文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 堤防碾压试验方案

堤防碾压试验方案

堤防碾压试验方案
堤防碾压试验方案

堤防碾压试验方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

土方填筑碾压生产性试验施工方案

一、工程概况

本工程主要是加固江新联围除险加固达标工程遗留项目西盛堤段,从桩号

77+120至78+030,共计910米;项目地点在新会开发区;主要工序有:堤身填筑、C25防洪墙及齿墙施工、背水坡草皮护坡、迎水面C20混凝土六角块护坡以及堤顶沥青表处治层等。

二、试验目的

根据合同文件规定的压实机械、料源,拟在施工现场根据不同的碾压技术参数进行不同填筑厚度的碾压试验,研究填筑工艺,通过试验达到以下目的:

2.1核实填筑土料击实试验结果的合理性;

2.2检查压实机具的性能是否满足施工要求;

2.3选定合理的施工压实参数:铺土厚度、土块限制直径、含水量的适宜范围、

压实方法和压实遍数;

2.4确定有关质量控制技术要求和检测方法,现场安全控制措施;

2.5运输、摊铺和碾压机械的协调和配合。

三、试验依据

《堤防工程施工规范》 SL260-98

《土工试验规程》 SL237-1999

江新联围遗留工程西盛堤段施工招标文件技术条款。

四、填筑料源

用于以上工程项目的填筑材料为外购合格料。

土方回填所用土料中不允许有杂草、树枝和建筑垃圾、工业废料和生活垃圾等杂质。

五、土料填筑碾压试验

填筑材料

回填材料技术指标及要求

施工机械设备及仪器

现场生产性试验设备:徐工20t单钢轮震动碾一台,卡特320C3)挖掘机一台,山推D16推土机一台,自卸车4台,其中徐工20t单钢轮振动碾超过《堤防工程施工规范》的18t重型振动碾要求,原因为本工程回填土压实度要求较好,为,用20t重型振动碾对施工质量能较好控制。

测量仪器:DSZ2水准仪。

试验仪器:电子称、环刀等。

碾压机具技术参数

试验场地的布置

碾压试验场地选择在77+900~77+030之间。试验前用挖掘机将表面按要求清基清表到位。清理边界应在碾压试验基面边线外~。基底清理完成后,报请监理工程师进行验收,如不合格必须继续清理,直至达到相关技术要求。基底验收合格后,试验人员取原状土进行试验,如达不到规范要求的压实度(),采取振动碾进行碾压,使

原状土压实度达到规范要求。如果局部有不平整现象,先把低洼地方进行分层碾压填筑,使整个基础面平整,再全面铺土碾压。然后用白石灰画出长60m、宽10m场地,并划分为10m×15m的4个试验小块,准备进行碾压试验。

场地布置如下图所示:

碾压场次安排

填筑碾压试验场次安排表

试验块表面布置

试验块铺土厚度及试验内容布置

自行式振动碾采用30、40、45、50cm松铺厚度,根据压实效果,优选最佳铺层厚度,研究2遍、4遍、6遍、8遍等不同碾压遍数的碾压效果,优选填筑材料的合理碾压遍数。

碾压试验基本工序

(1)填筑碾压试验基本工序:

场地整平→卸料→推平→静碾→层厚测量→振动碾压→碾压过程的沉降测量→干密度、含水率、压实度等检测→进行土层填筑施工

(2)填筑基本工艺

①准备:a、填筑前在有效碾压场范围内选定沉降观测点,测量记录试验场地的高程,测点间距2m×2m;b、用白灰画出试验区域和试验单元,及机械进出场的方向;c、在碾压场周边间距4m打入木桩,并在木桩上准确标示控制高程,以控制铺料厚度;d、在场地中线一侧的相连两个试验小块,铺设土质、含水量、厚度均相同的土料,中线另侧的两个试验小块,土质和土厚均相同,含水量较天然含水量分别增加或减少某一幅度

②铺料:自卸车卸料采用后退法,自卸车一车一点卸料,呈梅花形布料。

③平料:采用推土机推平至预订厚度及平整度,必要时辅以人工耙平,达到起伏差和平整度的要求。

④每个试验小块按预订的计划、规程的操作要求,碾压至计划遍数,相应在填筑面上取样做密度实验。

⑤每个试验小块,每次的取样数为12个,采用环刀法取样,测定干密度。

⑥测定压实后土层厚度,并观察压实土层底部有无虚土层、上下层面结合是否良好、有无光面剪力破坏,做好记录。

(3)碾压基本工艺

①根据画好的碾压路线实行振动碾压,施工人员指挥,按预定遍数进行。碾子必须在场外起振,达到正常运转之后,方可驶入试验场内,进出场一个循环按振动碾压两遍计,振动碾采用前进后退全振方法碾压作业,错位采用前进法。碾迹重叠控制在50cm,行车速度不大于h。

②测量沉陷观测点高程,与压前相应点高程之差即为碾压沉陷值(压缩量),振动碾压开始后既进行测量,每振碾2遍后测量对应点得沉降量。

③终碾后,用环刀法测定密度,对挖除的土料测定含水率检测。

④刨毛作业:在碾压完毕后,下一层填筑前对上一层填筑表面进行刨毛处理,刨毛采用反铲履带在填筑层面上反复行走进行刨毛。对填筑面进料运输线路上散落的松土、杂物以及车辆行驶、人工践踏、内平台形成的干硬光面,在铺土前彻底清除,并洒水润湿。

⑤回填试坑,将试坑挖出试料全部均匀回填原坑,并碾压密实。

(4)检测基本工艺

①沉陷测量:采用水准仪测量,测点网格2m×2m,精度±1mm。

②含水率测定:采用酒精燃烧法,连续烧3次,精确至。

③密度测定:采用环刀法,环刀基本参数应符合GB/T15406-2007规定,精确至cm3。

④层间结合测定:测定压实后土层厚度,并观察压实土层底部有无虚土层、上下层面结合是否良好、有无光面及剪力破坏现象等,并做记录。

六、试验检测

检测工作次序

(1)碾压前填筑材料击实实验;

(2)碾压场地平整度测量;

(3)铺料前高程测量;

(4)铺料后高程测量;

(5)进行挖坑含水量测定;

(6)碾压后高程测量;

(7)碾压后挖坑进行干密度、含水率测定;

(8)层面结合检测。

主要检测工作内容

(1)提前备料:用于碾压试验的土料在取土场要提前进行含水量检测,其含水量应在土料的最优含水量±2%范围以内。如果含水量过大,土料摊铺后应进行翻晒,如果含水量偏小,土料摊铺后采用洒水车按照计算水量进行洒水,然后进行虚土搅拌,使土料的含水量保持均匀。为碾压试验做好准备。

(2)铺层厚度与碾压沉降测量

采用精密水准仪进行测量,测点间距为平行碾压行走方向为1m,垂直碾压行走方向2m。铺料前测量碾压场基层高程,铺料后测量土料层顶面高程,求出铺层厚度,铺层厚度误差宜控制在5%左右;每碾压2遍测量土料层顶面高程,求出碾压沉降量,沉降测量精度为1mm。

