防雷接地专项施工方案

目录

1.编制说明 (4)

2.编制依据 (4)

3.工程概况 (4)

4.工期

5.质量目标 (5)

6. 职业健康与安全目标 (5)

7劳动力计划 (5)

8.工机具设备 (5)

9.施工方法 (6)

10.常见质量问题和注意事项 (16)

11.雨季施工保证措施 (16)

12.成品保护 (16)

13.现场安全施工管理措施 (35)

防雷接地安装工程施工方案

1编制说明

由于“*********”项目屋面女儿墙增设防护栏杆,现根据甲方要求,防护

栏杆处的避雷网不再安装,其余部分仍按图施工,其间与其余避雷网及接地引出线正常连接。

2编制依据

1.1 ******施工合同。

1.2******施工图纸。

1.3 现场实际情况。

1.4 防雷接地安装工程所涉及的国家或行业规范、标准、规程、图集、地方标准(1)国家有关标准、规范、规程:

(2)本工程涉及的图集;

(3)有关的国家法律、法规。

3、工程概况

⑴本工程按三类防雷建筑物设置防雷保护措施.在屋顶采用Φ10镀锌圆钢作不

大于20m*20m或24m*16m的避雷带连接线网格。

⑵利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16(或四根Φ10)以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25m。

⑶所有突出屋顶金属物需与防雷装置妥善连接。

⑷本建筑采用TN-S接地系统,利用相互连接的基础内钢筋作接地极,并和防雷实行共用接地,要求接地电阻不大于1欧姆, 如果实测时不够,增打人工接地极。

⑸为防止侧向雷击,将三、六、九、十二、十五、十八、二十一~三十四层各层顶部圈梁内的两根主钢筋(大于?16)焊接,绕建筑物成均压环,并将其与所有的引下线焊接,并将外墙上所有金属外窗、栏杆及玻璃幕墙金属构建等与均压环焊接。

⑹本建筑物内实行等电位联结,在设备间内设总等电位联结端子箱,所有外露的金属可导电部分均应通过总等电位联结端子箱可靠接地.各弱电箱用WDZRBYJ-6mm 导线连接起来,然后接到总等电位联结箱。

⑺由于目前屋面女儿墙安装护栏,甲方要求,防护栏杆处的避雷网不再安装,其余部分仍按图施工,其间与其余避雷网及接地引出线正常连接。

4、工期

随整体工程施工进度。

5、质量目标

合格。

6、职业健康与安全目标

杜绝重伤和亡人事故,一般事故频率控制在1‰以内。

7、劳动力计划

根据进度要求安排。

8、工机具设备

9、施工方法

⑴准备工作

①施工前结合现场实际,认真熟悉图纸和相应的规范,仔细阅读并理解设计说明中关于防雷接地安装工程的所有内容。

②编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书,

③对施工班组进行施工技术交底,方式是书面交底和口头交底,使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。

④根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。

⑤镀锌圆钢在使用前均应认真检查,必须符合国家技术质量鉴定文件,具有产品合格证,镀锌层均匀,无锈蚀现象。

⑥所有材料必须经甲方、监理及施工单位负责人验收方可入库。

⑦固定方式采用膨胀螺栓,要求支架位置、间距、高度正确,牢固可靠。

⑵图纸内容

①本工程防雷接地系统防雷等级为三类,建筑的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入并设置总等电位联结,低压配电系统的接地形式为 TN—S 系统,总接地电阻不大于1欧姆。屋顶设避雷网,利用建筑结构柱主筋做引下线,建筑物四角设接地电阻测试端子;接地采用联合接地方式,利用基础钢筋做接地极。

②建筑物做总等电位联结,在地下层设总等电位联结(MEB)和局部等电位联结箱(LEB)。所有进出建筑物的金属管道、铠装电缆金属外皮等均应通过等电位联结板和外圈混凝土挡土墙内的接地钢筋连接成电气通路;等电位联结箱暗装。

③所有进户金属管道均在进户处做总等电位连接,在卫生间等处做局部等电位连接,电气竖井设垂直、水平40X4热镀锌扁钢,水平与垂直扁钢之间可靠焊接。局部等电位盒设于卫生间洗脸盆附近,下口距地0.3m,现场定位,应将卫生间插座PE线、卫生间所有外露可导电导体、装置外可导电导体与LEB联结。具体做法参见《等电位联结安装》02D501-2。

④水平干线电缆桥架应同路敷设一根-40×4镀锌扁钢作为接地干线,两端分别在配电间和电井内接地,桥架至少在首端和尾端接地且每30米应和接地干线做一次接地连接。车库每根柱子主筋都可作为接地引下线。

⑤60米标高以上的金属外窗、空调护栏、外挂装修材料的金属构件应通过预埋件与侧面避雷装置连接成电气通路,每个金属物的接入不少于两点,以防止侧击雷的破坏。侧面玻璃幕墙金属框架应做防雷连接,施工单位应做好预埋件。各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。

⑥本车库为地下车库不设防雷,但应与单体防雷接地系统联为一体。

⑦电气竖井设垂直、水平40X4热镀锌扁钢,水平与垂直扁钢之间可靠焊接。

⑧低压配电间、水泵控制室、电气竖井内的外露正常不带电金属体(如箱柜外壳、基础槽钢、电缆支架等)和配电系统中所有的外露正常不带电金属体包括配电箱(柜)体、金属配管、线盒、金属线槽和桥架、支(吊)架等在全长上均应构成电气通路并通过保护线与自然接地体有良好的连接。

⑨防雷装置安装要密切配合土建施工,减少重复劳动,避雷网及接地装置,采取自下而上的施工程序,应首先安装接地装置,再做每层等电位连接,最后安装屋顶防雷网。

⑶施工要求

①镀锌扁钢与镀锌扁钢焊接,至少三面施焊,搭接倍数大于2倍扁铁宽度,焊接

处焊缝应饱满,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处去药皮。

②镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度大于其直径的6倍,并应双面焊接;镀锌圆钢与镀锌扁钢连接长度为圆钢直径的6倍。

