文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压维修电工安全技术操作规程完整

低压维修电工安全技术操作规程完整

低压维修电工安全技术操作规程完整
低压维修电工安全技术操作规程完整

低压维修电工安全技术操作规程

1. 遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。

2. 不准在设备运行过程中拆卸修理,必须停运并切断设备电源,按安全操作程序进行拆卸修理。临时工作中断或每班开始工作前,都必须重新检查电源是否已经断开,并验明是否无电。

3. 动力配电箱的刀开关,禁止带负荷拉闸。

4. 电机检修后必须遥测相间及每相对地绝缘电阻。绝缘电阻合格,把皮带轮上紧方可试车。空载电流应不超过规定范围。

5. 试验电机、电钻等,不能将其放在高处,需放稳后再试。

6. 定期巡检、维修电气设备,应确保其正常运行,安全防护装置齐备完好。

7. 凡是暂时拆除的电气设备的导线电源端必须用绝缘胶布包好,不得有裸露部分。对不再使用的电源管线应拆除。

8. 熔断器熔丝的额定电流要与设备或线路的安装容量相匹配,不能任意加大。带电装卸熔体时,要戴防护眼镜和绝缘手套,必要时应使用绝缘夹钳,操作人站在绝缘垫上。

9. 电气设备的保护接地或接零必须完好、合格。即:电气设备裸露的不带电导体(金属外壳)经接地线、接地体与大地紧密连接起来,称保护接地,其电阻一般不超过4欧姆。将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线相连接,称保护接零。在同一低压配电系统中,保护接零与保护接地不许混用。

低压维修电工安全技术操作规程

10. 螺口灯头的开关必须接在相线上,灯口螺纹必须接在零线上。

11. 监督执行在动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备的附近,不准堆放易燃易爆、潮湿或其它危及安全,影响维护检修的物品。

12. 临时装设的电气设备,必须符合临时接线安全技术规程。13. 每次检修完工后,必须清点所用工具、材料及零配件,以防遗失和留在设备内造成事故。将检修情况向使用人交代清楚,并送电与使用人一起试车。不能由维修电工单独试车。

14. 漏电保护器应定期清扫、维修,检查脱扣机构是否灵敏,定期测试绝缘电阻,阻值应不低于1.5兆欧,电子式漏电保护器不准用兆欧表测量相邻端子间的绝缘电阻。

15. 低压停电时,按规定办理停电手续,并会同申请停电人去现场检查、验电、挂地线或设遮拦,在开关的操作把上挂“禁止合闸,有人作业”的警示牌。在同一线路上有两组或以上人员同时工作时,必须分别办理停电手续,并在此路刀闸把上挂以数量相等的警示牌。16. 工作完毕,作业人员检查、清理现场,待全部人员撤离现场,工作负责人填写工作终结并签字后交停电执行电工复查无误方可摘警示牌送电。遇有两组及以上人员作业时,必须在各组完全完工后,方可摘警示牌送电。

第一章电工登高作业安全操作规程

1、作业人员必须穿好长裤,戴安全帽和干手套,二米以上的高度要戴安全带,上下传递工具必须使用绳子和工具袋。在杆上单方面剪线,必须用绳子或钢丝拉牢,做好安全措施后方可剪线,剪线或紧绳时,下面禁止有人。

2、在梯子上工作时,梯子必须有人扶住或将梯子上部用绳子扎牢在可靠的地方。

3、登高检修行车,必须停电,拔掉保险丝,挂上安全牌,工作必要时戴好安全带。

第二章现场电工防火责任制

一、电工必须持安全生产监察局核发的《电工安全操作证》上岗操作。

二、要按照有关规范安装检修电气线路和电器设备。三、配合技术人员正确计算配电线路负荷,配线正确,对配电线路指定专人负责、维修,不得擅自增加用电设备,不得随便乱装乱用。四、严禁滥用铜丝、铁丝代替熔丝,正确选用熔丝。五、要经常检查电气设备运行情况,对超负荷和擅自加大熔丝容量等隐患,及时向有关部门提出整改意见。

六、积极主动向用电人员宣传安全用电常识,组织职工进行电器知识讲座,制止违章用电行为。

七、配合义务消防员对电器防火器材进行维护。

八、要掌握排除一般电气故障的方法,并能使用灭火器扑灭电气火灾。

第三章电工岗位责任制

1.电工必须持证上岗。

2.必须掌握安全用电基本知识和用电设备的性能。

3.使用设备前必须检查设备各部位的性能均属正常后方可通电使用。

4.停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

5.电工作业时必须穿戴好必要的劳防用品。

6.严禁带电作业,设备严禁带病运行。

7.发生人身触电事故时,应立即采取有效的急救措施。8.民工必须严格遵守建设部发布的“施工现场临时用电安全技术规范”进行作业。

9.保证电气设备、移动电动工具、临时用电正常运行和安全使用。

第四章谈施工现场用电设备、设施绝缘电阻的测试

建筑施工现场使用的机械设备中,绝大部分都是以电作为能源的,随着机械化施工水平的提高,使用电动机械,接触电气设备的人越来越多,而这些人的安全用电知识和技能水平又相对偏低,不能辨识危害和危险,在遇到触电事故后又缺乏及时有效的急救措施,因此在安装使用电气设备过程中易发生触电伤亡事故。据统计每年因触电事故死亡人数都占到全部事故死亡人数7%以上,经济损失更大,加强施工现场安全用电,防止触电事故的发生刻不容缓。

笔者从事施工现场安全管理工作多年,在现场检查发现很多用电设备、设施工作环境很差,经常和水、泥浆打交道,由于维修保养不及时,破损、老化严重,造成用电设备、设施绝缘性能下降,而现场电工对

这些用电设备、设施不能定期进行绝缘电阻测试,如果这类用电设备、设施保护装置性能差的话,操作人员工作过程中极容易造成直接触电事故。因此,良好的绝缘是保证设备和线路正常运转的必要条件,也是防止触电伤亡事故的重要措施。

下面笔者谈一下如何在施工现场对用电设备、设施的绝缘电阻进行测试。

一、测试内容施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。

二、测试仪器测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。

在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E (接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。三、测试方法1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速

达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。

当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝缘纸上。

2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。

四、绝缘电阻值测试标准

1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。

2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω。

3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。

4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。

5、手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻值:Ⅰ类手持电动工具应大于2ΜΩ、Ⅱ类手持电动工具应大于7ΜΩ、Ⅲ类手持电动工具应大于1ΜΩ。

