文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路常用架空导、地线型号表示及含义

输电线路常用架空导、地线型号表示及含义

输电线路常用架空导、地线型号表示及含义
输电线路常用架空导、地线型号表示及含义

本次未介绍规程中未涉及的但我们使用过的如部分耐热、节能等导线及前面我们做过专题介绍的电力系统光纤通信线路中常用的OPGW光纤复合地线及OPPC光纤复合相线等光缆,架空输电线路的导线是用来传导电流、输送电能的元件。架空线路常用的导线有铝绞线、铝合金绞线、铝合金绞线、钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线等。地线一般直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。常用的架空地线有镀锌钢绞线、铝包钢绞线及光纤复合架空地线等,下面就各种架空导、地线型号及含义进行简单介绍。

1 铝绞线

主要执行过的标准有GB 1179-74、GB 1179-83、GB 1179-1999与GB 1179-2008。

GB 1179-74、GB 1179-83标准中的表示方法:代号(JL)-铝绞线标称截面标准编号

如:JL-400 GB 1179-74

GB 1179-1999、GB 1179-2008标准中的表示方法:代号(JL)-铝绞线标称截面-铝绞线结构铝线根数标准编号

如:JL-400-37 GB/T 1179-2008

型号中表示的意义:

JL--铝绞线

J--同心绞合,下面相同的不再重复介绍

L--铝(LY9型硬铝线,单线金属的电阻率为28.264nΩ˙m,对应于61%IACS),下面相同的不再重复介绍

上面两种表示方法中的400表示标称截面为400mm2,37表示铝绞线中铝线单线根数37根。

2 铝合金绞线

主要执行过的标准有 GB 9329-88、GB 1179-1999与GB 1179-2008。

GB 9329-88标准中的表示方法:代号-铝合金绞线标称截面标准编号

如:LHAJ-400 GB 9329-88

型号中表示的意义:

LHAJ--热处理铝镁硅合金绞线

LHBJ--热处理铝镁硅稀土合金绞线

型号中400表示铝合金绞线标称截面为400mm2。

GB 1179-1999与GB 1179-2008标准中的表示方法:代号-铝合金绞线标称截面-铝合金绞线结构中铝合金线根数标准编号

如:JLHA2-300-19 GB 1179-2008

型号中表示的意义:

JLHA1--热处理铝镁硅合金绞线

JLHA2--热处理铝镁硅稀土合金绞线

LHA1--高强度铝合金线(单线金属的电阻率为32.840nΩ˙m,对应于52.5%IACS)

LHA2--高强度铝合金线(单线金属的电阻率为32.530nΩ˙m,对应于53%IACS)

型号中400表示铝合金绞线标称截面为400mm2,19表示铝合金绞线中铝合金线单线根数19根。

3 钢芯铝绞线

主要执行过的标准有 GB1179-74、 GB1179-74、GB 1179-1999与GB 1179-2008。

GB 1179-74标准中的表示方法:代号-铝绞线标称截面标准编号

如:LGJ-400 GB 1179-74

常用的型号及意义:

LGJ--钢芯铝绞线

LGJQ--轻型钢芯铝绞线

LGJJ-加强型钢芯铝绞线

型号中400表示钢芯铝绞线标称截面为400mm2。

GB 1179-83标准中的表示方法:代号-铝绞线标称截面/钢绞线标称截面标准编号

如:LGJ-400/35 GB 1179-83

型号中表示的意义:

LGJ--钢芯铝绞线

LGJF-防腐性钢芯铝绞线

型号中400表示钢芯铝绞线中的铝绞线的标称截面为400mm2;35表示钢芯铝绞线中的钢绞线的标称截面为35mm2。

钢芯铝绞线的老型号具体参数可以参见《钢芯铝绞线老规程(GB1179-74)主要技术参》及《钢芯铝绞线老规程(GB1179-83)主要技术参》。

GB 1179-1999与GB 1179-2008标准中的表示方法:代号--铝绞线标称截面/钢绞线标称截面-铝绞线结构根数/钢绞线结构根数标准编号

如:JL/G1A-400/50-54/7 GB 1179-2008

常用的型号及意义:

JL/G1A、JL/G1B、JL/G2A、JL/G2B、JL/G3A--钢芯铝绞线

JL/G1AF、JL/G2AF、JL/G3AF--防腐性钢芯铝绞线

G1A、G1B--普通强度钢线(单线金属的电阻率为191.57nΩ˙m,对应于9%IACS)

G2A、G2B--高强度钢线(单线金属的电阻率为191.57nΩ˙m,对应于9%IACS)

G3A--特高强度钢线(单线金属的电阻率为191.57nΩ˙m,对应于9%IACS)

型号中400表示钢芯铝绞线中的铝绞线的标称截面为400mm2;35表示钢芯铝绞线中的钢绞线的标称截面为35mm2,54表示钢芯铝绞线中的铝绞线的根数54根,7表示钢芯铝绞线中的钢绞线的根数7根。

4 钢芯铝合金绞线

主要执行过的标准有 GB 9329-88、 GB 1179-1999与GB 1179-2008。

GB 9329-88标准中的表示方法:代号-铝合金绞线标称截面/钢绞线标称截面标准编号

如:LHAGJ-400/50 GB 9329-88

LHAGJF1-400/50 GB 9329-88

LHAGJF2-400/50 GB 9329-88

常用的型号及意义:

LHAGJ--钢芯热处理铝镁硅合金绞线

LHBGJ--钢芯热处理铝镁硅稀土合金绞线

LHAGJF1--轻防腐钢芯热处理铝镁硅合金绞线

LHBGJF1--轻防腐钢芯热处理铝镁硅稀土合金绞线

LHAGJF2--中防腐钢芯热处理铝镁硅合金绞线

LHBGJF2--中防腐钢芯热处理铝镁硅稀土合金绞线

型号中400表示钢芯铝合金绞线中的铝合金绞线的标称截面为400mm2;50表示钢芯铝合金绞线中的(防腐)钢绞线的标称截面为50mm2。

GB 1179-1999与GB 1179-2008标准中的表示方法:代号-铝合金绞线标称截面/钢绞线标称截面-铝合金绞线结构根数/钢绞线结构根数标准编号

如:JLHA1/G1A-460/60-54/7 GB 1179-2008

常用的型号及意义:

JLHA1/G1A、JLHA1/G1B、JLHA1/G3A、JLHA2/G1A、JLHA2/G1B、JLHA2/G3A--钢芯铝合金绞线

J--同心绞合

LHA1--高强度铝合金线(单线金属的电阻率为32.840nΩ˙m,对应于52.5%IACS)

LHA2--高强度铝合金线(单线金属的电阻率为32.530nΩ˙m,对应于53%IACS)

G1A、G1B--普通强度钢线(单线金属的电阻率为191.57nΩ˙m,对应于9%IACS)

G2A、G2B--高强度钢线(单线金属的电阻率为191.57nΩ˙m,对应于9%IACS)

G3A--特高强度钢线(单线金属的电阻率为191.57nΩ˙m,对应于9%IACS)

型号中460表示钢芯铝合金绞线中的铝合金绞线的标称截面为460mm2;60表示铝合金绞线中的钢绞线的标称截面为60mm2,54表示钢芯铝合金绞线中的铝合金绞线的根数,7表示钢芯铝合金绞线中的钢绞线的根数。

5 铝合金芯铝绞线

主要执行过的标准有 GB 1179-1999与GB 1179-2008。

GB 1179-1999与GB 1179-2008标准中的表示方法:代号-铝绞线标称截面/铝合金芯绞线标称截面-铝绞线结构根数/铝合金芯绞线结构根数标准编号

如:JLHA1/G1A-505/65-54/7 GB 1179-2008

常用的型号及意义:

JL/LHA2、JL/LHA1--铝合金芯铝绞线

J--同心绞合

L--铝(LY9型硬铝线,单线金属的电阻率为28.264nΩ˙m,对应于61%IACS)

LHA1--高强度铝合金线(单线金属的电阻率为32.840nΩ˙m,对应于52.5%IACS)

LHA2--高强度铝合金线(单线金属的电阻率为32.530nΩ˙m,对应于53%IACS)

型号中505表示铝合金芯铝绞线中的铝绞线的标称截面为505mm2;65表示铝合金芯铝绞线中的铝合金芯的标称截面为60mm2,54表示铝合金芯铝绞线中的铝绞线的根数,7表示铝合金芯铝绞线中的铝合金芯绞线的根数。

6 铝包钢芯铝绞线

主要执行过的标准有 GB 1179-1999与GB 1179-2008。

GB 1179-1999与GB 1179-2008标准中的表示方法:代号-铝绞线标称截面/铝包钢芯绞线标称截面-铝绞线结构根数/铝包钢芯绞线结构根数标准编号

如:JL/LB1A-400/50-54/7 GB 1179-2008

常用的型号及意义:

JL/LB1A--铝包钢芯铝绞线

J--同心绞合

L--铝(LY9型硬铝线,单线金属的电阻率为28.264nΩ˙m,对应于61%IACS)

LB1A--铝包钢线(单线金属的电阻率为84.80nΩ˙m,对应于20.3%IACS)

型号中400表示铝包钢芯铝绞线中的铝绞线的标称截面为400mm2;50表示铝包钢芯铝绞线中的铝包钢线绞线的标称截面为50mm2,54表示铝包钢芯铝绞线中的铝线的根数,7表示铝包

