文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站设备调试方案

变电站设备调试方案

变电站设备调试方案
变电站设备调试方案

烟台220kV栾家输变电工程

设备调试方案

施工单位烟台东源送变电工程有限责任公司编制日期 2015年04月

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

一、编制依据及工程概况:

1、编制依据

1.1、本工程施工图纸;

1.2、设备技术文件和施工图纸;

1.3、有关工程的协议、合同、文件;

1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件;

1.5、国网十八项电网重大反事故措施(2011修订版);

1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准;

1.7、《工程建设标准强制性条文》;

1.8、《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》;

1.9、现场情况调查资料;

1.10、设备清册和材料清单;

1.11、电气设备交接试验标准GB50150-2006;

1.12、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006;

1.13、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法;

1.14、烟台供电公司职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件;

1.15、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。

2、工程概况:

(1)主变压器

规划台数及容量:3×180MVA 三相三绕组有载调压变压器。

本期台数及容量:2×180MVA 三相三绕组有载调压变压器。

(2)出线回路数

1)规划各级电压出线回路数

220kV出线6回:东江1回、百年电力1回、蓬莱电厂1回、沈余1回、备用2回。

110kV 出线12回:安邦1回、烽台1回、北沟1回、诸由1回、冯家1回、徐福1回、度假村2回、备用4回。

35kV 出线9回:烽台2回,蔚阳2回、京鲁1回,冶基1回、备用3回。

2)本期各级电压出线回路数

220kV出线4回:东江1回、百年电力1回、蓬莱电厂1回、沈余1回。

110kV出线8回:安邦1回、烽台1回、北沟1回、诸由1回、冯家1回、徐福1回、度假村2回。

35kV出线6回:烽台2回,蔚阳2回、京鲁1回,冶基1回。

3)无功补偿

规划容量:安装9组10Mvar低压电容器。

本期容量:安装6组10Mvar低压电容器。

二、工作范围:

本期工程所有的一、二次设备的调试。

三、施工现场组织机构

调试负责人:1人

调试人员:3人

仪器、仪表管理:1人

四、设备试验及保护调试概况

一次方面主变压器、GIS组合电器设备、高压开关柜、站用变压器等电气设备的单体常规、特殊试验;二次方面的保护装置调试、测控装置调试、监控装置调试、故障录波器等装置的调试、屏柜二次接线检查等的调试;开关、信号传动等分系统调试;整组调试、带负荷测试等整组启动调试。

五、质量管理:

1、试验技术管理

一次、二次设备试验质量管理是变电站施工管理的重要组成部分,本站试验由指定的工作负责人及试验技术负责人负责现场试验质量管理工作。

试验工作负责人及试验技术负责人必须参加施工图纸的会审,认真对施工图进行审查并提出图纸审查试验记录,对试验结果作出正确的判断对试验结果不符合标准规范的,应及时安排有关人员进行复检,并向本站试验技术负责人汇报。及时协调解决影响试验的有关设备和技术问题,确保工程的顺利完成。及时整理和审核试验报告,以便提交工程验收。

2、一次设备交接试验

为了保证试验数据的可靠和准确性,我们必须严格执行部颁标准,结合厂家资料的要求、标准进行试验。试验设备、仪表必须经检验验定合格并在有效期内使用。合理选择测量仪表的量程。合格选择各项试验的接线方式,尽量避免因为人为因素或环境因素给试验结果带来的影响。必须准确详细记录被试设备的各项试验数据并在验收时提交试验报告。湿温度对试验结果有影响的试验项目必须有准确的温度湿度记录,以便于换算。主要设备关建环节详述如下:

一、主变压器调试方案

1.核准变压器基础,符合变压器对检查的要求;

2.充氮运输的变压器到达现场时,其充氮压力应为0.02Mpa~0.03Mpa;

3.变压器就位宜缓慢进行,就位前按图纸确定变压器中心线;

4.进行附件安装,注意防止损坏套管等瓷件;

5.主变抽真空,真空度为133pa,保持12h应无变化;

6.变压器器身严禁长时暴露在空气中;

7.变压器真空注油,流量5000L/H;

8.注油完毕后,静置24h,放气、补充油位;

9.油样化验。注油前,油样需经化验合格;

10.主变常规试验;

11.特殊试验:变形试验、局部放电试验。

二、组合电器调试方案:

1. 断路器基础水平误差符合组合电器出厂技术要求;

2. 核对组合电器各部分型号与图纸相符;

3. 组合电器在对接过程中,法兰对接面间距始终相同,所有对接面经清洁处理;检查母线内部绝缘子无异常,无杂质;相间距离符合技术要求;

4. 组合电器组装过程中及总装完成后,回路电阻符合出厂技术要求;

5. CT变比、极性、伏安特性符合出厂及反措要求;

6. 以上为抽真空前的工作;

7. 气室最终真空度<133pa;保持5h无变化;抽真空应作记录;

8. SF6气体微水测试:断路器气室低于150 ppm;其他气室低于250 ppm;充气前测试气瓶气体微水含量低于8ppm;

9. 断路器、隔离开关分、合闸时间及同期、电动、手动特性符合出厂技术

要求;

10. 试验组合电器的断路器、隔离开关、接地开关之间的逻辑联锁特性正确;

11. 组合电器耐压值为出场值的80%;老练试验时应注意观察避雷器在线测试仪工作情况、PT二次电压值、带电显示器是否正常。

三、 35kV 系统调试:

1.断路器操作试验:手动、电动要求正常;

2. 高压柜整体操作试验:电气联锁、机械联锁要求正常;加热器辅助回路正常;