6、变压器一、二次绕组之间及对铁芯的绝缘电阻值应大于2ΜΩ。

五、需要进行绝缘电阻值测试的几种情况1、新安装的用电设备投入运行前;

2、长期未使用的设备或停用3个月以上再次使用前;

3、电机进行大修后或发生故障时;

4、移动用电设备(如:磨石机、潜水泵、打夯机、平板振动机、软管振动机等)在现场第一次使用前;

5、手持电动工具除了在第一次使用前要测试,以后每隔一段时期定期测试;

6、安全隔离变压器(如:行灯变压器)在使用前。

六、绝缘电阻值测试时应注意的问题

1、测量电气设备的绝缘电阻时,先切断电源,然后将设备充分放电。

2、仪表应放置在水平位置。

3、兆欧表的测量引线应使用绝缘良好的单根导线,且应充分分开,不得与被测量设备的其它部位接触。

4、测量电容量较大的电机、电缆、变压器及电容器应有一定的充电时间,摇动一分钟后读值,测试完毕后将设备放电。

5、不能用两种不同电压等级的兆欧表测同一绝缘物,因为任何绝缘物所加的电压不同,造成绝缘体产生物理变化不同,使绝缘体内泄漏电流不同,从而影响到测量的绝缘物电阻值不同。

6、测试应在良好的天气下进行,周围环境度不低于5℃为宜。七、结束语建筑施工现场始终处于一个动态、变化之中,现场临时用电

也不例外。由于用电设备、设施进退场时间不一致,給临时用电管理带来了一定难度,因此施工现场必须建立临时用电安全检查制度,加强对作业人员安全用电知识教育,对现场电工进行系统电气专业培训,掌握安全用电的基本知识和各种电气机械设备的性能,熟知《施工现场临时用电安全技术规范》及其它用电规定。对现场隐患严重,不符合安全要求的用电设备、设施应坚决淘汰,及时更新、改造用电设备、设施,实现其本质安全,确保现场临时用电安全。

第五章低压作业应使用接地线

近闻某供电企业为保证员工在低压线路施工中人身安全,多方筹集资金为所有施工人员配备了低压接地线,同时制定实施了《高低压接地线使用管理考核办法》,严肃兑现奖罚措施。有的人说,何必多此一举呢,咱们没用低压接地线,不是也安全工作这么多年了?据该企业负责安全生产的领导介绍,早在企业刚刚配发低压接地线的时候,很多员工对此颇有微辞、满不在意。但是,考核办法实施以后,大家纷纷自觉使用了接地线,工作起来也感觉安心、放心多了,大家对挂接地线的重要性也认识清楚了。毕竟,实现安全生产、保障人身平安才是供电企业最重要的责任和任务。其实,大家都知道,在高、低压线路设备施工中,如果正确使用了接地线,来自电网或客户端异常电流即使串上电网也不会对电力员工身体造成威胁。在这种特殊情况下,接地线可以让不明电流、电荷对地放电,造成线路瞬间短路跳闸,确保施工人员人身安全。毕竟,高低压线路接地线是保证电力试验人

员及施工人员人身安全的必备器械,也是高低压工作人员不可缺少的安全工具。笔者呼吁,在施工中,基层企业必须要求员工使用接地线。

第六章电工的安全技术管理

1、电气操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。

2、电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。

3、电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两级漏保护。

4、电气设备所用保险丝,禁止用其金属丝代替,并且需与设备容量匹配。

5、施工现场内严禁使用塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。

6、电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作。

7、当发生电气火灾时应立即切断电源,用干砂灭火或用干粉灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。

8、凡移动式照明,必须采用安全电压。

9、施工现场临时用电施工,必须遵守施工组织设计和安全操作规程。

第七章直接接触预防措施的预防原理

直接接触预防措施遵循这样的原则:操作人员未通过辅助手段或工具就不能触及到带电部分;只能使用适当的绝缘工具才能拆卸或打开无法断电的带电部分,或不允许拆卸和打开的设备防护部件;使带电部分的电压不超过安全电压值;将电气设备装设在封闭的电气操作场所中,以实现必要的保护。

第八章初级电工技能鉴定考核试

一、是非题1 、指示仪表不仅能直接测量电磁量,而且还可以与各种传感器相配合,进行温度、压力、流量等非电量的测量。(√) 2 、电动系仪表除可以做成交直流两用及准确度较高的电流表、电压表外,还可以做成功率表、频率表和相位表。(√)

3 、准确度为1.5 级的仪表,测量的基本误差为±3% 。(×)

4 、要直接测量电路中电流的平均值,可选用电磁系仪表。(×)

5 、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。(√)

6 、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×)

7 、直流电流表可以用于交流电路。(×)

8 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√)

9 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调令一次。(√)

10 、测量交流电路和有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×)

11 、用两只单相电能表测量三相三线有功负载电能时,出现有一个

表反转,这肯定是接线错误。(×)

12 、电动系功率表的电流线圈接反会造成指针反偏转,但若同时把电压线圈也反接,则可正常运行。(×)

13 、电磁系仪表的抗外磁场干扰能力比磁电系仪表强。(×)

14 、电动系相位表没有产生反作用力矩的游丝,所以仪表在未接入电路前,其指针可以停止在刻度盘的任何位置上。(√)

15 、按仪表对电场或外界磁场的防御能力,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。Ⅱ级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变±1% 。(√)

16 、测量电流的电流表内阻越大越好。(×)

17 、不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。(√)

18 、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×)

19 、装有氖灯泡的低压验电器可以区分火线(相线)和地线,也可以验出交流电或直流电;数字显示低压验电器除了能检验带电体有无电外,还能寻找导线的断线处。(√)

20 、剥线钳可用于剥除芯线载面积为6mm2 以下的塑料线或橡胶线的绝缘层,故应有直径6mm 及以下的切口。(×)

21 、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×)22 、手动油压接线钳可以用来压接截面为16~240mm2 的铜、铝导线。(√)

23 、装接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×)

24 、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过20m 。(×)

25 、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。(√)

26 、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×)

27 、铜有良好的导电、导热性能,机械强度高,但在测试较高时易被氧化,熔化时间短,宜作快速熔体,保护晶体管。(×)

28 、熔点低、熔化时间长的金属材料锡和铅,适宜作高压熔断器熔体。(×)

29 、强电用的触点和弱电用的触点,性能要求是相同的,所用材料也相同。(×)

