文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气调整试验定额说明

电气调整试验定额说明

电气调整试验定额说明
电气调整试验定额说明

电气调整试验定额说明 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

(编码:030211)

说明

一、本章内容包括电气设备的本体试验和主要设备的分系统调试。成套设备的整套启动调试按专业定额另行计算。主要设备的分系统内所含的电气设备元件的本体试验已包括在该分系统调试子目之内。

如:变压器的系统调试中已包括该系统中的变压器、互感器、开关、仪表和继电器和绝缘子、电缆等一、二次设备的本体调试和回路试验。

二、电气调试所需的电力消耗已包括在定额内,不另计算。但功率大于10kW电机及发电机的启动调试用的蒸汽、电力和其他动力能源消耗及变压器空载试运转的电力消耗,另行计算。

三、送配电设备调试中的1kV以下子目适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试子目内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。本定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。

四、送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),

均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试费用。

五、起重机电气装置、空调电气装置、各种机械设备的电气装置,如堆取料机、装料车、推煤车等成套设备的电气调试应分别按相应的分项调试子目执行。

六、本章不包括设备的烘干处理和设备本身缺陷造成的元件更换修理和修改,亦未考虑因设备元件质量低劣对调试工作造成的影响。本定额系按新的合格设备考虑的,如遇以上情况时,应另行计算。经修配改或拆迁的旧设备调试,基价乘以系数。

七、本章只限电气设备自身系统的调整试验。配合机械设备及其他工艺的单体试车,按施工组织方案另行计费。

八、调试子目不包括试验设备、仪器仪表的场外转移费用。

九、调试子目已包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录、保护整定值的整定和调试报告的整理工作。

十、电力变压器如有“带负荷调压装置”,调试子目乘以系数。三卷变压器、整流变压器、电炉变压器调试按同容量的电力变压器调试子目乘以系数。3~10kV母线系统调试含一组电压互感器,1kV以下母线系统调试项目不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试。

十一、电力变压器系统调试项目中包括瓦斯继电器的检查及试验,但不包括避雷器、自动装置、特殊保护装置和接地装置的调试。

十二、发电机,调相机系统调试中不包括特殊保护装置、信号装置、同期装置及备用励磁机的调试。

十三、送配电装置系统调试中不包括特殊保护装置的调试,当断路器为六氟化硫断路器时,基价乘以系数。

十四、故障滤波器套用失灵保护定额,电机定子接地保护、负序反时限保护执行失磁保护子目。

十五、自动投入装置调试中线路自动重合闸装置,不论电气型或机械型,均适用于本定额,双侧电源自动重合闸系按同期考虑的。

十六、事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算。其调试为装置本体调试,不包括供电回路调试。

十七、母线、避雷器、电容器、接地装置:不包括特殊保护装置调试,避雷器每三相为一组。

十八、全数字式控制可控硅调速电机系统调试中不包括计算机系统的调试,计算机系统调试执行《自动化仪表安装》相应子目,如为可逆电机调速系统子目乘以系数。

十九、低压交流异步电动机调试:可调试控制的电机(带一般调速的电机、可逆式控制、带能耗制动的电机、多速机、降压起动电机)按相应子目乘以系数

。电动机调试子目的每一系统是按一台电动机考虑的。如一个控制回路有两台以上电机时,再增加一台电机调试子目乘以系数。

二十、普通小型直流电动机调试,直流电动机系指用普通开关直接控制的直流电动机,励磁机调试亦适用本项目。

二十一、整流设备及可控硅整流装置调试本定额均按一台考虑的。可控硅整流装置调试从交流电源的一次开关起到整流变压器、调压设备、整流器(控制和触发回路)、直流输出开关止为一个系统。其测量仪表及二次回路包括在定额项目内。

二十二、交流变频调速电动机调试:微机控制的交流变频调速装置调试按相应子目乘以系数,微机本身调试执行《自动化控制仪表安装工程》相应项目。

二十三、微型电机调试子目适用于各种类型的交、直流微型电机的调试。

二十四、电动机联锁装置调试不包括电机及其起动设备的调试。

二十五、电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据,电气元件的本体试验均包括在相应子目的系统调试之内,不得重复计算。绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用。

二十六、一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定:

1.配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”子目;

2.每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用;

3.民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。

二十七、变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准。多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应子目另行计算。

二十八、干式变压器调试,执行相应容量变压器调试项目乘以系数。

二十九、双电源箱切换装置调试执行事故照明切换箱装置调试项目乘以系数。

三十、高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等具有较高控制技术的电气工程(包括照明工程),应按控制方式执行相应的电气调试项目。

三十一、单独安装的电气仪表、继电器不计取调试费,其调试费包括在系统调试费内,电度表需作检测时按检测单位的收费标准计算。

三十二、接地距离保护调试执行特殊保护装置调试中的距离保护装置调试子目。

三十三、本调试定额系按现行施工技术验收规范编制的,凡现行规范(指定额编制时的规范)未包括的新试验项目和调试内容应另行计算。

三十四、电气调试费用的计取,应符合下列条件;

1.有关施工验收规范、标准要求;

2.有经过批准的调试方案;

3.调试后经有关部门验收。

工程量计算规则

一、电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据,在系统调试定额中各工序的调试费用如需单独计算时,可按下表所列比例计算。

电气调试系统各工序的调试费用

二、供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算调试费。

三、特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定如下:

1.发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑;

2.距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算;

3.高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算;

4.零序保护,按发电机、变压器、电动机的台数或送电线路断路器的台数计算;

5.故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算;

6.失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算;

7.失磁保护,按所保护的电机台数计算;

8.变流器的断线保护,按变流器台数计算;

