文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气方案

建筑电气方案

建筑电气方案
建筑电气方案

新世纪·上河居271幢、272幢、273幢

电气工程施工方案

一、编制依据

1、建筑电气施工图纸;

2、国家及行业现行规范、规程及标准;

3、设计图纸和相关设备厂家技术资料

4、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90

5、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90

6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

7、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92

8、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90

9、《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96

10、《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92

11、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91

12、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92

13、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

14、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

15、本公司在多项类似工程中的施工经验。

二、工程简介

本工程为东莞市新世纪怡岛花园开发有限公司投资建设的新世纪·上河居271幢、272幢、273幢工程位于东莞市道滘镇南城村(厚街水道边)。建筑总面积为20334.75m2,3幢8层住宅,框架剪力墙结构建筑最大总高度为26.9m。

本施工方案为新世纪·上河居271幢、272幢、273幢电气安装工程。包括电气系统及明、暗敷管槽工作。

1、动力照明系统

本工程中每栋由小区变电所回路电源均为380/220供电,其中两路供消防、重要负荷用电,分别采用YJV22-0.6/1KV电缆直埋地引入各单元住宅配电间,进户时穿SC150钢管,使用电压、照明和空调为220V,动力为380V。

2、防雷接地系统

屋面采用Ф12热镀锌圆钢状避雷带,并在屋面上装设不大于20×20m避雷网格,利用柱内两根以上不小于Ф16主筋作引下线,以结构地梁和基础内的钢筋作接地体。并把相关柱内主钢筋引出柱面,以作电气设备接地保护,其接地电阻不大于1欧姆。低压配电采用TN-S制,工作N线和保护PE线分别设置,建筑的基础接地四周连线环和防雷均压环作等电位母线排,所有进入建筑物及穿过防雷区界面的导电物、电缆均应在各防雷区界面做等电位。低压配电系统为三相五线制及单项三线制,备用发电机中性点与基础接地体直接连接,强、弱电的进线采用相应的避雷装置进行保护,火灾自动报警系统采用专用接地线。

三、施工目标

1、工期目标:计划2011年07月18日开工,2012年12月31日竣工完成。

2、质量目标:合格工程。

3、安全生产目标:坚持“安全第一,预防为主”的方针,保证一般事故频率小于1.5‰,死亡率为零,在施工期间杜绝一切重大安全、质量事故。

四、施工管理组织

1、本工程建立以项目经理袁晓斌为主的施工管理系统和以项目总工陈焕为主的技术管理系统,下设施工技术科、安全质量环保科、计划财物科、物资设备科、综合办公室等职能部门,具体负责施工现场协调指挥、计划安排、安全质量、物资供应、技术管理和劳动力调配等。(管理组织机构见下图)

机电安装项目部以下管理人员:

项目负责人:李景炼

工程总施工:李茂振

施工技术员:陈亮材

安全质量员:陈世燕

工程资料员:李厚姣

财务员:赵健

给排水施工班班长:申治玖

2、组建各系统专业施工班组,负责对本专业工程的施工作业。

组织管理机构

五、施工准备

1、技术准备

(1)内业准备:

①审核施工图纸,编制施工方案。

②编制施工工艺标准及质量保证措施。

③下发施工技术交底。

④材料、设备的检验。

2、生产要素的准备

(1)组建施工班组;根据各专业技术要求,安排高素质、高技术水平的生产工人进场施工。

(2)材料准备:

①认真计算工程所需材料的数量,以总材料、设备计划和工期安排控制材料的分批进场数量。

②做到计划超前;考虑工期紧,各单位工程需用量大且较集中于短期内,必须和有资质的数家生产商签定供货合同,以保证材料供应的充足。

③进场的材料应满足本工程的要求和设计及施工规范的各项规定。

(3)机械设备准备:

②进场的机械设备必须运转正常,并要经常维护和保养。

③进场机械设备数量(详见附表三)。

六、主要分项工程的施工工艺及施工方法

(一)供配电系统

1、变配电系统安装

(1)本工程电源分别引自车库#变电所和2#变电所电压220/380V,电缆沿桥架引入。

(2) 低压配电采用TN-S方式,由各低压配电房视负荷情况采用树干式配电至建筑物的层间配电箱。消防控制中心、消防水泵等则采用双回路低压供电。

(3) 变配电系统安装工艺流程图:

1)熟悉图纸,编制作业计划。

2)按上图的安装工程流程进行流水施工。但为了确保工期,土建装修宜优先考虑配电房的施工,提前为配电设备的安装提供条件。在变压器、高低压电柜安装以及电柜的调试阶段,应组织足够的人力、机械资源平行组织施工。

2、成套配电柜(盘)安装

本工程高低压变配电系统都是采用成套配电柜(盘)及开关柜

(1)施工工艺流程:

(2) 设备开箱检查:设备和器材到达施工现场后应存放在室内或能避雨、风、沙的干燥场所,安装前应会同建设单位或监理共同进行开箱检查,按设计图纸、按设备装箱单进行核对。并做好设备开箱记录。因开箱后进行二次搬运,易损坏其柜(盘)的外表,故最好将柜(盘)搬运到安装电房再开箱检查。

(3) 在搬运过程中要固定牢靠,防止碰撞,避免元件、仪表及油漆的损坏,

吊装由起重工作业,电工配合。

(4) 柜(盘)要安装在基础型钢上,型钢可根据此电柜的尺寸大小和重量,选用槽钢或角钢制作,制作时应将型钢矫正矫直,接图纸要求预制加工好后,要按施工图纸所标位置配合土建工程预埋,注意基础型钢顶部宜高出室内抹平地面10mm,但手车式成套柜应与抹平地面相平或按产品要求执行。基础型钢要求预留铁件焊接牢固,并要用水准仪或水平尺找平、找正。

