1 用途及使用条件

1.1用途

KBZ2-200/1140(600)、KBZ2-400/1140矿用隔型真空馈电开关(以下简称馈电开关),适用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关之用。

本馈电开关执行标准:Q/KDB.JO204-2006《矿用隔爆型真空馈电开关》

本馈电开关参考标准:MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》馈电开关中的保护器采用了先进的微处理器与红外遥控技术,高精度的数据处理及先进的保护算法,具有保护精度高、反应速度快等优点。保护器能实现漏电保护(作总开关用)、功率方向型选择性漏电保护(作分开关用)、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)及欠压等多种保护功能,馈电开关可外接远方分励按钮,还可以外接瓦斯断电仪或其它需要联控的接点,实现瓦斯超限断电或其它保护功能。

1.2使用条件

a)高度不超过2000米;

b)周围环境温度为-5℃-40℃;

c)周围环境湿度不大于95%(+25℃);

d)无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中;

e)无显著摇动与冲击振动的地方;

f)能防止雨雪与滴水的地方;

g)与水平面的安装倾斜度不超过15°。

1.3型号含义

额定电压V

额定电流A

设计序号

真空

隔爆型

馈电开关

2 主要技术特征

a)额定工作电压:(200A)/1140(660)V;(400A)/1140V

b)额定工作电流:200、400A

c)额定工作制:长期工作制

d)最大分断能力:1140V、7.5kA

e)操作方式:电动合闸、电动分闸

f)馈电开关保护功能的特性参数

2.1保护功能

2.1.1漏电闭锁功能:

在馈电开关合闸前,能对供电线路对地绝缘情况进行检测。当绝缘电阻低于22k Ω(针对660V)或40kΩ(针对1140V)时,能实现漏电闭锁功能,使馈电开关不能合闸。当主电路绝缘阻值上升到闭锁值的1.5倍时,自动解除漏电闭锁状态。

2.1.2选择性漏电保护功能:

保护器打在分开关的位置时,如果本支路发生漏电现象,则本支路开关会跳闸,而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电保护动作值:(针对660V)11 kΩ和20kΩ(针对1140V),允许有+20%的误差。

2.1.3欠压保护:

欠压保护可由软件整定为70~35%额定电压值,动作时间为1s~5s可调。

2.1.4断相与不平衡保护:

不平衡系数为70~35%由软件整定,动作时间为1s~10s可调。

2.1.5额定电流工作值Ie:

保护器有极宽的额定工作电流值,由按键操作通过软件整定,可由40A到630A,步长为5~20A(软件内部自动调整步长)。

2.16短路保护:

短路保护可通过软件整定为:(3~10)Ie。动作时间为瞬动。

2.1.7过载保护:过载动作时间采用反时限实时计算,具有热记忆特性,满足表1规定:

表1

过载保护后,馈电开关1分钟后自动恢复,可重新启动。

2.1.8参数校正功能:

可以实时对显示的系统电压、电流值进行校正。

2.1.9故障记忆功能:

保护器具有故障记忆功能。包括故障类型及动作值、动作时间。通过按钮操作,可在显示屏显示故障值。

2.1.10显示功能:

本保护器显示包括一个有背光功能的1035汉字字符型液晶显示屏及两个分别为红和绿色的发光二极管。在正常工作时显示屏将同时显示三相工作电流值及系统的电压值,在整定时通过按键显示各种菜单、各种整定参数值、故障参数值以及试验参数数值。在正常工作时故障指示灯红色发光管熄灭、电源指示绿色发光管点亮,在出现故障时红色发光管闪动,在跳闸后红色发光管点亮。

2.1.11试验功能:本保护器随时可对各种保护功能进行试验,试验分跳闸试验与不跳闸试验两种。

2.1.12本保护采用时间片技术,对液晶显示分配一定的时间片,即使在液晶死屏的情况下保护器本身正常工作,从而使保护器摆脱了相对而言抗干扰能力比较弱的液晶的限制。

2.2保护器技术参数

2.2.1短路保护:

短路保护整定电流值分档连续可调,分别为开关额定电流的2倍、…、10倍,精度为±10%。短路保护动作时间小于100ms。

2.2.2过载保护:

过载保护在1.2倍额定电流时启动,采用反时限特性动作。

过载保护利用热积累实现断续过载情况下的过载保护,当负荷电流小于0.9倍额定电流时,热积累能量开始散热。过载动作时间与理论计算值误差小于±5S,电流计算精度为±5%。

2.2.3欠压保护:

欠压保护功能调节范围为额定电压的70%~35%。动作延迟1s~10s可调。精度为±0.2s。

2.2.4 漏电保护:

若系统设置为总开关,则保护器实现漏电保护;若系统设置为总开关,则保护器实现选择性漏电保护。各级延时差为200ms~250ms,特殊情况下(如所带下级开关正

常合闸时也产生零序电流、电压时)可将选漏延时适度延长。

3 外形

Q/KDB.JO204-2006《矿用隔爆型真空馈电开关》馈电开关的外形尺寸如附图1所示:

图1

4 结构概述

4.1 馈电开关的隔爆外壳呈方形,用4只M12的螺栓与撬形底座相连。隔爆外壳分隔为两个空腔即接线腔与主腔。

4.2隔爆外壳上、下两个空腔,分别为接线腔和主腔。接线腔在主腔的上方,它集中了全部主回路与控制回路的进出线端子。主回路电源进线端子上罩有隔电防护板。接线腔两侧共4个主回路进出线喇叭口及3个控制回路进出线喇叭口,主腔由主腔壳体与前门组成,主要装有主体芯架和千伏级电源控制开关,前门采用快开门结构。

4.3 主腔由主腔壳体与前门组成,开关关闭时,前门与壳体由上下扣块与左右齿条扣住;开关打开时,前门支撑在壳体左侧的铰链上。前门采用快开门结构。引入电缆外径见表2。

4.4主腔内右侧装有交流真空断路器,断路器上方装有电流互感器和零序电流互感器,主腔内左侧的安装架的正面装有千伏级小熔断器,中间继电器、时间继

电器以及控制电路中的熔断器、电容、整流器等,反面装有控制变压器、三相电抗器、电压变换器、电阻等。

前门上装有保护器、显示器、保护器电源、试验开关和按钮等。

前门与外壳之间有可靠的机械联锁,当需要打开馈电开关前门时,首先须将右侧壁上的电源控制开关的手把打至断开位置(中间位置),断开控制电源,断路器因控制电路失电而自动分闸,然后拧进闭锁杆,使其里端进入电源开关手把的闭锁孔内,将电源开关闭锁于断开的位置,其外端才能脱离前门上的限位块解除前门闭锁,此时方能打开前门,前门闭合的方法与打开的程序相反,从而实现了馈电开关前门闭合闭锁后才能进行合闸操作。

