文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019年消防工程师《消防安全技术实务》考试真题及答案

2019年消防工程师《消防安全技术实务》考试真题及答案

2019年消防工程师《消防安全技术实务》考试真题及答案
2019年消防工程师《消防安全技术实务》考试真题及答案

2019年消防工程师《消防安全技术实务》考试真题及答案

一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个选项符合题意,错选、多选均不得分。)

1、对于原油储罐,当罐内原油发生

燃烧时,不会产生()

A.闪燃

B.热波

C.蒸发燃烧

D.阴燃

答案:D

2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象

A.蒸汽燃烧及爆炸

B.容器爆炸

C.泄露产生呢过流淌火

D.沸溢和喷溅

答案:D

3、根据《建筑材料及制品燃烧性能

分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-

S1,d0,t1)中,t1表示()

等级

A.烟气毒性

B.燃烧滴落物/颗粒

C.产烟特性

D.燃烧持续时间

答案:A

4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()

A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求

B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求

C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求

D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件

答案:C

5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

答案:C

6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是()A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置

C.储存区内的东北角,地势比较高的位置

D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置答案:C

7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为()

A.10.0

B.11.0

C.12

D.14

答案:A

8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。

A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统

B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器

C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、

D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施答案:A

9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给

时间不应小于()min。

A.25

B.30

C.40

D.45

答案:B

10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是()

A.设置防爆墙

B.设置泄压面积

C.采用不发火花的地面

D.采用合理的平面布置

答案:C

11.下列关于汽车加油加气站的消防

设施设置和灭火器材配置的说法中,错误的是()

A.加气机应配置手提干粉灭火器

B.合建站中地上LPG设施应设置消防给水系统

C.二级加油站应配置灭火毯3块、沙子2m3

D.合建站中地上LPG储罐总容积不

大于60m3可不设置消防给水

答案:CD

12.某二级耐火等级且设置自动喷水

灭火系统的旅馆,建筑高度为23.2m。“一”字形疏散内走道的东、西两端外墙上均设置采光、通风窗,在走道的两端设置了一座疏散楼梯间,其中一座紧靠东侧外墙,另一座与西侧外墙有一定距离。建筑在该走道西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间入口门的允许最大直线距离为()

A.15

B.20

C.22

D.27.5

答案:D

13.下列关于室外消火栓设置的说法中,错误的是()

A.室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个

B.室外消火栓的保护半径不应大于150m

C.地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,不宜大于40m

D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m

答案:A

14、关于建筑防火分隔的做法中,错误的是()

A.卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限为2.00h的防火墙面和1.5m的不燃性楼板和乙级防火门分隔

B.柴油发电机内的储油间(柴油储量为0.8m3)。采用防火极限为2.50h

的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔

C.高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔

D.医院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔

答案:B

15、下列灭火器中,灭火剂的灭火机理为化学抑制作用的是()

A.泡沫灭火器

B.二氧化碳灭火器

C.水基型灭火器

D.干粉灭火器

答案:D

16、某大型钢铁企业设置了预制干粉灭火装置。下列关于该装置设置要求的说法中正确的是()

A.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s

B.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s

C.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s

D.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s

答案:D

17、下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是()

A.雨淋系统与预作用系统均应采用开式洒水喷头

B.干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀

C.雨淋系统应能有配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋系统

D.预作用系统应由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,并转换为湿式系统

答案:A

18、下列火灾中,可以采用IG541混合气体灭火剂扑救的是()A.硝化纤维、硝酸钠火灾

B.精密仪器火灾

C.钾,钠,镁火灾

D.联胺火灾

答案:B

19.某火力发电厂输煤栈桥输送皮带

总长405m,采用水喷雾灭火系统保护时,该输煤栈桥最多可划分为

()段分段进行保护

A.5

B.4

C.6

D.7

答案:B

20.某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭

火系统。下列关于该系统组件的说法中,错误的是()

A.集流管应设置安全泄压装置

B.选择阀的公称直径应和与其对应的防护区灭火系统的主管道的公称直径相同

C.输送启动气体的管道宜采用铜管

D.输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管

答案:D 21. 某建筑高度为300m的办公建筑,首层室内地面标高为±0.000m,消

防车登高操作场地的地面标高为-

0.600m,首层层高为6.0m,地上其余楼层的层高均为4.8m.。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是()

A.第二个避难层与第一个避难层相距

10 层设置

B.第一个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以0.25㎡/人计算确定

C.将第一个避难层设置在第十二层

D.第二个避难层的避难净面积按其负担的避难人数乘以0.2㎡/人计算确

答案:C

22. 下列关于与基层墙体、装饰层之

间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误

的是()

A.建筑高度为23.8m的住宅建筑,

采用B2级保温材料,外墙上.门、窗的耐火或完整性为0.25h

B.建筑高度为48m的办公建筑,采

用B1级保温材料,外墙上门、窗的

耐火完整性为0.5h

C.建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h

D.建筑高度为23.8m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙.门、窗的耐火完整性为0. 25h

答案:A

23. 某汽车加油站2个单罐容积为30M3的煤气罐,1个单罐容积为50m3柴油罐。该加油站的等级是()

A.一级

B.二级

C.四级

D.三级

答案:D

24.在对可燃纤维织物加工车间配置灭火器时,除水基型灭火器外,下列灭火器中,应选择()

A.轻水泡沫灭火器

B.卤代烷灭火器

C.二氧化碳灭火器

D.碳酸氢钠干粉灭火器

答案: A 25.下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是()。A.生产过程中散发二氧化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回分经净化除尘在加热后配部分新风送入送风系统

B.甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90℃

C.面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为

82.5℃

D.铝合金汽车轮胎毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80℃

答案:B

26.在有结构梁突出的顶棚上设置的点型感烟火灾探测器,当梁间净距小于()m时,可忽略梁对探测器保护面积的影响。

A.2

B.3

C.4

D.1

答案:D

27.下列关于储罐区和工艺装置区室

外消火栓的说法中,错误的是

()。

A.可燃液体储罐区的室外消火栓,应设置在防火提外,距离罐壁15m范

围内的消火栓不应计入该罐缸可使用的消火栓数量

B.采用临时高压消防给水系统的工艺装置区,室外消火栓的间距不应大于60m

C.采用高压消防给水系统且宽带大于120m的工艺装置区,宜在该工艺装置区内的路边设置室外消火栓

D.液化烃储罐区的室外消火栓,应设置在防护墙外,距离罐壁15m范围

内的消火栓可计入该罐可使用的消火栓数量

答案:D

28.洁净厂房内洁净室和疏散走道的

顶棚的耐火极限分别不应低于()A.0.25h和1.0h

B,0.4h和1.0h

C.0.5h和0.5h

D.1.0h和0.5h

答案:B

29. 根据《地铁设计规范》

GB50157-2013,下列关于地铁车站排烟风机耐高温性能的说法中,错误的是()

