文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 专项施工方案专家论证意见回复表

专项施工方案专家论证意见回复表

专项施工方案专家论证意见回复表
专项施工方案专家论证意见回复表

专项施工方案专家论证意见回复表

需要编制专项施工方案和需要专家论证的情况

施工现场危险源识别及需要编制专项施工方案和需要专家论证的情况: 1、对于下列危险性较大的分部分项工程,应单独编制专项施工方案: (1)基坑支护、降水工程:开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m,但地质条件和周围环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 (2)土方开挖工程:开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 (3)模板工程及支撑体系: 1)各类工具式模板工程:包括飞模、滑模、爬模、大模板等工程。 2)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10KN/m2及以上;集中线荷载15KN/m 及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构建的混凝土模板支撑工程。 3)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 (4)起重吊装及安装拆卸工程:采用非常规起重设备、方法且单件重量在10KN及以上的起重吊装工程;采用起重机械进行安装的工程;起重机械设备自身的安装、拆卸。 (5)脚手架工程:搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程;附着式整体和分片提升脚手架工程;悬挑式脚手架工程;

吊篮脚手架工程;自制卸料平台、移动操作平台工程;新型及异型脚手架工程。 (6)拆除、爆破工程:建筑物、构筑物拆除工程;采用爆破拆除的工程。 (7)其他:建筑幕墙安装工程;钢结构、网架和索膜结构安装工程;人工挖扩孔桩工程;地下暗挖、顶管及水下作业工程;预应力工程;采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 2、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,还应组织专家对单独编制的专项施工方案进行论证: (1)深基坑工程:基坑支护、降水工程:开挖深度超过5m (含5m)或虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑物(构筑物)安全的基坑(槽)支护、降水工程。 (2)模板工程及支撑体系 1)工具式模板工程:包括飞模、滑模、爬模、大模板等工程。 2)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m 及以上;施工总荷载15KN/m2及以上;集中线荷载20KN/m及以上。 3)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700kg以上。 4)起重吊装及安装拆卸工程:采用非常规起重设备、方法

专项施工方案专家论证审查制度

专项施工方案专家论证审查制度 一、专项施工方案的编制 1、分部工程的施工危险程度分为施工危险性一般、施工危险性较大、施工危险性重大三大类。项目经理部应根据 本项目的工程特点, 结合单位工程中分部工程的特点界定施工危险程度。 2、各项目经理部应建立施工危险较大、重大的分部工程台帐。 3、对具有危险性分部工程应编制安全专项施工方案, 包括基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、临时用电工程等。 4、分部工程安全专项施工方案内容包括: 1)、工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 2)、编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 3)、施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 4)、施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等 5)、施工安全保证措施:组织保障、技术设施、应急预案、监测监控等。 6)、劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 7)、计算书及相关图纸。 二、专项施工方案的审查论证 1、专项方案由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的, 由施单位技术负责人签字。实行施工总承包的, 专项方案由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专项方案, 经施工单位审核合格后报监理单位, 由项目总监理工程师签字。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的, 由施工总承包单位组织召开专家论证会。

2、下列人员应当参加专家论证会: 1)专家组成员; 2)建设单位项目负责人或技术负责人; 3)监理单位项目总监理工程师及相关人员; 4)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员; ⑤. 勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。 本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。 3、专家论证的主要内容: 1)专项方案内容是否完整、可行; 2)专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准和规范; ③. 安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。 3)专项方案经论证后,由专家组提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见, 并在论证报告上签字。该报告作为专项方案修改完善的指导意见。 4、施工单位应根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织施工。 5、实行施工总承包的,应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字。 6、专项方案经论证后需做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改,并重新组织专家进行论证。 施工单位应当严格按照专项方案组织施工, 不得擅自修改、调整专项方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的, 修改后的专项方案应当重新审核。对于超过一定规模的危险性较大工程的专项方案,施工单位应当重新组织专家进行论证。 三、专项施工方案的实施

