?为了确保继电器能正常工作 , 电路设计时给继电器线包的驱动电压应为 : 直流的继电器的额定电压 .

继电器的吸合电压是继电器生产厂家为保证继电器在一个电压范围内能吸合的电压区域 ,

额定电压才是保证每个继电器都能正常工作的最佳电压 . 如果线包电压要使用于其它条件请与继电器生产厂家联系 .

?驱动继电器线包的三极管 ,MOS 管等 . 应用中应让它们在正常工作时处于截止状态 ( 让继电器断开 ), 或饱和导通状态 ( 让继电器吸合 ).

而不要让它们工作在放大状态.

?驱动继电器线包的三极管 ,MOS 管或 IC 等的电流应该大于继电器所需的最大电流.

?为了避免继电器线包在断开时所产生的干扰 . 应该在继电器线包两端加吸收电路 . 最简单的办法是在线圈两端并联一个防反压二极管

( 如 :IN4004).

?对时间要求比较严格的电路应该考虑继电器存在吸合时间和释放时间 .

此时应与继电器生产厂商沟通.

?如果电路中要求同步 , 则最好选用双刀继电器 , 而不是使用两个继电器并联工作.

?如果继电器的负载电路中含有大电感特别是大电容时 , 则请向继电器生产厂家提出.

?继电器工作环境应该是远离强磁场 , 和强电场的自然工作环境 . 如果工作环境有特殊要求请和继电器生产厂家联系.

功率继电器介绍

继电器技术和功用

继电器发明于 160 年前 . 在最近的 50 年中 , 它经历了显著的变化 .

继电器的典型应用包括试验仪表 , 通讯系统 , 计算机接口 , 家用电器 , 空调和供暖 , 汽车电气设备 , 交通控制 , 照明控制 , 建筑管理 , 电力控制 , 商用机器 , 发动机和螺线管控制 , 工具加工机械 , 生产和试验设备 .

继电器的基本功能

1.把基本电路或者启动电路和负载电路分开.

2.单输入 / 多输出能力.

3.多刀继电器的不同负载电路的分离.

4.交流和直流电路的分离.

5.电子和电气电路之间的接口.

6.多重转换功能, 比如, 延迟, 信号调节.

7.放大功能.

机电式继电器

触点系统

?电触点

继电器触点是物理上分开 , 但可以开关的电导体 , 设计用来完成一个

电气连接 , 传递负载电流 , 断开电路并且把电源和负载进行电气隔离 .

触点系统性能的好优劣取决于触点的材质 , 触点的布置和触点的机械设

计.

?接触电阻

接触电阻是电流通过一对闭合的触点时必须要克服的电阻 .

尽管理想的触点不会有电阻 , 现实情况是有的 . 这个电阻是由于物理

上不同的效果的部分阻抗的总和 : R 接触 =R 集中 +R 层

集中电阻是指干净的触点上由于电流通过小的 , 有效的接触面积时被逼

收缩而产生的电阻增加 .

层电阻是干净表面的接触电阻 , 这是及其小的 , 正常的是几个毫欧 .

?接触电阻的测量

接触电阻在继电器的引脚间用电压降的方法测得 . 为了得到真实的测试

结果 , 必须要小心使测试中的电压和电流要么符合现实负载条件 , 要

么根据继电器触点的最小接点容量选择 .

接触电阻会因不同的测试参数而变化 . 变化和平均值随接点电流的增加

而减少 .

因此 , 在说明接触电阻时要同时说明测试电压和电流 .

?接触电阻随时间的变化

接触电阻随着触点表面覆层的形成而增加 . 厚度和生长的速度取决于触

点的材料 , 环境的空气和温度 . 当继电器在经过较长的保存后测试时 ,

这起很大作用 . 测试步骤必须包括两种清洁效果 :

机械清洁 .

电气清洁

电气负载

4.4: 电气负载

电气负载可以有不同的分类如下 :

负载类型电阻性电压和电源是直接相关变量 , 不管是直流或者交流电源 , 欧姆定律:

I 任何时候都适用 .

电容性对于交流电源 , 当电容性负载开启时 , 如果电路的电阻低 , 得到的

流可能会极其的高 .

电感性负载的电感对电流有惯性效应 .

当电感负载切断 / 关闭时 , 电感贮存的能量产生一个高的浪涌电压。

电感负载是电磁部件 , 比如线圈 , 变压器 , 马达 , 电磁铁 , 接触

它继电器 , 等等 .

电源的种类直流

交流

负载的等级弱电流电路电压 <80mV, 电流 <10mA, 没有电气清洗效果 .

低级电压 80mv~300mV, 电流 <10mA, 几乎没有电气清洗效果 . 这一负载范

电器最需要考虑的是接触电阻和触点稳定性 .

中级电压 : 300mV ~10V, 电流 <300mA, 会产生短电弧 , 电气清洗效果有助

低接触电阻 .

高级电压 >10V, 电流 >300mA. 这类负载的突出特点是稳定的电弧 , 触点

材质迁移 .

注:最小 , 最大负载最小触点负载 ( 电流 / 电压 ) 影响触点材料的选择 , 选择的触点材继电器的寿命期限内维持稳定的接触电阻 .

最大负载则由:开关容量,触点的设计和材料,环境温度所决定。

典型负载特点白炽灯白炽灯的冲击电流可以是稳定 ( 额定 ) 电流的 10-15 倍 . 这是由于着灯丝温度的升高而增加 .

荧光灯冲击电流通常是稳定状态电流的 5-10 倍 . .

电动机 / 马

达负载

当电动机起动时 , 加速阶段的冲击电流会是额定电流的 5-10 倍 .

电磁铁 , 接

触器

没有激励的电磁铁 / 螺线管因为其磁系统中的大的空气间隙而具有低

感 . 冲击电流会是在吸入位置测得的稳定状态电流的 10-20 倍 . 接触

线圈等其它机电的负载也是同样的情况 .

?触点保护电路

为了增加电气寿命 , 有必要尽可能地通过抑制或者迅速地熄灭电弧来减少电弧的负面影响 . 这可以用触点保护电路 , 也叫做电弧抑制电路来完成

电路应用特点 / 其它装置选择

交流直流

阻容电路Contact=

触点

Inductive

load=

电感性负

如果负载是一个计时

器 , 漏电流通过阻容

(RC) 电路导致错误操

作 .

