文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 凝结水泵检修工艺规程

凝结水泵检修工艺规程

凝结水泵检修工艺规程
凝结水泵检修工艺规程

凝结水泵检修工艺规程

4.1概述

NLT 350-400型凝结水泵是KSB公司在引进国外技术的基础上改进设计而成、且已应用于国内各大电厂的成熟产品,具有较高的运行效率和运行可靠性。适用于发电机组凝结水系统作凝结水升压泵。该产品也可用于输送类似于凝结水的其它液体,输送介质的温度不超过80 0C。

4.2设备型号

型号:NLT350-400X6

型式:筒袋型立式多级离心泵

型号意义:

NTL 350-400 6

Y L KK 500-4

4.3.1凝结水泵运行参数

凝结水泵运行参数见下表:(表4-01)

4.3.2 电动机参数(表4—02)

2 2

NLT350-400型凝结水泵是为了满足300~600MW机组而设计的筒袋型立式多级离心泵,该产品结构特点如下:

4.4.1为使泵具有良好的抗汽蚀性能,首级叶轮前加前置诱导轮。

4.4.2用轴向导叶。在满足性能要求和保证足够的刚度的前提下减少了泵的横向(径向)尺寸,从而减少了泵组的安装宽度。

2 4

443泵的轴向推力主要由每级叶轮的平衡孔、平衡腔平衡。剩余轴向推力由推力轴承

部件承受。该结构的主要优点是:

4.4.3.1 大大降低了泵组重心,提高了泵的运行稳定性。

443.2 在泵组发生轴承故障时,容易分清责任。

4.4.3.3泵与电机采用弹性联轴器连接,安装对中非常方便。

4.4.4泵导轴采用一种高分子材料:AC-3,该材料具有以下优点:

4.4.4.1为水润滑轴承,允许干启动。

4.4.4.2 磨损后呈粉末状,不会抽丝,确保泵组安全稳定运行。

4.4.5泵的基础以下的部分采用抽芯式结构,使泵的拆装及检修方便。

4.4.6根据凝汽器运行最低水位及凝汽器安装标高,泵进口位置可根据具体工程的需要

进行布置。

4.4.7推力轴承部件采用滑动轴承。

其结构说明:轴向推力由推力瓦承受;径向力由导轴瓦承受。采用自供油润滑系统

和内置油冷却器,润滑油为#20透平油。轴承油冷却水水量为0.8~1.2m3/h ;水压为

0.25~0.4MPa;水质为工业净水;水温小于38.5 cC。当冷却水量小于0.5m3/h或水压低于0.2 MPa时必须立即检查,30分钟内不能恢复则应停机处理。当轴承油温达到70C 时报警,80 CC时停止该泵运行。

4.4.8泵的轴封采用单端面多弹簧集装式机械密封

为保证磨擦面的润滑和冷却,引入干净的水源(凝结水或除盐水)完成,进水压力

为0.4~0.6MPa,外供水水量为0.8~1.2 m3/h,温度小于38C。应保证回水压力在

0.1~0.2MPa范围,当水源水压小于0.3MPa或水量少于0.5 m3/h时,应立即进行检查,若十二小时内不能恢复,贝U应停机处理。冲洗水应引入水质同上,水量及水压,只要保证在泄水孔有水液体呈滴状流出即可。

ut—l igpay二沁畀|

和■

.w ?ii?ijinw牌.

Ml'IL'Ml.

J. tlRtFv 加绷股』"

■fMK.

hl J,:叽1』|J.小T

FU=]-叩-1兀厂斫?T

W9^25zJH|£■jr

T2II d -hi/'.-H-

1.丄J^r-:IH A:*T

F TI~0 M :--v

r IH*a r ri' T

! ■OH J32I%D L XjR

r-14

卜I'M -J-P]iK/「?.珀0

:.*]mr=us14m

:岸m■:讣

M fi:.H1144

- 础蔔HP■■乔H?J WT

It1

L?

齐;.丄山4?■肿T fell

4啊F■f...r:-W-

rl: <)W-3)!■*i.

IE r-!…:坛?:fl

1MIKW-JU II i PM

耳t f I I h M ?..1」

1R A j

MNM

JU/4::citcr-

3w

nirrmrnro i F -\r H. ■

-it■ : d

机械密封图(图4 —

01)

2 6

Q/XFD —10695—2006

7

* :卜

i

1

1

h£

-I

I

I

..

二上—

:.til7^*4Pit

4

=2ll_.s jnri. L=^l..hnr.

-.V* MUltl *1* .

■1. hbMPi 睥测■创D 鸚-IO6】?

114

■1

B3

LI ■- ■■ ■■. "TE1 ..1 .■■■?t VJ ri-1.1 -I

T1"T- BL

.L.

"11^-'

■ 1 - MiJii

■,r ? 4 S

TT-"

aa

W-C'-ii!

t

±] ■: Lb |i

1 'I'^l

ar Vi-, i ■<.

■*

IJ

1 "J- 9;

1 -

71 :.?- ■L JW ? l>

■ 1 ?£: !

:&r

HL

1 . .

L !

ML J3-KM ??

HL

r * -Hi - r~i- HL 匕讼

F —

J!O- J3JS-H*

Mid

出Sk ■

■L 1-Lnrn ■和

r

r l Ifl cx-H-an : Tai

1S1-'

F5nE.|r

? * ■

L|

? 电

\

? -J

-fc 界

^"TT^

1

凝结水泵总装图 (图 4—

02)

uiit iri ->J

水泵检修工高级考核方案

2009年职业技能鉴定操作技能考核项目水泵检修工 高 级 供水专业职业技能鉴定站

试题一、测量水泵转子晃度(基本技能30%) 试题二、掌握机泵修理的工艺过程(基本技能30%)试题三、离泵泵停止运行后反转的故障排除(措施30%) 试题四、排除离心泵不能启动或启动后轴功率过大的故障 (措施30%) 试题五、水泵叶轮磨损后的应急处理 (措施30%) 试题六、DA型水泵大修 (检修40%) 试题七、SH型泵的装配 (检修40%) 试题八、IS离心泵的大修 (检修40%) 试题九、联轴器找正 (基本技能30%)

水泵检修工高级组合目录 组合一、测量水泵转子晃度(基本技能30%) 离泵泵停止运行后反转的故障排除(措施30%) DA型水泵大修(检修40%) 组合二、掌握机泵修理的工艺过程(基本技能30%) 排除离心泵不能启动或启动后轴功率过大的故障(措施30%) SH型泵的装配(检修40%) 组合二、联轴器找正(基本技能30%)水泵叶轮磨损后的应急处理(措施30%) IS离心泵的大修(检修40%) 试题一、测量水泵转子晃度 1、准备要求 (1)设备准备 1)设备准备

