文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 励磁系统的调差

励磁系统的调差

励磁系统的调差
励磁系统的调差

励磁系统的调差

正调差是调节机组间的无功分配,负调差是补偿变压器的电压降。

先简单说说励磁调节器的自动恒电压调节(既AVR)方式,其调节公式可简单描述为UF=K (U-UG),即励磁电压UF与电压设定值U和发电机端电压UG的差值成正比。

所谓正调差就是励磁系统当发电机无功增加时,让励磁装置检测到的机端电压“升高”,即相当于UG'=UG+KT*Q,从而使励磁输出减小,从而无功输出减小些。反之则增大。其作用是防止发电机出口直接并联的机组简出现抢无功。(类似与电压源的直接并联需要串联电阻)。负调差与正调差符号相反,即在无功增大时,引入的无功反馈使励磁在增大些,以补偿变压器的电压降(或则说变压器的无功损耗,变压器是有阻抗的),以使我们调节的电压(无功)尽可能对应电网(主变高压侧)的值。

UG'=UG+KT*Q

KT代表条差系数,即无功反馈作用的强弱。对于正调差,一般为2~3%,负调差为3~5%,但不得大于主变的阻抗,即从主变高压侧看过去还得是正调差。

正调差用于完成发电机母线上并联运行的发电机组之间合理稳定的无功分配,负调差,通过升压变压器在高压母线上并列运行的发电机,为了保证其在高压母线上,机组之间仍能合理稳定的分配无功功率,要求发电机组具有负调差系统,调差系数的选择与变压器漏电抗压降有关。负调差可以部分补偿无功电流在变压器变压器漏电抗中的压降。所以又叫做电流补偿环节。

顺便说一下,正调差,负调差是在励磁调节装置里设置的,一般由电网公司决定,励磁调试人员负责的。

在励磁调节器自动方式下,为了保证多台并联运行的发电机组之间的无功功率合理分配或补偿单元制接线主变压器的电压降,调节器附加有无功调差功能。采用合适的正调差值,可保证多台并联运行的发电机组之间的无功功率合理分配。采用负调差,可补偿在单元制接线方式下主变压器的电压降。调节器的调差值范围在-15%和+15%之间。

停机时为什么要减有功无功至零

1、防止发电机在大量减少负荷时造成超速。

2、防止电网在失去部分发电容量时造成的频率降低和电压降低。

3、减小主断路器的分闸电流。

励磁最基本的控制模式应该是AVR模式(机端电压控制),FCR也是必须的(励磁电流控制),PF和VAR模式只是附加控制模式,一般中小机组用,可以控制发电机功率因数、无功功率稳定,但是此时可能导致电压偏离额定值较多。大型发电机组,特别是电网中的主力机组,起着支撑电网电压的功能,只能用AVR模式运行,是不允许用PF或VAR模式运行的。

同步发电机励磁自动控制系统练习参考答案

一、名词解释 1.励磁系统 答:与同步发电机励磁回路电压建立、调整及在必要时使其电压消失的有关设备和电路。 2.发电机外特性 答:同步发电机的无功电流与端电压的关系特性。 3.励磁方式 答:供给同步发电机励磁电源的方式。 4.无刷励磁系统 答:励磁系统的整流器为旋转工作状态,取消了转子滑环后,无滑动接触元件的励磁系统。 5.励磁调节方式 答:调节同步发电机励磁电流的方式。 6.自并励励磁方式 答:励磁电源直接取自于发电机端电压的励磁方式。 7.励磁调节器的静态工作特性 答:励磁调节器输出的励磁电流(电压)与发电机端电压之间的关系特性。 8.发电机调节特性 答:发电机在不同电压值时,发电机励磁电流IE与无功负荷的关系特性。 9.调差系数 答:表示无功负荷电流从零变至额定值时,发电机端电压的相对变化。 10.正调差特性 答:发电机外特性下倾,当无功电流增大时,发电机的端电压随之降低的外特性。11.负调差特性 答:发电机外特性上翘,当无功电流增大时,发电机的端电压随之升高的外特性。12.无差特性 答:发电机外特性呈水平.当无功电流增大时,发电机的端电压不随之变化的外特性。

13.强励 答:电力系统短路故障母线电压降低时,为提高电力系统的稳定性,迅速将发电机励磁增加到最大值。 二、单项选择题 1.对单独运行的同步发电机,励磁调节的作用是( A ) A.保持机端电压恒定; B.调节发电机发出的无功功率; C.保持机端电压恒定和调节发电机发出的无功功率; D.调节发电机发出的有功电流。 2.对与系统并联运行的同步发电机,励磁调节的作用是( B ) A.保持机端电压恒定; B.调节发电机发出的无功功率; C.调节机端电压和发电机发出的无功功率; D.调节发电机发出的有功电流。 3.当同步发电机与无穷大系统并列运行时,若保持发电机输出的有功 PG = EGUG sinδ为常数,则调节励磁电流时,有( B )等于常数。 X d A.U G sinδ; B.E Gsinδ; C.1 X d ?sinδ; D.sinδ。 4.同步发电机励磁自动调节的作用不包括( C )。 A.电力系统正常运行时,维持发电机或系统的某点电压水平; B.合理分配机组间的无功负荷; C.合理分配机组间的有功负荷; D.提高系统的动态稳定。 5.并列运行的发电机装上自动励磁调节器后,能稳定分配机组间的( A )。A.无功负荷;

