贵州省惠水涟江资源开发有限责任公司贵州海里水力发电厂

反事故十八条重点措施实施细则

二零一六年二月

(一)认真贯彻《南方电网公司关于加强安全生产工作的决定》,建立健全安全生产保证体系和监督体系,落实上级公司《安全生产职责规范》,和《安全生产奖惩规定》,完善责任追究制度。

1、领导层要做到:熟悉安全生产规程规定和制度要求,结合实际进行安全生产工作的布置和落实;亲自研究并解决安全生产中遇到的重大、全局性问题,并从人力、物力、财力上予以保证;组织制定本单位的重特大事故预防与应急处理预案,深入基层进行安全检查和指导,随时掌握职工队伍的思想动态。

2、管理层要做到:掌握安全生产规程规定,贯彻落实上级有关安全监督与管理的各项要求和规定;制订、完善有关规程制度,并组织落实;组织开展安全性评价、危险点分析与预控、设备运行分析等工作,对事故隐患清楚,并采取应对措施;组织落实安全生产检查及整改工作,落实各项反事故措施。

3、执行层要做到:熟知自己的安全职责,清楚工作任务和分工;清楚本职工作的安全技术措施和工作标准,具备工作所要求的安全生产技能;熟知工作中的危险点并采取防范措施,保证作业安全和工作质量。

4、公司系统各单位对国家和南方电网公司、上级公司颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等必须严格贯彻执行。

5、上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动时,各单位应及时对现场规程进行补充或对有关条文进行修订,书面通知有关人员。在制定实施细则或补充规定时,不得与上级规定相抵触,不得低于上级规定的标准。

(二)强化生产现场和作业人员的安全管理。

1、严格执行上级公司《关于安全生产中违章记分,试岗、离岗、内部待岗的规定》,各生产单位每年组织一次安全规程的考试,要求参考率百分之百、考试合格率百分之百,不合格者允许补考一次,补

考不合格者,停岗脱产学习一个月再行补考,仍不合格者作下岗处理。

2、公司坚持每两年进行一次对所属单位党、政、工领导和有关部门负责人进行安全规程、规定的考试,考试成绩在公司系统通报。

3、开展标准化作业,加强“两票”的考核,要求票面规范,操作正确。重要操作安监、生技部门到场监督指导,切实做到“安规”要求百分之百执行,操作正确率百分之百实现,“三不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害)措施百分之百落实,标准化作业百分之百到位。

(三)建立安全监督与管理体系,强化规章制度的执行力,创新激励约束机制。

1、深入开展以“零违章”为目标的安全管理,防范人身事故和人员责任事故,确保公司安全生产的稳定局面。加大对“安全生产奖惩规定”以及“关于电力生产违章记分、试岗、离岗、内部待岗的管理规定”的执行力度,以“三铁”(铁的制度、铁的面孔、铁的处理)反“三违”(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律),遏制违章,杜绝人员责任事故。对有人员责任的事故、障碍、未遂隐患进行重点分析解剖,狠抓“四不放过”,严肃责任追究,严格人员处理。

2、按照《南方电网作业现场安全监督规定》要求,加大现场监督检查力度。充分调动安全监督体系的力量,进一步加大安全督察的力度和频度。建立公司系统三级安全督察队伍,形成三级安全督察队组织体系,满足作业现场安全督察的实际需要。

(四)加强电厂规划管理,科学规划电厂结构和布局,整体考虑电厂的安全性,从源头上保证电厂安全运行。

1、规划建设结构坚强的电厂,科学规划电厂结构和布局,整体考虑电厂的安全性,从源头上保证电厂安全运行。通过采取合理的分层分区、加强受端系统建设、电源分散接入、加强互联规模等措施,并辅之适当的安全自动装置,从电厂结构上杜绝电网稳定破坏、电网瓦解、大面积停电等的发生,并力争做到电网运行灵活、经济合理。对于现有的电磁环网,要在高电压等级电网进一步完善的基础上,适

时实施分层分区,简化电网结构。

2、采用先进技术标准和规范,选择技术先进、可靠性高的设备规划建设电网,从根本上改善电厂的安全状况。严格遵循《电力系统技术导则》、《电力系统安全稳定导则》、等标准规范的要求,大力推广标准化典型设计,提高设备水平。积极采用运行可靠、技术先进、自动化程度高、占地少、维护少的设备和装置,积极应用实时智能辅助决策系统、实时控制策略制定、实时保护定值整定等技术,保障电网的安全运行。

3、做好一、二次系统协调规划,提高电厂稳定运行水平。以一次系统规划为基础,结合贵州电网二次系统的特点规划好二次系统,通过“数字调度”、“数字电力”的建设,不断提高电厂智能化、信息化程度;根据负荷增长和电源建设情况,设计并配置合理规模的高频切机、低频减负荷及低压减负荷装置,提升电厂的稳定运行水平。

4、严格执行《电力系统安全稳定导则》,强化电厂调度运行的安全管理和技术管理。严格按照南网公司要求,做好有功和无功平衡,确保电能质量。一是加强电源侧管理,合理安排运行方式,严格按照检修计划来安排机组检修,确保全网发用受平衡。二是加强负荷需求侧管理,不断完善负荷预测软件,做好气象信息应用与负荷预测的实用化工作,以提高负荷预测准确度,并做好“错峰用电”的需求侧管理工作。三是加强电压的监视和分析,每日分析电压监测和主要断面无功情况,发现问题及时采取措施。

5、合理安排电厂基建、检修计划,积极协调落实好有关停电计划及启动方案。加强设备的日常运行维护,结合电厂运行情况做好电厂主要设备的计划检修、消缺等工作。

6、督促各统调电厂加强运行设备的监视和维护,贯彻执行《南方电网贵州公司应对发电企业缺煤停机、确保电力有效供应的事故应急预案》,掌握每日来水量,建立水位预警机制,确保电网的安全稳定运行和电力的有效供给。

(五)认真分析电网主网和地区电网存在的问题,全面评估变电站全停、重要输电线路跳闸可能对电厂造成的安全影响。

1、针对贵州电网年度方式变化情况,保证每年夏季用电高峰前完成重要厂站和设备事故处理预案的修订工作。

2、每年夏季用电高峰前,针对当年夏季运行方式,组织开展反事故演习,提高调度运行人员应对电网突发事件的处理能力。

3、结合电厂实际情况,定期开展“黑启动”电源点试验,滚动修改电厂“黑启动”方案,确保电厂应急状态下“黑启动”有效。

4、每年4月30日前,应根据本地区、本单位电网的变化情况,编制本单位电网事故处理预案和全厂停电时的事故处理预案。并报公司备案。

(六)加强继电保护和安全稳定自动装置的运行管理。

1、坚持全过程管理的原则,从整定管理、日常运行及消缺管理、反措管理等各方面入手,全面、全员、全方位、全过程地开展反事故斗争。

2、结合每年《贵州电网系统继电保护运行整定规程》的编制,认真继电保护整定方案。在编制电厂基建及技改工程继电保护整定方案和下达整定定值单的过程中,对相关主保护和后备保护的定值进行仔细核算,确保定值的正确性。

3、定期开展继电保护专业安全检查,在每年夏季高峰到来前开展继电保护“五查”工作 (查二次回路、查检验管理、查运行规定、查保护整定、查软件版本),加强继电保护运行管理和设备维护,确保继电保护装置的实际定值与定值单内容相一致,发现问题及时采取有效措施,努力杜绝继电保护及安全自动装置的误、拒动和人员“三误”事故的发生。

