文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室顶板无梁楼盖施工方案修订稿

地下室顶板无梁楼盖施工方案修订稿

地下室顶板无梁楼盖施工方案修订稿
地下室顶板无梁楼盖施工方案修订稿

地下室顶板无梁楼盖施

工方案

WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

地下室顶板无梁楼盖施工方案

一、施工部位

由我司承建施工的海月花园三期工程,地下室顶板部分消防车道(非主楼部分)设计采用无梁楼盖,板厚400,层高为米,属于高支模施工。施工时应经过严格的验算,并编制详细的作业施工方案,呈报监理单位审批后,方可进行施工。该工程的高支模结构重点是梁板的支撑体系。

二、方案选定

根据以往的施工经验和本工程结构的实际情况,其支撑系统选用φ48×钢管和扣件搭设,具体搭设方法根据计算确定。

三、施工前的准备工作

1、测量定位

主体结构整体效果是通过施工的各道工序来保证的,测量放线作为先导工序应贯穿于各施工环节。本工程放线时打破传统惯例,以确保各工序施工精度为原则,凡为保证精度需要提供的基准线、轴线、墙柱定位尺寸线都及时给出,凡有关工序需要配合的检测都及时予以满足。此外,为保证测量放线自身的精度,施工现场测量人员须经挑选并经过培训,在放线工作中正确合理使用仪器和钢尺,按规定检验仪器,检定钢尺,从而保证测量放线工作顺利进行。

(1)投点放线

用经纬仪引测建筑物的边柱或墙轴线, 并以该轴线为起点, 引出其他各条轴线,然后根据施工图墨线弹出模板的内边线和中心线, 以便于模板的安装和校正。

(2)标高测量

根据模板实际的要求用水准仪把建筑物水平标高直接引测到模板安装位置。在无法直接引测时, 可采取间接引测的方法, 即用水准仪将水平标高先引测到过渡引测点, 作为上层结构构件模板的基准点, 用来测量和复核其标高位置。

(3)找平

模板承垫底部应预先找平, 以保证模板位置正确, 防止模板底部漏浆。常用的找平方法是沿模板内边线用1:3水泥砂浆抹找平层, 另外, 在外墙、边柱部位, 继续安装模板前, 要设置模板承垫条带, 并用仪器校正, 使其平直。

2、材料准备

(1)木枋刨直,所有进场木枋均需刨直使用,且规格大小一致。(2)支撑杆要整理,有破损、大范围裂缝(特别是焊缝脱开)、弯曲度较大的支撑杆均需替换。连接、固定支撑杆用的卡扣应整理,有破损等缺陷的均需替换。

(3)螺杆加工根据要求分类加工,如普通螺杆、防水螺杆、一次性螺杆等。

四、模板支设施工工艺

(一)模板支设的基本施工工艺

1、平台及梁板铺设

a.立杆间距为700×700,木方间距为300。

b.平台模板接缝处下方必须有木枋。

c.平台木枋搭接处,应错开或加间距400mm的木枋来加强。

d.支撑必须均匀上紧,梁底支撑距梁边不得过远,必须保持在以内的距离,高度超过700mm以上的框架梁底部必须加一排支撑杆立在梁中,使梁底立杆间距调整为500×500。

e.梁板交接处下方必须用木枋支撑,以板模压梁侧模。

f.梁斜撑用板条或短木枋,角度在450~600,支撑在侧模上部横木枋上,间距为@1000。

g.梁高超过700mm的框架梁除加斜撑外,梁中部还应用 12螺杆对拉,间距为@800。

h.高低跨吊模根部用马凳将木枋垫起,马凳用的钢筋直径应不小于Φ16,马凳间距为@1000。

i.梁板跨度超过4m的均应起拱,起拱高度为全跨长度的L/400;跨度大于2m的悬臂梁应起拱L/300;曲梁跨中预起拱L/400。

j.平台满堂脚手架沿全高加双向剪刀撑。

k.梁底脚手架横杆采用双卡扣固定,以抵抗横杆传递的集中荷载。

五、板模板验算

本计算以最大板厚400为例

1、作用在梁底模板的均布荷载q

荷载标准值:

(1)模板及其支架自重: q1=m2×=m;

(2)新浇筑砼自重: q2=24KN/m3××=m;

(3)钢筋自重: q3=m3××=m;

(4)振捣砼时产生的荷载:q4=m2×=m;

荷载设计值:

q=(q1+q2+q3 )+×q4

=×(++)+×

=m

2、板的底板一般支承在楞木或顶撑上,楞木间距为300mm,按连续梁计算,可通过《建筑结构计算手册》的附表计算它的最大弯矩、剪应力和挠度。再按以下公式分别进行强度和刚度验算。

截面抵抗矩:W ji≥M/f m

剪应力:τmax=3υ/bh≤f V

挠度:W A=K f ql4/100EI≤[W]=l/400

式中:

M——计算最大弯矩;

f m——木材抗弯强度设计值,施工荷载的调整系数m=,

f m =13N/mm2;

υ——计算最大剪力K1ql,K1为剪力系数,可以从等截面连续梁的计算系数表中查得;

b——底板的宽度;

h——底板的厚度;

f V——木材抗剪强度设计值;

K f——挠度系数,按四跨连续梁考虑;

(1)强度计算:

底板按四跨连续梁计算,按最不利荷载布置。由等截面连续梁的计算系数表中查得:

K m =,K V =,K f =,

W n=1/6bh2=1/6×1000×182=54000mm3

Mmax =K m ql2

=××

=·m

б= Mmax / W n

=×106/54000mm3

=mm2<f m =13N/mm2

满足要求

(2)剪应力计算:

υ=K V·ql

=××

= KN

剪应力τmax=3υ/2bh

=3××103/2×1000×18

=

f V= Mp a>τmax=

满足要求

(3)挠度计算:

按强度验算荷载组合,进行挠度验算时,不考虑振动荷载,所以:

q=q1+q2+q3

=++

=m

W A=K f ql4/100EI

=××3004/(100×10000×1/12×400×183)

=≤[W]=l/400=300/400=

满足要求

六、板钢管支撑体系验算

本工程使用φ48×扣件式钢管脚手架支撑,搭设施工方法详见模板搭设施工工艺。以最大板厚400为例,计算中间立杆受力。

(1)横向水平杆的强度计算:

传递给横向水平杆的线性荷载为:

q=××1/2=m

M=ql2/8=×8= KN·m

φ48×杆件的截面抵抗矩为W=5080mm3(《建筑施工脚手架实用手册》表4-31)

τ=M/W=×106/5080=mm2

满足要求

(2)挠度计算:

υ=5q1l4/384EI=5××7004/384×206×103××104=<W A=l/400=

满足要求

(3)立杆的稳定计算:

作用在立杆上的最大施工荷载为:

