文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气二次专业培训试题

电气二次专业培训试题

电气二次专业培训试题
电气二次专业培训试题

电气二次专业培训试题

一、填空题:

1、电力系统发生振荡时,各点电压和电流(均往复性摆动_)

2、两相短路电流I K(2)与三相短路电流I K(3)之间的比值是(I K(2)=√3/2 I K(3)

3、高压输电线路的故障,绝大部分是(单向接地短路)

4、当电流超过某一预定数值时,反应电流升高而动作的保护装置叫做(过电流保护)

5、直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是(±10%)

6、两台变压器并列运行的条件是(变比相等,组别相同,短路阻抗相同)

7、在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于(2.5mm2)

8、相当于负序分量的高次谐波是(3n-1次(n为整数))谐波。

9、从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的有(相间距离保护)

10、一般设备铭牌上标的电压和电流值,或电气仪表所测出来的数值是(有效值)

11、220KV设备不停电的安全距离(3米),500KV设备不停电的安全距离(5米),10KV级以下设备不停电的安全距离(0.7 米)。

12、所谓运行中的电气设备,是指(全部)带有电压,(部分)带有电压或(一经操作)即带有电压的电气设备。

13、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关( 隔离开关) 和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮拦,以防( 突然来电) 。

14、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经( 许可) ,即行断开有关设备的( 电源) 。

15、厂用快切装置的切换条件都有: ( 快速、同期捕捉、残压切换 )

16、励磁调节器的灭磁方式有两种,即(逆变灭磁、灭磁电阻灭磁) 。

17、自动准同期装置的并列条件有:(待并发电机电压与系统电压大小相等、相位相同、频率相等) 。

18、继电保护的“三误”是指:(误碰、误整定、误接线) 。

19、大电流接地系统,变压器中性点接地的方式有:(中性点直接接地、经消弧线圈接地、中性点不接地)。

20、失磁保护判据的特征有:(无功功率方向改变、超越静稳边界、进入异步边界) 。

21、压器短路故障后备保护,主要作为(相邻元件)和(变压器内部)故障的后备保护。

22、对交流二次电压回路通电时,必须(可靠断开)至电压互感器二次侧的回路,防止反充电。阻抗保护应采用(电流启动)和(电压断线闭锁)共同来防止失压误动。

23、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是:(工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移和终结制度)。

24、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有:(停电,验电,装设接地线,悬挂标示牌和装设遮拦)

25、断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值分别不低于(30%)Ue,不大于(70%)Ue。

26、由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用(较大启动功率)中间继电器,不要求快速动作,以防止(直流正极接地时)误动作。

27、变压器中性点消弧线圈的作用是:(补偿网络接地时的电容电流)。

28、变压器并列运行的条件有:(接线组别相同,一、二次侧的额定电压分别相等,阻抗电压相等)。

29、查找直流接地时,所有仪表内阻不应低于(2000欧/伏)。

30、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是:(_工作票制度);工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。

31、中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为(过补偿方式)。

32、线路发生两相短路时,短路点处正序电压和负序电压的关系是(UK1>UK2)。

33、我国220KV及以上系统的中性点均采用(.直接接地方式)。

34、电力系统发生振荡时,(电流速断保护)可能会发生误动。

35、快速切除线路和母线的短路故障,是提高电力系统(暂态稳定)的最重要手段。

36、新安装保护在投运一年以内,未打开铅封和变动二次回路以前,保护装置出现由于调试和安装质量不良引起的不正确动作,其责任归属为(基建单位)。37、发电厂接于220KV双母线上有三台及以上变压器,则应有(每条母线有一台变压器中性点直接接地)。

38、测量交流电流二次回路的绝缘电阻使用(1000V)摇表。

39、继电保护装置校验分为三种,是(验收检验、定期检验、补充检验)

40、查找直流接地时,所用仪表内阻不应低于(2000Ω/V)。

41、对运行中电流互感器的二次绕组进行短接时,必须使用(短路片、短路线),短接应绝对可靠,禁止使用导线缠绕。

42、变压器励磁涌流中含有大量的高次谐波分量,主要是(二次和三次)谐波。

43、在正常情况下,一路电源工作,另一路电源断开备用,当工作电源因故断开时,备用电源投入工作,这种备用方式称为(暗备用)。

44继电保护或继电器的绝缘电阻测量,交流回路均用(1000V 兆欧)表进行绝缘测量。

45自动重合闸视其功能可分为(三相重合闸,单相重合闸,综合重合闸)。

46、在现场工作过程中,凡遇到异常现象或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即(停止工作、保持现状)、待找出原因或确定与本身工作无关后,放可继续进行工作。

47、电流互感器的二次回路应有(一个接地点),一般在配电装置处经端子接地,但对于有几组电流互感器与保护装置相连接时,一般在保护屏上经端子接地。

48、保护装置的二次接线变动或改进时,须严防(寄生)回路存在。没用的线应拆除。。

49、继电器线圈直流电阻的测量值与制造厂标准化数据之差应小于(10%)。

50、兆欧表有三个接线柱,其标号分别为G、L、E,使用时G接(屏蔽线),L接线路端,E接地端。

51、三个相同的电阻串联后总电阻是并联后总电阻的( 9 )倍。

52、过电流保护两相不完全星形连接,一般保护继电器装在(A、C )两相上。

53、气体(瓦斯)保护是变压器(内部)故障的主保护。

54、单电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保护的影响是使保护范围(缩短)。

55、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,要求继电保护的(选择)性。

56、断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值不低于_(____30% __)额定电压,且不大于65%额定电压。

57、发电机纵差保护的动作整定电流大于发电机的额定电流时,应装设(电流回路断线监视)装置,断线后动作于信号。

58、直流继电器的动作电压,不应超过额定电压的70%,对于出口中间继电器,其值不低于额定电压的(_50%_)。

59、所有工作人员都应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法并熟悉有关(烧伤、烫伤、外伤、)气体中毒等急救常识。

60、发现有人触电,应立即(切断电源),使触电人脱离(电源),并进行急救。

61、工作票不准任意(涂改)、(涂改)后上面应同签发人(或工作许可人)签字和盖章,否则此工作票应无效。

62、凡在离地面( 2米及)以上的地点进行的工作,都应视为高处作业。

63、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,当高度超过(1.5米)时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

64、在进行高处作业时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面逗留(或通行),工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。

65、电力生产总方针是 (安全第一,预防为主) 。

66、公司系统各企业要贯彻(“谁主管、谁负责”)的原则。并坚持“管生产必须管安全”做到计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核 (安全工作 )。

67、公司系统各级行政正职是安全第一责任人,对本企业的安全生产工作和安全生产目标( 负全面责任)。

68、安全周期是指 (100天) 。

69、人体触电的主要形式有(单相触电、)两相触电、电击、电伤、跨步电压。

70、凡发现工作人员有(精神异常、饮酒)时,禁止登高作业。

71、继电保护的“三误”是指误整定、误碰、误接线。

72、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是:工作票制度;工作许可制度;

工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。

73、现场工作结束后,现场继电保护工作记录簿上应记录__定值更改情况___,

二次回路更改情况,已解决及未解决的问题及缺陷,运行注意事项,__是否投运__等项内容。

74、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有:①停电;

②_验电______;③装设接地线;④悬挂标示牌和装设遮栏。

75.通过改接CT的一次线圈连接,可以改变其变比,如一LCWD---110为例,一次线圈,串联时的变比是300/5,一次线圈并联时,变比为600/5。

76.电气设备的工作接地是指将电力系统某一点接地,它的作用是保证电力系统在正常事故情况下能可靠工作。

77.变压器的绝缘强度应当能承受得住避雷器的放电电压及残压的作用,才可以免遭雷害。

78.变压器合闸时有励磁涌流产生,这个冲击电流可能达到变压器额定电流的倍,比正常稳态时的激磁电流大6-8倍左右。激磁涌流和100 现象有关,且铁芯的铁芯饱和剩和合闸时电压的相角可以影响其大小.

