建筑电气设计深度规定——施工图

建筑电气设计深度规定——施工图 4(5 建筑电气 4. 5(1 在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图,主要设备表、计算书。 4(5(2 图纸目录。应按图纸序号排列,先列新绘制图纸(后列选用的重复利用用和标准图。 4(5(3 建筑电气设计说明。 1 工程概况。应将经初步(或方案)设计审批定案的主要指标录入; 2 设计依据(内容见第3. 6(2条第1款)、设计范围、设计内容,建筑电气系统的主要指标; 3 各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等); 4 设备主要技术要求(亦可附在相应图纸上); 5 防雷及接地保护等其他系统相关内容(亦可附在相应图纸上); 6 电气节能及环保措施; 7 与相关专业的技术接口要求; 8 对承包商深化设计图纸的审核要求。 4(5(4 图例符号。 4(5(5 电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)。 1 标注建筑物、构筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户的安装容量。 2 标注变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量。 3 架空线路应标注:线路规格及走向、回路编号、杆位编号,挡数,挡距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表)。 4 电缆线路应标注:线路走向、回路编号、敷设方式、人(手)孔型号、位置。 5 比例、指北针。

6 图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。 4(5(6 变、配电站设计图。 1 高、低压配电系统图(一次线路图)。图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格;开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等的型号,规格、整定值。 图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目): 2 平、剖面图。按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、支架、地沟、按地装置等平面布置、安装尺寸等,以及变、配电站的典型剖刚。当选用标准图时,应标注标准图编号、页次,进出线回路编号、敷设安装方法。图纸应有比例。 3 继电保护及信号原理图。继电保扩及信号二次原珲方案号,宜选用标准图、通用图。当需要对所选用标准图或通用图进行修改时。只需绘制修改部分并说明修改要求;控制 柜、直流电源及信号柜、操作电源均应选用企业标准产品,图中标示相关产品型号、规格和要求。 4 竖向配电系统图。以建筑物、构筑物为单位,自电源点开始至终端配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器台数、容量、发电机台数、容量、各处终端配电箱编号,自电源点引出回路编号(与系统图一致)。 5 相应图纸说明。图中表达不清楚的内容(可随图作相应说明。 4(5. 7 配电、照明设计图。 I 配电箱(或控制箱)系统图(应标注配电箱编号、型号,进线同路编号;标注各元器件型号、规格、整定值;配出回路编号、导线型号规格、负荷名称等(对于单相负荷心标明相别);对有控制要求的回路应提供控制原理图或控制要求;对重要负荷供电回路宜标明用户名称。上述配电箱(或控制箱)系统内容在平面图上标注完整的,可不单独出配电箱(或控制箱)系统图。 2 配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、工艺设备编号及容量;布置配电箱、控制箱,并注明编号;绘制线路始、终位置(包括控制线路),标注回路规格、编号、敷设方式;凡需专项设计场所,具配电和控制设计图随专项设计,但配电平面图上应相应标注预留的配电箱,并标注预留容量;图纸应有比例。

电气施工图设计说明统一写作规定

《电气施工图设计说明统一写作规定》 摘要:本《电气施工图设计说明统一写作规定》指在规范本院电气施工图设计说明的基本内容及深度,需要全体电气设计人员遵照执行。 关键词:电气施工图设计说明统一写作规定 电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、 会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙 房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统; 5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 1.本工程负荷等级为()级。 2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。 3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW ,消防设备()kW,选用()台()kVA 变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW 作为第三路电源。

灯光照明工程设计(内部)收费标准2013

灯光照明工程设计收费(内部)标准 2014年

.按建筑面积取费标准: 一.室内灯光照明部分: 1.博物馆、展览展示空间(博物馆、展览馆、展示馆等) 2.餐饮娱乐场所(酒店、宾馆、洗浴、歌厅等)

3.商业场所(大型综合商场、大型超市、购物中心等) 4.办公场所(大型写字间、办公大厦、办公楼等) 5.体育场馆(游泳馆、蓝排球馆、乒乓球台球馆等专业性场馆)

二.室外灯光照明部分: 1.城市道路照明(主干道、次干道、高速路、快速干道、隧道等) 2.景观照明(广场、园林、公园、树木植物、水系等) 3.建筑物立面灯光照明(建筑物、构筑物、标志物等)

.按灯光照明工程造价取费标准: 1.在中华人民共和国住房和城乡建设部、中国照明学会CIES-2012年《试行标准》-照明工程设计取费标准基础上,收费基价整体下浮: 2.东北地区灯光照明工程设计取费标准: 考虑到东北地区的经济市场情况,在国家规定的收费基价标准基础上,其设计费总额度再整体下浮10-15%。 3.收费基价A不包括工程的:总体协调费、复用费、预算编制费、竣工图编制费等,如需要,具体费用按工程所在地域

