文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 北京某宾馆中央空调系统设计

北京某宾馆中央空调系统设计

北京某宾馆中央空调系统设计
北京某宾馆中央空调系统设计

目录

摘要 (1)

Abstract (2)

引言 (3)

第一章绪论 (4)

1.1 本设计的基本内容 (4)

1.1.1 工程概况 (4)

1.1.2 设计依据 (4)

1.1.3 设计原则 (4)

1.1.4 主要设计内容 (4)

1.2 设计目的 (5)

1.3 设计意义 (5)

第二章负荷计算 (6)

2.1 基本气象参数 (6)

2.1.1 夏季参数 (6)

2.1.2 冬季参数 (6)

2.2 室内设计参数 (6)

2.3 建筑结构组成及传热系数 (6)

2.4 负荷计算 (7)

2.4.1 冷、湿负荷的概念 (7)

2.4.2 冷负荷的计算方法 (7)

2.4.3 湿负荷计算 (10)

2.4.4 计算实例 (11)

2.4.5 其余各层负荷计算结果 (17)

2.4.6 冬季热负荷估算 (26)

第三章空调系统计算 (28)

3.1 空调系统的分类 (28)

3.2 空调系统的划分 (28)

3.3 空调系统的选择 (29)

3.4 空调系统计算 (29)

3.4.1 计算实例 (29)

3.4.2 其余各房间计算结果 (30)

3.5 空气处理设备的选择 (31)

3.5.1 风机盘管的选择 (31)

3.5.2 新风机组的选择 (32)

3.6 排风方式的确定 (33)

3.7 送风方式的确定 (33)

第四章空调风系统的设计 (35)

4.1 风管管径的确定 (35)

4.2 最不利管路校核 (37)

第五章空调水系统的设计 (38)

5.1 水系统方案的确定 (38)

5.2 水系统计算 (38)

5.3 水环路水利平衡计算 (43)

第六章冷冻机房设计 (45)

6.1 空调冷源的确定 (45)

6.2 冷冻水泵的配置与选择 (45)

6.3 冷却水泵的配置与选择 (46)

6.3.1 冷却水系统水力计算 (46)

6.3.2 冷却水泵选型 (47)

6.4 冷却塔选型 (47)

6.5 补水系统设计 (48)

6.6 其它设备、附件选择 (48)

6.6.1 膨胀水箱 (48)

6.6.2 分水器、集水器 (49)

6.6.3 除污器、Y 型过滤器 (49)

6.6.4 阀门 (49)

6.6.5 压力表、温度计、软接头 (50)

第七章管道保温与系统消声减震设计 (51)

7.1 管道保温 (51)

7.2 消声设计 (51)

7.3 减震设计 (51)

结论 (53)

致谢 (54)

参考文献 (55)

北京某宾馆中央空调系统设计

专业班级:热能1班学生姓名:朱斌

指导教师:刘杨先职称:讲师

摘要最近几年我国经济蓬勃发展,然而环境问题日益严重。消费者对于室内温度,清洁度,适度等要求越来越高。在这样的背景之下,相关部门对能源是否高效利用,设备能否合理的布置越来越重视。最近几年,相关领域正在逐步实施国家节能减排政策。因此,空调系统设计变得尤为重要。本次设计的是北京某宾馆中央空调系统设计。设计的主要内容有:冷负荷计算,热负荷计算,新风量计算,水管风管计算和相关设备的布置与选择。最后,空调系统的设备需要进行消声,防震和保温处理。通过这次毕业设计能够熟知相关手册,掌握空调系统设计的基本步以及相关公式与表格。设计理念得到强化,为以后工作打下坚实基础。因此,空调系统设计的舒适,环保有巨大意义和深远影响。

关键词: 宾馆空调系统风管水管

The design of air-conditioning system of a hotel in Beijing

Abstract In recent years China's economy is booming, yet environment has been serious problem. Consumers expect better indoor temperature, cleanliness, moderate, etc. In this context, the relevant departments are paying more attention to whether energy is made efficiently use of and whether equipments are reasonably arranged. In recent years, the related fields gradually implement national energy conservation policy. Therefore, design of the air conditioning system becomes particularly important. The design is a central air-conditioning system in Beijing. The main content of the design are: cooling load calculation, heat load calculation, calculation of fresh air, duct pipe layout and select and computing of related equipment. Finally, the air-conditioning system needs a design of equipment silencer, shock, and thermal insulation. Graduation can let we know relevant manuals and master the basic steps of air conditioning system design and related formulas and tables. Concepts of design have been strengthened, and it lays a solid foundation for future work. Therefore, the air- conditioning system design for comfort, environmental protection has huge significance and far-reaching impact.