79、瓦斯继电器动作的原因有检修工作后气没排净;变压器密封不严进气;变压器大量跑油;变压器振动大;变压器内部故障.

80.变压器正式投运前做冲击试验,可以检查变压器绝缘强度能否承受操作过电压或全电压的试验,还可以考核变压器的机械强度,同时考核激磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动。

81.新投入运行的发电机要做的试验项目有:短路;空载;温升试验。

82.电动机试运转时,滚动轴承护盖温度不应超过90 ℃

83.熔断器的熔管内,除装有熔丝外还填充石英砂。

84.某母线装设有完全电流差动保护,在外部故障时,各健全线路的电流方向是

母线的,故障线路的电流方向是指向;背离;母线的,其大小等于各

健全线路电流之和。

85.为了衡量阻抗继电器精确工作电流条件,规定在Zdz=0.9Zzd

下所对应的最小动作电流为阻抗继电器的最小精确工作电流。

86.在系统振荡过程中,系统电压最低点叫振荡中心,它位于系统综合组抗

的1/2 处。

87.助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩

短。

89.变压器充电时励磁涌流的大小与短路器合闸瞬间电压的相位角Φ有关,当Φ

= 90°;时合闸磁通立即达到稳定值,此时不产生励磁涌流;当Φ= 0°时合闸磁通有零增大到最大,励磁电流达到额定电流6-8倍。

90.保护TV二次回路电压切换时,应检查并保证在切换过程中不会产生 TV

二次反充电,应同时控制可能误动保护的正电源。

91.电流互感器不能满足10%误差要求时可采取的措施有:增大二次电缆截面;

串接备用互感器;改用容量大的互感器;增加TA一次额定电流

92.保护装置整组试验时,通入保护屏的直流电压应为额定电压的 80%

93、断路器失灵保护,是近后备中防止断路器拒动的一项有效措施,

只有当用远后备保护不能满足灵敏度要求时,才考虑装设断路器失

灵保护。

94.距离保护就是反应保护安装处至故障点的距

离,并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。

95、保护装置出口中间继电器的动作电压应不大于额定电压的 70% ,

应不小于额定电压的 50%

96、当电压互感器有三个绕组时,第三绕组一般接成开口三角形,其二次额定相

电压,对大接地电流系统为 100 V,对小接地电流系统为 100/3 V。97.在大接地电流系统中,发生接地故障的线路,其电源端零序功率的方向与正

序功率的方向正好相反,零序功率的方向实际上都是由线路流向

母线。

98。在保护屏的端子处,将所有电流、电压及直流回路的端子连接在一起,并将电流回路的接地点断开,用1000V摇表测量回路对地的绝缘电阻应大于1MΩ。

99.一次接线为3/2接线时,每组母线宜装设两套母线保护,且该母线保护不装设电压闭锁元件。

100、在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位,将随着中压侧系统零序阻抗的变化而改变。因此,自耦变压器的零序电流保护不能装于中性点,而应分别装在高、中压侧。

101.线路发生两相短路时,短路点处正序电压和负序电压的关系为UK1=UK2 。102、继电保护的“三误”是误碰、误整定、误接线。

103、如果线路送出有功和受进无功相等,则线路电流、电压相位关系为电流超前电压45°。

104、. 查找直流接地时,所用仪表内阻不应低于2000Ω/v。

105 、发电厂和变电所应采用铜芯控制电缆和导线,弱电控制回路的截面不应小于0.5mm2。

106、按照《反措要点》的要求,直流电压在110V及以上的中间继电器,并联在线圈上的消弧二极管的反向击穿电压不宜低于1000V 。

107、断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源,断路器无法操作,因此断路器控制电源消失时应发出音响和光字牌信号。

108、集成电路型、微机型继电保护的电流、电压及信号接点引入线应采用屏蔽电缆,同时电缆的屏蔽层在开关场和控制室两端可靠接地。

109、发电厂和变电所的直流母线电压最高不应超过额定电压的115%,在最大负荷情况下保护动作时不应低于额定电压的80% 。

110、3/2断路器接线每组母线宜装设二套母线保护,同时母线保护应不设置压闭锁环节。

111、. 跳闸出口继电器的起动电压不宜低于直流额定电压的50%,也不应高于直流额定电压的70% 。

112、电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在,其角度误差是励磁支路呈现为电感性,使电流有不同相位,造成角度误差。

113、在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于2.5mm2 。114、. 对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束的交接负全部责任者是工作票负责人。

115、变压器励磁涌流含有大量高次谐波,其中以二次谐波为主

116.、中性点经装设消弧线圈后,若单相接地故障的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为过补偿方式。

117、. 快速切除线路和母线的短路故障,是提高电力系统.暂态稳定的重要手段。

118、. 发电厂接于220kV双母线上有三台及以上变压器,则应有至少每条母线有一台变压器中性点直接接地。

119、.110kV变压器的中性点经间隙接地的零序过电压保护电压定值(二次值)一般可整定150-180V(额定值为300V)。

120、断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源,断路器无法操作,因此断路器控制电源消失时应发出音响和光字牌信号。

121、按照部颁反措要点的要求,保护跳闸连接片,开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路。

122、发电机解列的含义是断开发电机断路器、灭磁。

123、由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用较大启动功率中间继电器,不要快速动作,以防止直流正极接地时误动作。

124、某线路距离保护I段二次定值整定1欧,如其电流互感器的变比由原来的600/5改为750/5,其距离保护I段二次定值应相应由1欧改为1.25欧。

125、自动重合闸启动方式有保护启动和断路器不对应启动两种方式。126、继电保护后备保护逐级配合是指灵敏度及动作时间上,与上一级线路或组件的继电保护整定值相互配合。

127、为防止继电保护高频信道因工频量进入变量器,引起变量器饱和造成信道阻塞,新安装的结合滤波器和收发信机与高频电缆芯相连接均应分别串有电容器,其容量为0.05μF 左右,它应能承受交流耐压2000V,一分钟。128、部颁反措要点对直流熔断器与相关回路配置的基本要求是:消除寄生回路;增强保护功能的冗余度。

