文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 周界报警系统方案

周界报警系统方案

周界报警系统方案
周界报警系统方案

周界防盗报警系统方案

目录

第一章. 工程概述 (1)

1.1. 系统概述 (1)

1.2. 系统设计原则 (1)

第二章. 系统总体方案设计 (4)

2.1. 系统设计依据 (4)

2.2. 系统设计 (4)

2.3. 系统功能...................................... 错误!未定义书签。第三章. 设备选型 (6)

3.1. GE报警控制主机 ............................... 错误!未定义书签。

3.2. 西柯红外对射探测器............................ 错误!未定义书签。第四章. 系统示意图................................... 错误!未定义书签。

第一章. 工程概述

1.1. 系统概述

周界报警系统是目前校园安全防范系统的一个重要组成部分,是实现整个建筑群现代化的安全技术防范与科学管理的一项重要措施和必要手段。它利用现代电子技术设备,通过使用先进的技术,为校园营造一个安全、良好、有序的工作环境。

周界报警系统应该是对校园内建筑物的四个基本要素,即结构、系统、服务、管理及其相互联系给予最优化考虑和综合,以达到最佳组合,从而获得投资合理、高效率的、高度安全、优雅舒适、便利快捷的环境空间。要利用现代多媒体及数字化监测技术,形成一套先进的数字化、网络化的安全防范系统。

在安装有周界防范报警系统的情况下,窃贼或其它人员企图翻越围墙时,就会触发该区域的探测器,保安中心的防盗报警主机会立即报警,提醒保安人员的注意,并通过LCD中文显示屏显示窃贼所在方位,同时驱动继电器输出模块,控制模拟屏上相应的防区灯光,这时保安人员可根据实际情况采取措施,将其抓获或吓跑。针对这一特点,在区域周围安装室外主动红外探测器,有针对性地加以防范,从而加强对区域全天候的安全监视,提高区域的安全防盗和保安管理的条理性。全面提高区域的综合防范和管理水平,全面改善保安人员的工作条件,实现“人防加技防布下安全网"的目标和快速处理突发性事件的能力。

1.2. 系统设计原则

周界报警系统是校园安防系统中一个重要而且必要的部分,承担着安全技术防范和现代化管理的重要作用。系统通过红外对射实时、直观地监测校园周届安全情况。不论对于安全防范还是运行管理,都是一种切实有效的手段。因此在设计上应遵循以下原则:

1.2.1. 先进性

采用国内外通用的最新先进技术和优质品牌产品,并充分考虑信息技术的发展趋势,适度超前。

1.2.2. 成熟性

采用经过工程运行验证的成熟的先进技术和产品,性能稳定、可靠。

1.2.3. 开放性

采用开放的技术标准和规范,整个系统具有互联性和互操作性。

1.2.4. 标准化

采用标准化的设计和标准化的产品。

1.2.5. 可扩展性

系统设计应考虑到未来发展,留有必要的冗余,便于系统升级、扩展。

1.2.6. 安全性、可靠性

采用安全设计技术,确保楼宇内的人员、设备、重要文件资料、信息等的安全,严防非授权用户的侵入和机密信息的泄露;应采取必要的冗余技术保证系统及其运行的可靠性、稳定性。

1.2.7. 实用性

应符合作用要求,最大限度满足实际需要,面向应用、注重实效。

1.2.8. 可集成性

根据本工程特点及使用与管理的需要,应整体规划、深化设计,逐步集成,不断完善整体功能,并应综合优化组合,避免重复设置。

1.2.9. 易管理性

系统软、硬件的设计、集成要充分考虑使整个系统运行操作简单,人机界面友好,管理科学、便捷,易于维护。

1.2.10. 经济性

系统具有较好的性能价格比和长期运行效益。

据此,设计系统方案满足先进、合理、成熟、安全、稳定、可靠、冗余、高效、高性能价格比、易扩展、易管理的原则,与其它安防系统共同组建成一个完整、先进、高可靠性、高安全性的安防体系。所具性能如下:合法性:方案设计和图纸符合国家、行业的有关规定和公安部门有关安全技术防范要求;

实用性:方案设计满足文件要求,充分考虑到校园管理部门的使用要求,使系统的功能尽可能完善并充分加以利用。

可靠性:系统设计、设备选型、安装调试等都严格贯彻质量条例,完全符合国家、行业的有关标准。

先进性:系统设计充分考虑安防领域技术的发展和设备的发展,选择了国际知名的周界报警设备。

扩充性:本着长远的观点,使系统可扩展、容量可扩充,尽量降低系统造价,以达到最佳的性能价格比。

第二章. 系统总体方案设计

2.1. 系统设计依据

此次周界报警系统遵循以下标准和规范:

《住宅小区外围墙平面图》

GA/T 74-2000 《安全防范系统通用图形符号》

GB 12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》

GB 15207-1994《视频入侵报警器》

GB/T 15408-94《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》

GB 16796-1997《安全防范报警设备安全要求和试验方法》

GA/T 368-2001《入侵报警工程技术规范》

GA/T 75-94《安全防范工程程序与要求》

GA 308-2001《安全防范系统验收规则》

JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

HYD41-01-1999《电子设备安装工程费用定额》

GBJ232-82《中国电气装置安装工程施工及验收规范》

GB14050-93《系统接地的型式及安全技术要求》

《安全防范工程费用概预算编制办法》

国家或行业批准的相关产品通用技术条件

系统的要求及相关实地资料

2.2. 系统设计

该系统主要是在校园的周边围墙附近安装了主动式红外对射探测器实现周边防范。主动式红外对射探测器由发送端和接收端组成,发送端发出不可见的红外光束到接收端。如果有人翻越围墙,该红外光束将被遮挡,使接收端接受不到红外光束,这时向保安中心的报警主机发出报警信号,使警号发出报警提示。而且接收端和发送端均带有防拆卸功能,如果被非法拆卸也会发出报警信号。

主动式红外对射探测器的选型:探测器的数量是根据周边距离和形状来确定;探测器光束的多少的选择根据所防范的高度来确定。

为了使保安中心的管理人员迅速定位发出报警信号的探测器的位置,NX-8E 控制主机为每个主动式红外探测器设置了防区编号,管理人员可以通过报警主机的指示来确定发生报警的区域。

第三章. 设备选型

根据小区安全防范功能要求,以及国内外保安技术的发展现状,按前文分析及系统规模要求,系统的设备选型基本按以下两个基本原则:先进的技术和硬件设施:

从长远出发,保证系统一定的超前性,更重要的是系统的质量和可靠性,本系统应选用质量好、信誉佳的品牌产品。

良好的性能价格比和售后服务

在基于品牌性能考虑的前提下,产品的高性能价格比也是选型考虑的一个重要方面。经过分析和比较,确定的最终选型均兼具先进性与经济性。

综合以上原则,根据对布点布置的使用环境分析以及系统规模需求,本系统设备选型及技术简介如下:

系统主要设备我们选择德国BOSCH公司的产品,博世集团总部设在德国斯图加特,始创于1886年,从120 年前的一家德国境内的小型机械工作室,发展成为拥有24万名员工,足迹遍及全球50多个国家和地区的跨国集团, 博世在全世界拥有270 多家生产基地, 其中近230家位于德国境外-欧洲,北美洲,南美洲,非洲,亚洲以及澳大利亚。时至今日博世已成为全球最大的汽车技术、工业技术、消费品与建筑智能化技术的生产供应商之一, 业务涉及众多领域,包括汽车技术、自动化技术、包装技术、电动工具、热动技术、家用电器、安防系统和宽带网路等。博世排名于世界500强前100名.

3.1. DS7400Xi-CHI 报警控制通讯主机

DS7400Xi-CHI是一个可编地址码的大型报警控制通讯主机。主机可提供多种类型的报警输入和本地报警输出。

特性:

2 8 个分区

DS7400Xi-CHI 系列报警主机可以分成 8个完全独立的分区,每个分区可有自己

独立的键盘和报告 ID 码。一些键盘可以被指定成系统主键盘,它们可以对所有的分区进行控制、编程和布撤防。

2 事件记忆

系统最多可有 400 个历史事件,可在 DS7447i 键盘上显示,或上载到遥控编程软件 WDSRP ,按时间和日期来保存这些事件,如系统的布/撤防、报警、系统故障等。其中有64个事件可以被固定记忆。

2 键盘编程

此系统可完全由键盘进行编程,无须手提编程器。

2 遥控编程

WDSRP(Windows Detection Systems 遥控编程软件), 可以对系统进行遥控编程,只要将软件安装在IBM PC的Windows平台上(或IBM兼容),利用标准 Hayes 制式的 Modem 来连接。使用远程的计算机对系统进行诊断、布防、防区旁路等。这样不仅仅能够减少现场服务的次数,而且可以更快地协助客户解决故障。

