泥工施工技术交底基础砌体 技术交底记录编号: 浦江拓展大型居住区19,01地交底基础工程名称工序名称砌体工程块小学项目部位部分施工单位上海华业建设发展有限公司交底日期 2014年6月10日交底内容: 一、施工前的准备工作 1.首先熟悉图纸,了解其各部位定位尺寸,标高、预埋件及详细做法等,严格按施工图施工。 2.备好各种所需的工具,卷尺、线锤、大铲、刨锛、托线板、灰槽、砂浆桶、施工线、扫帚、靠尺板、铁锹等。 3.本工程基础部分的砖块按设计文件要求采用MU15 200厚混凝土实心砖,砂浆采用DM10商品水泥砂浆。 4.作业条件: 基础混凝土已完成,并办完隐检手续。 已放好基础轴线及墙边线;立好皮数杆(一般间距15,20m,转角处均应设立),并办完预检手续。 根据皮数杆最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合子找平。 按规范要求留置砂浆试块 二、施工工艺与质量要求 1.工艺流程: 复查定位墙线?确定组砌方法?排砖撂底?砌筑?抹防潮层。 排砖:

组砌方法应正确,一般采用满丁满条。里外咬槎,上下层错缝,采用“三一”砌砖法(即一铲灰, 一块砖,一挤揉),严禁用水冲砂浆灌缝的方法。 排砖撂底: 按照规范要求,若一层一退,里外均应砌丁砖;若二层一退,第一层为条砖,第二层砌丁砖。 砌筑: 砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖, 随盘靠平、吊直。 砌基础墙应挂线,连续墙体必须带通线 基础标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,应经常拉线检查,以保持砌体通顺、平直,防止砌成“螺丝”墙。 各种预留洞、埋件、拉结筋按设计要求留置,避免后剔凿,影响砌体质量。变形缝的墙角应按规范要求砌筑,先砌的墙要把舌头灰刮尽;后砌的墙可采用缩口灰,掉入缝内的杂物随时清理。 水电安装的预埋管件及洞口标高必须正确,底灰饱满;如坐灰超过20mm厚,用细石混凝土铺垫,两端搭墙长度应一致。 抹防潮层:将墙顶活动砖重新砌好,清扫干净,浇水湿润,随即抹防水砂浆,设计无规定时,一般厚度为15,20mm,防水粉掺量为水泥重量的3%,5%。 雨期施工: 雨期施工时,应防止基槽灌水和雨水冲刷砂浆;砂浆的稠度应适当减小。每天砌筑高度不宜超过1.2m,收工时覆盖砌体上表面。 2.质量标准

钢结构砌体技术交底

钢结构砌体技术交底公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

一、材料准备 砌块、水泥、砂、掺合料、拉结钢筋、顶埋件、木砖等。 二、施工机具 搅拌机、手推车、磅秤、外用电梯、砖笼、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 1、完成室外及房心回填±,基础工程结构施工完毕,并经有关单位验 收合格。 2、弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞 口位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。 3、立皮数杆:用30×40mm木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉接 筋、圈梁、过梁的尺寸标高。按标高立好皮数扦,皮数杆的间距 15m,转角处距墙皮或墙角50mm设置皮数杆。皮数杆应垂直、牢 固、标高一致,经复核,办理验收手续。 4、砂浆由试验室做配合比试配,准备好试模。 四、质量要求 混凝土小型空心砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 五、工艺流程 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑镶砖→勒缝 六、操作工艺 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。

1、拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配 制。 2、砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%、砂及掺合料±5%。 3、砂浆组批原则及取样规定: (1)以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m3砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每取样单位标准 养护试块的留置不得少于一组(每组6块)。 (2)干拌砂浆:同强度等级每400t为一验收批,不足400t也按一批计。每批从20个以上的不同部位取等量样品。总质量不少于 15kg,分成两份,一份送试,一份备用。 (3)建筑地面用水泥砂浆,以每一层或1000m2为一检验批,不足1000m2也按一批计。每批砂浆至少取样一组。当改变配合比时也应相应地 留置试块。 4、搅拌机投料顺序:砂→水泥→掺合料→水。 5、砌块排列:按砌块排列图在砌体线范围内分块定尺、画线、排列砌 块的方法和要求如下: 6、砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度为砌块的l/2,不得小于砌 块高度的1/3,也不应小于90mm,如果搭错缝长度满足不了规定的 搭接要求,应根据砌体构造设计规定采取压砌钢筋网片的措施。 7、外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬搓,交错搭砌。 8、砌块就位与校正:普通混凝土小型砌块不宜浇水;当天气干燥炎热 时,可在砌块上稍加喷水润湿。轻集料混凝土小砌块施工前可洒 水,但不宜过多。龄期不足28d及潮湿的小砌块不得进行砌筑。应 采用主规格小砌块,小砌块的强度等级应符合设计要求,并应清除 砌块表面的杂物后方可吊运就位。砌筑就位应先远后近、先下后 上、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始;应吊 砌一皮、校正一皮,墙皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。 9、砌筑墙体要同时砌起,不得留斜磋。每天砌筑高度不超过1.8m。 10、转角及交接处同时砌筑,不得留直磋,斜搓水平投影不应小于高度 的2/3。 七、成品保护措施 1、砌体材料运输、装卸过程中严禁抛掷和倾倒。进场后,要按品种、 规格分别堆放整齐,作好标识,堆放高度不能超过2m。 2、砌体墙上不得放脚手架排木,防止发生事故。 3、砌体在墙上支撑圈梁模板时,防止撞动最上一皮砖。 4、支完模板后,保持模内清洁,防止掉入砖头、石子、木屑等杂物。 5、墙体的拉结钢筋、框架结构柱预留锚固筋及各种预埋件、各种预埋 管线等,均要注意保护,严禁任意拆改或损坏。 6、砂浆稠度要适宜,砌砖操作、浇筑过梁、构造柱混凝土时要防止砂 浆流淌污染墙面。