N=m× =

轴心压杆的稳定系数ф

λ=μh/I=×1800/=205

查《建筑施工脚手架实用手册》表4-37A得ф=

立杆压力设计值为:

F=фAf c

=××102×205

= KN>

满足要求

(4)卡扣抗滑计算:

横向水平杆传递给立柱集中荷载为N=,卡扣抗滑承载力设计值为大于。

满足要求。

七、高支模整体抗倾覆措施

由于地下室顶板(车库)为无梁楼盖,整体连续性强,砼浇注是以后浇带为界分段施工,不均匀堆载会产生细微的水平推力,为防止满堂脚手架的水平侧移及倾覆,采取以下抗侧移及抗倾覆措施:

1、砼浇注时采用二台输送泵,以后浇带为界对称下料,布置图如图1所示:

号铁线拉结。

3、满堂脚手架搭设时设置的剪刀撑延伸至底板面,作反支撑点。如图2所示:

4、顶板砼浇注前及浇注过程中,加强模板及支撑架的检查,发现异常,及时采取加固措施,进行合理处理。

八、高支模整体稳定措施

1.高支模支撑体系的水平纵横拉杆严格按700mm 的竖向间距设置。

2.纵横向均应设置垂直剪刀撑,其间距为6m;同时主梁支撑立杆也必须设置剪刀撑。

3.单块梁板的模板支撑体系的四周边缘,必须设置剪刀撑,防止边缘失稳,造成质量事故。

4.脚手架立杆应将荷载卸载至砼承台、基础梁上,落在回填土上的立杆应在根部加设300×300的模板做垫块。

待浇砼板面

八号铁线绑扎地下室底板扫地杆预埋钢筋

沿板块周边设置

间距2100

九、高支模安全技术措施

1.应遵守高处作业安全技术规范有关规定;

2.模板及支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时措施;

3.施工现场应搭设工作梯,作业人员不得爬支架上下;

4.高支模上空临边要有足够的操作平台和安全防护,特别在后浇带处应加强防护;

5.模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑时,应避免材料、机具、工具过于集中堆放;

6.不准架设探头板及未固定的立杆;

7.模板拆除须待预应力张拉后进行,防止倒塌事故发生;

8.拆摸应严格遵守从上而下的原则,先拆非承重模板,后拆承重模板,禁止抛掷模板。

十、钢筋绑扎及砼浇注

钢筋绑扎及砼浇注见地下室施工方案有关钢筋绑扎及砼浇注施工工艺。

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必须的

抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案 一、工程概况 工程名称:彭州市温哥华牡丹国际大酒店 工程地点:彭州市牡丹大道北段东侧、行政东路1号 建筑单位:彭州市温哥华置业有限公司 设计单位:太原市建筑设计研究院 监理单位:成都市交大建设咨询监理有限公司 勘察单位:四川省科建地基基础工程有限公司 该工程东南长331m,南西长246m,呈不规则四边形布置,地下一层,层高-4.8m,地下室底板后浇带和伸缩缝分为3个部分。温哥华牡丹国际大酒店项目总建筑面积为108933㎡,地下室一层总计面积9005.6㎡,地上分为2 幢塔楼,商务办公楼、酒店客房部、裙楼三层,塔楼24层,总高度为93.95m。 地下室副楼底板底板厚为400mm,塔楼底板厚度为1200mm,在1-3 轴至1-4轴和1-C轴至1-D轴之间距1-3轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带,在1-9 轴至1-10轴和4-B轴至4-D轴之间距4-B轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带。根据业主单位的工期要求,同时A、B区施工。地下室底板和承台砼为C40,抗渗等级为S8,水池底板为C40 抗渗等级S6,后浇带采用C45,微膨涨砼浇筑,A、B区地下室梁式筏型基础及抗水板砼量约为 m3,所以本工程中的大体积砼包括A、B区及副楼。 二、编制依据: 1、业主提供的全套图纸。 2、砼施工及验收规范。 3、建筑工程施工手册。 4、建筑工程施工计算手册。 三、施工流程: 1、核心筒部分的承台、待核心筒工程桩施工完毕后经检测合格,进行垫层以下 部分(核芯筒和集水井)的防水工作,防水完成后进行核心筒和集水井部分的钢筋砼部分施工。 2、在施工核芯筒部分钢筋砼结构的同时进行A、B 区底板(核芯筒、集水井之外)

基础及地下室施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 工程概况 (3) 工程特点与工程重点、难点 (3) 第三章施工部署 (4) 组织机构图 (4) 施工流水区域与施工段划分 (5) 基础与地下室施工工艺 (5) 施工准备 (5) 第三章施工进度计划 (8) 工期目标 (8) 施工进度计划 (8) 第四章施工总平面布置 (8) 施工总平面布置依据 (8) 施工总平面布置原则 (8) 施工总平面管理办法 (9) 施工总平面布置图 (11)

第五章基础及地下室主要施工方法 (11) 施工测量 (11) 基础施工 (13) 地下室钢筋砼施工 (14) 地下室防水 (32) 后浇带施工 (39) 地下室防水砼施工 (41) 石方回填 (44) 第六章各项管理及保证措施 (45) 质量管理措施 (45) 工期保证措施 (50) 安全措施 (53) 第七章应急救援预案 (53) 第八章文明措施 (59) 附表:地下室施工进度表 附图:施工平面布置图

第一章工程概况 工程概况 建设单位:贵阳市教育局 施工单位:江西中盛建筑工程有限公司 设计单位:贵阳市建筑设计院 监理单位:贵州众益建设监理有限公司 工程名称:贵州幼儿师范高等专科学校建设工程一标段美术系人防工程 建筑面积:㎡ 抗震设防烈度:6度 人防抗力等级:甲类核六级 防化等级:丙级 战时用途:二等人员掩蔽所 工程防水等级:二级 平时用途:停车库 工程特点与工程重点、难点 本工程场地面积大,作好施工前的准备工作,根据各施工段进行施工现场的合理布置,减少二次转运,降低工程成本。 本工程建筑设计造型新颖,轴线的控制和结构尺寸的控制是本工程的 重点。