《电力系统自动装置》复习思考题参考答案(第4—7章)供参习

《电力系统自动装置》复习思考题参考答案(第4—7章) 第四章复习思考题 1.何谓励磁系统? 答:供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备统称为励磁系统。它一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成。 2.同步发电机自动调节励磁系统的主要任务是什么? 答:(1)系统正常运行条件下,维持发电机端或系统某点电压在给定水平;(2)实现并联运行发电机组无功功率的合理分配;(3)提高同步发电机并联运行的稳定性;(4)改善电力系统的运行条件;(5)对水轮发电机组在必要时强行减磁。 3.对同步发电机的自动调节励磁系统的基本要求是什么? 答:励磁系统应具有足够的调节容量、励磁顶值电压、电压上升速度、强励持续时间、电压调节精度与电压调节范围,应在工作范围内无失灵区,应有快速动作的灭磁性能。 4.何谓励磁电压响应比?何谓强励倍数? 答:通常将励磁电压在最初0.5s内上升的平均速度定义为励磁电压响应比,用以反映励磁机磁场建立速度的快慢。 强励倍数是在强励期间励磁功率单元可能提供的最高输出电压与发电机额定励磁电压之比。 5.同步发电机励磁系统类型有哪些?其励磁方式有哪两种? 答:同步发电机励磁系统类型有:直流励磁机系统、交流励磁机系统和发电机自并励系统。励磁方式分为自励方式和他励方式两种。 6.画出三相全控桥式整流电路,哪些晶闸管为共阳极组,哪些为共阴极组? 答:VTHl、VTH3、VTH5为共阴组,VTH2、VTH4、VTH6为共阳组。 (第6题) 7.三相全控桥式整流电路在什么条件下处于整流工作状态和逆变工作状态?整流和逆变工作状态有何作用?整流和逆变工作状态有何作用? 答:三相全控桥式整流电路的控制角α在0°<α<90°时,三相全控桥工作在整流状态;当90°<α<180°时,三相全控桥工作在逆变状态。 整流状态主要用于对发电机的励磁;逆变状态主要用于对发电机的灭磁。

电厂励磁系统简介

励磁系统简介 ****厂发电机采用机端自并激静止可控硅有刷励磁系统,由励磁变、双通道励磁调节器、可控硅整流装置、灭磁装置、起励装置和转子过压保护装置等组成。在汽机房0米层分为五个柜布置,由两个可控硅励磁功率柜、一个励磁控制柜、一个灭磁柜和一个进线柜组成。励磁变压器单独布置在汽机房0米层,采用三相干式变压器,励磁系统的起励电源采用交流380V厂用电源和220V直流电源起励。 一|、自动电压励磁调节器(A VR) 励磁调节器是武汉洪山电工科技有限公司于2000年开发研制的新一代HWJT-08DS微机励磁调节器,HWJT-08DS双通道微机励磁调节器采用的是双通道互为热备用方式——双通道并联运行方式。该方式的最大特点是:在正常运行的方式下,双通道同时输出。出现某通道故障,控制系统通过其自身的软、硬件诊断系统(WATCHDOG)及相互通讯,自动地将故障通道退出。该方式的优点在于从根本上避免了主/备方式下的切换及判断所带来的一系列问题,系统的可靠性要高。 1、HWJT-08DS具备如下功能: 1)具备自诊断功能和检验调试各功能用的软件及接口; 2)具有串行口与发电厂计算机监控系统连接,接受控制和调节指令,提供励磁系统状态和量值; 3)具有试验录波、故障录波及事件顺序记录功能。 4)智能化检测与操作功能: ?功率检测:系统设有功率检测功能,该功能主要用于检测系统主要功率器件的温度,实时显示;当温度高于设定值时,自动启动冷却风 扇,并发报警信号; ?过流检测:实时检测并显示功率元件的电流;当出现过流时,自动跳该回路的出口开关,切除故障点,并发报警信号; ?脉冲检测:实时检测调节器的脉冲输出状况,一但出现脉冲丢失情况,发报警信号; ?调节器工作电源监视:正常运行时,调节器同时由厂用交直供电,

发电机励磁原理及构造

发电机原理及构造——发电机的励磁系统 众所周知,同步发电机要用直流电流励磁。在以往的他励式同步发电机中,其直流电流是有附设的直流励磁机供给。直流励磁机是一种带机械换向器的旋转电枢式交流发电机。其多相闭合电枢绕组切割定子磁场产生了多相交流电,由于机械换向器和电刷组成的整流系统的整流作用,在电刷上获得了直流电,再通过另一套电刷,滑块系统将获得的直流输送到同步发电机的转子,励磁绕组去励磁,因此直流励磁机的换向器原则上是一个整流器,显然可以用一组硅二节管取代,而功率半导体器件的发展提供了这个条件。将半导体元件与发电机的轴固结在一起转动,则可取消换向器、滑块等滑动接触部分、利用二极管换成直流电流。直流送给转子励磁、绕组励磁。这就是无刷系统。 下面我们以典型的几种不同发电机励磁系统,介绍它的工作原理。 一、相复励励磁原理 左图为常用的电抗移相相复励励磁系统线路图。由线形电抗器DK把电枢绕组抽头电压移相约90°、和电流互感器LH提供的电压几何叠加,经过桥式整流器ZL整流,供给发电机励磁绕组。负载时由电流互感器LH供给所需的复励电流,进行电流补偿,由线形电抗器DK 移相进行相位补偿。 二、三次谐波原理 左图为三次谐波原理图,对一般发电机来源,我们需要的是工频正弦波,称为基波,比基波高的正弦波都称为谐波、其中三次谐波的含量最大,在谐波发电机定子槽中,安放有主绕组和谐波励磁绕组(s1、s2),而这个绕组之间没有电的联系。谐波绕组将绕组中150HZ谐波感应出来,经过ZL桥式整流器整流,送到主发电机转子绕组LE中进行励磁。 三、可控硅直接励磁原理 由左图可以看出,可控硅直接励磁是采用可控硅整流器直接将发电机输出的任一相一部分能量,经整流后送入励磁绕组去的励磁方式,它是由自动电压调节器(A VR),控制可控硅的导通角来调节励磁电流大小而维持发电机端电压的稳定。 四、无刷励磁原理 无刷励磁主要用于西门子、斯坦福、利莱等无刷发电机。它是利用交流励磁机,其定子上的剩磁或永久磁铁(带永磁机)建立电压,该交流电压经旋转整流起整流后,送入主发电机的励磁绕组,使发电机建压。自动电压调节器(A VR)能根据输出电压的微小偏差迅速地减小或增加励磁电流,维持发电机的所设定电压近似不变。 中小型三相同步发电机的技术发展概况 一.概述 中小型同步发电机是中小型电机的主要产品之一,广泛应用于小型水电站、船舶电站、移动电站、固定电站、应急备用电站、正弦波试验电源、变频电源、计算机电源及新能源――风力发电、地热发电、潮汐发电、余热发电等。它对边(疆)老(区)贫(穷)地区实现电气化,提高该地区经济发展水平和人民的生活水平有着重要的作用,中小型发电机在船舶、现代电气化火车内燃机车等运输设备中也是一个关键设备。移动电站对国防设施、工程建设、海上石油平台、陆上电驱动石油钻机、野外勘探等也是不可缺少的关键装备之一。应急备用电站在突发事件中的防灾、救护保障人民的生命和财产的安全有着不可替代的作用。开发绿色能源、可再生能源、减少大气二氧化碳的含量,小水电、风力发电、地热发电和余热发电是重要的组成部分。 我国小型同步发电机的第一代产品是1956年电工局在上海组织的统一设计并于1957年完成的TSN、TSWN系列农用水轮发电机。第二代产品是在进行了大量试验研究和调查研究的基础上于1965年开始的T2系列小型三相同步发电机统一设计,该水平达到六十年代国际先进水平,为B级绝缘的有刷三相同步发电机。在这段时间还开发了ST系列有刷单相同

