电气专业继电保护统一考试试题答案(供电部分)

一、填空(每空0.5分,共20分)

16~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地故障,非故障相电压比正常相电压(升高√3倍)。

2中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的(感性)电流补偿接地故障时的(容性)电流,使接地故障电流减少。

3220kV电压互感器二次变比是( 2200 ),三次变比是()。

4检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现(动作方向)的潜动,但允许存在不大的(非动作)方向的潜动。

5在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有( 1)(停电),2)验电,3)(装设接地线),4)悬挂标示牌和装设遮栏。

6电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(角度误差)两个方面。

7在高频保护中,按高频信号的作用可分为(闭锁信号)、允许信号和跳闸信号三种。

8高频信号传输用到的计量单位奈培Np与分贝dB的换算关系是1Np=(8.686)dB。911型微机保护人机对话插件的主要功能有(人机对话)和(巡检)功能。

10当线路发生故障时,11型微机保护能打印出故障前20ms和故障后(40)ms的各相电压、各相电流的采样值。

11在11型微机保护中,为防止电流互感器回路断线导致零序保护误动作,而设置了(3U0突变量闭锁)回路。

12在11型微机保护的综重选相元件中采用(相电流差突变量选相)与阻抗选相两种原理兼用、相互取长补短的办法。

13在高频通道信号交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,(200ms)后本侧停信,连续收对侧信号5s后,本侧启动发信10s 。

14在11型微机保护定值中,IWI无电流判别元件定值的整定原则是(应躲开本线路电容电流的稳态值)、在最小运行方式下本线路末端故障应有足够灵敏度和躲超负荷线路的三相电流最大不平衡值。

15当发生电压回路断线后,LFP-901A型微机保护中要退出的保护元件有(△F+元件补偿阻抗元件(或者△F+Zcom))、零序方向元件、零序二段过流保护元件和(距离保护)。

16常规零序电流保护主要由零序电流或电压滤过器、电流继电器和(零序方向继电器)三部分组成。

17自动重合闸有两种启动方式:(断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式)、保护启动方式。

18电力载波高频通道有相—相制通道和(相—地制通道)两种构成方式。

19在选择高频电缆长度时应考虑在现场放高频电缆时,要避开电缆长度接近(1/4波长或1/4波长的整数倍)的情况。

20母联电流相位比较式母线保护是比较(母联断路器)与(总差动)电流相位的母线保护。PMH母差保护是带(制动)特性的中阻抗型母线差动保护,

21断路器失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,应为(断路器跳闸时间)和(保护返回时间之和)再加裕度时间。以较短时间动作于断开(母联断路器或分段断路器),再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。

22变压器故障主要类型有:各相绕组之间发生的(相间短路),单相绕组部分线匝之间发

生的(匝间短路),单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障等。

23变压器励磁涌流的特点有(包含很大的非周期分量)、包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主、(励磁涌流出现间断)。

24BCH-2型差动继电器有(差动线圈)、平衡I线圈、平衡II线圈和短路线圈。其中(短路)线圈的作用是为了躲避励磁涌流。

25变压器中性点间隙接地的接地保护采用(零序电流继电器)与(零序电压继电器)并联方式,带有0.5s的限时构成。

二、选择(每题1分,共20分)

1直流电压为220V的直流继电器线圈的线径不宜小于( A ) 。

(a)0.09 mm (b)0.10 mm (c) 0.11mm

2如果用低额定电压规格(如220V电源用110V的继电器)的直流继电器串联电阻的方式时,串联电阻的一端应接于( B ) 。

(a)正电源(b)负电源(c)远离正、负电源(不能直接接于电源端)

3在电压回路最大负荷时,保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的( B ) 。

(a) 2% (b) 3% (c) 5%

4线路发生两相短路时短路点处正序电压与负序电压的关系为(B)。

(a)UK1>UK2 (b)UK1=UK2 (c)UK1<UK2

5在大电流接地系统中,当相邻平行线停运检修并在两侧接地时,电网接地故障线路通过零序电流,将在该运行线路上产生零序感应电流,此时在运行线路中的零序电流将会(A)。

(a)增大(b)减少(c)无变化

6电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A)。

(a)均作往复性摆动。(b)均会发生突变。(c)在振荡的频率高时会发生突变。

7 综合重合闸与线路保护接口分N、M、R、Q等端子,其中M端子(b )。

(a)供能躲非全相运行不误动保护接入

(b)供非全相运行时会误动的保护接入

(c)供直接三相跳闸不重合的保护接入

8 调试11型微机保护装置的数据采集系统时,应将保护置于以下哪种状态(B)。

(a)调试状态(b)不对应状态(c)运行状态

9 11型微机保护装置在正常运行中打印“BADDRV”,发生的原因可能是(A)。

(a)开出回路不好(b)2817芯片损坏(c)模数变换系统故障

10在高频保护的通道加工设备中的(C)主要是起到阻抗匹配的作用,防止反射,以减少衰耗。

(a)阻波器(b)结合电容器(c)结合滤波器

11母联电流相位比较式母线差动保护当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时(a)。

(a)将会切除非故障母线,而故障母线反而不能切除

(b)将会切除故障母线,非故障母线不能切除

(C )将会切除故障母线和非故障母线

12对于双母线接线形式的变电站,当某一联接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保护动作应首先跳开(b )。