钢芯铝绞线中的铝包钢线的根数。

铝包钢芯铝绞线的型号国家电网与南方电网约有差异,具体参数可以参见《【资料】电力线路中常用铝包钢芯铝绞线参数》。

7 铝包钢芯铝合金绞线

主要执行过的标准有 GB 1179-1999与GB 1179-2008。

GB 1179-1999与GB 1179-2008标准中的表示方法:代号-铝合金绞线标称截面/铝包钢芯绞线标称截面-铝合金绞线结构根数/铝包钢芯绞线结构根数标准编号

如:JLHA2/LB1A-500/65-54/7 GB 1179-2008

常用的型号及意义:

JLHA1/LB1A、JLHA2/LB1A--铝包钢芯铝合金绞线

J--同心绞合

LHA1--高强度铝合金线(单线金属的电阻率为32.840nΩ˙m,对应于52.5%IACS)

LHA2--高强度铝合金线(单线金属的电阻率为32.530nΩ˙m,对应于53%IACS)

LB1A--铝包钢线(单线金属的电阻率为84.80nΩ˙m,对应于20.3%IACS)

型号中500表示铝包钢芯铝合金绞线中的铝合金绞线的标称截面为500mm2;65表示铝包钢芯铝合金绞线中的铝包钢线绞线的标称截面为65mm2,54表示铝包钢芯铝合金绞线中的铝合金线的根数,7表示铝包钢芯铝合金绞线中的铝包钢线的根数。

8 钢芯高导电率铝绞线

主要执行过的标准有 Q/GDW 632-2011。

国网企业标准Q/GDW 632-2011 中圆线同心绞线钢芯高导电率铝绞线表示方法:代号 - 铝线标称截面积/钢芯线标称截面积 - 铝线根数/钢线根数

如:JL2/G1A-505/65-45/7

常用的型号及意义:

J--同心绞合

JL1/G1A、JL1/G2A、JL1/G3A--圆线同心绞钢芯高导电率铝绞线(硬铝的导电率为61.5%IACS)

JL2/G1A、JL2/G2A、JL2/G3A--圆线同心绞钢芯高导电率铝绞线(硬铝的导电率为62%IACS)

JL3/G1A、JL3/G2A、JL3/G3A--

JL4/G1A、JL4/G2A、JL4/G3A--

L1--高导铝线(单线金属的电阻率为28.034nΩ˙m,对应于61.5%IACS)

L2--高导铝线(单线金属的电阻率为27.808nΩ˙m,对应于62%IACS)

L3--高导铝线(单线金属的电阻率为27.586nΩ˙m,对应于62.5%IACS)

L4--高导铝线(单线金属的电阻率为27.367nΩ˙m,对应于63%IACS)

G1A--普通强度钢线(单线金属的电阻率为191.57nΩ˙m,对应于9%IACS)

G2A--高强度钢线(单线金属的电阻率为191.57nΩ˙m,对应于9%IACS)

G3A--特高强度钢线(单线金属的电阻率为191.57nΩ˙m,对应于9%IACS)

例中型号中表示导线由45根导电率62%IACS高导电率硬铝线及7根G1A普通强度A级镀锌的钢线构成的导线铝绞线标称截面505mm2,钢芯标称截面65mm2 的圆线同心绞线钢芯高导电率铝绞线。(公众号:输配电线路 ID:shudianxianlu)

国网企业标准Q/GDW 632-2011 中型线同心绞线钢芯高导电率铝绞线表示方法:代号 - 铝线标称截面积/钢芯线标称截面积 - 型线外径

如:JL4/G3A-400/40-X 24.7

常用的型号及意义:

J--同心绞合

X--型线

JL4/G1A、JL4/G2A、JL4/G3A--型线同心绞钢芯高导电率铝绞线(硬铝的导电率为63%IACS)

L4--高导铝线(单线金属的电阻率为27.367nΩ˙m,对应于63%IACS)

G1A--普通强度钢线(单线金属的电阻率为191.57nΩ˙m,对应于9%IACS)

G2A--高强度钢线(单线金属的电阻率为191.57nΩ˙m,对应于9%IACS)

G3A--特高强度钢线(单线金属的电阻率为191.57nΩ˙m,对应于9%IACS)

例中型号中表示导线由高导电率铝型线和-特高强度镀锌钢芯G3A绞合构成的导线铝绞线标称截面400mm2,钢芯标称截面40mm2 ,外径24.7mm的型线同心绞线钢芯高导电率铝绞线。

9 合金芯高导电率铝绞线

主要执行过的标准有 Q/GDW 1815-2012。

国网企业标准Q/GDW 1815-2012 中中强度铝合金绞线表示方法:代号 + 高导铝线+型线(或圆线) / 铝合金 - 高导铝截面积/铝合金截面积 - 高导铝圆线根数/铝合金圆线根数

如:JL1/LHA1-365/165-42/19

常用的型号及意义:

J--同心绞合

L1(L1X)--高导铝(型)线(单线金属的电阻率为28.034nΩ˙m,对应于61.5%IACS)

L2(L2X)--高导铝(型)线(单线金属的电阻率为27.808nΩ˙m,对应于62%IACS)

L3(L3X)--高导铝(型)线(单线金属的电阻率为27.586nΩ˙m,对应于62.5%IACS)

L4(L4X)--高导铝(型)线(单线金属的电阻率为27.367nΩ˙m,对应于63%IACS)

X--表示型线,缺省表示圆线

LHA1--高强度铝合金线(单线金属的电阻率为32.840nΩ˙m,对应于52.5%IACS)

LHA2--高强度铝合金线(单线金属的电阻率为32.530nΩ˙m,对应于53%IACS)(公众号:输配电线路 ID:shudianxianlu)

例中型号中表示由42根电阻率为61.5%IACS的高导铝圆线、19根电阻率为52.5%IACS的铝合金圆线同心绞合而成的铝合金芯高导铝绞线,其高导硬铝截面为365.79mm2,铝合金截面为165.48mm。

10 中强度铝合金绞线

主要执行过的标准有 Q/GDW 1816-2012。

国网企业标准Q/GDW 1816-2012 中中强度铝合金绞线表示方法:代号 - 中强度铝合金绞线截面积- 中强度铝合金线根数

如:JLHA3-450-37

常用的型号及意义:

JLHA3--中强度铝合金绞线

J--同心绞合

LHA3--中强度铝合金线(58.5%IACS)

例中型号中表示由61根中强度铝合金线绞合而成的中强度铝合金绞线,其截面为451.11mm2。

11 碳纤维复合材料芯架空导线

主要执行过的标准有 Q/GDW 1851-2012。

国网企业标准Q/GDW 1851-2012 中型线同心绞碳纤维复合材料芯软铝绞线的表示方法:代号+复合芯棒强度等级+复合芯棒温度等级-软铝截面积/复合芯棒标称面积-外径

如:JLRX/F1B-400/50-24.7

常用的型号及意义:

JLRX/F--型线同心绞碳纤维复合材料芯软铝绞线

J--绞线

LR--软铝,软铝型线20℃时的电阻率应不大于0.027367Ω˙mm2/m(63%IACS)

X--型线

F--碳纤维复合材料芯

复合芯棒按其抗拉强度分为“1”、“2”两种强度等级;抗拉强度等级为“1”的最小抗拉强度2100MPa,抗拉强度等级为“2”的最小抗拉强度2400MPa。

复合芯棒按长期允许使用温度分为“A”、“B”两种温度级别;温度级别“A”的长期允许使用温度120℃,温度级别“B”的长期允许使用温度160℃。

型号中400表示型线同心绞碳纤维复合材料芯软铝绞线中软铝的标称面积400mm2(实际401.5mm2),50表示复合芯棒标称面积50mm2(实际直径8mm),抗拉强度等级为2100MPa,温度级别为160℃,24.7表示外径为24.7mm。

国网企业标准Q/GDW 1851-2012 中圆线同心绞碳纤维复合材料芯耐热铝合金绞线的表示方

法:代号+复合芯棒强度等级+复合芯棒温度等级-耐热铝合金截面积/复合芯棒标称面积

如:JNRLH1/F2A-300/50

常用的型号及意义:

JNRLH1/F--圆线同心绞碳纤维复合材料芯耐热铝合金绞线

J--绞线

NRLH1--耐热铝合金,耐热铝合金圆线20℃时的电阻率应不大于0.028735Ω˙mm2/m(60%IACS)

F--碳纤维复合材料芯

复合芯棒按其抗拉强度分为“1”、“2”两种强度等级;抗拉强度等级为“1”的最小抗拉强度2100MPa,抗拉强度等级为“2”的最小抗拉强度2400MPa。

复合芯棒按长期允许使用温度分为“A”、“B”两种温度级别;温度级别“A”的长期允许使用温度120℃,温度级别“B”的长期允许使用温度160℃。

型号中300表示圆线同心绞碳纤维复合材料芯耐热铝合金绞线中耐热铝合金的标称面积300mm2(实际300.09mm2),50表示复合芯棒标称面积50mm2(实际直径8mm),抗拉强度等级为2400MPa,温度级别为120℃。

12 架空绝缘电缆(绝缘线)

主要执行过的标准有 GB 14049-93、GB/T 14049-2008。

GB 14049-93、GB/T 14049-2008标准中的表示方法:代号-额定电压芯数×标称截面标准编号

如:JKLYJ-10 1×120 GB/T 14049-2008

表示意思为铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆,额定电压10kV,单芯,标称截面为120mm2。

常用的型号及意义:

JKYJ--铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

JKTRYJ--软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

JKLYJ--铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

JKLHYJ--铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

JKY--铜芯聚乙烯缘架空电缆

JKTRY--软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆

JKLY--铝芯聚乙烯绝缘架空电缆

JKLHY--铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆

JKLYJ/B--铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆JKLHYJ/B--铝合金芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆JKLYJ/Q--铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆JKLHYJ/Q--铝合金芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆JKLY/Q--铝芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆

JKLHY/Q--铝合金芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆JKLGYJ--钢芯加强铝芯交联聚乙烯缘架空电缆JKLGY--钢芯加强铝芯聚绝缘架空电缆

JK--架空用系列

TR--软铜导体

L --铝导体

LH--铝合金导体

YJ--交联聚乙烯绝缘

Y --高密度聚乙烯绝缘

/B--本色绝缘

/Q--轻型薄绝缘结构

G --钢芯

芯数分为单芯(1)、三芯(3)、3+K(A)与3+K(B),K表示承载绞线,A表示钢承载绞线,B表示铝合金承载绞线。

JKY、JKTRY、JKLY、JKLHY、JKLYJ/Q、JKLHYJ/Q、JKLY/Q、JKLHY/Q、JKLGYJ、JKLGY一般为单芯架空电缆,导体主要截面有10~400mm2。(公众号:输配电线路 ID:shudianxianlu)

JKLYJ/B、JKLHYJ/B一般为三芯或三芯+承载绞线的架空电缆,其中导体主要截面有25~400mm2,承载绞线主要截面有25~120mm2。本色架空电缆如:JKLYJ/B-10 3×240+95(A) GB/T 14049-2008,表示意思为铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆,额定电压10kV,4芯,其中主线芯为3芯,标称截面为240mm2,承载绞线为镀锌钢丝,标称截面为95mm2。

JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLHYJ一般用于单芯、三芯或三芯+承载绞线的架空电缆。

13 平行集束绝缘导线

主要执行过的标准有 DL/T 5253-2010。

DL/T 5253-2010标准中的表示方法:代号-额定电压芯数×标称截面

如:BS1-JKLY-0.6/1kV 3×35+1×25

表示意思为额定电压0.6/1kV,四芯型,其中相线芯为三芯,相线标称截面为35mm2,零线芯标称截面为25mm2的架空平行铝芯聚乙烯绝缘导线束。(公众号:输配电线路ID:shudianxianlu)

常用的型号及意义:

BS1-JKV-1kV -- 额定电压1kV铜芯四芯型聚氯乙烯架空平行集束绝缘导线

BS1-JLKV-1kV -- 额定电压1kV铝芯四芯型聚氯乙烯架空平行集束绝缘导线

BS2-JKV-1kV -- 额定电压1kV铜芯三芯型聚氯乙烯架空平行集束绝缘导线

BS2-JLKV-1kV -- 额定电压1kV铝芯伞芯型聚氯乙烯架空平行集束绝缘导线

BS3-JKV-0.6kV -- 额定电压0.6kV铜芯二芯型聚氯乙烯架空平行集束绝缘导线

BS3-JLKV-0.6kV -- 额定电压0.6kV铝芯二芯型聚氯乙烯架空平行集束绝缘导线

BS1-JKY-1kV -- 额定电压1kV铜芯四芯型聚乙烯架空平行集束绝缘导线

BS1-JLKY-1kV -- 额定电压1kV铝芯四芯型聚乙烯架空平行集束绝缘导线

BS2-JKY-1kV -- 额定电压1kV铜芯三芯型聚乙烯架空平行集束绝缘导线

BS2-JLKY-1kV -- 额定电压1kV铝芯伞芯型聚乙烯架空平行集束绝缘导线

BS3-JKY-0.6kV -- 额定电压0.6kV铜芯二芯型聚乙烯架空平行集束绝缘导线

BS3-JLKY-0.6kV -- 额定电压0.6kV铝芯二芯型聚乙烯架空平行集束绝缘导线

BS1-JKYJ-1kV -- 额定电压1kV铜芯四芯型交联聚乙烯架空平行集束绝缘导线

BS1-JLKYJ-1kV -- 额定电压1kV铝芯四芯型交联聚乙烯架空平行集束绝缘导线

BS2-JKYJ-1kV -- 额定电压1kV铜芯三芯型交联聚乙烯架空平行集束绝缘导线

BS2-JLKYJ-1kV -- 额定电压1kV铝芯伞芯型交联聚乙烯架空平行集束绝缘导线

BS3-JKYJ-0.6kV -- 额定电压0.6kV铜芯二芯型交联聚乙烯架空平行集束绝缘导线

BS3-JLKYJ-0.6kV -- 额定电压0.6kV铝芯二芯型交联聚乙烯架空平行集束绝缘导线

JK--架空用系列

L --铝导体(省略为铜导体)

V--聚氯乙烯绝缘

Y--聚乙烯绝缘

YJ--交联聚乙烯绝缘

14 钢绞线

主要执行过的标准有 GB 1200-75、GB 1200-88、GB 1179-1999、GB 1179-2008、YB/T 5004-2001、YB/T 5004-2012。

GB 1179-1999与GB 1179-2008标准中的表示方法:代号-钢绞线标称截面-结构标准编号

如:JG1A-100-7 GB 1179-2008

常用的型号及意义:

JG1A、JG1B、JG2A、JG3A--钢绞线

J--同心绞合

G1A、G1B--普通强度钢线(单线金属的电阻率为191.57nΩ˙m,对应于9%IACS)

G2A、G2B--高强度钢线(单线金属的电阻率为191.57nΩ˙m,对应于9%IACS)

G3A--特高强度钢线(单线金属的电阻率为191.57nΩ˙m,对应于9%IACS)

型号中100表示钢绞线的标称截面为100mm2,7表示钢绞线线中的钢线的根数。(公众号:输配电线路 ID:shudianxianlu)

GB 1200-75 标准中的表示方法:代号-钢绞线标称截面标准编号

如:GJ-50 GB 1200-75

常用的型号及意义:

GJ--钢绞线

J--同心绞合

型号中50表示钢绞线的标称截面为50mm2。

国家GB 1200-75 中具体参数可以参见《镀锌钢绞线主要技术参数(GB1220-75)》。

GB 1200-88 标准中的表示方法:结构×-钢线直径-抗拉强度-A/B级锌层标准编号

如:1×7-8.7-1270-A GB 1200-88

型号中1×7表示每股(1股)7根钢线,钢线直径8.7mm,其抗拉强度为1270MPa,A级锌层。YB/T 5004-2001、YB/T 5004-2012 行业标准中的表示方法:结构×-钢线直径-抗拉强度-A/B 级锌层标准编号

如:1×7-9-1270-A YB/T 5004-2012

型号中1×7表示每股(1股)7根钢线,钢线直径9mm,其抗拉强度为1270MPa,A级锌层。

15 铝包钢绞线

主要执行过的标准有 GB 1179-1999、GB 1179-2008、YB/T 124-1997。

YB/T 124-1997行业标准的型号表示方法:代号-铝包钢绞线标称截面-导电率标准编号

如:LBGJ-50-20AC YB/T 124-1997

常用的型号及意义:

LBGJ--铝包钢绞线

L--铝

B--包复

G--线芯为钢芯

J--同心绞合

铝包钢绞线按导电率分为:20AC、23AC、27AC、30AC、33AC、40AC六个组别,其相应的导电率为20.3%、23%、27%、30%、33%和40%IACS。

型号中50表示50mm2的标称截面的铝包钢绞线,导电率为20.3%。

GB 1179-1999与GB 1179-2008标准中的表示方法:代号-铝包钢绞线标称截面-结构标准编号

如:LB1A-50-7 GB 1179-2008

常用的型号及意义:

JLB1A、JLB1B、JLB2--铝包钢绞线

J--同心绞合

LB1A、LB1B--铝包钢线(单线金属的电阻率为84.80nΩ˙m,对应于20.3%IACS)

LB2--铝包钢线(单线金属的电阻率为63.86nΩ˙m,对应于27%IACS)

型号中50表示铝包钢绞线的标称截面为50mm2;7表示铝包钢绞线中的根数。

16 稀土锌铝合金镀层钢绞线

主要执行过的标准有 YB/T 179-2000、GB/T 20492-2006。

GB/T 20492-2006标准中的表示方法:代号-结构-公称直径-公称抗拉强度-B(级锌层) 标准编号

如:Zn-5%Al-RE GJ 1×7-9-1370-B GB/T 20492-2006

常用的型号及意义:

Zn-5%Al-RE GJ--锌-5%铝混合稀土合金镀层钢绞线

Zn--锌

5%Al--5%铝

RE--混合稀土

GJ--钢绞线

型号中1×7表示每股(1股)7根钢线,锌-5%铝混合稀土合金镀层钢丝直径9mm,其抗拉强度为1370MPa,B级锌层。

YB/T 179-2000标准中的表示方法:代号-结构-公称直径-公称抗拉强度-锌层级别标准编号

如:XLXGJ 1×7-9-1370-B GB/T YB/T 179-2000

常用的型号及意义:

XLXGJ--锌-5%铝混合稀土合金镀层钢绞线

X--锌

L--铝

X--稀土

GJ--钢绞线

型号中1×7表示每股(1股)7根钢线,锌-5%铝混合稀土合金镀层钢丝直径9mm,其抗拉强度为1370MPa,B级锌层。

架空输电线路设计要点

架空输电线路设计要点 一、线路路径的选择与杆塔的定位 1 路径选择应采用卫片、航片、全数字摄影测量系统等新技术,必要时可采用地质遥感技术,综合考虑线路长度、地形地貌、城镇规划、环境保护、交通条件、运行和施工等因素,进行多方案技术比较,使路径走向安全可靠,经济合理。 2 路径选择应尽量避开军事设施、大型工矿企业及重要设施等,符合城镇规划,并尽量减少对地方经济发展的影响。 3 路径选择应尽量避开不良地质地带和采动影响区,当无法避让时,应采取必要的措施;路径选择应尽量避开重冰区及影响安全运行的其他地区;应尽量避开原始森林、自然保护区、风景名胜区。 4 路径选择应考虑对邻近设施如电台、机场、弱电线路等的相互影响。 5 路径选择宜靠近现有国道、省道、县道及乡镇公路,改善交通条件,方便施工和运行。 6 应根据大型发电厂和枢纽变电所的总体布置统一规划进出线,两回或多回路相邻线路通过经济发达地区或人口密集地段时,应统一规划。规划中的两回或多回同行线路,在路径狭窄地段宜采用同杆塔架设。 7 耐张段长度,单导线线路不宜大于5km;两分裂导线线路不宜大于10km;三分裂导线及以上线路不宜大于20km。如运行、施工条件许可,耐张段长度可适当延长。在耐张段长度超出上述规定时应考虑防串倒措施。在高差或档距相差非常悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段,耐张段长度应适当缩短。 8选择路径和定位时,应注意限制使用档距和相应的高差,避免出现杆塔两侧大小悬殊的档距,当无法避免时应采取必要的措施,提高安全度。 9与大跨越连接的输电线路,应结合大跨越的选点方案,通过综合技术经济比较确定。 二、导线与避雷线的选择 1 输电线路的导线截面,宜按照系统需要根据经济电流密度选择;也可按系统输送容量,结合不同导线的材料进行比选,通过年费用最小法进行综合技术经济比较后确定。 2 输电线路的导线截面和分裂型式应满足电晕、无线电干扰和可听噪声等要求。海拔不超过1000m地区,采用现行国标中钢芯铝绞线外径不小于表1所列数值,可不必验算电晕。 3 大跨越的导线截面宜按允许载流量选择,其允许最大输送电流与陆上线路相配合,并通过综合技术经济比较确定。 4 距输电线路边相导线投影外20m处,80%时间,80%置信度,频率0.5MHz 时的无线电干扰限值不应超过表2的规定。

浅谈现代城市紧凑型110kV架空输电线路设计

浅谈现代城市紧凑型110kV架空输电线路设计 发表时间:2015-12-03T14:43:50.193Z 来源:《电力设备》2015年4期供稿作者:李彩侠 [导读] 上海衡能电力设计有限公司随着生活水平的提高,人们对电能质量尤其对可靠性提出了更高的要求。 李彩侠 (上海衡能电力设计有限公司) 摘要:紧凑型110kV架空输电线是当前我国各大城市普遍采用的一种电网建设形式,其目的是压缩架空输电线路走廊占地宽度,降低线路架设成本,提高线路的输电能力,并且减少线路对环境的电磁污染。对此,笔者就现代城市紧凑型110kV架空输电线路设计略谈了自己的几点看法和体会,以供参考。 关键词:现代城市;紧凑型;110kV架空输电线路;设计 随着生活水平的提高,人们对电能质量尤其对可靠性提出了更高的要求。提高单位走廊面积传输的电力容量,减少线路走廊的占地面积,以节约线路投资,应用新技术提高设备的可靠性.以适应电力系统发展的新变化,是电力规划设计面临和一个新课题。 一、路径与杆型 (1)路径的选择 随着我国各大城市建筑物数量的不断增多,不断减少的土地资源占用量是导致城市线路走廊变得紧凑的主要原因。就目前而言,我国城市线路走廊多采用双回路和多回路方式,并且在线路的中心两侧设置宽度相等的半走廊,这样的设置方式避免了对土地资源的有偿和大量占用,在一定程度上降低了线路成本。因此,城市紧凑型110kV架空输电线路也依然可以采取双回路和多回路方式,沿着城市的河渠、绿化带以及道路架设,这种架设方式不仅可以方便紧靠道路、绿地一侧的半走廊线路的自由使用,而且还可以满足城市规划建设要求。(2)杆型的选择 沿着河渠、绿化带或道路进行线路架设是城市紧凑型110kV架空输电线路在路径选择上的特点。一般来说,由于各大城市所处的地理环境不同,所以部分城市在进行输电线路架设时难免会遇到一些特殊情况,必须采用单侧三相垂直排列的杆型,但就算是这样,既使输电线路只在其杆型上架设了一回,其与普通电缆线路比起来,仍然具有较为可观的经济效益和实用价值。 二、相导线布置 (1)三相导线应置于同一塔窗内,相间只有空气间隙而没有接地构件,从而在根本上压缩了相间距离。三相导线在空间上按等边倒三角形布置,使任意两相之间的距离都压缩到同一长度,从而使得三相导线的几何均距(GMD)就等于相间距离。这是三相导线最紧凑的布置形式。 (2)三相导线应全部采用V 形绝缘子串悬挂,使导线在塔窗中的位置固定,不因风力或电动力而摆动。考虑到安全,3个V形串各自独立,2个上相V 型串夹角均约900,下相V 形串夹角约 1400。但对于某些垂直档距较大的铁塔,下相导线垂直荷载较大,夹角为1400的V形绝缘子即使采用300kN 大吨位的绝缘子,其张力仍然不能满足要求。采取再增加一个垂直绝缘子串,专门用来承担导线的垂直荷载。此时夹角1400的V 形串只起到防止导线摆动的作用。由于垂直串中间的连接金具处于三相导线中间,金具上产生的悬浮电位对塔窗内电场分布的影响,尤其是对相间操作冲击绝缘强度的影响问题,是超高压线路中从未遇到过的。为此进行了专题计算研究,并通过1:1模拟塔头及试验线段进行试验,结论是令人满意的。只要连接金具尺寸不大,即使在此处不加设屏蔽环的情况下,影响极小,措施可行。 (2)在大档距中间位置的水平两相之间加装相间绝缘间隔棒。这是我国特有的一项紧凑化技术。紧凑型线路的相间距离为6.7m,远小于常规线路,比设计规程的要求也小得多,在塔窗处用V 形绝缘子串固定了位置。 三、走廊宽度设计 线路的走廊宽度由塔头尺寸、风偏、安全距离三部分组成。减少线路走廊宽度的关键在于控制塔头尺寸和风偏。采用固定挂点的直线杆塔以及固定跳线的耐张塔,是减少塔头尺寸和限制导线风偏的有效措施,也是控制走廊宽度的有效措施。按相关《规程》,塔头尺寸要满足以下三组数据的要求: (1)在内外过电压以及运行电压情况条件之下带点部分跟杆塔构件之间所存在的最小间隙。 (2)导线之间的距离,用字母D进行表示,则D= 0.4Lk+ U/110+ 0.65 ,其中,Lk表示的悬垂绝缘子串长度,单位m;U 表示的是线路电压,单位是kV;表示的是导线最大弧垂,单位是m。 (3)实施带点作业杆塔上的带电部分跟接地部分之间存在的最小间隙。一般城市架空线路的档距较小,弧垂也不大导线的线间距离比较容易满足规程要求。就拿110kV双回路杆塔来说,若塔头根据“不同回路的不同相导线间的最小线间距离”四米进行设计,同时直线杆塔运用V 形串或组合式横担或横担型绝缘子,耐张塔跳线采用固定方式的情况下,Lk =0,可以充裕地满足上述第一、二点要求。基于带点作业方式的多样化,且其具备有较好的灵活性,结合相应的运行设计经验,通常来说,不建议出于对带点作业的考虑而将塔头尺寸实施增大。在《电业安全工作规程》中有着这样的规定,即需在天气情况良好的条件开展带电作业,若是遭遇雪雾雷雨天气则不建议实施带电作业,同时,还规定在进行110kV 带电作业的时候带电体跟人身体之间的安全距离需大于等于一米,处于对人体活动范围3O至50厘米活动范围的合理考虑,该种塔头设计能够满足相应的带电作业需求。风偏涵盖导线弧垂与悬垂串的风偏,如果运用实施挂点固定的直线塔杆,风偏只剩下导线弧垂风偏这一项内容的时候,走廊宽度B 则能够用下列公式表示:B ={2bh +fsin[arctg(g4/g1)]+s} 其中,bh表示的是最宽横担的宽度,单位为m;f表示的是导线最大风时的弧垂,单位为m;g表示的是导线的自重比载,单位为N/(m.mm2),g4表示的是大风时的水平比载,单位为N/(m.mm2);s表示的是《规程》要求的安全距离,单位为m。 四、防雷接地设计 (1)输电线路中要架设避雷线。避雷线又称架空地线,架设在杆塔顶部,一根或二根,用于防雷。通常当雷电击中输电线路时,在输电线路上将产生远高于线路额定电压的“过电压”,有时甚至达到几百万伏。它超过线路绝缘子串的抗电强度时,便会引起线路跳闸,甚至造成停电事故。然而,使用避雷线可以遮住输电线路,使雷只落在避雷线上,并通过杆塔上的金属部分和埋设在地下的接地装置,使雷电流导人大地。 (2)要降低杆塔的接地电阻。对于平原地带的杆塔来说,任何一根杆塔都要配备接地装置,并且要与避雷线连接,来提高输电线路防