发电机励磁系统故障成因及对策

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/4711532614.html, 发电机励磁系统故障成因及对策 作者:张国瑞 来源:《中国新技术新产品》2017年第24期 摘要:励磁系统为发电机中的主要部分,在电力系统正常运行以及事故产生过程中,励 磁系统发挥重要作用。励磁系统的稳定运行,不仅能保证发电机更可靠,实现合理性能,也能提高发电机的技术经济指标。所以,在文章中,基于相关案例的分析,对整个过程的系统故障进行详细解决,以提高系统的可靠性。 关键词:发电机;励磁系统;故障;可靠性 中图分类号:TM312 文献标识码:A 一、案例分析 某电站位于辽河支流上,为坝后式电站,存在3台机组。其中,总装机容量为7030kW,每年设计的发电量为1600万kWh。三号机组装机容量为630kW,机端电压为6.3kV。电力系统中同步发电机的励磁方式主要分为两类:(1)直流发电机励磁;(2)半导体静止式励磁。当维护QF-6-2背压式汽轮发电机期间,对励磁系统的常见故障进行了详细分析,并总结一些经验获取有效的处理方法。如图1所示,为励磁系统给的接线原理图。该机组的励磁装置是一种简单的模拟半控桥式静止自并励磁系统,是基于一台接自段的励磁变压器,将其做为励磁电源,并利用晶闸管整流装置,将其发给发电机励磁。当机组启动后,会基于增加的交流电源励冲磁。但是,在实际运行中,也会产生一些故障,影响发电机的运行,所以,需要对其产生的故障进行详细分析。 二、发电机励磁系统故障分析及提高可靠性的对策 (一)励磁机的逆励磁故障分析 一般情况下,发电机处于正常状态。当其中的交流电压逐渐上升的时候,电压表和电流表显示的数值相反。并且,针对发电机在运行过程中的实际发展情况进行分析,发现励磁电流表上的指针以及电压表上的指标也存在明显的相反现象,在定子回路上的电流表、电压表,发现他们的指针方向一致。根据实际情况,对逆励磁情况的产生原因进行分析。发现其具体上主要分为两种。升压时,会产生逆励磁现象,因为新发电机还未运行,励磁较弱。在试验期间,对正负极接错,抵消了剩余励磁的方向。同时,在发电机运行的时候,由于励磁电流小,会增加负荷,增加电枢电流。在这种执行条件下可以发现,励磁磁场整体比较弱,无论在期间使用的是手动方式还是自动方式对其调整,都不会使励磁增加,但会对励磁机的磁场抵消掉。 (二)发电机升不起电压的故障分析

励磁系统常见故障及应对措施

励磁系统常见故障及应对措施 摘要:保持励磁系统良好状态,对于水电站安全生产具有十分重要的作用,因 此本文对励磁系统工作原理、常见故障及其应对措施进行了探讨。 关键词:故障;措施;励磁系统;水轮发电机 励磁系统(excitation system)是向水轮发电机转子绕组提供磁场电流的装置,其主要作用是维持发电机电压在给定水平上、合理分配无功以及提高电力系统运 行稳定性[1]。可见,维护和调试好励磁系统对于保障水电生产的安全运行意义重大。但是我们也知道任何设备在运行中都可能出现故障,如何针对故障快速诊断 和排除是维护人员重要职责和任务,励磁系统自然也不例外,因此本文对水轮发 电机励磁系统常见故障与应对措施进行了探讨。 1 水轮发电机励磁系统工作原理 1.1 关于励磁方式 水轮发电机的励磁方式分他励和自励两大类。他励主要是以励磁机作为励磁 电源的一种励磁方式,自励的励磁电源取自发电机自身。虽然他励方式不受发电 机运行状态影响,励磁可靠性较高,但是结构较为复杂,多出现在旧式励磁系统中,目前基本上采用自励方式。在自励方式中,应用较多的是可控硅静态励磁方式,它没有旋转部分,维护相对简单。可控硅静态励磁方式又分为自并励和自复 励两种形式,两者比较起来自并励方式从技术、维护、可靠性和造价等方面都更 为成熟和适用,因而应用更广泛,故此本文将自并励方式作为讨论的基础。 1.2 自并励系统的原理与构成 如图1所示,自并励系统利用接在发电机端的励磁变压器励磁交流电源,通过晶闸管整 流装置变换为直流励磁电源。再结合图2,水轮发电机励磁系统由励磁调节器、励磁整流装置、起励装置、灭磁装置、励磁变压器以及保护、测量等装置组成。其中励磁系统由励磁调 节器与功率灭磁单元构成,励磁调节器根据所检测到的发电机电压、电流等信号,按照一定 的控制准则自动调节功率灭磁单元的输出;而励磁控制系统则涵盖了励磁系统和同步发电机,通过励磁控制系统可以实现对发电机电压、电力系统无功分配的控制。可见,励磁系统由众 多相互关联的环节所组成,任一环节出现故障都可能影响发电机的运行。 2 水轮发电机励磁系统常见故障与应对措施 2.1 起励失败 起励失败是指励磁系统下达投励指令后,发电机无法建立初始电压的故障现象[2]。由于 水轮发电机励磁系统型号众多,参数设置和信号显示也有所差异,就以EXC9000励磁系统为 例说明,在10s内机端电压仍低于发电机额定电压的10%,调节器显示屏会报“起励失败”信号。造成起励失败的原因非常多,比较常见的有[3-4]:(1)开机检查有疏漏,如功率柜交直 流刀闸、起励开关、灭磁开关、PT高压侧刀闸、同步变压器保险座开关等没有合上。(2) 起励回路有故障,如线路松动或元器件损坏。(3)调节器故障。(4)采用“残压起励”模式,而转子侧剩磁不够。(5)新手操作生疏,按压起励按钮时间太短,不足5s。 解决办法:(1)严格按照程序检查开机状态,复核所有环节,避免疏漏。(2)细心观察,如怀疑起励回路故障,通过观察起励接触器动作、吸合声响判断,无声响可能是回路故障;若是调节器故障,可观察调节器I/O板第9号开关输入指示灯是否常亮,灯不亮依次检 查接线和上位机指令是否发出。(3)设备检修后,检查人机界面起励方式是否合适,通过 调整起励方式或更换通道重新开机。(4)维护检修后的故障,不少是先前操作留下的,耐 心回想一下曾动过什么就能发现一些苗头,如转子与励磁输出的电缆是否接反了。 2.2 励磁不稳定 发电机运行过程中,励磁波动过大,例如励磁系统运行数据增大,但有时又正常,无规 律可循,并且仍可以进行加减磁的调节。可能原因是:(1)移相脉冲控制电压输出不正常。

