现存在随意更换消防水泵机组造成“小马拉大车”现象,还有因为设置不当造成维修不便而不修的现象,更有甚者擅自拆除消防水泵。特大火灾的洛阳东都商厦,其灭火系统水泵即根本无法启动。这些“心脏病”的产生多缘于维护不善,选型设置不当。今天和大家分享的是消防水泵控制柜生产厂家推荐以及消防水泵控制柜防护等级,一起来看下文吧。 、施工准备(1)中标后,我方将积极与有关部门领取施工图纸及技术资料。理解设计意图、明确技术要求、掌握施工规范、了解各项工程的质量标准、贯彻施工组织设计;做好设计、施工、作业“三个交底”。同时,要对施2 工队伍认真传达、培训,以保证工程顺利进行,制定必要的措施。(2)测量人员要对设计单位提供的水准点认真复测、核实,对有疑点处及时与有关部门取得联系,确认无误后,报请监理人员批准后施工。(3)各职能部门要积极行动,组织设备进场并调试,对所需材料及配件进行筛选、抽样化验和试验,择优选用,将化验结果材质报告及产品合格证报请监理部门现场查看、批准后根据工地的组织安排、有序进行。(4)制定各种技术保障措施,对可能出现的问题要有足够的思想和组织准备,明确责任制定,确保工程质量。(5)根据施工场地的实际地形、设置料场,工棚、办公室、库房等,并注意施工现场的排水、防洪等。(6)在沟槽开挖前,要事先探明原有地下设施,以便采取措施避免损害地下原有设施。3、施工部署(1)本工程施工时我公司将选派年富力强、具有丰富的同类型工程施工经验的技术人员担任项目经理和技术负责人,组建以生产技术骨干为成员的施工项目部。(2)本工程将投入我公司先进的机械、机具设备,按计划有序进场。施工中按多班制作业、人歇机不停,以提高效率、缩短工期。(3)材料方面:

各种水泵结构图图示说明最新

各种泵结构图1 各种泵结构图1 S型单级双吸中开泵 一、产品概述 S型单级双吸水平中开式离心泵。该型泵吸入口和排出口均在泵轴心线下方,检修时,只要将泵盖揭开,即可将全部零件拆下进行维修。S型泵主要由泵体、泵盖、轴、叶轮、密封环、轴套、轴承部件等组成。其性能符合JB/1050-93《单吸双吸清水离心泵型式与基本参数》标准。 主要用于输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似水的其它液体。适用于工业和城市给排水、农田排灌。 二、产品特点 1、密封系统:可供选用的机械密封、填料密封其冷却润滑均采用内循环; 2、流量大、效率高:双吸叶轮,具有流量大、效率高等特点; 3、可更换的轴套:轴套作为易损件,起到保护轴,提高泵的使用寿命; 4、密封环:密封环作为易损件,起到提高泵的效率、延长泵的使用寿命的特点。 三、工作条件 流量范围:30~6500 m3/h 扬程范围H:8~140m 介质温度:-20℃~+80℃ 环境温度:≤+40℃

AS撕裂式排污泵 一、产品概述 AS潜水式排污泵主要部件由叶轮、泵体、底座、潜水电机组成。水泵轴和电机轴是同一根轴,由于水泵位于整个排污泵最下端,它能最大限度抽吸地面积余污水。AS潜水式排污泵具有带撕裂的结构,能够将纤维等物质撕裂、切断,然后顺利排放,因此,本型泵特别适合于输送含有长纤维的污水。产品执行 JB/5118-2001《污水污物潜水电泵》标准。 二、产品特点 1、电缆耐用、防水:耐污重型橡套软电缆,树脂灌注,压紧固定,绝无拉松,长久可靠。 2、双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。 3、多道检测,多道保护:配控制柜、油水探头、浮子开关、均能实时检测,并能实现报警、停机、保留故障信号等功能,使潜水电机安全可靠。 4、维修方便:可采用双导轨的耦合装置,使泵起降时无需水下操作,维护便捷,省时省工;专用电控柜实现自动报警、停机、保留故障信号的功能,可大幅度提高维修效率。 5、全工况运行:采用特殊水力设计泵在全工况下运行不过载。 三、工作条件 流量范围:6~180m3/h 扬程范围:3~17m 转速n:1450~2900r/min 环境温度T:≤+40℃ 介质温度:-15℃~+60℃ 介质密度:≤1.3X103kg/m3 介质PH值范围:5~9 系统最高工作压力:≤0.6Mpa