30 、用作传感器、扬声器和微波器件的铝镍钴材料是永磁材料,能在一定的空间内提供恒定的磁场。(√)

31 、铝导线联接时,不能像铜导线那样用缠绕法或绞接法,只是因为铝导线机械强度差。(×)

32 、导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。(×)

33 、钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。(√)

34 、土壤的热阻系数,将影响埋设电缆的散热,因而影响电缆的安全载流量。热阻系数越大,电缆的安全载流量越大。(×)

35 、电缆管(TC )和管壁较薄,其标称直径是指其内径。(×)

36 、裸导线在室内敷设高度必须在3.5m 以上,低于3.5m 不许架设。(×)

37 、导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。(×)

38 、电缆短、牵引力小时,可用牵引头让线心承受拉力;当牵引力大时,可用钢丝套牵引。(×)

39 、所有穿管线路,管内接头不得多于1 个。(×)

40 、电缆线芯有时压制圆形、半圆形、扇形等形状,这是为了缩小电缆外形尺寸,节约原材料。(√)

41 、电缆的保护层是保护电缆缆芯导体的。(×)

42 、电缆在搬动中,电缆线盘应平放在汽车上,以便固定。(×)

43 、纸绝缘电缆中,绕包型电缆较分相铅包型电缆的工作电压为高。(×)

44 、中、低压聚氯乙烯电缆、聚乙烯电缆和交联聚乙烯电缆,一般也与纸绝缘电缆一样,有一个完全密封的金属护套。(×)

45 、电缆在运行中,只要监视其负荷不要超过允许值,不必监测电缆的温度,因为这两都是一致的。(×)

46 、电缆在锯钢甲时的工艺是先用直径为2.0mm 铜绕绑3~4 匝将钢甲绑紧,铜线的缠绕方向应与钢甲缠绕方面相反。(×)

47 、变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。(×)

48 、高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。(×)

49 、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。(×)

50 、更换熔断器的管内石英砂时,石英砂颗粒大小都一样。(×)

51 、备用变压器平时也应将轻气体继电器接入信号电路。(√)

52 、无载调压变压器,在变换分接头开关后,应测量各相绕组直流电阻,每相直流电阻差值不大于三相中最小值的10% 为合格。(×)53 、通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。(×)

第八章电工的安全常识

1通过人体的电流必须限制在安全电流1mA以下。

2必须将高压电场强度限制在人身安全和健康无损害的数值内。

3工作人员与带电体间距离应保证在电力系统中发生各种过电压时,不会发生闪络放电。人身与带电体的安全距离不得小于《电业安全工作规程》规定的数值。

4带电作业人员必须参加严格的技术培训,经考核合格后方可上岗,作业时要设专人监护。

5对于比较复杂、难度较大的带电作业,必须经过现场勘察,编制相应操作工艺方案和严格的操作程序,并采取可靠的安全技术组织措施。6带电作业应在良好天气下进行。

继电保护装置的运行维护工作中应注意哪些事项

⑴在继电保护运行过程中,发现异常现象时,应加强监视并向主管部门报告;

⑵继电保护动作跳闸后,应首先检查保护动作情况并查明原因。在恢复送电前应将所有的掉牌信号全部复归;

⑶维修工作中如涉及到保护装置应与继电保护专业联系;

⑷值班员对保护装置的操作,一般只允许接通或断开压板,切换开关及卸装熔丝等工作;

⑸在二回路上工作应遵守电业安全工作规定;

⑹二次回路上工作必须有符合现场实际的图纸,不能单凭主观记忆去进行。

第九章安全电压

安全电压又称安全特低电压,指保持独立回路的,其带电导体之间或带电导体与接地体之间不超过某一安全限值的电压。

具有安全电压的设备称为Ⅲ类设备。

我国标准规定工频电压有效值的限值为50V、直流电压的限值为120V。我国标准还推荐:当接触面积大于1cm2、接触时间超过1s 时,干燥环境中工频电压有效值的限值为33V、直流电压限值为70V;潮湿环境中工频电压有效值的限值为16V、直流电压限值为35V。限值是在任何运行情况下,任何两导体间可能出现的最高电压值。我国标准规定工频电压有效值的额定值有42V、36V、24V、12V 和6V。特别危险环境中使用的手持电动工具应采用42V安全电压;在有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V安全电压;金属容器内、隧道内、水井内以及周围有大面积接地导体等工作地点狭窄、行动不便的环境或特别潮湿的环境应采用12V安全电压;水下作业等场所应采用6V安全电压。当电气设备采用24V以上安全电压时,必须采取直接接触电击的防护措施。

人体与电接触时,对人体各部组织(如皮肤、心脏、呼吸器官和神经系统)不会造成任何损害的电压。安全电压的规定,各国有所不同。我国根据具体环境条件规定安全电压值为:在无高度触电危险的建筑物中为65V;在有高度触电危险的建筑物中为36V;在有特别触电

危险的建筑物中为12V。

第十章低压电工考核试题电气安全基本知识

1、人身触电的本质是:(C)

A 触及了高电位;

B 接近了强电场;

C 电流通过了人体;

D 对电过敏。

2、人体对工频触电的摆脱电流为:(B) A 1mA ;B10mA;

C 30mA;

D 50mA。

3、人体对工频触电的感知电流为:(A) A 1mA ;B10mA;

C 30mA;

D 50mA。

4、某些电气没备在它们刚退出运行后,残余电荷量可能较大,所以检修或测量前应先放电的设备是:(B)

A 10kW以下电动机;

B 电缆或电容器;

C 安全灯变压器

D 断路器。

5、防止感应电压触电,可将有感应电压部分做如下处理:(A)

A 直接接地;

B 拆除;

C 接零;

D 用足够的绝缘物包敷。

6、人身触电的本质是(C)

A.触及了高电位;

B.接近了强电场;

C.电流通过了人体;

D.对电过敏

7、人体对工频触电的摆脱电流为(B)

A.1mA;

B.10mA;

C.30mA;

D.50mA

8、人体对工频触电的感知电流为(A)

A.1mA;

B.10mA;

C.30mA;

D.50mA

9、有些设备刚退出运行后,残余电荷时可能较大,检修或测量前应先放电,它们是(B)。

A.10kW以下电动机;

B.电缆和电容器;

C.安全灯变压器;

D.接触器

10、绝缘材料被击穿,在击穿电压消失后,绝缘性能还能恢复的是(B)绝缘材料。

A.固体;

B.气体;

C.液体;

