文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 400馈电开关说明书

400馈电开关说明书

400馈电开关说明书
400馈电开关说明书

400馈电开关说明书

ZYFB

中原防爆

KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书

河南省济源市中原防爆电器有限公司

目录

一、用途及使用条件 (2)

二、产品特点 (2)

三、产品功能 (3)

四、产品型号含义 (5)

五、开关结构概述 (5)

六、主要技术参数及保护特性 (5)

七、电气原理 (10)

八、操作指南 (11)

九、外形尺寸及重量 (20)

十、标志、包装、运输 (20)

十一、售后服务 (21)

十二、常见故障及处理方法 (21)

十三、电器元件明细表 (22)

十四、附图 (23)

一用途及使用条件

1、矿用隔爆型智能化真空馈电开关(以下简称开关),主要用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷及煤尘混合物的爆炸性气体环境中。适应于交流50HZ,额定电流400(630)A,额定电压380V、660V、1140V三相中性点不接地供电系统中。做为总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动控制之用。当供电电路中出现过载、短路、断相或漏电时能自动切断电源。做总开关时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护,做分支开关使用时具有选择性漏电保护和漏电闭锁保护功能,过流保护具有反时限时性,近端出口短路采用大电流无压释放保护功能。

2、开关可以在下列环境中使用;

(1)海拔高度不超过2000m;

(2)环境温度为零下-20℃-- +40℃;

(3)空气相对湿度不大于95%(+25℃);

(4)含有甲烷、煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和绝缘的气体和蒸气;

(5)无淋水和水侵入的地方。

二、产品特点

本开关根据用户需求,采用先进的科学技术进行设计,与同类相比,其特点如下:

1、具有强大的数据采集和处理功能,对传感器二次信号不经过任何变形处理,直接进行高速采样和实时测算,连续量化处理所获信息最接近于真实情况。

2、采用晶振计时,故所有定时限、反时限延时准确无误。

3、采用微处理器技术,能完成合、分闸控制,过载、短路、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、三相不平衡、欠压、风电闭锁、故障原因记忆查询、联网通讯、电度计量等功能。

4、采用全中文显示,通过6个按钮不必打开箱体大门就可实现全部操作,其参数的设置和查询均用中文显示。就如同你轻点鼠标,操作个人电脑一样方便直观。

5、采用10位A/D采集信号,使测量精度显著提高。

6、采用均方根值测量计算交流电流和电压,即使电源波形变形严重,干扰大的情况下,也能保证测量精度。

7、拥有超强的记忆能力:

A、记录的累计工作时间最大可达100万小时;

B、记录的累计合闸数最大可达100万次;

C、记录用的电度数最大可达1亿度;

D、保存100次的故障记录以供查阅,能记录故障原因和故障发生的日期和时间(月、日、时、分),按后进先出的顺序排列,并自动编号,记满100次后将自动清除前98次记录。

8、具有准确的日期,时钟功能,在液晶屏的最低行显示有当前时钟;月、日、时、分、秒,可通过按键调整。备有背光的液晶屏,在暗处特别醒目,使您一眼可见当前的工作状态。

9、具有RS485通讯功能,能将2—400台保护器联成网络,通过联接器接入局域网或因特网。

注:最好使用本厂的电脑通讯软件!否则,需要网络方提供通讯协议给我方,或在原网络上硬件不变,软件直接使用我厂的。

三、产品功能

1、当馈电开关负载侧出现的短路故障时,进行定时限速断保护。

2、当馈电开关负载侧出现持续过载时,实施反时限保护并报警。

3、当馈电开关负载侧出现断续过载时,进行能量释放和积累运算,实施反时限保护,过载时报警。

4、漏电闭锁保护:在馈电开关负载侧负载绝缘电阻低于100KΩ+20%(3300V)、40KΩ+20%(1140V)、22KΩ+20%(660V)、7KΩ+20%(380V)

时均能可靠的实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护:保护器打在总开关的位置上时,如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长,总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为:50KΩ(针对3300V)、20KΩ(针对1140V)、11KΩ(针对660V)、3.5KΩ(针对380V)。

6、选择性漏电保护:保护器打在分开关的位置上时,如果本电路发生漏电现象,则本支路开关会跳闸,而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电保护动作值:5KΩ-20KΩ(针对1140V)、5K Ω-13KΩ(针对660V)、3KΩ-7KΩ(针对380V)。

7、对进线电压不足额定值的65%时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值,用电度数,保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆(可反复查阅),有前100次故障跳闸原因和时间记录。

10、能记录累计分合闸次数,累计用电量,累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能,确保自身不带故障运行。

12、电子表功能,能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护:可对三相负载的三相进行检缺相保护。相平衡功能可选择打开和关闭。

15、二级密码功能,防止无关人员操作,密码功能可设打开和关闭。

16、具备通讯组网功能,能向上级站传输实时的用电度数,电网电压,负载电流,零序电压,零序电流,绝缘电阻,合分闸情况,状态报警及故障跳闸原因等,通过上位机可实现远程控制(复位,漏电跳闸试验,过流)。

四、产品型号含义

1、防爆形式:矿用隔爆型

2、防爆标志:Exdi

3、执行标准:MT871-2000 Q/JZY01-2008

五、开关结构概述

1、本开关整机由外壳门板,控制板、断路器所组成,其中外壳由下腔与接线腔两部分组成,下腔前面是平面止口平移式快开门,前门与转换开关间设有机械联锁,开门时,先将开关右侧手把转到停止位置,退出锁杆,然后转动门上手把,则可带动门左侧平移式机构将门移出档板限位范围,使门绕左侧的铰链移动至完全打开。下腔内装有断路器,转换开关,电流互感器等元件,前门内装有电脑保护器及中文显示板,按钮、中间继电器、熔断器等。该结构对用户检修和更换元件十分方便。

2、主回路输入接线口两个,输出接线口两个,分别可穿入两条不大于78mm的橡套电缆,控制回路三个,分别可穿入一条不大于20mm的橡套电缆。

3、本开关有醒目的警示标志,在接线腔盖板上有“严禁带电开盖”。

六、主要技术参数及保护特性

1、主要技术指标

1.1额定电压:1140V、660V、380V

1.2额定电流:630A、400A、200A

1.3额定频率:50HZ

1.4极限分断能力:12500A(630A)

1.5工作耐压:4200V(1140V)、2500V(660V)

2、保护特性

2.1、过载保护

(1)过载电流整定分档可调。标称值分别为馈电开关额定工作电流值的0.2倍、0.3倍、0.4倍、0.5倍、0.6倍、0.7倍、0.8倍、0.9倍、1.0倍、1.2倍、1.4倍,精度为±8% 。

负载电流超过过载电流整定标称值1.1倍时报警,并开始实施反时限延时。电流超过整定值的倍数越大,动作延时越短。

(2)过载延时整定分档可调。分为:1、2、3、4档。档位越小时间越短。

(3)过载电流与延时的反时限特性符合下表一:

表一:过载反时限表

其中Ie代表馈电开关上整定的额定工作电流,如630A的馈电开关中,根据负载的额定工作电流大小整定,若过载电流档位整定在0.5倍档,则Ie=630A×0.5;2.00×Ie代表负载实际运行电流为馈电开关上整定的额定工作电流的2倍。即当负载电流超过2.00×630×0.5时读上表,若延时档位整定在2档则跳闸时间表上值为

“55—65”,当出现断续过载时,对过载能量进行释放和积累运算同时,执行反时限保护。

2.2、短路保护

短路电流整定分档可调。标称值分别为馈电开关额定工作电流值的1.6倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍、5.0倍、8.0倍、10.0倍,精度为±8% 。

短路保护动作时间:从出现短路信号至确认无误后发出保护信号,小于0.1秒。

大于10倍额定电流整定值实行无压释放保护,动作时间小于0.1秒。

短路保护以负载合闸时的起动电流整定,约为负载额定工作电流值的5-7倍。

2.3、选择性漏电保护

(1) 动作值

只有保护器整定在分开关的位置时才有选择性漏电保护,其动作值为:5KΩ-20KΩ(针对1140V)、5KΩ-13KΩ(针对660V)、3KΩ-7K Ω(针对380V)。选择性漏电动作值整定分档可调。标称值:1档、2档、3档、4档、5档、6档、7档、8档,按1档最灵敏,8档最迟钝排列。

A、当电压为1140V时,选漏整定在3—8档时,若合闸后,负载侧漏电电阻值突然降到5KΩ-20KΩ内时能可靠迅速跳闸,若是电源侧漏电则不跳。

B、当电压为660V时,选漏整定在2—5档时,若合闸后,负载侧漏电电阻值突然降到5KΩ-13KΩ内时能可靠迅速跳闸,若是电源侧漏电则不跳。

C、当电压为380V时,选漏整定在2—5档时,若合闸后,负载侧漏电电阻值突然降到3KΩ-7KΩ内时能可靠迅速跳闸,若是电源侧

漏电则不跳。

D、当负载情况很好时,建议用户使用最灵敏档1、2档,能更有效地提前保护。

E、当负载情况极差时,用户可使用最迟钝档8档,以提高带负载能力。

F、整定在分开关时,合闸前的漏电闭锁功能仍然具备。

G、出厂默认整定在3档,没有特殊要求的用户,可依默认值整定。

(2) 动作时间

选漏动作时间≤30ms。

(3) 选择性漏电特点

如果本支路发生漏电现象,则本支路开关会跳闸,而其他支路开关和总开关均不会跳闸。一般作总开关时,若要求选择性漏电保护不用,这时请整定在总开关档。这样开关就仅有漏电闭锁保护和漏电保护。

(4) 漏电保护与漏电闭锁保护

A、当电网每相对地电容不大于1uF能可靠地实现漏电保护与漏电闭锁保护,当电网每相对地电容为1uF(且无补偿)时其动作值符合下表二:

表二:

注:若外加零序电抗器或电感电容滤波器补偿时动作可放宽到≤

50 ms。

B、在馈电开关负载侧合闸前能对供电线路对地绝缘情况进行检测,当绝缘电阻低于100KΩ+20%(3300V)、40KΩ+20%(1140V)、22K Ω+20%(660V)、7KΩ+20%(380V)时均能可靠的实现漏电闭锁功能,使馈电开关不能合闸,当主电路绝缘阻值上升到闭锁值的1.2倍时,自动解除漏电闭锁。

C、在馈电开关合闸后,综保将检测漏电动作阻值,其值为50K Ω(3300V)、20KΩ(1140V)、11KΩ(660V)、3.5KΩ(380V);用户若不需合闸后的检测漏电动作电阻值功能可在合闸后断开该线路即可。

总开关漏电动作值整定分档可调。标称值:1档、2档、3档。按1档最灵敏,3档最迟钝排列。三档动作值全部在标准要求的范围内可靠动作。3档带负载能力最强。

出厂默认整定在2档,没有特殊要求的用户,可依默认值整定。

D、漏电动作时间

漏电延时动作时间分为:无延时(0.0秒)、100ms(0.1秒)、200ms (0.2秒)、300ms(0.3秒)、400ms(0.4秒)五档,精度为±5% 。

其中“无延时”(00)档经1KΩ电阻漏电动作时间能有选择性的实现30毫安秒保护指标;作分开关用且无选漏保护时请选“无延时”档,作总开关用可根据需要选择延时或无延时,若档位延时合适可有效防止纵向越级跳闸,当做分开关用且与选漏保护同时,漏电运输和适当延时到100ms(0.1秒),而选漏动作时间≤30ms,这样可有效防止横向误动作。因此一般合闸后仅要求总开关采用选择性漏电保护。

(5)低电压保护

当电网电压降低到额定值的65%以下时可靠保护。

低电压保护动作时间≤5秒。

(6)电网实时电压显示:线电压(V)

量程:380V、660V、1140V、3300V(可选择其中任何一种显示方式,即若用于660V馈电开关上请选中660V显示模式)。

精度:±8% 。

(7)电流显示选择

量程:120 A、200 A、300 A、315 A、400 A、500 A、600 A、630 A、800 A

精度:±8% 。

电流显示值(A)=(A相电流值+C相电流值)/2 (A)

注:用户须根据馈电开关的额定工作电流选择相应的档位。例如,馈电开关的电流互感器额定电流为400A,则应选400A显示档。

(8)相平衡

任一相电源断路,或低于或高于其他两相负载电流50%时,经5秒—10秒延时,保护动作。相平衡功能设有打开和关闭菜单,用户自由选择开或关。

(9)风电闭锁

配合瓦斯断电仪使用,瓦斯断电仪动作输出后,馈电开关断电,并显示瓦斯超限。

七、电气原理

1、电气工作原理见附图1,接线图见附图2

2、三相电源从馈电开关的接线腔一侧引入,经真空断路器,从接线腔另一侧输出到负载,真空断路器既能电动合闸和电动分闸,又能手动分闸(急停)。

3、开关接通电源后,主要变压器得电,按下合闸按钮QA,接触器ZJ得电,其常开触头ZJ2闭合,断路器线圈ZN得电,断路器吸合完成合闸。

4、按下分闸按钮TA,接触器ZJ失电,触头ZJ2分断,断路器

线圈ZN 失电,断路器分闸,完成分断电源。

5、过载、短路、漏电、监视任一保护动作时,综保故障点断开,接触器ZJ 失电,断路器分闸。

八、操作指南

本保护装置采用全中文汉字显示,通过2个按钮就可实现全部操作,极易看懂,一分钟内就可掌握;用户不用打开馈电开关箱门,就可以完成馈电开关的参数的整定和查询及试验,就如同你轻点鼠标,操作个人电脑一样方便和直观。其操作步骤如下:

1、上电

☆检查接口线路正确后装入本装置,给馈电开关送电或按复位键即显示一秒初始化屏,然后进入第一屏漏电闭锁,检测屏其正常允许合闸,其显示如下:

☆漏电闭锁检测若电阻值超限,锁定馈电开关不能合闸,其显示如下:

☆初始化屏显示如下:

2、进入工作屏

☆若绝缘电阻正常,允许合闸,合闸后即可进入工作屏,其显示如下。

☆电度代表馈电开关累计的负载侧三相负荷的直接读数的用电度数;电压代表实时电网电压;电流代表实时负荷侧电流;最下一排时钟代表月/日--时:分:秒。

3、进入主选菜单屏:

☆在工作屏下,按确认键即进入主选菜单屏,其显示如下:

☆参数代表馈电开关参数整定,查询代表馈电开关累计数据查询。试验代表馈电开关伪真试验,时间代表馈电开关电子时钟调整。密码代表馈电开关操作密码,退出代表返回上一屏。

☆按移位键到相应项目上,再按确认键即进入相应项目的子菜单屏。

4、进入参数屏

☆在主选菜单屏下,按移位键到参数上,按确认键入参数屏,其显示如下。

其显示如下。

☆按移位键到需要整定的值,按确认键退出短路整定屏,回到参数屏。

☆按移位键到过载的电流上,按确认键进入过载电流整定屏,其显示如下。

☆按移位键到需要整定的值,按确认键退出过载电流整定屏,回到参数屏。

☆按移位键到过载延时上,按确认键进入过载延时整定屏,其显示如下。

☆按移位键到需要整定的值,按确认键退出过载延时整定屏,回到参数屏。

☆在参数屏上按移位键到页,按确认键即翻页到平级的其余参数整定屏。

☆在参数屏上按移位键到出,按确认键退参数整定,就接收了整定的参数。

☆参数整定屏第二屏如下:

☆按移位键到漏电设置上,按确认键进入漏电设置整定屏,其显示如下。

☆按移位键到需要整定的值,按确认键退出漏电设置整定屏,回到参数第二屏。

☆漏电设置为附加直流漏电原理的漏电整定,只有整定在总开关位置才有效,各档均在标准范围内。

☆漏电设置值一般不用调整,需要时也可根据电网电容量进行微调漏电动作值,它能包含电网电容在0.22—1uF变化所引起漏电动作值的变化范围,从而达到精确控制的目的。

☆按移位键到选漏整定上,按确认键进入选漏整定屏,显示如下。

☆按移位键到需要整定的值,按确认键退出选漏整定屏,回到参数第二屏。

☆选漏整定为选择性漏电的整定,只有整定在分开关位置才有效,其1K动作时间小于30ms。

☆按移位键到漏电延时整定上,按确认键进入漏电延时整定屏,其显示如下。

☆按移位键到需整定的值,按确认键退出漏电延时整定屏,回到参数第二屏。

☆漏电延时分0.0秒(无延时)、0.1秒(100ms)、0.2秒(200ms)、0.3秒(300ms)、0.4秒(400ms)共五档,为总开关漏电闭锁和漏电保护的动作时间。只有整定总开关位置才有效,总开关适当延时。若整定在总开关档,而用作分开关,其无延时档的1K动作时间小于30ms。

☆参数整定第三屏如下:

☆电流显示选择可根据馈电开关所配电流互感器或铭牌所示额定电流值定。

☆按移位键到电流显示上,按确认键进入电流显示整定屏,其显示如下。

☆按移位键到需要整定的值,按确认键退出电流显示整定屏,回到参数第三屏。

☆电压显示选择可根据开关一次侧电压等级而定。

☆按移位键到电压显示选择上,按确认键进入电压显示整定屏,其显示如下。

☆按移位键到需要整定的值,按确认键退出电压显示整定屏,回到参数屏。

☆相平衡功能可选择打开和关闭。

☆按移位键到相平衡上,按确认键直接变换打开和关闭。

注意:当所有参数整定后,必须在参数屏上按移位键到“出”,按确认键退出参数整定,才接收了整定的参数。而且只有再按一次复位键,整机才会按所整定参数运行,否则整定无效!整定好参数的保护。在停电后还可保护40年。

☆参数整定第四屏如下:

☆本机号用于联网通讯的开关定位。

☆当设为总开关时,选漏保护被屏蔽。

5、进入查询屏

☆在主选菜单屏下,按移位键到查询上,按确认键进入查询屏,其显示如下。

☆在查询屏上若扫移位键到查询跳闸记录上,再按确认键则显示本机记录的配电装置近1000次故障跳闸的原因及发生时间(月日时分),查看记录时按移位键下翻页,按确认键退出工作屏。

☆跳闸记录屏显示如下。

☆在查询屏上若按移位键到查询累计数据上,再按确认键则显示本机记录的配电装置运行累计数据,再按确认键后退出到工作屏。

☆累计数据屏显示如下。

☆在查询屏上按移位键到查询产品信息上,再按确认键则显示本机版本及维修热线等产品信息。

6、进入试验屏

☆在主选菜单屏下,按移位键到试验上,按确认键进入试验屏,

其显示如下。

☆按移位键选中要试验的项,再按确认键即进入该项仿真试验。

☆或通过馈电开关一次侧直接送故障电流故障电压做仿真试验。

☆如果在显示故障后,馈电开关拒分,则“跳闸”将变成“拒分”字样。

☆如果电脑判定故障就显示故障报告屏,故障报告屏显示如下。

☆注意故障报告屏是锁死状态,只有按复位键重新启动,或重新上电。(故障情况已记忆),在故障排除后,按复位键或重新上电,均能进入第一工作屏。

7、进入时间屏:

☆在主选菜单上,按移位键到时间上,按确认键进入时间屏,其显示如下。

☆按移位键选中要调整的项,再按确认键即可调整该项时间值。

☆调整完后选中“退出”,即可退到主菜单屏。

KBZ馈电开关400说明书

2216-02 KBZ—400,200/1140、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司2009.03.16出版

1. 产品型号及意义 K B Z ——□ / □ 额定电流(A)/额定电压(V) 真空 隔爆型 馈电开关 2. 产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH 012—2008 《KBZ—630(500,400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3. 防爆形式: 矿用隔爆型防爆标志:ExdI。 4. 用途及使用条件 4.1 用途 KBZ—400,200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A(200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2 使用条件 4.2.1 海拔高度不超过2000m; 4.2.2 周围环境温度为-25~+40℃; 4.2.3 周围环境湿度不大于95%(+25℃); 4.2.4 无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显著振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°; 5. 主要技术特征 5.1 额定工作电压:660V、1140V;额定工作电流:400A,200A; 5.2 额定工作制:长期工作制; 5.3 最大分断能力:1140V(COS?=0.3)7.5KA; 5.4 操作方式:电动合、分闸,机械保持。 5.5 馈电开关保护功能的特性参数:详见附录保护器使用说明书。 5.6 进出线口:主回路进出线喇叭口4只,可穿入?32~?78的橡套电缆;控制线路喇叭口2只,可穿入?12~?19橡套电缆。 6 外行尺寸及质量 6.1 馈电开关外形尺寸:700×480×720。 6.2 馈电开关的重量:300Kg。 7 结构概述 7.1 馈电开关的隔爆外壳呈方形,座焊在撬形底座上,隔爆外壳分隔为两个空腔即接线腔与主腔。

