修文小箐贵毕路出口处加油站

安全设施施工情况报告

施工单位:贵州川源建筑工程有限公司

编制日期:2016年12月11日

目录

修文小箐贵毕路出口处加油站

安全设施施工情况报告

修文小箐贵毕路出口处加油站,负责人:柯家明。其建设项目已由贵阳市安全生产监督管理局进行了安全设计审查,并出具了《危险化学品建设项目安全审查意见书》。安全设施施工情况报告如下

一、基本概况

1、施工单位的基本情况

贵州川源建筑工程有限公司创建于2009年,注册基本金壹仟万元,系:建筑工程施工总承包叁级;水利水电工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;消防设施工程专业承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;公路路面工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级等,是“守合同重信用企业”。

公司所完成的建设项目涉及各行各业。以质量和信誉取胜是公司的服务宗旨。公司始终把“质量是政治、质量是生命、质量是效益”的质量理念贯穿施工全过程。“安全第一、预防为止、综合治理”是公司对建设项目一贯执行的方针及目标。

2、建设项目基本情况

(1)该项目为新建项目,总平面布置:该加油站总占地面积11040平方米,按国家二级加油站布置,已规划建设的加油站总建筑面积2319.8平方米(其中站房295平方米,附房1224.8平方米,罩棚800平方米)。设50立方米柴油储油罐2个,50立方米汽油储油罐2个,总储油量150立方米,安装双枪税控加油机4台。

(2)建设项目概况

(3)主要设备和安全设施

二、施工单位资质情况

该工程总承包为贵州川源建筑工程有限公司。其中工艺管线及安装由江西省安装工程有限公司施工,网架制作由江西省安装工程有限公司负责施工。

贵州川源建筑工程有限公司创建于2009年,注册基本金壹仟万元,系:

建筑工程施工总承包叁级;水利水电工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;消防设施工程专业承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;公路路面工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级等。

施工单位相关资质证明材料(后附)

三、建设项目依据、执行规范及标准

1. 修文小箐贵毕路出口处加油站施工图纸;

2.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92;

3.《电气装置安装工程电气设备交验试验标准》GB50150-91;

4.《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001;

5.《施工现场临时用电安全技术规范》GB50194-93;

6.《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2010版);

四、施工质量控制情况

(一)、安全设施及原材料检验检测情况

加强对原材料、设备质量管理,保证符合国家、地方的规范或行业标准,设备、材料进场前均提供相应的质量保证书,在有必要的情况下提供复试报告,同时不定期抽检,以确保材料、设备能达到相应的质量标准。

1.油罐选用钢板厚度为6mm,封头钢板厚度为7mm的卧式油罐,经加强级防腐后地埋,并安装防止空罐漂浮的紧固装置,油罐周围填沙,工艺管线均汇集于油罐人孔盖。

2.采用密闭卸油管与油罐进油管连接,使用专用快速接头,采用密闭卸油方式。

3.采用自吸式加油机,输油管线采用KPS聚乙烯材质双层管线,通气管线选用镀锌钢管丝接,工艺管线以0.2%的坡度坡向油罐,实验压力不小于0.7MP。

4.油罐通气管布置从罐区集中引出向上,高出地面4米以上安装阻火帽。

5.在站房、管理用房、罩棚下、配电室及楼房走廊处设置自带电源型的事故应急照明灯具。

(二)、主要装置、设施的施工质量控制情况

1.油罐及输油工艺安装

(1)加油站的储油罐采用卧式钢制埋地油罐,安装使用前应对油罐进行检查,油罐必须符合国家标准的规定,满足所承受外压作用下的强度要求。(2)油罐的外表面防腐设计符合国家标准的规定,并采用加强级的防腐绝缘保护层,防腐材料选用环氧煤沥青防腐漆,涂层结构为:底漆—面漆—玻璃布—面漆—玻璃布—两层面漆,涂层总厚度≥0.6mm。

(3)油罐采用防渗罐池,有效防止油罐泄漏。卸油采用密闭卸油,防止油气泄漏,设置了卸油防溢阀,防止在卸油的时候油品泄漏。卸油口铺贴深灰色面砖。

(4)油罐的人孔设操作井。

(5)储罐设置具有高液位报警功能的液位仪。

(6)油罐区回填干净河沙。

2.防雷、防静电接地

(1)本工程的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,共用接地装置,电阻不大于1Ω。

(2)防雷

地下油罐采用环形接地,放散管装有阻火器,每个储罐接地点不少于两处。

本建筑物按GB 50057-2010的三类防雷设防。建筑物的防雷装置应满足防直击雷,防雷电感应及雷电波的入,并设置总等电位联结。在屋顶采用:∮12镀锌圆钢避雷带沿女儿墙明敷,屋顶避雷带网格不大于20mx20m或24mx16m。引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱内两根∮16以上或四根∮12主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25m。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40x4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮不小于1m。接地极:接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地极焊接。建筑物四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子。凡突出屋面的所有金属构件,金属通风管,金属屋面,金属构架等均与避雷带可靠焊接。室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。

在供配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时,装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。

(3)防静电

罐区防雷接地网兼作防静电接地装置。埋地管沟敷设管路始末端,作防静电和防感应雷的联合接地装置,埋地储罐及管件等金属物体进行电气连接

并接地,所有工艺金属设备、管道等均与接地网就近连接,工艺管线始末端和分支处应接地,管线上的法兰、胶管两端等连接处用金属线或(铜片)跨接。

油罐车卸车场地设置卸车时专用的防静电接地报警仪,卸油时必须保证防静电接地报警仪接通良好才可卸油。

(4)接地系统中的接地极采用∠50×5×2500型热镀锌角钢,接地干线采用-40×4热镀锌扁钢,接地支线采用-25×4热镀锌扁钢,埋深均在地坪0.8m 以下。

3.防渗措施

承重防渗埋地罐区设有四个单罐池,油罐直埋地下,占地面积143.55m2。罐池池顶活荷载标准值取35KN/㎡,罐池采用钢筋混凝土剪力墙结构,基础采用钢筋混凝土筏板基础,池体采用C30混凝土,混凝土防渗等级为P6,防水等级三级,为提高罐池的不透水性保证防渗效果,池内采用1:2防水水泥砂浆抹面,应分层紧密连续涂抹,油罐与底板采用防抱带连接,防止油罐上浮,设备安装后用中粗砂回填,罐池基础与罩棚立柱基础埋深一致。火灾危险性类别为甲类。卸油口和检查井设置深灰色面砖进行防渗。