Keywords: Hotel air-conditioning system air tube water tube

引言

自空调问世以来,空调技术得到了飞速的发展。在现代生活中,空调已经成为商业建筑和娱乐场所的重要组成部分。随着改革开放政策的实施,经济蓬勃发展,人们生活水平显著提高。人们对生活质量要求越来越高,对环境的舒适性要求越来越高,对中央空调的节能、舒适、健康更加关注。中央空调的需求量稳步增长。

我国南北方气候和地理条件差异,因此,家用空调使用情况不同。东边沿海地区与西边内陆地区由于经济水平的差异,中央空调使用差异较大。顾名思义,空调就是空气调节的意思。空调不仅可以调节室内空气温度,而且空气质量,湿度和气流速度可以得到改善。由于受到生活水平的限制,人们对家用空调的需求要求不一样。不同家庭的住宅形式和生活习惯也影响中央空调的使用。

目前,我国环境问题非常严峻。许多城市雾霾严重,这严重影响了人们的生活质量。我国家用空调的设计必须注重环保,减少对环境污染。节约能源对中央空调的设计也十分重要,因为中央空调耗电量大,直接加剧了城市的“热岛”效应。

随着科学技术的不断发展,空调技术得到了质的飞越。许多节能环保的空调相继被开发出来,例如:地源热泵系统,燃气空调等等。节能环保依旧是以后中央空调发展的主题。

本次毕业设计的主要内容是:空调系统冷负荷,热负荷,湿负荷的计算;空调系统的选择;空调系统水力计算;管路布置;冷冻机房的设计及设备选型;绘制工程图纸等等。

第一章绪论

1.1 本设计基本的内容

1.1.1 工程概况:

该酒店位于北京市,为五层建筑物,并设有地下室;大楼一层高4.0 m,吊顶高

1.0 m,窗高

2.8 m。二~五层高

3.0m,窗高2.4 m,窗宽取图纸标注尺寸。

1.1.2设计依据:

(1) 建筑物维护结构热工指标

主要的建筑围护结构热工参数见表1,其它可查阅文献[1]第四章。

表1 建筑围护结构的夏季热工指标

(2) 室外与室内设计参数

通过相关手册查取建筑物所在地区的室内外气象参数。

1.1.3 设计原则

空调系统设计的主要依据:节能环保、国家规范、行业标准、舒适、实用、美观、操作简便、维护便利等原则。

1.1.4设计内容

(1) 通过技术经济比较,对空调房间进行系统划分,确定最佳空调系统形式

(2) 查取维护结构热工参数和室内外设计参数,计算空调冷、热、湿负荷

(3) 送风量﹑送风状态参数的计算﹑气流组织的计算以及空气处理方案选择

(4) 空调风系统设计以及设备选型

(5) 空调水系统设计以及设备选型

(6) 空调设备及其管道的保温、消声与隔振设计与选型

(7) 空调机房的设计与设备选型

(8) 工程图纸绘制(风水管平面图2张,机房水系统原理图1张。)

1.2设计目的

提高空调系统设计的能力,熟悉空调系统设计的全过程。这次设计使我们能够拓宽课本以外的知识。提高绘图能力,深化对专业课知识的理解,培养分析问题,解决问题的能力。

1.3设计意义

随着我国国民经济蓬勃发展,人民生活水平显著提高。人们越来越追求更加高品质的生活。空气调节的需求在商业和民用建筑、扩建和改建的工程中越来越多。劳动生产率、生产安全操作、人体健康、舒适的工作和生活环境需要节能环保的中央空调来保证,所以空气调节技术和工程已成为基本建设中必不可少的内容。本课题通过对北京某宾馆中央空调系统设计对今后工作和学习具有指导和启发作用。因此,把中央空调设计得更加节能环保,舒适健康有着深远意义。

第二章负荷计算

2.1基本气象参数

地理位置:北京市地理位置:北纬39°48ˊ东经116°28ˊ

2.1.1夏季参数

大气压:99.86kPa

室外计算干球温度:33.2 ℃室外计算湿球温度:26.40 ℃

日平均干球温度:28.6 ℃夏季平均日较差:8.80 ℃

室外平均风速:2.80 m/s 相对湿度:72 %

2.1.2冬季参数

大气压:102.4 kPa

采暖室外干球温度: -9.00 ℃空调室外干球温度: -12.00 ℃

相对湿度:45 % 室外平均风速: 1.80 m/s 2.2室内设计参数

2.3建筑结构组成及传热系数

主要围护结构的夏季热工指标见表2-1。

表2-1 主要围护结构的夏季热工指标

2.4冷负荷计算

2.4.1 冷、湿负荷的概念

冷负荷:为连续保持空调房间温度、湿度,在某一时刻需向房间供应的冷量;湿负荷:为维持室内相对湿度恒定需从房间去除的湿量。房间冷、湿负荷是确定空调系统送风量及各种设备容量的依据。

主要冷负荷由以下几种:

(1)外墙及屋面瞬变传热引起的冷负荷;

(2)玻璃窗、门瞬变传热引起的冷负荷;

(3)透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷;

(4)灯光照明、设备等引起的冷负荷;

(5)人体散热引起的冷负荷。

主要湿负荷有以下几种:

(1)人体散湿;

(2)工艺设备散湿。

2.4.2 冷负荷的计算方法

冷负荷的计算方法有两种:一种为谐波反应法(负荷温差法),另一种为冷负荷系数法。谐波反应法(负荷温差法)计算冷负荷包括两个过程:一是由于外扰(室外综合温度)形成室内得热量的过程(既内扰量)。此一过程考虑外扰的周期性以及围护结构对外扰量的衰减和延迟性。二是内扰量形成冷负荷的过程。此一过程是将该热扰量分成对流和辐射两种成分。前者是瞬时冷负荷的一部分,后者则要考虑房间总体蓄热作用后才化为瞬时冷

某酒店宾馆中央空调系统设计与实现(本科毕业设计)

上海某酒店宾馆 中央空调系统设计与实现 毕业设计 姓名: 学号: 院系: 指导教师:

目录 摘要 (1) Abstract (2) 引言 (3) 第一章绪论 (4) 1.1 本设计的基本内容 (4) 1.1.1 工程概况 (4) 1.1.2 设计依据 (4) 1.1.3 设计原则 (4) 1.1.4 主要设计内容 (4) 1.2 设计目的 (5) 1.3 设计意义 (5) 第二章负荷计算 (6) 2.1 基本气象参数 (6) 2.1.1 夏季参数 (6) 2.1.2 冬季参数 (6) 2.2 室内设计参数 (6) 2.3 建筑结构组成及传热系数 (6) 2.4 负荷计算 (7) 2.4.1 冷、湿负荷的概念 (7) 2.4.2 冷负荷的计算方法 (7) 2.4.3 湿负荷计算 (10) 2.4.4 计算实例 (11) 2.4.5 其余各层负荷计算结果 (17) 2.4.6 冬季热负荷估算 (26)

第三章空调系统计算 (28) 3.1 空调系统的分类 (28) 3.2 空调系统的划分 (28) 3.3 空调系统的选择 (29) 3.4 空调系统计算 (29) 3.4.1 计算实例 (29) 3.4.2 其余各房间计算结果 (30) 3.5 空气处理设备的选择 (31) 3.5.1 风机盘管的选择 (31) 3.5.2 新风机组的选择 (32) 3.6 排风方式的确定 (33) 3.7 送风方式的确定 (33) 第四章空调风系统的设计 (35) 4.1 风管管径的确定 (35) 4.2 最不利管路校核 (37) 第五章空调水系统的设计 (38) 5.1 水系统方案的确定 (38) 5.2 水系统计算 (38) 5.3 水环路水利平衡计算 (43) 第六章冷冻机房设计 (45) 6.1 空调冷源的确定 (45) 6.2 冷冻水泵的配置与选择 (45) 6.3 冷却水泵的配置与选择 (46) 6.3.1 冷却水系统水力计算 (46) 6.3.2 冷却水泵选型 (47) 6.4 冷却塔选型 (47) 6.5 补水系统设计 (48) 6.6 其它设备、附件选择 (48)

中央空调系统设计方案设计案例

1.空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 2

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 时,取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。

a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22 F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 2.机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 3.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

某大酒店暖通空调设计方案

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460m,南北最深约200m,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717m2。整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖。总建筑面积108867 m2,其中客房面积约40451 m2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 m2。改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用。 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%。室内设计参数详见表1。 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279m2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a。大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力。 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热。空调供热面积56732m2,计算供热负荷2524KW。酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求。 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组。热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0。经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求。 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀。因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡。本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果。

中央空调系统设计毕业论文

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 摘要 本工程为苏州市一酒店大楼,拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。 设计内容包括:空调冷热负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;空调末端处理设备的选型;风系统的设计与计算;室内送风方式与气流组织形式的选定;水系统的设计、布置与水力计算;风管系统与水管系统保温层的设计;消声防振设计等内容。 本设计依据有关规范考虑节能和舒适性要求,设计的空调系统采用风机盘管——新风系统。 关键词:酒店;中央空调;风机盘管——新风系统。

ABSTRACT This project designs on air-conditioning system for a hotel Building in Beijing.By comparing the advantages and disadvantages of the air-conditioning program and the suitable situation, combined with the actual situation and the data in this paper,selecting the appropriate type of air conditioning systems to meet the indoor staff comfortable working environment, and determining the design system. According to the relevent norms and the requirements of energy conservation and comfortableness, all-air primary return air system and the fan-coil unit plus fresh air system are applied to the central air conditioning system, respectively, based on the using function of the building. And both systems are designed, analysed, and calculated,separately. Based on this, the air conditioning wind, water systems and chiller plant are designed. The design contents include: the consultation of the relevant material; the understanding of the design principles of the air conditioning system in high-rise complex building; the determination of the indoor and outdoor design parameters; the calculation of the air-conditioning cooling load; the demonstration and selection of cold and heat source; the calculation of the air-conditioning cooling load; the lectotype of the air terminal processing equipment; the selection of the indoor air supply pattern and air distribution form; the selection of the indoor air form of organization ; the design and accommodate of the vault ventilation system; the design, layout and calculation of the water system; the determination of the type of insulation material; the depiction of the clear engineering drawings. Key words: hotel Building All-air system Fan-coil unit plus fresh air