D.气体和液体

11、低压电气设备的绝缘老化主要是(C)。

A.热老化;

B.电老化;

C.热老化和电老化;

D.无法确定

12、配电盘二次线路的绝缘电阻最低不应低于(C)。

A.10MΩ;

B.2MΩ;

C.1MΩ;

D.0.5MΩ

13、具有加强绝缘的设备绝缘电阻不应低于(B)。

A.10MΩ;

B.5MΩ;

C.2MΩ;

D.1MΩ

14、用于人身保护的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于(B)。

A.50mA ;

B.30mA;

C.10mA;

D.1mA

15、为了防止漏电导致火灾,采用的漏电保护装置应为(B)。

A.高度灵敏;

B.中灵敏度;

C.低灵敏度;

D.以上三种均可

16、延时型漏电保护器的动时间性为(D)。

A.0.1-01.2S;

B.0.2-0.5S;

C.0.1-1S;

D.0.2-2S

17、在TN系统中,通过漏电保护器的截面应不小于(A)铜线。

A.10mm2;

B.6mm2;

C.4mm2;

D.2.5mm2

18、Y级绝缘的电动机最高允许工作温度为(A)

A.95℃;

B.105℃;

C.120℃;

D.130℃

19、在火灾、爆炸危险环境中,保护接接零系统的电气设备金属接线

应进行(B):

A.保护接地;

B.保护接零;

C.不接地;

D.不接零

20、在火灾、爆炸危险环境中,保护接地系统的电气设备金属管线应进行(A):

A.保护接地;

B.保护接零;

C.不接地;

D.不接零

21、电动机绝缘等级中,允许工作温度最高的为(B):

A.A级绝缘;

B.B级绝缘;

C.F级绝缘;

D.C级绝缘

22、电动机绝缘等级中,允许工作温度最低的为(A):

A.Y级绝缘;

B.C级绝缘;

C.H级绝缘;

D.E级绝缘

23、电流通过电体时,所产生的热量与(D):

A.电流成正比;

B.与通电时间平方成正比;

C.与导线电阻成正比;

D.与电流平方成正比

24、在扑救10kV及以下的电气火灾时,扑救人员或使用的消防器材与带电部位保持安全距离为(A)

A.0.4m;

B.0.5m;

C.1m;

D.4m

25、火灾、爆炸危险环境中的21区属于(C):

A.爆炸性气体环境;

B.爆炸性粉尘环境

C.火灾危险环境;

D.均不是

26、引起电动机火灾的原因可能是(A):

A.电动机缺相运转;

B.电动机缺二相运行;

C.电动机轴承加油过多;

D.电动机保护零线或地线截面小

27、电气线路发生火灾的原因可能是(B):

A.导线接触不良;

B.线路短路保护未动作;

C.电气误操作;

D.线路发生倒杆事故

28、配电变压器二次侧中性点的直接接地叫做(A):

A.工作接地;

B.保护接地;

C.重复接地;

D.屏蔽接地

29、为防止电气设备绝缘损坏而造成触电危险,电气设备在正常情况下不带电的金属外壳,架构必须(B)

A.与大地进行绝缘隔离;

B.实行保护接地或保护接零;

C.加设防护遮栏;

D.挂警告牌

30、由小区配电室供电的低压配电系统和高压用户独立配电系统,均应实行(B):

A.保护接地;

B.保护接零;

C.重复接地;

D.静电接地

31、接地干线采用扁钢时,最小截面不应小于(B):

A.48mm;

B.24mm;

C.4mm;

D.12mm

32、在公用低压配电系统中,电气设备的金属外壳应进行(B):

A.保护接零;

B.保护接地;

C.重复接地;

D.保护接地和保护接零同时采用

33、保护接零系统叫做(A):

变配电电工安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD254 变配电电工安全技术操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电电工安全技术操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2.值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。 3.值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须有监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即:电压等级(KV)安全距离(m)10及以下0.3535及以下0.90110及以下1.50 5.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。 6.巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。 7.倒闸操作必须遵循以下原则: 7.1倒闸作业应由二人进行,一人操作一人监护。 7.2操作人员与带电物体应保持规定的安全距离(见上

低压维修电工安全技术操作规程完整

低压维修电工安全技术操作规程 1. 遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2. 不准在设备运行过程中拆卸修理,必须停运并切断设备电源,按安全操作程序进行拆卸修理。临时工作中断或每班开始工作前,都必须重新检查电源是否已经断开,并验明是否无电。 3. 动力配电箱的刀开关,禁止带负荷拉闸。 4. 电机检修后必须遥测相间及每相对地绝缘电阻。绝缘电阻合格,把皮带轮上紧方可试车。空载电流应不超过规定围。即:电气设备裸露的不带电导体(金属外壳)经接地线、接地体与紧密连接起来,称保护接地,其电阻一般不超过4欧姆。 13. 每次检修完工后,必须清点所用工具、材料及零配件,以防遗失和留在设备造成事故。地面维修电工安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6905 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 地面维修电工安全操作 规程正式样本

地面维修电工安全操作规程正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、必须持有效证件上岗,熟知《煤矿安全规 程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备 检修质量标准》和电气设备防爆标准的有关规定。 二、维修前准备好所用的工具、材料和配件,并 随身携带停电作业牌和合格的验电笔。 三、按期对所规定的日、周、月检内容进行检 查、检修。 四、停送电必须遵守自停、自检、自送电的原 则,不得预约停送电或委托他人停送电,更不能借机 作业。

五、作业前必须停下前一级供电开关及可能反送电的开关,加锁挂牌,并用与电源电压等级相符的验电笔验电,确认无误后放电,同时挂接三相临时短路接地线,悬挂时先接接地端后接导体端,拆除顺序相反。 六、操作高压电气设备时,必须戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,并做到一人操作,一人监护。 七、高低压开关柜检修时,开关柜上隔离开关处,必须加装耐压合格的临时隔离板或套绝缘筒。 八、同一供电系统和同一控制系统有两个及以上多点同时作业时,对停电开关要分别悬挂停电作业牌,并设一个总的负责人,负责联络各相关环节的工作进度,恢复送电前,摘掉各自停电作业牌后,方可联系送电。

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工矿、企业、电业安全工作规程,严格执行各单位根据实际情况制定的电业,安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要专人负责分管停、送电、监督和指挥工作,并在工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应二人搭档,相互监护。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守本单位制定的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上“严格合闸”警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 8、一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 10、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 11、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 12、变电所、配电室、电器站等处,必须备用电气用消防器材,并要设专人保管,电工随时可用会用。 13、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。 14、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 15、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。 16、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 17、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 18、谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 ------------------------------------------------------------------------------------- 电工岗位职责和安全技术操作规程 (一)、岗位职责 1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。