(三)、安全设施安装质量检测情况和隐蔽工程记录

在项目施工过程中,我单位派有现场代表,业主单位并聘请有资质的监理单位进行施工监理。对于基础基槽、构造柱、圈梁、油罐及管道防腐、埋设等隐蔽工程进行监督,并经签字同意后方可进行下一步工序。

安全设施质量检测情况及隐蔽工程检查记录:

管道在现场

安装完成后试压,油罐出厂前进行试压,现场安装完成后再次试压试漏,加油机采用正规厂家的产品。

安全设施质量检测情况及隐蔽工程检查记录:

(四)、相关设备、材料合格证明

施工过程中的建筑材料水泥、沙、砖、钢筋、砂浆等均经过检测单位的检测并出具了检测报告。

五、施工变更情况及竣工总结

该工程在实施过程中严格按照施工图施工,局部设计变更严格按照业主及设计单位要求。整个工程在施工中先自检,再通过业主、监理、相关部门等验收合格后才能隐蔽,该工程我单位通过竣工验收同意合格。

单位盖章

2016年12月11日

资质附件:

加油站安全设施施工情况报告(土建)

中海油销售 新罗王庄加油站 安全设施施工情况报告 中海油销售新罗王庄加油站,负责人:小杰。其建设项目已由新罗区安全生产监督管理局进行了安全设计审查,并出具了《危险化学品经营单位建设项目安全设计审查意见书》。安全设施施工情况报告如下: 一、项目概况 1.建设项目基本情况 中海油销售新罗王庄加油站占地面积1680m2;站房面积57.15 m2,罩棚面积205m2;车道为4车道;结构类型为框架结构,建筑耐火等级为二级;安装税控加油机4台。加油站罩棚布置在站区中部,4台加油机分南北布置;站房布置在加油机南侧;油罐区布置在站房北侧,罐区设埋地油罐3个,其中1个30m3柴油罐、1个30m3 92#汽油罐和1个30m395#汽油灌,总容积为30+30+(30)/2=75m3(柴油罐折半计算),根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规》(2013年版)中关于加油站级别的规定,加油站属三级加油站。 2.建设项目概况

3.主要设备和安全设施 4.施工单位资质情况: 该工程总承包为博泷工程建设。其中工艺管线及安装由省轻安工程建设施工,网架制作由电白集团负责施工。 该项目承包商借鉴中石油HSE健康、安全、环保要求,制定出土建、电器、安装工程以及高空作业等作业危害分析,对施工全过程进行安全设施监

控,强化事前控制,事中控制。 二、建设项目依据: 1.中海油销售新罗王庄加油站施工图纸; 2.《汽车加油加气站设计与施工规》GB50156-2012(2012版); 3.《建筑设计防火规》GB50016-2006; 4.《化工设备安装工程施工与验收通用规》HG20236-93; 5.《机械设备安装工程施工及验收通用规》GB50231-98; 6.《现场设备、工业管道焊接工程施工与验收规》GB50236-97; 7.《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-97; 8.《石油化工有毒,易燃,可燃介质管道施工及验收规》SH3501-2002; 9.《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93; 10.《工业金属管道工程质量评定标准》GB50184-93; 11.《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94; 12.《阀门检验及管理规程》; 13.《石油化工企业设计防火规》SH3518-200(1GB50160-2008); 14.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规》GB50254-96; 15.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92; 16.《电气装置安装工程电气设备交验试验标准》GB50150-91; 17.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规》 18.《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88; 19.《工作场所有害因素职业接触限制》GBZ2.1-2007; 20.《石油化工建设工程施工安全技术规》GB50484-2008;

安全设施施工情况报告

安全设施施工情况报告 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

安全设施施工情况报告 一、建设项目概况 山东卓成化工有限公司,成立于2012年8月法定代表人苏召辉注册资本壹仟另捌拾万元,是一家新成立的民营股份制企业。该公司位于沾化经济开发区富源五路,占地面积82.5亩,公司根据市场调研及公司发展规划拟投资9800万元建设15000吨/年叔胺,3000吨/年伯胺,3000吨/年季铵盐项目。 生产线采用目前国内最先进的脂肪醇常压一步法,装置的关键设设备为胺化反应釜、二甲胺储罐和氯甲烷储罐等,系统的主要流程控制点均采用PLC控制,稳定可靠,整个装置布局合理,工艺先进,节能环保。 1、工程简要说明: 1.1工程名称: 山东卓成化工有限公司15000吨/年叔胺,3000吨/年伯胺,3000吨/年季铵盐项目中,2500吨/年叔胺,3000吨/年季铵盐项目的安装。 1.2工程进度 2012年12月 15日开始整体大规模安装条件,计划2013年5月1日安装完毕,具备单体试车条件。 2、2500吨/年叔胺,3000吨/年季铵盐施工范围

2.1生产线内管道、单体设备、消防、电气仪表安装和现场罐及操作平台的制作、管道和罐的保温、保冷、除锈、防腐、焊缝酸洗钝化、油漆、试压、管道吹洗工作。 2.2生产线内所有工程循环上水、循环回水、生产水、消防水、消防栓、等安装并达到开车使用条件(主机内除外)。 2.3生产线内所有电气仪表、桥架线路、防爆柱、照明灯具的安装以及与低压控电变、主控室线路的连接(主机内除外)。 2.4本生产线与公用管廊连接的钢结构及与公用管廊上管线的焊接碰口。 2.5生产线内单机设备的电源与低压控制变电的控制安装。 2.6完成生产线内钢平台、钢梯、护栏及预留孔防护等钢结构工作。 2.7完成生产线内手动起重机械安装。 2.8完成属于本装置罐区内机泵控制电源桥架的铺设和连接。 2.9完成属于本装置罐区内机泵及管道的安装。 2.10完成从总降压站到本装置内控制变电缆的铺设连接。 2.11完成本装置内低压控电变设备安装、线路连接。 3、工程环境条件 山东卓成化工有限责任公司厂区地势平坦,路面为水泥地面,生活水和施工用电满足就近使用条件,符合三通一平的要求。本工程东部紧靠富源五路,便于物料运输组织,交通运输通畅。东西两面为林地,场地宽阔。厂内道路成环状分布,为消防车通行、安全疏散,及货物运输提供便利条件。

项目安全自查报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 项目安全自查报告 篇一:施工安全自检报告 **********工程 施工安全自检报告 施工单位: 日期:年月日 ***********: 根据市住建委《关于立即开展全市建设工程安全生产大检查的通知》(温住建发[20XX]100号)文件及平规建发[20XX]66号《关于立即开展全县在建建设工程施工安全检查的紧急通知》的要求,吸取龙湾区温州工业园一、二期排水整治工程发生安全事故教训,现对我项目部施工进行全面彻底的安全检查、隐患排查,情况如下: 各施工班组人员都持证上岗,建立了各项安全生产保证体系,落实了安全管理机构和管理责任,易燃易爆物品管理和使用制度完善。高挡墙、高边坡、高填方施工基本规范,建筑材料、易燃易爆物品管理、特种设备和机械等物资的安