4、加强继电保护及安全自动装置的定校管理,严格执行继电保护定校制度,按照《贵州电网微机继电保护装置现场投运试验规程》的要求,在规定的定校周期内,进行继电保护及安全自动装置的各项定校试验,杜绝缺、漏项情况发生,杜绝继电保护及安全自动装置定校超周期情况的发生。

5、对各类继电保护异常及缺陷,全网各级继电保护专业人员要

遵循“发现问题要及时、分析问题要到位、处理问题要彻底”的原则,在事故发生后,第一时间赶赴现场,获取第一手资料,进行事故分析及处理,并在此基础上,通过举一反三,形成进一步的措施或建议,避免类似情况重复发生。

6、根据《南方电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》和继电保护“五查”的具体要求和电网实际情况,按季度编制并执行反措计划。

7、加强基建、技改、扩建工程的继电保护专业安全管理。在二次回路上要严格分清运行设备和基建设备的界面,现场要制订严格的安全措施,严格分清基建调试人员和现场运行值班人员在二次工作中的工作分界面和安全职责,杜绝基建施工、调试过程中因继电保护方面安全措施不到位而造成运行中的继电保护装置不正确动作。重点做好继电保护交、直流回路间的隔离措施,要求相关端子牌不能紧邻布置,防止由于端子松动而造成的交、直流回路及电源的相互影响。加强对已投运的断路器失灵保护的管理,确保断路器失灵保护回路的正确性,严防由于寄生回路而导致的断路器失灵保护不正确动作。

(七)建立健全突发事件应急处理机制。

1、严格执行《贵州省电力公司突发事件应急预案》,结合本单位电网安全运行和可靠供电存在的问题,针对汛情、台风、泥石流、微气候、雷暴雨等引发的电网事故,不断修订完善电厂事故处理预案,健全电网事故防范体系,进一步完善各个层面的突发事件应急处理预案。

2、组织开展联合反事故演习和有针对性的单项演习,提高各级、各类人员应对突发事件的能力,必要时请当地政府组织开展由相关部门和单位参与的电力重大突发事件应急处置演习,提高社会应对电力突发事件的能力,最大限度地减少停电造成的损失和影响。

3、对电厂系统发生电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害、电力供应危机、对社会造成严重影响的供电中断、重大群体性不稳定事件等各类突发事件,要加强事件信息报告与新闻发布的规范化、制度化管理,及时准确地发布相关信息,澄清事实,解

释疑惑,引导舆论,维护稳定,确保各项应急响应决策措施的有序实施,努力将突发事件造成的影响和损失降到最低。

(八)加强电厂电源系统和接地网的运行维护和检查,防止电站全站停电事故。

1、定期对直流系统进行巡视检查,检查直流母线电压和绝缘水平符合要求,远传信号正常。严格按规程规定管理蓄电池充电、浮充电装置,定期进行放电试验,直流保险(熔断器)应按有关规定分级配置,必须采用质量合格的产品,杜绝因直流电源系统故障导致事故扩大。

2、加强接地网维护,按规定对接地网定期校验、测试、开挖检查,对热稳定容量不够、焊接质量不合格或锈蚀严重等不符合标准要求的接地网及时改造,杜绝发生因接地网不合格导致的事故。

(九)建立健全电力设施保护工作制度,形成群防群治机制。

1、推行无缝化管理,落实责任制,建立电厂设备管理维护“第一责任人”制度,做到严防死守,确保发电设备的有效保护。

2、完善自保机制,采取有效的技术的措施,做好深坑高坎附近等重点地域高压线路的安全警示标志,切实履行企业社会责任,争取法律主动权,增强设备自身防护能力。

3、健全和完善与行政执法主体的工作协调机制,积极配合政府部门严厉打击抢劫、偷盗电力设施违法犯罪活动,坚决制止盗窃配变、导线的违法行为,遏制涉电犯罪势头。

4、要加强输电线路通道走廊的巡视检查,密切关注线路周围施工情况,加大对线下建房、植树、线下建广告牌等违法侵占线路通道的巡查力度,确保这些输电通道安全畅通。

5、紧紧依靠地方政府、人民群众、公安部门积极开展“电力设施保护宣传”和“电力设施保护区专项整治”活动,将过失破坏电力设施事件降到最低限度。

(十)加强对用电安全的监督检查和需求侧管理,督促和引导重要客户建立和完善备用保安电源,督促客户用电安全措施的落实和

隐患的整改,防止发生因客户设备原因波及电网的事故。

1、进一步梳理完善电厂安全管理规定、设备选型原则和运行管理策略。

2、严格按照巡视周期,加强客户端安全检查工作。重点做好供电点核对,与客户的设备运行维护(产权)分界点核对、受电装置电源侧接地刀闸检查、多路电源及自备电源联络闭锁装置检查、典型倒闸操作票与电工持证上岗情况的检查。

3、认真做好预防性试验跟踪管理,对严重威胁电网安全运行的情况,如电气运行设备老化、值班电工配备、预防性试验超期的情况,在清理统计的基础上积极取得公司支持,督促相关部门及时整改缺陷。

4、认真开展专项检查。按照季节特点,组织客户春、秋季及迎峰度夏检查。“五一”、“十一”、“春节”等国定假日前夕组织厂房、大坝、进水口等场所的安全检查。

(十一)加强电厂设备管理,重点防止发电机及变压损坏事故,加强断路器运行检修维护和防误装置的维护管理。

1、加强变压器、发电机检修、维护、预防性试验等,并对检修及试验后的投运设备进行全过程监控。

2、采取有效措施,改善变压器运行条件,最大限度地防止或减少变压器的出口短路。为减少变压器低压侧出口短路几率,可根据需要在母线桥上装设绝缘热缩保护材料。稳定绕组如采用三相引出的接线方式,引出线应加装绝缘护层。

3、严格按照电网公司开关检修规范的要求,把开关的机械特性作为开关检修的重要内容,同时,在开关状态检修导则中,把开关分、合闸时间和防误装置的完好作为重要的状态信息量。

4、加强防误装置的维护管理,确保各类锁具百分之百灵活可靠。加强设备本体保护的维护管理,定期开展预试和传动。

(十二)针对电网供电高温大负荷等季节性特点,对重要设备、长期重负载设备以及老旧设备,加强运行监视,切实做好防雷、防汛、

防火、防台风、防冰害、防地质灾害等工作,提高电厂抗御自然灾害能力。

1、选择在负荷高峰时对满载线路组织线路夜巡,对线路的耐张跳线联板等重点部位进行一次红外测温。

2、认真执行现场运行规程等有关规定,按照《主变过负荷处理预案》和《主变冷却系统故障处理预案》及时处理主变过负荷运行情况。当主变出现事故过负荷运行后,应立即专门安排对主变各有关部位进行红外测温,并增加变压器油色谱分析。

3、把开关的过载情况作为重要的动态信息量进行管理,并与开关的红外测温工作有机地结合起来,制定具体的开关状态检修实施细则。

4、加强防汛工作的领导,公司系统各级成立防汛工作领导小组,认真落实责任制,做好防汛抢险应急预案制订和实施,落实汛期值班制度,组织好抢险队伍,做到“思想、组织、措施、物资”四个落实和“人员、措施、工作”三个到位。

