文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 矿井维修电工试题库

矿井维修电工试题库

矿井维修电工试题库
矿井维修电工试题库

矿井维修电工试题库

一、填空题

1. 井下电缆不应悬挂在(风管)或(水管)上,不得遭受(淋水)。

2. 金属导体的电阻不但与其几何尺寸有关,而且与导体的(材料)有关。

3. 电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在(管子)上方,并保持(0.3 )m以上的距离。

4. 一切容易碰到的、裸露带电体和转动部分,应加装(防护罩)或(防护栏)。

5. 任何事故的发生不外乎四个方面的原因:(人的不安全行为)、(物的不安全状态)、(环境的不安全条件)、(安全管理的缺陷)。

6. 井下低压馈电线上必须装设检漏继电器保护装置或有(选择性)的漏电保护装置。保证自动切断漏电的馈电线路。

7. 防爆壳内外有(锈皮脱落)为失爆。

8. 单相全波整流输出电压与输入电压的关系是(U2=0.9V i)。

9 ?新安装和运行中的660伏供电系统网络绝缘电阻值分别不得低于(50千欧)和(30千欧),否则应及时停电采取措施,提高网络绝缘。

10. 井下接地网主接地体应在(主、畐【J)水仓各埋设一块,接地体用耐腐蚀的钢板制成,其面积不小于(0.75 )m i,厚度不小于(5)mm

11. 防爆设备的外壳应清洁、完整无损,并有清晰的(防爆标志)。

12. 从事高压电气设备作业时,必须执行(工作票)

13. 在电气设备上工作,严禁(带电作业.)

14. 电气设备检修前必须首先(切断电源).

15变压器油的主要作用是(绝缘)、(散热)。

16. 橡套电缆的接地芯线,除用监测(接地回路)外,不得兼作其它用途。

17. 晶体三极管有(PNP型、(NPN型。

18. 晶体三极管的工作状态为(截止)、(饱和)、(放大)。

19. 隔爆结合面同一部位的螺母、(螺栓)、规格应(一致)。

20. 运行中的电气设备的保护装置,由机电维修工负责每(5)天检查一次。

21. 电压互感器的二次回路不得(短)路,电流互感器的二次回路不得(断)路。

22. 隔爆电气设备是一种具有(隔爆外壳)的电气设备。

23. 电动机的温升是指其温度与(环境)之差的允许值。

24. 金属表面层的腐蚀有两种,即(化学腐蚀)和(电化腐蚀)。

25. 隔爆外壳的隔爆性能主要靠(隔爆面长度)、(间隙厚度)和(隔爆面光洁度)等参数来保证。26绝缘等级为H的电动机的允许温升为(125C)。

27. 严禁井下配电变压器中性点(直接)接地。

28. 操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴(绝缘手套),并穿(电工绝缘靴)或站在(绝

缘台)上。

29. 在同一馈电开关控制的系统中,有两个及以上多点同时作业时要分别悬挂“(有人工作,严禁送电)”的标志牌,并应有一个(总负责)人负责联络、协调各环节的工作进度。

30. 发现触电时,首先采取的措施是(使触电者脱离电源)。

32?电气制动有(发电制动)、(动力制动)、(反接制动)。

33. 当变压器二次电压低时,应(增加)高压线圈的匝数

34. 基本的门电路有(与门)、(或门)、(非门)。

35. 晶体三极管的作用之一是(放大)。

36. 晶闸管具有可以控制的(单向导电)特性。

37. 晶体管直流稳压电源一般由(整流)、(滤波)和晶体管稳压电路等三部分组成。

38. ?井下接地网上任一保护接地点测得的接地电阻,不得超过(2)Q0

39. 变电硐室入口处必须悬挂“(非工作人员禁止入内)”字样的警示牌。

40. 变电所硐室内必须悬挂与实际相符的(供电系统)图。

41. 变压器引出中性线的接地电阻不应超过(2)Q,每一重复接地电阻不应大于(4)Qo

42. 运行中的电气设备的保护装置,由机电维修工负责每(5)天检查一次。

43使用中的防爆电气设备防爆性能每(月)检查一次。

44. 井下线路中的电缆必须表明用途、(型号)、(截面)、(电压)和长度。

45. 根据物质导电能力的不同,可将物质分为(导体)、(半导体)和(绝缘体)。

46. 三相交流电的有功功率P= (3 Uicos①)。

47. (接地)、(漏电)、(过流)保护统称为“三大保护”。

48. 提升容器的速度,最大不得超过(1)m/s。

49. 采区供电峒室两头分别配备不少于(2 )个灭火器和(0.2m 3)的灭火沙箱。

50. 提高功率因数的方法是减小电流与电压间的相位差,常在电路两端并联(电容器)。

二、判断题

1. 我国供电系统采用的交流电的频率是50Hz。"

2. 《规程》451条规定,电气设备可超过额定值运行,但必须控制在5%以内。(V )

3. 低压配电点只有超过3台以上电气设备的地点才设局部接地极。(x)

4. 《规程》规定,30KW以上的电动机,应采用真空电磁起动器控制。(x)

5. 低压隔爆开关空闲的接线嘴应用密圭寸圈及厚度不小于2mm的钢垫板圭寸堵压紧。(x)

6. 交流电的三要素是平均值、角频率、初相位(x)

7. 机电硐室温度不得超过30 °C(V )

8. 《电气设备完好标准》规定:继电保护装置计算整定试验,每半年进行一次。(V )

9. 《电气设备完好标准》规定:矿井电源的继电保护装置,每半年检验一次,符合整定方案,有记录可查。(V )

10. 检漏继电器应装设在馈电开关的电源侧(x)

11. 三相负载为角形连接时,线电流等于相电流。(V )

12. 对触电者进行人工呼吸急救时,应间断进行。X

13. 每一入井人员必须随身携带自救器。V

14. 防爆电气设备入井前,应检查其产品合格证” “煤矿矿用产品安全标志”及安全性能,检查合格并签发合格后方准入井。V

15. 橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,还可兼作他用。X

16. 电机直接起动时的电压降不得低于10%V

17. 矿井机电硐室应配备的消防器材主要有:干砂、干粉、1211灭火器等V

18. 提高功率因数的方法是减小电流与电压间的相位差,常在电路两端并联电容器(V )

19. 各固定岗位绝缘防护用具应每半年试验一次。(x )

20. 立井中用罐笼升降人员时的加速度和减速度,都不得超过0.75 m/s' (V )

21. 综合机械化采煤工作面,照明灯间距不得大于15m (V )

22. 在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂(V )

23. 功率放大器属于大信号放大器,形式上与小信号放大器有所不同。(x)

24. 井下机电工人一般不需要掌握触电急救知识。(x )

25. 阻燃输送带是能阻止燃烧的输送带。(x)

26. 当发现触电者呼吸困难且不时发生抽动时,应进行人工呼吸和心脏挤压。(V )

27. 过电压按其发生的原因可分为外部过电压和内部过电压两类。(V )

28. 负荷率是平均负荷与最大负荷之比。(V )

29. 变压器由铁芯和套在铁芯上的绕组组成。(V )

30. 下行车必须送电运行,严禁不送电就送闸放车。(V)

31. 对威胁生命安全和含有有毒有害气体的工作地点,工人有权立即停止作业,撤到安全地点。(V)

32. 带式输送机应使用阻燃输送带。(V)

33. 井下摇侧开关设备的绝缘电阻时,应将被测设备中的电子插件拔下。(x)

34. 维修电工每班工作结束升井后,必须向有关领导汇报工作情况,可不填写检修维修记录。

(x)

35. 升降人员和主要井口绞车的信号装置的直接供电线路上,可分接其他负荷。(x)

36. 电阻串联电路中,总电阻等于各电阻之和。(V)

37. 增安电器设备不正常运行的条件下,不会产生电弧(V )

38. 当低压电路出现漏电故障时,电压馈电开关必须自动跳闸,切断电流(V )

39. 短路现象的发生,常伴随着电流的急剧增加。(V

40. 变压器是根据电磁感应原理制成的。(V )

41. 爬电距离也称电器间缝(X

42. 漏电继电器动作后说明线路一定有漏电的地方(X )

43. 一般情况下井下不允许带电检修或者搬运电器设备(X )

44. 电机的转向与绕组的三相电流的相序无关XX

45. 当低压电路出现漏电故障时,电压馈电开关必须自动跳闸,切断电流(V )

46. 井下隔爆型电气设备,只要有出厂合格证,就可下井。(X)

47. 《规程》规定,井下380v的供电系统中,电压损失最大不准超过39vo (V )

48. 检漏继电器应装设在馈电开关的电源侧(X)

49. 三相异步电动机转子的转速越低,电机的转差率越大,转子电动势频率越高。(V )

50. 线性电阻的阻值为一常数。(V )三、选择题

1. 电路包括(A )组成。

A.电源、负载、中间环节

B.电源、负载

2. 检修电气设备必须在瓦斯浓度(B)%时方准进行。

A. 1.0

B.1.5

C.2.0

3. 井下电压(A )v时,可不设接地线。

A. 36

B. 127

C. 220

4. 采区供电系统必须采掘供电分开,每台掘进用动力变压器的供电范围,不得超过( D )掘进工作面。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

