1 建设项目概况

1.1建设单位简介

企业名称:成达新能源科技

企业地址:省博兴县湖滨镇

法定代表人:蔡君普

注册资金:壹仟万元

公司类型:有限责任公司

成达新能源科技地处滨州市博兴县湖滨镇,创立于2008年,职工50人,其中各类专业技术人员32人;注册资本1000万元;经营围为乙醇汽油、生物柴油、燃料油加工销售。

公司位于北部的滨州市博兴县,南接,北邻东营,东接潍坊、,地理位置优越。

拟建工厂位于滨州市博兴县湖滨镇寨郝工业园,南靠柳辛路,西距803省路(原205国道)3公里,距离博兴火车站8公里,公里、铁路交通运输条件便利。

新建项目厂区总占地面积为702278 m2,厂区西侧为工业园区污水处理设施,与本项日厂区相邻,南侧、西南侧为永鑫化工、环宇造纸厂厂区,其厂区围墙与本项目工艺装置区等距离大于50米。项目区与西侧的寨下村、西南侧的柳童村、东南侧的寨卢村、东侧的新村距离大于2000米。

1.2建设项目所在的地理位置、用地面积和生产规模

成达新能源科技制氢加氢项目厂区拟选址于成达新能源科技厂区。

成达新能源科技生产厂址位于滨州市博兴县湖滨镇,南靠柳辛路,西距803省路(原205国道) 3公里,距离博兴火车站8公里,公路、铁路交通运输条件较为便利。

滨州市博兴县位于省北部,南接,北邻东营,东接潍坊、,地理位置优越。

新建项目总占地面积为15295m2,厂区西侧为工业园区污水处理设施,与本项目厂区相邻,南侧、西南侧为永鑫化工、环宇造纸厂厂区,其厂区围墙与本项目工艺装置区等距离大于50米。项目区与西侧的寨卞村、西南侧的柳童村、东南侧的寨卢村、东侧的新村距离大于2000米。

本装置包括:120万吨/年柴油加氢装置及4万标方/小时干气制氢装置。

2、工程简要说明:

2.1工程名称:

120万吨/年柴油加氢及4万标方/小时制氢联合装置安装工程

2.2工程进度

2013年3月 10日开始整体大规模安装条件,计划2014年4月30日安装完毕,具备单体试车条件。

2.3施工单位:省显通安装盛安建设集团

2.4 120万吨/年柴油加氢及4万标方/小时制氢装置安装工程围:

2.4.1 生产线管道、单体设备、消防、电气仪表安装和现场罐及操作平台的制作、管道和罐的保温、保冷、除锈、防腐、焊缝酸洗钝化、油漆、试压、管道吹洗工作。2.4.2 生产线所有工程循环上水、循环回水、生产水、消防水、泡沫水、消防栓、水炮等安装并达到开车使用条件(主机除外)。

2.4.3 生产线所有电气仪表、桥架线路、防爆柱、照明灯具的安装以及与低压控电变、主控室线路的连接(主机除外)。

2.4.4 本生产线与公用管廊连接的钢结构及与公用管廊上管线的焊接碰口。

2.4.5 生产线单机设备的电源与低压控制变电的控制安装。

2.4.6 完成生产线钢平台、钢梯、护栏及预留孔防护等钢结构工作。

2.4.7完成属于本装置罐区机泵控制电源桥架的铺设和连接。

2.4.8 完成属于本装置罐区机泵及管道的安装。

2.4.9 完成从总降压站到本装置控制变电缆的铺设连接。

2.4.10 完成本装置低压控电变设备安装、线路连接。

二.施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准

《石油化工企业设计防火规》(GB50160-2008)

《建筑设计防火规》(GB50016-2006)

《石油化工企业厂区总平面布置设计规》(SH/T3053-2002)

《工业企业总平面设计规》(GB50187-93)

《石油化工企业职业安全卫生设计规》(SH3047-93)

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规》(GB50493-2009)

《石油化工企业燃料气系统和可燃气体排放系统设计》(SH3009-2001)

《石油化工仪表供电设计规》(SH/T3082-2003)

《石油化工仪表供气设计规》(SH3020-2001)

《石油化工储运系统罐区设计规》(SH/T3007-2007)

《火灾自动报警系统设计规》(GB50116-1998)

《起重机械安全规程》(GB6067-85)

《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSGR0004-2009)

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》(TSGD0001-2009)

《安全阀安全技术监察规程》(TSGZF001-2006)

《压缩空气站设计规》(GB50029-2003)

《储罐区防火堤设计规》(GB50351-2005)

《建筑物防雷设计规》(GB50057-1994,2000年版)

《建筑抗震设计规》(GB50011-2001,2008年版)

《石油化工建(构)筑物抗震设防分类标准》(GB50453-2008)

《建筑照明设计规》(GB50034-2004)

《建筑采光设计标准》(GB50033-2001)

《建筑给水排水设计规》(GB50015-2003)

《室外给水设计规》(GB50013-2006)

《工业循环水冷却设计规》(GB/T50102-2003)

《采暖通风与空气调节设计规》(GB50019-2003)

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规》(GB50058-92)

《危险场所电气防爆安全规》(AQ3009-2007)

《建筑灭火器配置设计规》(GB50140-2005)

《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)

《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)

《液化烃球形储罐安全设计规》(SH3136-2003)

《石油化工钢制压力容器》(SH3074-95)

《钢制焊接常压容器》(JB/T4753-1997)

《固定式钢梯及平台安全要求第1部分:钢直梯》(GB4053.1-2009)

《固定式钢梯及平台安全要求第2部分:钢斜梯》(GB4053.2-2009)

《固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台》(GB4053.3-2009)

《工业金属管道设计规》(GB50316-2000 2008年版)

《工业企业噪声控制设计规》(GBJ87-85)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

《高温作业分级》(GB/T4200-2008)

《噪声作业分级》(LD80-1995)

《职业性接触毒物危害程度分级》(GB5044-85)

《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》(HG20660-2000)

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)《安全色》(GB2893—2008)

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231-2003)

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218—2009)

《35~110kV变电所设计规》(GB50059-92)

《10kV及以下变电所设计规》(GB50053-94)

《3~110kV高压配电装置设计规》(GB50060-2008)

《低压配电设计规》(GB50054-95)

《供配电系统设计规》(GB50052-2009)

《交流电气装置接地设计规》(GB50065-94)

《通用用电设备配电设计规》(GB50055-93)

《防止静电事故通用导则》(GB12158-2006)

《石油化工静电接地设计规》(SH3097-2000)

《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007)

《工业企业厂铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008)

《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》(GB/T8196-2003)

《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》(AQ/T9002-2006)

《危险化学品从业单位安全标准化通用规》(AQ3013-2008)

《化工企业气体防护站工作和装备标准》(HG/T23004-92)

三、安全设施施工情况:

1、安全设施施工总体情况

1)本装置采用了先进、成熟、可靠的工艺流程。其工艺流程的先进性和整体设计水准达到了目前的国先进水平,具有很高的可靠性。

2)生产仪表及其它电气设备按所处区域的防爆等级选用防爆型号。装置可能泄漏可燃气体、硫化氢气体危险区域设置可燃气体、硫化氢气体检测报警仪。在中控室设置可燃气体报警仪、火灾检测报警器。在变配电室设置事故通风设施。

3)在装置工艺生产中的关键部位设置了必要的在线分析和报警联锁设施。如在加氢进料泵、进料加热炉、循环氢压缩机、新氢压缩机、转化炉、原料气压缩机和变压吸附部分等部位设置了自动安全联锁系统。上述安全联锁系统可确保在生产过程中一旦出现不正常状态时,可使装置局部或全部自动停车,以防事故发生,保证人员和设备安全。

4)装置中所有压力容器和压力系统设置了安全阀,在开工及事故状态下由安全阀排放的可燃气体均密闭排入火炬系统。安全泄压系统设计时,考虑了发生火灾、停水、停电、停风及停汽等事故状态下的排放量,取最不利工况作为安全阀的设计依据

5)加氢装置和制氢装置设置了事故紧急泄压系统,当发生事故时,启动紧急泄压系统,排放的可燃气体进入燃料气系统或密闭火炬系统。

6)装置的关键转动设备(如往复式压缩机、泵等)均设备机,以确保装置安全生产。

7)装置中压缩机的出口均设置止回阀,以防止高压介质倒流损坏叶轮。

8)在DMDS罐周围设置围堰,并在其作业场所附近设事故紧急淋浴设施。

9)装置公用工程管道与易燃、易爆介质管道相连时,均设置切断阀、止回阀或盲板,以防止易燃、易爆介质串入公用工程管道。

2、各项工程具体施工情况

2.1 管道安装施工情况

1)设备或框架之间设置的联合平台均设置了两个以上安全通道,主要建筑物设置两个以上安全出口。

2)对高于15m 的框架平台、塔区联合平台等均沿梯子敷设消防水竖管,并在每层设置消防水竖管。

3)主管桥地面层、塔和立式容器的联合平台及构架平台设置消防蒸汽快速接头。主管桥下设置多组软管服务站(供给蒸汽、压缩风和水),覆盖可能出现的泄漏点,供吹扫和应急消防使用。