发电机无刷励磁的结构特点 工作方式 工作原理

2.无刷励磁的结构特点、工作方式、工作原理。 2.1结构:由主磁机、永磁副励磁机、旋转整流盘、空气冷却器、硅整流器、AVR等组成。 主励:三相、200Hz、2760KVA、417V、2820A、cos∮0. 9、 8极 副励:三相、400Hz、90KVA、250V、208A、cos∮0.95、 16极 f=pn/60 旋转整流装置:全波不可控硅整流有熔断器及过电压保 护,直流输出:2450KW 500V 4900N 副励磁机为旋转磁极式,发出的电流送到主励磁机的定子作为主励磁机的励磁电流,由于主励磁机为旋转 电枢式,电枢发出的电流通过转轴中孔送到旋转整流盘, 经整流后送至转子线圈从而达到对发电机励磁。 2.2 发电机励磁电流的调节过程 △由副励磁机——可控硅——AVR调节器——作为主励磁机定子励磁电流——来调节主励旋转电枢的输出电流— —送至旋转整流盘——转子绕组 △静止的永励副励磁机的电枢送出400Hz的电源,通过励磁电压调节器中的三相全控桥式可控硅整流器形成可调的 直流电源到交流励磁机的磁场绕组。

通过控制全控桥整流器的导通角来调节交流励磁机的磁场电流,从而达到调节发电机励磁电流的目的。 当DAVR故障时,由厂用电经工频手动励磁调节装置整流 后提供。发电机励磁。 工作原理 发电机的励磁电流由交流励磁机经旋转整流盘整流后提供,交流励磁机的励磁电流则由永磁机经调节装置中 的可控硅全控桥整流后提供,励磁电流的大小由自励磁调 节装置进行自动或手动调节,以满足发电机运行工况的要 求。 2.3 无刷励磁系统特点 2.3.1 励磁机与发电机同轴,电源独立,不受电力系统干扰 2.3.2 没有滑环和电刷,根除了碳粉污染,噪音低,维护简单2.3.3 具备高起始、响应持久、能有效地提高电力系统稳定性2.3.4 选扎整流盘设计合理、电流和电压余量大,运行可靠 2.3.5 采用双重数字AVR、功能齐全、故障追忆功能强 无刷励磁系统原理框图 整流盘及电路 整流盘采用双盘结构,一个正极盘,另一个负极盘。 整流盘与转轴间绝缘可靠、固定合理,能承受各种短路力矩的冲击而不产生位移。 电路接线是:励磁机电枢八个Y支路中心点通过短

发电机励磁系统调试措施

方案报审表 工程名称:生物热电综合利用项目编号:SDYN-SEPC-DPT-005 致:监理机构 现报上发电机励磁系统调试措施,请审查。 附件:发电机励磁系统调试措施 承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 建设单位审批意见: 专业工程师:建设单位(章): 项目负责人: 日期:日期: 填报说明:本表一式五份,由调试单位填报,建设单位、生产单位、项目监理机构、调试单位、施工单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。

乙类调试技术措施会签页 调试单位: 年月日施工单位: 年月日监理单位: 年月日生产单位: 年月日建设单位: 年月日

生物热电综合利用项目发电机励磁系统调试措施 编制: 审核: 批准: 电力建设第一工程公司 2017年10月

目录 1.概述: (1) 2.励磁系统技术规范及要求: (1) 3. 调试依据及标准: (3) 4.调试目的: (3) 5.调试前应具备的条件及检查内容: (3) 6.调试程序、步骤和方法: (4) 7.调试所用仪器设备: (6) 8.调试质量目标及验评标准: (6) 9.安全措施: (6) 10.组织分工: (6) 11. 附录 (7)

1.概述: DEC-2000系列微机励磁装置是武汉长动控制技术有限公司生产的使用于同步发电机组的新一代的微机励磁调节装置,适用于发电机组无刷励磁系统和自并励励磁系统。具有结构简单的结构和极丰富的软件功能、可靠性高等特点。 2.励磁系统技术规范及要求: 2.1技术规范 2.1.1励磁方式:采用静止可控硅励磁。(采用武汉长动控制技术有限公司产品DEC-2000),双微机双通道。 2.1.2当发电机的励磁电压和电流不超过其额定励磁电压和电流的1.3倍时,励磁系统应保证长期连续、自动和没有死区的运行。 2.1.3励磁系统具有短时过载能力,强励倍数不小于2,允许强励时间10s。 2.1.4发电机静态调压精度:<0.5%。 2.1.5发电机电压调整速度:不小于每秒0.3%,不大于每秒1%。 2.1.6频率特性:发电机空载运行状态下频率每变化1%,发电机机端电压变化不大于额定值得±0.1%。 2.1.7阶跃响应:超调量小于20%,振荡次数小于3次,调整时间小于5秒。 2.1.8自动励磁调节器的调压范围,发电机空载时应在70%~130%额定电压范围内稳定平滑调节,整定电压的分辨率不大于额定电压的0.2%~0.5%,手动调压范围,下限不高于发电机空载励磁电压的20%,上限不低于发电机额定励磁电压的110%,在全部调压范围内保证稳定地平滑调节。 2.1.9 控制方式采用PID控制,调节能力强,在小干扰下发电机电压和无功负荷浮动极小,在大干扰下不会导致发电机过压,确保发电机在各种运行工况下稳定运行。 2.1.10保证电压调节器(AVR) 可靠工作,该微机励磁系统由双自动通道构成。由两个独立的调节通道组成,各有一套主控箱及功能单元。具有从测量回路到功率输出级的100%冗余度,且机械上完全独立。通道各有两种运行方式。自动电压调节:简称AVR。以发电机机端电压为调节对象,根据电网电压变化,自动调节发电机输出功率,从而达到恒机端电压运行的目的。通常发电机励磁调节优先选用AVR方式。 励磁调节器具有通道间及通道内自动与手动方式间的人为切换功能。同时还具备完善的故障自检测功能。在整个励磁过程中在线检测通道测量到输出级之间的各种故障,当运行通

