文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土壤电阻率作业指导书

土壤电阻率作业指导书

土壤电阻率作业指导书
土壤电阻率作业指导书

土壤电阻率测试作业指导书

1范围

本作业指导书适用于土壤电阻率的测量,规定了土壤电阻率测量试验的引用标准、测试原理和方法、仪器设备要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本指导书的目的是规范土壤电阻率的测试,保证测试结果的准确性,为建构筑物防雷接地设计/雷击风险评估等提供详尽科学的数据。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。

DL/T 475 接地装置工频特性参数的测量导则

DL/T 621 交流电气装置的接地

DL/T845.2 电阻测量装置通用技术条件第2部分工频接地电阻测试仪

GB 50065 交流电气装置接地设计规范

GB/T 2143建筑物防雷装置检测技术规范

3 测试原理

本作业指导书仅提供一种常用的测试方法,该方法也是国际上通用的一种方法,即四极等距法或温纳法。测试示意图如下:

由于电极之间的距离一般远大于电极的埋设深度,土壤电阻率的公式可以简化为ρ=2

πaR。

被测场地土壤中的电流场深度(即被测土壤的深度),与极间距离a有密切关系。当被测场地的面积较大时,极间距离a也相应地增大。通俗地说,要测量某个深度的视在土壤电阻率,就需要测量相当于这个深度的电极间距的视在土壤电阻率。

4. 土壤电阻率测试

4.1 测试范围

为准确模拟土壤分层结构模型,需要测量尽可能深的视在土壤电阻率,原则上,视接地网尺寸大小,至少宜测量接地网近似尺寸(等效对角线)深度土壤的实在电阻率。即,当接地网的最大对角线为D时,测量土壤电阻率时布置的最大电极间距离也至少应该为D。

测试时为了得到较合理的土壤电阻率数据,应改变电极间距a,通常应该取a的10组不

同的距离,从而得到对应的10组土壤电阻率视在土壤电阻率。通常,极间距根据被测地网的

大小可为5/10/15/20/30/40……。最大间距a为接地网的最大对角线尺寸D。

4.2 基本要求

土壤电阻率随土壤类型及温度、湿度、含盐量等变化,避免在雨中或雨雪后立即进行。一般宜在连续天晴3天后或在干燥季节进行。在冻土区,测试电极须打入冻土层以下。

测试电极不应再有明显的岩石、裂缝和边坡等不均匀土壤上布置。

4.3 测量步骤(以FW-E08B为例)

仪器的选择对土壤电阻率的测量至关重要,目前大多数具有土壤电阻率功能的仪器,测试可选的最大间距只有20~30m,即只能测量深度为20~30m土壤层的电阻率,完全无法满足测量需求。本作业指导书选择的测试仪器FW-E08B测量深度可以达到100m,基本满足所有民用建筑地网土壤电阻率的测试要求。对于发电厂、变电站等大地网的土壤电阻率测试,可以选用大地网测试仪FW 1904C中的土壤电阻率测试功能。

A.开关机

开机前,请按照仪器的使用说明将测试线分别插在仪器对应的输出端子子上。按POWER键实现开关机。开机后有下角显示“APO”,不操作时15分钟后自动关机。

B.电池电压检查

开机后,如果LCD显示电池电压低符号“”,表示电池电量不足,请及时充电。电池电力充足能保证测量的精度。电池电量减少时,电量指示条减少。

C.线阻校验

为了提高现场测量接地电阻的精密性、稳定性,避免因测试线长时间使用线阻变化引起的误差;避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良引起的误差;避免因用户更换或加长测试线引起的误差等,测试前需要对测试线阻进行校验,对于低值电阻测量更加精确。

连接好测试线与仪表后,将所有测试线的另一端短接,如下图,按功能键R按钮切换

至对应的接地电阻测量档位,按“”键开始校验,校验中LED指示灯闪烁,LCD

倒计数显示,校验完毕LCD显示线阻值并将该值存储,在本次开机接地电阻测量中会自

动扣除校验的测试线电阻值。

关机不保存校验线阻值,下次开机,需要重新校验。

D.测试

四极法(温纳法):按下图连接测试线,注意辅助接地棒间的间距及埋入深度,分别将H、S、ES、E辅助接地棒呈直线深埋入大地,将接地测试线(红、黄、绿、黑)从仪表的H、S、ES、E接口开始对应连接到被测H、S、ES、E辅助接地棒上。

长按“SET”键(超过3秒)”

(a值范围:1m~100m)”键(超过3秒)保存设定的a值,并返回土壤电阻率测试模式。

设定完a

进度,完成测试后显示稳定的土壤电阻率值。

每测试一组数据,需要对电极间距a进行设置。

如下图,被测量土壤电阻率为47.23Ω·m,辅助电流极的接地电阻值RH为0.34KΩ和辅

助电压极的接地电阻值RS为0.28KΩ,显示完后自动返回显示被测量土壤电阻率ρ。同接地电阻测试一样。辅助电流极和电压极的接地电阻应小于500Ω。

H.测试结果

测试结果应包含至少10组数据,如下表格(a的取值视地网大小而定)

以上测量的是土壤在深度为5m,10m……200m的视在土壤电阻率,因为没有任何土壤是完全均匀的,因此上述不同深度离散的土壤电阻率对实际应用没有意义,具体的土壤分层情况和每层具体的土壤电阻率需要对上述数据进行反演计算。

I.土壤结构反演

土壤结构反演需要专业软件CDEGS中的RESAP 模块。如下图,可以看出该区域的土壤分层为两层,每层土壤的厚度和电阻率可以在生成的报告中看到。这个结果才是真正的土壤电阻率。