全管理基本达到要求,施工有序,电工、机修工等特种作业人员持有从业资格证,施工现场符合施工安全要求。 根据文件精神,我项目部抓好和落实安全隐患大检查的工作,切实做到周密部署、精心组织、取得实效,现将年安全生产大检查工作总结如下: 一、自查自检,强化责任落实 通过自检自查,提高安全意识,我项目部把安全大检查作为当前工作的重中之重来抓。按照要求将安全检查任务责任到人,以班组为基础,找出隐患,确保每项检查工作到位。在整个检查过程中我项目部做到严格细致,吸取以前经验教训,坚持检查与整改相结合,坚持边检查边整改,以检查促整改,对整改重点责任到人,确保安全检查落实。 二、对所在施工区域实行全面大检查 1、抓安全隐患排查,对现场设备、输电线路、气路、消防设备、防洪设备、职工住宿、食堂用电、用火等进行检查,严格细致、突出重点、不留死角、不留余地的排查。 2、检查安全生产责任制落实,以班组为单位,先找隐患,逐一排查,及时处理,整改落实。 3、落实安全生产规章制度的制定、执行,规范规章制度,加强执行力度。 4、检查安全器具及消防器材的配置、使用,确保好使好用。

建设项目安全设施施工情况报告(施工单位篇)87528

修文小箐贵毕路出口处加油站 安全设施施工情况报告 施工单位:贵州川源建筑工程有限公司编制日期:2016年12月11日

目录 一、基本概况 (3) 1、施工单位的基本情况 (3) 2、建设项目基本情况 (3) 二、施工单位资质情况 (4) 三、建设项目依据、执行规范及标准 (5) 四、施工质量控制情况 (5) (一)、安全设施及原材料检验检测情况 (5) (二)、主要装置、设施的施工质量控制情况 (6) (三)、安全设施安装质量检测情况和隐蔽工程记录 (8) (四)、相关设备、材料合格证明 (9) 五、施工变更情况及竣工总结 (9)

修文小箐贵毕路出口处加油站 安全设施施工情况报告 修文小箐贵毕路出口处加油站,负责人:柯家明。其建设项目已由贵阳市安全生产监督管理局进行了安全设计审查,并出具了《危险化学品建设项目安全审查意见书》。安全设施施工情况报告如下 一、基本概况 1、施工单位的基本情况 贵州川源建筑工程有限公司创建于2009年,注册基本金壹仟万元,系:建筑工程施工总承包叁级;水利水电工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;消防设施工程专业承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;公路路面工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级等,是“守合同重信用企业”。 公司所完成的建设项目涉及各行各业。以质量和信誉取胜是公司的服务宗旨。公司始终把“质量是政治、质量是生命、质量是效益”的质量理念贯穿施工全过程。“安全第一、预防为止、综合治理”是公司对建设项目一贯执行的方针及目标。 2、建设项目基本情况 (1)该项目为新建项目,总平面布置:该加油站总占地面积11040平方米,按国家二级加油站布置,已规划建设的加油站总建筑面积2319.8平方米(其中站房295平方米,附房1224.8平方米,罩棚800

施工现场安全生产自查报告1

施工现场安全生产自查报告 为进一步加强施工管理,切实消除安全隐患,预防安全事故的发生,按照集团公司的《关于开展施工现场安全生产自查的通知》文件精神的要求,我项目部4月15日组织全体员工开展安全检查活动,并针对施工现场开展了隐患排查治理活动,现将安全生产自查的情况汇报如下: 一、安全管理方面 1、安全组织机构建立和健全 项目部建立了以项目经理为第一责任人的安全管理网络和安全生产责任制度、安全管理制度。成立了项目部质安部,配置专职安全员负责现场安全巡视检查,同时劳务公司配置专职安全员,负责施工现场的安全检查工作,形成了自上而下的安全保证体系。 2、安全管理制度和责任制的落实情况 (1)为了把安全生产工作做实、做细,项目部制定了详细的安全工作规划和保证计划,制订了《安全管理制度》,严格执行《安全教育制度》、《安全例会制度》等,编制了《重大安全事故应急预案》,制定了《安全生产责任制度》,明确了各部门、各岗位的安全职责。目前,项目部各项安全规章制度10余个,齐全且可操作性较强。做到了以制度约束人,以制度管理人,并且坚持不断地检查各项安全文明施工制度的执行情况,发现问题及时纠正。不断提高安全文明施工制度的执行力,来加强安全文明施工管理,杜绝事故发生。

(2)为了确保安全生产,项目部与各施工作业队负责人签定了《安全责任书》,并严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定,项目部质安部对安全责任制的落实进行监督、检查和考核,对违反责任制的人员能够做到及时进行提醒、教育,对考核结果进行奖罚。 3、安全检查、隐患排查情况 项目部除了日常安全巡视检查外,还按照工作计划定期进行安全综合检查、专项检查等,对于检查出的问题和隐患及时整改完善,或下安全隐患整改通知书,限期整改,逾期则按照项目部安全管理规定处罚。另根据现场情况,置备各类安全警示标志牌、施工标志牌,在施工现场入口、脚手架上、通道口、电器设备附近等部位放置相应的警示标语牌,提醒工作人员注意,做好自身及他人安全防护,消除安全隐患。 4、安全教育培训情况 (1)项目部不定期对新进场管理人员和作业工人及时进行了安全教育培训。随着施工的开展,又陆续对特种作业人员进行全面安全教育培训、考核,使工人能够掌握本岗位的安全生产知识和技能 (2)各施工队自己进行的班组安全教育活动。 (3)及时对工人进行了安全技术交底。加大了安全教育力度和安全技术交底,使工人了解和掌握各施工作业的危险点、面,严格按照操作规程作业,避免安全事故的发生。 二、现场施工安全情况

建设项目安全设施施工情况报告(施工单位篇)

********加油站 建设项目安全设施施工情况报告 2011年1月21日

一、工程概况 1.建设地点:********西路。 2.改造内容 1)拆除原有4个30m3旧油罐,6台旧加油机; 2)新安装5个30 m3油罐(埋地式);安装4台6枪加油机和2台4枪加油机以及相 连接的工艺供油与回气管道,按照设计图纸进行安装; 3)增加加油、卸油两级油气回收系统; 4)对油站供电及照明系统更换。 5)拆除原营业厅、加建钢结构站棚、将综合楼首层改建为营业厅。 6)增加安装超声波液位仪系统。 7)安装站区内建筑防雷系统。 4.施工条件 1)施工场地已“三通一平”,应能满足运输及施工要求;