(2)材料准备 2、操作程序规定及说明 1.正确测量; 2.正确读数; (2)考核规定说明: 1)如违章操作该项目终止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按组卷比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作试题,全过程按操作标准结果进行评分。(4)测量技能说明:本项目主要测量考生对此项熟悉程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min。 (2)操作时间:15min。 (3)从正式操作开始计时。 (4)在规定时间内完成。超时停止操作,按完成项目评分。 4、评分记录表 水泵检修工高级操作技能考核评分记录表 现场号:_________ 工位:_______性别:______ 试题名称:测量水泵转子晃度(一)操作时间:15min

循环水泵检修规程概况

循环水泵 检修维护技术规程 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限 公司

O 一四年三月

、总则 1. 概述 2. 适用范围 3. 编写依据 4. 主要技术参数 、检修周期和检修内容 1. 检修周期(小时) 2. 检修内容 三、准备工作 四、拆卸程序 1. 示意流程图 2. 检修内容与质量标准 五、试车 六、验收 七、常见故障及处理方法?3 ?3 ?3 ?4 ?5 ?6 ?6 10

内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 期循环水泵检修规程 、总则 循环水泵系统的任务是负责向各生产工艺装置区输送合格的循环水,来满足各界区的工艺要求。再将各界区内的循环冷却水回收经冷却塔冷却,汇集于塔池,经循环水泵重新加压输送,循环重复利用。 1.概述 该泵为单级双吸、双涡室、带有径向流闭式叶轮的卧式水平中开离心泵。 叶轮为双吸式,转子由两端滚动轴承支撑,吸入及排出口均在泵体上,成水平方向与泵体垂直,由电动机通过联轴器驱动泵。 此种结构最大特点为流量大,几乎无轴向力并且检修方便。 2.适用范围 本规程适应于内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司循环水泵的维护和检修。 3.编写依据 循环水泵的操作和使用说明书 4.主要技术参数

、检修周期和检修内容 1.检修周期(月) 注:指泵实际运转小时数 2.检修内容 2.1小修 2.1.1 紧固填料压盖螺栓,减小泄漏量。 2.1.2 检查、调整联轴器的同轴度及轴向间隙,更换易损件。 2.1.3 清洗轴承箱,换油。 2.1.4 检查冷却水管、导水管,消除堵塞并紧固。 2.1.5 消除在运行中所发现的小缺陷和渗油。检查、紧固螺栓。 2.1.6 清理及检修所属阀门。 2.2中修 2.2.1 包括小修内容 2.2.2 更换填料、更换泵体密封垫。 2.2.3 检查、更换滚动轴承,调整轴向游隙。 2.2.4 补焊叶轮,若叶轮颈部有毛刺或刮痕应预以消除。

凝结水泵检修工艺规程

凝结水泵检修工艺规程 4.1 概述且已KSB公司在引进国外技术的基础上改进设计而成、NLT 350-400型凝结水泵是应用于国内各大电厂的成熟产品,具有较高的运行效率和运行可靠性。适用于发电机组凝结水系统作凝结水升压泵。该产品也可用于输送类似于凝结水的其它液体,输送介质C。的温度不超过80 o4.2 设备型号6 型号:NLT350-400×型式:筒袋型立式多级离心泵型号意义:6 NTL 350-400×表示标准级叶轮数 叶轮名义直径(mm) 泵出口名义直径(mm) 筒型立式凝结水泵 电动机型号的意义: Y L KK 500-4 表示极数 机座号 空-空冷 立式布置 Y 型 4.3 性能参数 4.3.1凝结水泵运行参数

2

NLT350-400300~600MW 心泵,该产品结构特点如下:4.4.1 为使泵具有良好的抗汽蚀性能,首级叶轮前加前置诱导轮。(径向)4.4.2 在满足性能要求和保证足够的刚度的前提下减少了泵的横向用轴向导叶。4 4 尺寸,从而减少了泵组的安装宽度。 4.4.3泵的轴向推力主要由每级叶轮的平衡孔、平衡腔平衡。剩余轴向推力由推力轴承部件承受。该结构的主要优点是: 4.4.3.1 大大降低了泵组重心,提高了泵的运行稳定性。 4.4.3.2在泵组发生轴承故障时,容易分清责任。

4.4.3.3 泵与电机采用弹性联轴器连接,安装对中非常方便。 4.4.4 泵导轴采用一种高分子材料:AC-3,该材料具有以下优点: 4.4.4.1为水润滑轴承,允许干启动。 4.4.4.2磨损后呈粉末状,不会抽丝,确保泵组安全稳定运行。 4.4.5泵的基础以下的部分采用抽芯式结构,使泵的拆装及检修方便。 4.4.6根据凝汽器运行最低水位及凝汽器安装标高,泵进口位置可根据具体工程的需要进行布置。 4.4.7 推力轴承部件采用滑动轴承。 其结构说明:轴向推力由推力瓦承受;径向力由导轴瓦承受。采用自供油润滑系统3/h 0.8~1.2m;水压为和内置油冷却器,润滑油为#20透平油。轴承油冷却水水量为3/h或水压低C。当冷却水量小于0.5m0.25~0.4MPa;水质为工业净水;水温小于38.5 o于0.2 MPa时必须立即检查,30分钟内不能恢复则应停机处理。当轴承油温达到70℃时报警,80 oC时停止该泵运行。 4.4.8 泵的轴封采用单端面多弹簧集装式机械密封 为保证磨擦面的润滑和冷却,引入干净的水源(凝结水或除盐水)完成,进水压力3/h,温度小于38m为0.4~0.6MPa,外供水水量为0.8~1.2 ℃。应保证回水压力在3/h时,应立即进行检查,0.5 m0.3MPa0.1~0.2MPa范围,当水源水压小于或水量少于若十二小时内不能恢复,则应停机处理。冲洗水应引入水质同上,水量及水压,只要保证在泄水孔有水液体呈滴状流出即 可。. )014(机械密封图图-6 6 Q/XFD—10695—2006