砖砌体技术交底全套

砖砌体技术交底 1、材料要求 1.砖MU10红砖,有合格证、检验报告。 2.水泥采用沂洲牌P.032.5,有合格证、检验报告。 3.砂采用中砂,含泥量不得超过5%。 2、主要机具设备 1.机械设备应有砂浆搅拌机、筛砂机等 2.主要工具应有大铲、瓦刀、托线板、线坠、皮数杆、泥桶、砖夹、筛子、沟缝条、翻斗车、磅秤等。 3、作业条件 1.基础垫层已经完成,并验收,办完隐检手续。 2.已设置轴线控制桩,标出建筑物的主要轴线,标出基础及墙身轴线和标高,并弹出基础轴线及边线,立好皮数杆,办完予检手续。 3.根据皮数杆最下面一层砖,拉线检查基础垫层表面标高是否合适,如第一层砖的水平灰缝大于20mm,应用细石混凝土找平,不得用砂浆或在砂浆中掺细砖或 碎石处理。 4.砌砖前一天,应将砖湿润,砖以水浸入表面下10—20 mm深为宜,雨天作业不得使用含水率饱和的砖。 5.砌筑部位的灰渣、杂物应清除干净,基层浇水湿润。 6.砂浆配合比,已经试验室根据实际材料确定。 7.常温下拌制的砂浆应在3—4小时内用完,严禁使用过夜砂浆。 8.脚手架应随砌随搭设,垂直运输机械应准备就绪。 4、施工操作工艺 1.砖基础砌筑前,应先用干砖试摆,以确定排砖方法和错缝位置,使砌体平面尺寸符合要求。 2.砌筑时,应先摆底灰,再分皮挂线砌筑,铺砖按一丁一顺砌法,做到里外咬槎,上下错缝。竖缝至少错开1/4砖长,转角处要用七寸头砖,并在山墙和檐墙两处 分层交替设置,不能同缝。砖墙转角处和建筑物的临时间断处不得留直槎。 3.内外墙基础应同时砌筑或作成踏步式。 4.砌筑时,灰缝砂浆要饱满,严禁用冲浆法灌缝,每皮砖要挂线,它与皮数杆的偏差,不得超过10 mm。 5.基础中,予留洞口及予埋管道,其位置、标高应准确,避免凿打墙洞,管道上部应予留沉降缝隙。基础上铺放地沟盖板的出檐砖,应同时砌筑,并应用丁砖砌筑,立缝碰头灰要打严实。 6.基础砌筑到防潮层时,应用水准仪找平,并按规定铺设20mm厚1:2.5—1:3水泥砂浆(掺加水泥重量3%的防水剂)防潮层。 7.砌完基础,应及时清理基槽内杂物和积水。 5、质量标准 1.砖的品种、强度、规格等必须符合设计要求。 2.砂浆品种符合设计要求,强度必须符合下列规定: (1)同品种、同强度砂浆各组试块的平均强度,不得低于试块标准养护抗压强度。

混凝土多孔砖砌体技术交底

技术交底 单位工程名称3#变电所工程量交底人 分项工程名称混凝土多孔砖砌体部位砌体结构施工班组 (一)施工准备 1.材料要求:MU10P型多孔砖、M7.5混合砂浆、M10水泥砂浆水泥,垂直和水平运输机械、砂浆搅拌机、脚手架、脚手板等砌筑工具。 2.主要机具:提升机、钢卷尺、粉笔、线坠、扳手、锤子、皮数杆、瓦刀等。 3.现场准备:轴线、定位边线位置已经经监理验收合格并且清晰直观的在现场弹放出来;施工机具安装调试和安全检验、安全防护措施搭设、临时施工通道畅通、临时用电、照明设备到位。 4.安全防护用具:安全帽、安全手套和安全带已备齐。 5.工序准备:上一道工序交验合格,完成报验程序。 (二)操作要点 1.抄平:砌砖前在基础防潮层或楼面上,按设计标高用水准仪对各墙转角处和横交界处进行抄平,设置出标高的标识,然后用M7.5混合砂浆或C15细石混凝土找平,以保证底层平整而且标高符合规定。 2.弹线:按照图纸上墙体的尺寸,在基础顶面上用墨线弹出墙的轴线、墙的宽度及门洞口位置线。 3.摆样转(铺地):在弹好线的基面上,按组砌形式先用砖块试摆,核对所弹出的门洞位置线、窗口等处的墨线是否符合条砖的模数,以便对灰缝进行调整,使砖块的排列和砌体灰缝均匀,组砌得当。 4.标高4.7m以下墙体采用M10水泥砂浆砌筑;标高4.7m以上墙体采用M7.5混合砂浆砌筑MU10P型多孔砖;上部梁下部墙体采用MU15混凝土实心砖,在一层墙体底部设置钢筋砼圈梁,各楼层外墙底部在结构板面处均现浇140高C30砼挡水沿。 5.墙体厚度除标注外均为240厚。 6.门窗洞口底部设钢筋砼窗台梁,其长度每端超出窗宽500mm。 7.混凝土多孔砖不宜浇水砌筑,施工过程中应注意多孔砖防雨、防潮;砌筑时应将混凝土多孔砖半盲孔面(铺浆面)向上砌筑;砌体砌筑应采用“三一”砌砖法,即一块砖、一