129、继电保护装置的定期检验分为三种:全部检验;部分检验;用装置进行断路器跳合闸试验

130、电气设备分为高压和低压两种,其中,高压为设备对地电压在250V以上者;低压为设备对地电压在250V以下者。

131、对交流二次电压回路通电时,必须可靠断开至电压互感器二次侧的回路,防止反充电。

132、为保证高频保护收发信机能可靠接收到对端信号,要求接收到的可靠工作电平不低于11.68db, 运行中如发现通道裕度不足8.68db时, 应立即向调度申请退出高频保护检查处理。

133、变压器充电时,励磁电流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角有关,当= 90度时,不产生励磁涌流;当= 0度时,合闸磁通由零增至2 m,励磁涌流最大。

134、相间距离保护Ⅱ段对本线末的最小灵敏系数要求:200km以上的线路,不小于1.3 ;50~200km的线路不小于1.4;50km以下的线路不小于1.5 。135、高频振荡器中采用的石英晶体具有压电效应,当外加电压的频率与石英切片的固有谐振频率相同,就引起共振。

136、为了保持电力系统正常运行的稳定性和频率、电压的正常水平,系统应有足够的静态稳定储备和有功,无功备用容量,并有必要的调节手段。137、根据电网稳定要求, 合理的电网结构中,任一元件无故障断开,应能保持电力系统的稳定运行。

138.、在超高压长距离的线路上,除了要安装并联电抗器之外,在三相并联电抗器的中心点还要装设一个小电抗器,这是为了降低潜供电流的影响,以提高重合闸的成功率,但因其热稳定时间很短,必须装设三相不一致保护。

139、当前正在逐步采用脉冲编码调制信号,使用光缆取代常规的控制电缆,它的主要优点是抗干扰能力强,没有衰耗而只有在某一信噪比下的误码率。140、同步发电机和调相机并入电网有准同期并列和自同期两种基本方法。141、电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在, 其角度误差是由于励磁支路呈现为电感性使电流有不同相位, 造成角度误差。

142、现场工作结束后,现场继电保护工作记录簿上应记录整定值的变更情况,

二次回路的变更情况,已解决及未解决的问题及缺陷,运行注意事项,设备能否投入运行等。

143、继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于10%,而角误差不应超过7度。

144、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有停电,验电,装设接地线,悬挂标示牌和装设遮栏。

145.、电压互感器的误差表现在幅值误差和角度误差两个方面。

146、在高频保护中,按高频信号的作用可分为闭锁信号、允许信号和跳闸信号三种。

147、常规零序电流保护主要由零序电流或电压滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。

148.、变压器励磁涌流的特点有包含很大的非周期分量、包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主、励磁涌流出现间断。

149、发电机非全相保护一般由灵敏的负序电流元件或零序元件和非全相判别回路组成。

150、双电源系统假设两侧电势相等,系统电压最低点叫振荡中心,位于系统综合阻抗的1/2 处。

二、判断题

1 .振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,系统各点电流与电压之间的角度是基本不变的。(√)

2 .不履行现场继电保护工作安全措施票,是现场继电保护工作的习惯性违章的表现。(√)

3 .继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护的状态下运行。(√)

4 .电力系统继电保护有四项基本性能要求,分别是可靠性、选择性、速动性、后备性。(×)

5 .继电保护装置试验所用仪表的精确度应为1级。(×)

6 .查找直流接地时,所用仪表内阻不应低于2000Ω/V。(√)

7 .监视220V直流回路绝缘状态所用直流电压表计的内阻不小于10kΩ。

(×)

8 .在一次设备停运而停用部分保护进行工作时,应特别注意不经连接片的跳合闸线及与运行设备安全相关的连线。(√)

9 .同型号、同变比的电流互感器,二次绕组接成三角形比接成星形所允许的二次负荷要小。(√)

10 .电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上。(√)

11.过渡电阻对距离保护的影响是只可能使保护范围缩短。(×)

12.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上。(√)

13、所有的PT二次绕组出口均应装设熔断器或自动开关。(× )

14、220KV及以上系统线路保护的双重化是指两套保护的交流电流、电压和直流电源彼此独立,有各自的选相功能,断路器有两个跳闸线圈,有两套独立的保护专(复)用通道。(√ )

15、变压器差动保护对主变绕组匝间短路没有保护作用。(× )

16、对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者是工作负责人。(√ )

17、断路器失灵保护的延时应与其他保护的时限相配合。(× )

18、为防止差动保护误动作,在对变压器进行冲击试验时,应退出差动保护,待带负荷侧极性正确后,再投入差动保护。(× )

19、零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。(× )

20、距离保护受系统振荡影响与保护的安装位置有关,当振荡中心在保护范围外时,距离保护就不会误动作。(√ )

21.采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。(×)

22.在正弦电路中,无功功率表示的是储能元件与电源之间交换的功率,而不是消耗的功率。(√)

23.R、L、C串联的正弦电路呈容性,其中C为可变电容,若端电压u不变,要使uR增大,必须增大C 。(√)

24.对于继电保护、自动装置、控制、信号、测量和远动装置等的二次回路,每一连接回路的对地绝缘电阻应不小于1MΩ。(√)

25.小接地电流系统中,母线电压互感器开口三角形的电压与故障位置有关。(×)

26.变压器励磁涌流的大小与合闸瞬间有关,当电压瞬时值为零时合闸励磁涌流最小。(×)

27.采用零序电流互感器构成零序电流保护,由于没有电流互感器的特性误差,正常时不平衡电流很小,通常可以忽略不计。(√)

28.BCH-1型与BCH-2型继电器在工作性能上是相同的,可任意选择使用。(×)

29.不履行现场继电保护工作安全措施票,是现场继电保护工作的习惯性违章的表现。(√)

30.为查找直流接地而拉、合直流保险时,必须退出集成电路保护的出口压板,微机保护的出口压板可不必退出。(×)

二.选择题:

1、发电机失磁后,发电机转子转速( A )A、升高B、降低C、不变

2、发电机定子( B )发生接地时出口端三次谐波电压小于中性点三次谐波

电压. A靠近机端;B靠近中性点;C任何地方

3、变压空载合闸时,励磁涌流的大小与( B )有关。A断路器合闸的快慢

B、合闸的初相角

C、绕组的形式

4、发电机转子回路的灭磁电阻阻值越大,灭磁时间( C )。A越长B、不

变C、越短

5、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )

A、距故障点越远就越高

B、距故障点越近就越高

C、与距离无关

6、线路发生瞬时性单相接地时,综重误跳三相,然后三相重合成功,对综重评

价为( B )。A、不正确一次B正确一次,不正确一次C、正确一次

7、电力系统发生振荡时,电气量变化比系统发生故障时电气量的变化( B )。

A、快

B、慢

C、相同

8、自动励磁调节装置用的电压互感器二次绕组出线( A )。A、不装熔断器

B、应装熔断器

C、根据情况决定是否装设熔断器

9、两个或两个以上的晶体三极管组成的复合管,它的放大倍数等于所有晶体三

极管放大倍数的( A )。A、乘积B、代数和C、平均值

10、电力元件继电保护的选择性,除了决定装置本身的性能外,还要求满足:由

电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值( A )。A、相对愈小,动作时间短;B相对愈大,动作时间愈短;C、相对愈小,动作时间愈长