2)施工人员,机具,材料已到施工现场。管材、焊材、管件等具有质量证明书; 3)已对施工队进行安全、质量、技术等交底; 4)施工图已组织会审; 5)现场应准备必要的消防器材。 二、施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1.法律法规 1)中华人民共和国消防法 2)中华人民共和国劳动法 2.采用的施工标准及规范 1)《汽车加油加气站设计与施工规范(2006年版)》(GB50156-2002) 2)《油气回收系统工程技术导则(加油站篇)》(Q/SH00117.1-2007) 3)《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-98 4)《石油化工设备和管道防腐蚀技术规范》(SH3022-99) 5)《石油化工施工安全技术规程》SHJ.505-99 三、安全设施施工情况 由于本工程属于易燃易爆设施建设安装,原油罐的更换是安全工作的重中之重,因此要非常重视消防及劳动安全。在施工过程中,因遵照国家及本公司的有关规范、标准和规定,采取多种防范措施,在施工及以后的储罐运作过程中才能有效的防止噪音、中毒、火灾、爆炸、高温烫伤、触电、高空坠落等伤害及事故的发生。而在我们的施工中,各岗位也应该各负其责,做好各项安全工作,保证安装质量。 1)安全设施的施工检验情况: 本项目施工过程中,涉及到安全设施施工主要有油罐,输油工艺管道施工,其中输油管道采用KPS管道,其安装由相应的施工单位承担。施工过程中,管道的焊接及安装过程均严格按照规范进行。 本工程消防设施已进行消防验收,符合国家现行规定及标准。(消防验收意见书) 本工程防雷接地施工符合设计要求。(防雷中心检验报告) 四、主要装置、设施的施工质量控制情况 1.质量保证组织机构 根据工程需要,公司成立**********加油站改造工程项目部。为了使本工程施工质量始终处于受控状态,依照我司质量、职业健康安全与环境管理体系文件的规定,本工程项目的质量体系按项目法管理,组织职能部门和施工队(班组)对有关要素实施控制,建立了完备的施工质量保证组织机构,做到责任到人,条块结合,职责分明,全面覆盖,强化施工质量。(见质量保证组织机构图)

建设项目安全设施施工情况报告

******** 加油站 建设项目安全设施施工情况报告 2011 年 1 月21 日

、工程概况 1. 建设地点:******** 西路。 2. 改造内容 1)拆除原有4个30m3旧油罐,6台旧加油机; 2)新安装5个30 m3油罐(埋地式);安装4台6枪加油机和2台4枪加油机以及相连接的工艺供油与回气管道,按照设计图纸进行安装; 3)增加加油、卸油两级油气回收系统; 4)对油站供电及照明系统更换。 5)拆除原营业厅、加建钢结构站棚、将综合楼首层改建为营业厅。 6)增加安装超声波液位仪系统。 7)安装站区内建筑防雷系统。 3. 主要设备及工艺管道 4.施工条件 1)施工场地已“三通一平”,应能满足运输及施工要求;

2) 施工人员,机具,材料已到施工现场。管材、焊材、管件等具有质量证明书; 3) 已对施工队进行安全、质量、技术等交底; 4) 施工图已组织会审; 5) 现场应准备必要的消防器材。 二、施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1. 法律法规 1) 中华人民共和国消防法 2) 中华人民共和国劳动法 2. 采用的施工标准及规范 1) 《汽车加油加气站设计与施工规范( 2006 年版)》( GB50156-2002) 2) 《油气回收系统工程技术导则(加油站篇) 》(Q/ ) 3) 《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-98 4) 《石油化工设备和管道防腐蚀技术规范》 ( SH3022-99) 5) 《石油化工施工安全技术规程》 三、安全设施施工情况 由于本工程属于易燃易爆设施建设安装,原油罐的更换是安全工作的重中之重,因此要非常重视消防及劳动安全。在施工过程中,因遵照国家及本公司的有关规范、标准和规定,采取多种防范措施,在施工及以后的储罐运作过程中才能有效的防止噪音、中毒、火灾、爆炸、高温烫伤、触电、高空坠落等伤害及事故的发生。而在我们的施工中,各岗位也应该各负其责,做好各项安全工作,保证安装质量。 1) 安全设施的施工检验情况:本项目施工过程中,涉及到安全设施施工主要有油罐,输油工艺管道施工, 其中输油 管道采用KPS管道,其安装由相应的施工单位承担。施工过程中,管道的焊接及安装过程均 严格按照规范进行。 本工程消防设施已进行消防验收,符合国家现行规定及标准。(消防验收意见书) 本工程防雷接地施工符合设计要求。 (防雷中心检验报告) 四、主要装置、设施的施工质量控制情况 1.质量保证组织机构 根据工程需要,公司成立********** 加油站改造工程项目部。为了使本工程施工质量始终处于受控状态,依照我司质量、职业健康安全与环境管理体系文件的规定,本工程项目的质量体系按项目法管理,组织职能部门和施工队(班组)对有关要素实施控制,建立了完备的施工质量保证组织机构,做到责任到人,条块结合,职责分明,全面覆盖,强化施工质量。(见质量保证组织机构图)

工地安全自查报告

施工现场安全自查报告 我单位承建的笑嘻嘻思想工程于春节节后按要求进行了全面的自检,工程的安全、质量均符合规范要求,现就工程的安全自查情况汇报如下: 1、电、焊工均持证上岗,作业时焊工穿戴好防护衣具,电弧焊焊工戴好防护面罩,焊工作业范围内有焊工操作规程及其安全警示标志。 2、施工现场及其周边的各种安全警示标志均正确悬挂齐全。 3、现场临时用电所有设备的金属外壳均与专用保护零线连接,专用保护零线由配电室的零线端子引出,保护零线的统一标志为绿/黄双色线。各种机械设备保证了“一机一箱一闸一漏电保护”;施工现场所有用电设备,除做保护接零外,都在设备负荷线的首端设置漏电保护器。 4、现场运行管路管线 5、塔吊操作人员均持证上岗,派有专人指挥操作,塔机周围操作规程及安全警示标志齐全。 6、检查中发现个别作业人员未戴安全帽,针对于此问题,安全员立即对其教育安全知识,现施工现场作业人员均戴好安全帽,高处、临边作业人员均系好安全带。 7、外架搭设、安全网绑扎均符合规范规定要求,架工均持证上岗,作业过程(注:本文所提供的关于行业或项目或个人的一些自检报告等内容;仅供参考,不

