文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能变电站调试方案

智能变电站调试方案

智能变电站调试方案
智能变电站调试方案

长征220kV变电站新建工程电气调试方案

编写:

校对:

审核:

中国葛洲坝集团电力有限责任公司试验中心

2012年12月

长征220kV变电站新建工程电气系统调试方案

1 概述

长征220kV变电站位于兴义市威舍镇发哈村,距威舍镇中心直线距离4km,公路距离约8km,距212省道约90m。

电压等级为220kV/110kV/10.5kV:主变最终容量为3X180MVA,本期建设1X180MVA,220kV终期出线6回,本期建设4回;110kV终期出线14回,本期建设5回;10kV不出线,仅作为无功补偿和站用变用;10kV无功补偿装置最终容量为12X7500kvar,本期建设4X7500kvar。

所有电气设备安装结束后按GB50150-2006《电气设备交接试验标准》进行单体试验。特殊试验在行业要求适用范围内按业主要求进行。分部试运指从单体试验结束,经验收合格后至整套启动过程中所进行的控制、保护和测量功能试验。整组启动指完成对整个工程的各种参数的测试和使之处于安全、高效、可靠的运行状态。

2、工作准备

2.1 建立调试班组:组建一个有效、精干和确有技术保障的调试班组,包括高压、继保和仪表三个作业小组以及技术人员若干名,具体人数视设备的类型、数量和工期而定。以下是本公司调试骨干人员资料。

2.1.1调试主要负责人必须具有调试过多个变电站的调试经验,熟悉变电站的调试过程及技术标准,小组负责人也应具有一定的调试经验,能在主要负责人和技术员的指导下进行作业;一般工作人员也应了解电气一、二次设备的基本知识。

2.1.2工作前全体作业人员应对变电站设计图、设计说明书及作业指导书进行学习,使每个作业人员明确各项目的作业程序、分工及具体工作内容。

2.1.3参加调试的人员应通过安全规程的考试,具备一定的安全作业知识。

2.1.4熟悉设计图及施工现场的环境,对设备的性能及操作相当了解;试验负责人员要有高度的责任心和相关资格,能独立带领试验人员进行对各项目的调试。

2.2 制定工作技术措施

2.2.1 编制调试作业指导书

2.2.2 作业指导书交底

2.2.3 调试作业必须做好安全围栏、警示标志,认真仔细检查试验接线,防止接线错误或误操作引起设备、人身安全事故。

2.3试验仪器:

2.4 其他机具:如照明灯,登高安全用具,防雨蓬布,吸湿器、干燥箱等,对讲机、高纯度酒精、万用表等,视具体情况而定。

2.5到货设备的检查:对运到现场的所有设备的部件、备品和专用工具逐一进行认真的检查,应无缺损、渗漏和残次。

3 电气设备单体试验

3.1 GIS组合电器

3.1.1 测量断路器绝缘拉杆的绝缘电阻值,参照制造厂的规定。

3.1.2采用直流压降法测量每相导电回路的直流电阻,与产品技术规定不应有明显差别。

3.1.3 在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行断路器的分合闸时间测量,应符合产品技术规定。

3.1.4测量断路器主、辅触头三相及同相各断口分、合闸的同期性及配合时间,应符合产品技术条件的规定。

3.1.5测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值,不低于10MΩ,直流电阻值与产品出厂试验值相比应无明显差别。

3.1.6断路器的操作机构试验。

3.1.6.1合闸操作。当操作电压在直流、交流(85%-110%)Un范围内时,操动机构应可靠动作。

3.1.6.2脱扣操作。在分闸线圈端钮处测得的电压大于额定值的65%时,应可靠地分闸;当此电压小于额定值的30%时,不应分闸;附装失压及过流脱扣的脱扣试验应符合其动作特性。

3.1.6.3模拟操动实验。

1、在额定电压下对断路器进行就地或远控操作,每次操作断路器均应正确,可靠地动作,其联锁及闭锁装置回路的动作符合设计要求。

2、220kV液压机构操动实验应按下表进行:

3.1.7在SF6气压为额定值时进行交流耐压试验,试验电压按出厂电压的80%进行,并符合要求。

3.2线路并联电抗器试验

3.2.1测量绕组连同套管的直流电阻值应符合有关规定。

3.2.1.1在各分接头的位置都要进行。

3.2.1.2各项测得的相互值应小于平均值的2%,线间测得值的相互差值应小于平均值的1%。

3.2.4测量绕组连同套管的绝缘电阻及吸收比,应符合有关规定。绝缘电阻不低于产品出厂实验值的70%;测量吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不小于1.3;用5000V兆欧表测量极化指数,测得值与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不小于1.3。

3.2.5测量油浸式电抗器的介质损耗角正切值。

3.2.6测量电抗器的直流泄漏电流。

3.2.8测量铁芯绝缘的各紧固件对外壳的绝缘电阻。采用2500V 兆欧表对铁芯和夹件的上的绝缘电阻测量应无闪络或击穿现象。

3.2.9绝缘油试验。

3.2.10 额定电压的冲击合闸试验。

3.3互感器(CT/PT)

3.3.1 测量绕组的绝缘电阻,应大于1000MΩ。

3.3.2 交流耐压试验,根据不同的型号和电压等级按有关规定进行。

3.3.3 测量电压互感器的一次绕组的直流电阻,应符合有关规定。

3.3.4检查互感器的变比,应与铭牌和设计要求相符。

3.3.5 测量1000V以上电压互感器的空载励磁电流,应符合有关规定。

3.5避雷器

3.5.1 测量绝缘电阻应符合有关规定。

3.5.2 测量泄漏电流,并检查组合元件的非线性系数。

3.5.3 测量金属氧化物避雷器的持续电流和工频参考电压,应符合技术要求。

3.5.4 检查放电计数器的动作情况及基座绝缘。

3.6电气指示仪表:应根据不同的种类,根据相应的校验标准逐个校验。

3.7 保护装置、自动装置及继电器

3.7.1保护和自动装置应根据产品的技术文件及其国家有关标准进行逐个逐项进行检验,其各项调试结果应符合有关规定。

3.8二次回路

3.8.1所有的二次回路应根据设计图纸和所接设备的实际需要进行校对,确保接线正确。

3.8.2交流电流回路应测量回路的负荷阻抗,交流电压回路应通电检查确认相

位正确。

3.8.3 测量回路的绝缘电阻,一般情况下不应小于10兆欧。当回路电阻大于10兆欧时可以用2500V摇表测量绝缘电阻持续1分钟代替耐压,小于10兆欧时应进行交流耐压试验,试验电压为1000V。

