DXN系列高压带电显示装置说明书

一、 产品特点

1、 高压带电显示装置传感器采用的压力凝胶(APG)工艺生产而成的固体绝缘体,机械强度高、

耐冲击力强、耐电弧能力强、尺寸稳定性能好,高防化和耐热性强,外观光滑等特点。可以根据客户的需要生产陶瓷电容芯棒分压型(以下简称电容型)和磁场感应电子型(以下简称电子型)的传感器。

2、 显示器是以发光二极管显示高压带电状况,电容型传感器输出信号强,可以直接实现带电长亮

指示,电子型信号比较弱,只能采用放大电流,实现闪烁型间歇指示。闭锁型显示器可配用电磁锁实现控制闭锁功能,闭锁型显示器可以根据客户需求生产双电源型和单电源型两种形式,双电源闭锁型带电显示器需要另加一个工作电源,其工作范围是AC/DC220V或AC/DC110V,而单电源闭锁型带电显示器只是利用电磁锁电源直接实现闭锁功能。具体见显示装置接线图(1) 3、 在使用的过程中线路有分布电容的存在,有可能引起显示器的干扰,为了避免该故障,将显示

器内部线路板进行了抗干扰、过压、过流等处理,并利用显示装置显示器的相位接口实现验电,核相的功能,

二、显示装置技术参数

传感器技术参数

产品名称 项目名称 单位技术数据

传 感 器

额定电压

KV

3.67.212 24 40.5 工频耐

(1分

钟)

高压端对二次 25 32 43 68 95

高压端对二次 2

雷电冲击耐受电压(峰值) 40 60 75 120 185 局部放电 PC ≤10 机械破坏负荷 KN ≮8 ≮5 电容式电容量(±10%) PF 200160110 60 35 电子式电容量 PF 30 25 20 10 ----

带电显示器技术参数

产品名称

项目名称 单位技术数据

带电显示器 额定电压

KV

3.6

7.212

24 40.5

指示灯启辉电压

0.40.650.9 2 3

闭锁显示器启动电压(三相)

1 2 3.5 7 12 工作电压

V

AC//DC110、AC/DC220、DC24、DC48

三、高压带电显示装置接线图

四、 适用范围

1、显示装置适用于额定电压6~35Kv、额定频率为50Hz 的户内高压电气设备中,用以提示高压回

路带电与否,强制闭锁型装置还具有电磁配套使用,实现强制闭锁功能,以达到防止误入带电间隔的目的,核相型装置还可以核定两高压回路的对应相位。装置中传感器可兼作支柱绝缘子用。

2、使用环境条件:

周围环境温度+40℃~-25℃

安装地点不超过海拔高度15000 米;

环境相对湿度:日平均不大于90%;月平均不大于90%(环温20℃时);

应使用于无易燃、易爆、化学腐蚀及剧烈振动的户内场合

五、3~40。5户内高压带电显示装置带电显示器图样及规格

户内闭锁1型高压带电显示器

型号规格 ZS-3~40.5/Q1-3灯在外

型号规格 ZS-3~40.5/Q1-4Y 灯在外(验电型) 工作电压 AC/DC110V ,AC/DC220V ,

DC48V ,DC24V 工作电压 AC/DC110V ~220V ,

DC48V ,DC24V 传感器类型 感应式 电容式

传感器类型 感应式 电容式

传感器电压 3.6KV , 7.2KV ,12KV ,24KV , 40.5KV 传感器电压 3.6KV , 7.2KV ,12KV ,24KV , 40.5KV 触点额定电流 3A 触点额定电流 3A

是否带开关 可以 是否带开关 可以 开孔尺寸 长*宽:102*72

开孔尺寸

长*宽:102*72

型号规格 ZS-3~40.5/Q1-1平面 型号规格 ZS-3~40.5/Q1-2(平面单电源) 工作电压 AC/DC110V ,AC/DC220V ,DC48V ,DC24V 工作电压 AC/DC110V ~220V ,DC48V ,DC24V

传感器类型 感应式 电容式

传感器类型 感应式 电容式

传感器电压 3.6KV , 7.2KV ,12KV ,24KV , 40.5KV 传感器电压 3.6KV , 7.2KV ,12KV ,24KV , 40.5KV 触点额定电流 3A

触点额定电流3A 是否带开关 可以 是否带开关 可以 开孔尺寸

长*宽:102*72

开孔尺寸

长*宽:102*72

户内提示1型高压带电显示器

型号规格 ZS-3~40.5/T1-1灯在外型号规格 ZS-3~40.5/T1-2平面

传感器类型感应式电容式传感器类型感应式电容式

传感器电压 3.6KV, 7.2KV ,12KV ,24KV, 40.5KV传感器电压 3.6KV, 7.2KV ,12KV ,24KV, 40.5KV 是否带开关可以是否带开关可以

开孔尺寸长*宽:102*72 开孔尺寸长*宽:102*72

型号规格 ZS-3~40.5/T1-3Y灯在外(验电型) 型号规格 ZS-3~40.5/T1-4H灯在外(核相型) 传感器类型感应式电容式传感器类型感应式电容式

传感器电压 3.6KV, 7.2KV ,12KV ,24KV, 40.5KV传感器电压 3.6KV, 7.2KV ,12KV ,24KV, 40.5KV

是否带开关可以是否带开关可以

开孔尺寸长*宽:102*72 开孔尺寸长*宽:102*72

户内提示2型高压带电显示器

型号规格 ZS-3~40.5/T2-1平面型号规格 ZS-3~40.5/T2-2灯在外

传感器类型感应式电容式传感器类型感应式电容式

传感器电压 3.6KV, 7.2KV ,12KV ,24KV, 40.5KV传感器电压 3.6KV, 7.2KV ,12KV ,24KV, 40.5KV

是否带开关不可以是否带开关可以

开孔尺寸长*宽:88*28 开孔尺寸长*宽:88*28

户内闭锁2型高压带电显示器

型号规格 ZS-3~40.5/Q2-1(平面单电源) 型号规格 ZS-3~40.5/Q2-2(灯在外单电源)

,DC48V,DC24V

,DC48V,DC24V工作电压 AC/DC110V

工作电压 AC/DC110~220V

~220V

传感器类型感应式电容式传感器类型感应式电容式

传感器电压 3.6~40.5KV 传感器电压 3.6~40.5KV

触点额定电流 3A 触点额定电流3A

是否带开关不可以是否带开关可以

开孔尺寸长*宽:88*28 开孔尺寸长*宽: 88*28

户内闭锁3型高压带电显示器

型号规格 ZS-3~40.5/Q3-1(灯在外) 型号规格ZS-3~40.5/Q3-2HY(验电,核相型) 工作电压 AC/DC110V ,AC/DC220V , DC48V ,DC24V 工作电压AC/DC110V AC/DC220V ,DC48V ,DC24V 传感器类型

感应式 电容式

传感器类型感应式 电容式

传感器电压 3.6~0.5KV 传感器电压 3.6KV , 7.2KV ,12KV ,24KV , 40.5KV 触点电流 3A 触点电流3A 是否带开关 可以 是否带开关可以 开孔尺寸