的同行业市场价另行商议。 相关说明: 1.方案设计阶段内容包括:灯光照明空间环境分析、现场原始环境光检测与分析、灯光照明设计概述与理念、灯光照明设计要点、照度与色度等各项技术指标设定、布光(或布灯)示意图、主要空间灯光照明效果渲染图,室外景观灯光照明归为“灯光照明设计方案总规篇”。 2.施工图设计阶段内容包括:灯具与光源安装位置图、灯具与光源安装工艺节点图、灯光照明电气控制配电图、控制系统图、灯光照明设计说明、灯光照明配电设计说明、图纸目录与图例、设备材料明细表、灯具与光源光电技术指标一览表,室外景观灯光照明归为“灯光照明设计详规篇”。 3.设计完成后负责向施工单位进行技术交底2次,负责灯具与光源订购时的技术咨询与协调。 4.如需设计方协助施工方进行现场的灯光效果与照明质量的调光与检测,则施工方(或甲方)应按设计费总额的15-20%支付现场灯光照明调试与检测人员的劳务费和灯光检测设备费。 5.如需设计方派出现场施工技术监理,则按国家目前相应收费标准另行商榷。 6.本收费标准为联合体内部参考价,联合体单位应严守内部价格的商业规则,不得向社会泄露,以保护双方的共同利益,并遵守双方合作的协议合同有关规定。一旦发现价格机密外泄,将即刻

照明工程设计收费标准

《照明工程设计收费标准》(试行) 【编制说明】 一、编制本收费标准的必要性 《照明工程设计收费标准》的编制是为了规范照明工程设计收费行为,维护发包人和设计人的合法权益,《照明工程设计收费标准》适用于中华人民共和国境内建设项目的照明工程设计收费。 二、编制标准的依据 根据《中华人民共和国价格法》以及有关法律、法规,主要参照了国家发改委与建设部制定的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)。 三、几点说明 1 本标准按照照明工程应用进行分类。 2本标准中的农用照明主要指蔬菜大棚、花木大棚和植物培养温室等建筑内用于植物生长的照明。 3 本标准中第3条仅针对具体照明工程的前期咨询与规划,不涉及城市或区域的照明规划。 4 本标准中工程设计收费基价的计费额应包括照明工程实施所涉及设备材料和人工,主要包括:光源灯具、开关及控制系统、必需的安装支架、现场施工的管线(不包含土建预留部分)、安装调试费(含脚手架、工具、水电费用)等。 1 《室内照明工程设计收费标准》(试行) 第1条室内照明工程分为功能性照明和环境效果照明两类。 第2条室内照明工程设计工作分为方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段。 第3条室内照明工程设计收费是指设计人根据发包人的委托,提供编制照明工程建设项目前期规划咨询报告和投标方案设计文件、方案深化设计文件和初步设计文件(含专业效果展示文件)、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件等服务所收取的费用。 第4条室内照明工程设计收费采取按照工程建设项目建筑规模及复杂程度分档定额计费方法计算收费。 第5条室内照明工程设计收费按照下列公式计算 1 设计收费=投标方案费+设计收费基准价×(1±浮动幅度值)

照明课程设计报告

扬州大学能源与动力工程学院本科生课程设计 题目:2号办公楼的电气照明施工设计课程:电气照明 专业:建筑电气与自动化 班级:智能0801 姓名: 指导教师:李新兵于照 完成日期:2012年1月13日

电气照明课程设计任务书 一、设计课题 某建筑(指定)电气照明施工图设计 二、工程概况 详各建筑图建筑说明。 三、原始资料 1、各工程土建施工图纸一套(另附) 2、国家标准及相应设计规范。 四、课题要求 1、设计原则:国家现行有关电气设计规范及主管部门规定等。 2、设计范围:电气照明平面布置、照明电气设计、接地与电气安全等 3、设计成果:课程设计报告(设计说明书及计算书等) 电气施工图(系统图、平面图等) 4、设计要求:按工程施工设计深度要求设计、出图,全部图纸要求采用计算机 绘制。 五、日程安排 本次课程设计时间共1.5周,进度安排如下: 设计准备,熟悉有关电气设计规范,熟悉本工程土建图及其它所提条件,绘制电气设计条件图。(1天) 照明平面布置、电气初步设计。(2天) 照明计算、负荷计算。(1天) 电气施工图设计、绘图,要求采用计算机绘制电气施工图。(3天) 整理计算书及图纸、写课程设计报告。(1天) 六、主要参考书 1、GB50054—95 《低压配电设计规范》国标 1996年 2、GBJ50034—2004 《建筑照明设计标准》国标 2004年 3、JGJ16—2008 《民用建筑电气设计规范》行业标准 2008年 4、吕光大主编《建筑电气安装工程图集》(第2版)1、2、3集中国电力出版社 5、照明设计手册(第二版) 北京照明学会中国电力出版社 6、《工厂常用电气设备手册》(第2版)上、下册中国电力出版社 7、《民用建筑电气设备手册》上、下册中国建筑工业出版社 8、《国家标准电气制图应用示例图册》(建筑电气分册)中国标准出版社 9、电气设备生产厂家产品样本及其它资料等 七、课程设计指导书 《电气照明设计指导》刘介才主编机械工业