专家论证意见回复

《高大支模架专项方案》专家论证意见回复 一、专家意见:补充完善审批流程、编制依据、工程概况等内容; 意见答复: (一)、完善编制流程: 审批流程已完善; (二)、完善编制依据: 1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2015); 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013) 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2012); 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012); 5、《工程测量规范》(GB50026-2007); 6、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001); 7、《高处作业分级》(GB3608-2008); 8、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 9、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80--2016 10、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》(建筑[2003]82号); 11、《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010) 12、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》( GB/T 29639-2013) 13、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2016) 14、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 15、《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013) (三)、完善工程概况: 本工程为亳州浩源花茶有限公司仓库工程,建筑总高度为8.30m,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构;抗震设防烈度为7度;设计使用年限为50年;建筑防火等级为地上二类;建筑安全等级为二级。 主体框架混凝土强度等级:垫层C15,框架柱、独立基础为C30,框架梁、板自-3.2米~屋面为C25,过梁、圈梁、构造柱为C20。 本工程基础采用独立基础,填充墙外墙及潮湿环境采用MU10-200/300厚煤矸石烧结砖,砌筑砂浆强度等级为M7.5混合砂浆,内隔墙采用MU3.5-200厚煤矸石烧结砖,砌筑砂

专项施工方案专家论证制度

专项施工方案专家论证制度

专项施工方案专家论证制度 根据国务院令《建设工程安全生产管理条例》中第二十六条的规定,结合本公司的实际情况,特制订本制度: 一、专项施工方案编审的范围 1、施工临时用电方案, 2、起重吊装工程; 3、脚手架工程; 4、其他危险性较大的工程。 二、专项施工方案的编制要求 专项施工方案的编制必须具有较强的针对性,针对各种不同的工程结构、施工工艺和方法、作业条件等所产生的各种不相同的危险因素,采取相应的对策、措施,主要应体现以下要求: a、针对施工项目的特点找出危险点、源和重要控制环节; b、明确作业方法的流程及操作要领; c、附具的安全验算结果 d、人员、机具、装备的选用配备、保证安全的措施; e、卫生、环境条件、文明施工标准; f、可能出现的危险及针对性预防措施; 三、专项施工方案的编制和论证 1、小型工程(单体建筑面积5000M2以内)的专项施工方案由工程项目经理部完成编制,公司工程进行协助,完成后的专项施工方案由工程部组织进行论证,参加论证的人员主要为公司内部的工程师以及项目经理和施工员,论证后的专项施工方案报公司总经理助理审批后实施。 2、中型工程(单体建筑面积5000M2以上)的专项施工方案由公司工程部进行编制,完成后的专项施工方案由公司组织进行论证,参加论证的人员除公司内部的工程师以及项目经理和施工员外,还要请设计部门、质量监督部门和工程监理部门参加,论证后的专项施工方案由公司总经理审批后实施。

3、涉及大型工程、特种工程和危险性特别大的工程项目的专项施工方案,由工程部负责人亲自编制,由公司总经理主持,聘请设计、质量监督、工程监理、安监部门和其他有关方面专家进行论证,公司内部的工程师和有关的项目经理参与讨论和记录,经过论证后的专项施工方案在报请建设行政主管部门备案后再进行实施。 四、专项施工方案的实施 1、已批准的专项施工方案,不得随意变动,实施方案所需的安全技术措施经费不得挪作它用。 2、认真进行专项施工方案实施中的安全生产技术交底工作,安全技术措施中的各种安全设置、防护应列入施工任务单,责任落实到班组或个人,并实行验收制度。施工作业人员必须进行现场安全教育和安全技术交底,否则不得进行作业。 3、在要害部位和危险区域,采取切实可行的安全防范措施,施工现场要有专职安全人员巡回检查,并设明显标志及警示牌。 4、作业过程中需变更方案和措施,必须由原编审人员同意,并有书面签证。 5、专项施工方案在实施过程中,现场必须有专职安全生产管理人员旁站监督。小型工程的专项施工方案在实施过程中,项目部工地安全员必须全过程旁站监督,公司安全负责人择时参加;中型工程的专项施工方案在实施过程中,公司工程部负责人必须全过程旁站监督,企业安全负责人择时参加;当实施大型工程的专项施工方案时,公司工程部负责人和安全负责人必须全过程旁站监督。 6、对不认真执行专项施工方案中的安全技术措施或擅自更改措施的行为,一经检查发现,将对责任人进行严肃查处。