6馈电开关元器件

6.1 ZK3-400/1.14-

7.5型真空断路器技术参数、结构特征。

技术参数:额定工作电压:1.14kV

额定工作电流:400A

额定短路分断能力:7.5kA

额定短路分断能力分断次数:数8次

机械寿命:1.53104次

电寿命:33103次

固有断开时间:30ms

固有闭合时间:100ms

+mm

触头额定开距:35.0

+mm

触头超行程:1.55.0

主回路为三极(常开);辅助触头为二常开二常闭(有一组常闭为延时断开);断路器的闭合方式采用电磁合闸,机械保持(欠电压线圈带电);断路器的断开方式采用分励脱扣、欠电压脱扣同时作用,手动分闸。

断路器的结构见附图2

断路器的结构由三只真空开关管11,装在绝缘架上,动导杆一端有超行程弹簧,可增加触头压力,减轻触头弹跳,降低触头温升,拐臂与合闸磁系统的衔铁相连,衔铁板上装有分闸弹簧6,保持钩使断路器合闸后能机械保持在合闸状态,保持钩的另一端有转轴扣住,转轴由分励线圈3,欠压线圈机械控制,使转轴转动脱扣,达到合闸的目的。

断路器工作原理:

接到合闸指令,合闸线圈在额定控制电源127V(140-180V),电磁铁励磁,吸动衔铁,一方面弹簧压缩储能,另一方面带动绝缘臂动作,使真空开关管合闸,同时保持钩转动,由转轴扣住(欠电压线圈施加额定控制电源电压+48V),

实现机械保持;另外辅助接点转换,一组接点延时后(通过外电路延时50ms到180ms),切断合闸线圈电源,此时整个合闸过程完成。

分闸:有三种分闸方式

a)分励脱扣器分闸

b)欠压脱扣器分闸

c)手动分闸

图2 ZK3-400/1.14-7.5型真空断路器结构简图

1、半轴

2、方轴

3、分励脱扣器

4、保持钩拉簧

5、电磁铁线圈

6、反力簧

7、限位杆

8、保护钩

9、辅助开关10、上母线11、真空开关管12、衔铁

13、螺母14、软连接15、调节螺栓16、拐臂

6.2 PIR-800KD1-4智能综合保护装置显示信息及相关操作

6.2.1 实时显示

本保护器具有良好的人机对话界面,在通电后将实时显示三相电流、电压

显示屏下方有六个操作键:

为了

使操作更

便捷,节

省成本,保

护器版

本更新,目前的版本只使用四键操作:“上行”、“下行”、“确认”及“复位”四键。操作中按“确认”键可以进入下级菜单或返回上级菜单,或进行调整参数,或参数调整完毕按“确认”键返回。“上行”、“下行”键用来选择待操作的项或对参数进行调整。“上行”、“下行”、“确认”及“复位”四键分别对应彩线的第3、4、5、6条,公共端为第7、8条(液晶正面放置,插入彩线,左侧为第1条,右侧为第8条)。 6.2.2主菜单

6.2.3保护整定

进入参数整定子菜单后,屏幕将进一步显示十二条子项目 6.2.4电压电流微调界面

注意:按启动校准后才能对Ku进行修改,按保存校准才能将校准值存入保护器,否则保护器退出该屏后仍将使用原来的Ku值。

选择“跳闸试验”,若试验中有故障信号,则出故障提示界面并跳闸闭锁;选择“不跳闸试验”,若试验中有故障信号,则出故障提示界面但不跳闸。故障后五秒内保护器恢复正常功能。若试验开关始终在该位置,则保护器会把这当

开始试验后显示屏信息如下:

6.2.6故障显示

即故障信息包括:故障原因,故障动作时间。故障发生时三相实际电流、与系统电压值。

本保护器实现的保护功能:漏电闭锁,漏电保护(总开关时),选择性漏电

保护,过载,A 、B 、C 三相短路,欠压、三相不平衡等。 7电气系统工作原理(见附页原理图)

合闸:按千伏按钮SA2,控制变压器T 1有电,保护器F 0有电源而工作,无漏电等故障F 0工作正常,中间继电器K3有电吸合,其常开接点和常闭接点分别接通欠压线圈Q 电路、时间继电器K2电路和分断分励线圈F 电路,为合闸作了准备,再按合闸按钮QA ,中间继电器K1得电吸合,K1的两主触点闭合,接通真空断路器QL 的线圈回路,QL 合闸,同辅助触点QL1闭合,为分闸作准备。

分闸:按分闸按钮FA ,分励线圈F 得电,使断路器分闸。

在合闸前,主回路负荷侧漏电,保护器F 0动作,中间继电器K3不吸合,断路器不能合闸;合闸后,主回路负荷漏电,F 0动作,开关跳闸,或者主回路过载、过流、断相、欠压,保护器起F 0作用,开关跳闸,故障有显示有记忆,需复位。 8使用与维护

特别提醒: 井下严禁带电开盖! 8.1接线与整定

8.1.1打开开关上盖与电源防护板,主电路接入合适的电缆,接地完毕,相间导体间距离应大于20mm ,并装好防护板。

8.1.2 X7、X8为外接远方分励按钮用,若不用时,不允许短接。

8.1.3若馈电开关与高压连锁,或与甲烷断电仪相接,请将X1与X2间的连线断开。 8.1.4控制变压器T1出厂整定在1140V ,若用于660V 系统,应改接至660V 上。 8.1.5当作总开关使用时,请将钮子开关S6打至“总开关用”位置,反之,打至“分支开关用”位置。

8.1.6保护器的整定请看本说明书第六章第2节说明。

8.1.7使用前,应检查真空断路器的紧固件是否松动,检查触点参数:触头额定

开距35.00+mm 、触头超行程1.55.00+mm ,产品在出厂时断路器的参数已经调整好,

一般不必再调整,用户在使用之前,请复核一下,即可以免由于运输或其它原因造成参数的变动,影响使用。 8.2合闸与分闸

8.2.1盖好上盖,将前门法兰与外壳法兰贴合,按下外壳左侧手把,使前门下移至法兰平齐,用螺丝刀拧出闭锁杆使用闭锁杆前端完全脱离电源开关SA 2。 8.2.2合闸,操作电源开关SA 2手把至其接通位置,此时,若有故障显示器上故障显示,故障排除后,按“复位”,然后按一下合闸按钮QA ,开关即合闸运行,显示窗口上显示“合闸”。