地下室顶板无梁楼盖施工方案

地下室顶板无梁楼盖施工方案 一、施工部位 由我司承建施工的海月花园三期工程,地下室顶板部分消防车道(非主楼部分)设计采用无梁楼盖,板厚400,层高为4.9米,属于高支模施工。施工时应经过严格的验算,并编制详细的作业施工方案,呈报监理单位审批后,方可进行施工。该工程的高支模结构重点是梁板的支撑体系。 二、方案选定 根据以往的施工经验和本工程结构的实际情况,其支撑系统选用φ48×3.5钢管和扣件搭设,具体搭设方法根据计算确定。 三、施工前的准备工作 1、测量定位 主体结构整体效果是通过施工的各道工序来保证的,测量放线作为先导工序应贯穿于各施工环节。本工程放线时打破传统惯例,以确保各工序施工精度为原则,凡为保证精度需要提供的基准线、轴线、墙柱定位尺寸线都及时给出,凡有关工序需要配合的检测都及时予以满足。此外,为保证测量放线自身的精度,施工现场测量人员须经挑选并经过培训,在放线工作中正确合理使用仪器和钢尺,按规定检验仪器,检定钢尺,从而保证测量放线工作顺利进行。 (1)投点放线 用经纬仪引测建筑物的边柱或墙轴线, 并以该轴线为起点, 引出其他各条轴线,然后根据施工图墨线弹出模板的内边线和中心线, 以便于模板的安装和校正。 (2)标高测量 根据模板实际的要求用水准仪把建筑物水平标高直接引测到模板安装位置。在无法直接引测时, 可采取间接引测的方法, 即用水准仪将水平标高先引测到过渡引测点, 作为上层结构构件模板的基准点, 用来测量和复核其标高位置。 (3)找平 模板承垫底部应预先找平, 以保证模板位置正确, 防止模板底部漏浆。常用的找平方法是沿模板内边线用1:3水泥砂浆抹找平层, 另外, 在外墙、边柱部位, 继续安装模板前, 要设置模板承垫条带, 并用仪器校正, 使其平直。 2、材料准备 (1)木枋刨直,所有进场木枋均需刨直使用,且规格大小一致。 (2)支撑杆要整理,有破损、大范围裂缝(特别是焊缝脱开)、弯曲度较大的支撑杆均需替换。连接、固定支撑杆用的卡扣应整理,有破损等缺陷的均需替换。 (3)螺杆加工根据要求分类加工,如普通螺杆、防水螺杆、一次性螺杆等。 四、模板支设施工工艺

地下室底板大体积混凝土工程施工方案

宁波XXXXXXX项目 地下室底板大体积混凝土 施 工 方 案 编制:职务(称):日期: 审核:职务(称):日期: 审批:职务(称):日期: 宁波XXX建设有限公司

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工难点 (4) 第四章技术准备 (4) 第五章施工部署 (15) 第六章混凝土浇筑 (23) 第七章施工缝处理 (28) 第八章安全与环保措施 (30) 第九章附图 (31)

第一章编制依据 1.1 设计图纸:浙江XXXXXX设计院提供的宁波XXXXXXX施工图。 1.2 现行的国家和省、市的有关规范、规程和标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202-2018) 高层建筑筏型基础与箱型基础技术规范(JGJ6-2011) 地下工程防水技术规范(GB 50108-2008) 混凝土结构工程施工及验收规范(GB 50204-2015) 混凝土泵送技术规程(JGJ/T 10-2011) 建筑施工安全检查标准(JGJ 59-2011) 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46-2005) 建设工程施工现场供用电安全规范(GB 50194-2014) 1.3 宁波XXXXXXXX项目施工组织设计。 第二章工程概况 1、建设单位:宁波XXXXXXXX有限公司 2、设计单位:浙江XXXXX设计研究院有限公司 3、监理单位:宁波XXXXXXXX工程咨询股份有限公司 4、施工单位:XXXXXXX建设有限公司 5、工期:XXX日历天 6、工程规模:本工程名称为宁波XXXXXXX项目,建设地点位于位于宁波市XXX区,项目用地南临XXX路,西临XX路,北临XX路。本工程建设用地面积11298.32平方米,总建筑面积50455.78平方米,地上建筑面积33883.49平方米,地下建筑面积16572.29平方米,计容面积33883.49平方米。建筑占地面积约4332.93平方米。整个工程地上建筑包括1幢地下两层、地面11层的医疗综合楼,以及1幢1层医疗附属用房。

地下室顶板临时施工道路方案

临时施工道路及材料堆场处 地下室顶板加固方案 编制人: 编制单位: 日期: ?目录 目录?错误!未定义书签。 一、编制说明............................................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据?错误!未定义书签。

三、工程概况?错误!未定义书签。 四、荷载计算............................................................. 错误!未定义书签。 五、钢管加固搭设及拆除?错误!未定义书签。 六、钢管加固支撑的检查 ........................................ 错误!未定义书签。 七、施工安全注意措施?错误!未定义书签。

临时施工道路及材料堆场处地下室顶板加固方案 一、编制说明 为了保证时代·水岸康城二期B标工程安全、文明施工、按规范化要求并达到国家规定的标准,由于本工程地下室施工完成进入主体结构施工时就没有施工道路和施工场地,根据现场的实际情况和施工的需要,在本工程的地下室顶板上布置钢筋加工房及材料堆场,在地下室顶板上设置施工道路.施工期间的荷载远大于设计活荷载,需对布置钢筋加工房及材料堆场位置及施工道路部位的地下室顶板及负一层现浇板进行顶撑加固(具体位置详见施工平面布置图)。?此方案应经监理、甲方审核批准后生效。 二、编制依据 1、本公司依据质量(GB/T19001-2000)、环境(GB/T24001-2004)、职业健康健康安全(GB/T28001-2001)管理手册。 2、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及四川省、成都市关于建筑施工管理的有关规定. 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130—2001 5、建筑施工计算手册 6、建筑施工扣件式钢管脚手架构造与计算 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;

地下室底板后浇带砼浇筑施工专项方案

后浇带施工方案 一、工程概况 本工程为安徽白马服装城二期工程,后浇带纵横交叉设置,其中后浇带(1)三条,后浇带(1)三条。后浇带砼强度等级提高一级,抗渗等级为S8,采用UEA补偿收缩砼,后浇带宽800,外墙水平施工缝离基础梁300。 二、施工准备 1、机具准备:采用固定砼输送泵1台,砼运送输罐车6辆,Φ30小型振动棒6条,振动机3台,ZW-6平板振动机1台,小水泵4台。 2、材料:C40·S8,UEA砼(商品砼)。 3、技术准备:检查抗渗砼级配单,钢筋隐蔽验收单,向施工人员进行技术交底。 4、后浇带砼必须经项目负责人,总监理工程师验收后合格签发砼 灌令方可进行浇筑。 5、注意事项:砼必须连续浇筑,中途时间不得超过2个小时,坍落度为120±20。 三、后浇带设置 后浇带也属施工缝,施工缝的留置会影响砼的整体性,能使砼强度降低,所以,施工缝就成了砼结构的薄弱环节。因此施工缝必须按设计和砼施工验收规范要求,后浇带(1)三条:○6-○7/○A-○P,○10-○11/○A-○P,○E-○L/○1-○16,后浇带(2)一条:○F-○G/○1-○16。根据设计要求在施工的全过程,必须不停的抽水,以免建筑物上浮;同时要求解决后浇带的水泥浆在浇筑过程中无法清理干净的通病。在原有设计图纸前提下,在后浇带中间增加一条250×300的排水沟(详见附图),能有效的将振捣外溢的砼浆,用高压水枪冲净排走,又可作为雨雪天气排水之用,排水沟直接接至建筑物外集水坑。 四、后浇带的施工方法: 1、后浇带的底部处理 1)先将土方机械挖至设计底标高预留200人工修理,使后浇带形状、尺寸符合要求,浇筑垫层上涂刷防水层,并做好保护层。 3)在后浇带两侧做一道50×60细石砼垫带(能有效控制保护层厚度和后浇带砼外渗)。