中均系好安全带。 8、通道口搭设的防护棚牢固,符合规范要求;楼梯口、电梯井口按规范设置防护栏杆和平网,预留洞口防护严密。 9、各种材料、构件堆放按照品种、规格进行堆放,并设置明显的标志牌。水泥库具备有效的防雨、防潮措施,分品种和型号堆放。 10、施工现场配备有足够的消防器材,消防器材灵敏有效。 11、有健全治安保卫制度和治安保卫工作领导小组,配备保卫人员。 13、发现个别私拉乱接现象,安全员立即对其进行批评教育。 xxxxxxx公司 xxxx项目部部 20xx年3月3日 篇二:施工现场安全检查报告 项目施工现场安全检查报告 为进一步加强建筑安装施工安全生产工作,确保在以后安全施工过程中,严防安全事故的发生,在公司领导层的高度重视下,将对所有项目部进行安全生产大检查,彻底排查安全隐患,对检查发现的问题和安全隐患,要落实整改的项目部,限期整改,并落实专人跟踪监督,确保安全隐患整改率达到100%。凡安全隐患整改不到位或拒不整改的项目部,要从严处罚。于2012年2月21日开始对各项目进行安全检查。 一,基本情况 (注:本文所提供的关于行业或项目或个人的一些自检报告等内容;仅供参考,不

安全设施施工情况报告(范本)

安全设施施工情况报告 一、建设项目概况 山东卓成化工有限公司,成立于 2012 年 8 月法定代表人苏召辉注 册资本壹仟另捌拾万元,是一家新成立的民营股份制企业。该公司位 于沾化经济开发区富源五路,占地面积 82.5 亩,公司根据市场调研及 公司发展规划拟投资 9800 万元建设 15000吨/ 年叔胺, 3000 吨/ 年伯胺, 3000吨/ 年季铵盐项目。 生产线采用目前国内最先进的脂肪醇常压一步法,装臵的关键设 设备为胺化反应釜、二甲胺储罐和氯甲烷储罐等,系统的主要流程控 制点均采用 PLC 控制,稳定可靠,整个装臵布局合理,工艺先进,节 能环保。 1、工程简要说明: 1.1 工程名称: 山东卓成化工有限公司 15000吨/ 年叔胺, 3000 吨/ 年伯胺, 3000 吨/年季铵盐项目中,2500 吨/ 年叔胺,3000吨/ 年季铵盐项目的安装。 1.2 工程进度 2012 年 12 月 15 日开始整体大规模安装条件,计划2013年 5 月 1日安装完毕,具备单体试车条件。 2、2500吨/ 年叔胺, 3000 吨/ 年季铵盐施工范围 2.1 生产线内管道、单体设备、消防、电气仪表安装和现场罐及操作平台的制作、管道和罐的保温、保冷、除锈、防腐、焊缝酸洗钝

2.2 生产线内所有工程循环上水、循环回水、生产水、消防水、 消防栓、等安装并达到开车使用条件(主机内除外)。 2.3 生产线内所有电气仪表、桥架线路、防爆柱、照明灯具的安 装以及与低压控电变、主控室线路的连接(主机内除外)。 2.4 本生产线与公用管廊连接的钢结构及与公用管廊上管线的焊 接碰口。 2.5 生产线内单机设备的电源与低压控制变电的控制安装。 2.6 完成生产线内钢平台、钢梯、护栏及预留孔防护等钢结构工作。 2.7 完成生产线内手动起重机械安装。 2.8 完成属于本装臵罐区内机泵控制电源桥架的铺设和连接。 2.9 完成属于本装臵罐区内机泵及管道的安装。 2.10 完成从总降压站到本装臵内控制变电缆的铺设连接。 2.11 完成本装臵内低压控电变设备安装、线路连接。 3、工程环境条件 山东卓成化工有限责任公司厂区地势平坦,路面为水泥地面,生活水和施工用电满足就近使用条件,符合三通一平的要求。本工程东部紧靠富源五路,便于物料运输组织,交通运输通畅。东西两面为林地,场地宽阔。厂内道路成环状分布,为消防车通行、安全疏散,及 货物运输提供便利条件。 二.施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1、设备、管道安装工程施工技术规范规程 1)《机械设备安装工程施工及验收适用规范》(GB50231-98)

安全设施施工情况报告

中国石油兰州石油化工公司 生活区供热设施维修改造项目施工(三标段)项目安全设施施工情况总结 江西福乐园林有限责任公司 2020年6月2日

一、建设项目概况 1、项目名称:中国石油兰州石油化工公司生活区供热设施维修 改造项目施工(三标段) 2、项目性质:供热设施生活区改造 3、工程投资: 4、建设规模: 6、项目定员:本项目用工186人,其中管理人员26人(包括技术人员8人,专职安全管理人员3人,兼职安全员2人);生产工人120人(包括特种作业人员21人) 1、工程简要说明: 1.1工程名称:中国石油兰州石油化工公司生活区供热设施维修 改造项目施工(三标段) 1.2工程进度 2019年5月10日开始整体大规模更换施工条件,计划2019年9月30日更换施工完毕,具备更换施工条件。 2、项目生产线施工范围: 2.1 生产线内管道、单体设备、消防、电气仪表安装和现场罐及操作平台的制作、管道和罐的保温、保冷、除锈、防腐、焊缝酸洗钝化、油漆、试压、管道吹洗工作。 2.2 生产线内所有工程循环上水、循环回水、生产水、消防水、泡沫水、消防栓、等安装并达到开车使用条件。 2.3 生产线内所有电气仪表、桥架线路、防爆柱、照明灯具的安

装以及与低压控电变、主控室线路的链接。 2.4 本生产线与公用管廊链接的钢结构及与公用管廊上管线的焊接碰口。 2.5 生产线内单机设备的电源与低压控制变电的控制安装。 2.6 完成生产线内钢平台、钢梯、护栏及预留孔防护等钢结构工作。 2.7 完成生产线内起重机械安装。 2.8 完成属于本装置罐区内机泵控制电源桥架的铺设链接。 2.9 完成属于本装置罐区内机泵及管道的安装。 2.10 完成生产生活用房、道路的建设 2.11 各项生产生活附属设施的建设。 3、工程环境条件 生活区供暖改造项目位于甘肃省兰州市西固区,即交通方便,本工程为易地新建项目,按施工计划进行施工。 二、施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1、设备、管道安装工程施工技术规范规程 (1)《压力容器安全技术监察规程》(质技监局锅发【1999】154号) (2)《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-97) (3)《钢结构工程施工及验收规范》(GB50204-2003) (4)《PVC/FRP复合管施工及验收规范》(DBQJ104-94)