8.2.3分闸:按下分闸按钮FA ,或使用远方分励按钮,开关皆分闸断电,此时显示窗口上显示“分闸”。

手动按钮分闸是在维修、调整或电气故障时使用。

8.3试验检查

利用门上试验开关可进行过载、断相、漏电试验。

8.4检修

8.4.1一段时间后或开断短路电流后,要进行检修,定期检修见表3。

8.4.2注意事项:

a)开关在搬运过程中,应避免强烈振动,严禁翻滚。

b)在使用过程中,不可任意更改控制电路和操作规程机构的零部件,否则不能保证开关可靠工作。

c)在对开关隔爆面进行维护时,完工后前门与壳法兰间的隔爆接合面间隙不得大于0.25mm,其余隔爆接合面间隙不得大0.4mm。

8.5保护器的使用与故障检修

8.5.1一台变压器输出只能有一台保护器当做总开关使用。

8.5.2由于本保护器上电后要进行初始化和自检工作,因此要等液晶屏上系统电压显示正常后再做试验!做选择性漏电时,电源侧和负载侧分别加0.22uF(三相)的电容。

8.5.3如有特殊原因致使屏幕乱码、无显示或保护器死机等现象,可按复位键恢复正常,不会造成系统状态改变。

8.5.4若上电时电源灯闪,则电源输出有短路,请检查线路。

8.5.5本支路不动作,可能为:(1)U0\I0的方向反,可把U0变换器的两端输出

交换位置;(2)漏电时I0输入若为0,则检查零序互感器线路是否正确;(3)正常(没有漏电)时,I0应为0mV,U0为0.2~0.5V;若值不正常,则应检查线路;(4)裕值一般不做调整,只有在分支开关的电网分布电容大于0.4或小于0.05时,预值向上或向下调整0~10即可。

8.5.6系统不能合闸,请检查继电器状态,若正常则查外围线路。

8.5.7三相电流没有输入,互感器接线有问题。

8.5.8无输入,三相电抗器设接好,或线路有问题。

8.5.9漏电而没有显示,36V电源处可能有问题或本体未接地。

8.5.10各脚信号值:IA/IB/IC为200A时,ia\ib\ic为100mV左右,呈线性;漏电时:I0为6~40mV左右、U0为3V~40V左右;Rj(漏电保护或闭锁)为1.6V 左右。

9包装

9.1随同产品装箱文件有:

a)装箱单;

b)产品合格证;

c)产品使用说明书;

10 运输、贮存

包装箱在运输、贮存过程中均不得受雨水侵袭。产品应放置在没有雨雪侵入,空气流通相对湿度不大于95%(25℃),温度不高于+40℃不低于5℃的仓库中,自由落体高度为100mm不得翻滚。

11 订货规范:

a)开关的型号;

b)订购台数;

c)订购的备件。

附:馈电开关电气原理图一份

KBZ馈电开关400说明书

2216-02 KBZ—400,200/1140、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司2009.03.16出版

1. 产品型号及意义 K B Z ——□ / □ 额定电流(A)/额定电压(V) 真空 隔爆型 馈电开关 2. 产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH 012—2008 《KBZ—630(500,400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3. 防爆形式: 矿用隔爆型防爆标志:ExdI。 4. 用途及使用条件 4.1 用途 KBZ—400,200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A(200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2 使用条件 4.2.1 海拔高度不超过2000m; 4.2.2 周围环境温度为-25~+40℃; 4.2.3 周围环境湿度不大于95%(+25℃); 4.2.4 无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显著振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°; 5. 主要技术特征 5.1 额定工作电压:660V、1140V;额定工作电流:400A,200A; 5.2 额定工作制:长期工作制; 5.3 最大分断能力:1140V(COS?=0.3)7.5KA; 5.4 操作方式:电动合、分闸,机械保持。 5.5 馈电开关保护功能的特性参数:详见附录保护器使用说明书。 5.6 进出线口:主回路进出线喇叭口4只,可穿入?32~?78的橡套电缆;控制线路喇叭口2只,可穿入?12~?19橡套电缆。 6 外行尺寸及质量 6.1 馈电开关外形尺寸:700×480×720。 6.2 馈电开关的重量:300Kg。 7 结构概述 7.1 馈电开关的隔爆外壳呈方形,座焊在撬形底座上,隔爆外壳分隔为两个空腔即接线腔与主腔。

最新400馈电开关说明书汇总

400馈电开关说明书

ZYFB 中原防爆 KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使用说明书

河南省济源市中原防爆电器有限公司 目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 十、标志、包装、运输 (20) 十一、售后服务 (21) 十二、常见故障及处理方法 (21) 十三、电器元件明细表 (22) 十四、附图 (23)

一用途及使用条件 1、矿用隔爆型智能化真空馈电开关(以下简称开关),主要用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷及煤尘混合物的爆炸性气体环境中。适应于交流50HZ,额定电流400(630)A,额定电压380V、660V、1140V三相中性点不接地供电系统中。做为总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动控制之用。当供电电路中出现过载、短路、断相或漏电时能自动切断电源。做总开关时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护,做分支开关使用时具有选择性漏电保护和漏电闭锁保护功能,过流保护具有反时限时性,近端出口短路采用大电流无压释放保护功能。 2、开关可以在下列环境中使用; (1)海拔高度不超过2000m; (2)环境温度为零下-20℃-- +40℃; (3)空气相对湿度不大于95%(+25℃); (4)含有甲烷、煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和绝缘的气体和蒸气; (5)无淋水和水侵入的地方。 二、产品特点 本开关根据用户需求,采用先进的科学技术进行设计,与同类相比,其特点如下: 1、具有强大的数据采集和处理功能,对传感器二次信号不经过任何变形处理,直接进行高速采样和实时测算,连续量化处理所获信息最接近于真实情况。 2、采用晶振计时,故所有定时限、反时限延时准确无误。

400馈电开关维修

400馈电开关维修

KBZ20-400/1140/660Z矿用隔爆型真空馈电开关的说明及各种操作流程及常见的故障处理 一、型号和意义 KB——矿用隔爆馈电开关 Z——真空式 20——设计序号 400——额定电流(A) 1140/660——额定电压(V) 二、主要技术参数 1、启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数如表 1-1启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数 型号额定 电流 /A 额定 电压 /V COS Φ=0.8时 所控制电 动机的最 大功率 /KW 电机 综合保护 器电流整 定范围 开关 质量 KBZ20-400/1 140/660Z 400 1140 50 0KW 40 0 30 0Kg 660 30 0kW 1-2真空接触器主要技术参数

名称 项 号 额定 电流 倍数 动作时间 /min 起 始状 态 复 位方式 复 位时间 /mi n 过载 保护1 1.05 2h不动作冷 态 手 动 — — 2 1.2 0.2h-1h 热 态 手 动 — — 3 1.5 90s—— 180s 热 态 手 动 — — 4 2 45s—— 90s 热 态 自 动 — — 5 4 14s —— 45s 冷 态 手 动 — — 6 6 8s—— 14s 冷 态 手 动 — — 三、主要元件功能介绍 1、T1:电源变压器用于1140(660)V / 127V 作用:电源变换 2、T2:控制变压器用于127 V/ 100 V、55V、9V 9v ——瓦斯电、风电闭锁控制 55v ——供Q2、Q3、J4电源