5、认真开展电厂经济、稳定、可靠运行及对大坝及进水口的度汛情况的研究,对输电线路处于河道边、滑坡体的杆塔采取加固、打桩等措施进行修复和加固。

6、做好电厂防雷、防汛、防火、防风、防冰害、防地质灾害等工。

7、做好输电线路巡查工作,加强绝缘子巡视管理,确保使输电线路长期可靠运行。

(十三)建立完善的基建安全保证体系。

1、落实建设工程项目法人的安全责任,建立健全安全健康与环境管理责任制,建立和完善工作例会、安全检查、事故统计报告、考核奖惩、安全保证金制度,组织制定重大事故预案和应急处理预案。

2、各施工企业要切实贯彻“管生产必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则,实行以各级行政正职为安全第一责任人的各级安全施工责任制,建立健全安全保证体系和监督体系,逐层签订安全责任

书。工程项目要明确基建安全目标并贯彻落实,做到在计划、布置、检查、考核、总结施工工作的同时,计划、布置、检查、考核、总结安全工作。

3、《安全生产工作规定》要求的工程建设项目必须在开工之前及时成立工程建设项目安全委员会,安全委员会定期每季度召开工作例会,贯彻上级安全健康工作指示,决定工程建设项目中安全文明施工中的重大事项。工程建设项目要按照要求设立安全监督机构和专职安全员,施工单位按照规定配备合格的专(兼)职安全员,定期组织安全检查和安全专项治理,不定期组织对施工现场安全检查,查处违章,消除事故隐患。

(十四)切实加强现场安全监督与大型施工机械管理,按资质承揽工程,杜绝超能力施工。

1、工程建设项目实行招投标制度,严格审核施工承包单位的资质等级,施工业绩和安全资质证书,杜绝施工企业超资质承揽工程,超能力施工。

2、加强工程分包和劳务用工管理。严格审查分包队伍的资质等级和安全资格证书,临时用工人员进入作业现场前,须经过必要的安全教育、培训。加强机械设备操作人员的安全操作培训教育,确保持证上岗,加强有关法规学习和职业道德教育,保证做到不违章操作,保证机械设备装况良好。

3、加强安全文明施工标准化管理和现场的安全监督。按照“六化”标准要求进行安全文明施工的二次策划,建立健全安全文明施工的合格项规章制度和操作规程,保证安全文明施工所需资金的投入,安全文明施工补助费专款专用。

4、加强安全技术管理,强化安全技术交底工作。严格施工组织设计(方案)的编制审批制度,开展危险源、点辨识及预控活动,编制有针对性的安全技术措施,并要求全员安全交底,全员签字并做好现场作业时的安全监督。

5、建立健全机械设备的管理制度,层层落实机械设备安全管理

责任,加强施工机械设备安装、拆卸、转移、使用过程中的安全监督与管理,认真组织开展对施工机械设备的使用安全专项检查,对所租赁、使用的施工机械设备做到落实责任,专人管理,克服“重用轻养”,做好设备的维修、日常保养工作,完善机械设备的运行记录和交接班记录;

(十五)加强对用电的安全管理。

1、在电厂周边村寨积极开展“爱心活动”、实施“平安工程”,落实农村安全用电“三道防线”措施,结合农村用电的特点,开展多层次、多方位、有针对性的农村安全用电宣传,提高农民群众的安全用电意识和自我保护技能。组织开展具有“三新”特色、形式多样、内容丰富的活动,培育“爱心理念”,建设“平安文化”。

2、积极开展好“两个创建”活动。通过创建无违章个人、无违章(班组),培养员工在日常工作中自觉遵章守纪的工作习惯,纠正少数员工安全工作中的侥幸、盲从、取巧、逞能等不良心理,形成“人人遵章守纪,杜绝习惯性违章”的良好风气。

3、以“五查一落实”(一查领导安全责任制落实情况;二查关键岗位、关键人的素质;三查安全工器具的管理;四查现场作业实施情况;五查“两票”执行情况;落实检修、施工现场“三防十要”反事故措施)为主要内容,深入班组、深入作业现场,开展一次全面的安全大检查活动。

4、加强用电安全培训,采取集中学习、模拟演练、实训基地、经验交流、技能比武、安全音像等多种形式,特别是要在从事电气作业的农电员工中,开展现场作业防止触电、高空作业防止坠落、立(撤)杆及放(拆)线工作中防止倒(断)杆伤害的安全技能培训。同时重点强化对工作票签发人、工作负责人、工作许可人的培训和教育,提高现场安全保证水平。

6、扎实开展好企业安全性评价工作,推进企业安全管理标准化、规范化。在以往年度的基础上,稳步推进企业安全性评价工作,健全安全生产目标、责任管理体系,完善安全生产责任制,严格统计、考核制度。

(十六)加强对员工安全教育和培训,提高全员安全素质。

1、认真抓好一线人员的安全技术和技能培训,加强岗位学习和加大现场安全作业培训的力度,针对各专业、各工种的不同特点,开展针对性的培训,提升员工安全技能。定期对有关作业人员进行安全规程、制度、技术等培训,使其熟练掌握有关安全措施和要求,明确各自安全职责,提高安全防护的能力和水平。培训过程中注重培训的实践性,并通过严格培训的结业考试考核,改善培训效果。

2、加强职工的培训和管理,重点抓好在职工的技能培训、新员工的岗位培训、事故违章人员的思想教育和规程制度培训,努力提升安全素质。

3、强化临时和新参加工作人员的安全技术培训,必须在证明其具备必要的安全技能、并在有工作经验的人员带领下方可作业。禁止在没有监护的情况下指派临时或新参加工作人员单独从事危险性工作。

4、结合生产实际,经常性开展多种形式的安全思想教育,提高员工安全防护意识,掌握安全防护知识和伤害事故发生时的自救、互救方法。

(十七)加强计算机网络与信息安全防范工作。

1、为了保证不因网络安全的原因引起电网事故,建立生产信息系统和外部网站的物理隔离。

2、加强对防火墙、入侵检测、漏洞扫描等方面的重点防范,部署入侵检测系统,并将口令、权限、补丁、备份的管理常态化,以增强系统的抵御外来攻击的防范能力,确保计算机网络与信息系统的安全可靠。

3、定期对重要的程序、数据进行备份,即使发生故障也能在最短的时间内恢复,确保公司系统信息系统的安全可靠。

4、制定计算机网络与信息安全事故应急预案并进行演练,提高计算机网络与信息系统的应急处理能力。

(十八)加强消防和交通安全管理。

1、严格贯彻公安部61号令的要求,落实各级安全防火工作责任制,真正做到责任到人,措施到位。要加强电缆和电缆沟道(夹层)、充油设备、蓄电池室等重点部位设备的日常巡视和易燃易爆物品的管理,并做好新投产设备的电缆孔洞的封堵工作。

2、要加强对公司系统内部以及对外承包、租赁经营场所的安全防火检查。同时,对所有的防火、灭火设备要进行一次全面检查,使之处于良好的备用状态。专、兼职消防队要加强训练,做好扑救火灾和抢险的各项准备工作。

3、公司系统各单位要建立健全交通安全责任制、生产办公车辆管理制度和维修保养制度,公司系统的车辆管理所、运输公司等专业运输单位要认真贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《贵州省道路交通安全条例》,加强日常管理。

4、严格驾驶员的资质审核,严禁无证驾驶,杜绝无证驾驶、非司机开车、无牌无证、超载等违法现象;有关职能部门要加强日常监督管理,严禁驾驶员酒后驾驶、疲劳驾驶、超速行驶、强行超车和会车、闯红灯、逆行等影响交通安全的严重违法行为。限制易违章和低驾龄驾驶人员的行车范围,确保长途用车和群体乘车的交通安全。