③利用柱内结构主筋做防雷引下线,柱主筋如采用电渣压力焊连接,连接处两端可不焊跨接线。

④屋顶避雷带支架应水平,水平度每两米允许偏差千分之三,垂直度每3m允许偏差千分之二,全长偏差不大于10mm。

⑤采用等电位连接时,与镀锌管、不锈钢管、有色金属等管路连接,采用抱箍对其进行连接,不得熔焊连接。

⑷主要施工方法

①自然基础接地体安装

按设计图要求,将底板钢筋搭接焊成一可靠的电气通路,再将做引下线的柱主筋(不少于2根)底部与底板钢筋搭接焊好,采用柱内对角两根主筋作为防雷引下线,将两根主筋用色漆做好标记,以便与引出和检查;外墙引下线在室外地面-1m处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距散水坡的距离不小于1m.引下线与接闪器、接地极可靠焊接,焊接处刷防锈漆两道、沥青防腐两道;建筑物四角的外墙引下线在室外距地0.5m处设测试板。各主楼基础外围轮廓按设计敷设接地体采用25x4镀锌扁钢.敷设在素混凝土垫层,具体做法详见05YD10中P97。

②金属门窗接地

本建筑物将金属门窗直接或通过金属门窗等埋铁与防雷装置连接,每樘金属

I

门、窗至少应有两点与防雷装置连接。钢门、窗与接地装置之间的连接导体应在钢门、窗框定位后,于墙面装饰层或抹灰层施工前进行。连接导体紧贴墙面敷设,当墙为砖墙时,沿砖缝敷设,并焊接于钢门、窗框的边沿。连接导体的另一端同建筑结构的圈梁或钢筋砼柱的预埋件焊接。在进行连接导体与铝合金门、窗框固定铁板焊接时,用耐火材料局部盖住铝合金门、窗框以免焊弧损伤门窗框。做法见图9-1。

③测试点制作

在土建作基础钢筋时,根据图纸将土建钢主筋可靠焊接(电渣压力焊连接的主筋可不做跨接),然后配合钢筋工逐段连接并做好标记涂上色漆,当到达离地在0.5m 处,根据图纸做出接地电阻测试点。测试点的作法为,将500mm 处的柱内主筋焊接出来,利用40*4镀锌扁钢煨成直角形,在镀锌扁钢上用电钻钻出一个Φ8的孔。 ④明装避雷带安装

本工程避雷带采用Φ10的热镀锌圆钢,形成网格10m*10m ,女儿墙处避雷带支架的高度为15cm ,支架的间距水平不大于1m ,垂直不应大于1.5m ,每个支架应能承受大于49N (5kg )的垂直拉力。屋顶避雷带支架应水平,水平度每两米允许偏差千分之三,垂直度每3m 允许偏差千分之二,全长偏差不大于10mm ,建筑物屋顶上所有金属突出物必须与避雷网可靠连接;在可上人屋面上,利用屋面钢筋作暗敷接闪器。屋面避雷网安装见图9-2。

图9.4.4.1-1 金属窗与建筑物金属体的连接示意图

金属窗与建筑物金属体的连接示意图避雷带搭接

≥6d ≥6d

双面焊

避雷带引下线

150

引下线

双面焊

⑤等电位联结施工

在地下室一层配电间设总等电位接地端子板,总等电位联结通过等电位端子母线与保护线(PE)干线、接地干线、进出户金属管道等可导电部分联结。

从底板接地装置用-40×4镀锌扁钢引至地下一层配电间内的总等电位箱,并与等电位箱内的铜排相联,引入总等电位箱的镀锌扁钢应不少于2根,且与接地装置有不少于2处焊接,焊接点的位置应为不同处。做法见图9-3。

预留局部等电

图9-3总等电位箱示意图

本工程总等电位连接的做法是在筏板基础接地网上引出40*4热镀锌扁钢,此扁钢与总等电位箱可靠连接,所有进出建筑物及建筑物内的各类设备管道(包括:上水管、下水管、热水管、采暖水管、消防水管)均就近和此总等电位箱连接,配电柜、箱的等电位连接直接由等电位箱引来,中间不得有接续。镀锌及有色金属管道等电位连接不允许熔焊连接。做法见图9-4、图9-5。

图9-4等电位连接系统图

图9-5镀锌及有色金属管道等电位连接示意图

卫生间等处,均要对金属管道、金属台盆等进行等电位连接,做法是由引下线引扁钢至卫生间,将卫生间等处底板钢筋可靠焊接一圈,与扁钢焊接形成均压环,再由均压环引扁钢进局部等电位箱,在金属管道、金属台盆附近预埋塑料等电位出线点,由局部等电位箱沿墙暗配PC管至等电位出线点,穿BVR-4mm2线且与金属管道、金属台盆卡固。卫生间等电位连接样图见图9-6(以脸盆处为例)。

⑥屋顶上设备接地:屋顶上所有可接近裸露金属导体均应可靠接地。

屋顶风机接地:屋顶风机,由避雷网或引下线引Φ12镀锌扁钢沿屋面暗敷设至屋顶风机,与风机底座可靠连接,风机的风管帆布软连接处采用6mm多股绝

图9-6局部等电位连接示意图

缘软线做接地跨接。

屋顶透气帽接地:屋顶铸铁透气帽应用圆钢做接地,做法是将铸铁透气帽与圆钢连接处去除漆皮,用25*4镀锌扁钢做抱箍将圆钢紧固,圆钢采用Φ10镀锌圆钢。做法见图9-10。

屋面扶手栏杆及其他金属构件接地:扶手栏杆位于女儿墙侧壁安装,由女儿墙避雷网引镀锌圆钢与扶手栏杆内侧壁焊接,每段栏杆接地不少于2处;其他金属构件均与引下线或避雷网连接,连接处均不得少于2处。