5. 局部接地极应采用总面积不小于0.6 m2、厚度不小于3mm的钢板,埋设在巷道水沟或潮湿地方。(D)

A. (0.5 2)

B. (0.5 3)

C. (0.6 2)

D. (0.6 3)

6. 《规程》规定,主要电气设备绝缘电阻应(B )检查不少于一次。

A. (3个月)

B. (6个月)Co (1年)

7. 电流保护包括()保护和()保护。(B)

A.(短路过载)

B.(短路过流)

C.(过流过载)

8. 外接地螺栓直径:容量小于或等于5KW勺不小于(C )m;

A. 10

B. 6

C. 8

9. 密封圈内径与电缆外径差应小于(C )mm

A. 4

B.10

C. 1

10. ?移动变电站应水平放置,不能水平放置时,其放置倾角不得超过(A )度。

A 10

B 15

C 20

11. 矿井下带电检修或移动电气设备容易产生火花,引起(C )o

A ?机械故障

B ?人员烫伤

C ?瓦斯或煤尘爆炸

12. ?每(B )对井下总接地网的接地电阻测定一次,

A半年B季度C年

13. 双风机双电源每(A )做一次倒机试验,

A天 B .月C .旬

14. 三相异步电动机运行损耗有:(a)

a.铜损耗、铁损耗、机械损耗、附加损耗

b.铜损耗、铁损耗、机械损耗

c.铜损耗、铁

损耗、附加损耗

15. 高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于()m高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于()mm。(c)

a. 0.2 , 50

b. 0.1 , 60

c. 0.1 , 50

16?《电缆完好标准》规定:在水平巷道或倾角()以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂。(B )

A 25 °

B 30 °

C 35 °

17. 接地网上任一保护接地点侧得的接地电阻值不得超过()。(B )

A (1欧姆)

B (2欧姆)

C (4欧姆)

18. 井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,应符合下列要求:(A )

A:(高压不超过10000V,低压不超过1140V); B:(高压不超过1140V,低压不超过660V)

19. 《低压开关柜完好标准》规定:隔离刀闸开关开关刀闸与刀夹接触良好,接触面积不小于(B),

A 70%

B 75%

C 80%

20. ?《高压防爆开关完好标准》规定:设备的防护栏、油漆、油标、注油孔及油赛等的外表应涂(A)油漆。

A红色B黄色C 绿色

21. 照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压,不超过()V;远距离控制线路的额定电压,不超过()V。(B)

A220v 36v B 127v 36v

22. 隔爆外壳严重变形长度超过()mm凹凸深度超过()mn为失爆.(A )

A 50 5

B 50 10

C 30 5

23. 螺母拧紧后,螺栓螺纹应露出螺母()个螺距。(A)

A 1-3

B 2-34

C 2-5

24. 密封圈内径与电缆外径差应小于()。(A)

A 1mm

B 2mm

C 0.5mm

25. 电缆护套穿入进线嘴长度一般为()0(A)

A:5-15mm B: 10-15mm

26. 交流电的三要素是(B)。

A平均值、角频率、初相位B 最大值、角频率、初相位

27. 井下远距离控制线路的额定电压不应超过(B)

A 127v

B 36v

C 380v

28. 全电路欧姆定律表达式为(B )。

A 匸U/R

B I=U/(R + r)

C I=U/r

39. 起重作业场地风力达到()以上时,起重机应停止作业。(C)

A: 4 级B: 5 级C: 6 级D: 7 级

30.局部通风机的风电闭锁是用(A)来反映瓦斯浓度的。

A.瓦斯继电器

B.定时机构

C.风力继电器延时

31. 机电硐室温度不得超过().(B)

A: 20 C B:30 C C:40 C

32. “不漏风”:是指距压风管路、风包和风动工具()处,用手试验无明显感觉。(C)A: 200mm B: 50mm C: 100mm

33. 《电气设备完好标准》规定:继电保护装置计算整定试验,每()进行一次;对矿井电源的继

电保护装置,每()检验一次,并符合整定方案,有记录可查。(A)

A: 半年半年B : 半年一年

34?《小型电器完好标准》规定:电缆护套穿入进线嘴长度一般为(5-15mn)。(B)

A: 5-10mm B: 5-15mm C: 10-15mm

35. 一般鼠笼型感应电动机全电压起动时的电流约为额定电流的(c )倍。

A. 1-2

B. 0.5

C. 4-7

36. 电气设备检修时更换的零部件,其技术性能(C)原设计的要求。

A.可略低于

B.应高于

C.不得低于

37. 接地电阻不得大于下列数值:高、低压电气设备联合接地();电流、电压互感器二次线圈();高压线路的保护网或保护线()。(A)

A:4欧10欧10欧B :5 欧5欧10 欧

38. 电缆护套穿入进线嘴长度一般为()。(B)

A: 5-10mm B:5-15mm

39. 低压隔爆开关空间的接线嘴应用密封圈及厚度不小于()的钢板封堵压紧。(C)

A: 1mm B: 1.5mm C: 2mm

40. 改变电缆直径的接线盒两端、拐弯处、分岔处及沿线每隔()均应悬挂标志牌。(A)A: 200m B: 300m C: 500m

41. 检漏继电器应装设在馈电开关的(B)。

A 电源侧B负荷侧C 其它部位

42. 电动机的机械特性是指转速和(c)的关系。

A.电流

B.电压

C.转距

43. 《高压开关柜完好标准》对母线安全间距规定:(1)带电部分至接地部分不小于()mm; (2)不同的带电部分之间不小于()mm。(c)

A.50,50

B.100,50

C.100,100

44. 瓦斯是一种无色、无味、(A)的气体。

A.无臭

B.有臭

C.有毒

46. 检漏继电器、照明信号综保()试验一次,电煤钻综保()试验一次,检漏继电器最远点接地跳闸()试验一次。(B )

A每班每班每月B 每天每班每月

47. 矿用三相三线变压器中各相负载的不平衡度不许超过(B)。

A:10% B : 20% C : 30%

48. 单位时间内交流电重复变化的次数叫(A )。

A、周期

B、频率

C、角频率

49. 当变压器二次电压高时,应(B)高压线圈的匝数

A.增加

B.减少

50. 电缆护套穿入进线嘴长度一般为(A )mm如电缆粗穿不进时,可将穿入部分锉细(但护套与密封圈结合部位不得锉细)

A.5 —15

B. 10 —25

C. 15-25

四、叙述题

1. “三专”的内容?

答:指专用变压器、专用线路、专用开关。

2. 采区皮带输送机应有什么保护?

答:每台胶带输送机必须设有低速、堆煤、烟雾、电机超温、自动洒水、防跑偏六项安全保护装置,3. 变压器并列运行的条件是什么?答:变压器并列运行的条件下如下:

(1)电压比相同,允许相差土0.5%;

(2)百分阻抗相等,允许相差土10%

(3)接线组别相同;

4. 煤矿井下哪些地点应装设局部接地极:

答:(一)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。

(二)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。

(三)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。

(四)无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。

(五)连接高压动力电缆的金属连接装置。

5. 外接地螺栓直径是怎样要求的?

外接地螺栓直径:容量小于或等于5KW勺不小于M8容量大于5KW至10KW勺不小于M1Q容量大于10KW的不小于M12通讯、信号、按钮、照明灯等小型设备不小于M6

6. 井下各级供电网路的绝缘电阻分别为多少时,漏电继电器正常投入运行如何规定?

网路的绝缘电阻不小于下列规定,漏电继电器正常投入运行。1140V: 60K Q; 660V: 30K Q; 380V:

15K Q; 127V: 10K Q。

7. 简述短路电流的危害。

答:短路电流对安全供电和正常生产的危害极大,主要有:

(1).短路电流会使电器设备过热,电气绝缘遭受破坏,严重时可以引起电气火灾等重大事故。

(2).强大的短路电流还会在导体间产生很大的电动力,造成设备机械部分的损坏。

(3) .电网短路会使系统产生强大的电压降,而迫使某些设备停止工作。

8. 短路回路的电压和阻抗相同的情况下,三相短路电流和两相短路电流哪个大?答:短路回路的电压和阻抗相同的情况下,三相短路电流比两相短路电流大。

9. 我国煤矿安全生产法律主要内容?

答:我国煤矿安全生产法律主要有:《安全生产法》、《煤炭法》、《矿山安全法》、《劳动法》、《矿产资源法》等。

10. “四不放过”的原则?

答:“四不放过”原则是指发生事故后,要做到事故原因没查清不放过,当事人未受到处理不放过,群众未受到教育不放过,整改措施未落实不放过。

11. 矿井采区电气设备、机械设备完好率、电缆吊挂合格率分别不得低于多少?

答:分别不得低于95% 80% 95%

12. 人体触电有几种方式?

答:单相触电、两相触电、跨步电压触电。

13. 怎样鉴别隔爆设备的锈蚀?

答:(1)隔爆设备的非加工面有脱落的氧化层即为锈蚀;(2)在隔爆面有锈蚀,用棉丝擦后,

仍留有锈迹斑痕著即为锈蚀。

14. 常见的接地方式有哪几种?

答:根据接地目的的不同,常见的接地方式分为:保护接地、工作接地、防雷接地(过电压保护接地)、接零和重复接地等。

15. 井下哪些电气设备应进行接地?