* 如果用于交流 , 要

确保负载的电阻要比

阻容 (CR) 电路的电

阻小的足够多 .

选择电阻 r 和电容 c 的指

导 : 每 1V 的触点电压 ,

电阻 r: 0.5-1Ω; 每 1A 的

接触电流 , c: 0.5-1 μF,

数值随着负载的性质和继电

器特性的变分而变化 . 电

容 c 起到抑制触点断开瞬

间放电的作用 . 电阻 R 起

到电源下次降低时限制电流

的作用 . 试验确定 . 使用

一个 200-300V 击穿电压的

电容 , AC 电路用 AC 类电

容 ( 无极性 )

如果负载是一个继电

器或者电磁铁 , 释放

时间就会增长 . 如果

电源电压是 24V 或者

48V, 而且跨过负载的

电压是 100 到 200V,

那么当连接到两个触

点时有效

二极管电路Diode= 二

极管

并列连接的二极管导

致线圈里面储存的能

量以电流的形式流向

线圈并且把它作为焦

耳热消散于电感性负

载的阻性成分上 . 相

对于 CR( 阻容 ) 电

路 , 电路进一步延迟

了释放时间 . ( 目录

所列释放时间的 2 到

5 倍 )

用一个反向击穿电压至少是

电路电压的 10 倍 , 正向

电流大于等于负载电流的二

极管 . 在电路电压不是很

高的电子电路中 , 可以用

一个 2 到 3 倍于电源电压

的反向击穿电压的二极管 .

二极管电路 , 和稳压二极管电路当二极管电路的释放

时间过长时有效 .

用一个齐纳电压约等于电源

电压的齐纳二极管 .

变阻电路Varistor=

变阻器

用变阻器的稳定电压

的特点 , 这种电路防

止过高的电压施加于

触点 . 这种电路稍微

延迟释放时间 . 如果

电源电压是 24V 或者

48V 而且负载的电压

是 100V 到 200V 之

间 , 连接到两个触点

时有效 .

避免使用右图的保护电路 . 尽管直流感性负载通常比阻性负载更加难以开关 , 对于阻性负载采用合适的保护电路会增加这些特性 .

尽管在触点断开时抑制电弧特别有效 , 触点却易于粘结 , 由于当触点断开时 C 里面储存能量并在触点闭合时从 C 里面释放电流 . 尽管在触点断开时抑制电弧特别有效 , 由于触点闭合时负载电流流向 C, 触点却易于粘结 .

?触点布置

功率继电器中的触点构建用这些术语定义 : 刀数 , 触点功能 , 和触点类别 . SP 单刀

DP 双刀

ST 单掷

DT 双掷

N/O 常开触点

N/C 常闭触点

C/O 转换触点

?触点的可靠性 / 寿命

对于继电器 , 可靠性用转换工作的次数来表达 . 可靠性标准取决于继电器的

应用 .

电气寿命参数

触点失败模式

电弧放电表面覆层颗粒

触点粘结触点腐蚀材料转移无机覆层 ( 氧化物 , 硫

化物 )

有机覆层 ( 油 , 脂 , 蒸

汽 )

磨蚀 ( 塑料 )

尘埃

触点材料的影响影响接触电阻影响接触的可靠性

触点系统的选择—总结

触点系统

参数特性选择察看触点布置刀数√

触点功能

N/O, N/C, 或者 C/O 触点

触点类别

单 , 双触点

负载电源电压 . VAC, VDC √

负载类型 ( 电阻性 , 电感性 , 电容性 ) √

负载电流√

冲击电流√

切换特性触点容量√

触点材质√

接触电阻√

最大接触电压√

断开容量√

闭合电流√

电气寿命√

断开的触点 / 刀间的介电强度√

磁路系统

磁路:由不可动金属组件,如铁芯,轭铁,和可动的衔铁,以及衔铁和铁芯之间的气隙组成。

线圈 : 流经线圈的电流产生磁场 / 磁通

线圈电压 : 施加于线圈引脚上,驱动线圈电阻形成线圈电流的电压 .

标称值 : 继电器的其它特性所指定或者参照引用的值 .

线圈电流 : 流经线圈产生磁场,在衔铁与铁芯之间产生吸力的电流

线圈电阻 : 线圈电阻的标称值采用线圈20 ℃时的值 .

线圈灵敏性 : 对于一个给定的线圈电压标称值 , 线圈电阻越大线圈电流越小 . 线圈功率越小 , 继电器的灵敏性就越高 .

线圈温度 : 功率消耗的一个负面影响就是线圈发热 , 从而使整个继电器发热 . 线圈的温度由环境温度加自热的结果。

最大环境温度 : 是继电器持续激励磁路系统 , 触点的所有的触点极承载额定

负载而不会损害机械和电气部件时最大环境温度 .

吸合电压 : 是指在这个电压值或以下 , 继电器必须已经动作 , 而且所有的触点转移到工作位置 . 吸合电压的标准水平是标称值的 60~80%.

释放电压 : 功率继电器的标准释放电压应在标称电压的 5%~15% 范围内 .

机械组件

抗震性:继电器承受正弦加速度而无机械失效或性能改变的能力

耐冲击性:最大半波正弦加速度持续 11ms ,引起闭合触点打开时间小于

10us ,继电器无任何性能改变。

外壳密封形式 : 敞开 , 防尘盖 , 半密封 , 全密封或者可洗 .

安装 :

插座 , 特殊插头设计 , 多样的安装架 , DIN-Rail 安装 , PCB, SMT

引脚 : PCB 插脚 , self clinching PCB pins, 插入式端子 , AMP-fasten, 焊柄

( 以下是原说明书最后一页, “ 继电器触点保护电路” 的汉语翻译 : ( 应该在功率继电器信息的触点保护电路放在一起 )

电路应用特点 / 其它装置选择

直流

阻容电路Contact=

触点

Inductive

load=

电感性负

如果负载是一个计时

器 , 漏电流通过阻容

(RC) 电路导致错误操

作 .

* 如果用于交流 , 要确

保负载的电阻要比阻容

(CR) 电路的电阻小的足

够多 .