⑦接地连接采用焊接或螺栓紧固。焊接要求焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净,刷防锈漆、面漆(或银粉);螺栓紧固连接,一般是接地线与设备连接,设备不得焊接时采取的措施,要求连接处必须接触紧密,弹簧垫、平垫必须齐全,连接处不得松动。

⑸由于屋面女儿墙安装防护栏杆,根据甲方要求,防护栏杆处的避雷网不再安装,其余部分仍按图施工,其防护栏杆与其余避雷网及接地引出线正常连接。

①自女儿墙引出的两根引下线,若在在护栏位置,直接与护栏相连接,连

接部位在护栏下横梁底面,可采用单面搭接焊接,焊接长度为12倍元钢直径的长度。

②自屋面设备房引下的避雷网,在护栏上梁上表面双面搭接焊接,焊接长度为6

倍元钢直径的长度。

③自屋面设备房引下的避雷网,经过土建侧面造型,根据造型情况,要求根据地块负责人要求沿造型煨弯敷设。施工前地块负责人通知项目技术负责人现场确定,并以此为样板,各楼号统一一致。

10、常见质量问题和注意事项

11、屋面航空等安装

(1)根据甲方要求航空灯安装统一采用两种固定连接,机房层顶部要求底部焊接法兰直接固定在女儿墙上,上部焊接200mmDN20镀锌钢管与航空灯底部法兰连接;屋面护栏上部在其护栏转角立杆上焊接200mm与护栏立杆同质同径方钢与航空灯底部法兰连接,电线自方钢(或镀锌钢管)引上与航空灯连接,所有连接管线端口做好防水处理。

⑵航空灯避雷针安装

12、雨季施工保证措施

(1)现场机械操作棚(电焊机棚等),在雨施前必须搭设好,防止漏雨。

⑵对机械设备、机电闸箱,要采取防雨、防潮、防淹等措施,分级保护按规定安装漏电保护器,并经常检查,使之确保灵敏有效。同时应安装接地保护装置,并定期检查、测试。

⑶做好接地装置,地线截面应符合规程要求,并要在雨施前进行一次遥测。

⑷雨施前,应对现场所有电气设备及配电线路进行一次绝缘遥测,如发现线皮破裂,安装不良,有漏电、跑电等不符合要求处,应及时修理或更换,不得迁就使用。

⑸所有电气设备的金属外壳,和电气设备有连接的金属构架,必须采取妥善的接地或接零,动力设备接线不得与避雷接地连在一起。

⑹雨施前,应检查电气设备及架空线路的避雷装置,不符合要求的应及时更换。

⑺凡露天使用的电气设备,应有妥善的防水措施。

⑻对化学品、油类、易爆品不能混放并应设置专人妥善保管,防止受潮变质及起火。

13、成品保护

镀锌元钢在搬运、堆放过程中保持平直、严禁扭曲;交叉作业时或形成成品注意防护,严禁受力、污染。

14、现场安全施工管理措施

⑴电气焊操作工人必须持特种作业操作证,明火作业要办理动火手续,办理动火证,动火证当日有效,安排专人看火,并配灭火器。

⑵各类油料专库存放,并对对库房进行防渗漏处理,严格执行领退料制度,按需用量提料,并采取措施防止油料跑、冒、滴、漏,污染水体。

⑶严格执行动火审批制度,根据不同状况和要求实行提前申请制度,由项目部施工负责人审查批准,方可动火。禁火区域内,应由项目主管防火工作负责人申请动火许可证,经批准后方可动火;节假日以及上级部门有特殊规定的时间内进行动火作业的,要升级审批。

⑷明火作业,监护人及灭火器材必须到位,并根据监控的措施和方式,对监控人员进行培训,提高对事故隐患的识别、判断能力,记录监控结果并及时反馈到责任部门分管人员;防火重点部位场所实施专人监管。

⑸任何人不得违章指挥、违章作业,安全员是安全生产的执法人员,有权制止违章作业,任何人不得干涉。

⑹墙体部位采用吊篮施工,必须使用专业的吊篮操作人员,并系好安全带并且规范施工,严禁违规操作。

⑺屋面侧墙未施工的的避雷网,临近外墙,属于高危操作部位,严禁单梯靠墙直接上人,在其吊篮及机房顶施工时操作人员必须按要求系好安全带,安全带生根牢固,严禁挂或系在安全网上。

⑻对检查和检验中发现的事故隐患,由项目副经理组织安全员、施工员等对事故隐患进行定性,对一般问题由安全员采取必要的措施当天进行处理和化解,对重大问题由项目副经理组织安全员、施工员等按事故隐患的控制处理方式进行处理,并由安全员进行复查验证,以确保不合格设施不使用、不合格过程不通过、不安全行为不放过,防止安全事故的发生。