基础型钢安装完毕应用40×4扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接。焊接面为扁钢宽度的两倍,焊接要牢固,确保基础型钢有良好的接地。

(5) 柜(盘)定位安装,柜(盘)应接施工图的布置,接顺序将柜放在基础型钢上,按柜(盘)安装允许偏差的要求,逐台将柜找正、找平,找正时可用0.5mm铁片进行调整,但每处垫片最多不能超过三片,然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢上用手电钻钻孔,用镀锌螺栓固定。安装允许偏差见下表。

柜(盘)安装后,接地应牢固良好,每台柜(盘)单独与基础型钢有可靠的接地连接。装有电器的可开启柜门,应用裸软导线与接地金属构件做可靠连接。

柜(盘)安装允许偏差和检验方法

(6) 柜(盘)内二次回路结线和电缆连接

1) 成套柜(盘)内二次回路结线制造厂方大部分已完成,只有少量的联锁信号线等需要结线,注意二次回路接地应设置专用接地螺栓。

2) 引入柜(盘)内的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并要固定牢固,不使端子排受力。

3) 铠装电缆在进入柜(盘)后,应将钢带切断,钢带端部应扎紧,并将钢带接地。

4) 柜(盘)试验调整:

①柜(盘)的试验应严格按照国标GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行,试验内容包括母线、避雷器、互感器、开关等。

②调整的内容包括继电器、分合闸机构以及各种机械、电气联锁装置。

5) 成品保护:

①柜(盘)适当集中安装,减少安装延续时间。

②设备到场后不能及时就位的要妥善保管,露天存放应防止风吹日]晒、雨淋。

③在安装、调试、试运行阶段,配电室、控制室应门窗封闭,避免闲杂人员进入。

3

(1) 施工工艺流程:

(2) 该种变压器虽有外箱保护,但在搬运过程中仍要避免冲击和严重震动,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超15°,防止内部结构变形。

(3) 变压器安装应固定在钢筋混凝土地面上的方型槽钢基座上,槽钢基座可用膨胀螺固定,并要用水平尺找平找正,安装位置符合设计要求。

(4) 变压器安装在槽钢基座前应拆除其滚轮,在变压器与槽钢基座之间加垫防震的塑胶防震垫。

(5) 该种变压器安装较充油式变压器简单,无附件安装,且变压器与基础槽钢座不需固定。

(6) 变压器的交接试验应严格按国标GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行。

(7) 成品保护:

1)变压器就位后,要采取保护措施,防止碰撞,防止铁件掉进线圈内。安装人员在变压器上方作业时,不得蹬踩变压器。

2)变压器室门应加锁,未经安装单位许可,闲杂人员不得入内。

(8) 干式变压器送电前的检查。在试运行前应做全面检查,确认符合试运行条件时,方可投入运行。其中,应重点检查:

1)变压器一、二次引线相位正确,绝缘良好。接地牢固可靠。

2)变压器分接头位置放在正常电压档。

3)各种保护装置调试符合设计及验收规范要求,操作及联运试验正常。

4、高压交联聚乙稀绝缘电缆热缩终端头制作

(1) 施工工艺流程:

(2) 电缆头制作,应由熟悉工艺的电工进行。制作时应防止尘埃、杂物落入绝缘内,严禁在雾或雨中施工。

(3) 施工前应检查电缆绝缘状况良好,检查附件规格应与电缆一致,零部件齐全无损伤,绝缘材料不得受潮,密封材料不得失效。

(4) 电缆头在剥切线芯绝缘层,屏蔽层和金属护套时,线芯沿绝缘表面至最近点的屏蔽层或金属护套的距离应不小于125mm。

(二)、动力系统

1、动力系统概述

(1) 各幢楼的供电干线采用电缆或封闭母线槽敷设至各层间配电箱。

(2) 电缆采用桥架、金属线槽敷设。

(3) 动力用电设备主要有:给水设备、消防设备、通风空调设备、电梯等。

(4) 施工部署

①编制施工作业计划。

②在确定桥架、线槽平面走向布置时,要详细了解其他专业管线走向,绘制出管线布置平衡图,避免各专业管线相互交叉,影响施工。

③在桥架、线槽定位后,为缩短施工周期,桥架、线槽和封闭母线槽视情况同时组织施工。

2、电缆桥架(金属线槽)安装

(1) 施工工艺流程:

(2) 桥架由直线段和各种弯通组成,定货前必须根据设计的初步走向,现场确定立体方位,走向和转弯角度,并测量和统计直线段、各种弯通和附件的规格和数量,提出采购计划。

(3) 桥架走向定位时必须考虑动力电缆与控制电缆不要共用一个支架,如条

件限制必须共用一个支架,动力电缆与控制电缆应分层敷,不宜超过三层,控制电缆桥架应布置上方,动力桥架在下方,必要时还要采取屏蔽措施。

(4) 桥架走向定位时要注意直线段钢制桥架超过30m,铝合金桥架超过15m,桥架跨越建筑物伸缩缝处时均应采用伸缩连接板。

(5) 桥架支架层间允许最小距离,当设计无规定时,交联聚乙稀绝缘电缆为300mm,控制电缆为200mm,原则上层间净距不应小于两位电缆外径加10mm。

(6) 桥架的支、吊架制作。应根据桥架的大小和承重量或托臂与夹板式制作成门型、梯型、三角型、悬吊型或托臂与夹板式等形式。

(7) 支、吊架安装时应测量拉线定位、确定其方位、高度和水平度。

(8) 桥架在每个支、吊架上固定应牢固,固定螺栓应朝外。

(9) 桥架、线槽安装时,底板接口与盖板接口应错开,其错开距离应不小于20mm。

(10) 桥架、线槽安装应平直、整齐、水平或垂直允许偏差为其长度的2‰。

(11) 桥架的接地

1) 电缆桥架系统应具有可靠的电气连接并接地,在伸缩缝或软连接处需采用纺织铜带连接,桥架安装完毕后要对整个系统每段桥架之间跨接连接进行检查,确保相互电气连接良好,对其电气连接不好的地方应加装跨接铜板片,或采取全长和另敷设接地干线,每段桥加与干线连接。