答:《煤矿安全规程》第460条规定:井下36 v以上的和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架等,都必须有保护接地。

16. 用螺栓固定的隔爆面,出现哪些情况时为失爆?

答:有下列情况之一者均为失爆:

(1)缺螺栓、弹簧垫圈或螺母。

(2)弹簧垫圈未压平或螺栓松动。

(3)螺栓或螺孔滑扣,未采取规定措施。

17. 阻燃皮带的“三证一标志”是指什么?

答:阻燃皮带必须有煤炭工业安全标志办公室颁发的安全标志准用证;国家采煤机械质量监督检验中心颁发的产品检验合格证;生产厂出厂检验合格证和每条阻燃皮带沿纵向每隔10m内有一一

个字体高度不小于20mm勺永久标志,即“三证一标志”。

17. 什么是保护接地?

答:为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳玉接地装置连接的接地措施,称为保护接地。

18. 什么叫漏电闭锁?

答:漏电闭锁是指供电系统的开关内所设的一种保护装置,用以对未送电的供电干线或分支线的对地绝缘状态进行监视。当被监视的线路或设备对地绝缘电阻下降到闭锁继电器动作值以下时, 漏电闭锁继电器动作,使相应的电气设备不能送电。

19. 低压电动机的控制设备应具备什么保护装置?

答:低压电动机的控制设备,应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。

20. 机电维修电工工作时应实行什么制度?

答:机电维修电工工作时实行一人工作、一人监护制度。

21. 完好标准中,“不漏油”是如何规定的?

答:不漏油是指固定结合面及阀门、油标管等不应有油迹。运动部位允许有油迹,但擦干后

3min不见油,半小时不成滴。非密闭运动部件润滑油脂不得甩到其它部件和基础上。

22. 完好标准中,“不漏电”是如何规定的?

答:网络的绝缘电阻不小于下列规定:漏电继电器正常投入运行。

1140v 60k Q; 660v 30k Q; 380v 15k Q; 127v 10k Q;

23?《煤矿安全规程》第446条操作井下电气设备应遵守哪些规定?

答:(一)非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。

(二)操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。

(三)手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。

24. 《煤矿安全规程》第467条井下电缆的选用应遵守哪些规定?

答:(一)电缆敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差相适应。

(二)电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。

(三)严禁采用铝包电缆。

(四)必须选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。

(五)电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。

(六)对固定敷设的高压电缆:

25. 《煤矿安全规程》第468条井下敷设电缆(与手持式或移动式设备连接的电缆除外)应遵守哪些规定?

答:(一)电缆必须悬挂:

1?在水平巷道或倾角在30。以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂;

2. 在立井井筒或倾角在30。及其以上的井巷中,电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设。夹持装置应能承受电缆重量,并不得损伤电缆。

(二)水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的弛度,并能在意外受力时自由坠落。

其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击,在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。

(三)电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜井巷内不得超过3m在立井井筒内不得超过6m

(四)沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上,钻孔必须加装套管。

26. 《煤矿安全规程》第485条井下哪些地点应装设局部接地极?

答:(一)米区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。

(二)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。

(三)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。

(四)无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。

(五)连接高压动力电缆的金属连接装置。

27. 井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,应符合下列要求:

高压,不超过10000 V;

低压,不超过1140 v;

照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压,不超过127v;

远距离控制线路的额定电压,不超过36 V。

28. 电动机铭牌上容量的意义是什么?

答:电动机铭牌上的容量就是电动机的额定容量,也就是电动机的额定输出功率。

29. 电缆断相故障的主要原因是什么?

答:被采掘运输机械挂住而拉断,被锋利器物割断,接线端子处虚接而被烧断,放炮崩断电缆等' 30. 对电气保护装置的要求?

答:选择性、快速性、灵敏性、动作可靠性。

五、名词解释

1. 导体:电荷容易通过的物体。

2. 绝缘体:电荷难以流过的物体。

3. 爬电距离:两个导电部分间沿绝缘体表面最短距离。

4. 反时限特性:反时限特性是指动作时间与短路电流的大小有关,当动作电流大时,动作时间就短,反之则动作时间长。

5..基而霍夫第一定律:在电路中的任一节点上,流进该点电流的和等于流出该点电流的和。

6. 基而霍夫第二定律:在电路的任一回路中,各电源电动势的代数和等于各负载电压降的代数和。

7. 主要运输巷:运输大巷、运输石门和主要绞车道的总称。

8. 主要通风机:安装在地面的,向全矿井、一翼或1个分区供风的通风机。

9. 检漏装置:当电力网路中漏电电流达到危险值时,能自动切断电源的装置。

10. 转差率:转差速度与同步转速的比值称为转差率。

11?阻燃电缆:遇火点燃时,燃烧速度很慢,离开火源后即可自行熄灭的电缆。

12. 隔爆:当电气设备外壳内部发生爆炸时,火焰经各接合面喷出,而不使外壳外部的爆炸混合物爆炸。

13. 隔爆型电气设备:具有隔爆外壳的电气设备。

14. 引入装置:引入装置又称进线装置,是外电路的电线或电缆进入防爆电气设备的过渡环节

15. 电路:能为电流流通的闭合回路叫电路

16. 欧姆定律:导体中的电流和导体两端承受的电压成正比,这个关系叫欧姆定律。

17. 磁通量:通过某一面积的磁感应总量称磁通量。

18. 交流电:大小和方向随时间做周期性变化的电量(电流、电压、电动势)称交流电。

19. 三相交流电:三个频率、波形、最大值均相同,但相位互差

120°的交流电称三相交流电 20. 保护接地:将电气设备的金属外壳与接地装置联接的接地措施称为保护接地。

21. 过流:电气设备运行时的电流超过其额定电流,即为过电流。

22. 谐振:由电容和电感组成的电路,在外加电源的作用下将引起振荡。调节电感或电容使感抗 和容抗相等(X L =X ),贝皿路的总电抗等于零(X= X L -X C =0)O 在这中情况下,电路的阻抗角等于

六、计算题

1、 怎样计算三相异步电动机的容量?

答:电动机铭牌上的容量就是电动机的额定容量,也就是电动机的额定输出功率。

计算公式如下:P "3Ulcos?nX 10_3 (KW )

2、 今有一把在U= 220v 电压下的电烙铁,测量出它的电流I=0.364A ,问该电烙铁的瓦数是多少?

解:P=UI = 220X 0.364 = 80 w

3、 教室装有6盏40w 的日光灯,平均每天用5h,问一个月(30天)用多少度电?

解:由于镇流器要消耗一定的电能,所以一盏日光灯实际消耗功率应增加

20%

W=P.t = 40 (1 + 0.2 ) X 5X 6X 30= 43.20KW.h

4、 今有一个电炉,使用电压为220 v,通电电流为5A,使用2 h,问它消耗了多少电能? 解:W=Ft = UI 220X 5X 2 = 2.2KWh

5、一台电机的额定电流是40A,不经常启动,求其起动器的熔体电流?

解:I = 1/2.5=61/2.5=6 X 40/2.5=96(A)

零(?= 0),电路中的电00流和电压就出现了同相位的情况, 电路的这种状态称为谐振。在谐振时, 00

# 电路的阻抗只呈现一纯电阻

23.电气间隙:电气间隙是指两个裸露导体之间的最短空间距离

种具有多个输入端的开关电路

25. 接地电阻:接地电压与通过接地极流入大地电流值之比。 片

26. 防爆电器设备:按国家标准规定条件设计制造而不会引起周围爆炸性混合物爆炸的电气设备。

------ -120 ------------ ------------------ 27. 欧姆定律:在电路中电流与电路两端的电压成正比,与电阻成反比。

J 旋转速度。 - 24.门电路:是 00 -120 ------ -120

28. 同步转速:定子绕组磁场的

29. 电磁感应定律:闭合线圈中感应电动势的大小和线圈内磁通变化号的速度成正比

30. 楞次定律:闭合线圈中产生的感应电流的方向,总之要使它所产生的磁场阻碍穿过线圈的原 来磁通的变化。 75KW 2X 55KW 55KW

溜子 皮带 溜子 4KW 涨紧车

& 一台电机额定转速是1470 r ,磁极对数2,求转差率

解:S=( 60 X 50 - 1470)-( 60*50) *100%=2%

7、一根电线,电阻值为0.3 Q,流过20A的电流,求电线两端的电压?

解:根据部分电路欧姆定律,有U=IR=20*0.3=6V

8、三相交流电中,负载接在三相电源上,且负载对称,为星型连接。已知:U=380V, I=10A, W =30

度,计算该电路三相有功功率?

解:P=V3UICos=V3*380*10* V3/2=5700W= 5.7KW

9、在工频电源(50Hz)运行的感应电动机,极数为10极,转差率为3%,计算电动机的转速n。解:已

知f=50Hz, P=5, S=3%

代入公式:n=60f(1 —S)/P=60 X 50(1 —3%) =582r/min

10、在三相交流电路中,已知:平衡三相系统的相电阻为1欧姆,平衡三相系统的相电抗为1欧姆,负荷电流为20A,线路始端电压为660v,线路电力的功率角30°,求线路的电压损失?

