工程名称:编号:

致: 华铁工程咨询有限责任公司蓝色硅谷城际轨道交通工程第一驻地监理部:根据施工承包合同和设计文件要求,我单位已完成站~区间(2)高架桥E120C桩基成孔施工项目工程并自检合格,今报请检验。

附件:1、人工挖孔桩施工记录表;

2、挖孔检验批质量记录表;

承包单位(章):中铁有限公司

项目经理:

日期:

审查意见:

项目监理机构:华铁工程咨询有限责任公司

总/专业监理工程师:

日期:

轨道交通工程

人工挖孔桩施工记录表工程名称站~区间(2)高架桥设计桩径(m) 1.2 桩号

设计孔深 10m

设计桩顶

标高

101.889m

设计桩底

标高

91.889m

护筒顶

标高

104.801m

自然

地面标高104.501m 实际桩底标高91.801m

开工

完工

日期

时间

开挖

方式

工作内容人数

挖孔深度(m) 柱

地质情况起止

本次累计

时分时分

2014.12.1 7 20 9 20 人工挖进 2 1 1

附后

挖进至标高94.388m处见微风化花岗岩,入岩深度

2.587m。

2014.12.2 8 00 10 20 人工挖进 2 1 2

2014.12.5 7 10 9 20 人工挖进 2 1 3

2014.12.6 8 00 10 00 人工挖进 2 1 4

2014.12.8 7 00 9 00 人工挖进 2 1 5

2014.12.9 8 00 10 00 人工挖进 2 1 6

2014.12.10 7 20 9 20 人工挖进 2 1 7

2014.12.11 7 20 10 20 人工挖进 2 1 8

2014.12.12 7 20 9 20 人工挖进 2 1 9

2014.12.21 7 20 9 20 人工挖进 2 1 10

2014.12.25 7 20 9 20 人工挖进 2 1 11

2014.12.26 7 20 9 20 人工挖进 2 1 12

2014.12.27 7 20 9 20 人工挖进 2 1 13

备注:挖孔过程中若出现塌孔,在本栏中注明深度及处理方法。地质与设计若有变化,设计单位在本栏签证认可。

主管工程师:质检工程师:技术负责人:监理工程师年月日

挖孔检验批质量验收记录

08012021

单位工程名称站~区间(2)高架桥

分部工程名称地基及基础(桩基础)分项工程名称挖孔验收部位E120C

施工单位中铁有限公司项目经理刘占东施工质量验收标准名称及编号《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程)》

施工质量验收标准的规定施工单位检查记录监理单位验收记录

主控项目1

开挖顺序和防护措

8.1.9.1 符合设计和施工方案要求

2 地质情况8.1.9.2 经勘查设计单位检查验收满足设计要求

3

孔底质量和孔径、孔

深、孔型

8.1.9.3

孔底平整、无松渣、淤泥、沉淀或扰动的软层。

孔径 1.2m,孔深14.1m,孔型:圆形,符合设

计要求。

一般项目

1 允

孔位中心50 mm 7 9 7 8 7

/

/

/ / /

2 倾斜度0.5% 0.3% / / / /

/

/

/ / /

施工单位

检查结果

项目专业质量检查员:年月日

监理单位

验收结论

监理工程师:年月日

桩基钢筋工程报验申请表

工程名称:编号:

致: 华铁工程咨询有限责任公司蓝色硅谷城际轨道交通工程第一驻地监理部:根据施工承包合同和设计文件要求,我单位已完成站~区间(2)高架桥E120C桩基钢筋施工工程并自检合格,今报请检验。

附件:钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I);

钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II)。

承包单位(章):中铁有限公司

项目经理:

日期:

审查意见:

项目监理机构:华铁工程咨询有限责任公司

总/专业监理工程师:

日期:

钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录(Ⅰ)

08012031单位工程名称站~区间(

2)高架桥

分部工程名称地基及基础(桩基础)

分项工程名称钢筋验收部位E120C 施工单位中铁有限公司项目负责人刘占东施工质量验收标准名称及编号《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程)》

施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录

主控项目1 钢筋材质12.3.2.1

Φ22合格证1份,编号:140801H00105

试验报告1份,编号:2014-GJ-317

Φ20合格证1份,编号:140724H08147

试验报告1份,编号:2014-GJ-315

φ10合格证1份,编号:PG14090973

试验报告1份,编号:2014-GJ-204

质量合格。

2

180°弯钩

12.3.3.1

/

直角形弯钩/

弯起钢筋/

箍筋弯钩/

一般项目

1 钢筋外观12.3.2.4

钢筋平直、无损伤,表面无裂缝、油污、

颗粒状或片状老锈,符合验收标准要求。

2

加工

允许

偏差

受力钢

筋全长

L≤5000 ±10mm /

L>5000 ±20mm 尺量检查3根,受力钢筋全长偏差最大

为5mm,符合验收标准要求。

弯起筋弯折位置20mm /

箍筋内净尺寸±5mm 检查8处,符合验收标准规定要求

施工单位

检查结果

项目专业质量检查员:年月日

监理单位

验收结论

监理工程师:年月日

钢筋(连接及安装)工程检验批质量验收记录(Ⅱ)

08012032

单位工程名称站~区间(2)高架桥

分部工程名称地基及基础(桩基础)分项工程名称钢筋

验收部位E120C

施工单位中铁有限公司项目经理刘占东施工质量验收标准名称及编号《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程)》

施工质量验收标准的规定施工单位检查记录监理单位验收记录

主控项目1 纵向受力筋连接方式设计要求符合设计要求

2 钢筋接头质量12.3.4.2 符合验收标准要求

3

钢筋品种、级别、规格、

数量

设计要求

主筋HRB400Φ22,24根;箍筋HPB300

φ10,1根;定位筋HRB400Φ20,7根;

符合设计要求。

一般项目

1 钢筋接头位置、数量12.3.4.3 符合验收标准要求

2

钢筋安

装及保

护层厚

度允许

偏差

受力钢筋排距±5mm 3 3 3 / /

同排

中受

力钢

筋间

基础、

板、墙

±20mm 12 8 11 / /

柱、梁±10mm / / / / /

分布钢筋间距±20mm / / / / /

箍筋间距±10mm 4 5 6 / /

弯起点位置30mm / / / / /

c≥3010

+mm 5 5 4 5 3

c≤305

+mm / / / / /

施工单位

检查结果

项目专业质量检查员:年月日监理单位

验收结论

监理工程师:年月日

钢筋安装检查证

站~区间(2)高架桥第E120号墩(台)C桩

本桥墩(台) 桩基施工部分混凝土由标高101.889米至标高91.889 米一段内所绑扎钢筋已于2015年 5 月 7 日经检查完毕,结果如下:

1.钢筋数量和规格与原设计LSGG-04-09-01-SS-QL-01-009A图相符,其中 / 业经呈准变更,详见附图 / 。

2.钢筋或蹬筋布置与原设计LSGG-04-09-01-SS-QL-01-009A图相符,其中/业经呈准变更,详见附图 / 。

3.钢筋 / 除锈, / 调直。

4.钢筋或蹬筋与钢筋联接处均用 / 号钢丝扎牢。

5.钢筋中断处采用 / 接,接头长度 / cm , 其断头接头数量为 / %。

6.钢筋下用 / 垫,防止钢筋移动采取 / 。

7.模板与钢筋之净距最少为 / cm , 最大为 / cm。

8.活动支座处钢筋安置情况 / 。

9.固定支座处钢筋安置情况 / 。

根据以上检查结果,认为合格。

施工单位中铁有限公司填表

主管工程师施工负责人

检查工程师监理工程师

桩基钢筋隐蔽工程报验申请表

工程名称:编号:

致: 华铁工程咨询有限责任公司蓝色硅谷城际轨道交通工程第一驻地监理部:根据施工承包合同和设计文件要求,我单位已完成站~区间(2)高架桥E120C桩基础钢筋隐蔽工程并自检合格,今报请检验。

附件:钢筋隐蔽工程检查验收记录

承包单位(章):中铁有限公司

项目经理:

日期:

审查意见:

项目监理机构:华铁工程咨询有限责任公司

总/专业监理工程师:

日期:

隐蔽工程验收记录

表号:编号:

单位工程名称站~区间(2)高架桥

分部工程名称地基及基础(桩基础)分项工程名称钢筋验收部位E120C

施工单位中铁有限公司项目经理刘占东

施工执行标准名称及编号《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程)》

隐检项目桩基钢筋隐检日期

隐检部位E120C 层轴线标高

隐检依据:施工图图号 LSGG-04-09-01-SS-QL-01-009A,设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。

主要材料名称及规格、型号:

钢筋HRB400Φ22; 钢筋HRB400Φ20; 钢筋HRB300Φ10。

隐检内容:

钢筋品种、规格、数量、位置:N1钢筋HRB400Φ22:24根,单根长11.189mm;N3钢筋HRB400Φ20,7根,单根长3116mm;N2钢筋HRB400Φ10,1根,单根长281556.1mm;符合设计要求。

钢筋连接方式、接头位置数量、接头百分率:双面搭接焊,接头位置N1,数量及接头率符合标准规定要求。

预埋件规格、数量、位置:符合设计及规范要求。

除锈和油污、钢筋代用、其它:无

检查验收意见:

施工单位项目

监理工程师

(专业)技术负责人

桩基混凝土工程报验申请表

工程名称:编号:

致: 华铁工程咨询有限责任公司蓝色硅谷城际轨道交通工程第一驻地监理部:根据施工承包合同和设计文件要求,我单位已完成站~区间(2)高架桥E120C桩基础混凝土施工项目并自检合格,今报请检验。

附件:混凝土(原材料及配合比)检验批质量验收记录表(Ⅰ);

混凝土(施工)检验批质量验收记录表(Ⅱ);

承包单位(章):中铁有限公司

项目经理:

日期:

审查意见:

项目监理机构:华铁工程咨询有限责任公司

总/专业监理工程师:

日期:

轨道交通工程

人工挖孔桩孔内灌注混凝土前检查证

编号:

站~区间(2)高架桥E120号墩第C号桩

挖孔开始日期2014年 12 月 1 日,挖孔完毕日期 2014 年 12 月 27 日,

挖孔桩直径1.2米,锁口顶标高 104.801,桩底设计标高 91.889,挖完孔底标高91.801 钢筋骨架按图LSGG-04-09-01-SS-QL-01-009A施工,主筋直径为22毫米,其中变更部分无 ,钢筋骨架总重符合设计要求,钢筋骨架顶面标高103.178, 钢筋骨架底面标高 91.989,钢筋骨架分1节,每节重1020.1Kg,混凝土灌注前孔底标高91.801,混凝土设计强度C35 ,混凝土塌落度18/19厘米,混凝土计算数量满足设计要求。

根据以上资料同意灌注混凝土。

施工单位中铁有限公司填表

主管工程师施工负责人

检查工程师监理工程师

混凝土(原材料及配合比)检验批质量验收记录(Ⅰ)

08012041

单位工程名称站~区间(2)高架桥

分部工程名称地基及基础(桩基础)分项工程名称混凝土验收部位E120C

施工单位中铁有限公司项目经理刘占东施工质量验收标准名称及编号《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程)》

施工质量验收标准的规定施工单位检查记录监理单位验收记录

主控项目

1 水泥质量12.4.2.1

合格证1份,编号:S467;试验报告1

份,编号:2014-SN-262;质量合格。

2 细骨料质量12.4.2.5

试验报告1份,编号:2014-SZ-079;质

量合格。

3 粗骨料质量12.4.2.5

试验报告2份,编号:2014-SS-101;质

量合格。

4 外加剂质量12.4.2.2

合格证 1 份,编号:2013;试验报告

份,编号:2014-WJJ-025;质量合格。

5 拌合用水质量12.4.2.6

饮用水,检验报告1份,编号:

2013-W-06-004 ;符合验标要求。

6 掺和料质量12.4.2.4

粉煤灰合格证1份,编号:20141101,报

告编号:2014-FMH-041;矿粉合格证1份,

编号:1402109;报告编号:

2014-KF-031。

7 配合比设计12.4.3.1

配合比选定报告1份,编号:

2013-HP-006;符合验标要求。

8 混凝土中总碱含量12.4.2.3

配合比选定报告1份,编号:

2013-HP-006;混凝土中总碱含量为

1.21kg/m3,质量合格。

施工单位

检查结果

项目专业质量检查员:年月日监理单位

验收结论

监理工程师:年月日

混凝土(施工)检验批质量验收记录(Ⅱ)

08012042

单位工程名称站~区间(2)高架桥

分部工程名称地基及基础(桩基础)分项工程名称混凝土

验收部位E120C

施工单位中铁有限公司项目经理刘占东施工质量验收标准名称及编号《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程)》

施工质量验收标准的规定施工单位检查记录监理单位验收记录

主控项目1

混凝土强度等级、弹性

模量及试件取样和留置

12.4.4.1

混凝土强度等级C35,混凝土强度等级

符合设计要求;现场随机取样留置试

件 2 组。

2 混凝土浇筑8.1.11.2 符合设计要求

3

顶端混凝土质量、高程

和主筋深入承台长度

8.1.11.4 符合设计要求

4

挖孔桩、管柱内的水下

混凝土质量

8.1.11.5 砼匀质、完整,符合标准要求。

5 承载力试验8.1.11.6

一般项目

1 施工配合比调整12.4.3.4 /

2 拌合物的坍落度8.1.5.1

3 塌落度18/19 cm。

3

水泥和矿物掺

合料

12.4.4.4

检查 1 次,偏差0 %。

粗、细骨料检查 1 次,偏差0 %。

水、外加剂检查 1 次,偏差0 %。

特殊混凝土检验项目:/

施工单位

检查结果

项目专业质量检查员:年月日监理单位

验收结论

监理工程师:年月日

工程检查证

编号:

检查挖孔孔桩内灌注混凝土前

工程名称:施工单位:中铁有限公司

工程地点:站~区间(2)高架桥检查日期:年月日

E120号墩C号桩。

1、设计直径1.20m,终孔经验孔器检查,无缩孔□/在 m处有缩孔口。

2、孔底设计高程 91.889m,挖孔完毕时孔底实际高程91.801m,灌注前孔底高程91.801m。

3、孔位最大偏差为: 9 mm,最大倾斜度为0.3%。

4、挖孔桩承台底高程为101.889,桩长为 10 m。

5、岩层面高程为98.98m,嵌入岩层2.1m,岩层为微风化花岗岩。

6、钢筋笼已检查签证□。

附件:工程检查证附图(桩位处地质柱状图)