A.地上设备与管理用房,排烟风机应保证在280℃是能连续有效工作

0.5h

B.地上车站公共区,排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1h

C.区间隧道,排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1h

D.高架车站公共区,排烟风机应保证在280℃时能连续有效工作1h

答案: D

30.下列关于水喷雾灭火系统水雾喷

头选型和设置要求的说法中,错误的是()。

A.扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头

B.室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽

C.保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m

D.保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m

答案: D

31.消防控制室图形显示装置与火灾

报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和()应采用专用线路连接。

A.区域显示器

B.消防应急广播扬声器

C.可燃气体报警控制器

D.火灾警报器

答案:C

32.某建筑面积为2000㎡的展厅,

层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火

灾探测器应设置的位置是()。

A.吊顶上方

B.吊顶上方和下方

C.吊顶下方

D.根据实际实验结果确定

答案: C

33.某建筑高度为128m的民用建筑

内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择()台消防联动控制器或

联动型火灾报警控制器。

A.1

B.3

C.2

D.4

答案: C

34.某总建筑面积为5200㎡的百货

商场,其营业厅的室内净高为5.8m,所设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于()确定。

A.中危险Ⅱ级

B.严重危险Ⅱ级

C.严重危险I级

D.中危险I级

答案:A

35、下列火灾中,不适合采用水喷雾进行灭火的是()

A.樟脑油火灾

B.人造板火灾

C.电缆火灾

D.豆油火灾

答案A

36、城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网络、监控中心和 ( )等部分组成。

A.用户服务系统

B.火警信息终端

C.报警受理系统

D.远程查岗系统

答案:B

37、某建筑面积为70000㎡,建筑高度为80m的办公建筑,下列供电电源中,不能满足该建筑消防用电设备供电耍求的是()。

A.由城市一个区域变电站引来2路电源,并且每根电缆均能承受100%的负荷

B.由城市不同的两个区域变电站引来两路电源

C.由城市两个不同的发电厂引来两路电源

D.由城市一个区域变电站引来一路电源,同时设置一台自备发电机组

答案:A

38、下列关干建筑室内消火栓设置的说法中,错误的是()

A.消防电梯前应设置室内消火栓,并应计入消火拴使用数量

B.设置室内消火栓的建筑,超过

2.2m的设备层宜设置室内消火栓

C.冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内

D.屋顶设置直升机停机坪的建筑,应在停机坪山入口出设置消火栓

答案:B

39、下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按1.0h设置,

其中不符合规范要求的是()。

A.医疗建筑、老年人建筑

B.总建筑面积大于100000㎡的商业建筑

C.建筑高度大于于100m的住宅建筑

D.总建筑面积大于干20000㎡的地

下汽车库

答案:C

40、对于可能散发相对密度为1的

可燃气体的场所,可燃气体探测器应设置在该场所室内空间的()。

A.中间高度位置

B.中间高度位置或顶部

C.下部

D.中间高度位置或下部

答案:B

41.某2层地下商店建筑,每层建筑

而积为6000㎡,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置()个水

流指示器。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案:C

42、某高层宾馆,下列关于消防设备配电装置的做法中,不能满足消防设备供电要求的是()。

A.引至消防泵的两路电源在泵房内末端自动切换

B.消防负荷的配电线路设置短路动作保护装置

C.消防负荷的配电线路设置过负荷和过、欠电压保护装置

D.消防负荷的配电线路未设置剩余电流保护装置

答案:C

43、与其他手提式灭火器相比,手提式二氧化碳灭火器的结构特点是()

A.取消了压力表,增加虹吸管

B.取消了安全阀,增加了虹吸管

C.取消了安全阀,增加了压力表

D.取消了压力表,增加了安全阀

答案:D 44、对某石油库迸行火灾风险评估,辨识火灾危险源时,下列因素中,应确定为第一类危险源的是()。

A.雷电

B.油罐呼吸阀故障

C.操作人员在卸油时打手机

D.2000m3的柴油罐

答案:D

45、下列关于细水喷雾灭火系统联动控制的做法中,错误的是()。

A.开式系统在接收到两个不同类型的火灾报警信号后自动启动

B.开式系统在接收到两个独立回路中相同类型的两个火灾报警信号后自动启动

C.闭式系统在喷头动作后,由压力开关直接连锁自动启动

D.闭式系统在喷头动作后,由分区抟制阀启闭信号自动启动

答案:D

46、下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中错误的是()

A.雨淋报警阀组通过电动开启

B.系统利用闭式喷头探测火灾

C.雨淋报警阀组通过气动开启

D.雨淋报警阀组通过液动开启

答案: A

47、下列建筑中,当其楼梯间的前室或合用前室采用敞开阳台时,楼梯间可不设置防烟系统的是()。

A.建筑高度为68m的旅馆建筑

B.建筑高度为52m的生产建筑

C.建筑高度为81m的住宅建筑

D.建筑高度为52m的办公建筑

答案:C

48、某长度为1400m的城市交通隧道,顶棚悬挂有若干射流风机,该隧道的排烟方式属于()方式。

A.纵向排烟

B.重点排烟

C.横向排烟

D.半横向排烟

答案:A

49、下列气体灭火系统分类中,按系统的结构特点进行分类的是()A.二氧化碳灭火系统,七氟丙烷灭火系统,惰性灭火系统和气溶胶灭火系统

B.管网灭火系统和预支灭火系统

C.全淹没灭火系统和局部应用灭火系统

D.自压式气体灭火系统,内储压式气体灭火系统和外储压式气体灭火系统答案: B

50、某藏书60万册的图书馆,其条形疏散走道宽度为2.1M,长度为

51M该走道顶棚上至少应设置

()只点型感烟火灾探测器。

A.2

B.3

C.5

D.4

答案: D

51.某二级耐火等级的3层养老院,

老人住宿床位数80张,总建筑面积4000㎡,设置了室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统等,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是()A.单具灭火器的最低配置基准应为

3A,最大保护距离应为15M

B.单具灭火器的最低配置基准应为

5A. 最大保护距离应为15M

C.单具灭火器的最低配置基准应为

3A. 最大保护距离应为20M

D.单具灭火器的最低配置基准应为5A. 最大保护距离应为20M

答案: A

52.某石油库储罐区共有14个储存原油的外浮顶储罐,单罐容量均为100000m3,该储罐区应选用的泡沫灭火系统是()