2) 保护地线应根据设计图要求敷设在线槽内一侧,接地处螺丝直径不应少于6mm。

3) 金属桥架线槽敷设的宽度不超过200mm的,两段线槽用连接板连接处,每端螺丝固定点不少于4个;宽度在200mm以及以上的,两段线槽连接板连接的保护地线,每端螺丝固定点不少于6个。

(12) 成品保护

桥架、线槽安装时,要注意不要碰坏、污染建筑物的墙面和门窗。配线完成后,要及时把线槽盖板盖齐平实,不得遗漏,防止损坏和污染线槽。

3、电缆敷设

(1)

(2)

1) 1KV及以下电缆,用1000V兆欧表测量线间及线对地的绝缘电阻应符合产品技术标准。

2) 电缆测试完毕,应将电缆头用橡皮包布密封后再用黑色布包好。

3) 放电缆前要根据电缆的敷设线路准备和放置必须直线滚轮和转角滑轮。

4) 放电缆必须建立联络指挥系统,配置指挥1人、起重工数人、充足的劳动力、配置适当的无线电对讲机和手持扩音喇叭指挥。

5) 电缆现场短距离搬运,一般采用流动电缆轴的方法,滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动,如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。

(3 )电缆沿支架或桥架敷设

1) 水平敷设应分不同等级、不同电压电缆分层敷设,低压在下方,高压在上方。

2) 每层敷设排列要整齐、不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲

工程建筑电气施工工程设计方案(一)

建筑电气工程施工方案 一、编制依据 1、中国建筑西北设计研究院有限公司施工图纸。 2、03D301-3钢导管配线安装。 3、《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002) 二、工程概况 本工程位于开封××××,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工前准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底;施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 1 电气安装各分项检验批工程质量标准 1)管路敷设分项检验批质量标准: 材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在十层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,?32以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15㎜。 2)管内穿线分项、检验批质量标准: 材料质及品种、规格型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0.5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确标高准确、无误的情况下进行,

同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,余量适量。 3)接地装置分项、检验批质量标准: 材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢秘扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行队腐处理。 4)电气器具及配电箱安装质量标准: 材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。 5)建筑电气分部(子分部)观感质量标准: 工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量要求,质量合格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。 2建筑电气安装工程通病预防措施 1)管路敷设通病: 管路不齐,套丝乱扣,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开裂和严重锈蚀现象,该进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。 原因分析: 锯管管口齐,是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致套丝乱扣,原因是板牙掉出或缺乏润滑油。管口入箱盒长短一致,是由于箱盒外边未用锁,箱盒内又没有设挡板而

建筑电气设计深度规定——施工图

建筑电气设计深度规定——施工图 4(5 建筑电气 4. 5(1 在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图,主要设备表、计算书。 4(5(2 图纸目录。应按图纸序号排列,先列新绘制图纸(后列选用的重复利用用和标准图。 4(5(3 建筑电气设计说明。 1 工程概况。应将经初步(或方案)设计审批定案的主要指标录入; 2 设计依据(内容见第3. 6(2条第1款)、设计范围、设计内容,建筑电气系统的主要指标; 3 各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等); 4 设备主要技术要求(亦可附在相应图纸上); 5 防雷及接地保护等其他系统相关内容(亦可附在相应图纸上); 6 电气节能及环保措施; 7 与相关专业的技术接口要求; 8 对承包商深化设计图纸的审核要求。 4(5(4 图例符号。 4(5(5 电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)。 1 标注建筑物、构筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户的安装容量。 2 标注变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量。 3 架空线路应标注:线路规格及走向、回路编号、杆位编号,挡数,挡距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表)。 4 电缆线路应标注:线路走向、回路编号、敷设方式、人(手)孔型号、位置。 5 比例、指北针。

6 图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。 4(5(6 变、配电站设计图。 1 高、低压配电系统图(一次线路图)。图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格;开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等的型号,规格、整定值。 图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目): 2 平、剖面图。按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、支架、地沟、按地装置等平面布置、安装尺寸等,以及变、配电站的典型剖刚。当选用标准图时,应标注标准图编号、页次,进出线回路编号、敷设安装方法。图纸应有比例。 3 继电保护及信号原理图。继电保扩及信号二次原珲方案号,宜选用标准图、通用图。当需要对所选用标准图或通用图进行修改时。只需绘制修改部分并说明修改要求;控制 柜、直流电源及信号柜、操作电源均应选用企业标准产品,图中标示相关产品型号、规格和要求。 4 竖向配电系统图。以建筑物、构筑物为单位,自电源点开始至终端配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器台数、容量、发电机台数、容量、各处终端配电箱编号,自电源点引出回路编号(与系统图一致)。 5 相应图纸说明。图中表达不清楚的内容(可随图作相应说明。 4(5. 7 配电、照明设计图。 I 配电箱(或控制箱)系统图(应标注配电箱编号、型号,进线同路编号;标注各元器件型号、规格、整定值;配出回路编号、导线型号规格、负荷名称等(对于单相负荷心标明相别);对有控制要求的回路应提供控制原理图或控制要求;对重要负荷供电回路宜标明用户名称。上述配电箱(或控制箱)系统内容在平面图上标注完整的,可不单独出配电箱(或控制箱)系统图。 2 配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、工艺设备编号及容量;布置配电箱、控制箱,并注明编号;绘制线路始、终位置(包括控制线路),标注回路规格、编号、敷设方式;凡需专项设计场所,具配电和控制设计图随专项设计,但配电平面图上应相应标注预留的配电箱,并标注预留容量;图纸应有比例。