无刷励磁发电机的浅谈

无刷励磁发电机原理简介 一、励磁系统的基本构成 励磁系统由2部分构成,1、励磁功率单元,2、励磁调节单元 二、励磁系统作用 1. 根据发电机负荷的变化相应的调节励磁电流,以维持机端电压为给定值。 2. 控制并列运行各发电机之间无功功率分配。 3. 提高发电机并列运行的静态稳定性和暂态稳定性。 4. 在发电机内部出现故障时,进行灭磁,以减小故障损失程度。 5. 根据运行要求对发电机实行最大励磁限制及最小励磁限制。 三、励磁系统的分类 无刷励磁按照旋转整流器分为旋转二极管型和旋转可控硅型,目前实际上采用的均是旋转二极管型。 四、无刷励磁原理简述 1. 无刷励磁装置(本体)分几部分:永磁机(副励磁机)、AVR调节器、主励磁机、旋转整流装置(整流环)等。永磁机为旋转磁极型电机,转子为磁极(使用永久磁铁),与发电机转子同轴转动,定子电枢感应高频交流电,通过两组全控整流桥整流变成直流供给主励磁机励磁绕组(主励磁机为转动电枢型,定子为励磁绕组)形成磁极,主励磁机转子电枢感应输

出中频交流电供给整流环,整流环输出的直流电源送至发电机转子的励磁绕组。 通过调节副励磁机发出的直流电流(调节控制全桥整流器的导通角来调节交流励磁机的励磁电流)来调节发电机励磁,调节过程为:副励磁机→可控硅→AVR调节器→作为主励磁机定子励磁电流→调节主励磁旋转电枢的输出电流→旋转整流环→转子绕组。 2. 励磁机电枢绕组直接连至三相桥式全波旋转整流装置,旋转整流装置的正负极直接与主发电机转子连接,提供发电机励磁。因此励磁系统不需要电刷和滑环装置,如此构成了无刷励磁系统。 3. 无刷励磁系统原理图 4. 无刷励磁系统原理接线图 5. 旋转二极管励磁系统图

发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案

发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案 1.概述 电网“四大参数”中发电机励磁系统模型和参数是电力系统稳定分析的重要组成部分,要获得准确、可信度较高的模型和参数,现场测试是重要的环节。根据发电机励磁系统现场交接试验的一般习惯和行业标准规定的试验内容,本文选择了时域法进行发电机励磁系统的参数辨识及模型确认试验。这种试验方法的优点在于可充分利用现有设备,在常规性试验中获取参数且物理概念清晰明了容易掌握。发电机励磁参数测试确认试验的内容包括:1)发电机空载、励磁机空载及负载试验;2)发电机、励磁机时间常数测试;3)发电机空载时励磁系统阶跃响应试验;4)发电机负载时动态扰动试验等。现场试验结束后,有关部门要根据测试结果,对测试数据进行整理和计算,针对制造厂提供的AVR等模型参数,采用仿真程序或其他手段,验证原始模型的正确性,在此基础上转换为符合电力系统稳定分析程序格式要求的数学模型。为电力系统计算部门提供励磁系统参数。 2.试验措施编制的依据及试验标准 1)《发电机励磁系统试验》 2)《励磁调节器技术说明书》及《励磁调节器调试大纲》 3) GB/T7409.3-1997同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求 4) DL/T650-1998 大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件 3 试验中使用的仪器设备 便携式电量记录分析仪,8840录波仪,动态信号分析仪以及一些常规仪表。 4 试验中需录制和测量的电气参数 1)发电机三相电压UA、UB、UC(录波器录制); 2)发电机三相电流IA、IB、IC(录波器录制); 3)发电机转子电压和转子电流Ulf、Ilf(录波器录制); 对于三机常规励磁还应测量: 1)交流励磁机定子电压(单相)Ue(标准仪表监视) 2)交流励磁机转子电压和转子电流Uef、Ief(录波器录制); 3)永磁机端电压Upmg(录波器录制和中频电压表监视); 4)发电机端电压给定值Vref(由数字AVR直读); 5)励磁机用可控硅触发角(由数字AVR自读); 对于无刷励磁系统除发电机电压电流外,仅需测量励磁机励磁电压电流;但需制造厂家提供励磁机空载饱和特性曲线及相关参数。 5.试验的组织和分工 参加发电机励磁系统模型参数确认试验的单位有:发电厂、励磁调节器制造厂、山东电力调度中心、山东电力研究院等。因有关方面提供的机组参数不完整或不正确,使励磁系统参数测试工作有一定的难度和风险性,为保证试验工作的正常顺利进行和机组的安全,应建立完善的组织机构,各部门的职责和分工如下: 1)电厂生技部负责整个试验的组织和协调。 2)电厂继电保护班负责试验的接线及具体安全措施。 3)电厂运行人员负责常规的操作及机组运行状态的监视。

发电机静态励磁系统

发电机静态励磁系统 发电机静态励磁系统(参考EXC —9000 型)发电机励磁系统的主要任务是向发电机的励磁绕组提供一个可调的直流电流,以满足发电机正常运行的需要。无论在稳定运行或暂态过程中,同步发电机运行状态在很大程度上与励磁有关。对发电机的励磁进行的调节和控制,不仅可以保证发电机运行的可靠性和稳定性,而且可以提高发电机及其电力系统的技术经济指标。 WX21Z —085LLT 150MW 发电机采用的是静态励磁方式,也称为机端自并励励磁系统,指的是发电机出口处装设有一台降压的励磁变压器通过晶闸管向发电机提供受控的励磁电流,其显著特点是整个励磁装置中没有旋转的励磁机部分,电源来自静止的变压器所以又称为静态励磁系统。这种系统没有转动部分,励磁系统接线相对简单,维护简单,造价低,而且是一种高起始响应系统。但这种系统也有缺点,当发生发电机机端短路时,励磁电压会严重下降,以至完全消失。实际证明,在短路开始的0.5S 内,静态励磁与它励方式的励磁能力是很接近的,只是在短路0.5S 以后才明显下降。因此,只要发变组装设了动作时间小于0.5S 的快速保护,就能满足静态励磁系统的要求。 自动励磁调节器概述自动励磁调节器是发电机励磁控制系统中的控制设备,其基本任务是检测和综合励磁控制系统运行状态的信息,即发电机的端电压、静子电流、转子电流、有功功率、无功功率、发电机

