项目名称
设计/时间
校对/时间
审核/时间总页数6
46.000
高度z
30.000
StoS Wind
F&A Wind
(图示1)(图示2)(图示3)
(图示4)
sideward 侧风面
windward -0.7
leeward 迎风面
背风面Wind
0.8
-0.5
0.375
-0.7 侧风面
0.317
1、设计条件:
StoS Wind
数值取自技术协议F&A Wind
0.234
设计风速v=26.8(m/s)基本风压ω0=0.45(kN/m^2)地面粗糙度类别=
C类
2、计算输入条件:
炉宽B1=62.000(m)炉深B2=46.000(m)炉高H=45.000(m)(本类别场地,结构总高度H值不应大于450m。)
雨棚顶高Hp=45.000(m)计算高度z=30.000(m)结构阻尼比ζ1=0.02(-)(见附注1)
结构自振周期T1=
1.48(s)(本体按框架结构体系T1=0.0853*H^0.75计算)频率f1=
0.67(Hz)(频率f1=1/T1)
μz地形修正系数η=
1.0(-)
(按第8.2.2条计算取值,本计算未涉及)
LOGO
xx工程
设计依据
GB50009-2012 建筑结构荷载规范
风荷载体形系数μs (查规范表8.3.1风荷载体型系数)
5 10
15 20 25 30 35
40 45 50 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
F&A Wind
5 10
15 20 25 30 35 40 45 50 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
StoS Wind
迎风面风荷载标准值ωkw(kN/m^2)
高度H (m )
风荷载标准值结果(仅示意迎风面)
项目名称
LOGO
xx工程
项目名称
LOGO
xx工程
项目名称
LOGO
xx工程
项目名称
LOGO
xx工程
项目名称
LOGO
xx工程
版本
A
62.000
45.000
StoS Wind
(kN/m^2)
0.375
0.317
0.234
StoS Wind
(本类别场地,结构总高度H值不应大于450m。)
(本体按框架结构体系T1=0.0853*H^0.75计算)
迎风面参数对比上述条件,因此下面画删除线处取β
考虑迎风面和背风面之和,即以μ