5、深入开展“关爱生命、安全出行”宣传教育活动。随着人民生活水平的提高,公司系统员工自驾车辆也逐步增多,各单位要采取各种形式的交通安全宣传教育活动,提高员工的交通安全意识和自我保护意识,教育职工无论是驾驶还是行走,每个人都要关爱自己的生命,都要认真遵守交通法规,确保出行安全,减少和预防交通事故发生。

风机着火反事故技术措施(新版)

风机着火反事故技术措施(新 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0248

风机着火反事故技术措施(新版) 1防止电气引发的火源 1.1每月巡检时,对发电机定子侧接线遥测绝缘; 1.2每月巡检时,检查发电机定子、转子接线有无松动、电缆绝缘层是否有褪色、失去弹性等老化现象,主控柜、变频器控制柜电气接线有无松动,如发现上述情况,应立刻断电并重新紧固; 1.3每月巡检时,检查主断路器灭弧室,并记录主断路器动作次数; 1.4每月巡检时,检查偏航舱电缆拉网和电缆下落处的电缆绝缘层是否有损伤; 1.5每月巡检时,检查电缆是否被油浸蚀,如发现被油侵蚀,应用绝缘清洗液擦拭干净; 1.6每月巡检时,检查副冷却系统水压是否正常,冷却水管接头

是否紧固; 1.7每月巡检时,检查叶片根部和轮毂内接地线,检查叶轮接地碳刷; 1.8每次为发电机前、后轴承填加油脂时,应打开放油口,放出费油脂; 1.9每次登机时,检查塔筒内电缆接头余温; 2防止机械摩擦引发火源 每月巡检时,检查高速刹车盘护罩螺栓是否紧固,如未紧固,应根据相应力矩值进行紧固; 3防止油品助燃 1每次处理漏油时,应防止油品漏在电气线路上; 2每次处理漏油后,应及时擦拭积油盘及地面上的全部漏油; 3每次处理漏油后,应及时将擦油布收集起来,统一处理,不得将其遗留在风机上; 4每月巡检时,检查并清理主冷却风扇电机上的主轴承油脂。 4加强消防检查

十八项反措保护重点要求西北实施细则

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA “《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点要求”西北电网实施细则(讨论稿) 西北电力调度(交易)中心 2006年1月

前言 依据国家电力调度通信中心文件调继〔2005〕222号“关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求的通知”,为贯彻落实国家电网生技[2005]400号文《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行),保障电网安全、稳定运行,国家电力调度通信中心组织制定了《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求(以下简称《重点要求》)。《重点要求》是在相关技术标准和规程、规定基础上,依据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》等文件,汇总近年来继电保护装置安全运行方面的经验制定的。《重点要求》强调了继电保护反事故措施的原则和重点要求,但不是以往继电保护反事故措施的全部内容。西北电网公司在遵循《重点要求》的基础上,进一步紧密结合本地区电网的实际情况,制定了具体的反事故技术措施和实施细则。该细则在编制过程中征求了西北电网公司各(省)市供电局、电厂、设计、基建继电保护部门的意见,邀请了各单位多年从事继电保护工作的人员予以会

审、商讨后制定的。该细则仅对原《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求进行了部分诠释和补充,以便于指导现场具体实施。 本细则适用于西北电网公司各省(自治区)电力公司、电网建设公司、运行公司、发电公司(厂),各级保护专业部门均应遵照执行。本规定自公布之日执行。编制之中难免存在遗漏错误之处,望多加指正。

十八项反措教材第十一章

防止互感器损坏事故 本章主要根据国家电网公司《预防110(66)kV ~500kV 互感器事故措施》(国家电网生〔2004〕641号)、《110(66)kV ~500kV 互感器技术监督规定》(国家电网生技〔2005〕174号)等有关规定,并参考了国家电网公司2009年发布的《预防倒立式SF 6电流互感器事故措施》(国家电网生技〔2009〕80号)和公司《预防油浸式电流互感器、套管设备故障补充措施》(国家电网生技〔2009〕819号)对防止互感器事故措施进行了修编。 编写结构分为防止各类油浸式互感器事故和防止110(66)~500kV SF 6绝缘电流互感器事故两部分。编制中对2005年版《十八项反措》中部分要求进行了细化,同时对2005年版《十八项反措》中与国家标准、行业标准及补充反措中有冲突的地方进行了修订。 在“防止各类油浸式互感器事故”方面,2005年版《十八项反措》提出了23条反措,本次修订后提出了24条反措。在防止110(66)~500kV SF 6绝缘电流互感器事故方面,2005年版《十八项反措》提出了15条反措,本次修订后提出了16条反措。 条文为防止互感器损坏事故,应严格执行国家电网公司《预防110(66)kV ~500kV 互感器事故措施》(国家电网生〔2004〕641 号)、《110(66)kV ~500kV 互感器技术监督规定》(国家电网生技〔2005〕174号)、《预防倒立式SF 6电流互感器事故措施》(国家电网生技〔2009〕80号)、《预防油浸式电流互感器、套管设备故障补充措施》( 国家电网生技〔2009〕819号)等有关规定,并提出以下重点要求: 条文11.1 防止各类油浸式互感器事故 本反措中的各类“油浸式互感器”,包括油浸式电压互感器、电流互感器、油纸电容绝缘的电流互感器和电容式电压互感器等。 条文11.1.1 设计阶段应注意的问题 条文11.1.1.1 油浸式互感器应选用带金属膨胀器微正压结构型式。 互感器在设计时要求考虑,基建阶段时因试验要求取油样后仍能保证互感器在最低环境温度下仍然处在微正压状态。 条文11.1.1.2 所选用电流互感器的动热稳定性能应满足安装地点系统短路容量的要求,一次绕组串联时也应满足安装地点系统短路容量的要求。 电流互感器一次绕组在使用不同变比时可采用并联和串联的方式。在一次绕组使用串联

热控部二十五项反措实施细则

热控部二十五项反措实施细则 一、防止火灾事故 1、加强热工人员消防培训,在消防安全上要达到“三懂、三会”的水平。 2、电缆沟和电缆夹层及有关的控制室安装完善可靠的报警装置,微机班负责集控室火灾报警控制系统主机的维护,火灾报警时应及时到现场确认,如果是误报警应及时消除,火灾报警主机有故障时应及时消除;孔洞、缝隙必须用阻燃材料严密封堵,新增设施或新换电缆施工完后必须符合防火要求。 3、自动班负责#2机电缆夹层、综合设备间定期检查清扫;保护班负责#1机电缆夹层、综合设备间定期检查清扫;流压班负责#1机侧电缆桥架及竖井定期检查清扫;微机班负责#1#2炉电缆桥架及竖井、#1#2电子设备间定期检查清扫。 4、热工管辖的控制设备油管路应定期检查,及时消除渗漏点。 5、对制粉系统、油系统的热控设备进行电火焊作业时,应办理动火工作票,动火工作时必须有人监护,监护人员应