A.液上喷射中倍数泡沫灭火系统B.液下喷射低倍数泡沫灭火系统C.液上喷射低倍数泡沫灭火系统D.液下喷射中倍数泡沫灭火系统答案:C

53.在低倍数泡沫灭火系统中,泡沫从储罐底部注入,并通过软管浮升到燃烧液体表面进行喷放的灭火系统是()。

A.固定式系统

B.半固定式系统

C.液下喷射系统

D.半液下喷射系统

答案: D

54,某设置110个停车位的室内无车道且无人员停留的机械式地下汽车库,下列自动灭火系统中不适用于改车库的是()

A.湿式自动喷水灭火系统

B.二氧化碳灭火系统

C.泡沫—水喷雾灭火系统

D.高倍数泡沫灭火系统

答案: B

55、某储存丙类液体的储罐区共有6座单座容积为1000m3的地上固定顶罐,分二排布置。每排三座,设置水喷雾灭火系统进行防护冷却。在计算该储罐区的消防冷却用水量时,最终考虑同时冷却()座储罐。

A.2

B.4

C.3

D.5

答案:C

56、下列建筑中,允许不设置消防电梯的是()。

A.埋深为10m,总建筑而积为10000㎡的地下商场

B.建筑高度为27m的病房楼

C.建筑高度为48m的办公建筑

D.建筑高度为45m的住宅建筑

答案:A

57、下列关于防烟分区划分的说法中,错误的是()。

A.防烟分区可采用防火墙隔划分

B.设置防烟系统的场所应划分防烟分区

C.一个防火分区可划分为多个防烟分区

D.防烟分区可财通在楼板下突出

0.8m的结构梁划分

答案:B

58、下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是()A.壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4m

B.壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面2.2m

C.壁挂消防联动抟制器的主显示屏的底边距离楼地面1.5m

D.墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m

答案:B

59、建筑高度为48m的16层住宅

建筑,一梯3户,每户建筑面积为120㎡,每单元设置一座防烟楼梯间,一部消防电梯和一部客梯。该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数应不应少于()个。

A.16

B.8

C.32

D.48

答案: C

60.下列情形中,有利于火灾时缩短

人员疏散时间的是()。

A.正常照明转换为应急照明

B.背景音乐转为火灾应急广播C.疏散通道上的防火卷帘落下D.自动喷水灭火系统喷头启动洒水答案:B

61.自然排烟是利用火灾烟气的热浮

力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口讲烟气排至室外的排烟方式。下列关于自然排烟的说法中,错误的是()。

A.自然排烟窗的开启方向应采用上

悬外开式

B.具备自然排烟条件的多层建筑,

宜采用自然排烟方式

C.排烟窗应设置在建筑排烟空间室

内净高的1/2以上

D.排烟口的排放速率主要取决于烟

气的厚度和温度

答案: A

62.下列关于干式自动喷水灭火系统

的说法中,错误的是()。A.在准工作状态下,由稳压系统维

持干式报警阀入口前管道内的充水压力

B.在准工作状态下,干式报警阀出

口后的配水管道内应充满有压气体C.当发生火灾后,干式报警阀开启,压力开关动作后管网开始排气充水D.当发生火灾后,配水管道排气充

水后,开启的喷头开始喷水

答案: C

63.下列关于消防给水设施的说法中,错误的是()。

A.消防水泵的串联可在流量不变的

情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量

B.消防水泵控制柜在平时应使消费

水泵处于自动启泵状态

C.室内消火栓给水管网宜与自动喷

水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀分开后设置

D.室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个

答案: C

64.某电子计算机主机房为无人值守的封闭区域,室内净高为3.6m,采用全淹没式七氟丙烷灭火系统防护。该防护区设置的泄压口下沿距离防护区楼地板的高度不应低于()。A.2.4

B.1.8

C.3.0

D.3.2

答案: A

65.下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中,允许采用B1级燃烧性能的是()。

A.地面装修材料

B.装饰织物

C.售货柜台

D.墙面装修

答案: B

66.下列关于建筑的总平面布局中,

错误的是()。

A.桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15m

B.电解食盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27m

C.发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻,并采用钢筋混凝土防爆墙分隔

D.空分厂房专用10KV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分厂房一面贴邻

答案:C

67.下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是()。A.常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号

B.加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号

C.楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口D.对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口

答案: C

68.下列关于电气火灾监控系统设置

的做法中,错误的是()。A.将剩余电流式电气火灾监控探测

器的报警值设定为400mA

B.对于泄漏电流大于500mA的供

电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一集配电柜处

C.将非独立式电气火灾监控探测器

接入火灾报警探测器的探测回路D.将线型感温火灾探测器接入电气

火灾监控器用于电气火灾监控

答案: C

69.某汽车库的建筑面积为5100m2,停车数量为150辆,该汽车库的防

火分类应为()。

A.Ⅰ

B.Ⅲ

C.Ⅳ

D.Ⅱ

答案: D

70.下列因素中,不易引起电气线路火灾的是()。

A.线路短路

B.线路绝缘损坏

C.线路接触不良

D.电压损失

答案: D

71.下列厂房或仓库中,按规范应设置防排烟设施的是()。

A.每层建筑面积为1200㎡的2层丙类仓库

B.丙类厂房内建筑面积为120㎡的生产监控室

C.建筑面积为3000㎡的丁类生产车间

D.单层丙类厂房内长度为35m的疏散走道

答案:A

72.在开展建筑消防性能化设计与评估时,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间,主要应考虑火灾的()。

A.阻燃

B.增长

C.全面发展D.衰退

答案:B

73.一座建筑高度为55m的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为

80m×20m,沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的在最小平面尺寸应为()。

A.15m×10m

B.20m×10m

C.15m×15m

D.80m×10m

答案: D

74.某钢筋混凝土结构的商场,建筑

高度为23.8m。其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是()。

A.地上一层的防火分区中最大一个

的建筑面积为9900㎡

B.地下一层的防火分区中最大一个

的建筑面积为1980㎡

C.地上二层的防火分区中最大一个

的建筑面积为4950㎡

D.地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090㎡

答案:A

75.某办公楼建筑,地上28层,地下3层,室外地坪标高为-0.600m,地下三层的地面标高为-10.000m。下

列关于该建筑平面布置的做法中,错误的是()

A.将消防控制室设置在地下一层,

其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间B.将使用天然气作燃料的常压锅炉

房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离为7m

C.将消防水泵房布置在地下三层,

其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间D.将干式变压器室布置在地下二层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间