砌体蒸压灰砂砖技术交底内容

一、工程概况 楼号部位名称砖、砌块强度等级砂浆强度等级备注 41# ±0.000以下砌体蒸压灰砂砖MU15 M7.5水泥砂浆42#建筑物:库房外墙、其余三面库房外墙、辅助用房外墙标高±0.00至-0.55m范围内为370厚蒸压灰砂砖。 二、材料准备 (1)砖: 品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、产品性能检测报告。进场使用前,应施工时所用的蒸压砖的产品龄期不应小于28d,不宜小于35d。蒸压灰砂砖不得用于酸性 介质的地基土中。 (2)水泥: 1、采用32.5级的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2、水泥进场使用前,应分批对其强度、凝结时间、安定性进行复验。 3、当在使用中对水泥的质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应复查试验,并按结果使用。 4、不同品种的水泥不得混合使用。 (3)砂: 用中砂,砂浆的砂含泥量不超过5%,不得含有草根等杂物。使用前应用5mm孔径的筛子过筛。 (4)掺合料: 混合砂浆采用石灰膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等,磨细生石灰粉熟化时间不得少于2d。 (5)其他材料: 拉结筋及预埋件、刷防腐剂的木砖。 三、主要机具

应备有搅拌机、磅秤、垂直运输设备、大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 四、作业条件 (1)基础砌筑: 1、完成室外及房心回填土。 2、办完地基、基础工程隐检手续。 3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4、弹好轴线、墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符 合设计要求,办完预检手续。 5、按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。 五、操作工艺 (1)工艺流程: 拌制砂浆 确定组砌方法砖浇水排砖撂底砌砖基础 抹防潮层验收 (2)详细流程:

砖砌体技术交底

砖砌体技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、成室外及房心回填土,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。 2、办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4、弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置 线,经验线符合设计要求,办完验收手续。 5、按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~20m,或每道墙的两端。 6、有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)材料要求 1、砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书,产品性能 检测报告。承重结构必须做取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 2、水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有 产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。 3、砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4、掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等。 5、其他材料:墙体拉结筋、预埋件、已做防腐处理的木砖或砼块等。 (三)施工机具 应备有大铲、刨锛、托线板、线坠、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水捅、灰槽、砖夹子、扫帚等。 二、质量要求 砖砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 三、工艺流程 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收

四、操作工艺 (一)砖浇水 砌体用砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨期不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期拎不得浇水,可适当增大砂浆稠度。 (二)砂浆搅拌 砂浆配合比采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内,机械搅拌时,搅拌时间不得少于2min;加入粉煤灰或外加剂,搅拌不少于3min;掺用有机塑化剂的砂浆搅拌3~5min。 (三)砌砖墙 1、组砌方法:砌体一般采用一顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包 心砌法。 2、排砖撂底:一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。 根据弹好的门窗口位置线及构造柱的尺寸,认真核对窗间墙、垛尺寸,其长 度是否符合排砖模数,如不符合模数时,可将门窗口的位置左右移动。若留 破活,七分头或丁砖排在窗口中间、附墙垛或其他不明显的部位。移动门窗 口位置时,应注意暖卫立管及门窗开启时不受影响。另外,在排砖时还要考 虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须全盘考虑。前 后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗日后砌条砖,窗角上必须是七分头才是好 活。 3、选砖:外墙砖要棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致。敲击 时声音响亮、焙烧过火变色、变形的砖可用在基础或不影响外观的内墙上。 4、盘角:砌砖前应先盘好角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行 吊、靠。如有偏差及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制 好灰缝大小,使水平缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全 符合要求后,再挂线砌墙。 5、挂线:砌筑37墙必须挂双线,如果长墙几个人共使用一根通线,中间应设几 个支点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺; 砌24墙时,可采用挂外手单线(视砖外观质量要求情况,如果质量好要求高 也可挂双线,提高砌砖质量。)可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚 度奠定基础。 6、砌砖:砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法。砌砖时砖要放 平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟 线,下跟棱,左右相邻要对平”,砌筑砂浆要随搅拌随使用,一般水泥砂浆 必须在3h内使完,混合砂浆必须在4h内用完。 7、留搓:砖混结构施工缝一般留在构造柱处。一般情况下,砖墙上不留直搓。 如果不能留斜搓时,可留直磋,但必须砌成凸磋,并应加设拉结筋。拉结筋 的数量为每120mm墙厚设一根ф6的钢筋,间距沿墙高不得超过500mm。其埋 入长度从墙的留磋处算起,一般每边均不小于500mm,末端加90°弯钩。 8、预埋木砖和墙体拉结筋:木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高 度决定。洞口高在1.2m以内,每边放2块;高1.2~2m,每边放3块;高2~ 3m,每边放4块,预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖,中间均匀 分布。木砖要提前做好防腐处理,防腐材料一般用沥青油。预埋木砖的另一 种方法:按照砖的大小尺寸制作砂浆块,制作时将木砖预埋好,达到强度后, 按部位要求砌在洞口。墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均按设计及施 工规范要求留置,不得错放、漏放。 9、安装过梁、梁垫:安装过梁、梁垫时,其标高、位置及型号必须准确,坐灰 饱满。如坐灰厚度超过2cm时,要用豆石混凝土铺垫,边梁安装时,两端支 座长度必须一致。