(a)拒动断路器所在母线上的所有开关

(b)母联断路器

(c)故障元件的其它断路器

13运行中的变压器保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行(a)。

(a)进行注油和滤油时

(b)变压器中性点不接地运行时

(c)变压器轻瓦斯保护动作后

14 谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是( b )。

(a)为了提高差动保护的动作速度

(b)为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加,导致差动元件拒动

(c)保护设置的双重化,互为备用

15 变压器差动保护防止励磁涌流影响的措施有:( a )。

(a)鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别,要求间断角为60°~65°

(b)加装电压元件

(c)各侧均接入制动绕组

16某线路装有两套纵联保护和一套后备保护,按照部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路( c )。

(a)必须由专用的直流熔断器供电

(b)应在两套纵联保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电

(c)既可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当地分配到两套纵联保护所

用的直流供电回路中

17安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间(b )。(a)为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系

(b)不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出

(c)一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施

18 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:(c )。

(a)每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点

(b)所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内

(c)电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联

系的二次回路接地点应设在保护盘上

19集成电路型、微机型保护装置的电流、电压引入线应采用屏蔽电缆,同时(c )。(a)电缆的屏蔽层应在开关场可靠接地

(b)电缆的屏蔽层应在控制室可靠接地

(c)电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端可靠接地

20来自电压互感器二次侧的四根开关场引入线(U A、U B、U C、U N)和电压互感器三次侧的两根开关场引入线(开口三角侧的U L、U N)中的两个零相电缆线U N应按方式( b )接至保护屏。

(a)在开关场并接在一起后,合成一根后引至控制室,并在控制室接地后

(b)必须分别引至控制室,并在控制室一点接地后

(d)三次侧的U N在开关场就地接地,仅将二次侧的U N引至控制室,并在控制室接地后三、判断(每题0.5分,共10分)

1暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运行状态的能力。(错)

2小电流接地系统中非故障线路零序电压超前零序电流90°;故障线路零序电流超前零序电压90°。(错)

3过流保护在系统运行方式变小时,保护范围也将变小。(对)

4发生各种不同类型短路时,电压各序对称分量的变化规律是,三相短路时,母线上正序电压下降得最厉害,单相短路时正序电压下降最少。(对)

5电流平衡保护存在相继动作区,不存在动作死区。(对)

6BC相金属性短路时,故障点的边界条件为 IKA=0;UKB=0;UKC=0。(错)

7正序电压是越靠近故障点数值越小,负序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。(对)

8当线路出现不对称断相时,因为没有发生接地故障,所以线路没零序电流。(错)

9断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生,“防跳”回路设置是将断路器闭锁到跳闸位置。( 对)

10直流系统接地时,采用拉路寻找、分段处理办法:先拉信号,后拉操作,先拉室外、后拉室内原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s,一旦拉路寻找到就不再合上,立即处理。(错 )

11设K为电流互感器的变比,无论电流互感器是否饱和,其一次电流I1与二次电流I2始终保持I2=I1/K的关系。(错)

12耦合电容器对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发信机。(对)

13在11型微机保护装置中的零序电流回路和零序电压回路的极性端可以同电流互感器和电压互感器开口三角绕组的极性端同时反接,不影响保护的动作行为。(错)

14LFP-901A型微机保护中的工频变化量阻抗继电器的动作方程为│△Uop│〈 Uz。(错)15LFP-901A型微机保护的工频变化量距离元件△Z,在发生电压回路断线后不会误动。(对)

16在电路中某测试点的电压Ux和标准比较电压U0=0.775V之比取常用对数的20倍,称为该点的电压绝对电平。(对)

17瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,差动保护却不能。因此差动保护不能代替瓦斯保护。(对)

18不允许用电缆中的备用芯两端接地的方法作为微机型和集成电路型保护抗干扰措施。(对)

19允许用卡继电器触点、短路触点或类似的人为手段做保护装置的整组试验。(错)

20极化继电器调试时,可以用调整继电器的触点来改变其动作值和返回值。(错)

四、简答(每题5分,共40分)

1 电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?

答:(1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路。(1分)

(2)相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。(2分)

(3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近于饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。(2分)

2什么叫匹配? 在高频保护中高频电缆特性阻抗Z C2=100Ω,220KV输电线路的特性阻抗Z C1=400Ω,在高频通道中如何实现匹配?

答:负载得到最大功率的条件,既负载电阻R和电源内阻R S相等:R= R S,称此时负载与电源为匹配连接。(2分)

高频电缆与输电线路之间的阻抗匹配,是通过连接滤波器的阻抗变换达到的,如电缆为100Ω,线路为400Ω,经过连接滤波器,电缆侧为N2匝,线路侧为N1匝,且使N1/N2=2,则电缆侧特性阻抗为100Ω时,就变换成线路侧400Ω,即Zc1=Zc2(N1/N2)2=100 4=400Ω得到匹配连接。(3分)

3举例说明何谓闭锁式纵联方向保护?