答案: C

76.某人防工程设置在地下一层,其

室内地面与室外出入口地坪的高差为8m。下列场所中,不能设置在该人

防工程内的是()。

A.歌舞娱乐放映游艺场所

B.医院病房

C.儿童游乐厅D.百货商店

答案: C

77.下列关于建筑内疏散楼梯间的做

法中,错误的是()。

A.设置敞开式外廊的4层教学楼,每层核定人数500人,设置3部梯

段净宽度均为2.00m的敞开式疏散

楼梯间

B.建筑高度为15m的3层商用建筑,总建筑面积为2400㎡,一、二层为美术教室和体形训练室,三层为卡拉OK厅和舞厅,设置2座梯段净宽度均为2.00m的敞开式疏散楼梯

C.电子厂综合装配大楼,建筑高度

为31.95m,每层作业人数100人,设置2座净宽度均为1.2m的防烟楼梯间

D.建筑高度为31.9m的住宅建筑,每个单元的建筑面积为500㎡,户

门至楼梯间的最大水平距离为2m,每个单元设置一座梯段净宽度为

1.10m的封闭楼梯间

答案:B

78.下列关于电气装置设置的做法中,错误的是()。

A.在照明灯具靠近可燃物处采取隔热防火措施

B.额定功率为150W的吸顶白炽灯的引入线采用陶瓷管保护

C.额定功率为60W的白炽灯之间安装在木梁上

D.可燃材料仓库内使用密闭型荧光灯具

答案: C

79.某燃煤火力发电厂,单机容量为200MW,总容量为1000MW。下列关于该电厂消防设施的做法中,错误的是()。

A.消防控制室与主控制室合并设置B.贮煤场的室外消防用水量采用15L/s

C.设置控制中心火灾自动报警系统D.主厂房周围采用环状消防给水管网

答案: B

80.下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是()。A.位于地下一层,总建筑面积为1000㎡的卡拉OK厅和舞厅,设置了3个净宽度均为2m的安全出口B.每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段净宽度均为1.2m的封闭楼梯间

C.每层办公楼的每层使用人数为60人,设置了2座防烟疏散楼梯间,楼梯间的净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度均为1.2m

D.单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个1000座的观众厅设置了4个净宽度均为1.50m的安全出口

答案: D

二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

81.下列储存物品中,属于乙类火灾危险性分类的有()

A 煤油

B 乙烯

C 油布

D 赤磷

E 硝酸铜

答案:ACE

82.下列汽车加油加气站中,不应在城市中心建设的有()

A 一级加油站

B LVG加油站

C CNG常规加油站

D 一级加气站

E 一级加油加气合建站

答案:ADE

83.下列关于锅炉房防火防爆的做法中,正确的有()

A 燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房

B 独立建造的蒸发量为20T/H的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级

C 煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧

D 单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11M

E 附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9 m3的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰

答案:BD

84 某3层图书馆,建筑面积为12000m2 ,室内最大净宽高度为4.5 m,图书馆内全部设置自动喷水

灭火系统等,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的是()

A 系统的喷水强度为4L/S(min. m2)

B 共设置1套湿式报警阀组

C 采用流量系数K=80的洒水喷头

D 系统的作用面积为160 m2

E 系统最不利点处喷头的工作压力为

0.1MPa

答案:CDE

85. 下列汽车库,修车库,停车场中,可不设置自动喷水灭火系统的有

()

A IV类地上汽车库

B 机械式汽车库

C I类汽车库

D 屋面停车场

E 停车数量为10辆的地下停车库

答案:ADE

86 某地市级电力调度中心大楼内设

注册消防工程师考试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

注册消防工程师考试必看的条规范

注册消防工程师考试必看的127条规范 一、建筑物的耐火等级 1.建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2.节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3.民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m。最大允许建筑面积2500平方米。 4.对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5.1)建筑高度超过32m,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20m。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口。 6.建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7.地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8.当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9.民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9m 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯

12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22m。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25% 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h 的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。 20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体 21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于600,净宽可不小于80cm。,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。

最新精选2020年注册消防工程师模拟题库898题(含答案)

2020年注册消防工程师考试复习898题(含答案) 一、单选题 1.《图书馆建筑设计规范》规定,采用积层书架的书库,划分防火分区时, 应将书架层的面积____计算。(B) A.分开 B.合并 2.《综合医院建筑设计规范》规定,医疗用房应设疏散指示图标;疏散走道及 楼梯间均应设____。(C) A.疏散指示标志 B.应急照明 C.事故照明 3.《图书馆建筑设计规范》规定,基本书库、非书资料库,藏阅合一的阅览 空间防火分区最大允许建筑面积:当为单层时,不应大于1500m2;当高度超过 24.00m时,不应大于____m2。(A) A.700 B.1000 C.1200 4.《图书馆建筑设计规范》规定,采用积层书架的书库,划分防火分区时, 应将书架层的面积____计算。(B) A.分开 B.合并 5.《办公建筑设计规范》规定,办公建筑的开放式、半开放式办公室,其室 内任何一点至最近的安全出口的直线距离不应超过____m。(C) A.20 B.25 C.30 6.《办公建筑设计规范》规定,综合楼内的办公部分的____不应与同一楼 内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的共用。(A) A.疏散出入口 B.疏散走道 C.疏散楼梯

7.《办公建筑设计规范》规定,____办公建筑的避难层(区)、屋顶直升机停机坪等设置应执行国家和专业部门的有关规定。(C) A.中高层 B.高层 C.超高层 8.《博物馆建筑设计规范》规定,陈列区的防火分区面积不得大于____ ㎡,同一防火分区内的隔间面积不得大于____㎡。(C) A.1500,500 B.2000,500 C.2500,1000 9.《博物馆建筑设计规范》规定,藏品库房、陈列室的防火分区内的隔间应采用耐火极限不低于____h的隔墙和____防火门分隔。(B) A.2,乙级 B.3,乙级 C.3,甲级 10.《博物馆建筑设计规范》规定,____的外门应向外开启(B) A.藏品库房 B.陈列室 11.《图书馆建筑设计规范》规定,藏书量超过____万册的图书馆、书库,耐火等级应为一级。(C) A.50 B.75 C.100 12.《图书馆建筑设计规范》规定,图书馆特藏库、珍善本书库的耐火等级均应为____。(A) A.一级 B.二级 C.三级 13.《图书馆建筑设计规范》规定,建筑高度不超过24.00m,建筑层数不超过____,藏书量不超过10万册的图书馆,耐火等级不应低于三级,但其书库和开架阅览室部分的耐火等级不得低于二级。(B) A.二层