2 液晶显示标题可编

每个分区或防区的标题说明可编程为一个最多为16个字母的短句,一旦被编程,它们可以显示在液晶键盘上。

2 中国公安部认证,UL 认证,CE、CSFMS认可。

2 90个用户码

系统可有90组四位数的用户代码。任何一个用户码可以被指定为系统主码,只有这些主码才可以用来编程所有的用户码。除了系统主码,其它的用户码可分为7种不同的权限级别,可限制它们来旁路、测试和系统撤防等。

认证:

中国公安部认证

号码:010209

UL 标准

UL1023,住宅入侵报警

UL365,警局连接报警级别 AA 和 A

CE-EMC 89/336-73/23

基本功能:

支持LED和液晶键盘

DS7445iLED键盘,每个防区可有1个LED灯(最多支持16个防区),加上8个系统状态指示灯,用以显示系统布防、火灾报警和系统故障。

DS7447i液晶LCD键盘,两行16字符的液晶屏可以显示客户编好的防区和分区的标

题(描述短句)。用户可以通过简单的两键命令来调整键盘蜂鸣器的音量和背景光的亮度。系统编程时需要使用DS7447i键盘。

LED 和LCD键盘可以在同一个系统里混合使用。

防区

DS7400Xi-CHI博世BOSCH防盗报警主机最多可以支持248个防区,其中8个是

自带防区,240个是可编地址码防区,任何一个防区可跟随15个可编程的防区功能中的一个。

自动布防/延时布防

每个分区的每天的自动布防时间可编。用户可以利用延时布防来取代系统的自动布防时间,或者给主机指定一个特定的时间。

公共分区

一个分区可以编程为跟随一些或所有其它分区的布防状态。只有当与公共分区相关联的所有分区都布防后,公共分区才会布防。这样使得系统在保护好公共区域(如大厅、人口等)的同时,还可以保持分区的独立性。

烟感探测器报警确认

DS7400Xi-CHI系列可以编程为:当烟感探测器第一次探测到有报警信号时,系统自动地将此探测器复位,如果在确认时间内再次探测到有报警信号时,主机立即将事件确认为火灾报警。这样既能减少潜在的误报,又能对报警作出快速反应。

强制布防

系统可以根据一些可编的多种布防设置,在自动旁路一组防区后布防。

应答机优先

DS7400Xi-CHI有内置答应机优先的功能,无需外部硬件。

3个电话号码

系统支持2个20位的电话号码,每个分区或防区对这两个号码都可以有一个3位或者4位数的报告 ID 码。每个电话号码都可以相应地设置自己的通讯格式和选择脉冲拨号或音频拨号。第3个电话号码是用于远程遥控编程。

EE内存

主机使用了EEPROM技术,在完全断电时可保存所有的编程和布/撤防状态。由于探测器会花费几分钟来启动工作,所以,电源恢复后,还会有一个延迟以防误报;所有的系统编程或用户代码都不会丢失。

输出功能

输出功能可编程来跟随系统事件,或交叉矩阵中的一个或二个特别防区。这些输出功能可编程来控制八继电器输出模块上的输出或数据总线上的地址码可编的输出。

输入/输出交叉矩阵

输入/输出交叉矩阵允许将输出功能编程为跟随一些特别防区的输入状态。不论系统是布防,还是撤防,所有的输出都可编程为跟随一个或两个防区的布/撤防组合。八继电器模块

DS7400Xi-CHI 支持两个DS7488八继电器模块,或两个DS7489固态输出模块。每个模块提供8个继电器或固态输出,以跟随系统事件,或跟随DS7400Xi-CHI里编好的输出功能。

可编地址总线输出

DS7400Xi-CHI最多支持60个DS7465输入/输出模块。这些模块与地址码可编的总线连接,并提供一个输入回路和一个“C”型输出继电器。此输入回路的操作与所有其他的地址码可编的输入的操作相同。输出回路可编程来跟随输出功能。

防接管保护

系统可锁定全部或部分编程,即使有人想要接管用户信息时,编程也不会更改。在地址码可编的装置中,有带密码的防接管回路,可防止更换控制指令。

两个独立的进入延迟

防区编程时,可选择两个进入延迟中的一个。这样,远离键盘的防区就可选择较长的延迟时间。

简易的功能键用户界面

拥有6个已标明功能的按键。输入一个用户码PIN,再按一个功能键即可进行布防,撤防和复位烟感器等功能。

此界面为新用户提供了简易的操作程序,同时使熟练用户无须使用繁锁的菜单格式,便可快速进入系统操作。

有一“快速布防”性能,不使用PIN用户码,即可打开系统,但在关闭系统,静音报警或进行系统测试时,则需要使用PIN用户码。

灵活的数字通讯

通讯主机可在目前使用的大多数报警接收器中使用,支持3/1,4/1,4/2,Contact ID,SIA,BFSK数字通讯格式和寻呼机格式。寻呼机格式允许主机拨打数字寻呼服务,并留下表示用户和事件代码的数字信息。