9.小电流接地保护,按装设该保护的供电回路断路器台数计算;

10.保护检查及打印机调试,按构成该系统的完整回路为一套计算。

四、自动装置及信号系统调试,均包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验,具体规定如下:

1.备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。一个备用厂用变压器作为三段厂用工作母线备用的厂用电源,计算备用电源自动投入装置调试时,应为三个系统。装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统。备用电动机自动投入装置亦按此计算;

2.线路自动重合闸调试系统,按采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统数。综合重合闸也按此规定计算。

3.自动调频装置的调试,以一台发电机为一个系统;

4.同期装置调试,按设计构成一套能完成同期并车行为的装置为一个系统计算;

5.蓄电池及直流监视系统调试,一组蓄电池按一个系统计算;

6.事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算;

7.周波减负荷装置调试,凡有一个周率继电器,不论带几个回路,均按一个调试系统计算;

8.变送器屏以屏的个数计算;

9.中央信号装置调试,按每一个变电所或配电室为一个调试系统计算工程量。

10.不间断打印装置调试,按容量以“套”为单位计算。

五、接地网的调试规定如下:

1.接地网接地电阻的测定。一般的发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。大型建筑群各有自己的接地网(接地电阻值设计有要求),虽然在最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的接地情况(独立的单位工程),套用接地调试定额。利用基础钢筋作接地和接地极形成网系统的,应按接地网电阻测试以“系统”为单位计算。建筑物、构筑物、电杆等利用户外接地母线敷设(接地电阻值设计有要求的),应按各自的接地测试点(以断接卡为准)以“组”为单位计算。如工程中同时具有上述情况,则分别计算。

2.避雷针接地电阻的测定。每一避雷针均有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等)时,均按一组计算。

3.独立的接地装置按组计算。如一台柱上变压器有一个独立的接地装置,即按一组计算。

六、避雷器、电容器的调试,按每三相为一组计算;单个装设的亦按一组计算,上述设备如设置在发电机、变压器、输、配电线路的系统或回路内,仍应按相应项目另外计算调试费用。

七、高压电气除尘系统调试,按一台升压变压器、一台机械整流器及附属设备为一个系统计算,分别按除尘器执行定额。

八、硅整流装置调试,按一套硅整流装置为一个系统计算。

九、普通电动机的调试,分别按电机的控制方式、功率、电压等级,以“台”为计量单位。

十、可控硅调速直流电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容包括可控硅整流装置系统和直流电机控制回路系统两个部分的调试。

十一、交流变频调速电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容包括变频装置系统和交流电动机控制回路系统两个部分的调试。

十二、微型电机系指功率≤的电机,不分类别,一律执行微电机综合调试定额,以“台”为计量单位。电机功率>的电机调试应按电机类别和功率分别执行相应的调试定额。

十三、高标准的高层建筑、高级宾馆,大会堂、体育馆、影剧院等具有较高控制技术的电气工程(包括照明工程中由程控调光控制的装饰灯具),应按控制方式执行相应的电气调试项目。

十四、起重机电气试验按起重机形式、起重量以“台”为计量单位。

十五、电气设备的专项调试范围及内容:

1.发电机、调相机专项调试:

(1)耐压试验;

(2)绝缘测定;

(3)电阻测定;

(4)相序测定;

(5)极性测定;

(6)铁损测定;

(7)空载特性试验;

(8)负载特性试验;

(9)消磁时间常数测定。

2.电力变压器的专项调试:

(1)变比测试;

(2)三相变压器接线组别检查;

(3)单相变压器的极性检查;

(4)绝缘油的试验和化验;

(5)有载调压的切换装置的检查和试验;

(6)相位检查;

(7)检查变压器的控制保护回路的继电器、接触器、仪表及信号装置等元件,并进行保护整定和对控制系统作操作试验;

(8)冲击合闸试验;

(9)断路试验。

3.交流供电专项调试:

(1)断路器、隔离开关、电抗器调整;

(2)电流互感器调试;

(3)继电保护、测量仪表试验调整;

(4)电力电缆调试。

4.断路器的专项试验:

(1)测量断路器的分、合闸时间;

(2)测量断路器的分、合闸速度;

(3)测量断路器主触头的分、合闸的同期性;

(4)测量真空断路器合闸时触头的弹跳时间;

(5)测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值;

(6)断路器电容器试验;

(7)断路器操作机构试验;

(8)压力表及压力动作阀的校验;

(9)检查断路器的控制保护回路继电器、接触器、仪表及信号装置等设备元件和线路的正确性和动作协调性是否合乎设计要求,并进行保护整定和控制系统的操作试验。

3.电机的专项调试:

(1)测量轴承绝缘和转子进入支座的绝缘电阻;

(2)测量启动电阻、灭磁电阻的绝缘电阻和直流电阻;

(3)空载特性曲线试验;

(4)断路特性曲线试验;

(5)测量相序;

(6)检查电机控制保护回路的继电器、信号装置及线路等设备元件的正确性及动作协调性,应按控制原理系统图进行校接线和控制系统的操作试验及有关调试参数的整定等工作。

4.避雷器的专项调试:

(1)测量避雷器的工频放电电压;

(2)检查放电计数器动作情况及避雷器基座绝缘;

(3)测量磁吹避雷器的交流电导电流;