4)对于表面层温度高于60℃的管道,其可触摸到的部位均采用了隔热层保护。

5)工艺管道的安装设计全面考虑了抗震防震和管道抗振动、脆性破裂、温差应力

破坏、失稳、高温蠕变破裂、腐蚀破裂及密封泄漏、静电等因素,并采取安全措施加以控制。

6)充分考虑到工艺过程的需要、减少散热或冷量散失的需要、保证操作人员安全、改善劳动条件的需要,对安装管道采取必要的保温、保冷和防烫措施。

7)保温工艺管道考虑了耐高温、高压及腐蚀介质管道选材、热补偿、防泄漏等安全的措施。

8)为防止高空坠落,保障人员安全,高层设备平台均设置保护栏杆。

9)下水道在各区之间用水封隔开,确保某区发生火灾爆炸事故后,不会经排水管窜至其它区域。

10)下水道采用暗沟或管沟。

11)对可能释放可燃气体(蒸汽云)的污水排放系统,均设置了水封设施及排气管,并按防火规的要求进行设置。

2.2建筑结构设计施工情况:

2.2.1建筑物防火设计

根据《建筑设计防火规》(GB50016-2006),本项目生产中涉及到甲、乙类危险化学品的生产和使用,生产的火灾危险类别为甲类,建筑物耐火等级均为二级。厂房独立划分为一个防火分区以便于管理。厂房的安全出口分散布置,每个防火分区均设置2个以上安全出口,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离均大于5.0m。厂房的疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度根据疏散人数按规定经计算确定。疏散楼梯的最小净宽度不小于1.1m,疏散走道的最小净宽度不小于1.4m,门的最小净宽度不小于0.9m。部装修均为不燃体,并涂刷防火涂料达到符合规要求的耐火极限。

2.2.2 建构筑物防腐施工情况:

防腐保护施工及验收应满足《石油化工钢结构工程施工及验收规》SH3507-2005第8章及防腐涂料制造厂产品施工说明的要求,同时应满足其它国家、行业和地方相关施工质量验收规的要求。

2.2.3结构耐火保护施工情况

(1)本装置下表所列单体的相关部位已做做耐火保护,并满足了相应耐火极限和防火涂料类别的要求。

(2)本装置所用防火涂料满足以下要求:

①防火涂料必须有国家权威检测机构依据《钢结构防火涂料通用技术条件》GB14907-2002对其耐火性能认可的检测报告和生产许可证。

②室外防火涂料优先选用厚涂型防火涂料。当地有可靠使用经验,且耐火极限不大于1.5小时,也可采用薄型防火涂料。室防火涂料选用薄型或超薄型防火涂料。

(3) 厚涂型防火保护做法:

①涂层包括:基层除锈、耐碱防锈底漆两遍(或起到相同作用的其它处理)、防火涂料层、面漆保护层。

②防火涂料层,钢构件表面宜设置拉结镀锌钢丝网,钢丝网丝径Ф0.5mm~1.5mm、网孔20x20mm~50x50mm。

③涂层拐角宜做成半径为10mm的圆弧形。

(4) 薄型或超薄型防火保护涂层包括:基层除锈、耐碱防锈底漆两遍、防火涂料层、面漆保护层。

(5) 防火保护涂层的底漆、防火涂料及面漆尽量由同一生产厂提供。

(6) 防火保护涂层的基层除锈、底漆、面漆的质量要求“钢结构防腐保护”。

(7) 防火保护涂层的施工及质量验收应严格遵守《石油化工钢结构防火保护技术规》SH3137-2003、《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2001、《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS:24及制造商提供的施工手册的有关规定。

2.3电气施工情况

1)装置中爆炸危险区域电力装置的设计严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规》GB50058-92 的要求进行。

2)本装置部分用电负荷属于一、二级负荷。中断正常供电,将造成重大经济损失,可能引起主要设备损坏,大量产品报废,连续生产过程被打乱,需较长时间才能恢复,企业大量减产。一级负荷或二级负荷由两路电源供电,低压负荷电源引自加氢联合装置配电室,高压负荷电源引自总变电所。

3)本装置为含甲烷,氢气等易燃可燃物质的2区,装置2区外沿15m高0.6m围为附加2区;在爆炸危险区域,地坪下的坑沟等地面下通风不良区域为1区,装置爆炸危险气体的级别为IIC, 温度组别为T4以下。根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规》的要求,爆炸危险区域划分为2区,因此装置中的爆炸危险场所的电机、按钮、照明灯具等均选用相应的防爆电器设备,防爆等级为dIICT4或eIIT3。

4)中控室与加氢装置合用,配置不间断电源装置,以确保供电的可靠性。装置的各建筑物、厂房和重要的操作点设有供安全操作和紧急疏散用的事故照明设施:装置设应急灯,应急灯采用自带电池式,持续供电时间不少于30min。

5)装置电气线路采用阻燃铠装电缆,电缆采用桥架敷设为主,进入设备采用钢管埋地或小槽盒,电缆沟中采取填砂措施,防止在其中形成爆炸性环境。

6)户外安装的电气设备,均采用防爆设备;高低压配电间及值班室的电气设备均采用非防爆设备。

7)配备了完善的继电保护系统,一旦生产装置或辅助设施的电气设备和电气配线发生故障时,不会损伤设备,并能避免对操作人员造成伤害。

8)设防爆检修动力箱,供停工时检修用电。

9)为确保夜间生产的安全,装置区低层及建筑物设分散照明,在装置区外围设立高杆灯做装置高层照明,以保证达到规定的照度要求。

10)装置设扩音对讲。

11)装置区设手动报警按钮及专用,报警系统接入联合装置主控室。

2.4自控仪表的施工情况

1)装置采用集散控制系统DCS控制,用DCS完成装置的工艺参数监测、显示、累积、报警和控制,由联合中心控制室进行一体化统一管理。并根据工艺特点和安全要

求,对装置中各关键部位,设置了必要的报警、自动控制及自动联锁停车的控制设施(ESD),DCS和ESD系统均采用国成熟可靠的技术。

2)装置设置了各种必要的灾害、火灾、工业卫生和环境污染监测仪表及报警系统,并由UPS供电。

3)灾害监测仪表主要包括:可燃气体报警仪,用于监测装置各危险部位逸出可燃性气体达到的浓度。可燃气体和毒性气体检测报警仪,含检测(变送)器及报警控制器,共计61套,监视器带公共报警触点一个,冗余通讯接口:RS485一个,配备蜂鸣器。

联合装置可燃气体和毒性气体检测报警仪具体安装位置见附图可燃气体探头及仪表槽盒走向平面布置图。可燃气体检测报警仪的安装高度为高出释放源1000mm,硫化氢毒性气体检测报警仪的安装高度为距地面600mm。

硫化氢有毒气体检测报警仪主要分布在循环氢压缩机、循环氢压缩机入口分液罐、循环氢脱硫塔、循环氢脱硫塔入口分液罐、富液闪蒸罐、高压分离器、分馏塔、稳定塔、反应器等容易泄漏的地方。可燃气体探测器覆盖半径室按照7.5米,室外按照15米来设计的;有毒气探测器与释放源的距离室外1.5米,室0.5米来设计的。可燃气检测报警仪主要分布在容易泄漏可燃气体的地方,详见可燃气体探头及仪表槽盒走向平面布置图。可燃气体和硫化氢毒性气体探测器的设计和布置完全按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规》的要求进行设置的。

本装置中预防硫化氢中毒的设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的。通过采取以上及其它措施,完全满足《关于加强石油化工企业高含硫原油加工和储运环节安全生产管理工作的紧急通知》(鲁安监发[2008]62号)文件的要求。

4)建筑物设感温、感烟探测器等火灾报警系统,报警系统接入联合装置主控室。上述监测、控制仪表在按工艺生产要求选型时,还考虑了仪表安装地点的爆炸危险性和火灾危险性,并按爆炸和火灾危险场所电力装置设计规选型。

2.5采通施工情况

在线仪表分析间、操作间和休息室下部设置防爆轴流通风机,房间上部设置防爆屋面通风器。

2.6机械设备加热炉施工情况

1)装置中的设备的设计均满足《钢制压力容器设计规程》GB150-2011、《压力容器安全技术监察规程》及《建筑抗震设计规》GB50011-2010等有关设计规的要求。

