《安规》二票三制部门重点介绍日起在国家电网公1

新版电力安全工作规程于2005年7月

司内部正式实施。其中第三部分《保证安全的组织措施》也是俗称二票三制部分,是电力行业在长期生产实践中,确保生产安全的最有效管理措施,我们员工必须熟知并牢固掌握。计划部

3保证安全的组织措施 3.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施 3.1.1 工作票制度; 3.1.2 工作许可制度; 3.1.3 工作监护制度; 3.1.4 工作间断、转移和终结制度。工作票制度是任何人在电力设备上进行检修、试验必须履行的准许手续。工作许可;工作监护;工作间断、转移和终结制度是保证工作票制度准确、安全实施的保证制度

3.2 工作票制度

3.2.1 在电气设备上的工作,应填用工作票或事故应急抢修单,其方式有下列 6种:

3.2.1.1 填用变电站(发电厂)第一种工作票(见附录2)。

3.2.1.2 填用电力电缆第一种工作票(见附录3)。

3.2.1.3 填用变电站(发电厂)第二种工作票(见附录4)。

3.2.1.4 填用电力电缆第二种工作票(见附录5)。

。)6填用变电站(发电厂)带电作业工作票(见附录3.2.1.5 。7)3.2.1.6 填用变电站(发电厂)事故应急抢修单(见附录3.2.2 填用第一种工作票的工作为: 3.2.2.1 高压设备上工作

需要全部停电或部分停电者。二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电3.2.2.2

者或做安全措施者。 3.2.2.3 高压电力电缆需停电的工作。3.2.2.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。填

用第二种工作票的工作为:3.2.3

控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。3.2.3.1 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电3.2.3.2 者或做安全措施者。转动中的发电机、同期调相机的励磁回路

或高压电动机3.2.3.3

转子电阻回路上的工作。非运行人员用绝缘棒和电压互感器定

相或用钳型电流表3.2.3.4

测量高压回路的电流。距离的相关场所和带电设备外壳上的工

作以大于表2-13.2.3.5

及无可能触及带电设备导电部分的工作。高压电力电缆不需停电的工作。3.2.3.6

填用带电作业工作票的工作为:3.2.4

2-1带电作业或与邻近带电设备距离小于表规定的工作。: 3.2.5 填用事故应急抢修单的工作为事故应急抢修可不用工

作票,但应使用事故应急抢修单。目前工作票有5种;事故应急抢修单1种

2

我院现场试验一般涉及第一、第二种工作票,电缆工作

票和事故应急抢修单工作很少,没有带电作业工作票。

3.2.6 工作票的填写与签发工作票应使用钢笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内3.2.6.1

容应正确、填写应清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,3.2.6.2

由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可3.2.6.3

人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票。也可由经设备运行管3.2.6.4 工作票由设备运行管理单位签发,理单位审核且经批准的修试及基建单位签发。修试及基建单位的工作票签发人及工作负责人名单应事先送有关设备运行管理单位第一种工作票在工作票签发人认为必要时可采用总工作票、备案。并同时签发。总工作票、分工作票的填用、许可等有关,分工作票(规定由单位主管生产的领导总工程师)批准后执行。工作票应由3.2.6.5供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。根据《规程》工作票签发人和工作负责人也可由检修和试验单位担任,但要本单位批准并报设备运行管理单位备案。签 3

。目前我院只有在天发、许可和工作负责人不能同一人承担

荒坪电厂承担部分工作负责人责任,但工作票填写仍由电厂承担。 3.2.7工作票的使用工作票上所列的3.2.7.1 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作地点,以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分使用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。要点:一般每个独立设备单元签发一张工作票;相邻连接设备能同时有效隔离的可以在同一张工作票中。严禁超出工作票范围工作;严禁工作负责人同时间持二张有效工作票。工作票所列安全措施由设备运行管理单位负责实施完成。若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有3.2.7.2

不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作工作票可发给一个总的负责人,在,内容。几个班同时进行工作时工作班成员栏内,只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单。需继续工作而不妨碍送一部分工作尚未完成,若至预定时间,电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作。在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的3.2.7.3

4

工作,可以使用一张第二种工作票。要点:在多个连接单元系统全部停电时,可以用一张工作票,在总负责指挥下,多个工作点同时工作。如部分单元工作结束,要送电,其余工作要重新办工作票。在同一变电站或发电厂升压站内,依次

进行的同一类型3.2.7.4

的带电作业可以使用一张带电作业工作票。持线路或电缆工作

票进入变电站或发电厂升压站进行架3.2.7.5空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,工作负责人应将其中一份工作票交变

电站或发电厂工作许可人许可工作。上述单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送有关运行单位备案。需要变更工作班

成员时,须经工作负责人同意,在对新3.2.7.6

工作人员进行安全交底手续后,方可进行工作。非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。要点:工作人变更要工作负责人同意,并安

全交底。工作负责人变更要签发和许可人同意并记录交接。

3.2.7.7 在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作

负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。

5

变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法3.2.7.8 当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和工作票上注明。要点:原范围内增加工作,要签发和许可人同意并记录。如变更安全措施,要重新办工作票。可直3.2.7.9 第一种

工作票应在工作前一日预先送达运行人员,接送达或通过传真、

局域网传送,但传真的工作票许可应待正式工作票到达后履行。临时工作可在工作开始前直接交给工作许可人。第二种工作票

和带电作业工作票可在进行工作的当天预先交

给工作许可人。工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。3.2.7.10

工作票的有效期与延期3.2.8

以批准3.2.8.1第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,的检修期为限。第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束3.2.8.2

以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请(属于调度管辖、,由运行值班负责人许可的检修设备,还应通过值班调度员批准)通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。要点:工作票需办理延期手续,必须提前向运行值班负责人提出申请,许可后生效,只能延期一次。

3.2.9 工作票所列人员的基本条件

工作票的签发人应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本 6

单位主管生产领导批准的人员。工作票签发人员名单应书面公布。工作负责人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况、熟悉工作班人员工作能力和本规程,经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员。