(4)测量金属氧化物避雷器的持续电流和工频参考电压。

电气设备安装调试的内容及方法步骤

电气设备的安装调试工作非常重要,其质量直接影响设备的正常运行及效果。调试前,应先了解电气控制系统的设计原理、生产工艺和要求达到的各项指标,熟悉系统中各种元器件的性能参数和调试中使用的仪器设备的使用方法。在此基础上,制定周密的调试计划,按计划实施调试。电气控制设备现场调试内容包括:一般检查、绝缘检查、控制单元调试、操作控制电路调试。 1. 一般检查及线路检查 电气控制设备安装就位后,应首先进行一般性的外观检查,着重检查所有电控设备和相关设备(包括电机、变流装置、互感器、变压器等)的数量、型号、规格及技术参数等是否符合相应的规范要求;检查各项设备及元器件安装质量是否符合相应的规范要求;检查各动力线与控制线的型号、规格是否符合设计要求;检查各项设备的接地线及整个接地系统是否符合设计要求。 检查线路时应根据原理图或接线图检查各电控设备内部及外部连线是否正确。查线时应注意连接线头是否有松动、虚焊和接触不良等。控制柜至外部设备的连线应通过接线端子连接。在同一端子上一般不应压接三个以上的线头。 2. 绝缘检查 绝缘检查主要是检查设备在运输、储存、安装过程中是否使电气设备的绝缘受到损伤或受潮湿气体的侵蚀。当受热或受潮时,绝缘材料便老化,其绝缘电阻便降低,从而造成电器设备漏电或发生短路事故。 绝缘电阻一般都是采用绝缘电阻表进行测量,使用的绝缘电阻表的电压等级及绝缘电阻的标准应遵照各类电气设备的技术标准的规定。一般可按下表所列电压等级选用合适的绝缘电阻表:

对于1000V以下的各种交直流电动机、电器和线路的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧;1000V以上应不小于1兆欧或按1兆欧/1000V来考虑。对于某些控制电器及继电保护系统和自动化控制系统为防止元器件及系统的误动作,则要求每一导电回路对地的绝缘电阻不小于1兆欧。 绝缘电阻检查一般包括导电部件对地、两个不相同的导电回路之间等部位。测量前,应切断被测设备的电源,并对被测设备进行充分的放电,保证被测设备不带电。用绝缘电阻表测试过的电气设备也要及时放电,以确保安全。此外,要将不能承受绝缘电阻表输出电压的元器件(如电容器及各种电力电子器件等)从回路中断开或将其短接,对于这些元器件本身的检查,应使用电压不超过它们试验电压值的绝缘电阻表或万用表进行。 3. 控制单元调试 根据电控设备系统图和原理图,首先检查各控制单元的电源电压与极性,并参照各单元的试验规范进行调试。一般的调试内容包括乘法器、除法器、运算放大器及其他模拟量器件的调零,输入输出特性的检查,以及逻辑控制信号的检查等。 在所有单元调试好后,可以按原理图将各单元逐步接入系统中,并送入给定的联锁控制信号,检查控制系统的输入输出通道、封锁及逻辑状态等均应符合设计要求,为系统调试做好准备。 4. 操作控制电路调试 在主电路电源断开的情况下,接通操作电路电源进行空载操作,以检查操作电路各环节和元器件动作的正确性。

电气工程调试实验施工方案演示教学

精品文档 中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试验国家标准 GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。

4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 精品文档. 精品文档 6、10KV避雷器系统试验。 7、电力变压器系统试验。 8、高压异步电动机及系统试验。 9、高压电容器系统试验。 10、高压隔离开关试验。 11、高压套管试验。 12、高压瓷瓶绝缘子试验。 13、1KV以下配电装置和电力线路试验与调整。 14、低压电气试验调整。 15、接地装置调试。 16、二次回路检查,测量表计、计量表计调校,继电保护装置,自动装置调校。 17、直流系统及监视系统调试。 18、硅整流装置调试。 19、中央信号装置调试。 20、送配电装置系统调试。 21、高、低压系统故障保护调试。 22、变压器油(绝缘油)实验。

三、调试工作要求: 1、各电气设备器件要案设计图纸校对铭牌、生产合格证书是否与设计相符,并作以记录数据。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说精品文档. 精品文档 明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。 4、调试前,要认真检查调试线路,要特别注意电压等级、保险丝容量及线路保护截面要符合要求,要正确使用表计,注意分清交直流电,要先估算电压、电流值的范围,正确使用表计量程,每项操作要复查接线、开关、按钮的位置,防止损坏设备及仪器、仪表。 5、系统通电模拟试验(即空投试验或假动作试验)步骤:5.1该系统内各装置器件及线路单项调试完,并经电试技术人员确认合格后,可进行该系统通电模拟试验。 5.2按电气原理接线图,复查线路正确无误。 5.3确认一次回路电源开关(10KV一次回路或380V直流220V回路随实验项目而异)复查一次回路断开关,并挂警示牌“有人工作,禁止合闸!”,杜绝误送闸的可能性。

电气工程调试实验施工方案

第一章电气工程给排水工程施工方案中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设 计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试 验国家标准GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业 出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。 4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 6、10KV避雷器系统试验。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。

电气设备试验及调试方案 精品

电气设备试验及调试方案 系统测试和交接试验是保证工程质量的关键步骤;公司对调试工作历来十分重视,近年来又添置了一大批自动化程度高、测量精度高的新型仪器,公司将把这些仪器投入到本工程的施工中,以保证施工质量。 一、调试方案 1、调试总体要求及说明 1)工作保护主接地网系统 全所主接地网的接地装置其接地电阻应≤4Ω。因为接地系统与大楼主钢筋相连,施工前应由甲方提供大楼接地电阻值。 2)主要调试依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150一91》 《电流表、电压表及电阻表计量检定规程JJG124-93》 《继电保护及安全自动装置技术规程》DL400-91 相关设计图纸 设备生产制造厂有关技术图纸、产品技术资料 3)调试准备工作 ①熟悉工程设计图纸,理解设计意图及设计要求,熟悉电气调试方面的规程、规范和试验标准,掌握电气设备、电气元、器件、继电保护等的技术特性,工作原理及调试方法和相关的工序要求。 ②准备调试所需的标准仪器、仪表及试验设备,准备调试所需的工具及各种辅助材料。