消防泵控制柜接线图

产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:、、、11、15、、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、187、200、220、250、280、315、400KVA等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KVA,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KVA。1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号 ),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动 /自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 说明: 对于单逆变单台负载一用一备原理图及接线图同1图,单逆变单台负载原理图及接线图基本一致,只是多了一 个主备转换控制,通过KM1或KM2直流接触器自动实现一用一备即可。注:应用RMS/P FEPS 时,一用一备控制 箱在本FEPS内,不需要外接控制箱。 3、双逆变单台负载一用一备原理图及接线图 说明: 当消防设施要求一用一备时,也可采用双逆变器形式,FEPS在1图的基础上增设一个逆变器和一个主备转换 开关。亦可实现双保险的一用一备功能,其它原理说明同2图一用一备接线图一致。

消火栓、自动喷淋泵及其电气控制柜的安装

施工:消火栓、自动喷淋泵及其电气控制柜的安装 消火栓、自动喷淋泵及其电气控制柜的安装: 1 消火栓自动喷淋泵的安装 1.1 基础的复查及清理 1.1.1 消防泵组就位前应复查基础的尺寸、标高及地脚螺栓预留孔的位置是否符合设计要求,并按图纸位置要求在基础上放出安装基准线。安装应在水泵基础混凝土强度达到消防设计要求后才能进行。 1.1.2 泵就位前必须将泵底座底面的油垢、泥土等脏物和地脚螺栓孔中的杂物清理干净,灌浆处的表面凿成麻面,并应凿掉被粘污的混凝土。 1.2 泵组就位及找正 1.2.1 地脚螺栓安装时,底端不应碰孔底,地脚螺栓距孔边应大20-30mm,地脚螺栓应保持垂直,垂直度偏差不超过1%。 1.2.2 泵找平应以水平中开面,轴的外伸部分,底座的水平加工面等处为基准,用水准仪进行测量,泵体的水平度偏差每米不得超过 0.1mm。 1.2.3 泵的联轴同心度的找正 用水准仪、百分表、螺旋测微仪或曲尺进行测量和校正,使水泵轴与电动机轴保持同心,其轴向倾斜每米不得超过0.8mm,径向位移不得超过0.1mm。水泵找正,找平时应采用垫铁来调整安装精度。

2 消火栓自动喷淋泵电气控制柜的安装 2.1 电气控制柜安装处应有良好的通风,地面应有排水沟,以保证室内无积水。电气控制柜与消防水泵之间的连接电缆线应有金属软管或金属管等保护,电缆不得裸露,电缆线径必须满足设计要求。电缆接头必须焊接可靠,接触良好。 2.2 电气控制柜应有良好的接地保护,接地电阻≤1Ω。 2.3 电控柜安装时,柜体和基础牢固相连。 3 消火栓自动喷淋泵及电气控制柜的调试 3.1 调试前的准备 3.1.1 调试前应按设计要求及有关的技术资料,查验设备的规格、型号、数量、备品、备件等。 3.1.2 检查并排除系统各线路中的错线、掉线、虚焊、短路、松脱、松动等错误。并对系统元器件损坏、安装螺栓、螺母的松动等问题进行及时更正处理。 3.1.3 检查三相电源应符合电源性能指标:380±10%。 3.1.4 用500V兆欧表检查电控柜及电动机绝缘程度,不得小于12兆欧。 3.2 消火栓自动喷淋泵的试运行 3.2.1 检查进出水阀门启闭情况,保证所有管道系统畅通,试运转应灵活。 3.2.2 各紧固连接部件不应有松动,安全保护装置灵敏、可靠。 3.2.3 在水泵轴承盒内加注符合设备技术要求的润滑油。