施工现场安全自查报告

施工现场安全、消防自查报告 项目部11月27日上午召开了项目部会议,根据市安监总站对在建房进行暗访抽查的活动,项目经理在会议上布置及组织人员检查,检查人员有唐荣业、徐康、王健、曹永德、林富良、翟俊、王佳杰、吕电军等对2标工程进行一次全面的安全、消防自查,自查内容如下: 一、查:现场设备使用情况: 现我2标地块的所有大型机械设备塔吊、人货梯、井架及其他中小型设备进行检查,检查中发现部分切割机无手柄开关,已要求施工单位立即整改,各类特种操作人员证件齐全,并有记录。 二、查:各类重大危险源控制情况: 本工程现危险源主要监控室A8-4、1-6#楼外脚手架拆除,A9-3、9-11#楼外脚手架拆除,拆除时都有现场安全员负责监控,拉设警戒线,并有拆除前安全交底记录。 三、查:施工现场安全: 1.安全管理:对施工队伍的安全交底,各工种的安全技术交底, 三级安全教育,特种作业持证上岗、证件有效期等均有记录。 2.施工用电:查了接地接零保护系统,配电箱、开关箱。现场照 明、每日巡视记录。控制闸刀、插座表示等。 四、查:现场防火布置 1、危险品仓库及氧气乙烷已经做了安全、防火警示牌。灭火 器数量基本配足。

2、现场木材堆放处已增加灭火器,消防灭火器并有专人负责 管理。 五、查:生活区和办公区域: 1检查每间宿舍内是否有电线乱拖乱拉现象,是否有人使用热得快、电炒锅及不合格拖线板等,检查后发现此现象基本杜绝。2、生活区域、食堂卫生,食堂留样菜等记录均有。 在此次检查发现中施工现场临时堆放材料处没按要求增加放置消防器。民工宿舍内乱拖乱拉现象基本杜绝,但宿舍清洁还需改善。项目部人员将不定期对现场、宿舍的安全、消防等检查,发现整改的施工单位,项目部将作出经济处罚或清场处理。 上海城建(集团)公司 顾村一号馨佳园2标工程项目部 2010年11月27日

项目安全设施施工情况报告

***88有限公司 项目 安全设施施工情况报告 建设单位:有限公司 设计单位:有限公司 施工单位:江苏省工业设备安装集团有限公司 监理单位:上海化工工程监理有限公司 建设单位联系人: 建设单位联系电话: 江苏省工业设备安装集团有限公司 二○一一年十二月

有限公司 充装项目 安全设施施工情况报告 一、公司简介: 江苏省公司主要资质等级: ①、化工石油工程施工总承包壹级; ②、市政公用工程施工总承包壹级; ③、机电安装工程施工总承包壹级; ④、房屋建筑工程总承包壹级; ⑤、钢结构工程专业承包壹级; ⑥、消防设施工程专业承包贰级; ⑦、化工石油设备管道安装工程专业承包贰级; ⑧、管道工程专业承包贰级等。 二、建设项目概况 项目设备设施及管路安装调试施工,工程地点位于日开始进行设备设施安装,2011年月,项目土建工程、设备设施安装施工全部结束。 施工过程中我公司严格按照安全设施设计专篇要求及规定的施工验收标准作业,作业前有施工方案,作业中严格质量管理,作业后进行检验验收,确保全部安全设施施工质量满足设计要求。

2 设计简介 干燥纯化、氢气高压压缩、产品氢气灌装。氢气压缩机系统设置压力、温度及液位信号连锁;干燥纯化系统设置氧含量的在线检测;氢气低压机三回一管道上设置调节阀,与氢气气柜液位连锁;干燥纯化系统设置氧含量的在线检测;氢气低压机三回一管道上设置调节阀,与氢气气柜液位连锁,以保护气柜。 三、施工依据 1、业主提供的本项目安全设施设计专篇、施工图和现场交底签证。 2、施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 一.法律、法规 《特种设备安全监察条例》国务院第549号2009年5月1 日实施

工程施工单位安全自查报告范本

工程施工单位安全自查报告范本 为了进一步做好防汛工作,确保汛期安全渡汛,保护我镇人民群众生命和财产安全, 维护正常的生产秩序,保持社会稳定。根据重庆市防汛抗旱指挥部的会议精神以及璧汛[XX]3号文件要求,我镇于3月20日至4月1日,由镇长周梁亲自挂帅,组成汛前安全检查小组,对大路镇辖区内的水利工程现状、河道设障、抢险物资管理、水库运行、涉河建 设项目等情况开展了一次拉网式大检查,并对查出的隐患和现象进行了登记造册,并提出 了整治时间和整治要求,现将自查情况报告如下: 一、牢固树立了防大汛、救大灾的思想 为规范学校消防安全管理,我校建立了消防安全相关的安全管理制度:如《安全工作 值班制度》、《安全工作巡查制度》、《消防安全工作制度》等。设立以班主任和年级组 长为安全检查员每天检查,发现问题及时向处室责任人汇报;校园各区域安排教师轮流值日,定期检查,并记好值日记录。通过细化管理,使学校安全管理网络覆盖到校园的每一 个区域,每一个角落,每一个时段,使消防安全工作制度化、规范化、常态化。 由于近几年来的洪灾,给我镇造成了较大的经济损失。因此,我们树立了以人为本, 构建和谐社会,确保一方平安的思想,扎实做好今年的防汛工作。 二、加强领导,落实责任 (一)危险源的防范措施尚需进一步加强。按照省安监局《关于在全省范围内开展重大 危险源普查工作的通知》(吉安监管救援字[2020]169号)文件要求,对厅直单位重大危险 源情况一并进行摸底。交通大厦燃油锅炉及贮油罐、机关服务中心锅炉两处、高管局机关 及服务区、收费站锅炉、贮油罐及配电室,航道局贮油罐、自然村加油站、锅炉房等,各 单位虽高度重视,重点防范,但仍不同程度存在漏洞。计算机房内应配置D型干粉灭火瓶,而绝大部分单位配置的是ABC型的干粉灭火瓶;个别单位配电室内住人,不符合安全要求; 部分单位的食堂排烟罩油污清理不及时,易引发火灾。有的单位柴油贮罐外盖是铁制的, 不符合防静电保护要求;有的液化气罐距离灶台太近,有的单位食堂配电箱是木质的,不 符合防火要求,有的食堂食品卫生很差。 我镇根据文件要求,建立了防汛抗旱工作领导小组,由镇长任组长,副镇长、联系农 业的副书记为副组长,农办、农业服务中心相关人员为成员,负责对辖区内的重要水库、 山平塘、石河堰、河道险工险段的防汛度汛、负责督促落实有关单位制定水利工程度汛方案、建立防汛值班制度、组建防洪抢险队伍和搞好防汛物资储备,负责辖区内抢险救灾等 工作。 三、落实汛期值班制度 在汛期5月1日至9月30日,我镇落实了防汛抗旱值班人员,并明确了值班人员的 责任,坚持24小时值班,负责收集信息,上报洪、旱灾情况。