①由项目各地块安全员组织相关人员建立证明安全生产保证体系有效运行的安全记录,包括相关的台帐、报表、原始记录。

②由项目各地块安全员收集、整理、并进行标识、编目和立卷。

③安全记录应完整及时,并延续到工程项目竣工。

防雷接地系统施工方案

防雷接地系统安装专项施工方案 分部分项工程名称:建筑电气——防雷接地系统安装 一、设计意图 本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。防雷与工频共用一个接地体,要求接地电阻检测值不大于1Ω。利用基础桩基主筋、地梁与底板钢筋网作接地体,接地体必须饱和焊接形成可靠的电报通路。 所有基础地梁应保证两根≥φ12主钢筋电气连续贯通,并与桩承台台面环形接地体采用φ10圆钢搭接连通,焊口单面焊焊缝长120mm,双面焊缝长60mm,保证电气连续贯通。利用立柱内二根≥φ16对角主筋(剪力墙内至少两根φ12立筋)作为防雷引下线。引下线采用两根φ10圆钢分别和基础接地系统搭接连通,焊口单面焊焊缝长。采用40*4热镀锌扁钢,暗敷在部分基础地梁内将水平接地体,垂直接地体连续贯通组成联合接地系统。 接地系统引出,采用200*200*90钢盒暗埋于墙(或100*100*60钢盒暗埋于柱)内,钢盒内预留80*50*5端子板,并用40*4热镀锌扁铁与接地系统可靠焊通。接地系统测试点采用63*63*5角钢预埋于立柱内(与柱外侧平),预埋角钢同引下线可靠焊通,下口距室外地坪500mm。 将建筑物内的各种竖向金属管道、金属构架每层(每层预留63*63*5角钢与结构主钢筋焊通)与防雷系统连通。所有进出大厦的金属管道皆与就近接地系统连通,做总等电位连接。 屋面避雷带采用25*4镀锌扁钢女儿墙压顶上明装,采用支撑卡与女儿墙压顶固定,卡间水平间距1.0米;接闪器与防雷引下线间用25*4热镀锌扁钢焊接贯通。将各层的金属门窗框架、阳台、金属栏杆、面积较大的金属装饰物以及金属结构物等就近与防雷引下线或楼层均压环搭接连通。玻璃幕墙的金属支撑架从一层开始每层就近与防雷引下线、楼层均压环连接。 本建筑的防雷接地装置与电气设备的保护接地、工作接地共用接地系统,其接地电阻不大于1Ω。 二、施工要素及施工工艺流程 具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证上岗;接地电阻

防雷接地施工方案

1变电站接地的施工要求 (2) 2概述 (3) 3施工流程 (4) 4技术措施 (4) 5主要施工方法 (4) 6变电站主接地网的接地设计、布置和连接: (7)

1变电站接地的施工要求 1.1站内接触电位差超过规定值,因此在操作机构前后1m内地面铺设15cm厚混凝土,使接 触电位差满足要求。 1.2电气设备每个接地部分应以单独的接地引下线与地网主干线相连接,严禁在一个接地引 下线中串接几个需要接地的部分。 1.3接地引下线及主网的所有连接点不得采用点焊或螺栓连接。扁钢搭焊长度应不小于其宽 度的两倍并三面焊接;所有焊接点均应经防腐处理。地面以上的焊接处,刷银粉漆;地面以下及电缆沟内接地线的焊接处,刷防腐漆。 1.4室外架构接地线当地面上长度超过8m且中间无紧固点时,应每隔4m左右用一卡环固定,以确保接地扁铁牢固地紧贴在砼线杆表面。 1.5设备接地引下线应远离设备的辅助开关和二次控制回路,室内平行布置的应远离300毫 米以上,室外架构上布置的应尽量不同杆或同杆背向布置,控制箱应外附接地线并可靠接地。 1.6不得利用水泥架构内的钢筋作为接地引下线,应外敷明线与地网连接;上下层布置的变电站其上层亦应有明显的接地引下线与地网连接。 1.7电缆外皮不能用作接地引下线。 1.8设备的接地引下线与地网可靠的焊接在一起,焊口要刷防锈漆进行处理,接地线地面以上1.2米应刷黄、绿相间的色标漆,全站统一规格。 1.9在接地线引向建筑物的入口处的墙壁上,各刷一块(150m M 150mm白色底漆,中间标以黑色符号“ ”。 1.10对站内变压器中性点、充油设备和避雷器,要实行“双接地”,并与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求;电气主设备为单相架构式或落地式时,每相应单独接地,当为三相架构式时,可每组只设两根引下线,与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求。

防雷接地专项施工方案(参考模板)

东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司二零一八年三月

第一章编制依据及执行规范 一、编制依据 1、东原北碚蔡家项目3-1期设计施工蓝图以及《施工组织设计》。 2、东原北碚蔡家项目3-1期《建设工程施工合同》。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 5、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 6、2002年国家颁发的《建设工程施工强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 7、《重庆市建设工程质量通病防治要点》2009版 8、重庆市城乡建设委员会《关于印发重庆市住宅工程质量通病预防措施的通知》(渝建[2012]301 号) 二、执行规范 本工程施工应执行的现行施工及验收规范、技术规程、技术标准及检验评定标准,并严格执行。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》 02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为

自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全 程进行安全监督。

防雷接地施工方案78296

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据、标准及规范 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工说明 (2) 5 安全接地措施 (2) 6 安装施工 (3) 7 质量标准 (5) 8应注意的质量问题 (6) 9文明施工要求 (8) 10质量,安全,环保等组织措施 (8)

一、工程概况 本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学二、适用范围用房,及办公室,会议室等办公用房。 本工程年预计雷击次数为0.08,为二类防雷建筑。采取防直击雷,防雷电波侵入,防侧击雷及等电电位联接等措施。 本方案适用于山西医科大学临川技能教学楼防雷接地系统工程。 二、编制依据、标准及规范 GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 D562 《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》 三、施工准备 1、材料要求: 1.1主材钢材严格按照规范要求材料,材质及规格应符合要求。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。接地极及接地干线均选用镀锌钢材。 1.2辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,预埋铁件,水泥等。 2、主要工机具: 2.1常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: 3.1基础钢筋绑扎完毕后就可以 3.2按照要求位置清理好场地。 3.3避雷网安装作业条件: 3.3.1接地体与引下线必须做完。 3.3.2进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.3.4具备作业场地和垂直运输条件。