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

2019年注册消防工程师考试题库500题

2019年注册消防工程师考试题库500题[含答案]一、单选题1.自动喷水系统系统轻、中危险级场所的系统,消防水箱出水管管径不应小于________。 A.80mmB.100mm C.65mm D.25mm2.下列哪项属于闭式喷头_______水幕喷头C.玻璃球喷头 D.喷雾式喷头3.预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。( C.干式;预作用D.湿式;预作用4.自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm 的试水阀。( A.80B.65C.25D.155.自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设计流量的__A.最大值B.平均值 C.最小值 D.总和值6.自动喷水系统系统连接报警阀进出口的控制阀应采用_______。( A.信号阀B.止回阀C.电磁阀 D.法兰闸阀7.下列系统选型正确的是_______ A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用预作用系统B.环境温度低于4的场所应采用湿式系统 C.环境温度高于70的场所应采用湿式系统 D.替代湿式系统的场所应采用预作用系统8.自动喷水系统系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的________。( A.最高点B.中间点 C.最低点 D.任意点9.倒流防止器上的泄水阀应采取排水方式。( A.反向B.间接 C.直接D.垂直10.多功能水泵控制阀的进口端________安装柔性接头。( A.可以B.必须 C.不宜 D.不应11.水流指示器应使电器元件部位________安装在水平管道上侧。(A.平行B.竖直 C.交错D.任意12.预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题 1.某商场地上10层,层高5m,每层建筑面积3200㎡。建筑采用临时高压消防给水系统,并设高位消防水箱。则水箱的有效容积不得小于( )m3 A. 18 B. 36 C. 50 D. 100 【答案】C按商场50m3;按一高公36m3,取大值某7层商场,设置有自动喷水灭火系统,消火栓系统、火灾自动报警系统等,下部设有消防水池,上部设有消防水箱。 2.以下关于消防水池的说法,正确的是( )。 A. 水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m3 B. 消防用水临时用作生活用水时应及时补充 C. 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32 D. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置 【答案】D 3.下列建筑室外消火栓的设置做法中,符合要求的有() A 距离路边3m B 布置间距150m C 距离加油站20m D 距离地下汽车库出入口10m E 距离建筑外墙10m 【答案】CDE

4.某一级耐火等级的多层丙类仓库,总体积5000m3,建筑高度20m,设有室内消火栓系统,关于该系统设置的做法,下列选项中不符合规范要求的是( )。 A 该仓库内消火栓的布置间距为50m B 采用DN65的室内消火栓 C 配备长度为30m的消防水带 D 消火栓的充实水柱为10m E 消火栓栓口的动压为0.3MPa 【答案】CDE 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。(C选项不符合规范要求)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 (D、E选项不符合规范要求) 5.消防给水系统分区供水中,转输水箱的有效容积不得小于( )m3,减压水箱的有效容积不得小于( )m3 。 A. 18,60 B. 18,36 C. 50,36 D. 60,18 【答案】D 6.某消防检测公司对一高层写字楼消火栓系统进行检测,该建筑高度为 80m,设有高位消防水箱、稳压泵及气压罐。以下检查内容中不符合规范要求的是( )。

2018年一级消防工程师考试试题及答案

2018年一级消防工程师考试试题及答案 1.在建筑物内任何部位最好同时有( B)个及以上的疏散方向可供疏散。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 2.人员密集的公共场所,疏散门不应设置门槛,紧靠门( C)m范围内不应设置踏步。 (A)1 (B)1.2 (C)1.4 (D)1.6 3.无论有无发生火警,管网内经常保持足够的水压和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火的消防给水管网类型是( A)。 (A)高压消防给水管网 (B)临时高压消防给水管网 (C)低压消防给水管网 (D)临时低压消防给水管网 4.液化石油气储罐使用消火栓给水系统保护时,其火灾延续时间一般为(D )小时。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6 5.使用室外地上消火栓时,应用( A)打开出水口闷盖。 (A)专用扳手 (B)普通活动扳手 (C)撬棒 (D)锤子 6.平时仅能保证消防水压而不能保证消防水量的系统是( B)。 (A)室内高压消火栓给水系统 (B)室内临时高压消火栓给水系统 (C)生活、消防合用消火栓给水系统 (D)生产、消防合用消火栓给水系统 7.下列关于室内消火栓给水方式的表述中,错误的是( B)。 (A)直接给水方式无加压水泵和水箱 (B)分区并联给水方式是各分区独立设水泵,集中设置水箱 (C)给水方式是指建筑物内的供水方案 (D)不分区给水方式即整幢高层采用一个分区供水 8.室内消火栓一般采用( A)。 (A)直流式水枪 (B)喷雾水枪

(C)多功能水枪 (D)无后座力水枪 9.下列火灾中,不能选水灭火系统扑救的是(A )。 (A)金属钠火灾 (B)棉花堆垛火灾 (C)纸张火灾 (D)木材火灾 10.湿式自动喷水灭火系统,一个报警阀控制的喷头数不宜大于 (C )。 (A)200个 (B)500个 (C)800个 (D)1000个 11.下列自动喷水灭火系统中,由火灾自动报警系统自动启动的是( C)。 (A)湿式系统 (B)干式系统 (C)预作用系统 (D)湿式系统和干式系统 12.下列( B)不是水喷雾灭火系统的灭火原理。 (A)冷却 (B)抑制

北京上半年安全工程师安全生产法个人消防安全违法行为的责任考试题

北京上半年安全工程师安全生产法个人消防安全违法行为的责任考试题

北京上半年安全工程师安全生产法:个人消防安全违法行 为的责任考试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、在事故树分析中,某些基本事件共同发生时,便可导致顶上事件发生,这些基本事件的集合称为事故树的__。 A.割集 B.最小割集 C.径集 D.最小径集 2、在生产过程中、劳动过程和作业环境中存在的危害从业人员健康和的因素,称为__。 A.职业性危害因素 B.劳动强度因素 C.安全隐患因素 D.劳动事故因素 3、凡有尘、毒危害的企事业单位,必须在__以前向所在地的卫生监督机构报告当年度生产环境有害物质浓度测定和工人健康体检情况。 A.第一季度 B.第二季度 C.第三季度 D.年底 4、行政相对人是指__。 A.行政管理的对象,亦称行政管理相对人 B.行政处罚的对象,亦称行政管理相对人 C.行政制约的对象,亦称行政管理相对人 D.行政管理的对象,亦称行政管理人 5、依据《特种设备安全监察条例》的规定,特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求,在安全检验合格有效期届满前__个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 A.1 B.2 C.3 D.4 6、定性安全评价的结果是一些__。 A.安全措施 B.安全技术 C.定性的指标 D.定量的指标