某宾馆空调设计计算书

XXX宾馆 暖通空调负荷计算书 工程名称:某宾馆 工程编号: 建设单位:某房产公司 计算人:XXX 签名: 日期: 校对人:XXX 签名: 日期: 审定人:XXX 签名: 日期:

一工程概述 本工程为本工程为苏州市和乔丽晶宾馆,钢筋混凝土错层结构,最低三层,最高八层。一至三层为商业用房,四至八层为标准间等。业主已给出建筑平面图和各个房间的功能,要求设计本宾馆的中央空调系统,实现每个有人员房间的夏季空调供冷冬季供热。 二设计依据 2.1设计任务书 <<空调制冷课程设计提纲>> 2.2设计规范及标准 (1)采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87 2001版) (2)房屋建筑制图统一标准(GB/T50001-2001) (3)采暖通风与空气调节制图标准(GBJ114-88) 三设计范围 (1)中央空调系统选型,空气处理过程的确定。 (2)空调箱、风机盘管、送风口、回风口的选型,风管布置。 (3)热泵机组、水泵、膨胀水箱的选型及水系统设计。 四设计参数[1] 室外气象资料 国家:中华人民共和国 地区:江苏省 城市:南京 纬度:32.0 经度:118.8 海拔高度(m):8.9 冬季大气压力(Pa):102520.0 夏季大气压力(Pa):100400.0 冬季平均室外风速(m/s):2.6 夏季平均室外风速(m/s):2.6 冬季空调室外设计干球温度(℃):-6.0 夏季空调室外设计干球温度(℃):35.0 冬季通风室外设计干球温度(℃):2.0

夏季通风室外设计干球温度(℃):32.0 冬季采暖室外计算干球温度(℃):-3.0 夏季空调室外设计湿球温度(℃):28.3 冬季空调室外设计相对湿度(%):73.0 最大冻土深度(cm):9.0 室内设计参数 建筑物:宾馆 楼层名称房间名称房间用途房间面积总冷指标总热指标 (m^2) (W/m^2) ------------------------------------------------------------------------ 楼层1 小超市商业用房 57.0 160 75 楼层1 办公室办公室 18.0 105 70 楼层1 商务房接待室 18.0 120 70 楼层1 咖啡厅酒吧 60.0 180 70 楼层1 大堂门厅 167.0 110 85 楼层1 大包间餐厅 40.0 250 100 楼层1 小包间5 餐厅 32.0 250 110 楼层1 小包间4 餐厅 32.0 250 110 楼层1 小包间3 餐厅 32.0 250 110 楼层1 小包间2 餐厅 32.0 250 110 楼层1 小包间1 餐厅 32.0 250 110 楼层1 大餐厅餐厅 330.0 350 110 楼层2 茶楼餐厅 180.0 200 100 楼层2 美容院美容、理发室 320.0 115 80 楼层2 泡池公共休息区室内游泳池 120.0 200 400 楼层2 男更衣室办公室 42.0 105 70 楼层2 女更衣室办公室 30.0 105 70 楼层3 小会议室会议室 122.0 250 85 楼层3 办公室1 办公室 25.0 105 70

某商场中央空调系统施工组织方案

单位工程施工组织设计、施工方案 (无表式) 工程名称:广州XX广场中央空调系统工程 工程地点:广州市XX路XX号 施工单位:广州市XX安装有限公司

目录 第一章施工组织设计编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程执行的规范、标准 (1) 第二章安装工程概述 (1) 2.1工程概述 (1) 2.2承包范围 (2) 第三章三级组织机构的设置 (2) 1、设置说明 (2) 2、机构职能的描述 (3) 第四章劳动力计划 (4) 1、投入劳动力总体说明 (4) 2、投入劳动力计划表 (5) 第五章机电安装工程投入设备计划 (5) 1、投入设备总体计划 (5) 2、施工设备投入计划 (5) 第六章进度计划 (6) 1、工程目标 (6) 2、主要节点工期及阶段目标控制计划 (6) 3、工程进度计划表 (6) 4、进度计划的保证措施 (7) 第七章主要分项工程的施工方案、施工方法、施工工艺 (7)

1、施工前期的准备 (7) 2、施工部署 (7) 3、通风空调系统施工方法 (8) 4、施工方案及主要施工方法 (13) 5、通风与空调调试 (21) 第八章重点施工工法 (25) 1、设备的运输方案 (25) 第九章工程质量保证措施 (29) 第十章安全生产目标及保证措施 (36) 1、工程安全管理目标 (36) 2、工程安全技术措施 (36) 3、成品保护制度 (38) 4、施工现场安全、防火、文明施工管理措施 (39) 第十一章工程技术资料管理及保修承诺 (41) 1、工程资料管理 (41) 2、归档管理措施 (41) 3、工程保修承诺 (42)