解:△ U=V3( IRcos ①+IXsin ①)=V3( 20X 1X cos30°+20X 1 X sin30 ° )

=47.32 v

用百分数表示:△U%=(A U/U)X 100%=( 47.32/660 )X 100%= 7.16 %

11、一台电机的额定电流是40A,不经常启动,求其起动器的熔体电流?

I = 1/2.5=61/2.5=6 X 40/2.5=96(A)

12、一台电机额定转速是1470 r ,磁极对数2,求转差率?

S=( 60 X 50—1470)-( 60*50) *100%=2%

13、某矿选用JRZ-140/49-12型绕线式异步电动机,其额定电流I e= 78A,电流互感器的变流比为100/15,试求过流脱扣器GLQ和GLQ的动作电流值。

解:已知:Ie = 78A

k i = 100/5 = 20

I GL=3X 78/20 = 11.7A

即该矿GLQ和GLQ的整定值为11.7A.

14、在工频电源(50Hz)运行的感应电动机,极数为10极,转差率为3%计算电动机的转速?

解:60f

n ------------- = (1-s)

P

60 x 50

=(1 _________ —3% = 582r/min

5

15、某矿副井车房提升机电动机的额定电压为6000V,电压互感器的变比为6000/100,试求SYQ 的释放电压值。

解:U Sy = 0.6Ue/K y

=0.6 x 6000/60

=60V.

16、某矿副井提升级采用8级转子磁力控制器,电动机的额定电流为78A,电流互感器的变比为100/5,求加速电流继电器JLJ的整定电流。

解:继电器释放电流:I sf = 1.3le/K

=1.3 x 78/20

=5.07A

继电器吸合电流:I XH^ Isf/K L

=5.07/0.85

=5.96A

17、求RAB (R仁R2=200欧RA 400 欧)

A R 1 R 2

RAB=R1+R2+R3=8欧姆

18、求RAB (R1 = R2=200欧,R 3 = 400 欧)

RAB=1/( 1/R1+1/R2+1/R3) =80 欧姆

19、求RAB( R仁R2=20(欧,R 3 = 400 欧)

R 1 R 2

R 3

RAB=1/( 1/R3+1/R2+1/R3 )= 200 欧姆

20、求RAB( R仁R2=200欧, R3=300欧,R4= 400 欧)

R 1

B

解:RAB=R124R3/(R124+R3)=20欧姆

21、已知功率为40k W三相异步电动机,供电电压660v,额定电流46A,频繁起动,求选择多大熔体?解:IR?IQ e-( 1.8 ?2.5 )"46X 6十"138 (A)

七、绘图题

画出三相桥式整流电路图

矿井维修电工试题库

矿井维修电试题库 一、填空题 1.井下电缆不应悬挂在(风管)或(水管)上,不得遭受(淋水)。 2.金属导体的电阻不但与其几何尺寸有关,而且与导体的(材料)有关。 3.电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在(管子)上方,并保持(0.3 )m以上的距离。 4.一切容易碰到的、裸露带电体和转动部分,应加装(防护罩)或(防护栏)。 5.任何事故的发生不外乎四个方面的原因:(人的不安全行为)、(物的不安全状态)、(环境的不安全条件)、(安全管理的缺陷)。 6.井下低压馈电线上必须装设检漏继电器保护装置或有(选择性)的漏电保护装置。保证自动切断漏电的馈电线路。 7.防爆壳内外有(锈皮脱落)为失爆。 8.单相全波整流输出电压与输入电压的关系是(U2=0.9V 1)。 9 .新安装和运行中的660 伏供电系统网络绝缘电阻值分别不得低于(50 千欧)和(30 千欧),否则应及时停电采取措施,提高网络绝缘。 10.井下接地网主接地体应在(主、副)水仓各埋设一块,接地体用耐腐蚀的钢板制成,其面积不小于(0.75 )m 2,厚度不小于(5)mm 。 11.防爆设备的外壳应清洁、完整无损,并有清晰的(防爆标志)。 12.从事高压电气设备作业时,必须执行(工作票). 13.在电气设备上工作,严禁(带电作业.) 14.电气设备检修前必须首先(切断电源). 15 变压器油的主要作用是(绝缘)、(散热)。 16.橡套电缆的接地芯线,除用监测(接地回路)外,不得兼作其它用途。 17.晶体三极管有(PNP)型、(NPN )型。 18.晶体三极管的工作状态为(截止)、(饱和)、(放大)。 19.隔爆结合面同一部位的螺母、(螺栓)、规格应(一致)。 20.运行中的电气设备的保护装置,由机电维修工负责每(5)天检查一次。 21.电压互感器的二次回路不得(短)路,电流互感器的二次回路不得(断)路。 22.隔爆电气设备是一种具有(隔爆外壳)的电气设备。 23.电动机的温升是指其温度与(环境)之差的允许值。 24.金属表面层的腐蚀有两种,即(化学腐蚀)和(电化腐蚀)。 25.隔爆外壳的隔爆性能主要靠(隔爆面长度)、(间隙厚度)和(隔爆面光洁度)等参数来保证。 26绝缘等级为H的电动机的允许温升为(125 C)。 27.严禁井下配电变压器中性点(直接)接地。

矿井维修电工高级技师复习题库

矿井维修电工高级技师题库 1、变压器的绕组在原、副边存在着极性关系,无论是接成串联还是并联都必须知道(A)才能正确的进行。 A 极性 B 绕组 C 相位 D 电势 2、变压器的连接组表示法主要是(C)表示法。 A 电压 B 电流 C 时钟 D 电位 3、变压器绕组直流电阻的测定用(C )。 A助磁法 B 交流法 C助磁法和消磁法 D 直流法 4、变压器的调压分类开关调节时需要(A)开关。 A停高压侧 B停低压侧 C 不用停高压侧D不用停低压侧 5 、变压器的连接组表示高低绕组的接法和高低电势之间的(B)关系,以字母的形式表示绕组的接法。 A 电压 B 相位 C 电流 D 绕组 6、测直流电阻时在绕组的被测端子间通以直流,待瞬变过程结束电流达到稳定后,记录(C)及绕组的温度。 A 电压值 B电流值 C 电阻值D 阻抗值 7、测直流电阻的关键问题是将(B)效应降低到最低程度。 A互感 B 自感 C 电感 D 磁感 8 、由于高压绕组的匝数远比低压绕组的匝数多,借助于高压绕组的匝数,用较小的电流就可使铁芯(C)。A截止 B放大 C饱和 D 工作 9、消磁法与助磁法相反,力求使通过铁芯的磁通为(A)。 A零 B 最大 C 适中 D最小 10、助磁法是迫使铁芯磁通迅速趋于(C)。 A零 B最大 C饱和 D最小 11、变压器发生内部故障时的主保护是(A)。 A瓦斯 B差动 C 过流 D 中性点 12、变压二次绕组作三角形接法时,为了防止发生一相接反事故发生,正确的测试方法(A)。 A把二次侧绕组接成开口三角形,测量开口处有无电压。B把二次侧绕组接成闭合三角形,测量其中有无电源。 C 把二次侧绕组接成闭合三角形,测量一次侧空载电流的大小。 D 以上方法都可以。 13、两台变压器并联、空载时,二次侧绕组中有一定大小的电流其原因是(B)。 A短路电压不相等 B变压比不相等 C连接组别不同 D并联运行的条件全不满足 14、可以实现无级调速的是(B)。 A变级调速 B 变频调速 C变阻调速 D 变压调速 15、可以实现无级启动的是(D)。 A直接启动 B降压启动 C转子半电阻启动 D频敏变阻器启动 16、当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护该动得动不该动得不动成为继电保护的(C)。 A选择性 B灵敏性 C可靠性 D快速性 17、电阻上消耗的功率为(A)。 A有功功率 B无功功率C视在功率D有功功率和无功功率之和 18、法拉第电磁感应定律可以这样表达:闭合电路中感应电动势的大小(A)。 A与穿过这个闭合回路的磁通的变化率成正比。 B与穿过这个闭合回路的磁通成正比。 C与穿过这个闭合回路的磁感应强度成正比。 D与穿过这个闭合回路的磁通的变化量成正比。 19、线路停电时必须按照(A)的顺序操作送电的相反。 A断路器负荷侧隔离开关母线侧隔离开关 B 断路器母线侧隔离开关负荷侧隔离开关 C负荷侧隔离开关母线侧隔离爱管断路器 D 母线侧隔离开关负荷侧隔离开关断路器 20、电流互感器的二次侧额定电流一般为(C) A 10A B 100A C 5A D 50A 21、当交流电流通过导体时,导体表面电流较大、内部电流小这种现象称为(C)。 A电磁感应 B楞次定律C趋肤效应D欧姆定律 22、晶闸管具有(A)个PN结。 A 3 B 4 C 5 D 6 23、按对生产过程预先规定的逻辑顺序进行工作的控制方式是(D)。 A逻辑控制B行程控制C数字控制D程序控制 24、在自动控制系统中广泛应用的是(D)。 A位置开关B闸刀开关C铁壳开关D行程开关 25、故障诊断技术是一门(A)科学。 A综合性 B物理 C化学D逻辑 26、随着现代生产技术的发展,随之而来的是生产设备的自动化(B)集成化和智能化。 A生产化B柔性化C现代化D可控化 27、通过故障诊断可以减少避免由于元器件及零部件(A)导致设备故障或恶性事件的发生。 A失效B有