5. 测试引用标准条款

GB/T 21431-2015 建筑物防雷装置检测技术规范5.4.1.6 条

土壤电阻率检测作业指导书

土壤电阻率检测作业指 导书 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

土壤电阻率检测作业指导书 1目的 土壤电阻率是接地工程中一个重要的参数,直接影响接地装置的接地电阻的大小,为了正确合理的设计接地装置,必须进行土壤电阻率的测量。根据所测的土壤电阻率,可以通过一些措施有效地改善土壤。 2适用范围 本作业指导书适用于恒山运维站所辖的变电站的土壤电阻率的测定。 3引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 DL475《接地装置工频特性参数的测量导则》 4支持性文件 高压电气设备试验方法 接地技术 5技术术语 接地极:埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。接地体分为水平接地体和垂直接地体。 接地引下线:电力设备应接地的部位与地下接地体或中性线之间的金属导体,称为接地引下线。 接地装置:接地体和接地引下线的总和,称为接地装置。 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。 电流极:为形成测试接地装置的接地阻抗、场区地表电位梯度等特性参数的电流回路,而在远方布置的接电极。 电位极:在测试接地装置特性参数时,为测试所选的参考电位而布置的电极。 6安全措施 试验时的安全措施 .1禁止在雷雨天气进行试验 .2尊守《安全操作规程》 试验时应注意的事项 应使接地极和土壤充分的接触,接地极排列在同一直线上,埋入深度应不大于极间距离

常用导体材料电阻率计算公式

常用导体材料电阻率计 算公式 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

【电学部分】 1电流强度:I=Q电量/t 2电阻:R=ρL/S 3欧姆定律:I=U/R 4焦耳定律: ⑴Q=I2Rt普适公式) ⑵Q=UIt=Pt=UQ电量=U2t/R (纯电阻公式) 5串联电路: ⑴I=I1=I2 ⑵U=U1+U2 ⑶R=R1+R2 ⑷U1/U2=R1/R2 (分压公式) ⑸P1/P2=R1/R2 6并联电路: ⑴I=I1+I2

⑵U=U1=U2 ⑶1/R=1/R1+1/R2 [ R=R1R2/(R1+R2)] ⑷I1/I2=R2/R1(分流公式) ⑸P1/P2=R2/R1 7定值电阻: ⑴I1/I2=U1/U2 ⑵P1/P2=I12/I22 ⑶P1/P2=U12/U22 8电功: ⑴W=UIt=Pt=UQ (普适公式) ⑵W=I^2Rt=U^2t/R (纯电阻公式) 9电功率: ⑴P=W/t=UI (普适公式) ⑵P=I2^R=U^2/R (纯电阻公式) 电流密度的问题:一般说铜线的电流密度取6A/mm2,铝的取 4A,考虑到大电流的趋肤效应,越大的电流取的越小一些,100A

以上一般只能取到左右,另外还要考虑输电线路的线损,越长取的也要越小一些。 计算所有关于电流,电压,电阻,功率的计算公式 1、串联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2串联) ①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等) ②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和) ③电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个阻值相同的电阻串联,则有R总=nR 2、并联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2并联) ①电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和) ②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压) ③电阻:(总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数和)或。 如果n个阻值相同的电阻并联,则有R总= R 注意:并联电路的总电阻比任何一个支路电阻都小。 电功计算公式:W=UIt(式中单位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒)。

土壤电阻率测量步骤

四极法测量土壤电阻率的步骤 淮安供电公司市郊农电:葛进进 操作过程:20分钟,三个否决项 1、报告老师,询问极距a是多少? 2、在操作纸上写出极距a,并算出接地埋深L=a/20。 3、选择仪器及工具、摇表(四端子)、四捆接线、尺、锤、接地棒、螺丝刀、计算器等。用粉笔在四个接地棒上画出接地埋深的标志(注意:从下向上画,距离为L) 4、检查仪表 ①外观检查,看有无破损、有无裂纹等; ②检查合格证:如没合格证,要报告老师,等允许后,方 可操作;(此处为否决项) ③来回转动各旋钮检查是否灵敏。 5、放线 ①将仪器和工具放在合适的地点,拿起二捆接线、尺、锤、接地棒,螺丝刀(原地只留下摇表和两捆线) ②由摇表向正前方走约16米,然后向正左方走约1.5a米,钉下第一个接地棒(注意,钉到刚才粉笔画到的标志处),并把螺丝刀穿过尺前的小圆环插入地下,然后抱着材料(除一捆接地线)拉开皮尺,向前走,大约走到3a米多,停下。 ③将皮尺拉紧拉直,轻轻放下,在3a米平行与第一接地棒的地方,钉下第二个接地棒,并放下二捆接地线。

④向回走,在皮尺刻度的2a米的平行与第一接地棒的地方,钉下第三个接地棒。 ⑤向回走,在皮尺刻度的a米的平行与第一接地棒的地方,钉下第四个接地棒。 ⑥到第一个接地棒处,将接地线的上小夹子,夹在接地棒上,向摇表方向放开接地线,不要绷紧,以防夹子脱落, ⑦把螺丝刀插在摇表前,从摇表处拿起一捆接地线,将有接线片的一端打活扣在螺丝刀上,向第四根接线棒放线。 ⑧按⑥和⑦的方法,放完其余两捆接地线,并检查四个小夹子是否夹牢。 6、接线 ①先打开短接片(此处为否决项)。方法:松开短接片旋钮,手由下向上一挑,即可打开短接片。 ②接四根连线。注意:不能交叉,接触要紧。 7、调零 将摇表放平,用螺丝刀将调零器调零,调零时,头要位于摇表正上方。 8、测量 ①将摇表倍率(里面的小旋钮)调到10R档,顺时针旋动RS电位器(外面的大旋钮)刻度盘到最大。 ②左手掌按住摇表,左手大姆指和食指捻住外面的大旋钮,右手顺时针方向慢慢摇到摇把,在摇动时,左手要迅速调节RS电位器(禁

实验-测定金属的电阻率(精)