电气施工图设计说明

电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于北大未名生物工程集团园区内,园林景观树木、绿地美化装饰灯具及林间小路两侧的基本照明系统。涉及面积(62274㎡)。主要为: 1.园区最北端代征绿化带南面坡园林景观灯具布线安装、树木灌溉动力电源引入。 2.园区东门北侧园林景观树木装饰灯具、新修筑小路草坪灯的布线安装及园中湖心小桥处喷泉动力电源引入。 3.园区东门南侧园林景观树木装饰灯具、新修筑小路草坪灯的布线安装及园中湖心小桥处喷泉动力电源引入。 4.集团办公区正北方向园林景观树木装饰灯具的布线安装及动力电源引入。 5.集团办公区西南侧园林景观树木装饰灯具、新修筑小路草坪灯的布线安装及动力电源引入。 二、设计依据: 1.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 2.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 3.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 4.《低压配电设计规范》GB50054-95 5.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 6.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 7.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 8.《等电位联结安装97SD567》。 .9.各专业提供的设计资料;

三、供电设计 1.本工程负荷等级为(三)级。 2.根据本工程从涉及面积较大而且比较分散的特点,本着最大限度的节约能耗和更加合理有效的利用原有资源的目的,供电电源拟分为三路设计;第一路园区最北端代征绿化带南面坡电源由园区北门护花神新建路灯配电备用电源引来60A,380v低压电源。第二路园区东门北侧园林电源由车队宿舍门前(AL-4)配电箱内直接引入。第三路集团办公区西南侧园林及正北方向园林均由办公区西侧球场处50平方电缆引入。 3.用电负荷 Pe=(100) kWPj=(96.976)kW (其中:照明(40.976)KW,电力(预留56)kW ,选用配电箱(4)台。 4.计费:低压设电力分表。 5.要求设备功率因数大于0.90。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于0.90。 6.低压断路器要求运行开断能力在6KA以上,且设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设失压脱扣器。所有低压开关脱扣器额顶电流宜与开关的框架电流相同,且脱扣电流可调。 7.低压配系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于路容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式;普通照明用插接母线供电。 四、电力配电、控制系统 1.本工程小于4kW的电动机采用直接启动方式;8kW以上电动机采用降压启动。 2.共新设两台配电箱,每台控制箱内配有一台微电脑时间控制器,所有电路均由时间控制器精准调控,可根据需要任意调整各个分支路开、闭时间。 3.接入原有配电箱的新增控制电路,仍延续原有控制方式。

