文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 厂房照明改造方案

厂房照明改造方案

厂房照明改造方案
厂房照明改造方案

厂房照明节能改造工程

北京信能阳光新能源科技有限公司

2011年8月

LED公用照明产品系列:

路灯、风光互补系统

LED商用照明产品系列:

射灯、球泡灯、天花灯、筒灯、日光灯、平板灯、泛光灯、洗墙灯、工矿灯

LED家居照明产品系列

客厅吊灯系列、壁灯系列、吊灯系列

特种照明产品系列(新增)

二、厂房照明改造产品与应用解决方案建议

项目概况:

产品应用及解决方案:

1) 中高顶棚的照明

拥有大型机械的工业厂房顶棚都很高,一般采用光通量大、效率高的LED工矿灯。从顶棚高度与设计照度方面考虑,需要选择合适的配光灯具。安装高度在5—10m左右的中等高度顶棚建议采用中照型和宽照型配光灯具,照射角度广照度均匀,无眩光、无频闪的灯具。(厂区采用的是250W高压汞灯)

灯具配置建议:大功率LED工矿灯替代高压汞灯

样板展示效果:

2)低顶棚的照明

低顶棚的工业厂房大多是较小的生产线、组装线,照明装置建议采用光效较高的LED日光管,加配以格栅灯盘。(厂区采用的是格栅两根装的防爆日光管灯罩)

安装高度为2 至4m的情况下,直管型LED光源是比较好的选择。暖白色光源可以创造出舒适的环境,且具有自然显色、高光效和寿命长的特点。

灯具配置建议:LED日光灯替代传统荧光管,原有灯座、灯盘(防爆灯罩)可以继续使用。

样板展示效果:

三、LED商业照明灯具与其它商业照明灯具照明效果对比

1、传统高压汞灯与LED工矿灯一年期、三年期总投入比较

1)LED 工矿灯与高压汞灯参数对比表 2)厂区仓库等场所需安装大功率

项目名称

250W 高压汞灯 80W LED 工矿灯 光源效率(lm/W ) 55 lm/W 90 lm/W 电源效率 80% 90% 灯具效率 55% 90% 5M(H)平均照度

86 112 6M(H) ×4M(W)平均照度 64 91

色温 4000K

2700-6500K 消耗功率

250W+5W 自镇流 80W 耗电量(千瓦/小时) 0.255 0.08 节电率

基准 68% 省电(盏/天24小时) 基准 0.68KW/H 灯具寿命(小时) 2000 ≥50000 省电相当于节省标煤 基准 99公斤/年 减少S02排放 基准 8公斤/年 减少CO2排放

基准

247公斤/年

LED工矿灯111盏,现以111盏为基数分别对两种灯具在一年、三年的时间中所需投入资金做出以下分析比较:

产品效果对比分析

对比项目高压汞灯浩荣LED工矿灯效果对比

产品规格高压汞灯大功率LED工矿灯LED工矿灯较高压钠灯

产品总功率

(W)

111X255W 111X80W 节电60%左右

光效对比

(Lm/W)

55 90 光效是传统灯具两倍

显色指数20 >80

视觉定位感好,照明环境舒

频闪

频闪效应危害严重,深度达

65%无

纳秒级启动,启动无需等待,

启动后无频闪,有效缓解视

觉疲劳,提高生产效率

污染物

含汞、铅,发射大量紫外线,吸

引大量蚊虫采用PC、铝材,不发射

紫外线

环保,不吸引蚊虫,有益健

回收、安全无回收价值,外壳玻璃破碎后易

伤人,灯体温度高,交流电工作,

易发生事故。

有回收价值,含铝材,采

用PC罩,不易碎,固体

冷光源发光,灯管温度

低,交流变直流,不易发

生火灾。

安全性强

工作环境

窄电压工作环境,当电压过低时

不能启动宽电压工作,80V-280V 内均能正常启动

光衰特性光衰速率较高光衰值小寿命长,使用价值高维修成本需经常更换灯泡无任何维修费用维护简便,节省支出费用

色温固定色温色温在2700K-6500K 可根据工厂照明环境需求针对性调出暖白光、正白光和冷白光,满足不同场所的要求

节能减排效果及经济效益对比分析

厂房用电时间较长,平均按一天使用24小时计算(照明时长(h/天) 电费¥0.6492/度)

日耗电量(度)=产品

总功率*24h/1000

日耗电量(度)

679度213度省电466度

一年耗电量(度) 247835 77745 一年共省电170090度

三年耗电量(度) 743505 233235 三年共省电510270度

一年电费(万元)16.1 5 电费少支出11.1万元

三年电费(万元) 48.3 15 电费少支出33.3万元

维护成本

使用寿命(小时) 2000 50000

LED工矿灯寿命是高压汞灯

的25倍

一年计算

每年更换灯具(支)

无无高压汞灯使用寿命约为一年三年计算

三年更换灯具(支) 222 无

LED工矿灯不需更换灯管,

维护费用低

单价

整灯价格¥40(光源)+¥35.0(灯

罩灯座与人工费用)

假设工矿灯整灯价格为

¥1000 LED工矿灯单价高出925元

三年计算

三年更换费用(元)

¥222X40=8880(不包含

人工)

¥0 维护费用少12000元传统T8日光管与LED T8 日光管三年整体节能减排效益对比分析

减少CO2排放 基准 509 吨 LED T8 日光管在节省能源的同时,还带来巨大的社会效益

减少S02排放 基准 15.3 吨 相当于节省标煤

基准

204 吨

业主使用高压汞灯与LED 工矿灯一年、三年经济效益对比分析

初期采购成本 总价

111X (40+35)=8325元

111X ¥1000=111000

初期采购成本高

111000-8325元=102675

一年期灯具总支出

初期采购+一年用

8325+161000=169325

111000+50000

161000元

采用LED 工矿灯可通过节

电费将采购成本回收

三年灯具总支费用

三年灯具采购+三

年用电电费+维护

费用

8325+8880+483000=

50.02万 (不包含人工

费)

111000+150000

26.1万(不包含人工费)