测定金属的电阻率 一、实验目的:学会用伏安法测量电阻的阻值,测定金属的电阻率。 二、实验原理:用刻度尺测一段金属导线的长度L ,用螺旋测微器测导线的直径d ,用伏安法测导线的电阻R ,根据电阻定律,金属的电阻率ρ=RS/L=πd 2R/4L 三、实验器材:①金属丝②千分尺③安培表④伏特表⑤(3伏)电源⑥(20Ω)滑动变阻器⑦电键一个⑧导线几根 【点拨】被测金属丝要选用电阻率大的材料,如铁铬铝合金、镍铬合金等或300瓦电炉丝经细心理直后代用,直径0.4毫米左右,电阻5~10欧之间为宜,在此前提下,电源选3伏直流电源,安培表选0 0.6安量程,伏特表选0 3伏档,滑动变阻器选0 20欧。 四、实验步骤 (1)用螺旋测微器三次测量导线不同位置的直径取平均值D 求出其横截面积S=πD 2/4. (2)将金属丝两端固定在接线柱上悬空挂直,用毫米刻度米尺测量接入电路的金属丝长度L ,测三次,求出平均值L 。 (3)根据所选测量仪器和选择电路的原则画好电路图1,然后依电路图按顺序给实物连线并将滑动变阻器的阻值调到最大。 点拨:为避免接线交叉和正负极性接错,接线顺序应遵循:电源正极→电键(断开状态)→滑动变阻器→用电器→安培表正极→安培表负极→电源负极,最后将伏特表并接在待测电路的两端,即先接干路,后接支路。 (4)检查线路无误后闭合电键,调节滑动变阻器读出几组I 、U 值,分别计算电阻R 再求平均值,设计表格把多次测量的D 、L 、U 、I 记下来。 【点拨】测量时通过金属丝的电流应控制在1.00A 以下,本实验由于安培表量程0~0.60A ,每次通电时间应尽量短(以能读取电表数据为准),读数完毕立即断开电键S ,防止温度升高使金属丝长度和电阻率发生明显变化。 计算时,务必算出每次的电阻值再求平均值,不能先分别求电压U 和电流I 的平均值,再由欧姆定律得平均值,否则会带来较大计算误差。 五、实验记录 图1

变电站土壤电阻率报告(20200813205558)

广西金桂二期中配110kV变电站土壤电阻率测量成果说明书 广西基础勘察工程有限责任公司 建设部甲级勘察证:201007-kj号 二0 一一年四月 广西金桂二期中配110kV变电站土壤电阻率测量成果说明书 工程负责:梁宁克 校对:周永炼 审核:沈健 审定:沈雁明 总经理:夏志永 广西基础勘察工程有限责任公司 建设部甲级勘察证:201007-kj号 二0 一一年四月

目录1、工程概况

精心整理 2、地址概况 (1) 3、野外工作方法与技术 (1) 4、土壤电阻率分布特点 (1) 附图: 1、测试点平面位置图(1张) 2、土壤电阻率等值线图(4张)

1、工程概况 广西金桂二期中配110kV变电站施工图设计阶段的任务要求测量土壤电阻率,深度 为5m、10m、20m、30m。野外工作于2011年4月20日进行,共完成测试点15个。勘察期间多为阴天的气候条件。 2、地址概况 本工程新建广西金桂二期中配110kV变电站一座,位于钦州港口区大揽坪,占地面积约为63.36 X 22.00卅,地上4层,主变3个及电缆层、竖井等配套设施,框架结构,基础型式及整平标高等未确定。地貌上属丘陵地貌,地形较平坦,经钻探证实和资料收集,场地内地层主要有第四系素填土①层,粉质粘土②层,强风化砂岩③层,中风化砂岩④层组成。 3、野外工作方法与技术 测试点的布置原则上以勘探剖面为准,按网格进行布置,详细位置见土壤电阻率等 值线图。测量方法采用电阻率法对称四级测试装置,电极距最大取AB/2为65m,最小为AB/2 为1.5 米,MN/1 为1.5 米~12 米。 电阻率测量仪为DWD-2A型微机电侧仪,严格按照SDCJ-81-88《电力工程物探技术规定》执行。 4、土壤电阻率分布特点 不同深度的土壤电阻率值的分布见《深度为5m、10m、20m、30m的土壤电阻率等 值线图》,经过地形改正,侧出的土壤电阻率值特点如下: (1)深度AB/2=5m,场地范围内土壤电阻率最大值为311 Q?m,最小值为98Q?m。 (2)深度AB/2=10m,场地范围内土壤电阻率最大值为421 Q - m,最小值为305 Q - m。 (3)深度AB/2=20m,场地范围内土壤电阻率最大值为496Q - m,最小值为396 Q - m。 (4)深度AB/2=30m,场地范围内土壤电阻率最大值为793Q - m,最小值为589 Q - m。 场地范围内由素填土①层,粉质粘土②层,强风化砂岩③层,中风化砂岩④层组成,地质结构较复杂,同一深度的土壤电阻率值相差较小,同一位置随着深度的增大,土壤

土壤电阻率的测量方法

土壤电阻率的测量 土壤电阻率的测量通常采用文纳四极法和模拟法。 一、文纳四极法 当被测接地装置的最大对角线D 较大,或在某些地区(山区或城区)按要求布置电流极和电压极有困难时,可以利用变电所的一回输电线的两相导线作为电流线和电压线。四极是指被测接地装置G、测量用的电流极C 和电压极P 以及辅助电极S。辅助电极S 离被测接地装置边缘的距离dGS=30~100m。图1 是测量土壤电阻率的四极法的原理接线图,两电极之间的距离 a 应等于或大于电极埋设深度h 的20 倍,即a≥20h。由接地电阻测量仪的测量值R,得到被测场地的视在土壤电阻率 ρ=2πaR (1) 测量电极建议用直径不小于 1.5cm 的圆钢或<25×25×4 的角钢,其长度均不小于40cm。 被测场地土壤中的电流场的深度,即被测土壤的深度,与极间距离a 有密切关系。当被测场地的面积较大时,极间距离a 应相应地增大。 为了得到较合理的土壤电阻率的数据,最好改变极间距离a,求得视在土壤电阻率ρ与极间距离a 之间的关系曲线ρ=f(a),极间距离的取值可为5、10、15、20、30、40m、?,最大的极间距离amax 可取拟建接地装置最大对角线的三分之二。