长*宽:92*44

开孔尺寸

长*宽:92*44

型号规格 ZS-3~40.5/Q3-3H 灯在外(核相型) 型号规格ZS-3~40.5/Q3-4(灯在外单电源) 工作电压 AC/DC110V AC/DC220V ,

DC48V ,DC24V 工作电压AC/DC110V ~220V ,DC48V ,DC24V 传感器类型

感应式 电容式

传感器类型感应式 电容式 传感器电压 3.6~0.5KV 传感器电压 3.6~0.5KV 触点电流 3A 触点电流3A 是否带开关 不可以 是否带开关可以 开孔尺寸

长*宽:92*44

开孔尺寸

长*宽:92*44

户内提示T3型高压带电显示器

型号规格 ZS-3~40.5/T3-1HY 平面((验电,核相型)

型号规格

ZS-3~40.5/T3-2灯在外

传感器类型 感应式 电容式 传感器类型感应式 电容式 传感器电压 3.6~0.5KV

传感器电压 3.6~0.5KV 是否带开关 可以 是否带开关可以 开孔尺寸 长*宽:92*44

开孔尺寸

长*宽:92*44

户内闭锁4型高压带电显示器

型号规格 ZS-3~40.5/T3-3H((核相型) 传感器类型 感应式 电容式

传感器电压 3.6KV , 7.2KV ,12KV ,24KV , 40.5KV 是否带开关 可以 开孔尺寸

长*宽:92*44

型号规格 ZS-3~40.5/Q4-1H(核相型)

工作电压 AC/DC110V ~220V ,DC48V ,DC24V 传感器类型 感应式 电容式

传感器电压 3.6KV , 7.2KV ,12KV ,24KV , 40.5KV 触点电流 3A

是否带开关 可以 开孔尺寸

长*宽:54*32

户内提示4型高压带电显示器

型号规格 ZS-3~40.5/T4-1H(核相型) 型号规格 ZS-3~40.5/T4-2H1 (核相,开关型) 传感器类型 感应式 电容式

传感器类型 感应式 电容式

传感器电压 3.6KV , 7.2KV ,12KV ,24KV , 40.5KV 传感器电压 3.6KV , 7.2KV ,12KV ,24KV , 40.5KV 是否带开关 不可以 是否带开关 可以 开孔尺寸

长*宽:54*32

开孔尺寸

长*宽:54*32

户内提示5型高压带电显示器

户内提示6型高压带电显示器

型号规格 ZS-3~40.5/T5-1H((核相型) 传感器类型 感应式 电容式

传感器电压

3.6KV , 7.2KV ,12KV ,24KV

, 40.5KV 是否带开关 不可以 开孔尺寸

长*宽:125*25

型号规格 ZS-3~40.5/T6-1 传感器类型 感应式 电容式

传感器电压 3.6KV , 7.2KV ,12KV ,24KV , 40.5KV 是否带开关 可以 开孔尺寸

长*宽:88*48

户内提示7型高压带电显示器

户内提示8型高压带电显示器

户内闭锁8型高压带电显示器

显示装置验电核相器

型号规格 ZS-3~40.5/T7-1 传感器类型 感应式 电容式

传感器电压 3.6KV , 7.2KV ,12KV ,24KV , 40.5KV 是否带开关 不可以 开孔尺寸

长*宽:90*30

型号规格 ZS-3~40.5/T8-1H((核相型) 传感器类型 感应式 电容式

传感器电压 3.6KV , 7.2KV ,12KV ,24KV , 40.5KV 是否带开关 不可以 开孔尺寸

长*宽:125*25

型号规格 ZS-3~40.5/Q8-1H((核相型) 传感器类型 感应式 电容式

传感器电压 3.6KV , 7.2KV ,12KV ,24KV , 40.5KV 是否带开关

不可以

开孔尺寸

长*宽:125*25

型号规格 YH-3Y 传感器类型 感应式 电容式

传感器电压

3.6KV , 7.2KV ,12KV ,24KV , 40.5KV

六、3~12KV 户内高压带电显示装置传感器图样及规格 CG-12/125(140)-95塔形传感器(ABB 型)

上嵌件 36*M10中, 28*M8中M12 下嵌件 M16 传感方式

电容型 电子型

CG-12Q/175-110传感器(施耐德型)

上嵌件 36*M10

M10,40*M10中M10 ,28*M8中M12,

下嵌件 M16 传感方式

电容型 电子型

DX

CG-12Q/125(130、140、145)-95传感器

上嵌件 36*M10中M10, 28*M8中M12,28*M8中M10 下嵌件 M16 传感方式

电容型 电子型

CG-12Q/140(145)-105传感器

上嵌件

36*M10

中M10

,40*M10中M10 ,28*M8中M12,

下嵌件 M16 传感方式

电容型 电子型

CG-12Q/130(140.145)-75

上嵌件 36*M10中M10,40*M10中M10 ,28*M8中M12,

下嵌件 M16

传感方式电容型电子型

CG-24/195(205、210、220、225)-110传感器

上嵌件 36*M10中M10,40*M10中M10 ,28*M8中M12

下嵌件 M16

传感方式电容型

DX

CG-40.5/320(340,380)传感器

上嵌件 36*M10中M10,40*M10中M10 ,28*M8中M12,

下嵌件 M16

传感方式电容型

七、显示装置安装与使用

1、传感器与显示器连接,应单独敷线按相序连接,理解线尽量要短,防止柜内二次

线或是其它电源线平行干扰,连接线截面积应大于1合格电线,因无证再生导线

漏电影响显示功能。接地导线截面积应大于1.5

2、显示器连接按照显示器连接图进行连接

3、强制闭锁显示器的二次电源应是独立电源,当高压不带电的情况下。二次电源应

能正常供电。二次为交流电源时,电源导线应与显示器二次导线分开敷设,二次

电源为直流时,电源和电磁锁的极性应对应连接。

4、交接和预防试验,于传感器高压端施加电压进行工频耐压实验后,用显示装置60%

相电压进行检查显示器是否正常工作(闭锁型显示器是否工作正常)。

5、本产品对防止电气误操作,误入带电间隔起到提示作用,当进行作业时必须执行

《电业安全操作规程》规定,闭锁装置应急解锁必须按批准程序进行。

八、产品运输、验收

a) 产品运输和装卸过程中,必须轻装、轻卸、避免跌损;

b) 产品应存放空气流通、干燥、无污秽和化学腐蚀等场所

c) 产品到达目的地后,用户应按产品装箱单核对产品数量及技术文件

九、订货须知

a) 所需产品的型号规格;

b) 所需产品的数量,交货日期,

c) 闭锁型显示器的二次电源电压,是否配电磁锁

d) 运输方式、货物到站、收货单位、地址及邮编、电话、联系人

C650普通车床电气控制系统设计说明-书

目录 第1章引言·1 1.1 可编程控制器的简单介绍··1 1.2 西门子S7-200 的简单介绍··4 1.3 C650卧式车床简述··5 第2章继电接触器控制系统设计·7 2.1 C650卧式车床的控制要求··7 2.2 电气控制线路分析··7 2.3 C650卧式车床电气控制线路的特点··9 第3章C65O普通车床的PLC 设计过程·10 3.1 控制要求··10 3.2 方案说明··10 3.3 确定I/O信号数量,选择PLC的类型··10 3.4 C650普通车床PLC控制系统I/O地址分配表··11 3.5 控制电路设计··11 3.6 PLC控制程序设计··13 3.7 C650普通车床控制系统PLC控制程序语句表··15 3.8 系统调试··18 结论·19