答:在方向比较式的纵联保护中,收到的信号作闭锁信号用,叫闭锁式纵联方向保护。

(1分)

如图当BC线路发生短路,保护启动元件动作发出闭锁信号,故障线路BC两端的判别元件判别为正方向,使收发讯机停止发闭锁信号,两侧收不到闭锁信号而动作跳闸,(2分)而非故障线路AB的B端和CD的C端判为反方向故障,它们的正方向判别元件不动作,不停信,非故障线路两端的收发信机收到闭锁信号,相应的保护被闭锁。(2分)

A B C D

4 大电流接地系统中,为什么有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护?

答:大电流接地系统中,如线路两端的变压器中性都接地,当线路上发生接地短路时,在故障点与各变压器中性点之间都有零序电流流过,其情况和两侧电源供电的辐射形电网中的相间故障电流保护一样。(2分)为了保证各零序电流保护有选择性动作和降低定值,就必须加装方向继电器,使其动作带有方向性。使得零序方向电流保护母线向线路输送功率时投入,线路向母线输送功率时退出。(3分)

5 在11型微机保护中三取二闭锁跳闸负电源的作用是什么?

答:当任一CPU插件由于硬件损坏或其他意想不到的原因导致CPU插件工作紊乱,程序出格,即程序不再按原来设计的流程执行时,保护插件CPU有可能既驱动其启动继电器,也驱动跳闸出口继电器,这时保护就可能误跳闸。所以从理论上讲,仅靠同一CPU插件上的启动继电器来闭锁跳闸负电源不能防止任意条件下保护的误动作。(2分)采用三取二闭锁时,如果不考虑两个以上CPU同时出现意想不到的硬件损坏等原因而导致程序出格的话,单是其中一个CPU出现上述情况,就不可能真正导致出口跳闸。而实际发生故障时,三个CPU中的两个以上同时启动时,就可以开放三取二闭锁回路而正确出口跳闸。(3分)

6 简述11型微机保护中零序保护方向元件3U。的取用原则及运行注意事项。

答:零序保护方向元件的3U0,正常情况下均取用自产3U0,即用相电压软件相加Ua+Ub+Uc获得。也就是说,如果故障前Ua+Ub+Uc=0,则用自产3U0;如果故障前Ua+Ub+Uc ≠0,则表明一相或两相断线,取用外接开口三角3U0。(2分)当TV三相失压,即Ua、Ub、Uc均小于8V时,也取用外接开口三角3U0。(2分)不考虑Ua、Ub、Uc和电压互感器3U0同时断线的情况。(1分)

7 在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?怎样闭锁?

答:为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件。(2分)它利用接在每组母线电压互感器二次侧上的低电压继电器和零序过电压继电器实现。三只低电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。利用电压元件对母线保护进行闭锁,接线简单。防止母线保护误动接线是将电压重动继电器的触点串接在各个跳闸回路中。这种方式如误碰出口中间继电器不会引起母线保护误动作,因此被广泛采用。(3分)

8变压器差动保护为防止在充电时误动,采用的措施有哪些?各如何整定?

答:采取的措施有:速饱和差动继电器、二次谐波制动、间断角原理差动保护。(2分)速饱和继电器的整定:躲避变压器励磁涌流;BCH-2型继电器的动作安匝为60;(1分)

二次谐波制动:15――20%;(1分)

间断角:60--65度。(1分)

五、问答(共10分)

1、画出WXB-11型的保护插件和接口插件之间串行通信示意图,叙述其工作过程和互检的实现方法。

答:

上图示出WXB—1l型的保护插件和接口插件之间串行通信示意图。

(1)CPU0至各CPU插件的串行口按辐射状相连,每个CPU插件都可以同CPU0进行

双向串行通信,但各CPU保护插件之间不能相互通信。

(2)接口插件给各保护插件发送命令时,加上一个地址编码;而各保护插件在接收命令时,先核对是否为本机地址,如是则响应,否则不理睬。

(3)接口插件接收哪个保护插件送来的数据,由8256的P1.5,P1.6,P1.7来控制,74151 多路开关使其接收端只与特定的CPU插件发送端相对应。

(4)接口插件向各CPU插件发巡检命令时,各保护插件如正常,应分别做出回答。如发巡检命令后,某一保护插件未作回答,则通过外部复位电路使该保护强制复位一次,然后再发巡检命令,如仍未得到回答,则驱动总告警开出,打印出错信息CPUXERR(X=l,2,3,4)。如保护插件在规定的时间内收不到巡检命令,就驱动巡检中断继电器点亮巡检中断信号灯。(图1分,每项1分)

2 某线路配置WXB—11型微机保护,电流回路接线正确,电压回路接线有如下问题:(1)PT二、三次没有分开,在开关场引入一颗N线;(2)在端子排上,UN错接在L线上。试

分析该线路高频保护在反方向区外A相接地时的动作行为。

答:(1)该高频保护将误动(1分)

(2)接线正确时

区外A相故障,

Ua=Ua0

Ub=Ub0

Uc=Uc0

Ua+ Ub+ Uc= Ua0+ Ub0+ Uc0

= -Ua0(2分)

接线错误时:

区外A相故障,

Ua=Ua0-ULN

Ub=Ub0-ULN

Uc=Uc0-ULN

Ua+ Ub+ Uc= Ua0+ Ub0+ Uc0-3ULN

= -Ua0-3ULN=-Ua0-(-3*1.732Ua0)= 4.2 Ua0

该自产3U0与接线正确时相反,因此在区外故障时11保护误动。(2分)

电厂电气运行试题库大全含答案

电厂电气运行试题库大全 含答案 Final revision on November 26, 2020

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为()m,110KV 规定为()m, 500KV规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、 (绿色)、(红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功 功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔 霍夫(笫一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于 电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率, 降低(系统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相 电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧 或其他较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损 坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的, 而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系 是线电流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相 电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单 位名称是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值, 也称(幅值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的

电气CAD习题答案1

一、判断题:(共计10分,每小题0.5分) 1、AutoCAD是由Autodesk公司创建的使用最广泛的专业制图程序,它代表计算机辅助设计(computer-aided design),也可代表计算机辅助绘图。() 2、当用户在CAD中绘图时用的是未定义的单位。这些单位可以代表任意单位——毫米、厘米、英寸、英尺等。() 3、正交是极轴的一种特例。() 4、在CAD的默认设置中,顺时针为正方向。() 5、等轴测图是一种看起来像三维图的二维图。( ) 6、在修改对象时,一般是先选择对象再输入命令。() 7、在AutoCAD系统中,ZOOM命令可以改变图形的实际大小。() 8、在AutoCAD中,状态行中的绝对坐标是以直角坐标表示,相对坐标是以极坐标表示。() 9、AutoCAD系统中,在对图形进行拉伸(S)时,原图形的大小和形状不一定都发生变化。( ) 10、在AutoCAD中,当前图层不能被冻结,但可以关闭。( ) 11、DIMLINEAR(线性标注)命令既允许绘制水平、垂直方向又可以绘制斜向对齐的尺寸标注。() 12、多线中的元素,可以有不同的颜色,不同的线型。( ) 13、用旋转命令将目标可以旋转一个角度,但目标不能沿圆周旋转。() 14、ZOOM-EXTENTS命令可将当前文件内的所有图形在视区内极大限度地显示出来。( ) 15、用BLOCK命令建立的图块是外部图块,可插入到不同的图形文件中去 16、只有在执行绘图命令和编辑命令等后才能捕捉特殊点。( ) 17、用文字命令标注角度符号时应使用%%d 。( ) 18、用DIVIDE命令等分一条直线段时,该线段将被分为独立的几段。() 19、在绘制曲线时常会出现折线状,我们可以用重画命令使其光滑。() 20、在CAD中,所有图层都可以删除。() 1.Y 2.Y这是对的。。。楼上估计是只做建筑的,没做过规划。。。 3.Y 4.N 5.Y楼上太逗了。。。无语。。。 6.N都可以的。 7.N 8.N可以用@符号调节绝对相对。 9.Y楼上没用过strength? 10.Y 11.N 12.N这个拿不太准。 13.N用“参照” 14.Y 15.N那个是wblock命令(w),b是内部块。 16.Y 17.Y 18.N是在等分处创建几个点 19.N重画是redraw(r),应该用regen(re) 20.N当前层不能删除,有对象的层不能删除,冻结隐藏锁定的层不能删除。 一.名词解释 1.图层:在建筑电气CAD绘图软件中,图层可以假想成一张透明的纸。一张图纸应该有N张透明的图层而组成。 2.图层管理:图层管理包括图层名、图层颜色、图层线型、图层线宽四部分。 3、绘图设置:绘图设置包括绘图单位的设置和绘图区域的设置。 4、精确绘图的辅助工具:2009版精确绘图的辅助工具有栅格、捕捉、正交模式、对象捕捉、极轴追踪、DYN动态输入 5、构造线的绘制方式:构造线的绘制方式有水平方式、垂直方式、角度方式、二等分方式、偏移方式。 6、圆弧的绘制方法: 1)三点法;2)起点、端点、半径法;3)起点、端点、角度法; 4)起点、圆心、长度法;5)起点、端点、方向法 7、矩形的绘制方法:有规则矩形、倒角矩形、圆角矩形 8、对象选择方法:有直接选择、窗口方式、交叉方式、快速选择命令。 9、阵列对象的方法:有矩形阵列和环形阵列。 10、文字设置:文字设置有文字样式、文字字体、文字高度、加粗、倾斜、下划线、设置堆叠文字、文字颜色。 11、多段线操作方法:点击“多段线”图标,起点输入宽度度“W”,ENTER,输入起点,宽度数值,再输入宽度数值,在“DYN”动态输入,打开的情况下,输入所需长度。

电气安全知识(试题及答案)

一、选择题(每题1分,共30分) 1、在工作环境中见到以下标志,表示()A.注意安全 B.当心触电 C.当心感染 2、国际规定,电压()伏以下不必考虑防止电击的危险。A.36伏B.65伏C.25伏 3、三线电缆中的红线代表()。A.零线B.火线C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌() A."在此工作”B.“止步,高压危险”C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是()导致人身伤亡的。A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行()和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种() A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火 8、静电电压最高可达(),可现场放电,产生静电火花,引起火灾。A.50伏B.数万伏C220伏 9、漏电保护器的使用是防止()。A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应()A.吸困难B.神经失常C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾()A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所()A.有触电机会的工作场所B.坑穴或密闭场所C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。()A.10B.20C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确()A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从()伏开始。A.24B.26C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当()进入时,可导致短路事故。&nbA.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起()。A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害