地下室砼工程施工方案(7)

地下室砼工程施工方案(7) 地下室砼工程施工方案(七) 本工程地下结构一层,框剪,底板标高-4.90m,剪力墙厚250-400mm;承台、底板较厚,墙、柱截面较大,施工难度较大。 底板、承台砼施工方案 (一)底板砼浇筑 1、基础砼设计强度等级为C30,全部采用泵送商品砼,根据施工部署, 虽然底板分为8个区进行施工,但每个区的砼浇筑量仍然很大。因此施工时必须合理组织,认真安排。 2、浇筑流向、主要浇筑方法和设备安排 1)设备安排 在基础施工阶段本工程安装6台塔吊,砼输送泵分别安排布置在现场的西面,位置详见施工平面布置图。为防止停电影响砼连续浇筑,现场准备1台200KW的柴油发电机。 2)、砼的浇筑流向 砼浇筑流向:沿主浇筑方向每次浇筑宽度为12米,底板施工缝单独分开浇筑。详地下室底板砼浇筑平面示意图(附图1)。 3)、施工人员组织 由于本工程工程量比较大,为了避免疲劳作战,必须对管理人员和操作工人采取分班轮流替换,以保证有足够劳动力完成任务和保证施工的质量。根据根据实际情况现将每一班包括的主要人员计划如下: (1)浇筑期间项目部总负责人: 职务岗位责任 项目经理负责现场内部调度、协调、处理 项目技术负责人全面处理现场技术问题,检查施工方案落实情况 (2)施工区段施工时每班具体人员安排: 职务人数岗位责任 项目经理1负责现场内部协调、处理 技术员1负责现场砼技术协调、处理 质检员1负责现场施工质量 安全员1负责现场施工安全和文明施工 化验员1负责现场检验砼坍落度 材料员1负责现场材料供应 砼班长1负责对砼班组管理 振捣手10负责砼振捣 砼小工15负责砼输送管安装,砼下料 找平15负责混凝土表面收光找平 架子工5负责搭拆输送泵支架 钢筋工4负责保护钢筋成品 木工4负责检查是否跑位胀模 电工2负责保障现场正常供电 养护小工2负责砼前期养护 3、底板施工方法如下: 施工时砼浇筑采用全斜面分层方法进行,即”一个坡度,循序推进,一次到顶,薄层浇筑”方法。在施工每一小区域的时候,浇筑时应在遵循主浇筑方向的同时,将每块区域浇筑

地下室墙板顶板砼浇筑施工方案

地下室剪力墙、顶板 砼浇筑施工方案 一、工程概况 根据图纸设计,盐城市供电技能培训基地工程地下室剪力墙、顶板砼为C35p 6、和C60p 6抗渗防水砼,墙板砼厚度为0.35m和0.40m为主,顶板砼厚度为0.20m和0.35m 为主,采用泵送商品砼,顶板砼上面标高为-0.05 m、-1.050 m和-1.450 m。 二、施工前的准备 1.材料 (1)根据设计,砼所用水泥,其质量标准应符合现行国家标准规定。 (2)抗渗外加剂选用JM111,其技术标准应符合相关标准。 (3)由于使用泵送砼,为了提高砼的和易性,降低水化热,在砼中掺用粉媒灰,其用量通过试配确定,其质量应符合现行的国家标准的规定。 (4)砼中的抗裂纤维选用甲方指定的盐城市丝鼎牌抗裂纤维。 (5)砼用水采用饮用水。由于是使用商品砼,我们将安排专人去供应单位,按规范及方案要求,核查材料质量及相关检验报告。 2.设备 (1)根据设计:根据现场条件,安排一台汽车泵臂长63米,一台固定泵,1.2kw 的振动泵4台,预备泵4台。 (2)照明除在施工场地设置大范围照明灯具外,在每个浇筑点设置3台小型移

动太阳灯。 (3)为了施工用电的方便,在每个浇筑点设置移动配电箱一台。 (4)砼运输车的配备:根据施工现场的具体情况,确保砼输送连续工作,而随时调配砼运输车。 3.人员配备 每个作业点配备放料工2名,振捣手4名,平锹工4名,整平工2名,抹光工4名,振动泵移动工2名,护筋工1名,模板看护工2名,指挥1名,马路清扫1名。 4.各种意外情况的预案 (1)为保证砼浇筑的连续性,防止阴雨天气,购买塑料地膜3000m2,雨衣30套,保证施工不中断。 (2)为防止施工过程中发意外伤害,现场配备专职安全员3名,轮流值班监督。严格按安全操作规程组织施工,并制定应急抢救措施。 三、砼浇筑 1.架泵 砼泵车停放处应场地平整、坚实,具有重车行走的条件,同时应具有砼运输就位方便等有利条件。 2.泵送砼施工 (1)对砼泵、砼搅拌车、搅拌站和浇筑点之间,安排专人进行统一调配、指挥。

基础、地下室施工方案

地下车库施工方案 1.编制说明 1.1编制依据 1.1.1 已审批的《施工组织设计》 *****主体工程施工合同书 *****岩土工程勘察设计研究院提供的《*******岩土工程详细勘察报告书》1.1.2施、建施图纸,图纸会审记录,设计变更单。 1.1.3 参考规范、标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地基与基础工程工艺标准ZJQ00-SG-008-2003 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 2. 基础与地下室工程概况 2.1设计概况 本工程为平战结合防空地下室,平时为地下车库,战时为甲六级二等人员掩蔽部。该分部(分项)工程分为两个独立的地下室工程,分别为二区地下室、四区地下室。二区地下室建筑面积为:5436.81平方米;四区地下室建筑面积为:2980.37平方米;共计:8417.18平方米。 基础与地下室工程设计概况详见下表: 基础与地下室工程设计概况 基础 与 地 下 室1 基础 形式 钢筋砼筏板基础 2 基础 持力层 第3层粉质粘土或第5层粉砂层 4 地下 室底板 板厚:350mm,局部400mm。 现浇钢筋砼底板,底板厚度350mm,底板顶面标高为31.4m,底板C30密实性砼,地板及壁板采用5% 符合CAI纤维膨胀抗渗剂,抗渗等级为P6。