1、消防泵电气控制原理图说明

消防泵电气控制原理图说明 手动状态 1#泵启动:转换开关处在手动状态时,端子(11)和(12)接通。按下手动启动按钮1SB2,二个继电器、ZJ3、1SJ和二个接触器1KM、3KM的线圈同时得电吸合。1KM常开点闭合、21和25接通,实现自锁。电动机实现星接启动。1#泵启动指示灯UN1点亮。调整时间继电器1SJ常闭点延时15秒断开,其常开点同时闭合。1SJ常闭点断开后、3KM线圈失电,其常闭点闭合、端子35和37接通。2KM线圈得电吸合,其常开点闭合。端子25和35接通、实现自锁。其常闭点断开后端子29失电、时间继电器1SJ线圈失电复原。电动机角接运行。1#泵运行指示灯RD1点亮。接触器3KM和2KM利用常闭点互锁、保证两个线圈不能同时吸合。 1#泵停止:按下手动停止按钮1SB1后,ZJ3、1KM、2KM线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行。ZJ3线圈失电后,继电器常闭点闭合,1#泵停止指示灯GN1点亮。 2#泵启动:转换开关处在手动状态时,端子(19)和(20)接通。按下手动启动按钮2SB2后,二继电器ZJ4、2SJ和二接触器1C、3C同时只合。其动作原理与1#泵相同。 2#泵停止:按下手动停止按钮2SB1后,ZJ4、1C、2C线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行。ZJ4线圈失电后,继电器常闭点闭合,2#泵停止指示灯GN2点亮。 自动状态 1#泵自动、2#泵备用。 1#泵自动启动:将消火栓按钮或自动报警联动控制器上的控制信号接在控制柜端子3和5上。按下消火栓按钮或自动报警控制信号触发,端子3

和5连通,继电器线圈ZJ1得电吸合,报警信号灯R点亮。由于转换开关处于1#泵自动位置,端子(9)和(10)连通。ZJ1吸合后其常开点闭合,端子3、7、(9)、(10)59、25连通。电动机实现星启动角运转,其动作原理同手动。消火栓按钮或报警信号复位,端子3和5断开,线圈ZJ1失电,其常开点断开。线圈ZJ3、1KM、2KM失电,电动机停止运行。1#泵停止指示灯GN1点亮。 2#备用泵自动投入启动:当1#泵发生故障时,接触器1KM复位,其常闭点闭合。端子(7)、(8)、13、15、17连通,时间继电器SJ线圈得电吸合,将其延时闭合常开点调至7-15秒闭合。端子7、9、11连通,中间继电器线圈ZJ2常闭点断开而失电后,仍能保持其吸合状态。备用泵投入指示灯Y点亮。其另一个常开点闭合后,端子7、(15)、(16)、43、45连通。实现2#泵星启动角运转。完成2#备用泵自动投入。 2#泵自动、1#泵备用。 2#原自动启动:中间继电器ZJ1吸合后,端子7、(5)、(6)、61、45接通,实现2#泵星启动角运转,其原理同1#原。 1#备用泵自动投入启动:当2#泵发生故障时,接触器1C复位,其常闭点闭合后,端子7、(1)、(2)、75、15、17连通。时间继电器SJ延时动作后,ZJ2吸合,端子7、(3)、(4)、23、25连通。实现1#泵星启动角运转。完成1#备用泵自动投入。 接触器1KM和1C通过其常闭点实现互锁,避免两台泵同时启动。 北京力凌消防工程有限责任公司

消防泵控制柜的要求

消防泵控制柜的要求 一、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a. 塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b. 微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、过载延时保护。 c. 热继电器 热继电器应满足IEC947-4-1有关条款的要求。 投标人应提供时间电流特性曲线。曲线公差应不超过±10%。 热继电器的整定电流范围宜包含电动机的额定电流。 d. 接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准: l IEC947-4-1 低压开关及控制设备 l IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器 l IEC445 用字母数字符号识别电气接线端子和接线标记统一通用原则 所有接触器应能在通电持续率为60%,且使用类别为AC3时,能不间断或间断地正常运行。接触器额定操作电压应不小于440V。 额定的操作电流应不小于启动时的额定操作电流。 接触器采用积木式结构,应易于调换线圈及触头。接触器的试验位置应为常开,且在任意的安装位置均可正常操作,所有端子从正面连接。 e. 电动机启动方式 当电动机功率<55kW时,采用直接启动;当电动机功率≥55kW时,采用软启动。均采用一拖一形式。 ? 直接启动装置