11、主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是( C )。A、辅助保护;

B、异常运行保护;

C、后备保护

12、在电压回路中,当电压互感器负荷最大时至保护和自动装置的电压降不得超

过额定电压的( B )。A、2% ;B、3% ;C、5%

13、大接地电流系统中的双母线上两组电压互感器二次绕组应( C )。A、

在各自的中性点接地;B、选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地;C、只允许有一个公共接地点,其接地点应选在控制室;

14、测量交流电流二次回路的绝缘电阻使用( B )摇表。

A.500V ;

B.1000V ; C.2000V

15.220KV变压器的中性点经间隙接地的零序过电压保护定值(二次值)一般可整定( B )

A.100V ; B180V ; C300V

16、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )

A. 可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;

B.可采用检查VFC模数变换

系统和键盘传动相结合的方法;C.只能用由电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法。

17、快速切除线路和母线的短路故障,是提高电力系统(A )的最重要手段。

A 暂态稳定;

B 静态稳定;C动态稳定

18、查找直流接地时,所用仪表内阻不应低于( B )

A.1000Ω/V ;B..2000Ω/V;C、3000Ω/V

19、发电机失磁后,其运行状态是(B)运行。A、继续维持同步;B、由同步进

入异步;C、时而同步时而异步;

20、校核母线差动保护电流互感器的10%误差曲线时,计算电流倍数最大的情况

是(A )。A、对侧无源的元件;B、对侧有源的源件;C、所有接入母线的元件都一样

21、机端直接并联的发电机,为使无功负荷按机组容量分配,机组的自动励磁调

节装置的调差系数应( A )零。A、大于;B、小于;C、等于

22、用单相电源模拟两相短路试验负序电流继电器的定值,试验电流是负序电流

定值的( B )倍。A、3;B、√3;C、1;

23、短路点的过渡电阻对距离保护的影响,一般情况下是( B )。A、使保

护范围伸长;B、使保护范围缩短;C、保护范围不变

24电力系发生振荡时,振荡中心电压波动是( A )。A、幅度最大;B、幅度最小;C、幅度不变

25、综合重合闸在系统发生两相短路时,断路器的动作状态是( C )。

A、只跳故障相任一相;

B、跳两相故障相;

C、跳三相

26、大型发电机变压器组非全相运行保护的构成( A )

A 主要有灵敏的负序或零序电流元件与非全相判别回路构成;B由灵敏的相

电流元件与非全相判别回路构成;C由灵敏的负序或零序电压元件与非全相判别回路构成;

27、电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是( C )

A 每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点;B所有电流互感器二

次回路接地点均设置电流互感器端子箱内;C电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上。

28、新安装保护装置再投入运行后一年内,未经打开铅封和变动二次回路以前,

经过分析确认系由于调试和安装质量不良引起保护装置不正确动作或造成事故时,责任属( B )

A运行单位;B基建单位;C设计单位

29、继电保护的“三误”是( C )

A 误整定、误试验、误碰;B误整定、误接线、误试验;C误接线、误碰、

误整定;

30、来自电压互感器二次侧的4根开关厂引入线(Ua Ub Uc U N)和电压互感器

三次侧的2根开关厂引入线(开口三角的U L U N)中的两个零相电缆芯U N ( B )

A 在开关厂并接后,合成一根引至控制室接地;B必须分别引至控制室,并

在控制室接地;C三次侧的U N在开关厂接地后引入控制室N600,二次侧的U N单独引入控制室N600并接地。

三、问答题:

1.变压器并列运行需要哪些条件?

答:变压器并列运行必须符合下列条件:(1)一次电压相等,二次电压也相等(变比相等);(2)接线组别相同;(3)阻抗电压的百分值相等。前

两条不满足,会有循环电流。最后一条件不满足,则造成变压器负荷分

配不合理,可能有的过载,有的仍欠载。

2.发电机差动和变压器差动保护有什么本质的区别?

答:(1)。发电机纵差保护范围仅包含定子绕组电路,满足正常运行和外部短路时的电路电流∑I=0的关系。变压器纵差保护范围包含诸多绕组的电路并受它们的影响,尤其各侧CT计算变比与实际变比的差异、相角补偿等因素正常运行和空载合闸时∑I≠0。

(2)。变压器差动保护需要躲空载合闸时的励磁涌流,而发电机不需要。

(3)。发电机定子匝间短路时,机端和中性点电流完全相等,所以差动保护不反应。

(4).变压器某侧绕组匝间短路时,该绕组的匝间短路部分可视为出现了一个新的短路绕组,故差动保护要动作。

3.发电机失磁的电气特征有那些?我厂失磁保护动作特性是怎样的(失磁保护的判据)?

答:发电机失磁的电气特征:(1)发电机正常运行时,向系统送出无功功率,失磁后将从系统吸收大量无功功率,使机端电压下降。当系统无功储备不足时,可能破坏系统稳定。(2)发电机电流增大,失磁前送有功率愈多,失磁后电流增大愈多。(3)发电机有功功率方向不变,继续向系统送有功功率。(4)发电

机机端测量阻抗,从失磁前阻抗平面第一象限,失磁后测量阻抗的轨迹沿等有功阻抗圆进入第四象限。随着失磁的发展,机端测量阻抗的端点落在静稳极限阻抗圆内,转入异步运行。

我厂失磁保护动作特性:采用按稳态异步边界条件整定的下抛圆特性阻抗判据,同时加以辅助机端低电压判据,来判别发电机运行中是否失磁并决定失磁后的出口方式。

4、变压器的瓦斯保护,在运行中应注意哪些问题?

答:瓦斯继电器接线端子处不应渗油,端子盒应能防止雨、雪和灰尘的侵入,电源及二次回路要有防水、防油和防冻的措施,并要在春秋二季进行防水、防油和防冻检查。

5、什么叫电压互感器器反充电?对保护装置有何影响?

答:通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电。停电的母线虽未接地,阻抗比较大,但从电压互感器二次侧看到的阻抗非常小,近乎短路,故反充电电流较大,将造成运行中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断,使运行中的保护装置失去电压,可能造成保护装置的误动或拒动。

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

电气专业测试试题(试题带)