砖砌体施工技术交底

一、交底依据 1、设计图纸、图纸会审纪要及相关文件。 2、有关现行规范。 二、技术数据 1、标高±0.000m以下部分采用MU15页岩砖M10水泥砂浆砌 筑,,一~三层采用MU15页岩实心砖,M10混合砂浆砌筑。 四层MU15页岩实心砖,M7.5混合砂浆砌筑。 五层以上采用MU10页岩实心砖,M5.0混合砂浆砌筑。 2.拉墙筋加设 (1)、砼墙,柱及构造柱均设拉结筋与墙体连接。 (2)、填充墙、后砌隔墙与墙体交接处沿高500设2Φ6拉结钢筋。 (3)、顶层跳梁末端下墙体灰缝内设置3道2Φ6钢筋;钢筋应伸入两端墙体≥1.0 m;钢筋间距为一皮砖。 (4)、顶层在窗台下墙体水平灰缝内设置3道2Φ6钢筋;钢筋应伸入两端墙体≥0.6 m 钢筋间距为一皮砖。 (5)、在底层在门窗过梁上的水平灰缝内设置3道2Φ6钢筋;钢筋应伸入两端墙体≥0.6 m 钢筋间距为一皮砖 3、构造柱: (1)、当墙厚不小于180而长度大于5米时,或当墙厚小于180而长度大于4米时,均需在墙中部及墙端交接处设构造柱。

(2)、构造柱采用C20砼现浇。 三、工艺流程 抄平→放线→摆砖立皮数杆→砌砖→清理砂浆 四、普通砖砌体质量标准 1、主控项目 (1)、砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 (2)砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。 (3)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度2/3。 (4)临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2Φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区。不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。(本工程按7度抗震设防烈度计算) 2、一般项目 (1)砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法。 (2)砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为

基础砖砌体施工技术交底建筑工程施工组织设计技术交底模板安全实施细则监理方案

鲁JJ-0

鲁JJ-005

技术交底记录 鲁JJ-005

项目(专业) 交底人接受交底人 技术负责人 技术交底记录 鲁JJ-005工程名称中国·诺贝尔城公A-2号楼施工单位 交底部位基础工序名称基础砖砌体 交底提要: 一般砌体工程的机具准备、施工工艺、质量要求等

2.1.13构造柱做法:凡设有构造柱的工程,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造 柱插筋处理顺直。砌砖墙时,与构造柱交接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30c m(即五皮砖)。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置,设计无要求时,一般沿墙高50cm(八皮砖) 设置2根Φ6水平拉结筋,每边深入墙内不应小于1m。工作完毕将马牙槎内的积灰清理干净。 2.3 窗台顶皮砖丁砖灰缝用砌筑砂浆灌满,墙体顶皮丁砖灰缝用砌筑砂浆灌满,马牙槎、落地灰当日清理干 净。?3 质量标准?3.1砌筑砂浆必须饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,竖向灰缝不得出现透明缝、瞎 缝和假缝。?3.2砌筑砂浆:原材料应计量准确、搅拌均匀,砂浆要有良好的和易性,其试块强度必须符合 施工规范的有关规定。砂浆试块应在砂浆搅拌机出口随机取样制作。 3.3砌筑方法应正确,上、下错缝,内外搭砌,不准有通缝;灰缝应横平竖直,厚薄均匀。 3.4各种预埋件、预留孔洞的位置,应按设计要求准3.5砖墙砌筑允许偏差如下表所示。?项次项目允许偏差(mm)检验方法?1 轴线位移 10 用经纬仪和尺量检查2 基础顶面及楼面标高 ±15用水平仪和尺量检查?3墙面垂直每层5  用2米托线板检查?全高(10米以下) 10 用经纬仪或吊线和尺量检查 全高(10米以上) 20 4 表面平整度8用2米长靠尺板和楔5 水平灰缝平直度10 用10米线和尺量检查?6 水平灰缝厚度(10层砖累计数)±8 与皮数杆比较,用尺量检7 外墙上下窗口偏移20 用经纬仪或吊线检查,以底层窗口为准? 项目(专业) 交底人接受交底人 技术负责人 技术交底记录 鲁JJ- 工程名称中国·诺贝尔城公A-2号楼施工单位 交底部位基础工序名称基础砖砌体

房建砖砌体工程技术交底

房建砖砌体工程技术交底

房建砖砌体工程技术交底 一、作业条件 (1)基槽或基础垫层已完成,且已验收并办完隐检手续。 (2)完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 (3)已放好基础或墙身轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15-20m,转角处均应设立),根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,并办完预检手续。 (4)根据皮数杆最下面的一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合找平。 (5)常温施工时,黏土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm左右为宜。 (6)砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)砖墙施工 1、砂浆搅拌。砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于 1.5min。 2、砖浇水。黏土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%-15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有

困难,必须适当增大砂浆稠度。 3、砌砖墙。 (1)组砌方法。砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。 (2)抄平、放线。砌砖墙之前,应在基础防潮层或楼层上定出各层的设计标高,并用M7.5的水泥砂浆或C10的细石混凝土抄平,使各段墙体的底部标高均在同水平标高上,以便有利于墙体交接处的搭接施工和确保施工质量。外墙找平时,应采用分层逐渐找平的方法,确保上下两层外墙之间不出现明显的接缝。 根据龙门板上给定的定位轴线或基础外侧的定位轴线桩,将墙体轴线、墙体宽度线、门窗洞口线等引测至基础顶面或楼板上,并弹出墨线。二楼以上各层的轴线可用经纬仪或垂球(线坠)引测。 (3)摆砖撂底。摆砖是指在放线的基础顶面或楼板上,按选定的组砌型式进行干砖试摆。以期达到灰缝均匀、门窗洞口两侧的墙面对称,并尽量使门窗洞口之间或与墙垛之间的各段墙长为1/4砖长的整数倍,以便减少砍砖,节约材料,提高工效和施工质量。摆砖用的第一皮撂底砖的组砌一般采用“横丁纵顺”,即横墙均摆丁砖,纵墙均摆顺砖。每一段墙体的排砖块数和竖缝宽度确定后,就可以从转角处或纵横墙交接处向两边排放砖,排完砖并经检查调整无误后,即可依据摆好的砖样和墙身宽度线,从转角处或交接处依次砌筑第一皮撂底砖。