选择电阻 r 和电容 c 的

指导 : 每 1V 的触点电

压 , 电阻 r: 0.5-1Ω;

每 1A 的接触电流 , c:

0.5-1 μF, 数值随着负载

的性质和继电器特性的变

分而变化 . 电容 c 起到

抑制触点断开瞬间放电的

作用 . 电阻 R 起到电源

下次降低时限制电流的作

用 . 试验确定 . 使用一

个 200-300V 击穿电压的

电容 , AC 电路用 AC 类

电容 ( 无极性 )

如果负载是一个继电器

或者电磁铁 , 释放时间

就会增长 . 如果电源电

压是 24V 或者 48V, 而

且跨过负载的电压是

100 到 200V, 那么当连

接到两个触点时有效

二极管电路Diode= 二

极管

并列连接的二极管导致

线圈里面储存的能量以

电流的形式流向线圈并

且把它作为焦耳热消散

于电感性负载的阻性成

分上 . 相对于 CR( 阻

容 ) 电路 , 电路进一

步延迟了释放时间 .

( 目录所列释放时间的

2 到 5 倍 )

用一个反向击穿电压至少

是电路电压的 10 倍 ,

正向电流大于等于负载电

流的二极管 . 在电路电

压不是很高的电子电路

中 , 可以用一个 2 到 3

倍于电源电压的反向击穿

电压的二极管 .

二极管电路 , 和稳压二极管电路当二极管电路的释放时

间过长时有效 .

用一个齐纳电压约等于电

源电压的齐纳二极管 .

变阻电路Varistor=

变阻器

用变阻器的稳定电压的

特点 , 这种电路防止过

高的电压施加于触点 .

这种电路稍微延迟释放

时间 . 如果电源电压是

24V 或者 48V 而且负载

的电压是 100V 到 200V

之间 , 连接到两个触点

时有效 .

避免使用右图的保护电路 . 尽管直流感性负载通常比阻性负载更加难以开关 , 对于阻性负载采用合适的保护电路会增加这些特性 .

尽管在触点断开时抑制电弧特别有效 , 触点却易于粘结 , 由于当触点断开时 C 里面储存能量并在触点闭合时从 C 里面释放电流 . 尽管在触点断开时抑制电弧特别有效 , 由于触点闭合时负载电流流向 C, 触点却易于粘结 .

查了一下,欧姆龙继电器寿命测试要求如下:

1、G5LC

机械寿命:1000万次以上(开关频率18000次/h)

电气寿命:10万次以上(额定负载,开关频率1800次/h,塑料密封型的AC3万次以上);

2、G4A

机械寿命:200万次以上(开关频率18000次/h)

电气寿命:20万次以上(1.5sON、1.5sOFF)

3万次以上(3sON、5SOFF)

感性负载:和电源相比当负载电流滞后负载电压一个相位差时负载为感性。

如负载为电动机、变压器。

容性负载:和电源相比当负载电流超前负载电压一个相位差时负载为容性。

如负载为补偿电容。

阻性负载:和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性。

如负载为白炽灯、电炉。

继电器如何选型

星三角启动中,空气开关、交流接触器、热继电器如何选型 默认分类2010-10-31 22:21:36 阅读858 评论0 字号:大中小订阅 星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲 是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。所以电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值。根据电路图,主接触器和封角接触器所承担的都是相电流,所以使用的都是同规格的接触器,一般按相电流的1.2倍选择.75KW电机额定电流按150A计算,150×1.2=230A。没有230A的接触器,所以选择CJ20—250A的接触器。封星的接触器工作时间短,并且是相电流,所以选的比上两个接触器可以小一个档次,选CJ20—160的就可以了。空气开关可以选择400A的 塑料外壳式断路器。在星三角启动电路设计中,55KW以上的电机星三角启动时,控制电路都要加中间继电路,目的就是为了在星三角转换过程中,由于启动时间短,电弧不能完全熄灭造成的相间短路,这样控制回路复杂,增加了故障率和可靠性,所以应该用自耦降压启动。各人观点。 断路器、接触器、热继电器选型实例 电气自动化2010-03-13 11:30:09 阅读495 评论0 字号:大中小订阅 一、有台15KW,380V三相电机,功率因数0.9,计算电机额定电流,选择相应的断路器(1.1=1.3Ie)接 触器(1.3=1.5Ie)热继电器(1.1=1.3Ie)写出相应整定范围,并选择相应导线规格。 P=1.732UI*0.9=592.34I,额定电流I=15000/592.344=25.33A≈26A。 断路器的电流=1.3*26=33.8A,应该选取35A

继电器用语说明

继电器用语说明 操作线圈部分 1.线圈的显示 涂黑的线圈表示通电状态。磁保持型继电器的情况下,接线图一般被显示为复位状态,因此线圈记号也被显示为复位线圈被通电的状态。(出口国外的商品有可能情况相反,请注意。) 2.线圈额定电压 为了继电器的正常动作而加在线圈上的基准电压。为保证寿命,推荐使用额定电压。 3.额定动作电流 在线圈上施加额定电压时通过的电流值。 4.额定消耗功率 向线圈施加额定电压时消耗的功率。 (额定消耗功率=线圈额定电压×额定励磁电流) 5.线圈电阻 DC型继电器线圈的直流电阻值,即手册中标记温度条件下的值。 (通常环境为20℃,但根据种类的不同也有例外情况,请注意。) 6.吸合电压(置位电压) 升高初始状态的继电器线圈的输入电压,继电器吸合时的电压。对于磁保持继电器而言,把从复位状态转换到置位状态时的电压称为置位电压。 7.释放电压(复位电压) 降低线圈的输入电压,继电器变为初始状态时的电压。对于磁保持继电器而言,逐渐向复位线圈提高输入电压(单线圈磁保持增加反向供电电压)而返回复位状态时的电压称为复位电压。另外,虽然吸合电压(置位电压)或释放电压(复位电压)通常是在20℃的温度条件下测定的,但根据继电器的不同有时也在25℃的温度条件下规定,请注意手册中记载的数值。 8.最大连续施加电压 可以向线圈施加的电压允许范围的最大值。但不是持续允许值。根据环境温度会有所不同,请确认各种类对应的手册记载值。 触点部分 1.触点构成 触点电路的结构或触点数称为触点构成。 2.触点类型