循环水泵检修规程

循环水泵技术资料 1.设备技术规范 1.1.1 泵组功能、布置、工程简述 本工程每台600MW汽轮机发电机组凝汽器冷却水配置2台循环水泵,为循环式供水,系统采用单元制,冷却设施为自然通风冷却塔,即一机二泵一塔单元供水系统。循环水泵布置在1号冷却塔附近的一座中央集中水泵房内,泵房内安装本期工程1号、2号机组的4台循环水泵。 1.1.2 水泵型号及主要参数 泵型号88LKXA-30 流量Q=8.45m3/s 扬程H=30 m 效率η=87% 必需汽蚀余量NPSHr=7.97 m 转速n=375 r/min 轴功率Pa=2858kw 配套功率P=3000 kw 输送介质淡水 最小淹没深度 4.2m 最大轴向推力75T 转向从上往下看,逆时针旋转 转子提升高度 4.5 mm 轴承润滑水本身水润滑 生产厂家:长沙水泵有限公司。 1.1.3型号说明 88LKXA-30 88——泵吐出口径为88英吋,即2200mm L——立式 K——转子可抽出式 X——吐出口在泵安装基础层之下 A——设计顺序 30——泵设计扬程30m

2.设备结构概述及工作原理 2.1 设备结构概述 水泵采用立式、单基础层安装,吐出口在基础层之下,泵过流部件采用铸件,壳体部件除吸入喇叭口为铸件外,其余为钢板焊接结构,转子提升高度由轴端调整螺母来调节。 泵由以下零件组成:吸入喇叭口、外接管(下)、外接管(上)、泵安装垫板、吐出弯管、电机支座、叶轮、叶轮室、导叶体、内接管a、内接管b、主轴(上)、主轴(下)、填料函体、轴套a、轴套b、填料轴套a、填料轴套b、套筒联轴器、连接卡环、止推卡环、叶轮锁环、泵联轴器、电机联轴器、调整螺母、填料压盖、键、螺栓、螺钉、螺母、O型密封圈、转向牌、标牌、纸垫等。 泵的密封:外接管采用机械密封胶密封,其余采用密封垫和O型密封圈,轴采用填料密封。 2.2 工作原理 循环水泵在全厂各种运行条件运行条件下连接供给冷却水至凝汽器,以带走主机、给水泵小汽轮机、旁路系统排汽、机组启停、低负荷过程中疏水所排放的热量。同时循环水系统向开式冷却水系统及水力冲灰系统供水。补给水系统向循环水系统中的冷却水塔水池供水,以补充冷却塔运行中蒸发、风吹及排污的损失。 3检修工艺及标准 3.1 泵的检修 注意:在对泵进行检查和维修时,电机控制开关必须在“关闭“位置”上,以免造成操作人员的人身伤害,不要在续旋转设备附近进行维修、检查或清洗,以免导致操作人员的人身伤害。 3.1.1泵的拆卸 泵拆卸是安装的逆过程,拆卸时注意事项如下: 1)在各零件配合处作好标记,以便下次安装能顺利进行; 2)拆卸下来的小型零件和紧固件应用一些小箱子保管好,并作好标记,注明是从何处拆卸的,切记混杂; 3)拆卸下来的零部件,清洗干净后加工表面要涂上防锈油。 4)零部件的油漆表面如有修饰部位,则要铲除锈蚀,重新油漆; 5)O形密封圈、填料、锈坏得紧固件一般往往不能复用,需要准备备件 3.2.2零件的检查 1)用钢丝刷新清理所有的零件,检查零件是否有磨损、腐蚀和锈蚀,检查叶轮、导叶体是否有裂纹。 2)按下列方法检查泵轴:将轴置于V型垫铁或棍子上,检查轴某些截面的径向跳动,制成泵轴的V型垫铁或滚子用两块,位置靠近轴的两端,而且在轴径大致相等的轴承或联轴器部位上。V型垫铁和滚子本身的径向跳动不应超过0.025mm。轴支撑的径向跳动也应进行测量。记录测量数据的测量部位距轴某一端的距离。轴的最大径向跳动:δ=0.083XL(轴长)轴长单位为m,超过此范围的轴要矫直。 3)检查轴套和塞龙导轴承之间的间隙,当总间隙值超过1.6mm时则需要更换其中之一或全部。若轴套磨损

乳化泵喷雾泵检修工艺流程

乳化泵喷雾泵检修工艺流程 (一)适用范围: 本流程适用于煤矿井下用各种型号乳化泵、喷雾泵的检修、修复。 (二)交接检查与清理: 1、设备进厂交接时,首先清点外部附件数量和设备有关的零部件进行检修前的验收交接,并填写《综机设备安装(撤除)交接单》(如下表),参加交接人员必须签字。 蒋庄煤矿综机设备安装(撤除)交接单 工作面月日年

第 一 联 存根 综机修理车间:使用单位:运搬工区: 2、班组根据下达的检修任务,将设备在厂房外进行外部清理煤尘、除锈放油。 3、对外部附件,存放到检修地点,按类分别码放整齐。 4、做出外部附件的材料购置、领用计划。 5、准备检修地点,清理检修地点杂物并确保检修地点清洁卫生。 (三)部件拆卸要求: 1、根据检修的泵准备合适的拆卸工具,紫铜棒、尖嘴钳、内外弹性卡钳、长腿镊子、六方板子、塞尺、小油石条等;准备好所需的材料,砂纸、棉纱、清洗济、油石、塑料薄膜、油盘等; 2、拆卸顺序:拆电机→联轴节→曲轴箱→泵头→连接车。部

件的拆卸根据装配图,依次按照从里到外的顺序把零部件拆卸下来,对于泵头、卸载阀内,相似或不明白的零件,拆卸前应做好标记。 3、根据整套设备检查所需的高、低压胶管;泵头组件、曲轴箱组件、联轴器、卸载阀组件、连接螺栓等数量及损坏 数量,能修复的数量和配备新零部件数量。 4、对于配合较紧密的零件,严禁硬性拆卸,防止损坏零部件;需加温拆卸的必须加温拆卸。凡正常方法无法拆卸的,如轴承过热与轴或轴承室粘连等情况,需破坏性拆卸者必须报请矿租赁中心及以上领导同意后方可进行。 5、对于需敲打的另件,一定要垫木板或软金属,防止将零部件敲变形,损坏零部件。将洗好的零件放。 (四)零部件的清洗: 1、根据所清理的零件,选择合适的清洗液。首先先清洗一下外表。打开泵体,将拆下的零件放入煤油盆中(有条件的用洗油)用绸布或豆包布擦洗零件,对七孔缸(或九孔缸)用长腿镊子夹着绸布清洗其内孔,将洗好的零件放入清洁的瓷盘中并盖上豆包布以防尘土。 2、用木片等较软的东西将零件表面的油污等除掉,对粘密封要用泡沫海绵等物清洗。 3、把零件放入清洗液中,用棉纱或布进行擦洗,直到另件表面洗干净。