(3)干密度检测

终碾后每次各取样数应达12个,采用环刀法取样,测定干密度值。‘

(4)含水率试验

碾前、碾后每场各进行4点含水率测定,共计8点。

(5)层间结合检测

测定压实后土层厚度,并观察压实土层底部有无虚土层、上下层间结合面是否良好、有无光面及剪力破坏现象等。

七、碾压试验检测成果整理

在试验期间,要做好各种原始试验数据的记录。

根据试验结果确定配套机械的施工效率、合理的碾压遍数、铺土厚度以及松铺系数等。

将试验结果上报监理部进行审批,作为以后土方碾压施工的施工参数进行控制。碾压效果,优选填筑材料的合理碾压遍数。以指导本工程土方填筑施工。

八、质量控制措施

用于碾压试验的土料在取土场要进行含水量检测,其含水量应在土料的最优含水量±2%范围以内。如果含水量过大,土料摊铺后应进行翻晒,如果含水量偏小,土料摊铺后采用洒水车按照计算水量进行洒水,然后进行虚土搅拌,使土料的含水量保持均匀

所有用于碾压试验的土料必须先进行检测,土内不得含有树根、杂草、石块或其他腐植物。

碾压试验基地为耕地或松土时,应先清除有机土、种植土,平整后按规定要求压实。在深耕地段,必要时,应将松土翻挖,土块打碎,然后回填、整平、压实。

碾压试验前由技术人员对现场施工人员进行碾压试验施工技术交底,实验员配合质监员对碾压试验施工过程严格控制。并严格执行三检制,确保施工质量。

在施工中严格执行规范和设计要求,对现场监理工程师提出的问题及时处理,以防留下质量隐患。

如填土出现“弹簧土”、层间中空或剪力破坏现象时,应根据具体情况采取置换、挖除等措施进行认真处理,并经监理工程师验收后方可继续施工。

九、施工人员及机械投入情况

人员配备情况

机械配备情况

十、试验成果

填筑材料

回填材要求

施工机械设备

决定使用:徐工20t单钢轮震动碾一台,卡特320C3)挖掘机一台,山推D16推土机一台,自卸车4台,其中徐工20t单钢轮振动碾超过《堤防工程施工规范》的18t 重型振动碾要求,原因为本工程回填土压实度要求较好,为,用20t重型振动碾对施工质量能较好控制。

确定碾压的基本参数

自行式振动碾采用30cm松铺厚度,4遍碾压遍数的碾压效果最佳。

土方回填碾压试验方案

土方回填碾压试验方案 一、工程概况 郑州市牛口峪引黄工程年引黄河水总量为8505万m3,最大引水流量为15m3/S,工程主要建设内容分为三部分:水源工程、输水干线工程和荥阳支线工程。 输水干线工程为自邙岭顶部牛口峪村,向东南依次穿过枯河、连霍高速、索河、西南绕城高速及须水河等,最终沿化工路到达西流湖。输水干线规划线路长34.7Km,设计流量为15 m3/S,采用双排预应力钢筒混凝土管(顶管为预应力钢筒混凝土顶管,弯头及短管为钢管),荥阳支线分水口以上管径为2.8m,荥阳支线分水口以下管径为2.0m。 郑州市牛口峪引黄工程支线管道土建施工一标段:桩号E0+000.0~E1+917,E2+435.0~E4+200,荥阳支线分水口至南水北调北侧一级保护范围线和南水北调南侧一级保护范围线至穆寨。本工程主要施工内容为:DN2000管道铺设长约3468m,管径2.0m、空气阀井7座,控制阀井3座,DN2000控制阀安装4个,DN200空气阀7个,DN200闸阀7个。钢管管件安装29个等,包含施工图纸及工程量清单范围内所含全部内容。 主要工程量为:土方开挖为15.39万m3;土方回填13.45万m3。 二、编制依据 1)施工合同文件、招标文件及施工组织设计 2)本工程施工设计图纸、设计技术交底 3)《土工试验规程》(SL237-1999) 4)《水利水电工程施工测量规范》(SL52-2015) 5)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999); 6)素土击实试验报告 三、碾压试验目的 1、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值; 2、检查压实机具的性能是否满足施工要求;

大坝碾压试验方案

CB01 施工技术方案申报表 (水电六局[2016]技案016号) 合同名称: 新疆皮山县阿克肖水库工程大坝及溢洪道工程合同编号:AKX-SG-003 致新疆昆仑工程监理责任有限公司皮山县阿克肖水库工程项目监理部: 我方今提交阿克肖水库大坝坝壳料碾压试验大纲工程(名称及编码)的: 附:□施工组织设计□施工措施计划 □专项施工方案□度汛方案 □灾害应急预案□施工工艺试验方案 □专项检测试验方案□工程测量施测方案 □工程放样计划和方案□变更实施方案 □□ □□ 请贵方审批。 承包人:中国水利水电第六工程局有限公司 阿克肖工程项目部 项目经理: 日期:年月日 监理机构将另行签发审批意见。 监理机构:新疆昆仑工程监理责任有限公司 皮山县阿克肖水库工程项目监理部 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式 4 份,由承包人填写,监理机构签收后,发包人 1 份、设代机构 1 份、监理机构 1 份、承包人 1 份。

阿克肖水库大坝坝壳料碾压试验大纲编制: 审核: 审批: 中国水利水电第六工程局有限公司 阿克肖工程项目部 二〇一六年十一月二十九日 目录

1概述 (1) 2编制依据 (1) 3试验目的 (2) 4试验场地选择及布置 (2) 4.1场地要求 (2) 4.2场地选择 (2) 5现场碾压试验内容 (3) 6试验步骤及方法 (3) 6.1试验用料 (3) 6.2试验步骤简述 (4) 7施工进度计划 (5) 8碾压试验机械人员配置 (5) 8.1碾压试验机械配置 (5) 8.2试验用仪器 (5) 8.3人员配置 (6) 9试验保证措施 (7) 10安全文明环保措施 (7) 11试验资料的整理及成果报告 (8)

堤身土方填筑碾压试验方案

堤身土方填筑碾压试验方 案 The latest revision on November 22, 2020

堤身土方填筑碾压试验方案 一、编制依据 1、《蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标施工设计图纸》; 2、《江苏省水利工程施工质量检验与评定规范》DB32/T 2334.1—2013; 3、《水利水电工程施工规范》等相关国家规范; 4、《堤防工程施工规范》; 5、现行的国家已发布实施的有关规范、标准、规程和相关的法律、法规、规章、制度; 6、我单位类似工程的施工经验、现有的资源情况和施工能力。 二、工程概况 蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标堤防工程级别为1级。“蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标段”主要内容为:桩号39+200~43+690段堤防填筑;DZ0+000~DZ8+222段堤防填筑;堤顶道路新建工程。 三、试验目的 1、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度; 2、检查压实机械的性能是否满足施工要求; 3、选定合理的施工压实参数;铺土厚度、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数;

4、通过生产性试验,研究和完善土方填筑的施工工艺和措施; 5、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。 四、试验段及填料来源 1、试验段布置:根据现场施工情况综合考虑,堤防填筑试验段定在桩号“41+200~41+600”段。 2、填料来源:填筑土料主要来源为摊面土方。已对填料土样进行试验。满足设计要求(详见土工试验报告)。 五、试验段人员、施工机械配置 主要施工管理人员配置表 参加实验段施工的生产工人有10名机械操作手及汽车驾驶员、5名普工。 2、试验段施工机械配置表