500kV输电线路架空绝缘地线

500kV 输电线路架空绝缘地线摘要〕通过对一起500kV 输电线路地线掉线事故的分析,指出了目前输电线 路设计、运行的不足和潜在的安全隐患,并提出若干防止地线掉线、改进防雷性能的对策。同时结合实际情况,对保护OPGW 复合光缆的课题进行了初步探讨。 关键词〕输电线路;感应电压;架空绝缘地线;掉线 500 kV东惠甲线由原500 kV惠增线在东莞站解口而成,是西电东送工 程的重要部分。该线路采用双地线结构,其中型号为LGJ-95/55的普通地线全线绝缘,另一回型号为AY/ST127/28 的OPGW 复合光缆则全线接地。 2004-10-16T 8:50,输电线路巡视人员发现500 kV东惠甲线N102塔地 线由于瓷质绝缘子铁帽和钢脚分离而掉线,掉线的地线跌落在导线A 相横担上,地线与A相导线的距离缩小,最大减幅达4 m。由于N102采用ZB1 直线塔型,横担比地线支架长约1.5 m,且前后数基均为直线塔,前后档距 也较小,因而地线垂直跌落后在距离横担边1 m 处,虽使地线对导线的距离减少,却未引发线路跳闸。 1原因分析 1.1架空绝缘地线的感应电压 输电线路上的架空地线,大多数都是在每基杆塔上直接接地的,但接了地的地线会长期流过感应电流,使线损增大。为了减少地线的线损和利 用地线进行高频载波通讯,不少线路都采用了架空绝缘地线。2000 年,500 kV东惠甲线由原500 kV惠增线在500 kV东莞站解口时,将原来一回架空 绝缘地线改为OPGW 复合光缆,通讯功能由OPGW 复合光缆承担,但为了减少线损,另一回仍采用架空绝缘形式。

架空绝缘地线有较高的感应电势,其大小与线路电压、负荷、长度及地线与导线间距离有关。500 kV 东惠甲线由于电压高、负荷重,架空绝缘地线的感应电势可能达到10 kV 级。如此高的感应电压使地线绝缘子实际上相当于被作为导线绝缘子(电压等级为几个10 kV 级的输电线路)使用,造 成对绝缘子电气和机械性能的损伤。 1.2瓷绝缘子电气和机械性能的丧失 (1) 由于所使用的瓷绝缘子为内胶装结构,其胶装粘合剂水泥和钢脚、铁帽、瓷件的热膨胀系数各不相同。温度变化时因各部件热胀系数的差异,将使瓷件受到压应力和剪切应力的作用;水泥的长期膨胀(俗称“水泥生长”) 也使瓷件和铁帽受到局部应力并产生疲劳效应,其绝缘性能随着运行时间的延长会逐渐降低,甚至完全丧失,此时瓷绝缘子处于击穿运行状态。运行中的瓷质绝缘子承受的感应电压越高,其电气性能丧失的时间越短。 (2) 处于临界击穿或已击穿状态的绝缘子的电气性能虽已大幅度下降或丧失,不能满足绝缘的要求,但其机械强度仍然可以满足设计的要求,所以此时地线不会马上掉线。由于胶装粘合剂水泥等填充物的存在,绝缘子有一定的电阻值,在10 kV 级感应电压的作用下,绝缘子出现了比正常接地感应电流大得多的“短路”感应电流。这个感应电流对绝缘子内部会有明显的热作用,热量的积累导致绝缘子温度升高。机电负荷和温升的长 期变化进一步加速了绝缘子的老化,而进一步老化的结果又导致热效应的加剧,从而形成了恶性循环。经过一段长时间或遭受雷击等强电流的作用,胶装粘合剂水泥等填充物因热效应局部融化,失去支撑能力,或因瞬间骤热而发生爆炸,因而产生绝缘子断串。 1.3掉线原因 500 kV东惠甲线的架空绝缘地线采用大连电瓷厂生产的XDP6-7C地线 专用绝缘子,带保护间隙,于1996 年投运。由于绝缘子掉线前2 个月内,当地并未出现雷电,因此掉线原因应该是绝缘子老化,绝缘子填充物局部融化。更换下来的绝缘子与悬垂线夹连接的金属部分有严重锈蚀,上面还残留有泪滴状的绝缘子填充物,绝缘子头部填充物有局部融化的痕迹,这表明高感应电压及其产生的强泄漏电流对绝缘子的老化和掉线起到了重要作用。 2暴露的问题 2.1绝缘子选用不当 500 kV 东惠甲线的架空绝缘地线采用瓷质绝缘子,有多种不利于运行的因素。

信息通信架空线入地路由规划

上海市信息通信架空线入地整治工程建设导则 (试行) 2018年5月

前言 为贯彻落实市委、市政府加强城市管理精细化的工作要求,进一步加强推进架空线入地整治工作,逐步消除“黑色污染”,并提升本市信息基础设施的能级水平,从而提高城市的信息化、智慧化水平,特制定本导则。 本导则的主要技术内容为:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.信息通信架空线入地整治规划;5.信息通信架空线入地整治设计;6.施工验收;7.工程监理。 本导则为试行版本,针对本市架空线入地及合杆整治三年行动计划中所涉及的信息通信架空线入地整治工程。本导则由上海市经济信息化委员会和上海市通信管理局联合发布,试行过程中有任何意见和建议,请及时告知上海市经济信息化委员会(地址:世博村路300号5号楼;邮政编码:200125)。 主编单位:上海邮电设计咨询研究院有限公司 主要起草人:刘健夏渊贾明许江冯智伟

目次 1.总则 (3) 2.术语 (4) 3.基本规定 (5) 4.信息通信架空线入地路由规划 (7) 4.1 一般规定 (7) 4.2 架空线缆入地路由规划 (8) 4.3 地下信息通信管道规划 (8) 5.信息通信架空线入地整治设计 (11) 5.1 一般规定 (11) 5.2 信息通信光缆 (11) 5.3光配纤设施 (12) 5.4地下管线 (13) 6.施工验收 (15) 6.1一般规定 (15) 6.2信息通信管道 (16) 6.3 信息通信线缆敷设及割接 (17) 6.4架空线路拆除 (18) 7.工程监理 (20) 7.1 一般规定 (20) 7.2 施工准备阶段 (21) 7.3 施工阶段监理工作 (21) 附录A 光缆标识牌要求 (23) 附录B缆线型管廊方案 (24) 本文件用词说明 (26) 相关规范文件 (27) 条文说明 (28) 1.总则 (26)

输电线路停电检修时接地线挂接安全要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 输电线路停电检修时接地线挂接安全要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

输电线路停电检修时接地线挂接安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门 的重视。只有在停电线路上挂好接地线后才认为该线路无来电可能而可以安全作业的观念亦早已在线路工人中建立,然而在停电的输电线路上实际作业中如果不正确使用现场个人安全接地线仍然会导致严重的触电。最近美国开垦局和西部电力局联合进行现场验证试验的结果,指出接地线的布局直接影响工作人员所受的接触电压。现将他们的试验情况扼要介绍如下,以从中吸取经验,正确指导现场工作人员贯彻安全保护措施。 1测试的线路情况 (1)美国亚利桑那州卡易它侧的卡易它—新墨西哥州的彐浦洛克变电站的一条230kV线路,测试点离彐浦洛克变电站60km。塔顶上的两根架空地线直接与塔体电气联接。测试点处的塔基接地电阻为6.6Ω。工作人员用的个人保护接地线为6m长的2/0AWG(相当于截面为63.62mm2)铜软胶线按测试要求挂接在杆塔导线上。 (2)内华达州波尔达市附近的梅特—柏金斯的一条500kV线路,测试点离梅特变电站2km。塔顶上的二根架空地线与塔体绝缘,设计成当发生线对地故障时会对塔闪络。测试点处的塔基接地电阻为8.1Ω。工作人员用的个人保护接地线为二根并联的8m长的2/0AWG铜软绞线按测试要求挂接在杆塔导线上。 2.4种现场测试布局在单相、三相或相邻塔上接地等不同布局下,当线路一旦发生故障时,分别对杆塔上或地面上的工作人员的安全效果做了现场测试。具体分为以下4种测试布局: (1)在工作杆塔两侧的相邻杆塔的导线上接地,而工作杆塔的导线 第 2 页共 7 页

03 (导、地线卷) 导、地线通用技术规范

导线、地线技术规范

导地线采购标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需导地线的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“技术差异表”并加盖内蒙古电力(集团)有限责任公司招投标管理中心公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

目录 1 总则 (1) 2 技术参数和性能要求 (3) 3 试验 (5) 4 工厂检验及监造 (6) 5 包装、运输及交货 (7) 6 技术服务 (8) 附录A 供货业绩 (8) 附录B 工艺控制一览表 (8) 附录C 主要生产设备清单 (10) 附录D 主要试验设备清单 (11) 附录E 主要原材料产地清单 (11) 附录F 本工程人力资源配置表 (11)