工作许可人应是经工区(所、公司)生产领导书面批准的有一定

工作经验的运行人员或检修操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员);用户变、配电站的工作许可人应是持有效证书的高压电工。

专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和本规程的人员。

3.2.10 工作票所列人员的安全责任

3.2.10.1 工作票签发人:

1) 工作必要性和安全性;

2) 工作票上所填安全措施是否正确完备;

3) 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

3.2.10.2 工作负责人(监护人):

1) 正确安全地组织工作;

2) 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;

3) 工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;

4) 严格执行工作票所列安全措施;

5) 督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;

7

6) 工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。

3.2.10.3 工作许可人:

1) 负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现

场条件;

2) 工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;

3) 负责检查检修设备有无突然来电的危险;

4) 对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人

询问清楚,必要时应要求作详细补充。

3.2.10.4 专责监护人:

1) 明确被监护人员和监护范围;

2) 工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意

事项;

3) 监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安

全行为。

3.2.10.5 工作班成员:

1) 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危

险点,并履行确认手续;

2) 严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工

作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施;

3) 正确使用安全工器具和劳动防护用品。

3.3 工作许可制度

3.3.1 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应完成以下手续,工作班方可开始工作:

8

会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,对具3.3.1.1

体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。对工作负责人指明带电设备的位置和工作过程中的注意3.3.1.2

事项。 3.3.1.3 和工作负责人在工作票上分别确认、签名。运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负3.3.2 责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意。变更情况及时记录在值班日志内。要点:工作许可人是设备运行管理单位人员。试验开始前,工作许可人应会同我院工作负责人检查工作票所列安全措施落实情况,并现场安全交底,双方签字确认后,工作许可生效。

3.4 工作监护制度工作票许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工3.

4.1

作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。要点:我院工作负责人也可以兼专职监护人,工作许可后,履行确认手续。试验期工作负责人应向工作成员三交待,间,工作负责人不得离开现场。

3.4.2 所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在9

高压室内和室外高压设备区内。,而且现场设备若工作需要(如

测量极性、回路导通试验等)允许时,可以准许工作班中有实际经验的一个人或几人同时在它室进行工作,但工作负责人应在事前将有关安全注意事项予以详尽的告知。工作负责人在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分3.4.3

停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下,方能参加工作。工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。要点:我院工作负责人一般可以参加工作。担当现场存在危险时,如:起重、登高、升试验高电压和周围有带电体等必须专责监护或委托专人监护。

3.4.4 工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。

若工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及10

工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。要点:工作负责人短时离开现场,要指定临时工作负责人。长时间离开,要与签发、许可人办理变更工作负责人手续。工作都要

交接。并在《现场试验安全措施记录》记录。

3.5 工作间断、转移和终结制度工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措3.5.1

施保持不动,工作票仍由工作负责人执存,间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回运行人员。次日复工时,应得到工作许可人的许可,取回工作票,工作负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,并召开现场站班会后,方可工作。若无工作负责人或专责监护人带领,工作人员不得进入工作地点。任何人员不准将停电设备在未办理工作票终结手续以前,3.5.2 合闸送电。要点:当天工作结束,清理现场。次日开工,工作负责人重新检查安全措施,并经工作许可后开始工作,。

在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施:

1) 拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏,换挂“止步,高压危险!”的标示牌;

2) 应在所有道路派专人守候,以便告诉工作班人员“设备已11 。守候人员在工作票未交回以前,不经合闸送电,不得继续工作”得离开守候地点。要点:紧急情况时,工作负责人检查我方设置的安全措施是否解除,被试设备是否按恢复,确认后带

领工作人员撤离。

3.5.3 检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按下列条件进行:

1)全体工作人员撤离工作地点;

2)将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;

3)应在工作负责人和运行人员进行全面检查无误后,由运行人员进行加压试验。

工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可手续。

3.5.4 在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由运行人员在开工前一次做完,不需再办理转移手续。但工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。

3.5.5 全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向运行人员交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示工作终结。

待工作票上的临时遮栏已拆除,标示牌已取下,已恢复常设12 遮栏,未拉开的接地线、接地刀闸已汇报调度,工作票方告终结。并得到值班3.5.6 只有在同一停电系统的所有工作票都已

终结,调度员或运行值班负责人的许可指令后,方可合闸送电。

3.5.7 已终结的工作票、事故应急抢修单应保存一年。要点:试验结束,进行请场并恢复,工作人员退场、工作负责人自查后,与设备运行管理单位人员最终检查确认,双方在工作票签字,交回工作票。工作结束。

13

电力建设安全工作规程 第1部分:火力发电厂

DL5009.1-2002电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂中华人民共和国国家经济贸易委员会2002-09-16批准 2002-12-01实施 前言 本部分的全部技术内容为强制性。 DL 5009《电力建设安全工作规程》分为三个部分: ——第1部分:火力发电厂; ——第2部分:架空电力线路; ——第3部分:变电所。 本部分为DL 5009的第1部分,是DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》的修订。颁发十年来,DL 5009.1—1992为电力建设的安全施工确保电建职的安全与健康起到了积极的作用。但是随着大容量、高参数机组的出现和新工艺、新技术的迅速发展,原“标准”的部分内容已不适用或已被淘汰,故在这次修订中作了大量的删改与增容。 本部分结合火力发电厂施工的特点,对安全、文明施工提出了全面的要求。 本部分代替DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。 本部分与DL 5009.1—1992相比主要变化如下: ——强调从技术上确保作业点的环境安全,个人防护用品只能作为第二道防护。 ——增加“文明施工”一章(见第5章)。 ——增加原电力工业部颁发的《火电工程施工安全设施规定》中的各种安全施工设施。 ——删除原标准中有关制氧站和乙炔站内容(原标准第485条~第514条)。 ——删除“修配加工”中有关锻工作业、铸工作业、热镀锌作业等内容(原标准第613条~659条)。 ——增加“角向磨光机”(见13.2.4)。 ——增加“人工挖孔桩”、“振冲桩施工”、“深层搅拌(旋喷)桩施工”、“强夯”四节(见16.3、16.4、16.5、16.6)。 ——增加“桩基及地基处理工程”(见第16章)。 ——部分条文的词句及严格用词的修改和顺序变更。 本部分由国家电力公司电源建设部提出并归口。 本部分由中国电机工程学会电力建设安全技术分委会起草。 本部分起草人员:李岗、翟焕民、周柯、宋宝成、李强、林镇周、高艳彬、张天华、刘用霖。 本部分委托中国电机工程学会电力建设安全技术分委会负责解释。 1 范围 本部分规定了火力发电厂(包括核电站的常规岛部分)建筑、安装施工过程中,为确保施工人员的生命安全和身体健康而应采取的措施和应遵守的安全施工、文明施工要求。 本部分适用于新建、扩建和改建的火力发电厂(包括核电站的常规岛部分)的建筑、安装、现场加工、调试、启动等工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过DL 5009的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB 3608 高处作业分级