堤防工程施工方案(完整版)

堤防工程施工方案 一、堤防工程 防洪堤布置原则 1、防洪堤堤线应与河势流向相适应,并与大洪水的主流线大致平行。一个河段堤防距离应大致相等,不宜突然放大或缩小; 2、堤线应力求平顺,各堤段平缓连接,不得采用折线或急弯; 3、堤防工程应尽可能利用现有堤防和有利地形,修筑在土质较好、比较稳定的滩岸上,留有适当宽度的滩地,尽可能避开软弱地基、深水地带、古河道、强透水地基; 4、堤线应布置在占压耕地、拆迁房屋等建筑物少的地带,避开文物遗址,利于防汛抢险和工程管理; 5、湖堤、海堤应尽可能避开强风或暴潮正面袭击,本工程为河堤。 (一)、质量控制 1)一般规定 (1)堤身填筑之前,应进行填料碾压试验,优化相应的填筑压实参数。碾压试验的压实参数,主要为辅料厚度、碾压数遍、加水量等。铺土上层厚度,含水量,碾压机械及遍数经试验决定。 (2)施工中应严格控制填筑压实参数,并应按设计要求进行抽样检查。要按规范要求作好记录,并作好干容重现场控制管理图,干容重合格率不小于90%,不合格样的干容重不得低于设计干容重的98%,且不合格不得集中,应防止砾石过分集中形成架空现象。 (3)必须严格控制上堤材料质量,不合格者不应上堤。 (4)堤身填筑砂砾石料最大粒径为500mm。d<0.1mm者含量应≤5%,d<5mm者含量应控制在20%~30%之间。压实后的干容重为1.98t/m3(或待现场碾压后由设计、业主、监理、施工四方共

同研究确定)。每层沿堤轴线纵向每50m长做一组(横向3个)干 容重测试,不合格者要求再补压工作。 (5)块石砂砾石混合料碾压后干容重应不小于2.1t/m3。 2)堤防开挖 1、清理施工现场 除按图纸所示或监理工程师指示要保留的植被和保留物外,在用地范围内的所有树木、树墩、树根、灌木和垃圾应予清除运走。其中胸径大于15cm的树木,应根据监理工程师指示的长度锯成数段,在指定地点码放整齐。 原地面的表土、草皮,应按图纸所示或监理工程师指示的深度和范围清除,并运到指定地点备用或废弃。 用地范围以内所有的树墩、树根、竹根和其它有机物都必须彻底掘除。公路用地范围内的树墩、树根、竹根应挖到原地面30 cm以下深度。 2、土石方的开挖 土方开挖采用机械化施工方法:土方运距在100米以内,选用推土机挖运;大体积的土方远运,采用挖装机械配合自卸汽车施工。 土石方应从上至下分层分段依次进行,严禁自上而下或采取倒悬的开挖方法,并随时做成一定的坡势,以利排水,开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。土石基坝和岸坡易风化崩解的土层,开挖后不能及时回填的,应保留保护层;土石坝坝肩岸坡的风化岩块、坡积物应按照要求抢收清理,并在填筑前完成,禁止边境填筑开挖,清除出的废料,应全部运出坝基范围内,堆放在监理人指定的场地。堆石

土方回填碾压试验方案计划

1、工程概况及试验段选取 1.1、工程概况 xxx标段“xxx”(合同编号:xxx)桩号xxx,全长为xxx梯形明渠。标段内共有各类建筑物xxx座,其中河渠交叉建筑物xxx座,左岸排水建筑物xxx座,xxx。主要工程量包括:土石方开挖xxx万m3、土石方填筑xxx万m3、砼约xxx万m3、钢筋约xxx万t、金结安装约xxx t,复合土工膜约xxx万m2、机电设备安装、金属结构设备安装、临时工程、水土保持工程及施工期环境保护工程等。 1.2、土方回填及碾压试验段选取 1.2.1、试验段的设置 根据本标段目前施工图到位情况以及征地拆迁、取土场、现场交通、水电情况等综合分析比较,选定试验段范围为xxx区段,全长xxx米。现已完成表土清除,填筑范围内设计无倒虹吸、框架涵等构筑物,具有填筑施工时连续、完整的优势。 1.2.2、试验段地质情况 地质土层从上而下依次为:地基土为alQ3粉质粘土,厚4~6m,下部为alQ3砾质土;同时填方高程相差很大,可能存在不均匀沉降问题,该段渠道的地质及地表情况能代表本标段土方填筑施工的特点。 渠道设计基本情况为:渠道底宽25.5m,两侧护堤坡脚宽121.7m,渠道土方填筑试验段设计填筑高度为渠底填筑2.2m,设计渠顶填筑高度10.1m,本次填筑试验高度为2m,该试验段土方填筑工程数量大约2.3万m3。 2、试验目的 (1)通过室内试验确定回填料的性质,用以指导施工; (2)核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值; (3)检查压实机具的性能是否满足施工要求; (4)通过碾压试验取得合理的碾压遍数、铺土厚度、土块限制直径、干密度及土料含水率等参数,以达到核实土料设计填筑标准的合理性,确定达到设计填筑标准的压实方法; (5)确定有关质量控制的技术要求和检测方法,为施工提供依据。

碾压试验方案

黄河宁夏段防洪工程(吴忠河段)施工一标段碾压试验技术方案 1 概述 根据黄河宁夏段防洪工程(吴忠河段)施工招标文件,要求土方填筑开工前,承包人应根据监理人的指示,在选定的料场开采区开挖坝料,进行与实际施工条件相仿的以下各项现场生产性试验,并根据试验成果确定填筑施工参数,试验成果报告应报送监理人。据此,编制本试验技术方案。 (1)用于防渗的土料,应进行开采、装料、运输、卸料和碾压试验,并还需进行含石量调整试验。 (2)填筑所用的各种土料均应进行开采方式、开采机械和开采效果的试验。 (3)土料碾压试验应进行铺土方式、铺土厚度、碾压机械的类型及重量、碾压遍数、填筑含石量、压实砂砾石土的相对密度。 (4)土料碾压试验后,应检查压实土层之间以及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况,应分析原因,提出改善措施。 2 试验目的 现场碾压试验,是根据合同文件规定的压实机械,和选定料场的土石料,在施工现场进行不同压实参数的回填土料碾压试验。核实回填土料设计填筑标准的合理性,确定达到设计填筑标准的压实方法,研究填筑工艺,通过试验达到以下目的: ⑴加石量对碾压效果的影响 ⑵确定碾压遍数与铺层厚度的关系 ⑶确定碾压遍数、含石量与最大、最小干密度的关系 ⑷确定碾压遍数与沉降量的关系 ⑸在碾压机械功率一定的情况下,压实前后颗粒级配的变化情况 ⑹确定合理的碾压参数(包括碾压机具的选择)及施工工艺 3 试验依据 ⑴《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129-2014 ⑵《土工试验规程》SL237-1999 ⑶《土工试验方法标准》GB/T50123-1999