频率等,并产生相应的控制信号,控制励磁功率单元的输出,以达到自动调节励磁、满足发电机及系统安全稳定运行的需要。自动励磁系统主要作用分析 1、控制发电机机端电压 在系统正常运行条件下,励磁调节系统供给同步发电机所需要的励磁功率,根据不同的负荷情况,自动调节励磁电流,以维持机端或系统某点电压在给定水平上。根据发电机的外特性曲线可知,造成发电机空载电势与端电压差值的主要原因是负荷电流中无功电流的大小,如果发电机的励磁电流保持不变时,当负荷的无功电流越大时,端电压降低也越严重,发电机的外特性曲线就是保持发电机转速不变,发电机的负载和负载功率因数为常数的情况下,发电机端电压随负载变化的曲线。我们所说的负载一共可以分为三类,即电感性负载、电容性负载、电阻性负载,发电机在接带这三种不同的负载时所对应的外特性曲线是不一样的,容性负载的增大使发电机端电压上升,而阻性和感性负载的增大使发电机端电压下降。从电力系统实际情况来看,负载都是阻性与感性的一种综合,当发电机接带这种综合负载时,发电机电枢反应的结果是将发电机气隙磁场削弱并扭曲,这就必然会使发电机的感应电势减小,因而使发电机的端电压降低,就必须增加转子励磁电流以增强主磁场,从而补偿由于电枢反应引起气隙磁场被削弱的程度。 2、控制无功功率分配发电机输出的无功功率和励磁电流有关,调节励磁可改变发电机输出的无功功率。在实际运行中,改变励磁会使端电压和输出无功功率都发生变化,但端电压变化较小,而输出的无

改善电网电压水平的发电机励磁系统调差系数优化策略

DOI :10.7500/AEPS201301231 一改善电网电压水平的发电机励磁系统调差系数优化策略 安一军1,穆一钢1,郑太一2,王明星1,刘柏林1,姜一旭2 (1. 东北电力大学电气工程学院,吉林省吉林市132012;2.国网吉林省电力有限公司,吉林省长春市130021)摘要:充分发挥发电机无功电压调节潜力,改善电网电压质量,是电力系统无功电压控制的重要目 标三从改善电网全运行电压水平角度出发,提出了发电机励磁系统调差系数优化整定策略三分析了发电机励磁系统调差系数对电网电压的影响,给出了发电机励磁系统调差系数分区整定原则,建立了以系统多运行方式下中枢点电压波动指标为最小的目标函数,以电网潮流约束方程和发电机励磁系统调差系数为控制变量的优化模型,采用粒子群优化算法对其模型进行求解三将优化策略应用到吉林省电网发电机励磁系统调差系数整定中,仿真结果与实际应用均表明,提出的优化整定策略对改善电网运行电压质量,提高发电机无功调节潜力具有重要的意义三关键词:无功电压控制;励磁系统;调差系数;控制策略;粒子群优化算法 收稿日期:2013-01-29;修回日期:2013-05-24三 教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1114) 三0一引言 电压是电能质量的重要指标,维持正常的电压水平是电力系统安全经济运行的重要保障三电网电压水平与无功功率平衡密切相关,当系统中无功电 源与无功负荷平衡关系被打破时,将会引起电压变 化,严重时导致电压越限,影响系统的安全运行[ 1-2] 三合理调控无功电源是保证电压水平的重要措 施三同步发电机作为电力系统中重要的无功电源,具有无功调节范围大二快速自动连续无功调节二无功 调节品质好二无需附加投资等特点,对电网的电压水 平具有重要的影响[ 3] 三励磁系统调差系数是描述同步发电机无功电压 外特性的参数,其值大小不但对发电机电压和无功功率具有重要影响,也间接影响到电网电压水 平[4-6] 三因此,有必要对励磁系统调差系数进行合理 整定三 目前,电力企业管理部门按照发电机励磁系统技术要求的国家标准,对发电机励磁系统调差系数 的整定以保证发电厂内发电机安全运行且并列运行 的发电机间无功功率合理分配为目标[7] ,并未考虑 发电机励磁系统调差系数对电网电压的支撑作用三笔者曾对某省级电力系统中发电机励磁系统调差系数现状进行过深入调研,发现该电力系统中各发电 机间励磁系统调差系数整定值差异较大,并未充分 发挥发电机的无功调节能力[ 8] 三国内外学者对励磁系统调差系数的整定也展开 了深入研究,文献[9-10] 以单机无穷大系统为研究对象,分析了励磁系统调差系数对电力系统功角稳定性的影响;文献[11-13]研究了励磁系统调差系数对电力系统电压稳定性的影响,并给出了提高电力系统电压稳定性的励磁系统调差系数控制措施;文献[14]提出基于全网网损最小为目标,典型运行方式下部分发电机励磁系统调差系数的优化配置方案,但是并未考虑励磁系统调差系数的整定对电网电压水平的改变程度三 本文从改善电网全运行电压水平的角度出发,在基于电网分区结果的基础上,提出发电机励磁系统调差系数优化整定策略三通过建立吉林省电网发电机励磁系统调差系数的优化模型,采用改进的粒子群优化方法给出了发电机励磁系统调差系数优化整定方案三仿真分析和实际运行效果证明了本文所提策略的有效性三 1一励磁系统调差系数基本概念 同步发电机励磁系统调差系数决定了发电机无功电压调节特性三发电机的励磁系统调差系数是指发电机端电压U G 随发电机无功功率Q G 变化而变 化的直线斜率,其表达式为:β=-ΔU G ΔQ G (1)按照调差系数的定义可以分为正调差二负调差和零调差,如图1所示三 79 第37卷一第23期2013年12月10 日Vol.37一No.23Dec.10,2013