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

电气部分安装工程施工方案

电气部分安装施工方案 10.1 电气安装工程主要施工程序: 10.2 配电箱安装 1) 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。 1)配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式,装在走廊楼梯 间、办公室及公共场所配电箱,采用暗装。 2)施工程序 (1)施工准备 配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。 (2)配电箱检查验收 配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说

明进行检查,满足设计规范要求。 (3) 配电箱安装 ①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时底口距地1.4 m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 ②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 ③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 ④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 ⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。 ⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 ⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 ③零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 ⑨配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。 ⑩配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 (4) 弹线定位 根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。 (5) 明装配电箱

建筑电气设计中的消防配电设计方案

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/4a11110771.html, 建筑电气设计中的消防配电设计方案 作者:徐浩李健 来源:《中国房地产业·中旬》2020年第07期 摘要:现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。 关键词:建筑电气设计;消防配电设计;设计方案 国家经济的迅猛发展给我国的建筑行业的建设水平创造了新的契机,在广大的建筑设计体系中,消防配电的设计居于基础而至关重要的地位。对于大型建筑工程,特别是高层建筑,一旦发现火灾,财产损失难以避免,甚至还会造成人员的伤亡。在建筑的电气设计中的应用中,消防配电设计显得尤为重要。 1 建筑电气设计中消防配电设计常见的问题 1.1 消防配电供电系统设计问题 供电系统设计问题是消防配电中存在的较为关键性的问题,其可以被进一步的划分为两个模板,首先是高压单元回路设计不合理,其次是高压供电和发电机供电电路存在差异。在高压单元回路设计的过程中,通常會在一级负荷的建筑供电系统当中将其回路设置为二路,并使用较为独立化的供电形式,但是在实际的设计工作中,其设计方式并没有得到落实,会存在很多其他问题如火灾来临时消防配电设备工作不到位,致使总体的消防配电系统运行效率变低。此外,在供电时,由于人员在专业素质上有一定的欠缺,在进行消防设备配电设计时无法对控制原路图进行具体有效的反应,无法达到要求。 1.2 电源监控设备设置问题 当前,我国大部分的消防配电设计都会忽视电源监控设备的设置,很多消防设备的电源内都没有安装电源监控设备。电源监控设备安装的目的就是为了可以更为深入且透彻的了解相关设备的运行状况,一旦其消防设备中没有安装电源监控设备,那么其就会使得消防监控人员根本无法较为正确的了解其设备运行状况,致使其存在一系列的安全隐患问题。尤其是在一些大型的高层建筑设施当中,很多发电机内都缺少电压检测仪器等,一旦其出现停电的事件,就需要使用手动的形式去处理或者启动电源,其所存在的安全隐患问题比较繁杂。

建筑电气实习报告

建筑电气实习报告集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

郑州轻工业学院校内实习报告实习名称:郑州市建筑设计院实习姓名: XXXX 院(系):建筑环境工程学院 专业班级: XXXXXXXXXXXXXXXX 学号: XXXXXX XXX 指导教师:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 成绩: 时间: 2015 年 12 月日至年月

目录

1实习目的 理论与实践历来都是辨证与统一的,正所谓理论指导实践,实践反作用于理论,理论与实践的有机结合才能真正发挥理论的实效,才能使实践结出丰硕的果实。本科生在校期间积累了一定的系统的理论和学习能力,然实际上还欠缺的实际做事能力。生产实习是教育教学内容的重要组成部分, 是巩固所学知识、吸收新知识、发展智能的重要途径, 它不受教学大纲的限制, 大学生可以在这个课堂里自由驰骋, 发挥自己的才能, 开创自己的基业, 充分利用在校期间的以学习为主、学好和掌握科技知识的有力条件, 在社会实践中磨炼自己, 真正锻炼和提高自己的实际工作和适应能力。 此次生产实习的重要目的在于进一步融入于实践,对社会现实进一步认识和理解。学会应用所学知识解决实际问题,并反向巩固和完善所学知识。深入认识并学习处理实际工作中的人际关系。找寻自身为人处事等多方面的不足点并探索求教解决办法。 2实习任务 1. 了解设计院的工作程序,电气设计师分析整理任务需求以及工作流程和相关准备工作。 2. 知悉设计院不同部门相互关系及合作方式,获得一定电气设计师师的职业素质,学会处理一般工作情况下人事关系。 3. 结合实际工作,学习运用CAD软件绘制电气电路图,熟练掌握天正电气的使用方法,进行建筑电气设计的绘制。对实施计划过程中出现的偏差、失误进行总结,相应修改计划和反思自身不足。检验工作成果,与预期作出对比和评估报告。 4. 合理适当的调整自己的心理状态,使自己从开始的学生心态转变成雇员心态,努力适应公司的工作环境,处理好公司员工之间的关心,考虑问题不再片面只顾个人,而应以全局为重,眼光放的再长远些。 3实习内容 我在郑州市建筑设计院二所实习,该设计院成立的比较早,听说1992年成立的,但院里的员工大部分都很年轻,像专业负责人工龄长些,最少也得有十