石家庄市某宾馆空调系统设计报告书

石家庄市某宾馆空调系 统设计 院校:机械学院 姓名: 学号:20090769 日期:2012/9/25

目录 石家庄市某宾馆空调系统设计.............................................................................................. - 1 -目录........................................................................................................................... - 2 -空气调节课程设计任务书........................................................................................................... - 3 - 一、工程概况.......................................................................................................................... - 4 - 1.建筑概况................................................................................................................ - 4 - 2. 设计参数..................................................................................................................... - 5 - 3. 设定人均新风量......................................................................................................... - 5 - 二、冷负荷的计算................................................................................................................ - 5 - 三、确定空调方案.............................................................................................................. - 10 - 四、选择空调设备.............................................................................................................. - 10 - 五、水利计算...................................................................................................................... - 11 - 六、系统优缺点.................................................................................................................. - 11 - 七、参考文献...................................................................................................................... - 12 -

大型商场中的中央空调安装新通风系统节能措施

大型商场中的中央空调安装新通风系统节能措施 大型商场中的中央空调安装新通风系统节能措施 大型商场中的中央空调安装新通风系统节能措施 文章 来源 于 教 育 网 摘要:本文主要介绍了大型商场中的中央空调安装新风系统特点,用理论分析的方法,阐述了目前大型商场中的中央空调安装新风系统的节能措施。关键词:中央空调;安装;新通风系统;节能措施大型商场是公共建筑中的一种,一般每天工作12 h以上,全年没有节假日,由于其具有建筑面积大、客流密度大、客流密度变化大、门启闭次数多、自然通风难和各种照明、电器密度高等特点,与其他公共建筑相比,大型商场类建筑单位面积电耗最高、空调系统能耗最大。由于大型商场基本采用全空气空调系统,而空调箱风机全年运行,因大型商场空调系统中空调箱风机电耗所占比重最大,达到了大型商场空调系统总用电的65%左右,浪费最严重、节能潜力最大。因此,大型商场节能的关键环节是空调风系统。 1.新风、排风能量交换方式的实施原理能量回收方式比较多,但归纳起来共两大类。既全热回收装置、显热回收装置。全热回收新风换气机工作原理是一种空气—空气能量回收通风装置,其核心功能是利用室内、外空气的焓差,通过全热回收机芯良好的导热透湿性能,在双向置换通风的同时,产生能量交换,使新风有效获取排风中的焓值,从而大大节约了新风预处理的能耗,达到节能换气的目的(工作原理如图1)。全热交换回收装置节约的能量包括显热和潜热,节能效果显着,按照《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)的规定要求采用排风热回收装置的额定热回收效率不应低于60%。商场舒适性空调系统常用的从排风中直接回收能量的装置有转轮式、板翅式和板式等,而其中前两者既可实现全热交换,也可实现显热交换,后者仅可以实现显热交换。全热回收器不同于显热回收器的地方在于前者同时回收排风中的能量和湿量,是靠新风与排风的温差和水蒸汽压力差来达到热湿交换,其进出口关系可以由温度效率和湿度效率确定,效率值与新风量、排风量大小有关,后者仅仅是温差的热交换。而在百货商场中最为适合的热回收装置是转轮式热交换器和板翅式交换器。转轮式换热器是通过排风与新风交替逆向流过转轮,转轮中间有清洗扇,本身对转轮控制,能适应不同的室外空气参数,而且能使效率达到70%~80%以上。这类热交换器是现在厂家较多推荐的成熟产品,可根据需要,购置不同规格大小的设备,安装在新风与排风系统的进出口上,以使夏季的新风与排风进行冷、热交换。但是轮转式换热器是两种介质交替转换,不能完全避免交叉污染,因此流过气体必须是无害物质,现在市面上的产品技术更新改造,气密安全性好,采用送风压入、排风吸出,能够全热回收而不污染新风。其缺点是要求把新风和排风集中在一起,风系统布置带来一定困难。 2.大型商场中央空调安装新风系统节能的几点建议 2.1合理设置空调机房设计大型商场中央空调时,考虑到商家的利益,空调机房面积总是设限制,空间利用率有限,而且室外进风121和排风口的距离要求尽量间隔远,避免气流短路,由于全热交换器有四个接管,系统中管路较为复杂。同时由于城市空气质量较差,积灰现象较严重,过滤器易堵塞,使用中应注意经常清洗过滤器。全热回收必要条件是新风系统与排风系统布置在一处,这就要求设计时对系统划分、风道布置、送排风机和