矿井维修电工试题库

矿井维修电工试题库 一、填空题 1. 井下电缆不应悬挂在(风管)或(水管)上,不得遭受(淋水)。 2.金属导体的电阻不但与其几何尺寸有关,而且与导体的(材料)有关。 3.电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在(管子)上方,并保持()m以上的距离。 4.一切容易碰到的、裸露带电体和转动部分,应加装(防护罩)或(防护栏)。 5.任何事故的发生不外乎四个方面的原因:(人的不安全行为)、(物的不安全状态)、(环境的不安全条件)、(安全管理的缺陷)。 6.井下低压馈电线上必须装设检漏继电器保护装置或有(选择性)的漏电保护装置。保证自动切断漏电的馈电线路。 7. 防爆壳内外有(锈皮脱落)为失爆。 =)。 8.单相全波整流输出电压与输入电压的关系是(U 2 9.新安装和运行中的660伏供电系统网络绝缘电阻值分别不得低于(50千欧)和(30千欧),否则应及时停电采取措施,提高网络绝缘。 10.井下接地网主接地体应在(主、副)水仓各埋设一块,接地体用耐腐蚀的钢板制成,其面积不小于()m2,厚度不小于(5)mm。 11.防爆设备的外壳应清洁、完整无损,并有清晰的(防爆标志)。 12.从事高压电气设备作业时,必须执行(工作票). 13.在电气设备上工作,严禁( 带电作业.) 14.电气设备检修前必须首先(切断电源). 15变压器油的主要作用是(绝缘)、(散热)。 16.橡套电缆的接地芯线,除用监测(接地回路)外,不得兼作其它用途。 17.晶体三极管有(PNP)型、(NPN)型。 18.晶体三极管的工作状态为(截止)、(饱和)、(放大)。 19.隔爆结合面同一部位的螺母、(螺栓)、规格应(一致)。 20.运行中的电气设备的保护装置,由机电维修工负责每(5)天检查一次。 21.电压互感器的二次回路不得(短)路,电流互感器的二次回路不得(断)路。 22.隔爆电气设备是一种具有(隔爆外壳)的电气设备。 23.电动机的温升是指其温度与(环境)之差的允许值。 24.金属表面层的腐蚀有两种,即(化学腐蚀)和(电化腐蚀)。 25.隔爆外壳的隔爆性能主要靠(隔爆面长度)、(间隙厚度)和(隔爆面光洁度)等参数来保证。26绝缘等级为H的电动机的允许温升为(125℃)。 27.严禁井下配电变压器中性点(直接)接地。 28.操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴(绝缘手套),并穿(电工绝缘靴)或站在(绝缘台)上。

初级维修电工试题题库(附答案)

初级维修电工复习题一 、单项选择题1.职业道德通过(A),起着增强企业凝聚力的作用。 A、协调员工之间的关系 B、增加职工福利 C、为员工创造发展空间 D、调节企业与社会的关系 2.下列说法中,不符合语言规范具体要求的是(D)。 A、语感自然,不呆板 B、用尊称,不用忌语 C、语速适中,不快不慢 D、多使用幽默语言,调节气氛3.企业创新要求员工努力做到(C)。 A、不能xx,但也不能标新立异 B、大胆地破除现有的结论,自创理论体系 C、大胆地试大胆地闯,敢于提出新问题 D、激发人的灵感,遏制冲动和情感 4.企业生产经营活动中,要求员工遵纪守法是(B)。 A、约束人的体现 B、保证经济活动正常进行所决定的 C、领导者人为的规定

D、追求利益的体现 5.作为一名工作认真负责的员工,应该是(D)。 A、领导说什么就做什么 B、领导亲自安排的工作认真做,其他工作可以马虎一点 C、面上的工作要做仔细一些,看不到的工作可以快一些 D、工作不分大小,都要认真去做 6.企业生产经营活动中,促进员工之间团结合作的措施是(B)。 A、互利互惠,平均分配 B、加强交流,平等对话 C、只要合作,不要竞争 D、人心叵测,谨慎行事 7.绝缘材料的电阻受(A)、水份、灰尘等影响较大。 A、温度 B、干燥 C、材料 D、电源 8.电功的常用实用的单位有(C)。 A、焦耳 B、伏安 C、度

D、瓦 9.如图所示,IS二5A当US单独作用时,I1 = 3A当IS和US共同作用时11 为(B)。 A、2A B、1A C、0A D、3A 10.磁导率□的单位为(A)。 A、H/m B、Hm C、T/m D、Wbm 11.把垂直穿过磁场中某一截面的磁力线条数叫作(A)。 A、磁通或磁通量 B、磁感应强度 C、磁导率 D、磁场强度 12.铁磁性质在反复磁化过程中的B-H关系是B()。 A、起始磁化曲线 B、磁滞回线 C、基本磁化曲线 D、局部磁滞回线

矿井维修电工技能鉴定考试题(高级工)

矿井维修电工技能鉴定考试题(高级工) 工种:矿井维修电工姓名:成绩:. 一、填空题(每空1分,共计30分) 1、三相四线制系统中,能够输出的二种电压分别是相电压和线电压。 2、正弦交流电路中,流过纯电感线圈中的电流比加在它两端的电压在相位上滞后的角度是90o。 3、电气设备绝缘状态的判别方法主要测量绝缘电阻、吸收比、泄漏电流、耐压试验。 4、用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻前必须先切断电源,再将要测量的电气设备进行放电。 5、漏电保护的类型是漏电跳闸和漏电闭锁。 6、用电管理制度“三无”是指井下供电线路和电气设备上不允许出现“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”。 7、在三相制系统中,三相对称负载的连接方式有星形联结和三角形联结。 8、低压电器触头的常见故障有触头过热、触头磨损和触头熔焊。 9、测量电流时,应将电流表与被测负载串联连接。侧量电压时,应将电压表与被测负载并联连接。 10、井下防爆电气设备的运行,维护和修理必须符合防爆性能的各项技术要求,防爆性能遭受破坏的电气设备必须立即处理或更换,严禁继续使用。使用中的防爆电气设备的防爆性能检查每月一次。 11、根据PN结的组合方式不同,晶体三极管有PNP 型和NPN 型二种类型。 12、绕线型异步电动机的串级调速就是在电动机的转子回路中引入附加反电动势调速。 13、在电动机的控制电路中,利用(熔断器)作为短路保护,利用(热继电器)作为过载保护。它们在电路图中的文字符号用FU 和FR 表示。 二、判断题(每题1分,共计15分) 14、配电柜中,一般把接线端子放在最左侧和最下侧。(√) 15、矿用电气设备的隔爆外壳同时失去了耐爆性和隔爆性才叫失爆。(X ) 16、矿井的两回路电源线路上不得分接任何负荷。(X ) 17、10KV及其以下的矿井架空电源线路可以共杆架设。(X ) 18、矿井电源线路上必须装设负荷定量器。(X ) 19、严禁井下配电变压器中性点直接接地。(√) 20、在停风、停电的采掘工作面,未经检查瓦斯前不准送电。(√) 21、特殊情况下可以用铜、铝、铁丝等代替保险丝。(X ) 22、有故障线路不准强行送电。(√) 23、工作票制度指的是在地面电气设备和线路上工作时,以及对井下高压电气设备进行检修及对重要线路和重要工作场所进行停、送电时,都必须使用工作票,并按工作票规定内容进行工作的制度。(√) 24、在进行高压电气设备和线路的倒闸和试验操作时,必须执行操作票和工作监护制度。(√)

中级维修电工实操试题及评分标准

精品
中级维修电工技能操作考核评分记录表
考件编号
姓名
考号
**试题一:继电---接触式控制线路的安装与调试
序 主要 号 内容
考核要求
评分标准
扣得 配分
分分
1、因元件质量问题影响通电成功,每次扣
1、元件的质量检查
2分
2、正确利用工具和仪表,
2、元件布置不整齐、不匀称、不合理,每
元件 熟练地安装电气元器件
1
只扣 1 分
10 分
安装 3、元件在配电板上布置要
3、元件安装不牢固、安装元件时漏装螺钉,
合理,安装要准确、紧固
每只扣 0.5 分
4、按钮盒不固定在板上
4、损坏元件每只扣 2 分
1、未按电气原理图接线扣 5 分
1、按图安装接线
2、主电路和控制电线色不分扣 2 分
2、线路敷设整齐、横平竖 3、线路敷设交叉、跨接每处扣 1 分
线路
2
直、不交叉、不跨接
4、线路敷设不整齐,不美观扣 5 分
20 分
敷设
3、导线压接紧固、规范、 4、接点松动、漏铜过长、压绝缘层、反圈
不伤线芯
等,每个接点扣 0.5 分
5、损伤导线绝缘或线芯,每根扣 0.5 分
1、 正确整定热继电器整定 1、 热继电器和时间继电器未整定或整定
值和时间整定值 3 通电 2、 正确选配熔体
试车 3、 通电一次成功 4、 安全文明操作
错误扣 2 分 2、 错配熔体扣 1 分 3、一次通电不成功扣 15 分;两次通电不 成功扣 20 分
30 分
1、劳保用品穿戴整齐
1、 各项考试中,违反安全文明生产考核要求的任
2、电工工具佩戴齐全
何一项扣 2 分,扣完为止
安全 3、遵守操作规程
4 文明
2、 考生在不同的技能试题中,违反安全文明生产
4、尊重考评员,讲文明礼
考核要求同一项内容的,要累计扣分
生产