水泵保养检修规程示范文本

水泵保养检修规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

水泵保养检修规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1目的 规范给排水管理服务工作,明确给排水管理工作内 容。 2适用范围 适用于YK大厦水泵的保养检修工作。 3职责 3.1管理中心监控值班人员负责给排水的具体管理工 作。 4工作流程 4.1水泵的日常保养由管理中心人员执行,每半年一 次,检修每半年一次。 4.2每月检查泵机螺栓是否紧固,有无漏水现象,联轴

器橡胶弹性圈有无松动损坏,机组是否清洁,填料器是否损坏。 4.3启动水泵时注意机组响声是否正常,电机及轴承的温升是否在规定范围内。 4.4检修时切断检修机组总电源,挂"禁止合闸,有人工作"标示牌。 4.5拆卸泵体部件,用煤油清洗泵轴及轴承,清洗泵体及叶托。 4.6检查泵轴及各轴承是否损坏,叶托是否破裂磨损,并更换相应已磨损零件。 4.7更换填料,给轴承盒及端盖加入黄油。 4.8按装配步骤复原泵体。 4.9拆卸电机,对机壳转子进行清洗,并检测电机绝缘。 4.10待电机装配复原后,启动电机,看其转向是否与

闭式水泵检修作业指导书

SGT5-4000F(+)燃气-蒸汽联合循环机组 闭式水泵检修作业指导书 前言 本指导书是根据燃气热电有限公司(以下简称公司)技术标准体系及生产工作的需要编制,是企业标准体系建立和实施的个性技术标准,目的是为了规范手动截止阀检修的工艺要求及质量标准,以提高检修队伍的检修水平,从而规范并加快公司技术标准体系的完善,适应国家标准和国际先进标准的需要。 本指导书的附录A为规范性附录,附录B为资料性附录。 本指导书由公司设备管理部提出并归口管理。

目次 1 范围-------------------------------------------------------------------------------------------------------4 2 职责与权限----------------------------------------------------------------------------------------------4 3 作业要求-------------------------------------------------------------------------------------------------4 4 质量标准-------------------------------------------------------------------------------------------------5 5 规范性引用文件----------------------------------------------------------------------------------------5 6 记录-------------------------------------------------------------------------------------------------------6 7 修改页----------------------------------------------------------------------------------------------------10 附:作业指导书填写要求 1.《作业流程表》、《检修记录》、《检修报告》中的每一项内容都应填写,不能有空项。因这三者 对应同一项工作因此编码应一致。 2.《作业流程表》中的“工作内容”按工序完成后及时在“□”内划上“√”。“W、H点”在完成 验收后及时签字。 3.《检修记录》中的“项目名称”应填写该工作名称,如:“3号机1号轴封风机小修”;“检修情 况记录”应依照作业流程详细填写检修中发现的问题及必要的数据;“材料消耗及备件更换”应如实填写。如《检修记录》填写不下时可以自行插入空白页填写。 4.《检修报告》中的“检修情况简介”应按括号中要求的内容填写,对于没有内容的填写“无”。 “检修后存在问题、纠正措施及下次检修建议”应如实填写,对于没有内容的填写“无”。 5.作业指导书填写确认无误后,工作负责人及班组负责人(班组技术员)应在《检修记录》中签 字。报告人(工作负责人)及批准人(班长)在《检修报告》中签字。

循环水泵检修规程

华能汕头电厂企业标准 循环水泵检修工艺规程 QJ/HNSTDC-04-01.06-2000 1 主题内容与适用范围 本标准规定了华能汕头电厂1、2、3、4号循环水泵的检修内容与工序、工艺、质量验收要求。 本标准适用于华能汕头电厂1、2、3、4号循环水泵的检修及其质量管理。 2 引用标准 《海水斜流电动泵130ДВ-8/23-Е-У3技术说明书与运行规程》0100—9372—03 《海水斜流电动泵130ДВ-8/23-Е-У3技术资料》 3 设备概述 3.1华能汕头电厂二台300MW机组,冷却水供水系统采用直流开式循环,海水作为我厂冷却介质。每台机组各配置两台50%容量的俄供循环水泵,#1、2循环水泵共Ⅰ段循环水母管向#1机供水,#3、4循环水泵共Ⅱ段循环水母管向#2机供水,循环水泵出水门后Ⅰ、Ⅱ段循环水母管由两个串联的电动碟阀连通。 3.2循泵有关参数如下: 型号: 130ДВ-8/23-Е-У3 型式:立式斜流泵 流量 22380-23760m3/h 扬程: 22-20.5m 效率: 87%(泵),82%(泵组) 额定转速: 365r/min 旋转方向: 逆时针(由电机往泵方向看) 泵总重量: 13050kg 叶轮重量: 3000kg

泵外壳重量: 8000kg 叶轮室、吸入管重量: 4000kg 循泵电机有关参数如下: 型号: ВА32-215/59-173 额定功率: 2000KW 电压: 6000V 电流: 256A 转速: 375r/min 重量: 22950kg 4 施工准备 4.1申请工作票、动火票,检查隔离状态。 4.2拆除电机动力电源线及接线盒,拆除防潮加热器电源线。 4.3拆除热工测点线和接线端子排,并作好记录。 4.4电机上下轴承室排油。 4.5确认入口闸板和出口逆止门已关严。 4.6水泵进水涵管余水已抽干净。 5 电机检修 5.1拆除与电机连接的冷却水管、润滑油管及其阀门。 5.2拆除空冷器。 5.3拆除电机靠背轮螺栓。 5.4拆除电机地脚螺栓。 5.5将电机整体吊至专用检修支架上。 5.6拆除电机油冷却器盖板螺丝。 5.7吊出油冷却器检查铜管有无变形、损坏并打压查漏并将铜管内外垢清洗干净。 5.8解体检查电动机上、下轴承室。 5.9检查轴承室所有结构螺栓有无松脱、丢失。 5.10检查径向轴瓦与轴表面有无过热、划痕、损伤。 5.11用专用吊具微吊电机转子取出推力瓦。