100v——智能保护器工作电源 3、T3:零序变压器用于660V/50V 作用:漏电时零序电压U。输出 4、Q1:吸合线圈 控制电压:DC约130V(由AC127V经过4×ZP5A整流得到)作用:电动合闸 5、Q2:脱口线圈 控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到) 作用:电动分闸 6、Q3:失压线圈 控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到) 作用:无压释放(由Q3的储能簧恢复力脱口) 工作原理:平时带电储能,失压时释放脱口 7、J4:闭锁继电器型号:JQX—BF 控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到) 作用:故障时闭锁合闸 原理:故障→J4失电→J4—1断开→J3不吸合→闭锁合闸8、J3:合闸中继型号:JZC4—31 断电—延时—打开型 控制电压:AC127V 作用:合闸控制 9、SJ:时间继电器型号:SJ3P 控制电压:AC127V 作用:(1)延时——保护合闸可靠性 (2)断电——保护吸合线圈Q1

400A馈电开关说明书

矿用隔爆真空馈电开关 8.1 DKZB-400/1140矿用隔爆型真空自动馈电开关 馈电开关主要用作供电系统的总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动之用。当线路中出现过载或短路故障时,馈电开关能根据要求自动地切断电路。同时馈电开关可与检漏继电器配合使用或自身内装置检漏保护单元,对系统中的漏电故障实施保护。 8.1.1概述 1.技术特征 额定电压 /V 1140/660 额定电流 /A 400 最大分断能力 /A 7500(30次) 分断时间 /s ≯0.03(从接到电流、继电器动作信号起到分断完毕) 电寿命 /次 3000(分、合额定电流) 机械寿命 /次 15000 过载保护: 整定值 /A 160、200、250、300、350、400 保护特性过电流/整定电流动作时间 1.0 不动作 1.3 <1h 2.0 <10min 3.0 可返回电间>3s 短路保护整定值(瞬动) /A 1200、1800、2400、3000、3500、4000 欠压保护当电压降到0.35~0.65U N时, 失压线圈释放,开关脱扣,分闸。 当电网停电时失压线圈释放,开关脱扣,分闸漏气闭锁开关分闸后,任一真空管完全漏气时,开关闭锁而不能合闸漏电保护与检漏继电器配合使用,对线路实行漏电保护 远方分闸外接主令开关(常开接点)可实现远方分闸 重量 /kg 约90 2. 结构特点 1)外壳部分 隔爆外壳分为2个隔爆腔,上腔为接线空腔,下腔为主腔(包括腔体与前门)。前门与壳体用12个M12螺栓紧固,支承在壳体的铰链上。 ZD1-400/1140型真空断路器安装在后腔中部,其操作轴与脱扣按钮分别由连接套、连动板、操作手把与手动脱扣按钮相连,并与连接套与外壳把手相连。阻容吸收器安装在后腔左上方,接在开关的负荷侧。 前门内侧下方装有易拆的控制芯板组件,中间为试验开关,上方为开关工作状态指示灯。前门与外壳有可靠的机械闭锁。 2)芯子部分 (1)ZD1-400/1140型真空断路器为一长方体结构。它由装有3只真空管、3只拉力继电器、电流互感器组和操作机构等组成。断路器的触头开距为4±0.5mm,超行程为1+0.5mm。 (2)控制电源开关。用来接通与分断电源变压器的一侧电源,还兼作故障排除后开关重新分闸前解除记忆的复位开关。

KBZ9-400馈电开关原理及维修

简要说一下9-400馈电开关的机械操作机构 图一 9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。然后机械机构再通过连杆1与开关外壳上的操作手柄连接(如下图)。转动外壳上的手柄,带动真空管的闭合与分开。

图二 在图一中,有一个脱扣线圈5,这个脱扣线圈受馈电开关的保护插件控制。当馈电开关有短路,过载,漏电等故障时,保护插件驱动脱扣线圈吸合,使馈电开关跳闸。 在脱扣线圈的旁边,有一个跳闸螺栓6。如果在手动合闸的时候,搬动合闸手柄,机械机构不能合闸,就是机构打滑,在合闸状态保持不住。这时,可以调整这条螺栓。 当按动试验按钮进行短路试验,电动分闸时,如果按动按钮后,脱扣线圈吸合,但是不跳闸。这时,也可以通过调整这条螺栓解决问题。不过调整的方向和合不上闸时调整的方向相反。 机械机构的原理,基本上就是这样,大家可以在操作开关的时候,自己仔细观察一下机械机构具体的动作过程,要比我在这里讲解好的多。 在井下,有这样一个要求,就是在没有通风的情况下,工作面的电气设备不允许工作。也就是说,风机开关不启动,其他电气设备的开关不能启动。为了确保这一功能的实现,便有了“风电闭锁”。因为馈电开关是一个工作面的总开关,如果馈电开关不合闸,其他的电器设备就无法工作。所以“风电闭锁”的连接,就是风机开关与馈电开关的闭锁连接。 风电闭锁的接线方法如下:

上图中,灰色部分为馈电开关的原理图,图中,你可以看到在漏电插件与过载插件的引脚上分别有个A4点,在两点之间写着“风电闭锁”。在开关的接线室中,你会找到A3和A4这两个接线柱,就是原理图中的这两个接点。 白色为风机开关的一对“风电闭锁”接点。在实际使用中,将风机开关的风电闭锁点与馈电开关的“风电闭锁”点连接起来,如上图所示。当风机开关启动以后,就会将风机开关的“风电闭锁”触电1K1闭合。从而使馈电开关中的A3与A4形成“通路”。只有A3与A4形成通路以后,馈电开关才能够合闸。否则馈电开关无法合闸。在馈电开关与风机开关都正常运行的情况下,如果风机开关停止,1K1触电就会断开,切断馈电开关A3与A4的联系,馈电开关也会跳闸。 9-400/200馈电开关的合闸靠手动,这个在“9-400馈电开关的机械操作机构”一贴中已经讲过了。他的电动分 闸,漏电、过载等保护的动作,靠的是脱扣线圈。脱扣线圈吸合,开关就分闸。

KBZ-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书

K B Z-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使 用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

KBZ-200400/1140(660) 矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使 用 说 明 书 KBZ-200400/1140(660)