路灯施工图设计说明

路灯施工图设计说明 1工程概况 本工程为涪陵区武陵山至太阳坳森林防火通道工程K0+000~K1+928、375段建设项目。道路为沥青混凝土路面,本项目设计全长约为1928、375米,双向4车道,标准路幅宽度为18米=2 m(人行道)+7m(车行道)+7m(车行道)+2m(人行道)。本图纸应与道路、给排水、电气等其它专业图纸一并配套使用。 2设计依据及技术标准 2、1上阶段初步设计审查批复执行情况 上阶段初步设计审查无意见。 2、2主要规范及规程 (1)《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012 (2)《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006 (3)《低压配电设计规范》GB50054-2011 (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001 (5)《10KV以下变电所设计规范》GB50053-94 (6)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 (7)设计合同及委托书 (8)本公司道路专业提供得相关资料及图纸 3设计范围 (1)道路照明系统。 (2)道路照明供配电系统。 (3)道路照明防雷及安全接地系统。 4照明供电及控制系统 (1)考虑低压供电电缆得电压损失(保证其末端电压不低于始端电压得95%),供配电系统经济性以及预留用电负荷,本项目设置3个户外环网结线箱式变电站。变电站高压进线电压为10KV,由就近得城区供电网络引来,出线采用220/380V电源,三相五线制配电。10KV外线由业主委托电力部门进行专项设计。 (2)本次设计B1#户外箱变容量为63KVA,设置在武太路道路桩号K1+430道路左侧人行道外侧,详见路灯工程平面图DS-04。B1#箱变供电范围K1+040到K1+928、375全长路段以及武石路道路桩号K0+000到K0+170,供应道路照明用电并预留容量供后期广告与景观照明用电。 本次设计B3#户外箱变容量为63KVA,设置在武太路道路桩号K0+540道路左侧人行道外侧,详见路灯工程平面图DS-04。B3#箱变供电范围K0+000到K1+040全长路段,供应道路照明用电并预留容量供后期广告与景观照明用电。 (3)户外箱式变电站防护等级不低于IP56。变压器负荷率按70%计。 (4)无功补偿:所有路灯灯具均设单灯功率因数补偿至0、85以上,在箱变内再设集中补偿,补偿后得功率因数达到0、92。 (5)路灯控制:前期采用时间控制与手动控制相结合得方式,并预留通信接口,通信接口类型与照明处协商后决定,路灯控制后期统一接入路灯管理处得四遥控制系统,在箱变内预留控制器得位置。 (6)节能标准与措施: a、该项目为城市次干路,照明设计标准: Eav=15LX , Uo=0、4 , UL=0、5 ,TI<=10, LPD<=0、7w/m2。计算得实际功率密度LPD=0、69/m2(包含镇流器功耗),Eav=16、25lx。 b、本工程采用PT智能照明控制新型节能技术,采用上半夜稳压节能,下半夜降压减流节能, 要求节能效率不得小于20%,解决了夜间过压照明造成得能源浪费,并有效地延长灯具得使用寿命,在不同时段设置不同得照度标准,解决了在传统得间隔关灯方式夜间照度不均匀得问题,该系统配备远程通信接口,供管理处远程四遥控监控,在箱变内统一安装。 c、当PT智能照明系统出现故障时,采用备用节能设计半夜间隔关灯方式,(关掉不超过半数得灯具),以节约电能。在仅全夜灯运行方式下,保证在道路得直线段,路面亮度不低于所有灯具全开时得50%,道路交叉口,路面亮度不低于所有灯具全开时得100%。 d、选用高效节能镇流器。 e、光源采用高光效、寿命长得高光通钠灯。 设计选用LU-HO-250W、LU-HO-150W、LU-HO-100W高光通钠灯进行照度计算,光源技术参数

电气专业施工图统一制图标准

国防工业设计研究院电气专业施工图统一制图标准(试行)本规定是在现有《河南省国防工业设计研究院-制图细则》有关要求基础之上,参照《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》-04DX003.《建筑工程设计文件编制深度规定》-2008版以及部分同行业单位全套建筑施工图设计图纸,针对现有本院电气专业施工图设计所进行的补充规定。 一.建筑电气施工图内容 施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸、主要设备表、计算书。 二. 图纸目录 图纸目录按图纸序号排列,先列新绘制图纸,后列选用的重复利用图、标准图。 图纸序号排列顺序如下:目录;图例表(或设备材料表);说明;系统图;供电总平面;变电所;配电平面(宜含电力干线布置、插座布置,机房内部配电线路——表达不清时另画1:50的放大图);照明平面;接地及防雷平面;火灾自动报警平面;综合布线平面;楼宇自动化平面…。 三.施工设计说明: 1 设计依据:应将初步(或方案)设计审批定案的主要指标录入。1)建筑概况:应说明工程地点、建筑类别、防火等级、总/层面积、层数、层高、总高度及各部位的功能;结构形式、楼板/垫层厚度、

基础形式、金属屋面板厚度;空调形式等) 2)相关专业提供给本专业的工程设计资料; 3)各市政部门对初步设计的审批意见(或认定的工程设计资料);4)建设单位提供的设计任务书及设计要求; 5)设计所执行的主要法规和采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)。 应开列与本工程密切相关的规范,引用的规范应是最新版本的,最高级别的。 2设计范围(及设计内容) 施工图设计说明应详细说明设计范围,设计院作哪些工作,其它哪些系统又由哪些单位设计。谈设计范围时,要用准确的技术术语,还要简洁明了。 3各系统的主要指标、施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。各系统按照设计内容的排列顺序分别叙述。 4 设备主要技术要求(亦可附在相应图纸上)。 5 防雷及接地保护等其他系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。 6电气节能及环保措施; 7与相关专业的技术接口要求; 8对承包商深化设计图纸的审核要求。 四.设计图纸 1图纸目录、施工图设计说明、图例符号(主要设备表)组成图纸首页,当内容较多时,可分设专页。

灯光照明工程设计内部收费标准

2014年 .按建筑面积取费标准: 一.室内灯光照明部分: 1.博物馆、展览展示空间(博物馆、展览馆、展示馆等) 2.餐饮娱乐场所(酒店、宾馆、洗浴、歌厅等) 3.商业场所(大型综合商场、大型超市、购物中心等)