电气专业继电保护统一考试试题答案(供电部分) 一、填空(每空0.5分,共20分) 16~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地故障,非故障相电压比正常相电压(升高√3倍)。 2中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的(感性)电流补偿接地故障时的(容性)电流,使接地故障电流减少。 3220kV电压互感器二次变比是( 2200 ),三次变比是()。 4检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现(动作方向)的潜动,但允许存在不大的(非动作)方向的潜动。 5在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有( 1)(停电),2)验电,3)(装设接地线),4)悬挂标示牌和装设遮栏。 6电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(角度误差)两个方面。 7在高频保护中,按高频信号的作用可分为(闭锁信号)、允许信号和跳闸信号三种。 8高频信号传输用到的计量单位奈培Np与分贝dB的换算关系是1Np=(8.686)dB。911型微机保护人机对话插件的主要功能有(人机对话)和(巡检)功能。 10当线路发生故障时,11型微机保护能打印出故障前20ms和故障后(40)ms的各相电压、各相电流的采样值。 11在11型微机保护中,为防止电流互感器回路断线导致零序保护误动作,而设置了(3U0突变量闭锁)回路。 12在11型微机保护的综重选相元件中采用(相电流差突变量选相)与阻抗选相两种原理兼用、相互取长补短的办法。 13在高频通道信号交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,(200ms)后本侧停信,连续收对侧信号5s后,本侧启动发信10s 。 14在11型微机保护定值中,IWI无电流判别元件定值的整定原则是(应躲开本线路电容电流的稳态值)、在最小运行方式下本线路末端故障应有足够灵敏度和躲超负荷线路的三相电流最大不平衡值。 15当发生电压回路断线后,LFP-901A型微机保护中要退出的保护元件有(△F+元件补偿阻抗元件(或者△F+Zcom))、零序方向元件、零序二段过流保护元件和(距离保护)。16常规零序电流保护主要由零序电流或电压滤过器、电流继电器和(零序方向继电器)三部分组成。 17自动重合闸有两种启动方式:(断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式)、保护启动方式。 18电力载波高频通道有相—相制通道和(相—地制通道)两种构成方式。 19在选择高频电缆长度时应考虑在现场放高频电缆时,要避开电缆长度接近(1/4波长或1/4波长的整数倍)的情况。 20母联电流相位比较式母线保护是比较(母联断路器)与(总差动)电流相位的母线保护。 PMH母差保护是带(制动)特性的中阻抗型母线差动保护, 21断路器失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,应为(断路器跳闸时间)和(保护返回时间之和)再加裕度时间。以较短时间动作于断开(母联断路器或分段断路器),再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。 22变压器故障主要类型有:各相绕组之间发生的(相间短路),单相绕组部分线匝之间发

电气二次回路试题库

一、单项选择题 1.下列不属于二次回路图的是 C 。 A.展开图 B.原理图 C.端子排图 D.安装接线图 2.采用灯光监视的控制回路接线,红绿灯正确的布置位置,从屏面看是: A 。 A.红灯在右,绿灯在左; B.红灯在左,绿灯在右; C.红灯、绿灯位置无具体规定。 3.对于编号为3、7、33、37的二次回路正确的是: A 。 A.3、7系合闸回路编号; B.3、33系合闸回路编号; C.7、37系合闸回路编号。 4.如下图所示中,①、②、③、④各点的回路编号正确的标法是:___ _ B __。 A. ①101、②103、③105、④102; B.①1、②03、③05、④2; C.①1、②3、③5、④2。 5.二次回路展开图中各连线进行编号的原则是___ D _____。 A.区别不同回路; B.安装方便的原则; C.相对编号的原则; D.等电位原则。 6、某发电机出口发生短路,发电机出口断路器在保护动作下跳闸,跳闸后断路器指示灯显示正确的是:(D ) A、红灯亮发平光 B、红灯亮发闪光 C、绿灯亮发平光 D、绿灯亮发闪光 7、断路器手动跳闸,跳闸后断路器指示灯显示正确的是:(C ) A、红灯亮发平光 B、红灯亮发闪光 C、绿灯亮发平光 D、绿灯亮发闪光 8、具有电气-机械防跳的断路器控制、信号回路,红灯闪光表示(C )。 A.手动准备跳闸或自动跳闸 B.手动准备合闸或自动跳闸 C.手动准备跳闸或自动合闸 D.手动准备合闸或自动合闸 9、当断路器处在分闸位置时,断路器的位置指示信号为 (C ) A.红灯平光 B.红灯闪光 C.绿灯平光 D.绿灯闪光 10、预告信号动作结果是:( D)

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

电气试验测试题(一)(汇编)

电气试验测试题 姓名:单位:得分: 一、选择题(每题1分,共20分) 1、随时间按正弦规律变化的物理量的三要素是 ( )。 A. 正弦、周期、幅值; B. 瞬时值、最大值、有效值; C.最大值、角频率、初相角; D. 幅值、时间、相角差。 2、直流试验电压的脉动幅值等于()。 A.最大值和最小值之差;B.最大值与平均值之差;C.最小值与平均值之差;D. 最夫值和最小值之差的一半。 3、导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度()。 A.的平方成正比;B.的一次方成正比;C.的大小无关;D.成反比。 4、在R、L、C串联的交流电路中,如果总电压相位落后于电流相位,则()。 A.R=X L=X C;B.X L = X C≠R;C.X L>X C;D.X L<X C 5、下列描述电容器主要物理特性的各项中,()项是错误的。 A.电容器能储存磁场能量;B.电容器能储存电场能量;C.电容器两端电压不能突变;D.电容在直流电路中相当于断路。 6、在一定的正弦交流电压U作用下,由理想元件R、L、C组成的串联电路谐振时,电路的总电流将()。 A.无穷大;B.等于零;C.等于非谐振状态时的总电流;D.等于电源电压U与电阻R 的比值。 7、电场作用下,电介质发生极化现象中,发生偶极子结构的电介质中,极化时间约10-2~10-10s 而且是非弹性的;需消耗一定能量的极化,称为()式极化。 A.离子;B.偶极子;C.夹层;D.电子。 8、在直流电压作用下的介质损耗是()引起的损耗。 A.电导;B.离子极化;C.电子极化;D.夹层式极化。 9、工频高压试验变压器的特点是额定输出()。 A.电压高,电流小;B.电压高,电流大;C.电压低,电流小;D.电压低,电流大。10、用静电电压表测量工频高电压时,测得的是电压()。 A.瞬时值;B.峰值;C.有效值;D.平均值。 11、若设备组件之一的绝缘试验值为tgδ1=5%,C1=250pF;而设备其余部分绝缘试验值为tgδ2=0.4%,C2=10000pF,则设备整体绝缘试验时,其总的tgδ值与()接近。 A.0.3%;B.0.5%;C.4.5%;D.2.7%。 12、R、L、C并联电路处于谐振状态时,电容C两端的电压等于()。 A.电源电压与电路品质因数Q的乘积;B.电容器额定电压;C.电源电压与电路品质因数Q的比值;D.电源电压。 13、当球间距不大于球半径时,常用的测量球隙是典型的()电场间隙。 A.均匀;B.稍不均匀;C.不均匀;D.极不均匀。 14、试品电容量约15000pF,使用QS1型西林电桥,施加10kV测量其tgδ时,电桥分流器位置宜选定在()档位置。 A.0.01;B.0.025;C.0.06;D.0.15。 15、电容分压器的主电容为C1,分压电容为C2,则电容分压器的分压比K=U1/U2=()。