建筑工程专项施工方案专家论证的范围

建筑工程专项施工方案专家论证的范围 一、深基坑工程 (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、模板工程及支撑体系 (一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m 及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。 三、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 (二)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 四、脚手架工程

(一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。 (二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。 (三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 五、拆除、爆破工程 (一)采用爆破拆除的工程。 (二)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 (三)可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 (四)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。 六、其它 (一)施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 (二)跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 (三)开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。 (四)地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。 (五)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

专家论证签字表格

危险性较大工程专项方案专家论证审查表 一、工程基本情况 工程名称滨江新城住宅小区地点吉首市乾州新区滨江路 建筑面积m2结构层数 建设单位湖南湘泉房地产开发有限公司施工总承包单位吉首市乾江建筑安装有限公司超过一定规模的危险性较大的分部分项工程类别: □深基坑;□模板工程及支撑体系;□超重吊装及安装拆卸工程;□脚手架;□拆除;爆破工程;□其他 危险性较大工程基本情况(打印): 超支模施工 二、参加专家论证会的有关人员(签名) 类型姓名单位(全称)职务职称手机 组长 专家组成员 建设单位项目负责 人或技术负责人 监理单位项目 总监理工程师 施工单位分管 安全的负责人 施工单位 技术负责人 施工单位 项目负责人 施工单位项目 技术负责人 专项方案 编制人员 项目专职安全生产 管理人员(组长) 危险性工程设计 单位项目负责人 其他有关人员

三、专家组审查综合意见及修改完善情况 专家组审查意见: 论证结论:□同意通过□按专家意见修改后同意通过□不予通过,重新审查 专家签名:专家组组长(签名): 年月日就专家论证意见对专项方案的修改情况:(对专家提出的意见逐条回复) 施工总承包单位(章): 项目负责人(签名): 单位技术负责人(签名): 年月日监理单位对修改情况的核验意见: 监理单位(章): 总监理工程师(签名): 单位技术负责人(签名): 年月日专家组组长对修改情况的复核意见: 专家组组长(签名): 年月日

安全专项施工方案专家论证审查表 工程名称滨江新城住宅小区商铺 工程详细地址吉首市乾州新区滨江路 安全专项施工方案名称模板工程及支撑体系 施工单位吉首市乾江建筑安装有限公司 监理单位湘西联合工程管理有限公司 论证会召集单位 论证会单位论证会地点项目部会议室专家组意见: 年月日备注:详细情况见安全专项施工方案论证审查报告 专家签名序号姓名职称单位 1 2 3 4 5 6 7 主管部门参加人员:

施工方案专家论证综合意见表

综合楼土方开挖及基坑支护 施工方案专家论证综合意见表 工程名称综合楼施工单位集团建设工程有限公司 建设单位市场建设营运有限公司设计单位建筑设计有限公司综合楼工程土方开挖及基坑支护施工方案,于2010年03月26日组织了以王健凡为组长,为组员的专家组进行论证,经专家组讨论分析,一致认为该方案内容基本完善、可行,符合相关标准规范规定;安全施工条件基本符合现场实际,建议根据以下意见进行补充完善: 1.周边条件描述应补充完整,支护设计要求应列入。 2.编制依据应补充全面,有关国家、省的文件规定和施工组织设计应列入。 3.施工要求和技术保证条件和工艺参数应结合设计要求编写。 4.施工计划应明确具体起始时间。补充脚手架搭设及人行上下便梯便道的搭设内容。 5.工艺流程应结合土方开挖和支护施工共同编制,对各工序间交接应有明确要求。 6.应将监测、监控部分方案作为本方案附件或补充。 7.截、排水措施应综合描述,明确排水口位置。 8.应补基坑支护施工平面图、土方开挖平面图。细化安全施工管理方面的内容。 9.补充施工文本目录。 10.应急预案应补充边坡塌方事件。 序号姓名工作单位职称联系电话 专家签名1 2 3 4 5

设计/施工方案专家论证意见表 工程名称建设单位 专家单位设计/施工单位 专家名称职称专业联系电话 专家签名年月日

公交首末站工程 设计/施工方案专家论证会议签到表 序号姓名工作单位职务职称联系电话 年月日

公交首末站工程 设计/施工方案专家论证会 经专家组共同商议,一致推荐同志为该项目专家组组长。 序号姓名工作单位职称联系电话专 家 签 名 年月日

需专家论证的专项施工方案

需专家论证的专项施工方案 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 一、深基坑工程 (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 三、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN 及以上的起重吊装工程。 (二)跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。 (三)开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。 (四)地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。 (五)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