使用LED 工矿灯三年相比

使用高压汞灯总支出少23.92万元

总 结

综上所述:采用LED 工矿灯可在一年半左右通过节电方式收回采购成本,三年使用时间

中可为业主节约23.92万(与高压汞灯比较)费用、减少CO2排放量509吨,减少S02排放量15.3吨,相当于节省标煤204吨,经济与社会效益巨大。

2 传统T8荧光管与LED T8日光管一年期、三年期总投入比较 1) LED 日光灯管与传统日光灯管参数对比表 项目名称

36W 传统日光灯具 12W LED 日光灯具 光源效率(lm/W ) 60 lm/W 90 lm/W 电源效率

80%

90%

灯具效率60% 95%

3M(H) ×3M(W)平均照度24 Lux 26 Lux

4M(H) ×4M(W)平均照度22Lux 24 Lux

3M(H) ×3M(W)照明均匀

0.45 ≥0.7

消耗功率28.3W 12W

耗电量(千瓦/小时)0.0283 0.012

节电率基准57%

省电(盏/天24小时)基准0.39 KW/H

灯具寿命(小时)3000 ≥50000

省电相当于节省标煤基准57公斤/年

减少S02排放基准 4.3公斤/年

减少CO2排放基准142公斤/年

2) 铜陵浩荣厂房车间等场所需安装T8型日光管为794支,现以794支为基数分别对两种灯具在一年、三年的时间中所需投入资金做出以下分析比较:

产品效果对比分析

对比项目T8荧光管T8 LED日光灯效果对比

产品规格T8普通荧光灯T8 12W LED日光灯LED较T8荧光管

产品总功率(W) 794 X28.3W 794X12W 节电57%左右

光效(Lm/W) 60 95 光效是传统灯具两倍

显色指数40-50 >80 色彩更柔和、自然

频闪

启动较慢,易闪烁,随交流电

变化无

纳秒级启动,启动无需等待,

无频闪,有效缓解视觉疲劳

污染物

含汞、铅,发射大量紫外线,

吸引大量蚊虫采用PC、铝材,不发射

紫外线

环保,不吸引蚊虫,有益健

回收、安全无回收价值,外壳玻璃破碎后

易伤人,灯体温度高,交流电

工作,易发生事故

有回收价值,含铝材,采

用PC罩,不易碎,固体

冷光源发光,交流变直

流,不易发生火灾

安全性强

工作环境

窄电压工作环境,当电压过低

时不能启动宽电压工作,80V-280V 内均能正常启动

维修成本灯管经常更换,启辉器易老化无任何维修费用维护简便,节省费用

色温4000K左右色温在2700K-8000K 满足不同场所的照明需要

节能减排效果及经济效益对比分析

厂房用电时间较长,平均按一天使用24小时计算(照明时长(h/天) 电费¥0.6492/度)

日耗电量(度)=产

品总功率

*24h/1000

日耗电量(度)

539.2度228.7度省电310.5度

一年耗电量(度) 196808 83475.5 一年共省电113332.5度三年耗电量(度) 590424 250426.5 三年共省电339997.5度一年电费(万元)12.8万 5.4万电费少支出7.4万元

三年电费(万元) 38.4万 16.2万 电费少支出22.2万元

维护成本

使用寿命(小时)

3000

50000

LED T8 日光管寿命是T8

荧光灯的17倍

一年计算

每年更换灯具(支) 无

传统T8荧光灯管维保一年,

一年后需更换灯管 三年计算

三年更换灯具(支)

794X2=1588支

LED T8 日光管不需更换灯具,维护成本低

单价 整灯价格

¥8.0(灯管)+¥42.0(支

架与人工)=¥50

假设LED T8 日光管价

格单支为¥180.0

LED T8 日光管单价高出

130元

三年更换费用(元)

1588X8=12704(不含人

工)

¥0

少支出12704元(不含人工)

传统T8日光管与LED T8 日光管三年整体节能减排效益对比分析

减少CO2排放 基准 339 吨 LED T8 日光管在节省能源的同时,还带来巨大的社会效益

减少S02排放 基准 10.2 吨 相当于节省标煤

基准

136 吨

传统T8日光管与LED T8 日光管一年、三年中总支出对比分析

初期采购成本 总价

794X (8+42)=39700元

794X180=¥142920

初期采购成本高10.3万元

一年期灯具总支出

初期采购+一年用电3.97+12.8=16.77万元

14.292+6.82=21.11万

采用LED T8 日光管可以通

过节约电费将采购成本回收

三年灯具总支费用

三年灯具采购+三年用电电费+维护费用3.97+1.27+38.4=43.64

万元

14.292+16.2=30.5万

使用LED T8 日光管三年相

比使用传统T8管总支出要

少13.14万元

总结综上所述:采用LED T8日光管可在三年左右时间通过节电方式收回采购成本,三年使用时间中可为业主节约13.14万(与LED T8 日光管比较)费用、减少CO2 排放量339吨,减少S0210.2吨,相当于节省标煤136吨,经济与社会效益巨大。

总述:从长远来看,可为业主带来可观的经济效益。依据Hero Sail品牌LED日光灯管和工矿灯寿命≥50000小时,按平均每天照明时间24小时计算,相当于最少能连续使用5年。铜陵浩荣工厂需安装111盏LED 工矿灯和905支LED日光管。(LED T8日光管12W价格为180元/支,80WLED工矿灯为1000元/盏)改造项目总造价为111×1000+905×180=27.37万元。进行照明节能改造后,使用LED工矿灯三年相比使用高压汞灯总支出少23.92万元,使用LED T8 日光管三年相比使用传统T8管总支出要少13.14万元,三年时间共节省支出23.92+13.14=37.06万元。通过以上数据可得出采用LED灯具后可在2年左右时间通过节电方式收回采购成本。同时在三时间内可减少CO2排放量848吨,减少S02排放量25.5吨,相当于节省标煤340吨,经济与社会效益巨大。

四、厂区照明灯具替换清单

区域灯具型式灯具数量

(盏)

灯具高度(m)LED灯具替代型式

混胶一层

防爆日光灯2×

36w 15 3.2

LED日光管2×12W

混胶二层

防爆日光灯2×

36w 15 3

LED日光管2×12W

混胶三层

防爆日光灯2×

36w 16 3.2

LED日光管2×12W

混胶中控室日光灯2×36w 2 3.5 LED日光管2×12W 混胶检验区日光灯2×36w 2 3.5 LED日光管2×12W 混胶过道日光灯2×36w 2 3.5 LED日光管2×12W 玻璃布间日光灯2×36w 16 3.4 LED日光管2×12W 前岗日光灯2×36w 21 5.5 LED日光管2×12W

上胶一层

防爆日光灯2×

36w 24 3.9

LED日光管2×12W

上胶一层全室

防爆日光灯1×

36w 4 3

LED日光管2×12W

上胶二层

防爆日光灯2×

36w 11 2.3

LED日光管2×12W

上胶三层

防爆日光灯2×

36w 10 2.3

LED日光管2×12W

上胶四层

36w

10 2.3

上胶五层

防爆日光灯2×

36w 10 2.3

LED日光管2×12W

上胶六层

防爆日光灯2×

36w 10 2.3

LED日光管2×12W

上胶七层

防爆日光灯2×

36w 10 1.8

LED日光管2×12W

上胶八层防爆55w节能灯12 2.5 LED日光管20W 上胶中控室日光灯2×36w 10 3.5 LED日光管2×12W 导热油地槽间日光灯2×36w 4 3.5 LED日光管2×12W IPQC检验间日光灯2×36w 4 3.5 LED日光管2×12W 后岗日光灯2×36w 46 5.5 LED日光管2×12W 空调间3楼日光灯2×36w 30 6 LED日光管2×12W PP仓库日光灯2×36w 24 3.5 LED日光管2×12W 点算间日光灯2×36w 48 3.5 LED日光管2×12W