电气二次精彩试题库

变电二次部分专业知识题库 以下试题的难易程度用“★”的来表示,其中“★”数量越多表示试题难度越大。 一、填空题 ★1、轻瓦斯保护应动作于____,重瓦斯保护应动作于____。 (信号跳闸) ★2、电流互感器运行中二次侧不得__________,电压互感器运行中二次侧不得__________。 (开路短路) ★3、电压互感器的误差就是__________误差和__________误差。(变比角) ★4、所有CT和PT的_________绕组应有______性的_________的保护接地。 (二次永久可靠) ★5、瓦斯保护是根据变压器部故障时会_______这一特点设置的。(产生气体) ★★6、继电保护装置必须满足__________、__________、__________和__________四个基本要求。 (选择性快速性灵敏性可靠性) ★★7、对继电保护装置的四项基本要、、和。(选择性速动性灵敏性可靠性)

★★8、我风电场变电站主变气体继电器联结管径应与继电器管径相同,其弯曲部分应大于。(90°) ★★9、在主变差动保护中,由于CT的变比不能选的完全合适所产生的不平衡电流,一般用差动继电器中的来解决。 (平衡线圈) ★★10、自动重合闸的起动方式有起动方式和起动方式两种。 (不对应保护) ★★11、对负序电压继电器,用单相法模拟三种两相短路时,其刻度值为试验电压的倍。(1/√3) ★★12、对系统二次电压回路通电时,必须可靠断开至PT二次侧的回路,防止二次。(反充电) ★★13、电业局规定对投入运行的主变本体和有载瓦斯继电器应年进行一次全部检验。(4) ★★14、直流母线电压不能过高或过低,允许围一般是。(±10%) ★★15、如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为110V,回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于。(负电源) ★★16、在电压回路中,PT二次绕组至保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的。( 3% ) ★★17、主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是。

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

电气制图试题带答案解析

电气设计人员电气制图理论知识测评题及答案 姓名: 职务: 分数: 说明:本试卷满分为190分,及格分数线为114分。 一、 填空题(每空2分,共60分) 1. 图纸的幅面分为 基本 幅面和 加长 幅面两类,基本幅面按 尺寸大小可分为 5 种, 其代号分别为 A0、A1、A2、A3、A4 ,其中A4幅面尺寸为: 297x210mm 。 2. 在图纸上必须用 粗实线 画出图框,标题栏一般应位于图纸的 右下 方位。 3. 在画图时应尽量采用 原值 的比例,须要时也可采用放大或缩小的比例,其中1:2为 缩 小 比例,2:1为 放大 比例。 4. 尺寸标注中的符号:R 表示 半径 ,φ表示 直径 。 5. 对于三相平衡负载,单相额定电流的计算方法为:I=P/1.732/380/功率因数。 6. 室内开关的安装高度一般选用 绝 对 标高表示。 7. 选定建筑物室内一层地坪为±0.00而确定的高度尺寸,称为 相对标高 。 8. 建筑物中的供电系统采用 TN -S 系统 供电的安全性,可靠性最好。 9. RVVP -3×1.5 表示塑料绝缘护套屏蔽铜芯软线,3芯1.5mm2。 10. Φ25厚壁钢管沿地坪暗敷,其敷设代号(英文含义)为 SC25—FC 。 11. MR —200X100 表示金属线槽,宽200mm ,高100mm 。 12. 三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,其导线总结面积不应超过管内总面积的 40% 。 13. 照明单相分支回路的电流一般不超过: 16A ,出线口: 25 个。 14. 星形—三角形降压启动时,启动电流和启动转矩各降为直接启动时的 1/3 倍。 15. 低压带电作业时,严禁在 感性负载 的主回路中或 电流互感器 的二次回路中带电作业; 16. 地坪内配线使用Φ20的塑料管穿线暗敷的英文代号为PC20-FC 。 17. BV -4×16+PE16-MR200×100,表示5根16mm2塑料铜芯线,敷设在 200×100的金属线槽内。 18. RVVP -3×1.5表示塑料绝缘,护套、屏蔽铜芯软线,3根1.5mm2。 19. 采用双绞线或者屏蔽线可以有效地抑制干扰进入传输线。 二、 选择题 (每空1分,共64分) 1. 下列符号中表示强制国家标准的是( C ) A 、GB/T B 、GB/Z C 、GB 2. 如右图所示,将开关手柄达到“F ”位置,第( B )组触点被接通。 A 1 B 2 C 3 D 均未接通 3. 是( A ) A 延时闭合的动合触点 B 延时断开的动合触点 C 延时闭合的动断触点 D 延时断开的动断触点 4. 下面哪个是动合触点( A ) A B C D 5. 下面哪个是动断触点( B ) A B C D 6. 下面哪个是按钮触点( C ) A B C D 7. 下面哪个是旋钮触点( D ) A B C D 8. 下面哪个是无功电流表的图形符号( B ) A B C D 9. 下面哪个是电压表的图形符号( A ) A B C D 10. 是下面哪个仪表的图形符号( C ) A 电压表 B 电流表 C 有功功率表 D 无功功率表 11. 2.5m ㎡及以下的多段铜导线与设备端子连接时,(B )

变电站电气二次专业知识题库

.变电二次部分专业知识题库 以下试题的难易程度用“★”的来表示,其中“★”数量越多表示试题难度越大,共782题。 一、填空题 ★1、轻瓦斯保护应动作于____,重瓦斯保护应动作于____。(信号跳闸) ★2、电流互感器运行中二次侧不得__________,电压互感器运行中二次侧不得__________。(开路短路) ★3、电压互感器的误差就是__________误差和__________误差。(变比角) ★4、所有CT和PT的_________绕组应有______性的_________的保护接地。(二次永久可靠) ★5、瓦斯保护是根据变压器内部故障时会_______这一特点设置的。(产生气体) ★★6、继电保护装置必须满足__________、__________、__________和__________四个基本要求。 (选择性快速性灵敏性可靠性) ★★7、主变压器运行中不得同时将__________保护和__________保护停用。(差动瓦斯) ★★8、我风电场变电站主变气体继电器联结管径应与继电器管径相同,其弯曲部分应大于。(90°) ★★9、在主变差动保护中,由于CT的变比不能选的完全合适所产生的不平衡电流,一般用差动继电器中的来解决。(平衡线圈) ★★10、自动重合闸的起动方式有起动方式和起动方式两种。(不对应保护) ★★11、对负序电压继电器,用单相法模拟三种两相短路时,其刻度值为试验电压的倍。(1/√3) ★★12、对系统二次电压回路通电时,必须可靠断开至PT二次侧的回路,防止二次。(反充电) ★★13、电业局规定对投入运行的主变本体和有载瓦斯继电器应年进行一次全部检验。(4) ★★14、直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是。(±10%) ★★15、如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为110V,回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于。(负电源) ★★16、在电压回路中,PT二次绕组至保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的。(3% ) ★★17、主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是。(后备保护) ★★18、对于单侧电源的双绕组变压器,采用带制动线圈的差动继电器构成差动保护,其制动线圈应装在。(负荷侧) ★★19、方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是消除正向出口三相短路的。(死区) ★★20、对于采用不对应接线的断路器控制回路,控制手柄在“跳闸后”位置而红灯闪光,这说明。(断路器在合闸位置) ★★21、就是反应故障点至保护安装处的距离,并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。(距离保护)★★22、保护不反应电网的正常负荷、全相振荡和相间短路。(零序电流) ★★23、能满足系统稳定及设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护称为。(主保护) ★★24、电流继电器的返回系数,一般要求调整在之间。(1.1~1.2) ★★25、在最大运行方式下,电流保护的保护区最小运行方式下的保护区。(大于) ★★26、装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护的状态下运行。(继电保护)★★27、电流互感器二次回路采用接地,易造成保护拒绝动作。(多点) ★★28、高频保护停用,应先将保护装置电源断开。(直流) ★★29、距离保护动作区末端金属性相间短路的最小短路电流,应大于相应段最小精确工作电流的倍。(两) ★★30、在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流滞后零序电压。(90°) ★★31、因为高频保护不反应被保护线路以外的故障,所以不能作为下一段线路的保护。(后备) ★★32、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大。(灵敏角) ★★33、对于继电保护、自动装置、控制、信号、测量和远动装置等的二次回路,每一连接回路的对地绝缘电阻应不小于M Ω。(1) ★★34、电力系统发生振荡时,对距离Ⅰ、Ⅱ段影响较大,应采用措施。(闭锁) ★★35、辉腾锡勒风电场220KV变电站对微机保护装置内的弱电压板投入,不测量压板两端。(电压) ★★36、辉腾锡勒风电场220KV变电站投入一次设备运行中的跳闸压 板前,应用万用表直流电压伏档测量压板两端电压,发现有电压应查明原因,否则不得投入运行。(250) ★★37、辉腾锡勒风电场220KV变电站正常情况下,运行中的电气设备不允许运行。(无保护) ★★38、辉腾锡勒风电场220KV变电站运行中,在一次系统未经并列的情况下,严禁将压变并列。(二次)