图1 四极法测量土壤电阻率原理图 C P P C 1122 C 1和 ——测量用电流极C 2P 1和 ——测量用电压极P 2M ——接地电阻测量仪 h ——测量电极埋设深度 a ——测量电极之间的距离 文纳四极法测试后经得出的土壤电阻率计算值应根据测量时的情况进行季节系数修正。 计算接地装置的土壤电阻率时,应取雷雨季节中无雨水时最大的土壤电阻率,一般按下式计算: 0ρρψ =? 式中:ψ——季节系数;0ρ为其实测值;ρ为其计算值 在计算接地电阻时,实测的土壤电阻率,要乘以表1中所列季节系数1ψ、2ψ或3ψ进行修正。

土壤电阻率详解

土壤电阻率详解 土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是欧姆?米。 土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压。 土壤电阻率是决定接地体电阻的重要因素,为了合理设计接地装置,必须对土壤电阻率进行实测,以便用实测电阻率做接地电阻的计算参数。 测量土壤电阻率的方法之一是对接地体进行接地电阻测量,测得接地体接地电阻后,再按下面的公式计算土壤电阻率。 用钢管或圆钢作接地体时ρ=2πRjL/(ln(4L/d))=RjL/(0.336lg(4L/d))Ωcm 其中L为钢管或圆钢入地长度,单位m d为钢管或圆钢直径,单位m Rj为测出的接地电阻值,单位Ω用扁钢作接地体时 ρ=2πRjL/(ln(2L^2/(bh)))=RjL/(0.336lg(2L^2/(bh)))Ωcm 其中L为扁钢长度,单位m b为扁钢厚度,单位m h为埋设深度,单位m。 上述方法有个缺点,就是由于存在接地电阻的影响,可能造成很大误差,如果地层结构不均匀,计算出来的土壤电阻率也随着接地体的尺寸和埋设方式不同而变化。所以,有时也采用图B.1所示的四级法进行测量。 四个电极分布在一条直线上,电极的插入深度h应小于极间距离a的1/20,根据电流表A和电压表V的指示,即可算出土壤电阻率 ρ=2πaV/I 其中ρ为计算土壤电阻率,单位Ωcm U为测量电压,单位V I为测量电流,单位A a为极间距离,单位m 降低土壤电阻率的措施 (1)换土用电阻率较低的黑土、粘土和砂质粘土等替换电阻率较高的土壤。一般换掉接地体上部1/3长度、周围0.5米以内的土壤。 (2)深埋如果接地点的深层土壤电阻率较低,可适当增加接地体的埋入深度。深埋还可以不考虑土壤冻结和干枯所增加电阻率的影响。

变电站土壤电阻率报告

变电站土壤电阻率报告 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

广西金桂二期中配110kV 土壤电阻率测量成果说明书广西基础勘察工程有限责任公司 建设部甲级勘察证:201007-kj号 二0一一年四月 广西金桂二期中配110kV变电站土壤电阻率测量成果说明书 工程负责:梁宁克 校对:周永炼 审核:沈健 审定:沈雁明 总经理:夏志永 广西基础勘察工程有限责任公司 建设部甲级勘察证:201007-kj号 二0一一年四月 目录 1、工程概况 (1) 2、地址概况 (1) 3、野外工作方法与技术 (1) 4、土壤电阻率分布特点 (1) 附图: 1、测试点平面位置图(1张)

2、土壤电阻率等值线图(4张)

1、工程概况 广西金桂二期中配110kV变电站施工图设计阶段的任务要求测量土壤电阻率,深度为5m、10m、20m、30m。野外工作于2011年4月20日进行,共完成测试点15个。勘察期间多为阴天的气候条件。 2、地址概况 本工程新建广西金桂二期中配110kV变电站一座,位于钦州港口区大揽坪,占地面积约为×㎡,地上4层,主变3个及电缆层、竖井等配套设施,框架结构,基础型式及整平标高等未确定。地貌上属丘陵地貌,地形较平坦,经钻探证实和资料收集,场地内地层主要有第四系素填土①层,粉质粘土②层,强风化砂岩③层,中风化砂岩④层组成。 3、野外工作方法与技术 测试点的布置原则上以勘探剖面为准,按网格进行布置,详细位置见土壤电阻率等值线图。测量方法采用电阻率法对称四级测试装置,电极距最大取AB/2为65m,最小为AB/2为1.5米,MN/1为1.5米~12米。 电阻率测量仪为DWD-2A型微机电侧仪,严格按照SDCJ-81-88《电力工程物探技术规定》执行。 4、土壤电阻率分布特点 不同深度的土壤电阻率值的分布见《深度为5m、10m、20m、30m的土壤电阻率等值线图》,经过地形改正,侧出的土壤电阻率值特点如下: (1)深度AB/2=5m,场地范围内土壤电阻率最大值为311Ω·m,最小值为98Ω·m。 (2)深度AB/2=10m,场地范围内土壤电阻率最大值为421Ω·m,最小值为305Ω·m。 (3)深度AB/2=20m,场地范围内土壤电阻率最大值为496Ω·m,最小值为396Ω·m。 (4)深度AB/2=30m,场地范围内土壤电阻率最大值为793Ω·m,最小值为589Ω·m。 场地范围内由素填土①层,粉质粘土②层,强风化砂岩③层,中风化砂岩④层组成,地质结构较复杂,同一深度的土壤电阻率值相差较小,同一位置随着深度的增

接地电阻测试方法(带图

接地电阻测试方法(带图) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根

3、导线5m、20m、40m各一根 常用工器具 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2将仪表上2个E端钮导线

分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤 2.1、仪表端所有接线应正确无误。 2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。

9-用四极法测量计算土壤电阻率(整理)

操作考核评分标准(考评员用)

操作考核 (考评员评分用) 姓名准考证号操作开始时间结束时间

江苏省电力行业《农网配电营业工》职业技能鉴定 操作考核任务书 1.操作项目 用四极法测量计算土壤电阻率 2.操作时间 本项目作业时间20分钟 3.操作说明 (1)在指定的场地、设备上独立完成操作; (2)严格按测量要求和操作步骤进行测量操作; (3)准确读数,正确计算(计算完毕将记录纸写好姓名后交给考评员阅卷评分留存);(4)时间到应立即停止操作,整理仪表和工器具离开操作场地。 (5)工作中发生严重违章操作,并造成后果,取消考核,该项目为零分。