2.2 分部(分项)工程工程量 该基础与地下室工程包括:土方开挖工程、地下室防水工程、±0.00以下结构工程施工。土方为放坡大开挖,地下室防水采用结构自防水加0.7厚聚乙烯丙纶卷材防水1.3厚聚合物水泥砂浆粘接剂,基础与地下室的梁、板、墙、柱钢筋均为现场绑扎,商品砼浇筑。 2.3 《施工组织设计》对该分部(分项)工程的部署要求 严格按施工规范要求施工,符合验评标准的要求,确保分部工程优良的目标;符合总进度计划的要求,力争提前完成分部分项工程;做好安全防护及安全技术交底工作,严格按方案及交底要求施工,确保施工安全;材料按要求堆放,施工做到工完场清;主体施工前,做好落地脚手架的基础;施工管理人员督促各班组作业人员做好各分项工程的成品保护。 2.4 分部(分项)工程特点 2.4.1整个地下结构工程的面积大,形状不规则,且要与一期的地下室准确对接。而已布设的测量控制网点也可能因临建施工、土方挖(包括桩基开挖)填等诸多原因而发生偏移。因此地下结构施工时,测量工作的准确性要求高,难度大。 2.4.2地下结构有防水要求,施工时,应针对砼结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂纹、砼结构不密实等渗漏原因,采取相应措施。重点做好砼施工质量控制以及施工缝、膨胀加强带、后浇带、穿过迎水墙体的管道和模板对拉螺杆等位置处的细部处理。 2.4.3该工程地下结构的预留、预埋数量较多,施工前,应对土建施工图、安装施工图进行必要的综合校对;施工过程中须加强土建与安装的配合,并对

地下车库混凝土施工方案

一、 工程概况 概况 府东社区地下车库,山东高创建设投资集团有限公司投资建设,位于潍坊市府东路以东,东风东街以北,建筑面积 ㎡),为Ⅰ类地下车库,地下一层,基础形式:独立基础 防水板,地震抗震设防烈度按 度烈度设防,结构形式:框架剪力墙结构。设计单位:潍坊昌大建设集团有限公司,监理单位:潍坊天鹏建设监理有限公司,施工单位:潍坊大兴建筑有限公司 基础垫层 ,防水保护层: 细石混凝土,基础~屋面板顶 梁、板、墙、柱、楼梯为 ,二次结构过梁、构造柱、圈梁为 ,,基础混凝土(筏板厚 )为防水混凝土等级为 ,筏板伸缩后浇带 质量目标 分项合格率为 ,砼外观光洁度均匀一致,表面平整,阴阳角方正顺直。 编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 ( ) 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《混凝土强度检验评定标准》

《混凝土外加剂应用技术规范》 《混凝土泵送施工技术规程》 《施工现场临时用电安全技术规程》( — ) 《建筑机械使用安全技术规范》( ) 《建筑施工安全检查标准》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( ) 府东社区地下车库工程施工图纸 第二章 混凝土工程 基础砼施工方案 要保证满足混凝土强度等级要求,就要确保基础浇筑质量,混凝土施工方法按一次性浇筑,以后浇带为界线分区分段不留施工缝。混凝土的配制和运输方式的选择是影响施工进度和质量的关键,故本工程拟采用商品混凝土进行混凝上泵送的方式进行施工。 施工准备 提前确定混凝土外加剂的品种、掺量,并做好外加剂的复试检验工作。 施工前组织召开一次班长以上人员参加的技术交底会,使工人能确实掌握操作要领以及浇筑混凝土时要注意的事项。对各部门管理人员进行明确分工,保证各工序应有专人负责,并明确各自职责。 在墙、柱钢筋上必须抄出+ 米标高控制线,并用红色油漆画上三角做标记,

地下室基础底板混凝土施工方案

白沙晶城地下室基础底板 混凝土施工方案 一、地下室基本情况 白沙晶城A栋地下室基础桩基为人工挖孔灌注桩。基础底板为500mm厚钢筋混凝土结构,由基础梁、底板、承台、承台梁和桩帽构成。底板面积约2150m2,混凝土总量约为3000m3。平面为狭长型条状。基坑上口四周施工场地狭小,东、西、北三向环路,四周均住有居民,混凝土施工时对周边有一定的影响。 白沙晶城A栋地下室迎水面设有建筑防水,为K11水泥基防水涂料一道,上层为水泥砂浆防水保护层,再上层为底板钢筋混凝土结构,基础底板混凝土强度等级为C40。抗渗等级为S6。基础面标高为-8.100m,电梯井坑底标高为-10.300m,消防水池处底板面标高为-9.000m,消防水池吸水槽底板面标高为-9.800m,生活水池处底板面标高为-8.600m。基础梁截面尺寸为400×1100mm、400×800mm、400×1400mm三种规格。承台、承台梁规格见下表。

地下室柱、墙由挡土墙、人防墙、剪力墙、框架柱构成。挡土墙厚为400mm,柱为1200×1200mm及600×600mm及异型等规格,内剪力墙为200mm、300mm不等,人防墙厚400mm、600mm两种规格。竖向柱、墙混凝土强度等级为C50,外挡土墙、柱抗渗等级为S6。 二、施工重点及难点 1、CT1、CT1a两电梯井承台底板厚为1800mm,为大体积混凝土,必须采取施工技术措施,保证混凝土施工质量,防止混凝土产生裂缝,是底板施工的一个重点。 2、本工程有两层地下室,基坑深度为8~16m,地下室外墙长约300m。地下室外墙、底板抗渗等级为S6。地下室平面为狭长型条状,设计有两条横向的后浇带。地下室外墙的防渗抗裂和后浇带的施工也是本工程地下室混凝土施工的另一个重点。 3、本工程地下室框架柱为1200×1200mm,柱截面尺寸较大,地下室墙板较长,纵向约100m。保证混凝土施工时的模板不鼓模、胀模以及混凝土的浇筑质量是地下室混凝土施工的另一个重点。 4、本工程地下室平面为狭长型条状,基坑深度为8~16m,地下室施工阶段基坑上口可用施工场地狭窄,合理利用场内场地是本工程地下室混凝土施工时的一个难点。 三、施工方法 (一)模板施工 1、底模 基础梁、承台、承台梁、桩帽、底板采用素混凝土垫层作为底模,侧模采用

地下室混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

明园九龙湾(D03)地块36#楼高层办公 楼(含地下车库)工程 地 下 室 混 凝 土 施 工 案 方 编制人: 职称/职务:项目技术负责人日期: 审核人: 职称/职务:项目经理日期: 审批人: 职称/职务:公司技术负责人日期: 浙江中富建筑集团股份有限公司 二 0 一三年三月