熟知防火要求及消防方法。监护人的职责是:(1)检查防火措施的可靠性,并监督执行。(2)在出现不安全情况时,有权制止动火。(3)动火工作后检查现场,做到不遗留任何火源。 6、在给粉机或粉仓上部上动用电火焊时,应检查内部积粉确已清除干净,并采取完善的防火措施,防止余粉燃烧或火星溅落到煤粉仓内部等处。 7、储油罐的加热温度必须控制在40℃以下;储煤罐6个温度测点应保持良好,温度表计指示正确。 二、防止大容量锅炉承压部件和压力容器爆漏事故 1、以严格的制度来确保锅炉和压力容器的各类仪表准确、灵敏、可靠,锅炉汽包水位、温度、压力参数定期校验周期不超过六个月,点火排汽和锅炉安全门压力开关定期校验周期不超过三个月,应列为计量强制检验项目,以防止因热工设备问题造成锅炉缺水和超温超压运行。 2、运行中的锅炉和压力容器设备及其安全附件(如安全阀、排污阀、监视表计、联锁、自动装置等)应处于正常工作状态,其设备的自动保护装置如果需要退出应经总工程师批准,并应限期恢复。

化学反事故措施

化学反事故技术措施 依据《国家电网公司化学技术监督规定》和《。。。电力公司技术监督工作管理办法》、《。。。技术监督管理办法》、《。。。化学技术监督实施细则》规定,发电分公司特制定油、气化学反事故措施。 1油务防范措施 1.1油罐区及油系统防火的防范措施 1.1.1严格执行《电业安全工作规程(热力和机械部分)》的各项要求。油区设计和施工必须符合国家颁发的《建筑设计防火规范》及有关规定。油罐区内油罐壁间的防火间距和易燃油、可燃油的储罐与周围建筑物的防火间距应符合规定标准。 1.1.2.。。。各水电站内应划定油区。油区照明应采用防爆型,并挂有“严禁烟火”等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。运行中巡回检查路线,应包括油系统母管管段和支线。 1.1.3油区管理制度必须上墙,用油应进行严格登记;进入油区应交出火种,不准穿钉有铁掌的鞋子。 1.1.4油区的一切电气设施(如开关、刀闸、照明灯、电动机等)均应为防爆型,电力线路必须是暗线或电缆,不准有架空线。 1.1.5油区内应保持清洁,无油污,不准储存其他易燃

物品和堆放杂物。 1.1.6油区内应有符合消防要求的消防设施,油区内的消防栓数量和布局符合消防标准,同时配备有沙箱,消防锨,移动式泡沫灭火器,和消防水喷淋装置以及烟雾灭火器。 1.1.7油区接地线和电气设备接地线应分别装设,油系统应有明显的接地点,油管道法兰应用金属导体跨接牢固,每年须认真检查,并测量接地电阻。 1.1.8油区内一切电气设备的维修,都必须停电进行。 1.1.9到油区工作的人员,应了解油的性质和有关防火防爆规定。对不熟悉的人员应先进行有关油的燃点安全教育后,方可参加油设备的运行和维修工作。 1.2充绝缘油、透平油设备的防范措施 1.2.1新充入投运前的变压器油质及运行中变压器油质按DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》进行检验。 变压器油质标准

国网北京市电力公司十八项电网重大反事故措施调考用电检查专业试卷试卷A汇编

十八项电网重大反事故措施调考用电检查专业试卷 一、填空题 1.临时性重要电力客户,是指(需要临时特殊)供电保障的电力客户。 2.一级重要电力客户具备(两)路电源供电条件。 3.对于不能满足重要客户允许中断供电时间要求的供电电源,要及时进行(技术改造)使其切换时间及切换方式满足重要客户的允许中断供电时间的要求。 4.重要客户新装自备应急电源(投入切换装置)技术方案要符合国家有关标准和所接入电力系统安全要求。 5. 供电企业要根据重要客户(重要性等级),结合电网实际,合理配置重要客户供电电源点,避免由于供电电源点配置不合理、可靠性低等原因造成重要客户停电事故。 6.当物业管理区域公用电电费回收产生风险后,应进行舆论引导,避免将物业与业主之间的矛盾焦点转移到(供电企业)。 7.公用电单独计量,尽量实行(卡表购电)。 8.制定电费违约金管理办法,依法对违约客户收取(电费违约金)。 9.现场带电更换电能表时,若电流互感器二次开路,将产生(高电压)危及人身与设备安全。 10.在现场装接互感器、电能表、终端等工作时,如果未断开线路上的所有电源隔离点,会存在向作业地点(倒送电)的可能。 11.供电企业应对重要电力客户配置的自备应急电源进行(定期检查)。

12.在作业现场内可能发生人身伤害事故的地点,应采取可靠的防护措施,并宜设全警示牌,必要时设(专人监护)。 13.认真落实安全生产各项组织措施和技术措施,配备充足的、经国家认证认可的质检机构检测合格的安全工器具和(防护用品)。14.严格执行“两票三制”,落实好各级人员安全职责,并按要求规范填写两票内容,确保安全措施(全面到位)。 15.电力系统的无功补偿与无功平衡是保证(电压质量)的基本条件。 16.电网主变压器最大负荷时高压侧功率因数不应低于(0.95)。 17.开展汛前检查工作时,应明确防汛重点部位、薄弱环节,制订科学、具体、切合实际的(防汛预案),有针对性地开展防汛演练,对汛前检查及演练情况应及时上报主管单位。 18.防汛备用电源汛前应进行(带负荷)试验,特别确保地处河流附近低洼地区、水库下游地区、河谷地区排水畅通,防止河水倒灌和暴雨造成水淹。 19.(快速切除故障)是提高系统稳定水平和输电线路输送功率极限的重要措施。 20.供电企业应编制(重要客户)入网管理制度,按照反措条目要求确定制度中应包含内容并予以认真执行。 21.重要客户自备应急电源与电网电源之间应装设可靠的(电气或机械闭锁)装置,防止倒送电。 22.用电检查人员在执行查电任务时,应主动向被检查的客户出示(《用电检查证》),并要求客户有人随同检查。

国家电网公司18项反措Word版

1 防止人身伤亡事故 1.1 加强作业现场危险点分析和做好各项安全措施 1.1.1 工作或作业现场的各项安全措施必须符合《国家电网公司电力安全工作规程》(国家电网安监〔2005〕83号)和《电力建设安全工作规程》(DL5009)的有关要求。 1.1.2 根据工作内容认真做好作业现场危险点分析,并据此做好各项安全措施。要定期检查危险点分析工作,确保其针对性和有效性。 1.1.3 在作业现场内可能发生人身伤害事故的地点,设立安全警示牌,并采取可靠的防护措施。对交叉作业现场应制订完备的交叉作业安全防护措施。 1.2 加强作业人员培训 1.2.1 定期对有关作业人员进行安全规程、制度、技术等培训,使其熟练掌握有关安全措施和要求,明确各自安全职责,提高安全防护的能力和水平。对于临时和新参加工作人员,必须强化安全技术培训,必须在证明其具备必要的安全技能、并在有工作经验的人员带领下方可作业。禁止在没有监护的情况下指派临时或新参加工作人员单独从事危险性工作。 1.2.2 应结合生产实际,经常性开展多种形式的安全思想教育,提高员工安全防护意识,掌握安全防护知识和伤害事故发生时的自救、互救方法。 1.3 加强对外包工程人员管理 1.3.1 加强对各项承包工程的安全管理,明确业主、监理、承包商的安全责任,并根据有关规定严格考核,做到管理严格,安全措施完善。