7、国务院于1989年1月3日经过并于同年__发布施行了《特别重大事故调查程序暂行规定》.该规定所称特别重大事故,是指造成特别重大人身伤亡或巨大经济损失以及性质特别严重、产生重大影响的事故。 A.3月1日 B.3月29日 C.5月1日 D.5月29日 8、《民用爆炸物品管理条例》规定,出售黑火药、烟火剂时,必须验收__。A.《爆破员作业证》 B.《爆炸物品使用许可证》 C.《爆炸物品运输证》 D.《爆炸物品购买证》 9、某烟花爆竹生产企业销售收入5000万元,提取安全生产费用总计50万元。根据有关规定,安全生产监督管理部门会同财政部门责令其__。 A.限期改正,予以处罚 B.限期改正,予以警告 C.限期清退,不予处罚 D.限期改正,适当处罚 10、根据《职业安全健康管理体系导则》(ILO--OSH )的要求,生产经营单位所制定的职业健康安全方针应体现对__的承诺。 A.事故预防 B.设备管理 C.责任追究 D.行为管理 11、依据《安全生产法》的规定,从事生产经营活动的股份有限公司,由其____决定安全投入的资金。A:股东会B:监事会C:董事会D:总经理 12、特种设备安全监察人员是指代表__特种设备安全监督管理部门执行安全监察任务的特种设备安全监察机构的工作人员。 A.县级以上 B.省级以上 C.国务院 D.各级政府 13、设计温度,系指容器在正常操作情况下,在相应设计压力下设定的受压元件的__温度,其值不得低于元件金属可能达到的最高金属温度。 A.外部 B.允许使用温度 C.金属 D.介质 14、在无法实施湿式凿岩时,如在岩石遇水会膨胀,岩石裂隙发育,实施湿式作业其防尘效果差等情况下,可用__等除尘技术。 A.风钻湿式凿岩 B.煤电钻湿式打眼 C.干式凿岩捕尘 D.炮掘防尘

一级消防工程师考试模拟题及答案

一级消防工程师考试模拟题及答案 1.厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于()m,围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。 A.5 B.10 C.12 D.15 2.下列关于老年人建筑及儿童活动场所布置的说法,错误的是( )。 A.老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独 立的建筑内,且不应设置在地下或是半地下。 B.当老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在一、二级耐火等级的多层和高层建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层。 C.当老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首层及二层。 D.当老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在四级耐火等级的建筑内时,应当设置在首层及二层,并均宜设置独立的出口。 3.下列关于仓库防火分区的说法,错误的是( )。 A 甲、乙类仓库内的防火分区之间应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔,且甲类仓库应采用多层结构 B.库房防火分区之间的水平分隔必须采用防火墙分隔 C.对于丙、丁、戊类仓库,在实际使用中确因物流等用途需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施,如甲级防火门、防火卷帘分隔,开口部位的宽度一般控制在不大于6.0m,高度宜控制在4.0m以下 D.甲、乙类仓库不应附设在建筑物的地下室和半地下室内 4.防火墙是指具有不小于( )h耐火极限的不燃性实体墙。 A.1.00 B.1.50 C.2.00 D.3.00 5.录像厅、放映厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按()人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按()人/m2计算。 A.0.8,0.5 B.1.0,0.5 C.1.2,0.6 D.1.0,0.8 6.一些人员密集场所人数众多,如剧院、电影院和礼堂的观众厅,其疏散出口数目经计算确定,且不应少于( )个。 A.1 B.2 C.3 D.4 7.对铜有腐蚀而对铝腐蚀相对较轻的环境、氨压缩机房等场所应选用()。 A.铜芯线缆 B.铝芯线缆

注册消防工程师考试常见问答

注册消防工程师考试常见问答 注册消防工程师考试常见问答 想考注册消防工程师的朋友一定要了解考生的相关知识,下面是关于注册消防工程师考试常见问答,欢迎阅读了解! 1、注册消防工程师是干什么的? 答:“注册消防工程师”,是指经考试取得相应级别注册消防工程师资格证书,并依法注册后,从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的专业技术人员。 2、注册消防工程师分几级? 答:注册消防工程师分为三级:高级、一级和二级。目前主要实施的是一级和二级,一级注册消防工程师的执业能力要求相对较高,二级相对低一点。 3、注册消防工程师资格考试要考哪些科目? 答:根据《注册消防工程师资格考试实施办法》,一级注册消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》3个科目。二级设《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目。 4、注册消防工程师成绩几年有效? 答:一级注册消防工程师考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师资格证书。 二级注册消防工程师考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法,在连续的2个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得二级注册消防工程师资格证书。 5、注册消防工程师资格考试学历要求? 答:学历条件:一级资格考试报考人员为大学专科以上学历;二级资格考试报考人员为中专以上学历。 6、注册消防工程师资格考试对专业有什么要求? 答:专业背景:考虑到消防工程专业及相关专业与消防工作的.紧密联系性,并结合消防专业技术工作的特点和要求,将报考人员的专业背景分为“消防工程专业”、“消防工程相关专业”和“其他专业”三类。 对于不同专业背景的考生,在工作年限和从事消防安全技术工作年限上做了一定的要求,对“消防工程专业”、“消防工程相关专业”和“其他专业”工作年限和从事消防安全技术工作年限梯次递增。 7、注册消防工程师资格考试对工作年限/工作经验有要求吗? 答:要求报考注册消防工程师的人员不仅需要掌握专业理论知识,而且需要具备一定的消防安全技术工作实践经验。 8、持有高等教育自学考试和函授等毕业证书能否报考注册消防工程师资格考试? 答:只要出具国家教育主管部门承认的有效的学历证明,同时符合相应注册消防工程师报考条件就可以报考。 9、哪些专业属于消防工程相关专业? 答:消防工程相关专业名称请参照人社部、公安部《关于印发注册消防工程师制度暂行规定和注册消防工程师资格考试实施办法及注册消防工程师资格考核认定办法的通知》附件一《消防工程相关专业新旧对照表》,表中“专业名称”指中华人民共和国教育部高等教育司1998年颁布的《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》中规定的专业名称;“旧专业名称”指1998年《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》颁布前各院校所采用的专业名称。 10、取得与消防工程无关的专业的学历能报考吗? 答:根据《注册消防工程师制度暂行规定》,报考人员的专业分为“消防工程专业”、“消