杭州市某宾馆空调系统设计说明书 推荐

山东华宇职业技术学院 高职空调技术课程设计(论文) 课题名称某宾馆空调系统设计 杭州市某宾馆空调系统设计 专业制冷与冷藏技术 班级 11高职制冷1班

摘要 本设计对象为杭州市某宾馆空调设计。针对该宾馆的功能要求和特点以及该地区气象条件和空调要求,参考有关文献资料对盖楼的空调系统进行系统规划,设计计算和设备选型。先用Exel计算各房间的冷负荷,再根据房间的类型选择合理的空调系统。对于高级客房、普通客房和客厅采用风机盘管加新风系统,然后根据房间冷负荷选择风机盘管,根据新风负荷选择新风机组,最后进行水力计算,选用冷源设备,布置制冷机房。根据各种计算结果通过性价比分析进行设备选型,确保容量,压强,噪音方面满足要求。本空调设计力求达到经济,舒适,方便,实用并尽可能满足节能要求。 大楼主要有:大厅和客房。大楼共两层,一层高4.3m;二层高3.2m,总高度为8.8m。一层为展厅采用全空气系统。二层为客房采用风机加独立盘管系统,采用自然排风;机房位于建筑后面;卫生间通风统一由排风扇接出,在末端安装止回阀。 关键词:冷负荷风机盘管加独立新风系统,全空气系统,制冷机组

目录 第一章工程概况 (3) 1.1建筑概述 (3) 第二章空调系统室内外设计参数 (3) 2.1空调室外计算参数 (3) 2.2空调室内设计参数 (4) 第三章空调系统冷湿负荷的计算 (5) 3.1冷湿负荷的概念 (5) 3.2冷湿负荷的计算 (6) 第四章空调房间总送风量的设计计算 (9) 4.1 空调房间送风量的确定 (9) 4.2空调房间送风状态点的确定 (10) 第五章空调方式的选择和系统分区 (11) 5.1空调系统的分类 (11) 5.2空调系统的选择 (11) 5.3空调系统的划分 (12) 第六章空调风系统的设计计算 (15) 6.1 风道设计的基本任务 (15) 6.2新风系统风道的水力计算 (15) 第七章风机盘管水系统的设计计算 (16) 7.1水系统的设计选择 (16) 7.2空调水系统设计中应注意的问题 (17) 7.3水管管径与水管阻力的计算 (17) 7.4冷冻水系统的设计 (18) 7.5冷却水泵的选择 (20) 7.6冷凝水管的计算 (20) 第八章末端设备及空调冷源设备的选择 (21) 8.1 末端设备的选择 (21) 8.2空调冷源的设计及设备选择 (22)

PLC中央空调控制系统设计

基于PLC的中央空调控制系统设计 摘要 中央空调现已广泛的应用在各大商场、办公大厦等场所中,传统控制系统中在控制较适宜的温度的同时,却消耗了大量的能量。如今,人们越来越重视中央空调的舒适性和节能性,本文重点研究了中央空调冷冻泵机组控制系统,为舒适的生活工作环境及有效节能提供了技术条件。 本文首先介绍了中央空调的结构和工作原理,总结了传统中央空调的缺点,即冷冻泵、冷却泵不能自我调节负载,长期处于满负荷运行,造成了极大的能源浪费,随着变频技术日趋成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量达到节能目的。该系统采用西门子的S7—200PLC作为主控制单元,利用传统PID 控制算法,通过西门子MM440 变频器控制水泵运转速度,保证系统根据实际负荷的情况调整流量,实现恒温控制,同时又可以节约大量能源。 通过对中央空调的理论分析,验证了以出回水温差为根据对其进行变流量控制的可靠性。对变频控制系统进行了设计,为实现温度信号远距离传送,设计了基于USS 协议的RS-485总线通讯的网络。通过西门子TD200 文本显示器实现人机界面的设计,最后使用MCGS 工控组态软件进行了系统的组态设计研究。 关键词中央空调;PLC;变频器;PID;RS-485 - I -

基于PLC的中央空调控制系统设计目录 摘要................................................................................................................................. I 第1章绪论 (1) 1.1 课题背景 (1) 1.2 中央空调控制的研究现状及发展 (2) 1.2.1 中央空调控制系统的发展 (2) 1.2.2 中央空调变流量控制的发展 (3) 1.3 本研究课题的主要工作 (4) 第2章中央空调变流量控制的原理 (5) 2.1 中央空调系统的结构和原理 (5) 2.1.1 概述 (5) 2.1.2 制冷原理 (5) 2.1.3 中央空调系统的构成 (5) 2.2 中央空调变流量控制的原理及特点 (5) 2.2.1 变流量空调系统概述 (5) 2.2.2 中央空调变流量控制的实现方式 (7) 2.2.3 中央空调系统变流量系统的特点 (9) 2.3 电机的软启动原理及应用 (10) 2.3.1 软启动设备介绍 (10) 2.3.2 软启动器的应用场合 (10) 2.3.3 软启动器与变频器之间的区别对比 (10) 2.4 PID控制的设计 (11) 2.4.1 PID控制原理 (11) 2.4.2 PID控制器的参数整定 (12) 2.4.3 PID的反馈逻辑 (12) 2.4.4 P、I、D参数调整原则 (13) 2.4.5 对空调系统的PID变频控制 (13) 2.4.6实现设定值的自动调节 (13) 2.4.7 PID控制器设计及实现 (13) 2.5 本章小结 (14) 第3章中央空调控制系统的硬件设计 (15) 3.1 变频器的原理 (15) 3.2 西门子MM440变频器性能介绍 (15) 3.2.1 主要特征 (16) 3.2.2 控制性能的特点 (16) 3.2.3 保护功能 (16) 3.2.4 变频器运行的环境条件 (16) 3.2.5 使用变频器设计系统时需注意的问题 (17) - II -