当考评员发现考生有重大事故隐患时,要立即
5、考场结束要清理现场
予以制止,并每次扣考生安全文明生产总分 5 分

合计 60 分

考评员签字:
年月日
注:每项扣分不得超过该项配分。
1、本项目的满分 60 分。
2、本项目的考核时间为 180 分钟。
评分人:
年月日
核分人:
年月日
-可编辑-

维修电工中级电工实操试题

中级电工实操试题 一、安装单相三极及三相四极插座 二、安装白炽灯照明电路 三、用数字式万用表测量交、直流电压 四、用兆欧表测量三相异步电动机绝缘电阻 五:T型连接单股导线

一:安装单相三极及三相四极插座 1、准备要求 (1)设备准备 (2)材料准备 ( 2 (1)操作程序说明: 1)安装电路; 2)清理现场; 3)安全文明操作。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。(4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装单相三极及三相四极插座的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:10min。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表

附图 单相三极及三相四极插座 试题名称:安装单相三极及三相四极插座考核时间:10min 序 号 考核 内容 评分要素 配 分 评分标准 检测 结果 扣 分 得 分 备 注 1 安装 电路 安装单相三极插座51 相线位置接错扣6分 零线位置接错扣6分 地线位置接错扣6分 相线颜色选错扣6分 零线颜色选错扣6分 地线颜色选错扣6分 接点松动、露铜过长、压绝缘 层每处扣1分(最多扣5分) 损坏元件扣10分 安装三相四级插座49 相线位置接错扣6分 零线位置接错扣6分 相线颜色选错一处扣5分 零线颜色选错扣6分 接点松动、露铜过长、压绝缘 层每处扣1分(最多扣6分) 损坏元件扣10分 2 清理 现场 清理现场未清理现场从总分中扣5分 3 安全 文明 操作 按国家或企业颁发有关安 全规定执行操作 每违反一项规定从总分中扣5 分,严重违规取消考核 4 考核 时限 在规定时间内完成到时停止操作考核 合计100

矿井维修电工考试题库

1. 导体电阻的单位是(欧姆),简称(欧)。 2. 电力系统中一般以大地为参考点,参考点的电位为(零)电位。 3. 电流是单位时间内流过导体的(电荷)数。 4. 如三相对称负载采用星形接线时,其线电压等于(√—3 )倍相电压,而线电流等于( 1 )倍的相电流。 5. 设备不停电时的安全距离:10KV及以下安全距离(0.7 )米;20~35KV安全距离为( 1 )米。 6. 摇测380V电机相间对地绝缘时,应对应选用(500 )V的摇表。 7. 普通型携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度( 1 )%以下的地点使用。 8. 设备检修工作,必须坚持停电后,验瓦斯浓度在1%以下时,方可进行(验电)、(放电)、(封地)并挂牌。 9. 操作高压电气设备时,操作人员必须戴(绝缘手套),并必须穿高压电工(绝缘靴)或站在(绝缘台)上进行操作。 10. 井下照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压不超过(127)V。 11. 矿用高压电网,必须采取措施限制单项接地电容电流不超过(20 )A。 12. 接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过( 2 )Ω。 13. 局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的(潮湿)处。 14. 供电三大保护为:(接地)保护、(过流)保护和(漏电)保护。 15. 井下不得带电(检修)、搬迁电气设备、(电缆)和电线。 16. 井下低压电动机的控制设备,应具备(短路)、(过负荷)、单相断线、(漏电)闭锁保护装置及远程控制装置。 17. 高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于(0.1 )m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于(50 )mm。 18. 负载即(用电)装置,是将电能转换成其他能量的装置。 19. 为了衡量电场力移动电荷(做功)的能力,引入了电压这个物理量 20. 电场力把单位(正电荷)从电场中a点移动到b电所做的功称为a、b两点间的电压。 21. 已结束的工作票、操作票应保存( 三个月以上),以便于检查和交流经验。 22. 直流电动机的基本工作原理是通电导体受( 磁场)的作用力而使电枢旋转。 23. 人们习惯上规定正电荷(定向运动)的方向为电流的方向。 24. 电缆一般分为电力电缆、(通讯电缆)、(控制电缆)。 25. 矿山企业对供电的要求是(可靠性)、安全性、技术合理性、(经济性)。 26. 电刷是电机固定部分与转动部分导电的过渡部件,要求应具有足够的(载流能力)和(耐磨性能)。 27. 用交流电工仪表测量出来的电流、电压都是指( 有效值)。 28. 电源输出的总电流与总电压有效值的乘积叫做电路的(视在功率)。 29. 自动开关具有(过载)、短路、( 失压保护)等功能,能自动切断故障电路,保护供电设备的安全。 30. 变压器的铭牌上标定的额定容量是指变压器额定运行时允许传递的(最大功率)。 31. 变压器的主要作用是:改变交变的电压、电流,变换阻抗及(改变相位)等。 32. 电焊变压器额定负载时电压一般在( 30v )左右。 33. 电焊变压器与变压器的主要区别在于改变(漏磁)的方法不同,它是通过改变原副绕组的( 相对位置),以改变两者的( 耦合程度)来实现的。 34. 电压互感器副边的额定电压规定为( 100V )。

矿井维修电工中级职业技能鉴定理论试题

矿井维修电工初中级职业技能鉴定理论试题 注意事项:1.答卷前将密封线内的项目填写清楚。 2.填写答案必须用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100.0 分,考试时间 120 分钟。 一、判断题:(每小题1分,共20分。对的在括号内打√,错的打×) 1、在井下带电作业不会引起瓦斯爆炸。(×) 2、井下接地网上任一保护接地电阻值都不得超过5Ω。(×) 3、井下电气设备运行时的端电压不应低于额定电压的95%。(√) 4、井下不同型电缆之间不能直接相连。(√) 5、严禁使用矿灯人员在井下拆开、敲打撞击矿灯。(√) 6、甲烷断电仪仅使用在掘进工作面的供电系统中。(×) 7、漏电故障一般不影响电气、设备的运行,因此危害很小。(×) 8、井下防爆型的通信、信号、测量仪表应优先选用本质安全型。(√) 9、对有瓦斯突出的矿井的故障电缆,可以用试送电的方法来判断电缆故障。(×) 10、停风停电的掘进工作面局部通风机有电运转后,不用检查巷道中的瓦斯就可以给 (×) 11、井下移动式电气设备都应使用专用的橡套电缆。(√) 12、井下不得带电检修电气设备,但是可以带电移动电缆。(×) 13、电缆不应悬挂在压风管水管上,不得遭受淋水。(√) 14、接地电阻值越小,人触电时的电流越小。(√) 15、井下电气设备中一个进线嘴内不能使用多个密封圈。(√) 16、电缆主芯线断开称为断相,也称为断线。(√) 17、隔爆型电气设备主要是控制隔爆面间隙实现防爆的。(×) 18、煤矿机电设备的温度过高,不会影响正常工作。(×) 19、煤电钻插销的负荷侧应接插座。(×) 20、井下缆同电气设备的连接,必须用同电气设备性能相符的接线盒。(√) 二、单项选择题:(每小题1分,共20分。将正确答案的序号填在括号内) 1、近年来出现的新型承接装置是。 A.罐座 B.摇台C.支罐机 2、罐笼内每人占有的有效面积应不小于㎡。 A.0.16B.0.18C.0.20 3、每次更换钢丝绳时,必须对连接装置的进行误伤试验,合格后方可继续使用。 A,所有受力条件B.主要受力部件C.销轴 4、《煤矿安全规程》中相关内容规定:提升装置使用后的钢丝绳做定期检验时,对于 专为升降人员时,安全系数不得小于。 A.5B.6C.7 5、钢丝绳断口两侧呈斜茬,断口扁平的属于。 A.疲劳断丝B.磨损断丝C.锈蚀断丝 6、《煤矿安全规程》中相关内容规定,任一提升钢丝绳的张力与平均张力之差不得超 过。 A.土10% B.土15% C土20% 7、靠重锤制动,靠液压松闸的制动口是:________. A.角移式制动口B.平移式制动口C.重叠式制动口 8、作为主电动机的通断电和换向的装置是:_________. A.高压开关柜B.高压换向口C.动力制动接触口 9、发生_______故障时,允许一次提升循环结束后再停车。 A.提升容口过卷B。电动机超温C。主机轴过热 10、斜井用矿车升降物时,速度不得超过_______. A.3m/s B.5m/s C.7m./s 11、润滑脂的滴点一般应高于工作温度________. A.10~20℃B.20~30℃C.30~40℃ 12、盘形制动口后空行程时间不得超过______S. A.0.3 B.0.5 C.0.6 13、瓦块式制动器两制动器不同步时间差不大于_______.