安全设施施工情况报告

安全设施施工情况报告 一、工程概况 1、工程名称:xxxx石化工程项目 2、工程地点:xx东营市xx 3、建设单位:东营华联石油化工厂有限公司 4、设计单位:xxxx石化工程有限公司 xxxx工程设计有限公司 5、监理单位:胜利油田新兴工程监理咨询有限公司 6、工程范围:15万吨/年混合碳四综合利用技术改造装置;10万吨/年废气、废酸综合利用装置;40万吨/年汽油抽提脱硫单元装置。 7、涉及专业: 安装专业、电气专业、仪表专业、防腐专业。 二、施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1、设备、管道安装工程施工技术规范 《机械设备安装工程施工验收适用规范》(GB50231-2017)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010)《现场设备工业管道焊接施工及规范验收》(GB50236-2011)《制冷设备、空气分离设备安装施工及验收规范》(GB50274-2010)《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-2010)《压力容器安全技术监察规程》质技监局锅发[1999]154号《石油化工建设工程施工安全技术规范》(GB50484-2008)《大型设备吊装工程施工工艺标准》(SHJ515-90) 《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2015)

《钢制塔式容器》(JB4710-2005) 2、电气工程施工技术规范规程 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010) 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2010) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)《电气装置安装工程电缆电路施工及验收规范》(GB50168-2016) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016) 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96) 3、仪表施工技术规程规范 《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2013)《气动调节阀》(HG/T4213-2008) 《自控仪表安装图册》(HG/T21581-2012) 《化学工业工程建设交工技术文件规定》(HG50237-2014)《工业安装工程质量检验评定统一标准》(GB50252-2010)三、安全设施及原材料检验、检测情况 1、由我项目部的材料员和质量员牵头,与甲方和监理进行设备和材料的检验。 2、设备开箱检验前,清点总数量,检查箱体包装是否完好无损、符合包装要求,检查装箱资料是否齐全,核对实物与装箱单上名称、数量是否相符;核对产品合格证书和设备名牌是否与实物相符。 3、对产品外观进行检查,检查其有无变形、残损、锈蚀等问题。 对发现的问题做好详细记录,写明情况和处理意见并通知业主进行退换货。

工程施工单位安全自查报告

工程施工单位安全自查 报告 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

驻马店市天河铜山公馆项目 质量安全自查报告 为了加强施工现场质量、安全的管理,切实消除安全隐患,预防和减少质量、安全事故的发生,根据施工质量、安全规范规定的要求,我项目部在项目经理的领导下积极组织全体员工开展安全检查活动,组织对施工现场进行全面认真的质量、安全隐患检查,现就自查结果总结如下: 一、安全方面存在的安全隐患: ①多数工人进入工地现场能够自觉地佩带安全帽、安全绳,但个别工人的安全意识较差,安全帽、安全绳佩戴不规范、不齐全; ②大型机械塔吊,大钩防脱钩装置起不到安全防护作用。 ③现场消防器材配备不足。 ④临时用电,个别施工机械临时用电没有做到“一机”、“一闸”、“一漏”、“一箱”。 二、问题分析 原因:项目部管理人员对安全重视程度不够; 三、整改措施 1、健全体制、强化管理 ①、完善安全文明管理体制、建立健全安全文明管理制度、安全文明管理机构和安全文明生产责任制是安全文明管理的重要内容,是实现安全文明生产管理的组织保证。并制

定各级安全文明生产责任制,制定严明、职责明确,项目部成立标准化管理领导小组,保证对安全文明从上至下层层把关; ②、建立安全例会制度:工地召开安全教育早会,分析安全文明生产情况,掌握安全文明生产发展动态,研究解决安全文明生产中的突出问题,确保安全文明生产; ③、目标管理:实行目标管理是强化管理者的安全文明思想意识,提高安全文明管理水平和施工水平,确保建设项目安全、高效、文明施工的有力措施,按上级有关条文规定,结合项目的实际情况,逐级制定安全管理目标。项目部全体员工及施工队伍将紧紧围绕这一目标,严谨的展开各自的工作; ④注重安全资料的整理,要求做到及时性、准确性、完整性。 2、加强安全教育提高安全意识 ①、牢牢把握“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,任何情况下不能放松思想,目标不能变。坚持安全思想教育常抓不懈,结合项目部实际情况,利用各种渠道宣传有关国家的安全生产方针、政策,提高全员安全意识。 ②、对施工人员坚持定期进行安全生产技术培训,并建立安全教育培训记录。作业人员未经主管部门培训、发证,均不得从事特种作业。施工作业前坚持有针对性、指导性的安全技术交底,安全技术交底由施工员、技术负责人进行编制,专职安全员参加审定,各级安全技术交底后,均办理签字手续。 ③、项目部安全员加大安全检查次数,各部门每日进行安全隐患排查,加强沟通,如发现问题及时将检查情况向上级报告,以便更好的指导安全生产工作。

安全设施施工情况报告

建设工程有限公司 关于 15 万吨 / 年焦油加工装置 安全设施施工情况报告 一、施工单位概况 煤化工产业链项目依托煤化有限公司120 万吨/ 年焦炉所生产的焦油进行深加工,煤化工产业链项目形成15万吨/ 年焦油项目。 煤焦化有限公司现位于镇南,占地面积93.397 亩。截止到2008 年底公司总资产为14988.93 万元,现有职工145 人,公司于2005年7 月取得了省安全生产委员会、山东省安监局颁发的“安全生产许可证”,2007年1 月取得了“安全标准化”二级企业证书。为响应政府“退城进园”政策,公司拟整体搬迁至化学工业经济技术开发区。 为贯彻、落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,为建设项目初步设计提供科学依据,以利于提高建设项目本质安全程度,确保建设项目的安全措施及设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,保证建设项目建成后在安全方面符合国家的有关法规、标准和规定,根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591 号)、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(安监总局第45 号令)的有关规定,建设项目在工程初步设计前,对该项目进行了设立安全评价;赛鼎工程有限公司根据设立评价要求进行了《安全设施设计专篇》的编制,并通过了专家的评审。建设工程有限公司严格按照《安全设施设计专篇》的要