3.9直流系统及UPS电源

电气设备带电前,应用施工电源对直流充电柜和UPS电源柜根据出厂技术文件的要求进行调试,并对蓄电池进行充电,为全站提供交直流控制电源;

3.10测量仪表调试

3.11蓄电池组调试

1.首先应根据蓄电池厂家技术要求对蓄电池进行充电(充电时间厂家定)

2.停止充电,静止20分钟后,测量单只蓄电池电压及总电压并记录(放电前电压)

3.开始放电:马上测量单只蓄电池电压及总电压并记录放电过程(9—10小时)每隔一小时测量单只蓄电池电压及总电压并记录

4.停止放电:放电结束前测量单只蓄电池电压及总电压并记录,然后停止对蓄电池放电,静止20分钟后,测量单只蓄电池电压及总电压并记录,放电结束单只蓄电池电压不应低于单只额定电压的90%.

5开始充电:均充蓄电池,马上测量单只蓄电池电压及总电压电流并记录6充电过程:每隔一小时测量单只蓄电池电压及总电压、电流并记录,在此过程中密切关注每只蓄电池充电电流情况

7停止充电:直至蓄电池均充转浮充后,测量单只蓄电池电压及总电压、电流并记录

4分系统调试

4.1继电保护静态调试

4.1.1保护元件性能调整、回路检查及定值、逻辑校验

4.1.2 二次交流回路接线、通电试验

4.1.3 控制、保护直流回路传动试验

4.1.4继电保护装置整体性能试验

4.2同期系统:外加电源模拟不同系统电压,对同期系统进行如下检查。

4.2.1同期回路正常,同期装置工作正常。

4.4流电源系统调试

包括直流屏、直流电源回路及二次回路调试、试运行。

4.5电站微机监控系统调试

4.5网络规约调试

利用PPTA数据通信监测及规约分析调试仪仿真某一端智能设备与另一端智能设备建立数据通信,模拟智能设备之间数据通信的基本状况,提供检测、分析数据报文的平台。在自动化系统调试过程中,在一端智能设备调试条件尚未具备,“数据通信测试规约分析系统”可以代替其通信功能,先期与对端设备建立通信,进行功能调试,比如,因为通道或其它原因,厂站端与主站系统不能建立通信,该系统就可以模拟主站与厂站端建立通信,先期进行信息核对,以确保厂站端上传信息库的正确性。

8现场调试及运行中反事故措施要点

8.1现场试验

8.1.1有明显的断开点(打开了连接片或接线端子片等才能确认),也只能确

认在断开点以前的保护停用了。

如果连接片只控制本保护的出口跳闸继电器的线圈回路,则必须断开跳闸触点回路才能认为该保护确已停用。

对于采用单相重合闸,由连接片控制正电源的三相分相跳闸回路,停用时除断开连接片外,尚需断开各分相跳闸回路的输出端子,才能认为该保护已停用。

8.1.2不允许在未停用的保护装置上进行试验和其他测试工作;也不允许在保护未停用的情况下,用装置的试验按钮(除闭锁式纵联保护的起动发信按钮外)作试验。

8.1.3所有的继电保护定值试验,都必须以符合正式运行条件(如加上盖子,关好门等)为准。

8.1.4 分部试验应采用和保护同一直流电源,试验用直流电源应由专用熔断器供电。

8.1.5 只能用整组试验的方法即除由电流及电压端子通入与故障情况相符的模拟故障量外,保护装置处于与投入运行完全相同的状态下,检查保护回路及整定值的正确性。

8.1.6 对运行中的保护装置及自动装置的外部接线进行改动,即便是改动一根连线的最简单情况,也必须履行如下程序:

8.1.6.1 先在原图上做好修改,经主管继电保护部门批准。

8.1.6.2 按图施工,不准凭记忆工作;拆动二次回路时必须逐一做好记录,恢复时严格核对。

8.1.6.3 改完后,做相应的逻辑回路整组试验,确认回路、极性及整定值完全正确,然后交由值班运行人员验收后再申请投入运行。

8.1.6.4 施工单位应立即通知现场与主管继电保护部门修改图纸,工作负责人应在现场修改图上签字,没有修改的原图应要标志作废。

8.1.7 不宜用调整极化继电器的触点来改变其起动值与返回值;厂家应保证质量并应对继电器加封。

8.1.8 应对保护装置做拉合直流电源的试验(包括失压后短时接通及断续接通)以及直流电压缓慢地、大幅度地变化(升或降),保护在此过程中不得出现有误动作或信号误表示的情况。

8.1.9 所有差动保护(母线、变压器的纵差与横差等)在投入运行前,除测定相回路及差回路电流外,必须测各中性线的不平衡电流,以保证回路完整、正确。

8.1.10 对于集成电路型及微机型保护的测试应注意:

8.1.10.1 不得在现场试验过程中进行检修。

8.1.10.2 在现场试验过程中不允许拨出插板测试,只允许用厂家提供的测试

孔或测试板进行工作。

8.1.10.3 插拨插件必须有专门措施,防止因人身静电损坏集成电路片;厂家应随装置提供相应的物件。

8.1.10.4 在室内有可能使用对讲机的场所,须用无线电对讲机发出的无线电信号对保护做干扰试验。如果保护屏是带有铁门封闭的,试验应分别在铁门关闭与打开的情况下进行,试验过程中保护不允许出现有任何异常现象。

8.1.11 在直流电源恢复(包括缓慢地恢复)时不能自动起动的直流逆变电源,必须更换。

8.1.12 所有试验仪表、测试仪器等,均必须按使用说明书的要求做好相应的接地(在被测保护屏的接地点)后,才能接通电源;注意与引入被测电流、电压的接地关系,避免输入的被测电流或电压短路;只有当所有电源断开后,才能将接地点断开。

8.1.13 所有正常运行时动作的电磁型电压及电流继电器的触点,必须严防抖动;特别是综合重合闸中的相电流辅助选相用的电流继电器,有抖动的必须消除或更换。

8.1.14 对于由3U0构成的保护的测试:

8.1.14.1 不能以检查3U0回路是否有不平衡电压的方法来确认3U0回路是否良好。

8.1.14.2 不能单独依靠“六角图”测试方法确证3U0构成的方向保护的极性关系是否良好。

8.1.14.3 可以包括电流及电压互感器及其二次回路连接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以确证整组方向保护的极性正确。

8.1.14.4 最根本的办法是查清电压及电流互感器极性,所有由互感器端子到继电保护盘的连线和盘上零序方向继电器的极性,做出综合的正确判断。

8.1.15 变压器零序差动保护,应以包括两组电流互感器及其二次回路和继电器元件等综合组成的整体进行整组试验,以保证回路接线及极性正确。

8.1.16 多套保护回路共用一组电流互感器,停用其中一套保护进行试验时,或者与其他保护有关联的某一套进行试验时,必须特别注意做好其他保护的安全措施,例如将相关的电流回路短接,将接到外部的触点全部断开等。

8.1.17 在可靠停用相关运行保护的前提下,对新安装设备进行各种插拨直流熔断器的试验,以保证没有寄生回路存在。

110kV变电站调试方案

110kV变电站工程调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂

广东鸿安送变电工程有限公司 2013年1月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007版; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8、《工程建设标准强制性条文》; 1.9、《110kV~500k V送变电工程质量检验及评定标准》; 1.10、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(W HS); 1.11、现场情况调查资料; 1.12、设备清册和材料清单; 1.13、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.15、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.16、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.17、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.18、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂

分析智能变电站自动化系统调试常见问题及解决方式

分析智能变电站自动化系统调试常见问题及解决方式 近年来,在社会生产的带动下,电力系统自动化控制技术近年来得到了快速的发展。完善的自动化系统是智能变电站实现信息化、自动化、互动化的关键。本文通过对变电站综合自动化系统的介绍,分析了变电站自动化系统的主要功能,以及变电站自动化系统中常用的通信方式,分析了远程电能量数据终端(ERTU)调试策略以及电压无功综合自动控制系统调试策略,最后提出了自动化调试策略的应用,对实际调试工作有很强的指导作用。 标签:智能变电站、自动化系统调试、常见问题 一、智能变电站的特点 智能变电站作为智能电网的重要组成部分,为电网的安全稳定运行提供了实时运行数据,为电网的智能调节提供了重要的技术支持。与常规变电站相比,智能变电站用大量的光缆取代了电缆传递实时数据,数字采样方式代替了传统的模拟采样方式,数据的可靠性和抗干扰性大幅提高,二次接线也大幅简化。 二、智能变电站自动化系统主要功能 1 微机的保护功能,主要体现在对母线的保护、一次或多次重合闸功能、保护电容器、保护变压器等。 2 设置一些远方的整定的保定值,该功能具体指可以针对保护装置设置能够提供保护的定值,以便设备在必要时能够根据实际情况进行实时切换。 3 操作与控制的主要功能在于能够对变压器的分接头实施调控,并同时能够对隔离的开关的合与分实施控制。 4 电容器的自动调换、电压的自动调控以及备用电源的自动投入功能,这一功能的具备,可以实现电容器自动切换通过电压和功率因子的自动变压器。一旦主电源发生故障不能持续供电,将自动投入事先准备好的备用电源。 5 数据统计以及记录。可以将整点数据日报表、每日峰值以及谷值、输电线的功率、电压等数据及时地记录下来,尤其是一些脉冲量、状态量和数字量等,在对数据结果进行处理后,送往监控系统的调控中心,以对数据实施操作控制并对存现问题的结果进行修改,最后归档。 三、智能变电站自动化系统调试常见问题 智能变电站作为智能电网的重要组成部分,在电力传输中发挥着突出的作用,但是从其实际运行来看,其自动化系统会时常发生调试异常问题,该问题困扰智能变电站的具体运行,所以做好分析意义显著。

变电站的电气设备安装和调试教学总结

变电站的电气设备安装和调试 【摘要】本文围绕变电站电气设备的安装技术进行详细阐述,对电气设备在线监测进行了要求。希望能够给电气设备安装提供一些借鉴。 【关键词】变电站;电气设备;安装调试;在线监控 一、前言 在变电站的建设过程中,其安装质量直接关系到变电站的安全稳定运行。安装技术是保证安装质量的关键。因此,加强变电站电气设备的安装是非常重要的。 二、主要电气设备 根据变电站电能的生产、变压、输送、分配和使用的安全、优质、可靠以及经济运行的要求,主要有下列电气设备: 1、一次设备。 直接参与生产、输送和分配电能的电气设备称为一次设备,它通常包括以下五类:(1)能量转换设备。发电机、变压器、电动机等属此类。其中的发电机和主变压器是电站的心脏,简称主机主变。 (2)开关设备。这类电器用于电路的接通和开断。当

电路中通过电流、尤其通进很大的短路电流时,要开断电路很不容易,需要具备足够的灭弧能力。 (3)互感器。互感器分为电压互感器和电流互感等,电流互感器作用是将交流大电流变成小电流(5A 或1A),供电给测量仪表和继电保护装置的电流线圈;电压互感器作用是将交流高电压变成低电压(100V 或100/3V),供电给测量仪表和继电保护装置的电压线圈。它们使测量仪表和保护装置标准化和小型化,使测量仪表和保护装置等二次设备与高压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证设备和人身安全。 (4)保护电器。保护电器包括用于过负荷电流或短路电流保护的熔断器(俗称保险)和防御过电压的设备,即防雷装置。熔断器用来断开电路的过负荷电流或短路电流,保护电气设备免受过载和短路电流的危害。熔断器不能用来接通或断开正常工作电流,必须与其他电器配合使用。防雷装置包括:避雷器、避雷针、避雷线(架空地线)、避雷带和避雷网等。 (5)绝缘子。绝缘子用来支持和固定载流导体,并使载流导体与地绝缘或使装置中不同电位的载流导体间绝缘。 (6)接地装置。接地装置用来保证电力系统正常工作(称为工作接地)或保护人身安全(称为保护接地)。 2、二次设备。

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

电气调试方案

电气调试方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 ****工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施,调试的进度要求由建设单位安排,整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试、试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜,施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案。范围划分如下: a:10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制。 b:低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由华西生辉公司编制。 c:火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由西南消防编制。 d:空调系统电气调试方案由华西生辉公司调试。 2、本方案只包括上述调试、试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a:集中配电室引出的全部动力、照明线路检测送电。