电力安全工作规程(完整版)

电力安全工作规程(完整版) 电气安全工作规程二○一二年二月目录1 总则12 高压设备工作的基本要求3 2、1 一般安全要求3 2、2 高压设备的巡视4 2、3 倒闸操作5 2、4 高压设备工作93 保证安全的组织措施10 3、1 电气设备上安全工作的组织措施10 3、2 工作票制度10 3、3 工作许可制度15 3、4 工作监护制度15 3、5 工作间断、转移和终结制度164 保证安全的技术措施18 4、1 电气设备上安全工作的技术措施18 4、2 停电18 4、3 验电19 4、4 接地19 4、5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)215 线路作业时变电站和发电厂的安全措施236 带电作业24 6、1 一般规定24 6、2 一般安全技术措施25

6、3 等电位作业27 6、4 带电断、接引线29 6、5 带电短接设备30 6、6 带电水冲洗30 6、7 带电清扫机械作业32 6、8 感应电压防护32 6、9 高架绝缘斗臂车作业33 6、10 保护间隙33 6、11 带电检测绝缘子34 6、12 低压带电作业35 6、13 带电作业工具的保管、使用和试验357 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作398 在六氟化硫电气设备上的工作429 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作4410 二次系统上的工作4511 电气试验491 1、1 高压试验491 1、2 便用携带型仪器的测量工作501 1、3 使用钳形电流表的测量工作511 1、4 使用兆欧表测量绝缘的工作5112 电力电缆工作531 2、1 电力电缆工作的基本要求531 2、2 电力电缆作业时的安全措施5313 一般安全措施56 附录58 附录A 变电站(发电厂)倒闸操作票格式58 附录B 变电站(发电厂)第一种工作票格式59 附录C 电力电缆第一种工作

国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)(试行)

国家电网公司电力安全工作规程(自己电部分)(试行) 二O 一四年二月

目录 1 总则.. 2 配电作业基本条件. 1 2. 1 {11::业人员. 1 2. 2 配电线路和设备. 2 2. 3 作业现场. 2 3 保证安全的组织措施4 3.1 在配电线路和设备上工作,保证安全的组织措施. 4 3.2 现场勘察制度 4 3. 3 工作票制度 4 3. 4 工作许可制度10 3. 5 工作监护制度11 3. 6 工作间断、转移制度11 3. 7 工作终结制度12 4 保证安全的技术措施12 4. l 在配电线路和设备上工作,保证安全的技术措施. 12 4. 2 停电. 13 4. 3 验电. 14 4. 4 接地. 14 4. 5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)16 5 运行和维护. 17 5.1 巡视. 17 5. 2 倒闸操作18 5. 3 砍剪树木22 6 架空配电线路工作23 6. 1 坑洞开挖. 23 6. 2 杆塔上作业. 23 6. 3 杆塔施工24 6. 4放线、紧线与撤线. 25 6. 5高压架空绝缘导线工作26 6. 6 邻近带电导线的工作26 6. 7同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作27 7 配电设备工作27 7. 1 柱上变压器台架工作27 7. 2箱式变电站工作28

7. 3 配电站、开闭所工作28 7. 4 计量、负控装置工作28 8 低压电气工作29 8. 1 一般要求. 29 8. 2 低压配电网工作29 8. 3 低压用电设备工作30 9 带电作业. 30 9. 1 一般要求. 30 9. 2 安全技术措施31 9. 3 带电断、接引线. 32 9. 4 带电短接设备. 32 9. 5 高压电缆旁路作业. 33 9. 6 带电立、撤杆33 9. 7 使用绝缘斗臂车的作业. 33 9.8 带电作业工器具的保管、使用和试验. 34 10二次系统工作34 10. 1 一般要求. 34 10. 2 电流互感器和电压互感器工作35 10.3 现场检修35 10. 4 整组试验 35 1高压试验与测量工作36 11. 1 一般要求. 36 11. 2 高压试验 36 11. 3 测量工作 37 12 电力电缆工作38 12.1 一般要求. 38 12. 2 电力电缆施工作业. 38 12.3 电力电缆试验. 40 13分布式电源相关工作40 13.1 一般要求40 13. 2 并网管理. 41 13. 3 运维和操作41 13. 4 检修工作 41 14机具及安全工器具使用、检查、保管和试验. 42 14.1 一般要求........ ... ... ..............'42

《电力建设安全工作规程》 第1部分火力发电厂

《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂 目次 前言 1 范畴 2 规范性引用文件 3 施工现场 4 防火防爆 5 文明施工 6 施工用电 7 季节性施工 8 高处作业及交叉作业 9 脚手架及梯子 10 起重与运输 11 焊接、切割与热处理 12 修配加工 13 小型施工机械及工具 14 土石方工程 15 爆破工程 16 桩基及地基处理工程 17 混凝土结构工程 18 专门构筑物 19 砖石砌体及装饰工程 20 拆除工程 21 其他工程 22 建筑施工机械 23 热机安装 24 机组试运行 25 金属检验 26 电气设备全部或部分停电作业