低压电工安全操作规程

低压电工安全操作规程 1、范围 本标准适用于低压电工内、外线电气维修及配电室值班等低压电气作业。 本标准的低压是指交流不超过1000V或直流不超过1500V的额定电压。 2、通用部分 2.1 电工的基本条件 2.1.1 年满18周岁,具有高中以上文化程度,身体健康,经医生鉴定没有妨碍电工作业的病症及其它生理缺陷。 2.1.2 按《电工作业人员安全技术考核标准》经电气安全技术和安全规程培训并考核合格,取得省级颁发的《特种作业操作证》。持有《特种作业操作证》的电气工作人员,每年要经复审合格。 2.1.3 具备严格遵守有关安全管理法规及标准,工作中遵守劳动纪律,班前、班中不饮酒。 2.1.4 学会并掌握触电急救方法和电气火灾扑救方法。 2.1.5 因故间断工作三个月以上,经复工的安全教育和安全操作规程的学习考核。 2.2 电气操作 2.2.1 电工作业时应按规定使用电工个体防护用品和电工安全工具。 2.2.2 电工现场作业时,应由熟悉该项工作和现场情况的人员进行,严格遵守电气安全操作规程。 2.2.3 电气操作属特种作业,必须两人以上进行。操作低压盘时,盘后不得有人。 2.2.4 停电拉闸操作,必须按照负荷开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作;送电时按相反次序依次操作。严禁带负荷拉刀闸。 2.2.5 带电装卸管式熔断器时,要戴防护眼镜和绝缘手套,站在绝缘垫上使用绝缘夹钳进行。 2.2.6 禁止非电工人员从事任何电气作业。

2.2.7 非电工接近电气装置从事辅助性工作时,应有电工负责专人监护,监护人不能兼做其他工作。 2.2.8 学徒期未满或考试不合格者及实习人员不得独立从事电气作业。 2.2.9 发生触电事故或电气火灾时,值班电工应立即断开有关设备的电源,在积极进行抢救的同时,报告领导和有关部门。对触电休克的人员,实施就地抢救,直至医护人员到来。电气火灾时,在切断电源后使用干粉灭火器或二氧化碳等气体灭火器扑救。 2.2.10 严禁约时停、送电。 2.3 使用工具 2.3.1 使用喷灯工作时,油量不得超过其容积的四分之三,打气要适当,不得使用漏油、漏气的喷灯。 2.3.2 不得在带电导线、带电设备及易燃物附近等危险场所使用喷灯。喷灯火焰与带电部位的最小距离不得小于1.5m。 2.3.3 在带电设备附近作业,禁止使用钢卷尺等金属用具。 2.3.4 不准使用漏气、破裂或受潮的不合格的绝缘用具 2.3.5 使用直梯子时,应避免使用金属材质等导电材料的梯子。梯子与地面之间的角度应为60?左右,并采取防滑措施及设专人临护。使用没有搭勾的梯子,要有人扶牢。使用人字梯,拉线链必须牢靠。 2.3.6 使用手动弯管器时,应选择宽敞平坦的操作位置,操作人员要错开所弯的管子,以免弯管器滑脱摔伤、碰伤。 1 2.3.7 两人以上套管丝时,应协调一致,板把两侧不得站人。 2.3.8 断管时拉锯不可用力过猛,以防锯条折断伤手,断管后先用锉刀去毛刺,不可直接用于指去摸,

安装电工安全技术操作规程

编号:SM-ZD-75585 安装电工安全技术操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安装电工安全技术操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 设备安装 1.1 安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 1.2 搬运配电柜时,应有专人指挥,步调一致。多台配电盘(箱)并列安装时,手指不得放在两盘(箱)的接合部位,不得触摸连接螺孔及螺丝。 1.3 露天使用的电气设备,应有良好的防雨性能或有可靠的防雨设施。配电箱必须牢固、完整、严密。使用中的配电箱内禁止放置杂物。 1.4 剔槽、打洞时,必须戴防护眼镜,锤子柄不得松动。錾子不得卷边、裂纹。打过墙、楼板透眼时,墙体后面,楼板下面不得有人靠近。 2 内线安装 2.1 安装照明线路时,不得直接在板条天棚或隔声板上

行走或堆放材料;因作业需要行走时,必须在大楞上铺设脚手板;天棚内照明应采用36V低压电源。 2.2 在脚手架上作业,脚手板必须满铺,不得有空隙和探头板。使用的料具,应放入工具袋随身携带,不得投掷。 2.3 在平台、楼板上用人力弯管器煨弯时,应背向楼心,操作时面部要避开。大管径管子灌沙煨管时,必须将沙子用火烘干后灌入。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开,管子加热时,管口前不得有人停留。 2.4 管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹出。二人穿线,应配合协调,一呼一应。高处穿线,不得用力过猛。 2.5 钢索吊管敷设,在断钢索及卡固时,应预防钢索头扎伤。绷紧钢索应用力适度,防止花篮螺栓折断。 2.6 使用套管机、电砂轮、台钻、手电钻时,应保证绝缘良好,并有可靠的接零接地。漏电保护装置灵敏有效。 3 外线安装 3.1 作业前应检查工具(铣、镐、锤、钎等)牢固可靠。挖坑时应根据土质和深度,按规定放坡。

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程(一) 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工南钢、电业安全工作规程,严格执行安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应有人监护,严禁独立一人作业。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守南钢的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上在检修中,严禁合闸”警示牌, 确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 &一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 0、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 1、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 2、熟知电气用消防器材,电工随时可用会用。

3、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要 采取安全措施,按带电作业规程操作。 4、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板 导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 5、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮 拦,并挂牌显示。 6、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 7、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工 作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护 者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 &谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 9、移动用电工具必须经南钢安检合格,并在有效期内使用。 电工作业安全操作规程(二) 、在电工作业时,可能产生的危险有害因素:触电、物体打击、高处坠落。 未经过相关培训,持证上岗,不具备相关的安全知识。 检修作业前未按规定办理相关的安全措施导致触电。 不按电工规定的劳动用品穿戴(绝缘鞋等)导致触电。 高处作业不带安全帽、安全带,使用的梯台不符合相关安全要求导致 物体打 击。 带电作业导致触电。 检修作业前未做工作标识,无安全措施,误送电导致触电。 不使用应该使用的绝缘手套、绝缘棒、绝缘鞋等操作导致触电。 (4) 高处坠落、 (7) 在检修岗位不遵守相关岗位的安全规定,导致事故。 (8)