北京某宾馆中央空调系统设计

目录 摘要 (1) Abstract (2) 引言 (3) 第一章绪论 (4) 1.1 本设计的基本内容 (4) 1.1.1 工程概况 (4) 1.1.2 设计依据 (4) 1.1.3 设计原则 (4) 1.1.4 主要设计内容 (4) 1.2 设计目的 (5) 1.3 设计意义 (5) 第二章负荷计算 (6) 2.1 基本气象参数 (6) 2.1.1 夏季参数 (6) 2.1.2 冬季参数 (6) 2.2 室内设计参数 (6) 2.3 建筑结构组成及传热系数 (6) 2.4 负荷计算 (7) 2.4.1 冷、湿负荷的概念 (7) 2.4.2 冷负荷的计算方法 (7) 2.4.3 湿负荷计算 (10) 2.4.4 计算实例 (11) 2.4.5 其余各层负荷计算结果 (17) 2.4.6 冬季热负荷估算 (26) 第三章空调系统计算 (28)

3.1 空调系统的分类 (28) 3.2 空调系统的划分 (28) 3.3 空调系统的选择 (29) 3.4 空调系统计算 (29) 3.4.1 计算实例 (29) 3.4.2 其余各房间计算结果 (30) 3.5 空气处理设备的选择 (31) 3.5.1 风机盘管的选择 (31) 3.5.2 新风机组的选择 (32) 3.6 排风方式的确定 (33) 3.7 送风方式的确定 (33) 第四章空调风系统的设计 (35) 4.1 风管管径的确定 (35) 4.2 最不利管路校核 (37) 第五章空调水系统的设计 (38) 5.1 水系统方案的确定 (38) 5.2 水系统计算 (38) 5.3 水环路水利平衡计算 (43) 第六章冷冻机房设计 (45) 6.1 空调冷源的确定 (45) 6.2 冷冻水泵的配置与选择 (45) 6.3 冷却水泵的配置与选择 (46) 6.3.1 冷却水系统水力计算 (46) 6.3.2 冷却水泵选型 (47) 6.4 冷却塔选型 (47) 6.5 补水系统设计 (48) 6.6 其它设备、附件选择 (48) 6.6.1 膨胀水箱 (48) 6.6.2 分水器、集水器 (49)

商场中央空调设计方案

商场中央空调设计方案 2008-7-30 商场中央空调设计方案 一、工程概述 .500m,空调使用面积约为460m本工程为商场中央空调系统。该商场总建筑面积约为了营造22为 一个舒适、温馨、高质量、高品质、高品位的工作休闲购物的空间,给该商场选择了,最实用、最完善、最节约和环保的商用中央空调系统;使舒适的温度空气均匀的送到商场每个地方(柜机不可能实现)。空气品质处理到最佳状态,使处于其中的人有身处大自然之清新感觉的空调系统,本着严谨、认真、诚恳的专业态度,根据建筑的使用情况,综合考虑业主的需要,参照业主的具体要求,依据国家暖通设计规范,进行了如下环保性、舒适性、实用性空调系统设计。二、设计说明 1.设计原则: 我们主要依据国家规范、行业标准、品牌品质、舒适环保、经济实用、高效可靠、豪华美 观、操作简便、维护便利的原则,提供本空调方案。 2.设计依据: )-1)《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-20011987 ()GB19-87)《采暖通风与空气调节设计手册》((2 ( 3)《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社)空气调节的四度:温度、湿度、洁净度和风速)(4 3.设计参数: )室外气象参数:(1 采暖(干球)温度 -5℃冬季: 1℃通风(干球)温度 - 7℃ - 空调(干球)温度 60% 室外计算相对湿度 平均风速 3.4m/s 最多风向及其频率 N 11% 极端最低温度 -17.9℃ 夏季: 通风(干球)温度 32℃ 空调(干球)温度 35.6℃ 室外计算相对湿度 76% 平均风速 2.6m/s 最多风向及其频率 S 11% 极端最高温度 43℃ (2)空调室内设计参数 三、空调方案选择 1.空调系统的选择: 1)家用中央家调系统的分类及比较选择 a)风冷热泵机 机组新风供给和冬季加湿较容易实现,初投资小,室内机和风管安装简单,对装修也要求不高,各空调区域能单独控制温度。