27 电气设备安装 28 母线安装 29 电缆 30 热控设备安装 31 电气试验、调整及启动带电 32 热控装置试验、调整与投入使用 附录A(规范性附录)本部分用词讲明 前言 本部分的全部技术内容为强制性。 DL 5009《电力建设安全工作规程》分为三个部分: ——第1部分:火力发电厂; ——第2部分:架空电力线路; ——第3部分:变电所。 本部分为DL 5009的第1部分,是DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》的修订。颁发十年来,DL 5009.1—1992为电力建设的安全施工确保电建职的安全与健康起到了主动的作用。然而随着大容量、高参数机组的显现和新工艺、新技术的迅速进展,原“标准”的部分内容已不适用或已被剔除,故在这次修订中作了大量的删改与增容。 本部分结合火力发电厂施工的特点,对安全、文明施工提出了全面的要求。 本部分代替DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。 本部分与DL 5009.1—1992相比要紧变化如下: ——强调从技术上确保作业点的环境安全,个人防护用品只能作为第二道防护。 ——增加“文明施工”一章(见第5章)。 ——增加原电力工业部颁发的《火电工程施工安全设施规定》中的各种安全施工设施。 ——删除原标准中有关制氧站和乙炔站内容(原标准第485条~第514条)。 ——删除“修配加工”中有关锻工作业、铸工作业、热镀锌作业等内容(原标准第613条~659条)。 ——增加“角向磨光机”(见13.2.4)。 ——增加“人工挖孔桩”、“振冲桩施工”、“深层搅拌(旋喷)桩施工”、“强夯”四节(见16.3、16.4、16.5、16.6)。 ——增加“桩基及地基处理工程”(见第16章)。 ——部分条文的词句及严格用词的修改和顺序变更。 本部分由国家电力公司电源建设部提出并归口。 本部分由中国电机工程学会电力建设安全技术分委会起草。 本部分起草人员:李岗、翟焕民、周柯、宋宝成、李强、林镇周、高艳彬、张天华、刘用霖。

电力安全工作规程完整

铁路电力安全工作规程 铁道部铁路电力安全工作规程 (铁道部1983年7月 [83]铁机字1000号) 第一章基本要求 第1条运行中的供电设备系指全部带有电压,或部分带有电压及一经操纵即可带有电压的设备。铁路供电设备一般可分为高压和低压两种: 高压:设备对地电压在250伏以上者; 低压:设备对地电压在250伏及以下者。 第2条电力工作职员必须具备下列条件方能参加作业: 1.经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如:心脏病、神经病、癫痫病、聋哑、色盲症、高血压等,如经体格检查(一般两年一次)发现有上述病症,应及时调换其工作。 2.具备必要的电力专业知识,熟悉本规程有关容,并经考试合格。 3.应会触电急救法(见附录一)。 第3条对电力工作职员必须按下列规定进行技术安全考试:

1.定期考试;每年一次。 2.临时考试: (1)新参加工作已满六个月者; (2)工作连续中断三个月以上又重新工作者; (3)工种或职务改变者。 铁路局负责组织对水电段长、分局和段技术职员、电力调度、试验职员的定期考试。铁路分局负责组织对供电所主任、技术职员和各站、段、厂的电力工作职员的定期考试。对考试合格者发给“电力安全合格证”(见附录二)。 第4条新参加电力工作的职员、实习职员和临时参加劳动的职员(干部、临时工等),必须经过安全知识教育后方可随同参加工作,但不得单独工作。 外单位支援、学习职员参加工作时,应由工作执行人介绍设备情况和有关安全措施。 第5条本规程所指的安全用具应按《电力设备试验标准》进行试验,并合格者。 第二章保证安全工作的组织措施 第6条在运行中的高压设备上作业按下列分类: 1.全部停电作业,系指电力线路全部中断供电或变、配电设

热电公司“两票三制”管理规范

热电公司“两票三制”管理规范

热电有限公司 ”两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写: 审核: 批准: ”两票三制”管理规定

[HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围: 有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司<电力安全工作规程>(火电厂动力部分), 国家电网公司<电力安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用”拉开”、”合上”。 b 检查开关、刀闸位置,用”确已拉开”,”确已合好”。 c 小车开关用”拉出”、”推入”。 d 验电用”确无电压”。 e 装、拆接地线,用”装设”、”拆除”。 f 取装保险用”取下”,”装上”。 g 切换保护用”投入”、”停用”。 h 切换二次小开关用”切至”。 i 检查负荷分配用”指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的<电力安全工作规程>和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作

票应盖”作废”章,已执行的票应盖”已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写”承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写”下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写”承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写”下启页无”。 5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如”合上”、”拉开”、”启”、”停”、”送”、”开”、”关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖”已执行”章,在备注栏内注明”本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅

电力安全工作规程(配电)

国网浙江电力公司农村用电电安全管理和技能知识调考题库 《电力安全工作规程(配电)》部分 (第一批) 一、单选题 1、作业现场工作人员的劳动防护用品应合格、()。 A.可靠 B.齐备 C.配套 答案: B 题目来源:《电力安全工作规程(配电)》 2.3.1 2、作业人员()拒绝违章指挥和强令冒险作业 A.有权 B.可以 C.不可以 答案: A 题目来源:《电力安全工作规程(配电)》 1.2 3、作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.现场急救 B.心肺复苏法 C.触电急救 答案: C 题目来源:《电力安全工作规程(配电)》 2.1.1 4、参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经()认可后,方可参加工作。 A.设备运行管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司安监部门 答案: B 题目来源:《电力安全工作规程(配电)》 2.1.4 5、环网柜、电缆分支箱等箱式配电设备()装设验电、接地装置。 A.宜 B.应 C.必须 答案: A 题目来源:《电力安全工作规程(配电)》 2.2.8 6、配电站、开闭所、箱式变电站的门应朝向()开 A.里 B.外 C.内侧 D.向内向外均可 答案: B 题目来源:《电力安全工作规程(配电)》 2.3.5 7、凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置“禁止攀登、高压危险”标示牌。装设于地面的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“()”等标示牌。 A.有电危险 B.止步!高压危险 C.禁止靠近 答案: B 题目来源:《电力安全工作规程(配电)》 8、配电检修(施工)作业和()、设备上的工作,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录 A.农排工程 B.用户工程 C.业扩工程 答案: B 题目来源:《电力安全工作规程(配电)》 3.2.1 9、配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施应填用()。 A.配电带电作业工作票 B.配电第二种工作票 C.配电第一种工作票 答案: C