电气专业试题带答案

电气专业试题带答案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

电气专业试题(答案) 一、填空题(每空1分,共25分) 1、常见的制动方式有(机械)制动、(再生)制动、(反接)制动、(单相)制动、(能耗)制动、(涡流)制动。 2、国家标准规定的电气设备绝缘等级有(Y)级、(A)级、(E)级、(B)级、(F)级、(H)级、(C)级。 3、变频器按变换环节可分为(交—交)型变频器和(交—直—交)型变频器。 4、PLC的中文名称是(可编程逻辑控制器)[可编程控制器也给分]。 5、目前三相交流异步电动机调速方式有(调压)调速、(电磁离合器)调速、(绕线式异步机转子串电阻)调速、(绕线式异步机串级)调速、(变极对数)调速、(变频)调速。、 6、三相异步电动机的定子由(机座)、(定子铁芯)、(定子绕组)三部分组成。 二、单选题(每题1分,共10分) 1、变压器的空载损耗是指变压器的(A)。 A、铁损 B、铜损 C、其它损耗 2、某台变压器铭牌上标明容量1250KVA,它表示的是(C)。 A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 3、某电机型号为Y250M—4,其中250表示的是(B)。 A、铁芯长度 B、输出轴的中心高 C、转子直径 4、电流互感器二次侧不允许(A)。

A、开路 B、短路 C、接地 5、电路图中,KM表示(B)。 A、自动开关 B、接触器 C、转换开关 6、晶闸管的正向电流(B)维持电流时,晶闸管将自动关断。 A、大于 B、小于 C、等于 7、晶体管时间继电器是根据(C)原理获得延时动作的。 A、电磁感应 B、空气通过小孔获得节流 C、RC电路充放电 8、交流电路中,电感性负载,其功率因数(B)。 A、大于1 B、大于0小于1 C、等于1 9、某台电动机工作时,定子绕组通交流电,转子绕组通直流电,此台电动机是(C)。 A、直流电动机 B、交流异步电动机 C、同步电动机 10、用手触摸变压器的外壳时,如有麻电感,可能是变压器(C)。 A、内部发生故障 B、过负荷引起 C、外壳接地不良 三、多选题(每题2分,共20分) 1、变频器的制动方式有(A、B、C)。 A、能耗制动 B、直流制动 C、回馈制动 D、单相制动 2、变压器并列运行的条件包括(A、B、C)。 A、绕组接线组别相同 B、电压比相同 C、短路阻抗相同 D、制造厂相同 3、Yyn0(Y/Y—12)接线组别的变压器,下列说法正确的是(A、B、D)。 A、一次绕组是星形接线 B、高低压绕组对应相的相电压同相位 C、二次绕组是角形接线 D、二次中性线引出到外部接线柱上 4、正弦交流电的三要素是(B、C、D)。

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

电气制图试题_带答案解析

电气设计人员电气制图理论知识测评题及答案 姓名: 职务: 分数: 说明:本试卷满分为190分,及格分数线为114分。 一、 填空题(每空2分,共60分) 1. 图纸的幅面分为 基本 幅面和 加长 幅面两类,基本幅面按 尺寸大小可分为 5 种, 其代号分别为 A0、A1、A2、A3、A4 ,其中A4幅面尺寸为: 297x210mm 。 2. 在图纸上必须用 粗实线 画出图框,标题栏一般应位于图纸的 右下 方位。 3. 在画图时应尽量采用 原值 的比例,须要时也可采用放大或缩小的比例,其中1:2为 缩 小 比例,2:1为 放大 比例。 4. 尺寸标注中的符号:R 表示 半径 ,φ表示 直径 。 5. 对于三相平衡负载,单相额定电流的计算方法为:I=P/1.732/380/功率因数。 6. 室内开关的安装高度一般选用 绝 对 标高表示。 7. 选定建筑物室内一层地坪为±0.00而确定的高度尺寸,称为 相对标高 。 8. 建筑物中的供电系统采用 TN -S 系统 供电的安全性,可靠性最好。 9. RVVP -3×1.5 表示塑料绝缘护套屏蔽铜芯软线,3芯1.5mm2。 10. Φ25厚壁钢管沿地坪暗敷,其敷设代号(英文含义)为 SC25—FC 。 11. MR —200X100 表示金属线槽,宽200mm ,高100mm 。 12. 三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,其导线总结面积不应超过管内总面积的 40% 。 13. 照明单相分支回路的电流一般不超过: 16A ,出线口: 25 个。 14. 星形—三角形降压启动时,启动电流和启动转矩各降为直接启动时的 1/3 倍。 15. 低压带电作业时,严禁在 感性负载 的主回路中或 电流互感器 的二次回路中带电作业; 16. 地坪内配线使用Φ20的塑料管穿线暗敷的英文代号为PC20-FC 。 17. BV -4×16+PE16-MR200×100,表示5根16mm2塑料铜芯线,敷设在 200×100的金属线槽内。 18. RVVP -3×1.5表示塑料绝缘,护套、屏蔽铜芯软线,3根1.5mm2。 19. 采用双绞线或者屏蔽线可以有效地抑制干扰进入传输线。 二、 选择题 (每空1分,共64分) 1. 下列符号中表示强制国家标准的是( C ) A 、GB/T B 、GB/Z C 、GB 2. 如右图所示,将开关手柄达到“F ”位置,第( B )组触点被接通。 A 1 B 2 C 3 D 均未接通 3. 是( A ) A 延时闭合的动合触点 B 延时断开的动合触点 C 延时闭合的动断触点 D 延时断开的动断触点 4. 下面哪个是动合触点( A ) A B C D 5. 下面哪个是动断触点( B ) A B C D 6. 下面哪个是按钮触点( C ) A B C D 7. 下面哪个是旋钮触点( D ) A B C D 8. 下面哪个是无功电流表的图形符号( B ) A B C D 9. 下面哪个是电压表的图形符号( A ) A B C D 10. 是下面哪个仪表的图形符号( C ) A 电压表 B 电流表 C 有功功率表 D 无功功率表 11. 2.5m ㎡及以下的多段铜导线与设备端子连接时,(B )