3.MBB触点 是b触点(常闭触点)开路前a触点(常开触点)闭路的触点机构,make·before·blake触点的简称。 4.额定控制容量 是规定通断部分性能的基准值,用触点电压与触点电流的组合表示。 5.触点最大允许电压 称为触点通断电压的最大值。使用时请注意不要超过这个值。 6.触点最大允许电流 触点通断电流的最大值。使用时请注意不要超过这个值。 7.触点最大允许功率 实用中可无障碍通断的负荷容量的最大值。DC时为W、AC时为VA。使用时请注意不要超过这个值。 8.通断容量的最大值 以触点最大允许功率、触点最大允许电压及触点最大允许电流的相互关系为触点容量的最大值,根据种类的不同记载在数据栏。可用此图求出触点电流或触点电压。例如,确定了触点电压时,可以用纵坐标的电压值与触点最大允许功率的交点来求触点电流的最大值。 通断容量的最大值 (例)上表中,触点电压为DC60V时, 触点电流的最大值=1A。……(※), 这是电阻负荷的值,使用时请务必确 认实际负载。 9.最小适用负载

继电器详细知识

功率继电器结业报告 一、继电器的定义 继电器是一种电控制器件,当输入量的变化达到要求时,电气输出电路通断、开闭的一种电器。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。如图1 二、继电器的构造和动作原理 无极机械继电器 a.无极继电器主要包括:线圈端子、电磁石、外壳、线圈、铁芯、衔铁、可动触点、固定端子、可动簧片、触点端子等。 b.无极继电器动作原理

继电器从①状态OFF状态,线圈通电,当电压上升到吸合电压时产生电磁感应,铁芯吸引衔铁达到②状态(NO)状态。,达到额定电压时,达到③状态,从而从开状态达到闭合状态。反过来说,当线圈电压减小时,触点从闭合慢慢断开。 有极继电器 a.有极继电器构造:如下图,主要有个永久磁铁,可以同过一定的脉冲电流后,继电器能够保磁, b.有极继电器动作原理

三、继电器作用 继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。 继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。 作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用: 1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。 2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。 3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。 4)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行 四、继电器的分类 1.按动作机能可分为 机械式继电器(有触点)、半导体继电器(无触点)。 a.机械式继电器是利用电磁原理,利用电磁效应来控制触点的开闭,又分为单稳态、单线圈磁保持型继电器、双线圈磁保持型。单稳态是通过继电器线圈励磁变为ON,通过无励磁变为OFF。单线圈磁保持继电器通过在一个线圈中施加正负两极型信号,进行动作(置位)和复位。双线圈磁保持型继电器通过交互施加同一极性的脉冲进行动作复位。 b.半导体继电器是输出部分为半导体,不进行机械性的触点开闭,没有触点。分为

继电器原理及可靠性应用

在电子元器件中,继电器一般被认为是一种最不可靠的电子元件,在整机可靠性设计中,把继电器、电位器、可调电感器及可变电容器列为建议不用或少用的元件。 但是,由于继电器在控制电路中有独特的电气、物理特性,其断态的高绝缘电阻和通态的低导通电阻,使得其它任何电子元器件无法与其相比,加上继电器标准化程度高、通用性好、可简化电路等优点,所以继电器广泛应用在航天、航空、军用电子装备、信息产业及国民经济的各种电子设备中。随着科技的飞速发展,继电器在程控通信设备中的使用量还在进一步增加,所以,如何保证继电器的可靠性,满足整机系统的可靠性,成为人们关洋的焦点。 电子元器件的可靠性应由两部分组成,一是元器件的固有可靠性;二是元器件的使用可靠性。固有可靠性是元器件可靠性的基础,主要靠元器件制造商从设计、制造等方面进行有效的控制,以保证制造出来的元器件达到要求的可靠性等级。使用可靠性则是从使用入手,如何保证和提高元器件的可靠性,使其能满足整机系统的可靠性要求。没有高可靠质量等级的元器件,不可能制造出高可靠的电子设备,所以元器件的固有可靠性是整机可靠性的基础。但是,有了高可靠质量等级的元器件也并不一定能制造出高可靠的整机,这里面就有一个使用可靠性的问题。所谓使用可靠性,就是根据各种元器件的特点利用可靠性设计技术,即元器件的合理选用、降额设计、容差与漂移设计、抗振设计、热设计、三防设计、抗幅射设计、电磁兼容设计、人机工程设计及维修设计等,最大限度的发挥元器件固有可靠性的作用,以达到整机系统的可靠性要求。 根据有关部门对整机失效原因的分析统计,其中有百分之四十以上的故障是由于元器件选用不合理造成的。随着元器件制造技术的不断提高,在元器件的固有可靠性已经有了较大提高的情况下,使用可靠性就显得特别重要,而且,随着整机系统功能愈来愈全,所用元器件愈来愈多,对可靠性要求也愈来愈高,所以使用可靠性也愈来愈受到科技界的重视,并且发展成一门新的学科——人为工程。 由于继电器是一种机电一体化的元件,是由电磁及机械传动部份组成的,与其它电子元件相比,要复杂得多,加之在制造过程中有些装配调整是手工操作,所以产品的一致性和可靠性要差一些。但是,如果在使用中采取一些防范措施,仍能达到较满意的效果。在对失效继电器进行失效分析中发现,由于使用原因造成的失效约占百分之三十以上。由以上分析可知,继电器可靠性不高,除自身质量原因外,使用不当也是一个主要原因。现在,我们重点研究如何在使用中提高继电器可靠性的措施。继电器的种类较多,这里重点研究目前使用较多的电磁继电器的使用可靠性。 2合理选择继电器 在整机的可靠性设计中,要求合理选用元器件。元器件的选择和控制是需要多学科知识才能完成的一项任务,一般应由元器件工程师、可靠性设计师、总体及电路设计师、失效分析人员共同完成。首先要根据整机系统的重要程度、可靠性要求、所使用的环境条件及成本等项要求综合考虑和选择。选择时必须重视以下几个方面的要求。 2.1对使用环境条件的选择 环境条件主要指温度、湿度、低气压、振动、冲击等。环境条件的好坏对继电器可靠性的影响极大。 2.1.1温度对继电器的影响 继电器是怕热元件,在美军标MIL—HDBK—217《电子设备可靠性预计手册》中的14种主要电子元器件的失效数据中,有8种元器件的失效率取决于环境温度,其中就包括继电器。高温可加速继电器内部塑料及绝缘材料的老化、触点氧化腐蚀、熄弧困难、电参数