建筑电气安装中防雷接地施工技术范本

解决方案编号:LX-FS-A29862 建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着社会经济的不断发展,人们对生活质量的要求越来越高,逐渐向智能化发展,因此建筑电气化的复杂程度也越来越高,而雷击时间也不断的发生,这对人们的生活产生了较大的影响,严重时可能危及人们生命财产安全。因此,在建筑电气安装工程中,应该加强防雷接地施工的质量,以此来确保防雷接地装置的可靠性,保证电气设备的安全稳定运行。 1建筑电气安装中防雷接地施工概述 1.1原理及重要性 接地装置的安装是建筑电气防雷接地施工中最重

建筑电气项目施工方案

一、编制依据: 1、********施工组织设计: 2、《**市建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册;(DBJ/T01-26-2003) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 5、****建筑设计研究院提供的电气设计蓝图及设计交底; 6、《建筑电气通用图集》92DQ1-13及92DQ21; 7、ISO-9001标准及施工企业的质量手册; 8、**区**镇**村村民自住楼4#、7#楼工程承包合同; 9、《等电位联结安装》02D-501-2。 二、工程概况: 1、本工程位于**市**区为新建项目。4#、7#按标准层层高2.8米。7#楼地下二层,地上二十层,4#楼地下二层,地上二十一层,地下一层为自行车库及设备用房,地下二层平时为自行车库,战时人防,结构形式剪力墙结构。 2、本工程电气包括照明、动力、防雷接地及安全系统、有限电视系统、电话系统、网络布线系统、多功能访客对讲系统、火灾报警系统。 3、电源由小区就近变电所引来两路,220/380V电源,进线电缆从建筑物北侧引入,入户处预留钢套管,进线电缆直接进入兀接柜。 4、照明动力总配电柜放置在地下一层配电室内。 5、地下一层等公用部分照明引自相应的照明配电柜,并在照明配电

柜中设计量表单独计量。人防照明、动力负荷为二级负荷,由配电室中的光力柜分别引出一路电缆供人防照明动力用,并在人防电源切换箱中分别装设计量表,单独计量人防照明和动力用电。 6、在单元共用部分,电梯井边设强弱电井,竖井内敷设照明、动力干线,住宅层计量表箱设在竖井内明装,箱内设住宅磁卡表。 7、各系统概况: ①住宅照明系统: 各户型电设计标准为5kw,户内设照明配电箱,卫生间、厨房内开关插座选用防潮、防溅型面板。 ②地下设排烟机,消防污水泵、潜污泵,屋顶设消防电梯和正压风机,以上消防设备和公用照明用电均为二级负荷电源,光、力柜各引出一路电源在未端互投。 ③电话系统:市政电话电缆由室外引入至总接线箱,再由总组线箱引至各层组线箱,接线盒、层箱跳线给户内的电话插座,电话电缆及电话线分别选用HYA和RVS型,穿金属管敷设,每层的电话分线箱挂墙明装,楼总电话组线箱在地下室弱电箱内落地安装。 ④有线电视系统,电视信号由室外有线电视网的市政接口引入,系统采用750MHZ邻频传输,电视前端箱位于弱电机房内明装,干线电缆选用SVWV-75-9,穿SC32管,水平干线选用SVWV-75-9,SC32管,支线电缆选用SVWV-75-5,穿SC20管。 ⑤多功能访客对讲系统:本工程采用总线制多功能访客对讲系统,将住户的防入侵报警系统纳入其中,在住户门厅内兼做燃气报警及防入

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 论文上传:ttt001 论文作者:不祥您是本文第193位读者 摘要:某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 关键词:设计说明图书馆 -------------------------------------------------------------------------------- 如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 【建筑概况】某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统; (2)应急电源系统; (3)照明配电系统; (4)防雷接地及电磁脉冲防护系统; (5)楼宇自控系统; (6)综合布线系统; (7)火灾自动报警和联动控制系统; (8)闭路电视保安监视系统; (9)停车场管理系统; (10)有线电视系统; (11)同声传译系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、保安监控系统、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统(如检索用电子计算机系统)等。其中保安监控系统、检索用电子计算机系统和所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 客梯、排水泵、生活水泵等其他用电设备属二级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电总设备容量约为:Pe=9720kW~总计算负荷约为Pjs=5832kW。设计变压器总装机容量为8000kV A。 (3)电源:本工程由市政电网引来两路独立10kV电源供电,两路电源同时工作,互为备用,每路10kV电源均能承担全部负荷。另外,设置一台1000kW柴油发电机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电;对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。 本工程的消防动力设备、计算中心、应急照明、重要书库的空调设备、计算机设备、电话机房、变配电所所用电等采用双电源供电,并在末端互投。 (4)在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设四台2000kV A变压器。 3.应急电源系统 本工程设置一台1000kW柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供电。 4.照明配电系统 (1)照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133—90),主要场所的照度如下: 阅览室500lx