电力建设安全工作规程(变电部分)

一、单选题 1.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳。传递物品应用传递绳,()抛掷。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳。传递物品应用传递绳,严禁抛掷。 2.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),储存易燃、易爆液体或气体仓库的保管人员,()穿用丝绸、合成纤维等易产生静电的材料制成的服装入库。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:储存易燃、易爆液体或气体仓库的保管人员,严禁穿用丝绸、合成纤维等易产生静电的材料制成的服装入库。 3.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),新架设的导线与带电母线靠近或平行时,新架设的母线应接地,并保持安全距离。安全距离不够时应采取()措施。在此类母线上工作时,应在工作地点母线上再挂临时地线。A.组织B.技术C.隔离D.施工 答案: c 答案要点:新架设的导线与带电母线靠近或平行时,新架设的母线应接地,并保持安全距离。安全距离不够时应采取隔离措施。在此类母线上工作时,应在工作地点母线上再挂临时地线。 4.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于()m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于()m。 A.1.5、3 B.2.5、4 C.2.5、5 D.3.5、4 答案: c 答案要点:低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于 5m。 5.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),凡参加高处作业的人员每()应进行体格检查。经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。 A.月B.季度C.年D.两年 答案: c 答案要点:凡参加高处作业的人员每年应进行体格检查。经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。 6.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),建筑材料的堆高高度,成材堆高限高为()m。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案: d 答案要点:建筑材料的堆高高度,成材堆高限高为4m。 7.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),乙炔气橡胶软管着火时,应先将火焰熄灭,然后停止供气。氧气软管着火时应先将氧气的供气阀门关闭,停止供气后再处理着火胶管,()使用弯折软管的处理方法。 A.不须B.不得C.可以D.无危险情况下可以 答案: b 答案要点:乙炔气橡胶软管着火时,应先将火焰熄灭,然后停止供气。氧气软管着火时应先将氧气的供气阀门关闭,停止供气后再处理着火胶管,不得使用弯折软管的处理方法。 8.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),工作人员至少每()进行一次体格检查,不适宜电气安装及调试工作的病症者不得参加工作。 A.半年B.壹年C.两年D.叁年 答案: c 答案要点:工作人员至少每两年进行一次体格检查,不适宜电气安装及调试工作的病症者不得参加工作。 9.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),在软母线上作业前应检查金具连接是否良好,横梁是否牢固。只能在截面积不小于()mm2 的母线上使用竹梯或竹杆横放在导线上骑行作业并应系好安全带。 A.120 B.100 C.80 D.60 答案: a 答案要点:在软母线上作业前应检查金具连接是否良好,横梁是否牢固。只能在截面积不小于120mm2 的母线上使用竹梯或竹杆横放在导线上骑行作业并应系好安全带。 10.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用。使用前必须进行检查,()使用已变形、破损、有故障等不合格的机具。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用。使用前必须进行检查,严禁使用已变形、破损、有故障等不合格的机具。 11.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),起重机工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与220kV 带电体的最小安全距离不得小于()m。 A.2 B.4 C.5 D.6 答案: d 答案要点:起重机工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与220kV带电体的最小安全距离不得小于6m。 12.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),()应按施工总平面布置规定的地点堆放整齐并符合搬运及消防的要求。堆放场地应平坦、不积水,地基应坚实。现场拆除的模板、脚手杆以及其他剩余器材应及时清理回收,集中堆放。

2020年电力安全工作规程考试题及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020年电力安全工作规程考试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员 3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。

“两票三制”的重要意义

“两票三制”的重要意义 ——张平在电力行业中,80%的事故都是因为违反安全操作规程而造成的,在这80%的事故背后,是多少员工的鲜血和生命,是多少家庭的泪水和悲痛,它是员工的代价,更是企业的沉重损失。它不仅证明了员工对安全生产的渴求,也证明了企业对安全生产的需求。正是这一次次事故,一次次血的教训,使我们看到了安全的漏洞,痛定思痛。“两票三制”就是我们用惨痛的教训换来的安全保障。“两票三制”包含着企业对安全生产科学管理的使命感,也包含着员工对安全生产居安思危的责任感,它是企业安全生产最根本的保障。 在一个成熟的企业中,安全应该是重中之重,因为安全本身就是效益的理念,是企业管理的核心,所以安全就是效益。我们知道,企业中的一次事故少则让企业损失几千、几万元,多则会损失上亿元,甚至可能会动摇企业的根基,安全对企业而言,就是效益的保证。因此,企业要想获得良好的经济效益,安全文明生产是最为可靠的重要保障。我们可以看到“两票三制”是企业保障安全的中枢系统,没有了“两票三制”,企业的安全就无从下手,员工的生命就没有保障,企业的效益更无从谈起。 一、“两票三制”在执行中所遇到的问题 我们知道,安全意识和安全观念决定着人的安全行为。“两票三制”是电力企业在生产过程中保障安全生产的行为体系,它的执行本身就是极为严格和繁琐的操作过程。所以,在两票的执行过程中,由于受到其本身操作的繁琐性及安全措施不完善、突发事件等的影响,加之员工细节意识薄弱,工作作风粗放、毛糙的问题比较突出,只求过得去、不求认真精细的现象极为普遍,很容易产生执行疲软的局面。 员工在操作过程中,不严格执行《电业安全工作安规》和《操作规程》的要求,没有落实必要的安全措施,出现作业现场组织措施、技术措施和防护手段不到位,作业过程中危险因素失控,违章指挥,违章作业等现象。少数作业人员和工作负责人,不注重安全生产细节,