继电器选型指导

继电器选型指导 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

单稳态继电器 只有一个稳定状态的一种继电器。当它有规定的输入量(激励量)时改变了其状态,但去除输入量时又恢复到原来状态。 磁保持继电器有两种,一种是单线圈的通过给线圈通正和负直流电压使其切换保持。 一种是双线圈的,给一个线圈通正向直流电压使其动作并保持,给另一个线圈通反向直流电使其释放并保持。 简单的给销售人员说:双线圈磁保持继电器。 就是继电器线圈正常吸合时的工作电压,一般分交流和直流,或者写AC 或DC,具体还有很多电压等级规格,一般在继电器外壳或者线圈接线柱旁边都标有具体数据。 我的电源是DC36V的但是继电器线圈是DC24V的该在继电器上加个什么才可以用 hehe 这个朋友你好,你可以加一个电阻来降压. 那么这个电阻如何选呢? 首先用万用表测量DC24V继电器的电阻.然后选择这个电阻阻值的1/2左右的电阻.(如继电器线圈电阻=2K欧姆,那么就选用1K欧姆的电阻和它串联) 现在我们知道了这个电阻上的分压为12V以及刚才算出的电阻值,那么很容易竟可以算出电阻功率了. (依然如选用串联1K的电阻,功率=(12×12)/1000=0.144瓦,那么选用 1/4瓦的电阻就可以了.)

你明白了吗?呵呵... 你还可以串个12V的稳压管来解决,选择时记得要考虑稳压管的电流参数,最好还要考虑继电器线圈的续流问题(防止断电瞬间烧坏稳压管) 最好加12V稳压二极管,这样稳定,不然电阻可能会对性能有影响 电压线圈和电流线圈分别起什么作用怎样使用这两个线圈 这都是继电器,只是他们检测的信号不一样而已。 电压继电器感测的是主电路中的线路电压变化,线圈并联接入主电路, 触点一般接于控制电路,为执行元件,按吸合电压的大小,可分为过电 压和欠电压继电器,中间继电器等。常用于电力系统的电压保护和控制 电路中。 电流继电器感测的是主电路中的线路电流变化,线圈串联接入主电路, 触点一般接于控制电路,为执行元件。其反映的电流信号,常用的有过 电压和欠电压继电器。常用于电力系统的电流保护和控制电路中。 继电器额定电压是指线圈电压吗?如果有一个5V的继电器,线圈接5V电压,常闭触头接12V电压,这样能行吗 不一定能接,触头主要看回路中的开断和关合能力,会不会引起触头粘连。如果电流小,220V的都可以接。 额定电压实际上就是指线圈的电压。 继电器有线圈额定电压和触点额定电压电流,线圈一定要按线圈电压供电,触头通过的电压电流低于额定值即可。你接的可以用的,只要12V 电流别超额定值即可。 欧姆龙继电器线圈电压问题

继电器共通的使用注意事项

继电器共通的使用注意事项 1.关于继电器的使用 为了确保安全 1.1不能触摸通电中的继电器各个端子. 1.2继电器的负荷不能超出如开关容量等的继电器接点额定值. 1.3不能分解或从高处落下继电器. 1.4根据开关条件的不同继电器的寿命长短相差会很大.确认使用条件并在使用寿 命内使用继电器. 1.5不能在有爆炸性气体环境中使用继电器. 2.关于继电器的选形 2.1安装结构和保护结构 2.1.1关于保护结构 不根据继电器的使用环境和实装条件选择合适的有保护结构的继电器是造成继电器接触不良等不良现象的起因之一。 选形可参考下表:

2.1.2关于与插座组合使用 请使用由OMRON公司指定的适配的插座。 如与其它公司的插座配合使用的话则可能由于通电容量的不同或与插座的扣合性不良而导致接触部异常发热等问题发生。 2.1.3关于在尘埃大的环境下使用 尘埃一旦侵入继电器内部并挟在接点之间,会造成接点间不导致通。 尘埃中带有的细丝等导电物质侵入到继电器后,会引起继电器接触不良或回路短路。 在上述情况下,请使用实施了尘埃对策的胶剂密封形继电器。

2.2驱动回路 2.2.1关于动作形态 继电器按动作的形态分为以下类型,根据使用目的选择继电器. 2.2.2关于线圈电压伏数 根据设计回路的电压伏数选择相应电压伏数的继电器,否则,不仅无法取得继电器应有的性能,印加给继电器线圈超过其额定值的电压是烧毁继电器的原因之一. 不能用继电器的动作电压值作为线圈电压值选取依据。否则在供电电压发生波动时,继电器就有可能误动作。

2.2.2关于线圈功耗 线圈功耗表示了继电器向供电回路索取的能量的大小,如供电回路不能提供 线圈所必须的能量,继电器就不能工作或不可靠。 2.3负载 2.3.1关于接点的额定值 接点的额定值一般是以电阻做负载时的额定值,同时接触方式和接点材料都有明确的. 应根据负载的要求寿命选择最合适的继电器形式. 2.3.2关于开关容量 确认各继电器的最大开关容量和开关能力容量曲线,以选择合适的继电器.并灵活使用开关容量最大值曲线及寿命曲线. 由于这些参数只是目标值,因此,需要在实际使用中加以确认. (两曲线的理解方法) 2.3.3关于微弱信号负荷的继电器使用 负荷为微弱信号时,必须考虑负荷种类,接点材质,接触方式等,以选择适合的继电器.

继电器的基础知识及应用

继电器的基础知识及应用 时间继电器是一种当电器或机械给出输入信号时,在预定的时间后输出电气关闭或电气接通信号的继电器。 时间继电器的常用功能有: A:通电延时(On-delay Operation) F:断电延时(Off-delay Operation) Y:星三角延时(Star/Delta Operation) C:带瞬动输出的通电延时(With inst. Contact On-delay Operation)G:间隔延时(Interval-delay Operation) R:往复延时(On-off repetitive delay Operation) K:信号断开延时(Off-signal delay Operation) 1、控制电源 时间继电器的电源端子间一般能承受1500V的外来浪涌电压,如果浪涌电压超过此值时,须使用浪涌吸收装置,以防止时间继电器击穿烧毁;当时间继电器重复工作时,本次电源关断到下次电源接通的时间(休止时间)必须大于复位时间,否则,未完全复位的时间继电器在下一次工作时就会产生延时时间偏移、瞬动或不动作; 断电延时型时间继电器的电源接通时间必须大于0.5秒,以便有充足的能量储备而保证在断开电源后按预设时间接通或分断负载; 时间继电器的电源回路一般情况下是高阻抗的,因此,切断电源后的漏电流要尽可能小(半导体或用RC并接的触点来开关时间继电器),以