3.4.1接地体及引下线必须做完。 四、施工说明 4.1 防直击雷:在屋顶用防直击雷:在屋顶用?10避雷带作接闪器,避雷带网格不大于10mx10m或12mx8m,在檐口顶板明敷设,并采用?10镀锌圆钢作避雷带支架,支架间距为1m,高为0.1m,利用结构柱内两根主筋(?>16mm)作为引下线,间距不大于18m.避雷带和引下线可靠焊接,利用结构基础做为接地极,引下线和基础底钢筋可靠焊接.要求将基础底板上下两层主筋(不小于?10)沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网,在建筑物外墙四角防雷引下线的位置,距离室外地坪0.5m处预留测试点,在对应的室外埋深0.8m处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外散水外1.0m,施工后实测接地电阻,若不满足要求,须增补人工接地极。 4.2 防雷电波侵入:对进出建筑物的电气管线,金属管道,应在进出端将缆线金属外皮,金属管道就近与接地装置可靠连接。 4.3 防侧击雷:垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和末端要求与防雷装置连接。 4.4 所有屋面上无金属外壳或网罩用电设备应布置在避雷网保护之内.屋顶的配电穿线管要求分别与配电盘外壳,另一端与用电设备外壳或保护罩相连。 4.5 本工程采用TN-C-S接地系统,电源重复接地,防雷接地以及弱电接地系统为共用接地系统.总接地电阻R<1.0欧姆,当实测达不到要求时,可补打接地极,直至符合要求。 五、安全接地措施 5.1 本工程设置总等电位联结.在配电室设总等电位端子板,所有的正常不带电,绝缘破坏时有可能带电的电气设备的金属外壳,穿线钢管,电缆外皮,支架,进出建筑物的金属管等部位进行联结。 5.2 在配电室,电梯机房,各专业技能训练室等专用房间及设有洗浴设备的卫生间等处作局部等电位联结。并在各管井内各等电位端子板就近通过等电位联结线牢固焊接,卫生间内LEB板,电气管井内的接地干线要求每层与楼板钢筋就近联结,通过梁柱内钢筋

机房防雷接地系统设计方案

机房防雷接地系统方案 一、前言 随着通信技术、计算机网络技术的飞速发展,计算机和网络越来越深入人们生活和工作中,同时也预示着数字化、信息化时代的来临。这些微电子网络设备的普遍应用,使得防雷的问题显得越来越重要。由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压、和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。如果防护措施不力,随时随地可能遭受重大损失。值得我们关注的是雷电不仅仅破坏系统设备,更为重要的是使系统的通讯中断、工作停顿、声誉受损,其间接损失无法估量。 二、方案设计依据: 1.GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 2.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 3.GB50054-95《低压配电设计规范》 4.GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》 5.GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》 6.IE1312-1∶1995《雷电电磁脉冲的防护通则》 7.ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 8.ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 三、防雷设计思路 由于网络集成系统防护点多、面广,因此,为了保护建筑物和建筑物内各向电子网络设备不受雷电损害或使雷击损害降低到最低程度,应从整体防雷的角度来进行防

雷方案的设计。现在都采取综合防雷,综合防雷设计方案应包括两个方面:直击雷的防护和感应雷的防护,缺少任何一方面都是不完整的,有缺陷的和有潜在危险的。(1)、直击雷的防护 如果无直击雷防护,按IEC1312的估算几乎所有雷电流都流经进出建筑物的导体型线路(如电源线、信号线等)侵入设备,这样的损害就非常之严重,因此做好直接雷击防护是做感应雷击防护的前提;直击雷防护按照国标GB50057《建筑物防雷设计规范》设计和施工,主要使用避雷针、网、线、带及良好的接地系统,其目的是保护建筑外部不受雷击的破坏,给建筑物内的人或设备提供一个相对安全的环境。 (2)、电源系统的防护 统计数据资料表明,微电子网络系统80%以上的雷害事故都是因为与系统相连的电源线路上感应的雷电冲击过电压造成的。因此,做好电源线的防护是整体防雷中不容忽视的一环。 (3)、信号系统的防护 尽管在电源和通信线路等外接引入线路上安装了防雷保护装置,由于雷击发生在网络线(如双绞线)感应到过电压,仍然会影响网络的正常运行,甚至彻底破坏网络系统。雷击时产生巨大的瞬变磁场,在1公里范围内的金属线路,如网络金属连线等都会感应到极强的感应雷击;另外,当电源线或通信线路传输过来雷击电压时,或建筑物的地线系统在泻放雷击时,所产生强大的瞬变电流,对于网络传输线路来说,所感应的过电压已经足以一次性破坏网络。即使不是特别高的过电压,不能够一次性破坏设备,但是每一次的过电压冲击都加速了网络设备的老化,影响数据的

防雷接地专项施工方案42735

东原北碚蔡家项目3-1期重庆庆华建设工程有限公司 东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司 二零一八年三月

 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家

嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全程进行安全监督。 本工程施工范围包括:基础、主体、楼地面、屋面、门窗总包管理及配合、室内外初装饰、给排水、电气、有关的预留预埋和配合(如暖通等)。室外管网工程、环境挡墙工程及合同协议约定相关内容。 第三章防雷接地施工 第一节安装工程设计概况 根据建设单位交底要求、施工图纸设计和施工合同要求,本工程电气安装内容主要包括电气工程、生活给排水及消防给水系统安装。 1、电气工程设计内容:本工程电气设计包括低压配电动力照明系统、防雷接地系统及自动报警、电视电话弱电系统。电源由车库内配电室引入,包括各种低压配电柜和箱安装,低压配电设备箱包括各种双电源箱、电机

防雷接地施工方案

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. LTD 东北亚(长春)国际机械城会展中心 防雷接地施工方案

目录 1、编制依据 (2) 2、项目概况及设计说明 (2) 3、施工部署 (4) 4、项目机电部组织架构 (6) 5、分项施工项目内容说明 (6) 6、施工准备 (7) 7、施工方法 (8) 8、质量验收标准及注意的质量问题 (17) 9、施工中常见质量通病及防治措施 (18) 10、职业健康及安全关键要求 (19) 11、成品保护 (20) 12、质量记录 (20) 13、安全保证措施 (20)

1、编制依据 1.1本工程施工合同,工程总平面图、防雷接地基础平面图、建筑设计总说明等。 1.2建筑物防雷规范及图集 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 《1KV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3 《接地装置安装》03D501-4 《等电位联结安装》02D501-2 《防雷与接地装置安装》D501-1-4 《防雷接地工程与等电位联结》12D10 《电气通用图集》92DQ13 2、项目概况及设计说明 2.1项目概况