3. 断路器连同高压柜、封闭母线整体试验:断路器直阻、同期符合出厂技术要求,耐压42kV;

四、接地试验:全站接地电阻要求小于0.5Ω。

五、二次设备调试方案:

1.二次回路绝缘测试:直流要求无接地、短路,绝缘电阻>10MΩ;交流二次回路屏蔽层及屏蔽线完好,绝缘电阻>10MΩ;

2.直流二次回路通电:装置指示与实际相符;

3.二次回路连同一次设备的操作试验(就地/远控):要求正常;

4.电能表屏二次电压应能随母线隔离开关切换母线电压;

5.保护装置调试:

①保护装置直流电源测试:偏差值符合出厂要求;

②保护(计量)装置交流输入量精度调整:进入保护装置交流量测试菜单,于保护装置各侧加入交流量,进行精度校准;

③保护装置输入输出开关量测试:进入保护开关量测试菜单,模拟保护或开关动作,观察开关量变位情况;重点检查与重合闸、断路器位置、隔离开关切换接点;

④保护定值整定:进入保护装置定值整定菜单,依据保护定值单将数据输入保护装置;

⑤整组试验:保护装置输入模拟交流量及开关量,传动开关,验证动作逻辑及信号传输;

⑥确定故障录波器与通信柜的连接通信方式。

6.三遥测试:

①工作前及时落实开关编号及系统图模式;

②核对信号前,提前按点表规范逐个编辑全站三遥信息,并将结果及时上报变电检修工区;

③将远动通信屏通过网桥与通信屏通道连接;

④所有断路器遥控测试;

⑤遥测试验:模拟各交流输入量,在当地监控及信息中心遥测量指示正确与实际相符;

⑥遥信测试:模拟保护装置异常、保护动作及一次设备异常。一次设备信号必须实际模拟,严禁通过短接方式作为最终验证;

7.直流测试:

①直流蓄电池安装、电池巡检线连接;

②直流充电机调试,蓄电池充放电试验;

③绝缘及操作试验;

④直流设备测试:输入输出及异常、信号传输等正确;

⑤各支路直流绝缘监测试验:模拟各支路控制或储能回路接地装置显示

及信号传输情况。

8.所用电:

①绝缘检测;

②所有手动操作试验正确;进线及分段开关电动操作正确。

9. 五防闭锁

①及时落实开关编号,确定锁具与开关的一一对应关系,避免重复劳动;

②锁具按要求加装;

③五防操作微机与当地监控机之间的涉及开关变位的通信正确;

④五防接地桩加装、设置正确。

10. 电能表集抄器:

提前敷设各电能表通信电缆,确定电能表集抄器与通信的连接方式,其中关口表一般为电话线模式。

三)试验设备、仪表管理

现场建立仪表、设备房,设立兼职仪表、仪器管理员,坚持每周清点仪器一次,仪表仪器进出都要登记。仪表管理员除了负责现场所有仪表、仪器的保管外,还负责仪表仪器的送检工作,以确保所有仪器、仪表都在有效期内使用。新设备还必须经过学习和交底后方可使用。

注意事项:不能让仪表、仪器在烈日下暴晒或遭雨淋。

六、安全管理:

危险点辨识:

设备试验过程出现人身触电事故

预防措施:

在试验设备四周设置安全围栏,悬挂警示牌,并在可能误闯试验区域的路口设专人看守。

在二路回路上工作造成高处跌伤

预防措施:

保护传动试验,需攀登一次设备接线时,应在专人监护下进行。攀登一次设备人员应戴好安全帽,系好安全带。梯脚做好防滑措施,使用时给人扶好。

在二次回路上工作造成人员触电

预防措施:

对交流二次电压回路通电时,必须可靠断开至电压互感器二次侧的回路,防止反充电。

屏蔽电缆两端屏蔽层的接地点应牢固可靠,不得随意断开。

试验仪器仪表及设备(包括调压器)金属外壳及接地端子应可靠接地。

变更试验接线、解接时必须断开电源,验明无电压后进行。

交流耐压试验时造成设备损坏

预防措施:

试验大容量的设备时,应正确选择试验变压器和调压器,避免发生串联谐振。

电气设备绝缘应在非破坏性试验做完后才能进行交流耐压试验。

试验电压应从零升起,均匀升压,不可采用冲击合闸方式加压。

高压试验工作不得少于三人,并设专人监护。

安全目标:

本工程的安全管理目标:无人身死亡、重伤事故,无重大的设备事故及重大交通事故,轻伤事故率在8‰以下。

为实现这个目标,应采取以下措施:

严格执行《电力建设安装施工管理规定》和《电力建设安全工作规程》的有关规定,坚持“安全第一,预防为主”的安全施工方针,落实安全责任制。

加强安全教育,试验人员必须经过安全教育并经安全考试合格后方可上岗,开工前必须进行安全技术交底。

坚持定期安全活动,每周进行不少于两个小时的安全学习活动。坚持每天站班会都要讲安全。

坚持反习惯性违章,进入现场必须戴安全帽,高处作业必须佩带合格的安全带。

坚持文明施工,在现场建立一个整洁的施工场所。

七、环境保护及文明施工:

1、环境保护

调试工作是在一定范围内的安装施工,不需爆破作业,也没有废气的产生,基本不会对环境造成影响。

2、文明施工

人员分工明确,生产秩序有条不紊;按章作业,不野蛮施工;人员着装整洁,试验设备摆放有序。

工作过程要注意成品保护,爱护他人劳动成果。