1.3.2 在有危险性的电力生产区域(如有可能引发火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等人员、电网、设备事故的场所)作业,发包方应事先进行安全技术交底,要求承包方制定安全措施,并配合做好相关安全措施。 1.4 加强安全工器具管理。认真落实安全生产各项组织措施和技术措施,配备充足的、经国家或省、部级质检机构检测合格的安全工器具和防护用品,并按照有关标准、规程要求定期检验,坚决淘汰不合格的工器具和防护用品,提高作业安全保障水平。 2 防止系统稳定破坏事故 2.1 加强电网规划和建设 2.1.1 加强电网规划设计工作,制定完备的电网发展规划和实施计划,尽快强化电网薄弱环节,确保电网结构合理、运行灵活和坚强可靠。 2.1.2 合理规划电源接入点。受端系统应具有多个方向的多条受电通道,每条通道的输送容量不应超过受端系统最大负荷的10%--15%。 2.1.3 发电厂不应装设构成电磁环网的联络变压器。 2.1.4 一次设备投入运行时,相关继电保护、安全自动装置、稳定措施和电力专用通信配套设施等应同时投入运行。 2.1.5 加强系统稳定控制和保障电网安全最后防线措施的设计研究工作,稳定控制措施设计应与系统设计同时完成。合理设计稳定控制措施和失步、低频、低压等解列措施,合理、足量地设计和实施高频切机、低频减负荷及低压减负荷方案。 2.1.6 加强110kV及以上电压等级母线、220kV及以上电压等级主设备快速保护建设。220kV及以上电压等级变压器、高抗等主设

项反措实施细则汽机部分

二十五项反措实施细则汽机部分 一、防止火灾事故: 1、管道法兰、阀门及可能漏油部位附近不准有明火,必须明火作业时 要采取有效措施,附近的热力管道或其它热体的保温应完整,并包好铁皮。 2、油管道法兰、阀门及轴承、调速系统等应保持严密不漏油,如有漏 油应及时发现通知检修消除,严禁漏油渗透至下部蒸汽层、保温层。3、运行人员应按规定,每班巡视油管道法兰、阀门的周围及下方无渗、 漏油,敷设的热力管道或其它热体的保温必须齐全、完好,否通知检修处理。 4、运行人员应熟知油系统漏油的处理方法。 5、机组油系统设备及管道损坏发生漏油,凡不能与系统隔绝处理,应 立即停机处理。 6、机组运行中油系统着火的应急措施: ⑴机组运行中油系统着火应使用干式灭火器、1211灭火器进行灭火,当火势不能及时扑灭,威胁设备安全运行时,应紧急停机破坏真空。 ⑵火势威胁主油箱或油系统时,紧急停机破坏真空,并立即对主油箱进行事故放油,但应保证汽轮机转子静止前润滑油不能中断。 ⑶油系统失火,当火势威胁发电机氢气系统时,在破坏真空紧急停机的同时,应立即对发电机进行事故排氢。 7、生产现场严禁吸烟,汽机房动火工作必须执行动火工作票。 8、靠近高温管道、阀门等热体的电缆应有隔绝措施,靠近带油设备的

电缆沟盖板应密封。 9、严禁有铁器敲打、开启氢气系统的管道和阀门,氢气系统操作必须 用专用工具。 10、不允许穿容易产生静电火花的衣服及带铁钉的鞋对氢气系统进行操 作和检查。 11、密封油系统差压阀、平衡阀必须保证动作灵活、可靠,运行中应加 强监视密封油压,保证密封油压略大于氢压。 12、空、侧密封油泵备用密封油泵应定期进行切换试验,直流密封油泵 进行定期试转。 13、油系统的排烟风机要保证运行良好,排烟风机的底部放油门要按规 定定期排放,油箱负压按规定调整。 二、防止汽轮机超速 1、正常运行中,OPC超速保护、DEH110%超速保护、TSI>3300rpm超速 保护及机械超速保护均应能正常动作并可靠投入,超速保护不能可靠正常动作时,禁止机组启动和运行。运行中任一汽轮机超速保护故障不能消除时,应停机消除。 2、机组重要运行监视表计,尤其是转速表,应严密监视其显示的正确 性,若不正确或失效时,严禁机组启动。在运行中,若转速无任何有效监视手段时,必须停机处理。 3、运行中应加强轴封调整、油箱检水、滤油机、轴承回油母管负压、 油箱负压调整、维护工作,保证汽轮机油质合格。在油质及颗粒度不合格的情况下,严禁机组启动。

高压开关设备反事故技术措施(通用版)

高压开关设备反事故技术措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0698

高压开关设备反事故技术措施(通用版)说明:安全技术防范就是利用安全防范技术为社会公众提供一种安全服务的产业。既然是一种产业,就要有产品的研制与开发,就要有系统的设计、工程的 施工、服务和管理。可以下载修改后或直接打印使用。 1总则 1.1为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修和试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能

及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2选用高压开关设备技术措施 2.1凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁 操作的断路器。 2.5对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。 2.6用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。

二十五项反措重点措施实施细则

江苏省电力公司反事故斗争二十五条重点措施实施细则(一)认真贯彻《国家电网公司关于加强安全生产工作的决定》,建立健全安全生产保证体系和监督体系,落实省公司《安全生产职责规范》,和《安全生产奖惩规定》,完善责任追究制度。1、领导层要做到:熟悉安全生产规程规定和制度要求,结合实际进行安全生产工作的布置和落实;亲自研究并解决安全生产中遇到的重大、全局性问题,并从人力、物力、财力上予以保证;组织制定本单位的重特大事故预防与应急处理预案,深入基层进行安全检查和指导,随时掌握职工队伍的思想动态。2、管理层要做到:掌握安全生产规程规定,贯彻落实上级有关安全监督与管理的各项要求和规定;制订、完善有关规程制度,并组织落实;组织开展安全性评价、危险点分析与预控、设备运行分析等工作,对事故隐患清楚,并采取应对措施;组织落实安全生产检查及整改工作,落实各项反事故措施。3、执行层要做到:熟知自己的安全职责,清楚工作任务和分工;清楚本职工作的安全技术措施和工作标准,具备工作所要求的安全生产技能;熟知工作中的危险点并采取防范措施,保证作业安全和工作质量。4、公司系统各单位对国家和国家电网公司、华东电网有限公司、省电力公司颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等必须严格贯彻执行。5、上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动时,各单位应及时对现场规程进行补充或对有关条文进行修订,书面通知有关人员。在制定实施细则或补充规定时,不得与

上级规定相抵触,不得低于上级规定的标准。(二)强化生产现场和作业人员的安全管理。1、严格执行省公司《关于安全生产中违章记分,试岗、离岗、 1 内部待岗的规定》,各生产单位每年组织一次安全规程的考试,要求参考率百分之百、考试合格率百分之百,不合格者允许补考一次,补考不合格者,停岗脱产学习一个月再行补考,仍不合格者作下岗处理。2、公司坚持每两年进行一次对所属单位党、政、工领导和有关部门负责人进行安全规程、规定的考试,考试成绩在公司系统通报。3、开展标准化作业,加强“两票”的考核,要求票面规范,操作正确。重要操作安监、生技部门到场监督指导,切实做到“安规”要求百分之百执行,操作正确率百分之百实现,“三不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害)措施百分之百落实,标准化作业百分之百到位。(三)建立安全监督与管理体系,强化规章制度的执行力,创新激励约束机制。 1、深入开展以“零违章”为目标的安全管理,防范人身事故和人员责任事故,确保公司安全生产的稳定局面。加大对“安全生产奖惩规

汽轮机运行反事故措施(2021版)

