文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风荷载计算(GB50009-2012)

风荷载计算(GB50009-2012)

风荷载计算(GB50009-2012)
风荷载计算(GB50009-2012)

项目名称

设计/时间

校对/时间

审核/时间总页数6

46.000

高度z

30.000

StoS Wind

F&A Wind

(图示1)(图示2)(图示3)

(图示4)

sideward 侧风面

windward -0.7

leeward 迎风面

背风面Wind

0.8

-0.5

0.375

-0.7 侧风面

0.317

1、设计条件:

StoS Wind

数值取自技术协议F&A Wind

0.234

设计风速v=26.8(m/s)基本风压ω0=0.45(kN/m^2)地面粗糙度类别=

C类

2、计算输入条件:

炉宽B1=62.000(m)炉深B2=46.000(m)炉高H=45.000(m)(本类别场地,结构总高度H值不应大于450m。)

雨棚顶高Hp=45.000(m)计算高度z=30.000(m)结构阻尼比ζ1=0.02(-)(见附注1)

结构自振周期T1=

1.48(s)(本体按框架结构体系T1=0.0853*H^0.75计算)频率f1=

0.67(Hz)(频率f1=1/T1)

μz地形修正系数η=

1.0(-)

(按第8.2.2条计算取值,本计算未涉及)

LOGO

xx工程

设计依据

GB50009-2012 建筑结构荷载规范

风荷载体形系数μs (查规范表8.3.1风荷载体型系数)

5 10

15 20 25 30 35

40 45 50 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

F&A Wind

5 10

15 20 25 30 35 40 45 50 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

StoS Wind

迎风面风荷载标准值ωkw(kN/m^2)

高度H (m )

风荷载标准值结果(仅示意迎风面)

项目名称

LOGO

xx工程

项目名称

LOGO

xx工程

项目名称

LOGO

xx工程

项目名称

LOGO

xx工程

项目名称

LOGO

xx工程

版本

A

62.000

45.000

StoS Wind

(kN/m^2)

0.375

0.317

0.234

StoS Wind

(本类别场地,结构总高度H值不应大于450m。)

(本体按框架结构体系T1=0.0853*H^0.75计算)

迎风面参数对比上述条件,因此下面画删除线处取β

考虑迎风面和背风面之和,即以μ

相关文档