设计总结·20谢辞·21 参考文献·22

第1章引言 本设计主要针对C650普通车床进行电气控制系统硬件电路设计,包括主电路、控制电路及PLC硬件配置电路。 1.1 可编程控制器的简单介绍 1.1.1 PLC的工作原理 PLC 英文全称Programmable Logic Controller ,中文全称为可编程逻辑控制器,定义是:一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种机械或生产过程。 PLC采用循环扫描的工作方式,即顺序扫描,不断循环这种工作方式是在系统软件控制下进行的。当PLC运行时,CPU根据用户按控制要求编写好并存于用户存储器中的程序,按序号作周期性的程序循环扫描,程序从第一条指令开始,逐条顺序执行用户的程序直到程序结束。然后重新返回第一条指令,再开始下一次扫描;如此周而复始。实际上,PLC扫描工作除了执行用户程序外,还要完成其他工作,整个工作过程分为自 诊 断、通讯服务、输入处理、输出处理、程序执行五个阶段。 1.1.2 可编程序控制器的组成 可编程序控制器硬件由中央处理器、电源、输出组件、输入组件、输入输出、编程器六部分构成: 中央处理器(Central Processor Unit 简称CPU):它是可编程序控制器的心脏部分。CPU 由微处理器(Microproce-ssor)存储实际控制逻辑的程序存储器和存储数据、变量的数据储器构成。 电源(Power Supply):给中央处理器提供必需的工作电源。 输入组件(Inputs):输入组件的功能是将操作开关和现场信号送给中央处理器。现场信号可能是开关量、模拟量或针对某一特定目的使用的特殊变量。 输出组件(Outputs):输出组件接收CPU 的控制信号,并把它转换成电压或电流等现场执行机构所能接收的信号后,传送控制命令给现场设备的执行器。 输入输出(简称I/O)是可编程序控制器的“手”和“脚”或者叫作系统的“眼睛”

SEW电机制动器使用说明

SEW异步电机制动器的使用及故障排除 1 制动电压的初步确定 (3) 2 制动电压的铭牌确定………………………………………………………

3 制动器的接线 (5) 4 变频器控制电机时制动器的使用 (7) 5制动器快速制动的使用 (9) 没有变频器控制电机时快速制动的使用 (9) 变频器控制电机时快速制动的使用 (10) 6 制动器组成元件好坏的检测 (12) 7 制动器使用中常易犯的错误 (13) 8 制动器使用中常易误解的地方 (15) 9 制动器制动反应时间和制动间隙数据表 (17)

1 制动电压的初步确定 根据中国的实际使用情况,SEW公司电机通常使用220VAC或380VAC制动电压的制动器,如果客户定货时没有指明制动电压的要求,SEW公司将按以下原则配置制动器的制动电压,机座号63—100的电机配置220VAC制动电压的制动器;机座号112以上的电机配置380VAC制动电压的制动器; (电机机座号与电机功率对照表见SEW《电机技术手册》) 对于最常使用的4级电机而言,—3Kw的电机配置220VAC制动电压的制动器(电机有56机座号和63机座号两种,56机座号除外);4Kw以上的电机配置380VAC制动电压的制动器。 当然,客户也可指明制动器制动电压的等级,电气设计人员为方便控制的要求,最好能与机械设计人员协商,指明制动器制动电压的等级。

2 制动电压的铭牌确定 电机的铭牌上左下脚标明了所配制动器制动电压的等级,请以此为准配置正确的制动电压。 3制动器的接线 对于单速电机,为方便客户使用,在电机出厂时SEW公司已将制动器控制

电动工具大全 电工工具种类及用途

电动工具大全电工工具种类及用途 电动工具种类有哪些?电动工具主要有电钻、电锤、冲击钻、曲线锯、角磨机、云石机、电圆锯、切割机、电刨、砂轮机以及其相关的附件等。以下的电动工具大全为您详细介绍各种电动工具的用途都有哪些。电动工具主要有电钻、电锤、冲击钻、曲线锯、角磨机、云 石机、电圆锯、切割机、电刨、砂轮机以及其相关的附件等。 1.电动工具可分为电

钻用于金属材料、塑料等钻孔的工具。当装有正反转开关和电子调速装置后,可用来作电螺丝批。有的型号配有充电电池,可在一定时间内,在无外接电源的情况下正常工作。电工工具一览表电动工具的种类及其用途介绍电锤用于砖石、混凝土、人工或天然石块等钻孔的电动工具,电钻与电锤的功能可互换使用。轻型钻广泛采用SDS—PLUS钻夹头和钻头、中型及重型锤钻换成SDS——MAX夹头和钻头,并可夹装凿子。电工工具一览表电动工具的种类及其用途介绍冲击钻主要用于砖石、混凝土等较硬材料钻孔的电动工具。当冲击机构关闭后,也可以用作普通电钻。电工工具一览表电动工具的种类及其用途介绍曲线锯主要用于切割钢材、木材、塑料等材料、锯条上下往复运动或摆动,最适合用于切割精确的直线或曲线。电工工具一览表电动工具的种类及其用途介绍角磨机主要用于磨削钢材和石材等。常用的磨片直径有100mm、125mm、180mm、230mm。电工工具一览表电动工具的种类及其用途介绍云石机一般是对石材进行切割,可以选择干式或湿式切割,常用锯片有:干式锯片、湿式锯片、干湿两用锯片。家装用于切割墙地砖。电工工具一览表电动工具的种类及其用途介绍切割机主要用于切割不同角度的铝材、木材等。使用时要注意上紧锯片,配戴护目镜。

电气设计说明范文

电气施工图设计统一说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统;

5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 1.本工程负荷等级为()级。 2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。 3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW,消防设备()kW,选用()台()kVA变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW作为第三路电源。 6.低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的2个开关。 7.计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 8.在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于0.90。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于0.90。