电工安全技术操作规程

电工安全技术操作规程 NO.22 第1页共2页 1、施工现场临时线路、电气设备的安装与维修应执行《施工现场临时用电安全技术规范》和临时用电施工组织设计。 2、电气工作人员必须经过专门培训,持证上岗,作业时要穿戴好劳保用品,所有用品须是经过认真检验的合格品。 3、停电检修时,须按序做好停电、验电、装接地线、挂指示牌四项工作。严禁约时停电,约时送电。 4、低压设备在特殊情况下需带电作业时,应请专人监护。使用绝缘工具,戴低压绝缘手套,穿长袖布服,其相邻带电部分用绝缘板隔开。严禁使用挫刀、金属尺等金属工具。 5、凡电气设备的外壳、安装电气设备的金属支架、箱体均须接地保护。除移动电缆的铜芯线可用1.5mm2截面外,其余接地用的绝缘铜线均须大于2.5mm2。 6、手持移动灯具及特殊场所的照明,人工挖孔桩孔内照明,要使用不超过36V的安全电压。金属管道上、金属容器中、狭窄场所中以及特殊潮湿的环境下使用行灯电压不超过12V。使用的安全变压器应采用双绕组型严禁使用自藕式;铁芯、外壳及二次侧均应接地保护。 7、单回路设置的漏电保护器一般先用30mA动作时间0.1s。但当触电会同时发生二次伤害的场所,漏电保护器应选择动作电流小于15mA,时间不大于0.1s。 8、电工必须掌握触电急救知识。 9、各种电气设备和线路不应超安全负荷,安装牢固、绝缘良好和安装保险装置,严禁用铜丝代替保险丝。 10、放置及使用易燃液体、气体的场所,应采用防爆型电器设备及

照明灯具,照明灯具不应直接装在可燃构件上,灯具表面的高温部位靠近可燃物时,要采取隔热、散热等防火措施。 11、电气线路的安装应严格遵守电器安装规范。电线和灯具的架设高度不应低于2.5米,不准拖地或绑挂在金属架、钢筋之上。线路安装完毕,必须用兆欧表测试导线间和对地绝缘电阻,经验收合格后方能投入使用。 12、不可用纸、布或其他可燃材料做灯罩,灯泡距可燃物应保持一定距离,禁止用照明 灯具用作生活取暖和烘物品,灯泡正下方不准堆放可燃物,在丙类库房内,不得使用典钨灯和超过60瓦的白炽灯等高温灯具。不准在电线上挂、搭衣服毛巾。 13、变(配)电室应保持清洁、干燥。变(配)电室要有良好的通风,室内禁止吸烟、生火及存放与变(配)电无关的物品。 14、施工现场、办公室、集体宿舍严禁使用电炉和大瓦数电热器具。 15、电气设备和线路应经常检查,发现可能引起火花、短路、发热和绝缘损坏等情况时,必须立即修理。 16、线路上禁止带负荷接电或直接断电。 17、本章无规定者按(80)国家建安工人安全技术操作规程执行。

低压维修电工安全操作规程

低压维修电工安全操作规程 1 适用范围 本规程适用于低压维修电工、安装电工、低压内线电工、低压外线电工。 2 操作规程 2.1 电气作业人员必须经专业安全技术培训考试合格,发给许可证后,持证上岗操作。徒工必须在持证电工的监护和指导下才准进行操作。 2.2 电工应掌握电气安全知识,了解岗位责任区域的电气设备性能,熟练掌握触电急救和事故紧急处理措施。 2.3 电工上岗必须穿戴合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其它防护用品,所用绝缘用具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠。禁止使用破损、失效的用具,对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数相匹配的用具。 2.4 任何电气设备、线路未经本人验电以前,一律视为有电,不准触及。需接触操作时,应切断该处的电源,经验电、放电(电容性设施)之后验电合格,取下可熔保险器,并在电源开关手把上挂上“禁止合闸,有人工作”的标示牌,方能接触工作。 2.5 动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开或合闸,必须先将用电设备开关切断方可操作。处理事故需拉开带负荷的动力箱闸刀开关时,应采用绝缘工具戴绝缘手套和护目镜或采取防止电弧烧伤、触电的措施。 2.6 各种电气接线的接头要保证导通接触面积不低于导线截面积,线头不应突出,接线不得松动,绝缘包扎符合要求。 2.7 使用行灯时,需用专用的隔离变压器供电,且行灯电压不得超过36伏。如在特别潮湿或在金属容器内工作时,其电压不应超过12伏。 2.8 电气设备的外露可导电部分必须与电网接地网可靠连接,零线与地线必须分开,接地线截面积要符合标准。

2.9 在可能的情况下,应尽量停电工作,如需带电操作,必须设专人监护。监护人应符合从业要求,监护时不得从事操作或做与监护无关的事情。 2.10 带电装卸熔断器管时,要戴护目镜和绝缘手套,必要时使用符合绝缘要求的绝缘夹钳,站在绝缘垫上操作。带电作业时,应先分清火线、零线(地线),选好工作位置。工作时应不同时触及导电部分和接零(地)部分。如需断开导线时,应先断开火线,后断开零(地)线;搭接导线时,顺序相反。 2.11 在带电的电度表和继电保护二次回路上工作时,要检查电压互感器和电流互感器的二次绕组原接地点应可靠。断开电流回路时,应事先将电流互感器二次的专用端子短路,严禁用导线缠绕。工作时不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。不许带负荷拆、装尾线。 2.12 不准在设备运转过程中拆卸修理,必须停车切断设备电源,按安全操作程序进行工作。 2.13 未经电气技术负责人许可和批准,电工不得改变电气设施的原有接线方式和结构。 2.14 使用梯子时,梯子要有防滑措施,踏步应牢固无裂纹。梯子与地面之间的角度以75度为宜。没有搭勾的梯子在工作中要有人扶住梯子。使用人字梯时拉绳必须牢固。 2.15 高空作业时,应系好安全带,戴好安全帽,所用工具、零件均应装在工具袋内,禁止上、下抛扔,工作现场应有监护人。 2.16 临时装设的电气设备必须符合临时线安全规程。 2.17 工作结束后,应清扫、整理现场。工作负责人应对工作项目进行周密检查,确定无误后,向接班人员交接清楚。必要时,将有关事宜载入交接班记录。 2.18 遇到发生人身触电时,应立即切断电源,按紧急救护法进行抢救,并应保护现场,同时要及时向上级领导和主管部门报告,并做好记录。