专项施工方案及专家论证

专项施工方案及专家论证、审查制度 根据国务院令393号《建设工程安全生产管理条例》中第二十六条的规定, 结合本项目的实际情况,特制订本制度: 一、专项施工方案编审的范围 1、施工临时用电方案, 2、基坑支护工程; 3、土方开挖工程; 4、模板工程; 5、起重吊装工程; 6脚手架工程; 7、其他危险性较大的工程。 二、专项施工方案的编制要求 专项施工方案的编制必须具有较强的针对性,针对各种不同的工程结构、施工工艺和方法、作业条件等所产生的各种不相同的危险因素,采取相应的对策、措施, 主要应体现以下要求: a、针对施工项目的特点找出危险点、源和重要控制环节; b、明确作业方法的流程及操作要领; c、附具的安全验算结果 d、人员、机具、装备的选用配备、保证安全的措施; e、卫生、环境条件、文明施工标准; f、可能出现的危险及针对性预防措施; 三、专项施工方案的编制和论证 涉及大型工程、特种工程和危险性特别大的工程项目的专项施工方案,由项目技术负责人(总工程师)亲自编制,由项目经理主持,聘请设计、质量监督、工程监理、安监部门和其他有关方面专家进行论证,公司内部的工程师和有关的项目经理参与讨论和记录,经过论证后的专项施工方案在报请建设行政主管部门备案后再进行实施。 四、专项施工方案的实施 1、已批准的专项施工方案,不得随意变动,实施方案所需的安全技术措施经费不得挪作它用。

2、认真进行专项施工方案实施中的安全生产技术交底工作,安全技术措施中的 各种安全设置、防护应列入施工任务单,责任落实到班组或个人,并实行验收制度。 当实施大型工程的专项施工方案时,项目技术负责人(总工程师)和安全总监和施工技术工程部长必须全过程旁站监督。 6对不认真执行专项施工方案中的安全技术措施或擅自更改措施的行为,一经检查发现,将对责任人进行严肃查处。 危险性较大工程安全专项施工方案专家论证审查制度(试行) 根据建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定,结合本公司的实际情况,特制订本制度: 1 专家论证审查危险性较大工程安全专项施工方案编制的范围 1.1 深基坑工程。 开挖深度超过5m (含5m)或深度虽未超过5m (含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。 1.2 高大模板工程。 水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m或跨度超过18m施工总荷载大于1 0kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。 1.7 其他危险性较大的工程。 2 专项施工方案的编制要求 2.1 专项施工方案的编制必须具有较强的针对性,针对各种不同的工程结构、施工工艺和方法、作业条件等所产生的各种不相同的危险因素,采取相应的对