主管工程师施工负责人

检查工程师监理工程师

工程检查证附图

站~区间(2)高架桥

E120号墩 C桩地质柱状图

主管工程师施工负责人检查工程师监理工程师检查日期

人工挖孔桩 计算工程量的公式

人工挖孔桩护壁钢筋计算公式 1.人工挖孔桩护壁水平筋长度怎么计算 是按桩中心点到护壁的外边减钢筋的保护层为半径计算出周长后,加上搭接的长度,一般的 取值按12D计算,也有图纸给出了,12D是水平段的长度. 护壁中心周长最长的地方和最 短的地方平均值,加上钢筋搭接,即为每条钢筋长度。纵筋看图纸设计的搭接部位长度加上 护壁高度。 2.护壁纵筋呢? 护壁纵筋是按每节的高度+与下节的搭接长度,图纸有规定 人工挖孔桩的锅底体积计算公式 人工挖孔桩锅底计算公式 已知锅底长轴a,短轴b,锅底高h,求椭球缺体积V,本公式为微积分导出 公式:v=π*b2/a2(ah2-h3/3) 16人工挖孔桩桩底处做了扩大头,则桩的工程量计算公式是什么(桩底面积+桩顶面积+根号下桩底面积*桩顶面积)/3*高度=桩工程量 这是个万能公式,计算台体 如何计算挖孔桩桩芯砼清单工程量 挖孔桩桩芯砼在无护壁的情况下如何计算工程量,是否应当考虑充盈系数。为何清单计价规范中没有相关规定? 清单计价中确无规定。 人工挖孔灌注混凝土桩桩壁和桩芯子目,定额未考虑混凝土的充盈因素。人工挖孔的桩孔侧壁需要充盈时,桩壁混凝土的充盈系数按1.25计算。灌注混凝土桩无桩壁、直接用桩芯混凝土填充桩孔时,充盈系数按1.10计算。 编制清单工程量时不考虑充盈系数,充盈系数应该在清单组价时才考虑 人工挖孔桩计算工程量的公式 把实际浇筑桩长部分和地坪面以下空桩部分分开,以下正常套定额,在套用空桩部分子目时,把定额中填芯砼扣除,并参照后面有的一个砼填芯子目的人工扣除该子目部分人工,即得采 用砼护壁但未填芯空桩部分子目单价。 人工挖孔灌注桩称工程量计算包括挖土方,岩土,砖护壁,砼护壁,和桩芯 1,人工挖桩土方 2,护壁工程量 3,桩芯工程量4,桩笼钢筋 人工挖孔桩挖土方工程;人工挖孔桩砼及钢筋工程;挖基槽土方工程;基础梁砼,钢筋,模板工程;砖基础工程;平整场地工程。 人工挖孔桩土石方量按挖方断面积从孔底算到孔顶; 人工挖孔桩护壁混凝土量按护壁断面积从孔底算到钢护筒底,没有钢护筒就算到孔顶。 人工挖孔桩桩身混凝土量按桩身断面积从孔底算到承台底。 人工挖孔桩按综合单价工程量怎样计算

人工挖孔桩施工方案

福建省永泰建筑工程公司 永泰城建校教学楼 人 工 挖 孔 桩 施 工 方 案 福建省永泰建筑工程公司

施工准备 1.材料 (1)水泥:宜用425#普硅或矿渣水泥,并有出厂合格证及试验报告。 (2)砂:中砂,含泥量不大于3%。 (3)石子:碎石,粒径10-15mm,含泥量不大于2%。 (4)钢筋:品种和规格均符合设计规定,并有出厂合格证及试验报告。 (5)垫块:用1:2.5水泥砂浆脉18-22号火烧铁丝提前预制。 (6)外加剂:掺合料,根据施工需要并通过试验确定。 2.作业条件 (1)施工场地,必须做好“三通一平”,并根据现场情况,有条件的先做好地面砼垫层,以利施工。现场四周应设置排水沟、集水井,桩孔中抽出积水,经沉淀后排入下水道。施工现场的出土路线应畅通。

(2)按施工图纸准确放线,放出桩位中心线和桩径,并认真进行技术复核,经有关部门办理签证手续,才能开挖桩身土方。 (3)挖桩前,要把桩中心位置向桩的四周引出四个桩心控制点,用牢固的木桩标定。 (4)施工前,施工现场技术负责人和施工员应逐孔全面检查施工准备,逐级进行技术安全交底和安全教育,要使安全、技术管理在思想、组织、措施都得到落实。 (5)专人负责按桩位编号,做好桩孔的垂直中心线、轴线、桩径、桩长和基岩土质的记录;钢筋笼和桩身砼等隐蔽验收记录;收集好桩体砼强度等级等有关技术资料,并在完工后整理编册分送有关单位并送技术部门存档。 (6)护壁模板分节的高度视土质情况而定,一般可用50-100cm,每节模板安装,应设专人严格校核中心位置及护壁厚度,可用十字架对准轴线标记,在十字交叉中心悬吊垂球,复核模板位置,保证垂直度。符合要求后,可用木楔打入土中支撑模板,稳定位置,防止捣砼时模板发生位移。

人工挖孔桩验收表格

人工挖孔桩桩孔验收记录 工程名称福宣雅园工程桩位编号 2#楼A型桩施工单位重庆渝煌建筑有限公司分包单位 原地面标高(m)271.800 造孔起止 日期 2012年5 月 15日至 2012 年6 月 5日 检查项目 允许偏 差值 实测值或实测偏差附图 桩身直径d(mm)±20mm 890 桩孔全深H(m) 7.6 扩大头最大直径D (m) ±20mm 1.11m 扩大头高度h2(m) 5.2m 底部直段高度h3(m) 0.8m 锅底矢高h4(m) 0.6m 进入持力层深度 (mm) ±50mm±22mm 桩孔垂直度

人工挖孔桩验收记录

参加 单位 签字 盖章 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 勘察单位: 人工挖孔桩验槽检查记录 工程名称 福宣雅园工程 平 面 位 置 示 意 基础名称 挖孔桩 桩位编号 2#楼2-6/2-E 施工单位 重庆渝煌建筑有限公司 检查内容记录 检查项目 设计或验收要求 实际检查情况 桩身各层地质构造示意 桩身孔径d (mm ) 900 10 桩底扩孔D (mm ) 200 210 桩底持力层要求 ±50mm ±22mm 桩端进入持力层深度(mm ) 1700 1600 地下水位情况(m ) 0.5-1 1 桩位允差(mm ) ≤50mm ≤22mm 桩孔垂直度 <0.5% <0.1% 桩顶标高(m ) 271.80 275.600

人工挖孔桩施工工艺及流程

人工挖孔桩施工工艺及流程 尽管现在大型机械发展很迅速,但是在落差比较大的地形,机械总有上不去的地方,所以最原始的方法人工挖孔就不得不被用到施工去,人工挖孔危险系数特别大,所以,一个好的施工工艺和流程是非常重要的。话不多说,直奔正题。 1、总体施工工艺 挖孔桩施工工艺 2、施工准备 平整场地→放中桩(包括护桩)→布置排水沟→桩位顶上搭雨棚→安装提升设备→修整出渣道路。 ①平整场地,清除坡面危石浮土,坡面有裂缝或坍塌迹象者应加设必要的保护,铲除松软土层并夯实。 ②测量放样,施测桩基十字线,定出桩孔准确位置,设置护桩并将测量放样结果报驻地监理工程师审查。 ③排水设施,孔口四周挖排水沟,作好排水系统,及时排除地表水,搭好孔口雨棚,安装提升设备,布置好出碴道路,合理堆放材料和机具,不使孔壁压力增加和影响施工。