消防泵星三角控制柜接线图及一般故障问题

消防泵星三角控制柜接线图及一般故障问题关于星三角启动柜的好处:对于正常运行的定子线组为三角形接法的鼠笼异步电动机来说,在起动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形可以达到降低起动电流减轻对电网冲击。这样起动方式称为星三角降压起动(Y-△),大于15KW电机都可以采用星三角降压起动。星三角启动设备(控制柜)一般采用一用一备控制,互为备用、故障自动投入。

1、选择大西洋泵业配备控制设备(控制柜)都于出厂调试、试验完好设备准予出厂。 2、三相鼠笼异步电动机的接线盒打开,拆掉(U1,V1,W1、U2,V2,W2如上图)接线柱的连接片形成6个接线柱与控制设备(星三角控制柜)预留的接线端(排)对应接法(U1,V1,W1、U2,V2,W2如上图)连接牢固。 3、在启动或操作前检查水泵和控制设备(星三角启动柜)线是否连接牢固,是否有松动,检查管路是否有水(把水泵的出水口排气孔打开是否有水流出)。 4、检查完毕后在安全的电压情况下操作或启动控制设备,看大西洋泵业生产的水泵电机是否正(反)转,如有反转应调换电机或控制柜连接电缆线(U1,W2)一相,(V1,U2)一相,(W1,V2)一相或调换进线

电源线。 5、如果出水口管路压力表在0压力情况下应把出水口的阀门关闭或关闭2/3来避免启动时的电流过大,影响水泵正常运行,电流过大频繁起动易造成电机线圈短路,待星形电流平稳下降再把出水口的阀门打开2/3,控制操作所需要的扬程和压力就完成调试,出水口阀门开到2/3不用再操作。 6、电缆线的选择要与电机功率相匹配,各种导线的载流量(安全电流)在环境温度等因数有关情况计算也不一样,铝导线和铜导线承受电流也不一样,所以我们用于水泵上一般选择铜导线(例)16平方毫米铜导线在25℃,相同条件承受电流在(100A)。 7、以大西洋泵业生产的星三角启动电机(22KW)电流(44A)为例实际运行必须是三角运行才能达到额定值,而流过电机各项线组的相电流等于线电流(44A)÷1.732=25.4A。三角形运行电机在星形连接运行时线电流等于相电流,因此启动电流25.4A来乘以启动倍数,而不是44A来计算启动电流。 8、电缆线选择是按负载实际长期电流选择,不是按启动电流选择,因此星三角启动的电缆应按25.4A来考虑(22KW星三角控制电机),但电源的总线必须按44A(22KW电机)考虑。 9、控制设备(控制柜)消防控制中心的端口;G1、G2消防控制中心,启/停端口;(01、02、03)电接点端口,01为公共点,01、02(下限)启动水泵;01、03(上限)停止水泵;01、05为消防联动启停端口;06、07、08、09,(一、二水泵运行无源反馈)010、011、012、

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的 开停等。消防水泵控制柜调试方法说明

(请详细阅读后再操作) 1、主电源接入正确(A、B、C、N)对应(黄、绿、红、蓝)接入电源进线端子或铜排; 2、消防水泵电机接线对应接入水泵柜内相应水泵出线端子(同线号,同颜色对应连接): 注意:电机星三角型接法时,电机接线盒内上下连接铜片必须拆除(十分重要!!!) 1、消防巡检柜与消防水泵柜电机连接线,必须对应每台水泵接线端子正确连接(同线号, 同颜色对应连接); 2、如果有机械应急启动柜时,同样对应连接每台水泵接线端子; 1、消防巡检柜与消防水泵柜之间联锁控制线(带快接插头的白色护套线),必须对应插入 相应快接端子上,(十分重要!!! 否则无法与巡检柜完成互锁作用); 2、确认各控制柜之间连线以及同水泵电机之间连接正确,并用万用表分别测量电机三相绕 组阻值正常且三相绕组之间无短路现象; 3、确认电柜电源进线正确接入,且电源电压正常后,可合闸主回路断路器及控制柜回路1P 微断开关; 4、确认水泵控器制面板显示正常,及电源相序正常(电源相序正常时相序继电器显示绿灯,相序错误时显示红灯,同时面板控制器报电源故障信号),如果相序故障,则调整输入电源 接线顺序至相序继电器工作正常显示绿灯。 5、控制面板,显示正常后即进入待机状:

1、操作面板按相应键,可选择主用/备用泵,手动/自动状态; 2、在手动状态下,分别选择1主/2备 ; 2主/1备,点动启动相应水泵,观察水泵运转方向是 否正确,如反方向运转则对应调整电机接线使运行方向正确; 3、巡检控制面板操作方式同水泵控制面板操作方式,同样,点动试运行每一台水泵确保水 泵运行方向一致,(巡检柜同水泵柜,接线端子按相应线号、相应颜色连接);(十分重要!!! 如果不同相序则有可能出现电源短路现象) 4、水泵控制柜和巡检控制柜相应电机保护参数,出厂时已按实际水泵功率设定好,现场无 需设定; 5、设备手动调试正常且完工后,各控制器必须设定在自动状态下,即处于无人值守状态; 6、在自动状态下(即无人值守状态),如有消防信号自动接入则消防水泵立即自动启动达 到消防功能,如无消防信号,则消防巡检柜按设定好的时间及周期自动定期的低频巡检各消 防水泵。 如果以上说明书还不能解决您的调试疑问,请联系负责您的产品顾问,会给您很满意的解答。此文转自陕西众利联合,如需转载需经得本人同意,注明转载出处!

消防水泵控制柜操作

消防水泵控制柜操作 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一.送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关1QF、2QF合闸,双电源转换开 关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电源指示灯HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关合闸。 2.旋动SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关1QM、2QM送电。 二.手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动-自动转换旋钮SA1在手动位置。 2.按下启动按钮1SB、2SB水泵运行,运行指示灯1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯1HG、2HG熄灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯1HR、2HR亮起。 三.一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、逐台启动与停 止的功能。 1.手动-自动转换旋钮SA1在自动位置。

2.第一次起单泵水位时泵1自动启动运行,泵1运行指示灯亮起。 第二次起单泵水位时泵2自动启动运行,泵2运行指示灯亮起。 3.起单泵水位时泵1已运行,到达起双泵水位时泵2自动启动运行。 起单泵水位时泵2已运行,到达起双泵水位时泵1自动启动运行。 4.停泵水位时泵1泵2都停止。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵1泵2不动作,收到超高水 位信号时启动双泵。 6.泵1故障时泵1自动停止,并且自动切换到泵2运行。 泵2故障时泵2自动停止,并且自动切换到泵2运行。 四.BAS接口 本机与BAS通讯使用标准MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京3号线BAS与车站排水泵接口功能测试大纲及记录.pdf 五.故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到适当位置 2.自动状态下水位低于停泵水位泵还在运行 分析:浮球信号不正确 排除方法:纠正信号与实际一致 3.水池水抽干,浮球信号都正常,泵还在运行 分析:接触器硬件卡死

消防水泵控制柜操作

消防水泵控制柜操作Revised on November 25, 2020

消防巡检柜接线图、原理图及电路图

消防巡检柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KV A。 注:

当需要电机负载工作时,给予启动信号 ( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。消防水泵控制柜操作完整版

消防水泵控制柜操作 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一.送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关1QF、2QF合闸,双电源转换开关自动 检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电源指示灯HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关合闸。 三.一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、逐台启动与停止的功能。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵1泵2不动作,收到超高水位 信号时启动双泵。 6.泵1故障时泵1自动停止,并且自动切换到泵2运行。 泵2故障时泵2自动停止,并且自动切换到泵2运行。 四.BAS接口 本机与BAS通讯使用标准MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京3号线BAS与车站排水泵接口功能测试大纲及记 录.pdf 五.故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到适当位置 2.自动状态下水位低于停泵水位泵还在运行 分析:浮球信号不正确 排除方法:纠正信号与实际一致 3.水池水抽干,浮球信号都正常,泵还在运行 分析:接触器硬件卡死 排除方法:更换接触器 4.水泵不能自动运行 分析:旋钮SA1触点松动或起泵浮球失灵或PLC坏掉 排除方法:修复故障或更换PLC 5.FU1熔断器保险丝熔断