用四极法测量计算土壤电阻率 (整理) 一、准备工作 工作服、安全帽、手套、计算器、笔。 二、选择仪表材料 1、ZC-8型接地摇表,4根测量绳,测量桩4根,锤子一把,皮尺一只,罗丝批一把。 2、外观检查,摇晃检查一下摇表,如有短接线还应将短接线拆除,轻摇接地摇表检查, 决不能在C1、P1、P2、C2开路的状态下摇动表手柄。 三、测量 1、取皮尺在同一水平线上按老师要求确定极间测量距离A的档距。 2、现场用尺量一下桩应埋深距离L,L=a/20,然后依次用锺子钉桩。 3、放测量线:一端夹在桩上,另一端引向摇表侧,(注意电压P1与P2为同一色线,电 流C1与C2为同一色线)。引线之间绝不能交叉缠绕。 4、打开摇表C2与P2之间的短路环,分别接上C1、P1、P2、C2引线。 5、将接地摇表用罗丝批调零。 6、旋动倍率开关,将倍率放至最大档*10,将调零旋钮调至最大10至中心线。 7、顺时针轻摇发电机手柄,如指针偏向右侧将倍率旋钮调小至*1,继续操作直至调至 *0.1档。 8、继续轻摇手柄,左手轻调调零旋钮,直至指针在中心线上不动,然后加速摇动手柄 达120转/分钟,期间仍可微调调零旋钮,直至指针最终固定在中心线上,约持续15秒后,再读取数据。 三答题 a=?米(极间距离) l=a/20=?厘米(桩埋深度) Rx=?欧姆(注意读取数据R*倍率) ρ=2παRx=?(欧姆`米) 拆除测量设施,收拾工具交还老师。

土壤电阻率测试

土壤电阻率测试 土壤电阻率是接地工程的重要参数,我们在设计、计算接地装置时应首先测量当地的土壤电阻率,并搞清土壤率在地面水平各方向的变化以及垂直方向的变化规律,以使用最小的投资达到最理想的设计结果。 一、三极法测量土壤电阻率 在需要测土壤电阻率的地方,埋入几何尺寸为己知的接地体,按电压电流法测出接地体的接地电阻。测量采用的接地体为一根长3m,直径50mm的钢管;或长3m,直径25mm的圆钢;或长10-15m,40mm×4mm的扁钢,其理入深度0.7-1.0m。 采用垂直打入土中的圆钢,测量接地电阻时,电压极距电流极和被测接地体20m远即可。测得接地电阻后,由下式即可算出该处土壤电阻率。即 (15-1) 式中 ——土壤电阻率, ·m; I——钢管或圆钢埋入土壤的深度,m; d——钢管或圆钢的外径m; Rg——接地体的实测电阻, 。 用扁钢作水平接地体时,土壤的电阻率按下式计算,即

(15-2) 式中 ——土壤电阻率, ·m; L ——接地体的总长度,m; M ——扁钢中心线离地面的距离,m; B ——扁钢宽度,m; Rg ——水平接地体的实测电阻, 。] 用三极法侧量土壤电阻率时,接地体附近的土壤起着决定性作用,即这种办法测出的土壤电阻率,在很大程度上仅反映了接地体附近的土壤电阻率。这种方法的最大缺点是在测量回路中测得的接地电阻Rg中,还包括了可能是相当大的接触电阻在内,从而引起较大误差。此外,由于地的层状或剖面结构,用上述方法换算出来的等值电阻率,只能是对应于被测接地体的尺寸和埋设状况的地的等值电阻率。这个等值电阻率对于不同类型和尺寸的接地体来说,差别是很大的,因而这种方法在工程实际中很少采用。 二、四极法测量土壤电阻率 采用四级法测量土壤电阻率时,其接线如图15-1所示。

土壤电阻率

土壤电阻率 阳极的接地电阻通常情况下占整个阴极保护系统电阻的85%。如果周围设施的阴极保护系统输出的电压是四十伏,电流二十安培,该阴保系统的电阻为2欧姆。这时候计算阳极在该系统中接地电阻的方法是二乘以百分之八十五等于一点七欧姆。据此,可根据相应的阳极地床的电阻公式计算出土壤的电阻率。阳极接地电阻直接关系到整个阴极保护系统的营运成本,通常情况下接地电阻不会大于1.0欧姆。 土壤电阻率与土壤腐蚀性的关系,土壤腐蚀性极强的时候,咸河水的电阻率为1欧姆,海水的电阻率为20 欧姆;土壤的腐蚀性为强的时候,海床的电阻率是40欧姆到100欧姆之间,城市自来水的电阻率在1000欧姆到1200欧姆之间,淤积土的电阻率在1000欧姆到2000欧姆之间;当土壤的腐蚀性在中等水平的时候,主要的环境是粘土,其土壤电阻率在4000欧姆与8000欧姆之间。土壤电阻率是整个阴极保护系统的重要指标,在阴极保护系统设计中,选择阳极地床的重要考虑因素是土壤的电阻率,它也是整个阴保设计中的重要指标。土壤电阻率不仅影响着阴极保护电流密度的选取,还决定着阳极地床的数量及位置。获取土壤电阻率的方式有两种:现场实地测试;根据原有阴保系统以及以前的施工经验进行计算。 当土壤的腐蚀性处在弱的水平中的时候,主要的环境是湿沙,其土壤电阻率为10000欧姆,砂砾的土壤电阻率一般在10000欧姆到25000欧姆之间;当土壤的腐蚀性处在极弱的状态时,一般存在与干沙环境中,此时干沙的土壤电阻率为25000欧姆到50000欧姆之间。