④孔口防护,井口周围砼制成围圈予以围护,其高度高出地面30cm,防止土石、杂物滚入孔内伤人。若井口地层松软,为防止孔口坍塌,须在孔口周围加固。孔口四周1m范围内用砂浆硬化;孔口周围不能堆放土渣、机具、杂物。孔口四周搭设防护围栏,围栏采用钢筋牢固焊制。停止作业时,孔口设置围栏和警告标示牌。洞口设置钢筋防护网,网格间距不大于20cm。3、挖孔施工 (1) 安装垂直运输架和电动卷扬机 垂直运输架有提升钢框架作为承重结构,配置慢速卷扬机提升。锁口浇筑完混凝土后,提升支架安装在桩孔旁,可通过三角架的转动横移。三角形脚架安装在桩孔正上方,能过电动卷扬机提升渣桶,三角架沿主轴可横向移动。架底可压石头以增加其稳定性。 在运输架上安装滑轮组,穿上卷扬机钢丝绳,在架底位置安装卷扬机,地面运土用手推车或小翻斗车。 在地面按护壁处理挖深1m,安放护壁模板,浇筑C30砼形成井圈,井圈上口即井台座比周围地面或桩基顶标高(两者以高标高为准)高出30cm,以避免井口进水或掉落杂物。 圈顶通过测量准确测设四个控制点以铁钉做标记,通过这四个控制点校核孔中心位置和垂直度。在井圈内壁用油漆做水准标记,以便控制桩底高程。 (2) 安装活底吊桶、活动盖板、照明、水泵及通风机

人工挖孔桩质量检测的要求

人工挖孔桩质量检测的要求 一、成孔质量控制 1、桩位定位质量控制,根据建设单位的测量基准点和测量基线放样定位,经监理复核,用十字交叉法定出孔桩中心。 2、垂直度质量控制,且底部扩大段要按设计挖成圆台状,保证尺寸。 笔者认为,在实施“智能化”的过程中,事先要听取各级管理部门的意见,研究“智能化”要实现什么管理职能,这是制定方案的核心;其次要多听听专业人员的意见,在充分发挥硬件设备功能的基础上,注重在管理手段上,现有设备、方案能够对管理工作提供哪些数据,对具体管理工作有哪些补充和提高……目的明确,切忌“长官意志”、“想当然”办事。 3、孔桩护壁质量控制,采用砼护壁,一般每节高度以60cm厚度15cm为宜, 混凝土等级与桩一致。采用砖护壁,净距不小于设计桩径。 二、成桩质量控制: 1、清孔质量控制:孔壁、孔底必须清理干净,孔底无浮渣,孔壁无松动,有地下水则要设泵坑排水。 2、钢筋笼制安质量控制: (1)钢筋进场要验收,要有质保单,并要求作力学性能试验和焊接试验,有条件的监理单位应作平行试验,合格后才能启用。 (2)焊条要有质保单,型号要与钢筋的性能相适应。 (3)钢筋笼制作严格按设计加工,主筋位置用钢筋定位支架控制等分距离。 (4)钢筋保护层用水泥砂浆块制作,每 1.5-2m 一组,每组3个,圆周上相距120°,每组之间呈梅花形布置。

(5)坚持按配合比投料,坍落度损失大于5cm/h时,要调整配比。 (6)砼拌合料质量控制,每盘砼的拌和时间不得少于90秒,开始搅拌时必须做一次坍落度检测,调整好流动性,且具有较好的粘聚性,灌注时作坍落度损失的观察,以指导砼配合比的调整,拌好的砼应立即使用,有离析现象严禁灌入桩孔。 (7)砼浇灌质量控制:混凝土导管离孔底距离不大于0.5m;砼坍落度不宜过大, 以5-8cm为宜,每50cm为一层及时振捣,砼灌注要保持连续。 三、桩身质量检验: 1、砼试块强度质量检验,桩身动检,必须合格。 / / 四、监理控制: 1、监理按要求作重要项目的平行试验。 2、混凝土灌注过程中必须实行旁站,全员、全过程控制,严格把关。 3、要及时跟踪检验,及时评定质量结果。

人工挖孔桩检测要求

一、前言 重庆市在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲沟内。位于斜坡上的建筑物其地基为半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔桩基础。位于冲沟内的建筑物一般均采用挖孔桩基础。 在挖孔桩基础的监理过程中,不论施工人员,还是监理人员,经常提出相同的问题:挖孔桩桩底达到设计标高后,取多少个岩样进行力学性能试验?桩身砼试块取多少组?桩身砼质量抽查(动测)多少组?是否进行单桩竖向承载力检测?等等。本文对挖孔桩基础施工及验收中的几个问题从勘察、设计、施工质量验收几个方面进行了系统的分析,重点讨论了规范中的技术要求。文中所引用的规范条文(楷体字)为国家现行勘察、设计、施工质量验收规范中的原条文(或条文说明),监理人员可根据工程的具体情况直接引用。 二、挖孔桩基底岩样取样数量的确定 挖孔桩桩底达到设计标高后究竟取多少组岩样进行力学性能试验,现行的桩基规范、质量验收规范中没有明确的、定量的规定。但设计规范中的规定较明确,且为强制性条文。勘察规范对每一土(岩)层取样的数量也有具体要求。各规范的具体要求如下: 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 基槽开挖至设计标高,经验槽合格后,方可进行垫层施工(7.1.6条)。 所有建筑物均应进行施工验槽(A.1.1条)。 2.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 挖至设计标高时,孔底不应积水,终孔后应清理好护壁上的淤泥和孔底残碴、积水,然后进行隐蔽工程验收。验收合格后,应立即封底和浇筑桩身砼(6.5.9条)。 3.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 每层土的试验数量不得少于六组(4.2.4条) 人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验,应视岩性检验桩底下3d或5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件(强制性条文)。条文说明:人工挖孔桩应逐孔进行终孔验收,终孔验收的重点是持力层的岩土特征。对单柱单桩的大直径嵌岩桩,终孔时应用超前钻逐孔对桩底下3d或5m深度范围内持力层进行检验,查明是否存在溶洞、破碎带和软弱夹层等,并提供岩芯抗压强度试验报告(lO.1.6条)。 4.《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组)(4.1.20条)。 对于大直径挖孔桩,应逐桩检验孔底尺寸和岩土情况(13.2.2条)。 5.《重庆市建筑地基基础设计规范》DB50/5001-1997 参加分析统计的试验单值不应少于6个,对于岩石单轴受压强度试验单值不应少于9个。当分析得出的岩土性质指标,其变异系数大于0.3时,应查明误差过大的原因,同时增加试验数据量(A.O.1条)。 同类岩石的试验数据量不得少于9个(C.0.1条)。 6.重庆市地方标准《工程地质勘察规范》DB50/5oo5-1998 采集岩样的勘探孔(井)宜在平面上均匀分布(4.3.6条)。 当置信概率为0.95时,岩样量小试验数量为9个(4.4.4条)。 从上述规范中可以看出,《建筑地基基础设计规范》中单柱单桩的大直径嵌岩桩要求每孔都取样,并进行3d深度范围的检验。勘察规范中的6组或9个试验单值的概念是指在整个建筑场地内,同一地貌单元、同一岩性取样数量的总和。对于一栋建筑来讲,就是取样的数量不少于6组或9个试验单值。亦即在6个孔中每孔取一组(每组取3个标准岩样,50×100),或在9个孔中每孔取1个标准岩样。

人工挖孔桩计算方法实例

人工挖孔桩计算方法(实例)圆台体积==3.14H÷12(D2+Dd+d2) H——高度,D——底面直径,d——上面直径 圆环体积=3.14c(R2-r2) C——高度,R——圆环外半径,r——圆环内半径=R-(a+b)/2 扩大头圆台体积==3.14h1÷12(D12+D1d1+d12) h1——圆台高度,D1——圆台底面直径,d1——圆台上面直径 扩大头圆柱体积=D12×3.14÷4×h2 D1——圆柱底面直径,h2——圆柱高度 扩大头圆缺体积=3.14h3÷24(3D12+4h32) H≥0.2M≤0.3M简化为下式:0.4D12×h3 D1——圆缺底面直径,h3——圆缺高度 单位:(m)桩基数据±0.00=1849.8 桩径=Φ1000

