文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供电考试题习题及参考答案_第一章

工厂供电考试题习题及参考答案_第一章

工厂供电考试题习题及参考答案_第一章
工厂供电考试题习题及参考答案_第一章

第一章

1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求?

基本要求:

1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。

2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。

3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。

4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。

2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式?

工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。

配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。

高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足35kV架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。

3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处?

电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。

电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。

动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。

建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。

4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求?

工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。

规定:频率偏差正负0.2Hz

电压偏差正负5%

电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。

5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点?

中性点运行方式:

中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。

中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的3倍。

中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。

中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。

6、低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有哪些功能? TN—C系统、TN—S系统、TN-C-S系统、TT系统和IT系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用?

中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。

保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。

保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。

TN —C 系统:其中的N 线与PE 线全部合为一根PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对某接PEN 线的设备产生电磁干扰。主要于我国低压配电系统中应用最为普普遍,但不适于对安全和抗电磁干扰要求高的场所。

TN —S 系统:其中的N 线与PE 线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE 线。主要用于对安全较高(如潮湿易触电的浴室和居民住宅等)的场所对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所。 TN-C-S 系统:该系统的前一部分全部为TN-C 系统,而后边有一部分为TN-C 系统,有一部分则为TN-S 系统,其中设备的外露可导电部分接PEN 线或PE 线。主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。 TT 系统:中性点直接接地,设备外壳单独接地。

IT 系统:中性点不接地,设备外壳单独接地。主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。

第二章—1

1、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求?

一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。

二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。 三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。

2、工厂用电设备按其工作制分哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备的工作特性? 工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3) 短时工作制

负荷持续率:负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,负荷持续率表征断续周

期工作制的设备的工作特性。

%100?=

T t

ε

3、什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数?

最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。

年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P30

年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t 内消耗的电能W t 除以时间t 的值。

负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷P v 与其最大负荷P max 的比值。

4、确定计算负荷的需要系数法和二项式法各有什么特点?各适用于哪些场合?

计算负荷的方法 :需要系数法 :确定计算负荷的基本方法,常用。 二项式法:设备台数少,容量差别悬殊时采用。

5、什么叫尖峰电流?尖峰电流的计算有什么用途?

尖峰电流pk I 是指持续时间1-2S 的短时最大负荷电流(电动机起动时出现)。

尖峰电流主要用来选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。

计算题

1、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有380V 的三相电动机7.5kw3台,4kw8台,3kw17台,1.5kw10台。试用需要系数法求其计算负荷。

解:此机床组电动机的总容量为

105.11738435.7?+?+?+?=kW kW kW kW P e kW 5.120=

查附录表1得 K d =0.16~0.2 (取0.2),73.1tan ,5.0cos ==??

有功计算负荷 kW kW P 1.245.1202.030=?= 无功计算负荷

var 7.4173.11.2430k kW Q =?=

视在计算负荷

A kV kW

S ?==2.485.01.2430

计算电流

A kV

A kV I 2.7338.032.4830=??=

2、某机修车间380V 线路上,接有金属切削机床电动机20台共50kW (其中较大容量电动机有7.5kW1台,4Kw3台,2.2Kw7台),通风机2台共3kW ,电阻炉1台2kW 。试用需要系数法确定此线路上的计算负荷。

解:先求各组的计算负荷 (1) 金属切削机床组 查附录表1,取K d =0.2,73.1tan ,5.0cos ==??

P 30(1)=0.2×50=10kW

Q 30(1)=10×1.73=17.3kvar

(2) 通风机组

K d =0.8,75.0tan ,8.0cos ==??

P 30(2)=0.8×3=2.4 kW

Q 30(2)=2.4×0.75=1.8 kvar

(3) 电阻炉

K d =0.7,0tan ,1cos ==??

P 30(3)=0.7×2=1.4 kW

Q 30(3)=0

因此总的计算负荷为(取K ∑p =0.95,K ∑q =0.97)

P 30=0.95×(10+2.4+1.4)=13.1 kW

Q 30=0.97×(17.3+1.8+0)=18.5 kvar

S 30=

A kV A kV ?=?+7.225.181.1322 I 30=

A kV

A kV 5.3438.037.22=??

在实际工程设计说明中,常采用计算表格的形式,如表所示。

3、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有380V 的三相电动机7.5kw3台,4kw8台,3kw17台,1.5kw10台。试用二项式法来确定机床组的计算负荷。

解:由附录表1查得73.1tan ,5.0cos ,5,4.0,14.0=====??x c b

设备总容量为 P e =120.5kW 。

x 台最大容量的设备容量为 P x =P 5=7.5kW ×3+4kW ×2=30.5kW 有功计算负荷为

P 30=0.14×120.5Kw+0.4×30.5Kw=29.1Kw

无功计算负荷为

Q 30=29.1Kw ×1.73=50.3kvar

视在计算负荷为

A kV kW

S ?==

2.585

.01.2930

计算电流为

A kV

A kV I 4.8838.032.5830=??=

4、某机修车间380V 线路上,接有金属切削机床电动机20台共50kW (其中较大容量电动机有7.5kW1台,4Kw3台,2.2Kw7台),通风机2台共3kW ,电阻炉1台2kW 。试用二项式法来确定机修车间380V 线路的计算负荷。

解:先求各组的e bP 和x cP (1) 金属切削机床组

由附录表1查得b=0.14,c=0.4,x=5,?cos =0.5,?tan =1.73,

)1(e bP =0.14×50kw=7kW

)1(x cP =0.4(7.5kw ×1+4kw ×3+2.2kw ×1)=8.68kw

(2) 通风机组

查附录表1得b=0.65,c=0.25,x=5,?cos =0.8,?tan =0.75,

)2(e bP =0.65×3kw=1.95kw

)2(x cP =0.25×3kw=0.75kw

(3) 电阻炉

查附录表1得b=0.7,c=0,x=0,?cos =1,?tan =0,故

)3(e bP =0.7×2kw=1.4kw

)3(x cP =0

以上各组设备中,附加负荷以)1(x cP 为最大,因此总计算负荷为

P 30=(7+1.95+1.4)+8.68 =19kw

Q 30= (7×17.3+1.95×0.75+0 )+8.68×1.73 =28.6kvar S 30=

A kV A kV ?=?+3.346.281922

I 30=

A kV

A kV 1.5238.033.34=??