货淋室

净化日光灯2×

36w 6 3.5

LED日光管2×12W

水洗间日光灯2×36w 61 3.5 LED日光管2×12W 维修值班室日光灯2×36w 2 3.5 LED日光管2×12W 压机间日光灯2×36w 15 4 LED日光管2×12W 压机间控制室日光灯2×36w 2 3.5 LED日光管2×12W

叠配间

24 3.5

36w

叠配输送间日光灯2×36w 12 3.5 LED日光管2×12W

裁剪间日光灯2×36w 99 3.5 LED日光管2×12W

包装间日光灯2×36w 84 3.5 LED日光管2×12W

员工更衣室日光灯2×36w 12 3 LED日光管2×12W

员工通道日光灯2×36w 43 3.3 LED日光管2×12W

参观通道日光灯2×36w 23 3.5 LED日光管2×12W

原料仓库高压汞灯250w 74 6 LED工矿灯80W

原料仓库日光灯2×36w 13 4.5 LED日光管2×12W

机修间日光灯2×36w 7 3 LED日光管2×12W

动力站一层日光灯2×36w 14 4.8 LED日光管2×12W

动力站值班室日光灯2×36w 1 3.5 LED日光管2×12W

动力站储油间日光灯2×36w 10 5.5 LED日光管2×12W

动力站二层日光灯2×36w 10 4 LED日光管2×12W

TCU平台高压汞灯250w 10 5 LED工矿灯80W

成品库高压汞灯250w 27 6 LED工矿灯80W 总计需LED日光管12W794支,LED工矿灯111盏进行替换

注:1. LED灯具替换数量和安装高度与原来不变;

2. 原有的防爆灯罩、净化灯罩、灯盘不需更换;

3. 可根据不同的照明场所环境需求针对性调出暖白光、正白光和冷白光,满足不同场所的要求;

照明工程施工组织设计方案85246

始信路照明工程专项施工方案 1.工程概况 工程说明:合经区始信路(耕耘路—紫云路)改造道路照明工程。 始信路(耕耘路—紫云路)全长2070m,13m高双挑LED路灯安装112套,14m高四获投光灯安装11套,路灯迁移2套,路灯基础开挖123个,箱变安装1台,配电箱安装1台,型号YJHL-4*35+1*16电力电缆敷设5800m,电缆保护管敷设5840m, 2.工程的主要施工方案与技术措施 第一节、电气总体程序要求

1、按规定的施工及施工规、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 第二节、各工序流程及主要施工方法 一、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 二、施工方法 1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:符合下列要求: (1)电缆型号符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; (2)电缆的固定、间距、弯曲半径符合规定; (3)电缆接头良好,绝缘符合规定; (4)电缆沟符合要求,沟无杂物; (5)保护管的连接、防腐符合规定。 5、路灯安装规定 同一道路的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。基础坑开挖尺寸符合设计规定,基础混凝土强度等级不低于C25,基础电缆护管从基础中心穿础并超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前排除坑积水。灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线一致,灯具横向水平线与地面平行,紧固后目测无歪斜。灯头固定牢靠,可调灯头按设计调整至正确位置,灯头接线符合下列规定:在灯臂、灯盘、灯杆穿线无接头,穿线孔口或管口光滑、无毛刺,并采用绝缘套管或包扎,包扎长度不小于200mm。路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件进行热镀锌处理,防腐质量符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》

主厂房照明施工方案

主厂房照明工程施工方案 一、工程概况: 本工程为主厂房照明安装工程,主厂房照明包括:主厂房层、层、层、CD列各工 作间及1号2号楼梯间照明。蓄电池室、柴油发电机房、消防钢瓶间等防爆场所为镀锌水煤气管明敷,其它照明线路均为镀锌水煤气管暗敷。导线采用塑料绝缘电线,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱内的中性线必须与接地装置相连接,单相三孔插座的接地孔必须与专用接地线相连接。照明箱防护等级要求不低于IP23。照明箱安装高度为箱底距地面米,开关距地 面米,一般插座安装高度距地面米。 二、编制依据 1.汽机房照明埋管图。 2.《电力建设施工验收技术规范》(建筑工程篇)。 3.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2015)。 4.《电力建设施工质量验收及评定规程》土建工程DL/。 5.电力强条规定。 6.《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂 三、施工安排 1.技术准备 开工前,学习并掌握施工图纸和有关的施工规范标准领会设计意图,并及时进行图纸会审工作,明确质量保证措施和质量标准,严格按照施工图、施工规范、设计变更组织施工。 2.工程材料准备 对本工程采用的材料进行研究、调查,收集材料性能和特点,组织人员对当地的建材市场进行调研,对材料供应商进行调研和评估,对选用的材料报监理审批。. 四、主要施工方法 钢管暗敷 根据设计图确定盒、箱实际位置,并将盒子固定牢固。 电线管路沿最近的线路敷设并应减少弯曲,管子离表面的净距不应小于15mm,根据现场情况加工好各种盒与管弯。钢管煨弯采用冷煨法,当管子管径为20mm 及以下时,用手扳煨管器,管径为25mm以上时,使用液压煨管器。管子断口处应平齐不歪斜,刮锉光滑、无毛刺。倍,连接管口的对口处应在套管3 管路 连接采用套管连接,套管长度为连接管径的~;有一中心。当管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线:无弯时,30m15m。个弯时,20m;有二个弯时,,有锁紧螺母者盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合。严禁管口露出盒、箱应小于5mm 扣。4与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2~左右用铅丝绑扎牢。将堵好

照明工程专项施工方案

精选文本 大足区棠香至玉龙快速通道工程 龙水至玉龙段 照明工程专项施工方案 编制人: 复核人: 审核人: 重庆市公路工程(集团)股份有限公司 大足区棠香至玉龙快速通道工程龙水至玉龙段项目经理部 2016年4月

精选文本 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、人员、设备及组织机构 (2) 四、施工进度计划及主要工程数量 (3) 五、施工图设计说明 (5) 六、照明工程施工方案 (10) 七、质量控制措施 (17) 八、安全保障措施 (18) 九、环境保护措施 (20)