现场电工安全技术操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 现场电工安全技术操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

现场电工安全技术操作规程(最新版) 1、施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱、提供的机械设备动力源和照明,必须执行JGJ46-2005《施工现场临时用电案例技术规范》(以下简称《JGJ46-2005规范》),施工完毕必须拆除。 2、施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当非专业电工发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 3、施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩、车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 4、电缆接头必须按《JGJ46-2005规范》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。

5、高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 6、在高压一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 7、施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 8、现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋切断机、均要设置防护设施、且要符合标准、可靠。 9、开关箱应防雨、防尘、加锁;一般高装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 10、开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 11、开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 12、开关箱的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁

电工安全技术操作规程(新)

电工安全操作规程1 1严格遵守安全操作规程总则。 2工作前必须做好充分的组织工作,交待安全措施及注意事项,并明确分工。 3电气设备及线路的检修工作,低压设备(400伏以下)遇特殊情况需要带电作业时,应经领导同意,佩戴好电报警安全帽,做好安全措施,有专人监护方可进行。 4在作业旁边有裸露的带电体,必须采取安全措施,方能进行作业。 5对电气设备或线路进行停电检修时,必须指定具体负责人,严格按电气设备检修工作制度进行。 6对电气设备或线路停电检修时,1、断开有关的电源开关;?2、验明工作部分确无电压(对电缆、电容器组,高压电气设备及线路,停电后须先放电);3、在有关的开关手柄上挂上标示牌;4、根据具体情况是否需要设三相短路接地线,需要时(如检修电缆),则装上后,方可进行工作。 7对电气设备或线路的停送电操作必须遵循下面的基本原则:停电时先断开能带负荷拉合的断路器(如接触器、空气断路器、油断路器等),后断开闸刀(如刀开关、隔离开关);送电时则先合刀闸,后合断路器。

8检修具有两个以上电源的环形供电系统时,应先熟悉线路来龙去脉。当需要拔下配电箱或电板上的保险以断开线路电源时,必须在无负荷电流的情况下进行。 9高空作业时必须先检查所用工具(如梯、踩板、绳子、安全带等)是否完好,并检查杆子(特别是根部)情况。严禁无安全带登杆作业。工作结束不准沿杆滑下。高空作业传递工具、材料严禁抛掷。使用梯子时,梯子脚处应有专人监护。 10夜间或雷雨天禁止露天登高作业,特殊情况必须有妥善的安全措施。 11拆卸、更换、安装具有两路或多路电源供电的线路时,在工作完成之后,一般应该用仪表校对相系无误后,经通电并列试车正常,才能交付生产单位使用。 12新安装的电器设备、金属外壳及金属配线管,必须做好接地、接零保护。设备及线路绝缘水平应达到有关规定的标准。 13检修弱电设备时(如硅整流或其它电子设备),当情况不明或未采取有效措施之前,禁止拿常用的摇表检查其绝缘。 14若发生人身或设备事故,就立即停止工作,先抢救伤者,并保护现场,及时报告领导处理。 15电工工作时必须头脑清醒,思想集中,严格按确认制操作。

电工安全操作规程

,. 电工安全操作规程 1、目的 使岗位操作制度化、标准化、规范安全操作。 2、适用范围 电工 3、引用标准 《劳动安全卫生国家标准》 4、技术要求 4.1、上岗前的检查和准备工作 4.1.1、上班前必须按规定穿戴好工作服、绝缘鞋、安全帽,长发同志应戴工作帽。4.1.2、在安装或维修电气设备时,要清扫工作场地和工作台面,防止灰尘等杂物落入电气设备内造成故障。 4.1.3、班前班中不准饮酒,身体不适、心情不佳者不得上岗操作,工作时应集中精力,不得玩耍、打闹,不准做与本职工作无关的事,听从领导和指挥。 4.1.4、必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。 4.2、安全文明操作 4.2.1、在全部或部分停电的设备上工作,必须落实保证安全的组织措施和技术措施。 4.2.2、电工须持证上岗,严禁非电气作业人员装修电气设备和线路,排除故障或检修设备必须二人进行,一人操作,一人监护,单人不得作业。 4.2.3、严禁在工作场地,特别是易燃、易爆物品的生产场所吸烟及明火作业,防止火灾发生。 4.2.4、高压操作须要穿戴必需的安全防护用品,高于400伏的线路禁止带电作业,如非带电作业不可时,须有可靠的安全措施,经领导批准,并有专人监护方可进行。 4.2.5、检查电气设备时,应先切断电源,并用验电器测试是否带电,在确定不带电后,才能进行检查修理,验电时必须用电压等级合适而且相应的验电器,验电前应先在有电设备上进行试验,确定验电器良好,高压验电必须戴绝缘手套。

4.2.6、任何电器设备或线路在未经验电、确认无电之前一律视为有电,电气设备停电后即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和采取安全措施以前不得触及设备,以防突然来电。 4.2.7、检修线路或电气设备时应断电,并在电源开关处挂上“禁止合闸、有人工作”的标牌,有机旁控制箱的电气设备,必须做到“两停两挂”,并设专人监护。 4.2.8、检修设备停电时,必须把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,与停电设备有关的变压器和电压互压器必须从高、低压两侧断开,防止向停电设备返送电,在电器开关刀闸拉合操作时必须戴好绝缘手套。 4.2.9、电气设备拆除送修后,对可能来电的线头应用绝缘胶布包好,线头必须有短路接地保护装置,凡拆除的线路,带电的线头须包好,整齐可靠,安装照明灯开关必须控制火线,所用导线及保险丝其容量须符合规定标准,选用开关应大于所控设备的容量。 4.2.10、凡金属壳的电气设备都必须设有牢固的保护接地线,接地线电阻不应大于4欧姆。 4.2.11、在检修电气设备内部故障时,应选用36V的安全电压灯泡作为照明。 4.2.12、拆卸和装配电气设备时,操作要平稳,用力应均匀,不要强拉硬敲,防止损坏电气设备,任何检修工作完成后,必须彻底清理工作现场。 4.2.13电动机通电试验前,应先检查绝缘是否良好,机壳是否接地。试运转时,应注意观察转向,听声音,测温度。工作人员要避开联轴节旋转方向,非操作人员不许靠近电动机和试验设备,防止触电。 4.2.14、在处理运转着的电机电刷及装置时,应穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套站在绝缘垫上,使用良好的绝缘工具,严禁用双手同时接触两个不同极性的带电体及回路和接地部分。 4.2.15、巡视检查时应注意与带电设备的安全距离,高压柜前0.6m,10kV以下0.7m,35kV及以下1m,110kV及以下1.5m。 4.2.16、使用起重设备吊起运电动机、变压器等设备时,要仔细检查被吊重物是否牢固,并有专人指挥,不准歪拉斜吊,吊物下或旁边严禁站人。 4.2.17、登高2米以上作业时必须戴安全带。使用登高工具(梯子、铁鞋、安全带、绳子等),在使用前须详细检查,不符合安全规定者不得使用。使用梯子与地面夹角不应