多回转电动装置使用说明书

1.概述 多回转阀门电动装置,简称为Z型电装,是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。Z型电装适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀,也可用于暗杆阀。 本系列电装具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。可对阀门实行远控、集控和自动控制。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。 本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。 多回转电动装置按防护类型分:有户外型和隔爆型; 按控制方式分:有常规型、整体型和整体调节型; 按连接型式分:有转矩型、电站型和推力型。 2.型号表示方法 DZ —/ A:带现场按钮;F:带4-20mA信号输出;S:带手动减速箱 输出轴最大转圈数:阿拉伯数字表示,无数字见表1 输出转速:阿拉伯数字表示,单位r/min(转/分) 连接型式:T表示推力型,I表示电站型,无代号为常规转矩型 额定输出转矩:阿拉伯数字表示,单位kgf2m Z:整体型;TZ:整体调节型 防护类型:W表示户外型;B表示隔爆型 产品型式:多回转电动装置 型号示例: 1.DZW30I-18/50:多回转电动装置,输出转矩300N2m(30kgf2m),电站型接口,输出转速18r/min,最大转圈数50,常规户外型。 2.DZBTZ45T-24B/S:多回转电动装置,输出转矩450N2m(45kgf2m),推力型接口,输出转速24 r/min,最大转圈数120,整体调节隔爆型,带手动减速箱。 3.DZZ120-24/240:多回转电动装置,输出转矩1200N2m (120kgf2m),转矩型接口,输出转速24 r/min,最大转圈数240圈,整体型。 3.工作环境和主要技术参数 3.1电源:常规,三相380V(50Hz) 特殊,三相660V、440V、415V(50Hz 、60Hz); 单相220V、110V(50Hz 、60Hz) 3.2工作环境: 3.2.1 环境温度:-20~+60℃(特殊订货-40~+80℃)。 3.2.2 相对湿度:≤95%(25℃时)。 3.2.3防护类型:户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。(详见GB3836.1)

电工手册 第四章 常用电动工具使用及故障诊断

第4章常用电动工具基本知识及故障诊断 4.1 电动工具的用途和分类 电动工具是一种机械化工具。它由电动机或电磁铁作为动力,通过传动机构驱动工作头进行作业。通常制成手持式、可移式。 4.1.1 用途 电动工具品种繁多,在机械工业中使用的电动工具就有几十种,分别用于钻孔、攻螺纹、锯割、剪切、去锈、磨光、抛光、胀管以及螺钉、螺栓和螺母的紧固等。农田改造、水利建设、隧道施工和矿山开采中的凿岩,混凝土捣实,铁道建设和养护中的道渣捣实,农牧业中的农药喷洒、剪羊毛、采茶和林业部门的伐木、造材、打枝、木材加工中的锯、刨、开榫、砂光等均有相应的电动工具。在医疗方面,外科手术中的锯骨、钻骨、拆石膏也有专用的电动工具;工艺美术中的雕刻、地毯剪绒等方面也使用相应的电动工具。 现代建筑业的成就推动了电动工具的发展。在建筑装修工程中,电锤和冲击电钻能在混凝土构件、砖石墙面上钻凿高质量的孔洞;房屋敷设电线、埋设管道也有相应的电动工具;地板铺修、家具制作、安装等离不开电刨、圆锯等电动工具。 有些电动工具还有特殊功能。如电剪刀可按所需曲线剪切钢板;电冲剪能在钢板上开出各种形状的孔,且不会使工件弯曲变形;磁座钻能吸附在被加工钢铁上钻孔作业;自爬式锯管机能自动切断大直径钢管;定扭矩电动扳手能控制螺栓达到恒定张力;电动胀管机能自动控制管子和管板联接的胀紧度等。 电动工具除单独使用外,还可组合使用,如多头钻、组合扳手等。智能化电动工具能进行自动加工或装配,如智能多头组合扳手能在发动机等生产线上按设计程序或同时对几个或数十个螺栓进行定扭矩、定转角的自动拧紧,装置在机械手上的微型电动螺丝刀能在手表装配线上自动地定扭矩紧固螺钉。不少电动工具,如电钻、电圆锯、电刨等增加某些附件(如台架)即能成为台式工具。有些电动工具还具有某些专用机床的作用,如曲轴修磨机、汽门座磨光机用于内燃机维修等。此外,还有配备多种可置换传动机构和工作头的电动工具,以适应农村或其他流动机修工作的需要。 4.1.2分类 (1)电动工具的基本品种按用途分为: 1)金属切削类电动工具。 2)矿磨类电动工具。 3)装配类电动工具。 4)建筑、道路类电动工具。 5)矿山类电动工具。 6)铁道类电动工具。 7)农牧、园艺类电动工具。 8)林木加工类电动工具。 9)其它用途类电动工具。 各类电动工具的基本品种及其代号见表4-1。 (2)电动工具按使用电源种类分为: 1)单相串励电动工具。 2)交直流两用电动工具。 3)三相工频电动工具。 4)三相中频电动工具。 5)永磁式直流电动工具。

医院电气方案设计说明

医院建设项目 设计说明 第七章电气专业设计 一、设计依据 1、甲方设计任务书及设计要求; 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 4、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013; 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 6、《低压配电设计规范》GB50054-2011 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 9、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013; 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 11、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 12、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 13、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 14、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 15、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 16、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 17、《视频安防系统工程设计规范》GB50395-2007 18、《出入口控制系统工程设计规范》GB500396-2007 19、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 20、《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012 21、《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 22、《数据中心设计规范》GB50174-2017 23、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇(电气)》2007年版 24、其它有关的国家及地方现行规程规范;二、设计范围 本设计包括红线以内的如下内容: 1、中低压配电系统;动力配电系统;照明配电系统;电气安全及防雷接地系统。 2、综合布线系统;有线电视系统;安全防范系统监控系统;楼宇自控系统;医护对讲系统;ICU探视系统;手术监控管理系统;手术室示教系统;信息显示系统;火灾自动报警及消防联动控制系统;消防应急及日常广播系统等。 三、用电负荷估算: 编号名称面积(㎡)用电标准计算负(kW) 备注 1 A区行政综合楼2280.19 80W/㎡182 2 A区中医门诊综合楼4415.4490W/㎡397 3 B区门诊综合楼8713.8290W/㎡784 4 B区住院综合楼14899.0960W/㎡893 5 C区康疗中心2741.4690W/㎡247 6 地下室建筑8996.00 50W/㎡450 一部份为诊疗区 7 其他200 合计3153 用电负荷同期系数取:0.8 整个项目用电负荷合计:2552KW; 三、高、低压配电系统 1、1.负荷分级: 一级负荷:火灾报警及联动控制设备、消防电梯、排烟风机及加压送风机、保安及消防监控系统、应急照明及疏散照明、急诊部、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室、核磁共振、介入治疗用CT及X光机扫描室、洁净手术室空调、ICU病房、重要的计算机系统等。其中重要手术室、

最新EMK-EPB110型电动松闸装置说明书整理

EMK-EPB110型电动松闸装置 1、端子接口:  I):  J1—AC220(L);  J2—AC220(N);  J3—抱闸线圈+;(输出电压110VDC/75VDC)  J4—抱闸线圈-。  II):  P1—蓄电池升压24V+;  P2—蓄电池升压24V地。(当启动升压时,P1、P2之间有电压24VDC/200mA,当220VAC存在时,P1、P2之间的电压为零,可接外部24VDC继电器切断安全回路)  P3—开关电源地线,根据下图需要决定是否需要接线。  P4—门区信号+;  P5—门区信号-。  P6—接门锁信号;(非特别要求时P6和P7直接短接,如果使用需要外部增加继电器)  P7—接门锁信号。  (图一)

(图二) (图三) (图四)