4 回填砂砾料填筑碾压试验 4.1 回填砂砾料填筑标准 黄河宁夏段防洪工程筑人字垛土料的技术特性指标见表1,质量要求如下: 1) 含石量变大与变小时体积变化关系。 2)透水料应具有良好的透水性,较高的抗压强度和一定的抗风化能力,坚固耐久能抵抗各种因素对坝坡的破坏作用。 4.2 试验场地布置 为避免重复劳动,节省工期和投资,碾压试验结合坝体填筑进行。为此,拟定在大坝试验段,分条带分别进行不同碾压遍数的碾压和取样工作,试验场地面积20m ×15m=300m2,场地规划见下图。 4.3 填筑碾压试验基本工序 碾压场进料(后退法)→推平→静碾→碾前含水量检测→层厚测量→洒水(晾晒)→碾压过程的沉降测量(5、6、7遍)→密度、含水量、含石量等检测→回填试坑→整场碾压密实→下一场试验进料。 8m 60m 土坝填料试验场地规划图 8m 8m 8m

回填碾压土方施工方案

施工技术方案申报表 (中国水电十三局[2012]技案号) 合同名称:安徽省水阳江下游近期防洪治理工程(宣城市部分)土建工程施工Ⅲ标承包人:中国水利水电第十三工程局有限公司合同编号:SYJZLSG-201203 说明:本表一式 4 份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

安徽省水阳江下游近期防洪治理工程(宣城市部分) 土建工程施工Ⅲ标 土方施工专项方案 批准: 审查: 编写: 中国水利水电第十三工程局有限公司 安徽省水阳江防洪治理土建施工Ⅲ标项目部 二〇一二年十一月二十日

土方施工专项方案 堤防填筑施工的工艺流程为:施工准备→基底处理→分层填筑→摊平整平→控制含水率→机械碾压→修坡→质量检验→单元验收。 一、取土区规划 本合同段取土区分为两部分:一:天宝圩堤段填筑土方业主指定利用稻堆山滩地土,二:猫儿湖旁道堤段填筑土方利用河道疏挖土。 二、排水措施 为了保证土方原料的质量,河道土方必须满足堤防工程填筑要求,土壤含水量适合回填,在土方开采时,必须考虑有效的降排水措施,以保证填筑用土的含水率在规范要求的范围内,并且在土方开挖时,有利于施工机械的行走运输。 对于土方开采场:在土方开挖前,首先将现有沟道进行清理梳通,进行地表水的抽排,沿取土区外侧1.5~2m开挖一道主截水沟,在低矮处适当堆高土埂,拦截外部地表水进入取土坑。取土区内根据取土场的取土深度开挖排水沟,增加0.5作为排水沟的深度控制值,稻堆山挖取平均近3米深,主截水沟挖深取3.0~4.0m左右,以保证将地下水位降至取土土层以下0.5m以上。然后,在与主排水沟相垂直的方向按80m间距开挖支截水沟。在沟与沟的交叉处开挖积水坑,利用潜水泵将积水坑中的积水抽排至土埂外侧。随着取土深度的加深,截水沟网将提前予以加深,在准备阶段,提前开挖截水沟,同时根据取土情况及时增加支沟数量。 三、取土场清基 用于填筑堤身的土料,在土方开采之前为了保证填筑土料的质量,需要对取土区进行彻底清基。 清基时首先对取土范围内的植被、建筑垃圾等杂物进行清除。清基范围包括基层表面的淤泥、腐植土、泥炭土等不合格土和草皮、杂填土等杂物。清基深度平均为15cm左右。清基根据取土场的使用情况分批清理,防止一次性清理之后表层又长出杂草等不利于取土的植物和二次污染,同时也避免由于清基带来的水土流失。 根据清基土料情况,对于清除的废物、废渣采用推土机推运至指定地点摊平,然后用自卸汽车就近运至弃土场。

堤防工程施工规范 SL260

堤防工程施工规范SL260-98 5 堤基施工5.1一般规定5.1.1 堤基施工前,应根据勘测设计文件、堤基的实际情况和施工条件制订有关施工技术措施与细则。5.1.2 堤基地质比较复杂、施工难度较大或无现行规范可遵照时,应进行必要的技术论证,并应通过现场试验取得有关技术参数。5.1.3 当堤基冻结后有明显冰夹层和冻胀现象时,未经处埋,不得在其上施工。5.1.4 对堤基开挖或处理过程中的各种情况应及时详细记录,经分部工程验收合格后,方能进行堤身填筑。5.1.5 基坑积水应及时抽排,对泉眼应分析其成因和对堤防的影响后予以封堵或引导;开挖较深堤基时,应防止滑坡。5.1. 6 堤基施工除按本章规定外,尚应符合有关规范的规定。5.2堤基清理5.2.l 堤基基面清理范围包括堤身、铺盖、压载的基面,其边界应在设计基面边线外30cm~50cm。5.2.2 堤基表层不合格土、杂物等必须清除,堤基范围内的坑、槽、沟等,应按堤身填筑要求进行回填处理。5.2.3 堤基开挖、清除的弃土、杂物、废碴等,均应运到指定的场地堆放。 5.2.4 基面清理平整后,应及时报验。基面验收后应抓紧施工,若不能立即施工时,应做好基面保护,复工前应再检验,必要时须重新清理。6 堤身填筑与砌筑 6.1土料碾压筑堤6.1.1 填筑作业应符合下列要求:1 地面起伏不平时,应按水平分层由低处开始逐层填筑,不得顺坡辅填;堤防横断面上的地面坡度陡于1:5时,应将地面坡度削至缓于1:5。2 分段作业面的最小长度不应小于100m;人工施工时段长可适当减短。3 作业面应分层统一铺土、统一碾压,并配备人员或平土机具参与整平作业,严禁出现界沟。4 在软土堤基上筑堤时,如堤身两侧设有压载平台,两者应按设计断面同步分层填筑,严禁先筑堤身后压载。5 相邻施工段的作业面宜均衡上升,若段与段之间不可避免出现高差时,应以斜坡面相接,并按本规范6.8.1及6.8.2的规定执行。6 已铺土料表面在压实前被晒干时,应洒水湿润。7 用光面碾磙压实粘性土填筑层,在新层辅料前,应对压光层面作刨毛处理。填筑层检验合格后因故未继续施工,因搁置较久或经过雨淋干湿交替使表面产生疏松层时,复工前应进行复压处理。8 若发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时,应及时进行处理,并经检验合格后,方准铺填新土。9 施工过程中应保证观测设备的埋设安装和测量工作的正常进行;并保护观测设备和测量标志完好。10 在软土地基上筑堤,或用较高含水量土料填筑堤身时,应严格控制施工速度,必要时应在地基、坡面设置沉降和位移观测点,根据观测资料分析结果,指导安全施工。11 对占压堤身断面的上堤临时坡道作补缺口处理,应将已板结老土刨松,与新铺土料统一按填筑要求分层压实。12 堤身全断面填筑完毕后,应作整坡压实及削坡处理,并对堤防两侧护堤地面的坑洼进行铺填平整。 6.1.2 铺料作业应符合下列要求:1 应按设计要求将土料铺至规定部位,严禁将砂(砾)料或其他透水料与粘性土料混杂,上堤土料中的杂质应予清除;2 土料或砾质土可采用进占法或后退法卸料,砂砾料宜用后退法卸料;砂砾料或砾质土卸料时如发生颗粒分离现象,应将其拌和均匀;3 辅料厚度和土块直径的限制尺寸,宜通过碾压试验确定;在缺乏试验资料时,可参照表6.1.2的规定取值; 表6.1.2铺料厚度和土块直径限制尺寸表 4 铺料至堤边时,应在设计边线外侧各超填一定余量:人工铺料宜为10cm,机械铺料宜为30cm。 6.1.3 压实作业应符合下列要求:1施工前应先做碾压试验,验证碾压质量能否达到设计干密度值,方法见附录B。若已有相似条件的碾压经验也可参考使用。2分段填筑,各段应设立标志,以防漏压、欠压和过压。上下层的分段接缝位置应错开。3碾压施工应符合下列规定:1)碾压机械行走方向应平行于堤轴线;2)分段、分片碾压,相邻作业面的搭接碾压宽度,平行堤轴线方向不应小于0.5mm;垂直堤轴线方向不应小于3m;3)拖拉机带碾磙或振动碾压实作业,宜采用进退错距法,碾迹搭压宽度应大于10cm;铲运机兼作压实机械时,宜采用轮迹排压法,轮迹应搭压轮宽的1/3;4)机械碾压时应控制行车速度,以不超过下列规定为宜:平碾为2km/h,振动碾为2km/h,铲运机为2档。 4机械碾压不到的部位,应辅以夯具夯实,夯实时应采用连环套打法,夯迹双向套压,夯压夯1/3,行行1/3;分段、分片夯实时,夯迹搭压宽度应不小于1/3夯径。5砂砾料压实时,洒水量宜为填筑方量的20%~40%;中细砂压实的洒水量,宜按最优含水量控制;压实施工宜用履带式拖拉机带平碾、振动碾或气胎碾。 6.1.4 采用土工合成加筋材料(编织型土工织物、土工网、土工格栅)填筑加筋土堤时应符合下列要求:1筋材铺放基面应平整,筋材宜用宽幅规格;2 筋材应垂直堤轴线方向铺展,长度按设计要求裁制,一般不宜有拼接缝;3 如筋材必须拼接时,应按不同情况区别对待:1)编织型筋材接头的搭接长度,不宜小于15cm,以细尼龙线双道缝合,并满足抗拉要求;2)土工网、土工格栅接头的搭接长度,不宜小于5cm(土工格栅至少搭接一个方格),并以细尼龙绳在连接处绑扎牢固。4铺放筋材不允许有褶皱,并尽量用人工拉紧,以U形钉定位于填筑土面上,填土时不得发生移动;5填土前如发现筋材有破损、裂纹等质量问 4