电气安全试题及答案

电气安全试题及答案 一、选择题(每题1分,共30分) 1、在工作环境中见到以下标志,表示。 ( ) A.注意安全 B.当心触电 C.当心感染 2、国际规定,电压伏以下不必考虑防止电击的危险。( ) A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表。( ) A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.“在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是导致人身伤亡的。( ) A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行和胸外心脏挤压。 ( ) A.按摩 B.点穴 C.人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。( ) A.50伏 B.数万伏 C.220伏 9、漏电保护器的使用是防止。( ) A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力

11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( ) A.10 B.20C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从伏开始。( ) A.24 B.36 C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当进入时,可导致短路事故。( ) A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起。( ) A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种?( ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 19、检修高压电动机时,下列哪种行为错误? ( ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。 C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。 20、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( ) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 21、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( ) A.基本保安措施 B.辅助保安措施 C.绝对保安措施 22、人体在电磁场作用下,由于将使人体受到不同程度的伤害。( ) A.电流 B.电压 C.电磁波辐射 23、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应。( ) A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 24、雷电放电具有的特点。( ) A.电流大,电压高 B.电流小,电压高 C.电流大,电压低

电气专业试题带答案

电气专业试题(答案) 一、填空题(每空1分,共25分) 1、常见的制动方式有(机械)制动、(再生)制动、(反接)制动、(单相)制动、(能耗)制动、(涡流)制动。 2、国家标准规定的电气设备绝缘等级有(Y)级、(A)级、(E)级、(B)级、(F)级、(H)级、(C)级。 3、变频器按变换环节可分为(交—交)型变频器和(交—直—交)型变频器。 4、PLC的中文名称是(可编程逻辑控制器)[可编程控制器也给分]。 5、目前三相交流异步电动机调速方式有(调压)调速、(电磁离合器)调速、(绕线式异步机转子串电阻)调速、(绕线式异步机串级)调速、(变极对数)调速、(变频)调速。、 6、三相异步电动机的定子由(机座)、(定子铁芯)、(定子绕组)三部分组成。 二、单选题(每题1分,共10分) 1、变压器的空载损耗是指变压器的(A)。 A、铁损 B、铜损 C、其它损耗 2、某台变压器铭牌上标明容量1250KVA,它表示的是(C)。 A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 3、某电机型号为Y250M—4,其中250表示的是(B)。 A、铁芯长度 B、输出轴的中心高 C、转子直径 4、电流互感器二次侧不允许(A)。

A、开路 B、短路 C、接地 5、电路图中,KM表示(B)。 A、自动开关 B、接触器 C、转换开关 6、晶闸管的正向电流(B)维持电流时,晶闸管将自动关断。 A、大于 B、小于 C、等于 7、晶体管时间继电器是根据(C)原理获得延时动作的。 A、电磁感应 B、空气通过小孔获得节流 C、RC电路充放电 8、交流电路中,电感性负载,其功率因数(B)。 A、大于1 B、大于0小于1 C、等于1 9、某台电动机工作时,定子绕组通交流电,转子绕组通直流电,此台电动机是(C)。 A、直流电动机 B、交流异步电动机 C、同步电动机 10、用手触摸变压器的外壳时,如有麻电感,可能是变压器(C)。 A、内部发生故障 B、过负荷引起 C、外壳接地不良 三、多选题(每题2分,共20分) 1、变频器的制动方式有(A、B、C)。 A、能耗制动 B、直流制动 C、回馈制动 D、单相制动 2、变压器并列运行的条件包括(A、B、C)。 A、绕组接线组别相同 B、电压比相同 C、短路阻抗相同 D、制造厂相同 3、Yyn0(Y/Y—12)接线组别的变压器,下列说法正确的是(A、B、D)。 A、一次绕组是星形接线 B、高低压绕组对应相的相电压同相位 C、二次绕组是角形接线 D、二次中性线引出到外部接线柱上 4、正弦交流电的三要素是(B、C、D)。