4.办公场所(大型写字间、办公大厦、办公楼等) 5.体育场馆(游泳馆、蓝排球馆、乒乓球台球馆等专业性场馆) 二.室外灯光照明部分: 1.城市道路照明(主干道、次干道、高速路、快速干道、隧道等)

2.景观照明(广场、园林、公园、树木植物、水系等) 3.建筑物立面灯光照明(建筑物、构筑物、标志物等)

.按灯光照明工程造价取费标准: 1.在中华人民共和国住房和城乡建设部、中国照明学会CIES-2012年《试行标准》-照明工程设计取费标准基础上,收费基价整体下浮: 2.东北地区灯光照明工程设计取费标准:

考虑到东北地区的经济市场情况,在国家规定的收费基价标准基础上,其设计费总额度再整体下浮10-15%。 3.收费基价A不包括工程的:总体协调费、复用费、预算编制费、竣工图编制费等,如需要,具体费用按工程所在地域的同行业市场价另行商议。 相关说明: 1.方案设计阶段内容包括:灯光照明空间环境分析、现场原始环境光检测与分析、灯光照明设计概述与理念、灯光照明设计要点、照度与色度等各项技术指标设定、布光(或布灯)示意图、主要空间灯光照明效果渲染图,室外景观灯光照明归为“灯光照明设计方案总规篇”。 2.施工图设计阶段内容包括:灯具与光源安装位置图、灯具与光源安装工艺节点图、灯光照明电气控制配电图、控制系统图、灯光照明设计说明、灯光照明配电设计说明、图纸目录与图例、设备材料明细表、灯具与光源光电技术指标一览表,室外景观灯光照明归为“灯光照明设计详规篇”。 3.设计完成后负责向施工单位进行技术交底2次,负责灯具与光源订购时的技术咨询与协调。 4.如需设计方协助施工方进行现场的灯光效果与照明质量的调光与检测,则施工方(或甲方)应按设计费总额的15-20%支付现场灯光照明调试与检测人员的劳务费和灯光检测设备费。 5.如需设计方派出现场施工技术监理,则按国家目前相应收费标准另行商榷。

夜景照明方案及施工图设计任务书

XXXX项目 夜景照明方案及施工 图设计任务书 鑫苑XXXX有限公司 XXXX年XX月XX日 目录 第一章项目概况及规划方案 一、项目概况 二、规划方案 第二章设计内容及要求 一、设计内容 二、设计要求 三、设计成果要求 第三章设计配合要求 一、基本要求 二、各阶段设计配合要求 第四章设计进度要求 一、设计周期 二、设计时间节点要求 第五章附件、附图、附表 一、设计依据及相关规范 二、定额设计、设备选型及运行成本控制

三、技术要求、控制系统及计量 四、附件 第一章: 项目概况及规划方案 1项目概况 1、1项目名称:_________________________ 1、2 开发商(甲方):_____鑫苑(中国)置业有限公司 1、3项目位置:_____ 广场位于_____地块。地块范围东至_____,南至_____,西至_____,北至_____。 1、4项目概况:_____ 广场得规划总用地总面积为_____,规划总建筑面积约_____万平方米。其中地上部分_____万平方米,地下部分_____万平方米。 2 规划方案 2、1建设规模包含以下部分: a、购物中心:地上建筑面积_____万平方米。 b、室外步行街: 地上建筑面积约_____万平方米; c、写字楼(插蜡烛):共_____栋,建筑面积约_____万平方米; d、五星级酒店:地上建筑面积_____万平方米。 e、商务酒店:地上建筑面积_____万平方米。 f、豪宅:地上建筑面积_____万平方米。普通住宅:地上建筑面积_____万平方米。 g、酒吧街: 地上建筑面积_____万平方米。底商建筑面积_____万平方米。 2、2建筑层数: a、购物中心地上_____层,室外步行街_____层、 b、写字楼(插蜡烛)地上_____层。 c、五星级酒店裙房4层,主楼_____层,商务酒店_____层。 d、酒吧街_____层。