该工程位于:长春市高新技术产业开发区长德新区,拟建工程位于长德经济开发区德贤路以南,102国道以东,用地东北侧为长德甲三路,东南侧为长德丙一街,西南侧为机械城用地,西北侧为长德大街。 2.2防雷接地设计说明 本工程按第二类防雷建筑物设计,建筑物的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结,利用金属屋顶作为接闪器,并利用金属屋面板及在屋顶的所有9mx9m钢结构网架做为避雷网格,且组成不大于10mx10m或12mx8m的避雷网,构成接闪器。利用建筑外圈每根钢结构柱子做为引下线,基础承台、基础梁和桩基内主筋相互连通做为接地极,并将接闪器、引下线和接地极相互连通。 防雷保护及安全保护接地均利用结构基础做为接地装置, 防雷利用钢筋混凝土结构柱中的对角主钢筋( Ф>16)做为引下线,并使所有基础梁及基础筏板中两根?16以上主筋相互连接后再与柱中主筋连接成一体,形成一个环形接地网,在防水层下方混凝土垫层内做一圈人工接地体,与基础钢筋连在一起,形成统一的接地体。要求接地电阻不大于1欧姆。 在外墙结构柱外侧距地-1m处预埋若干个100X60X5钢板图中用作为连接人工接地和连接附近进户金属管道做等电位用。所有进出建筑物的金属管道均需要在入户处做等电位连接。 本工程利用筏板中钢筋作为自然接地体,当自然接地体电阻实测不满足要求时,需要补打人工接地体。卫生间等电位接线端子与就近柱内钢筋可靠焊接。强弱电竖井、电梯竖井内预埋一根40x4接地镀锌扁钢且上下贯穿,扁钢与接地极

防雷接地施工方案

防雷接地施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁五局深圳地铁6号线二期主体工程6111标五工区项目部

目录

一、编制依据及范围 (1)编制依据: 1)施工图纸:深圳市城市轨道交通6号线二期工程施工图设计第十八篇停车场第七册电力设计第一分册运用库第一部分运用库2区、咽喉区综合接地 2)图纸会审记录及设计变更; 3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 4)《建筑电气通用图集》 92DQ13; 5)《常用电气设备安装》; 6)《等电位联结安装》 02D501-2 7)《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 (2)编制范围 本方案的编制范围为深圳地铁6号线二期工程6111标民乐停车场运用库的防雷接地系统工程。 二、工程概况 (1)工程概况: 深圳地铁6号线民乐停车场运用库防雷接地系统为利用桩基、承台、地梁等主筋(不小于18)通过焊接连通作为接地体,利用柱内主筋作为防雷引下线,利用屋面自然钢筋焊接连通及在

女儿墙上敷设16镀锌钢筋作为防雷网,整个防雷系统接地电阻不大于1欧姆。 (2)现场布置情况: 电气材料、成品堆放区位置等详见下图:施工现场平面布置图(4)工作难点: 1)管理方面的难点: 结构工程中电气施工队伍与土建队伍的配合、交叉作业等方面,给水电施工在人员管理、现场材料的堆放、现场施工等方面都要有相应的管理措施。 2)技术难点: 本工程需要焊接的数量大、焊接点多、施工中需着重控制预留点的标高、以保证各电位、各系统安装的准确。 三、防雷接地系统方式 本工程按三类防雷设计。电气接地系统采用TN-S的接地型式。民乐停车场内的低压电气设备的工作接地、保护接地、防雷接地、电子信息系统接地共用接地装置,接地电阻不大于1欧姆。 所有进出运用库的金属管线都进行总电位连接。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的浸入。在屋顶沿女儿墙采用φ16热镀锌圆钢作避雷带。突出屋面的所有金属构建、金属物体等均与避雷带可靠焊接。突出屋面的所有非金属构筑物或管道均在其上方装设避雷带。利用建筑物钢筋混凝土柱内两根φ18以上主筋通

防雷接地专项施工方案1

**********防雷工程 防雷接地专项施工方案 编制单位:**********建筑工程有限责任公司监理单位:**************有限公司 建设单位:*********有限公司 编制日期:2015年7月30日星期四

目录 第一章编制依据与防雷、接地工程概况 (2) 第二章施工准备及施工部署 (4) 第三章施工工艺 (5) 第四章质量保证措施 (9) 第五章安全保证措施 (12)

第一章编制依据与防雷、接地工程概况 一、编制依据 ***********机电工程基础接地图。 现场和周边环境的实地踏勘情况。 1、本工程防雷等级为一类。 2、接闪器:在屋顶采用Φ10或Φ12热镀锌圆钢作接闪带,屋顶接闪带连接线网格不大于10mx10m或12mx8m,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。采用Φ12 ,长500mm的热镀锌圆钢作接闪杆,在屋顶拐角及突出部分

设置。顶层飘窗顶应加装接闪器。 3、引下线:利用建筑物混凝土构造柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作防雷引下线,其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面避雷带焊接,要求各引下线在经过每层纵横梁及楼板时,与梁或板内二主筋进行焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根?12热镀锌圆钢,圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,供雷电流卸流及与人工接地体连接用。 4、接地装置:利用建筑物基础底板(或基础地梁)内两条主钢筋通长焊接连成闭合的钢筋网作接地装置。接地体纵横相交处应可靠焊接,其经过桩基础时应与桩基础内两条主钢筋可靠焊接。 5、利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应从首层开始每二层连成闭合回路形成一个均压环,并应同防雷装置引下线连接。 6、本工程电气接地、防雷接地共用接地装置,其接地电阻要求R<1欧,如实测电阻达不到要求,应适当增加垂直接地极。接地极做法:顶端距地0.8m,垂直向下引出40x4热镀锌扁钢(长度宜为2.5m),接地极间距为5m。 7、低压配电系统的接地形式采用TN-S系统,N线与PE线严格分开,所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地,接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得相互连接后再接地。 8、本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,MEB设在变电所,等电位联结要求满足标准图04DX002 P66~70的有关要求。总等电位联结采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根直径大于16mm 的结构钢筋至局部等电位联结箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地0.3米。将卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线进行联结,等电位联结线采用BVR-1x4mm2导线在地面内或墙内穿FPC16暗敷。 三、接地系统概况 1、本工程防雷接地、电气设备的保护接地等的接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。 2、本工程采用总等电位联结,总等电位端子箱通过结构柱上预留接地端子与基础接地装置连接。 3、所有强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4热镀锌扁钢作为接地干线。接地干线由变