一、编制依据 (1)由广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院提供的《两阶段施工设计图》。 (2)《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 (3)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 (4)《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-2006 (5)《1kV以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 (6)《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 (7)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 (8)《大足区棠香至玉龙快速通道工程龙水至玉龙段总体施工组织设计》。 二、工程概况 路线起于龙水镇,经廖家院子、雷家院子、长沙村、新院子、余家院子,止于砖房子,终点接三环高速大足出口。 龙水湖连接线起于主线K4+467.3,终点接龙水湖酒店大门处龙花路。 双桥经开区连接线起于主线K6+409.3,终点接双桥经开区在建东环路终点。 主线起止桩号为K0+000-K7+271,全长7.271公里,路基宽度为50.0m;主线照明工程设置在两边花台位置,龙水湖连接线止桩号为K0+000-K1+407,长1.407公里,路基宽度为50.0m;双桥经开区连接线止桩号为K0+000-K3+211,长3.211公里,路基宽度为44.0m。沿线城镇:龙水镇,玉龙镇,通桥镇,龙水湖支线及双桥支线路灯设置在人行道边。 三、人员、设备及组织机构

工厂照明方案

编制日期:二〇一六年六月二十二日

目录 一、工程概况 (3) (一)太阳能路灯照明的优势 (3) (二)照明设计方案概览 (4) 二、路灯参数 (5) 9米太阳能路灯系列 (5) 9米中华灯设计基本草图 (7) (一)灯杆技术要求和标准 (8) (二)采用灯具技术要求及参数 (9) (三)灯具技术要求 (12) (四)控制器标准及技术参数: (13) (六)电池板技术要求 (15) (七)地基部分施工技术方案及图纸 (15) 三、安装技术要求 (16) 四、施工方案 (17) 五、售后服务承诺 (18)

一、工程概况 (一)太阳能路灯照明的优势 ●太阳能不用市电,无需铺设电缆,节约能源,是目前国家号召推广产品。我公司生产的太阳能灯有以下优点 ●采用优质单晶硅制造的太阳能光伏电池组件,光电转换效率大于17%,使用寿命20-25年。 ●选配专用进口LED光源时,光源使用寿命大于20年。 ●采用自主知识产权技术,专用微电脑自动控制系统,自动检测和调节充放电控制及保护系统。 ●每天使用4-12小时左右,阴雨天并可连续工作3-5天。 ●灯杆、灯架、灯头、经过氧化、镀锌、抗腐蚀喷塑处理,环境适应强、抗结霜、抗阳光暴晒。 ●安装方便、结构件采用标准件,不用外接电路连接。直接安装于地面,不需挖沟和不用铺电缆。 ●工作在安全电压下,不会发生触电事故,一次投资安装,长期受益,无需缴纳电费。 ●灯内采用智能控制,晚间自动开启,天亮自动关闭。不需专人送电和管理。 ●整体属于移动电源,可以随意选择安装方位。 ●低压供电系统,不用担心触电事故

应急供电系统,任何时间只要有太阳就可以保证正常照明。

照明改造施工方案

照明改造施工方案 【最新资料Word版可自由编辑!】

***平台、区域照明改造方案 鉴于#1、#2炉捅煤平台、#1、#2机一次风机油站、#1、#2炉捞渣机上升段平台、渣水系统浓缩池及缓冲水仓顶等处无照明设施,维护检修特别是抢修工作带来了诸多不便和困难。为了从根本上改变这种局面不能满足现场安全文明生产的要求,拟对以上等处加装照明设施。 一、施工方案: 1、敷设电缆、安装灯具方案: 1)#1炉捅煤平台:分别在(AB至EF)两台原煤仓之间墙面与对应水泥支柱上,加装照明灯具共15盏(三防灯具)。此照明电源可从“#1机除氧器26米层正常照明箱”(加装1个32A、1P控制空开)引接。电源线缆延#1汽机房除氧器层穿镀锌钢管敷设至捅煤平台加装灯具下方安装接线。电缆敷设距离为140米,镀锌钢管敷设距离为130米。 2)#2炉捅煤平台:分别在(AB至EF)两台原煤仓之间墙面与对应水泥支柱上,加装照明灯具共15盏(三防灯具)。此照明电源可从“#2机除氧器26米层正常照明箱”或“#2机除氧器层检修电源箱”(加装1个32A、1P控制空开)引接。电源线缆延#2汽机房除氧器层穿镀锌钢管敷设至捅煤平台加装灯具下方安装接线。电缆敷设距离为140~160米,镀锌钢管敷设距离为130~150米。 3)#1、#2机一次风机油站:分别在#1、#2机一次风机油站靠通道侧工字钢支柱内侧上方加装照明灯具共4盏(轻型防爆平台灯)。此照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为48米,镀锌钢管敷设距离为20米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 4)#1、#2炉捞渣机上升段平台:分别在#1、#2炉捞渣机上升段平台防护栏对应两边加装照明灯具共4盏(轻型防爆平台灯)。此照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为50米,镀锌钢管敷设距离为40米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 5)渣水系统浓缩池及缓冲水仓顶部:分别在#1、#2炉缓冲水仓顶部电动葫芦槽钢支柱外侧对应两边加装照明灯具共4盏(三防灯具);渣水系统浓缩池顶部分别在栈桥过道防护栏对应两边外侧加装照明灯具共2盏(三防灯具)。此两处照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为100米,镀锌钢管敷设距离为60米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 2、工艺要求: 敷设电缆均为:护套电缆(2*4mm2)。 敷设电缆全过程中要求:严禁拖、拽、摔、挤压、踩踏电缆。施放路线中如遇弯道和竖井时必须留1人专职负责此处,以免擦伤、刮伤电缆外皮。施放电缆时必须统一指挥,参与施放的所有人员以口语“拉”、“停”、“退”为统一行动、停止信号。指挥员必须·勘探并熟记施放路线以便及时发出行动、停止信号。所有人员在听到行动、停止信号后必须向后面1人高声传达。施放完成后电缆必须平稳放置于电缆槽架上。放置时不得堆叠在其他电缆之上或叠压在其他电缆之下,必须与相邻的第一根电缆并排放置。捆扎电缆时必须使用合格的扎带捆扎,并以1米为间距捆扎于电缆槽架上。捆扎完成后可用剪刀、尖嘴钳或斜口钳将扎带的多余部分剪除并将剪下的部分收好以便现场的清理。

工厂仓库照明施工工艺标准

华骏物流园2#仓库照明安装项目 施工方案 三信亮化科技 2017-9-12照明安装施工方案 一、概述 1、本方案为华骏物流园S8物流仓库照明设备安装施工方案。 2、本工程位于即墨市南泉镇华骏物流园,项目面积14000㎡,钢机构