专家论证意见回复单.doc

专家论证意见回复单 编号: 工程名称苏州德威国际学校(一期)工程日期2012 年 8 月 12 日 建设单位苏州工业园区教育发展投资有 工程编号 限公司 原审查意见回复意见 论证意见:回复: 1、支撑所使用的模板方木、钢管扣件、可调顶托1、支撑所使用的模板方木、钢管扣件、可调顶托等材等材料的规格和质量应符合《JGJ130-2011 》、料的规格和质量符合《 JGJ130-2011 》、《 JGJ162-2008 》、《 JGJ162-2008 》、规范及苏州建设局 2006 第 24 规范及苏州建设局2006 第 24 号文件并进行随机检测,号文件并进行随机检测,现场实际使用钢管壁厚现场实际使用钢管壁厚不小于计算壁厚,与壁厚与计 不得小于计算壁厚。算稿相符。 2、支撑体系的构造措施应结合规范2、支撑体系的构造措施应结合规范《JGJ162-2008 》《 JGJ162-2008 》 6.1.9 、条文执行,可调顶托的 6.1.9 、条文执行,可调顶托的外伸长度按规范要求设 外伸长度应按规范要求设置,水平杆在顶层步距置,水平杆在顶层步距根据规范要求进行加密,水平 根据规范要求必须加密。杆间距为 750,并对方案进行更改。 3、建议500× 1500mm梁采用四立杆支撑纵横向3、在方案设计中已对500× 1500mm梁采用四立杆支间距取( 300+400+300)× 600mm;400× 1500mm(400 撑纵横向间距取(300+400+300 )× 600mm; 400 ××1000mm)梁取( 300+300+300)× 600mm; 350× 1500mm(400× 1000mm)梁取( 300+300+300)× 600mm;850mm 以下截面梁取三立杆支撑(425+425)×350× 850mm以下截面梁取三立杆支撑(425+425)×600mm;并重新复核稳定,严格控制浇筑混凝土时600mm 进行了更改;并对支撑系统重新进行验算,稳 的泵口混凝土在结构面的堆载高度,不得超过定性满足要求,严格控制浇筑混凝土时的泵口混凝土 10cm。在结构面的堆载高度,不得超过10cm,并进行书面交4、补充支撑高支模区域的平、剖面示意图及共享底。 空间与相邻楼层的水平杆联接节点示意图,明确4、已补充支撑高支模区域的平、剖面示意图及共享空和标注水平剪刀撑和垂直剪刀撑的设置和构造措间与相邻楼层的水平杆联接节点示意图,明确和标注 施,台阶式区域扫地杆设置应满足规范要求。水平剪刀撑和垂直剪刀撑的设置和构造措施,台阶式 5、支撑体系施工前必须认真向施工人员进行交区域扫地杆按规范要求设置,详见附图。 底,交底应健全签字手续,模板铺设前必须对支5、支撑体系施工前认真向施工人员进行交底,交底应撑系统按方案要求进行验收,支撑系施工完毕经健全签字手续,模板铺设前必须对支撑系统按方案要 三方验收合格后方能铺设底模板。求进行验收,支撑系施工完毕经三方验收合格后再铺 6、建议上层结构混凝土没有浇筑前下层模板支设底模板。 撑不得拆除,补充高空防坠落措施和立杆基底的6、上层结构混凝土没有浇筑前下层模板支撑不得拆 防滑移措施。除,已补充高空防坠落措施和立杆基底的防滑移措施 7、严格按方案要求,做好立杆基层的回填土质量详见附图 001。 和混凝土基层,计算书中个别参数取值有误应调7、严格按方案要求,做好立杆基层的回填土质量和混整。凝土基层,计算书中个别参数取值已调整,并重新进 行验算(见重新计算稿),稳定性满足要求。 专家组长:

专项施工方案和需要专家论证的分类

附件一:危险性较大的分部分项工程范围附件二:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 附件一危险性较大的分部分项工程范围专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专项方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字。 一、基坑支护、降水工程开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、土方开挖工程开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 三、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m2及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 四、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10KN(1020千克力)及以上的起重吊装工程。 (二)采用起重机械进行安装的工程。

(三)起重机械设备自身的安装、拆卸。 五、脚手架工程 (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。 (二)附着式整体和分片提升脚手架工程。 (三)悬挑式脚手架工程。 (四)吊篮脚手架工程。 (五)自制卸料平台、移动操作平台工程。 (六)新型及异型脚手架工程。 六、拆除、爆破工程 (一)建筑物、构筑物拆除工程。 (二)采用爆破拆除的工程。 七、其它 (一)建筑幕墙安装工程。 (二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。 (三)人工挖扩孔桩工程。 (四)地下暗挖、顶管及水下作业工程。 (五)预应力工程。 (六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

专项施工方案专家论证制度

专项施工方案专家论证制度 根据国务院令393 号《建设工程安全生产管理条例》中第二十六条的规定,结合本公司的实际情况,特制订本制度: 一、专项施工方案编审的范围 1、施工规程(安装、高空作业、); 2、施工临时用电方案; 3、施工临时动火方案; 3、其他危险性较大的工程。 二、专项施工方案的编制要求专项施工方案的编制必须具有较强的针对性,针对各种不同的工程结构、施工工艺和方法、作业条件等所产生的各种不相同的危险因素,采取相应的对策、措施,主要应体现以下要求: a针对施工项目的特点找出危险点、源和重要控制环节; b、明确作业方法的流程及操作要领; c、附具的安全验算结果 d、人员、机具、装备的选用配备、保证安全的措施; e、卫生、环境条件、文明施工标准; f、可能出现的危险及针对性预防措施; 三、专项施工方案的编制和论证 1、小型工程(单体建筑面积10000M2 以内、建筑层数12层以内、单跨结构24M 以内等等)的专项施工方案由工程项目部完成编制,公司施工技术管理科进行协助,完成后的专项施工方案由施工技术管理科组织进行论证,参加论证的的人员主要为公司内部的工程师以及项目经理和施工员,