2)各带压设备均安装安全阀、防止设备超压破裂。

3)为防止加热炉火嘴回火引起爆炸,在燃料气去加热炉燃烧管道上均设置阻火器。

4)加热炉设长明灯,以防止喷嘴瞬间熄火,引起炉膛瓦斯爆炸。炉体上设置防爆门,炉膛及对流室设置灭火蒸汽系统。

5)处于火灾危险区的有关设备的裙座均设置防火涂层。

6)所有设备的平台、梯子、扶手、围栏及护栏的设计均严格按照《固定式钢直梯、固定式钢斜梯。固定式工业防护栏杆、固定式工业钢平台》GB 4053.1~2-83的要求对进行,以保证操作人员的安全。

7)对于加工高硫原油设备选材的考虑

由于本装置含硫量较高,设计时完全考虑原油硫含量的不均匀性所带来的影响,装置匹配能力按可能达到的苛刻条件考虑,按SH/T 3096-2001《加工高含硫原油重点装置主要设备设计选材导则》规定,合理选用设备、管线材质;在设计时同时考虑了设备的防腐措施,对于硫化氢富集的设备、管线,选材均升高等级,防止硫化氢腐蚀泄漏,并且在含硫化氢的分馏塔顶的注缓蚀剂等防腐工作。加氢装置的冷高分液面计、界面计应均采用了双仪表测量系统,完全满足《关于加强石油化工企业高含硫原油加工和储运环节安全生产管理工作的紧急通知》(鲁安监发[2008]62号)文件的要求。

2.7防震、抗震施工情况

根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图(GB18306-2001)》和《中国地震峰值加速度区划图(GB18306-2001)》,东营市地震动反应谱特征周期Tm为0.45s,地震动峰值加速度为0.1g,相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》的地震烈度Ⅶ度。该项目按Ⅶ度设防。

1)建筑、结构的抗震设计按照《建筑抗震设计规》 GB50011-2010及《石油化工建(构)筑物抗震设防分类标准》GB50453-2008进行。

2)重要设备抗震

a、高耸设备(如反应器、塔等)的主体结构、支座、与平台连接形式、接管方

式等均按有关抗震规采取抗震措施。

b、各类储罐、换热器、大型机泵等,在主体结构、与基础固定方式、接管等方面采取必要的抗震措施。

3)钢制非埋地管道(工艺和热力管道)主要在构造上采取了抗震措施。

a、阀门及钢制管件之间设置管道补偿器。

b、管道连接除特殊需要外均采取焊接。

c、管道与储罐类设备的连接采用柔性连接。

4)户外给排水、可燃气体埋地管道抗震,参照《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规》GB50032-2003执行。

2.8防雷击及防静电措施

1)装置区的构筑物、塔类的防雷措施按照《建筑物防雷设计规》进行设计。所有电气设备正常不带电的金属外壳,所有工艺设备(包括转动机组、塔、框架、管线等设备)均应可靠接地。由于联合装置的塔、反应器、容器等都为钢质结构,具有良好的导电性能,本身就是性能优良的接电器,且壁厚都大于4mm,根据《建筑物防雷设计规》中第3.3.11条之规定,有爆炸危险的露天钢质封闭气罐当其壁厚不小于4mm 时可不装设接闪器,但应接地,因此整个加制氢装置没有设避雷针,但设有可靠的防雷接地装置。

2) 接地网的设置:

a、接地系统情况:

工作、防雷、保护及防静电的接地装置应可靠地相连或共用,整个装置区的接地装置构成一个封闭的接地网。选用镀锌钢材为接地系统用料,并在变电所与装置间的接地网交接处设接地井。

b、特殊设备的接地:

仪表控制室设置单独信号接地系统。

c、接地电阻:

工作接地装置、保护或重复接地装置、二类建筑物接地装置及仪表装置的接地装置,接地电阻均要求不大于1欧姆。电气的工作和保护接地、防雷、防静电接地、仪表系统的工作和保护接地采用联合接地系统,接地电阻不大于1欧姆。

3) 避雷针及接地装置与道路、建筑物出入口及其它接地体的距离均大于3m。避

雷设施与安全阀、呼吸阀的水平距离大于3m,并高出安全阀、呼吸阀1m。架空管道进装置后每隔25m接地一次。

2.9 预防事故发生的安全设施施工情况

2.9.1 检测、报警设施

2.9.1.1压力、温度、液位流量等的检测报警设施

共设置压力检测及报警点共122个(其中加氢装置53个、制氢装置69个),如压力报警控制(PAL2111),当燃料气入口压力低于0.2MPa就发出报警信号等,举例如下表。

温度控制报警(TAH2116)等,举例如下表。

位报警(LAH 2101)等,举例如下表。

可燃气体检测报警共39个、主要检测H

2、CH

4

等(其中加氢装置23个、制氢装置

16个),报警值为爆炸下限的25%。报警地点在控制室。有毒气体检测报警共18个,全都设在加氢装置,主要检测H

2

S、CO等,分别位于R2001,R2002,V2002,V2005,T2001,V2013,V2004,P2003AB等附近。报警值为PC-TWA的80%。

2.9.1.3自动调节系统

温度自动调节系统共21套(其中加氢装置14套、制氢装置7套),如:E2001出口混合进料温度控制系统(TIC2108);控制包括TV2116,TV2119,TV2122等控制阀,保证体系温度调控需要;(TIC2108)温度控制系统通过(TV2108)控制(E2001)出口温度,以保证反应系统温度满足反应的需要。压力自动调节系统共37套(其中加氢装置19套、制氢装置18套),如:V2001顶出口压力系统(PIC2131);控制包括PV2112,PV2114,PV2116A等控制阀,保证体系压力调控需要;(PIC2131)压力控制系统通过(PV2131B)控制(V2001)出口压力,以保证反应系统压力满足反应的需要。流量自动调节系统共31套(其中加氢装置23套、制氢装置8套),如:进V2001柴油流量控制系统(FIC2102);控制包括FV2102,FV2103,FV2104等控制阀,保证体系压力调控需要;(FIC2102)流量控制系统通过(FV2102)控制(V2001)进口柴油流量,以保证反应系统压力满足反应的需要。

2.9.1.4火灾自动报警系统

当感温探测器、感烟探测器、手动报警按钮等报警元件报警后、消防控制室的火灾报警控制器动作,相应的声光报警器报警,并且自动或(手动)启动消防水泵并切断相应的非消防电源。消防值班人员根据警报情况采取相应措施。控制室设有消防专用外线。

表4-1 火灾自动报警系统设备一览表

设置视频监控系统,对重点工序、岗位如在关键部位如R2001,R2002,C2001,C2002,F2001,F2002等拟装视频及红外监控系统。预防事故的发生。并将监控信号传送至控制室。

根据爆炸危险区域对电气、仪表设备的防爆结构的不同要求,选择相应的防爆等级的电气、仪表设备。并应根据所处环境条件确定相应的防护等级。测控回路均按照本安型防爆等级设计[Exid IICT4],部分无本安型防爆功能的仪表设备,均采用隔爆类型。对于低温介质的测量与控制采用耐低温材料。

3.灭火设施

3.1消防站

本公司拟与省博兴县永鑫化工公用一个消防站,负责本项目的消防任务。省博兴县永鑫化工消防站设有消防车辆三台,设有通讯室,受警方式有119和专线报警两种,设有与地方各消防站直通的火警及扬声器、无线机等,并设置了报警监听和广播出动系统。

3.2消防水系统

来自工业园区市政供水双管进厂后,正常时直接供生产装置和辅助设施供水,当压力不足时送入厂给水加压泵站的储水罐。储水罐容积按事故储量、调节储量、消防储量之和计算。事故及调节储水量按全厂生产用水量12h考虑,事故及调节储水量3600m3,生产及消防水储存设置4000m3钢制拱顶水罐3台。给水及消防水加压站设置生产、生活给水泵4台;消防水(XBDll/190-300M4) 3台、消防水系统稳压泵(XBD8/35-150M4) 2台。项目建成后,厂区为独立的稳高压消防供水系统,消防水站满足消防供水要求,消防水基本满足本项目要求。

3.3消防水管网

1、本项目将厂区消防水分为独立的稳高压消防供水系统。

2、工艺装置周围设置环形稳高压消防水管道,管道上设置室外地上式消火栓,供消防车灭火及移动水炮使用。装置沿消防通道亦设置稳高压消防水管道,并在管道上设置室外地上式消火栓。