2、指示灯定义:  输出指示灯定义(从左到右):  第一位蓝色发光(门区指示灯):取消。  第二位红色发光(升压指示灯):当升压时,此灯会变亮,发红光。反之熄灭,红色LED灯。  第三位绿色发光(运行与低压报警指示灯):当蓄电池未低压报警时,此灯为绿色发光,绿色LED闪烁,当电压低压报警时,此绿色LED则常亮,不闪烁。  第四位黄色发光(充电指示灯):当电池未充满时,此灯会闪烁,发黄光。当蓄电池充满时,此灯常 亮,表示此时电池已经充满。 4、使用方法(使用时请断开所有电源):  ①当220VAC存在时,松闸电源不会有升压电压输出,内部电路与外接抱闸电路隔离。无论按下面板 上任何按钮都不会启动升压输出,这样可以避免在220VAC存在时,同时有升压输出的电压与220V整流后的电压一起叠加在抱闸线圈上,这样抱闸线圈或松闸电源存在损坏的隐患。  ②、当220VAC不存在时,确保外围接线正确的前提下。  I):当运行绿色“运行指示灯”长灭时,则需要先按下“启动按钮”,松闸电源启动内部电路工作, 此时绿色“运行指示灯”会闪烁。  II):非门区位置时,同时按下“启动按钮”和“公共按钮”,松闸电源启动升压电路工作,此时绿色“运行指示灯”会闪烁,“红色升压指示灯”会变亮。松闸电源输出一个激励电压110VDC,抱闸线圈得电、打开抱闸,使电梯移动。经过1~2秒延时后,松闸电源输出一个维持电压约75VDC,从而可以节省蓄电池的功耗。使之能使输出时间变长。  II):当需要紧急停止升压输出时松开“启动输出”按钮或“输出公共”按钮,这样松闸电源会立即 停止输出,抱闸线圈失电,电梯停止移动。  III):当正确的接入了平层信号,则启动输出后,抱闸线圈得电,当电梯移动门区位置时,平层信号 输入到松闸电源装置中,当采集到平层信号,“门区指示灯”发蓝光,松闸装置立即自动停止输出,方便救 援人员在门区位置打开轿门,使被困人员走出电梯。如果在此平层位置电梯门无法打开或其他原因需要电 梯移动到其他最近楼层,则同时按下“公共按钮”和“强迫按钮”两个按钮,则在平层位置时,松闸电源 能继续启动升压输出,使抱闸线圈得电,电梯移动。当处于门区位置时,门区指示灯会发蓝光。反之熄灭。 当电梯处于门区位置时,“启动按钮”无效。当电梯处于非门区位置时,“强迫按钮”无效。当离开门区位 置后,会停止输出。需要按下“启动按钮”和“公共按钮”再次启动输出。  IV):当正确的接入了门锁信号,当门锁断开时,松闸电源无法启动升压输出,抱闸线圈无法得电, 电梯无法移动。只有当门锁闭合时,才能启动升压输出。如果门锁断开,电梯轿门打开,有人出入电梯。

常用电动工具

常用电动工具 一:电钻一般型号:J1Z-SD06-6C 电钻是一种在金属,塑料及类似材料上钻孔的工具? 规格有:单相串激电机 6 8 10 13 16 19 23 三相工频电钻 13 19 23 32 38 49 一般19毫米以下的电钻多采用三爪式钻夹头, 19-49毫米以上的电钻均采用莫氏圆锥套筒? 19,23MM电钻采用3号莫氏圆锥套筒;38,49MM电钻采用4号莫氏圆锥套筒? 同一规格,根据其参数不同可分为A,B,C型? A型电钻主要用于普通钢材的钻孔,如A3,25~45号钢角铁等? B型电钻主要用于优质钢材及各种钢材的钻孔,额定输出功率和转矩比A型大,持续和过载能力强,转速与A型相仿? C型电钻主要用于铝,铜等有色金属及其合金,塑料和铸铁等材料的钻孔,额定输出功率 和转矩比A型小,转速较高? 二:磁座钻一般型号 J1CZ-13 J1CZ-23 用途: 磁座钻又称吸铁钻,是一种安装在设有电磁吸盘,回转机构进给装置的机架上,使用时由电磁吸盘将整机吸附在钢铁的水平面,侧面,顶面或曲面(须在电磁铁和曲面间加垫块)上钻孔的电钻?它与一般电钻相比,能减轻劳动强度,提高钻孔精度,尤其适用于大型工件和高空钻空? 进给装置能在0~190mm深度范围内进行钻削作业,回转机构使磁座钻作0~20mm的径向位移和在330°角度范围内自由调节,用于对准所须的钻空位置,进行钻空作业? 最大吸力为8000~10000(N),断电保护时间大于8~10min+(分钟),保护吸力7000~8000(N)牛顿? 三:电剪刀&电冲剪 a. 电剪刀一般型号 J1J—1.6 2.0 2.5 3.2 4.5 马蹄型电剪刀是一种刀架为马蹄形单刃剪切的手持式电剪刀? 用途: 电剪刀用于裁剪钢板,铝材及其它金属板材? b. 电冲剪一般型号 J1C-1.5 2.5 用途:电冲剪的用途与电剪刀相同但它与电剪刀相比又具有冲剪波纹钢板,塑料板,层压板等及开切各种不同形状的空洞,且冲剪过程中被冲剪的材料不会变型? 四:角向磨光机一般型号 S1M—100 125 150 180 230 用途:角向磨光机用于切割不锈钢,合金钢,普通炭素钢的型材,管材或修磨工件的飞边,毛刺,换上专用砂轮可切割砖,石,石绵波纹板等建筑材料;换上圆盘钢丝刷,可用于除锈,砂光金属表面;换上抛轮则可抛光各种材料的表面? 电动角向磨光机已在机械制造,造船,电力,建筑等部门获得了广泛的应用? 五:电扳手一般型号 P1B-12 用途;装卸螺纹连接件, 已广泛应用于汽车,阀门, 水泵, 纺织等制造业的装配工作中?据统计,在装配螺纹连接件中采用电动扳手能提高劳动生产率2~3倍,降低成本2倍左右,并