汽轮机运行反事故措施(2021 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0486

汽轮机运行反事故措施(2021版) 1、编制目的 新疆天业120万吨化工项目配套自备电厂工程安装4台135MW 汽轮发电机组。为确保机组试运工作安全、顺利地进行,确保人身和设备的安全,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,特编制本措施。 2、编制依据 2.1《反事故技术措施汇编》 2.2《火力发电厂汽轮机防进水和冷蒸汽导则》DL/T834-2003 2.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.4《电力建设安全施工管理规定》 2.5《质量、安全健康、环境管理手册》(湖南省火电建设公司) 3、调试质量目标

确保在调试工作中不发生人身及设备事故,确保整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故。 4、调试对象及简要特性介绍 4.1本措施主要针对汽轮机,对发电机组的事故预防进行阐述。 4.2该汽轮机组在设计上采取了多项保证机组安全运行的措施,主要有: 4.2.1汽轮机组采用DEH调节系统,并配有TSI监视系统及ETS 事故跳闸系统,一旦监测参数之一达到跳闸条件,ETS即指挥继电器动作实现汽轮机跳闸。该系统有多种管理功能,可实现协调控制,有很强的逻辑判断功能,而且有多种联锁保护功能。 4.2.2控制部套虽采用高压抗燃油,但如果泄漏至高温部件,也有失火的危险。 4.3尽管汽轮发电机组在设计制造中采取了多种保证安全运行的措施,但运行人员仍然要有高度责任心,把安全放在首位.在试运行阶段要以防止轴系失稳、大轴弯曲、断油烧瓦及非正常超速为重点,同时要防止火灾、防止设备及容器超压,防止爆炸,防止误

十八项项反措重点措施实施细则

贵州省惠水涟江资源开发有限责任公司贵州海里水力发电厂 反事故十八条重点措施实施细则 二零一六年二月

(一)认真贯彻《南方电网公司关于加强安全生产工作的决定》,建立健全安全生产保证体系和监督体系,落实上级公司《安全生产职责规范》,和《安全生产奖惩规定》,完善责任追究制度。 1、领导层要做到:熟悉安全生产规程规定和制度要求,结合实际进行安全生产工作的布置和落实;亲自研究并解决安全生产中遇到的重大、全局性问题,并从人力、物力、财力上予以保证;组织制定本单位的重特大事故预防与应急处理预案,深入基层进行安全检查和指导,随时掌握职工队伍的思想动态。 2、管理层要做到:掌握安全生产规程规定,贯彻落实上级有关安全监督与管理的各项要求和规定;制订、完善有关规程制度,并组织落实;组织开展安全性评价、危险点分析与预控、设备运行分析等工作,对事故隐患清楚,并采取应对措施;组织落实安全生产检查及整改工作,落实各项反事故措施。 3、执行层要做到:熟知自己的安全职责,清楚工作任务和分工;清楚本职工作的安全技术措施和工作标准,具备工作所要求的安全生产技能;熟知工作中的危险点并采取防范措施,保证作业安全和工作质量。 4、公司系统各单位对国家和南方电网公司、上级公司颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等必须严格贯彻执行。 5、上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动时,各单位应及时对现场规程进行补充或对有关条文进行修订,书面通知有关人员。在制定实施细则或补充规定时,不得与上级规定相抵触,不得低于上级规定的标准。 (二)强化生产现场和作业人员的安全管理。 1、严格执行上级公司《关于安全生产中违章记分,试岗、离岗、内部待岗的规定》,各生产单位每年组织一次安全规程的考试,要求参考率百分之百、考试合格率百分之百,不合格者允许补考一次,补

25项反措实施细则(电子版)

防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则 目录 1.防止火灾事故---------------------------------------------------------------------- 2.防止电气误操作事故-------------------------------------------------------------------- 3.防止大容量锅炉承压部件爆漏事故-------------------------------------------------- 4.防止压力容器爆破事故-------------------------------------------------- 5.防止锅炉尾部再次燃烧事故------------------------------------------------------------ 6.防止锅炉炉膛爆炸事故------------------------------------------------------------- 7.防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故-------------------------------------------------- 8.防止锅炉汽包满水和缺水事故-------------------------------------------------------- 9.防止汽轮机超速和轴系断裂事故----------------------------------------------------- 10.防止汽轮机大轴弯曲和轴瓦烧损事故-------------------------------------------- 11.防止发电机损坏事故------------------------------------------------------------------ 12.防止分散控制系统失灵和热工保护拒动事故---------------------------------------- 13.防止继电保护事故----------------------------------------------------------- 14.防止系统稳定破坏事故---------------------------------------------------------- 15.防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故--------------------------------------- 16.防止开关设备事故----------------------------------------------------------------------------- 17.防止接地网事故----------------------------------------------------------------------------------- 18.防止污闪事故-------------------------------------------------------------------------------- 19.防止倒杆塔和断线事故-------------------------------------------------------------------- 20.防止枢纽变电所全停事故------------------------------------------------------------------- 21.防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故---------------------------------------------------- 22.防止人身伤亡事故---------------------------------------------------------------------------- 23.防止全厂停电事故------------------------------------------------------------------------------- 24.防止交通事故-------------------------------------------------------------------------------------- 25.防止重大环境污染事故---------------------------------------------------------------------------

高压开关设备反事故技术措施(1)

高压开关设备反事故技术措施 目录 1 总则 2 选用高压开关设备技术措施 3 新装和检修高压开关设备技术措施 4 预防断路器灭弧室烧损、爆炸 5 预防套管、支持绝缘子和绝缘提升杆闪络、爆炸 6 预防断路器拒分、拒合和误动等操作故障 7 预防直流操作电源故障引起断路器拒动、烧损 8 预防液压机构漏油、慢分 9 预防断路器进水受潮 10 预防高压开关设备机械损伤 11 预防SF6高压开关设备漏气、污染 12 预防高压开关设备载流导体过热 13 预防高压开关柜事故 14 预防隔离开关事故 16 附则 附录SF6气体和气体绝缘金属封闭开关设备技术标准 高压开关设备反事故技术措施 1 总则 1.1 为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运

行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2 为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3 各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2 选用高压开关设备技术措施 2.1 凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2 凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操作动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3 中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4 切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁操作的断路器。 2.5 对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。2.6 用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。2.7 对于频繁启停的高压感应电机回路应选用SF6断路器或真空断路器、接触器等开关设备,其过电压倍数应满足感应电机绝缘水平的要求,同时应采取过电压保护措施。 3 新装和检修高压开关设备技术措施 3.1 设备的交接验收必须严格按照国家、电力行业和国家电力公司标准、产品技术条件及合同书的技术要求进行。不符合交接验收条件不能验收投运。

风电场反事故措施

风电场反事故措施 批准: 审核: 编制: 2018-1-10发布2018-1-15实施XX有限公司发布

目录 一、目的....................................................... - 3 - 二、适用范围................................................... - 3 - 三、编制依据................................................... - 3 - 四、具体措施................................................... - 5 - 1、防止人身伤亡事故措施........................................ - 5 - 2、防止交通事故措施........................................... - 15 - 3、防止误操作事故措施......................................... - 17 - 4、防止电气设备火灾事故措施................................... - 18 - 5、防止风电机组倒塔措施....................................... - 20 - 6、防止风电机组火灾措施....................................... - 24 - 7、防止机舱、风轮和叶片坠落事故措施........................... - 29 - 8、防止风电机组超速事故措施................................... - 30 - 9、防止风电机组雷击事故措施................................... - 32 - 10、防止风电机组大规模脱网事故措施............................ - 33 - 11、防止全场停电事故措施...................................... - 36 - 12、防止变压器(含箱式变压器)和互感器损坏事故措施............ - 40 - 13、防止开关设备事故措施...................................... - 43 - 14、防止电气设备雷击事故措施.................................. - 48 - 15、防止继电保护事故措施...................................... - 51 - 16、防止直流系统事故措施...................................... - 54 - 17、防止倒杆塔和断线事故措施.................................. - 58 - 18、防止风电机组电缆绞断事故措施.............................. - 59 - 19、防止接地网事故措施........................................ - 60 - 20、防止污闪事故措施.......................................... - 61 - 21、防汛事故措施.............................................. - 62 - 22、防暴风雪措施.............................................. - 64 - 23、防止风力机发电机损坏事故措施.............................. - 66 - 24、风电场防寒防冻措施........................................ - 68 -

