HR-SGQH事故照明切换装置
HR-SGQH/ A事故照明切换装置,是我公司依据电力部有关规定及现场运行的实际情况,为方便选型设计和用户定型的要求,及用户所提交直流自动切换的要求设计制造的产品。
此设备保证了现场线路出现故障后照明用电的要求,开关选用特制大功率模块,数显控制,达到交直流互锁,实现主、备电源的自动切换,为现场出现故障后的照明要求提供了可靠保证。
用户根据现场情况,选用非本公司定型产品,本公司可按图纸要求生产。
使用条件
1 户内使用,且室内通风良好。
2 海拔高度小于2km。
3 环境温度:-10℃~+50℃。
4 相对湿度不大于90%。
5大气压力80~110Kpa。
6周围介质无导电尘埃与导致金属或绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。
技术参数
1 工作电源
交流:220V,50Hz,直流:220两路输入互为切换。
2额定输出
2.1 额定输出电流30~80A。
使用说明
1 检查所有开关是否全部处于断开位置。
2 检查所有接线全部正确无误。
3 开启交流开关,交流自动投入。开启直流开关,交流失电后,直流自动动作。只要交流供电直流就自动断开。两路互为自动切换。
4当短路或过载,开关自动跳闸,保护了线路的短路和过载。
安装说明
1 屏体结构为JXH型,整机板材构成。
外形尺寸为300×300×350(高×宽×深),单位为mm。
悬挂安装(背面四角上各1悬挂耳、进出线端子在装置上后部。)
2 切换接线端子说明:
D1、D2接交流220V输入电源(交流输入开关控制)
D3、D4接直流220V输入电源(直流输入开关控制)
D5、D6接交直流220V输出电源(输出开关控制)
注意事项
1不用部分的所有开关置于断开位置。
2装置停用时,应将所有开关置于断开位置。
3全装置整体保修1年,禁止私自拆卸。
保定华瑞继保电气有限公司
0312-*******
137********