土方碾压试验施工方案1

目录 一、工程概况 (1) 二、试验目的 (1) 三、试验依据 (1) 四、试验要求 (1) 五、填筑料源 (1) 六、碾压试验 (2) 七、试验检测 (6) 八、碾压试验检测成果整理 (7) 九、质量控制措施 (7) 十、施工人员及机械投入情况 (7) 十一、施工参数的收集及整理 (8)

土方填筑碾压试验 一、试验目的 在施工现场根据不同的碾压技术参数进行不同填筑料的碾压试验,研究填筑工艺,通过试验达到以下目的: 2.1核实填筑土料室内击实试验结果的合理性; 2.2 检查压实机具的性能是否满足施工要求; 2.3 选定合理的施工压实参数:铺土厚度、土块限制直径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数; 2.4 确定有关质量控制技术要求和检测方法,现场安全控制措施; 2.5运输、摊铺和碾压机械的协调和配合。 三、试验依据 3.1 《土工试验规程》SL237-1999。 3.2 天长市川桥河治理工程施工标招标文件技术条款。 四、试验要求 建筑物和堤防填筑前必须清除基坑底部的积水、杂物等。建筑物墙后1m范围内回填土须用小型压实机具夯实;回填土要求分层夯实,每层厚度不得大于20cm,建筑物部位填土压实度为0.92,堤防部位填土压实度为0.90;混凝土等结构达到设计强度后回填。所有回填土分段处应留有坡度、错缝、搭接,所有填土均需考虑顶加填土高度的沉降量。 五、填筑料源 5.1 土方回填所用料源为业主指定的土场土料,土料中无杂草、树枝和生活垃圾等杂质。料源为粉质粘土,堤防回填土最大干密度为:1.67g/cm3,最佳含水量为19.65%;建筑物最大干密度 1.66g/cm3,最佳含水量为19.46%。 六、碾压试验回填材料技术指标及要求

大坝碾压试验方案

水库工程 (大坝工程) 大坝碾压试验专项方案 水库工程一标项目部

目录 1.工程概况.......................................................错误!未定义书签。 2.坝体填筑碾压试验的依据、目的和内容............................................................错误!未定义书签。 2.1试验的依据..................................................错 误!未定义书签。 2.2试验的目的 (1) 2.3试验的容 (1) 2.4 复核试验参考碾压数 (1) 3. 试验场地及场次安排 (2) 3.1试验场地和石料来源 (2) 3.2试验场次安排 (2) 4.碾压试验的机械组合及碾压机械的技术指标 (4) 5.碾压试验人员组织............................................... 错 误!未定义书签。 6.试验步骤及方法 (5)

1.工程概况 水库工程大坝为混凝土面板堆石坝,大坝坝顶宽6.0m,坝顶长度220m;河床趾板建基面高程667.01m,最大坝高60.41m,最大坝底宽295m;坝顶设4.43m 高U型钢筋混凝土防浪墙,墙底高程763.19m高于正常蓄水位760.00m;上游坝坡1∶1.3;下游坝坡1∶1.3,设2级马道,马道宽2m,高程分别为743.19m、723.19m;下游坝脚设排水棱体,采用超径石回填,平台高程703.19m,平台宽度2m,边坡1∶1.5。大坝上游坝脚设粉土铺盖和石碴盖重,粉土铺盖顶高程为716.97m,顶宽5m,边坡为1∶2;石碴盖重顶高程717.97m,顶宽8m,边坡1∶2.5。 坝体填料从上游至下游依次分为上游粉土铺盖、混凝土面板、垫层区、过渡区、主堆石区、次堆石区、堆石棱体区及下游护坡等8个区。 根据合同工程量清单,大坝填筑主要工程量为:坝体垫层料、过渡料、特殊垫层料约36818m3,坝体堆石料填筑约386060m3。 2. 坝体填筑碾压试验的依据、目的和内容 2.1 试验的依据 (1)设计文件 (2)水库工程第一标段施工合同文件; (3)《混凝土面板堆石坝施工规范》DL/T 5128-2009; (4)《碾压式土石坝施工规范》DL/T 5129-2001; (5)《土工试验方法标准》GB/T50123—1999 (6)《土工试验规程》SL237-1999。 2.2 试验的目的 (1)确定各种填筑料达到设计填筑标准的压实方法(包括碾压设备类型、机械参数、施工参数等); (2)确定经济合理的铺层厚度、碾压遍数、加水量等施工压实参数; (3)研究填筑施工工艺; (4)对设计压实标准进行验证,对垫层料、过渡料、堆石料碾压前后的填筑料级配进行对比分析。 2.3 试验的内容 ⑴研究各区不同铺层厚堆石的压实效果,优选堆石料最佳铺层厚度。 ⑵研究6遍、8遍、10遍等不同碾压遍数的碾压效果,优选各种填筑材料的合理碾压遍数。 ⑶研究2A、2B区料加水量5%、7%;3A、3B、3C区料加水量15%、20%的碾压效果,优选出合理的洒水量。 ⑷研究不同铺料方式对碾压效果的影响。 ⑸分析比较各种料碾压前后级配的变化。 2.4 复核试验参考碾压参数 碾压机具选用20t振动碾,复核试验参考碾压参数见表1-1。