3.4火灾报警系统

在装置区设12台手动火灾报警按钮,火灾信号报至设在控制室的火灾报警控制器。该火灾报警控制器由总体院设计并开列。

3.5装置消防系统

①装置的消防水系统采用独立稳高压消防水系统,消防水量按300L/S考虑,消防水压力不小于0.9MPa.一次灭火时间不小于3h。

②在装置沿消防道路一侧设置消防水管道,并设置消火栓,消火栓间距不大于60m。

③在高大框架及危险设备群附近分别设置固定式消防水炮,对危险设备进行灭火冷却保护。水炮喷嘴为直流一喷雾两用型。

④在泵区、加热炉附近分别设置箱式消火栓,对机泵及加热炉进行灭火冷却保护:在压缩机棚及管廊下部设置箱式消火栓,箱式消火栓间距不大于30m。箱式消火栓配的喷嘴均为直流一喷雾两用型。

⑤在机柜间、配电间及变电所设置火灾自动报警检测设备:在主要通道处设置火灾手动报警按钮,报警均报到本装置控制室,再报到消防站。

⑥在高于15m的框架上沿平台梯子设置半固定式消防竖管。

⑦在装置设置蒸汽灭火系统及小型灭火器。

36移动式灭火器

本项目拟按《建筑灭火器配置设计规》(GB50140-2005)要求,在厂区各建构筑物及装置区按岗位性质设置小型灭火器材,其类型有干粉、泡沫和二氧化碳,以利于操作人员及时将可能发生的火灾扑灭在初起阶段。

3.7其他消防措施

根据本项目生产装置区的生产性质和特点,总平面布置严格按照《石油化工企业设计防火规》(GB50160-2008)的相关要求,保证安全距离,厂区按照要求设消防道路。设置两个安全出口,以保证消防车快捷到达任何地点。生产区严禁烟火,保持消防通道畅通。装置周围设置醒目标志。

爆炸危险区域及甲、乙类火灾危险场所均采用防爆电气设备。

在建构筑上设置防雷装置,凡输送及储存可燃气体的工艺管道,储罐设备等均做防静电接地保护等。

4

四、施工过程质量保证管理措施

1、工序质量控制

(1)工序质量是控制工程质量的关键,对工序活动条件的质量(即:施工操作者、材料、施工机械设备、施工方法和施工环境)和工序活动效果的质量(即:符合质量检验评定标准程度),必须进行全过程有效控制。

(2)质量员应严格按照已编制审定后的质量计划、施工方案或作业指导书要求施工,严格遵循相应的规、标准、施工工艺要求施工,并及时做好施工记录。

(3)专业按相应的施工程序,以处“过程控制程序文件”规定要求,对质量特征的技术参数进行监控。

(4)施工中应特别强调工程的前期配合和主体安装工作。对于孔洞的预留和预埋件的埋设,在主体施工过程中,施工人员应密切配合土建,施工班组做到自检、施工员进行复查,项目技术负责人复核无误后,才能进行下一步施工。

2、工序质量检验

A、施工班组严格执行“三检”制,即:自检、互检、交接检。为了保证每道工序

达到合格,对施工班组任务书结算实行质量认证制,即没有质量员验收签字不得结算。

B、项目部设专职质量员,对质量控制点进行专人控制,在每道工序班组自检的基础上,质量员按分项工程进行检查验收,对照设计、规、标准要求作出是否达到合格的判定。

C、在工序质量检验中,对已确定的关键过程和质量控制点均属于停工待检点,必须在自验合格的前提下,由建设单位、业主单位验收通过后,方可进入下道工序的施工。

我们已确保在整个施工中从硬件的安装到软件的调试,乃至最后的联校都严格按照施工图、方案、相关设计文件、标准规进行。

施工单位:省显通安装

施工单位:盛安建设集团

施工安全措施

安达站施工安全保证措施 货物快运配套设施建设工程施工工期紧,施工环境复杂,全天工作,且需保证旅客上下车及工作人员安全,正线正常行车安全。需大型机械配合,高处作业。现制定安全措施如下: 1.基坑防护措施 基槽开挖时临近股道一侧采用钢板桩支护措施,保证一三四股道的安全,基坑深度小于等于2.4m时采用6m长钢板桩,大于2.4m时采用9m长钢板桩。施工过程中基坑严禁存水,并采用合适的降水措施,将地下水水位降到基槽底0.5m。 开挖过程中,随时注意基坑四周的土质情况设专人进行巡视。当基坑沿顶面裂缝、坑壁松塌等影响基坑稳定时,立即加固支护。基坑四周用土堆成30cm高土坝,防止地面水流入基坑,冲刷坑壁,基坑底设置集水坑。 2.既有线行车安全保证措施 认真贯彻执行铁道部《铁路营业线施工及安全管理办法》(铁办[2012]280号)、《铁路营业线施工安全管理规定》及《哈尔滨铁路局营业线施工安全管理实施细则》(哈铁总[2015]33号),加强铁路营业线施工、维修作业和施工安全管理,做到运输、施工兼顾,确保行车和施工安全。 项目经理部要保证和齐齐哈尔车站运转室建立对应联系制度,严格执行安全协议书和批准的施工计划,遵守安全规定,互相监督,协调配合,尽职尽责,堵塞漏洞,清除不安全因素。签订安全责任状,落实责任制。 安全措施未落实,不得开始作业,施工领导人必须始终在现场监督作业,要随时掌握好进度和质量,及时消除不安全隐患,开通线路前,要认真组织检查,确认设备状态,达到放行列车条件,机具、材料无侵入限界的,方准开通线路。 3.防止施工机械设备侵入限界安全措施 施工作业与既有线临近时,在作业区之间设置限界标志,并派专人防护,防止各种作业机具侵入限界。施工现场设安全标志,危险地

加油站安全设施施工情况报告(土建)

中海油销售 新罗王庄加油站 安全设施施工情况报告 中海油销售新罗王庄加油站,负责人:小杰。其建设项目已由新罗区安全生产监督管理局进行了安全设计审查,并出具了《危险化学品经营单位建设项目安全设计审查意见书》。安全设施施工情况报告如下: 一、项目概况 1.建设项目基本情况 中海油销售新罗王庄加油站占地面积1680m2;站房面积57.15 m2,罩棚面积205m2;车道为4车道;结构类型为框架结构,建筑耐火等级为二级;安装税控加油机4台。加油站罩棚布置在站区中部,4台加油机分南北布置;站房布置在加油机南侧;油罐区布置在站房北侧,罐区设埋地油罐3个,其中1个30m3柴油罐、1个30m3 92#汽油罐和1个30m395#汽油灌,总容积为30+30+(30)/2=75m3(柴油罐折半计算),根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规》(2013年版)中关于加油站级别的规定,加油站属三级加油站。 2.建设项目概况

3.主要设备和安全设施 4.施工单位资质情况: 该工程总承包为博泷工程建设。其中工艺管线及安装由省轻安工程建设施工,网架制作由电白集团负责施工。 该项目承包商借鉴中石油HSE健康、安全、环保要求,制定出土建、电器、安装工程以及高空作业等作业危害分析,对施工全过程进行安全设施监

控,强化事前控制,事中控制。 二、建设项目依据: 1.中海油销售新罗王庄加油站施工图纸; 2.《汽车加油加气站设计与施工规》GB50156-2012(2012版); 3.《建筑设计防火规》GB50016-2006; 4.《化工设备安装工程施工与验收通用规》HG20236-93; 5.《机械设备安装工程施工及验收通用规》GB50231-98; 6.《现场设备、工业管道焊接工程施工与验收规》GB50236-97; 7.《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-97; 8.《石油化工有毒,易燃,可燃介质管道施工及验收规》SH3501-2002; 9.《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93; 10.《工业金属管道工程质量评定标准》GB50184-93; 11.《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94; 12.《阀门检验及管理规程》; 13.《石油化工企业设计防火规》SH3518-200(1GB50160-2008); 14.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规》GB50254-96; 15.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92; 16.《电气装置安装工程电气设备交验试验标准》GB50150-91; 17.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规》 18.《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88; 19.《工作场所有害因素职业接触限制》GBZ2.1-2007; 20.《石油化工建设工程施工安全技术规》GB50484-2008;

安全设施施工情况报告

安全设施施工情况报告 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

安全设施施工情况报告 一、建设项目概况 山东卓成化工有限公司,成立于2012年8月法定代表人苏召辉注册资本壹仟另捌拾万元,是一家新成立的民营股份制企业。该公司位于沾化经济开发区富源五路,占地面积82.5亩,公司根据市场调研及公司发展规划拟投资9800万元建设15000吨/年叔胺,3000吨/年伯胺,3000吨/年季铵盐项目。 生产线采用目前国内最先进的脂肪醇常压一步法,装置的关键设设备为胺化反应釜、二甲胺储罐和氯甲烷储罐等,系统的主要流程控制点均采用PLC控制,稳定可靠,整个装置布局合理,工艺先进,节能环保。 1、工程简要说明: 1.1工程名称: 山东卓成化工有限公司15000吨/年叔胺,3000吨/年伯胺,3000吨/年季铵盐项目中,2500吨/年叔胺,3000吨/年季铵盐项目的安装。 1.2工程进度 2012年12月 15日开始整体大规模安装条件,计划2013年5月1日安装完毕,具备单体试车条件。 2、2500吨/年叔胺,3000吨/年季铵盐施工范围