免有感应电压而假关断引起误动作(对于断电延时型而言,会产生断电后延时时间到但继电器不释放现象)。一般情况下电源端子的残留电压应小于额定电压的20%,对断电延时型而言应小于额定电压的7%; 时间继电器在完成其控制工作后,尽量避免继续通电。到时后连续通电会使产品发热,从而加快电子元件老化,大大缩短使用寿命。 2、负载连接 时间继电器的输出触点由于受产品体积的限制,往往负载能力不强,因此要对触点进行保护,可在触点两端并接吸收装置(如:RC、二极管、齐纳二极管等)。 不要用时间继电器去直接控制大容量负载,有的负载看上去不大,但由于负载电流特性而出现烧熔触点的现象,下表是负载形式和浪涌电流之间的关系。 负载形式浪涌电流 电阻负载标准额定电流 电磁铁负载10~20 倍标准额定电流 电机负载5~10倍标准额定电流 白炽灯负载10~15 倍标准额定电流 水银灯负载1~3 倍标准额定电流 钠汽灯负载1~3 倍标准额定电流 电容性负载20~40 倍标准额定电流 电感性负载5~15 倍标准额定电流

继电器使用上的注意事项

继电器使用上的注意事项 为了正确使用继电器,在选定继电器并了解其特性的同时,还需要了解一些使用上的注意事项,以确保继电器的可靠工作。 继电器在使用中有以下基本注意事项: a) 继电器的使用应尽量符合产品说明书所列的各个参数范围。 b) 额定负载和寿命是一个参考值,会根据不同的环境因素、负载性质与种类而有较大不同,因此最好在实际或模拟实际的使用中进行确认。 c) 直流继电器尽量使用矩形波控制,交流继电器尽量使用正弦波控制。 d) 为了保持继电器的性能,请注意不要使继电器掉落或受到强冲击。掉落后的继电器建议不再使用。 e) 继电器尽量使用于常温常湿,灰尘和有害气体少的环境中。有害气体包括含硫类、硅类和氧化氮类等等的气体。 f) 对于磁保持继电器,在使用前应先根据需要将置于动作或复归位置。线圈施加电压时要注意极性、脉冲宽度。 g) 对于极化继电器,请注意其线圈电压的极性(+、-)。 除此之外还有其它注意事项,以下将大致参照“表2继电器的选用原则”的顺序逐一说明。 1.触点的注意事项 触点是继电器中最重要的结构件,触点的使用寿命受触点材料、触点上的电压及电流值(特别是接通时及断开时的电压、电流波形)、负载种类、切换频率、环境情况、接触形式、触点回跳现象等的影响,触点失效多以触点的材料转移、粘连、异常消耗、接触电阻増大等故障现象出现,使用时需要注意。 为更好的使用继电器,请参考以下记述的有关触点的注意事项。 1.1 负载:一般在产品说明书中记载了阻性负载的大小,但只有这些是不够的,应该在实际的触点电路里进行试验确认。 产品说明书中记载的最小负载并非继电器可以可靠切换的标准下限值,这个值由于通断频率、环境条件、被要求的接触电阻的变化、绝对值的不同,可靠程度是不同的。 1.1.1 电压:触点电路的电压,在断开感性电路时存在大于电路电压的反向电压,该电压越高能量越大,导致触点的消耗量和材料转移量也增大,所以需要注意继电器触点所控制负载的类型和大小。 同样电流下,继电器能可靠切换的直流(DC)电压值要比交流(AC)电压值要低得多,因为交流电流存在零点(电流为零的点),产生的电弧容易熄灭,而对于直流,产生的电弧只能在触点间间隙达到一定值以后熄灭,使得电弧持续的

磁保持继电器常识及使用须知

磁保持继电器常识及使用须知 一.一般常识 二.激励方式 三.使用须知 一般常识 磁保持继电器作为继电器的一种,也是一种自动开关,对电路起自动接通和切断作用。所不同的是,磁保持继电器的常闭常开作用完全是依赖永久磁钢的作用,其开关状态的转换是靠一定量的脉冲电信号的触发而完成的。因此,具有省电、性能稳定、体积小、承载能力大的特点,比一般电磁继电器性能优越。 二、激励方式 该继电器的激励需要有专用的启动芯片或设计的电路可以参照下图设计,以下为专用芯片的资料 BH3023 双向驱动继电器电路(仅供参考) (一)、概述 BH3023是在BH3022的基础上增加了输入端"A、B"同时为"1"状态时,判别保护电路。确保输出驱动级在"A、B"同时为"1"时状态时,输出为高阻态。它是由输入门控电路,输入端"A、B"同时为"1"状态时,判别保护电路,输出端二级管保护电路,及驱动电路组成。它主要用于控制磁保持继电器工作,是理想的双向驱动继电器电路。 其主要特点如下: 1. 静态功耗电流低。(小时1μA) 2. 高输入阻抗,与TTL、CMOS及单片机兼容。 3. 输入触发方式可以用脉冲,也可用电平触发。 4. 输出驱动级内部加二极管正向、反向保护。 5. 输出驱动有足够大的电流输出。(大于80mA) (二)、逻辑框图

(三)、真值 输入端A 输入端B 输出端QA 输出端QB 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 高阻高阻 1 1 高阻高阻(四)、管脚排列及管脚功能: 输出 QA—— 空——输入A—— Vss——1 8 2 7 3 6 4 5 ——Vdd ——输入B ——空 ——输出 QB (1)输入A.接触发脉冲,也可接电平触发。(2)输入B.接触发脉冲,也可接电平触发。(3) 2脚、6脚是空脚。 (4)输出QA接继电器的线包一端。 (5)输入QB接继电器的线包另一端。 (6) Vdd加继电器工作电压正端。 (7) V ss加继电器工作电压负端。

继电器使用的几点建议(精)