土方填筑碾压试验方案(完整版)

晋城市白马寺人工湖工程 土方填筑生产性碾压试验报告 (补充试验) 山西省水利建筑工程局晋城白马寺人工湖工程项目部报告日期:二零一一年六月十二日

晋城市白马寺人工湖工程 土方填筑生产性碾压试验报告 1.目的 1.1核实填筑设计标准的合理性。 1.2通过试验为大坝及湖区土方填筑选择满足设计要求的、合理的碾压技术参数(铺土厚度、碾压遍数);适宜的土料含水率范围值;取土、卸料、平整、碾压等施工方法,以指导大坝及湖区全线施工。 2.试验依据 2.1《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213-83; 2.2《土工试验规程》SL237-1999; 2.3相关《设计文件》。 3.试验用料 3.1试验用料为业主指定的位于人工湖北侧1#土场的土料。 3.2试验用料的击实试验 按SL237-1999方法进行击实试验,采用标准击实仪,25击次,锤重2.5kg,落距30.5cm,单位体积功能为592.2KJ/m3,试样制备采用干法。 3.3试验用料做击实试验一组,人工湖北侧1#土场取土料,最大干密度和最优含水率分别为ρdmax=1.72g/cm3、ωop=18.3%(见土击实报告),以此数据做为本次碾压试验的压实度控制指标。 4.碾压试验的机械组合及碾压机械的技术指标 4.1机械组合见下表表1

4.2自行式振动平碾主要性能指标表2 5.场地布置及要求 碾压试验场地规划在湖区东侧进水口附近。 为确保试验场地基础的平整和坚实,在规划的场地范围内对原基础清表50㎝后,碾压6遍,经取样检测干容重大于设计干容重1.60g/cm3,在其上铺土厚20㎝~30cm 找平,采用自行式振动平碾静压两遍,振压6遍后,经测量填土不再下沉,经取样检测干容重均大于设计干容重1.60g/cm3。 6.碾压试验 6.1碾压试验的工艺流程如下图

堤防工程施工顺序与施工方法

1主体工程施工 1.1施工程序 本工程为了降低施工强度,根据施工总进度计划安排,整个工程分为三个施工区同时施工。堤防基础开挖前应完成场内三通、生产生活及临时设施搭建等准 备工作。由于岸线较长,各施工区又分为几个工段同时进行,施工现场场地开阔,施工单位之间干扰较小,有利于加快施工进度和提高工程质量。 施工顺序为由外向内,堤体填筑自下而上,沿堤线分段逐步进行。施工程序为施工单位进场→场内施工道路修建→河道疏浚及基础土石方开挖→格宾挡墙、 护垫→砂卵石碾压回填→草皮护坡,同时施工中穿插砼下河梯步等施工。 1.2大堤基础开挖 大堤基础开挖程序为:由上至下,分段逐层开挖。 砂卵石方开挖采用分层横向全宽挖掘法,主要施工机械为 1.0m3挖掘机配 5t 自卸汽车运输,开挖弃土、按照材料分区的要求运至临时堆码场或按相应的填筑 标准堆放于临近堤后回填区内,多余部分运至低洼地带回填区做平整场地用。 石方开挖采用 Y- 26手风钻凿孔,浅孔松动爆破,挖掘机集料、装车,配10t 自卸汽车运输出渣。 1.3格宾护垫施工 (1)施工组合及填石程序:格宾护垫在置放前先组合各单元结构,将护垫 组合的结构置放于施工地点,并且用高镀锌六角线将各单元结构连接起来,用 0.5m3反铲挖掘机填石料于结构中,最后人工将结构加盖并用钢线系紧。 (2) 格宾网材及填充料技术规范格宾护垫厚度为 0.3 m 。①格宾线材必须为 蜂巢形,高抗拉强度。②格宾线材必须具有耐腐蚀、抗腐化、抗老化、抗紫外 线、抗冲刷的特性。③网目必须均匀,不得变形扭曲。偏差不得大于设计要求 的 5%。④格宾网必须符合设计要求的抗拉强度,抗剪强度。(依据南京水 利科学研

土石方回填压实检测方案

土石方回填压实检测方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

土石方回填压实检测方案 一、工程概况:(监督编号: BT ) 1、工程名称:沿河县坝坨片区县城至沙坨主干道工程 2、回填土类别:土石比例为2:8 回填位置(部位):主干道路 基 3、回填总面积:S= m2 密实度(或压实度)设计值:≧94% 4、回购单位:沿河土家族自治县人民政府 4、建设单位:沿河惠得房地产开发有限公司 5、地勘单位: 6、设计单位:重庆建工集团股份有限公司设计研究院 7、施工单位:贵州省凯里路桥工程公司 二、检测目的: 1、标准击实试验完成后即在施工现场安排碾压试验,碾压试验目地。 2、核查土石料压实后是否能够达到设计压实干密度值。 3、选择合理的施工压实参数:铺石厚度、石块限制粒径、含水量 的适用范围、压实方法和压实遍数。 4、通过对场坪土石方回填压实采用重型振动压路机分层碾压,最 大松铺土石方厚度为30㎝、40㎝、50㎝振动压路机压实,分别进 行4遍、6遍、8遍、10遍碾压后观测其沉降量,找出填石场坪回

填最经济、压实效果最好的厚度及碾压遍数,指导本项目回填压实场坪施工。 三、试验依据及规范: 1、根据场坪土石方回填设计施工图纸及总说明。 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002 4、《土工试验方法标准》GB/T 50123-1999及其他有关规定。 5、根据沿河县环保部门相关:安全文明施工、环境保护、降尘防尘控制规定。 四、劳动力计划: 五、回填总体工艺流程:

碾压实验方案

古蔺县朝门水库工程施工 一标段(枢纽项目) 沥青混凝土心墙堆石坝 碾压试验方案 试验: 编写: 审核: 四川信德建设有限公司古蔺县 朝门水库工程施工一标段(枢纽项目)项目部 二零一五年十一月 古蔺县朝门水库大坝