2.1生产线内管道、单体设备、消防、电气仪表安装和现场罐及操作平台的制作、管道和罐的保温、保冷、除锈、防腐、焊缝酸洗钝化、油漆、试压、管道吹洗工作。 2.2生产线内所有工程循环上水、循环回水、生产水、消防水、消防栓、等安装并达到开车使用条件(主机内除外)。 2.3生产线内所有电气仪表、桥架线路、防爆柱、照明灯具的安装以及与低压控电变、主控室线路的连接(主机内除外)。 2.4本生产线与公用管廊连接的钢结构及与公用管廊上管线的焊接碰口。 2.5生产线内单机设备的电源与低压控制变电的控制安装。 2.6完成生产线内钢平台、钢梯、护栏及预留孔防护等钢结构工作。 2.7完成生产线内手动起重机械安装。 2.8完成属于本装置罐区内机泵控制电源桥架的铺设和连接。 2.9完成属于本装置罐区内机泵及管道的安装。 2.10完成从总降压站到本装置内控制变电缆的铺设连接。 2.11完成本装置内低压控电变设备安装、线路连接。 3、工程环境条件 山东卓成化工有限责任公司厂区地势平坦,路面为水泥地面,生活水和施工用电满足就近使用条件,符合三通一平的要求。本工程东部紧靠富源五路,便于物料运输组织,交通运输通畅。东西两面为林地,场地宽阔。厂内道路成环状分布,为消防车通行、安全疏散,及货物运输提供便利条件。

工程安全施工措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD468 工程安全施工措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

工程安全施工措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、前期准备工作 1、模板安装前必须根据工程结构形式,荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计、计算、编制模板施工方案,并绘制模施工图,制定针对性的施工安全技术措施,由公司技术部门审批,安全科监督实施。 2、由项目部技术负责人对模板施工队伍进行全面详细的安全技术交底,经双方签字,并注好具体日期。 3、在进行高大模板施工前,应编制专项施工方案,并组织专家对方案进行论证审核,确保安全后才可施工。 二、安全施工措施 1、安装模板由项目部技术负责人监督实施,安全员对安全隐患进行巡查,公司安全科进行不定期督查,针对模板施工中出现的问题立即整改,确保施工安全。 2、模板及其支架在安装中必须采取有效的防倾覆临时固定设施,由项目部技术负责人视具体情况实施。 3、范本安装时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷且不得将范本支搭在门窗框上,也不得将脚手板支搭在

建设项目安全设施施工情况报告(施工单位篇)87528

修文小箐贵毕路出口处加油站 安全设施施工情况报告 施工单位:贵州川源建筑工程有限公司编制日期:2016年12月11日

目录 一、基本概况 (3) 1、施工单位的基本情况 (3) 2、建设项目基本情况 (3) 二、施工单位资质情况 (4) 三、建设项目依据、执行规范及标准 (5) 四、施工质量控制情况 (5) (一)、安全设施及原材料检验检测情况 (5) (二)、主要装置、设施的施工质量控制情况 (6) (三)、安全设施安装质量检测情况和隐蔽工程记录 (8) (四)、相关设备、材料合格证明 (9) 五、施工变更情况及竣工总结 (9)

修文小箐贵毕路出口处加油站 安全设施施工情况报告 修文小箐贵毕路出口处加油站,负责人:柯家明。其建设项目已由贵阳市安全生产监督管理局进行了安全设计审查,并出具了《危险化学品建设项目安全审查意见书》。安全设施施工情况报告如下 一、基本概况 1、施工单位的基本情况 贵州川源建筑工程有限公司创建于2009年,注册基本金壹仟万元,系:建筑工程施工总承包叁级;水利水电工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;消防设施工程专业承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;公路路面工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级等,是“守合同重信用企业”。 公司所完成的建设项目涉及各行各业。以质量和信誉取胜是公司的服务宗旨。公司始终把“质量是政治、质量是生命、质量是效益”的质量理念贯穿施工全过程。“安全第一、预防为止、综合治理”是公司对建设项目一贯执行的方针及目标。 2、建设项目基本情况 (1)该项目为新建项目,总平面布置:该加油站总占地面积11040平方米,按国家二级加油站布置,已规划建设的加油站总建筑面积2319.8平方米(其中站房295平方米,附房1224.8平方米,罩棚800

工程项目施工安全措施

编号:SM-ZD-28843 工程项目施工安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

工程项目施工安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1、建立以项目经理为领导的安全生产管理体系,明确各级人员的安全生产岗位责任制,分级搞好安全宣传、安全交底、安全教育、安全检查工作,做到思想、组织、措施三落实。 2、运用安全系统工程方法,开展安全预想活动,提高全体职工的安全意识和自我保护能力。 3、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,特殊工种要做到持证上岗,进场新工人(包括民工)必须进行安全教育。 4、施工机械不得带病运转,安全装置齐全有效。各种机械必须遵照安全操作规程进行操作,垂直运输工具的安装、使用必须严格按机械管理部门的技术方案进行施工。 5、分项工程施工前必须结合现场做好书面的安全技术交底,并将安全技术措施交底到每个操作者。

建设项目安全设施施工情况报告(施工单位篇)

********加油站 建设项目安全设施施工情况报告 2011年1月21日

一、工程概况 1.建设地点:********西路。 2.改造内容 1)拆除原有4个30m3旧油罐,6台旧加油机; 2)新安装5个30 m3油罐(埋地式);安装4台6枪加油机和2台4枪加油机以及相 连接的工艺供油与回气管道,按照设计图纸进行安装; 3)增加加油、卸油两级油气回收系统; 4)对油站供电及照明系统更换。 5)拆除原营业厅、加建钢结构站棚、将综合楼首层改建为营业厅。 6)增加安装超声波液位仪系统。 7)安装站区内建筑防雷系统。 4.施工条件 1)施工场地已“三通一平”,应能满足运输及施工要求;

2)施工人员,机具,材料已到施工现场。管材、焊材、管件等具有质量证明书; 3)已对施工队进行安全、质量、技术等交底; 4)施工图已组织会审; 5)现场应准备必要的消防器材。 二、施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1.法律法规 1)中华人民共和国消防法 2)中华人民共和国劳动法 2.采用的施工标准及规范 1)《汽车加油加气站设计与施工规范(2006年版)》(GB50156-2002) 2)《油气回收系统工程技术导则(加油站篇)》(Q/SH00117.1-2007) 3)《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-98 4)《石油化工设备和管道防腐蚀技术规范》(SH3022-99) 5)《石油化工施工安全技术规程》SHJ.505-99 三、安全设施施工情况 由于本工程属于易燃易爆设施建设安装,原油罐的更换是安全工作的重中之重,因此要非常重视消防及劳动安全。在施工过程中,因遵照国家及本公司的有关规范、标准和规定,采取多种防范措施,在施工及以后的储罐运作过程中才能有效的防止噪音、中毒、火灾、爆炸、高温烫伤、触电、高空坠落等伤害及事故的发生。而在我们的施工中,各岗位也应该各负其责,做好各项安全工作,保证安装质量。 1)安全设施的施工检验情况: 本项目施工过程中,涉及到安全设施施工主要有油罐,输油工艺管道施工,其中输油管道采用KPS管道,其安装由相应的施工单位承担。施工过程中,管道的焊接及安装过程均严格按照规范进行。 本工程消防设施已进行消防验收,符合国家现行规定及标准。(消防验收意见书) 本工程防雷接地施工符合设计要求。(防雷中心检验报告) 四、主要装置、设施的施工质量控制情况 1.质量保证组织机构 根据工程需要,公司成立**********加油站改造工程项目部。为了使本工程施工质量始终处于受控状态,依照我司质量、职业健康安全与环境管理体系文件的规定,本工程项目的质量体系按项目法管理,组织职能部门和施工队(班组)对有关要素实施控制,建立了完备的施工质量保证组织机构,做到责任到人,条块结合,职责分明,全面覆盖,强化施工质量。(见质量保证组织机构图)

建设项目安全设施施工情况报告

******** 加油站 建设项目安全设施施工情况报告 2011 年 1 月21 日

、工程概况 1. 建设地点:******** 西路。 2. 改造内容 1)拆除原有4个30m3旧油罐,6台旧加油机; 2)新安装5个30 m3油罐(埋地式);安装4台6枪加油机和2台4枪加油机以及相连接的工艺供油与回气管道,按照设计图纸进行安装; 3)增加加油、卸油两级油气回收系统; 4)对油站供电及照明系统更换。 5)拆除原营业厅、加建钢结构站棚、将综合楼首层改建为营业厅。 6)增加安装超声波液位仪系统。 7)安装站区内建筑防雷系统。 3. 主要设备及工艺管道 4.施工条件 1)施工场地已“三通一平”,应能满足运输及施工要求;