5)电气设备调试技术要求 ①高压电气设备绝缘的工频耐压试验和直流耐压试验电压应严格按照国家标准进行试验;工频交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量均合格之后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验。 ②交流耐压试验加压至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,均为lmin。 ③继电保护、自动、测量、整流装置及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定及出厂技术文件要求进行。 ④依照设计图纸、资料核对元、器件、设备的型号、规格,均应符合有关设计要求和规范。 ⑤检查导线的截面积和校核线路的连接,二者应符合设计要求;检查各连接处的接触状况,确保接触可靠,正确无误。 ⑥各类接地保护系统及其接地电阻应符合设计要求。 ⑦两进线电源系统相位一致,相位正确。 ⑧严格按照设计单位或建设单位提供的保护整定值整定各类保护参数。 ⑨各控制、信号、保护、反馈、连锁、五防、报警等回路工作状况,均应符合设计要求。 ⑩设备、装置试运行前应检查其绝缘电阻值应符合有关规定。

变电站电气调试

变电站电气调试 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 电气设备调整试验工作是电力施工建设中电气设备安装工作完毕后,即将投入生产运行前的一道工序。电气设备在现场按照设计单位的图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度,决定工厂产品的质量、产量及经济效益。 所需调试的电气设备主要有:高压配电柜、高压开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、各种测量及保护用电表、电力变压器、变压器油、母线、绝缘子及套管、电抗器、电力电容器、电力电缆、接地装置、低压配电柜、各种继电器、微机综合保护器、继电保护系统、低压断路器及隔离器、接近开关、各种传感器、各种泵及风机、各种类型机床、各种类型起重设备、各种电动机、各种变频器、各种型号 PLC 、各种软启动器。 从事电气调试的工作人员应当懂得电工基本原理,明了一般电工仪器仪表、高电压试验技术、变配电系统、电力系统工程基础、高/ 低频率电子线路、智能仪器原理及应用、传感器知识、电控元件与电气设备的基本性能、电机与拖动知识、电气传动控制系统、工业自动化、变频器原理及应用、可编程序控制器。 同时还应具有一定的机电安装与一般电气安全知识。 基本的试验项目包括: 1绝缘电阻和吸收比的测量; 2?直流耐压试验和泄露电流的测量; 3?交流工频耐压试验; 4介质损失角的测量; 5.电容比的测量; 6直流电阻的测量;

7.极性的确定;接线组别的确定; 8.变比的测量; 基本的电气调试主要包括以下几个环节: 1?高压设备的试验; 2?高压配电系统调试; 3?高压传动系统调试; 4低压配电系统调试; 5?低压传动系统调试; 6?计算机系统调试; 7?单体调试; 8.系统调试; 在完成以上八个环节的调试工作以后,并且确认达到工程技术指标, 方可进行生产。必须严格参照国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,另外必须满足、达到设计要求。

电气调试工程量计算规则【最新版】

电气调试工程量计算规则 1、电力变压器系统是指变压器本体、各电压线圈所连着的高压开关及隔离开关、电流互感器、测量仪表和继电保护等一次回路及二次回路的总称。 电力变压器系统电气调整工作内容包括: ①变压器本体特性试验,配合吊芯检查试验,配合干燥试验,绕组电阻测定,变比测定,油的试验和鉴定,冲击及定相试验等。 ②元件的试验、调整,如油断路器合闸及跳闸线圈的试验等。油断路器动作电流,动作电压,跳闸及合闸速度测定,隔离开关接触电阻测定(110kv以上),电流互感器变比,伏-安特性,抽头电阻测定,仪表、继电器的检查,风冷装置的试验等。 ③二次回路(包括继电保护及控制回路)的检查、试验和调整,如差动保护,过流保护,低电压保护装置及控制回路的通电检验(严格的应称为一次电流及工作电压检查),但不包括特殊保护及自动装置的试验、调整。 电力变压器系统调试不包括避雷器、自动投入装置、特殊保护装

置和接地装置的调试。 2、送配电装置系统电气调试包括断路器、隔离开关、电流互感器、电抗器等一次设备及继电保护、测量仪表等二次回路的试验、调整。该调试项目仅考虑了一般的继电保护装置(如保护过负荷的电流保护和保护短路的电流保护),不包括特殊保护及自动装置投入的试验调整。 ①送配电装置系统调试适用于母线联络、母线分段、断路器回路,如设有母线保护时,母线分段断路器回路,除执行一个系统的送配电装置调试外,还要再执行一个母线调试。 ②送配电装置系统调试不包括特殊保护及自动装置的调整。所谓特殊保护装置是指电力方向保护,距离保护,高频保护及线路横联差动保护;所谓的自动装置是指备用电源自动投入,自动重合闸装置。如采用这些保护装置和自动装置时,则应单独列项,数量与送配电装置“系统”数一致。 ③380v及3~6kv电动机馈电回路设备(如开关柜或配电盘)的调试,已包括在电机检查接线及调试清单项目中。 ④变压器(包括厂用变压器)向各级电压配电装置的进线设备,不

电气设备调试方法

电气设备调试方法 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。(华意电力专业的电气试验设备生产商,各类电子测试仪器仪表等) 调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。 在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。 一、一次设备调试 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容 a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比;

c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tgδ; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。 2、互感器的试验项目,应包括下列内容 a. 测量绕组的绝缘电阻; b. 绕组连同套管对外壳的交流耐压试验(35KV及以下); c. 测量 35kV 及以上互感器一次绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; d. 油浸式互感器的绝缘油试验; e. 测量电压互感器一次绕组的直流电阻; f. 测量电流互感器的励磁特性曲线;