沥青混凝土心墙堆石坝碾压试验方案 一、工程概况古蔺县朝门水库工程位于泸州市古蔺县赤水河二级支流断头河倒流河上,坝址区位于古蔺县鱼化乡、金星乡交界处的宋家坪~河沟头河段上,坝址区河段大地坐标:东经106 ° 00′57″~106° 01′ 14″;北纬27 ° 54′ 42″~27°54′52″。朝门水库坝址控制流域面积km2 。坝址区距金星乡及古蔺县城的距离分别为8km、 65km,目前 仅坝址右侧有乡村公路通至坝肩,交通不甚方便。 朝门水库工程是一座以灌溉及人畜饮水为主的烟区水源工程。工程主要由大坝枢纽及渠系组成,水库总库容543 万m3。其中水库枢纽工程包括拦河大坝、溢洪道、取水洞、放空洞等建筑物。 拦河大坝为碾压式沥青砼心墙石渣坝,最大坝高,坝顶长156m,坝顶宽,坝顶 高程1076m。溢洪道工程为岸边正槽式,采用底流消能,全长,进口高程。放空隧洞位于大坝左岸,进口高程,出口高程,全长。泄洪放空洞由引渠段、闸室段、有压隧洞洞身段组成,与溢洪道共用消力池。取水隧洞位于右岸,进口底板高程,出口高程,全长。由引渠段、岸塔式取水口、洞内消能段、无压隧洞洞身段组成。 二、坝区工程地质概况工程区大地构造上位于扬子准地台滇黔褶皱区之娄山关坳陷褶皱南部段,构造位置在四川沉降带及泸州隆起以南,黔中隆起以北,黔江隆起以西,平行展布为一向南突起的弧形构造,由若干个不同方向的褶皱群所组成。根据《中国地震动参数区划图》 ( GB18306-2001)及其国家标准第Ⅰ号修改单( 2008),场地地震动峰值加速度为,相应地震基本烈度为Ⅵ度。工程区构造稳定性好。 库区以侵蚀构造地貌为主,局部为岩溶地貌。库盆主要由志留系下统石牛栏组泥质灰岩、灰岩夹泥岩及钙质粉砂岩组成,库岸基岩裸露,呈陡坡。库区内风化带以下的灰岩类岩体裂隙稀少,岩溶不发育,岩体透水性微弱,库岸主要以岩质库岸为主,其次以土质库岸。水库蓄水后,库岸整体稳定性较好,但在库水反复作用下,存在小方量垮塌的可能,但其对水库正常运行影响较小。工程区内无矿藏、文物淹没问题。 坝址区属低山峡谷地貌,沟谷形态属略不对称“V”形谷,岩性简单,主要是志留 系中下统韩家店群的泥岩夹泥灰岩、结核状灰岩;两岸基岩多裸露,沟谷分布较薄的冲洪积之含碎砾的粉质粘土、粘土等。属单斜构造,岩层产状缓,倾下游偏右岸;地下水以孔隙潜水及基岩风化裂隙水为主,河床段岩体内局部存在承压水。 三、碾压试验依据、目的与任务 1. 依据 合同文件。 施工进度安排

堤身土方填筑碾压试验方案

堤身土方填筑碾压试验方案 一、编制依据 1、《蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标施工设计图纸》; 2、《江苏省水利工程施工质量检验与评定规范》DB32/T 2334.1—2013; 3、《水利水电工程施工规范》等相关国家规范; 4、《堤防工程施工规范》; 5、现行的国家已发布实施的有关规范、标准、规程和相关的法律、法规、规章、制度; 6、我单位类似工程的施工经验、现有的资源情况和施工能力。 二、工程概况 蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标堤防工程级别为1级。“蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标段”主要内容为:桩号39+200~43+690段堤防填筑;DZ0+000~DZ8+222段堤防填筑;堤顶道路新建工程。 三、试验目的 1、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度; 2、检查压实机械的性能是否满足施工要求; 3、选定合理的施工压实参数;铺土厚度、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数; 4、通过生产性试验,研究和完善土方填筑的施工工艺和措施; 5、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。

四、试验段及填料来源 1、试验段布置:根据现场施工情况综合考虑,堤防填筑试验段定在桩号“41+200~41+600”段。 2、填料来源:填筑土料主要来源为摊面土方。已对填料土样进行试验。满足设计要求(详见土工试验报告)。 五、试验段人员、施工机械配置 主要施工管理人员配置表 参加实验段施工的生产工人有10名机械操作手及汽车驾驶员、5名普工。 2、试验段施工机械配置表

3、工地现场仪器设备配置表 现场施工试验以施工单位委托具有资质的检测单位出具的试验检测报告为准,工地现场试验检测设备为施工中自检使用。 六、填筑试验施工参数 1、设计要求:堤身填筑采用粘性土、含水量在最优含水量±3%左右,渗透系数≤1*10-6cm/S,压实度≥0.95(轻型击实),粘粒含量大于20%,土料内不得含有植物根茎,砖瓦垃圾等。堤防填筑施工期间应分层进行,分层压实厚度拟定为25cm。 2、松铺厚度:实验区松铺厚度拟定25cm、30cm、35cm。 3、碾压工艺:采用振动碾静压1遍+弱振1遍+强振1~4遍+弱振1遍+静压1遍; 4、最大干密度:根据《击实试验报告》为1.52g/cm3; 5、填料含水量:填料含水量与最优含水量偏差±3%左右,最优含水量根据《击实试验报告》为19.9%。

堤防工程施工顺序及施工方法

1 主体工程施工 1.1 施工程序 本工程为了降低施工强度,根据施工总进度计划安排,整个工程分为三个施工区同时施工。堤防基础开挖前应完成场内三通、生产生活及临时设施搭建等准备工作。由于岸线较长,各施工区又分为几个工段同时进行,施工现场场地开阔,施工单位之间干扰较小,有利于加快施工进度和提高工程质量。 施工顺序为由外向内,堤体填筑自下而上,沿堤线分段逐步进行。施工程序为施工单位进场→场内施工道路修建→河道疏浚及基础土石方开挖→格宾挡墙、护垫→砂卵石碾压回填→草皮护坡,同时施工中穿插砼下河梯步等施工。 1.2 大堤基础开挖 大堤基础开挖程序为:由上至下,分段逐层开挖。 砂卵石方开挖采用分层横向全宽挖掘法,主要施工机械为1.0m3挖掘机配5t 自卸汽车运输,开挖弃土、按照材料分区的要求运至临时堆码场或按相应的填筑标准堆放于临近堤后回填区内,多余部分运至低洼地带回填区做平整场地用。 石方开挖采用Y-26手风钻凿孔,浅孔松动爆破,挖掘机集料、装车,配10t 自卸汽车运输出渣。 1.3 格宾护垫施工 (1)施工组合及填石程序:格宾护垫在置放前先组合各单元结构,将护垫组合的结构置放于施工地点,并且用高镀锌六角线将各单元结构连接起来,用0.5m3反铲挖掘机填石料于结构中,最后人工将结构加盖并用钢线系紧。 (2)格宾网材及填充料技术规范 格宾护垫厚度为0.3 m。 ①格宾线材必须为蜂巢形,高抗拉强度。 ②格宾线材必须具有耐腐蚀、抗腐化、抗老化、抗紫外线、抗冲刷的特性。 ③网目必须均匀,不得变形扭曲。偏差不得大于设计要求的5%。 ④格宾网必须符合设计要求的抗拉强度,抗剪强度。(依据南京水利科学研