混凝土工程施工方案 一、编制依据 1、明园九龙湾(D03)地块36#楼(含地下车库)工程施工图纸及合同; 2、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 3、《普通混凝土用碎石或卵石标准及检验方法》(JGJ53-92) 4、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ146-90) 5、《预拌混凝土》(GB14902-94) 6、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10--95) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-88) 8、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) 9、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20504-2002) 10、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ-92) 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 12、国家和江西省景德镇市现行安全管理规定及其它相关法律法规; 13、浙江中富建筑集团股份有限公司质量保证手册、程序文件及有关 企业标准。 二、工程概况 “明园九龙湾位于南昌九龙湖片区,海宝路与南坊路交界以东,交通条件十分便利。本工程为明园九龙湾D03地块的36#商业用房和地下车库连体组成,总建筑面积约为30000m2。 地下一、二层为车库,建筑面积为约12000m2;地上24层,建筑总高,建筑面积为。 防水设计:本工程屋面防水一级,其它均为二级。 抗震设计:地下室及主体均为6度。

地下车库的无梁楼盖设计

地下车库无梁楼盖设计 无梁楼盖结构体系又称板柱结构体系,这是相对梁板结构体系而言的。在我国,无梁楼盖结构体系是近年来发展较为迅速的一项建筑结构新技术。一般认为:无梁楼盖较之传统的密肋梁楼盖具有整体性好、建筑空间大,可有效地增加层高等优点;在施工方面,采用无梁楼盖的建筑物具有施工支模简单、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高施工速度。但是,历次地震中无梁楼盖结构均出现了高于梁板楼盖结构的破坏实例。因此,无梁楼盖体系(板柱结构体系)的抗震性能较差已形成共识,现行规范对此有专门的严格的规定。本着安全、合理、经济的原则,笔者认为我集团华东地区地上建筑一般情况不宜采用板柱结构体系。但地下建筑由于地震作用小,采用无梁楼盖结构是否可行呢?本文就针对此问题进行探讨。 一、经济性分析 在华东地区,一般地下车库柱距8.1米,柱截面较大或项目档次较高时柱距采用8.4米。考虑有效净高2.3米,设备所需高度0.6米,排水所需高度0.2米,故采用无梁楼盖时,层高可控制在3.4米左右;采用梁板楼盖时,层高3.9米左右,两者相差0.5米。地下建筑对层高较敏感,尤其是地下水位埋深较浅的地区。基坑支护和开挖量随深度增加而增加,而且抗浮承载力要求也变高。一方面无梁楼盖自重大于梁板楼盖对抗浮有利;另一方面层高的减小可以减小水浮力,节省抗拔桩。综上,就常用柱距的单建式地下车库而言:采用无梁楼盖,楼盖本身的结构成本有所提高,但建筑层高可减少0.5米左右,且可以减少土方量、减少降水费用、降低桩基成本、支护成本、墙柱工程量、外防水工程量、模板工程量,另外因便于施工还可能缩短工期。因此,此时无梁楼盖一般情况下综合成本最优,许多工程实例也证明了这一点。目前许多人仍以无梁楼盖体系直接增加了楼盖本身的结构成本为由拒绝采用,这是一个误区。 二、技术性分析 1、柱网 无梁楼盖的柱网宜采用正方形或矩形,矩形柱网长短边之比不宜大于1.5,最大跨和最小跨的柱距不宜大于1.2,以避免柱承受楼板的不平衡弯矩。根据舒

地下室底板砼施工方案

地下室底板砼方案 本工程A区设一层地下室,底板筏板厚度为800mm,混凝土量约2000 m3,。为确保地下室砼质量,并防止砼开裂。本工程地下室砼按特殊要求施工。 本工程地下室防水等级为一级,地下室底板、外墙迎水面均应做建筑防水层。 防水混凝土应连续浇筑,后浇带一侧的混凝土应一次浇捣完成。 一、砼关键技术措施 1、按设计要求的砼强度和抗渗等级,严格选用砼的最佳配合比,并根据以往施工经验进行优化。 2、使用洁净的中粗骨料,即选用粒径较大,级配良好含泥量小于1%的石子和含泥量小于2%的中粗砂;选用水化热低的水泥品种,使用级配良好粗骨料,掺入不大于水泥用量15%的粉煤灰,具体掺量由试验决定。降低水灰比,控制坍落度。 4、严格控制砼出机温度及浇筑温度,本公司将严格要求商品砼供应站控制石子和水的温度,高温天气砂石堆场全部搭设设简易遮阳棚并定时淋水降温。做好测温工作,在浇筑过程中在底板上预插钢管,在混凝土的温度上升阶段,2~4h 测一次,下降阶段8h 测一次,同时测大气温度。用温度计控制混凝土的内部温度与表面温度,以及表面温度

与环境温度之差均不超过25C0。 5、加强养护措施:砼浇好之后12小时内,在砼表面覆盖一层塑料薄膜和一层草袋,并浇水养护,不得少于14d。 二、施工准备 1、对商品砼供应商进行统一的技术交底。外加剂单独计量,原材料储备是否足量,确保连续供应。 2、砼拌制时,对砼生产厂家的原料的质量、坍落度供应速度进行检查,记录,确保供应的连续、匀速,质量的稳定。 3、准备充足的施工机械,除现场实际使用的施工机械外,准备足够的备用设施。 三、施工方法 1、机械选择: 底板选用2台汽车泵输送砼;插入式振捣器振捣棒6台,备用4台; 2、砼浇筑顺序: 砼浇筑采用分区分段分层,循序退打,一次到顶的方法。商品砼由自动搅拌运输车运

地下室混凝土施工方案2

郑州金盾未来花园2#住宅楼 地 下 室 混 凝 土 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河南三建建设集团有限公司 2009年7月23日

地下室混凝土工程施工方案 1、编制目的: 为了使参与施工的管理人员和工人明确所担负工程的特点、技术要求、施工工艺等,做到心中有数,有统一计划、统一目标、有组织地完成施工任务。 2、编制依据: 2.1国家现行的施工规范和验收标准。 2.2合同规定的质量标准和工期要求。 2.3施工图纸及设计变更。 2.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 3、工程概况: 本工程位于郑州市管城区,小区北临白堤路,东临灵隐路。为高层住宅,地下一层,地上三十层。建筑总面积47955.5㎡。建筑高度为90.30米,抗震设防烈度为七度,耐火等级为一级。结构形式为框架剪力墙。 基础顶~-0.050墙、柱砼标号为C40,梁、板、楼梯为C35;地下室外墙为C40,抗渗等级为S6。 4、混凝土浇筑: 4、1本工程采用泵送混凝土,其施工工艺流程: 砼搅拌→砼运输、泵送→砼浇筑→砼振捣→砼养护 由于地下室砼标号多,墙体高,截面面积大,因此本次砼浇筑顺序采取:先浇筑外墙抗渗砼,分三次浇筑至梁底,再浇筑内墙和电梯