智能变电站二次系统调试方法研究

智能变电站二次系统调试方法研究 变电站作为现代电力系统中的重要组成部分,肩负着电力系统中电能的电流以及电压的转换,是电力供电系统电流及电压集中分配的重要场所。随着科技的发展,智能变电站凭借其自身的优势在当前我国电力系统中得到了广泛的应用。智能化变电站二次系统运行的安全性、稳定性直接关系着我国经济的健康发展。智能化变电站二次系统作为整个供电系统的核心,智能化技术在整个系统中发挥着很大的作用,能有效地提高二次系统自动化的工作效率,实现供电系统的自动化控制。文章对智能变电站二次系统调试方法进行了相关的研究。 标签:智能变电站;二次系统;调试方法 引言 智能变电站作为现代科学技术发展形势下所形成的一种产物,其在电力系统中的作用越来越大。变电站是电力系统中对电能的电压计电流进行交换、集中和分配的重要场所,变电站二次系统的质量好坏直接关系到电力系统的正常运行。在这个快速发展的社会当中,人们对用电的需求越来越大,要想保障我国社会发展以及人们的正常需求,就必须对变电站二次系统的调试工作引起足够的重视,从而保障供电质量。 1 传统变电站二次系统中存在的问题 1.1 不能满足现代电力系统高可靠性的要求 在变电站二次系统中,变电站的继电保护和自动装置、远动装置等采用的都是电磁型或晶体管式设备,这些设备结构复杂、可靠性不高,缺乏自我检查故障的能力。一旦出现故障,都是依靠对常规二次系统进行定期的测试和校验来发现问题,这样的工序相当复杂,而且装置的可靠性能差。另外维护人员在定期检测中由于粗心弄错了装置,以至于存在隐患,这种状况经常发生。传统的变电站硬件设备功能是独立的,彼此间的联系很少,设备型号庞杂,在组合过程中协调性差,也容易造成设计隐患。 1.2 供电质量缺乏科学的保证 随着经济的持续发展,人民生活水平和生活质量不断的提高,人们用电量越来越大,加上工业用电和农业用电,使得电网供电负荷加大,电网运行随时可能出现故障。电能质量主要是通过电压、电流强度来体现的,电压合格与否不单单是靠发电厂调节,各变电站,特别是枢纽变电站也应该通过调节分接头位置和控制无功补偿设备进行调整,使其运行于合格的范围。传统的变电站,大多数不具备调压手段,以至于很容易出现各种问题,一旦问题发生,不能采取有效的补救措施,且缺乏科学的电能质量考核办法,不能满足目前发展的电力市场的需求。

关于变电站电气设备安装和调试技术分析

关于变电站电气设备安装和调试技术分析 发表时间:2013-03-29T09:34:40.263Z 来源:《建筑学研究前沿》2012年12月供稿作者:李矗 [导读] 电气设备试验还有很多,如发电机、变压器的其他静态试验和动态试验;电动机动静态试验;高压断路器试验; 李矗 (中建安装工程有限公司) 2012年《建筑学研究前沿》12月 摘要:变电站电气系统的安装调试过程中,应严格按照图纸施工安装、准确接线;对在安装过程中出现的问题,应做认真具体分析,并应及时采取相应的措施,这样才能保证电气设备的安装与调试的质量,达到安全送电的要求。本文针对变电站电气设备的安装、设备调试的技术要点及电气设备试验进行了详细分析。 关键词:变电站;电气设备;安装;调试;试验 一变电站电气设备的安装技术 电气设备的安装不仅要考虑到安全问题,还同时受到环境的约束。在正式安装前,技术人员应该严格地核对系统图纸及接线图,因为误接线的情况十分容易发生,我们必须避免。主要设备到场的时间要事先通知管理人员和安装人员,提前做好各项准备工作,从源头上杜绝差错的发生,比如道路的平整和位置方向的确定。安装人员在安装前应按照图纸标明的要求,认真核对配电柜、变压器规格型号和各类技术参数,查看运输过程中的冲击记录,对主变压器各个部件的绝缘强度、密封性等也要检查分析,以防安全隐患发生,各类附件也必须按照规定工序施工。场地的清理和卫生防护工作十分重要,准备工作完毕后,在安装的过程中,要配备专门人员记录下环境温度和湿度的数据,仔细观察数据的变化。因为安装受到环境的约束,万一遇到恶劣的天气,应当及时提醒停止施工,以免造成物件损坏引起质量下降,无法满足运行的要求。 1.1 主变压器及电缆安装 (1)安装技术人员必须要高度的责任感,否则对工作的轻率态度会导致操作出现严重事故。目前,我国大部分企业对操作人员进行了关于施工质量方面的技术培训,明确了施工责任,贯彻施工注意事项、安装事项,保障施工质量,从自身业务和素质上警醒他们。安装过程中,由于技术人员粗心操作,容易导致仪表安装后出现不牢固的现象。之前,我们的变压器是直接安装在地面上的,由于科技水平的发展,现在变压器安装的底座是一个基础型的钢座,这个基础型的钢座与接地干线焊拽被一起固定在地面上,这样的稳固性较高,但同时也出现了问题。因为变压器是利用螺栓固定在钢座上的,而通常变压器的安装要求十分高,这样的情况下往往会出现钢座与变压器底盘尺寸不符合,或者是柜的尺寸不匹配,直接影响了设备的顺利安装。 (2)保护屏上的二次电缆头在制作时需要格外谨慎,如果绝缘层损坏,安装质量将得不到保证,为了避免碰伤电缆线,使屏蔽层接地,尤其是安装人员为了图省事经常将电缆捆扎在一起,这种做法并不恰当,最好的方法是单根电缆打把固定,宁可工序上繁琐一点,也可以方便后续的运行维护,实质上从整体上省下了时间。 (3)同时电缆安装过程中,还需注意以下几点:①电力电缆不同于绝缘电线,直径相同,载流量却要要小很多,这也是由于其自身散热难的特性造成的。②电缆的载流量不是随意设置的,满额运作容易引起过热现象,所以运作时要严格按照工作手册的要求操作。 1.2 母线安装 电气设备所发挥的作用毋庸置疑,对于整个变电站而言是至关重要的。而由于现场技术人员考虑问题不全面、自身业务素质有限等一系列原因,在实际进行电气设备安装时极易造成这样那样的问题,在变电站铺设电线管的时候,技术人员会碰到许多的问题,经常会发生的情况有下面几种:(1)金属管丝扣进行连接的时候,为避免焊口位置母线强度降低,应在焊接位置补强,否则它们的连接处在通过中间的接线盒时,会出现不焊跨接钢筋的情况,有时也会焊接长度达不到,正确的做法是焊接时速度应均匀以保证焊接质量;(2)管口插入箱、盒内的长度不能达到一致的要求,钢管不能严格做到接地接零,这些现象一般是由于核对不严谨和粗心操作造成的;(3)管母线吊装时,为防止起吊时线变形,大部分情况下采用多点起吊法。具体是先把管母吊至适当的高度,再把悬挂绝缘子串拉至线夹位置装配。(4)技术人员在进行穿线的过程中,线出现背扣或打结。导线的连接不符合规格,采用劣质压线帽,甚至出现不焊接的现象;技术人员在进行这些电气设备的安装调试过程中,必须严格按照出厂技术说明书进行审核整改,务必一丝不苟,这样才能确保电气设备的安装质量。 1.3 断路器安装 断路器属于保护和控制装置,要注意的是检查它的组装是否按指示符合要求,务必做到扭矩拧紧,没有松动现象,确保所有单元都处于开断位置。要强调的是正确的接线方式是由串联形成的断路器控制回路断线信号。在此基础上,跳闸的闭锁触电如果接到由于失误接到了同一个电源回路上,就会造成两路跳闸回路的状况。 1.4 隔离开关的安装 隔离开关比较常见,安装中用力要注意,用力过度容易造成内部齿轮不吻合;在安装调整触点时,由于触点细小不易操作,经常会发生插入深度不够或摩擦过多发热;另外可以给动静触头涂抹润滑油,防止卡涩,同时保持触头表面的清洁也十分重要,因为触头上的异物会导致触面磨损,接触不良或电弧过热一般就是这样产生的。 二设备调试技术 2.1 高压试验 准备工作是我们在整个电气工程中都在强调的,它的重要性我们不再赘述,。那么在高压试验中,准备工作就是要认真阅读分析设备说明书及出厂试验报告,熟知设备结构,对安装有个整体的把握。在开关柜内母线安装完成之后,技术人员应将母线筒内母线与主变进线桥分离,这样做是为了确认所有间隔的母线上没有出现杂物,杂物会影响到其绝缘性能,必须在准备工作时就做好清洁。母线检验完毕后是对耐压值的检测,技术人员会利用试验加压,在加压的过程中观察记录数据,来测试其耐压值是否符合规定的要求。单原件试验主要包括变压器本体、避雷器试验、电容器组试验、断路器特性试验、互感器试验等,均应严格按照电气设备交接试验标准规范进行。 2.2 继电保护调试 科学技术是第一生产力,国家对科技领域投入了大量的资金和人才,从而也研发出了大量的先进设备。其中有专为无人值守设计的变