矿用隔爆型智能化真空馈电开关 1、用途及使用条件 本馈电开关主要用于煤矿和其周围介质中有爆炸性气体和煤尘的环境中。在交流50Hz,电压1140V或 660V、额定电流 400A以下的线路中,可作配电系统的总开关,也可作配电支路的分开关使用;具有短路、 过载、漏电(选择性漏电)及漏电闭锁、瓦斯闭锁等综合保护功能。 馈电开关可在下列环境中使用: 1.2.1海拔高度不超过2000m; 1.2.2环境温度为-20℃—+40℃; 1.2.3空气相对湿度不大于95%; 1.2.4在有瓦斯及煤尘等爆炸性混合物的矿井中; 1.2.5与垂直面的安装倾斜度不超过15o; 1.2.6在无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中; 1.2.7能防止滴水的地方。 2、主要技术参数 额定电压:1140V 或 660V 额定电流:400A、200A。(两种规格断路器的额定电流都为400A,只是电流互感器电流规格区别) 断路器的极限分断能力:8000A。 断路器分断时间不大于30ms。 短路整定电流值可分别设为开关整定电流的倍、2倍、3倍、4倍、5倍、6倍、8倍、10倍,精度为±8%。当短路电流大于10倍整定电流时,实行无压释放速断保护。 短路保护动作时间小于秒。 开关在分闸状态负荷侧漏电电阻在40KΩ+20%(1140V)、22KΩ+20%(660V)以下能可靠地实现漏电闭锁不能合闸,并有中文字幕显示。 在合闸运行中负荷侧漏电电阻在20KΩ(1140V)、11KΩ(660)以下能可靠地实现漏电保护跳闸,并有中文字幕显示故障。 过载电流整定分档可调。标称值分别为馈电开关额定工作电流值的:倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍,精度为±8%。 负载电流超过过载电流整定标称值倍时告警,并开始实施反时限延时。负载电流超过整定值的倍数越大,动作延时越短。 出线喇叭口:主电路4个,可穿不大于Ф68mm的橡套电缆,控制回路2个,可穿不大于 Ф20mm的橡套电缆。 3、机芯组装 本开关机芯由断路器组件、侧板、前门板等三部份组合而成。 断路器组件:断路器型号为ZN7-400/,合闸电磁铁DC127V,分励脱扣器DC48V,欠压脱扣器DC48V;在其断路器的上部,安装有整流桥Q1和Q2,电阻R2;在其断路器的负载侧安装有电流变换器1-3LB 及零序电流互感器OH;在其断路器的侧面安装有断路器的辅助触头组。 侧板:由电源变压器B1,高压熔断器GRD,低压熔断器1-4RD,电源开关YK,三相电抗器SK,阻容吸收装置ZR,漏电继电器LJ和电阻R1;接线柱XZ(1140V)5只(红色)等组成。注意该5只接线柱在电源开关接通后有1140V高电压,切勿触及!(如需检修该板,必须将电源开关断开)。

KB2-400型馈电开关落锁装置的设计方案与应用

KB2-400 型馈电开关落锁装置的设计与应用-机电论文 KB2-400型馈电开关落锁装置的设计与应用 邢永鹤闫丕江谭波 (鹤壁煤电股份有限公司第三煤矿,河南鹤壁458000) 【摘要】为了保证维修工作人员的安全,KBZ-400开关设置了闭锁联动装置。电气设备出现故障时,维修地点与放置400型馈电开关不在同一位置,人员的 误送电会给维修人员造成不安全因素,将馈电开关手把打到停电位置后,再加一 套闭锁杆的落锁装置。 关键词KBZ真空馈电开关;闭锁杆的落锁装置;电气设备维修 XINGY on g-heYANPi-jia ngTANBo (Henan HebiCoalElectricityThreeMi ne,HebeiHe nan458000,Chi na ) 【Abstract 】 in ordertoe nsurethesafetyofstaff,KBZ-400switchlockli nkage.Electricalequi pme ntfailure,repairstati onsan dplaced400-feedi ngswitchis noti nthesamel ocati on ,pers onn elmistake nlytra nsmissio ncan causei nsecuritytomai ntena n cepers onn elwillfeedswitchha ndsaftertheblackouthit,plusalock in gleverl ockup in stallati on. 【Keywords 】KBZvacuumfeedswitch ;Thelockingleverlockupunit ;Eleetricalequipme ntrepair 0引言 在煤矿企业馈电开关必不可少。KBZ-400\1140 (660 )矿用隔爆型真空馈电开关广泛地应用在含有甲烷的混合物气体,具有爆炸危险的煤矿井下。用在交流电频率50Hz,额定电压为1140V或660V,额定电流为400、200A、中性点不直接接地的供电电网

400馈电开关说明书

ZYFB 中原防爆 KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书 河南省济源市中原防爆电器有限公司

目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 十、标志、包装、运输 (20) 十一、售后服务 (21) 十二、常见故障及处理方法 (21) 十三、电器元件明细表 (22) 十四、附图 (23)

 3、采用微处理器技术,能完成合、分闸控制,过载、短路、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、三相不平衡、欠压、风电闭锁、故障原因记忆查询、联网通讯、电度计量等功能。

KBZ馈电开关常见故障与维修

K B Z馈电开关常见故障 与维修 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

开关维修前应先检查:高低压保险管,各插座连线是否有松动脱落现象,各部件是 否牢固可靠,有无器件锈蚀,烧坏异味等现象。 1 送电后无电源,时间继电器SJ等不亮 原因分析:电源是否正常,保险是否烧坏 处理方法:1.检查2A的高压保险(如果2A总是爆,检查电源变压器是否烧坏); 2.检查5A的保险(如5A保险总是爆,应找出合闸整流桥中击穿的二 极管); 3检查220V开关电源电压,上面各J8线有无松动; 通电后时间继电器SJ灯不亮,断电后用电阻档检查120-33号线之 间,有电阻表明SJ线圈良好。电阻无穷大表明SJ线圈烧毁,如以 上没有异常,检查33-22线之间电阻,电阻无穷大说明KM-1触 点烧坏,电阻为零表示良好。 2 开关送电后,保护器液晶屏出现蓝屏,白屏现象; 首先检查J8-保护器插头接线有无松动和接触不良 原因分析与 处理方法:1.保护器液晶屏受温度影;调整液晶屏上方的电位器直至液晶屏显示正常; 2.保护器液晶屏烧坏;更换保护器; 3.开关电源供电不稳定;更换开关电源; 3?送电后显示FDBS或WSBS 原因分析:保护器内部或七星端了没有正常设置 处理方法:当设置FDBS或WSBS时,FDBS或WSBS应与212号线短接,方能起到风电或瓦斯的保护功能。其保护其内部也应相应调整为常闭或常 开。 4 送电后会自动合闸 处理方法:检查QA出点是否短接:微法是击穿 5?按合闸QA后不动作(无声音,即ZJ不吸合) 原因分析:J继电器不工作(比较常见),SJ时间继电器,KM-1接点是不是常 闭,ZJ不吸合 处理方法:检查J继电器是否损坏,若时间继电器不工作检查其工作电路至KM-1接点,ZJ继电器工作与否,各ZJ节点是否有接触不良现象 6?按合闸QA后ZJ吸合,但HT不吸合 原因分析:ZJ工作,也能听到吸合声音,但吸合线圈HT不工作,可能是合闸整