钢结构砌体技术交底

一、材料准备 砌块、水泥、砂、掺合料、拉结钢筋、顶埋件、木砖等。 二、施工机具 搅拌机、手推车、磅秤、外用电梯、砖笼、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 1、完成室外及房心回填±,基础工程结构施工完毕,并经有关单位验收合格。 2、弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线, 经验线符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。 3、立皮数杆:用30×40mm木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉接筋、圈梁、 过梁的尺寸标高。按标高立好皮数扦,皮数杆的间距15m,转角处距墙皮或墙 角50mm设置皮数杆。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理验收手续。 4、砂浆由试验室做配合比试配,准备好试模。 四、质量要求 混凝土小型空心砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 五、工艺流程 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑镶砖→勒缝 六、操作工艺 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 1、拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配制。 2、砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%、砂及掺合料±5%。 3、砂浆组批原则及取样规定: (1)以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m3砌体(基础

砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得 少于一组(每组6块)。 (2)干拌砂浆:同强度等级每400t为一验收批,不足400t也按一批计。每批从20个以上的不同部位取等量样品。总质量不少于15kg,分成两份,一份送试, 一份备用。 (3)建筑地面用水泥砂浆,以每一层或1000m2为一检验批,不足1000m2也按一批计。每批砂浆至少取样一组。当改变配合比时也应相应地留置试块。 4、搅拌机投料顺序:砂→水泥→掺合料→水。 5、砌块排列:按砌块排列图在砌体线范围内分块定尺、画线、排列砌块的方法和 要求如下: 6、砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度为砌块的l/2,不得小于砌块高度的 1/3,也不应小于90mm,如果搭错缝长度满足不了规定的搭接要求,应根据砌 体构造设计规定采取压砌钢筋网片的措施。 7、外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬搓,交错搭砌。 8、砌块就位与校正:普通混凝土小型砌块不宜浇水;当天气干燥炎热时,可在砌 块上稍加喷水润湿。轻集料混凝土小砌块施工前可洒水,但不宜过多。龄期不 足28d及潮湿的小砌块不得进行砌筑。应采用主规格小砌块,小砌块的强度等 级应符合设计要求,并应清除砌块表面的杂物后方可吊运就位。砌筑就位应先 远后近、先下后上、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始; 应吊砌一皮、校正一皮,墙皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。 9、砌筑墙体要同时砌起,不得留斜磋。每天砌筑高度不超过1.8m。 10、转角及交接处同时砌筑,不得留直磋,斜搓水平投影不应小于高度的2/3。 七、成品保护措施 1、砌体材料运输、装卸过程中严禁抛掷和倾倒。进场后,要按品种、规格分别堆 放整齐,作好标识,堆放高度不能超过2m。 2、砌体墙上不得放脚手架排木,防止发生事故。 3、砌体在墙上支撑圈梁模板时,防止撞动最上一皮砖。 4、支完模板后,保持模内清洁,防止掉入砖头、石子、木屑等杂物。 5、墙体的拉结钢筋、框架结构柱预留锚固筋及各种预埋件、各种预埋管线等,均 要注意保护,严禁任意拆改或损坏。 6、砂浆稠度要适宜,砌砖操作、浇筑过梁、构造柱混凝土时要防止砂浆流淌污染 墙面。 7、在吊放操作平台脚手架或安装模板、搬运材料时,防止碰撞已砌筑完成的墙体。 8、预留有孔洞的墙面,要用与原墙相同规格和色泽的砖嵌砌严密,不留痕迹。 9、垂宜运输的外用电梯进料口周围,用塑料纺织布或木板等遮盖、保持墙面清洁。 10、冬期施工收工时,要覆盖砌体,以防砌体冻结。 八、安全注意事项 1、墙身砌体高度超过地坪1.2m以上,必须及时搭设好脚手架,不准用不稳定的工 具或物体在脚手板面上垫高工作。高处操作时要系好安全带,安全带挂靠地点 牢固。