KV变电所远动系统调试方案

10KV变配电所 电力远动系统调试方案 审批: 1 审核: 1 编制: 1 北京建筑工程有限公司

目录 第一章系统构成概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2系统调试组织机构图及岗位职责 (1) 1.3调试纪律: (2) 第二章远动调试条件 (2) 2.1高压微机保护部分远动调试要求 (2) 第三章远动调试内容 (5) 3.1调试内容 (5) 第四章远动调试时间 (5) 4.1低压柜整改时间 (5) 4.2远动调试时间 (6) 第五章施工计划及影响部位 (6) 5.1 影响范围 (6) 5.1 施工内容 (6) 第六章技术质量及安全措施 (15) 第七章文明施工管理措施 (15) 第八章应急预案 (16)

第一章系统构成概况 1.1工程概况 (1)10KV 变配电所电力远动主站是位于既有XX 电力调度中心;10KV 变配 电所电力远动主站的监控对象包含10KV 变配电所的高压微机保护、低压RTU 系统、柴油发电机系统及环网柜开关;10KV 变配电所电力远动主站是利用既有电力调度设备扩容,增加和改造部分设备;10KV 变配电所通过通信专业提供的通信通道连接到既有电力调度中心。 (2)10KV 变配电所电力远动系统调试主要是负责本工程所有设备系统调试管理及服务工作,组织协调各相关设备安装专业分包商、设备供应商进行配合调试,对远动调试的计划、内容、进度以及调试效果进行控制管理。 本工程电力远动系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,各系统调试过程等。 1.2系统调试组织机构图及岗位职责 1.2.2岗位职责 1.2.2.1调试指挥小组职责:

变电站自动化系统调试方案

变电站监控系统调试方案 批准: 审核: 编制: 正泰电气股份有限公司 海南矿业110kV铁矿变电站工程 2014年7月13日

目录 1. 工程概况及适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 5. 作业方法 (3) 6. 安健环控制措施 (7) 7. 质量控制措施及检验标准 (8)

1. 工程概况及适用范围 本作业指导书适应于变电工程监控系统调试作业。 2. 编写依据

3. 作业流程 3.1 作业(工序)流程图 4. 作业准备

5. 作业方法 5.1开始 5.1.1检查屏柜安装完毕,符合试验条件。 5.1.2检查工作票完善,工作安全措施完善,二次措施单编写内因符合作业安全标准。 5.1.3试验人员符合要求,熟悉相关资料和技术要求。 5.2通电前检查: 5.2.1核对各屏柜配置的连片、压板、端子号、回路标注等,必须符合图纸要求。 5.2.2核对保护装置的硬件配置、标注及接线等,必须符合图纸要求。 5.2.3保护装置各插件上的元器件的外观质量、焊接质量应良好,所有芯片应插紧,型号正确, 芯片放置位置正确。 5.2.4检查保护装置的背板接线有无断线、短路和焊接不良等现象,并检查背板上抗干扰元件的焊接、连线和元器件外观是否良好。 5.2.5检查试验设备是否符合要求,试验设备是否完好。 5,2,6检查回路接线是否正确。 5.2.7检查保护装置电压是否与实际接入电压相符。 5.2.8检查保护装置所配模块与实际配置的PT、CT相符合。