最新400馈电开关说明书汇总

400馈电开关说明书

ZYFB 中原防爆 KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使用说明书

河南省济源市中原防爆电器有限公司 目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 十、标志、包装、运输 (20) 十一、售后服务 (21) 十二、常见故障及处理方法 (21) 十三、电器元件明细表 (22) 十四、附图 (23)

一用途及使用条件 1、矿用隔爆型智能化真空馈电开关(以下简称开关),主要用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷及煤尘混合物的爆炸性气体环境中。 2、开关可以在下列环境中使用; (1)海拔高度不超过2000m; (2)环境温度为零下-20℃-- +40℃; (3)空气相对湿度不大于95%(+25℃); (4)含有甲烷、煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和绝缘的气体和蒸气; (5)无淋水和水侵入的地方。 二、产品特点 本开关根据用户需求,采用先进的科学技术进行设计,与同类相比,其特点如下: 1、具有强大的数据采集和处理功能,对传感器二次信号不经过任何变形处理,直接进行高速采样和实时测算,连续量化处理所获信息最接近于真实情况。 2、采用晶振计时,故所有定时限、反时限延时准确无误。

400馈电开关维修

400馈电开关维修

KBZ20-400/1140/660Z矿用隔爆型真空馈电开关的说明及各种操作流程及常见的故障处理 一、型号和意义 KB——矿用隔爆馈电开关 Z——真空式 20——设计序号 400——额定电流(A) 1140/660——额定电压(V) 二、主要技术参数 1、启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数如表 1-1启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数 型号额定 电流 /A 额定 电压 /V COS Φ=0.8时 所控制电 动机的最 大功率 /KW 电机 综合保护 器电流整 定范围 开关 质量 KBZ20-400/1 140/660Z 400 1140 50 0KW 40 0 30 0Kg 660 30 0kW 1-2真空接触器主要技术参数

名称 项 号 额定 电流 倍数 动作时间 /min 起 始状 态 复 位方式 复 位时间 /mi n 过载 保护1 1.05 2h不动作冷 态 手 动 — — 2 1.2 0.2h-1h 热 态 手 动 — — 3 1.5 90s—— 180s 热 态 手 动 — — 4 2 45s—— 90s 热 态 自 动 — — 5 4 14s —— 45s 冷 态 手 动 — — 6 6 8s—— 14s 冷 态 手 动 — — 三、主要元件功能介绍 1、T1:电源变压器用于1140(660)V / 127V 作用:电源变换 2、T2:控制变压器用于127 V/ 100 V、55V、9V 9v ——瓦斯电、风电闭锁控制 55v ——供Q2、Q3、J4电源

100v——智能保护器工作电源 3、T3:零序变压器用于660V/50V 作用:漏电时零序电压U。输出 4、Q1:吸合线圈 控制电压:DC约130V(由AC127V经过4×ZP5A整流得到)作用:电动合闸 5、Q2:脱口线圈 控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到) 作用:电动分闸 6、Q3:失压线圈 控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到) 作用:无压释放(由Q3的储能簧恢复力脱口) 工作原理:平时带电储能,失压时释放脱口 7、J4:闭锁继电器型号:JQX—BF 控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到) 作用:故障时闭锁合闸 原理:故障→J4失电→J4—1断开→J3不吸合→闭锁合闸8、J3:合闸中继型号:JZC4—31 断电—延时—打开型 控制电压:AC127V 作用:合闸控制 9、SJ:时间继电器型号:SJ3P 控制电压:AC127V 作用:(1)延时——保护合闸可靠性 (2)断电——保护吸合线圈Q1

400A馈电开关说明书

矿用隔爆真空馈电开关 8.1 DKZB-400/1140矿用隔爆型真空自动馈电开关 馈电开关主要用作供电系统的总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动之用。当线路中出现过载或短路故障时,馈电开关能根据要求自动地切断电路。同时馈电开关可与检漏继电器配合使用或自身内装置检漏保护单元,对系统中的漏电故障实施保护。 8.1.1概述 1.技术特征 额定电压 /V 1140/660 额定电流 /A 400 最大分断能力 /A 7500(30次) 分断时间 /s ≯0.03(从接到电流、继电器动作信号起到分断完毕) 电寿命 /次 3000(分、合额定电流) 机械寿命 /次 15000 过载保护: 整定值 /A 160、200、250、300、350、400 保护特性过电流/整定电流动作时间 1.0 不动作 1.3 <1h 2.0 <10min 3.0 可返回电间>3s 短路保护整定值(瞬动) /A 1200、1800、2400、3000、3500、4000 欠压保护当电压降到0.35~0.65U N时, 失压线圈释放,开关脱扣,分闸。 当电网停电时失压线圈释放,开关脱扣,分闸漏气闭锁开关分闸后,任一真空管完全漏气时,开关闭锁而不能合闸漏电保护与检漏继电器配合使用,对线路实行漏电保护 远方分闸外接主令开关(常开接点)可实现远方分闸 重量 /kg 约90 2. 结构特点 1)外壳部分 隔爆外壳分为2个隔爆腔,上腔为接线空腔,下腔为主腔(包括腔体与前门)。前门与壳体用12个M12螺栓紧固,支承在壳体的铰链上。 ZD1-400/1140型真空断路器安装在后腔中部,其操作轴与脱扣按钮分别由连接套、连动板、操作手把与手动脱扣按钮相连,并与连接套与外壳把手相连。阻容吸收器安装在后腔左上方,接在开关的负荷侧。 前门内侧下方装有易拆的控制芯板组件,中间为试验开关,上方为开关工作状态指示灯。前门与外壳有可靠的机械闭锁。 2)芯子部分 (1)ZD1-400/1140型真空断路器为一长方体结构。它由装有3只真空管、3只拉力继电器、电流互感器组和操作机构等组成。断路器的触头开距为4±0.5mm,超行程为1+0.5mm。 (2)控制电源开关。用来接通与分断电源变压器的一侧电源,还兼作故障排除后开关重新分闸前解除记忆的复位开关。

KBZ9-400馈电开关原理及维修

简要说一下9-400馈电开关的机械操作机构 图一 9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。然后机械机构再通过连杆1与开关外壳上的操作手柄连接(如下图)。转动外壳上的手柄,带动真空管的闭合与分开。

图二 在图一中,有一个脱扣线圈5,这个脱扣线圈受馈电开关的保护插件控制。当馈电开关有短路,过载,漏电等故障时,保护插件驱动脱扣线圈吸合,使馈电开关跳闸。 在脱扣线圈的旁边,有一个跳闸螺栓6。如果在手动合闸的时候,搬动合闸手柄,机械机构不能合闸,就是机构打滑,在合闸状态保持不住。这时,可以调整这条螺栓。 当按动试验按钮进行短路试验,电动分闸时,如果按动按钮后,脱扣线圈吸合,但是不跳闸。这时,也可以通过调整这条螺栓解决问题。不过调整的方向和合不上闸时调整的方向相反。 机械机构的原理,基本上就是这样,大家可以在操作开关的时候,自己仔细观察一下机械机构具体的动作过程,要比我在这里讲解好的多。 在井下,有这样一个要求,就是在没有通风的情况下,工作面的电气设备不允许工作。也就是说,风机开关不启动,其他电气设备的开关不能启动。为了确保这一功能的实现,便有了“风电闭锁”。因为馈电开关是一个工作面的总开关,如果馈电开关不合闸,其他的电器设备就无法工作。所以“风电闭锁”的连接,就是风机开关与馈电开关的闭锁连接。 风电闭锁的接线方法如下:

上图中,灰色部分为馈电开关的原理图,图中,你可以看到在漏电插件与过载插件的引脚上分别有个A4点,在两点之间写着“风电闭锁”。在开关的接线室中,你会找到A3和A4这两个接线柱,就是原理图中的这两个接点。 白色为风机开关的一对“风电闭锁”接点。在实际使用中,将风机开关的风电闭锁点与馈电开关的“风电闭锁”点连接起来,如上图所示。当风机开关启动以后,就会将风机开关的“风电闭锁”触电1K1闭合。从而使馈电开关中的A3与A4形成“通路”。只有A3与A4形成通路以后,馈电开关才能够合闸。否则馈电开关无法合闸。在馈电开关与风机开关都正常运行的情况下,如果风机开关停止,1K1触电就会断开,切断馈电开关A3与A4的联系,馈电开关也会跳闸。 9-400/200馈电开关的合闸靠手动,这个在“9-400馈电开关的机械操作机构”一贴中已经讲过了。他的电动分 闸,漏电、过载等保护的动作,靠的是脱扣线圈。脱扣线圈吸合,开关就分闸。

KBZ-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书

K B Z-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使 用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

KBZ-200400/1140(660) 矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使 用 说 明 书 KBZ-200400/1140(660)

矿用隔爆型智能化真空馈电开关 1、用途及使用条件 本馈电开关主要用于煤矿和其周围介质中有爆炸性气体和煤尘的环境中。在交流50Hz,电压1140V或 660V、额定电流 400A以下的线路中,可作配电系统的总开关,也可作配电支路的分开关使用;具有短路、 过载、漏电(选择性漏电)及漏电闭锁、瓦斯闭锁等综合保护功能。 馈电开关可在下列环境中使用: 1.2.1海拔高度不超过2000m; 1.2.2环境温度为-20℃—+40℃; 1.2.3空气相对湿度不大于95%; 1.2.4在有瓦斯及煤尘等爆炸性混合物的矿井中; 1.2.5与垂直面的安装倾斜度不超过15o; 1.2.6在无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中; 1.2.7能防止滴水的地方。 2、主要技术参数 额定电压:1140V 或 660V 额定电流:400A、200A。(两种规格断路器的额定电流都为400A,只是电流互感器电流规格区别) 断路器的极限分断能力:8000A。 断路器分断时间不大于30ms。 短路整定电流值可分别设为开关整定电流的倍、2倍、3倍、4倍、5倍、6倍、8倍、10倍,精度为±8%。当短路电流大于10倍整定电流时,实行无压释放速断保护。 短路保护动作时间小于秒。 开关在分闸状态负荷侧漏电电阻在40KΩ+20%(1140V)、22KΩ+20%(660V)以下能可靠地实现漏电闭锁不能合闸,并有中文字幕显示。 在合闸运行中负荷侧漏电电阻在20KΩ(1140V)、11KΩ(660)以下能可靠地实现漏电保护跳闸,并有中文字幕显示故障。 过载电流整定分档可调。标称值分别为馈电开关额定工作电流值的:倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍,精度为±8%。 负载电流超过过载电流整定标称值倍时告警,并开始实施反时限延时。负载电流超过整定值的倍数越大,动作延时越短。 出线喇叭口:主电路4个,可穿不大于Ф68mm的橡套电缆,控制回路2个,可穿不大于 Ф20mm的橡套电缆。 3、机芯组装 本开关机芯由断路器组件、侧板、前门板等三部份组合而成。 断路器组件:断路器型号为ZN7-400/,合闸电磁铁DC127V,分励脱扣器DC48V,欠压脱扣器DC48V;在其断路器的上部,安装有整流桥Q1和Q2,电阻R2;在其断路器的负载侧安装有电流变换器1-3LB 及零序电流互感器OH;在其断路器的侧面安装有断路器的辅助触头组。 侧板:由电源变压器B1,高压熔断器GRD,低压熔断器1-4RD,电源开关YK,三相电抗器SK,阻容吸收装置ZR,漏电继电器LJ和电阻R1;接线柱XZ(1140V)5只(红色)等组成。注意该5只接线柱在电源开关接通后有1140V高电压,切勿触及!(如需检修该板,必须将电源开关断开)。

KB2-400型馈电开关落锁装置的设计方案与应用

KB2-400 型馈电开关落锁装置的设计与应用-机电论文 KB2-400型馈电开关落锁装置的设计与应用 邢永鹤闫丕江谭波 (鹤壁煤电股份有限公司第三煤矿,河南鹤壁458000) 【摘要】为了保证维修工作人员的安全,KBZ-400开关设置了闭锁联动装置。电气设备出现故障时,维修地点与放置400型馈电开关不在同一位置,人员的 误送电会给维修人员造成不安全因素,将馈电开关手把打到停电位置后,再加一 套闭锁杆的落锁装置。 关键词KBZ真空馈电开关;闭锁杆的落锁装置;电气设备维修 XINGY on g-heYANPi-jia ngTANBo (Henan HebiCoalElectricityThreeMi ne,HebeiHe nan458000,Chi na ) 【Abstract 】 in ordertoe nsurethesafetyofstaff,KBZ-400switchlockli nkage.Electricalequi pme ntfailure,repairstati onsan dplaced400-feedi ngswitchis noti nthesamel ocati on ,pers onn elmistake nlytra nsmissio ncan causei nsecuritytomai ntena n cepers onn elwillfeedswitchha ndsaftertheblackouthit,plusalock in gleverl ockup in stallati on. 【Keywords 】KBZvacuumfeedswitch ;Thelockingleverlockupunit ;Eleetricalequipme ntrepair 0引言 在煤矿企业馈电开关必不可少。KBZ-400\1140 (660 )矿用隔爆型真空馈电开关广泛地应用在含有甲烷的混合物气体,具有爆炸危险的煤矿井下。用在交流电频率50Hz,额定电压为1140V或660V,额定电流为400、200A、中性点不直接接地的供电电网

400馈电开关说明书

ZYFB 中原防爆 KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书 河南省济源市中原防爆电器有限公司

目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 十、标志、包装、运输 (20) 十一、售后服务 (21) 十二、常见故障及处理方法 (21) 十三、电器元件明细表 (22) 十四、附图 (23)