技术规格:

存放 / 工作温度

0°--- +49°C

通讯器

向两个电话号码发出单、双和备份报告。通讯格式有:3/1、3/1带扩展、3/1带奇

偶、3/1带扩展带奇偶、4/1、4/2、BFSK、Contact ID、SIA数字通讯格式、寻呼机格式允许主机拨打数字寻呼服务,并留下表示用户和事件代码的数字信息。

FCC的注册号码为:ESVUSA-75333-AL-E

通讯当量为:0.1B

防雷电保护

MOV元件和火花隙可防闪电和静电。

盗警/火警防区输入

回路总数:自带8个回路

终端电阻:2.21KW

键盘

键盘数量:15个

每条导线的最大长度为:300m

串联时,键盘之间的最大距离为300m

系统的总导线长度最大为:1800m

线材要求:4芯线,0.8-1.0mm

注:每300米长的导线上最多连接2个键盘

电源

2 电源输入:18VAC,50VA,50Hz或60Hz

2 总电源输出:12VDC,2.5A

2 键盘电源:12VDC,1.0A

2 可选待机电池 (D1272) :12V,7.0AH (可支持35AH)

输出

系统提供3个独立可编的输出,它们可以用来跟随报警、进出控制、系统故障、烟感探测器复位或主机布防状态等事件。DS7400Xi-CHI可以由3个输出扩展到79个,如使用DSR-32A可扩展到256个输出。

报警输出(继电器),一般为常开,与辅助电源相连为1.75A。

可编程输出1,固态电流 ( 最大为1A) ,可用于报警、布防状态或进出控制。

可编程输出2,固态电压( 最大0.5A),可用于报警、布防状态或进出控制。

3.2 SELCO(西柯)室外三光束

主动红外对射SBM系列

SELCO(西柯)是世界红外探测产品的技

术源泉并代表着世界红外探测技术的发展方向

SELCO(西柯)公司成立于1996年,是一

家集研发、生产、销售、贸易于一体的优秀企业

群体,拥有高素质的管理团队、研发人员和强大的研发生产能力。公司主营产品为保安防盗系列产品和光电子产品,并先后在深圳、上海、北京、成都、美国、香港、欧洲设立6家销售公司和2家生产工厂,建立了强大的销售网络以及完善的服务体系。

SELCO(西柯)立足于世界技术前沿,长期致力于传感器和保安产品的研发和生产,成功打造出世界著名的品牌——SELCO保安产品系列。公司产品以其性能、品质、信誉、服务取胜,成为国内外众多知名商家的主要供应商,产品远销欧美、南非、东南亚和世界各地。

SELCO(西柯)坚持“以人为本、科技领先、稳定发展、回报社会”的经营理念,长期秉承世界卓越的高新技术和优秀的经营理念,不断努力,提升产品及服务质素;持续改善,提高技术水平和服务水平, 以满足市场与客户不断增长的需求。

产品特点:

SELCO室外三光束主动红外对射SBM系列

产品型号:SBM-150F/100F/75F/50F

产品类别: SELCO保安产品系列>> 主动红外探测器 >> 三光束调频版

警戒距离 150m/100m/75m/50m

消耗电流 115mA/105mA/95mA/85mA

电源电压 DC10.5V~28V(无极性)

环境温度 -25℃~55℃

光源数字脉冲红外光束

报警输出接点容量AC/DC30V, 0.5Amax, 1C触点

感应速度 30~960msec可调

高品质,低成本

体积小,重量轻

三段光束同时调整,水平调整±90°,垂直调整±8°

超声波结构防霜露,对恶劣天气适应力更强

适用于室外

4通道调频开关

3.3室内防盗报警系统

概述:要是通过在防范区域安装各种探测器,控测到任何异动,即向监控中心报警,使值班人员能及时、准确地获得发生事故的部位等信息。报警系统由前端控测器、报警主机和管理电脑组成。报警主机可以接入常规探测器、总线探测器,报警主机收集探测器的信息,并传递给管理电脑。防盗报警系统主要由前端探测器/继电器、报警控制中心系统以及系统通讯路由3个部分组成。负责建筑内外各个点、线、面和区域的侦测任务。