仓库。 3、工期10天。 4、区域中的电气照明安装的主要工作量如下: 二、编制依据 1、华骏物流公司提供的电气施工图纸 2、电气装置安装工程电气照明施工及验收规 GB50259-96

三、工机具准备 四、施工步骤 1.支架安装:在本项目中,照明配电箱、灯具、支架均采用镀锌角钢。 首先根据照明设备的外形尺寸及安装详图下料,在下料时注意将角 钢的未端圆角,除去毛刺及尖锐棱角。之后按照明设备的预留安装 孔位置在支架角钢上钻孔,在支架预制完成后,对支架未端及钻孔

处等镀锌层遭到损坏的地方刷银粉漆,以防止镀锌层破坏处发生腐蚀。在安装支架时,先根据设备的安装高度计算出支架的安装位置,在厂房在相应的结构立柱上钻孔,用螺栓将支架固定于结构立柱上,在固定支架时,用水平尺检查,以保证支架水平。其它区域则将支架焊接于钢结构上。 2.照明配电箱安装:按设要计要求,本项目中所有照明配电箱底边距 地面安装高度为1.5m。用带平垫片及弹簧垫片的镀锌螺栓将照明配电箱支架固定于钢结构立柱上,安装时,用磁力线坠进行检查,以确保照明配电箱垂直偏差小于3mm。 3.开关、插座安装:所有灯开关的底边安装高度为 1.5m,考虑到施 工方便,开关边缘距门框的距离为0.5m; 4.保护管安装:使用普利卡管保护聪桥架引出至灯具间的电线保护。 5.灯具安装:在支架安装完毕后,只须用带平垫片及弹簧垫片的镀锌 螺栓将灯具固定于钢梁上即可,仓库灯具安装高度为8.5m,仓库地面平整,以地面为基准,在土建专业图纸上读出其标高,再确定该点的灯具安装位置,接着用水管在纵向位置上确定其它灯具的安装位置,并计算出其支架的长度,完成在纵向上各个灯具支架长度的测量。其它灯具的支架长度对应已测量出灯具支架即可。其它区域,可以用钢平台或地面为参照物,确保灯具安装高度一致,保证安装后灯具整齐、美观。 6.穿线及接线,本项目中,用红色线表示相线,以绿色线表示零线, 黄线表示接地线,由于各灯具之间的保护管长度并不长,可直接将

道路照明工程施工方案

施工方案报审表 填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

萧县交通路下穿符夹铁路立交桥引道 及道路工程道路照明工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 马鞍山路桥工程有限公司 2016年6月30日 一、工程概况 萧县交通路下穿符夹铁路立交桥下穿引道及道路工程路幅宽31-39.2m。路线走向为东至西方向,起点位于交通东路与S301平交口,路线沿交通路向西与符夹铁路在K0+356.815处立体斜交,下穿新建的四孔立交桥,终于交通路与行政大道平交口。铁路立交桥不在本项目建设范围内。道路照明采用双侧对称布灯,路灯平均间距30-35米,布置于道路两侧绿化带内或挡土墙上,路灯安装时按A、B、C相应顺序跳接供电。新建道路路灯选用钢管双挑灯、钢管单挑灯(h=12m),交叉路口选用中杆钢管灯(h=15m)。 二、电气总体程序要求 1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、灯基础浇注,路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 三、各工序流程及主要施工方法 (一)、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 (二)、施工方法

1、定灯位:按照施工图及现场情况,以灯位间距为基准确定路灯安装位置; 2、挖沟及埋管:开挖电缆管预埋沟,按照施工图纸预埋相应的电缆管; 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:应符合下列要求 1) 电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; 2) 电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; 3) 电缆接头良好,绝缘应符合规定; 4) 电缆沟应符合要求,沟内无杂物; 5) 保护管的连接、防腐应符合规定; 5、路灯安装规定 1)同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 2)基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 3)灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 4)灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 5)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 6)路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准的有关规定。 7)各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 6、设备安装(路灯控制箱安装) 1)材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用; 2)动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密; 3)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠; 4)箱内照明应齐全。

新厂房照明方案

新厂房照明方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

西安高天光电科技有限公司 Xi ’an Gaotian photoelectricity science and technology CO.,LTD 一、推介产品介绍 (一)高天LED100W 工矿灯(GT-GK100S ) 产 品主要用途: LED 工矿灯适用于车间,厂房,库房,公路收费站,加油站,大型超市,展览馆,体育馆及其它需要工矿照明的场所。 材 质 高纯度铝质反射器,散热体,吊钩;铝合金灯罩;压克力玻璃罩;大功率LED 光源;高效率进口恒流源。 特 点 采用单颗30W-100W 大功率LED 作为光源。这用光源运用多颗芯片集成式单模组设计,选用进口高亮度半导体芯片,具有导热率高,光衰小,光色纯,无重影等特点; 独特的散热与灯壳一体化设计,有效将热量传导扩散,从而降低灯体内的温度,保障了LED 光源50000小时的使用寿命。按照每天点亮11-12个小时计算,LED 工矿灯在12年无需更换。 产品推介方案

灯具表面进行阳极氧化防腐处理,结构紧凑美观,达到IP65标准。防腐、防水、防尘性能好; 节能效果明显,采用大功率LED光源配备进口高效率电源,与钠灯相比可节能60%以上; 绿色环保无污染,不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染。 显色性好,对实物颜色的呈现更真切。各种光色可选,能满足不同环境的需求,消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪,使视觉部倍感舒适,提高工人工作效率。 采用恒流恒压控制,适用电压宽(AC85V-265V)克服了因镇流器产生的电 网,噪音污染和引起的灯光不稳定,避免了工作中给眼部带来的刺激、疲 劳。 技术参数 GT-GK-415-100S LED工矿灯主要技术参数 415-100W led Industrial light Main Technical Parameters 输入电压 Input Voltage AC85V~265V 电源频率 Freqency Range50Hz~60Hz 总谐波失真 Total Harmonic ≤ 9 % Distortion 功率因数 Power Factor> 电源效率 Power Efficiency>83 % LED工作电压 Working DC30~36V Voltage LED数量 Led 1 pcs LED功耗 Led Consumption92W 系统总功耗 System 106 W Consumption LED发光效率Led Luminous 60~100LM/W Efficiency LED灯具初始光WW7000 LM

照明安装施工方案

目录 一、概述 (2) 二、编制依据 (3) 三、工机具准备 (4) 四、施工重点注意事项 (4) 五、施工步骤 (5) 六、质量控制点 (7) 七、安全措施及文明施工 (7) 八、250及260区电气照明特点 (7)