个人总结电气调试

电气系统调试 1 施工准备 为了保证送电与调试能够顺利而安全地进行,在送电与调试前需要进行精心的组织与准备: 2 供电干线系统送电 1)插接母线检查调试 低压母线采用1000V兆欧表测得绝缘电阻值应不小于20Ω。在安装过程中应遥测一节,安装一节。在安装完成后,在进行总体遥测。在对母线进行检查前,应断开与其相连的部件及接线。在母线安装完成后应检查母线接地跨接线有无遗漏。 2)开关或断路器检查调试 各种低压开关或断路器应在送电前进行绝缘检查,并应进行手动分、合闸试验,确保开关动作灵活可靠。有相关整定值的开关或断路器应在条件允许的情况下进行整定试验。开关或断路器的操作试验应最少进行三次,且要用万用表检查是否可靠

动作。 3)交流电动机检查调试 A 用兆欧表测量电机绕组的绝缘电阻,380V低压电机应不低于0.5MΩ。 B 用直流单(双)臂电桥测量电动机各相绕组的直流电阻,其相互差值应不超过其最小值的2%;中性点末端引出的电动机线间直流电阻,其相互差别不应超过最小值的1%,在测量时,电动机转子应静止不动。 C 电动机空载转动检查和空载电流测量 起动前,先将与电动机相连的机械设备拆除,对难以拆除的机械,要尽量减小电动机的负载。用钳型电流表或盘柜上的电流表测量并记录电动机的启动电流和空载电流;电动机起动后,应用硬木棍或螺丝刀靠在电机有关部位听电机内部压力声音,如果异常应立即停机。用转速表测量转速,在额定电压下测得的转速应与铭牌规定的转速相符。电动机空载运行2小时,运行一段时间后,用手触摸或用测温仪测量电动机轴承定子绕组等部位的温度,检查电机温升是否正常;用测振仪测量电动机的振动,检查其是否符合有关要求,记录电动机起动电流,空载电流,振动、温升、噪音等有关数据,其各种数据合格,正常运行2小时后,即可认为电机系统试运转合格。 4)变频电机检查调试 (1)检查控制保护设置及功能是否正常。检查变频器型号应与图纸设计相符,变频器一次回路绝缘应良好。 (2)控制柜二次回路检验。应将柜内所有的接线端子螺丝紧固,用500V兆欧表检查绝缘电阻,其值应不小于0.5MΩ,用万用表检查各回路接线是否正确。用临时电源进行通电试验,按照设计要求,分别模拟控制回路,连锁系统,操作回路,信号回路及保护回路动作试验,各种动作及输入输出信号指示应正确无误,灵敏可靠。 (3)在变频器和电机主回路绝缘良好二次回路检查正确无误后方可带电机试运行,先设定低频率运行,慢慢增加频率提高电机转速运行,看电机电流变化。

工程建筑电气工程调试方案

目录 1、电气安装工程概况 (1) 1.1工程总体概况 (1) 1.2电气安装工程概况....................................................... 错误!未定义书签。 2、施工调试组织机构 (2) 2.1调试组织机构 (2) 2.2调试组织说明 (2) 3、建筑电气调试方法 (3) 3.1调试范围 (3) 3.2调试依据 (3) 3.3调试仪器、设备 (3) 3.4施工配合与技术协调 (4) 3.5系统调试技术要求 (4) 3.6带负荷系统试验 (7) 4、电气调试注意事项 (8) 5、电气调试安全技术措施 (9)

1、电气安装工程概况 1.1 工程总体概况 本工程位于惠州金山湖JSH-03-05 号地块,地处惠州市中心城区南部, 北侧为红线宽度60米的三环;西侧为红线宽度36米的规划环岛西,南侧为红线宽度24米规划横一路,西侧为红线宽度60米的金山大道。本项目将打造城市综合体项目。地块周边市政基础设施完善,有良好的对外交通条件和通达性,可以便利地与江北行政中心、市区商业中心联系。本项目由展示区(含会所)、一号组团、二号组团、三号组团、多层洋房区、小学及幼儿园、商业酒店组团七个组团构成,分期开发建设,总用地面积255705.00 平方米,总建筑933110.00 平方米。其中住宅面积383000.00平方米,商业建筑面积200000.00平方米,规划配套设施面积27701.14 平方米。本方案适用范围为第一组团和展示区,包括7栋高层、4栋别墅、游泳池和会所,其中别墅建筑面积3963.88平方米,会所建筑面积1772.2平方米,高层建筑面积121446平方米,一层地下室建筑面积32110平方米,共计159291 平方米,结构形式为框剪结构。A 组团A1、A2、A3、A4、A7栋为三十三层,A5、A6栋为三十层,别墅为三层结构,地下室均为一层。会所为两层结构,无地下室。

电气设备安装及调试

无论是建筑施工还是企业生产以及日常生活都需要用到各种电气设备,因此电气设备安装具有很大的重要性,并且只有做好各方面的调试,才能够确保安装到位,调试到位,确保电气安全运转;也只有切实提高安装调试质量,才能满足生产和生活需要,保证电气安全。**************工程 电 气 工 程 系 统 调 试 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2006年5月31日中建***********************项目经理部