KBZ馈电开关常见故障与维修

K B Z馈电开关常见故障 与维修 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

开关维修前应先检查:高低压保险管,各插座连线是否有松动脱落现象,各部件是 否牢固可靠,有无器件锈蚀,烧坏异味等现象。 1 送电后无电源,时间继电器SJ等不亮 原因分析:电源是否正常,保险是否烧坏 处理方法:1.检查2A的高压保险(如果2A总是爆,检查电源变压器是否烧坏); 2.检查5A的保险(如5A保险总是爆,应找出合闸整流桥中击穿的二 极管); 3检查220V开关电源电压,上面各J8线有无松动; 通电后时间继电器SJ灯不亮,断电后用电阻档检查120-33号线之 间,有电阻表明SJ线圈良好。电阻无穷大表明SJ线圈烧毁,如以 上没有异常,检查33-22线之间电阻,电阻无穷大说明KM-1触 点烧坏,电阻为零表示良好。 2 开关送电后,保护器液晶屏出现蓝屏,白屏现象; 首先检查J8-保护器插头接线有无松动和接触不良 原因分析与 处理方法:1.保护器液晶屏受温度影;调整液晶屏上方的电位器直至液晶屏显示正常; 2.保护器液晶屏烧坏;更换保护器; 3.开关电源供电不稳定;更换开关电源; 3?送电后显示FDBS或WSBS 原因分析:保护器内部或七星端了没有正常设置 处理方法:当设置FDBS或WSBS时,FDBS或WSBS应与212号线短接,方能起到风电或瓦斯的保护功能。其保护其内部也应相应调整为常闭或常 开。 4 送电后会自动合闸 处理方法:检查QA出点是否短接:微法是击穿 5?按合闸QA后不动作(无声音,即ZJ不吸合) 原因分析:J继电器不工作(比较常见),SJ时间继电器,KM-1接点是不是常 闭,ZJ不吸合 处理方法:检查J继电器是否损坏,若时间继电器不工作检查其工作电路至KM-1接点,ZJ继电器工作与否,各ZJ节点是否有接触不良现象 6?按合闸QA后ZJ吸合,但HT不吸合 原因分析:ZJ工作,也能听到吸合声音,但吸合线圈HT不工作,可能是合闸整

KBZ9 400 200馈电开关原理及维修要点

KBZ9-400/200馈电开关原理及维修在开始馈电开关原理的讲解之前,先来说一下什么是馈电开关。听到馈电开关这个名字,可能不少人有点疑惑,为什么叫馈电开关哪?什么样的是馈电开关哪?他与磁力启动器有什么区别哪?先来说说馈电这两个字。馈,馈赠,给也。那么馈电哪,就是就是输电、送电、给电的意思。而馈电开关哪,一般用于移动变电站低多数是作为一个压输出侧,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。工作面的总开关,负责整个工作面电量的供给。馈电开关与磁力启动器的区别有:、馈电开关不能频繁启动,他的合闸有电动合闸和手动合闸两1种,但是合闸之后,维持都是机械机构维持,不像磁力启动器的吸合线圈,要始终要通电才能保持。,就是说馈2、在保护方便,馈电开关具有漏电检测(检漏保护)立即进行保护。电开关始终检测着线路的绝缘情况,一旦有漏电情况,。就是说,磁力启动前在吸合之前,检测一而磁力启动器是漏电闭锁下负载的绝缘情况,如果有漏电情况,磁力启动器不能吸合。但是,如果绝缘良好,则开关吸合。吸合之后,磁力启动前就没有检漏功能这是两种漏电了,若出现漏电,则由上级的馈电开关来完成保护。保护的区别,不要混肴。、欠压保护:馈电开关具有欠压保护,当系统电压低于额定值3 时,开关动作跳闸。的70%至了,KBZ9现在这种开关叫做馈电开关是原来的型号,BKD9 只是从一个开关我没有见到相关的文件,于为什么更换型号的名称,厂商的维修人员那里得知的。虽然它的名字变了,但内部结构,工作

KBZ9馈电开关与原理还是和原来一模一样的。所以,以前问BKD9馈电开关什么区别的朋友,看了这个帖子之后,就不用再问了吧。知。KBZ9道了型号改名的事情之后,在以后的帖子中,我们也改为馈电开关的机械操作机构现在来简要说一下KBZ9-400 图一主要是通过机械操作机构完成的。馈电开关的分闸与合闸,KBZ9然后机械机构再与机械机构连接。如上图,真空管动触点通过连杆3转动外壳上的(如下图)1通过连杆与开关外壳上的操作手柄连接。手柄,带动真空管的闭合与分

KBZ 馈电开关常见故障与维修

KBZ5-400馈电开关常见故障与维修 开关维修前应先检查:高低压保险管,各插座连线是否有松动脱落现象,各部件是 否牢固可靠,有无器件锈蚀,烧坏异味等现象。 1 送电后无电源,时间继电器SJ等不亮 原因分析:电源是否正常,保险是否烧坏 处理方法:1.检查2A的高压保险(如果2A总是爆,检查电源变压器是否烧坏); 2.检查5A的保险(如5A保险总是爆,应找出合闸整流桥中击穿的二 极管); 3检查220V开关电源电压,上面各J8线有无松动; 通电后时间继电器SJ灯不亮,断电后用电阻档检查120-33号线之 间,有电阻表明SJ线圈良好。电阻无穷大表明SJ线圈烧毁,如以 上没有异常,检查33-22线之间电阻,电阻无穷大说明KM-1触 点烧坏,电阻为零表示良好。 2 开关送电后,保护器液晶屏出现蓝屏,白屏现象; 首先检查J8-保护器插头接线有无松动和接触不良 原因分析与 处理方法:1.保护器液晶屏受温度影;调整液晶屏上方的电位器直至液晶屏显 示正常; 2.保护器液晶屏烧坏;更换保护器; 3.开关电源供电不稳定;更换开关电 源;

3 送电后显示FDBS或WSBS 原因分析:保护器内部或七星端了没有正常设置 处理方法:当设置FDBS或WSBS时,FDBS或WSBS应与212号线短接,方能起 到风电或瓦斯的保护功能。其保护其内部也应相应调整为常闭或常 开。 4 送电后会自动合闸 处理方法:检查QA出点是否短接:0.47微法是击穿 5 按合闸QA后不动作(无声音,即ZJ不吸合) 原因分析:J继电器不工作(比较常见),SJ时间继电器,KM-1接点是不是常 闭,ZJ不吸合 处理方法:检查J继电器是否损坏,若时间继电器不工作检查其工作电路至 KM-1接点,ZJ继电器工作与否,各ZJ节点是否有接触不良现象 6 按合闸QA后ZJ吸合,但HT不吸合 原因分析:ZJ工作,也能听到吸合声音,但吸合线圈HT不工作,可能是合闸整 流桥二极管虚焊或脱落和中间继电器触点问题及HT线圈处理方法:检查二极管和中间继电器触点及HT线圈 7 按合闸QA后有吸合但不能保持 原因分析:有吸合动作说明HT回路问题 处理方法:检查整流桥各二极管有无虚焊,失压线圈是否正常,分闸按钮有无 短接,机械部分是否有磨损

KBZ馈电开关400说明书

2216-02 KBZ —400 , 200/1140 、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司 2009.03.16 出版 1. 产品型号及意义 K B Z ——□ / □ ---- 额定电流(A)/额定电压(V) --------------- 真空 L ------------------- 隔爆型 ------------------------ 馈电开关 2. 产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH012—2008《KBZ-630(500, 400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3. 防爆形式:矿用隔爆型防爆标志:Exdl。 4. 用途及使用条件 4.1 用途 KBZ-400, 200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A (200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2 使用条件 4.2.1海拔高度不超过2000m 4.2.2 周围环境温度为-25?+40C; 4.2.3周围环境湿度不大于95%(+25C); 4.2.4无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显著振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°;