防雷接地工程施工方案

. . . .. . 省直机关集中办公区办公楼工程 防雷接地工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:省建筑工程集团总公司 日期:二○一三年四月八日

目录 一、工程概况 .................................................................................................................................................... - 2 - 二、防雷接地概况............................................................................................................................................. - 2 - 三、标准及规 .................................................................................................................................................... - 5 - 四、施工组织部署............................................................................................................................................. - 5 - 五、施工准备 .................................................................................................................................................... - 6 - 4.1技术准备 (6) 六、施工方法及质量要求................................................................................................................................. - 8 - 七、质量保证措施........................................................................................................................................... - 10 - 八、安全保证措施........................................................................................................................................... - 12 -

防雷接地专项施工方案

防雷接地专项施工方案 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

**********防雷工程 防雷接地专项施工方案 编制单位:**********建筑工程有限责任公司 监理单位:**************有限公司 建设单位:*********有限公司 编制日期:2015年7月30日星期四

采用Φ12 ,长500mm的热镀锌圆钢作接闪杆,在屋顶拐角及突出部分设置。顶层飘窗顶应加装接闪器。 3、引下线:利用建筑物混凝土构造柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作防雷引下线,其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面避雷带焊接,要求各引下线在经过每层纵横梁及楼板时,与梁或板内二主筋进行焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根12热镀锌圆钢,圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,供雷电流卸流及与人工接地体连接用。

接地极做法:顶端距地,垂直向下引出40x4热镀锌扁钢(长度宜为),接地极间距为5m。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根直径大于 16mm的结构钢筋至局部等电位联结箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地米。接地干线由变配电所MEB箱引出,经过地下一层由变配电所至各区域电管井的干线电缆桥架分别至各区域(强、弱)电间。电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。竖井内的接地干线其下端就近与基础接地网可靠连接。竖井距地水平敷设一圈40×4热镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接。

防雷接地专项方案

构思新颖,品质一流,适合各个领域,谢谢采纳! 防雷接地专项施工方案 目录 1.编制说明 (4) 2.编制依据 (4)

3.工程概况 (4) 4.工期 5.质量目标 (5) 6. 职业健康与安全目标 (5) 7劳动力计划 (5) 8.工机具设备 (5) 9.施工方法 (6) 10.常见质量问题和注意事项 (16) 11.雨季施工保证措施 (16) 12.成品保护 (16) 13.现场安全施工管理措施 (35) 防雷接地安装工程施工方案 1编制说明 由于“*********”项目屋面女儿墙增设防护栏杆,现根据甲方要求,防护

栏杆处的避雷网不再安装,其余部分仍按图施工,其间与其余避雷网及接地引出线正常连接。 2编制依据 1.1 ******施工合同。 1.2******施工图纸。 1.3 现场实际情况。 1.4 防雷接地安装工程所涉及的国家或行业规范、标准、规程、图集、地方标准(1)国家有关标准、规范、规程: (2)本工程涉及的图集; (3)有关的国家法律、法规。 3、工程概况 ⑴本工程按三类防雷建筑物设置防雷保护措施.在屋顶采用Φ10镀锌圆钢作不

 4、工期 随整体工程施工进度。 5、质量目标 合格。 6、职业健康与安全目标 杜绝重伤和亡人事故,一般事故频率控制在1‰以内。 7、劳动力计划 根据进度要求安排。

建筑防雷及接地系统施工方案

建筑防雷及接地系统施工方案 1.防雷接地工程流程: 防雷与接地工程流程图 防雷接地工程工艺流程如下图所示: 2.建筑物防雷接地系统的安装 1)、金属屋面采用25*4镀锌扁钢在金属板下与支撑金属板的钢架焊接,所有相临的金属板之间相互用25*4热镀锌扁钢焊接,作为防雷接闪器。接地线经过伸缩缝处,应加U型接件。 2)、竖井内敷设的接地铜排保持平整,固定牢固。施工技术要求见下表5.10-53: 3)、接地装置的安装 利用地下室底板钢筋和基础主筋做综合接地装置:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋上层主筋搭接焊好间距不大于20×20米的网格,并在适当位置取若干点与下层钢筋做可靠焊接;再将柱主筋(不少于2根)底部与基础主筋、底板上层主筋搭接焊好,不同标高处利用两根竖向结构筋上下贯通,消除

药皮,并在室外每个测试点地面以下1米处预留40×4热镀锌扁钢至散水以外,并将两根主筋用色漆做好标记以便于引出和检查。及时请质检部门及监理进行隐检,同时做好隐检记录。 3.屋顶避雷带的安装 1)屋顶避雷带安装:屋顶避雷带安装,采用φ10镀锌圆钢,避雷带沿女儿墙四周敷设,热镀锌圆钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用热镀锌圆钢组成10*10米或12*8米的避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。 2)避雷带安装将Φ10镀锌圆钢调直,避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm,避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍,在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。 3)凡突出屋面的金属物体(如铁爬梯、水管、透气管等),均应与就近的避雷带相连。凡突出屋面的非金属物体(如烟囱等),应加装独立小针,并与就近的避雷带相连。 4)屋面避雷网格采用φ10镀锌圆钢暗敷于隔热层下并与避雷带或引下线连通。