浅谈架空输电线路防雷与接地的设计

浅谈架空输电线路防雷与接地的设计 发表时间:2018-09-06T15:40:24.040Z 来源:《河南电力》2018年5期作者:周启波 [导读] 随着人们生活水平的提高,供电需求不断上涨,电力系统运行面临诸多的挑战。 周启波 (惠州电力勘察设计院有限公司 516023) 摘要:随着人们生活水平的提高,供电需求不断上涨,电力系统运行面临诸多的挑战。架空输电线路作为电能传输的重要部分,对电力企业供电质量与服务水平有着重要作用。架空输电线路具有易于施工,易于检修,成本低和工期短等一系列优点,是电力供应所采用的最主要的输电方式,由于架空输电线路处于暴露的大气环境中,经常会受到气象条件的直接影响,特别是高等级电压的架空输电线路会因高度较高而产生雷击跳闸的事故,因此,应该加强对架空输电线路防雷接地工作的研究和探讨。本文主要对架空输电线路防雷与接地设计进行探讨,提出合理的设计措施,希望能够提高电力系统的运行水平,为人们提供更加安全可靠的用电条件。 关键词:架空线路;输电线路;防雷接地;接地设计 引言 新时期发展下,各种电气设备、智能产品出现在人们生活、工作中,在提高人们生活质量的同时对供电服务也提出更高的要求,电力能源逐渐成为人们赖以生存的基础保障,如果没有了电,那也就没有了当前的美好生活。架空输电线路是电力供应所采用的最主要的输电方式,在电力系统中起到非常重要的作用。但架空输电线路通常设置在露天环境中,容易受到雷击等气候条件的影响,使得架空输电线路出现雷击跳闸的事故,导致输电线路无法正常运行,相应的电力系统也受到一定影响。输电线路的运行质量不仅对人们生活造成很大影响,还具有高空化、大型化、分布广的特点,为了实现最初的目标效果,优化输电线路设计,提高架空输电线路的防雷接地水平具有重要意义。 1 架空输电线路受雷击跳闸的因素分析 通常情况下,架空输电线路雷击跳闸有下面两种形式:首先,雷电在输电线路附近产生作用,加剧了电磁干扰,给输电线路的正常运行带来影响,从而产生跳闸现象。另外,雷击直接击中架空输电线路或塔杆,造成线路内部电压急剧升高,增加了线路的电阻值,从而对线路的安全性和稳定性造成影响。造成架空输电线路受雷击跳闸的因素主要有以下几方面: (1)线路设计因素。线路设计是输电线路得以正常运行的首要条件,选择最佳的线路路径不仅可以提高电力传输效率,还能降低安全故障的发生。线路路径充分论证了导线、地线、绝缘、防雷设计等各方面的正确性,合理选择塔杆及基础形式,确保各种电气设备之间的有效距离,加强通信保护设计是促进架空输电线路安全有效运行的关键所在。随着电网建设的不断完善,线路设计逐渐呈现时间紧、工作量大的状态,由于线路通过的地理地形和土壤结构比较复杂,给线路设计工作带来很大影响。由于电力工作人员没有结合现场情况对塔杆接地合理设计,就会影响架空输电线路对雷击的耐受性,从而产生跳闸故障。 (2)自然因素。架空输电线路处于室外的露天环境中,容易受到各种自然环境的影响,我国是一个地大物博的国家,各地区自然环境差异也有很大不同,针对不同区域的架空输电线路所面临的环境特点、地质条件也不尽相同。由于自然因素的原因对输电线路的安全性、稳定性、有效性造成影响。 (3)施工因素。架空输电线路本身具有高危险性和复杂性特点,在施工过程中必须结合现场的实际情况,严格按照施工图纸及标准要求进行作业。由于输电线路施工现场处于土壤电阻高的山区或者岩石区域,给正常的施工作业带来很大影响,经常会出现不按图纸施工的情况,最终导致输电线路施工的质量问题。另外,一些施工人员没有足够的责任心和技术水平,在施工中填土不规范、接地装置不合理、细节处理不到位,导致输电线路设置不合理,容易受到雷击现象。 2 架空输电线路的防雷与接地技术 我国对于输电线路的防雷设计有明确的要求,其主要以耐雷水平与雷击跳闸率为标准,输电线路绝缘所能承受的最大直击雷电流幅值就是架空输电线路所具备的耐雷水平。对于耐雷水平与雷击跳闸率有一套完整的计算公式,设计人员在进行防雷与接地设计的时候应该严格按照计算要求优化设计。另外,除了上面所说的耐雷水平与雷击跳闸,接地电阻是架空输电线路防雷性能的另一个重要指标。在输电线路运行状态下,接地电阻能够准确的表达金属接地电阻和三流电阻。而金属接地电阻是输电线路冲击电流与电压共同作用下形成的。散流电阻主要是雷电波形和幅值变化所形成的。对于架空输电线路来讲这两种数值的测量,能够让设计人员准确的了解架空输电线路的接地电阻,根据相关的数据确保输电线路设计的合理性,提高整个设计的水平。图一为架空地线。 3 架空输电线路的防雷与接地设计措施 (1)做好塔杆的接地设计。塔杆作为架空输电线路的支撑条件,自身所具备的接地情况对线路整体防雷性能产生影响。为了降低架空输电线路受到雷击的可能性,对线路塔杆实施有效的接地设计非常重要,设计人员需要做好地形条件及气候条件的调查,分析雷电活动区域及雷击发生的频率,合理布置塔杆位置。与此同时,测量该区域土壤电阻率,确保塔杆接地设计的合理性。 (2)降低接地电阻。除了做好塔杆的接地设计以外,降低接地电阻的影响也是非常重要的一方面,这对输定线路发生雷击和跳闸

输电线路架空地线

输电线路架空地线 输配电线路*大飞 1.概述 1、概述 架空输电线路一般由基础、杆塔、金具、绝缘子、导线、地线(含OPGW光缆)、接地设施等部分组成(如下图)。在架空输电线路导线上方,为尽量避免输电线路导线直接遭受雷击而架设的电力线,既为架空地线(简称地线),又称为避雷线。架空地线除具有防雷作用以外还具有短路电流分流的重要作用。 图架空输电线路的基本组成 架空输电线路分布广、地处旷野、纵横交错,延绵数百公里,在雷雨季节 容易遭受雷击而引起送电中断,成为电力系统中发生停电事故的主要原因之一。 安装架空地线可以减少雷害事故,提高线路运行的安全性。架空地线是高压输

电线路结构的重要组成部分。高压、超高压及特高压变电所占地面积广,要求防直击雷的区域大,安装避雷针会有困难,因而有时也采用架空地线保护,架空地线都是架设在被保护的导线上方。在线路上方出现雷云对地面放电时,雷闪通道容易首先击中架空地线,使雷电流进入大地,以保护导线正常送电。同时,架空地线还有电磁屏蔽作用,当线路附近雷云对地面放电时,可以降低在导线上引起的雷电感应过电压,减少雷电直接击于导线的机会。架空地线必须与杆塔接地装置牢固相连,以保证遭受雷击后能将雷电流可靠地导入大地,降 图雷击地线(雷击杆塔与地线为反击雷) 据统计数据显示,生活用电及工农业用电中,电力系统断电跳闸事故主要因素分别为雷击、人为或是自然灾害等,而其中雷电导致跳闸约占总跳闸数的40%~70%, 尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的地区雷击故障尤为突出。相关资料表面,日本50%以上事故的雷击输电线路引起,美国275kV~500kV总长为2700km的输电线路连续三年雷害事故占总事故的比例高达60%。天气变化是不可控因素,所以 只能在人力可控范围内,提高输电系统的安全性及防灾性。架空地线就是电力系统减灾防灾的一项重要技术措施。 输电线路架空地线运用实践表明,架空地线能有效防止雷电直击输电导线;当雷击输电线路杆塔时,架空地线能起到分流作用,减小杆塔塔顶电位,防止雷电反 击;当雷击输电线路附近大地时,架空地线能起到屏蔽作用,降低输电导线上的感应雷过电压。

架空线入地改造

架空线入地改造 为了美化公司环境,为了电力线路的安全,公司董事长要求动力处把生产区内的架空线路全部取掉,改为电缆。处长张秀明,接任务后,首先与书记郭香明研究如何施工,并提出利用曾经用的试机电缆即可节约资金,又大大降低了施工难度。说干就干,马上召开了班组长以上会议安排施工事宜。书记郭香明负责监督施工质量以及人员安全指挥。副处李国伟负责协调停电,以及所需材料。组长张瑞涛负责人员调配:既要保质保量完成施工,还要确保厂间的维修任务及试机任务不受影响。副组长续凯直接负责施工。 在处长张秀明的统一安排部属下,工作有条不紊的展开了,首先做不需要停电作业的工作。在原试机电缆空缺段加辅新电缆。这项工作人少了不行,三位处领导全加入,烈日当空,穿少了,会晒爆皮,穿多了会发臭。全组职工,顶烈日冒酷暑,汗水顺着脸颊流进了眼里,蛰的眼睛好难受,用胳膊擦擦,多眨几下眼接着干。在三位处领导的带领下只用了一下午的时间就将加辅电缆的工作完成。 次日上午,由续凯,郑惠杰,李捷在热处理车间顶上做原试机高压电缆头与新辅低压电缆头对接,其他人员负责试一部转载机,和维修铆焊焊机,对接头要用套管将两个头分别进入套管一半,用压力钳将套管压紧,再有绝缘带缠绕,说起来容易做起来难,由于高低压电缆的粗细不同,给套管工作带来很大的不便,而虽是上午,但一样的骄阳似火,房顶上没遮没拦被晒的炙热,脚下的热量穿透鞋底直透脚心,新工李捷说脚下好烫,其实三个人的脚下都烫,不能在一个地老呆着,做一会,双脚就烫的不行,必须挪一下,接着干。郑惠杰打趣说,昨天是一面烤,今天是上下烤。可谁也没有抱怨,认真的做着自己的工作在预计时间内圆满完成任务。 6月13号供电公司停电借这个机会,处长张秀明安排当日全组员工早上六点到岗,早些行动日照还不厉害把上电线杆上干的活做完,这天全组人员六点准时到位,可天气仿佛在考验我们,虽然才六点可在杆上感受到日照已经很猛,大