400馈电开关维修

KB Z 20-400/1140/660Z 矿用隔爆型真空馈电开关的说明及各种操作流程及常见的故障处理 一、型号和意义 KB ――矿用隔爆馈电开关 Z ――真空式20 ――设计序号 400 ――额定电流(A) 1140/660 ——额定电压(V) 二、主要技术参数 1、启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数如表 启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数 真空接触器主要技术参数

、短路闭锁保护: 电流整定电流值为开关整定电流的3-10倍。 1- 4、漏电保护: 在开关分闸状态时,负荷侧绝缘电阻在60K Q左右(1140V) 以下时,开关实现漏电闭锁。在合闸状态时,负荷侧绝缘电阻将至30K Q左右时,开关实现选择性漏电跳闸。 1-5、过压动作性能范围。 在额定控制电源电压三120% Ue之间热态范围内真空接触器过压保护应能可靠动作。低压额定电压得70%真空接触器应能释放。1-6、风电闭锁可根据局扇开关跳闸时的输出节点的状态,风电闭锁保护可 以选择“常开”或“常闭”作为动作条件。 1-7、瓦斯电闭锁 可根据瓦斯断电仪跳闸时的输出节点的状态,瓦斯闭锁 保护可以选择“常开”或“常闭”作为动作条件。 1-8、保护性能。启动器的保护特性见表 启动器的保护特性

三、主要元件功能介绍 1、T1:电源变压器用于1140 (660) V / 127V 作用:电源变换 2、T2:控制变压器用于127 V/ 100 V、55V、9V 9v——瓦斯电、风电闭锁控制 55v ——供Q2 Q3 J4电源 100v ――智能保护器工作电源

3、T3:零序变压器用于660V/50V 作用:漏电时零序电压U。输出 4、Q1:吸合线圈 控制电压:DC约130V (由AC127V经过4X ZP5A整流得至U)作 用:电动合闸 5、Q2脱口线圈 控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到)作用:电动分 闸 6、Q3失压线圈 控制电压:DC48V由AC55V经RS808桥整流得到) 作用:无压释放(由Q3的储能簧恢复力脱口)工作原理:平时带电储 能,失压时释放脱口 7、J4:闭锁继电器型号:JQ)—BF 控制电压:DC48V由AC55V经RS808桥整流得到)作用:故障时闭 锁合闸 原理:故障-J4失电-J4—1断开-J3不吸合-闭锁合闸 & J3:合闸中继型号:JZC4-31 断电一延时一打开型 控制电压:AC127V 作用:合闸控制 9、SJ:时间继电器型号:SJ3P 控制电压:AC127V 作用:(1)延时——保护合闸可靠性 (2)断电——保护吸合线圈Q1 原理:合闸后- KM—3 打开- SJ 失电- J3 被延时断电- Q1 被 保护断电

电光防爆KBZ_400馈电开关漏电闭锁保护原理

第一章KBZ9-400/200馈电开关漏电闭锁保护原理 谈到漏电保护,需要说明一下,漏电保护分为漏电闭锁和漏电检测,这是两种不同的功能,这个在以前的帖子中也谈到过,在这里再说一下: 漏电闭锁:就是在开关合闸之前,开关的保护插件先对负载线路的绝缘情况进行检测,如果线路绝缘低于规定值,则开关不能合闸。 漏电检测:简称检漏,就是开关合闸之后,如果负载线路发生漏电情况,开关立即跳闸。 漏电检测从工作原理上又有,附加直流漏电检测和零序电流检测。在本贴中,我们将通过对KBZ9-400/200馈电开关漏电保护原理的介绍来讲解这两种漏电检测的工作原理。 馈电开关与磁力启动器的区别: 1、磁力启动器是用来控制一个负载电源的通断控制的,他不允许一个磁力启动器控制两台设备。而馈电开关是作为一个工作面的总开管使用,他可以连接较多的负载。 2、磁力启动器可以频繁启动、停止以控制设备的启停。馈电开关一旦合闸,如果负载线路不发生故障,或其他情况(像停电检修),馈电开关是不需要停电的。 3、磁力启动器只具有漏电闭锁,而没有漏电检测功能。馈电开关同

时具有漏电闭锁、漏电检测、过负荷等故障保护。 4、磁力启动器的接触器吸合维持靠衔铁带电维持,而馈电开关的接触器闭合维持靠机械结构维持。 说完上面这点小常识之后,现在步入正题,KBZ9-400/200馈电开关漏电保护原理 漏电闭锁工作原理 如下图: 变压器将1140(660)V电压变成12V交流电,通过红线1、2所示引入插件内部,然后 整流成直流电。直流12V电源如图中红线3中的箭头所示,通过电阻

2R13 —— 2R14 ——二极管2D1 ——插件引脚2A1 ——馈电开关辅助常闭触点ZD ——总分选择开关FK(此时开关拨至总开关FK 位置)——三相电抗器SK ——将12V直流电源加入负载导线上面——负载导线的对地电阻(正常时此电阻很大,有漏电现象,负载线路对地电阻减小)—— 12V电源负极(图中蓝色箭头所示)。 如果负载对地电阻低于规定值,则IC1 13(集成运算放大器13脚)电位下降,低于IC1 12脚,则14脚变为12V,经2R32,2D8,FK,2J1,2B7进入过载插件A2脚,使D13截止,过载插件IC2 5脚变为高电位,使IC2 7脚输出24V,推动G管,使J1吸合,脱口线圈TQ动作闭锁,使断路器三相对地绝缘电阻低于规定值时不能合闸。同时漏电插件1C1 14脚输出12V经过2A8,进入显示插件,漏电显示。 看我上面的介绍,大家可能有点晕,现在我们还是来点通俗易懂的吧。还是看图:

KBZ2-200、400馈电开关说明书

安装使用前请仔细阅读使用说明书 KBZ2-200/1140(660) KBZ2-400/1140 矿用隔爆型真空馈电开关 使用说明书

KBZ2-200/1140(660) KBZ2-400/1140 矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书 1 用途及使用条件 1.1用途 KBZ2-200/1140(600)、KBZ2-400/1140矿用隔型真空馈电开关(以下简称馈电开关),适用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关之用。 本馈电开关执行标准:Q/KDB.JO204-2006《矿用隔爆型真空馈电开关》 本馈电开关参考标准:MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》馈电开关中的保护器采用了先进的微处理器与红外遥控技术,高精度的数据处理及先进的保护算法,具有保护精度高、反应速度快等优点。保护器能实现漏电保护(作总开关用)、功率方向型选择性漏电保护(作分开关用)、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)及欠压等多种保护功能,馈电开关可外接远方分励按钮,还可以外接瓦斯断电仪或其它需要联控的接点,实现瓦斯超限断电或其它保护功能。 1.2使用条件 a)高度不超过2000米; b)周围环境温度为-5℃-40℃; c)周围环境湿度不大于95%(+25℃); d)无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中; e)无显著摇动与冲击振动的地方; f)能防止雨雪与滴水的地方; g)与水平面的安装倾斜度不超过15°。 1.3型号含义 额定电压V 额定电流A 设计序号 真空