从计算结果可以看出,按二项式法计算的结果比按需要系数法计算的结果大得比较多,这也更为合理。 按一般工程设计说明书要求,以上计算可列成下表所示电力负荷计算表。

第二章—2

5、如图所示220/380V 三相四线制线路上,接有220V 单相电热干燥箱4台,其中2台10kW 接于A 相,1台30kW 接于B 相,1台20kW 接于C 相。另有380V 单相对地焊机4台,其中2台14kW (ε=100%)接于AB 相间,1台20kw (ε=100%)接于BC 相间,1台30kW (ε=60%)接于CA 相间。试求此线路的计算负荷。

解:(1)电热干燥箱的各相计算负荷

查附录表1得K d =0.7,?cos =1,?tan =0。计算其有功计算负荷: A 相 P 30.A (1)=K d A

e P .=0.7×2×10kw=14kw B 相 P 30.B (1)=K d B

e P .=0.7×1×30kw=21kw C 相 P 30.C (1)=K d C

e P .=0.7×1×20kw=14kw

(2)焊机的各相计算负荷

先将接于CA 相间的30kw (ε=60%)换算至ε=100%的容量,即

kW KW P CA 23306.0=?=

查附录表1得02.1tan ,7.0cos ,35.0===??d K ;再由表2—3查得7.0cos =?时的功率换

算系数

,8.0===---C CA B BC A AB p p p ,2.0===---A CA C BC B AB p p p ,

22.0===---C CA B BC A AB q q q 8.0===---A CA C BC B AB q q q 。因此对焊机换算到各相的有功和无功设备容量为

A 相 kW kW kW P A 27232.01428.0=?+??= var 6.24var 238.0var 14222.0k k k Q A =?+??=

B 相 kW kW kW P B 6.211422.0208.0=??+?= var 8.26var 1428.0var 2022.0k k k Q B =??+?=

C 相

kW kW kW P C 4.22202.0238.0=?+?=

var 1.21var 208.0var 2322.0k k k Q C =?+?=

各相的有功和无功计算负荷为 A 相 kW kW P A 45.92735.0)2(.30=?= var 61.8var 6.2435.0)2(.30k k Q A =?= B 相 kW kW P B 56.76.2135.0)2(.30=?= var 38.9var 8.2635.0)2(.30k k Q B =?= C 相 kW kW P C 84.74.2235.0)2(.30=?=

var 39.7var 1.2135.0)2(..30k k Q C =?=

(3)各相总的有功和无功计算负荷 A 相 kW kW kW P P P A A A 5.2345.914)2(.30)1(.30.30=+=+= var 61.8)2(.30.30k Q Q A A ==

B 相 kW kW kW P P P B B B 6.2856.721)2(.30)1(.30.30=+=+= var 38.9)2(.30.30k Q Q B B ==

C 相 kW kW kW P P P C C C 8.2184.714)2(.30)1(.30.30=+=+=

var 39.7)2(.30.30k Q Q C C ==

(4) 总的等效三相计算负荷

因B 相的有功计算负荷最大,故取B 相计算等效三相计算负荷,由此可得

kW kW P P B 8.856.2833.3030=?== var 1.28var 38.933.3030k k Q Q B =?==

A kV A kV Q P S ?=?+=+=3.901.288.85222

3023030

A kV

A kV U S I N

13738.033.9033030=??=

=

6、某厂压变电所装设一台主变压器。已知变电所低压侧有功计算负荷为650kW ,无功计算负荷为800kvar 。为了使工厂(变电所高压侧)的功率因数不低于0.9,如在变电所低压侧装设并联电容器进行补偿时,需装设多少补偿容量?并问补偿前后工厂变电所所选主变压器容量有何变化? 解:(1)补偿前的变压器容量和功率因数

变压器低压侧的视在计算负荷为

A kV A kV S ?=?+=103180065022)2(30

主变压器容量选择条件为T N S ?≥)2(30S ,因此未进行无功补偿时,主变压器容量应选为

1250kV·A(参看附录表5)。

这时变电所低压侧的功率因数为:cos ?(2)

=650/1031=0.63

(2)无功补偿容量

按规定,变电所高压侧的cos ?≥0.9,考虑到变压器本身的无功功率损耗△Q T远大于其有功功率损耗△P T,一般△Q T=(4~5)△P T,因此在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数应略高于0.90,取cos ?′=0.92。

低压侧需装设的并联电容器容量为:

Qc=650×(tanarccos0.63-tanarccosO.92)kvar =525kvar

取 Q C=530kvar

(3)补偿后的变压器容量和功率因数 补偿后变电所低压侧的视在计算负荷为

2

2)2(30

)530800(650-+='S kV·A=704kV·A

因此主变压器容量可改选为800kV·A,比补偿前容量减少450kV·A。 变压器的功率损耗为

△T P ≈0.015)2(30S =0.015 x 704kV·A=10.6kW △T Q ≈0.06)2(30S =0.06×704kV·A=42.2kvar 变电所高压侧的计算负荷为

)1(30

P '=650kW+10.6KW =661kW )1(30Q '=(800—530)kvar+42.2kvar=312kvar 22)1(30

312661+='S kV·A=731kV·A

补偿后工厂的功率因数为

cos ?'=)1(30

P '/)1(30S '=661/731=0.904

7、有一380V 三相线路,供电给下表所示4台电动机。试计算该线路的尖峰电流。

解:电动机M4的N st I I -=193.2A-27.6A=165.6A 为最大,线路的尖峰电流为:

pk I =0.9×(5.8+5+35.8)A+193.2A=235A

第三章—1

1、什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?短路对电力系统有哪些危害?

短路就是指不同的电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。 短路的原因:绝缘损坏、过电压、外力损伤、违反操作规程、动物造成等。

短路对电力系统的危害:产生很大的电动力、很高温度、元器件损坏;电压骤停、影响电气设备正常运行;停电、电力系统运行的稳定性遭到破坏;不平衡电流、不平衡逆变磁场、电磁干扰等出现。

2、短路有哪些形式?哪种短路形式的可能性最大?哪些短路形式的危害最为严重?

短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。

3、什么叫无限大容量的电力系统?它有什么特点?在无限大容量系统中发生短路时,短路电流将如何变化?能否突然增大?

无限大容量的电力系统,是指供电容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统。特点是,当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本维持不变。在无限大容量系统中发生短路时,由于负荷阻抗和部分线路阻抗被短路,所以电路电流根据欧姆定律要突然增大。但是由于电路中存在着电感,电流不能突变,因而引起一个过度过程,即短路暂态过程。最后短路电流达到一个新的稳定状态。

4、短路电流周期分量和非周期分量各是如何产生的?各符合什么定律?

短路电流周期分量是因短路后电路阻抗突然减小很多倍,而按欧姆定律应突然增大很多倍的电流。 短路电流非周期分量是因短路电路存在电感,而按楞次定律产生的用以维持初瞬间电路电流不致突变的一个反向抵消inp 且按指数函数规律衰减的电流。

5、什么是短路冲击电流ish?什么是短路次暂态电流I"?什么是短路稳态电流I ∞? 短路后经半个周期,ik 达到最大植,此时的短路全电流即短路周期电流。 短路次暂态电流有效值,即短路后第一个周期的短路电流周期分量ip 的有效值。

短路稳态电流是短路电流非周期分量衰减完毕以后的短路全电流。

6、什么叫短路计算电压?它与线路额定电压有什么关系?

由于线路首端短路时其短路最为严重,因此按线路首端电压考虑,即短路计算电压取为比线路额定电压UN 高5%

7、在无限大容量系统中,两相短路电流和单相短路电流各与三相短路电流有什么关系? 866.02/3/)

3()

2(==K K

I I

∑∑++=

321)1(3Z Z Z U I K ?