电气照明安装施工方案 一、概述 本方案为江西气相二氧化硅项目的电气照明设备安装施工方案。我公司的电气照明安装工作主要集中在250区(包装、成品仓库)、260区(包装材料库)、300区(丙烷罐区)、350区(酸碱罐区)、400区(酸碱处理区)、430区(化学品库)、500区(空压制氮)、550区(脱离子水和加药间)、570区(树脂库)、600a(循环冷却水)、600b(冷冻站)、750区(生产区)等几个区域。其中300区为Ⅱ级防爆区,350区及400区为酸碱环境区。

28550照明配电箱台1 二、编制依据 1、天辰化学工业工程公司提供的电气施工图纸7-JI-0000-0001.1-0 2、电气装置安装工程电气照明施工及验收规范GB50259-96 3、建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303-88 4、工业安装工程质量检验评定统一标准GB 50252 —94 5、电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB 50257 -96

三、工机具准备 四、施工重点注意事项 1.在本项目中,施工区域较多,各个施工区域要求各不相同,其中300 区为Ⅱ级防爆区,其安装要求须符合电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范(GB 50257 -96)要求;350区及400区为酸碱 腐蚀区,其中的电缆保护管须采用PVC管,PVC管之间及PVC管与穿线盒间 采用专用胶进行粘接。 2.由于各个区域均有几种的不同型号的灯具,各类灯具的安装型式各不 相同,因而在各区域照明工作施工前,要求现场施工人员必须对业主所提供 的灯具进行检查,确认灯具的规格型号是否与设计相符合,其配件是否齐全, 有无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 3.电气照明工作中,首先应考虑的是电缆保护管及灯具支架的安装。在 本项目中,250区及260区厂房内照明安装工作量大,灯具安装高度高,是 本项目中的重点及难点。250区及260区厂房内灯具的安装高度为6米,出 于安全起见,准备使用两台液压升降车并搭设活动脚手架以便于现场施工。 最初计划将支架角钢焊接于厂房内型钢结构上,但土建施工单位反映250区 及260区厂房钢结构负荷已接近100%,不能在结构上进行支架焊接工作, 因而准备将支架采用螺栓固定于厂房的轻型钢结构上。支架型式如下:

照明工程施工方案最新版

目录 一、编制说明 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制依据 (2) 四、编制范围 (3) 五、工程环境及施工条件 (3) 六、照明工程施工措施 (5) 七、工期计划及保证措施 (9) 八、技术资料管理 (11) 九、安全文明施工措施 (14)

照明工程施工方案 一、编制说明 1.1、本施工方案的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。 1.2、我公司将按照业主的要求,高效、优质、安全、文明完成合同文件中规定的工程任务。我们将全力以赴,做好施工前期准备和施工现场的总体规划部署,发挥我公司的技术、管理优势,以完整的管理组织机构,严格的岗位责任制度,扎实的工作作风,对劳动力、设备、材料、技术等方面进行全面的优化,确保在合同工期内优质、高效的完成本工程。 1.3、按照业主、监理的要求,做好各方面的协调工作,调动全公司的力量,确保达到合同文件中对工程目标所作出的承诺。 二、编制原则 施工组织设计按照业主提出的要求,以及合同文件的规定,即将该项目工程建设成一流质量的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1、采用我单位近年来在类似工程建设中使用的先进施工方法、工艺设备。 2.2、调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力量,并组成一个强有力的照明工程施工队伍。

2.3、树立视优良工程为合格工程的标准。 2.4、充分考虑各种不利施工进度和质量的因素,在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑时留有余地。 2.5、针对本合同段的施工特点、难点着重考虑相应的施工方案和措施。 三、编制依据 3.1、安顺市平坝区平黎大道四期道路工程一标段设计施工图。 3.2、我公司施工类似工程所积累的工法成果、工艺方案以及所拥有的施工技术力量和机械设备。 3.3、国家相关法律、法规及以及国家交通部、建设部及地方颁布的最新的市政工程施工及验收规范,本工程拟采用的主要规范、规程及标准(规程): 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ89-2012 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB501194-2002

道路照明工程施工方案

电气工程施工方案 本工程电气工程分为道路照明与电力通讯两大部分。 1.0道路照明 1.1施工准备 1.1.1由技术负责人组织参加施工的技工认真熟悉施工图纸及相关设计文件、标准规范,掌握设计意图及设计要求,对图中所选用的电气设备和主要材料进行统计。 1.1.2按施工作业计划备齐施工用料及施工机具。 1.1.3与设备材料部及质量管理部一起进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量合格证及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。 1.1.4根据项目特点,组织学习安全规程及规章制度,开工前对施工人员进行全面的安全技术交底。 1.1.5施工前组织与土建专业进行工序交接,核实土建工程是否达到电气施工要求。 1.2设备、材料的检验 1.2.1道路照明主要工程量清单

1.2.2设备及材料的检验 (1)包装及密封应良好,开箱检查清点,外观完好、性能可靠、规格型号符合设计要求,材质合格证、产品说明书、出厂数据等产品的技术文件资料齐全,设备本体和内部部件无缺损和变形现象,表面无脱漆现象,附件备件齐全; (2)设备开箱时,建设单位、监理单位及施工单位三方进行共检,清点时认真做好记录,发现问题如短缺件和损坏件须记录在案,并经三方签字认可; (3)所有设备及其备品备件由专人妥善保管。 1.3主要施工工艺 1.3.1施工流程 施工准备→电缆保护管(FRP玻璃钢管)预埋→电缆手孔井砌筑→路灯基础开挖及浇筑→防雷、接地安装→变压器、配电箱(柜)安装→灯杆、灯具安装→电缆敷设接线→通电调试。 1.3.1.1电缆保护管预埋(FRP玻璃钢管) 1、管沟开挖 ①按设计图位置放线开挖管沟,按照设计图纸及规范要求,照明电缆采用FRP玻璃钢管,电缆沟开挖宽度为600mm,挖深800mm;当照明电缆过车行道改穿SC钢管,电缆沟宽度600mm,其管顶埋深不小于1000mm,开挖过程中由水准仪控制标高,一次挖至设计底标高; ②电缆沟开挖前确定电缆根数,当电缆根数超过两根,每增加一根,电缆沟加宽170mm; ③沟底深度如果超挖,则应用原土回填夯实,其密实度不应低于原地基天然土的密实度; ④当沟底遇膨胀土、软弱管基及特殊性土壤时,应按设计要求处理; ⑤开挖过程中如有尖硬物或有垃圾、腐蚀性杂物,必须清除,并整平夯实;