建筑电气设计工作总结

建筑电气设计工作总结 篇一:XX年度设计院电气工作总结 年度工作总结 XX年对于我来说是学生时期的结束,职业生涯正式开始的一年。面对着新的环境、人和事,一切都显得那么陌生。回首这一年,学生时代的欢乐仍不时在脑海中跳跃,工作中种种收获也让我颇感充实,每天的加班也曾让我郁闷过,电气设计的一次次改图也让我烦躁不已。这些都让我变得更加成熟,都是我人生中最重要的经历。过去这一年的经历对我自身的成长都有很大的裨益。感谢这一年,让我很好的开始自己的职业生涯,期待下一年我能有更大的进步。 记得还是XX年得12月份,当时我还和很多同学一起跑各种招聘会。一次偶然的机会,让我收到了筑森国际的offer,筑森将成为我职业生涯的开始站。毕业之后,回家休息了几天,我便带着行李来到筑森报道,分到了新的宿舍,和以前的同学住在一起,当时感觉真的很快乐。面对着新的环境,新的同事,与学生时代完全不同的时期,我期待以后精彩的工作生活。 刚进公司,对设计院的设计工作流程和工作内容还不是很熟悉。刚开始的时候,每天的工作是看其他同事的图纸和各种规范。这段时间的学习,让我将学校里学到得知识和实践结合起来,但是我也发现,完成设计工作所需的知识仅靠

学校里老师教授的是完全不够,很多知识要自己去从规范上和厂家的产品样本以及前辈们得经验中去学习。此外,公司还为我们组织了培训内容,这让我们能更快的融入团队当中去。 七月中旬时,我接到了进入公司以来的第一个工程项目—山水和园3,4#住宅。作为新手的我,刚开始做项目,有很多东西还不知道,在师傅的指导下,我了解到完成一个工程项目所需要的各种程序,以及电气专业设计内容和深度等等。经过一段时间的努力,我完成的图纸大部分的绘制工作。然而在拿给师傅看过之后,师傅给我指出了图纸中仍需补充的内容和需要修改的地方。于是在反复的修改下,图纸终于可以拿去校审了。提校审的时候,我明白了如何向其他专业提资以及提资的内容。当拿到校审单的时候,修改好自己的图纸。我才明白完成一个工程项目的电气设计原来如此不易。到了出图那天,当我打完图纸总工签完字后拿去晒时,我充分感受到这份图纸的分量有多重。就像培训时江伟山工程师说的那样:电气设计马虎不得,这关系到业主的切身利益。 做完第一个项目后,我总结了以下几点经验:1,做电气设计前一点要搞清 楚设计深度和设计内容等。做别墅的电气设计主要包括有以下系统:220/380V供配电系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施;有线电视系统;综合布线系统;三防及对讲系

建筑电气安装的施工技术探讨

建筑电气安装的施工技术探讨 建筑电气安装的施工技术探讨 摘要:随着科技的不断发展,电气安装工程的项目也日新月异。电气安装工程主要由线管、线盒的预留预埋, 管内穿线,电缆敷设, 照明器具安装配电箱( 柜) 的安装, 设备接线,防雷接地安装, 电气系统调试等几个部分组成。本文探讨了电气安装工程主要施工方法和技术措施,总结了防治电气安装工程质量通病的方法。 关键词:建筑电气安装施工方法施工技术措施 中图分类号: TU855 文献标识码: A 文章编号: 随着建筑电气化、自动化、智能化的标准的提高,建筑电气专业在建设工程中的复杂程度越来越大,对电气系统的施工技术及质量要求也越来越高。而电气安装工程是建筑工程中的一个有机组成部分,其施工质量的优劣直接影响着建筑工程的质量水平。 一、电气安装工程主要施工方法和技术措施 1、配合土建施工预留预埋时,应首先要弄清楚建筑标高、装饰材料及抹灰装饰厚度,以此来调整预留预埋的高度和深度。混凝土内暗敷线管应沿最近的线路敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物的线管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。暗配盒、箱应在其对应的模板处,用防锈漆或其它有区别的油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐。管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应挫平,刮光使管口整齐、光滑无毛刺,并封堵严密。 (1)钢管暗配:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均应做密封处理;进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口应高出配电箱基础面50~80mm。 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,当必须穿过时,应采取保护措施。管与盒在焊接连接时,应一管一孔顺直插入与管相吻合的敲落孔内,伸进长度最好为3~5mm,应在管与盒的外壁相接触处焊接,焊接的累计长度不宜小于管外周长的1/3。

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。 1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公