KBZ9 400 200馈电开关原理及维修要点

KBZ9-400/200馈电开关原理及维修在开始馈电开关原理的讲解之前,先来说一下什么是馈电开关。听到馈电开关这个名字,可能不少人有点疑惑,为什么叫馈电开关哪?什么样的是馈电开关哪?他与磁力启动器有什么区别哪?先来说说馈电这两个字。馈,馈赠,给也。那么馈电哪,就是就是输电、送电、给电的意思。而馈电开关哪,一般用于移动变电站低多数是作为一个压输出侧,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。工作面的总开关,负责整个工作面电量的供给。馈电开关与磁力启动器的区别有:、馈电开关不能频繁启动,他的合闸有电动合闸和手动合闸两1种,但是合闸之后,维持都是机械机构维持,不像磁力启动器的吸合线圈,要始终要通电才能保持。,就是说馈2、在保护方便,馈电开关具有漏电检测(检漏保护)立即进行保护。电开关始终检测着线路的绝缘情况,一旦有漏电情况,。就是说,磁力启动前在吸合之前,检测一而磁力启动器是漏电闭锁下负载的绝缘情况,如果有漏电情况,磁力启动器不能吸合。但是,如果绝缘良好,则开关吸合。吸合之后,磁力启动前就没有检漏功能这是两种漏电了,若出现漏电,则由上级的馈电开关来完成保护。保护的区别,不要混肴。、欠压保护:馈电开关具有欠压保护,当系统电压低于额定值3 时,开关动作跳闸。的70%至了,KBZ9现在这种开关叫做馈电开关是原来的型号,BKD9 只是从一个开关我没有见到相关的文件,于为什么更换型号的名称,厂商的维修人员那里得知的。虽然它的名字变了,但内部结构,工作

KBZ9馈电开关与原理还是和原来一模一样的。所以,以前问BKD9馈电开关什么区别的朋友,看了这个帖子之后,就不用再问了吧。知。KBZ9道了型号改名的事情之后,在以后的帖子中,我们也改为馈电开关的机械操作机构现在来简要说一下KBZ9-400 图一主要是通过机械操作机构完成的。馈电开关的分闸与合闸,KBZ9然后机械机构再与机械机构连接。如上图,真空管动触点通过连杆3转动外壳上的(如下图)1通过连杆与开关外壳上的操作手柄连接。手柄,带动真空管的闭合与分

KBZ 馈电开关常见故障与维修

KBZ5-400馈电开关常见故障与维修 开关维修前应先检查:高低压保险管,各插座连线是否有松动脱落现象,各部件是 否牢固可靠,有无器件锈蚀,烧坏异味等现象。 1 送电后无电源,时间继电器SJ等不亮 原因分析:电源是否正常,保险是否烧坏 处理方法:1.检查2A的高压保险(如果2A总是爆,检查电源变压器是否烧坏); 2.检查5A的保险(如5A保险总是爆,应找出合闸整流桥中击穿的二 极管); 3检查220V开关电源电压,上面各J8线有无松动; 通电后时间继电器SJ灯不亮,断电后用电阻档检查120-33号线之 间,有电阻表明SJ线圈良好。电阻无穷大表明SJ线圈烧毁,如以 上没有异常,检查33-22线之间电阻,电阻无穷大说明KM-1触 点烧坏,电阻为零表示良好。 2 开关送电后,保护器液晶屏出现蓝屏,白屏现象; 首先检查J8-保护器插头接线有无松动和接触不良 原因分析与 处理方法:1.保护器液晶屏受温度影;调整液晶屏上方的电位器直至液晶屏显 示正常; 2.保护器液晶屏烧坏;更换保护器; 3.开关电源供电不稳定;更换开关电 源;

3 送电后显示FDBS或WSBS 原因分析:保护器内部或七星端了没有正常设置 处理方法:当设置FDBS或WSBS时,FDBS或WSBS应与212号线短接,方能起 到风电或瓦斯的保护功能。其保护其内部也应相应调整为常闭或常 开。 4 送电后会自动合闸 处理方法:检查QA出点是否短接:0.47微法是击穿 5 按合闸QA后不动作(无声音,即ZJ不吸合) 原因分析:J继电器不工作(比较常见),SJ时间继电器,KM-1接点是不是常 闭,ZJ不吸合 处理方法:检查J继电器是否损坏,若时间继电器不工作检查其工作电路至 KM-1接点,ZJ继电器工作与否,各ZJ节点是否有接触不良现象 6 按合闸QA后ZJ吸合,但HT不吸合 原因分析:ZJ工作,也能听到吸合声音,但吸合线圈HT不工作,可能是合闸整 流桥二极管虚焊或脱落和中间继电器触点问题及HT线圈处理方法:检查二极管和中间继电器触点及HT线圈 7 按合闸QA后有吸合但不能保持 原因分析:有吸合动作说明HT回路问题 处理方法:检查整流桥各二极管有无虚焊,失压线圈是否正常,分闸按钮有无 短接,机械部分是否有磨损

KBZ馈电开关400说明书

2216-02 KBZ —400 , 200/1140 、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司 2009.03.16 出版 1. 产品型号及意义 K B Z ——□ / □ ---- 额定电流(A)/额定电压(V) --------------- 真空 L ------------------- 隔爆型 ------------------------ 馈电开关 2. 产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH012—2008《KBZ-630(500, 400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3. 防爆形式:矿用隔爆型防爆标志:Exdl。 4. 用途及使用条件 4.1 用途 KBZ-400, 200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A (200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2 使用条件 4.2.1海拔高度不超过2000m 4.2.2 周围环境温度为-25?+40C; 4.2.3周围环境湿度不大于95%(+25C); 4.2.4无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显著振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°;

400馈电开关维修

KB Z 20-400/1140/660Z 矿用隔爆型真空馈电开关的说明及各种操作流程及常见的故障处理 一、型号和意义 KB ――矿用隔爆馈电开关 Z ――真空式20 ――设计序号 400 ――额定电流(A) 1140/660 ——额定电压(V) 二、主要技术参数 1、启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数如表 启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数 真空接触器主要技术参数