浅埋式单支与多支垂直阳极地床,将阳极埋在土壤中大概1米到5米的深度,这是管道的阴极保护保护系统一般都会选择的阳极埋设方式。这种浅埋式阳极又可以根据阳极不同方式的摆放而分成立式和水平式。对于废钢阳极通常情况下会联合起来使用,称之为联合式阳极。 多支水平阳极与网状阳极接地电阻,多支水平阳极用填料整体回填接地电阻:阳极按水平方向埋入合适深度的土壤中,然后阳极沟里面空余的地方全部用填料将其填其到规定的高度。这种方式的优点有:土石方量较小,安装起来简单;方便检查地床各部分的工作状况;计算电阻的公式和单支水平阳极相同。多支阳极水平埋设,独立回填接地电阻:现在使用填饱阳极的方式施工越来越多,用这种方法安装阳极时,各个阳极之间的空隙不是使用回填料的,而是直接用土壤回填,这样使得每只阳极相对独立。最后把主电缆和各阳极电缆连接在一起,连接到接线箱,并连接到恒电位仪的正极。网状阳极地床由混合金属氧化物中钛阳极带与钛连接片垂直铺设在一起,在它们垂直交叉点上电焊而成的,然后埋设在储罐的基础中,作为储罐底板外侧的阴极保护使用。单支竖直阳极地床:将单支阳极以竖直的方式埋设在土壤中。多支竖直阳极地床:由多跟阳极垂直埋入土壤中的阳极排列构成。电极之间使用电缆连接或者阳极引线全部连接到接线箱,阳极间距一般为3米。这种方式的优点有:全年的接地电阻变化不会很大;相同尺寸的立式阳极与水平式阳极相比较而言,立式阳极地床的接地电阻小。

土壤电阻率

测试引线间互感对土壤电阻率测量的影响 测试引线间互感对土壤电阻率测量的影响 作者:佚名文章来源:不详点击数:43 更新时间:2008-9-24 10:09:18 1引言 在进行精确的接地网分析设计时,土壤电阻率测量是非常重要的。各种因素,如所埋的金属地网结构、电压极和电流极引线间感应耦合等,都会影响测量的精确度。本文主要研究金层土壤电阻率测量时引线间互感对测量的影响。对于短电极距离来说,感应耦合不足以影响测量结果。但是,当接地系统较大时,必须使用大电极间距来显示深层土壤的特性,此时互感对大电极电距测量有显著的影响。另一事实表明当试验电源频率变得越高时感应耦合的影响变得越强烈。 减轻感应耦合影响的一种方法是工作在直流或很低频率下。可是,许多应用于电力工业的直流和低频电阻率测量表计缺少足够容量以产生足够的试验电流在大范围内压倒在这种空间内发展的高噪声水平。交流驱动的单频或多频电阻率测量仪于是经常被提供,因为任何人可以把试验电流有选择地调节到某一特性频率,使在这一频率下具有小的背景噪声。这种设备的缺陷是当电流和电压线之间产生显著的感应耦合时,测量数据不能揭示真实的土壤特性。假如,耦合效应能测量,并且调整因素被发现,那么正确的结果就可以获得。 本文应用Wenner和Schlumberger法测量土壤电阻率的方法来模拟分析计算电流电压引线间的耦合效应。对耦合效应随引线间距、频率、土壤电阻率和不同的土壤结构的变化关系作了分析,提供和比较了量化的结果。 2 均匀土壤 2.1 Wenner法 图1显示基于Wenner法的测量土壤电阻率的接线图。通过测量流过电流引线的电流I(A)和两上电压极之间的电压ΔV(V),可以计算视在接地电阻R=ΔV/I。土壤电阻率ρ可以用下列公式计算:ρ=2πaR(1)式中a是图1所示的电压极之间距离(m)。但是这个所测的电压ΔV 不仅包括两个电流极之间因传导电流引起的电压分量,它反映土壤电阻率,而且还包括因感应引

电阻率

电阻率 电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种物质所制成的原件(常温下20°C)的电阻与横截面积的乘积与长度的比值叫做这种物质的电阻率。电阻率与导体的长度、横截面积等因素无关,是导体材料本身的电学性质,由导体的材料决定,且与温度有关。 电阻率在国际单位制中的单位是Ω·m,读作欧姆米,简称欧米。常用单位为“欧姆·平方毫米”。 定义 在温度一定的情况下,有公式R=ρl/s其中的ρ就是电阻率,l为材料的长度,S 为面积。可以看出,材料的电阻大小与材料的长度成正比,而与其截面积成反比。 电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量。 在温度一定的情况下,有公式 其中的ρ就是电阻率,L为材料的长度,S为面积。可以看出,材料的电阻大小与材料的长度成正比,即在材料和横截面积不变时,长度越长,材料电阻越大:而与材料横截面积成反比,即在材料和长度不变时,横截面积越大,电阻越小。 由上式可知电阻率的定义为: 推导公式: 单位 国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米(Ω·m或ohmm),常用单位是欧姆·毫米和欧姆·米。 计算公式

电阻率的计算公式为: ρ为电阻率——常用单位Ω·m S为横截面积——常用单位㎡ R为电阻值——常用单位Ω L为导线的长度——常用单位m 电阻率的另一计算公式为: ρ为电阻率——常用单位Ω·mm2/m E为电场强度——常用单位N/C J为电流密度——常用单位A/㎡ (E,J 可以为矢量) 影响电阻率的外界因素 电阻率不仅与材料种类有关,而且还与温度、压力和磁场等外界因素有关。金属材料在温度不高时,ρ与温度t(℃)的关系是ρt=ρ0(1+at),式中ρ1与ρ0分别是t℃和0℃时的电阻率;α是电阻率的温度系数,与材料有关。锰铜的α约为1×10-1/℃(其数值极小),用其制成的电阻器的电阻值在常温范围下随温度变化极小,适合于作标准电阻。已知材料的ρ值随温度而变化的规律后,可制成电阻式温度计来测量温度。半导体材料的α一般是负值且有较大的量值。制成的电阻式温度计具有较高的灵敏度。有些金属(如Nb和Pb)或它们的化合物,当温度降到几K或十几K(绝对温度)时,ρ突然减少到接近零,出现超导现象,超导材料有广泛的应用前景。利用材料的ρ随磁场或所受应力而改变的性质,可制成磁敏电阻或电阻应变片,分别被用来测量磁场或物体所受到的机械应力,在工程上获得广泛应用。