人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:混凝土设计强度 等级:C25

扩大头高度= 1.4m 桩身圆台砼:V=3.14×1÷12(1.22+12+1.2×1)=0.9525m3/M 桩身混凝土=0.9525m3/M×(设计标高尺寸-扩大头高度+超高量) 规范要求混凝土超高量0.5m 扩大头:圆台+圆柱+圆缺=〔3.14×0.75÷12(1.32+1.72+1.3×1.7)〕+〔1.72×3.14÷4×0.5〕+〔0.4×1.72×0.2〕=1.3325+1.1343+0.2312=2.698m3

护壁=圆柱-圆台=〔d2×3.14÷4×H〕-〔3.14H÷12(D2+Dd+d2)〕 =〔1.32×3.14÷4×1〕-0.9525=1.3267-0.9525=0.3742M3/M 挖土方量=桩身的圆柱体积+扩大头体积 桩身的长度=桩圈顶标高至扩大头顶标高 单桩混凝土方量=桩身混凝土方量+扩大头混凝土方量 单桩钢筋长度=根数×钢筋笼长度,(钢筋长度规格为9M,超过部分增加搭接长度,需弯 钩的增加弯钩长度) 螺旋箍筋长度计算公式: S——螺旋箍筋螺距 R——桩直径 C——保护层厚度 d——螺旋箍筋直径 n——螺旋圈数 根据11G101-1图集要求,保护层厚度为箍筋外缘至混凝土表面的最小距离。 开始与结束位置应有水平段,长度不小于一圈半。 上下各加一个1350弯钩及平直段的长度 内环定位筋焊接圆环间距1.5m,直径≥12mm 混凝土(m3)=0.9525m3/M×(设计标高尺寸-扩大头高度+超高量) 01#桩身混凝土方量=0.9525×(12.683-1.4+0.5)=11.2233m3 扩大头方量=2.698m3 护壁方量=0.3742×11.083=4.1473m3 02#桩身混凝土方量=0.9525×19.861=18.9176m3 扩大头方量=2.698 m3 护壁方量=0.3742×19.161=7.17m3 03#桩身混凝土方量=0.9525×11.856=11.2928m3 扩大头方量=2.698m3 护壁方量=0.3742×11.156=4.1746m3 04#桩身混凝土方量=0.9525×11.170=10.6394m3 扩大头方量=2.698m3 护壁方量=0.3742×10.470=3.9178m3

人工挖孔桩施工注意事项

人工挖孔桩施工注意事项(3) 人工挖孔桩施工注意事项提要:对孔壁渗水,不容忽视,因 桩身混凝土浇筑时间较长,如果渗水过多,将会影响混凝土质量,降低桩身混凝土强度 人工挖孔桩施工注意事项 一、人工挖孔桩质量检测的要求挖孔桩灌筑混凝土前,应先放置钢筋笼,并再次测量孔内虚土厚度,超过要求进行清理。搬运钢筋笼时应采取适当措施,防止弯曲、扭曲,埋设钢筋笼时应对准孔位吊直、扶稳、缓缓下沉,下到设计位置时立即固定。混凝土下料采用串筒,深桩孔用混凝土导管,如地下水大,应采取混凝土导管水中灌筑混凝土工艺。混凝土要垂直灌入桩孔内,避免混凝土斜向冲击孔壁,造成塌方。混凝土应连续分层浇灌,每层浇灌高度不得超过米。对小直径挖孔桩,距地面 6 米以下利用混凝土的大坍落度和下冲力使之密实。大直径挖孔桩应分层捣实。第一次浇灌到扩底部位的顶面,随即振捣密实,再分层浇筑桩身,直到桩顶。在混凝土初凝前抹压平整,避免出现塑性收缩裂缝或环向干缩裂缝。表面有浮浆层应凿除,以保证与上部承台或底板的良好连接。 二、人工挖孔桩在施工中的规范要求 第一节井圈护壁应符合:井圈中心线与设计轴线的偏差

不得大于20毫米;井圈顶面应比场地高出150?200毫米, 壁厚比下面井壁厚度增加100?150毫米;修筑井圈护壁应 符合:护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、砼强度均应符合设计要求;护壁模板的拆除一般应在24 小时后进行;发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以防造成事故;上下节护壁搭接长度不得小于50 毫米;浇注桩身混凝土时,必须通过溜槽;当高度超过 3 米时,应用串筒,串筒末端离孔底高度不宜大于 2 米,混凝土宜采用插入式振捣器振实;渗水量过大时,应采取有效措施保证混凝土的浇注质量;人工挖孔桩应采取下列安全措施:孔内必须设置应急软爬梯;使用的电葫芦、吊笼等安全可靠并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳和尼龙绳挂或脚踏井壁凸缘上下;每日开工前必须检测井下的有毒有害气体,并应有足够的安全防护措施,桩孔开挖深度超过10 米时,应有专门向井下送风的设备;孔口四周必须设置护栏。 三、施工过程质量控制在成桩过程中,常会出现以下几种情 况: 1.孔底虚土多。 防治措施:要有详细的地质报告,特别是水文地质报告,以便预先制定有效措施,减少孔底虚土超标。严格控制孔深超挖,完孔后,孔底虚土必须全部清除,见到坚实的原状土。扩底部位遇到砂土层时,应采取支护措施。 2.桩孔倾斜及桩顶位移偏差大。 在施工过程中,应严格按图定位,并有复检制度。轴线桩与桩

人工结合旋挖机挖孔桩施工方案

新校区建设工程一期 人工结合旋挖钻孔灌注桩施工方案 编制:审核:审批: 职务:工程部长职务:项目总工职务:项目经理 日期:日期:日期: 新校区项目工程总承包部 1、编制依据

A4建筑工程学院基础施工图; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 《混凝土结构工程施工施工质量验收规范》GB50204—2002; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003); 《钢筋混凝土灌注桩》(10SG813); 《贵州建筑地基基础设计规范》。 2、工程概况 2.1、工程设计概况 本工程采用钢筋混凝土旋挖钻孔灌注桩。桩基持力层均为中风化石灰岩,其fa=3000kPa。桩径为Ф1000mm;混凝土标号为C30、C35、C40;钢筋采用HPB300和HRB400;桩身钢筋保护层50mm;桩基础进入持力层的深度不少于1500mm。施工完成后的工程桩应进行桩身质量检验,其中不少于总桩数30%的桩采用声波透射法,其余70%可采用低应变动测法进行检测;施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验。本工程可根据终孔时桩端持力层岩性报告结合桩身质量检验报告核验。 2.2、工程施工特点和难点 本工程前期场平较为复杂,有挖方区域和填方区域,挖方区最大开挖高度超过24m,挖孔期间会出现