防雷接地专项施工方案

防雷接地专项施工方案 一、总则 1.1 工程概况 本工程地处火车站货场,年雷击次数N=0.0564,属于人口密集场所,按三类防雷建筑物设防,相应采取防直击雷,雷电波侵入和等电位保护措施,防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等接地共用统一的接地极,接地电阻不大于1Ω,屋顶四周用φ12镀锌圆钢作不大于20m*20m或24m*16m的避雷网格与引下线焊接,高出屋面的金属构件、金属管道、金属屋架等均应与避雷装置连接,在室外地坪距地0.5米处预留100*60*6钢板作为测试点,当实测不能满足设计要求时应增设人工接地极。 1.2 适用范围 本方案适用于***建筑研究设计院设计的咸宁市火车站货场防雷接地系统工程。 1.3 编制依据的标准及规范 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002)、《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》(03D501-1~4)。 二、施工准备 2.1 材料要求: 湖北曙光装饰工程有限公司第 1 页共 23 页

2.1.1 主材钢材严格按照设计图纸要求材料,材质及规格应符合设计规定。应按设计要求采用热镀锌材料,产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,水泥等。 2.2 主要工机具: 2.2.1 常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2.2 线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建专业已具备地下敷设接地装置的条件。 2.3.2 按设计位置清理好场地。 2.3.3 避雷网安装作业条件: 2.3.3.1 接地体与引下线必须做完。 2.3.3.2 屋面避雷利用主筋作引下线,需钢筋绑扎完毕后按照图纸所示位置进行预埋板的焊接。 2.3.3.3 进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.3.3.4 支架预制并安装完毕。 湖北曙光装饰工程有限公司第 2 页共 23 页

防雷接地专项方案

防雷接地专项方案集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

防雷接地专项施工方案 *******-**有限公司 2016年5月15日 目录 4.工期 5. 10. 防雷接地安装工程施工方案 1编制说明 由于“*********”项目屋面女儿墙增设防护栏杆,现根据甲方要求,防护栏杆处的避雷网不再安装,其余部分仍按图施工,其间与其余避雷网及接地引出线正常连接。 2编制依据 ******施工合同。

******施工图纸。 现场实际情况。 防雷接地安装工程所涉及的国家或行业规范、标准、规程、图集、地方标准(1)国家有关标准、规范、规程: (2)本工程涉及的图集; (3)有关的国家法律、法规。 3、工程概况 ⑴本工程按三类防雷建筑物设置防雷保护措施.在屋顶采用Φ10镀锌圆钢作不大于20m*20m或24m*16m的避雷带连接线网格。 ⑵利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16(或四根Φ10)以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25m。 ⑶所有突出屋顶的金属物需与防雷装置妥善连接。防雷技术施工方案 一、施工工艺及方法 本工程按二类防雷建筑设计。本工程采用接零保护,电器设备的不带电金属外壳及插座专用接零孔应可靠进行等电位连接,采用专用线路做保护接零保护线,凡穿线用金属线管及金属线槽均应可靠接零。 本工程系统的工作接地,保护接地和防雷接地采用联合接地方式,由二部分组成:即利用大楼基础钢筋和围绕建筑物四周敷设的环形接地体相互焊接组成的一个整体。 留四个或按图接地螺栓供引出接线用,并应与大楼进行等电位联结。 天面防直击雷措施:沿周边设避雷带,用Ф12镀锌圆钢、带高0.15m,用Ф10支持卡加以焊接或峁接固定,凡屋面有金属栏杆的利用其做避雷带并应保证其相互电气连通,与避雷带引下线焊接连通。 避雷带引下线引用钢柱或柱内两对角主筋,被利用主筋要求自下到上焊接,一直连接到天面。 利用天面板筋组成网格,最好充分利用全部板筋效果更好,被利用板筋应互焊连通并与避雷带引下线焊接连通。 利用承台,地梁内二条主筋作为水平接地体,要求把垂直、水平接地体连通,并在-0.5m处组成环形接地体,利用钢柱或柱内引下线的二条对角主筋作为垂直接体。 采用联合接地体(利用基础钢筋),要求接地电阻R不大于1欧姆。实测达不到要求值,应增加人工接地地极装置。凡天面的金属物均应与避雷带连接,连接处不少于两处,用电设备的金属外壳应采用单点接地,通过保

护线(PE)与接地点连接,本大楼整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的,避雷器接地端与变压器的外壳零线就近接在一起后与接地体连接。凡通信设备配电箱及办公层插座配电箱均应加装浪涌吸收装置,配电箱应留有安装位置。 本工程采用等电位联结各安全措施,从共用接地装置的不同点焊接引出接地干线到等电位联结板。等电位联络线必须与下列导电部分互相连接:1)保护线干线;2)接地干线,引建筑物的输送管道及类似的金属件,如水管等;3)系统的升压管;4)建筑物金属构件等导电体。 防雷接地焊接搭接焊,属园钢材质,其搭接长度应不小于材料直径的6倍。引下线采用结构柱内对角的两根钢筋,施工时需对角跨接,结构梁钢筋属直搭接时,需按跨接搭焊,跨接钢筋直径不应小于Φ12,跨接的弯曲半径不应小于钢筋直径的10倍,双边搭接长度为6倍。 避雷针、避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件齐全,且与避雷引下线连接可靠。避雷线应平直,弯曲处不得小于90·,弯曲半径不得小于圆钢10倍。 二、售后服务及质量保证 1、由本公司施工的工程,降低雷击率90%以上。 2、本工程中所使用的防雷器件,从工程验收合格之日起一年内免费保 修,超过保修期两年内维修只收取工本费。 3、防雷系统工程实施后,提供“一年免费现场技术支持、免费技术咨 询”。 4、防雷工程验收合格后两年内,将定期于每年免费上门检测一次,以确 保防雷系统处于正常工作状态。 5、保修期内,若防雷系统出现故障,公司技术人员在接到通知后的24 小时内赶到现场。

相关文档