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

电气专业测试试题试题带答案

电气专业继电保护统一考试试题答案(供电部分)一、填空(每空0.5分,共20分) 16~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地故障,非故障相电压比正常相电压(升高√3倍)。 2中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的(感性)电流补偿接地故障时的(容性)电流,使接地故障电流减少。 3220kV电压互感器二次变比是( 2200 ),三次变比是()。 4检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现(动作方向)的潜动,但允许存在不大的(非动作)方向的潜动。 5在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有( 1)(停电),2)验电,3)(装设接地线),4)悬挂标示牌和装设遮栏。 6电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(角度误差)两个方面。 7在高频保护中,按高频信号的作用可分为(闭锁信号)、允许信号和跳闸信号三种。 8高频信号传输用到的计量单位奈培Np与分贝dB的换算关系是1Np=(8.686)dB。911型微机保护人机对话插件的主要功能有(人机对话)和(巡检)功能。 10当线路发生故障时,11型微机保护能打印出故障前20ms和故障后(40)ms的各相电压、各相电流的采样值。 11在11型微机保护中,为防止电流互感器回路断线导致零序保护误动作,而设置了(3U0突变量闭锁)回路。 12在11型微机保护的综重选相元件中采用(相电流差突变量选相)与阻抗选相两种原理兼用、相互取长补短的办法。 13在高频通道信号交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,(200ms)后本侧停信,连续收对侧信号5s后,本侧启动发信10s 。 14在11型微机保护定值中,IWI无电流判别元件定值的整定原则是(应躲开本线路电容电流的稳态值)、在最小运行方式下本线路末端故障应有足够灵敏度和躲超负荷线路的三相电流最大不平衡值。 15当发生电压回路断线后,LFP-901A型微机保护中要退出的保护元件有(△F+元件补偿阻抗元件(或者△F+Zcom))、零序方向元件、零序二段过流保护元件和(距离保护)。16常规零序电流保护主要由零序电流或电压滤过器、电流继电器和(零序方向继电器)三部分组成。 17自动重合闸有两种启动方式:(断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式)、保护启动方式。 18电力载波高频通道有相—相制通道和(相—地制通道)两种构成方式。 19在选择高频电缆长度时应考虑在现场放高频电缆时,要避开电缆长度接近(1/4波长或1/4波长的整数倍)的情况。 20母联电流相位比较式母线保护是比较(母联断路器)与(总差动)电流相位的母线保护。 PMH母差保护是带(制动)特性的中阻抗型母线差动保护, 21断路器失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,应为(断路器跳闸时间)和(保护返回时间之和)再加裕度时间。以较短时间动作于断开(母联断路器

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

电气知识理论试题

电气知识理论试题 1、窑尾高温风机的额定功率是(C) A.2000KW B.2500KW C.1800KW D.710KW 2、1KV以下的低压系统中性点直接接地的三相四线制系统中变压器 中性点接地装置的接地电阻一般不宜大于(B)。 A.0.5ΩB.4ΩC.10ΩD.30Ω 3、容量在10000KVA以上的变压器必须装设(B)。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。 4、定时限过流保护动作值是按躲过线路(A)电流整定的。 A.最大负荷B.三相短路C.两相短路电流 D.未端三相短路最小短路电流 5、电机转速反馈调速系统在稳定运行过程中,转速反馈线突然断开,电动机的转速会(C) A、升高 B、降低 C、不变 D、不定 6、影响计量准确度的因素与(D)无关。 A、皮带跑偏 B、皮带称托辊不转或缺失 C、传感器松动 D、物料力度 施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为(B)。 A戴绝缘手套B切断电源C站在绝缘板上 保证电气检修人员人身安全最有效的措施是(C)。 A、悬挂标示牌; B、放置遮栏; C、将检修设备接地并短路 9、配电盘(箱)、开关、变压器等各种电气设备附近不得(C)。

A、设放灭火器; B、设置围栏; C、堆放易燃、易爆、潮湿和其 他影响操作的物件 10、停电检修作业时,确定停电的依据是(D) A.电源开关已拉开 B.电源指示灯燃灭 C.电流表的指示为零 D.合格的验电器试验无电 11、在三相绕线转子异步电动机的各个起动过程中,频敏变阻器的等效阻抗变化趋势是(B)。 A、由小变大B、由大变小C、恒定不变 12、高压电动机常采用(C)保护装置作过负荷的保护,常采用(A)保护装置作短路保护。 A、电流速断B、定时限过电流 C、反时限过电流D、热过载 13、Y接法的三相异步电动机,在空载运行时,若定子一相绕组突然断路,则电机(B)。 A、必然会停止转动B、有可能连续运行 C、肯定会继续运行 14、晶闸管关断的方法有(AE)。(多选) A、晶闸管电流小于维持电流 B、取消控制电压 C、取消阳极电压 D、在控制极加上反向电压 E、在阳极与阴极加上反向电压 15、异步电动机调速的三种形式是(CDE)。(多选)