消防工程师考试题库

考试题库 1.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点(B)。 2.A、>28℃B、<28℃ C、≥28℃D、≤28℃ 3.生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为(C) 4.A、≤10% B、≥10% C、<10% D、>10% 5.建筑构件在空气中遇明火或在高温作用下难起火,当火源移开后燃烧立即停止,则这 种构件是(B) 6.A、不燃体B、难燃体C、燃烧体D、易燃体 7.在火灾过程中,(A)是造成烟气向上蔓延的主要因素。 8.A、烟囱效应B、火风压C、孔洞蔓延D、水平蔓延 9.在火灾中,没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形,当温度升至300℃时,钢材 的强度即开始逐渐下降,通常在(A)后,结构就会倒塌。 10.A、15~30min B、30~60min C、1小时D、2小时 11.防烟楼梯间及前室的门应为(B)。 12.A、甲级防火门 B、乙级防火门 C、丙级防火门 13.D、耐火极限不低于3h的防火卷帘 14.除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为(B)。 15.A.280℃ B.70℃ C.72℃ D.220℃ 16.排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为(C)。 17.A.72℃ B.70℃ C.280℃ D.220℃ 18.防火阀是安装在通风、空调系统的送、回风管上,平时处于开启状态,火灾情况下 当管道内气体温度达到(A)°C时关闭, 19.A、70 B、80 C、90 D、120 20.排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整 性要求,起隔烟阻火作用的阀门。当管道内排出的烟气温度达到(D)℃时,阀门自动关闭。

2020消防工程师考试科目消防技术实务考试题练习

2020消防工程师考试科目消防技术实务考试题练习 1 当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由( )接入。 A. 可燃气体探测器 B. 可燃气体报警控制器 C. 火灾声光警报器 D. 消防联动控制器 答案:B 2 测温式电气火灾监控探测器保护1000V以上的供电线路时,可选择( )电气火灾监控探测器并直接设置在保护对象的表面。 A. 接触式 B. 光栅光纤测温式 C. 红外测温式 D. 传导测温式 答案:B 3 根据现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯间的防排烟设计方案中,正确的是( )。 A 建筑高度88m的住宅建筑,防烟楼梯间采用机械加压送风方式防烟 B 采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置2.0㎡的固定窗 C 建筑高度51m的综合楼,防烟楼梯间其前室采用自然通风方式防烟 D 采用机械加压送风防烟系统的防烟楼梯间,在楼梯间的最高部位设置1.5㎡的可开启外窗 答案:A 4 某建筑高度为101m的公共建筑设有机械加压送风系统。根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该机械加压送风系统的下列设计方案中,错误的是( )。

A 避难层的机械加压送风量按避难层净面积每平方米50m3/h确定 B 楼梯间与走道之间的压差为45Pa C 前室与走道之间的压差为20Pa D 楼梯间机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置 答案:C 5 关于建筑机械加压送风系统控制的说法,不正确的是( )。 A 火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动开启相应的机械加压送风机 B 确认火灾后,火灾自动报警系统应联动开启该防火分区对应前室的所有常闭加压送风口 C 火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动开启相应的常闭加压送风口 D 系统中任一常闭加压送风口开启时,对应的加压风机应能自动启动 答案:B 6 关于机械排烟系统的设计,下列说法正确的是( ) A 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开所有防烟分区的排烟阀或排烟口 B 排烟口与最近安全出口的距离可为2.0m C 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位

注册消防工程师试题及答案

注册消防工程师试题及答案 1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时,可不受此限。 (C) A.3m B.5m C.6m 1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m 的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________)的梁划分防烟分区。(B) A.0.3m B.0.5m C.0.6m 1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C) A.2.00h B.2.50h C.3.00h 1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的________防火门、窗。(A) A.甲级 B.乙级 C.丙级 1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B) A.2.0h;1.00h B.2.5h;1.00h C.3.0h;1.50h 1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B) A.一级 B.二级 C.三级 1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于________的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。 (B) A.20人 B.30人 C.40人 1208)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于________,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。(C) A.100 m2

注册消防工程师考试涉及规范标准大全

注册消防工程师考试所需要了解的消防规范、标准大全: 序号现行国标代码及版 本号 规范名称发布日期施行日期 1 GB50067-2014汽车库、修车库、停车场设计防火规范2014-12-22015-8-1 2 GB50219-2014水喷雾灭火系统设计规范2014-10-92015-8-1 3 GB50016-2014建筑设计防火规范2014-8-272015-5-1 4 GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范2014-1-292014-10-1 5 GB50877-2014防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范2014-1-92014-8-1 6 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范2013-9-62014-5-1 7 GB50694-2011酒厂设计防火规范2011-7-262012-6-1 8 GB50720-2011建设工程施工现场消防安全技术规范2011-6-62011-8-1 9 GB50039-2010农村防火规范2010-8-182011-6-1 10 GB50151-2010泡沫灭火系统设计规范2010-8-182011-6-1 11 GB50565-2010纺织工程设计防火规范2010-5-312010-12-1 12 GB50098-2009人民防空工程设计防火规范2009-5-132009-10-1 13 GB50498-2009固定消防炮灭火系统施工及验收规范2009-5-132009-10-1 14 GB50284-2008飞机库设计防火规范2008-11-282009-7-1 15 GB50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范2008-8-132008-11-1 16 GB50440-2007城市消防远程监控系统技术规范2007-10-232008-1-1 17 GB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范2007-10-232008-3-1 18 GB50414-2007钢铁冶金企业设计防火规范2007-4-132008-1-1 19 GB50401-2007消防通信指挥系统施工及验收规范2007-2-272007-7-1 20 GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范2007-1-242007-7-1 21 GB50229-2006火力发电厂与变电站设计防火规范2006-9-162007-4-1 22 工程项目建设标准城市消防站建设标准2006-2-272006-5-1 23 GB50281-2006泡沫灭火系统施工及验收规范2006-6-192006-11-1 24 GB50370-2006气体灭火系统设计规范2006-3-22006-5-1 25 GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范2005-7-152005-10-1 26 GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范2005-5-162005-7-1 27 GB50354-2005建筑内部装修防火施工及验收规范2005-4-152005-8-1 28 GB50183-2004石油天然气工程设计防火规范2004-11-42005-3-1 29 GB50347-2004干粉灭火系统设计规范2004-9-22004-11-1 30 GB50338-2003固定消防炮灭火系统设计规范2003-4-152003-8-1 31 GB50084-2001(2005 年版) 自动喷水灭火系统设计规范2001-4-52001-7-1 32 GB50313-2000消防通信指挥系统设计规范2000-2-222000-8-1 33 GB50222-95(2001 年版) 建筑内部装修设计防火规范1995-3-291995-10-1 34 GB50193-93(1999 年版) 二氧化碳灭火系统设计规范1993-12-11994-8-1 35 GB50163-92卤代烷1301灭火系统设计规范1992-9-291993-5-1 36 GBJ 110-87卤代烷1211灭火系统设计规范1987-9-161988-5-1