凝结水泵检修规程

1凝结水泵 1.1概述 我厂凝结水系统装设有2台沈阳水泵厂生产的LDTN型凝结水泵。 结构型式:LTDN型泵是立式双层壳体结构,叶轮为封闭式并同向排列,首级叶轮是双吸型式,导 流元件为碗形壳。吸入与吐出接口分别位于泵筒体和吐出座上,二者可以做180°、90 °等多角度变位。 结构组成:泵筒体、工作部分和出水部分。 泵筒体:泵筒体是由优质碳素钢板卷焊制成的圆形筒体部分,其一侧设有吸入口法兰。泵筒体用以 构成双层壳体泵的外层压力腔,正常工作时腔内处于负压状态。 工作部分:工作部分由多级叶轮同向排列构成的泵转子和在其外围形成的导流空间的导流壳共同组 成。泵转子由叶轮、泵轴、键、轴套等部件组成。叶轮是将原动机的能量转换成泵传送液体能量的核心元件。泵轴既做为叶轮的载体,又传递着转子的全部负荷。泵轴与叶轮的联接形式为键、卡环联接,键传递扭矩,卡环做轴向定位。导流壳的作用是以最小的损失将流出叶轮的液体导向后均匀地进入下一级叶纶。导流壳间的联接是止口定位、螺柱紧固。 出水部分:出水部分由变径管、中间接管、吐出座等部件组成。泵的中间轴、传动轴从该部分的中 心穿过。从泵工作部分流出的液体经该部分后水平进入泵外压力管道。吐出座上设有填料函、卸压孔、 脱汽孔。卸压孔用以将轴封腔内压力减至最低;脱汽孔用以将泵筒体内的汽体及时排至凝汽器。 轴承:泵内设有多处水润滑轴承,用以承受泵转子径向力。泵转子的轴向力由电动机上推力轴承承受。 轴封:轴封采用软填料密封,需要注入外供密封水。 联轴器:泵转子内部轴间多用卡环式筒形联轴器连接,泵转子与电动机轴的连接方式用刚性联轴器连接。 型号含义(例):9LDTNA — 4UA H 9 :容量标记 L :立式

高速离心泵维护检修规程

高速离心泵维护检修规程 SHS 03044—2004 目次 1 总则 (505) 2 检修周期与内容 (505) 3 检修与质量标准 (507) 4 试车与验收 (511) 5 维护与故障处理 (513) 1 总则 1.1 主题内容与适用范围 1.1.1 主题内容 本规程规定了高速离心泵的检修周期和内容、检修与质量标准、试车与验收和维护与故障处理。1.1.2 适用范围 本规程适用于化工厂LMV/BMP--311型、LMV--331型及LMV一322型高速泵的维护检修。1.2 编写修订依据 SHS 01002--2004 石油化工设备润滑管理制度 SHS01003—2004 石油化工旋转机械振动标准 SHS 01028--2004 变速机维护检修规程 SHS03059—2004 化工设备通用部件检修与质量标准 设备技术资料 HCJl023 化工厂高速泵维护检修规程 2 检修周期与内容 2.1 检修周期(见表1) 注:根据设备的运行状况可适当进行项目检修。 2.2 检修内容 2.2.1 小修 2.2.1.1 解体清洗,检查泵室,清理物料。 2.2。1;2 检查清洗油路、冷却水管线、油冷却器封液(气)、旋流分离器密封冲洗系统。2.2.1.3 更换油过滤器并换油。 2。2.1.4 检查油封。 2.2.1.5 检查更换防腐蚀隔板及损坏零件。 2,2.1.6 清洗并检查泵室、扩散器、旋流分离器密封冲洗系统。 2.2.1.7 检查叶轮、诱导轮冲蚀情况,检查叶轮、诱导轮有无裂纹变形,检修外供油泵。 2。2.1.8 处理机械密封泄漏。 2.2。1。9 检查高速轴窜量。 2.2.1.10 检查清洗花键轴,并更换润滑脂。 2.2.1.11 联轴器找正。 2.2.2 大修

水泵维护与检修工安全操作规程

水泵维护与检修工安全操作规程 1、水泵的润滑应采用 3 号钙基润滑脂或 3 号复合钙基润滑脂,不能采用钠基润滑脂,一般每周打开检查一次,每月添油一次。 2、潜水泵运行一段时间后,应定期进行电机密封检查,油腔室 密封检查。 3、潜水泵累计工作 2500 小时后,应视运转状况,更换轴承润 滑脂。 4、应定期检查水泵叶轮磨损情况,若磨损严重应更换叶轮。 5、水泵检修工必须经过专门培训,考试合格后,持证上岗。水 泵检修要求达到国家规定的技术标准,电气设备达到完好防爆的标准。 6、井下不得带电检修、搬迁电气设备,检修或搬迁前,必须切 断电源,并用同电源电压相适应的验电笔检验,检验无电后,必须检 查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度在1%以下时方可进行导体对地放电。 7、检修设备时,所有开关把手在切断电源时应闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”牌,只有执行这项工作的人员,才有权取下此牌 并送电。 8、所有的水泵开关必须平稳地搁置于开关架上,不得有倾斜卧 倒等现象。 9、水泵的电缆应用专用电缆钩悬挂,不应悬挂在压风管或水管上,不得遭受淋水或滴水,在电缆上严禁悬挂任何物件,如果电缆同

压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须设在管子上方,并保持 0.3 米以上的距离,电缆同风筒等易燃物品应分挂在巷道的两侧。 10、盘圈或盘 8 字形的电缆不得带电,否则电流产生涡流,容易产生火灾。 11、橡套电缆的连接(包括绝缘护套已损坏的橡套电缆的修补) 必须采用硫化热补或与热补有同等效能的冷补。 12、电缆同电缆及电缆同电气设备的连接,必须用同电气设备性能相符的接线盒。 13、36V 以上的和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的 金属外壳、铁架等,都必须有保护接地。 14、井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符合防爆性能 的各项技术要求,防爆性能受到破坏的电气设备,应立即处理或更换,不得继续使用。

循环水泵电机检修规程

循环水泵电机检修规程 循环水泵电机 1、设备技术规范 我厂的循环水泵电机采用的是立式高压三相异步电动机,技术规范如下

型号:YKKL3000-14/2150-1 额定电压:6000V 额定功率:3000KW 额定电流:354.9A 功率因数:0.87 额定转速:425r/min 绝缘等级:F 防护等级:IP44 冷却方式:IC611