照明设计施工图设计说明

第三章照明工程设计说明 一、设计依据 (一)、根据规划红线、中标通知书等文件。 (二)、设计资料依据 1、道路工程施工图设计 2、调查的现状资料 (三)、采用的规范、标准和标准设计 1、《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012; 2、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 3、《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2001; 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006; 5、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 6、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 7、《低压配电设计规范》BG50054-2011。 二、工程概况 本项目为改建道路,道路现状为沥青混凝土路面,车道宽9~11m左右,沥青路面出现裂缝,局部出现沉降及网裂破坏,平整度及抗滑性能较差,影响交通,故需要进行路面改造,以便于道路正常使用 城北贵中路及贵中路西一巷道路位于环江县城区北部; 贵中路设计起点为桥西路,由北往南,终于贵中路尾,全长210.55m ,宽19m;贵中路西一巷设计起点为民族路,由西往东,终于贵中路,全长316.49m ,宽15.5m。 贵中路规划红线宽为19m,一块板形式,按双向两车道进行设计:4m(人行道)+11m(路面宽)+4m(人行道); 贵中路西一巷规划红线宽为15.5m,一块板形式,按双向两车道进行设计: 3.5m(人行道)+8.5m(路面宽)+3.5m(人行道) 三、设计内容 1、道路照明系统; 2、灯具的安全接地系统; 3、照明的供电系统; 四、设计原则 1、道路为城市支路,水泥混凝土路面,照明设计标准为:照明功率密度:LPD≤0.55W/㎡,照明的平均照度Eav≥10Lx,照度均匀度不小于0.3。 2、道路照明灯具布置方式: 贵中路照明采用交错布置方式;贵中路西一巷照明采用单侧布置方式。 在人行道上安装9米杆的单臂路灯,灯具为100W的高压钠灯,光通量为10000lm,贵中路路灯交错间距为20米,贵中路西一巷路灯间距25米。 经计算正常段Eav=15.5Lx、LPD =0.52(W/㎡)满足规范要求。 灯具采用半截光型灯具,防护等级为IP65。 3、公益广告预留用仅计算用电量。 五、照明供电及控制系统设计 1、路灯采用专用照明箱式变电站供电,电源由已有箱变引入。本次路灯照明设计你在贵中路与贵中路西一巷交叉口处设置一台30KVA的智能稳压控制箱。供电半径300m~380m;广告等公益性事业仅预留用电容量,工程数量表中不含广告电缆工程数量。 2、节能措施:贵中路照明采用交错布置方式;贵中路西一巷照明采用单侧布置方式。

电气施工图设计说明

重庆市万州区甘宁镇区道路综合改造工程 电力电讯管网施工图设计说明 一、概述 1、项目背景 甘宁镇位于万州区西南部,距万州主城区25公里。103省道横贯其境,东临长江,西倚响水,南扼龙沙,北连柱山。甘宁幅员面积104.8平方公里,辖25个行政村,203个村民小组,3个社区居委会,人口总计17606户、59057人,其中社区人口8523人。 但由于现有镇区道路建设年限较长,路面有破损,人行道不连续,部分道路排水管网不完善,雨污混流,电力电信管存在线私接乱拉等问题,不再适应镇的经济和社会发展要求。因此甘宁镇人民政府委托我院对甘宁镇区道路综合改造进行施工图设计。 2、项目区位图 项目区位图如下图所示: 3、电力电讯管网工程现状 樱桃路两侧现现有电力电讯管网年久失修,管沟及手孔井内已被堵塞,无法正常使用,其他路段任然采用电杆架空设置,电力电讯线路交错设置,已形成“蜘蛛网”。本次设计应甘宁镇政府要求,将原采用樱桃路两侧现现有电力电讯管网修复,其他路段采用落地埋管敷设的形式。二、设计依据和设计规范 1、设计依据 (1)与业主签订的项目设计合同; (2)重庆市万州区甘宁镇规划(2008-2020); (3)业主提供的数化1:500现状地形图; (4)业主提供的控制性详细规划; (5)道路专业提供的图纸; (6)《重庆市万州区城乡建委关于甘宁镇凉风场道路整治工程初步设计的批复》(重庆市万州区城乡建设委员会万州村镇初设2017【7】号)。 2、设计规范 (1)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015); (2)《低压配电系统设计规范》(GB50054-2011); (3)《供配电系统设计规范》(GB50052-2009); (4)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); (5)《工业与民用电力装置的接地保护设计规范》(GBJ65-1983); (6)《通讯管道与通道工程设计规范》(YD50373-2006); (7)《通讯管道工程施工及验收技术规范》(YD50374-2006); (8)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006); (9)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006); (10)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-1993); (11)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010); (12)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012); (13)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2016) (13)国家和地方现行的有关法律、法规、规范、规程及标准。 3、初设专家意见及执行情况 (1)、建议调整本次设计范围,取消文化墙,论证给水工程纳入本次设计的必要性,控制投资总额; 回复:和政府协商,取消文化墙等附属设施的设计和给水工程设,增加樱桃路和其芳路之间步行连接道。 (2)、本次设计应与电力、通信部门的专项规划衔接,取得有关部门的专审意见;