堤防碾压试验方案

堤防碾压试验方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

土方填筑碾压生产性试验施工方案 一、工程概况 本工程主要是加固江新联围除险加固达标工程遗留项目西盛堤段,从桩号 77+120至78+030,共计910米;项目地点在新会开发区;主要工序有:堤身填筑、C25防洪墙及齿墙施工、背水坡草皮护坡、迎水面C20混凝土六角块护坡以及堤顶沥青表处治层等。 二、试验目的 根据合同文件规定的压实机械、料源,拟在施工现场根据不同的碾压技术参数进行不同填筑厚度的碾压试验,研究填筑工艺,通过试验达到以下目的: 2.1核实填筑土料击实试验结果的合理性; 2.2检查压实机具的性能是否满足施工要求; 2.3选定合理的施工压实参数:铺土厚度、土块限制直径、含水量的适宜范围、 压实方法和压实遍数; 2.4确定有关质量控制技术要求和检测方法,现场安全控制措施; 2.5运输、摊铺和碾压机械的协调和配合。 三、试验依据 《堤防工程施工规范》 SL260-98 《土工试验规程》 SL237-1999 江新联围遗留工程西盛堤段施工招标文件技术条款。 四、填筑料源 用于以上工程项目的填筑材料为外购合格料。

土方回填所用土料中不允许有杂草、树枝和建筑垃圾、工业废料和生活垃圾等杂质。 五、土料填筑碾压试验 填筑材料 回填材料技术指标及要求 施工机械设备及仪器 现场生产性试验设备:徐工20t单钢轮震动碾一台,卡特320C3)挖掘机一台,山推D16推土机一台,自卸车4台,其中徐工20t单钢轮振动碾超过《堤防工程施工规范》的18t重型振动碾要求,原因为本工程回填土压实度要求较好,为,用20t重型振动碾对施工质量能较好控制。 测量仪器:DSZ2水准仪。 试验仪器:电子称、环刀等。 碾压机具技术参数 试验场地的布置 碾压试验场地选择在77+900~77+030之间。试验前用挖掘机将表面按要求清基清表到位。清理边界应在碾压试验基面边线外~。基底清理完成后,报请监理工程师进行验收,如不合格必须继续清理,直至达到相关技术要求。基底验收合格后,试验人员取原状土进行试验,如达不到规范要求的压实度(),采取振动碾进行碾压,使

(完整版)堤防工程碾压试验(简例)

、试验目的 1、 核实上堤土料设计标准的合理性; 2、 选择碾压机械的类型; 3、 选定合理的施工压实参数(铺土方式、铺土厚度、土块限制粒径、 碾压遍 数、碾压含水量等); 4、 研究和完善填筑的施工工艺与措施,制定填筑施工的实施细则。 、试验场地 碾压试验段布置于堤防桩号 O+XXX ?O+XXX ,防洪堤迎水面设计堤脚 线内,试验场地长 49m X 宽20m ,按不同的铺料厚度和碾压机械共划分为 10m X 15m 的6个试验小块,不同的铺料厚度间设 2m 的过渡段。具体布置 见图表1。 XXX 全面负责试验段工作 XXX 试验段技术指导及外部协调等工作 XXX (其他测量人员2人) 碾压试验方案 组长 副组长 现场负责人 图表1 土料碾压试验场地示意图 三、试验人员安排

主要负责试验段的边线控制;铺料方式、厚度、土方压实遍数;压实沉降量; 现场机械安排等 试验负责人XXX (其他操作人员2人) 主要负责试验段试验部分的内容以及后期试验数据的整理总结 四、施工设备配置 本次试验采用主要施工设备见图表2 图表2 施工设备机具一览表 五、试验检测设备 试验采用主要检测设备见图表3 图表3 试验机具表 六、试验主要施工参数

试验选定主要施工参数见图表4 图表4 碾压试验施工主要参数一览表 七、试验方法 1、在场地中线两侧的对应两个试验小块铺设土质、天然含水量、厚度均相 同的土料; 2、中线一端(A区、B区)相连的三个试验小块的铺土厚度分别为30cm、40cm、50cm; 3、碾压机械:A区采用88KW推土机,B区采用18~21t振动碾。 4、每个试验小块,按预定的计划、规定的操作要求,分别碾压至2遍、4 遍、6遍、8遍后,相应在填筑面上取样做干密度试验,并同时测量出压实后的填土厚度; 5、每个试验小块,每次取样12个,采用环刀法取样,测定干密度值,并做记录;以A区碾压三遍为例,取样分布见图表5 超

碾压试验方案正讲解

路基土方填筑碾压试验方案 中建太中银铁路工程第六项目部进口段 二〇〇六年十月十七日

目录 1 碾压试验目的 2 碾压场地平面布置 3 试验依据 4 工期 5碾压施工机具 6 试验用料 7 碾压试验段场地布置及要求 8路基填筑料填筑方法及碾压方法 9 拟定土方填筑高度及碾压遍数 10 碾压试验检测方法及质量检测项目 11质量保证措施

路基土方填筑碾压试验方案 1、碾压试验目的 路基土方填筑碾压试验段是为路基施工提供准确的施工数据。 1.1检查填料压实后是否能够达到设计要求; 1.2 检查压实机具的性能是否满足施工要求; 1.3选定合理的施工压实参数:铺土厚度、含水量的适宜范围、碾压施工方法和碾压遍数; 1.4确定有关质量控制的技术要求和检测方法; 1.5检查施工机具匹配是否合理。 2、碾压场地平面布置 碾压场地平面布置图 长度98m 2m 长度98m 2m 长度100m 路基全 幅宽度 1区铺筑厚度30cm 2区铺筑厚度40cm 3区铺筑厚度50cm 土方填筑碾压试验前应将试验段基底进行清理,并将表层压实至不低于填土设计要求的密实程度。 3、试验依据 3.1《铁路路基施工规范》 TB10202-2002 3.2《铁路路基工程施工质量验收标准》 TB10414-2003 3.3《铁路工程土工试验规程》TB10102-2004 3.4相关《设计文件》 4、工期、工程量 该试验段工期为2006年11月10日至2006年12月10日,该试验段三七灰土630M3,普通土填筑1700M3。 5、碾压施工机具

5.2自行式振动碾主要性能指标见下表 5.3碾压试验段施工机具与施工现场施工机具相符。采用一台小松220挖掘机立面式开采装车,运输车辆采用15t工程自卸车,路基填筑料粗平采用220型推土机进行平土,精平采用平地机。路基填筑料碾压机具采用16t拖式羊足振动碾进行碾压和16t自行式平碾(平碾主要用于经编土工格栅铺设时碾压)。 6、试验用料 6.1 试验用料采用DK548+500料场土料,该区土料为砂粉土(C组)最大干密度为1.88g/m3,最佳含水量为11.6%报告编号TZY-T-6-11。 6.2 试验用料的击实试验结果(见附表1《土工试验报告》)。 7、碾压试验段场地布置及要求 碾压试验段定在DK547+800-DK548+100段300米范围内。为确保试验场