5.2.9保护屏接地是否符合要求。 5.3绝缘检查 5.3.1分组回路绝缘检查:将装置CPU插件拔出,在屏柜端子排处分别短接交流电压回路,交流电流回路、操作回路、信号回路端子;用1000V兆欧表轮流测量以上各组短接端子间及各组对地绝缘。其阻值应大于10MΩ。 5.3.2整组回路绝缘检查:将各分组回路短接,用1000V兆欧表测量整组回路对地绝缘。其阻值应大于1MΩ。 5.4通电检查 5.4.1核对屏柜元件配置是否与设计图纸和技术规范相符。 5.4.2检查保护装置版本信息经厂家确认满足设计要求。 5.4.3按键检查:检查装置各按键,操作正常。 5.4.4装置自检正确,无异常报警信号。 5.4.5打印机与保护装置的联机试验:进行本项试验之前,打印机应进行通电自检。 5.5单机校验 5.5.1零漂检查 进行零漂检查时,应对电压端子短接,电流回路断开防止感应引起误差,应在装置上电10min以后,零漂值要求在一段时间(几分钟)内保持在规定范围内;电流回路零漂在-0.05~+0.05A范围内(额定值为5A),电压回路在0.05V以内。 5.5.2通道采样及线性度检查 在各模拟量通道分别按规范加量,装置采样应正确,同时加入三相对称电流、三相对称电压,查看装置采样,检查电流、电压相角正常。功率显示正确。 5.5.3 时钟的整定与核对检查:调整时间,装置正常,GPS对时已完善,核对各装置时间显示一致,并与后台计算机显示相符。 5.5.4装置自检正确,无异常报警信号。 5.5.5遥信输入检查:短接开关量输入正电源和各开关量输入端子,对照图纸和说明书,核对开关量名称,装置显示屏显示各开关量名称与实际一致。 5.5.6遥控、遥调接点检查:在监控装置模拟遥控、遥调信号,用万用表测量各输出接点正确。 5.5.7监控系统同期功能检查:分别按检同期、检无压和不检方式进行模拟调试,在检同期方式下输入母线电压和线路电压,分别改变两电压间的相角、幅值、频率使之

变电站电气安装调试常见问题与解决策略

变电站电气安装调试常见问题与解决策略 摘要:变电所电气系统是一项庞大且复杂的工作,对我们的生产生活十分重要,保证电气安装调试工作的正常开展是变电所电气设备的正常运行的重要保证。随 着各行各业对于电能需求量的不断增加,变电站的新建项目不断投入建设,它是 电力系统中非常重要的变配电枢纽,在变电站建设过程中,电气安装调试水平的 高低对于变电站投运后的安全稳定性具有直接的影响。本文对变电站电气安装调 试过程中常见的一些问题进行分析,并提出了符合现在技术水平的一些解决策略。 关键词:变电站;电气安装;调试;问题;解决策略 随着国民经济持续,高速的发展,随着城市化、工业化进程的日益加快,人 们对于电力资源的需求量大大增加,因此,要保证变电站施工质量,这样供电网 络才能平稳健康运行。为此,我国必须要重视对变电站电气安装调试工作,针对 其中存在的质量、安全问题,采取科学可行的解决措施,保证电力资源能够安全 稳定地供应社会大众。变电器的电气设备包括变压器,配电装置,变电站设备, 电气主接线等,这些设备的安装一定要按照具体的操作手段进行,所以变电站的 电气设备安装过程很可能会出现一些必不可少的问题,我们要制定相应的解决方 案处理这些问题。 一、变压器安装中存在的问题及解决措施 变压器的安装过程,会涉及到两个方面的问题,首先是变压器的器身,会在 大气中长时间暴露工作,而且这个时间很难被安装人员所掌握。其次,为了赶工期,变压器再进行滤油之后,然后再进行油样试验和微水测试等等。这些指标如 果达不到要求,那么安装和机身检查就不能够顺利进行,在工作之后也没有办法 彻底清除相应的残油。 为了避免第一种情况,那么我们应该要让安装人员的专业水平达到一定的程度,规范他们的操作行为,安装的操作流程也要符合规范。在变压器安装之前, 安装人员一定要主动和制造商代表进行交流,确定了所有的部件没有质量问题之后,然后再指导进行安装人员进行安装。为了避免第二种情况的出现,我们应该 要在变压器检测合格之后在对其身和配件进行安装,然后保证绝缘体的良好,再 进行冲洗,清楚箱底是否留有残留,然后做好相应的密封工作。 二、高压配电装置中的存在问题及解决措施 在高压电气试验中,为了保护高压工作状态的高压配电装置,我们要尽可能 适当降低试验电压。但是这样做的话,很可能会出现正常值与电容测量值不一致 的情况,根据我们了解的知识,试验电压与电容损失是成反比关系,所以,在高 电压工作状态下,电离层会遭到破坏,电阻值减小,因此电容的损失就会变小, 所以在低电压工作状态下,会使得电离层马上得到恢复,电阻就会明显增加,损 失就能相应的增大。因此,如果随意降低试验电压,可能会影响试验结果的准确 性和可靠性。 高压电气装置本身的绝缘性实质上可以保证设备的质量和运行效果,可以使 设备进行更好的运行。而在高压电气试验中,还包括有互感器电容放电损失检测,如果试验设备的引线连接出现了问题,那么试验的效果就会出现明显的偏差,进 而影响高压电气试验功能的充分发挥。比如说,对于高压变电站设备,在它进行 进行检修作业的时候,如果工作人员把避雷器引线剪断了,然后剩余的引线就会 留在避雷器上,很可能导致漏电现象。 对于以上问题,我们可以采取哪些措施呢?在开展高压电气试验前,可以提

变电站调试方案

目录 一、编制依据: (2) 二、编制说明: (2) 三、设备及人员配置 (2) 四、调试分项技术 (3) 五质量保证措施 (14) 六安全及环保措施 (15) 七电气试验数据统计及资料 (16)

一、编制依据: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2010。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 二、编制说明: 2.1本方案针对XXXXX项目电气工程的安装、调整和试验而编制,施工过程中某些工作将需要生产厂家提供资料或配合的电气调整试验及投电、保运方案视具体情况和需要届时再另行编制。 2.2本工程内容:XXXX变电所一座,共计高压开关柜及其配套设施61台,4台规格型号为SGB10-2500/10的干式变压器及一台型号为SGB10-630/10的干式变压器。 本调试方案即针对以上设备编制。 三、设备及人员配置 1.调试设备