生产厂家:湘潭电机股份有限公司 2、设备结构及工作原理 2.1、基座 基座为焊接结构,分方形和圆形两种。方形基座在两侧可以安装空-水冷却器。空-空冷却器、防护罩、百叶窗等附件,以达到不同防护等级和冷却方式的要求。 2.2、定子 定子主要包括定子铁心、线圈、槽楔、引出 线等。定子铁心由硅钢片制成的冲片叠压而成。线圈为双层叠绕组,绝缘等级为F级或B级,6KV及以上工作电压等级均有防电晕措施。槽

楔的作用是将线圈在定子槽内固紧,根据需要,槽楔可以是磁性槽楔或非磁性槽楔。定子嵌线后,定子线圈端部之间用适型材料垫紧,然后与端箍、支撑件扎牢在一起,经过真空压力整浸无溶剂漆(F级)或淋1032漆(B)级,整个定子成为一个牢固的整体。在单速电动机中,主引出线以U、V、W作标志,如果绕组尾端也引出的话,则以U-U、21V-V、W-W作标志。21122.3、转子转子主要包括转轴、转子铁心、鼠笼等。

中型立式电动机采用焊筋转轴、铸铝转子结构,根据需要,亦可采用铜条结构。大型立式电动机采用带支架的转轴、铜条子结构。 2.4、上轴承结构 2.4.1球面滚子推力轴承 主要由上支架(油箱)、球面滚子推力轴承,推力头,圆螺母等组成,轴承可同时承受轴向和径一般设计轴承寿命在按最大负荷 计算,向负荷。. 4h 以上。5×10 2扇形瓦推力滑动轴承结构 2.4.主要由上支架、冷却器、推力瓦、支柱螺栓、

离心泵维护检修规程(完整)

离心泵检修规程 总则 本规程规定了离心泵的完好标准、离心泵的维护、检修周期与检修内容、检修与质量标准、试车与验收。 一、离心泵完好标准 1、离心泵的基本结构离心泵主要由泵壳、转子、叶轮、轴承及密封等组成。泵壳体是卧式,由吸入室和排出室组成。在壳体的两端或一端设有支承转子的轴承室、机械密封室。转子由主轴、叶轮、轴套、轴承、联轴器组成,各配件以不同的配合方式装配在轴上。 2. 设备完好标准 (1)电流表、压力表工作正常稳定 (2)机封或填料压盖部位的温度正常,机封无泄漏,填料密封渗漏正 常。 (3)检查泵的轴承温升正常,轴承温升一般不超过周围温度35C, 最高不 能超过75C。 ( 4)检查泵的声音和振动是否正常。 二、离心泵的维护 1. 日常维护 ( 1)保持设备整洁卫生。 ( 2)注意轴承的油位、油质和温度。 ( 3)填料内滴水是否正常,随时调整填料压盖的松紧程度。 ( 4)经常检查各部分的螺栓是否松动。 ( 5)经常观察各个仪表工作是否正常稳定,泵、电机的响声和振动是否正常。 ( 6)严格执行润滑管理制度。

2. 定期检查 (1)表面除锈、除污和清洗。 (2)检查易损件是磨损和损坏,若零件虽磨损。但还在公差范围内, 则可继续使用。若零件的磨损程度超过了公差范围,应考虑修复后使 用,不能修复的应更换新件。 (3)定期检查泵的入口过滤器。 (4)对重新装配的泵,有条件的应进行试验。 三、检修周期和检修内容 1、检修周期 根据状态监测结果及设备运行状况,可以适当调整检修周期。一般检修周期见表1。 表1检修周期表 2. 小修项目 (1)检查清理冷却水、封油和润滑等系统。 (2)处理在运行中出现的一般缺陷。 (3)根据运行情况,检查机械密封或更换填料密封。 (4)检查清洗轴承、轴承箱、挡油环、挡水环、油标等,调整轴承间隙。并检查轴承滚子外圈间的间隙。 (5)检查各部螺栓有无松动。 (6)检查修理联轴器及驱动机与泵的对中情况。 3. 大修项目 (1)包括小修的所有项目。 (2)解体检查各零部件的磨损、气蚀和冲蚀情况并进行修理或更换, 泵轴、叶轮必要时进行无损探伤。 (3)检查清理轴承、油封等,测量、调整轴承油封间隙。必要时更换轴

水泵操作规程及注意事项(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 水泵操作规程及注意事项(通用 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

水泵操作规程及注意事项(通用版) 运行前要熟悉和了解水泵机组的各项性能指标和操作使用。由熟悉和掌握水泵原理和机械操作规程及方法的专业人员操作,其他人员禁止操作水泵设备。操作人员必须正确地执行安全操作规范: 一、手动启动前的准备工作: 1.检查水源、水位情况,进出水阀门开闭状态。 2.检查水泵控制柜电压表,信号灯等仪表指示是否正常。 3.检查水泵机组是否有空气,有的话应予以排除。 4.检查水泵轴转动3圈,应灵活无阻滞。 5.用手盘转联轴器,检查是否平衡轻便,安全罩是否盖好。 6.特别要检查联轴器是否有裂痕,其连接螺丝是否松动。 7.检查填料是否松紧合适,填料压盖不得偏斜。 8.检查地脚螺栓是否松动。

9.水泵附近不得放置任何杂物。 10.确定旋转方向是否正确; 二、启动水泵 1、合上水泵控制柜的电源开关,将转换开关盖于“手动”位置,启动水泵的启动按钮。 2、水泵启动时,注意观察启动电流,如果一次不能启动成功,可以再试启动两次,每次应间隔3min,如果三次未启动成功,停下来查找原因,排除故障后才能再启动。 3、如果启动成功,水泵运转5min以上,运行参数及运行工况应符合以下要求: A)电机电流不允许超过铭牌额定电流。 B)电机电压波动范围控制在额定电压的5%,短时间可在正负10%范围内运行。 C)电机温升,不得超过70℃,如超过额定电流应关小泵出水管上阀门,限制负荷。 D)泵轴承温度不得超过65℃。

凝结水泵检修工艺规程

凝结水泵检修工艺规程 4.1 概述 NLT 350-400型凝结水泵是KSB公司在引进国外技术的基础上改进设计而成、且已应用于国内各大电厂的成熟产品,具有较高的运行效率和运行可靠性。适用于发电机组 凝结水系统作凝结水升压泵。该产品也可用于输送类似于凝结水的其它液体,输送介质 的温度不超过80 o C。 4.2 设备型号 型号:NLT350-400×6 型式:筒袋型立式多级离心泵 型号意义: NTL 350-400×6 表示标准级叶轮数 叶轮名义直径(mm) 泵出口名义直径(mm) 筒型立式凝结水泵 电动机型号的意义: Y L KK 500-4 表示极数 机座号 空-空冷 立式布置 Y 型 4.3 性能参数 4.3.1凝结水泵运行参数 凝结水泵运行参数见下表:(表4-01) 序号参数名称单位铭牌工况经济运行工况备注