电气岗位说明书

岗位说明书 识别信息岗位名称电气技术支持总监岗位编号部门南区营销本部等/级 工作关系直接汇报对象南区营销总经理 直接督导对象 日常协调部门营销中心(含售后)、技术中心、生产部 外部协调单位经销商、设计院、行业协会、中宇用户、外协供应商 核心工作目标1、业绩:目标完成率100% 2、质量:产品设计和工程设计合格率达99%,质量损失成本<1% 3、成本:常规电气产品直接材料成本率<64% 4、效率:年度计划完成的及时率100% 5、满意度:客户投诉的处理100% 岗位描述 工作概要工作职责权重 自主决策程度全 权 部 分 协 助 1、电气设计及招投标25% 负责空调、热水电气产品及电气工程设计工作5% √负责空调、热水电气工程预算书制作。5% 协助空调、热水工程项目招投标书制作。5% 为客户或业务员解答招投标工作工程项目的电气原理、安装等技术问题。5% 负责外来空调、热水电气工程设计文件、图纸校审工作。5% √ 2、电气工程施工及调试验收25% 负责电气工程的调试、技术交底、施工配合及工程验收。20% √参与工程电气技术文件的完善与工程资料、信息的收集及电气标准的编写与修正5% √ 3、电气技术支持25% 为营销部门提供技术支持,以加强客户沟通。4% √协助售后服务部进行项目整改,提供电气工程设计整改措施方案。8% √协助经销商、工程商解决电气施工现场技术问题。8% √协助部门电气设计作业指导书制定和修订、设计文件模版制定和修订、招投标文件 模版制定和修订、计算书模版制定和修订。。 5% 4、沟通协调24%定期组织电气工程设计研讨会议,做好沟通工作。6% √协调与产品研发部门进行产品的电气技术交接,实现新产品的量产6% √协调供应商来料质量和技术沟通、处理电气产品质量问题6% √处理客户的电气质量投诉6% √ 1 / 2

电气设计说明精选文档

电气设计说明精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

电气设计 一、设计依据: (一)上级主管部门批准的文件和兴建方提出的有关要求。 (二)国家现行的有关规范、规程: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《住宅建筑规范》GB50386-2005 《住宅设计规范》GB50096-2011 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 (三)各专业提供的有关资料及图纸。 (四)由甲方处了解的市政相关条件及方案构想。 二、设计范围: (一)本工程拟设置的强电系统 1.高、低压变配电系统。 2.动力配电系统、照明配电系统(不包括住宅电表箱以前公变部分); 3.柴油发电机系统 4.漏电火灾报警系统

5.防雷、保护接地系统。 (二)本工程拟设置的主要弱电系统 1.通讯系统。 2.安全防范系统。主要由以下子系统组成: ①视频安防监控子系统; ②出入口控制子系统; ③入侵报警子系统; ④保安报警子系统; ⑤电子巡查子系统; ⑥停车库管理子系统; ⑦周界及公共区域防范系统。 3.有线电视及卫星电视系统。 4.火灾自动报警及消防联动控制系统。 5.背景音乐及紧急广播系统。 6.楼宇控制系统 7.公共信息显示系统 三、供电系统 (一)负荷等级 本建筑群属于一类、二类高层及多层建筑,其中一类高层建筑消防控制室、防 排烟设施、消防电梯、消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散标志灯和电动卷帘.生活水泵、客梯、楼梯间照明等用电等为一级负荷; 二类建筑中以上部分为二级负荷;其余的用电设备属三级负荷。 (二)供电电源及电压:由市政为本建筑引入两组(共4路)(按一路高压10000KV A)10KV独立电源,每组10KV电源需引自上级不同开闭站。(需与 供电部门落实)。 东南区装设220/380V应急式柴油发电机组作为酒店、商业等一级负荷的备用电源。 (三)供电系统:10kV系统采用单母线分段加联络型式接线,放射式馈至各台 变压器;低压系统采用单母线分段接线,正常时各变压器独立运行,变压器之

汽车电气系统设计说明书

电气系统设计说明书 一、设计依据 根据奇瑞MMPV运动型多功能轿车开发目标的要求及其系列配置的要求,参考国内同类型的车型,结合奇瑞公司的生产制造能力进行开发设计。 二、达到目标 该车型的电气设计从按整车的最高配置进行设计,设计过程中把所有的电气选装件都纳入设计范围内,从而满足该车型的从经济型到豪华型的系列配置。 三、设计方案 根据设计任务书的要求,结合电气系统的分类,就整车的电气系统进行以下方案的确定。首先把电气系统按基本配置和选装配置进行分类确定。 (一)、基本配置: 1、电源启动系 电源起动系主要是确定起动机、蓄电池、发电机、电压调节器等电器件的类型和型号型号和规格大小。 (1)起动机的确定 a、起动机类型的确定 首先根据选定的发动机确定启动机(如果发动机未带启动机),起动机按控制装置一般分为: ①接操纵式起动机发动机 ②电磁操纵式起动机 我们选用流行的电磁操纵式起动机。 b、起动机功率的确定 选定后我们可以根据以下的计算公式确定启动机的大小: P=Mn/716.2(马力) (1马力=735W) 起动机的输出功率P可以通过测量电枢轴上的输出转矩M和电枢的转速n来确定。 M是发动机的起动阻力矩,单位Kg.m(1Kg.m=9.8N.m),也可以通过发动机的工作容积V求出,其经验公式为: 汽油发动机:M=(3.5~4)V 但目前的发动机大多直接配带起动机,因此需要选型的较少。

(2)蓄电池的确定 a、蓄电池类型的确定 蓄电池的主要作用是向起动机提供大的起动电流、整车用电器供电和在发电机发电时蓄能。蓄电池分为普通蓄电池和改进型铅(酸)蓄电池。我们根据该车型的特点选用免维护铅蓄电池。 b、蓄电池容量的确定: 现起动机的额定功率为P S k W,根据经验公式 Q20=(500-600)P S/U得知, Q20MAX=500×P S /12×735= (A.h) Q20MIN=600×P S /12×735= (A.h) 根据初步选用的DA465 16M/C1发动机我们可以却动确定起动机功率为0.8k W。蓄电池容量为45A.h (3)发电机的确定 a、发电机类型的确定 发电机是汽车的主要电源,其功用是:在发动机正常工作转速范围内,向汽车的用电设备(起动机除外)供电,当蓄电池的电量不足时向蓄电池供电。目前汽车上的发电机大都采用交流发电机,交流发电机可分为普通型和改进型两大类。改进型的如内装调节器(整体式)、带泵型、永磁型等。根据该类型车的特点及整车电器件的情况我们选用整体式交流发电机(JFZ型)。 b、发电机功率大小的确定 根据整车用电设备功率的大小,为了保证整车的电量平衡,我们需要确定发电的功率大小,此外还要考虑发电机的大小,使发电机能得到合理的利用。 发电机的功率确定主要按以下方式进行: 1)、首先测定所有持久耗电和长期耗电电器在14V时的功率需用量。根