2.人员配置 调试人员1名 配合电工2名 四、调试分项技术 4.1.高压柜设备本体调试

4.1.1电流互感器 ★电流互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电流互感器的励磁特性曲线; 4、检查互感器引出线的极性; 5、检查互感器变比; ★用电流互感器变比测试仪对电流互感器的变比和极性进行校验; ★在电流互感器一次侧施加电流,检查二次电流回路的完整性和柜上各表计的显示是否正常; ★若继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应对互感器的励磁特性进行校验,同型式互感器相互比较,结果应无明显差别; ★测量电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,测试结果与出厂值相比应无明显差别; ★对电流互感器进行绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,耐压过程中应无放电、击穿现象; 4.1.2电压互感器 ★电压互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻; 4、检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性;

数字化变电站调试方案

220kV龙兴北智能化变电站 调试方案 重庆市送变电工程有限公司 2013年10月 1.时间安排:2013.10.20—2013.1 2.31 2.组织措施 2.1.调试负责人:王伟 职责:负责全站保护、自动化、通讯、直流调试的人员统筹安排、文明施工。 电话:686669 2.2 安全负责人:王晓云 职责:负责全站人身安全及生产安全。 电话:654088 2.3.继保调试专业质量负责人:甘平 职责:负责全站继电保护方面所有技术管理及生产质量。 电话:612089 2.4.通讯自动化调及直流试专业负责人:罗娟

职责:负责全站通讯自动化调及直流方面所有技术管理及生产质量。电话:677421 3.安全措施

4.技术措施 4.1.在进行CT升流、PT加压试验时应检查所有回路是否正确,并且在工作时应通知所有现场其他工作人员注意,并与其设备保持安全距离,CT升流时应严禁二次开路,PT加压时应严禁二次短路。 4.2.电流回路一次通电在C.T接线盒处、主变压器上面及高于地面两米以上的地方工作时,必须正确佩戴全方位抗打击安全带。

4.3.施工电源线必须牢固连接,电源盘必须安装漏电保护器,搭接电源的工具必须绝缘良好,在搭接前应断开电源后方可搭接。 4.4.作开关传动试验时,必须通知现场所有人员注意,严禁任何人员接近该设备或者在该设备上的任何回路工作,派人到现场看守,开关上的所有作业必须停止。 4.5.电流互感器作一次通电时,不得在二次电流回路上进行改接线,切换仪器仪表等工作,防止开路后的高电压伤人 4.6.电压互感器二次回路加压前,必须采取:断开所有小空气开关;在互感器接线盒内撤开电缆线(或短接接线端子);检查220KV电压切换装置在正确状态,保证不会倒电至其它回路和其它P.T的有效措施。 4.7. 电压互感器二次回路加压过程中,必须保证各工作点之间的通信联系畅通,各加压屏位应有人看守,此时不得进行二次回路的改接线工作,发现问题立即断开试验电压。 4.8.测量二次回路绝缘电阻时,应停止在二次回路上的所有工作,测量完毕并对回路放电后方可开始工作 4.9.二次回路耐压试验必须在二次回路绝缘电阻测试合格后进行,试验时,必须在所有带有试验电压的端子箱、操作箱、保护屏、测控屏等设备处派人看守,防止触电伤人。 4.10 对继电保护装置进行单体调试,单体调试按作业指导书进行。 4.11 二次回路绝缘及耐压试验,全部二次回路绝缘使用1000V兆欧表测试不得低于1MΩ.对重要回路如:重瓦斯、速动油压、绕组温高,油温高等跳闸接点应专门测试接点之间绝缘最小不能低于10MΩ。