人工挖孔桩_计算工程量的公式说明

人工挖孔桩护壁钢筋计算公式 1?人工挖孔桩护壁水平筋长度怎么计算 是按桩中心点到护壁的外边减钢筋的保护层.为半径计算出周长后,加上搭接的长度, 一般的取值按12D计算,也有图纸给出了,12D是水平段的长度.护壁中心周长最长的地方和最短的地方平均值,加上钢筋搭接,即为每条钢筋长度。纵筋看图纸设计 的搭接部位长度加上护壁高度。 2. 护壁纵筋呢? 护壁纵筋是按每节的高度+与下节的搭接长度,图纸有规定 人工挖孔桩的锅底体积计算公式 人工挖孔桩锅底计算公式 已知锅底长轴a,短轴b,锅底高h,求椭球缺体积V,本公式为微积分导出公式:v= n *b2/a2(ah23/3) 人工挖孔桩桩底处做了扩大头,则桩的工程量计算公式是什么 .(桩底面积+桩顶面积+根号下桩底面积*桩顶面积)./3*高度二桩工程量这是个万能公式,计算台体 如何计算挖孔桩桩芯砼清单工程量 挖孔桩桩芯砼在无护壁的情况下如何计算工程量,是否应当考虑充盈系数。为何清单计价规范中没有相关规定? 清单计价中确无规定。 人工挖孔灌注混凝土桩桩壁和桩芯子目,定额未考虑混凝土的充盈因素。人工挖孔的桩 孔侧壁需要充盈时,桩壁混凝土的充盈系数按 1.25计算。灌注混凝土桩无桩壁、直接用桩芯混凝土填充桩孔时,充盈系数按 1.10计算。 编制清单工程量时不考虑充盈系数,充盈系数应该在清单组价时才考虑 人工挖孔桩计算工程量的公式 把实际浇筑桩长部分和地坪面以下空桩部分分开,以下正常套定额,在套用空桩部分 子目时,把定额中填芯砼扣除,并参照后面有的一个砼填芯子目的人工扣除该子目部 分人工,即得采用砼护壁但未填芯空桩部分子目单价。 人工挖孔灌注桩称工程量计算包括挖土方,岩土,砖护壁,砼护壁,和桩芯 1,人工挖桩土方2,护壁工程量3,桩芯工程量4,桩笼钢筋 人工挖孔桩挖土方工程;人工挖孔桩砼及钢筋工程;挖基槽土方工程;基础梁砼,钢筋,模板工程;砖基础工程;平整场地工程。 人工挖孔桩土石方量按挖方断面积从孔底算到孔顶; 人工挖孔桩护壁混凝土量按护壁断面积从孔底算到钢护筒底,没有钢护筒就算到 孔顶。 人工挖孔桩桩身混凝土量按桩身断面积从孔底算到承台底。 人工挖孔桩按综合单价工程量怎样计算 人工挖孔桩施工合同中,基础的人工挖孔桩按综合单价550元/每立方(含税金与管 理费)进行结算,工程量按实计算.请问工程量结算是应按桩身加护壁厚度*桩深*综合

人工挖孔桩注意事项

人工挖孔灌注桩施工安全质量注意事项 1、应编制人工挖孔桩专项施工方案,安全事故应急预案和施工安全技术保障措施,经逐级审批后方可实施。 2、加强施工人员的教育、培训,经考核合格并领取教育卡后方可上岗。配足配齐安全保险装置。施工现场必须根据规定配备专职安全管理人员,履行安全巡查职责。 3、监理应加强对人工挖孔桩工程的监督检查力度,及时发现隐患,并督促整改;及时进行隐蔽工程验收。 4、人工挖孔桩施工完成后,必须按桩基检测规范要求进行检测。 5、人工挖孔桩当桩净距小于 2.5m时,应采用间隔开挖。相邻排桩跳挖的最小施工净距不得小于 4.5m。 6、人工挖孔桩每次下挖进度不得超过1m;每节护壁施工必须一次性完成,混凝土护壁的厚度不应小于 150mm,混凝土强度等级不应低于桩身混凝土强度等级且不得低于C30,并应振捣密实;护壁应配置直径不小于10mm 的构造钢筋,竖向筋应上下搭接或拉接。 7、人工挖孔桩施工应采取下列安全措施: (1)孔内必须设置应急软爬梯供人员上下;使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠,并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下。电葫芦、吊笼等宜用按钮式开关,使用前必须检验其安全起吊能力; (2)每日开工前必须检测井下的有毒、有害气体,并应有足够

的安全防范措施。当桩孔开挖深度超过 10m 时,应有专门向井下送风的设备,风量不宜少于 25L/s; (3)孔口四周必须设置护栏,护栏高度宜为 0.8m; (4)挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口周边 1m 范围内,机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响; (5)施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须遵守现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的规定。 8、开孔前,桩位应准确定位放样,在桩位外设置定位基准桩,安装护壁模板必须用桩中心点校正模板位置,并应由专人负责。 9、第一节井圈护壁应符合下列规定: (1)井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于 20mm; (2)井圈顶面应比场地高出 100~150mm,壁厚应比下面井壁厚度增加 100~150mm。 10、修筑井圈护壁应符合下列规定: (1)护壁的厚度、拉接钢筋、配筋、混凝土强度等级均应符合设计要求; (2)上下节护壁的搭接长度不得小于 50mm; (3)每节护壁均应在当日连续施工完毕; (4)护壁混凝土必须保证振捣密实,应根据土层渗水情况使用速凝剂; (5)护壁模板的拆除应在灌注混凝土 24h 之后; (6)发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强;

人工挖孔桩检测方案

目录 1、前言 2、检测目的、方法、工作量和技术依据 3、场地工程地质情况 4、检测方法 5、检测仪器设备 6、特殊过程和关键过程的控制 7、计划参加工程主要人员情况 8、作业计划 9、拟提供的检测技术成果 10、质量及安全保证措施 11、检测费用

人工挖孔灌注桩检测方案 1、前言 受工程指挥部的委托,我院建设工程检测中心将对工程的人工挖孔桩进行检测。工程 2、检测目的、方法、工作量和技术依据 检测目的 动力触探试验用于检测桩端地层,低应变法用于检测桩身混凝土完整性,深层平板N 120 载荷试验用于检测单桩竖向极限承载力标准值。 工作量 N 动力触探试验每桩检测,共28根,检测桩底下深度6.00米地层;深层平板载荷试120 验4根,检测点位由勘察、设计、施工、检测及业主共同确定;低应变检测每桩进行,共28根。 检测技术依据 检测按照国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ/106-2003)、《基桩低应变动力检测规程》(JGJ/T93-95)和《四川省建筑地基基础质量检测若干规定》(修订本)(川建发[2004]66号)中有关试桩的规定进行。 3、场地工程地质情况 根据岩土工程勘察报告”(四川地质勘察施工公司,2005年10月),地层情况如下: ⑴素填土:层厚0.40m; ⑵稍密卵漂石:层厚~15.40m; ⑶细砂:层厚~4.10m; ⑷中密-密实卵漂石:层厚大于8.00m; 4、检测方法 动力触探试验 4.1.1钻机就位 将钻机安放在需进行试验的桩位,要求钻机稳定,并保证钢丝绳对中误差小于3cm。

4.2.2试验 在钻机就位并检查试验设备符合要求后,进行试验,其要点为:①、贯入时应保证穿心锤自由下落,为防止地面钻杆的倾斜和摆动,地面钻杆以1.00m左右为宜;②、贯入应连续进行,锤落频率控制在15-25击/min;③、从桩端每10cm记录一次锤击数,钻杆上的标志应画线准确无误。④、若桩端地层不能否满足设计要求,应加深试验深度。 深层平板载荷试验 在人工挖孔到设计深度,经N 动力触探检测桩端地层符合设计要求后,每个承台选 120 动力触探结果较差的1根桩,进行深层平板载荷试验,试验在桩底进行。 择N 120 4.2.1设备安装 静载试验采用圆形钢板置于试点中心上,千斤顶平放于钢板的中心。在钢板的对称方向安置4个百分表,百分表固定在磁性表架上,表架吸附在基准梁上,基准梁一端固定,另一端自由。基准桩用水泥砂灰浆与砖砌筑固定,确保其不受气温、振动及其他外界因素影响发生变位,仪器安装就位后再检查一次并记录。 4.2.2加载方式 本次试验采用慢速维持荷载法,即逐级加载,每级荷载达到相对稳定后加下一级荷载,直到试验进行到满足规范终止加载条件,然后分级卸荷到零。 4.2.2.1加载与沉降观测 a)加载分级 试验分10级进行,每级加载量为总加载量的1/10,本次复合地基静载试验总加载量为5140kN,每级加载量分别为514kN。 b)沉降观测 每加一级荷,在加荷前后应各读记承压板沉降一次,以后每半小时读记一次。 c)沉降相对稳定标准 每级加载后,当一小时内的沉降量小于0.1mm时,认为已达到相对稳定,可加下一级荷载。 4.2.2.2终止加载条件 本次试验总加载量为设计要求值的两倍。 4.2.2.3卸载和回弹观测 可分3级等量进行。每卸一级,读记回弹量,直至变形稳定。 低应变法 低应变(反射波法)检测是在桩顶进行竖向激振,弹性波沿着桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗差异界面(如扩径、缩径、断裂、离析等)时,将产生反射波。通过分析反射信号的特征,来判断桩身混凝土完整性,推断缺陷类型及部位。 4.3.1平整桩头 凿去桩顶浮浆,桩头找平。 4.3.2试验 将传感器稳固地安放在桩头,用手锤击打桩头,动测仪自动记录反射波。 5、检测仪器设备 N 动力触探试验设备 120