地面维修电工安全操作规程示范文本

地面维修电工安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

地面维修电工安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、必须持有效证件上岗,熟知《煤矿安全规程》、 《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标 准》和电气设备防爆标准的有关规定。 二、维修前准备好所用的工具、材料和配件,并随身 携带停电作业牌和合格的验电笔。 三、按期对所规定的日、周、月检内容进行检查、检 修。 四、停送电必须遵守自停、自检、自送电的原则,不 得预约停送电或委托他人停送电,更不能借机作业。 五、作业前必须停下前一级供电开关及可能反送电的 开关,加锁挂牌,并用与电源电压等级相符的验电笔验 电,确认无误后放电,同时挂接三相临时短路接地线,悬

挂时先接接地端后接导体端,拆除顺序相反。 九、外线作业时,必须佩带安全帽、安全带和登高工具。蹬梯作业时,必须设专人扶梯,安全带要栓挂在牢固处。 十、两条线路并联或并联回路中,电缆重新接头时,要找好相序后,方可并联运行。施工完毕后,认真清扫现场,经矿调度同意后,送电试运转,正常后方可离开,并

电工安全操作规程

QTJQ-205 电工安全操作规程 1、目的 使岗位操作制度化、标准化、规范安全操作。 4.2.5、检查电气设备时,应先切断电源,并用验电器测试是否带电,在确定不带电后,

才能进行检查修理,验电时必须用电压等级合适而且相应的验电器,验电前应先在有电设备上进行试验,确定验电器良好,高压验电必须戴绝缘手套。低压维护电工安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L5890 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 低压维护电工安全操作 规程正式样本

低压维护电工安全操作规程正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、在低压配电盘、配电箱和电源干线上的工 作,应填用第二种工作票。在低压电动机和照明回 路上工作,可用口头联系征得单位领导或电工班长同 意方可作业。上述工作至少两人进行。 2、低压回路停电的安全措施: ①将维护设备的各方面电源断开取下熔断器(保 检),在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!” 的标示牌。 ②工作前必须进行验电放电工作。 ③根据需要其它安全措施按电力《安规》有关规

定执行。 3、停电、更换熔断器(保险)后,恢复送电,应检查回路无送电障碍,操作开关或刀闸时应戴绝缘手套和护目眼镜。 4、低压带电作业: 一般情况下不准带电作业,根据生产需要在工作现场符合安全要求情况下,必须经单位领导批准并做好以下条款方可进行工作。 ①低压带电作业应设专人监护(高级工),使用有绝缘柄的工具(5000伏),站在干燥的绝物上并戴绝缘手套和安全帽,必须穿上工作服方可进行工作。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具在带电区工作。 ②高低压同杆架设线路上,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离符合要求(大于0.7

最新-电工安全技术操作规程

电工安全技术操作规程 一、一般要求 1.所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查,校验。 2.现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3.线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4.熔化焊锡,锡块、工具要干燥,防止爆溅。 5.喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。 6.配制环氧树脂及沥青电缆胶时,操作地点应通风良好,并须戴好防护用品。 7.不得使用锡焊容器盛装热电缆胶。高空浇注时,下方不得有人。 8.有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 二、设备及内线安装 1.安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 2.多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。 3.剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,戴好防

护眼镜。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 4.人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。 5.管子煨弯,砂子必须烘干,装砂架子搭设牢固,并设栏杆。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开。管子加热时,管口前不得有人。 6.管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手。 7.安装照明路线不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上铺设脚手板。 三、外线及电缆土程 1.电杆用小车搬运,应捆绑卡牢。人抬时,动作一致,电杆离地不得过高。 2.人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。 3.登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径八分之一以上时,应经加固后,方能登杆。 4.登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。 5.杆上紧线应侧向操作,并将夹螺栓拧紧。紧有角度的导线,

工贸企业低压维修电工安全操作规程

编号:SM-ZD-84852 工贸企业低压维修电工安 全操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

工贸企业低压维修电工安全操作规 程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1适用范围 本规程适用于低压维修电工、安装电工、低压内线电工、低压外线电工。 2操作规程 2.1电气作业人员必须经专业安全技术培训考试合格,发给许可证后,持证上岗操作。徒工必须在持证电工的监护和指导下才准进行操作。 2.2电工应掌握电气安全知识,了解岗位责任区域的电气设备性能,熟练掌握触电急救和事故紧急处理措施。 2.3电工上岗必须穿戴合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其它防护用品,所用绝缘用具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠。禁止使用破损、失效的用具,对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数相匹配的用具。

2.4任何电气设备、线路未经本人验电以前,一律视为有电,不准触及。需接触操作时,应切断该处的电源,经验电、放电(电容性设施)之后验电合格,取下可熔保险器,并在电源开关手把上挂上“禁止合闸,有人工作”的标示牌,方能接触工作。 2.5动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开或合闸,必须先将用电设备开关切断方可操作。处理事故需拉开带负荷的动力箱闸刀开关时,应采用绝缘工具戴绝缘手套和护目镜或采取防止电弧烧伤、触电的措施。 2.6各种电气接线的接头要保证导通接触面积不低于导线截面积,线头不应突出,接线不得松动,绝缘包扎符合要求。 2.7使用行灯时,需用专用的隔离变压器供电,且行灯电压不得超过36伏。如在特别潮湿或在金属容器内工作时,其电压不应超过12伏。 2.8电气设备的外露可导电部分必须与电网接地网可靠连接,零线与地线必须分开,接地线截面积要符合标准。 2.9在可能的情况下,应尽量停电工作,如需带电操作,

相关文档