电气工程及其自动化试卷及答案

专业 电气工程及其自动化 注意事项: 1.满分100分。要求卷面整洁、字迹工整、无错别字。 2.考生必须将“学生姓名”和“学号”完整、准确、清楚地填写在试卷规定的地方,否则视为废卷。 3.考生必须在签到表上签到,否则若出现遗漏,后果自负。 ) (共 25 题,每题 2 分,共 50 分) 1、单相半控桥整流电路的两只晶闸管的触发脉冲依次应相差( )度。 A 、180°, B 、60°, c 、360°, D 、120° 2、α为( ) 度时,三相半波可控整流电路,电阻性负载输出的电压波形,处于连续和断续的临界状态。 A ,0度, B ,60度, C ,30度, D ,120度, 3、晶闸管触发电路中,若改变 ( ) 的大小,则输出脉冲产生相位移动,达到移相控制的目的。 A 、同步电压, B 、控制电压, C 、脉冲变压器变比。 4、可实现有源逆变的电路为 ( )。 A 、三相半波可控整流电路, B 、三相半控桥整流桥电路, C 、单相全控桥接续流二极管电路, D 、单相半控桥整流电路。 : 5、在一般可逆电路中,最小逆变角βmin 选在下面那一种范围合理 ( ) 。 A 、30o-35o, B 、10o-15o, C 、0o-10o, D 、0o。 6、在有源逆变电路中,逆变角β的移相范围应选 ( ) 为最好。 A 、β=90o∽180o, B 、β=35o∽90o, C 、β=0o∽90o, 7、下面哪种功能不属于变流的功能( ) A 、有源逆变 B 、交流调压 C 、变压器降压 D 、直流斩波 8、三相半波可控整流电路的自然换相点是( ) A 、交流相电压的过零点; B 、本相相电压与相邻相电压正、负半周的交点处; C 、比三相不控整流电路的自然换相点超前30°; 、 D 、比三相不控整流电路的自然换相点滞后60°。 9、如某晶闸管的正向阻断重复峰值电压为745V ,反向重复峰值电压为825V ,则该晶闸管的额定电压应为( ) A 、700V B 、750V C 、800V D 、850V 10、单相半波可控整流电阻性负载电路中,控制角α的最大移相范围是( ) A 、0o-90° B 、0o-120° C 、0o-150° D 、0o-180° 11、在单相全控桥整流电路中,两对晶闸管的触发脉冲,应依次相差 ( ) 度。 A 、180度; B 、60度; C 、360度; D 、120度; 12、可实现有源逆变的电路为( ) 。 A 、单相全控桥可控整流电路 B 、三相半控桥可控整流电路 C 、单相全控桥接续流二极管电路 D 、单相半控桥整流电路 ( 13、由晶闸管构成的可逆调速系统中,逆变角βmin 选 ( )时系统工作才可靠。 A 、300~350 B 、100~150 C 、00~100 D 、00 14、α= ( )度时,三相全控桥式整流电路带电阻负载电路, 输出负载电压波形处于连续和断续的临界状态。 A 、0度; B 、60度; C 、30度; D 、120度; 15、变流装置的功率因数总是( ) 。 A 、大于1; B 、等于1; C 、小于1; 16、变流器工作在逆变状态时,控制角α必须在 ( ) 度。 A 、0°-90°; B 、30°-120°; C 、60°-150°; D 、90°-150°; 17、三相半波可控整流电阻性负载电路,如果三个晶闸管采用同一相触发脉冲,α的移相范围 ( ) 。 < > 一、单项选择题

发电厂电气部分课后习题-答案

第一章能源和发电 1-2 电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染。 随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。 按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。 按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。 按输出能源分:凝气式发电厂;热电厂。 按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。 火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。 按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。 水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能? 答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。 功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。

【最新试题及答案】电气试题及答案

【最新试题及答案】电气试题及答案 一、填空题:(每空1分,共20分)1、在多点操作的控制电路中,通常几个按钮触点应该是常开、常闭。2.接触器可用于频繁通断电路,又具有保护作用。3.刀开关安装时,手柄要向装,不得装或装,否则手柄可能因 ... 一、填空题:(每空1分,共20分) 1、在多点操作的控制电路中,通常几个按钮触点应该是常开、常闭。 2.接触器可用于频繁通断电路,又具有保护作用。 3.刀开关安装时,手柄要向装,不得装或装,否则手柄可能因动下落而引起,造成人身和设备安全事故。接线时,电源线接在端,端接用电器,这样拉闸后刀片与电源隔离,用电器件不带电,保证安全。 4.自动空气开关又称开关或开关,它是既能通断电路,又能进行、、、保护。 5.制动措施可分为电力制动和机械制动两大类。电力制动有、两种,是用电气的办法使电动机产生一个与转子转向相反的制动转矩。电磁机械制动是用电磁铁操纵机械产生制动力矩,如、等。 二、判断题(每小题2分,共10分) 1、热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。() 2、中间继电器主要用途是:信号传递和放大,实现多路同时控制,起到中间转换作用。() 3、一只额定电压为 220V 的交流接触器在交流 220V 和直流 220 的电源上均可使用。() 4、在电路图中,各电器元件触点所处的状态都是按电磁线圈通电或电器受外力作用时的状态画出的。() 5、接触器的主触点常用于主电路,通电电流大;而辅助触点常用于控制电路,电流较小。() 三、选择题(每小题2分,共10分) 1.下列电器中不能实现短路保护的是() A.熔断器