(有正序、负序、零序阻抗)

工程中

)1(-=

??Z U I

K

8、对一般开关电器,其短路动稳定度和热稳定度校验的条件各是什么? 动稳定度校验条件:

)3(m a x )

3(m a x sh

sh

I

I i i ≥≥

热稳定度校验条件: ima t

t I t I 2

)3(2

∞≥

计算题

1、某工厂供电系统如下图所示。已知电力系统出口断路器为SNl0—10 II 型。试求工厂变电所高压10kV 母线上k-1点短路和低压380V 母线上k-2点短路的三相短路电流和短路容量。

解:1.求k-1点的三相短路电流和短路容量(1c U =10.5kV) (1)计算短路电路中各元件的电抗及总电抗

1)电力系统的电抗:由附录表8查得SNl0-10Ⅱ型断路器的断流容量oc S =500MV·A,

Ω=?==22.0A

500)5.10(2

211MV kV S U X oc c

2)架空线路的电抗:查表3-1得X 0=0.35Ω/km Ω=?Ω==75.15)/(35.002

km km l X X

3)绘k-1点短路的等效电路,并计算其总电抗为 Ω=Ω+Ω=+=-∑97.175.122.021)

1(X X X k

(2)计算三相短路电流和短路容量 1)三相短路电流周期分量有效值

kA kV X U I k c k 08.397.135.103)

1(1)3(1=Ω

?=

=

-∑-

2)三相短路次暂态电流和稳态电流 kA I I I

k 08.3)

3(1)3()

3("===-∞

3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值 kA kA I i sh

85.708.355.2"55.2)3()

3(=?==

kA kA I I sh 65.408.351.1"51.1)3()

3(=?==

4)三相短路容量 A MV kA kV I U S k c k ?=??==--0.5608.35.1033)

3(11)

3(1

2.求k-2点的短路电流和短路容量(2c U =0.4kV) 1)电力系统的电抗

Ω?=?=='-42221102.3A

500)4.0(MV kV S U X oc c

2)架空线路的电抗

Ω?=??Ω=='-32

21202

1054.2)5.104.0(5)/(35.0)(kV

kV km km U U l X X c c 3)电力变压器的电抗:由附录表5得k U %=5

Ω?=??=?≈=-322200431081000)4.0(1005

100A

kV kV S U U X X N c k

4)绘k-2点短路的等效电路如上图b 所示,并计算其总电抗: 321)

2(X X X X k ++=-∑//4

343214X X X X X X X ++

+=

Ω?=Ω

?+Ω?+Ω?=----333

4

1086.62

1081054.2102.3

(2)计算三相短路电流和短路容量 1)三相短路电流周期分量有效值 kA kV X U I k c k 7.331086.634.033

)

2(2)

3(2

??=

=

--∑-

2)三相短路次暂态电流和稳态电流

kA I I I k 7.33)3(2)

3()3"(===-∞

3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值 kA kA I i sh

0.627.3384.1"84.1)3()

3(=?==

kA kA I I sh 7.367.3309.1"09.1)3()3(=?==

4)三相短路容量 A MV kA kV I U S k c k ?=??==--3.237.334.033)

3(22)

3(2

在工程设计说明书中,往往只列短路计算表,如下表所示。

短路计算表

第二章—2

2、某工厂供电系统如下图所示。电力系统出口断路器为SNl0—10 II 型。试用标幺制法计算系统中k-1点和k-2点的三相短路电流和短路容量。

解:1.确定基准值

A MV S d ?=100,kV U c 5.101=,kV U c 4.02=

kA kV A MV U S I c d d 50.55.103100311

=??=

=

kA kV

A MV U S I c d d 1444.0310032

2

=??==

2.计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值 (1)电力系统的电抗标幺值 由附录表8查得A MV S oc ?=500

2.0500100*1=??=

A

MV A

MV X

(2)架空线路的电抗标幺值

由表3-1查得km X /35.00

Ω=

59.1)5.10(1005)/(35.02

*2=??

?Ω=kV A

MV km km X

3)电力变压器的电抗标幺值

由附录表5查得,k U %=5

0.51000100101005100010010053*4

*3

=?????=????=

=A

kV A

kV A kV A MV X X 绘短路等效电路图如下图所示:

3.计算k-1点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量 (1)总电抗标幺值

79.159.12.0*2*1*)1(=+=+=-∑X X X k

(2)三相短路电流周期分量有效值

kA kA

X I I k d k 07.379

.150.5*

)

1(1

)3(1==

=

-∑-

(3)其他三相短路电流 kA I I I

k 07.3)3(1)

3()

3"(===-∞

kA kA i sh 83.707.355.2)

3(=?= kA kA I sh 64.407.351.1)3(=?=

(4)三相短路容量 A MV A

MV X S S k d

k ?=?=

=

-∑-9.5579

.1100*

)

1()

3(1

4.计算k-2点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量 (1)总电抗标幺值

29.42

5

59.12.0//*4*3*2*1*)2(=+

+=++=-∑X X X X X k (2)三相短路电流周期分量有效值 kA kA

X I I k d k 6.3329

.4144*)

2(1

)

3(2

==

=

-∑-

(3)其他三相短路电流 kA I I I

k 6.33)3(2)

3()

3"(===-∞

kA kA i sh 8.616.3384.1)

3(=?= kA kA I 6.366.3309.1)3(=?=∞

(4)三相短路容量 A MV A

MV X S S k d

k ?=?=

=

-∑-3.2329

.4100*

)

2()

3(2

由此可见,采用标幺制法的计算结果与欧姆法计算的结果基本相同。

第四章

1、 开关触头间产生电弧的根本原因是什么?发生电弧有哪些游离方式?其中最初的游离方式是什么?维持电弧主要靠什么游离方式?

产生电弧的原因: 触头在分断电流时,触头本身及触头周围的介质中含有大量可被游离的电子,在外加电压足够大时,产生强烈的电游离而发生电弧。 产生电弧的游离方式:

(1)热电发射:触头分断电流时,阳极表面大电流收缩集中,出现炽热光斑,温度很高,触头表面电子吸收热能,发射到触头间隙,形成自由电子。

(2)高电场发射:触头开断初,电场强度大,触头表面电子被强行拉出。

(3)碰撞游离:高速电子碰撞中性质点,使中性质点变成正离子和自由电子,当离子浓度足够大时,介质击穿产生电弧。

(4)热游离:电弧中心温度高达10000摄氏度,电弧中的中性质点游离为正离子和自由电子。 最初的游离方式:热电发射。

维持电弧主要靠:碰撞游离产生电弧 热游离维持电弧。

2、使电弧熄灭的条件是什么?熄灭电弧的去游离方式有哪些?开关电器中有哪些常用的灭弧方法? 电弧熄灭的条件: 去游离率>游离率 熄灭电弧的去游离方式:

正负带电质点的“复合”,重新成为中性质点 正负带电质点的“扩散”,使电弧区带电质点减少 开关电器中常用的灭弧方法

速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、粗弧切短灭弧法、狭沟灭弧法、真空灭弧法 、SF6灭弧法。

3、高压隔离开关有哪些功能?有哪些结构特点?

隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修。断开后有明显可见的断开间隙,没有专门的灭弧装置,

不允许带负荷操作,可以通断不超过2A 的空载变压器、电容电流不超过5A 的空载线路,与高压断路器配合使用。

4、高压负荷开关有哪些功能?它可装设什么保护装置?它靠什么来进行短路保护? 功能:具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流。

可装设热脱扣器保护装置,它与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。

5、高压断路器有哪些功能?

功能:能通断负荷电流和短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。

6、熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高低压断路器及低压刀开关在选择时,哪些需校验断流能力?哪些需校验短路动、热稳定度?

校验断流能力:熔断器、高压负荷开关、高低压断路器、低压刀开关。 校验短路动、热稳定度:高压隔离开关、高压负荷开关、高低压断路器。

7、工厂或车间变电所的主变压器台数如何确定?主变压器容量又如何确定?