电气工程系统调试方案 电气工程简介:(略) 本电气系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,电气照明及动力系统调试过程。 1 电气系统调试组织机构图及岗位职责 1.1 调试工作机构图 1.2 岗位职责 1.2.1 调试指挥小组职责: 1.2.1.1 检查调试前的准备工作的落实情况。 1.2.1.2 签发起动和停车命令。 1.2.1.3 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 1.2.1.4 组织处理调试中的重大问题。 1.2.1.5 组织落实各项指令及及时反馈信息。 1.2.2 专业负责人的职责: 1.2.2.1 组织并实施各项起动前的准备。

1.2.2.2 进行技术交底、安全交底。 1.2.2.3 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 1.2.2.4 复核运行记录,填写调试记录。 1.2.2.5 发生异常情况紧急停车。 1.2.2.6 组织实施检修工作。 1.2.3 调试班组(人员)职责: 1.2.3.1 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 1.2.3.2 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 1.2.3.3 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 1.2.3.4 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 2.1 服从命令听从指挥。 2.2 精神集中、坚守岗位。 2.3 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 3.1 值班人员提前15 分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 3.2 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 3.3 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 电气照明系统调试 4.1 系统要求

10KV电气设备调试方案

4.3调试方法 高压系统电气调试流程图: 4.3.1调试准备:根据具体工况配备调试技术人员,检查试验仪表性能,准备好施工记录、试验报告。清理施工现场,规范照明、安全、应急措施。保证试验人员、安全人员和管理人员的通讯畅通。 4.3.2设备检查:核查现场设备的规格、型式、容量、电压等级等项目。检查运输、安装过程中设备有无损伤,并做好记录。解除运输过程中的临时固

定措施,清除柜内除湿袋等异物。 4.3.3配线检查:校对开关柜、盘箱内设备仪表的连接线,将配线号编译成图纸号。检查控制回路、信号回路的绝缘,不良者应采取干燥措施。检查、确认接地装置的安装应符合规范要求。 4.3.4施工电源:建立容量、电压等级符合要求的临时电源,对于电压波动大的施工电源应采取稳压措施。确保临时电源的安全使用,包括用电申请、挂牌、漏电保护等。 4.3.5直流电源建立:依据制造厂原理图、对直流盘进行校线、检查。 调整整流装置对蓄电池的充电电流,检查蓄电池的放电容量。直流盘内引入正式或临时电源,建立直流电源系统。 4.3.6保护继电器检验及整定:目前在电气供电系统中广泛采用了微机继电保护器,取代了机械式和晶体管及电子式继电器。微机继电保护仪精度高、功能强大,可以集多种保护于一台仪器上且性能稳定,更重要的是微保具有通讯功能,为上位计算机后台监视、操控、管理开关柜提供了服务平台。 保护继电器调试方法如下图:

4.3.7电力变压器调试调试方法如下图:

4.3.8互感器(CT、PT)的调试: 互感器调试应按照流程图所示方法进行:

4.3.9断路器调试: 高压开关选用真空断路器,开关柜采用抽屉式, 调试流程图如下: 7.3.10电力电缆调试:测量每根电缆绝缘电阻;进行直流耐压试验及泄漏电

电气工程调试内容

电气工程调试内容 一、电机调试 1.1 要调试所有电机二次回路是否能正常启动(有正反转的要正反都能启动),在主回路送电前,应用万用表测量电机电阻是否平衡(在柜体内的端子处就可以测量),认真检查一遍接触器、空开等处螺丝是否有拧紧。 1.2所有电机保护空开及热继电器的电流值一定要根据实际现场电机功率额定电流整定好。注:直启电机调到电机的额定电流值,星角启动电流值为额定电流除以1.73 2.如若发现不一致功率,及时记录更改空开或热继电器。 1.3时间继电器的值一定要设好,电机启动时间不能太长也不能太短,星三角启动,有电流表时可以根据电流值下降后为好,直接启动时,要判断电机正真运转后为好,注:电机启动和运转的声音不一样,时间继电器的时间单位可以看侧面说明。用在脉冲上的断电延时,调到30秒就好。 1.4单动的情况下每一个电机都能正常启动、停止。在联动的情况下,在一个工段的情况下,能按从后设备依次启动前面设备,停止最前面设备,后面设备能迅速停止。粉碎机和制粒机是能单独启动。 二、投料口联络箱信号对应。 2.1只有联络箱的时候要调试好中控室投料通知和现场投料通知相互对应,现场投料准备、投料完毕和中控室信号对应。 2.2 投料口为现场模拟盘的情况下应把所有对应信号调试正确。可

以短接中控室和现场相对应的继电器、接触器等信号,调到信号一直为好。 2.3 投料口脉冲调好。根据除尘器上脉冲电磁阀的数量对应接线。脉冲时长调到1秒为好,脉冲间隔3-5秒为好。 三、提升机 3.1提升机现场箱在现场的情况下,在现场能启动提升机,在中控端,中控室能启动提升机。 3.2提升机测速仪参数调整好,在提升机启动的情况下,测速仪转速要显示正常。 在没有显示的情况下,首先查看现场接近开关是否工作正常(指示灯感应到的时候就亮),其次查看接近开关室PNP还是NPN类型,根据类型调节测速仪内部选择拨头。 新提升机测速仪接线图及参数

设备调试方案

乐电天威3000吨/年多晶硅 产品后处理设备调试方案 编制单位 : 中建八局工业设备安装有限责任公司 编制人:肖天翔 审核人: 审批人: 编制日期: (盖章受控) 版本:第一版日期:二零零九一月二十日