楼宇自动化课程设计(中央空调控制系统)

楼宇自动化(中央空调控制系统)课程设计 目录 摘要 (2) 第一章工程概况 (2) 第二章设计原则及依据 (2) 第一节设计原则 (2) 第二节设计依据 (2) 第三章中央空调系统 (3) 第一节中央空调系统原理与结构 (3) 第二节中央空调系统设计基本原则 (4) 第三节中央空调系统的冷负荷计算 (4) 第四章中央空调监控系统设计 (8) 第一节系统构成 (8) 第二节监控设计的注意事项 (8) 第三节机房监控系统设计 (9) 一、机房监控点位的布置 (9) 二、控制部分设计 (9) 第四节测点一览表 (11) 第五章新风系统监控设计 (11) 第一节系统功能及组成 (11) 一、系统功能 (11) 二、系统组成 (12) 第二节主要设备及选择 (12) 致谢 (13) 参考文献 (13) 附录 (13)

摘要 随着生活水平的不断提高,人们对居住环境的舒适性要求也越来越高。空调系统尤其是中央空调系统在建筑物中得到了越来越多的应用,像宾馆、办公楼等这类对舒适性要求较高的建筑,普遍采用中央空调系统。 中央空调系统的使用可以达到经济节能,环保,节约空间,个性化,简化管理,提升档次,投资方便等优点,是未来空调的发展方向之一。其统一的管理,良好的舒适度,高档的品位,广阔的利用空间一定能使用户的生活提高一个档次。而统一供冷供暖的方式,可以节约一大部分能量,环保的特质也会让用户感到特别满意。 第一章工程概况 本建筑为一商贸综合楼,共10层,建筑面积5997平方米,主要功能有餐饮、客房、办公室等。本工程设计范围包括餐饮、客房、办公室等的多联机空调设计;空调系统采用MDV智能变频控制多联式空调系统,无论从经济、使用寿命,还是从美观、清洁的角度讲,该系统都很符合建筑用途的要求。 在暖通空调负荷计算之前,按照《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005的要求,配合建筑专业对建筑围护结构热工进行了详细计算。通过计算使建筑热工设计满足节能标准的要求,为暖通空调节能设计奠定基础。 第二章设计原则及依据 第一节设计原则 1)设备保证是符合中华人民共和国最新执行标准,须为国内外知名品牌并通过国家、行业检测中心检测合格的设备。 2)产品及其所有零部件应是技术先进、设计正确、结构合理、安全可靠、节省能源、遵守机械、电器及建筑方面的通用技术要求,维护方便。制造产品的材料应具有足够的强度和合适的性能,且为原厂生产,并有该厂商标。产品必须是最新制造生产,不得有生锈、陈旧、过时的配件。 第二节设计依据 GBJ19-87《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

某大酒店中央空调系统设计方案

*****某大酒店 中央空调系统 方 案 设 计 说 明 弗德里希冷冻设备(杭州)有限公司 FEDRICH REFRIGERATION EQUIPMENT (HANGZHOU) Co.,LTD. 日期:二零一二年一月二十日

目录 一、项目概况--------------------------3 二、方案设计说明--------------------3 三、节能性分析---------------------11 一、项目概况

本工程位于**省**市,集餐饮、娱乐、客房为一体的高档酒店,总建筑面积约16000平方米,其中空调面积10951平方米;地下室一层,地上十七层加一个跃层。总建筑高度为62.8米;本建筑属于高层建筑,分类为二类,耐火等级为二级。建筑功能主要为: (1)地下室为车库、设备房; (2)本建筑主要功能有:一楼大厅、二楼中餐厅、三楼茶餐厅、四楼KTV会所、五楼足浴中心、六楼和七楼为桑拿会所;八楼至十六层及跃层主要为客房、办公室; 二、方案设计说明 个性化专业方案概述 发展环保、节能、创新的产品和解决方案是每个FEDRICH人不懈的追求和责任 1、运行高效节能,部分负荷能效比高 2、初投资便宜 3、智能化控制 4、性能稳定、可靠 5、…… 针对以上问题,我们在以下设计方案中加以考虑,满足用户需求。

(一)方案概述 1、设计内容 本工程为季性空调系统,夏季制冷采用水冷螺杆冷水机组,冬季采暖为燃气锅炉;其中: (1)一层大堂、五层会议室、八-十六层及跃层设计室内空调系统; (2)二层—七层区域预留出冷量,根据各自装饰风格自行设计室内水系统; (3)二层—七层区域设计空调计费系统,方便后期计费。 2、主要设计依据: 1、国家标准 1、本工程甲方使用要求 2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95-2001) 5、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 6、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95) 7、《实用供热空调设计手册》(93年版) 8、《建筑给水排水设计规范》(GB50015) 9、《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242) 10、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268) 11、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274) 12、《全国民用建筑工程设计技术措施 2003 暖通空调·动力》