土壤电阻率与接地电阻的测试方法

土壤电阻率与接地电阻的测试方法 一、土壤电阻率测试方法: 常用方法:四极等距法或称温纳(Wenner)法: 测试依据:规范DL/T475-2006 及各种仪表使用说明书 图a) 是四极等距法的原理接线图,两电极之间的距离a 应不小于电极埋设深度h 的20倍,即a ≥20h 。试验电流流入外侧两个电极,接地阻抗测试仪通过测得试验电流和内侧两个电极间的电位差,得到R ,通过公式 (1) 得到被测场地的视在土壤电阻率ρ: aR πρ2= (1) 说明:上式中的R 就是从仪表上直接读取的电阻值。四个接地电极应在一条直线上。本方法适用于我公司的测试表型号为:ZC-8、ZC29B-1、ZC29B-2、Megger 。如:某一测试中电极深度为0.1m ,从表上读取的值为3.76Ω,接地电极间的距离为3m ,则该区域土壤电阻率ρ=2πaR=2×3.14×3×3.76=70.84Ω·m (如果考虑季节系数,上面的值再乘以季节系数即可)。

附:季节系数表 季节系数的取值:摘自《智能建筑弱电工程设计施工图集》图集号97X700-7 说明: Ψ1:用于测量前数天下过较长时间的雨,土壤很潮湿时。 Ψ2:用于测量时土壤交潮湿时,具有中等含水量时。 Ψ3:用于测量时土壤干燥或测量前降雨量不大时。 操作步骤: 1.仪表端所有接线应正确无误。 2.仪表连线与电位电极P1、P2和电流电极C1、C2应牢固接触。 3.仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 4.将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min(备注:ZC29B

要求转速150r/min;ZC-8要求转速120r/min)。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 5.如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 6.如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 注意事项: 1.土壤电阻率测试应避免在雨后或雪后立即进行,一般宜在连续天晴3天后或在干燥季节进行。在冻土区,测试电极须打入冰冻线以下。 2.尽量减小地下金属管道的影响。在靠近居民区或工矿区,地下可能有水管等具有一定金属部件的管道的地方,应把电极布置在与管道垂直的方向上,并且要求最近的测试电极(电流极)与地下管道之间的距离不小于极间距离, 3.为尽量减小土壤结构不均匀的影响,测试电极不应在有明显的岩石、裂缝和边坡等不均匀土壤上布置;为了得到较可信的结果,可把被测场分片,进行多处测试。

土壤电阻率的测试方法

土壤电阻率的测试方法 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

土壤电阻率的测试方法 步骤: 一、在接地网内打入4根导电性能良好的接地桩子,深度约15公分,确保4根桩子在同一条直线上,且每根桩子之间的距离相等。假设间距为a。 二、将摇表第一根接线柱与第一根桩子相连,第二根接线柱与第二根桩子相连,以此类推,即将摇表的接线柱与桩子一一对应地用导线连起来。 三、将摇表按120转/分钟的速度摇动,从摇表中读出电阻值R。 四、将以上测到的值a和R代入公式:ρ=2π·a·R (π=3.14),得出土壤电阻率ρ的值。 土壤电阻率的测量方法有:土壤试样法、三点法(深度变化法)、两点法(西坡Shepard土壤电阻率测定法)、四点法等,本标准主要介绍四点法。 2、在采用四点法测量土壤电阻率时,应注意如下事项: (1)试验电级应选用钢接地棒,且不应使用螺纹杆。在多岩石的土壤地带,宜将接地棒按与铅垂方向成一定角度斜行打入,倾斜的接地棒应躲开石头的顶部。 (2)试验引线应选用挠性引线,以适用多次卷绕。在确实引线的长度时,要考虑到现场的温度。引线的绝缘应不因低温而冻硬或皲裂。引线的阻抗应较低。 (3)对于一般的土壤,因需把钢接地棒打入较深的土壤,宜选用2~4kg重量的手锤。 (4)为避免地下埋设的金属物对测量造成的干扰,在了解地下金属物位置的情况下,可将接地棒排列方向与地下金属物(管道)走向呈垂直状态。 (5)在测量变电站和避雷器接地极的时候,应使用绝缘鞋、绝缘手套、绝缘垫及其他防护手段,要采取措施使避雷器放电电流减至最小时,才可测试其接地极。 (6)不要在雨后土壤较湿时进行测量。 3、测量方法(四点法) 3.1 等距法或温纳(Wenner)法 将小电极埋入被测土壤呈一字排列的四个小洞中,埋入深度均为b,直线间隔均为a。测试电流I流入外侧两电极,而内侧两电极间的电位差V可用电位差计或高阻电压表测量。如图B.1所示。设a为两邻近电极间距,则以a,b的单位表示的电阻率ρ为: ρ=4πaR/(1+ -)(B.2-1) 式中ρ-土壤电阻率; R-所测电阻; a-电极间距; b-电极深度。 当测试电极入地深度b不超过0.1a,可假定b=0 则计算公式可简化为: ρ=2πaR。(B.2-2) 3.2 非等距法或施伦贝格-巴莫(Schlumberger-Palmer)法。 主要用于当电极间距增大到40m以上,采用非等距法,其布置方式见图B.2。此时电位极布置在相应的电流极附近,如此可升高所测的电位差值。