电力安全工作规程(配电部分)试卷(含答案)

电力安全工作规程(配电部分)试卷 一、单选题 1. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的( )应合格、齐备。答案:A A. 劳动防护用品 B. 安全工机具 C. 其他防护用品 2. 现场勘察应由工作票签发人或( )组织。答案:A A. 工作负责人 B. 工作许可人 C. 专责监护人 3. 填用配电第一种工作票的工作,应得到全部工作许可人的许可,并由( )确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。答案:B A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 专责监护人 4. 工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,其余留存( )或工作许可人处。工作期间,工作票应始终保留在工作负责人手中。答案:B A. 专责监护人 B. 工作票签发人 C. 小组负责人 5. 填用配电第一种工作票的工作,( )将高压线路、设备停电或做安全措施者。答案:B A. 不需要

B. 需要 C. 以上两者均可 6. 多小组工作,( )应在得到所有小组负责人工作结束的汇报后,方可与工作许可人办理工作终结手续。答案:A A. 工作负责人 B. 工作许可人 C. 工作票签发人 7. ( )是工作负责人安全责任之一答案:A A. 正确安全地组织工作 B. 工作必要性和安全性 C. 工作票上所填安全措施是否正确完备 8. 工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、设备双重名称(即设备名称和编号)、( )等关键字不得涂改。答案:A A. 动词 B. 名词 C. 字体 9. ( )应提前知晓工作票内容,并做好工作准备。答案:C A. 专责监护人 B. 小组负责人 C. 工作负责人 10. 在用户设备上工作,许可工作前,( )应检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求。 答案:A A. 工作负责人 B. 工作许可人 C. 工作票签发人

电力建设安全工作规程

安徽电力建设第一工程公司 安全“三基”管理培训 电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂 DL5009.1-2002 选读(11焊接、切割与热处理 ~ 17混凝土结构工程) 考试题(共110题、162空) 每空1分 项目部名称: 单位名称: 姓名: 得分: 要求:开卷考试、独立完成 2011年9月11日 1 从事焊缝、切割与热处理的人员应经专业安全技术教育、考试合格、取得合格证,并应熟悉

()。 2 从事焊接、切割与热处理操作的人员,每年应进行一次职业性身体检查。对准备从事焊接、切割与热处理操作的人员,应经身体检查,双目裸视力均在0.4以上,且矫正视力在1.0以上,无()等妨碍本作业的其他疾病及生理缺陷。 3 进行焊接、切割与热处理作业时,作业人员应穿戴专用()等符合专用防护要求的劳动防护用品。 4 在焊接、切割地点周围()m的范围内,应清除易燃、易爆物品;确实无法清除时,必须采取可靠的隔离或防护措施。 5 严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围()m的范围内进行焊接、切割与热处理作业。 6 不宜在雨、雪及大风天气进行露天焊接或切割作业。如确实需要时,应采取( )的措施。 7 在高处进行焊接与切割作业时:严禁随身携带电焊导线、气焊软管登高或从高处跨越,应在切断电源和气源后用()。 8在金属容器及坑井内进行焊接与切割作业时:在金属容器内作业时,应设(),内部温度不得超过40℃;严禁用()作为通风的风源。 9 在容器或坑井内作业时,作业人员应系(),绳的一端交由()。 10下坑井、隧道、深沟内作业前,必须先检查其内是否存有(),如有异常,应认真排除,在确认可靠后方可进入作业。 11施工现场的电焊机应采用集装箱形式统一布置,保持通风良好。电焊机及其外接头均应有相应的()。 12 露天装设的电焊机应设置在干燥的场所并应有(),装设地点距易燃易爆物品应有一定的安全距离。 13 电焊机裸露的导电部位和转动部分必须装设()。 14 电焊机一次侧电源线应绝缘良好,长度一般不得大于();超长时,应架高布设。 15 电焊机的外壳必须(),接地电阻不得大于()。严禁多台电焊机()接地。 16 在使用长期停用的电焊机前必须测试其(),电阻值不得低于(),接线部分不得有腐蚀和受潮现象。 17 电焊机二次线应布设整齐、固定牢固,并使用()。电焊导线通过道路时,必须将其架高或穿入防护管内埋设在地下;通过铁道时,必须将其从轨道下面穿过。 18 倒换电焊机接头、转移作业地点、发生故障或电焊工离开作业场所时,必须()。 20 气瓶应每( )年检验一次,盛装惰性气体的气瓶应每( )年检验一次。定期技术检验项目应包括:内、外表检验,水压试验(使用中的乙炔气瓶只做气压试验);必要时应测量气瓶的最小厚度。 21 气瓶上必须装( )。 22 不得将气瓶与带电物体接触。氧气瓶不得沾染( )。 23 严禁直接使用不装减压器的气瓶或装设不合格减压器的气瓶。乙炔气瓶必须装设专用的( )。 23乙炔气瓶的使用压力不得超过( ),输气流速不得大于(1.5~2.0)m3(h·瓶)。

(完整版)电力安全工作规程电力线路部分(新版)