1 流量t/h 870 790 2 扬程mH2O 286.4 297 3 转速rpm 1480 1480 #101、#111电 机改为变频4 首级叶轮中心线处需要吸 入净正压头(NPSHr) mH2O 3.2 3.05 5 泵的效率% 82 82 6 运行水温o C 36.4 36.4 7 泵体设计压力/试验压力MPa 4.0/4.4 8 最小流量t/h 210.6 9 最小流量下的扬程mH2O 331 10 关闭压头mH2O 335 11 制动功率kW 833 12 正常轴承振动 (双振幅值) mm ≤0.06 4.3.2 电动机参数(表4-02) 项目单位数据 电机型号YLKK500-4 额定功率kW 1000 额定电压kV 6 同步转速r/min 1480 频率Hz 50 主要特性效率% 94 功率因数0.87 堵转转矩(倍) 0.7 堵转电流(倍) 6.5

水泵维护保养检修制度

水泵维护保养检修制度 1.总则 1.1建立日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度。 1.2 日常保养属经常性工作,由运行值班人负责,对设备进行经常性的保养和清扫灰尘。 1.3定期维护属阶段性工作,由维修人员负责,每年进行不少于1次的专业性检查、清扫、维修、测试。电气设备(包括电力电缆)预防性试验每年进行一次;继电保护装置的校验1-3年进行一次;接地装置和测接地电阻值的检查每年春季进行;避雷器每年进行检查和试验。 1.4大修理属恢复设备原有技术状态的检修工作,由专业检修人员负责。应符合下列规定: (1)主要机泵运行累计小时距上次检修满8000hr及以上、状态监测仪器测试报警且无法通过保养消除的或已有二年以上没有检修的,应进行检修;运行过程中发现有缺陷的,可按具体情况安排检修或保养。 (2)变压器大修周期应根据历年预防性试验结果经分析后确定。35kV 及以上的,应在运行5 年后大修一次,以后每隔5 ~10 年大修一次;10kV 及以下的,可每10 年左右大修一次。制造商另有规定的按照制造商规定执行。 (3)配电装置大修周期应根据开关存在的缺陷和实际运行条件确定。新投入运行的高压断路器应在运行一年后大修一次。以后,35kV及以上断路器宜每5年大修一次;3~l0kV 配电系统断路器宜每1~3年大修一次;3~l0kV 启动电机用断路器宜每年大修一次。故障掉闸3次或严重喷泊、喷烟,均应解体检修。制造商规定的免维护设备,根据产品说明书进行维修。 2. 标准内容 2.1日常保养项目、内容 (1)按设备使用说明书的要求及时补充轴承内的润滑油或润滑脂,保证油位正常。定期检测油质变化情况,必要时换用新油。 (2)根据运行情况随时调整填料压盖松紧度。填料密封滴水宜每分钟30-60滴。 (3)根据填料磨损情况及时更换填料。更换填料时,每根相邻填料接口应错开大于90度,水封管应对准水封环,最外层填料开口应向下。 (4)使用软填料密封时,应根据使用情况随时添加填料,防止泄漏。 (5)机泵振动超标时,应查明原因,及时处理。 (6)检查电动阀门的限位开关、手动与电动的联锁装置。 (7)检查、调整、更换阀门填料,做到不漏水,无油污、无锈迹。 (8)设备外露零部件应做到防腐有效,无锈蚀、不漏油、不漏水、不漏电、不漏气(真空管道)。 (9)各零部件应完整,设备铭牌标志应清楚。 2.2 离心泵、轴流泵定期维护

循环水泵操作规程

行业资料:________ 循环水泵操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

循环水泵操作规程 一、主题内容及适用范围 本规程规定了轻烃站冷却循环水泵的操作步骤及注意事项。 二、启动前准备工作 1、检查电路系统,电源电压是否正常。 2、检查泵机油盒内机油是否在机油看窗1/2处。 3、检查泵出口阀门及备用泵的出口阀门是否关闭,打开泵进口阀门。 4、排出泵内气体。 三、启泵及运行中的检查 1、合上泵电源开关,按启动按钮,使泵运转。 2、当泵出口起来泵压后,慢慢打开泵出口阀门。 3、正常运转后,定时检查泵的运转声音、机油油位、泵压。 四、倒泵 1、启动备用泵按照启动泵前的准备工作做好后,按备用泵启动按钮。 2、备用泵出口起来泵压后,慢慢打开泵出口阀门。 3、关闭已运行泵的出口阀门,按停止按钮,使运行泵停止运转。 4、切断备用泵电源。 五、停泵 1、关闭泵的出口阀门。 2、按停止按钮,切断泵电源。 第 2 页共 7 页

循环水泵(sh型)安全技术操作规程 一、一般规定 1、循环水泵操作工、维修工必须经过有关培训,经考核合格后发证、持证上岗。 2、凡操作人员都必须按规定穿戴劳动保护(包括工作服、安全帽、防砸鞋、手套等),女工发辫要盘入帽内,工作服要整齐利索。禁止带围巾、穿高跟鞋和拖鞋或赤脚在现场作业。 3、清扫工作现场时,严禁用水冲洗电气设备、电缆、照明、信号线路以及设备传动部件,不得用水淋浇轴瓦降温。 4、工作现场应经常保持整齐清洁,地面做到四无(无积煤、无积水、无积尘、无杂物),设备做到五不漏(不漏煤、不漏水、不漏油、不漏电、不漏气)。 5、所有液位传感器、流量传感器、温度保护、压力表(传感器)等闭锁监测保护装置必须保证齐全完好,动作灵敏可靠,严禁甩掉不用。 6、循环水泵应尽量避免重载时启动。运转中严禁超负荷运行。泵的入水管要设置可靠合理的过滤网,并定期检查清理,避免杂物进入。 7、循环水泵在运转中发生故障,必须停机处理。任何检修或维护,必须严格执行停送电制度。 8、循环水泵所有外露的转动部位必须设置安全可靠的防护罩或网。在摘除防护罩的情况下不准开机运转。特殊情况下必须有详细严格的监督预防措施。 第 3 页共 7 页

水泵保养检修规程(最新版)