输电线路常用架空导、地线型号表示及含义

输电线路常用架空导、地线型号表示及含义 本次未介绍规程中未涉及的但我们使用过的如部分耐热、节能等导线及前面我们做过专题介绍的电力系统光纤通信线路中常用的OPGW光纤复合地线及OPPC光纤复合相线等光缆,架空输电线路的导线是用来传导电流、输送电能的元件。架空线路常用的导线有铝绞线、铝合金绞线、铝合金绞线、钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线等。地线一般直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。常用的架空地线有镀锌钢绞线、铝包钢绞线及光纤复合架空地线等,下面就各种架空导、地线型号及含义进行简单介绍。 1铝绞线 主要执行过的标准有GB1179-74、GB1179-83、GB1179-1999与GB1179-2008。 GB1179-74、GB1179-83标准中的表示方法:代号(JL)-铝绞线标称截面标准编号 如:JL-400GB1179-74 GB1179-1999、GB1179-2008标准中的表示方法:代号(JL)-铝绞线标称截面-铝绞线结构铝线根数标准编号 如:JL-400-37GB/T1179-2008 型号中表示的意义: JL--铝绞线 J--同心绞合,下面相同的不再重复介绍 L--铝(LY9型硬铝线,单线金属的电阻率为28.264nΩ˙m,对应于61%IACS),下面相同的不再重复介绍 上面两种表示方法中的400表示标称截面为400mm2,37表示铝绞线中铝线单线根数37根。 2铝合金绞线 主要执行过的标准有GB9329-88、GB1179-1999与GB1179-2008。 GB9329-88标准中的表示方法:代号-铝合金绞线标称截面标准编号 如:LHAJ-400GB9329-88 型号中表示的意义: LHAJ--热处理铝镁硅合金绞线

浅谈架空输电线路测量技术的发展

浅谈架空输电线路测量技术的发展 发表时间:2018-07-26T11:52:55.943Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:杨博何建刚高梓瑞陈方荣刘明 [导读] 摘要:测量技术对于架空输电线路工作而言起到至关重要的作用,传统的测量工具和方法已经大量应用到输电线路的建设和运行维护工作当中。 (云南电网有限责任公司大理供电局云南大理 671000) 摘要:测量技术对于架空输电线路工作而言起到至关重要的作用,传统的测量工具和方法已经大量应用到输电线路的建设和运行维护工作当中。随着科技进步和技术发展,应用在电力行业中的工程测量技术也不断发生变化,先进的测量技术正不断崛起,并与传统测量方法结合各自取长补短进行应用。本文以应用于电力行业架空输电线路测量工作中的工具和技术为重点进行介绍,从输电线路测量工作的应用场景、传统测量工具以及新型测量方法等方面进行阐述,为线路工作者开展测量工作提供思路。 关键词:线路;测量;GPS;无人机 1. 引言 架空输电线路作为连接发电侧与用电侧的电能输送大通道,是整个电力系统的大动脉,也是电力系统网架结构的重要组成部分。无论线路电压高或低,无论线路距离远或近,在输电线路的设计、建设、运行和维护过程中,每一个环节均离不开测量。不同的测量工具或方法往往具有不同测量精度,选择适当与否也会影响到测量最终结果的准确性,甚至危及电网的安全稳定运行。本文将结合架空输电线路的实际测量工作,梳理线路测量方法的发展过程,对比分析传统测量工具与新型测量方法的优势和不足,给出架空输电线路测量工作未来的发展方向。 2. 输电线路测量应用场景 在架空输电线路工程的规划、设计、施工和验收等各个环节,均离不开工程测量。线路规划阶段,首先要依据地形图确定出线路的大致路径,通过调研得到线路长度、沿途地形等基本数据;设计阶段,首先依据地形图和输电线路测量规程选择并确定线路的路径方案,并用测量仪器对路径中心进行测定,然后进行测距、高程测量等工作,得到线路所经地带的地物和地貌,再根据测量记录详细绘制线路的平断面图;施工阶段,还要根据线路设计阶段得到的平断面图对杆塔位置进行复核和定位,再依据杆塔中心桩位置准确地测量出杆塔基础位置,同时精确测量架空线路的弧垂;验收阶段,也需要采用相应测量手段对基础、杆塔、架空线弧垂的质量进行再次测量核查[1]。架空输电线路的日常运行维护和巡检工作,同样离不开测量,例如测量杆塔呼高、导线弧垂、线路通道内树木与导线的垂直距离等。通过测量,线路工作者可以有效判别线路存在缺陷,采取相应措施进行消缺,为线路安全稳定运行提供保证。可以看出,无论是线路的前期设计、施工,还是后期的运行维护,都离不开测量工作。 3. 输电线路常用测量手段 传统的线路测量工作中,根据测量对象和内容不同,通常使用的是钢尺、全站仪、经纬仪、水准仪等测量工具进行勘测,伴随着测量技术的不断发展, “3S”技术、无人机测量及其组合测量等先进测量技术也越来越广泛地被线路工作者应用到线路测量工作当中[2]。输电线路的测量工作正由传统的测量工具逐渐演变为更加先进、精确的新型测量技术,输电线路的测量工作正在发生着日新月异的变化。 3.1 传统测量方法 (1)经纬仪 经纬仪在输电线路测量工作中应用非常广泛,可用来测量距离和角度,目前投入到实际应用中的经纬仪主要有光学经纬仪和电子经纬仪两种。电子经纬仪是在光学经纬仪的基础上发展而来的,由于其精度高、易操作等优势而得到了广泛的应用。对于输电线路的地形测量工作而言,较常使用的方法是利用经纬仪对导线至导线底部物体测量,但在使用经纬仪测量输电线路的悬高时,需要在线路的下方放置塔尺,这就要求有一个较好的测量环境和良好的线路地况。因此,在使用经纬仪测量时,常由于地形复杂、通视情况不良等原因,需要通过多次搬站测量才能完成任务,速度较慢、劳动强度大、安全隐患多,有时甚至无法进行。虽然,有线路工作者对这个问题进行过研究和思考,例如文献[3]提出的一种采用经纬仪在通视条件较差以及人力无法到达线路的情况下解决测量问题,在传统测量方法的基础上提出革新,扩大了经纬仪的使用范围,但使用经纬仪进行测量依然存在其一定的局限性。 (2)全站仪 全站仪是在电子经纬仪的基础上研制出的一种可以测量角度、高程、距离等参数,并通过计算得出地面点的三维空间坐标的新型测绘仪器,它利用机械、光学、电子等高科技元件组合而成,可以在一个测站上同时完成多项测量和数据处理工作。普通的全站仪在测量时都需要棱镜,这就要求在使用时常要求有较好的通视环境,一般情况下应用在线路测量中都可满足工程测量的要求。但若在高山区、密林区等通视条件不好的场景下工作时,架设棱镜就显得较为困难,此时普通的测量方法既繁琐又难以保证精度,常需耗费大量时间、人力成本去清理通道,若路径设计不合适时需要反复清理,造成了环境的破坏和人力的浪费。为解决上述问题,文献[4]提出可采用对边测量的方法。对边测量指的是用全站仪测量时,在不搬动仪器的情况下直接测量出某一起点与任一个其他点之间的斜距、平距和高差的方法。对边测量主要有以下几个特点:测站不需对中;不需量取仪器高;降低作业强度,提高作业效率等。目前,全站仪在测量工作中的应用已经非常普及,精度也越来越高。用全站仪配合其他工具的测量方法也正在投入应用。 (3)水准仪 水准仪常用于地面点高程的测量工作。目前地面点高程的测量有水准测量、三角高程测量、气压高程测量和GPS高程测量等方法,其中气压高程测量和GPS高程测量等方法的精度较低,对于某些需要高精度高程值的工作还是需要采用几何水准测量的手段[5]。水准测量应用最多的仪器是水准仪,其基本原理是利用水准仪提供“水平视线”,测量两点间高差,从而由已知点高程推算出未知点高程。目前,水准测量已成为高程测量的基本方法之一。然而,几何水准测量在坡度较大的地势条件下难以实现,精度也较难保证,故有线路工作者就如何在此种环境下进行高程测量提出尝试,文献[6][7]就提出了用全站仪代替水准仪进行高程测量的方法。研究显示,在一定特殊测量环境下,运用三角高程测量方法不仅可以简化程序步骤,还能达到一定的精度,不失为一种替代水准仪测量的选择。 3.2 新型测量方法 (1)GPS技术 随着计算机技术和测绘科学的发展,逐渐形成了一种新型的“3S”测量技术。所谓“3S”即是指全球定位系统(GPS)、遥感(RS)和地