B.过电流继电器 C.热继电器 D.低压断路器 2、通电延时时间继电器,它的动作情况是() A.线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作 B.线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作 C.线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作 D.线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作 3、用来表明电机、电器实际位置的图是。 A.电气原理图 B.电器布置图 C.功能图 D.电气系统图 4、复合按钮在按下按钮时,常闭触点。 A.先闭合 B.后闭合 C.先断开 D.后断开 5、热继电器在电路中的作用是。 A.对电动机的过电流进行保护 B.对电动机的短路运行进行保护 C.对电动机的长期过载运行保护 D.对电动机的缺相保护 四、实作题(60分) 安装具有短路保护、过载保护、按钮、接触器互锁功能的正反转控制线路 1.设负载为3kW、额定电压380伏、工作转速1440转/分的三相笼型异步电动机。根据考题及负载要求,选择电器元件。 2.按电气原理图在规定的安装板上配线安装线路。 (1)按钮固定在安装木板上,按钮、电源、负载均应经接线端子排出入。 (2)主回路选用BLV—2.5mm2导线,控制回路选用BV —1.5mm2导线,按钮进出线选用BVR—1mm2导线。

发电厂电气部分期末考试题(含答案)(1)

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为单母线和_双母线两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型

接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3。 A.100及以下 B.100~300 C.25以下 D.60及以下

整理过电气安全试题及标准答案

电气安全技术试题 一、选择题 1、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为(B)。 A:跨步电压B:跨步电势C:临界电压D:故障电压 2、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( B ) 。 A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌? ( C ) A."在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴 C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达 ( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏 B.数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止 ( A) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( C ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( A ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( B ) 米内,禁止人员进入。A.10 B.20 C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从 ( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当 ( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起 (C ) 。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种?( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误? ( C ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。 C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。 20、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( A) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 21、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( A ) A.基本保安措施 B.辅助保安措施 C.绝对保安措施 22、人体在电磁场作用下,由于( C ) 将使人体受到不同程度的伤害。 A.电流B.电压C.电磁波辐射 23、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应 ( B) 。 A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 24、雷电放电具有( A ) 的特点。 A.电流大,电压高B.电流小,电压高 C.电流大,电压低 25、车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于( A )米

电气工程师试题及答案

注册电气工程师考试试题及答案 1.电气接地按其接地的作用,可分为( )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据( )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( )。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m 4.对辅助等电位连接线的截面要求有( )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时) 5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( )系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT D.TT 6.下列表述正确的是( )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 7.电气功能性接地,主要包括( )等。 A.防静电接地 B.直流接地 C.交流接地 D.信号接地 8.当变电所的高压系统与低压系统采用共用接地装置时,在向低压系统供电的变电所的高压侧,一旦发生高压系统接地故障的情况,只要满足( )时,则认为变电所和设备是安全的。 A.暖气管作接地线或保护线 B.薄壁钢管或外皮作接地线或保护线 C.变电所的外露可导电部分的接地电阻不超过1n

电厂电气运行试题库大全(含标准答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV 规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、 (红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率), 也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫 一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系 统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他 较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘; (2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电 感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电 流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压); 在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称 是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅 值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

电气三级安全教育试题及答案

班组级安全教育试卷(电工)答案 班组姓名成绩 一、填充题:(每题4分,共36分) 1.施工现场临时用电设备,必须是经过培训考核并取得合格证件的电工安装维修。 2.电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。 3.在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用 TN-S接零保护。 4.施工用电必须按规范要求,做好保护接零接地。做到一机、一箱、一闸、一漏电保护器。 5.配电系统应实行三级配电分别为配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱。6.总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过 30m ,开关箱与其他控制的固定式用电设备水平距离不宜超过 3m 。 7.对于施工现场外电防护措施主要应是绝缘、屏护、安全距离。 8.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于 30 欧姆。 9.从劳动保护的角度看,电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故和某些电路事故 二、选择题:(每题4分,共36分)

1.保护接地是一种电气技术的安全措施。(√) 2.发生电气火灾时,如没有切断电源的情况时应采用泡沫灭火器。(×) 3.分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与机械不得超过3米。(√)4.各开关箱应统一编号,标明使用方位或较大设备有停电标志牌,并严格执行。(√)5.螺口灯头的相线应接在螺纹端子上,零线接在中心的端子上。(×) 6.施工现场临时用电设备,已有一级漏电保护就够了。(×) 7.一旦发现有人触电,首要的任务是使触电者迅速脱离电源。(√) 8.临时施工用电线路、电气设备安装后就可通电使用。(×) 9.电气设备需要临时检修时,以免影响施工用电,可以带电作业。(×) 三、问答题:(每题7分,共28分) 1、什么是建筑施工现场临时用电的三项基本原则 ①必须采用TN-S接地,接零保护系统 ②必须采用三级配电系统 ③必须采用两级漏电保护和两道防线 2、电气消防,应有哪些安全技术措施 ①合理配置用电系统的短路、过载、漏电保护器

相关文档