矿井维修电工安全技术操作规程示范文本

矿井维修电工安全技术操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井维修电工安全技术操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、上岗条件 第1条经过培训合格后,持证上岗,无证不得上岗进 行电气操作。 第2条熟知《煤矿安全规程》有关内容、《煤矿机电 设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》和电气 设备防爆的有关标准和规定。 第3条具备电工基本知识,熟悉所维修范围内的供电 系统、电气设备和电缆线路的主要技术特征,以及电缆的 分布情况。 第4条了解所负责维修的设备性能原理和保护装置的 运行状况,有维修及故障处理等方面的技能和基础理论知

识,能独立工作。 第5条熟悉矿井巷道布置,了解作业地点的瓦斯浓度,熟悉在灾害情况下的停电顺序及人员撤离路线,掌握电气防灭火方法和触电抢救知识。 二、安全规定 第6条上班前不喝酒,遵守劳动纪律,上班时不做与本职工作无关的事情,遵守本操作规程及各项规章制度。 第7条高压电气设备停送电操作,必须填写工作票。 第8条检修、安装、挪移机电设备、电缆时,禁止带电作业。 第9条井下电气设备在检查、修理、搬移时应由两人协同工作,相互监护。检修前必须首先切断电源,经验电确认已停电后再放电(采区变电所的电气设备及供电电缆的放电,只能在硐室内瓦斯浓度在l%以下时才准进行)、悬挂接地线,操作手把上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌

矿井维修电工题库

矿井维修电工试题 单位____ 姓名_______ 得分_______ 一、判断题 1)具有同样长度的架空线路与电缆线路前者接地电容电流大于后者。 (X ) 2)变压器的铁损是不变的,而铜损则随着负载而变化。 (V ) 3)判断变压器经济运行的依据是负载是否达到额定值。 (X ) 4)限流熔断器是指在熔件熔化后,短路电流在未达到最大值之前就立即减少 到零的熔断器。 (V ) 5)一般小接地电流系统发生单相接地故障时,保护装置动作断路器跳闸。 (X ) 6)为了合理供电,尽量减少发生高峰和低谷负荷的时间。 (V ) 7)电力系统中最常见最危险的故障是各种类型的短路故障 (V ) 8)送电线路的电压等级越高,送出功率越大,输送距离就越远 (X ) 9)在交流电机的三相相同绕组中,通以三相相等电流,可以形成圆形旋转磁

10)三相异步电动机定子极数越多,则转速越高,反之则越低。 (x ) 11)三相异步电动机,无论怎样使用,其转差率都在0~1 之间。 ( x ) 12)为了提高三相异步电动机的起动转矩,可使电源电压高于额定电压,从而获得 较好的起动性能。 ( x ) 13)在感性负载两端并联适当的电容器后,可使通过感性负载的电流量减小,使电 路的功率因数得到改善。 ( x ) 14)两个电感线圈串联使用时,电感量大的线圈其两端的压降也大,这一规律同样 适用于电容串联电路和电阻串联电路。 ( x ) 15)因为自感电动势的方向总是企图阻止原电流的变化,所以自感电动势的方向总 是和原电流的方向相反。 ( x ) 16)在同一供电系统中,三相负载接成Y形和接成△形所吸收的功率是相等的。 ( x ) 17)变压器的铜耗是通过空载试验测得的,而变压器的铁耗是通过短路试验测得 的。

矿井维修电工必知必会试题集

矿井维修电工必知必会试题集

维修电工 一、单选题 1.《煤矿安全规程》规定远距离控制线路的额定电压不超过()。(C) A、127V B、110V C、36V D、220V 2.大型矿井供电系统一般采用()供电方式。(C) A、一级 B、二级 C、三级 D、四级 3.一般情况下煤层埋藏深度大于()应采用深井供电系统供电。(B) A、180m B、150m C、120m D、100m 4.井下配电变压器中性点必须采用()的运行方式。(A) A、不接地或经消弧线圈接地 B、直接接地 C、不接地 D、经消弧线圈接地 5.一般情况采区用电设备(特别是大容量设备)的端电压不得低于设备额定电压的()。(C) A、80% B、85% C、90% D、95% 6.用电安全作业制度主要包括:工作票制度;工作许可制度;倒闸试验操作票制度;

D、规范井下工人工作规范 12.螺母拧紧后,螺纹应露出螺母( )个螺距。( A ) A、1~3 B、2~5 C、3~6 D、4~8 13.检漏继电器绝缘下降到( )时必须查找原因。( A ) A、30千欧 B、30兆欧 C、30欧姆 D、20千欧 14.煤矿用隔爆型电气设备的标志是( )。( D ) A、KA B、KB C、Ex D、Exdi 15.井下总接地网的接地电阻不能大于( )Ω。( C ) A、5 B、1 C、2 D、0.2 16.电缆悬挂点的间距,在水平巷道或倾斜井巷内不得超过( )。( B ) A、1.5m B、3m C、4.5m D、6m 17.电缆悬挂点的间距,在立井井筒内不得超过( )。( D ) A、1.5m

煤矿综采维修电工考试题并答案

煤矿综采维修电工考试题并答案综采维修电工考试题(A卷) 单位姓名分数 一、填空(每空2分,共40分) 1、人体触电有(单相触电)(两相触电)(跨步电压触电)三种情况。 2、电路一般有(电源)(负截)(导线)(控制设备)四部分构成。 3、矿井三大保护包括(过流保护)(漏电保护)(接地保护)。 4、万用表一般由(表头)(测量线路)和转换开关组成。 5、电动机的机械性是指转速和(转距)的关系。 6、矿井最易积聚瓦斯的地点是采煤工作面(上隅角)。 7、《煤矿安全规程》规定:发出的矿灯,最低应连续正常使用(11)h。 8、塞尺在维修中常用来测量零件配合表面的(间隙)。 9、使用在左工作面的单单滚筒采煤机应使用(右)旋滚筒,(顺)时针旋转。 10、瓦斯是一种(无色)、(无味)、无臭的气体。 二、问答题(共60分) 1、为什么入井人员严禁穿化纤衣服,(8分) 答:当化纤衣料与人体或衣料之间发生磨擦时,就可能产生静电,其放电量可达0.4mJ。 而静电点燃8.5%的甲烷混合物只需0.32mJ。因此,如果穿化纤衣服下井,遇到工作地点甲烷 超限,就可能引起瓦斯和煤尘爆炸。 另外化纤衣服有的易引燃,且引燃后容易粘结而烫伤人体。

2、怎样注意防止井下各类人员发生触电事故,(12分) 答:防止人员发生触电事故的主要措施是: 1. 严格执行《煤矿安全规程》第423条的规定: (1)非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备; (2)操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并必须穿电工绝缘靴或站 在绝缘台上; (3)操作千伏级电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿电工绝缘靴; (4)127V手持式电气设备的操作手柄和工作中心须接触的部分,应有良好的绝缘。 2. 对低压供电系统应加强电气设备的检查维护,确保运行中供电系统的漏电保护装置功 能灵敏可靠。 3. 在正常工作中注意不带电作业,保持作业地点的设备和电缆系统的接地装置处于完好 状态。 4. 严格执行停电作业制度,不采用约时停电等不合理的停电方法。 3、试述采煤机的电气原理。(20分) 答:采煤机启动控制,借用一根动力电缆三根控制蕊线,使采煤机控制回路与磁力启动器先导回路相连,组成完整的远方控制回路,第一回路隔离开关合上后,按下启动按钮,使回路得电,蜂鸣器预警,延时5秒后,第一路接触器得电,第一路电动机得电后,经延时继电器延时5秒后,第二路上电,同时第二路接触器得电,使第二路电动机得电,给定牵引方向后,可以进行工作。 主回路有三台电动机,分别是左右截割电机和泵电机,三台电动机各设有超载保护,恒动率保护。通过电流互感器检测出来的电流的大小,当两个截割电动机每

矿井维修电工操作工考试题

矿井维修电工考试题 单位: 姓名: 成绩: 一、填空(每空1分共30分) 1、煤电钻综合保护装置具有、、、功能,以及停钻后电缆的特点。 2、检漏继电器的主接地极与辅助接地极之间的距离不应小于。 3、防爆电气设备的螺旋线嘴引入装置,拧人深度不应少于扣,否则为。 4、交流电的三要素是、、。 5、三相交流电机的连接方式有和连接。 6、紧固用的螺栓、螺母、垫圈等,应齐全、。 7、密封圈无破损,不得使用,电缆与密封圈之间不得其他物体。 8、隔爆接合面不得有锈蚀及油漆,应涂或磷化处理。 9、井下漏电有和。 10、隔爆开关空闲的接线嘴用密封圈及厚度不小于的钢垫板封堵压紧。其紧固程度:螺旋线嘴用为合格;压叠式线嘴用为合格;钢垫板应置于密封圈的 11、局部接地极可设置于巷道内或其他就近的潮湿处。 12、防爆电气设备人井前,应检查其、、 及安全性能;检查合格并签发合格证后,方准人井。 13、人体触电一般有单相触电、和触电。 二、选择题(每题1分共10分) 1.煤矿井下的低压不应超过( )。 A 1140 V B 660 V C 380 V