砌体技术交底

技术交底 概述: 建筑名称:省农垦三亚中专(含高中)学校--学生食堂, 本楼总建筑面积:4399.66m2;建筑工程等级:1 级食堂,设计使用年限:50年,建筑物耐火等级:二级。建筑层数:3层,建筑总高度:12.75米,屋面防水等级:I 级。抗震设防烈度:七度。室内±0.00相当绝对标高值详见总平面定位图。各层标注标高除注明外均为完成面标高(建筑面标高),屋面和露台标高为结构面标高。 墙体工程图纸技术要求: 本工程执行《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)及干法砌筑技术规程。墙体的基础部分见结构施工图。钢筋砼墙其设计及予留洞均详见结构施工图。其余墙体除注明外,外墙采用灰砂砖200厚,分户墙采用灰砂砖200厚,内隔墙120厚,管道井壁100厚。灰砂砖强度为MU10,砂浆强度M7.5;加气砼砌块强度等级A5.0级,干密度等级B06级。施工构造做法应按《加气混凝土砌块砌体构造图》05ZJ103图集。±0.000以下与土壤接触墙体采用200厚灰砂砖砌筑(灰砂砖强度为MU10,砂浆强度M10),如需更换墙体材料须征得设计单位的同意。用Mb5混凝土专用砌筑砂浆砌筑,墙体抹灰前,须满挂钢丝网,网目5mm ×5mm(1.2mm厚)或网目10mm×10mm(1.2mm厚),水泥钉固定,间距300,内外墙二面均做。 加气砼砌体转角处、丁字墙交接处应咬槎砌筑。砌至楼板、梁底的墙体,必须用斜砌块楔紧或采用其他楔紧措施,不砌到楼板、梁底的砌体,须设压顶。压顶截面为:60×墙厚,C20砼浇筑,配2根直径10,直径6@200箍。管道井墙体除钢筋砼墙外,均须在管道安装完毕后,再根据结构楼板洞或建筑图中的竖井位置砌筑,随砌随勾平缝,部分须沿墙附设的竖井,应考虑其荷重及墙体承载力,并与结构专业商定与墙体连结措施。通风竖井(包括送风井、排气井、排烟井等)砌筑时必须砂浆饱满,内壁边砌边抹平压光,确保密封,不得漏气,井道底部留清扫口,待建筑垃圾清除干净后砌筑封堵严密。钢筋砼墙或砌筑墙上预留洞见建施和设备图,砌筑墙体预留洞过梁见结施说明。砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用C15细石混凝土填实,变形缝双墙留洞的封堵,应在双墙分别增设不燃烧材料套管,套管与穿墙管之间用水泥砂浆或水泥石绵不燃烧材料塞堵密实。变形缝双墙留洞的封堵,应在双墙分别增设不燃烧材料套管,套管与穿墙管之间用水泥砂浆或水泥石绵不燃烧材料塞堵密实。防火墙上洞口应用C20砼或砌筑非粘土砖不燃烧材料将缝隙严密填实。水、电管道井每层在楼板处作防火分隔,其做法:井道处结构布筋后,先不浇砼,待电缆和管道安装好后,再支模浇80厚C20砼(安装专业要在土建施工过程中做好预埋预留)。 墙体砌筑时,墙底部应先砌混凝土实心砖或先浇筑C20混凝土坎台高200mm,宽度同墙厚。加气砼砌块墙用于卫生间及厨房等多水房间时,地面垫层上现浇坎台。高150做防渗带,厚度同墙厚,楼面梁板砼同标号。 1、骨架结构中的墙砌体均不作承重用。砌块强度等级、砌体厚度及砂浆强度等级详下表。

砖砌体技术交底

砌体工程施工技术交底 为了保证砌体工程质量,按时完成工程任务,实施安全生产,文明施工的目标,为建造一个满意的工程产品,特进行技术交底。 一、砌体施工前准备一般规定: 1、砌体前,熟悉图纸、了解门窗洞口的位置以及相关尺寸,构造柱、圈梁、节点处钢筋构造及各部位做法;楼层应弹好墙体边线,门窗洞口线. 2、根据现场使用材料,由试验室提出满足设计要求的砂浆、混凝土配合比. 3、植筋要求:植筋应满足植入深度入粘结牢固,拉墙筋严格按设计和规范要求,其间距结合砖砌模数按500㎜留设,圆钢作90o弯钩,冷轨带肋不弯。对剪力墙位置植筋时应弹好竖向控制线保证位置准确,; 4、龄期不足28天及潮湿的页岩砖不得进行砌筑,须清除页岩砖表面污物; 5、砖砌体进场应按品种规格强度等级分类堆放整齐,堆置高度不宜超过2m,并应有防潮湿防雨雪措施和堆放砌体场地要有排水措施. 6、楼层清洁必须清理干净,墙体线放完后应检查合格。 7、砌筑前,应将砌筑部位杂物等清理干净,浇水湿润.砖应提前1-2天浇水湿润. 二、砖砌体施工工艺 1、工艺流程 放线、立皮数杆→基层表面清理、湿润→砂浆拌制→砖墙砌筑→砌筑,同时按设计要求设置、绑扎钢筋→构造柱混凝土浇灌→拆模养护→质量验收 三砖砌操作要点及要求 1立皮数杆:在砌体转角处,交接处及高处立好皮数杆.皮数杆要进行抄平,使杆上所示楼层地面标高与设计地面标高一致. 2砖浇水湿润,基层表面清理,湿润:砖砌体砌筑前,楼层砌筑基层表面要清理干净,洒水湿润.砖提前1-2d浇水湿润,不得随浇随砌,对结普通烧砖含水率宜为10%-15%,现场检验含水的简易方法采用断砖法,当砖截面四周融水深度为15-20mm,视为符合要求的适宜含水率. 3挂线:砌筑时可依皮数杆先在转角及交接处砌几皮砖,再在其间拉准线砌中间部分,其中第一皮应以弹的墙体边线为准;墙体要双面挂线. 4砂浆拌制:砂浆拌制应采用机械搅拌,投料顺序为:砂→水泥→掺合物→水,总搅拌时间不得少于2min 5砌筑:⑴砌筑工程当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30度,铺浆长度不得超过500mm,⑵注意十字及丁字接头处的砖块搭接,在这些交接处,纵横隔皮砌通,砌的墙要把舌头灰刮尽,⑶填充墙砌筑时应错缝搭接,页岩砖搭接长度不应小于90mm,且竖向通缝不应大于2皮砌块. 四质量要求和保证措施 1、砌筑前在剪力墙上弹出+500mm楼层标高控制线,根据+500mm楼层标高控制门窗洞口高度,根据皮数杆最下面一层的标高,拉线检查楼面表面标高是否合适,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应用细石混凝土找平,不得用砂浆处理. 2、立皮数杆:楼层弹的+500mm与皮数杆保持一致时,在楼层转角处,交接处立好楼层砖砌体皮数杆, 控制每皮砖砌筑的竖向尺寸,并使铺灰、砌砖的厚度均匀. 3、门窗过梁:砌筑墙体时,在预留门窗洞口上部安装预制过梁,过梁和墙体的搭接长度不少于250mm。宽度超过300mm应设置过梁,(一般应在浇筑完毕后的12小时以内对混凝土进行保湿养护并加以覆盖,养护时间不得少于7天,如果当日平均气温低于5摄氏度时,不