电动工具常用检验项目

电动工具常用检测项目 1﹐外观检查﹐标志 主要检查机壳缺陷﹐外观是否清洁等。标志包括两部分主铭牌和参数据铭牌。 主名牌一般是客户的标志﹐参数名牌一般包括适用电压﹐频率等。 2﹐防触电保护 I类﹕不允讦触及未接地金属部分天漆包线﹐纸包线等强电部分(测试指) Ⅱ类﹕不允讦触及未接地金属部分天漆包线﹐纸包线等强电部分(测试指) 不允讦触及漆包线﹐纸包线等线路电部分(测试销) 注﹕测试指检查时可先用测试直指施加50牛的力﹐进入器具后改用标准测试指进行检查。 测试销可施加10牛的力。 3﹐电容放电测试 使器具正常运行﹐然后关闭开关﹐切断电源﹐一秒钟内测试插头两端电压。要求所测电压不超过34V。 注﹕若电容不大于0.1UF,此项可以免测。 4﹐起动测试 I类﹕以0.85倍电压起动三次﹐如有自动开庆或是其自动起动装置则以1.06倍电压起动三次。要求正常起动且动过程可保护器不能动作。 Ⅱ类﹕以0.85倍电压起动十次﹐要求器具能在保证安定的前提下起动。 5﹐功率﹐电流及其它参数 可通过综合测试仪器观参到。 输入功率测量﹕额定电压﹐正常负载。 以1.3倍额定电压运行1分钟﹐不可出现机械和电气损坏,有电子装置的同时将分别开路和短路﹐不能有上述损坏。 7﹐漏电流测试(实验室项目) 1﹐输入电压﹕1.06U N 2﹐测试点要求﹕ 1﹐L/N与外部可接触表面 I类﹕<7.5MA Ⅱ类: <0.25MA Ⅲ类: < 0.5MA 2﹐L/N与基本绝缘金属Ⅱ类﹕<5.0MA Ⅱ类: <3.5MA 8﹐潮态测试(实验室项目) 1﹐位于潮态箱中 2﹐温度为﹕20℃~~30℃ 3﹐潮度﹕91﹪~~95﹪ 4﹐时间﹕普通型48小时﹐其它168小时。 9﹐绝缘电阻测试﹕ 1﹐测试时间﹕1分钟 2﹐测试电压﹕500V DC 3﹐测试点及要求﹕L/N外部可触表面>7M L/N基本绝缘金属>2M 外部可触表面与外部可触表面>5M 10﹐主轴测试 主要是指测试工作轴的径跳。一般百分表测量。

电气设计说明

电气设计说明 一.设计依据 1.建筑概况: 本工程位于XXXX。总建筑面积约xxxx㎡。地下x层,主要为xxxx,地上xx层。本工程属于xxx建筑。建筑主体高度xxxm,裙房高度xxxm。结构形式为xxxxxx结构,基础形式为xxx结构。人防工程为x级,平战结合;防火等级:xx级; 2.相关专业提供给的工程设计资料; 3.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 4.甲方提供的设计任务书及设计要求; 5.中华人民共和国现行主要标准及法规: --《供配电系统设计规范》 GB50052-2009; --《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008; --《10KV及以下变电所设计规范》 GB50053-94; --《低压配电设计规范》 GB50054-2011; --《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010; --《建筑设计防火规范》GB 50016—2006; --《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版); --《建筑照明设计标准》 GB50034-2004; --《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009; 6.国家、地方现行标准、规范。 二.设计范围 1.本工程设计包括红线内的以下电气系统: 1)10/0.4kV变配电系统; 2)电力配电系统; 3)照明及应急照明系统; 4)建筑物防雷、接地系统及安全措施; 2.与其它专业设计的分工:

1)室外照明系统,航空障碍灯:由专业厂家设计,本设计仅预留电源; 2)工艺用电设备供电系统,本设计仅预留电源容量; 3)有特殊设备的场所(例如:综合布线机房、网络交换机房、消防控制室等),本设计仅预留配电箱并注明用电量,预留部分出线回路,其具体的出线回路由二次设计决定; 4)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。本设计将电源引至 配电箱,预留装修照明容量。本工程主要为以下场所:办公建筑的接待、餐厅和大堂。 5)电源分界点:由城市电网引入本工程变配电室的两路10kV 电源线路。本设计提供此线路进入本工程建设红线范围内的路径,变配电室位置。电源分界点为高压配电室电源进线柜内的进线开关。 6)本工程的人防工程设计由当地设计院完成。 三.10/0.4kV变配电系统 1.负荷分类及容量: 1)本工程负荷等级为:一级 一级负荷:消防系统(包括消防控制室内的火灾自动报警及联动控制装置、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯、电动的防火卷帘)、火灾应急照明及疏散指示标志、安防监控系统、航空障碍灯、通讯机房、计算机机房、客梯、污水泵、生活水泵等负荷。 二级负荷:自动扶梯等; 三级负荷:其他电力负荷及一般照明。 2)各类负荷容量: 一级负荷:400kW; 二级负荷:200kW; 三级负荷:1000kW; 2.供电电源:

电气制动装置说明书..

文件名称:使用说明书 主题:HDZ-01电气制动装置说明书摘要: 更改记录

目录 第一部分概述 (3) 第二部分理论基础 (4) 第三部分 HDZ-01电气制动系统介绍 (6) 一、系统原理图 (6) 二、电气制动控制柜 (7) 1、PLC(可编程逻辑控制器)介绍 (7) 2、二极管三相整流桥介绍 (8) 三、定子短路真空开关柜 (9) 第四部分电气制动流程说明 (10) 1、电气制动启动条件 (10) 2、电制动系统执行元件动作顺序 (11) 3、电气制动系统设置的信号 (11) 4、电气制动系统软件流程框图 (12) 第五部分 HDZ-01电气制动系统试验与维护 (14) 一、HDZ-01电气制动操作说明 (14) 二、HDZ-01电气制动系统试验 (14) 1、出厂调试 (14) 2、现场调试 (15) 三、基本维护 (15)

第一部分概述 水轮发电机组由于启动、停机方便迅速,因而在电网系统中常肩负起调峰、调频及事故备用的重大责任。大、中型水轮发电机组在停机过程中。为了缩短机组的惰行时间,防止在转速逐渐下降过程中推力轴承的油膜减薄、变干、发生硬碰硬的摩擦而烧坏推力轴瓦的现象,水轮发电机组在低转速区必须进行连续的强制刹车。 传统的机械活塞制动器虽然有操作简单方便,制动时间短、工作可靠性高,通用性强等优点。但当机组频繁启停时制动闸块磨损得特别快,每年需要更换一次,质量好的至少两年也要更换一次。尤其是机组被迫在高转速下投入机械制动时,由于机组转动惯量巨大,制动闸块和制动盘间将产生强烈的摩擦和扭曲应力,造成制动盘变形、龟裂甚至折断损坏。 目前国内制动闸结构普遍存在的问题是,制动投入后,闸块往往不能自行落下,每次停机均需要运行人员冒着粉尘、烟雾、刺鼻的焦臭味,去逐一检查和敲下紧紧粘连在制动上的制动闸块。这样,不但增加了劳动强度,而且实际上也被迫降低了机组开停机的自动化水平。水电站的工作场合都安排在坝区下层,以致每被迫进行一次高转速的机械制动,粉尘骤然飞扬,一种特殊的带有强烈刺激性的臭味,在坝底回旋飘溢,很长时间都不能消失。 机械制动过程中产生的大量粉末尘埃,不仅污染、恶化了本来就不十分好的运行环境,同时这些导电和不导电的固态粉尘还混入了冷却空气中,随油雾粘附在发电机的定子线圈端,厚厚地堵塞住铁芯风沟,不利于电机的散热,也降低了机组的绝缘水平,威胁着发电机的运行安全。更有甚者,由于其固定螺栓的断裂,还有打坏转子风扇以及定子线棒的,造成恶性事故。 为了清洗定子线圈和铁芯的风沟,电厂每年还需要使用成吨的有较强毒害作用的四氯化碳。这不仅是一种额外的经济上的付出,更重要的是给操作人员的健康带来无法补偿的损害。 由于机械制动存在着上述缺点,国外现已普遍推广采用电气制动的停机技术。电制动具有制动力矩大、停机时间短,(另外还因为它是一种非接触式的制动技术,所以)无环境污染、制动投入转速不受任何限制以及设备维护检修方便等优点。 当然,电制动作为一种实用性的技术,它的局限性在于水轮发电机组采用电制动停机技术时系统接线比较复杂;另外当机组内部有电气故障时,电制动不能投入;闸门漏水严重,导叶缺损以至使转子在自由惰行状态下,长时间一直保持在30%的额定转速以上,降不下来时,机械制动方式必须作为停机的辅助或最后手段而保留。