台数选择:满足用电负荷对供电可靠性的要求,对季节性负荷或昼夜负荷变动较大,采用经济运行方式。一般车间变电所采用一台,应考虑欠负荷的发展,有一定余地。 主变压器容量的选择: 装设一台主变压器

30.S S T N ≥

装设两台主变压器

)

21(30.30.)7.0~6.0(+≥=S S S S T N T N

车间变电所单台变容量上限:1000KVA 或1250KVA

8、电力变压器并列运行必须满足哪些条件? (1)变压器的一、二次额定电压必须对应相等。

(2)变压器的阻抗电压(短路电压)必须相等。 (3)变压器的连接组别必须相同。

(4)变压器的容量尽量相同或相近,最大容量与最小容量之比不超过3:1。

9、电流互感器和电压互感器使用时注意事项? 电流互感器使用注意事项: (1) 工作时二次侧不得开路, (2) 二次侧有一端必须接地,

(3) 电流互感器在连接时,要注意其端子的极性。 电压互感器的使用注意事项: (1) 工作时二次侧不得短路, (2) 二次侧有端必须接地,

(3) 互感器在连接时注意其端子的极性。

10、对工厂变配电所主接线有哪些基本要求?变配电所主接线图有哪些绘制方式?各适用于哪些场合? 对工厂变配电所主接线的基本要求:安全、可靠、灵活、经济。

主接线图绘制形式:系统式主接线图——用于变配电所的运行中, 装置式主接线图——用于变配电所施工图中使用。

11、变配电所所址选择应考虑哪些条件? 所址选择的一般原则:

接近负荷中心 无剧烈振动或高温的场所 进出线方便 尘土少、无腐蚀性气体 接近电源侧 不在厕所、有水的下方 设备运输方便 不在有爆炸危险的地方

计算题

1、已知配电所10kV 母线短路时的kA I k

86.2)

3(=,线路的计算电流为350A ,继电保护动作时间为

1.1s ,断路器断路时间取0.2s 。试选择10kV 高压配电所进线侧的高压户内少油断路器的型号规格。 解:初步选用SNl0-10型,根据线路计算电流,试选SNl0-10Ⅰ型断路器来进行校验,如下表所示。校验结果,所选SNl0-10Ⅰ型是合格的。

2、某10/0.4kV 变电所,总计算负荷为1200kV·A,其中一、二级负荷680kV·A。试初步选择该变电所主变压器的台数和容量。

解:根据变电所有一、二级负荷的情况,确定选两台主变压器。

每台容量T N S ? =(0.6~0.7)×1200kV·A=(720~840)kV·A,且T N S ?≥680kV·A, 初步确定每台主变压器容量为800kV·A。

3、现有一台S9-800/10型配电变压器与一台S9-2000/10型配电变压器并列运行,均为Dynll 联结。负荷达到2800kV·A 时,变压器中哪一台将要过负荷?过负荷可达多少? 解:并列运行的变压器之间的负荷分配是与阻抗标幺值成反比的。 变压器的阻抗标幺值按下式计算

N

d k T

S S U Z

10000*

=

通常取 A KV A MV S d

?=?=510100;

查附录表5-1,得S9-800变压器(T1)的0

k

U =5,S9-2000变压器(T2)的0

k

U = 6,两台变压器的

阻抗标幺值分别为(取A kV S d

?=510):

25.68001001055*1

=????=A kV A kV Z

T 00.320001001065*2

=????=A

kV A kV Z

T 在负荷达2800kV·A 时各台负担的负荷分别为 A kV A kV S T ?=+?

?=90800.325.600

.328001

A kV A kV S T ?=+??=189200

.325.625

.628002

变压器(T1)将过负荷(908-800)kV·A =108kV·A,将超过其额定容量13.5%。

按规定,油浸式电力变压器正常允许过负荷可达20%(户内)或30%(户外)。因此变压器过负荷13.5%还是在允许范围内的。

另外,从上述两台变压器的容量比来看,800kV·A:2000kV·A=1:2.5,尚未达到一般不允许的容量比1:3。但考虑到负荷的发展和运行的灵活性,S9—800/10型变压器宜换以 较大容量的变压器。

第五章

1、高、低压线路的接线方式有哪几种?

接线方式有:放射式、树干式、环形。

2、架空线路和电缆线路的组成。

组成:导线、电杆、绝缘子、线路、金具等。

3、导线和电缆的选择应满足哪些条件?

发热条件,电压损耗条件,经济电流密,机械强度。

第六章—1

1、供电系统中有哪些常用的过电流保护装置?对保护装置有哪些基本要求?

过电流保护装置:熔断器、低压断路器、继电保护。 基本要求:选择性、速动性、可靠性、灵敏度(灵敏系数

1

.m i n

.op k P I I S =

)。 2、如何选择线路熔断器的熔体?

1、保护电力线路

al

OL FE N PK FE N FE N I K I KI I I I ≤≥≥..30

.

2、保护电力变压器

T N FE N I .1.)0.2~5.1(=

考虑因素:熔体电流要躲过变压器允许的正常过负荷电流, 熔体电流要躲过变压器低压侧电机起动的尖峰电流, 熔体电流要躲过变压器空载含闸电流。 3、保护电压互感器 RN2为0.5A

3、选择熔断器时应考虑哪些条件?

熔断器的额定电压应不低于线路的额定电压。 熔断器的额定电流不应小于它所装熔体的额定电流。 熔断器的额定类型应满足技术要求。

4、低压断路器的瞬时、短延时和长延时过流脱扣器的动作电流各如何整定?其热脱扣器的动作电流又如何整定?

(1)瞬时过流脱扣器动作电流的整定 动作电流

pk rel O P I K I ≥)0( 可靠系数rel K 取值为5.2~2:;35.1:DZ DW

(2)短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定 动作电流

pk rel op I K I ≥)5( rel K 取值为1.2

动作时间 0.2s,0.4s, 0.6s 三级,时间差0.2s (3)长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定 动作电流

30)(I K I rel l op ≥ rel K 取值为1.1

动作时间:反时限最长1-2h

(4)热脱扣器动作电流的整定 过负荷保护 30.I K I rel TR O P ≥ rel K 取值为1.1

5、低压断路器如何选择?

选择低压断路器应满足的条件:

低压断路器的额定电压不低于保护线路的额定电压。 低压断路器的额定电流不小于它所安装的脱扣器的额定电流。

低压断路器的类型应符合安装、保护、操作方式的要求。

6、分析定时限过电流保护的原理。

定时限过电流保护装置的原理电路如图所示,其工作原理如下:当一次电路发生相间短路时,电流继电器KA 瞬时动作,闭合其触点,使时间继电器KT 动作。KT 经过整定的时限后,其延时触点闭合,使串联

的信号继电器(电流型)KS和中间继电器KM动作。KS动作后,其指示牌掉下,同时接通信号回路,给出灯光信号和音响信号。KM动作后,接通跳闸线圈YR回路,使断路器QF跳闸,切除短路故障。QF跳闸后,其辅助触点QFl—2随之切断跳闸回路。在短路故障被切除后,继电保护装置除KS外的其他所有继电器均自动返回起始状态,而KS可手动复位。

定时限过电流保护的原理电路图 a)接线图 b)展开图

第七章

1、什么是二次回路?包括哪些部分?