、短路闭锁保护: 电流整定电流值为开关整定电流的3-10倍。 1- 4、漏电保护: 在开关分闸状态时,负荷侧绝缘电阻在60K Q左右(1140V) 以下时,开关实现漏电闭锁。在合闸状态时,负荷侧绝缘电阻将至30K Q左右时,开关实现选择性漏电跳闸。 1-5、过压动作性能范围。 在额定控制电源电压三120% Ue之间热态范围内真空接触器过压保护应能可靠动作。低压额定电压得70%真空接触器应能释放。1-6、风电闭锁可根据局扇开关跳闸时的输出节点的状态,风电闭锁保护可 以选择“常开”或“常闭”作为动作条件。 1-7、瓦斯电闭锁 可根据瓦斯断电仪跳闸时的输出节点的状态,瓦斯闭锁 保护可以选择“常开”或“常闭”作为动作条件。 1-8、保护性能。启动器的保护特性见表 启动器的保护特性

三、主要元件功能介绍 1、T1:电源变压器用于1140 (660) V / 127V 作用:电源变换 2、T2:控制变压器用于127 V/ 100 V、55V、9V 9v——瓦斯电、风电闭锁控制 55v ——供Q2 Q3 J4电源 100v ――智能保护器工作电源

3、T3:零序变压器用于660V/50V 作用:漏电时零序电压U。输出 4、Q1:吸合线圈 控制电压:DC约130V (由AC127V经过4X ZP5A整流得至U)作 用:电动合闸 5、Q2脱口线圈 控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到)作用:电动分 闸 6、Q3失压线圈 控制电压:DC48V由AC55V经RS808桥整流得到) 作用:无压释放(由Q3的储能簧恢复力脱口)工作原理:平时带电储 能,失压时释放脱口 7、J4:闭锁继电器型号:JQ)—BF 控制电压:DC48V由AC55V经RS808桥整流得到)作用:故障时闭 锁合闸 原理:故障-J4失电-J4—1断开-J3不吸合-闭锁合闸 & J3:合闸中继型号:JZC4-31 断电一延时一打开型 控制电压:AC127V 作用:合闸控制 9、SJ:时间继电器型号:SJ3P 控制电压:AC127V 作用:(1)延时——保护合闸可靠性 (2)断电——保护吸合线圈Q1 原理:合闸后- KM—3 打开- SJ 失电- J3 被延时断电- Q1 被 保护断电

电光防爆KBZ_400馈电开关漏电闭锁保护原理

第一章KBZ9-400/200馈电开关漏电闭锁保护原理 谈到漏电保护,需要说明一下,漏电保护分为漏电闭锁和漏电检测,这是两种不同的功能,这个在以前的帖子中也谈到过,在这里再说一下: 漏电闭锁:就是在开关合闸之前,开关的保护插件先对负载线路的绝缘情况进行检测,如果线路绝缘低于规定值,则开关不能合闸。 漏电检测:简称检漏,就是开关合闸之后,如果负载线路发生漏电情况,开关立即跳闸。 漏电检测从工作原理上又有,附加直流漏电检测和零序电流检测。在本贴中,我们将通过对KBZ9-400/200馈电开关漏电保护原理的介绍来讲解这两种漏电检测的工作原理。 馈电开关与磁力启动器的区别: 1、磁力启动器是用来控制一个负载电源的通断控制的,他不允许一个磁力启动器控制两台设备。而馈电开关是作为一个工作面的总开管使用,他可以连接较多的负载。 2、磁力启动器可以频繁启动、停止以控制设备的启停。馈电开关一旦合闸,如果负载线路不发生故障,或其他情况(像停电检修),馈电开关是不需要停电的。 3、磁力启动器只具有漏电闭锁,而没有漏电检测功能。馈电开关同

时具有漏电闭锁、漏电检测、过负荷等故障保护。 4、磁力启动器的接触器吸合维持靠衔铁带电维持,而馈电开关的接触器闭合维持靠机械结构维持。 说完上面这点小常识之后,现在步入正题,KBZ9-400/200馈电开关漏电保护原理 漏电闭锁工作原理 如下图: 变压器将1140(660)V电压变成12V交流电,通过红线1、2所示引入插件内部,然后 整流成直流电。直流12V电源如图中红线3中的箭头所示,通过电阻

2R13 —— 2R14 ——二极管2D1 ——插件引脚2A1 ——馈电开关辅助常闭触点ZD ——总分选择开关FK(此时开关拨至总开关FK 位置)——三相电抗器SK ——将12V直流电源加入负载导线上面——负载导线的对地电阻(正常时此电阻很大,有漏电现象,负载线路对地电阻减小)—— 12V电源负极(图中蓝色箭头所示)。 如果负载对地电阻低于规定值,则IC1 13(集成运算放大器13脚)电位下降,低于IC1 12脚,则14脚变为12V,经2R32,2D8,FK,2J1,2B7进入过载插件A2脚,使D13截止,过载插件IC2 5脚变为高电位,使IC2 7脚输出24V,推动G管,使J1吸合,脱口线圈TQ动作闭锁,使断路器三相对地绝缘电阻低于规定值时不能合闸。同时漏电插件1C1 14脚输出12V经过2A8,进入显示插件,漏电显示。 看我上面的介绍,大家可能有点晕,现在我们还是来点通俗易懂的吧。还是看图:

KBZ2-200、400馈电开关说明书

安装使用前请仔细阅读使用说明书 KBZ2-200/1140(660) KBZ2-400/1140 矿用隔爆型真空馈电开关 使用说明书

KBZ2-200/1140(660) KBZ2-400/1140 矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书 1 用途及使用条件 1.1用途 KBZ2-200/1140(600)、KBZ2-400/1140矿用隔型真空馈电开关(以下简称馈电开关),适用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关之用。 本馈电开关执行标准:Q/KDB.JO204-2006《矿用隔爆型真空馈电开关》 本馈电开关参考标准:MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》馈电开关中的保护器采用了先进的微处理器与红外遥控技术,高精度的数据处理及先进的保护算法,具有保护精度高、反应速度快等优点。保护器能实现漏电保护(作总开关用)、功率方向型选择性漏电保护(作分开关用)、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)及欠压等多种保护功能,馈电开关可外接远方分励按钮,还可以外接瓦斯断电仪或其它需要联控的接点,实现瓦斯超限断电或其它保护功能。 1.2使用条件 a)高度不超过2000米; b)周围环境温度为-5℃-40℃; c)周围环境湿度不大于95%(+25℃); d)无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中; e)无显著摇动与冲击振动的地方; f)能防止雨雪与滴水的地方; g)与水平面的安装倾斜度不超过15°。 1.3型号含义 额定电压V 额定电流A 设计序号 真空

KBZ9-400馈电开关原理及维修讲解学习

K B Z9-400馈电开关原理及维修

简要说一下KBZ9-400馈电开关的机械操作机构 图一 KBZ9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。然后机械机构再通过连杆1与开关外壳上的操作手柄连接(如下图)。转动外壳上的手柄,带动真空管的闭合与分开。 图二