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明 一、设计依据 相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611-2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2006《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003 《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1.强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2.弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管,具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。 三、10/0.4KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 1.负荷等级 本工程校园建筑,总建筑面积约3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,消防负荷等级按二级考虑,其他负荷等级按三级考虑。 消防用电设备,如消防泵、喷淋泵、排烟风机、消防电梯、消防控制室、保安监控室电源等;应急照明(疏散照明、安全照明、备用照明),电信机房电源,主要通道照明,排污泵、客梯、生 活水泵为二级负荷,其余为三级负荷。 2.供电电源 采用单位指标法每平米按60va估算,在地下设1个变电所,内设2台1000KVA变压器,由 10kV市政电网为本工程提供两路独立10kV电源,10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。 3、功率因数补偿

CJ6B电动机构说明书

CJ6B电动机构 1 主要用途与适用范围: CJ系列电动机操动机构,属户外产品,供操作高压隔离开关之用.可进行远方控制,也可就地用电动控制或用摇把进行人力操作。 2 产品的工作条件和工作环境: 2.1 环境温度: -50℃~+50℃; 2.2 海拔:不超过2000m; 2.3 风速:不超过34m/s; 2.4 覆冰厚度:不超过10mm; 2.5 地震烈度:不超过8度; 2.6 空气污秽程度:适用于Ⅳ、Ⅲ级及以下污秽地区; 2.7 无频繁激烈震动,无易燃易爆和化学腐蚀物; 2.8 阳光辐射强度:1000W/㎡(晴天中午); 2.9 不适用于具有大量导电气体、尘埃或足以绛低其电气性能及有爆炸危险的场所; 2.10 不适用于非水平安装的场所; 2.11 电源电压变化范围:额定电压85%~110%。 4.1 CJ系列机构采用电动机驱动涡轮蜗杆减速装置,带动输出轴工作,输出轴采用垂直安装,具有噪音小的特点。 4.2 CJ系列机构中采用电气分、合闸终点限位开关与机械限位装置相配合的方式,使机构主轴限制在准确的位置。 4.3 CJ系列机构箱内设有远、近控开关,可实现就地电动分、合闸操作和远方遥控操作;并可用摇把进行人力分、合闸操作。通过摇把的插入与拔出,自动实现手动与电动相互闭锁。 4.4 CJ系列机构采用了先进、可靠、免维护的电子式电动机保护器,该保护器是根据隔离开关电动机构的运行特点设计的,采用电流检测技术,无需外电源,对电动机运行中的对称性故障(如过载、堵转等)及非对称性故障(如断相、电流不平衡等)有可靠保护功能。

4.5 CJ系列电动机构内正常装有8常开、8常闭的辅助开关,由转轴带动辅助开关切换,在隔离开关在合闸或分闸位置时发出相应的信号。 4.6 CJ系列电动机构的电气原理及内部结构相同,只有安装背板有所区别,通过变换安装背板,可实现CJ系列机构箱之间的互换和对老型号CJ2、CJ5、CJ6、CJ9操动机构的升级改造。 5 产品系统说明: 5.1 现场就地操作电动机操动机构时,转换开关(QC)打在近控位置。 5.1.1 电动分闸 按下分闸按钮(SB3),分闸接触器(KM2)线圈接通,接触器常开触点闭合并自锁,使电动机启动,电动机驱动涡轮蜗杆减速装置,主轴逆时针方向运动,带动与主轴相连的隔离开关分闸。当主轴接近分闸终点位置时,装在主轴上的定位件使终点限位开关(SL2)分开,切断分闸接触器的控制线圈电源,接触器常开触点打开,切断电动机电源,机械限位装置使机构限制在分闸位置。 5.1.2电动合闸 按下合闸按钮(SB1),合闸接触器(KM1)线圈接通,接触器常开触点闭合并自锁,使电动机启动,电动机驱动涡轮蜗杆减速装置,主轴顺时针方向运动,带动与主轴相连的隔离开关合闸。当主轴接近合闸终点位置时,装在主轴上的定位件使终点限位开关(SL1)分开,切断合闸接触器的控制线圈电源,接触器常开触点打开,切断电动机电源,机械限位装置使机构限制在合闸位置。 5.1.3 电动停止 在分、合闸过程中,需要中途停止时,可按下停止按钮(SB2),切断控制电源。 5.2 现场人力操作分、合闸 用摇把直接操作蜗杆轴,进行分、合闸操作。摇把插入电动机构蜗杆时,摇把使得微动开关SL3打开,控制回路失电,此时能手动操作,不能电动;将摇把拔出时,SL3合上,控制回路得电,即可进行电动操作。从而实现手动、电动相互闭锁。 5.3 电磁锁 本产品可配电磁锁(DS)以实现机械及电气连锁。将电磁锁串接在电气回路的常开接点上,当接点接通后,电磁锁得电,按下并旋转电磁锁旋钮至自保持位置,即实现解锁。操作完成后按下旋钮,电磁锁便自动复位至锁定位置。在锁定位置无法实现手动操作,解锁后方可实现。在无电状态下若需解锁,可借助钥匙。 6 安装与调试: 6.1 CJ系列操动机构外形与安装尺寸见图1。 6.2 CJ系列操动机构电气原理接线图见图2。 6.3 安装前应先检查操动机构有无损坏;转动是否灵活;紧固件是否松动;各电气元件是否完好。确认无损后方可进行安装。 6.4 将机构固定在支架上,支架在承受2000N·m弯矩作用时,应不能产生变形及明显晃动。此时调整固定基座的4个M16的螺栓,使机构的转轴与隔离开关在同一垂直线上。将机构箱内配供的接头套在机构输出轴上,使机构和开关同处在合闸位置,再用焊接钢管将隔离开关和机构上的转轴连接起来。并手动操作数次,确认准确无误后,再按图2进行控制回路接线,同时接上地线。最后用电动形式操作数次,无误后即可投入运行。 6.5 在额定操作电压85%~110%的范围内,应能保证隔离开关可靠的分闸或合闸。 注意: 1.转换开关QC所处的位置。 2.在通电操作前,使机构处于分合闸中间位置,然后接上电源,按分闸或合闸按钮。 3.观察交流电动机构主轴转动方向是否符合要求。若相反,立即切断电源,改换电源线的相序。

相关文档