水泵保养检修规程(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0019

水泵保养检修规程(最新版) 1目的 规范给排水管理服务工作,明确给排水管理工作内容。 2适用范围 适用于YK大厦水泵的保养检修工作。 3职责 3.1管理中心监控值班人员负责给排水的具体管理工作。 4工作流程 4.1水泵的日常保养由管理中心人员执行,每半年一次,检修每半年一次。 4.2每月检查泵机螺栓是否紧固,有无漏水现象,联轴器橡胶弹性圈有无松动损坏,机组是否清洁,填料器是否损坏。

4.3启动水泵时注意机组响声是否正常,电机及轴承的温升是否在规定范围内。 4.4检修时切断检修机组总电源,挂"禁止合闸,有人工作"标示牌。 4.5拆卸泵体部件,用煤油清洗泵轴及轴承,清洗泵体及叶托。 4.6检查泵轴及各轴承是否损坏,叶托是否破裂磨损,并更换相应已磨损零件。 4.7更换填料,给轴承盒及端盖加入黄油。 4.8按装配步骤复原泵体。 4.9拆卸电机,对机壳转子进行清洗,并检测电机绝缘。 4.10待电机装配复原后,启动电机,看其转向是否与泵规定转向相同,否则调整电源进线,使其转向符合规定。 4.11分别检查水泵、电机轴承及转子是否灵活。 4.12检查联轴器橡胶有无损坏,将泵机联轴器结合安装完。 4.13检查完毕后试运行,运行正常投入使用。 4.14以上所有类型水泵不准同时拆卸,应在一台工作完好的情

离心泵检修步骤

离心泵大修步骤 1检修内容 1.1小修项目 1.1.1更换填料密封。 1.1.2双支承泵检查清洗轴承、轴承箱、挡油环、挡水环、油标等,调整轴承间隙。 1.1.3检查修理联轴器及驱动机与泵的对中情况。处理在运行中出现的一般缺陷。检查清理冷却水、油封和润滑等系统。 1.2大修项目 1.2.1包括小修项目。 1.2.2检查修理机封密封。 1.2.3解体检查各零部件的磨损、腐蚀和冲蚀情况。泵轴、叶轮必要时进行无损探伤。 1.2.4检查清理轴承、油封等,测量、调整轴承油封间隙。 1.2.5检查测量转子的各部圆跳动和间隙,必要时做动平衡校验。 1.2.6检查并校正轴的直线度。 1.2.7测量并调整转子的轴向窜动量。 1.2.8检查泵体、基础、地脚螺栓及进出口法兰的错位情况,防止将附加应力施加于泵体,必要时重新配管。 2 检修与质量标准 2.1 拆卸前准备 2.1.1 掌握泵的运转情况。

2.1.2 备齐检修工具、量具、起重机具、配件和材料。 2.1.3 切断电源及设备与系统的联系,放净泵内介质,达到设备安 全与检修条件。 2.2 拆卸与检查 2.2.1 拆卸附属管线,并检查清扫。 2.2.2 拆卸联轴器安全罩,检查联轴器对中,设定联轴器的定位标 记。 2.2.3 测量转子的轴向窜动量,拆卸检查轴承。 2.2.4 拆卸密封并进行检查。 2.2.5 测量转子各部圆跳动和间隙。 2.2.6 拆卸转子,测量主轴的径向圆跳动。 2.2.7 检查各零部件,必要时进行探伤检查。 2.2.8 检查通流部分是否有气蚀冲刷、磨损、腐蚀结垢等情况。2.3 检修标准按设备制造厂要求执行,无要求的按本标准执行。2. 3.1 联轴器 2.3.1.1 半联轴器与轴配合为H7/js6。 2.3.1.2 联轴器两端面轴向间隙一般为2~6mm。 2.3.1.3 安装齿式联轴器应保证外齿在内齿宽的中间部位。 2.3.1.4 安装弹性圈柱销联轴器时,其弹性圈与柱销应为过盈配合, 并有一定紧力。弹性圈与联轴器销孔的直径间隙为0.6~ 1.2mm。 2.3.1.5 联轴器的对中要求值应符合表2要求。

循环水泵检修规程

循环水泵检修规程 循环水泵技术资料 1.设备技术规范 1.1.1 泵组功能、布置、工程简述本工程每台600MW汽轮机发电机组凝汽器冷却水配置2台循环水泵,为循环式供水,系统采用单元制,冷却设施为自然通风冷却塔,即一

机二泵一塔单元供水系统。循环水泵布置在 1号冷却塔附近的一座中央集中水泵房内, 泵房内安装本期工程1号、2号机组的4台循环水泵。 1.1.2 水泵型号及主要参数泵型号88LKXA-30 3流量Q=8.45m/s 扬程 H=30 m 效率η=87% 必需汽蚀余量 NPSHr=7.97 m 转速n=375 r/min 轴功率 Pa=2858kw 配套功率P=3000 kw 输送介质 淡水最小淹没深度 4.2m 最大轴向推力 75T 从上往下看,逆时转向针旋转转子提升高度 4.5 mm 轴承润滑水本身水润滑生产厂家:长沙水泵有限公司。 1.1.3型号说明 88LKXA-30 88 ——泵吐出口径为88英吋,即2200mm L ——立式——转子可抽出式K X ——吐出口在泵安装基础层之下 A ——设计顺序 30 ——泵设计扬程30m

2.设备结构概述及工作原理 2.1 设备结构概述水泵采用立式、单基础层安装,吐出口在基础层之下,泵过流部件采用铸件,壳体部件除吸入喇叭口为铸件外,其余为钢板焊接结构,转子提升高度由轴端调整螺母来调节。泵由以下零件组成:吸 入喇叭口、外接管(下)、外接管(上)、泵安装垫板、吐出弯管、电机支座、叶轮、叶轮室、导叶体、内接管a、内接管b、主轴(上)、主轴(下)、填料函体、轴套a、轴套b、填料轴套a、填料轴套b、套筒联轴器、连接卡环、止推卡环、叶轮锁环、泵联轴器、电机联轴器、调整螺母、填料压盖、键、螺栓、螺钉、螺母、O型密封圈、转向牌、标牌、纸垫等。泵的密封:外接管采用机械 密封胶密封,其余采用密封垫和O型密封圈,轴采用填料密封。 2.2 工作原理循环水泵在全厂各种运行条件运行条件下连接 供给冷却水至凝汽器,以带走主机、给水泵小汽轮机、旁路系统排汽、机组启停、低负荷过程中疏水所排放的热量。同时循环水系

相关文档