2) 施工人员,机具,材料已到施工现场。管材、焊材、管件等具有质量证明书; 3) 已对施工队进行安全、质量、技术等交底; 4) 施工图已组织会审; 5) 现场应准备必要的消防器材。 二、施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1. 法律法规 1) 中华人民共和国消防法 2) 中华人民共和国劳动法 2. 采用的施工标准及规范 1) 《汽车加油加气站设计与施工规范( 2006 年版)》( GB50156-2002) 2) 《油气回收系统工程技术导则(加油站篇) 》(Q/ ) 3) 《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-98 4) 《石油化工设备和管道防腐蚀技术规范》 ( SH3022-99) 5) 《石油化工施工安全技术规程》 三、安全设施施工情况 由于本工程属于易燃易爆设施建设安装,原油罐的更换是安全工作的重中之重,因此要非常重视消防及劳动安全。在施工过程中,因遵照国家及本公司的有关规范、标准和规定,采取多种防范措施,在施工及以后的储罐运作过程中才能有效的防止噪音、中毒、火灾、爆炸、高温烫伤、触电、高空坠落等伤害及事故的发生。而在我们的施工中,各岗位也应该各负其责,做好各项安全工作,保证安装质量。 1) 安全设施的施工检验情况:本项目施工过程中,涉及到安全设施施工主要有油罐,输油工艺管道施工, 其中输油 管道采用KPS管道,其安装由相应的施工单位承担。施工过程中,管道的焊接及安装过程均 严格按照规范进行。 本工程消防设施已进行消防验收,符合国家现行规定及标准。(消防验收意见书) 本工程防雷接地施工符合设计要求。 (防雷中心检验报告) 四、主要装置、设施的施工质量控制情况 1.质量保证组织机构 根据工程需要,公司成立********** 加油站改造工程项目部。为了使本工程施工质量始终处于受控状态,依照我司质量、职业健康安全与环境管理体系文件的规定,本工程项目的质量体系按项目法管理,组织职能部门和施工队(班组)对有关要素实施控制,建立了完备的施工质量保证组织机构,做到责任到人,条块结合,职责分明,全面覆盖,强化施工质量。(见质量保证组织机构图)

建筑工程安全施工措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑工程安全施工措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

建筑工程安全施工措施(最新版) 为加强安全生产监督管理,保障国家和人民生命财产安全,促进经济持续健康发展,维护社会稳定,实现安全生产,更好的提高我处经济效益,共同至力于公司发展,为此,安全措施必须进一步规范管理。工程建设的关键:“生产必须安全,安全为了生产”,“安全第一”与“质量第一”是并存的,安全是为了质量服务,质量亦需以安全做保证,安全也是质量的特点之一,抓住质量与安全这两个环节,工程施工就能顺利进行,就能获得良好的社会效益、经济效益和环境效益。 一、施工中的安全技术措施 1、安全组织和管理 1.1安全生产目标 贯彻“安全第一、预防为主”的方针,安全、高效、优质的建

成本处工程项目。其安全目标为:无人身重伤及其以上事故;无等级火警事故及压力容器爆炸事故;无汽车行驶责任重大事故;无施工安全事故。 1.2安全生产责任制 处长对本处工程项目安全负责。在其领导下,工程技术人员、班组长、操作工人,逐级建立安全管理责任制度。管理人员坚持安全生产“五到位”原则,即:健全机构到位、批阅文件到位、深入现场到位、检查到位、处理问题到位;并实施“四全”管理制度,即:全员、全过程、全方位、全天候的安全管理。 1.3安全生产检查制度 为确保各项施工安全技术措施的顺利实施,由处长领导各项目处的安全工作。加强对起重机械、施工塔吊、上下升降电梯、悬臂施工挂篮等的安全检查,消除一切安全隐患,施工现场设安全标志,危险作业区要悬挂“危险”或者“禁止通行”、“严禁烟火”等标志,夜间设红灯示警。工地布置符合防洪、防火、防雷击等有关安全规则及环卫要求。火工房、仓库、油库的设置遵守国家有关规定。安

安全设施施工情况报告(范本)

安全设施施工情况报告 一、建设项目概况 山东卓成化工有限公司,成立于 2012 年 8 月法定代表人苏召辉注 册资本壹仟另捌拾万元,是一家新成立的民营股份制企业。该公司位 于沾化经济开发区富源五路,占地面积 82.5 亩,公司根据市场调研及 公司发展规划拟投资 9800 万元建设 15000吨/ 年叔胺, 3000 吨/ 年伯胺, 3000吨/ 年季铵盐项目。 生产线采用目前国内最先进的脂肪醇常压一步法,装臵的关键设 设备为胺化反应釜、二甲胺储罐和氯甲烷储罐等,系统的主要流程控 制点均采用 PLC 控制,稳定可靠,整个装臵布局合理,工艺先进,节 能环保。 1、工程简要说明: 1.1 工程名称: 山东卓成化工有限公司 15000吨/ 年叔胺, 3000 吨/ 年伯胺, 3000 吨/年季铵盐项目中,2500 吨/ 年叔胺,3000吨/ 年季铵盐项目的安装。 1.2 工程进度 2012 年 12 月 15 日开始整体大规模安装条件,计划2013年 5 月 1日安装完毕,具备单体试车条件。 2、2500吨/ 年叔胺, 3000 吨/ 年季铵盐施工范围 2.1 生产线内管道、单体设备、消防、电气仪表安装和现场罐及操作平台的制作、管道和罐的保温、保冷、除锈、防腐、焊缝酸洗钝

2.2 生产线内所有工程循环上水、循环回水、生产水、消防水、 消防栓、等安装并达到开车使用条件(主机内除外)。 2.3 生产线内所有电气仪表、桥架线路、防爆柱、照明灯具的安 装以及与低压控电变、主控室线路的连接(主机内除外)。 2.4 本生产线与公用管廊连接的钢结构及与公用管廊上管线的焊 接碰口。 2.5 生产线内单机设备的电源与低压控制变电的控制安装。 2.6 完成生产线内钢平台、钢梯、护栏及预留孔防护等钢结构工作。 2.7 完成生产线内手动起重机械安装。 2.8 完成属于本装臵罐区内机泵控制电源桥架的铺设和连接。 2.9 完成属于本装臵罐区内机泵及管道的安装。 2.10 完成从总降压站到本装臵内控制变电缆的铺设连接。 2.11 完成本装臵内低压控电变设备安装、线路连接。 3、工程环境条件 山东卓成化工有限责任公司厂区地势平坦,路面为水泥地面,生活水和施工用电满足就近使用条件,符合三通一平的要求。本工程东部紧靠富源五路,便于物料运输组织,交通运输通畅。东西两面为林地,场地宽阔。厂内道路成环状分布,为消防车通行、安全疏散,及 货物运输提供便利条件。 二.施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1、设备、管道安装工程施工技术规范规程 1)《机械设备安装工程施工及验收适用规范》(GB50231-98)

工程施工现场的安全措施.doc

施工现场安全措施 安全管理是为施工项目实现安全生产开展的管理活动。施工现场的安全管理,重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制,落实安全管理决策与目标,以消 除一切事故,避免事故伤害,减少事故损失为管理目的。 控制是对某种具体的因素的约束与限制,是管理范围内的重要部分。 安全管理措施是安全管理的方法与手段,管理的重点是对生产各因素状态的约 束与控制。根据施工生产的特点,安全管理措施带有鲜明的行业特色。 一、落实安全责任、实施责任管理 施工项目经理部承担控制、管理施工生产进度、成本、质量、安全等目标的责 任。因此,必须同时承担进行安全管理、实现安全生产的责任。 1、建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展安 全管理活动。承担组织、领导安全生产的责任。 2、建立各级人员安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任。抓制度落实、抓责任落实,定期检查安全责任落实情况,及时报告。 ①项目经理是施工项目安全管理第一责任人。 ②各级职能部门、人员,在各自业务范围内,对实现安全生产的要求负责。 ③全员承担安全生产责任,建立安全生产责任制,从经理到工人的生产系统做到纵向到底,一环不漏。各职能部门、人员的安全生产责任做到横向到边,人人负 责。 3、施工项目应通过监察部门的安全生产资质审查,并得到认可。 一切从事生产管理与操作的人员、依照其从事的生产内容,分别通过企业、施 工项目的安全审查,取得安全操作认可证,持证上岗。 特种作业人员、除经企业的安全审查,还需按规定参加安全操作考核;取得监察部核发的《安全操作合格证》,坚持"持证上岗"。施工现场出现特种作业无证操作 现象时,施工项目必须承担管理责任。 4、施工项目经理部负责施工生产中物的状态审验与认可,承担物的状态漏验、 失控的管理责任,接受由此而出现的经济损失。 5、一切管理、操作人员均需与施工项目经理部签定安全协议,向施工项目经理部做出安全保证。