人工挖孔桩施工技术交底大全

重庆铁路枢纽东环线站前工程 施工技术交底 标段:DHZQ-9标编号: 工程名称 重庆铁路枢纽东环线DHZQ-9 标单位/分部/分 项工程名称 郭家双线特大桥 交底内容人工挖孔桩交底日期 一、交底范围及对象 1、交底范围:桥梁人工挖孔桩。 2、交底对象:参与人工挖孔桩作业队所有作业人员。 二、基本情况概述 本段所有桩基嵌于泥岩、砂岩之中,且岩层埋深较浅,结合现场条件位于地形复杂的桩基采用人工挖孔桩施工。 三、施工工艺 施工工艺流程图

四、交底内容 1、施工设备 (1)出土机具 a、支架采用?48壁厚为3mm冷拔钢管搭设成简易三角支架。

格将护桩埋设牢固且不能受施工影响。 3、锁口施工 根据桩位线开挖锁口位置,锁口采用C25钢筋混凝土(钢筋布置见附图),高1m,壁厚0.2m,锁口应高于原地面0.3m。锁口中心与设计轴线偏差不得大于20mm。锁口顶部壁厚25cm,底部壁厚20cm。混凝土机械拌置或搅拌站运送。C25混凝土配料单附后表。 锁口示意图单位cm 4、挖孔 配备安全帽、安全绳的工作人员下至孔内,采用小铁锹、钢钎、铁铲等便携工具人力挖孔,井上工作人员利用电动卷扬机提升吊桶出土,吊运弃土时孔内人员与孔外人员用对讲机

联络,当孔内施工人员躲进铁制安全防护架内后,才能起吊吊桶。碴土斗车运至临时堆土位置,自卸车集中装运弃土。 当挖孔深度超过10m或二氧化碳含量超过0.1%时,增加通风设备进行通风换气。在井口附近用通风机连接通风管将新鲜空气输送到井内,并把风管同向孔底。 5、护壁施工 锁口每开挖桩孔1米深后,立即支立钢模并现浇混凝土护壁,护壁采用C25混凝土,混凝土中应配8mmHPB300钢筋和12mmHRB400钢筋,人工持小型插入式振捣棒振捣密实。挖孔时每挖深1m进行护壁,护壁采用内齿式护壁法(见下图),结构形式采用内八字搭接,搭接长度不小于50mm,井圈节顶部壁厚250mm,井圈节底部壁厚200mm。其结构特点为护壁外侧为等直径圆柱,而内侧面为圆锥台。当上节护壁混凝土强度达到设计强度80%后,可进行下节开挖。护壁需做到弱分化岩层。 护壁施工技术 (1)修筑井圈护壁 a、护壁厚度、混凝土强度均应达到设计强度80%后方可进行下节开挖。 b、每节护壁应在当日连续浇筑。 c、护壁混凝土必须保证密实度,同时可加入速凝剂缩短混凝土终凝时间。 d、护壁模板拆除应在24小时后进行。 e、护壁中心与桩位中心的偏差不得大于50mm。 f、护壁如有蜂窝、漏水应及时补强堵漏以防止造成事故。 (2)桩孔周围应做好封闭维护措施,防止孔口周围杂物掉落伤人,无关人员不得靠近桩孔口边。维护栏上必须挂好安全警示标示牌。

挖孔桩声波检测方案解析

金科蔡家项目一期二标段工程30#~33#、37#~49#楼及对应车库 声 波 透 射 检 测 方 案

重庆怡安建筑工程有限公司 二0一三年七月十五日 附表1:施工组织设计(方案)报审表 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:金科蔡家一期二标段工程30#~33#、37#~49#楼及对应车库编号:

附表2 金科集团建设工程施工组织设计(方案)报审表

备注: 1.发包人工程部审查施工组织设计中技术方面的内容,成本控制部审查施工组织设计中经济方面的内容。 2.费用增加在2万元以内,则发包人工程部负责人和成本控制部负责人必须进行核定并加盖公章。 3.费用增加在2-10万元(含10万元),则发包人工程总监或工程副总经理必须进行核定并加盖公章。 4.费用增加在10-30万元(含30万元),另增加发包人集团工程管理部总监审批并加盖公章。 5. 费用增加在30-50万元(含50万元),另增加发包人总经理、集团工程管理部总监、集团工程分管领导审批并加盖公章。 6. 费用增加在50-80万元(含80万元),另增加发包人常务副总裁审批并加盖公章。 7. 费用增加超过80万元,另增加发包人集团董事长审批并加盖公章。 8.审批流程:承包人→监理机构→工程部→成本控制部→工程总监或副总经理→总经理→集团相关领导按权责审批→成本控制部编号→承包人和监理机构和工程部。 9.资料一式四份:发包人工程部、成本控制部、监理机构,承包人各一份。 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、检测方法 (2) 四、声测管埋设方法 (2)

一、工程概况 1、工程概述 1、本工程为金科.蔡家项目一期二标段工程,其中30#~33#、37#~46#楼为6层叠拼别墅,47#~49#楼为8层花园洋房,裙楼为1层地下车库;结构形式为框架-剪力墙结构;工程地处重庆市北碚区蔡家组团东南部M标注分区M37-01/02地块,总建筑面积约6万平米。 2、本工程建筑耐火等级为一级,抗震设防裂度为六度;建筑±0.00标高相应绝对标高详见建筑总图。 3、基础为挖孔桩、独立基坑和墙下条形基础,基础持力层以中风化泥岩为持力层,泥岩天然单轴抗压强度标准值不小于6.28MPa,饱和单轴抗压强度标准值不小于3.93MPa。 4、挖孔桩护壁及桩身砼强度为C25,基础承台和地梁为C30,桩封底垫层为C25。 5、37#楼及对应车库人工挖孔桩灌注桩75根;38#楼及对应车库挖孔桩共60根;39#楼及对应车库挖孔桩共72根;44#楼挖空桩共70根;45#楼挖

人工挖孔桩验收资料

人工挖孔桩验收资料 工程资料编号说明 建筑工程共分为九个分部工程,分部(子分部)的划分及代号参见下表对于专业化程度高、施工工艺复杂、技术先进的子分部工程应该单独组卷,需单独组卷的子分部工程见下表。 序号分部工程名称分部工程代号应单独组卷的子分部应单独组卷的子分部代号 1地基与基础01有支护土方02 地基(复合)03 桩基04 钢结构09 2主体结构02预应力01 钢结构04 木结构05 网架与索膜06 3建筑装饰装修03幕墙07 4建筑屋面04 5建筑给水、排水及采暖05供热锅炉及辅助设备10 6建筑电气06变配电室(高压)02 7智能建筑07通信网络系统01 建筑设备监控系统03 火灾报警及消防联动系统04