二次回路(即二次电路):是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路,亦称二次系统,包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等。

2、什么是二次回路操作电源?常用的直流操作电源有哪几种?

二次回路的操作电源是供高压断路器分、合闸回路和继电保护和自动装置、信号回路、监测系统及其他二次回路所需的电源。

常用的直流操作电源有以下几种:

(一)由蓄电池组供电的直流操作电源,主要有铅酸蓄电池和镉镍蓄电池两种。

(二)由整流装置供电的直流操作电源,主要有硅整流电容储能式和复式整流两种。

3、“自动重合闸”(ARD)的工作原理?

如图所示

YR跳闸线圈,YD合闸线圈,KO合闸接触器,KAR重合闸继电器

手动合闸时,按下SB1,使合闸接触器KO通电动作,从而使合闸线圈YO动作,使断路器合闸。手动分闸时,按下SB2,使跳闸线圈YR通电动作,使断路器分闸。

当一次电路发生短路故障时,保护装置动作,其出口继电器KM 触点闭合,接通跳闸线圈YR 回路,使断路器QF 自动跳闸。与此同时,断路器辅助触点QF3—4闭合;而且重合闸继电器KAR 起动,经整定的时限后其延时闭合常开触点闭合,使合闸接触器KO 通电动作,从而使断路器重合闸。如果一次电路的短路故障是瞬时性的,已经消除,则重合成功。如果短路故障尚未消除,则保护装置又要动作,其出口继电器KM 触点闭合,又使断路器跳闸。由于一次ARD 采用了防跳措施(图上未示出),因此不会再次重合闸。

4、二次回路的安装接线应符合哪些要求? 1.按图施工,接线正确。

2.导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。

3.盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。

4.电缆芯线和导线的端部均应标明其回路编号,字迹清晰且不易脱色。

5.配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。

6.每个接线端子的每侧接线不得超过2根;对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。

7.二次回路接地应设专用螺栓。

8.盘、柜内的二次回路配线:电流回路应采用电压不低于500V 的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm 2

;其他回路截面不应小于1.5mm 2

;对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0.5mm 2

截面的绝缘导线。

第九章

1、电气照明有哪些特点?

电气照明具有灯光稳定、色彩丰富、控制调节方便和安全经济等优点,成为应用最为广泛的一种照明方式。

2、可见光有哪些单色光?哪一种波长的光可引起人眼最大的视觉?

它又分以下七种单色光:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。波长为555nm 的黄绿色光可引起人眼最大的视觉。

3、什么叫光强、照度和亮度?

光强:发光强度简称光强,是光源在给定方向的辐射强度。 照度:受照物体表面单位面积上投射的光通量,称为照度。

亮度:发光体(不只是光源,受照物体对人眼来说也可看作间接发光体)在视线方向单位投影面上的发光强度,称为亮度。

4、什么叫照明光源的比功率?如何按比功率确定灯具安装功率或灯数?

照明光源的比功率,就是单位水平面积上照明光源的安装功率。 如果已知比功率P 0和车间的平面面积,则车间一般照明的总暗转功率为

A P P 0=∑

每盏灯的光源功率为

n

A P n P P N 0==

工厂供电习题答案

习题一 1-1试述工业企业供电系统的构成。 答:(1)总降压变电所:工厂供电的枢纽,用于将35KV~110KV电源电压降为6~10KV,再由配电装置分别 将电能送至配电所、车间变电所或高压用电设备。由降压变压器,母线、开关设备、保护电器、测量 电器等高低压配电装置组成。 (2)配电所:对大中型工厂,由于厂区大,负荷分散,常设置一个或多个配电所,用以中转电能,它只 分配电能,但不改变电压。 (3)车间变电所:一个生产厂房或车间,根据情况可设置一个或多个车间变电所,将6~10KV电压降至 380/220V电压,再送至各个低压用电设备。 (4)高压用电设备 (5)低压用电设备 1-2工业企业供电系统的常用额定电压等级及选取额定电压等级时应考虑的因素。 答:(1)330KV及以上(包括500KV、750KV):用于大电力系统输电; (2)220KV及以下:用于城乡高压、中压及低压配电; (3)110KV、35KV:也用于大型工厂内部配电网; (4)6~10KV:一般用于工厂内部,但从经济技术综合比较,最好采用10KV,除非拥有相当数量的6KV 设备; (5)380V/220V:工厂低压配电电压。 1-3统一规定各种电气设备的额定电压有什么意义?发电机、变压器、用电设备以及电网额定电压有无差别? 差别的原因是什么? 答:规定设备的额定电压有利于设备按系列制造,是设备正常工作时具有最好技术经济指标的电压。 (1)发电机的额定电压:考虑线路在输送负荷电流时产生的电压损失,应比电网电压高5%。 (2)变压器的额定电压:一次绕组——如果变压器直接与发电机相连,则同发电机额定电压相同,即高于 电网电压5%;如果不与发电机直接相连,而是接于线路时,应与电网电压相同。二次绕组——供电 线路较长时,为弥补变压器满载时本身压降及线路压降,应比电网电压高10%;如果线路不长,只需 补偿变压器满载压降,即高于电网电压5%。 (3)设备的额定电压:同电网电压相同。 1-4简述工厂供电系统电能质量的主要指标及其对用户的影响。 答:(1)电压质量:一般要求设备供电电压允许电压偏移不超过额定电压 5%。当电压偏移较大时,对用户设备的危害很大,如白炽灯的电压低于额定电压时,发光效率降低,使人的身体健康受影响,高于额 定电压时则灯泡经常损坏。电动机电压降低时,转矩急剧减小,转速下降甚至停转,导致工厂产生废

(工厂与企业)《工厂供电》试题库(第一章)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。 答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压±5%~±10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。 答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:√ 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:√

工厂供电习题及答案

工厂供电习题及答案 1、 某220/380V 的TN-C 线路,如下图所示。线路拟采用BX-500型铜芯橡皮绝缘线户内明敷,环境温度为30℃,允许电压损耗为5%。试选择该线路的导线截面。 解:(1)线路的等效变换 将图a 所示带均匀分布负荷的线路,等效变换为图b 所示集中负荷的线路。 ,75.0 1=故var 1575.0201k kW q =?=。 ,75.0tan ,8.0cos ,22==??kW kW var k A kV A ?=50 A kV A kV U S I N 7638.03503=??== 查附录表19-1,得BX-500型导线210mm A =在30℃明敷时的A I A I al 7677=>=。 因此可选3根BX-500-1×10导线作相线,另选1根BX-500-1×10导线作PEN 线。 (3)校验机械强度 查附录表15,室内明敷铜芯线最小截面为12 m m ,以上所选导线满足机械强度要求。