照明工程施工方案.doc

道路照明工程专项施工方案目录 第一章工程概况 (2) 一、工程介绍 (2) 第二章主要工程项目的施工方案、施工方法 (2) 一、路灯基础工程施工方案、施工方法 (2) 二、管线预埋施工方案 (3) 三、电缆敷设施工方案 (3) 四、路灯杆的吊装 (6) 吊装流程图 (9) 五、各分项工程的施工顺序 (11) 第三章、施工总体部署 (12) 一、人员安排及组织 (12) 二、投入的主要施工机械设备表 (13) 三、施工进度计划 (13) 第四章质量保证措施 (15) 一、质量控制的主要措施 (15) 二、质量检验工作: (15) 三、质量评定工作: (16) 四、质量管理体系 (16) 第五章文明施工操作方案、安全生产及环保措施 (20) 一、文明施工保证措施 (20) 二安全生产措施 (23) 三环保措施 (28)

第一章工程概况 一、工程介绍 金湾航空城市政道路二期A区工程一标段,位于金湾航空新城核心区(简称金湾航空城),核心区位于西湖片区启动区东南部,为省道S272(机场东路)以西、金湖大道东路以南、双湖路以东、中心河以北的围合区域,占地面积约3.8km2。具体施工标段如下: 本标段路灯、庭院灯型式有15m3头投光灯、8m双挑路灯和单挑路灯、4m庭院灯。 路灯安装在道路两旁的绿化带内,庭院灯安装在人行道绿化带内。 第二章主要工程项目的施工方案、施工方法 一、路灯基础工程施工方案、施工方法 根据设计要求进行规范施工。 2.1.1路灯放样定位 对施工现场进行详细踏勘,根据施工图对路灯位置放样、定位。 2.1.2挖坑 按施工图设计要求,挖洞,使坑洞尺寸达到设计要求,并及时清理余土。

工业厂房照明设计方案分析

前言 近几年,随着我国工业生产的高速发展,工业厂房照明水平逐年提高,这有利于改善工作环境,提高生产效率和产品质量。工业厂房的照明设计主要依据“GB 50034 - 2004 建筑照明设计标准”,并结合国家现行相关规范标准,通过科学、合理的设计方法实现工业厂房照明。本文结合工程实际,将工业厂房照明的设计特点、设计内容与程序作一介绍。 1 工业厂房照明设计特点 首先,工业厂房照明设计一般只做普通照明,即分区一般照明,局部照明和工艺照明可由工艺要求确定。中断正常照明,对生产继续和人员安全及疏散造成影响的,应依据“GB 50016 - 2006 建筑设计防火规范”作应急照明的设计。 一般工业厂房多为层高较高的单层建筑,层高一般在6m 以上,结合生产要求,光源一般选择高压气体放电灯,如金属卤化物灯。灯具悬挂高度6 ~10m时,可采用250 ~400W 高压气体放电灯,10m 以上可采用250 ~1 000W高压气体放电灯,灯具类型选用深照型。多层厂房的层高一般在4m 左右,光源可选用直管荧光灯。工业厂房照明控制一般采用集中控制( 通过微断直接控制,或采用继电接触控制)。 工业厂房照明电气设备线路的安装敷设也有其自身特点。例如:钢结构厂房配电箱一般安装在钢柱上或明装在墙上,配电线路尤其是配电干线一般走金属桥架( 线槽) 敷设,分支线路一般沿墙、柱、钢屋架穿管敷设。灯具一般安装在钢梁或檩条下,有行车时可距行车顶部0. 3m 以上吊装,这样便于对灯具的检修。 2 工业厂房照明设计的主要内容 首先,依据“GB 50034 - 2004 建筑照明设计标准”的相关条款,结合厂房的性质、大小、生产的火灾危险类别等确定厂房内不同区域的照度、照明光源、灯具类型、灯具布置及安装方式等。 其次,根据车间、工段或生产线工艺流程进行照明分区,合理设置照明配电箱,确定供电方式,敷设照明干线,确定照明配电系统,当然照明配电箱( 控制箱) 的设置要便于工作人员操作。 对于应急照明的设计,应依据“GB 50016 - 2006建筑设计防火规范”的相关条款,结合生产工艺要求,在厂房内合理设置应急照明,并且应按防火分区设置单独的应急照明配电箱,其电源应引自配电所或车间总照明配电箱。 3 工业厂房照明设计的程序 本文将结合工程实例谈谈工业厂房照明设计的程序。 3. 1 照明设计 厂房照明设计主要根据生产要求及照度标准,选择照明光源和灯具,确定布灯方案,进行照度计算,一般照度采用利用系数法计算。 例:某机电类工业厂房,钢结构,生产的火灾危险性为丁类。厂房长为270m,宽为72m,纵向柱距8m,横向柱距9m,屋架下弦高12. 7m。车间内顶棚的反射比ρc = 50% ,墙壁的反射比ρw = 30% ,地板的反射比ρf = 20% ,请进行照明设计。 1) 光源选择 根据工艺对照明的要求,并依据“GB 50034 -2004 建筑照明设计标准”第5. 3. 1 条表5. 3. 1. 2,该厂房为一般焊接、锻工厂房,厂房一般照度定为200lx。厂房内行车顶部的高度为11. 4m,综合考虑灯具安装高度定为12m,安装高度在10m 以上,再结合厂房照明的显色指数要求Ra = 20 ~60,试选400W 金属卤化物灯。 2) 计算室空间比RCR 3) 确定灯具的利用系数和维护系数 查《照明设计手册》( 第二版) 表4 - 43 确定u =0. 76,依据《建筑照明设计标准》第

结构件厂房电气施工方案-

电气施工方案 一、工程概况 本工程为单层钢结构厂房,电气工程强电部分有配电系统、动力照明系统、防雷接地及等电位联结系统;弱电部分包括:火灾自动报警及消防联动系统、通讯系统与安防监控系统。 电气施工项目为: 1.配电系统、照明系统、动力系统、防雷与接地系统; 2.通讯系统的弱电线槽安装、管路敷设、盒预留预埋; 3.保安监控系统的弱电线槽安装、管路敷设、盒预留预埋。 4.火灾自动报警与消防联动控制系统的弱电线槽安装、管路敷设、箱预留预埋。(一)配电系统 本工程内设低压配电箱,由附近场区引来电源。 (1)本工程采用TN-S接地系统。设等电位端子箱(MEB)。各种与外线连接的金属管道均做等电位接地,并接至MEB箱。 (2)保安监控、消防、通信等重要负荷的供电均采用双路电源末端互投方式,即当