论证后的专项施工方案报企业技术负责人(总工程师)审批后实施。 2、中型工程(单体建筑面积10000M2 以上、建筑层数12层以上、单跨结构24M 以上等等)的专项施工方案由公司施工技术管理科进行编制,完成后的专项施工方案由企业技术负责人组织进行论证,参加论证的人员除公司内部的工程师以及项目经理和施工员外,还要请设计部门、质量监督部门和工程监理部门参加,论证后的专项施工方案由公司总经理审批后实施。 3、涉及大型工程、特种工程和危险性特别大的工程项目的专项施工方案,由公司技术负责人(总工程师)亲自编制,由公司总经理主持,聘请设计、质量监督、工程监理、安监部门和其他有关方面专家进行论证,公司内部的工程师和有关的项目经理参与讨论和记录,经过论证后的专项施工方案在报请建设行政主管部门备案后再进行实施。 4、作业过程中需变更方案和措施,必须由原编审人员同意,并有书面签

专家论证意见回复

《高大支模架专项方案》专家论证意见回复一、专家意见:补充完善审批流程、编制依据、工程概况等内容; 意见答复: (一)、完善编制流程: 审批流程已完善; (二)、完善编制依据: 1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2015); 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013) 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2012); 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012); 5、《工程测量规范》(GB50026-2007); 6、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001); 7、《高处作业分级》(GB3608-2008); 8、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 9、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80--2016 10、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》(建筑[2003]82号); 11、《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010) 12、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》( GB/T 29639-2013) 13、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2016) 14、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 15、《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013)

(三)、完善工程概况: 本工程为亳州浩源花茶有限公司仓库工程,建筑总高度为,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构;抗震设防烈度为7度;设计使用年限为50年;建筑防火等级为地上二类;建筑安全等级为二级。 主体框架混凝土强度等级:垫层C15,框架柱、独立基础为C30,框架梁、板自米~屋面为C25,过梁、圈梁、构造柱为C20。 本工程基础采用独立基础,填充墙外墙及潮湿环境采用MU10-200/300厚煤矸石烧结砖,砌筑砂浆强度等级为混合砂浆,内隔墙采用厚煤矸石烧结砖,砌筑砂浆为M5混合砂浆,与土壤接触的墙体用MU10-200/300厚煤矸石烧结砖,砌筑砂浆强度等级为M5水泥砂浆。 二、专家意见:建议对立杆基础硬化,补充地基承载力计算,明确先浇柱后浇梁板的施工工艺;柱模需设置抛撑;砼梁板浇筑,柱砼需达到强度要求 意见答复: 立杆基础采用C20砼进行硬化; 地基承载力计算见计算书十立柱地基基础验算; 先浇柱后浇梁板施工工艺见八.; 外围柱最外侧支撑设置抛撑,搭设要求砼内侧柱支撑; 砼梁板浇筑时,柱砼达到设计强度的70%。 三、专家意见:进一步明确剪刀撑、纵横向联系撑,加强联系撑、扫天杆、顶托、连墙件的设置方式和位置;补充施工安全保证措施;补充平面图、立面图和相关节点详图;; 意见答复: 扫天杆、垂直水平剪刀撑、连墙件、纵横加强联系撑的位置见高大支模架模板支撑示意图。 安全防护措施:

深基坑专项施工方案专家论证版

韦源口棠梨湖二期城市棚户区改造项目三标段 基 坑 支 护 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: *******责任公司 2017年6月10日