电力安全工作规程电力线路部分 1 范围 本标准规定了生产单位和在电力生产场所工作人员的基本电力安全要求。 本标准适用于具有66kv及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kv及以上电压等级设施的输电、变电、和配电企业所运用中的电气设备及其相关场所;具有220kv级以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及相关场所。其它电力企业和用电单位也可参考使用。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用时必不可少的。凡是注日期的应用文件,仅注日期的版本适用于文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T2900.20—1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV);1994,NEQ) GB/T2900,50—2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050—601;1985,MOD)GB/T 26860—2001 电力安全作业规程发电厂和变电站电器部分 3、术语和定义 GB/T 2900,20—1994,GB/2900,50—2008 界定的以下列术语和定义适用于本文件。 3.1 低[电]压low voltage;LV 用于配电的交流系统中1000v及其以下的电压等级。 [GB/T2900,50—2008,定义2.1中的601-01-26] 3.2 高[电]压high voltage;HV (1)通常指超过低压的电压等级。 (2)特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 [GB/T2900,50—2008,定义2.1中的601-01-27] 3.3 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成生产电能的工厂。 [GB/T2900,50—2008,定义2.3中的601-03-01]

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷配电部分(4卷)

《电网公司电力安全工作规程》考试试卷配电部分(4卷) 1.装设接地线应( ) ,拆除接地线的顺序与此相反。 A. 先接母线侧、后接负荷侧 B. 先接负荷侧、后接母线侧 C. 先接导体端、后接接地端 D. 先接接地端、后接导体端 2.在带电设备区域使用起重机等起重设备时,应( ) ,接地线应用多股软铜线,其截面积不得小于16mm2。 A. 安装接地线 B. 可靠接地 C. 安装接地线并可靠接地 D. 对角装设接地 3.使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为( ) 。 A. 60° B. 40° C. 30° D. 45° 4.进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过( ) s 。 A. 5 B. 10 C. 30 D. 60 5.低压装表接电时,( ) 。 A. 应先安装计量装置后接电 B. 应先接电后安装计量装置 C. 计量装置安装和接电的顺序无要求 D. 计量装置安装和接电应同时进行 6.在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设( ) 。 A. 工作负责人 B. 工作许可人 C. 监护人 D. 工作班成员 7.在有分布式电源接入的低压配电网上工作,宜( ) 。 A. 采取停电工作方式 B. 采取带电工作方式 C. 使用低压工作票 D. 使用第二种工作票 8.对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可( ) 其与电源之间的电气连接。 A. 断开 B. 拆除 C. 隔离 D. 拉开 9.巡视工作应由( ) 的人员担任。 A. 工作负责人 B. 工作许可人 C. 值班负责人 D. 有配电工作经验 10.触电急救,胸外心脏按压频率应保持在( ) 次/min 。 A. 60 B. 80 C. 100 D. 120 11.机具和安全工器具入库、出库、使用前应( ) ,禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的机具和安全工器具。 A. 检查 B. 试验 C. 鉴定 D. 擦拭 12.在带电线路、设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持表6-1所规定的安全距离,且应有防止( ) 接近带电导线的措施。 A. 立杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜 B. 立、撤杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜 C. 立、撤杆过程中拉线跳动 D. 撤杆过程中拉线杆塔倾斜 13.挖到电缆保护板后,应由( ) 在场指导,方可继续进行。 A. 技术人员 B. 工作负责人 C. 有经验的人员 D. 专业人员 14.运载超长、超高或重大物件时,( ) 基本一致,超长物件尾部应设标志。 A. 物件重心应与车厢承重中心 B. 物件重心应与车厢前轮 C. 物件重心应与车厢后轮 D. 物件中心应与车厢承重中心 15.抱杆缆风绳与抱杆顶部及地锚的连接应牢固可靠;缆风绳与地面的夹角一般应小于( ) 。 A. 30° B. 45° C. 60° D. 90° 16.配电线路系指( ) kV 及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 A. 6 B. 10 C. 20 D. 35 17.链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的( ) 时,禁止使用。 A. 7% B. 10% C. 15% D. 20% 18.若一工作票下设多个小组工作,( ) 应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单(见附录G)。 A. 工作票签发人 B. 工作许可人 C. 工作负责人 D. 专责监护人 19.独立抱杆至少应有四根缆风绳,人字抱杆至少应有( ) 根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。 A. 两 B. 三 C. 四 D. 六 20.在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的( ) ,经本单位批准后执行。 A. 组织措施 B. 技术措施 C. 安全措施 D. 应急措施 21.在带电作业过程中,值班调控人员或运维人员发现相关设备故障,应立即通知( ) 。 A. 工作票签发人 B. 工作许可人 C. 工作监护人 D. 工作负责人 22.单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶( ) m 处设限高标志。 A. 1 B. 1.2 C. 1.5 D. 1.8 23.一级动火作业,间断时间超过( ) ,继续动火前,应重新测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量,合格后方可重新动火。 A. 30min B. 1.0h C. 2.0h D. 3.0h 24.起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的( ) 倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。 A. 1.2 B. 1.5 C. 1.8 D. 2.0 25.电流互感器和电压互感器的二次绕组应有( ) 永久性的、可靠的保护接地。 A. 一点且仅有一点 B. 两点 C. 多点 D. 至少一点 26.特殊天气使用脚扣和登高板,应采取( ) 措施。 A. 绝缘 B. 防滑 C. 防护 D. 防断 27.直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与( ) 不得小于表3-1规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。 A. 测量部位 B. 低压带电部位 C. 高压带电部位 D. 电气设备 28.采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时,旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带断路器(开关),并预留备用间隔。负荷电流应( ) 旁路系统额定电流。 A. 大于 B. 等于 C. 小于 D. 不小于 29.( ) 断路器(开关)前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。 A. 远方遥控操作 B. 远方程序操作 C. 就地操作 D. 拉开 30.具备条件的设备可进行( ) 操作,即应用可编程计算机进行的自动化操作。 A. 就地 B. 远方 C. 程序 D. 遥控 31.环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“( ) ”标示牌。 A. 止步,高压危险! B. 禁止合闸,有人工作! C. 禁止攀登、高压危险! D. 从此进出 32.供电单位或施工单位到用户工程或设备上检修(施工)时,工作票应由有权签发的( ) 签发。 A. 供电单位 B. 用户单位、施工单位或供电单位 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