电气基础知识测试题答案

电气基础知识测试题 姓名成绩 一、单选题(每题1.5分,共60分) 1、电压也称( C )。 A 电动势 B 电位 C 同一电场两点之间的电位差 2、当n个阻值串联时,其总阻值( A )。 A 变大 B 变小 C 不变 3、当n个阻值并联时,其总阻值( C )。 A 变大 B 变小 C 比最小的电阻还小 4、变压器的变比与( A )有关。 A 一、二次侧电压 B 铁芯构成特性 C 电网频率的高低 5、三相三线制供电,主要是供给( C )。 A 照明 B 家用电器 C 动力负荷 6、变压器主要改变( B )。 A 频率 B 电压 C 功率 7、万用表的转换开关是实现( A )。 A 各种测量种类及量程的开关 B 万用表电流接通的开关 C 接通被测物的测量开关 8、电力变压器的油起( A )作用。 A 绝缘和灭弧 B 绝缘和防锈 C 绝缘和散热 9、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( B )。 A 发热量较小 B 发热量较大 C 没有明显差别 10、直接将电能送到用户的网络称为( C )。 A 发电网 B 输电网 C 配电网 11、装设接地线时,应( B )。 A 先装中相 B 先装接地端,再装两边相 C 先装导线端 12、室外配电变压器应在变压器( B )装设避雷器。 A 低压侧 B 高压侧 C 中性点 13、继电保护装置是由( A )组成的。 A 各种继电器 B 二次回路各元件 C 包括各种继电器和仪表回路 14、多台电动机均有一台变压器供电时,当电动机投入运行时,应按容量( B )分别进行启动。 A 由小到大 B 由大到小 C 按操作方便

15、为防止感应过电压,母线或输电线路应( C )避雷针。 A 多装 B 靠近 C 远离 16、高压断路器具有开断正常负荷和( C )的能力。 A 过载 B 短路故障 C 过载、短路故障 17、电容器中储存的能量是( A )。 A 电场能 B 磁场能 C 热能 18、交流电流表或交流电压表指示的数值是( A ) A 有效值 B 平均值 C 最大值 19、但凡电气设备对地电压在( B )及以上的叫高压电气设备。 A 大于380V B 大于250V C 大于220V 20、电流流过人体,造成对人体内部器官的伤害称为(B) A 电伤 B 电击 C 电烙印 21、一般电气设备铭牌上的电压和电流的数值是( C )。 A、瞬时值; B、最大值; C、有效值; D、平均值。 22、交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率,而功率因数是指( B )。 A、Q/P; B、P/S ; C、Q/S ; D、P/Q 23、在电阻、电感、电容组成的电路中,不消耗电能的元件是( A )。 A、电感与电容; B、电阻与电感; C、电容与电阻; D、电阻。 24、在纯电感交流电路中电压超前( D )90°。 A、电阻; B、电感; C、电压; D、电流。 25、对称三相电源三角形连接时,线电压是( A )。 A、相电压; B、2倍的相电压; C、3倍的相电压; D、3倍的相电压。 26、对称三相电源星形连接,线电压等于( B )。 A、相电压; B、3倍相电压; C、额定容量除以额定电流; D、2倍相电压。 27、在直流电路中,我们把电流流入电源的一端叫做电源的( B )。 A、正极; B、负极; C、端电压; D、电势。 28、下列是直流开关的是( A ) A.GM32M-2300R-C32 B.5SJ62-C32 C.G65-2300-C32 D.iC65N-C32 29、直流电动机启动的,我选半载启动电流比空载启动( B ) A 空>半B空=半C空<半D不确定 30、电荷的基本单位是( C )。 A.安秒 B. 安培 C. 库仑 D. 千克

电气二次回路实训模板Word版

1二次回路中常用电器 1.1电流互感器 电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A。 电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流I X的存在,所以流入保护装置的电流I Y≠I,当取消多点接地后I X=0,则I Y=I。 在一般的电流回路中都是选择在该电 流回路所在的端子箱接地。但是,如果差 动回路的各个比较电流都在各自的端子箱 接地,有可能由于地网的分流从而影响保 护的工作。所以对于差动保护,规定所有 电流回路都在差动保护屏一点接地。 图1.1 电流互感器实验 1、极性实验 功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT必 2、变比实验 须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。 CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT二次电流分别为0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时CT的二次电流。 3、绕组的伏安特性 理想状态下的CT就是内阻无穷大的电流源,不因为外界负荷大小改变电流大小,实际中的CT只能在一定的负载范围内保持固定的电流值,伏安特性就是测量CT在不同的电流值

电气二次试题

电气二次试题 电气二次试题 一、单项选择题 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护 越(C ) A可靠 B 不可靠C 灵敏D 不灵敏 2?限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若 (C )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 A选择性B 速动性C 灵敏性D 可靠性 3 ?使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统(B ) A最大运行方式 B 最小运行方式 C正常运行方式 D 事故运行方式 4?发电机定子装有纵差动和横差动保护时,发生(C )时两种保护会同时动作。 A单相故障 B 接地故障C相间故障D所有故障 5、在大接地电流系统中,不论正向发生单相接地,还是发生两相接地短路时,都是3I0超前3U0约___D ________ ° 。 (A) 30 (B) 45 (C) 70 ( D) 110 6当小接地系统中发生单相金属性接地时,中性点对地电压为_B ________ 。 (A) UX (B) -UX (C) 0 (D) V3 UX 7、在保护检验工作完毕后、投入出口压板之前,通常用万用表测量跳闸压板电 位,当开关在合闸位置时,正确的状态应该是_____ C _____ 。(直流系统为220V) (A)压板下口对地为+110V左右,上口对地为-110V左右

(B)压板下口对地为+110V左右,上口对地为0V左右 (C)压板下口对地为0V,上口对地为-110V左右 (D)压板下口对地为+220V左右,上口对地为0V 8、线路发生两相短路时,短路点处正序电压与负序电压的关系为__B ______ 。 a)Uk1 > Uk2 (B) Uk1= Uk2 (C) Uk1v Uk2 9、如果线路送出有功与受进无功相等,则线路电流、电压相位关系为_B _______ 。 a)电压超前电流45°(B)电流超前电压45°(C)电流超前电 压135° 10、为防止变压器后备阻抗保护在电压断线时误动作,必须______ C___ a)装设电压断线闭锁装置; b)装设电流增量启动元件; c)同时装设电压断线闭锁装置和电流增量启动元件。 11、部颁反措要点的要求,保护跳闸连接片_____ d___。 d)开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路; e)开口端应装在下方,接到断路器的跳闸线圈回路; f)开口端应装在上方,接到保护的跳闸出口回路。 12、在Y/d11接线的变压器低压侧发生两相短路时,星形侧的某一相的电流等 于其他两相短路电流的_____ B—■咅。 (A)1 (B)2 (C)0.5 13、汽轮发电机完全失磁之后,在失步以前,将出现___a _____ 的情况。 a)发电机有功功率基本不变,从系统吸收无功功率,使机端电压下降,定子 电流增大。失磁前送有功功率越多,失磁后电流增大越多; b)发电机无功功率维持不变,有功减少,定子电流减少; c)发电机有功功率基本不变,定子电压升高,定子电流减少。 14、变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用铁芯不易饱和的电流互感器, 一般选用_____ B 。 (A)0.5 级(B)D 级(C)TPS级 19、继电保护装置检验分为三种,是__C ______ 。 a)验收检验、全部检验、传动检验; b)部分检验、补充检验、定期检验;c )验收检验、定期检验、补充检验。 15、继电保护的“三误”是___E ____ 。 (C)误整定、误试验、误碰; (D)误整定、误接线、误试验;