继电器使用的几点建议 ?为了确保继电器能正常工作 , 电路设计时给继电器线包的驱动电压应为 : 直流的继电器的额定电压 . 继电器的吸合电压是继电器生产厂家为保证继电器在一个电压范围内能吸合的电压区域 , 额定电压才是保证每个继电器都能正常工作的最佳电压 . 如果线包电压要使用于其它条件请与继电器生产厂家联系 . ?驱动继电器线包的三极管 ,MOS 管等 . 应用中应让它们在正常工作时处于截止状态 ( 让继电器断开 , 或饱和导通状态 ( 让继电器吸合 . 而不要让它们工作在放大状态. ?驱动继电器线包的三极管 ,MOS 管或 IC 等的电流应该大于继电器所需的最大电流. ?为了避免继电器线包在断开时所产生的干扰 . 应该在继电器线包两端加吸收电路 . 最简单的办法是在线圈两端并联一个防反压二极管 ( 如 :IN4004. ?对时间要求比较严格的电路应该考虑继电器存在吸合时间和释放时间 . 此时应与继电器生产厂商沟通. ?如果电路中要求同步 , 则最好选用双刀继电器 , 而不是使用两个继电器并联工作. ?如果继电器的负载电路中含有大电感特别是大电容时 , 则请向继电器生产厂家提出. ?继电器工作环境应该是远离强磁场 , 和强电场的自然工作环境 . 如果工作环境有特殊要求请和继电器生产厂家联系. 功率继电器介绍 继电器技术和功用 继电器发明于 160 年前 . 在最近的 50 年中 , 它经历了显著的变化 . 继电器的典型应用包括试验仪表 , 通讯系统 , 计算机接口 , 家用电器 , 空调和供暖 , 汽车电气设备 , 交通控制 , 照明控制 , 建筑管理 , 电力控制 , 商用机器 , 发动机和螺线管控制 , 工具加工机械 , 生产和试验设备 .

CZX-12R型操作继电器装置技术说明书

ZL_CZXL0102.0509 CZX-12R型 操作继电器装置 技术说明书

南京南瑞继保电气有限公司版权所有 本公司保留对此文档修改的权利,届时恕不另行通知。产品与文档不符之处,以实际产品为准。 更多产品信息,请访问互联网:https://www.wendangku.net/doc/4512522905.html,

目录 1. 装置的应用范围及特点 (1) 2. 装置的技术数据 (2) 2.1额定数据 (2) 2.2几个主要参数 (2) 2.3有关技术条件 (2) 3. 装置的构成与原理 (3) 3.1重合闸及手动合闸回路 (3) 3.2三相跳闸回路 (3) 3.3直流电源监视与切换 (4) 3.4分相合闸回路 (4) 3.5分相跳闸回路 (4) 3.6跳合闸信号回路 (5) 3.7压力闭锁回路 (5) 3.8交流电压切换回路 (6) 3.10装置输出接点及功能 (6) 4. 装置的布置与结构 (8) 4.1面板布置 (8) 4.2插件的顺序 (8) 4.3背板端子图 (9) 4.4结构与安装 (10) 5. 用户注意事项 (11) 5.1订货参数的选择 (11) 5.2开箱与存储 (11) 6. 原理图 (12) 附录跳合闸保持电流的整定方法 (22)

1. 装置的应用范围及特点 l CZX-12R型操作继电器装置按超高压输电线路继电保护统一设计原则设计而成,本装置含有两组分相跳闸回路,一组分相合闸回路,可与单母线或双母线结线方式下的双跳圈断路器配合使用,保护装置和其它有关设备均可通过操作继电器装置进行分合操作。 l本装置为一层机箱,结构为模件组合式,正面为整面板,背板出线采用接插连接方式,装置具有体积小,安全性高,使用灵活方便等特点。 l装置的交流电压切换回路在直流电源消失后,电压切换继电器不返回,仍保持原输出状态,可防止由于操作继电器直流消失造成的保护交流失压,从而提高了保护运行的安全性。 l装置采用了进口全密封、高阻抗、小功耗继电器,大大降低装置的功耗和发热并改善了装置的防潮等性能,从而提高了装置的安全性。 l本装置的电流保持回路的保持电流值采用跳线方式进行整定,方便了生产和运行。l在用于综合自动化变电站的场合,装置可在远方分、合闸时提供KK合后接点。 1

时间继电器工作原理及使用注意事项

时间继电器工作原理及使用注意事项

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

时间继电器工作原理及使用注意事项 在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s 两种) ,它结构简单,但准确度较低。 当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻

尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。 时间继电器的使用注意事项: 1.必须按接线端子图正确接线、核对继电器额定电压与将接的电源电压是否相符,直流型注意电源极性。 2.对于晶体管时间继电器,延时刻度不表示实际延时值,仅供调整参考。若需精确的延时值,需在使用时先核对延时数值。 3.JS7-A时间继电器由于无刻度,故不能准确地调整延时时间,同时气室的进排气孔也有可能被尘埃堵住而影响延时的准确性,应经常清除灰尘及油污。 4.JS7- 1A, JS7-2A系列时间继电器只要将电磁线圈部分转动180°即可将通电延时改为断电延时方式。 5.JS11-系列通电延时继电器,必须在分断离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值;而JS11一口2系列断电延时继电器,必须在接通离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值。 时间继电器的接线注意事项: 第一、控制接线,你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。