500kV超高压输电线路架空地线频繁断股原因分析 朝潞蒙

500kV超高压输电线路架空地线频繁断股原因分析朝潞蒙 发表时间:2019-08-26T13:04:20.963Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:朝潞蒙1 郝环宇2 [导读] 摘要:近年来社会用电需求的不断增大,电力工程建设数量也逐渐增多。 (1锡林郭勒超高压供电局内蒙古锡林浩特市 026000;2内蒙古电力集团有限责任公司内蒙古锡林浩特市 026000) 摘要:近年来社会用电需求的不断增大,电力工程建设数量也逐渐增多。高压架空输电线路在远距离输电中发挥着极为重要的作用,作为一种典型的风振敏感结构,架空输电线路杆塔高、跨度大,所处环境复杂多变,极易受极端强风雨灾害天气的影响。因此,对架空地线的可靠性要求很高,如果地线的质量不良,其引起的线路故障将给电力系统的安全稳定运行带来极大的危害。本文就500kV超高压输电线路架空地线频繁断股原因展开探讨。 关键词:架空地线;断股;夹杂物;脱碳层 引言 电网安全事关公共安全、社会稳定,一旦发生大面积停电,造成的损失将不仅仅是经济问题,更是事关社会发展和公共安全的重大政治问题。诱发电网大面积停电事件的因素具有多样性、突发性和不确定性,输电线路存在点多面广,途径不同的区域,地质条件和气象条件多变,自然灾害及各种恶劣气候频发,导致电网安全运行面临巨大挑战。 1架空地线断股原因分析 蒙西电网某500kV输电线路的架空地线在运行过程中频繁发生钢绞线的断股损伤。该输电线路001—210号塔段挂网的架空地线为某电力线材厂生产的GJ-80型镀锌钢线,断面结构为1×19型,钢线整束外径为11.5mm,单股标称直径为2.3mm,钢线材质为65号钢,线路于2005年8月投入运行。自2011年4月开始,该线路的架空地线已累计发生10余次断股损伤,给线路的安全运行带来了极大的威胁。造成架空地线断股原因:(1)材料中存在夹杂物。无论是镀锌钢线的横截面还是纵截面,都存在严重的夹杂物缺陷。经能谱检测,夹杂物主要为硅酸盐类和氧化铝类,这两类夹杂物会破坏镀锌钢线基体的连续性,并导致应力集中,使钢线的横向力学性能恶化,钢线的加工性能变差,在轧制过程中形成线形或面形缺陷,从而降低钢线的塑性、韧性和抗疲劳性能。(2)热轧工艺不当。架空地线用钢绞线的材料为优质碳素钢热轧盘条,以氧气转炉或电炉冶炼,其供货状态为热轧态,是在连续热轧控冷工艺条件下形成的索氏体或珠光体组织的高碳钢盘条,又称为斯太尔摩盘条,如果轧制工艺控制恰当,能够达到较高强度和韧性。从断股钢线的显微结构来看,其微观组织为细小索氏体+网带状铁素体,且铁素体成分较多,这些铁素体是在热轧生产过程中,两相区冷速过慢形成的,且在随后的轧制过程中被拉伸,形成网带状,该组织的存在会在承受载荷时引发材料内部的受力不均,从而降低钢线材料的强度和韧性。(3)表层脱碳层不均匀。镀锌钢线表层存在不均匀的、深度为30~50μm的全脱碳层,已超过GB/T4354—2008对于65号钢表层总脱碳层深度≤2%d的要求。线材在加热、轧制和随后的空冷加工过程中均易产生脱碳现象,严重时会影响产品的质量,降低钢线的强度和抗疲劳性能。同时,镀锌钢线表层还存在深约16μm的线性开口和尖锐凹坑等缺陷,与标准中钢线表面应光滑,不应有裂纹缺陷的要求不符。这些裂纹及尖锐凹坑缺陷的存在,也说明钢线的加工工艺或模具存在问题,加工过程中在钢线表面形成了较多的不连续性缺陷,极有可能在钢线承受载荷时成为断裂的开裂源。 2完善架空输电线路维护检修的技术措施 2.1构建架空输电线路维护检修基础资料数据库 供电企业在进行架空输电线路维护检修的过程中,一定要注重数据资料的采集、整理和统合,构建相应的数据库。数据库中的数据不仅能够作为线路故障解决方案制定的依据,同时也能够为今后的维护检修工作提供参考。此外,还可以基于数据库资料对架空输电线路运行情况进行动态监测,若是发现故障问题,即可检索数据库,查找类似案例,从而及时有效的采取排除措施,促进架空输电线路运维检修工作效率的提升。 2.2加强状态检修 要进一步提升电网状态检修水平,加强对维护检修人员的业务能力培训和业绩考核,提升操作人员、监护人员的业务能力水平。加大对线路、设备运行的巡视和监测,对隐患及时处理。严格执行《电业安全工作规程》等有关规定,对电网运行实行问责负责制,出现问题严格追究相关人员和领导责任。同时加大资金投入力度,加大防误装置研究开发,提高其可靠性和适用性。制定切实可行的线路管理办法和考核奖惩制度,加强电网巡察消缺工作,加大专人巡察频次,对巡查结果建档立卡,对发现的缺陷和隐患要进行分类归档,切实抓好消缺工作。 2.3技术水平优化 首先,在条件运行的情况下,电力单位可以在当地人力市场当中招收具有相应技术水平的人才,通过这些人才来补强自身技术水平;其次,如果人才市场不具备补强条件,可以通过内部培训方法来进行补强,即围绕自身引进的技术,以具体应用方法为培训内容,此举可以保障培训难度降低,使人工更容易接收。同时在培训人选方面,建议选择较年轻、较具潜力的人员来进行培训,因为此类人员的思想尚未定型,对于新鲜事物的接收能力较强。 2.4架空导地线的防腐措施 架空导地线大多数是使用钢绞线或者铝绞线。导线受到空气中水分、盐类物质以及化学成分与钢芯发生反应,出现腐蚀。这种情况的腐蚀程度受到导线制造工艺的严重限制。导线腐蚀包含电化学腐蚀和化学腐蚀两种。电化学腐蚀常出现在导线外层。如果空气湿度逐渐增大,导线表面形成水膜,大气中二氧化碳、氧气以及其他物质在水膜中溶解,构成了电解液的薄层。电解液薄层同金属表面的氧化膜发生反应,发生了腐蚀。在导线内部存在金属电机电位差,铝线钢也会出现腐蚀。在铝线受到腐蚀之后,导线表面会形成白色粉末,使得导线变脆,使其使用寿命不断缩短。因此需要在钢芯线和铝之间刷涂有机材料,制作防腐蚀油脂,将腐蚀性气体以及雨露对钢线造成的腐蚀阻挡开来,从而让钢线寿命得以延长,使钢线寿命可以和铝线寿命匹配。由于防腐蚀油脂的加入,让导线重量有所增加,经过长时间的使用会造成导线老化。使用铝包钢芯铝绞线取代镀锌钢线,这样导线承力和接触金属是同样金属,不会构成原电池,电化学反应自然不会发生。 2.5对架空输电线路的检测技术进行完善 目前,我国供电企业对输电线路的监控大多还是采用人工的方式,对现代监控技术手段的应用十分稀少,这使得企业很难针对架空输电线路出现的故障问题迅速做出反应,往往在停电事故发生后才能组织人手进行解决。对此,供电企业应该加大资源投入,依托先进技术

架空线入地对城市建设发展的诸多好处

架空线入地对城市建设发展的诸多好处 关键词:电网架空线地下电缆?市政建设改造建设 摘要: 纵横交叉城市道路的架空电缆,成千上万成圈成捆地悬挂在树上或电线杆旁,有些甚至杂乱纠缠,形成了令人生厌的“黑色污染”,特别伤人眼球,不仅妨碍市容观瞻,影响都市美感,更可怕的是如一把把达摩克利斯剑,时刻威胁到人们的生命安全。架空电缆线路在现代化的进程中,已日益突现地恶化了城市环境,还给城市管理带来了麻烦与困难。所以架空线入地是城市建设发展的必由之路。 正文: 纵观世界城市,尤其是国际大都市,几乎都非常重视并积极展开地下电缆的改造建设,其原因无非就是出于纵横交叉城市道路的架空电缆,成千上万成圈成捆地悬挂在树上或电线杆旁,有些甚至杂乱纠缠,形成了令人生厌的“黑色污染”,特别伤人眼球,不仅妨碍市容观瞻,影响都市美感,更可怕的是如一把把达摩克利斯剑,时刻威胁到人们的生命安全。架空电缆线路在现代化的进程中,已日益突现地恶化了城市环境,还给城市管理带来了麻烦与困难。 国际大电网会议联合工作组也曾经就19个国家地下电缆与架空线对城市环境的影响进行过比较调研,并作出详细报告,得出的结论是地下电缆绝对超过架空线路给城市公众的良好印象,由此昭然若揭,电缆入地是绝对受到城市及其市民的热烈欢迎和拥护的。国际城市电缆入地研究专家,通过跨世纪的几十年科学探索和建设实践,得到了具有说服力的经验定论,并归纳出地下电缆给现代城市发展带来的诸多好处: 第一,能增强城市电网的可靠性 大凡城市裸露的金属导线,很容易受大气中的酸碱气体和水气腐蚀,自然就使得架空电缆存有比较多的危险隐患。城市中大量杆塔暴露在道路边缘,就避免不了架空线发生撞杆的交通事故,并还会时常发生吊车碰线、高空抛物、风筝挂线等外损事故,更可能在风暴、大雪等灾害性天气时造成供电和通讯网络的严重损坏,就这些线缆损耗及事故,差不多会直接导致电力供应的中断与通信断线率的提高。 法国曾经在1999年12月发生的一场强大风暴中,导致8%的高压和超高压输电线路的严重故障,电力中断持续了1500万个用户日,而在将全部线路修复却足足花费了长达6个月的时间,总损失高达13亿欧元。在中国杭州,也曾在1988年8月遭遇过一次强台风,导致大批树木压倒了架空线,造成电缆线的断裂,以致引发了杭州地区的大面积停电,时间长达十多天,损失相当惨重。 从通常意义上说,架空线路的事故及故障的发生率要远远大于地下电缆线路,约有10倍之多。因此,采用架空线入地在城市就显得非常必要,也尤为重要,地下电缆是完全可以给城市带来供电的可靠性,安全更无忧。

相关文档
相关文档 最新文档