目录第一章工程概况 1.1工程概况 1.2基坑周边情况 1.3基坑地质条件 第二章编制依据 第三章施工准备 3.1现场组织机构 3.2主要施工机械 3.3劳动力计划 3.4临时设施准备 3.5施工平面布置说明 3.6材料准备 第四章施工计划及总体部署 第五章施工方法 5.1施工顺序 5.2施工方法 5.3挂网喷砼施工 5.4冠梁施工 5.5锚杆施工 5.6土方开挖 5.7地面及地下水控制 5.8基坑防护 第六章质量保证措施 6.1质量目标

。 6.2质保体系 6.3质量否决制度 6.4质量保证措施 第七章安全施工保证措施 7.1安全管理目标 7.2安全管理保证体系 7.3安全管理制度 7.4安全教育 7.5保证安全施工措施 第八章文明施工保证措施 8.1文明施工目标 8.2文明施工管理组织机构 8.3文明施工措施 第九章冬雨季技术组织措施 9.1雨天施工措施 9.2冬季施工 第十章基坑监测及应急救援预案10.1基坑监测 10.2应急处理措施 10.3应急救援组织机构 10.4应急救援组织器材 附:1、施工进度表 2、施工总平面制图

第一章工程概况 1.1工程概况 工程名称:韦源口棠梨湖二期城市棚户区改造项目三标段 建设单位:******* 设计单位:******设计有限公司 基坑支护设计单位:中南勘察设计院(湖北)有限责任公司 勘察单位:******基础工程公司 监理单位:******咨询有限公司 施工单位:*******责任公司 本工程位于阳新县韦源口镇横一路以北,负一层地下车库,地下室建筑面积为11760.85平方米,地上4栋33层住宅,二栋2层商业。设计±0.00相当于黄海标高17.30m,场地现状标高按17.30m考虑,南侧道路标高按16.5m考虑:基坑开挖按板(主楼按承台,筏板垫层底)考虑,挖深为-6 m,开挖面积约14000平方米,周长495m。基坑安全等级为二级,本基坑支护形式为悬臂桩+被动区加固、水泥土挡墙、自然放坡+坡面喷砼。 1.2基坑周边环境具体如下: 东面:地势低于于本场地,紧邻菜地。 南面:地势约低于本场地,为市政道路。 西面:为回填区,地面标高与本场地持平为办公生活区。 北面:地势高于本场地,为居民2~3层私人住宅。 1.3本场地地质条件 本场区勘察点孔口标高在16.23~16.65米左右。在基坑影响范围内,详细底层及特征如下: 1)杂填土:杂色,土质松散,均匀性差,主要有粘性土组成,混夹少许建筑垃圾组成。

关于专项施工方案和需要专家论证的分类

关于专项施工方案和需要专家论证的分类 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

 附件二超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围施工单位应当组织专家对专项方案进行论证

重大专项施工方案专家论证

附件1 重大专项施工方案专家论证范围 (一)深基坑工程 1、开挖深度5m及以上的深基坑(沟、槽)的土方开挖、支护、降水工程; 2、地质条件、周围环境或地下管线复杂的基坑(沟、槽)的土方开挖、支护、降水工程; 3、可能影响毗邻建筑物、构筑物结构和使用安全的基坑(沟、槽)的开挖、支护及降水工程。注:深基坑施工方案的评审与深基坑设计方案的评审为两个不同的阶段,应分别进行,而不能混同。(二)模板工程及支撑体系 1、混凝土模板支撑工程 (1)搭设高度6.5m及以上的; (2)搭设跨度15m及以上; (3)施工总荷载12kN/m2及以上的; (4)集中线荷载15kN/m及以上的。 2、工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。 3、承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7kN以上。 (三)脚手架工程 1、搭设高度50m及以上的落地式脚手架; 2、架体高度20m及以上的悬挑式脚手架; 3、提升高度150m及以上附着升降脚手架。 (四)起重吊装工程 1、采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程; 2、2台及以上起重机抬吊作业工程; 3、跨度30m以上的结构吊装工程。 (五)起重机械安装拆卸工程 1、起重量300kN及以上的起重设备安装拆卸工程; 2、高度200m及以上内爬起重设备的拆卸工程。 (六)拆除、爆破工程 1、采用爆破拆除的工程; 2、码头、桥梁、烟囱、水塔和高架等建筑物、构筑物的拆除工程;