常用导体材料电阻率计算公式

常用导体材料电阻率计算 公式 Prepared on 24 November 2020

接地电阻与土壤电阻率的测量方法

接地电阻与土壤电阻率的测量方法 接地电阻,长接地体接地电阻这种方法主要适合用在测量对角线长度大于8米的接地体的接地电阻。测量方法是:第一,按照长接地体接地电阻的接线要求连接各处的线路。第二,在测量过程中,电位极沿接地体与电流极的连接移动三次,每次移动的距离在测量距离的百分之五左右,如果测量三次得到的数值都比较接近,取其平均值作为长接地体的接地电阻值;如果经过测量得到的数值并不接近,将电位极的位置往电流极的方向移动,直至测量值接近为止。第四,长接地体的接地电阻也可以采用三角形布极法测试。第五,转动接地电阻测量仪的手柄,使手摇发电机达到额定转速,调节平衡旋钮,直至电表指针停在黑线上,此时黑线只是的度盘值乘以倍率即为接地电阻值。 短接地体接地电阻这种方法适合用在测量长度小于8米的接地体的接地电阻。测量前必须把接地体和管道断开,然后按照这种方法的接线图沿垂直于管道的一条直线布置电极,计算好线路的距离以后,开始按照设计要求测量接地电阻。 土壤电阻率,等距离测量法,这种方法主要适合用在测量平均土壤电阻率的测量上。测量方法是在测量点上使用接地电阻测量仪,采用四级法进行测量,测量接线应该按照等距离测量法的要求连接各处的线路。将测量仪的四个电极以相等的距离放在一条直线上,电极入土深度小于相等距离的二十分之一。测量并记录土壤电阻值。接下来是数据处理:从地表到地下的距离与两个电极之间的距离相等的平均

土壤电阻率的计算方法是:从地表到深度a土层的平均土壤电阻率等于相邻两个电极之间的距离乘以接地电阻仪示值乘以2π。 不相等距离测量法,这种方法主要用在测量量深度不小于20米的情况下的土壤电阻率测量。测量的方法是:按照不相等距离测量方法的接线要求连接线路。采用不等距法应该首先计算并确定四个电极的间距,外侧电极与相邻侧电极之间的距离等于测量的深度减去内侧电极之间的距离的一半。根据确定的间距将测量仪的四个电极布置在一条直线上,电极入土深度应该小于被测距离的二十分之一。测量并记录土壤电阻数值。如果土壤电阻值小于零的时候,应该加大测量距离并且重新布置电极位置。

土壤电阻率的测试方法

 四、将以上测到的值a和R代入公式:ρ=2π·a·R (π=),得出土壤电阻率ρ的值。 3、测量方法(四点法) 等距法或温纳(Wenner)法 将小电极埋入被测土壤呈一字排列的四个小洞中,埋入深度均为b,直线间隔均为a。测试电流I流入外侧两电极,而内侧两电极间的电位差V可用电位差计或高阻电压表测量。如图所示。设a为两邻近电极间距,则以a,b的单位表示的电阻率ρ为: ρ=4πaR/(1+ -)() 式中ρ-土壤电阻率; R-所测电阻; a-电极间距; b-电极深度。 当测试电极入地深度b不超过a,可假定b=0 则计算公式可简化为: ρ=2πaR。() 非等距法或施伦贝格-巴莫(Schlumberger-Palmer)法。 主要用于当电极间距增大到40m以上,采用非等距法,其布置方式见图。此时电位极布置在相应的电流极附近,如此可升高所测的电位差值。 这种布置,当电极的埋地深度b与其距离d和c相比较甚小时,则所测得电阻率可按下式计算: ρ=πc(c+d)R/d ()

电缆直流电阻计算

电缆直流电阻与长度的关系 您好!电线、电缆每1千米的直流电阻计算公式:每1千米的直流电阻=电阻系数×1000÷截面积(平方毫米)·欧/1000米电阻系数:其中当温度T=20℃时,铜的电阻系数为0.0175欧·平方毫米/米铝的电阻系数为0.0283欧·平方毫米/米其中当温度T=75℃时,铜的电阻系数为0.0217欧·平方毫米/米铝的电阻系数为0.0346欧·平方毫米/米注意不论是单根或是多根都是以总截面积为计。例如以1.5平方毫米铜芯线(环境温度为20℃)计算: 0.0175×1000÷1.5≈11.667(欧/1000米) 绝缘铜电线最大直流电阻计算方法 20度时铜导体直流电阻=17.241/实际截面积单位:欧/km t度时铜导体直流电阻=(17.241/实际截面积)*(1+0.00393*(t-20))* 1.012*1.007 若为铝芯,17.241换为28.264,0.00393换为0.004 03 求出的是单位长度电阻,有多长再乘即可注:20度时最大电阻可查GB3956-1997,有国标就尊重国标 直流电动机: 4.0.2 测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻值,不应低于 0.5MΩ。 4.0.7 测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。交流电动机: 1 额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子

绕组不应低于0.5MΩ/KV。此外还应考虑温度对绝缘电阻值的影响。 直流电阻和20℃电阻率的单位及计算公式 1)定义或解释电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。 (2)单位国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米,常用单位是欧姆·平方毫米/米。 (3)说明①电阻率ρ不仅和导体的材料有关,还和导体的温度有关。在温度变化不大的范围内,:几乎所有金属的电阻率随温度作线性变化,即ρ=ρo(1+at)。式中t是摄氏温度,ρo是O℃时的电阻率,a是电阻率温度系数。②由于电阻率随温度改变而改变,所以对于某些电器的电阻,必须说明它们所处的物理状态。如一个220 V 1OO W电灯灯丝的电阻,通电时是484欧姆,未通电时只有40欧姆左右。③电阻率和电阻是两个不同的概念。电阻率是反映物质对电流阻碍作用的属性,电阻是反映物体对电流阻碍作用的属性。下表是几种金属导体在20℃时的电阻率. 材料电阻率(Ω m) (1)银 1.6 × 10-8 (5)铂 1.0 × 10-7 (9)康铜 5.0 ×10-7 (2)铜 1.7 × 10-8 (6) 铁 1.0 × 10-7 (10)镍铬合金 1.0 × 10-6 (3)铝 2.9 × 10-8 (7)汞 9.6 × 10-7 (11)铁铬铝合金1.4 × 10-6 (4)钨 5.3 × 10-8 (8)锰铜 4.4 × 10-7 (12) 铝镍铁合金1.6 × 10-6 (13)石墨(8~13)×10-6 可以看出金属的电阻率较小,合金的电阻率较大,非金属和一些金属氧化物更大,而绝缘 体的电阻率极大.锗,硅,硒,氧化铜,硼等的电阻率比绝缘体小而比