浅谈变电站电气设备安装调试

浅谈变电站电气设备安装调试 发表时间:2015-09-21T11:39:02.643Z 来源:《电力设备》第02期供稿作者:周炉熊 [导读] 国网浙江缙云县供电公司浙江丽水随着国内电的使用量不断增加,变电站的建设也越来越重要。 周炉熊 (国网浙江缙云县供电公司浙江丽水 321401) 摘要:变电站是改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。其在电力运行重占有非常重要的地位,本文就变电站设备的安装调试展开论述。 关键词:变电站;电气设备;安装调试;解决方案 前言 随着国内电的使用量不断增加,变电站的建设也越来越重要。在变电站中,电气设备作为其重要组成部分,其安装调试的质量直接关系着变电站的运行情况。在进行变电站设备安装调试前,应对整个站设备进行全面的了解。包括设备的选型、设备的安装方式、设备数量和主要功能;了解一次主结线及二次回路图,发现有问题及时与设计沟通;对照图纸及现场勘验后、编制详细的施工方案,落实组织措施和技术措施,确定材料供应计划;按照工程设计规模及难易程度编制工程进度、落实施工机具及技术人员进场准备,并做好对施工人员技术、安全交底工作。 一、变电站电气设备的安装调试要点 首先,在电力设备的安装和调试过程中,会需要大量的电力器材和电力工具以及电力材料,对这些设备的材料,必须安排人员进行专门管理。要以用途和电气性能为基础,将各种设备材料分门别类的摆放整齐,并要一一记录在案,禁止胡乱堆放的现象发生。在施工时,要更加注重施工的科学性和系统性,要以现代化的管理理念来对施工进行监管。施工现场管理人员要严格按照国家的政策法规办事,正确运用有关的技术规范和标准,对于每道工序都不能掉以轻心,要严格监督,坚决杜绝偷工减料和违规施工的现象发生。现场管理人员还需要根据现场施工的实际情况,随时调整自己的管理方式和管理策略,切忌不顾现实情况,盲目的按照施工计划来管理而导致工程出现无法挽回的损失。 二、变电站电气设备的安装分析 当电力设备运抵现场后,应组织有工程监理参加的甲、乙双方现场共同开箱验收设备。按照订货合同仔细核对到货的名称、型号、数量,并指派专人做好记录,保管好随箱物品。在安装时,严格核对接线图防止误接线,制作保护屏上二次电缆头时要防止碰伤电缆线的绝缘层,屏蔽层接地要可靠;尽量不要捆扎在一起,最好是单根电缆打把后进行接线,以方便运行维护。在电线管铺设时,应避免金属管丝扣连接时其连接处和通过中间接线盒时不焊跨接钢筋,或焊接长度不够,“点焊”和焊穿管子等现象发生;管口插入箱、盒内的长度要一致;钢管必须达到接地接零要求;导线在穿线过程中,不得背扣或打结;现浇板内敷管不要集中成排成捆以影响结构安全;管子通过结构伸缩缝及沉降缝要设过路箱;导线连接不可用劣质压线帽或不焊接。管内导线接头,导线色标不要混同;包扎要紧实,工序要到位;一些开关、排线以及二次线缆不可直接安装在顶板上;装在吊顶板上的吸顶灯要做固定框,不能直接用螺钉固定在顶板。在进行这些设备的安装调试时,必须严格按照出厂技术说明书进行安装调试,在安装之前要按厂家调试说明书的要求进行设备电气性能调试。接下来,以盘柜的安装为例,进行详细论述: 1)对运至现场的盘柜进行开箱检查、验货并收集出厂资料以便后续安装、调试参考。其中,在开箱检查时一定要有设备厂家或业主人员在场。确认没有问题后,通常采用液压小车托运至安装位置,在盘柜按对应顺序就位于槽钢后,就进行盘柜的连拼与固定,连拼固定应符合以下要求,外观无破损、垂直度小于1.5mm/米,水平度小于5mm,相邻的柜体接缝应小于2mm。 2)盘柜主母线铜排的连接。这道工序至关重要,并且这道工序是个隐蔽项目,母线仓盖封后,外表看不到,所以该工序要安排有责任心、有技术的施工人员施工,首先在地面把连接铜排相序、长短跟对应的柜子做好标识,安排1名辅助工在地面配合传递给链接母线的施工人员,在把链接铜排全部穿好、套好螺栓后,应按连接接头逐步紧固并达力矩要求,紧固完成后再次逐步检查紧固情况,以免因大电流导致接触面发热烧毁,最后再次清理母线仓内的遗留物,确保通电不短路,因为母线仓母线通电短路、接头发热事故在全国变电设备运行中处于高危项目。 3)盘柜二次回路小母线的连接。对照图纸,首先检查厂家小母线引下线是否正确一致、有些柜子厂家出厂前内部配线就有错误,小母线加电后造成交直流短路频发,应认真对照图纸及柜子实际接线状况,发现厂家小母线引下线出错,对应二次原理图修改,再次逐步检查端子紧固情况,最后再次清理小母线仓内的遗留物,确保通电不短路。 4)盘柜内部手车及连锁情况检验。机械闭锁及电气闭锁正确可靠,动静触头中心一致、接触可靠,二次回路辅助开关接点动作正确、可靠,小车推进无卡阻、碰撞,应认真检验动静触头的接触长度。某开关柜厂家,现场有一台开关手车推入后,动静触头只接触一点点,通电时发热烧毁触头。针对这一问题的暴露,在安装中应严格检查每台手车的动静触头接触深度,并做好每台手车的专项动静触头接触深度技术记录,并填入相应的《手车动静触头接触长度测试报告》内,检测人必须签字,确保高压柜的安装、运行质量。 三、变电站电气设备的调试分析 在变电站电气设备安装完毕后,看透图纸,最后对照图纸先对自己的设备的内部接线做一个整体的检查(其实就是参看图纸对照实物实际接线),最后还要熟练掌握设备上所使用的各种仪表。设备调试分为一次设备调试和二次设备调试,一次调试即通常所说的在设备安装完成后进行的高压试验和开关柜的机械部分调试,二次调试即继电保护调试和二次回路验证。 比如:变压器送电试运行前应该做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行。查看各种单据是否齐全,数据与安装要符合,确保室内无杂物,变压器及其附件无缺损,变压器一、二次引线相位正确,绝缘、接地线良好,通风设施安装完毕。此外,最为重要的是检查短路开关,在变压器的损坏的原因中,绝大多数是由于变压器发生了出口短路的大电流冲击造成的。所以要采取切实有效措施防止变压器出口短路。 在确定设备外观完好、接线正确、外来信号正常的前提下,通知设备使用方开始带电调试(送电前要将所有断路器打在断路位置)。空载带电调试步骤:①先检查来电情况,电压是否过高或者过低,确保来电正常;②送二次控制回路电,确保仪表盘仪表、指示灯正常无

智能变电站的调试流程及方法

智能变电站的调试流程及方法 一、智能变电站 智能变电站主要由站控层、间隔层和过程层组成。其中站控层的作用是对全站设备进行监视、控制、告警和交换信息,并即时完成数据的采集监控、操作闭锁、保护管理;间隔层的作用是对间隔层的所有实时数据信息进行汇总,并对一次设备提供保护和控制;过程层则用于电气数据的检测、设备运行参数的在线检测与统计以及操作控制的执行等。 这三层结构通过以太网、光缆等紧密地联接在一起,使得信息的采集、处理、执行等更加迅速便捷。由智能化变电站的结构图可以看出,智能变电站是智能电网的基础,在智能电网的体系结构中具有重要的作用。 二、智能变电站调试流程 2.1变电站调试流程简述 变电站调试流程可分为设备出厂验收、现场调试两大部分。出厂验收是对即将出售的设备进行质量检查;调试工作是对现场安装的设备进行现场调试,现场调试按照流程可分为单体调试、分系统调试、系统调试。 2.2智能变电站调试流程 按照《智能变电站调试规范》执行,职能变电站的调试可按照一下流程:组态配置→系统测试→系统动模(可选)→现

场调试→投产试验。 2.2.1组态配置。组态配置是智能变电站系统设计的一个步奏,是在设计图纸或意图下,进行实例化变电站内各IED设备的ICD文件,并设置为SCD文件。这项工作一般由系统集成商完成后由用户确认,这里的“用户”可以是设备使用单位,也可以是设备使用单位制定的设计调试单位。 2.2.2系统测试。系统测试是为了确保设备主要功能的正确性和设备性能指标处于正常值范围的调试实验,调试包括装置单体调试和变电站各分系统调试。 2.2.3系统动模。系统动模是为了验证继电保护等整体系统的性能和可靠性进行的变电站动态模拟试验。系统动模是在国家认定的实验机构或者具备相应实验资质的实验室进行的实验工作。动模试验的一次接线方式尽可能的与实际工程相一致,实验系统规模较大是,可以减少规模,但应保证能完成各类型保护的所有故障类型的测试。 2.2.4现场调试。现场调试是为了确保系统和设备现场安装连接和功能的正确性而进行的实验。现场调试实验包括回路、通信链路检验及传动试验。同时,设备辅助系统的调试也在现场调试阶段进行。 2.2.5投产试验。投产实验是设备在安装投入使用中用一次电流及工作电压进行检验和判定的试验。投产试验包括一次设备启动试验、核相与带负荷检查。

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

相关文档