目录 一特殊过程和关键过程的概况............... 错误!未定义书签。(一)思路.................................................. 错误!未定义书签。 (二)目的.................................................. 错误!未定义书签。 1、试运转前的准备条件...................................... 错误!未定义书签。 2、机器试运转采用的不同介质,应符合以下要求:.............. 错误!未定义书签。 3、试运转应具备的条件...................................... 错误!未定义书签。 4、设备试运转应包括下列内容和步骤:........................ 错误!未定义书签。 5、电气及其操作控制系统调整试验应符合下列要求:............ 错误!未定义书签。 6、润滑系统调试应符合下列要求:............................ 错误!未定义书签。 7、气动、冷却或加热系统调试应符合下列要求:................ 错误!未定义书签。 8、机械和各系统联合调试应符合下列要求:.................... 错误!未定义书签。 9、空负荷试运转中,应进行下列各项检查:.................... 错误!未定义书签。 10、空负荷试运转结束后,应立即作下列各项工作:............. 错误!未定义书签。 二、施工方法 ............................. 错误!未定义书签。(一)动葫芦的试运转 ........................................ 错误!未定义书签。(二)机泵试运转........................................... 错误!未定义书签。(三)、硅芯炉试运转 ......................................... 错误!未定义书签。(四)风机试运转............................................ 错误!未定义书签。(五)空调设备的单机试运行 .................................. 错误!未定义书签。(六)、设备调试易存在的问题(见下表)........................ 错误!未定义书签。 三、调试内容 ............................. 错误!未定义书签。 四、劳动力人员组织 ....................... 错误!未定义书签。 五、材料设备等供应计划.................... 错误!未定义书签。 六、工期安排 ............................. 错误!未定义书签。

电气控制设备现场调试方法及步骤

电气控制设备现场调试方法及步骤 电气控制设备的安装调试工作非常重要,其质量直接影响设备的正常运行及效果。调试前,应先了解电气控制系统的设计原理、生产工艺和要求达到的各项指标,熟悉系统中各种元器件的性能参数和调试中使用的仪器设备的使用方法。在此基础上,制定周密的调试计划,按计划实施调试。电气控制设备现场调试内容包括:一般检查、绝缘检查、控制单元调试、操作控制电路调试。 1.一般检查及线路检查 电气控制设备安装就位后,应首先进行一般性的外观检查,着重检查所有电控设备和相关设备(包括电机、变流装置、互感器、变压器等)的数量、型号、规格及技术参数等是否符合相应的规范要求;检查各项设备及元器件安装质量是否符合相应的规范要求;检查各动力线与控制线的型号、规格是否符合设计要求;检查各项设备的接地线及整个接地系统是否符合设计要求。 检查线路时应根据原理图或接线图检查各电控设备内部及外部连线是否正确。查线时应注意连接线头是否有松动、虚焊和接触不良等。控制柜至外部设备的连线应通过接线端子连接。在同一端子上一般不应压接三个以上的线头。 2.绝缘检查

绝缘检查主要是检查设备在运输、储存、安装过程中是否使电气设备的绝缘受到损伤或受潮湿气体的侵蚀。当受热或受潮时,绝缘材料便老化,其绝缘电阻便降低,从而造成电器设备漏电或发生短路事故。 绝缘电阻一般都是采用绝缘电阻表进行测量,使用的绝缘电阻表的电压等级及绝缘电阻的标准应遵照各类电气设备的技术标准的规定。一般可按下表所列电压等级选用合适的绝缘电阻表: 对于1000V以下的各种交直流电动机、电器和线路的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧;1000V以上应不小于1兆欧或按1兆欧/1000V来考虑。此外,要将不能承受绝缘电阻表输出电压的元器件(如电容器及各种电力电子器件等)从回路中断开或将其短接,对于这些元器件本身的检查,应使用电压不超过它们实验电压值的绝缘电阻表或万用表进行。 3.控制单元调试 根据电控设备系统图和原理图,首先检查各控制单元的电源电压与极性,并参照各单元的实验规范进行调试。一般的调试内容包括乘法器、除法器、运算放大器及其他模拟量器件的调零,输入输出特性的检查,以及逻辑控制信号的检查等。 在所有单元调试好后,可以按原理图将各单元逐步接入系统中,并送入给

[电气工程]电气工程安装与调试分析

电气工程安装与调试分析 随着社会经济的发展,电力行业作为其中的支柱产业起着非常重要的作用,而其中电气设备的安装与调试直接关系到电气系统运行的安全性与稳定性,因此电气工程安装与调试是电力行业发展建设中的重中之重。本文通过对我国的电气工程中电气设备安装与调试的现状进行分析,探讨其安装与调试的技术要点以及相关的措施。 【关健词】电气工程;电气设备安装与调试;技术要点;措施 电气工程是电力行业中最基本,也是最重要的系统工程之一,而这其中变电站工程是电气工程的重要组成部分,因此,其电气设备的安装与调试就相当重要,直接影响到电气工程系统的安全稳定运行,本文主要探究电气设备安装与调试的技术要点以及其提高措施。 一、我国电气工程的电气安装与调试现状 电力是当前人类生活与工作的重要物质资源,而自从我国改革开放以来,电力行业的发展便是日新月异,不仅提高了人们的生活质量水平,也提高了各行各业的建设能力以及工作效率。而这其中电气设备安装与调试的质量直接影响到电气工程的建设以及电力行业的发展应用,然而由于电气设备的安装调试具备操作流程复杂,专业技术性强以及工作量大等特点[1],其在具体的安装调试的过程中存在许多问题,主要表现如下: 1.电气设备以及安装材料本身存在质量问题 在电气设备安装与调试的过程中,其设备材料一旦本身出现质量问题,其施工建设的质量将会下降,造成这一局面的主要设备材料的开发商以及相关采购人员,首先设备材料的开发商为了节约成本,获得更高的利润,往往会将制造成本一压再压,这样一来,生产制造出来电气设备以及安装材料难免会出现质量问题,其次相关的设备材料采购人员为了从中谋利故意采购一些质量差的设备材料,施行欺上瞒下的策略从中获取暴利,导致采购回来的设备材料没有达到施工标准,从而造成施工建设的质量不达标;另外电气设备以及安装材料出现质量问题主要表现在变压器等设备工作状态不稳定,出现跳闸或停止运行的现状,更有甚者还会出现漏电的现象,给电力的生产运用造成了很大的安全隐患。 2.安装调试过程中管理不严格,技术不成熟 电气设备的安装调试整个过程是影响其施工质量的重要环节,只有在这个过程中做好施工监督,管理以及运用成熟过硬的技术手段才能保证电气设备的安装调试质量,而对施工过程进行监督管理是保证安装调试质量达到标准要求的前提,否则一旦出现疏忽,就出现各种各样的问题,主要表现有变压器的尺寸与基座的尺寸出现不吻合的现象,还有电缆建造的孔洞不符合线缆的铺设要求等;另外成熟合格的施工建设技术是影响安装调试质量重要指标,通常情况下一些施工技术人员的专业素养不够或者没有经过专业的技术培训,使施工人员的整体技术水平不达标,导致在电气设备的安装调试没有达到质量要求[1]。 二、电气工程的电气安装与调式的技术要点