安全设施施工情况报告

中国石油兰州石油化工公司 生活区供热设施维修改造项目施工(三标段)项目安全设施施工情况总结 江西福乐园林有限责任公司 2020年6月2日

一、建设项目概况 1、项目名称:中国石油兰州石油化工公司生活区供热设施维修 改造项目施工(三标段) 2、项目性质:供热设施生活区改造 3、工程投资: 4、建设规模: 6、项目定员:本项目用工186人,其中管理人员26人(包括技术人员8人,专职安全管理人员3人,兼职安全员2人);生产工人120人(包括特种作业人员21人) 1、工程简要说明: 1.1工程名称:中国石油兰州石油化工公司生活区供热设施维修 改造项目施工(三标段) 1.2工程进度 2019年5月10日开始整体大规模更换施工条件,计划2019年9月30日更换施工完毕,具备更换施工条件。 2、项目生产线施工范围: 2.1 生产线内管道、单体设备、消防、电气仪表安装和现场罐及操作平台的制作、管道和罐的保温、保冷、除锈、防腐、焊缝酸洗钝化、油漆、试压、管道吹洗工作。 2.2 生产线内所有工程循环上水、循环回水、生产水、消防水、泡沫水、消防栓、等安装并达到开车使用条件。 2.3 生产线内所有电气仪表、桥架线路、防爆柱、照明灯具的安

装以及与低压控电变、主控室线路的链接。 2.4 本生产线与公用管廊链接的钢结构及与公用管廊上管线的焊接碰口。 2.5 生产线内单机设备的电源与低压控制变电的控制安装。 2.6 完成生产线内钢平台、钢梯、护栏及预留孔防护等钢结构工作。 2.7 完成生产线内起重机械安装。 2.8 完成属于本装置罐区内机泵控制电源桥架的铺设链接。 2.9 完成属于本装置罐区内机泵及管道的安装。 2.10 完成生产生活用房、道路的建设 2.11 各项生产生活附属设施的建设。 3、工程环境条件 生活区供暖改造项目位于甘肃省兰州市西固区,即交通方便,本工程为易地新建项目,按施工计划进行施工。 二、施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1、设备、管道安装工程施工技术规范规程 (1)《压力容器安全技术监察规程》(质技监局锅发【1999】154号) (2)《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-97) (3)《钢结构工程施工及验收规范》(GB50204-2003) (4)《PVC/FRP复合管施工及验收规范》(DBQJ104-94)

项目施工人员安全措施

项目施工人员安全措施? ?? 1、认真遵守安全施工规定,衣着要灵活,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。? 患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病者不准从事本项工作。? 2、高处作业要设防护栏杆,支持安全网和安装防护门,操作人员要 系安全带。? 高处作业物料要堆放平稳,不可放置在临边和洞口附进、凡有坠落可能的,要及时撤出或固定以防跌落伤人。? 3、发现安全设施有缺陷或隐患,应及时报告处理,对危及人身安全的,必须停止施工,消险后再进行高处作业。? 4、任何人不允许移动和擅自拆除安全标志,确实因工作需要须经工 长批准后移动和拆除,之后重新安装好。? 5、高呼上作业安全设施要经常检查,处于良好状态。?梯子不得缺档,不得垫高使用,横档间距以30mm为宜,使用时上端要扎牢,下端采 取防滑措施,禁止二人同在梯上作业,如接长使用,应绑扎牢固。在通道处使用梯子,应有人监护或设置围栏。? 6、高空作业时,应将手持工具,小型材料等放在工具袋中,严禁工 具袋或工具等由高空掉落或使用破损的工具袋等。 7、高空作业时使用的材料和工具应用绳索传递,不可向下或向上投 掷抛送物件。8、在高空进行电焊,气割等动火作业时,电线、气体 软管不得随意缠绕。氧气瓶、乙炔瓶必须远离动火点,现场必须有专人看护,不允许火星,飞溅物和熔渣落到气体软管或气瓶上。严禁氧,乙炔瓶放在动火作业点正下方。

9、遇阴天下雨天气,光线不足,风力大6级以上等不良环境时,项 目负责人应通知停止作业,作业人员必须听从指挥,禁止私自进行高空作业,禁止夜间高空作业。 10、无安全保护措施,严禁在未固定的横梁、构件是行走或作业。 11、高空作业时,直接对话不清时,必要时可用对讲机保持工作上下联系。 12、在进行高处作业时,应结合工程特点,相应地制定各种安全防护技术措施。? 13、工程项目在编制施工组织设计和施工方案时,要列入该项目所涉及到高处作业的各项安全技术措施,并尽量采取地面作业,减少各种高处作业。? 14、在进行施工以前,由项目负责人逐级向有关人员作好安全技术交底。高处作业人员在各项安全技术措施和防护用品未解决和落实之前,不能进行施工。对各种用于高处作业的设施和设备,在投入前要加以检查,确认完好方能投入使用。? 15、操作时严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。? 16、高处作业所用的物料应堆放平稳,不可置放在临边或洞口附近。对作业中的走道、通道板和登高用具等,都应随时清除干净。拆卸下的物体和废料等都要及时运走,不得任意向下丢弃。各施工场所,凡有坠落可能的任何物件,都要先行撤除或加以固定,以防跌落伤人。? 17、施工过程中若发现高处作业的安全设施有缺陷或有隐患,及时报

项目安全设施施工情况报告

***88有限公司 项目 安全设施施工情况报告 建设单位:有限公司 设计单位:有限公司 施工单位:江苏省工业设备安装集团有限公司 监理单位:上海化工工程监理有限公司 建设单位联系人: 建设单位联系电话: 江苏省工业设备安装集团有限公司 二○一一年十二月

有限公司 充装项目 安全设施施工情况报告 一、公司简介: 江苏省公司主要资质等级: ①、化工石油工程施工总承包壹级; ②、市政公用工程施工总承包壹级; ③、机电安装工程施工总承包壹级; ④、房屋建筑工程总承包壹级; ⑤、钢结构工程专业承包壹级; ⑥、消防设施工程专业承包贰级; ⑦、化工石油设备管道安装工程专业承包贰级; ⑧、管道工程专业承包贰级等。 二、建设项目概况 项目设备设施及管路安装调试施工,工程地点位于日开始进行设备设施安装,2011年月,项目土建工程、设备设施安装施工全部结束。 施工过程中我公司严格按照安全设施设计专篇要求及规定的施工验收标准作业,作业前有施工方案,作业中严格质量管理,作业后进行检验验收,确保全部安全设施施工质量满足设计要求。

2 设计简介 干燥纯化、氢气高压压缩、产品氢气灌装。氢气压缩机系统设置压力、温度及液位信号连锁;干燥纯化系统设置氧含量的在线检测;氢气低压机三回一管道上设置调节阀,与氢气气柜液位连锁;干燥纯化系统设置氧含量的在线检测;氢气低压机三回一管道上设置调节阀,与氢气气柜液位连锁,以保护气柜。 三、施工依据 1、业主提供的本项目安全设施设计专篇、施工图和现场交底签证。 2、施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 一.法律、法规 《特种设备安全监察条例》国务院第549号2009年5月1 日实施

工程安全施工及措施

工程安全施工及措施 本工程将严格按照市文明安全工地标准施工,以最严格的管理,来实现最高的要求,争取花园式的施工现场,杜绝施工扰民事情的发生,避免安全事故的发生,给工人和周围居民创造一个良好生活工作环境。 1安全目标 杜绝死亡事故,确保不发生重大安全事故。 2安全保证体系 3安全施工管理措施 3.1安全施工管理的方针:安全第一,预防为主。 安全第一是把人身的安全放在首位,安全为了施工,施工必须保证人身安全,充分体现了“以人为本”的理念。 预防为主是实现安全第一的重要手段,采取正确的方法进行安全管理,从而消灭安全隐患,尽量把事故消灭在萌芽状态,这是安全管理的最重要的思想。