3、拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建筑物、构筑物的拆除工程; 4、可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建筑物、构筑物安全的拆除工程; 5、文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风景区控制范围的拆除工程。 (七)其它工程 1、施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程; 2、跨度大于36m及以上的钢结构安装工程; 3、跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程; 4、开挖深度超过16m的人工挖扩孔桩工程; 5、地下暗挖、隧道、顶管及水下作业工程; 6、采用新技术、新工艺、新材料,新设备可能影响工程质量和施工安全,尚无技术标准的分部分项工程,以及其他需要专家论证的工程。

专项施工方案专家论证审查制度

专项施工方案专家论证审查制度 总则 1、项目经理部对工程项目的施工危险性较大的分部工程应编制安全专项施工方案。 2、根据分部工程施工危险程度建立分级会审论证审查制度。 3、本制度适用于各施工单位。 一、专项施工方案的编制 1、分部工程的施工危险程度分为施工危险性一般、施工危险性较大、施工危险性重大三大类。项目经理部应根据 本项目的工程特点,结合单位工程中分部工程的特点界定施工危险程度。 2、各项目经理部应建立施工危险较大、重大的分部工程台帐。 3、对具有危险性分部工程应编制安全专项施工方案,包括基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、临时用电工程等。 4、分部工程安全专项施工方案内容包括: ①.工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 ②.编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 ③.施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 ④.施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 ⑤.施工安全保证措施:组织保障、技术设施、应急预案、监测监控等。 ⑥.劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 ⑦.计算书及相关图纸。 二、专项施工方案的审查论证

1、专项方案由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专项方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师签字。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。 2、下列人员应当参加专家论证会: ①.专家组成员; ②.建设单位项目负责人或技术负责人; ③.监理单位项目总监理工程师及相关人员; ④.施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员; ⑤.勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。 本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。 3、专家论证的主要内容: ①.专项方案内容是否完整、可行; ②.专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准和规范; ③.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。 ④.专项方案经论证后,由专家组提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见,并在论证报告上签字。该报告作为专项方案修改完善的指导意见。 4、施工单位应根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织施工。

专家论证意见回复单

基坑支护工程 设计方案专家论证意见回复单 时间:2011年3月2日工程名称回复内容 论证意见 2011年2月28日下午召开xxxx中心基坑支护工 程设计方案论证会。与会专家听取了建设单位对本工 程项目及周边情况的介绍,听取了设计单位对本项目 设计方案的介绍,并进行了认真的讨论。 本工程部分采用“圆拱内支撑支护体系”,专家 论证意见如下: 1、环梁直径较大,截面尺寸(1800*900)偏小,不 利于受力协调。 2、建议缩小环梁直径,环梁与冠梁之间采用桁架体 系连接,以增强支撑体系的刚度。 3、建议坑底设置水泥土搅拌桩加固被动区,特别是 环梁和冠梁相切位置的被动区加固范围应加大。 4、内支撑梁、立柱的布置应针对性,根据受力情况, 增加剖面。 5、环梁与冠梁相切位置的内支撑体系,竖向荷载存 在偏心,建议该位置环梁下设立柱。 6、应完善基坑降水设计。 7、支护排桩的成桩质量检测(低应变)数量10%不 足,应不少于30%,鉴于基坑的重要性,建议低 应变检测数量100%。 8、应补充拆撑设计内容;以及喷锚设计说明,锚杆 拉拔力、锚杆和喷面检测内容。 9、基坑监测项目和指标应按《建筑基坑工程监测技 术规范》确定。 10.、南侧东部的支护排桩超红线设置,应经建设单位 协商通过后,方可实施。 11、基坑支护设计说明与图纸不符的内容(如传力带、 搅拌桩排数等) 12、该支护设计的具体配筋和截面设计,应在结构计 算的基础上确定。 已按专家论证意 见整改: 一、已修改,详护施 -05 二、已修改,详护施 -05 三、已修改,详护施 -04 四、已修改,详护施 -06 五、已修改,详护施 -04 六、已修改,详护施 -11 七、已修改,详护施 -02 八、已补充,详护施 -10。 九、已完善,详护施 -02、详护施-05 十、已说明,详护施 -02 十一、已修改,详护 施-09 十二、已完善,详护 施-05、护施-08 专业负责人:xxx 设计人:xxx 审核人:xx 2011年3月2日

相关文档
相关文档 最新文档