砖砌体技术交底大全记录

年月日 工程名称宁波鄞州区生活垃圾焚烧发电项目分部工程砌体子分部 交底部位:砖砌体、填充墙砌体 交底内容:一、施工准备: 1、材料准备 (1)、本工程主要为框架填充墙,非承重墙体:采用200mm厚A5.0强度加气混凝土砌块,局部房间为150mm厚墙体,预拌砂浆为强度为M5混合砂浆,一层埋土部分采用水泥砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 (2)、预制砼块及预制过梁需提前预制,保证现场用量。 2、砌筑前所需机具设备准备工作 (1)砌筑前首先考虑工程量和工程要求,并为砌筑人员进场配备必须的设 备:如:高凳(架),脚手板,水桶,铝合金杆,灰斗、斗车(平板车)其数量确保满足施工需要。 (2)砌体所需的砌块、砖、砂、预拌砂浆等,材料进场由材料员、施工员、项目工程师共同对材料进行观感检查验收,并及时索要材料出场检验报告、 合格证,通知资料员在监理见证下现场取样送检,合格后方可用于工程中, 严禁不合格材料用于工程中。 (3)、砌体所需蒸压加气砼砌块砼砌块龄期应大于28天、含水率宜小于30%。技术负责人:交底人:接底人:

年月日 工程名称宁波鄞州区生活垃圾焚烧发电项目分部工程砌体子分部 交底部位:砖砌体、填充墙砌体 交底内容: (4)、烧结空心砖应提前1天~2天浇水湿润,含水率宜为60%~70%,蒸压加气砼砌块应在当天对砌块砌筑面浇水湿润,含水率宜为40%~50%。(5)砖砌体施工前,楼层内所有砌体线和门窗洞口线已完成,柱、剪力墙上弹好 1000mm/500mm控制线。 (6)预制砼砖(供门窗安设固定用)提前预制,砌墙时随砌体一道,置于各 洞口内。 3、墙体砌筑前,拉结钢筋的植筋孔位根据块体模数及填充墙的排块设计进行定 位,拉结钢筋的植筋已完成,并已委托第三方检测单位进行拉拔试验。 4、对卫生间做200mm防水导墙,要求凿毛支设模板浇捣上翻砼。 二、砖墙砌筑技术要求及措施 工艺流程:加气砼砌块施工流程:放线定位→砌体施工→预埋拉结筋→马牙 槎的留置→构造柱钢筋绑扎→模板的支设→混凝土的浇筑和养护→拆模砖砌体施工前,首先砌筑样板墙,经建设单位、监理单位和施工单位共同验 收合格后,方可进行大面积的砖砌体工作。 1、放线定位:砌体施工前应先做好构造柱、砌体定位放线工作,立好皮数杆,在皮数杆上排出砖块的皮数及灰缝厚度,并标出窗台、洞口及墙梁等构造标高。 2、砌体施工:采用预拌砂浆,使用前应根据说明书要求进行搅拌和使用, 技术负责人:交底人:接底人:

(建筑工程管理)砌体分项工程技术交底内容附

(建筑工程管理)砌体分项工程技术交底内容附

砌体分项工程技术交底内容附页 壹、强制性条文 1.砖和砂浆强度等级必须符合设计要求。 2.砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜磋,斜搓水平投影长度不应小于高度的2/3。 3.施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。 4.承重墙体严禁使用断裂小砌块。 5.小砌块应底面朝上反砌于墙上。 6.小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 7.墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜搓,.斜搓水平投影长度不应小于高度的2/3。 8.配筋砌体钢筋的品种、规格利数量应符合设计要求。 9.构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。 二、砖基础砌体工程技术交底 10.砌体工程应在地基或基础1程验收合格后万可施工。 11.建筑物或构筑物的标高,应引自标准水准点或设计指定的水准点。 12.基础施工前,应在建筑物的主要轴线部位设置标志板。标志板上应标明基础、墙身和釉线的位置及标高。外形或构造简单的建筑物,可用控制轴线的引桩代替标志板。 13.砌筑前,先将垫层表面上的杂物清扫干净,且浇水湿润。 14.基础砌筑前,应检查垫层的平整度。对第壹层灰缝厚度大于2Omm处,必须用ClO细石混凝土找平,严禁用砂浆、砖屑塞垫。 15.在垫层转角处,交接处及高低处立好基础墙小皮数杆。基础墙小皮数杆要进行抄平,使杆上所示底层室内地面标高线和设计的底层室内地面标高相壹致,且在皮数杆上标明皮数及竖向构造变化部位。 16.砌筑时,可依皮数杆先在转角及交接处砌儿皮砖,再在其间拉准线砌中间部分,其中第壹皮砖应以基础底宽线为准砌筑。 17.内外墙的砖基础应同时砌起。如因特殊情况不能同时砌起时,应留置斜搓,斜搓的长度不应小于斜搓高度的2/3, 18.大放脚部分.壹般采用壹顺壹丁砌筑形式。要注意十字及丁宇接头处的砖块搭接,在这些交接处,纵横基础要隔皮砌通。 19.大放脚转角处应在角外加砌七分头砖(3/4砖),以使竖缝上下错开。 20,大放脚的最下壹皮砖应以丁砌为主。墙基的最上壹皮砖(防潮层下面壹皮砖)应为丁砖。21.基底标高不同时,应从低处砌起,且应由高处向低处搭上。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。 22.砖基础在临时司断处应留斜搓,高差不得超过1.2m。基础高低相接处应砌成踏步式,踏步长度不大于lm,高度不大于500mm。 23.如有防震缝或沉降缝,其俩边基础必须分开砌筑,严禁任何搭接咬搓。先砌的要把露出的舌头刮净,后砌的采用缩口灰砌筑。缝中不得有砂浆或碎砖堵塞,壹旦落入应及时清理干净。24.水平灰缝及竖向灰缝的宽度应控制在lOmm左右,最小不得小于8mm;最大不得大于12mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80,因此砖在砌筑前应提前1~2d充分浇水湿润,烧结普通砖及多孔砖含水率宜为10%~15%,当采用铺浆法砌筑时,铺灰长度不得超过75Omm。当气温超过3O℃时,铺灰长度不得超过5O0mm。 25,砖基础中的洞口、管道、沟槽和预埋件等,应于砌筑时正确留出或预埋,宽度超过30Omm 的洞口,应砌筑平拱或设置过梁。穿过基础墙管道安装时,管道上口和过梁底之司应有大于1OOmm的预留沉降空隙,以防止房屋沉降后压坏管道。 26.砌完基础后,应及时回填。回填土应在基础俩侧同时进行,且分层夯实。单侧填土应在砖基