(4)校验电压损耗 查附录表6,BX-500-1×10导线的电阻km R /19.20Ω=,电抗(线距按150mm 计)km X /31.00Ω=。线路的电压损耗为 []N U X L q L q R L p L p U /)()(022*******+++=? =[]31.0)055.01504.015(19.2)055.02004.020(??+?+??+?/0.38 V 12= %5%%2.3380/12100/100%=?<=?=?=?al N U V V U U U 所选BX-500-1×10型铜芯橡皮绝缘线满足允许电压损耗要求。 2、什么是最大运行方式和最小运行方式确定保护最大、最小运行方式时应考虑哪些因素? 答:最大运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最小的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。一般根据系统最大运行方式的短路电流值来校验所选用的开关电器的稳定性。 最小运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最大的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。一般根据系统最小运行方式的短路电流值来校验继电保护装置的灵敏度。 继电保护中最大和最小运行方式下主要是考虑系统阻抗变化对电流型保护整定值的影响,其中重点为过电流分段保护的影响。 过电流分段保护注意如下: 最大运行方式下,本线路 I 段保护范围应大于线路全长的50%。 最小运行方式下,本线路 I 段保护范围应不小于线路全长的15%。 最大运行方式下,本线路 II 段保护范围应尽量不大于下一线路的在最小运行方式下的 I 段保护范围,以免本线路 II 段保护与下一线路的 II 段保护冲突 3、继电保护中功率方向继电器的作用、优点及其所反应的量的实质是什么? 答:功率方向继电器用于电力系统方向保护线路中,作为方向判别元件。当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量继电器及非电气量继电器两大类。具有体积小、动作快、工作稳定、使用寿命长等优点。 4、复合电压启动过流保护的灵敏系数比一般过流保护高? 答:一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。 5、简述TCR 、TSC 、SVG 的基本功能? 答:TCR 是由电抗器及晶闸管等构成,与系统并联并从系统吸收无功功率的静止无功装置,通过控制晶闸管的导通角使其等效感抗连续变化。TCR 的作用就像一个可变电纳,改变触发角就可以改变电纳值,因为所加的交流电压是恒定的,改变电纳值就可以改变基波电流,从而导致电抗器吸收无功功率的变化。但是,当触发角超过90。以后,电流变为非正弦的,随之就产生谐波。如果两个晶闸管在正半波和负半波对称触发,就只会产生奇次谐波。 TSC 是由电容器及晶闸管等构成,与系统并联并向系统供应无功功率的静止无功补偿装置,通过晶闸管的开通或关断使其等效容抗成级差式变化。TSC 采用整数半周控制,根据电网的无功功率需求来投切电容器,运行时不产生谐波而且损耗小。 SVG 将自换相桥式变流电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿。 6、在实现由线路入侵雷电冲击波的保护时,为什么避雷器必须尽量靠近变压器设置?

工厂供电课后题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足 35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为 50HZ。规定:频率偏差正负电压偏差正负 5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的 3 倍。中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 6、低压配电系统中的中性线(N 线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN 线)各有哪些功能? TN—C 系统、 TN—S 系统、TN-C-S 系统、TT 系统和 IT 系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用? 中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN —C 系统:其中的 N 线与 PE 线全部合为一根 PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对某

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案3-1

《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1. 负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完成。 2. 将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3. 将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4. 在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以节约投资与降低运 行费用。 5. 决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6. 负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7. 在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压的(代数平均值) 8. 计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9. 工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10. 环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11. 供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12. 提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改善其功率因数的措 施。 13. 一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变电所的供电压等级为35-110 千伏。 14. 工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15. 决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基本原则。 16. 确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于力学的重心的方法 17. 主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18. 单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的车间变电所。 19. 连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等回路共用。 20. 在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 21. 在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 22. 高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 23. 工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 24. 工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 25. 电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 28. 对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 29. 变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭)两部分组成。 30. 变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值为(65)度。 31. 将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一母线分别互相连接 叫变压器的并列运行。 32. 变压器在运行中内部损耗包括(铜损和铁损)两部分。

《工厂供电》第六版习题解答(不全)

高专《工厂供电》习题解答 刘介才编 前言 本习题解答是应采用本人编《工厂供电》高专教材的部分任课教师的要求、并在出版社有关编辑的大力支持下编写的,供教师教学和批改学生作业时参考。 由于习题中涉及的一些技术参数大多有一定的选取范围,而从技术图表上查得的数据也不可能绝对精确,因此习题解答应着重注意其解题的方法步骤,而答案不一定是唯一的,仅供参考。 本习题解答不宜在学生中传播,以免有的学生盲目抄袭,影响其独立完成作业、培养解决技术问题的能力。 如有错误和不当之处,欢迎批评指正。 目录 第一章工厂供电概论习题解答---------------------------------------------- 第三章工厂的电力负荷及其计算习题解答------------------------------- 第四章短路电流计算及变配电所电气设备选择习题解答------------- 第五章工厂电力线路及其选择计算习题解答------------------------------ 第六章工厂供电系统的过电流保护习题解答------------------------------ 第七章工厂供电系统的二次回路和自动装置习题解答------------------ 第八章防雷、接地及电气安全习题解答------------------------------------ 第九章节约用电、计划用电及供电系统的运行维护习题解答---------

第一章 工厂供电概论 习题解答 1-1 解:变压器T1的一次侧额定电压应与发电机G的额定电压相 同,即为10.5kV 。变压器T1的二次侧额定电压应比线路WL1末端变压器T2的一次额定电压高10%,即为242kV 。故变压器T1的额定电压应为10.5/242kV 。 线路WL1的额定电压应与变压器T2的一次额定电压相同,即为220kV 。 线路WL2的额定电压应为35kV ,因为变压器T2二次侧额定电压为38.5kV ,正好比35kV 高10%。 1-2 解:发电机G的额定电压应比6kV线路额定电压高5%,因 此发电机G的额定电压应为6.3kV。 变压器T1的一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,故其一次额 定电压应为 6.3kV。T1的二次额定电压应比35kV线路额定电压高10%,故其二次额定电压应为38.5kV。 因此变压器T1的额定电压应为 6.3/38.5kV。 变压器T2的一次额定电压应与35kV线路的额定电压相同,即其一次 额定电压应为35kV 。T2的二次额定电压应比10kV 电网电压高10%,即其二次额定电压应为11kV 。因此变压器T2的额定电压应为35/11kV 。 变压器T3的一次额定电压应与6kV 线路的额定电压相同,即其一次额 定电压应为6kV 。T3的二次额定电压应比220/380V电压高5%,即其二次额定线电压应为0.4kV 。因此变压器T 3的额定电压应为 6 / 0.4kV 。 1-3 解:该变电所白天的电压偏差按式(1-4)计算为: 360380%100% 5.26%380V V U V -?=?=-

工厂供电重点习题答案

1-1 试确定图1-25所示供电系统中的变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压? 图1-25 习题1-1的供电系统 解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为10.5kV。变压器T1的二次侧额定电压应比线路WL1末端变压器T2的一次额定电压高10%,即为242kV。因此变压器T1的额定电压应为10.5/242kV。 2.线路WL1的额定电压:应与变压器T2的一次额定电压相同,即为220kV。 3.线路WL2的额定电压:应为35kV,因为变压器T2二次侧额定电压为38.5kV,正好比35kV高10%。 1-2 试确定图1-26所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压? 图1-26 习题1-2的供电系统 解:1.发电机G的额定电压应比6kV线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为6.3kV。 2.变压器T1的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额定电压应为6kV。T1的二次额定电压应比220/380V线路额定电压高10%,因此其二次额定电压应为0.4kV。因此变压器T1的额定电压应为6/0.4kV。 3.变压器T2的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定电压应为6.3kV。T2的二次额定电压应比110kV电网电压高10%,即其二次额定电压应为121kV。因此变压器T2的额定电压应为6.3/121kV。 4.变压器T3的额定电压:其一次额定电压应与110kV线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为110kV。T3的二次额定电压应比10kV电压高10%,即其二次额定电压应为11kV。因此变压器T3的额定电压应为110/11kV。