在图一中,有一个脱扣线圈5,这个脱扣线圈受馈电开关的保护插件控制。上图中,灰色部分为馈电开关的原理图,图中,你可以看到在漏电插件与过载插件的引脚上分别有个A4 点,在两点之间写着“风电闭锁”。在开关的接线室中,你会找到A3和A4这两个接线柱,就是原理图中的这两个接点。 白色为风机开关的一对“风电闭锁”接点。在实际使用中,将风机开关的风电闭锁点与馈电开关的“风电闭锁” 点连接起来,如上图所示。当风机开关启动以后,就会将风机开关的“风电闭锁”触电1K1闭合。从而使馈电开关中的A3与A4形成“通路”。只有A3与A4形成通路以后,馈电开关才能够合闸。否则馈电开关无法合 闸。 在馈电开关与风机开关都正常运行的情况下,如果风机开关停止,1K1触电就会断开,切断馈电开关A3与 A4的联系,馈电开关也会跳闸。 KBZ9-400/200馈电开关的合闸靠手动,这个在“BKD9-400馈电开关的机械操作机构”一贴中已经讲过了。他的电动分闸,漏电、过载等保护的动作,靠的是脱扣线圈。脱扣线圈吸合,开关就分闸。 , 源按钮通过操作机构上的一个螺栓进行开关,机构在分闸位置,螺栓按下按钮,控制电源断开,当抬起操作机构手把时,控制按钮闭合,控制变压器原边得电,通过变压器线圈,将660V或1140V电源变为110V、15V、 28V、17V和70V电源,为保护插件的各个功能电路提供电源;

KBZ9-400 200馈电开关原理及维修要点

KBZ9-400/200馈电开关原理及维修 在开始馈电开关原理的讲解之前,先来说一下什么是馈电开关。听到馈电开关这个名字,可能不少人有点疑惑,为什么叫馈电开关哪?什么样的是馈电开关哪?他与磁力启动器有什么区别哪? 先来说说馈电这两个字。馈,馈赠,给也。那么馈电哪,就是就是输电、送电、给电的意思。而馈电开关哪,一般用于移动变电站低压输出侧,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。多数是作为一个工作面的总开关,负责整个工作面电量的供给。 馈电开关与磁力启动器的区别有: 1、馈电开关不能频繁启动,他的合闸有电动合闸和手动合闸两种,但是合闸之后,维持都是机械机构维持,不像磁力启动器的吸合线圈,要始终要通电才能保持。 2、在保护方便,馈电开关具有漏电检测(检漏保护),就是说馈电开关始终检测着线路的绝缘情况,一旦有漏电情况,立即进行保护。而磁力启动器是漏电闭锁。就是说,磁力启动前在吸合之前,检测一下负载的绝缘情况,如果有漏电情况,磁力启动器不能吸合。但是,如果绝缘良好,则开关吸合。吸合之后,磁力启动前就没有检漏功能了,若出现漏电,则由上级的馈电开关来完成保护。这是两种漏电保护的区别,不要混肴。 3、欠压保护:馈电开关具有欠压保护,当系统电压低于额定值的70%时,开关动作跳闸。 BKD9馈电开关是原来的型号,现在这种开关叫做KBZ9了,至

于为什么更换型号的名称,我没有见到相关的文件,只是从一个开关厂商的维修人员那里得知的。虽然它的名字变了,但内部结构,工作原理还是和原来一模一样的。所以,以前问BKD9馈电开关与KBZ9馈电开关什么区别的朋友,看了这个帖子之后,就不用再问了吧。知道了型号改名的事情之后,在以后的帖子中,我们也改为KBZ9。 现在来简要说一下KBZ9-400馈电开关的机械操作机构 图一 KBZ9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。然后机械机构再通过连杆1与开关外壳上的操作手柄连接(如下图)。转动外壳上的手柄,带动真空管的闭合与分开。

KBZ9-400 200馈电开关原理及维修电子教案

K B Z9-400200馈电开关原理及维修

BKD9馈电开关是原来的型号,现在这种开关叫做KBZ9了,至于为什么更换型号的名称,我没有见到相关的文件,只是从一个开关厂商的维修人员那里得知的。KBZ20-400八达开关说明书-新

KBZ20-400(200)/1140(660、380) 矿用隔爆型真空馈电开关 使用说明书 执行标准:MT871-2000 Q/BD15-2008 中国 八达电气有限公司

一、用途、功能及特点 1.本馈电开关主要用于煤矿和其它周围介质中有煤尘和爆炸性气体的环境,在交流 50Hz、1140(660)V或380V,额定电流400A及以下的线路中,开关既可作配电系统的总开关,也可作配电支路首、末端的分开关。 2.智能保护测控单元全部采用数字化技术,基于嵌入式微处理器技术的16位计算机结 构,保护、测量、监视、控制、通信功能齐全。 3.保护功能齐全,灵敏可靠,保护定值在线连续可调,具备短路、过载、断相、漏电、 欠压、过压等保护功能;短路保护倍数精确到小数点位,适应各种短路电流情况; 支持相敏短路保护功能。 4.具备风电闭锁功能、瓦斯电闭锁功能。 5.馈电总开关、分开关可组成完善的两级选择性漏电保护系统,自动适应不同长度的 电缆线路,自动选择漏电故障,选择性能好。 6.具有漏电闭锁保护功能,并具有绝缘电阻值在线显示功能。 7.馈电总开关、馈电分开关的智能保护测控单元互为通用,方便现场使用。 8.保护测控单元所有输入模拟信号采用专用的双隔离器件,杜绝电网电压扰动引起的 保护测控单元烧损问题,有效适用于谐波污染严重的各种井下电网。 9.具有完善的自诊断功能,可对开关断路器分合闸次数、短路故障次数进行记忆,提 高设备利用率。 10.完善的试验功能:可在线进行断路器跳闸、短路保护、漏电保护试验。 11.内置的高可靠性存储器件用于保存保护定值与保护器动作及其故障信息,所有数据 掉电不丢失。 12.具有开关状态、电流、电压、有功功率、日历时钟的实时显示功能,电度计量功能, 故障类型、故障时间及故障参数的记忆查询功能,测量精度高。 13.全中文大屏幕液晶显示,菜单式操作,显示信息丰富,界面友好;配合人机接口键 盘,可实现不停电情况下的保护定值修改及各种操作。 14.智能保护测控单元采用全密封设计,工业级外围芯片,小型专用继电器,抗震、抗 电磁干扰能力强。 15.配有带隔离的本安型RS485串行通信接口,支持“四遥”功能,上传信息丰富,便 于接入井下电网综合自动化系统。

相关文档
相关文档 最新文档