灰砂砖砌筑技术交底

灰砂砖砌筑技术交底 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

灰砂砖砌筑技术交底 1、施工准备 .作业条件 15~20m,或支立于每道墙的两端。 (6块为一组)。 .材料要求 5mm孔径的筛子过筛。 7d,或采用粉煤灰等。 .施工机具 应备有大铲、刨锛、托线板、线坠、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水捅、灰槽、砖夹子、扫帚等。 2、质量要求 砖砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定:

3、工艺流程 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→排砖→砌砖墙→验收。 4、操作工艺 砖浇水湿润 砌体用砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1cm为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨期不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙; .砂浆搅拌 砂浆配合比采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内,机械搅拌时,搅拌时间不得少于2分钟;如加入粉煤灰或外加剂时,搅拌时间不少于3分钟;掺用有机塑化剂的砂浆搅拌3~5分钟。 .砌砖墙 8的拉筋,伸入墙内的长度≥1/5墙长,且大于700,如设计有要求时,按图纸要求进行施工。有抗震要求时每边留出长度不得小于1000。所有拉结筋的末端必须加90°弯钩。 组砌方法:砌体一般采用一顺一丁砌法。如有砖柱砖垛时不得采用先砌四周后填心的包心砌法。 墙必须挂双线,如果长墙几个人共使用一根通线,中间应设几个支点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌24墙时,可采用挂外手单线(视砖外观质量要求情况,如果质量好要求高也可挂双线,提高砌砖质量。)可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

砖砌体施工工程技术交底

地块区 砖砌体施工技术交底 重庆·沿海赛洛城项目设计抗震设防烈度级,砖砌体填充墙做法 要求详见《西南(一)》(用于加气混凝土砌块墙)及《西南(四)》(用于烧结页岩空心砖),本次技术交底参照设计文件以及上述规范编制。 一、砌体工程材料的选用: 外围护墙体采用水泥砂浆,≧加气混凝土块砌筑;住宅分户墙、普通内隔墙采用水泥砂浆,≧壁型烧结页岩空心砖砌筑厚或厚(具体位置详建施)。 卫生间墙体采用水泥砂浆,≧烧结页岩多孔砖砌筑高;厨房住宅户内梁底以下隔墙采用水泥砂≧烧结页岩多孔砖砌筑。 阳台砖砌栏板及地面标高以下填充墙采用水泥砂浆, ≧烧结页岩多孔砖砌筑。 建筑构造做法表

二、砌筑要求:2 / 9 、施工准备 )施工前必须对墙体轴线放线,反复核对,并分出门窗洞口尺寸。)根据施工图和砌块尺寸,垂直灰缝的宽度,水平灰缝的厚度等,计算砌块的匹数和排数,以保证砌体的尺寸。砌筑前,应按施工图放出墙体的边线,将楼面局部找平,并立好匹数杆(必须在柱墙上作好标记),检查与砼结构连接部位的拉结筋确保其间距,长度符合设计和规范要求。 )砌筑前先砌一层样板墙待样板墙,经检查合格后,按样板墙标准才能大面积展开施工。 )每层应留取砂浆试件,水泥用等级普通硅酸盐水泥,对河沙、水

泥进行原材料取样送检,做配合比试验。砌体砂浆搅拌要严格按照配合比进行计量搅拌,在砂浆搅拌站前挂配合比牌。 )砌块应提前浇水湿润,砌筑时灰缝应横平坚直,砂浆饱满,页岩空心砖应打提刀灰,加气砼砌块铺浆长度不得大于㎜。以确保砂浆的含水量不被砌块快速吸收。砌体的上下匹砌块应错缝砌筑,其搭接长度:页岩空心砖砌块为,加气砼砌块不小于。临时间断处应砌成阶梯形斜槎。不能留斜槎时应留置Φ拉结筋。 、质量控制要求: )加气混凝土、页岩空心砖砌筑。页岩空心砖砌筑水平灰缝厚度和 竖向灰缝宽度一般为,但不应小于,也不应大于。砂浆的饱满度要大于以上。加气块砌筑水平灰缝为宜且最大不得大于,垂直灰缝在为宜且最大不得大于,砂浆饱满度要求在以上。填充墙砌至梁板底或3 / 9 高时,必须隔天待砌筑砂浆沉实后将后塞口塞紧顶死用砂浆将缝填实。当坡屋面下砌体填充墙顶部为斜面时,后塞口施工如下图 )砌体的质量要求标准