装饰施工图设计说明书

装饰施工图设计说明 一、工程概况 1、工程名称:金港大酒店 2、工程地点:漯河 3、设计阶段:室内外装修工程效果图、施工图设计 4、设计单位:周口天一装饰工程有限公司 5、设计资质:二级 6、本工程为加部分装修工程,一层大堂、宴会厅、餐厅包间、1-8层客房、后花园、建筑外观 二、设计依据 1、由甲方提供的土建设计说明; 2、经甲方审查批准的装修设计方案; 3、国家规定的有关规范,标准和规定; 4、中华人民共和国国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95; 5、中华人民共和国国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001; 6、中华人民共和国国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001; 7、中华人民共和国国家标准《建筑制图标准》GB/T50104 -2001;

8、中华人民共和国国家标准《建筑结构荷载规范》GB/T50001-2001; 9、2002版中南地区通用建筑标准设计《建筑配件图集》合订本。 10、中华人民共和国国家标准《建筑给水排水工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 11、中华人民共和国国家标准<民用建筑电气设计规范>JGJ/T 16-92; 12、中华人民共和国国家标准<建筑照明设计标准>GB 50034 -2004 13、中华人民共和国国家标准<低压配电设计规范>GB 50054 -95 三、设计范围及图纸内容 设计范围 1、外观 2、一层大堂 3、宴会厅 4、餐厅及包间 5、1-8层客房 图纸内容 1、设计范围内的平面天花图。 2、设计范围内的定位放线及索引图。 3、设计范围内的立面图。

城市景观照明工程技术规范

城市景观照明工程技术规范(表 摘要:为了规范和发展城市景观照明工程技术,照明学会组织有关单位的专家、学者、工程技术人员成立了《城市景观照明工程技术规范》编制组。 1 总则 1.0.1 为使城市景观照明工程建设走向规范化、标准化,特制定本技术规范。 1.0.2 本规范适用于省市城市建筑物外景、道路、水系、桥梁、立交桥、广场、名胜古迹、公园、商业街、生活居住区、迎宾区、文化休闲区、橱窗、广告及标志等景观照明。 1.0.3 城市道路、体育场、栈场等功能性照明应符合相关专业性标准的规定。 1.0.4 在执行过程中,尚应符合国家或地方现行有关标准规范的规定。 2 术语和符号 2.0.1 灯具luminair 收集、分配或改变光能方向和分布的器具,包括除光源以外所有用于固定保护光源、调节光能的全部部件,以及与电源连接所必需的线路附件。 2.0.2 配光曲线luminous intensity distribution curve 是描述灯具的发光强度在不同方向上变化的曲线,根据灯具的特点它可以是一根或是一组曲线。通常配光曲线是以总光通量为1000 lm来绘制,因此当灯具的光通量不是1000 lm时,发光强度应根据光通量的比例加以修正。 2.0.3 照度(E) illuminace 被照面单位面积上得到的光通量,反映物体被照明程度,单位为勒克斯(lx)。 2.0.4 亮度(L) luminance 发光面在观察方向上单位投影面积发出的光强,是反映人眼对物体明亮感的参数,单位为尼脱(nt)。(1 nt = 1 cd/m2)。 2.0.5 泛光照明floodlighting 用单个或成组的投光灯从外面照射照明对象物,使其亮度和色调区别于周围环境的照明方式。 2.0.6 轮廓照明outline lighting 用白炽灯泡、串灯、霓虹灯管或其他线状、带状光源勾画建筑物轮廓的照明方式。

照明施工图制图规范20121206-最新版

施工图制图规范 照明CAD图纸是指导现场施工的主要依据,往往一些复杂的施工环境,严 格的建筑施工要求,多变的因素,使得CAD图纸的指导意义显得尤为重要。因此需将图纸规范化,条理化,层次清晰,通俗易懂,图面整洁明朗,具有真正 意义上指导施工的作用。 以下为整理出来的CAD作图原则以及规范: 基本要点 1、所有的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。 A.图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制 图日期。 B.图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。 2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。 3.打印图纸按需要按比例出图。 制图要点 1.首先认真解读业主提供的最终版建筑或景观图纸,包括立面图,平 面图,以及有特定说明的图纸,有选择的区分,以便于后续的作图。 2.将与本设计无关的图层关闭,包括室内家具,室外的花草树木以及 尺寸标注等,但注意不要将原建筑轴线删除。 3.将处理好的图形统一处理成灰色 #251,合并到同一个图层,并定义为一个块,将建筑轴线保留在同层同块。 4.作图时有平面示意索引图时,要用粗实线表示其位置。 5.不同的灯具图例以及管线分别放在不同图层,每个灯具所在图层名 为灯具名称,管线图层名称也同样处理(如XX灯、XX管线、XX电箱、标注、其它等 等);灯具图例形式,颜色均需差异化,以免混淆;灯具图例中尽量有填充,以 便打印出来后能清晰识别。