求在监理公司工程项目管理有限公司的严格监督下进行了认真施工资质情况: 三.施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1、设备、管道安装工程施工技术规范规程 1)《机械设备安装工程施工及验收适用规范》 (GB50231-98) 2)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (GB50275-98) 3)《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-98) 4)《制冷设备、空气分离设备安装施工及验收规 范》 (GB50274-98) 5)《空气分离设备表面清洁度》 ( JB/T6896-93); 6)《钢制塔式容器》; 7)《铝制空气分离设备、安装焊接技术规范》 (JB/T6895-93); 8)《空气分离设备用氧气管道技术条件》 (JB5902-92); 9)《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇)(GB50235-97) 10)《铝及铝合金焊接技术规程》 (HGJ222-92); 11)《石油化工低温钢焊接规程》 (SH3525-92); 12)《压力容器安全技术监察规程》(质技监局锅发【1999】154号); 13)《石油化工施工安全技术规程》 (SH3505-99); 14)《氧气及相关气体安全技术规程》 (GB16912-1997); 15)《起重设备安装工程施工及验收规范》 (GB50278-98); 16)《大型设备吊装工程施工工艺标准》 (SHJ515-90); 17)《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》 (GB3323-1987);

建设项目安全设施施工情况报告(施工单位篇)

兴平市石油销售公司 朱曹加油站 建设项目安全设施施工情况报告 2011年1月21日

一、工程概况 1.建设地点:咸兴大道西吴段南侧。 2.建设内容 1)新安装5个50 m3油罐(埋地式);安装4台4枪4油加油机以及相连接的工艺供 油与回气管道,按照设计图纸进行安装; 2)建设加油、卸油两级油气回收系统; 3)建设油站供电及照明系统。 4)建设双层营业厅及罩棚。 5)增加安装超声波液位仪系统。 6)安装站区内建筑防雷系统。 3.主要设备及工艺管道 4.施工条件

1)施工场地已“三通一平”,应能满足运输及施工要求; 2)施工人员,机具,材料已到施工现场。管材、焊材、管件等具有质量证明书; 3)已对施工队进行安全、质量、技术等交底; 4)施工图已组织会审; 5)现场应准备必要的消防器材。 二、施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1.法律法规 1)中华人民共和国消防法 2)中华人民共和国劳动法 2.采用的施工标准及规范 1)《汽车加油加气站设计与施工规范(2006年版)》(GB50156-2002) 2)《油气回收系统工程技术导则(加油站篇)》(Q/SH00117.1-2007) 3)《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-98 4)《石油化工设备和管道防腐蚀技术规范》(SH3022-99) 5)《石油化工施工安全技术规程》SHJ.505-99 三、安全设施施工情况 由于本工程属于易燃易爆设施建设安装,原油罐的更换是安全工作的重中之重,因此要非常重视消防及劳动安全。在施工过程中,因遵照国家及本公司的有关规范、标准和规定,采取多种防范措施,在施工及以后的储罐运作过程中才能有效的防止噪音、中毒、火灾、爆炸、高温烫伤、触电、高空坠落等伤害及事故的发生。而在我们的施工中,各岗位也应该各负其责,做好各项安全工作,保证安装质量。 1)安全设施的施工检验情况: 本项目施工过程中,涉及到安全设施施工主要有油罐,输油工艺管道施工,其中输油管道采用KPS管道,其安装由相应的施工单位承担。施工过程中,管道的焊接及安装过程均严格按照规范进行。 本工程消防设施已进行消防验收,符合国家现行规定及标准。(消防验收意见书) 本工程防雷接地施工符合设计要求。(防雷中心检验报告) 四、主要装置、设施的施工质量控制情况 1.质量保证组织机构 根据工程需要,公司成立兴平市石油销售公司朱曹加油站建设工程项目部。为了使本工程施工质量始终处于受控状态,依照我司质量、职业健康安全与环境管理体系文件的规定,本工程项目的质量体系按项目法管理,组织职能部门和施工队(班组)对有关要素实施控制,建立了完备的施工质量保证组织机构,做到责任到人,条块结合,职责分明,全面覆盖,强化施工质量。(见质量保证组织机构图)

施工单位安全自查报告

安全自查报告 为进一步加强施工管理,切实消除安全隐患,预防和减少安全事故的发生,按照集团公司下发的《关于开展汛前和建党90周年期间安全生产大检查的通知》文件精神的要求,我项目部6月16日组织全体员工学习文件精神。于6月17日项目部组织对施工现场进行全面认真的安全隐患检查,现就自查结果总结如下: 一、发现问题 ①工人进入工地能够自觉地佩带安全帽,但个别工人的安全意识较差,过程中还需管理人员不断强调; ②现场安全警示标识太少,不能满足安全警示的需要; ③用电线路布设不规范,部分线路没有架设; ④工地道路平整、顺畅,防汛措施实施及时到位; 二、问题分析 原因:项目部管理人员对安全重视程度不够; 三、整改措施 1、健全体制、强化管理 ①、完善安全文明管理体制、建立健全安全文明管理制度、安全文明管理机构和安全文明生产责任制是安全文明管理的重要内容,是实现安全文明生产管理的组织保证。并制定各级安全文明生产责任制,制定严明、职责明确,项目部成立标准化管理领导小组,保证对安全文明从上至下层层把关;

安全组织机构图 项目经理:弥俊 项目副经理:车卫项目总工:田涛 安全员:卢小伟 施工队兼职安全员:各工队长 ②、建立安全例会制度:工地定期召开会议,分析安全文明生产情况,掌握安全文明生产发展动态,研究解决安全文明生产中的突出问题,确保安全文明生产; ③、目标管理:实行目标管理是强化管理者的安全文明思想意识,提高安全文明管理水平和施工水平,确保建设项目安全、高效、文明施工的有力措施,按上级有关条文规定,结合项目的实际情况,逐级制定安全管理目标。项目部全体员工及施工队伍将紧紧围绕这一目标,严谨的展开各自的工作; ④注重安全资料的整理,要求做到及时性、准确性、完整性。 2、加强安全教育提高安全意识 ①、牢牢把握“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,任何情况下不能放松思想,目标不能变。坚持安全思想教育常抓不懈,结合项目部实际情况,利用各种渠道宣传有关国家的安全生产方针、政策,提高全员安全意识。 ②、对施工人员坚持定期进行安全生产技术培训,并建立安全教育培训记录。特种作业人员未经主管部门培训、发证,均不得从事特

相关文档