KBZ9-400馈电开关原理及维修讲解学习

K B Z9-400馈电开关原理及维修

简要说一下KBZ9-400馈电开关的机械操作机构 图一 KBZ9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。然后机械机构再通过连杆1与开关外壳上的操作手柄连接(如下图)。转动外壳上的手柄,带动真空管的闭合与分开。 图二

在图一中,有一个脱扣线圈5,这个脱扣线圈受馈电开关的保护插件控制。上图中,灰色部分为馈电开关的原理图,图中,你可以看到在漏电插件与过载插件的引脚上分别有个A4 点,在两点之间写着“风电闭锁”。在开关的接线室中,你会找到A3和A4这两个接线柱,就是原理图中的这两个接点。 白色为风机开关的一对“风电闭锁”接点。在实际使用中,将风机开关的风电闭锁点与馈电开关的“风电闭锁” 点连接起来,如上图所示。当风机开关启动以后,就会将风机开关的“风电闭锁”触电1K1闭合。从而使馈电开关中的A3与A4形成“通路”。只有A3与A4形成通路以后,馈电开关才能够合闸。否则馈电开关无法合 闸。 在馈电开关与风机开关都正常运行的情况下,如果风机开关停止,1K1触电就会断开,切断馈电开关A3与 A4的联系,馈电开关也会跳闸。 KBZ9-400/200馈电开关的合闸靠手动,这个在“BKD9-400馈电开关的机械操作机构”一贴中已经讲过了。他的电动分闸,漏电、过载等保护的动作,靠的是脱扣线圈。脱扣线圈吸合,开关就分闸。 , 源按钮通过操作机构上的一个螺栓进行开关,机构在分闸位置,螺栓按下按钮,控制电源断开,当抬起操作机构手把时,控制按钮闭合,控制变压器原边得电,通过变压器线圈,将660V或1140V电源变为110V、15V、 28V、17V和70V电源,为保护插件的各个功能电路提供电源;

KBZ9-400 200馈电开关原理及维修要点

KBZ9-400/200馈电开关原理及维修 在开始馈电开关原理的讲解之前,先来说一下什么是馈电开关。听到馈电开关这个名字,可能不少人有点疑惑,为什么叫馈电开关哪?什么样的是馈电开关哪?他与磁力启动器有什么区别哪? 先来说说馈电这两个字。馈,馈赠,给也。那么馈电哪,就是就是输电、送电、给电的意思。而馈电开关哪,一般用于移动变电站低压输出侧,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。多数是作为一个工作面的总开关,负责整个工作面电量的供给。 馈电开关与磁力启动器的区别有: 1、馈电开关不能频繁启动,他的合闸有电动合闸和手动合闸两种,但是合闸之后,维持都是机械机构维持,不像磁力启动器的吸合线圈,要始终要通电才能保持。 2、在保护方便,馈电开关具有漏电检测(检漏保护),就是说馈电开关始终检测着线路的绝缘情况,一旦有漏电情况,立即进行保护。而磁力启动器是漏电闭锁。就是说,磁力启动前在吸合之前,检测一下负载的绝缘情况,如果有漏电情况,磁力启动器不能吸合。但是,如果绝缘良好,则开关吸合。吸合之后,磁力启动前就没有检漏功能了,若出现漏电,则由上级的馈电开关来完成保护。这是两种漏电保护的区别,不要混肴。 3、欠压保护:馈电开关具有欠压保护,当系统电压低于额定值的70%时,开关动作跳闸。 BKD9馈电开关是原来的型号,现在这种开关叫做KBZ9了,至

于为什么更换型号的名称,我没有见到相关的文件,只是从一个开关厂商的维修人员那里得知的。虽然它的名字变了,但内部结构,工作原理还是和原来一模一样的。所以,以前问BKD9馈电开关与KBZ9馈电开关什么区别的朋友,看了这个帖子之后,就不用再问了吧。知道了型号改名的事情之后,在以后的帖子中,我们也改为KBZ9。 现在来简要说一下KBZ9-400馈电开关的机械操作机构 图一 KBZ9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。然后机械机构再通过连杆1与开关外壳上的操作手柄连接(如下图)。转动外壳上的手柄,带动真空管的闭合与分开。

KBZ9-400 200馈电开关原理及维修电子教案

K B Z9-400200馈电开关原理及维修

BKD9馈电开关是原来的型号,现在这种开关叫做KBZ9了,至于为什么更换型号的名称,我没有见到相关的文件,只是从一个开关厂商的维修人员那里得知的。KBZ20-400八达开关说明书-新

KBZ20-400(200)/1140(660、380) 矿用隔爆型真空馈电开关 使用说明书 执行标准:MT871-2000 Q/BD15-2008 中国 八达电气有限公司

一、用途、功能及特点 1.本馈电开关主要用于煤矿和其它周围介质中有煤尘和爆炸性气体的环境,在交流 50Hz、1140(660)V或380V,额定电流400A及以下的线路中,开关既可作配电系统的总开关,也可作配电支路首、末端的分开关。 2.智能保护测控单元全部采用数字化技术,基于嵌入式微处理器技术的16位计算机结 构,保护、测量、监视、控制、通信功能齐全。 3.保护功能齐全,灵敏可靠,保护定值在线连续可调,具备短路、过载、断相、漏电、 欠压、过压等保护功能;短路保护倍数精确到小数点位,适应各种短路电流情况; 支持相敏短路保护功能。 4.具备风电闭锁功能、瓦斯电闭锁功能。 5.馈电总开关、分开关可组成完善的两级选择性漏电保护系统,自动适应不同长度的 电缆线路,自动选择漏电故障,选择性能好。 6.具有漏电闭锁保护功能,并具有绝缘电阻值在线显示功能。 7.馈电总开关、馈电分开关的智能保护测控单元互为通用,方便现场使用。 8.保护测控单元所有输入模拟信号采用专用的双隔离器件,杜绝电网电压扰动引起的 保护测控单元烧损问题,有效适用于谐波污染严重的各种井下电网。 9.具有完善的自诊断功能,可对开关断路器分合闸次数、短路故障次数进行记忆,提 高设备利用率。 10.完善的试验功能:可在线进行断路器跳闸、短路保护、漏电保护试验。 11.内置的高可靠性存储器件用于保存保护定值与保护器动作及其故障信息,所有数据 掉电不丢失。 12.具有开关状态、电流、电压、有功功率、日历时钟的实时显示功能,电度计量功能, 故障类型、故障时间及故障参数的记忆查询功能,测量精度高。 13.全中文大屏幕液晶显示,菜单式操作,显示信息丰富,界面友好;配合人机接口键 盘,可实现不停电情况下的保护定值修改及各种操作。 14.智能保护测控单元采用全密封设计,工业级外围芯片,小型专用继电器,抗震、抗 电磁干扰能力强。 15.配有带隔离的本安型RS485串行通信接口,支持“四遥”功能,上传信息丰富,便 于接入井下电网综合自动化系统。

相关文档