继电器 PWM使用笔记

Introduction Efficient energy management is one of the main goals in automotive industry Regulating actuators by Pulse Width Modulation (PWM) is a widespread means of improving efficiency. There has been an incre-asing penetration of PWM controlled applications like heater blowers, lamps, EPAS. Once a PWM controller is available in the car it could be used for several applications. Heat dissipation of monostable relay coils is one source of high temperatures in relay boxes, distribution and switching modules. That limits not only the relay performance, but the performance of the whole unit, too. These heat sources could be removed by using latching relays or at least be reduced by use of high resistive coils and / or by applying PWM controlled driver circuits. This application note summarizes key aspects, which have to be taken into account when using PWM strategy for the relay coil driver. Relay Status The best way to regulate the relay coil power consumption would be a DC current driver, since the main electrical parameters of a relay (pull-in, pull-through and holding currents) are to a certain extent temperature independent. But relay coils are usually voltage driven. Thus those characteristics translate into the temperature dependent voltages for pull-in, pull-through and holding. The reason is the tem-perature depending resistance of the coil wire material, i.e. copper. Once the relay has pulled through, it keeps its status (armature keeps to its position on the core) unless the coil current falls below the holding current. For shock and vibration resistance there is an additional excess current required, which depends on the relay type, further relay parameters and shock and vibration requirements. PWM controlled drivers regulate the effective applied voltage by changing the duty ratio of DC voltage normally at a given frequency. Inductive systems like relay coils respond in presence of parallel components to a negative going edge with a current decrease. Figure 1: Current response to PWM voltage step with parallel diode This ripple around the effective current depends on the coil induc-tance, coil suppression, PWM frequency, voltage level and duty ratio.It is always recommended to start with 100% PWM duty ratio until the relay pullsthrough and settles. The necessary time depends on excess voltage, relay type, etc…, but 500ms should be sufficient. Otherwise it will take some time for the relay current to settle around the effective current. In order to warrant a good relay performance with PWM it has to be made sure, that under all circumstances the coil current does not undercut the level of holding current plus the excess current for shock and vibration. Otherwise the armature and the contacts might open. Then the relay has to pull-in and pull-through again to settle. Repeated opening and closing the armature might cause humming noise. Unintended opening and closing the armature and contacts under load might cause contact welding. Inductance Relay coil inductances are in general relatively high, which result in comparatively small current ripples. But these values are not cons-tant and vary strongly within one relay family or one type. The relay coil inductance depends among others on quite a few parameters, which are not under focus in a standard relay manufacturing pro-cess. Furthermore it heavily depends on the coil current (saturation) and status of the relay (armature open or closed). Coil Suppression In DC coil drivers coil suppression is done for protecting the relay dri-ver from high coil switch-off voltage peaks. There are several options for this (see figure 2). For PWM coil drivers suppression is even more crucial, since the coil switch off occurs at PWM frequencies, i.e. up to several thousand times per second. Furthermore coil suppression reduces the ripple coil current, and thus the potential for dropping out since the coil current takes longer to decrease. Therefore from this perspective the stronger the suppression the better, i.e. best with parallel diode (upper circle in figure 2). On the other hand this case is exactly the worst for relay switching capability. For single drivers the best compromise is probably an anti parallel low voltage (3…9VDC) Z-diode (lower circle in figure 2). A Zener diode in parallel to the driver would cause a varying voltage clamp across the relay coil during switch-off due to varying supply voltage. Figure 2: Relay coil low side driver with coil suppression options Ubatt

电动机保护用热继电器的合理选择与使用

电动机保护用热继电器的合理选择与使用 1.前言 热继电器是一种传统的保护电动机的电器,它具有与电动机容许过载特性相同的反时限动作特性,主要用于三相交流电动机的过载保护与断相保护。从目前的情况来看,由于没有选择与使用好热继电器而引起电动机烧毁的事故,仍然时有发生。如何合理地选择与使用热继电器,也仍是一个值得关注的问题。我们从长期的实际工作中,全面总结出了这方面的经验,供大家参考。 2.热继电器类型的选择 从结构上来说,热继电器分为两极型和三极型,其中三极型又分为带断相保护和不带断相保护两种,其型号及其意义如下。 另外,从热继电器的产品目录上还有额定电压、额定频率、额定工作制、使用温度范围、安装类别、防护等级等有关数据。 三极型的热继电器主要用于三相交流电动机的过载与断相保护。当电动机定子绕组为星形接法时,可以选用一般的三极型热继电器。因为星形接法的电动机,相电流等于线电流,无论电动机是过载运行还是断相运行,串接在主回路中的热元件都会因电流过大而使热继电器触头动作,保护电动机;如果电动机定子绕组为三角形接法,一般需要选用带断相保护的热继电器。因为三角形接法的电动机,当其引出线上发生一相断线(常见的是熔断器熔断)而缺相运行时,线电流I L等于电机相电流I P的1.5倍(如图1),不再是倍的关系,使得线电流不能正确反映出相电流,即串接在主回路中的热元件不能准确反映电机绕组是否真正过载,此时如果选用不带断相保护的热继电器,就不能很好地起到保护作用。 图1 热继电器产品目录上的其它数据,在类型选择时,考虑一下与热继电器实际使用情况相一致就行。

图2 除了上述通用型热继电器的选择外,还有些专用型热继电器。如大容量电动机用的自带专用互感器的JR20-160及以上的热继电器;重载起动的电动机用的3VA型热继电器等等。只要按它们各自适用的情况选择就行了。 值得提醒的是,有些类型的热继电器,如JR0、JR9、JRl4、JRl5、JRl6—A、B、C、D 等,国家已下令淘汰,选择时就不应再考虑了。 3.热继电器电流的选择 热继电器电流的选择包括热继电器额定电流的选择与热元件额定电流的选择两个方面。 1)热继电器的额定电流,选择时一般应等于或略大于电动机的额定电流;对于过载能力较弱且散热较困难的电动机,热继电器的额定电流为电机额定电流的70%左右。如果热继电器与电动机的使用环境温度不一致时,应对其额定电流作相应调整:当热继电器使用的环境温度高于被保护电动机的环境温度15℃以上时,应选择大一号额定电流等级的热继电器;当热继电器使用的环境温度低于被保护电动机的环境温度15℃以上时,应选择小一号额定电流等级的热继电器。 2)热元件的额定电流,选择时一般应略大于电动机的额定电流,取1.1~1.25倍,对于反复短时工作、操作频率高的电动机取上限。如果是过载能力弱的小功率电机,由于其绕组的线径小,过热能力差,应选择其额定电流等于或略小于电动机的额定电流。如果热继电器与电动机的环境温度不一致(如两者不在同一室内),热元件的额定电流同样要作调整,调整的情况与上述热继电器额定电流的调整情况基本相同。 4.热继电器质量的检查 在确定了热继电器的类型与电流等级之后,购买热继电器时要对其质量进行检查。我们对热继电器进行了过流试验,发现有些热继电器的热元件动作不符合所要求的安秒特性;有些构件的配合间隙过大,当双金属片过热弯曲时不能推动导板使动断触头打开;还有些制造工艺较差,构件上存在着毛刺或凹凸不平的现象,使得动断时运动受阻。因此购买热继电器时不仅只作外观检查,还要看其内部的构件配合是否合理,动作是否灵活,电流调节旋钮是否起作用,连接片是否焊牢等;然后进行校验,即按技术要求给热继电器的热元件通以L 2、1.5或2倍的额定电流,看其动作是否符合技术性能的要求,校验的具体方法按相关资料或产品说明书进行。

相关文档