浅谈建筑电气设计中的消防配电设计方案

浅谈建筑电气设计中的消防配电设计方案 发表时间:2020-03-27T01:41:44.750Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年23期作者:高小巍 [导读] 随着社会经济不断增长推动了建筑行业的蓬勃发展,建筑已经成为人们生活中不可缺少的一部分,而消防配电设计就是建筑电气设计中最重要的组成部分,关系到整个建筑使用的安全。 中石化中原石油工程设计有限公司河南 457001 摘要:随着社会经济不断增长推动了建筑行业的蓬勃发展,建筑已经成为人们生活中不可缺少的一部分,而消防配电设计就是建筑电气设计中最重要的组成部分,关系到整个建筑使用的安全。在电气设计中,消防配电设计至关重要,不仅关系到建筑的使用寿命,还与人民群众的生命财产安全息息相关。因此,在进行建筑电气消防配电的设计中,必须严格按照相关标准进行,在不断的实践中提高建筑消防配电设计的质量。 关键词:建筑电气设计;消防配电设计;方案 引言 目前,随着我国城市化进程不断加快,城市建筑逐渐增多,建筑的质量与安全直接关系人们的生命财产安全,对建筑电气设计提出了更高的要求,而消防配电设计在建筑电气设计中发挥重要的作用,科学、合理的进行消防配电设计可有效降低建筑工程发生火灾的概率,同时,可以在火灾发生时,及时有效的控制火灾进一步扩大,从而降低经济损失。 1消防配电设计的必要性 工程项目的设计和施工环节中电气系统占据很重要的角色,如建筑的电源系统、照明系统、雷电安全系统、弱电控制系统和电气设备等,但是消防配电系统是这些应用的基础保障。消防配电中线路安装、火灾感应装置、报警装置和电源基本回路的安装对电气系统的应用有着决定性的作用。基于此,消防配电设计的重要性体现在以下:(1)由于存在电磁干扰、设备老化的因素,因而电气设备在使用过程中存在引起火灾的较高潜在风险。电气火灾由于其存在潜在、突发和高风险的特性,一般在电气设备应用过程中很难通过肉眼进行辨别。但是因为存在突发性,一旦电气设备发生火灾将会产生严重的后果。因此,提高电气系统的设计水平是提高建筑电气设备高效运行的关键。(2)智能化发展已成为当今社会的流行发展趋势。在建筑行业中,提高电气设备的运行效率和提升服务质量是当前设计的关键目标。消防配电设计在实现上述功能方面存在巨大的潜力。 2建筑电气设计中消防配电设计的问题 2.1供电系统设计不够合理 供电系统设计是消防配电设计的基本内容,其能为消防配电系统的应用提供动力支持。现阶段,消防配电供电系统设计问题包括:(1)供电系统的高压电路设计不够合理,在建筑电气系统安全设计规范中,一级负荷建筑供电系统设计中的二次回路为高压电路,其需要采用独立供电的方式进行电力供应,然而在实际设计中,较多电气系统的高压母线开关为联锁输入,影响了消防配电系统的运行效率和质量;并容易引发电气安全事故;(2)当前供电系统设计中缺乏双向电源,这使得电气系统出现供电问题时,控制过程较为缓慢,影响了设备供电的稳定性。 2.2供电设备选择不科学 在进行建筑电气设计过程中,很多工作人员对复式断路器与复式脱扣器加以利用,从而保护供电系统,在供电系统实际运行过程中,很容易发生电路过载现象,当发生该种情况时则会停止对消防设施的运行,一旦发生火灾,消防设备无法及时启动,导致发生火灾事件。 2.3缺少相应的电源监控设备 在建筑工程中,消防监控人员可通过电源监控设备,对消防设备的运营情况进行实时监控,而在实际应用中,存在很多建筑电气设计中并未安装电源监控设备的现象,当供电系统停止运行时,很难及时完成消防供电操作,给建筑电气系统造成严重的威胁。 3建筑电气设计中消防配电设计的设计方案 3.1配电线路敷设设计 在建筑工程的消防设计中配电线路的敷设设计非常关键,当前我国很多的建筑工程使用的消防设备或者电气设计线路都是PVC材质,而且是通过室内吊顶内部。在消防线路的施工过程中需要结合工程的施工情况,对发生火灾的情况进行预测与估计。一但发生火灾就会产生大量的有毒有害气体,因此人员的存活几率就会大大的降低。特别是一些绝缘的电缆,其使用性能很好。在发生火灾的时候可以在持续高温的状态下进行3h的工作。由于这种材质没有有机材料,所以即使融化之后也不会产生太大的危害。另外有机绝缘耐火电缆的使用还可

智能建筑电气施工图设计深度研讨

智能建筑电气施工图设计深度研讨 本文根据不用户对施工图设计深度的要求,根据实践经验与国家新的标准与规范,对电气设计深度若干实践与理论问题进行了深入的探讨。在其基础上,给出了一般智能建筑电气施工图设计格式及设计深度具体要求。 标签设计规范智能建筑设计深度 为了适应因信息社会与智能建筑蓬勃发展而引发地设计规范与设计方法的改变,笔者从加强技术管理、满足现场施工要求以及提高工程图纸设计质量等方面,对电气施工图设计格式及设计深度进行研讨。 近年来,随着智能大厦的拔地而起,弱电系统的防雷措施已引起业界人士的普遍关注。中国建筑标准设计研究所对原国标图集《建筑物、构筑物防雷设施安装》(D562)和《独立避雷针》(D565)图集重新修订,从1999年12月2日开始实行新的国家标准图集《建筑物防雷设施安装》(99D562),该《图集》在原来标准的基础上,着重强调了弱电部分的过电压保护(信息系统及电子设备、电气设备)。由于连接工作站、服务器和客户机之间的电缆很长,冲击过电压的影响正成为数据丢失和系统失效的主要原因。另外,互联网的特性使得进入某一点的浪涌能沿着网络传播而破坏其它工作站,使得网络设备损坏的概率大为上升。可见,弱电过电压保护在电气施工图设计中,具有特别重要的意义。 《图集》(99D562)把雷电及过电压防护分为三个部分:外部防雷、内部防雷和过电压保护。其中⑴、外部防雷其中包括:接闪器(针、网、带)、引下线、接地装置、屏蔽。⑵内部防雷其中包括:屏蔽隔离、等电位联结、安全距离。⑶过电压保护是指雷击电磁脉冲(外部电涌防护)和内部操作过电压(内部近旁电涌防护)。一般而言,合理的屏蔽和接地是减少浪涌通过电压对人身及设备破坏的根本前提和途径,为保证电子设备免受浪涌过电压的破坏,应根据实际情况在电源系统、天线馈线系统、信号系统和接地系统等四个方面进行具体的设计,加装多级浪涌过电压防护器(浪涌保护器SPD是指限制瞬态过电压分走浪涌电流的元器件)。国家标准《建筑物防雷设施安装—99D562》对SPD (SurgeProtectivedevice)选型提出了具体的建议。智能大厦中有很多重要的电子设备安装于建筑物内,应当在电源进线处和电子设备供电处根据设备耐过压的能力装设多级SPD.对一、二类防雷建筑物电源的第一级保护应在总进线的配电柜前加”一级SPD”。其通流量In的设计要求:In≥40~80kA.第二级保护在UPS或分配电柜前加装“二级SPD”。其通流量In的设计要求:In≥40kA第三、四级电源保護在重要设备配电系统或工作电源前加装“三级SPD”其通流量In的设计要求:In≥5kA.另外,随着信息社会的发展,住宅智能设计(弱电设计)的重要性和在住宅设计中的地位越来越高,其技术的复杂和难度越来越大。因此,十五期间的住宅设计标准把这部分内容单独为一章。故在住宅智能方面的施工图设计中,应充分考虑技术的先进性、设备的标准化、网络的开放性、系统的可*性及可扩性等诸方面。例如:从综合布线方面考虑,每套住宅宜设置“信息配线箱”,电视、通信(电话和数据)、安全防范等管线可通过“信息配线箱”引出。