工厂供电_第四版 课后习题习题答案

第一章 习题 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 解:T1:6.3/121kv ;WL1:110KV ;WL 2:35KV 。 1-2试确定图1-24所示供电系统中各发电机和各变压器的额定电压。 解:G :10.5kV ;T1:10.5/38.5kV ;T2:35/6.6kV ;T3:10/0.4kV 。 第二章 习题 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床52台,共200kw ;行车一台,共5.1kw(ε=15%);通风机4台,共5kw ;点焊机3台,共10.5kw(ε=65%)。车间采用220/380v 三相四线制(TN-C )配电。试确定该车间计算负荷P 30、Q 30、S 30和I 30。 解:① 对于冷加工机床,P e =200kW ,K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73 P 30(1)=K d P e =0.2×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan φ=40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组,P e =P N 25 εεN =5.1% 25% 15=3.95Kw,K d =0.15, cos φ=0.5, tan φ=1.73 P 30(2)= K d P e =0.15×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan φ=0.59×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos φ=0.8, tan φ=0.75 P 30(3)= K d P e =0.8×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan φ=4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N 100 N εε=10.5×% 100% 65=8.47 kW ,K d =0.35, cos φ=0.6, tan φ=1.33 P 30(4)= K d P e =0.35×8.47 kW=2.96kW Q 30(4)= P 30tan φ=3.94 kvar=3.94 kvar 取需要系数 K ∑p =0.9,K ∑q =0.95 总的有功计算负荷为:P 30=(P 30(1)+P30(2)+P 30(3)+P 30(4))×K ∑p =(40+0.59+4+2.96)×0.9 =42.8(kW ) 总的无功计算负荷为:Q 30=(Q 30(1)+Q 30(2)+Q 30(3)+Q 30(4))×K ∑q =(69.2+1.02+3+3.94)×0.95 =77.3(kvar ) 视在计算负荷为:S 30=2 2 3030Q P + =2 23.778.42+ =84.9 视在电流为:I 30=S 30/3U N =84.9/(1.732×0.38)=129 2-3 有一380v 三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW ,其中较大容量的电动机有7.5kW ,4kW3台,3kW12台。试分别用需要系数法和二项式法确定其计算负荷P 30、Q 30、S30和I 30。

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

工厂供电重点习题答案(可编辑修改word版)

1-1试确定图 1-25 所示供电系统中的变压器 T1 和线路 WL1、WL2 的额定电压? 图 1-25 习题 1-1 的供电系统 解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为 10.5kV。变压器T1 的二次侧额定电压应比线路WL1 末端变压器T2 的一次额定电压高 10%,即为 242kV。因此变压器T1 的额定电压应为 10.5/242kV。 2.线路WL1 的额定电压:应与变压器T2 的一次额定电压相同,即为 220kV。 3.线路WL2 的额定电压:应为 35kV,因为变压器T2 二次侧额定电压为 38.5kV,正好比 35kV 高10 %。 1-2试确定图 1-26 所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压? 图 1-26 习题 1-2 的供电系统 解:1.发电机G的额定电压应比 6kV 线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为 6.3kV。 2.变压器T1 的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额定电压应为6kV。T1 的二次额定电压应比 220/380V 线路额定电压高 10%,因此其二次额定电压应为 0.4kV。因此变压器T1 的额定电压应为 6/0.4kV。 3.变压器T2 的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定电压应为6.3kV。T2 的二次额定电压应比 110kV 电网电压高 10%,即其二次额定电压应为 121kV。因此变压器T2 的额定电压应为 6.3/121kV。 4.变压器T3 的额定电压:其一次额定电压应与 110kV 线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为 110k V。T3 的二次额定电压应比 10kV电压高 10%,即其二次额定电压应为 11kV。因此变压器T3 的额定电压应 为 110/11kV。

工厂供电课后习题答案第二章

第二章—1 1、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求? 一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。 二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。 三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。 2、工厂用电设备按其工作制分哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备的工作特性? 工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3) 短时工作制 负荷持续率:负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,负荷持续 率表征断续周期工作制的设备的工作特性。 %100?= T t ε 3、什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数? 最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷P max (或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P 30 年平均负荷P av 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t 内消耗的电能W t 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷P v 与其最大负荷P max 的比值。 4、确定计算负荷的需要系数法和二项式法各有什么特点?各适用于哪些场合? 计算负荷的方法 :需要系数法 :确定计算负荷的基本方法,常用。 二项式法:设备台数少,容量差别悬殊时采用。 5、什么叫尖峰电流?尖峰电流的计算有什么用途? 尖峰电流pk I 是指持续时间1-2S 的短时最大负荷电流(电动机起动时出现)。 尖峰电流主要用来选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。 计算题 1、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有380V 的三相电动机7.5kw3台,4kw8台,3kw17台,1.5kw10台。试用需要系数法求其计算负荷。 解:此机床组电动机的总容量为 105.11738435.7?+?+?+?=kW kW kW kW P e kW 5.120=

工厂供电考试题与答案

工厂供电 1.1 电力系统的组成要素(1-10) 1.电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。 (对) 2.电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。 (对) 3.变电,包括升压变电、降压变电。(对) 4.电网的作用是将电能从发电厂从输送、并分 配到电能用户。(对) 5.电网由电力线路、变配所组成。(对) 6.电力线路按其架设方法可分为架空线路和电 缆线路。(对) 7.变配所是配电所的别称。(错) 8.配电所是改变电压的地方。(错) 9.变电所是分配电能的地方。(错) 10.电能最大的用户是同步电动机。(错) 1.2 电力系统的额定电压(11-20) 11电能的质量指标有: A.电压 B.频率 C.电流 D.功率 【答案:A,B】12电网额定电压是指线路的额定电压。(对) 13负载的额定电压与线路的额定电压不同。(错)14发电机的额定电压比线路的额定电压高出() A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:C】15变压器原边接线路时额定电压与线路额定电压不同。(错) 16变压器原边接发电机时额定电压与发电机的不同。(错) 17变压器副边接负载时额定电压比负载的高出A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:C】18. 变压器副边接线路时额定电压比线路的高出 A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:D】19 线路的额定电压是指线路首端、末端的平均电压。(对) 20 同一电压线路一般允许的电压偏差是±10%。(错) 1.3 电力系统的中运方式(21-31) 21电力系统的中运方式分为中点接地、中点不接地两大类。(对) 22中点接地系统的可靠性较好。(错) 23中点不接地系统的经济性较差。(对) 24中性点不接地系统包括中点不接地、中点经阻抗接地两种。(对) 25小电流接地方式包括中点不接地一种。(错)26大电流接地方式包括中点接地一种。(对) 27中点不接地系统发生单相接地时,两个完好相的首端电位都升高到线电压水平。(对) 28中性点经消弧线圈接地的电力系统在单相接地时,其他两相对地电压不会升高到线电压。(错) 29中性点经小电阻接地的电力系统在单相接地时,其他两相对地电压不会升高到线电压。(错)30我国3~66千伏的电力系统特别是3~10千伏系统,大多数采用中性点接地的运行方式。(错)31我国110千伏以上的电力系统,一般采用中性点直接接地的运行方式。(对) 1.4 厂电系统概述(32-37) 32厂电系统由变配所、线路、负载三者组成。(对)33配电所的功能是接受和分配电能,不改变电压。(对) 34变电所的功能的是先接受电能,再改变电压,最后分配电能。(对) 35对厂电系统的要求有(): A.安全 B.可靠 C.优质 D.经济 【答案:ABCD】36工厂供电课程的任务是讲解中小型工厂的电能供应。(对) 37工厂供电课程的主要功能是使学生掌握中小型工厂供电系统的组成原理、设计计算。(对) 1.5 厂电系统的电压选择(38-39) 38当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。(对)