励磁系统题库

励磁系统题库 填空题:2选择题:5判断题:6问答题:8

填空题: 1、同步发电机励磁系统的基本任务是(维持发电机电压在给定水平)和(稳定 地分配机组间的无功功率)。 2、可控硅元件导通的条件是①(阳极与阴极之间须加正向电压),②(控制极 上加正向触发电压)。 3、发电机正常停机采用(逆变)方式灭磁,事故时采用(跳灭磁开关)方式灭 磁。调节器具有五种励磁限制:(反时限过励磁电流限制/强励限制)、(过无功限制)、(欠励限制)、(功率柜故障限制)、(伏赫限制/过磁通限制)。 4、在三相全控桥中,共阴极组在(正)半周导通;共阳极组在(负)半周导通。 5、PID调节方式就是(比例积分微分)调节方式。 6、在励磁调节器中,控制发电机电压的通道,称为(自动),控制励磁电流的 通道,称为(手动)。 7、励磁调节器发生 PT 断线,则运行中的通道(退出)运行,即切换,同时该 通道由(发电机电压/自动)调节方式转化为(励磁电流/手动)调节方式。 8、励磁调节器发生过励或低励,调节器就由(发电机电压)调节方式转化为 (无功)调节方式。 9、接触器铁芯上的(短路)环,可防止衔铁振动。 10、一般来说,交流发电机的励磁绕组是转子绕组,而直流发电机的励磁绕 组是(定子)绕组。 11、发电机在旋转的转子磁场中发电,把(机械)能转化为(电能),在发电 机并网前(空载),调节发电机的(励磁电流),作用于调节发电机的机端电压,发电机并网后,调节发电机的(励磁电流),作用于调节发电机的无功负荷(无功电流),有功不变,调节主汽门作用于有功功率(有功电流)的变化,与励磁电流的大小无关。 12、应用电磁理论,导体在磁场中(切割磁力线)产生电动势(电压):ξ=BLV (B:磁场强度,L:导体长度,V:切割速度)。简单的讲就是:导体在磁场中做切割(磁力线)运动,就产生感应电动势,当形成(闭合回路时),就会感生出电流。

发动机无刷励磁结构及原理

发电机无刷励磁结构及原理 一、励磁系统作用 励磁系统的主要作用就是维持发电机的电压在给定范围,主要有以下三点: 1、是保证电力系统运行设备的安全。电力系统中的运行设备都有其额定运行电压和最高运行电压。保证发电机端电压在容许水平上,是保证发电机及其电力系统设备安全运行的基础条件之一,这就要求发电机励磁系统不仅能够在静态下,而且在大扰动后的稳态下保证发电机在给定的容许水平上,一般发电机运行电压不得高于额定值的10%。 2、保证发电机运行的经济性。发电机在额定值附近运行是最经济的,如果发电机电压下降,则输出相同的功率所需的定子电流将增加,从而使损耗增加。一般发电机运行电压不得低于额定值的90%;当发电机电压低于95%时,发电机应该限负荷运行。 3、提高维持发电机电压能力的要求和提高电力系统稳定的要求在许多方面是一致的。 二、有刷励磁和无刷励磁的优缺点 发电机励磁系统一般分为有刷励磁和无刷励磁,它们各有优缺点,具体区别如下: 1、有刷励磁是通过与发电机同轴的直流发电机发出直流电,再经过电刷和滑环加在发电机转子线圈上。 优点是:发电机与励磁系统界限明显,相对独立、直观明了,转子励磁电流、励磁电压容易取得,数值准确、检修方便。 缺点是:由于电刷的存在,增加了接触电阻,随着励磁电流的增加,电刷和

滑环常常因接触不良导致发热,严重时会产生环火而烧毁刷架和滑环,并且电刷的质量也直接影响到运行的稳定性,故障率高;电刷磨损产生的碳粉对环境卫生有一定影响,容易污染轴承座,降低绝缘,给安全运行带来一定隐患;由于电刷存在磨损,运行人员要经常巡视、擦拭、更换电刷,在擦拭、更换时存有一定安全隐患。 2、无刷励磁系统是由发电机和与发电机同轴连接的励磁发电机组成,这种励磁发电机不同于和发电机同轴的直流发电机,这种励磁发电机实际上是交流发电机,它所发出的三相交流电通过连接在其轴上的旋转整流器进行整流,输出的直流电直接接在发电机转子绕组上,用来产生转子磁场。 优点是:由于没有电刷也就不存在接触不良以及因此产生的发热问题,更不会因产生电火花而烧毁设备;没有电刷也就没有磨损的碳粉,发电机两端会比较洁净;运行中不用更换电刷,运行维护少。 缺点是:因励磁发电机输出的直流电直接接在发电机转子绕组上,这样很难测量转子的实际电流,一般根据转子电压等相关参数计算出转子电流,计算值和实际值存在一定偏差。而且一旦旋转整流器出现故障,不仅维修困难(需要停机检修)而且会威胁发电机的正常运行。

发电机无刷励磁的结构特点、工作方式、工作原理

无刷励磁的结构特点、工作方式、工作原理。 2 . 1 结构:由主磁机、永磁副励磁机、旋转整流盘、空气 冷却器、硅整流器、AVR等组成。 主励:三相、200Hz、2760KVA、417V、2820A、cos 少0. 9、 8 极 副励:三相、400Hz、90KVA、250V、208A、cos 如.95、16 极 f=pn/60 旋转整流装置:全波不可控硅整流有熔断器及过电压保护, 直流输出:2450KW 500V 4900N 副励磁机为旋转磁极式,发出的电流送到主励磁机的定子作为主励磁机的励磁电流,由于主励磁机为旋转电枢式, 电枢发出的电流通过转轴中孔送到旋转整流盘,经整流后送至 转子线圈从而达到对发电机励磁。 2. 2 发电机励磁电流的调节过程 △由副励磁机——可控硅——AVR调节器——作为主励磁机定子励磁电流——来调节主励旋转电枢的输出电流一 —送至旋转整流盘一一转子绕组

△静止的永励副励磁机的电枢送出400Hz的电源,通过励磁电压调节器中的三相全控桥式可控硅整流器形成可调 的直流电源到交流励磁机的磁场绕组。 通过控制全控桥整流器的导通角来调节交流励磁机的磁场电流,从而达到调节发电机励磁电流的目的。 当DAVR故障时,由厂用电经工频手动励磁调节装置整流后提 供。发电机励磁。 工作原理 发电机的励磁电流由交流励磁机经旋转整流盘整流后提供,交流励磁机的励磁电流则由永磁机经调节装置中的 可控硅全控桥整流后提供,励磁电流的大小由自励磁调节装置进 行自动或手动调节,以满足发电机运行工况的要求。2.3 无刷励磁系统特点 2.3.1 励磁机与发电机同轴,电源独立,不受电力系统干扰 2.3.2 没有滑环和电刷,根除了碳粉污染,噪音低,维护简单 2.3.3 具备高起始、响应持久、能有效地提高电力系统稳定性 2.3.4 选扎整流盘设计合理、电流和电压余量大,运行可靠 2.3.5 采用双重数字AVR、功能齐全、故障追忆功能强 无刷励磁系统原理框图 整流盘及电路