2.巷道中同一侧敷设的高压、低压电缆间距为( )。 A 0.1 m B 0.05 m C 0.3 m 3、井下测量电动机的绝缘电阻主要是测( )。 A相对相及相对地之间B相对地之间C各绕组之间 4、井下远距离控制电压不应超过( )。 A 220 V B 127 V C 36 V 5、井下接地网上任一点的接地电阻不应超过( )。 A 1 Ω B 2 Ω C 3 Ω 6、电缆护套穿人进线嘴长度一般为( )。 A 2~5 mm B 5~15 mm C 15~20 mm 7、同一部位的螺栓、螺母( )应一致, A长度B规格C大小 8、螺母紧固后,螺栓螺纹应露出( )个螺距。 A 1~3 B 4—6 C 7—10 9、用螺栓固定的隔爆接合面,其紧固程度应以( )不松动为合格。 A螺栓B严密C压平弹簧垫圈 10、井下低压电动机应具备( )、过负荷、单相断线保护。 A短路B延时C过电压 三、判断题(每题1分共10分) 1、大小和方向不随时间做周期性变化的电量,称交流电。( ) 2、异步电动机就是感应电动机。( ) 3、在电力负荷中,矿调度指挥中心属一级负荷。( )

矿井维修电工中级工试题

第1页//共3页 煤炭特有工种鉴定 <<矿井维修电工>>中级工理论试卷 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填在横线空白处,每题2分,共10题) 1.变压器是根据__________原理制成的。 2.井下配电变压器中性点严禁__________,但供架空线电机车变流设备用的专用变压器__________。 3.高压隔爆型真空配电装置_________手车上的电压互感器二次侧接成开口三角形接法其作用是提供__________信号。 4.避雷针包括__________、__________、__________等三部分。 5.额定电压是380V 的电动机,用500V 的兆欧表测量,绝缘电阻在____________以上才可使用。 6.程序控制是对生产过程按预先规定的_______________进行工作的一种___________ 方式。 7.三相异步电动机的制动方法有__________和电气制动。 8.三极管有三个极,分别叫做_________、_________、_________;有两个PN 结,分别叫做_________、_________。 9.《煤矿安全规程》规定:井下保护接地网上任一保护接地点的电阻不得超过__________。 10.在功率放大器中,只有当放大器的输出阻抗与________相匹配时,才能获得最大的信号功率输出。 二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共15题)。 1.某井下660V 电源线进入接线盒,其中两相导线在接线盒内裸露部分最小距离为8mm ,应视为________。 A.不完好 B.完好 C.失爆 2.JR9-300D ,为__________继电器。 A.过流 B.时间 C.过载(热) 3.有一条主芯截面为35平方毫米的矿用橡套电缆,长时间允许电流为______A 。 A.113 B.138 C.173 4.两只额定电压相同的电阻,则阻值较大的电阻 __________。 A.发热量较大; B. 发热量较小; C.没有明显差别; 5.电容器的容抗与_____成反比。 A.电压 B.电流 C.电抗 D.频率 6.产生过渡过程的外因是_____ A.电路中有储能元件 B.电路断开 C.电路关闭 D.换路 7.变压器并联运行的理想状况:空载时,并联台变压器绕组之间 _______。 A.有电压差 B.同相位; C.连接组别相同 D.无环流 8.在6--1OkV 中性点不接地系统中发生单相接地,非故障相对地电压将_____ A.不升高; B.同时降低; C.升高1.732倍; D.升高1倍 9.三相交流电的正相序是_____。 A.U-V-W-U B.V-W-U-V C.W-V-U-W D.U-W-V-U 10.一只与互感器配套使用的电能表上标明“100 × 千瓦小时”,其读数为0829.2则实际值应为_____KW.h 。 A . 829.2 B. 8292 C. 82920 D. 0.892 单位 准考证号 姓名 姓名不许写在密封线外,否则试卷作废 密 封 线 内 不 准 答 题

矿井维修电工题库..

矿井维修电工题库 一、判断题 1)具有同样长度的架空线路与电缆线路前者接地电容电流大于后者。(×) 2)变压器的铁损是不变的,而铜损则随着负载而变化。(√) 3)判断变压器经济运行的依据是负载是否达到额定值。(×) 4)限流熔断器是指在熔件熔化后,短路电流在未达到最大值之前就立即减少到零的熔断器。 (√) 5)一般小接地电流系统发生单相接地故障时,保护装置动作断路器跳闸。(×) 6)为了合理供电,尽量减少发生高峰和低谷负荷的时间。(√) 7)电力系统中最常见最危险的故障是各种类型的短路故障(√) 8)送电线路的电压等级越高,送出功率越大,输送距离就越远(×) 9)在交流电机的三相相同绕组中,通以三相相等电流,可以形成圆形旋转磁场。 (×) 10)三相异步电动机定子极数越多,则转速越高,反之则越低。(×) 11)三相异步电动机,无论怎样使用,其转差率都在0~1 之间。(×) 12)提升机操作工与井口、井底及各水平信号之间应设有直通电话和紧急停车事故信号。(√) 13)主井箕斗提升信号手动发送时由装载峒室信号工不可以直接发出开车或停车信号到提升机房。 (×) 14)信号系统与提升机控制回路可以无闭锁,但是与安全回路必须有闭锁。(×) 15)副井罐笼提升信号系统是用按钮控制和采用灯光指示的提升信号系统。(√) 16)在提升机起动前,必须认准开车方向,决不能将电动机操作手柄推到相反方向。(√) 17)把开关柜、操作台等金属外壳,用导线和埋在地下的接地装置直接联接起来的叫保护接零。 (×) 18)电压表标有AC符号是表示直流电压表。(×) 19)为了提高三相异步电动机的起动转矩,可使电源电压高于额定电压,从而获得较好的起动性能。 (×)20)在感性负载两端并联适当的电容器后,可使通过感性负载的电流量减小,使电路的功率因数得到 改善。(×)21)两个电感线圈串联使用时,电感量大的线圈其两端的压降也大,这一规律同样适用于电容串联电 路和电阻串联电路。(×)22)因为自感电动势的方向总是企图阻止原电流的变化,所以自感电动势的方向总是和原电流的方向 相反。(×) 23)在同一供电系统中,三相负载接成Y形和接成△形所吸收的功率是相等的。(×) 24)变压器的铜耗是通过空载试验测得的,而变压器的铁耗是通过短路试验测得的。(×) 25)调速系统整流电路串入平波电抗器,使主电路整流电流连续,以防止间断出现使晶闸管承受较大 的di/dt 而烧毁。(×) 26)主电机过电流使高压开关柜跳闸断电,正常情况下不会产生安全制动。(×) 27)采用二级制动可以避免制动减速度过大。(√) 28)电流继电器与电流互感器若采用三相三继电器安全星形接线,当所保护线路发生任何形式的短路 故障时,都能起到保护作用。(√)29)为了限制调速系统起动时的过电流,可以采用过流继电器或快速熔断来保护主电路的晶闸管。

矿井维修电工技能鉴定考试题(高级工)培训讲学

矿井维修电工技能鉴定考试题(高级工)

矿井维修电工技能鉴定考试题(高级工) 工种:矿井维修电工姓名:成绩:. 一、填空题(每空1分,共计30分) 1、三相四线制系统中,能够输出的二种电压分别是相电压和线电压。 2、正弦交流电路中,流过纯电感线圈中的电流比加在它两端的电压在相位上滞后的角度是 90o。 3、电气设备绝缘状态的判别方法主要测量绝缘电阻、吸收比、泄漏电流、耐压试验。 4、用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻前必须先切断电源,再将要测量的电气设备进行放电。 5、漏电保护的类型是漏电跳闸和漏电闭锁。 6、用电管理制度“三无”是指井下供电线路和电气设备上不允许出现“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”。 7、在三相制系统中,三相对称负载的连接方式有星形联结和三角形联结。 8、低压电器触头的常见故障有触头过热、触头磨损和触头熔焊。 9、测量电流时,应将电流表与被测负载串联连接。侧量电压时,应将电压表与被测负载并联连接。 10、井下防爆电气设备的运行,维护和修理必须符合防爆性能的各项技术要求,防爆性能遭受破坏的电气设备必须立即处理或更换,严禁继续使用。使用中的防爆电气设备的防爆性能检查每月一次。 11、根据PN结的组合方式不同,晶体三极管有 PNP 型和 NPN 型二种类型。 12、绕线型异步电动机的串级调速就是在电动机的转子回路中引入附加反电动势调速。 13、在电动机的控制电路中,利用(熔断器)作为短路保护,利用(热继电器)作为过载保护。它们在电路图中的文字符号用 FU 和 FR 表示。 二、判断题(每题1分,共计15分) 14、配电柜中,一般把接线端子放在最左侧和最下侧。(√) 15、矿用电气设备的隔爆外壳同时失去了耐爆性和隔爆性才叫失爆。( X ) 16、矿井的两回路电源线路上不得分接任何负荷。( X ) 17、10KV及其以下的矿井架空电源线路可以共杆架设。( X ) 18、矿井电源线路上必须装设负荷定量器。( X ) 19、严禁井下配电变压器中性点直接接地。(√) 20、在停风、停电的采掘工作面,未经检查瓦斯前不准送电。(√) 21、特殊情况下可以用铜、铝、铁丝等代替保险丝。( X ) 22、有故障线路不准强行送电。(√) 23、工作票制度指的是在地面电气设备和线路上工作时,以及对井下高压电气设备进行检修及对重要线路和重要工作场所进行停、送电时,都必须使用工作票,并按工作票规定内容进行工作的制度。(√) 24、在进行高压电气设备和线路的倒闸和试验操作时,必须执行操作票和工作监护制度。(√)

相关文档