工厂供电习题答案

工厂供电习题答案 Ting Bao was revised on January 6, 20021

习题2-9 解:2台14KW (100%ε=)电焊机,接AB 相 100 2221428NAB N N P P P KW ε εε ε===?= 1台20KW (100%ε=)电焊机,接BC 相 1001002020100 NBC N P P KW ε εε=== 1台30KW (60%ε=)电焊机,接CA 相 10060 3023.24100 NCA N P P KW ε εε=== 等效相电压设备容量为:(查表2-6) NA AB A NAB CA A NCA P p P p P --=+ 1.028023.2428=?+?=KW q q NA AB A NAB CA A NCA Q P P --=+0.5828 1.1623.2443.2=?+?=Kvar NB BC B NBC AB B NAB P p P p P --=+ 1.02002820=?+?=KW NB BC B NBC AB B NAB Q q P q P --=+0.5820 1.162844.08=?+?=Kvar p p NC CA C NCA BC C NBC P P P --=+ 1.023.2402023.24=?+?=KW NC CA C NCA BC C NBC Q q P q P --=+0.5823.24 1.162036.68=?+?= Kvar 电热干燥箱 查表得x1k 0.40.6=取 电焊机 x2k 0.35= A 相负荷:30x1x2k k A NA NA P P P =+’0.5200.352819.8=?+?=KW 30A Q =+= 130x1x2k k B NB NB P P P =+0.5300.352022=?+?=KW 30B Q =+= Kvar 30C P 0.5200.3523.2418.134=?+?=KW

工厂供电刘介才第五版课后习题答案

1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 图1-23 习题1-1的供电系统 解:如果变压器的二次侧接高压线路,则其二次侧电压高于线路电压10%,一次侧与发电 机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,于是: 因为2220/38.5T N U =kV 所以121220WL T N U U ==kV; ()22238.5 35110% 1.1 T N WL U U = ==+ kV 同理:1110.5T N GN U U ==kV;()121110% 1.1220242T N WL U U =+=?= kV , 110.5/242T N U = kV 。 1-2 试确定图1-24所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压? 6KV 电网 电网 图1-24 习题1-2的供电系统 解:如果变压器的二次侧接低压线路,则其二次侧电压高于线路电压5%,二次侧接高压线 路,则其二次侧电压高于线路电压10%;一次侧与发电机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,发电机的额定电压高于线路额定电压的5%。则有: 发电机额定电压:()15%1010.5GN U =+?= kV ; 变压器T 1的额定电压:1110.5T N GN U U ==kV ;()12110%3538.5T N U =+?=kV ; 110.5/38.5T N U =kV ; 变压器T 2的额定电压:2135T N U =kV ;()2215%6 6.3T N U =+?=kV ; 235/6.3T N U =kV ; 变压器T 3的额定电压:3110T N U =kV ;()3215%3800.4T N U V =+?=kV ; 310/0.4T N U =kV ;

工厂供电期末试题A附答案

《工厂供电》试题(A)附答案 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负,电压偏差正负。2.衡量电能质量的指标主要有电压、和波形。 3.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中 和断开电路中。 4.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生短路可能性最大。短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 5.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接。 6.变压器的零序过流保护接于变压器的电流互感器上。 7.计算三相电力变压器额定容量的公式是。 8.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为设备。9.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。 10.电压互感器能将变为便于测量的V电压,使仪表等与高压隔离。 11.二次设备是指对的工作进行监、测量、操作和控制的设备。二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分)

1. 火力发电厂所用的一次能源是( )。 A. 太阳能 B. 原子核 C. 水 D. 煤 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是()。 A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.万用表使用完毕后应将旋钮置于()档。 A.电阻档 B.交流电压最高档 C.电流档 D.直流电压最高档4.机床上的低压照明灯,其电压不应超过()。 A.110V B.36V C.12V D. 220V 5. 下列电压哪个是低压( )。 A. 6.3KV B. 110KV C. 0.4KV D. 10KV 6.10KV及35KV电压互感器的高压侧应选用( )A的熔断器。 A.0.5 B.1 C.0.1 D.5 7. 由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为( )。 A.电力网 B. 电力系统 C.动力系统 D.联合电网 8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍 B.0.85倍 C.0.5倍 D.0.25倍左右9.三相绕组变压器的零序保护是()和保护区外单相接地故障的后备保护。 A.高压侧绕组 B.中压侧绕组 C.低压侧绕组 D.区外相间故障的后备保护 10.变压器的接线组别表明( )间的关系。 A.两侧线电压相位 B.两侧相电压相位 C.两侧电流相位 D.两侧阻抗大小 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分) 1.我国最常用的三相变压器联结组别有()。 A.Y/Y0-12 B.Y/△-11 C.Y0/△-11 D.Y0/Y-12 E.Y/Y-12 2.一般低压线路选择导线截面应考虑的条件是()。 A.电流发热 B.功率损耗 C.电流经济密度 D.电能损耗 E.机械强度3.变压器空载时的损耗主要包括()。 A.铜损耗 B.功率损耗 C.电压损耗 D.涡流损耗 E.磁滞损耗4.变压器并联运行的条件是()。 A.变压器的接线组别相同

考试范围_工厂供电_刘介才课后习题答案 - 副本

第一章 4、什么叫电力系统、电力网和动力系统建立大型电力系统有哪些好处 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。 动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。 16、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点 中性点运行方式: 中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。 中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的3倍。 中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。 中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 / 17、18低压配电系统中的中性线(N 线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN 线)各有哪些功能 TN —C 系统、TN —S 系统、TN-C-S 系统、TT 系统和IT 系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用 中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。 保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN —C 系统:其中的N 线与PE 线全部合为一根PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对某接PEN 线的设备产生电磁干扰。主要于我国低压配电系统中应用最为普普遍,但不适于对安全和抗电磁干扰要求高的场所。 TN —S 系统:其中的N 线与PE 线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE 线。主要用于对安全较高(如潮湿易触电的浴室和居民住宅等)的场所对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所。 TN-C-S 系统:该系统的前一部分全部为TN-C 系统,而后边有一部分为TN-C 系统,有一部分则为TN-S 系统,其中设备的外露可导电部分接PEN 线或PE 线。主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。 TT 系统:中性点直接接地,设备外壳单独接地。 IT 系统:中性点不接地,设备外壳单独接地。主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。 第二章 \ 1、电力负荷按重要程度分哪几级各级负荷对供电电源有什么要求 一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。 二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。 三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。 2、工厂用电设备按其工作制分哪几类什么叫负荷持续率它表征哪类设备的工作特性 工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3) 短时工作制 负荷持续率:负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,负荷持续率表征断续周期工作制的设备的工作特性。 %100?= T t ε 3、什么叫最大负荷利用小时什么叫年最大负荷和年平均负荷什么叫负荷系数 % 最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷m ax P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t 内消耗的电能W t 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷P v 与其最大负荷P max 的比值。

相关文档
相关文档 最新文档