6.灯具图例定义为块时,应将灯具的代号一并定义,灯具代号放在图例的右上角,高度为图例的一半,这样布灯图上可随时识别出灯具。 7.不同项目中的同样产品,需是同一图例,形成统一的图例数据库(此事由周帅伟服务,12月底之前理出现在常用产品图例数据库)。 8.除纯管线图外,凡有灯具布置的图纸均应有关于布灯的相关图列或说明参数;管线的名称、型号、回路号等说明直接标在管线布置图上,并要和 系统图对应。 9.材料清单除在“设计说明”中有统计总表之外,每张布灯图上应在图框右上角位置,有和本布灯图对应的图例说明,以方便阅读图纸。 10.图纸的标注需要准确、清晰,应该严格的把关,反复的确认。 11.灯具安装大样图需要体现光照射的方向,并明确各专业分工节点,比如“投光灯的安装支架由幕墙单位负责制作安装”。 12.图框、字体、大小、线型等应严格按照规定执行(该规定后补),确保图纸清晰。 13.选择“文本”图层,编写封面、目录、设计说明等。 14.添加图框及标题栏 15.图纸上应有指北方向的图标。 16.图纸上如遇到和其它专业相关联的地方,需要写明由其它专业负责;比如建筑上固定支架的设计是和结构安全相关的,需要明确说明“此处的 结构安全,由结构工程师负责深化设计”。 17.每个项目的分工范围不同,需在设计说明上表示清楚,如下“配电箱具体位置由业主指定,照明配电箱及以下部分的管线、灯具由照明施工单位 完成;照明配电箱以上部分的总电源电缆由机电总包负责提供,并送到照明配 电箱“,以免分工混淆,在施工时没有依据。 18.需要特殊处理的地方,需要提前沟通并表示出来。 19.完整的图纸应包括封面、目录、设计说明、系统图、布灯图、管线图、安装大样图;其中布灯图及管线图,在资料完整的条件下,应包括立面和 平面两个方面的表达。

建筑电气施工图设计深度规定

建筑电气施工图设计深度规定 4. 5. 1在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。 4. 5. 2图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。 4. 5. 3施工设计说明 ]工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录人。 2各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。 3设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。 4 防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。 5本工程选用标准图图集编号、页号。 4. 5. 4设计图纸 1施工设汁说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。 2电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容) 1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标咼、道路、地形等咼线和用户的安装容量; 2)标注变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、

容量; 3)架空线路应标注:线路规格及走向,回路编号,杆位编号,挡 数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表); 4)电缆线路应标注:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附标准图集选择表)、人(手)孔位置; 5)比例、指北针; 6)图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。 3变、配电站 1)高、低压配电系统图(一次线路图) 图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格; 标明开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等的型号、规格、整定值。图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号,(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。 2)平、剖面图 按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、 补偿柜、支架、地沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应标注标准图编号、页次;标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应有比例。 3)继电保护及信号原理图 继电保护及信号二次原理方案,应选用标准图或通用图。当需要对所

电气施工图设计统一说明

电气施工图设计统一说明 电气施工图设计统一说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础 为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2005年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统; 5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计

照明工程施工图设计说明

*******住宅及商业项目外部市政道路工程 —**质监局东路照明工程施工图设计说明 一、概述 ********住宅及商业项目位于**新城,其四至为:东至东沙河**河路,南至东沙河西**路,西至昌平质监局东路,北至政府街南侧的现况道路。为满足规划项目的交通需求,完善周边路网设施,需进行住宅区周围道路修建。为此受甲方的委托,对昌平东沙河中区住宅及商业项目外部市政道路进行设计。 ***************部市政道路,本次设计范围为:昌平质监局东路,**********河西二路相交,终点为现况昌平政府街,建设长度556.56米。 本图册为昌平质监局东路照明工程施工图设计图册。 二、设计依据 1.《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006 2.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008。 4.《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 5.《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6.《低压配电设计规范》GB50054-2011 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 8. 工程相关专业提供的设计资料 三、设计范围及标准 本工程设计范围220V/380V照明配电部分。 本工程照明电源按三级负荷设计,昌平质监局东路规划为城市支路,根据<城市道路照明设计标准>CJJ45-2006。 城市支路主路面平均亮度Lr=0.75cd/m2;主路面平均照度Eav=10lx;路面亮度总均匀度U0≧0.4;选用半截光型配光灯具。 四、设计内容 1、灯具布置 道路横断面采用一幅路型式,行车道宽9米,机非混行;两侧人行道宽3米。选用10m单臂照明灯杆,设置在主路北侧人行道上,单侧布置,灯杆间距