3.2安全施工管理的目标:无任何安全事故。 3.3施工人员进场的安全教育与培训。 (1)管理人员及施工人员应持证上岗。 项目部管理人员中项目经理、安全主管,均需具有安全主管资格证。施工人员中电工、电焊工、架子工等特殊工种的工人,需经过专业安全技能培训,经考试合格持证后,方可上岗施工。 (2)广泛开展安全生产的宣传教育。 广泛开展安全生产的宣传教育使全体进场的全体员工真正认识到安全生产的重要性和必要性,懂得安全生产的科学知识,牢固树立安全第一的思想,自觉遵守各项生产的法律法规和规章制度。 (3)安全教育包括知识、技能、意识三个阶段的教育。 安全知识教育:使施工人员了解掌握施工过程中,潜在危险因素和防范措施。 安全技能教育:使施工人员掌握安全生产技能,获得完善化、自动化的行为方式,减少施工中的失误现象。 安全意识教育:在于激励施工人员自觉坚持实行安全技能。 (4)安全教育的内容随实际需要而确定。 新工人入场前应完成三级安全教育。 结合施工工序的变化,适时进行安全知识教育。 结合施工组织安全技能训练。 采用新技术,使用新设备、新材料、推行新工艺之前,应对有关施工人员进行安全知识、技能、意识的全面安全教育,激励施工人员实行安全技能的自觉性。 (5)加强教育管理,增强安全教育效果。 教育内容全面,重点突出,系统性强,抓住关键反复教育。反复实践,养成自觉采用安全操作方法的习惯。 进行各种形式、不同内容的安全教育,都应把安全的时间、内容等,清楚地记录在安全纪录本上。 3.4安全生产责任制的落实 (1)建立各级人员的安全生产责任制,明确各级人员的安全责任,抓制度落实,抓责任落实,定期检查安全责任落实情况。 (2)建立、完善以项目经理为首的安全领导小组。有组织、有领导地开展

安全设施施工情况报告

安全设施施工情况报告 一、工程概况 1、工程名称:xxxx石化工程项目 2、工程地点:xx东营市xx 3、建设单位:东营华联石油化工厂有限公司 4、设计单位:xxxx石化工程有限公司 xxxx工程设计有限公司 5、监理单位:胜利油田新兴工程监理咨询有限公司 6、工程范围:15万吨/年混合碳四综合利用技术改造装置;10万吨/年废气、废酸综合利用装置;40万吨/年汽油抽提脱硫单元装置。 7、涉及专业: 安装专业、电气专业、仪表专业、防腐专业。 二、施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1、设备、管道安装工程施工技术规范 《机械设备安装工程施工验收适用规范》(GB50231-2017)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010)《现场设备工业管道焊接施工及规范验收》(GB50236-2011)《制冷设备、空气分离设备安装施工及验收规范》(GB50274-2010)《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-2010)《压力容器安全技术监察规程》质技监局锅发[1999]154号《石油化工建设工程施工安全技术规范》(GB50484-2008)《大型设备吊装工程施工工艺标准》(SHJ515-90) 《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2015)

《钢制塔式容器》(JB4710-2005) 2、电气工程施工技术规范规程 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010) 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2010) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)《电气装置安装工程电缆电路施工及验收规范》(GB50168-2016) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016) 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96) 3、仪表施工技术规程规范 《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2013)《气动调节阀》(HG/T4213-2008) 《自控仪表安装图册》(HG/T21581-2012) 《化学工业工程建设交工技术文件规定》(HG50237-2014)《工业安装工程质量检验评定统一标准》(GB50252-2010)三、安全设施及原材料检验、检测情况 1、由我项目部的材料员和质量员牵头,与甲方和监理进行设备和材料的检验。 2、设备开箱检验前,清点总数量,检查箱体包装是否完好无损、符合包装要求,检查装箱资料是否齐全,核对实物与装箱单上名称、数量是否相符;核对产品合格证书和设备名牌是否与实物相符。 3、对产品外观进行检查,检查其有无变形、残损、锈蚀等问题。 对发现的问题做好详细记录,写明情况和处理意见并通知业主进行退换货。

安全施工措施范文

安全施工措施

确保安全生产的技术组织措施 (一)安全目标: 杜绝重大人身伤亡事故及重大机械损伤事故的发生。将一般安全事故的发生率降至最低。 (二)安全保证体系: 安全保证体系框架图 (三)安全管理制度及办法: 1、项目经理为第一安全负责人,对工程施工安全负全面领导责任,各施工班组长为该班组第一安全责任人。 2、按照《电力建设安全施工(生产管理制度)》制定本工程安全施工管理办法,建立健全各级安全责任制,做到层层抓安全、人人管安全、事事讲安全,坚决贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针。 3、正确处理进度、质量与安全的矛盾,在任何时候任何情况下,都必须坚持安全第一。以质量为根本,以安全为保证,在保证安全和

质量的前提下求进度。 4、项目经理部必须采取必要措施,保证职工的身体健康和安全并与当地卫生部门协作,做好当地流行病的预防工作,在整个施工合同履行期间,自始至终在驻地配备医务人员、急需设备、备用品及适用的救护服务,向职工提供必要的福利卫生条件。 5、安检部门负责对施工队安全员进行业务指导,支持施工队安全员的工作。负责日常安全检查,而且定期开展安全大检查。 6、各大工序和特殊作业必须编制施工方案和安全措施,并经项目总工批准,按技术交底制度认真进行技术交底,施工时严格按方案实施。以科技进步和先进的技术方案保障安全。 7、加强安全教育和安全培训;杜绝违章指挥、违章操作,加大反习惯性违章工作力度;特殊工种没有合格证不允许作业。 (四)安全组织技术措施: 本工程的安全薄弱环节,拟采取的技术措施

1、个人防护装备: 1.1项目部向其员工提供必要的、维护良好的或新的个人防护装备。 1.2进入施工现场的人员应按要求正确穿戴和使用包括但不限于安全帽、劳保鞋、安全带、防护镜、口罩、防毒面具和其它个人防护装备。 1.3所有个人防护装备应定期维护并保持良好状态。 1.4用坏或损坏的个人防护装备应按程序送回维修、鉴定处理和换新。 2、消防安全管理措施: 2.1以“无重大火灾事故、消灭一般火灾、将火灾控制在零”为消防工作目标,坚持“预防为主、防消结合”的工作方针,认真贯彻落实“谁主管、谁负责”的工作原则,落实各项消防管理制度,确保安全。2.2落实防火责任制。按照与公司签订的消防安全责任书,明确负责人及其职责。做好消防资料的统计工作,健全消防档案,做到各种上报资料和记录齐全,并组织有关部门定期进行检查。 2.3加强对职工的消防教育。消防宣传工作要与安全生产的教育相结合,利用多种渠道宣传消防法规和消防知识,提高职工群众的防火意识。

安全设施施工情况报告

建设工程有限公司 关于 15 万吨 / 年焦油加工装置 安全设施施工情况报告 一、施工单位概况 煤化工产业链项目依托煤化有限公司120 万吨/ 年焦炉所生产的焦油进行深加工,煤化工产业链项目形成15万吨/ 年焦油项目。 煤焦化有限公司现位于镇南,占地面积93.397 亩。截止到2008 年底公司总资产为14988.93 万元,现有职工145 人,公司于2005年7 月取得了省安全生产委员会、山东省安监局颁发的“安全生产许可证”,2007年1 月取得了“安全标准化”二级企业证书。为响应政府“退城进园”政策,公司拟整体搬迁至化学工业经济技术开发区。 为贯彻、落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,为建设项目初步设计提供科学依据,以利于提高建设项目本质安全程度,确保建设项目的安全措施及设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,保证建设项目建成后在安全方面符合国家的有关法规、标准和规定,根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591 号)、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(安监总局第45 号令)的有关规定,建设项目在工程初步设计前,对该项目进行了设立安全评价;赛鼎工程有限公司根据设立评价要求进行了《安全设施设计专篇》的编制,并通过了专家的评审。建设工程有限公司严格按照《安全设施设计专篇》的要

求在监理公司工程项目管理有限公司的严格监督下进行了认真施工资质情况: 三.施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1、设备、管道安装工程施工技术规范规程 1)《机械设备安装工程施工及验收适用规范》 (GB50231-98) 2)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (GB50275-98) 3)《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-98) 4)《制冷设备、空气分离设备安装施工及验收规 范》 (GB50274-98) 5)《空气分离设备表面清洁度》 ( JB/T6896-93); 6)《钢制塔式容器》; 7)《铝制空气分离设备、安装焊接技术规范》 (JB/T6895-93); 8)《空气分离设备用氧气管道技术条件》 (JB5902-92); 9)《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇)(GB50235-97) 10)《铝及铝合金焊接技术规程》 (HGJ222-92); 11)《石油化工低温钢焊接规程》 (SH3525-92); 12)《压力容器安全技术监察规程》(质技监局锅发【1999】154号); 13)《石油化工施工安全技术规程》 (SH3505-99); 14)《氧气及相关气体安全技术规程》 (GB16912-1997); 15)《起重设备安装工程施工及验收规范》 (GB50278-98); 16)《大型设备吊装工程施工工艺标准》 (SHJ515-90); 17)《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》 (GB3323-1987);