正常电源故障时,备用电源自动投入。 (3)本工程低压配电系统采用放射式与树干式相结合的供电方式,对于单台容量较大的负荷或 重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式供电。 (二)通讯系统 本工程设备选型、系统安装、调试由专业厂家负责。本施工项目包括管路、盒的预埋预留。 (三)火灾自动报警与消防联动控制系统 本工程线缆、设备选型及系统安装、调试由专业厂家负责。本施工项目包括管路、盒的预埋预留。 (四)防雷接地系统 本工程为三级防雷建筑物。接地电阻值不大于1Ω。 (1)本工程在屋顶上设Φ12镀锌圆钢避雷带作为接闪器。避雷网与引下线应可靠焊接。金属屋架、屋面彩钢板与防雷线路进行可靠连接。 (2)本工程按照三级建筑物设置防雷保护措施,采用结构基础作为综合接地装置,防雷保护与电气设备保护接地共用同一接地体,要求综合接地电阻值小于1Ω。本工程

照明改造施工方案讲课教案

精品文档 ***平台、区域照明改造方案 鉴于#1、#2炉捅煤平台、#1、#2机一次风机油站、#1、#2炉捞渣机上升段平台、渣水系统浓缩池及缓冲水仓顶等处无照明设施,维护检修特别是抢修工作带来了诸多不便和困难。为了从根本上改变这种局面不能满足现场安全文明生产的要求,拟对以上等处加装照明设施。 一、施工方案: 1、敷设电缆、安装灯具方案: 1)#1炉捅煤平台:分别在(AB至EF)两台原煤仓之间墙面与对应水泥支柱上,加装照明灯具共15盏(三防灯具)。此照明电源可从“#1机除氧器26米层正常照明箱”(加装1个32A、1P 控制空开)引接。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装)5)渣水系统浓缩池及缓冲水仓顶部:分别在#1、#2炉缓冲水仓顶部电动葫芦槽钢支柱外侧对应两边加装照明灯具共4盏(三防灯具);渣水系统浓缩池顶部分别在栈桥过道防护栏对应两边外侧加装照明灯具共2盏(三防灯具)。捆扎完成后可用剪刀、尖嘴钳或斜口钳将扎带的多余部分剪除并将剪下的部分收好

【精品】漓铁集团厂房照明工程改造方案

一、浙江漓铁集团厂房照明工程改造方案 二、厂房现状: 三、浙江漓铁集团厂房照明改造工程改造的厂房原有18w老式T8电感节能灯 管,实际功耗25w。全厂照明日点灯时间8小时,年电灯天数320天。 四、改造要求: 五、漓铁集团要求改造后,厂房的光照度在充分节能的前提下不低于原有光 照度.原有灯具位置不变,原有照明线路不更换。 六、改造方案: 依据目前获取的资料,我司提供的改造方案在不改变原有灯具位置的前提下进行.根据我司研发生产的新式T5电子节能灯管比普通灯管有节电75-85%的性能,对漓铁集团的照明改造依据不同区域要求采取三换二方案,具体更换方案为:三支实际功耗为25w老式T8电感节能灯管更换为两支实际功耗11w的新式T5电子节能灯管。本方案已经按贵司要求提高了光照度. 本方案能为漓铁集团每年节电达28221余元(详见计算附件)。本方案改造后的光照度确保不低于原有光照度,改装效果良好,既满足了节电目的又改善了工作环境。据此,我司有信心为贵司改装照明提供帮助。

改造收益分成:单位:元 我司按以上应得收益每月向漓铁集团收取。

七、灯管的一次性买断价格为市场统一价:11W新式T5电子节能灯管98元/ 支.采用买断方案,改造总数260套,每套两支,买断总价50960元(98×260×2=50960元),漓铁集团收益90145元(141105-98×260×2=90145元)。 八、售后服务: 如漓铁集团采用我司产品进行改造,五年的节能效益和维护节省是显而易见的,结合前几次的洽谈,具体条款可以在合同中再次约定。最后希望漓铁集团能考虑采用我司节能改造方案并提出宝贵的洽谈意见。 杭州旭普莱尔光电科技有限公司

车间照明施工方案

车间照明灯具更换施工方案 1.工程概况 此项目位于厂区38#车间.51#车间,为工作人员提供光线明亮.舒适的环境,美化工作空间,为了达到最佳的照明和装饰效果,采用了高亮度.节能LED灯。 2.施工准备和部署 2.1 此项目采用曲臂车高空作业方式,施工前和甲方沟通好施工机具进厂时间及地点, 配合办理相关手续,认真审核; 2.2 施工方电器工作人员做好安全防护,佩戴安全帽.安全带,施工工具安全存放,防 止胡乱堆放.掉落,不得影响.妨碍甲方工作人员正常工作,现场协调交叉施工; 2.3 施工机具清单 3.材料要求 3.1灯具导线:灯具使用连接导线线芯截面应符合规范的要求,线路不得损伤,线路连 接避免裸露; 3.2 灯具连接装置:灯具连接挂钩应符合灯具承重,标准安装,灯具安装高度应符合要 求合理安装以便达到最佳亮化效果,灯具不得损伤.变形; 3.3 防护管:线路防护管按甲方要求安装波纹管,防护管安装必须安全.美观; 3.4支架:利用原支架安装灯具及线路,安装前必须仔细检查支架是否牢固,支架连接 点螺母是否松动,有松动的部分必须紧固或者更换螺母.螺杆。 4.施工部署 施工曲臂车电工专业作业人员2人,施工车辆严禁超载,地面工作人员配合作业人员安全.文明施工。 5.施工流程 5.1施工流程:机具入场→检查配置机具→将作业线路完全断电→测电笔检查断电 后拆除旧灯具及线路→灯具支架检查→灯具安装→灯具线路连接.外观美化→整 体灯具及线路复查→通电测试; 5.2灯具检查:灯具检查是否有损坏情况,灯具线路是否有破损情况,灯具挂钩连接

是否牢固; 5.3连接导线:灯具连接导线连接必须牢固,线路及导线不应靠近光源,线路应采 取隔热.美观措施固定或加装波纹管。 6.施工质量要求 6.1灯具安装使用场所必须符合要求及规范规定; 6.2灯具安装挂钩必须牢固; 6.3地面工作人员做好安全检查配合施工。 7.成品及现场保护 机具入场后应堆放整齐,新灯具.工具.旧灯具及线路定点存放,不得影响通道及车间设备,不得倚靠.磕碰建筑物.设备及门窗。 8.安全消防措施 8.1施工作业人员必须佩戴安全帽,高空作业人员必须佩戴安全带,安全规范作业, 地面作业人员做好预防安全措施配合作业人员,协调施工; 8.2施工现场严禁吸烟,所有施工物品远离车间工作设备及做好现场看护; 8.3现场施工作业线路必须全程断电操作,通电测试前必须先检查,确认无误后再通 电运行; 9.环保及文明施工 施工作业现场注意卫生,禁止大声喧哗,不得随意丢弃物品,施工作业途中造成的碎屑由地面工作人员现场打扫干净,拆除的包装及旧物品定点统一码放整齐。

照明改造施工方案