25项反措实施细则

落实集团公司《二十五项重点反事故措施》实施细则执行情况表 序号反措条款内容反措实施细则落实情况及存在问 题 责任部 门 负责人督办人检查日期 9防止分散控制系统控制、保护失灵事故 9.1防止触电事故分散控制系统(DCS)配置的基本要求 9.1.1分散控制系统配置应能满足机组 任何工况下的监控要求(包括紧 急故障处理),控制站及人机接 口站的中央处理器(CPU)负荷 率、系统网络负荷率、分散控制 系统与其它相关系统的通信负荷 率、控制处理器周期、系统响应 时间、事件顺序记录(SOE)分 辨率、抗干扰性能、控制电源质 量、时钟同步系统时钟等指标应 满足相关标准的要求。 1.分散控制系统配置应能满足机组任何 工况下的监控要求(包括紧急故障处理) 。 2. 控制站及人机接口站的中央处理器 (CPU)负荷率、系统网络负荷率、分 散控制系统与其它相关系统的通信负荷 率、控制处理器周期、系统响应时间、 事件顺序记录(SOE)分辨率、抗干扰 性能、控制电源质量、时钟同步系统时 钟等指标应满足相关标准的要求。 1.满足要求 2.满足要求 维护部 9.1.1.1分散控制系统配置应能满足机组 任何工况下的监控要求(包括紧 急故障处理),控制站及人机接 口站的中央处理器(CPU)负荷 率、系统网络负荷率、分散控制 系统与其它相关系统的通信负荷 率、控制处理器周期、系统响应 时间、事件顺序记录(SOE)分 辨率、抗干扰性能、控制电源质 1.分散控制系统配置应能满足机组任何 工况下的监控要求(包括紧急故障处理) 。 2. 定期检查控制站及人机接口站的中 央处理器(CPU)负荷率、系统网络负 荷率、分散控制系统与其它相关系统的 通信负荷率、控制处理器周期、系统响 应时间、事件顺序记录(SOE)分辨率、 抗干扰性能、控制电源质量、时钟同步 1.满足要求 2.满足要求 、 管 路 敷 设 技 术 通 过 管 线 不 仅 可 以 解 决 吊 顶 层 配 置 不 规 范 高 中 资 料 试 卷 问 题 , 而 且 可 保 障 各 类 管 路 习 题 到 位 。 在 管 路 敷 设 过 程 中 , 要 加 强 看 护 关 于 管 路 高 中 资 料 试 卷 连 接 管 口 处 理 高 中 资 料 试 卷 弯 扁 度 固 定 盒 位 置 保 护 层 防 腐 跨 接 地 线 弯 曲 半 径 标 等 , 要 求 技 术 交 底 。 管 线 敷 设 技 术 中 包 含 线 槽 、 管 架 等 多 项 方 式 , 为 解 决 高 中 语 文 电 气 课 件 中 管 壁 薄 、 接 口 不 严 等 问 题 , 合 理 利 用 管 线 敷 设 技 术 。 线 缆 敷 设 原 则 : 在 分 线 盒 处 , 当 不 同 电 压 回 路 交 叉 时 , 应 采 用 金 属 隔 板 进 行 隔 开 处 理 ; 同 一 线 槽 内 强 电 回 路 须 同 时 切 断 习 题 电 源 , 线 缆 敷 设 完 毕 , 要 进 行 检 查 和 检 测 处 理 。 、 电 气 课 件 中 调 试 对 全 部 高 中 资 料 试 卷 电 气 设 备 , 在 安 装 过 程 中 以 及 安 装 结 束 后 进 行 高 中 资 料 试 卷 调 整 试 验 ; 通 电 检 查 所 有 设 备 高 中 资 料 试 卷 相 互 作 用 与 相 互 关 系 , 根 据 生 产 工 艺 高 中 资 料 试 卷 要 求 , 对 电 气 设 备 进 行 空 载 与 带 负 荷 下 高 中 资 料 试 卷 调 控 试 验 ; 对 设 备 进 行 调 整 使 其 在 正 常 工 况 下 与 过 度 工 作 下 都 可 以 正 常 工 作 ; 对 于 继 电 保 护 进 行 整 核 对 定 值 , 审 核 与 校 对 图 纸 , 编 写 复 杂 设 备 与 装 置 高 中 资 料 试 卷 调 试 方 案 , 编 写 重 要 设 备 高 中 资 料 试 卷 试 验 方 案 以 及 系 统 启 动 方 案 ; 对 整 套 启 动 过 程 中 高 中 资 料 试 卷 电 气 设 备 进 行 调 试 工 作 并 且 进 行 过 关 运 行 高 中 资 料 试 卷 技 术 指 导 。 对 于 调 试 过 程 中 高 中 资 料 试 卷 技 术 问 题 , 作 为 调 试 人 员 , 需 要 在 事 前 掌 握 图 纸 资 料 、 设 备 制 造 厂 家 出 具 高 中 资 料 试 卷 试 验 报 告 与 相 关 技 术 资 料 , 并 且 了 解 现 场 设 备 高 中 资 料 试 卷 布 置 情 况 与 有 关 高 中 资 料 试 卷 电 气 系 统 接 线 等 情 况 , 然 后 根 据 规 范 与 规 程 规 定 , 制 定 设 备 调 试 高 中 资 料 试 卷 方 案 。 、 电 气 设 备 调 试 高 中 资 料 试 卷 技 术 电 力 保 护 装 置 调 试 技 术 , 电 力 保 护 高 中 资 料 试 卷 配 置 技 术 是 指 机 组 在 进 行 继 电 保 护 高 中 资 料 试 卷 总 体 配 置 时 , 需 要 在 最 大 限 度 内 来 确 保 机 组 高 中 资 料 试 卷 安 全 , 并 且 尽 可 能 地 缩 小 故 障 高 中 资 料 试 卷 破 坏 范 围 , 或 者 对 某 些 异 常 高 中 资 料 试 卷 工 况 进 行 自 动 处 理 , 尤 其 要 避 免 错 误 高 中 资 料 试 卷 保 护 装 置 动 作 , 并 且 拒 绝 动 作 , 来 避 免 不 必 要 高 中 资 料 试 卷 突 然 停 机 。 因 此 , 电 力 高 中 资 料 试 卷 保 护 装 置 调 试 技 术 , 要 求 电 力 保 护 装 置 做 到 准 确 灵 活 。 对 于 差 动 保 护 装 置 高 中 资 料 试 卷 调 试 技 术 是 指 发 电 机 一 变 压 器 组 在 发 生 内 部 故 障 时 , 需 要 进 行 外 部 电 源 高 中 资 料 试 卷 切 除 从 而 采 用 高 中 资 料 试 卷 主 要 保 护 装 置 。