2014年一级消防工程师考试《技术综合能力》习题6

2014年一级消防工程师考试《技术综合能力》习题6 防烟和排烟设施 1、防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施 2、排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施 3、自然排烟 (1)除建筑高度超过50m的一类公共建筑和厂房(仓库)及建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。 (2)长度不超过60m的内走道和需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于走道或房间面积的2%。 (3)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。 4、机械防烟:下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施: (1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。 (2)采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。 (3)封闭避难层(间)。 5、机械排烟(高层):一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施: (1)无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。 (2)面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。 (3)不具备自然排烟条件的剧场舞台或净空高度超过12m的中庭。 (4)除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200㎡或一个

房间面积超过50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。 6、单层或多层建筑应设置排烟设施的场所 (1)丙类厂房中建筑面积大于300㎡的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32m的高层厂房中长度大于20m的内走道;任一层建筑面积大于5000㎡的丁类厂房; (2)占地面积大于1000㎡的丙类仓库; (3)公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300㎡的地上房间;公共建筑中长度大于20m的内走道; (4)中庭; (5)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200㎡或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所; (6)总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室; (7)其他建筑中长度大于40m的地上疏散走道。 7、防排烟设施的检查要点 (1)防排烟设施的设置形式是否符合标准规范要求 (2)自然排烟窗是否便于开启 (3)模拟火灾信号联运或手动开启防排烟系统,检查防排烟效果。 (4)检查排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。 (5)检查机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机是否自行启动。 (6)裙房部分不具备自然排烟条件时,检查其前室或合用前室是否设置局部正压送风系统。 (7)检查排烟口距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。 (8)检查在排烟风机入口处或在排烟支管上是否设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。 https://www.wendangku.net/doc/4a7383853.html,/forum-86-1.html

2018年消防工程师考试试题及答案

2018消防工程师考试试题及答案(火灾、燃烧、综合能力、案例分析) 2018消防工程师考试试题:火灾基础知识 一、单项选择题 1.某市一生产厂房发生金属粉尘燃爆事故,导致29人丧生,49人重伤,则该事故为()事故。 A.一般 B.较大 C.重大 D.特别重大 2.建筑物内电气柜发生的火灾是属于()火灾。 类火灾 类火灾 类火灾 类火灾 3.室内火灾进入充分发展阶段的主要标志是()。 A.闪燃 B.轰然 C.爆燃 D.自燃 4.某企业发生一起火灾事故,导致3人死亡,10人轻伤,则该起火灾为()火灾。 A.一般 B.较大 C.重大

D.特别重大 5.下列选项中,()不属于灭火的基本原理。 A.冷却 B.隔离 C.化学抑制 D.难燃 6.一般认为,火灾的衰减阶段是从室内平均温度降至其峰值的()时算起。 % % % % 二、多项选择题 1.建筑火灾由最初发生在室内的某个部位蔓延到相邻的区域,甚至整个建筑物,其发展过程大致了()等几个阶段。 A.初期阶段 B.增长阶段 C.轰燃阶段 D.充分发展阶段 E.衰减阶段 2.建筑火灾蔓延的传热基础就是热量传递,其中热量传递的主要方式有()。 A.热传导 B.热扩散 C.热对流 D.热辐射 E.热放射

3.为防止火势扩大化而造成灾害,需要采取一定的方式进行灭火,其灭火原理主要有()。 A.冷却灭火 B.隔离灭火 C.人工灭火 D.窒息灭火 E.化学抑制 参考答案 一、单项选择题 1.【答案】C 2.【答案】C 3.【答案】B 4.【答案】B 5.【答案】D 6.【答案】A 二、多项选择题 1.【答案】A、C、D 2.【答案】A、B、D、E 3.【答案】A、B、D、E 2018消防工程师考试试题:燃烧基础知识 一、单项选择题 1.燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物不包括()。 A.氰化氢

黑龙江2017年安全工程师:消防安全重点单位的安全管理考试题

黑龙江2017 年安全工程师:消防安全重点单位的安全管理 考试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1 个事最符合题意) 1、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493 号)规定,对事故调查组提交的重大事故调查报告,人民政府应当自收到之日起__日内做出批复。A.10 B.15 C.20 D.30 2、安全验收评价,需要做出评价结论并提出不久或补偿措施,以促进__。 A .项目实现系统安全 B.本质安全的实现 C.降低事故风险 D.效益的提高 3、在距煤层最小垂距_m时至少向煤层打2个预测钻孔,用1?3mm的筛子冲洗液中的钻屑,测定其瓦斯解吸指标。钻屑瓦斯解吸指标的临界值应根据现场实测数据确定。 A.3 B.4 C.5 D.3?5 4、公路交通事故调查的总目标是__。 A .改善道路安全状况 B.进行技术改造 C .追究事故责任人 D.进行安全评价 5、生产经营单位应对培训计划的实施情况进行定期评审,评审时应有__的参与;如可行,应对培训方案进行修改以保证它的针对性与有效性。 A .职业安全健康管理者 B.职业安全健康评审组 C.职业安全健康委员会 D.职业安全健康信息员 6、依据《安全生产法》的规定,没有专业资质的机构不得从事特种设备的检测、检验,一经发现,将依法__。 A .处以罚款 B.限期改正 C.取缔 D.关闭 7、装有安全泄放装置的压力容器,其设计压力不得低于安全泄放装置的压力

或爆破压力。 A .关闭 B.标准 C.最大工作 D.开启 8、非接触式火灾探测器适宜探测发展__的火灾。 A ?较快 B.较慢 C.稳定 D.前期 9、《特种设备安全监察条例》规定,特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时,其受理、审查、许可、核准的程序必须公开,并应当自受理申请之日起__天内,作出许可、核准或者不予许可、核准的决定;不予许可、核准的,应当书面向申请人说明理由。 A.15 B.30 C.45 D.60 10、行政处罚的实施机关主要是__。 A .行政机关 B.国家行政机关 C.人民政府 D .法院 11、__的目的是为职业安全健康管理体系建立和实施提供基础,为职业安全健康 管理体系的持续改进建立绩效基准。 A .学习与培训 B.体系策划 C.文件编写 D.初始评审 12、注册安全工程师履行的权利不含__。 A ?从事规定范围内的执业活动 B.对执业中发现的不符合安全生产要求的事项提意见 C.申请设立注册安全工程师中介机构 D.参加继续教育 13、检验检测机构及其人员应当接受安全生产监督管理部门或者 的监督检查。 A .质量监督管理部门 B.公安部门 C.煤矿安全监察机构 D.劳动安全机构 14、违法行为在__未被发现的,不再给予行政处罚。 A. 1 年内 B. 2 年内 C. 3 年内 D. 4 年内 15、安全生产监督管理人员在监督检查中发现的下列安全生产问题,应该责令限

相关文档