励磁系统调试报告(互联网+)

发电机励磁系统试验报告 使用单位: 机组编号: 励磁装置型号: 设备出厂编号: 设备出厂日期: 现场投运日期: 广州电器科学研究院 广州擎天电气控制实业有限公司

励磁系统调试报告 使用单位:机组号: 设备型号:设备编号:出厂日期: 发电机容量:额定发电机电压/电流: 额定励磁电压/电流: 励磁变压器:KV A三相环氧干式变压器 励磁变额定电压: 励磁调节器型号:型调节器 一、操作回路检查 1.励磁柜端子接线检查 检查过柜接线是否与设计图纸相符,确认接线正确。 检查励磁系统对外接线是否正确,确认符合要求。 2.电源回路检查: 厂用AC380V工作电源。 DC-220V电源 检查励磁系统DC24V工作电源。 检查调节器A、B套工控机工作电源。 3.风机开停及转向检查: 4.灭磁开关操作回路检查 5.励磁系统信号回路检查 6.串行通讯口检查 二、开环试验 试验目的:检查励磁调节器工作是否正常,功率整流器是否正常。 试验方法:断开励磁装置与励磁变压器及发电机转子的连接,用三相调压器模拟PT电压以及整流桥交流输入电源,以电阻或滑线变阻器作为负载,用小电流方法检查励磁装置。 1.检查励磁系统试验接线,确认接线无误。 2.将调压器电压升到100V,按增磁、减磁按钮,观察负载上的电压波形是否按照调节规律变化。 功率柜上桥的输出波形正常,无脉冲缺相。 功率柜下桥的输出波形正常,无脉冲缺相。

3.调节器通道切换试验: 人工切换调节器工作通道,切换正常。 模拟A套调节器故障,调节器自动切换到备用通道。 模拟B套调节器故障,调节器自动切换到C通道。 4.励磁系统故障模拟试验 调节器故障 PT故障 起励失败 逆变灭磁失败 功率柜故障 快熔熔断 风机故障 交流电源消失 直流电源消失 三、空载闭环试验 励磁系统无故障情况下,将发电机转速升到额定转速,将励磁系统投入,进行相关试验。 1、零起升压试验 将调节器置于“零升”方式,按起励按钮,励磁系统将发电机电压升到额定电压的20%以下。 注意: ●第一次起励前,应测量PT残压三相是否对称,整流柜不同整流桥、同步变 压器输入端对应相电压是否一致。 ●第一次升压,且励磁系统在零升方式起励时,若起励瞬间机端电压超过额定 电压的40%,应立即关闭调节器24V工作电源或跳开灭磁开关。 PT电压20 30 40 50 60 70 80 90 100 105 120 I L 上升 U L 上升 I L 下降 U L 下降 3、A通道空载电压整定范围 下限预置上限 U F(V) I L(A) U L(V)

发电机励磁的调差试验如何做

* 贴子主题:请教,发电机励磁的调差试验如何做呢? 傲狮三国 等级:论坛游民 文章:18 积分:390 注册:2006-12-7 OICQ 第11楼 但是很多励磁装置显示到工控机上的电压给定都是在叠加调差 信号前的,随增磁,减磁而变化,不随无功变化而变化,那怎 么试验调差单元呢,包括静态和动态下 2008-2-21 15:22:26 chenxm 等级:超级版主 文章:1020 积分:13257 注册:2006-6-14 第 14 楼 静态和动态调查试验,都是在给定不变的情况下进行的,想办法让 无功变化,从而观察励磁的输出变化。 2008-3-12 13:41:28 yepri_wsj 等级:新手上路 文章:2 积分:270 注册:2007-7-23 第 15 楼 我个人观点:这个也需要判断是那种励磁设备(或者是那个厂家的 励磁设备),比如:ABB的UN5000励磁系统过的调差系数和目前我 国国内的设备定义就存在不同,我国国内的设备一般所定义的正调 差在UN5000中成为了负调差,即刚好相反。 2008-3-14 17:28:49 chenxm 等级:超级版主 文章:1020 积分:13257 注册:2006-6-14 第 16 楼 我们不能简单的根据软件所设置的调差数值的正负来判断调差点系 数的正负。同样一个调差数值的正负,设置在测量环节或设置在给 定环节,其结果完全相反。 2008-3-15 23:14:06

GHZD 等级:版主 文章:249 积分:6490 注册:2007-1-26 第 17 楼 发电机端电压的调差系数是自动励磁调节器的调差单元投入、电压 整定单元的给定固定不变、发电机功率因素为零的情况下,当发电 机的无功负荷从零变化到额定值时,用发电机额定电压百分数表示 的机端电压变化率。 软件实现调差功能的基本原理是:在电压给定相加点处另外附加一 个与发电机无功电流成正比的值,其比例系数即为调差系数。如果 相加的极性为负,则无功电流增加(减小)时,使电压给定减小(增 大),通过励磁调节器去减小(增加)发电机的励磁,这样就获得 了正的发电机调差系数;如果相加的极性为正,则当无功电流增加 (减小)时,使电压给定增大(减小),通过励磁调节器去增加(减 小)发电机的励磁,这样就获得了负的发电机调差系数。 个人认为,各个励磁调节器关于实现调差功能的软件编程思想不一 样,可能在用软件实现调差功能的时候,会不一样,上面说的软件 实现调差功能原理与ABB Unitrol 5000励磁调节器一样。 [此贴子已经被作者于2008-3-16 16:29:39编辑过] 2008-3-16 16:23:58 GHZD 等级:版主 文章:249 积分:6490 注册:2007-1-26 第 18 楼 根据中华人民共和国电力行业标准《大型汽轮发电机自并励静止励 磁系统技术条件DL/T-650-1998》之规定:自动电压调节器对发电机 电压的调差采用无功调差。调差率范围应不小于±10%。调差率的整 定可以是连续的,也可以在全程内均匀分档。 2008-3-16 16:32:27 GHZD 等级:版主 文章:249 第 19 楼

相关文档