井壁,也分三次浇筑至梁底。在外墙与梁、短肢柱等交叉处尽可能多浇筑较高级别混凝土。每单元浇筑外墙和内墙短肢柱完毕后,再统一浇筑C35梁、板砼至设计标高。 本工程主楼无沉降后浇带,主楼与车库设有沉降后浇带,待主体和车库施工完毕两个月后,用高一级标号的无收缩混凝土浇筑。 4、2柱和墙的混凝土浇筑: 应先在柱内灌入1:2水泥上砂浆接头灰,使柱子钢筋粘满砂浆,但不宜太多。柱和墙混凝土应分层浇筑,每层厚度不大于180cm,振捣时振动棒不得碰动钢筋;混凝土自泵管口下落的自由倾落高度不宜超过2米。柱子和墙混凝土应分次浇筑完毕,如有间歇,施工缝应留在主梁下面;柱和墙浇筑完后,应停歇一段时间,使混凝土获得初步沉实,再继续浇筑上部梁、板。针对此工程柱、墙、梁和板砼柱子标号不一样,应先浇筑柱和墙,浇筑到梁底后在再浇筑梁板构件。 4、3梁板混凝土的浇筑: 浇筑完柱和墙高标号混凝土,停歇一段时间在砼初凝之前应进行梁板C35砼浇筑。对各楼层的梁板应同时进行,浇筑时应顺梁方向。先将梁的混凝土分层浇筑,用“赶浆法”由一端向另一端做成阶梯形向前推进,当起点的混凝土达到板底位置时,再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯的不断延伸,梁板混凝土连续向前推进直至完成。梁底与梁帮部位要充分振实,并避免碰动钢筋。 4、4浇筑楼板:

基础及地下室砼工程施工方案

基础及地下室砼工程 6.2.4.1 砼浇筑与振捣 1、砼采用商品砼,罐车运输,砼输送泵浇筑,为保证砼的防水性能,砼在同一施工段内一次浇筑成型,不留垂直施工缝。地下室墙体与底板之间的施工缝,留在高出底板表面30cm的墙体上。基础梁采用斜面分层浇筑,每层厚度为400mm,浇筑过程中,要做到下层砼初凝前,浇筑完上层砼。 2、地下室梁板 地下室梁板浇筑时,先将梁根据高度分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时即与板的砼一起浇筑,随着阶梯形的不断延展,则可连续向前推进,倾倒砼方向与浇筑方向相反。 梁柱节点钢筋较密时要用小直径振捣棒振捣,并加密棒点。浇筑板的砼虚铺厚度要略大于板厚,振捣完毕后用1.5-4mm刮杠刮平,用木抹子抹平,并拉线检查板面标高,严格控制平整度,尤其墙柱根部。 3、框架柱 地下室框架柱由于砼强度不同,对框架柱利用塔吊单独浇筑砼,施工缝留梁底面下20mm处。框架柱的施工按施工段进行,在支柱模前应先对柱根部施工缝进行剔凿和清理,然后再支模浇筑砼,为了避免砼离析,采用串桶分层下料,层厚控制在500mm。插入式振动器先沿圆柱周边振捣,后振中间,要认真操作,不能漏振,确保砼密实。 4、地下室外墙 地下室外墙与施工段应同步流水浇筑砼。外墙支模前,必须对其根部的水平施工缝进行处理,并浇水冲洗干净,方可支墙体模板。 外墙砼采用一台固定泵输送,砼的浇筑方向为从一端开始,采用斜面分层法向另一端推进。因墙高度大于3m,砼浇筑时利用串桶向下送料。 外墙为自防水砼,浇筑砼时,振捣器必须均匀的分布开,保证不漏振,以提高砼的密实度,达到设计的抗渗要求。 6.2.4.2施工缝的留置与处理 1、施工缝留置 基础、基础梁及地下室施工面积比较小,不再留其它垂直施工缝。地下室外墙体与基础及梁板之间的水平施工缝,留在高出基础及梁板顶面30cm的墙体上。

地下室墙柱、顶板砼浇筑施工方案

唐周巷拆迁安置房A地块29#住宅房 地下室墙柱、顶板砼浇筑施工方案 一、技术指标 1、设计砼强度等级为C30,抗渗等级为S6。 2、墙厚为300mm,顶板厚度大部份为250mm。 3、控制坍落度为140mm。 4、粗骨料碎石粒径为5~25mm。 二、浇筑前准备工作 1、在浇捣前必须把整个模板分项工程全面检查,包括支撑系统是否符合要求,对拉螺栓是否加设双螺帽,是否拧紧,墙板跟部缝隙砂浆是否嵌密实。模板内所有杂物清除干净,并对模板提前湿润。 2、标高设置:用水准仪抄平,在墙柱钢筋上,测设好500mm线,并用红色油漆做好标记。泵车停置场地及砼搅拌车进出场,场地要畅通。 3、振捣设施到位(平板振动器1只、振动棒3根及其它小型机具)。 4、后浇带内水泥浆要清除干净,并用模板覆盖好。后浇带竖向墙板内止水钢板侧边封堵是否密闭,确保砼不外溢。地下室看模检查用碘钨灯2个。 5、劳动力按砼浇筑工艺要求配备充足,结合各个部位对操作工人进行班前交底。 6、砼抗压试模4组,坍落度筒一只。 7、商品砼到达现场后,即检测其配合比单和坍落度是否符合要求。 三、人力配备 现场总指挥:蒋铁明、陈泽荣 现场技术负责人:李国良

现场监振人员:郑国鸿、奚益锋、吴庆、马宇寅 安全与交通协调:郁军 砼试块协同制作人员:郁强、奚益锋 砼接收计量:周跃琴 机电:郁军 塔吊司机:奚军 模板检查:2人 钢筋整理:2人 砼浇捣:18人 四、浇捣顺序 由于本工程墙、柱、板连成整体,为减少墙、柱竖向砼的收缩微裂缝,先浇墙、柱,后浇板。浇筑时自东向西,分二层到顶,第一层至1.5米左右,余下部分第二次浇到顶。 五、浇筑方法 本工程拟采用一台手臂长度为37米的汽车泵。停置在办公室处,将砼浇筑完成。(特别注意第一层与第二层浇筑时的间隔时间不应大于3小时)。 根据砼体积大,流动性大,自然形成一个坡度的实际情况,在每个浇筑部位,各布置两道振捣棒,第一道布置在砼卸料点,第二道布置在砼放坡脚处,另加一台振动棒随着砼的流动而流动振捣。 由于本工程为剪力墙结构,配筋较密,因而振捣工必须高度重视,精心操作,如遇暗梁等钢筋特密处要预先准备好撬棍押开钢筋,并用Φ3.5振动棒加以振捣,确保密实。然后浇到梁面时把钢筋纠正。振捣棒的操作,要求做