建筑电气安装施工方案

商住楼工程 建筑电气 专 施 工 方 案 编制人: 职务: 负责人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 建筑工程有限公司 2009年9月12日

建筑电气施工方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、电气施工方案 1.施工范围与施工程序 1.1施工范围与施工程序 (1)在土建工程开始施工时,与其相关的预埋预留施工设计图纸应出图,以利方便做好预留预埋工作,可以由总承包单位先行预留预埋,以防止工期紧而遗漏。(2)在土建结顶后,安装施工高潮随之到来,电气工程也不例外,必须做好工作面的协调工作,使强电、弱电、照明、动力、控制、讯号等整个电气工程有条不紊的进行。 (3)做好对分包单位的服务,例如可提供场内运输、吊装机具、临时设施的使用等,目的只有一个,加快工程进度,确保工程质量。 1.1.1施工范围 (1) 低压控制屏 (2) 配管与穿线 (3) 电缆敷设 (4) 照明系统 (5) 避雷与接地 1.1.2施工程序 (1) 施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。

(2) 施工阶段 1) 配合阶段,对施工环境、情况要了解,和土建密切配合、预留预埋工作要做好,不得遗漏,预留、预留位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。2) 接地避雷系统在土建基础工作时,安装就要与之同步,柱内主筋(引下线)要通层焊接牢固. 3) 安装阶段,配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工,安装到位。照明系统首先应全面检查预埋、预留位置、管路通畅、道路等情况,做好补配、改配工作,同时将拉线用铁线穿入,将管口封牢,再验线、穿线、校线、装配电箱、开关、插座等,土建装修结束后,照明部分上灯具,然后送调试。4)动力系统暗设钢管随照明系统同时敷设,待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变配电系统正式通电后进行。 (3) 收尾阶段 主要是对零星部位继续完成安装工作,以及分系统的调试,为总 体调试做好准备,同时做好资料积累和整理工作。 (4) 施工程序图(见下页) 注:原则上按此程序施工,若土建施工有变化或有特殊情况,项目部相应进行调整。 2、电气施工程序 3.主要工程施工方法 3.1低压配电屏安装 3.1.1安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 3.1.2开箱检查 (1)柜(盘)到达现场,应存放在室内或能避雨、避风,避雷的干燥所,按进度

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明 一、设计依据 相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611-2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2006《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003 《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1.强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2.弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管,具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。 三、10/0.4KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 1.负荷等级 本工程校园建筑,总建筑面积约3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,消防负荷等级按二级考虑,其他负荷等级按三级考虑。 消防用电设备,如消防泵、喷淋泵、排烟风机、消防电梯、消防控制室、保安监控室电源等;应急照明(疏散照明、安全照明、备用照明),电信机房电源,主要通道照明,排污泵、客梯、生 活水泵为二级负荷,其余为三级负荷。 2.供电电源 采用单位指标法每平米按60va估算,在地下设1个变电所,内设2台1000KVA变压器,由 10kV市政电网为本工程提供两路独立10kV电源,10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。 3、功率因数补偿

建筑电气设计深度规定――初设

3.6建筑电气 3. 6."I在初步没计阶段,建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书。 3. 6."2设计说明书。 1设计依据。 1)工程概况: 应说明建筑类别、性质、结构类型、面积、层数、高度等; 2)相关专业提供给本专业的工程设计资料; 3)建设单位提供的有关部门(如供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设单位设计任务书及设计要求; 4)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);5)上一阶段设计文件的批复意见。 2设计范围。 1)根据设计任务书和行关设计资料说明本专业的设计内容,以及与相关专业的设计分工与分工界面; 2)拟设置的建筑电气系统。 3变、配、发电系统。 1)确定负荷等级和各级别负荷容量; 2)确定供电电源及电压等级,要求电源容量及回路数、专用线或非专用线、线路路由及敷设方式、近远期发展情况;

3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求;有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系; 4)高、低压供电系统接线型式及运行方式: 正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式; 5)变、配、发电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量,计算有功、无功、视在容量,变压器、发电机的台数、容量)及型式(户内、户外或混合),设备技术条件和选型要求,电气设备的环境特点; 6)继电保护装置的设置; 7)电能计量装置: 采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设单位内部核算要求);监测仪表的配置情况; 8)功率因数补偿方式: 说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果; 9)谐波: 说明谐波治理措施; 10)操作电源和信号: 说明高,低压设备的操作电源、控制电源,以及运行信号装置配置情况; 11)工程供电: 高、低压进出线路的型号及敷设方式; 12)选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式; 13)开关、插座、配电箱,控制箱等配电设备选型及安装方式;

相关文档