电气调试规程

电气调试规程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

电气设备调试规程一、电气调试总则 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气设备在现场按照设计图纸安装完毕后,为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故或造成经济损失,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量及经济效益。 二、电气调试的范围 所需调试的电气设备主要有:高压配电柜、高压开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、各种测量及保护用电表、电力变压器、变压器油、母线、绝缘子及套管、电抗器、电力电容器、电力电缆、接地装置、低压配电柜、各种继电器、微机综合保护器、继电保护系统、低压断路器、接近开关、各种传感器、各种泵及风机、起重设备、电动机、变频器、各种型号PLC及软启动器。 三、电气调试的准备工作 为了确保安全与质量,在调试工作之前,还应进行充分的技术准备,特别是对于比较复杂系统的电气调试工作尤为重要。技术准备工作大致有如下内容: 1.学习和审查图纸资料; 2.组织技术学习; 3.编制调整试验方案(包括安全措施);

4.准备仪器仪表、工具材料及安全用品; 5.了解系统基本工艺; 电气调试工作能较好地理论结合实际,通过调整试验以发现设计、设备与安装上的某些缺陷。在调整实践中要求调试人员准确地核实安全系统及其各个环节的合理性,并研究改进使之满足工艺要求。 四、电气调试操作规程 1.电气调试人员要学会急救触电人员的方法,并能进行实际操作。 2.调试人员使用的电工工具必须绝缘良好,金属裸露部分应尽可能短小,以 免碰触接地或短路。 3.凡须通电进行的调试工作,必须有二人以上共同配合,并准备必须的安全 用具,才能开展工作。 4.工作任务不明确、试验设备地点或周围环境不熟悉、试验项目和标准不清 楚、以及人员分工不明确的,不得开展工作。 5.试验导线应绝缘良好,容量足够;试验电源不允许直接接在大容量母线 上,并且要判明电压数值和相别。 6.与调试工作有关的设备、盘屏、线路等,应挂上警告指示牌,如“有 电”、“有人工作、禁止合闸”、“高压危险”等。 7.试验设备的容量、仪表的量程必须在试验开始前选择好,不许超量程、超 容量使用;仪表的转换开关、插头和调压器及滑杆电阻的转动方向,必须判明保证正确无误。 8.调试工作应按单体调试、组合件调试、系统调试、轻车试车、重车试车等 步骤顺序进行。

电气工程系统调试方案

电气工程系统调试方案 1 、机电系统调试组织机构图及岗位职责 ⑴、调试工作机构图 ⑵、岗位职责 ⑶、调试指挥小组职责: ⑷、检查调试前的准备工作的落实情况。 ⑸、签发起动和停车命令。 ⑹、听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 ⑺、组织处理调试中的重大问题。 ⑻、组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑼、专业负责人的职责: ⑽、组织并实施各项起动前的准备。 ⑾、进行技术交底、安全交底。 ⑿、检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。⒀、复核运行记录,填写调试记录。 ⒁、发生异常情况紧急停车。 ⒂、组织实施检修工作。 ⒃、调试值班人员职责: ⒄、严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 ⒅、监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。⒆、如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 ⒇、在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 、调试纪律:

⑴、服从命令听从指挥。 ⑵、精神集中、坚守岗位。 ⑶、严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 、调试交接班制度: ⑴、值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 ⑵、交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 ⑶、交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 、电气照明系统调试 ㈠、系统要求 ⑴、电气管线敷设完毕,穿线完毕。 ⑵、各种灯具接线完,各种开关面板接线完。 ⑶、管线经过绝缘电阻测试合格。 ⑷、配电箱安装完毕,且经过绝缘测试合格。 ⑸、桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑹、母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑺、配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑻、各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ㈡、调试方法 ⑴.先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ⑵、再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ⒀、将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 ⑷、选择好顶层最左端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 ⑸、然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ⑹、所有分段分区域分系统调试完后,进行总体送电运行调试,先切断各区的照明控制箱开关,配电间上锁;然后对照明主干线电缆、封闭母线空载送电,运行24h后作一次全面的检查发现问题及时解决;由上往下逐层开始各回路送电,边送边查看,发现问题及时解决;有双电源作切换系统调试,以确保双电源切换正常。 ⑺、在调试的同时作好调试记录,并填写竣工资料。 5 、电气动力系统调试

相关文档