地下室顶板无梁楼盖施工方案

【海月花园三期总承包工程】地下室顶板无梁楼盖施工方案 地下室顶板无梁楼盖施工方案 一、施工部位 由我司承建施工的海月花园三期工程,地下室顶板部分消防车道(非主楼部分)设计采用无梁楼盖,板厚400,层高为4.9米,属于高支模施工。施工时应经过严格的验算,并编制详细的作业施工方案,呈报监理单位审批后,方可进行施工。该工程的高支模结构重点是梁板的支撑体系。 二、方案选定 根据以往的施工经验和本工程结构的实际情况,其支撑系统选用φ48×3.5钢管和扣件搭设,具体搭设方法根据计算确定。 三、施工前的准备工作 1、测量定位 主体结构整体效果是通过施工的各道工序来保证的,测量放线作为先导工序应贯穿于各施工环节。本工程放线时打破传统惯例,以确

保各工序施工精度为原则,凡为保证精度需要提供的基准线、轴线、墙柱定位尺寸线都及时给出,凡有关工序需要配合的检测都及时予以满足。此外,为保证测量放线自身的精度,施工现场测量人员须经挑选并经过培训,在放线工作中正确合理使用仪器和钢尺,按规定检验仪器,检定钢尺,从而保证测量放线工作顺利进行。 (1)投点放线 用经纬仪引测建筑物的边柱或墙轴线, 并以该轴线为起点, 引出其他各条轴线,然后根据施工图墨线弹出模板的内边线和中心线, 以便于模板的安装和校正。 (2)标高测量 1 深圳市第一建筑工程有限公司. 【海月花园三期总承包工程】地下室顶板无梁楼盖施工方案 根据模板实际的要求用水准仪把建筑物水平标高直接引测到模 板安装位置。在无法直接引测时, 可采取间接引测的方法, 即用水准仪将水平标高先引测到过渡引测点, 作为上层结构构件模板的基准点, 用来测量和复核其标高位置。 (3)找平 模板承垫底部应预先找平, 以保证模板位置正确, 防止模板底部漏浆。常用的找平方法是沿模板内边线用1:3水泥砂浆抹找平层, 另外, 在外墙、边柱部位, 继续安装模板前, 要设置模板承垫条带, 并用仪器校正, 使其平直。

地下室底板砼施工方案.doc

【若缺失公式、图片现象属于系统读取不成功,文档内容齐全完整,请放心下载。】 地下室底板砼方案 本工程A区设一层地下室,底板筏板厚度为800mm,混凝土量约2000 m3,。为确保地下室砼质量,并防止砼开裂。本工程地下室砼按特殊要求施工。 本工程地下室防水等级为一级,地下室底板、外墙迎水面均应做建筑防水层。 防水混凝土应连续浇筑,后浇带一侧的混凝土应一次浇捣完成。 一、砼关键技术措施 1、按设计要求的砼强度和抗渗等级,严格选用砼的最佳配合比,并根据以往施工经验进行优化。 2、使用洁净的中粗骨料,即选用粒径较大,级配良好含泥量小于1%的石子和含泥量小于2%的中粗砂;选用水化热低的水泥品种,使用级配良好粗骨料,掺入不大于水泥用量15%的粉煤灰,具体掺量由试验决定。降低水灰比,控制坍落度。 4、严格控制砼出机温度及浇筑温度,本公司将严格要求商品砼供应站控制石子和水的温度,高温天气砂石堆场全部搭设设简易遮阳棚并定时淋水降温。做好测温工作,在浇筑过程中在底板上预插钢管,在混凝土的温度上升阶段,2~4h 测一次,下降阶段8h 测一次,同时测大气温度。用温度计控制混凝土的内部温度与表面温度,以及表面温度与环境温度之差均不超过25C0。 5、加强养护措施:砼浇好之后12小时内,在砼表面覆盖一层塑料薄膜和一层草袋,并浇水养护,不得少于14d。 施工准备 1、对商品砼供应商进行统一的技术交底。外加剂单独计量,原材料储备是否足量,确保连续供应。

2、砼拌制时,对砼生产厂家的原料的质量、坍落度供应速度进行检查,记录,确保供应的连续、匀速,质量的稳定。 3、准备充足的施工机械,除现场实际使用的施工机械外,准备足够的备用设施。 施工方法 1、机械选择: 底板选用2台汽车泵输送砼;插入式振捣器振捣棒6台,备用4台; 2、砼浇筑顺序: 砼浇筑采用分区分段分层,循序退打,一次到顶的方法。商品砼由自动搅拌运输车运送,由输送泵车泵送砼,以后浇带为分界,两台泵同时由两边向中间输送,每次浇筑厚度根据砼输送能力、施工段宽度及坡度、砼初凝时间进行计算,每层厚度40cm左右。若有意外,砼输送能力下降,则立刻减小砼浇筑厚度,确保在底板砼浇筑过程中不出现冷缝。在浇筑砼的斜面前中后设置3道振捣器振捣并采用二次振捣。 3、砼浇筑: 每层砼应振捣密实,前层砼必须在初凝前被新浇砼所覆盖,振动器应插入下层砼5cm,以消除两层间的接缝。振捣时间以砼表面泛浆,不再冒气泡和砼不再下沉为准。不能漏振和过振。砼浇筑到顶后用平板振动器振捣密实。平板振动器移动间距要确保相邻搭接5cm,防止漏振。 4、砼上表面标高控制: 在浇筑砼前,用精密水准仪、经纬仪在墙、柱插筋上测得高出0.5m的标高用红油漆做标志,在模板四周做好控制点,使用时拉紧细麻线,和木标尺测量。

地下室顶板施工方案

地下室顶板施工方案
地下室顶板 施工方案
目录 一、编制依 据 .................................................................. ................................. 1 二、工程概 况 .................................................................. ................................. 1 三、施工准 备 .................................................................. ................................. 1 四、主要施工工 序 .................................................................. .......................... 2 五、安全注意事 项 .................................................................. .......................... 7 -0 地下室顶板 施工方案 26#、27#楼地下室顶板施工方案 一、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《建筑地面工程施工质 量验收规范》 GB50209-2010 《地下工程防水技术规范 》 GB50108-2008 《地 下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 《弹性体改性沥青防水卷材》 GB18242-2008 施工图纸及总承包合同 二、工程概况: (1)中国水电?青云阶-云域一期 26#、27#楼,位于都江堰市中心镇新益村和 沿江村。 (2)本工程为现浇钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上五层,建筑总面积 约 27357.225 平方米,其中地下 8829.92?,地上 18527.305?,27#楼建筑面积 14071.75?。 (3)层数为:?地下一层;?地上分别为:27#楼五层,26#楼二层。公寓最高建筑 高度 16.679,,会议中心最高建筑高度 16.33,。 三、施工准备:

相关文档
相关文档 最新文档