安全防范系统05 综合布线系统06 环境09 8通风与空调08 9电梯09 一、施工资料编号的组成 1、施工资料编号应填入右上角的编号栏。 2、通常情况下施工资料的编号应该有7位数,由分部工程代号(2位)、资料类别代号(2位)和顺序代号(3位)组成,每部分之间用横线隔开。 编号的形式如下: xx---xx----xxx共七位代号 分部工程代号2位,应根据资料所属的分部工程,按照上表编写 资料类别代号应根据资料所属类别按上表编写 顺序代号,应根据相同表格、相同检查项目,按时间自然形成的先后顺序编写 地基钎探记录 表C5-7编号01—C5----001 工程资料分类表 表1-3 类别编号工程资料名称表格标号 (资料来源)归档保存单位 施工单位监理单位建设单位城建档 案馆 A类基建文件

A1决策立项文件 A A1-1项目建议书建设单位●● A1-2项目建议书的批复文件建设主管部门●● A1-3可行性研究报告工程咨询单位●● A1-4可行性报告的批复文件有关主管部门●● A1-5关于立项的会议纪要、领导批示组织单位●● A1-6专家对项目的有关建议文件建设单位●● A1-7项目评估研究资料建设单位●● A2建设用地、征地、拆迁文件 A2-1征占用地的批准文件及对使用国有土地的批准意见政府有关部门●● A2-2规划意见书及附图规划部门●● A2-3建设用地规划许可证、许可证附件及附图规划部门●●● A2-4国有土地使用证国有土地管理部门●● A3勘查、测绘、设计文件 A3-1工程地质勘察报告勘查单位●●●● A3-2水文地质勘察报告勘查单位●●●● A3-3建筑用地钉桩通知单规划部门●●●● A3-4验线通知单规划部门●●●● A3-5规划设计条件通知书及附图规划部门●● A3-6审定设计方案通知书及附图

人工挖孔护壁计算书

计算书计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 5、《土力学与地基基础》 一、参数信息 1、基本参数 2、土层参数 3、荷载参数 4、计算系数

二、土压力计算 荷载示意图 1、水平荷载 1)主动土压力系数 K a1=tan2(45°- φ1/2)= tan2(45-0/2)=1; 2)土压力、地下水产生的水平荷载 第1层土:0 ~ 2.7m H1'=[∑γ0h0+∑q1+∑q1b1/(b1+2a1)+∑q1b1l1/((b1+2a1)(l1+2a1))]/γ1=(0+0+0+0)/1=0m; Pak1上=γ1H1'K a1-2c1K a10.5=1×0×1-2×0×1=0kN/m2; Pak1下=[γ1(h1+H1)]K a1-2c1K a10.5=(1×(2.7+0))×1-2×0×1=2.7kN/m2; 井筒压力计算值取最不利的情况即:p = max(Pak1上、Pak1下)= Pak1下=2.7kN/m2; 三、井筒结构计算 1、材料参数

2、井筒的受力简图 3、井筒壁厚及强度验算 混凝土井筒轴心抗压强度: f= KpD/2t=1.65×2.7×3.3/(2×0.15)=0.049×106N/m2 f<f c=14.3×106N/m2 满足要求! 4、井筒配筋验算 人工挖孔桩井筒在侧向压力作用下,截面上同时作用有轴向力N和弯矩M,由于人工挖孔桩为圆心井筒且同一高度一圈作用力相同,可按《混凝土结构设计规范》中轴心受压公式进行计算。另:在井壁设计中一般采用对称配筋的方式。 环向配筋计算 N=pD/2=2.7×3.3/2=4.455×103N/m σ=N/A=4.455/(2.7×0.15)=0.011×106N/m3 井壁圆环截面配筋率 μ= (σ- f c)/f y=(0.011-14.3)/300=-0.048 A s'=μth=-0.048×0.15×2.7=-0.019×106mm2

人工挖孔桩施工专项方案

***********大厦工程 人 工 挖 孔 桩 施 工 专 项 方 案 编制:审核:批准: 浙江暨阳建设集团有限公司 2011年月日

人工挖孔灌注桩施工方案 一、工程概况 工程名称:********大厦 工程地址:*********商务区内商业步行街南侧 工程建设单位:**********房地产开发有限公司 设计单位:*********建筑设计院有限公司 基坑围护设计:*********工程设计集团有限公司 监理单位:*********建筑工程监理有限公司 勘察单位:*********岩土勘测有限公司 二、结构概况 主楼为现浇钢筋混凝土框架、局部剪力墙结构,副楼为现浇钢筋混凝土框架结构。总建筑面积为地上42560.63 ㎡,其中地上建筑面积为35107.63㎡。地下建筑面积为7543㎡,建筑占地面积4196.79㎡,使用年限为50年,项目规模等级二级。 基础形式为筏板下翻梁独立桩基承台和群桩承台,工程桩孔径为800㎜~2200㎜的人工挖孔桩,共189个,桩总长在8.5m左右。 三、地质概况 1、地形地貌特征 该建筑地位于诸暨市城西商务区内商业步行街南侧,东临文种路,地势起伏不大,高差在1.3m左右,属山前平原地貌。 2、地基(岩)土构成、分布规律及工程地质特征 ①素填土,灰~灰黄色为主,松散状,稍湿,密实程度差,压缩性高,主要由圆砾、块石、粘性土组成,厚度在0.6~2.00m左右。

②粉质粘土 黄色,硬可~硬塑,中等压缩性,具铁锰质氧化斑点,局部含粉砂、粉粒较多,干强度高,韧性中等,无摇,振反应,稍有光泽,全场分布,

厚度1.10~4.50m,层面高程7.85m~9.31m ③圆砾 黄色,稍密~中密,湿,低压缩性,由卵、砾、砂及粉粘粒组成,其中粒径>20mm的占24.4%;粒径20~2mm的占41.3%;粒径2~0.5mm 的占7.3%;粒径0.5~0.25mm,占2.4%粒径0.25~0.075mm的占1.9%;粒径0.075~0.005mm,占22.3%;卵石、砾石母岩为火山、硅质岩及砂岩组成,直径在2-40mm之间,亚圆状,次棱角状,胶结较紧密,全场分布,厚度4.00~12.60m,层面高程4.43~6.79m。 ④强风化灰岩 青灰色,结构构造已遭受破坏,岩石己风化为碎石,锤击声哑,用手易折断,层厚0.70~2.50m,层面高程-4.54~0.95m。 ⑤中风化灰岩 青灰色,深灰色,灰质结构,层理构造,岩芯已短柱状,锤击声较脆,风化裂隙较发育,全场分布,最大揭示厚度7.00m, 层面高程-5.44~-0.05m。岩石饱和单轴抗压强度标准值为12.1Mpa, 平均值为13.8 Mpa, 属于软岩, 若体软完整, 岩石基本质量等级IV级,RQD80%。 1、地下水 该场地地下水埋藏较浅,勘察期间测得地下水水位在黄海高程8.50m左右,地下水为填土中的上层滞水、圆砾中的承压孔隙水、风化岩层中的风化裂隙水。上层滞水水量较少;圆砾层中含水量较丰,但粉粘粒含量较高,径流条件较差;基岩风化裂隙水含量较低。地下水补水来源为大气降水,水位季节性变化,变化幅度约0.50m~1.00m,根据Z6孔取水样分析及附近引用水质分析资料,水质类型为重碳酸-钠·钙型淡水和重碳酸·硫酸-钙型淡水,经综合判定,其地下水对砼结

相关文档