《电力建设安全工作规程》施工用电部分

6 施工用电 6.1 总则 6.1.1 施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行,并符合当地供电部门的有关规定。 6.1.2 施工用电设施应有设计并经有关部门审核批准方可施工,竣工后应经验收合格方可投入使用。 6.1.3施工用电设施安装完毕后,应有完整的系统图、布置图等竣工资料。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护。严禁非电工拆、装施工用电设施。 6.1.4参加施工用电设施运行及维护的人员应熟练掌握触电急救法和人工呼吸法。 6.2施工用电设施 6.2.1 35KV及以下施工用变压器的户外布置: 1变压器采用柱上安装时,其底部距地面的高度不得小于2.5m;变压器安装应平稳牢固,腰栏距带电部分的距离不得小于0.2m。 2. 变压器在地面安装时,应装设在不低于0.5m的高台上,并设置高度不低于1.7m的栅栏。带电部分到栅栏的安全净距,

10KV以下的应不小于1m,35KV的应不小于1.2m。在栅栏的明显部位就悬挂“止步、高压危险”的警告牌。 3.变压器中性点及外壳接地的连接点的导电接触面应接触良好,连接牢固可靠,接地电阻不得大于4Ω。 6.2.2 变压器可就近装设防雨型的密闭配电柜;当馈电回路多或容量大时应设配电室。 6.2.3 钢筋混凝土电杆不得掉灰露筋,不得有环裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后的电杆不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象。 6.2.4 用电线路及电气设备的绝缘必须良好,布线应整齐,设备的裸露带电部分应有防护措施。架空线路的路径应合理选择,避开易撞、易碰的场所,避开易腐蚀场所及热力管道。 6.2.5低压架空线路一般不得采用裸线;采用铝或铜绞线时,导线截面积不得小于16mm2。 6.2.6低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m;其他情况下的架设高度应满足表6.2..6–1表6.2.6–3的要求。 表6.2..6–1 线路交叉时的最小垂直距离

电力安全工作规程-(完整版)

电 气 安 全 工 作 规 程 二○一二年二月 目录

2 高压设备工作的基本要求 (4) 2.1 一般安全要求 (4) 2.2 高压设备的巡视 (5) 2.3 倒闸操作 (6) 2.4 高压设备工作 (9) 3 保证安全的组织措施 (9) 3.1 电气设备上安全工作的组织措施 (9) 3.2 工作票制度 (10) 3.3 工作许可制度 (13) 3.4 工作监护制度 (14) 3.5 工作间断、转移和终结制度 (14) 4 保证安全的技术措施 (15) 4.1 电气设备上安全工作的技术措施 (15) 4.2 停电 (15) 4.3 验电 (16) 4.4 接地 (17) 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) (18) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 (19) 6 带电作业 (20) 6.1 一般规定 (20) 6.2 一般安全技术措施 (21) 6.3 等电位作业 (22) 6.4 带电断、接引线 (24) 6.5 带电短接设备 (25) 6.6 带电水冲洗 (25) 6.7 带电清扫机械作业 (26) 6.8 感应电压防护 (27) 6.9 高架绝缘斗臂车作业 (27) 6.10 保护间隙 (28) 6.11 带电检测绝缘子 (28) 6.12 低压带电作业 (28) 6.13 带电作业工具的保管、使用和试验 (29) 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 (32) 8 在六氟化硫电气设备上的工作 (34) 9 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 (36) 10 二次系统上的工作 (37) 11 电气试验 (40) 11.1 高压试验 (40) 11.2 便用携带型仪器的测量工作 (41) 11.3 使用钳形电流表的测量工作 (42) 11.4 使用兆欧表测量绝缘的工作 (42) 12 电力电缆工作 (43) 12.1 电力电缆工作的基本要求 (43) 12.2 电力电缆作业时的安全措施 (43) 13 一般安全措施 (46)

最新两票三制试题及答案教学提纲

“两票三制”管理制度复习题(综合部分) 一、填空题 1、在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 3、工作票要用黑色或蓝色的钢笔填写,一式两份。 4、两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交 5、事故抢修工作(指主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行、,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过4小时的,仍应填用工作票。 6、手工填写工作票时,字迹工整清楚不得涂改,字体要端正,非关键字最多可改2处,但必须有工作票签发人在修改处盖章。 7、工作票一般由工作票签发人填写,工作票签发人不得兼任。 8、签发工作票时,工作票签发人应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。 9、工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发。 10、工作在预定时间尚未完成,工作票签发人同意延期后,由工作负责人向工作许可人和值长申请办理。 11、工作许可人接收、审查工作票时,发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,应立即退回,由工作票签发人重新签发工作票。 12、已终结的工作票盖已终结字样印章,作废的工作票,盖作废字样印章。 13、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,且属于同一电压、位于同一平面场所、同时完工,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 14、在未办理工作票终结手续前,任何人不准将停电设备合闸送电。 15、一个工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。 16、若工作负责人必须长时间离开工作现场,应有原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续。 17、工作票应提前送交工作许可人处,由工作许可人对工作票全部内容进行审查,必要时填写补充安全措施。 18、在重点防火部位或场所以及禁止明火区,如需动火工作时,必须填写一级动火工作票或二级动火工作票。 19、如工作票办理一次延期手续后工作未完必须再延期,应重新办理工作票,并注明原因。 20、一级动火区是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。 21、二级动火区是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。 22、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值长的许可指令后,方可合闸送电。 23、单项操作票,开始时间填写在第一页,终结时间写在最后一页,并在每一页的任务栏盖“已执行”章。 24、若操作票已由上一个班填写好时,接班人员必须认真、细致地审查,确认无误后,在原操作人、监护人、值班负责人处签名后执行。 25、操作必须按操作票的顺序依次操作,不得跳项、漏项,不得擅自更换操作顺序。 二、问答题 1、简述工作许可人(或工作票签发人、工作负责人)的安全职责。 1)、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2)、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。