底层是各种探测器及输出继电器组成,它们一方面负责探测人员的非法入侵,

同时向报警控制主机发出报警信号;另一方面,还可以通过报警主机的继电器联动

功能,控制灯光的开关和其他各种设备等。报警控制中心由报警控制主机及报警管

理软件组成。发生异常情况时发出声光报警,同时联动闭路电视监控系统、楼宇自

动化系统及门禁系统,以实现现场的灯光控制及视频保存记录。

室内报警与周界报警一体化设计,共用报警中心设备。同时在安装探测器的办

公区域设置子控制键盘,办公室相关人员可以根据自己的作息情况启动或关闭该防

区探测器。

室内探测器选型:BOSCH DS936chi

特点:小巧型吸顶式被动红外防盗探测器,采用交替极性脉冲计数。使用可偏转菲

涅耳透镜,可提供 7.2 米的探测范围。

l 、输入电源:10-15VDC无极性;12VDC时为 20mA

2、待机电源:无内部待机电池。在电源中断时,与直流电源连接可提供待机电源。待机耗电为15毫安时。

3、安装高度:7-12英尺(2.1-3.7米)高的天花板。

4、探测范围:可提供360°的探测区。(范围大约为安装高度的2倍)

5、灵敏度:标准,中等,高级

6、角度偏转:移动透镜可偏转±15°。

7、报警继电器:常闭。直流阻抗负载时,接点间最大为28VDC,125 毫安。

8、防拆开关:常闭防拆开关。接点间最大额定值为28VDC,125mA。

9、 LED 灯:拨动开关ON/OFF可选。

10、温度:存放和工作温度为-29°C—+49°C.

防盗报警系统施工技术方案

防盗报警系统施工技术方案 2.7.6.1操作工艺 工艺流程 2.7.6.2分线箱安装 箱体板与框架应与建筑物表面配合严密。安装在地面预留洞内的箱体应能使地面盖板遮盖严密、开启方便。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。 明装分线箱安装高度为底边距地1.4 米。 明装壁挂式分线箱、传输设备箱时,找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。 报警控制器箱通常安装在楼内竖井或远离干扰源且易取电处。 2.7.6.3线路敷设 布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上,不同电压的线缆应分类绑扎。 管内穿入多根线缆时,线缆之间不得相互拧绞,管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。 线管不便于直接敷设到位时,线管出线终端口与设备接线端子之间,必须采用金属软管连接,不得将线缆直接裸露。 所敷设的线缆两端必须做标记。 2.7.6.4终端设备安装 报警系统终端设备的安装位置应符合设计要求,固定要安全可靠。

报警探测器的安装位置应尽量避开可能被干扰影响而产生误报警的位置。 2.7.6.5设备接线调试 接线前,将已布放的线缆再次进行对地与线间绝缘摇测。 机房设备采用专用导线将各设备进行连接,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。接地电阻值不应大于4Ω;采用联合接地时,接地电阻值不应大于1Ω。 接线时应严格按照设备接线图接线,接完再进行校对,直至确认无误。 分别对各报警控制器进行地址编码存储于系统主机内,并进行记录。 安装完后,对所有设备进行通电联调,检测各探测器设备的报警情况,对经常出现误报警或漏报警的探测器进行单体调整,直至漏报和误报消除。 2.7.6.6成品保护 安装终端探测和报警设备时,应注意保持吊顶、墙面整洁。 其它工种作业时,应注意不得碰撞及损伤终端探测器;并不得改变探测器的方位和朝向。 机房内应采取防尘、防潮、防污染及防水措施。为了防止损坏设备和丢失零部件,应及时关好门窗,门上锁并派专人负责。 2.7.6.7应注意的质量问题 设备之间、干线与端子之间连接不牢固,应及时检查,将松动处紧牢固。 使用屏蔽线或同轴电缆时,外铜网与芯线相碰,按要求外铜网应与芯线分开,压接应特别注意。 用焊油焊接时,非焊接处被污染。焊接后应及时用棉丝(布条)擦去焊油。 由于屏蔽线或设备未接地,会造成干扰。应按要求将屏蔽线和设备的地线压接好。 修补浆活时,门口主机被污染,或安装孔开得过大。应将污物擦净,并将缝隙修补好,再安装门口主机。

(完整版)周界防护系统方案

第1章周界防护系统解决方案 1.1 系统概述 校园安防周界报警系统主要由3个子系统组成:电子围栏周界报警系统,公安访客系统,突发报警系统,本系统主要以周界告警为主,其它两个系统为辅助系统,所有子系统可以实现校园平台的对接,也能各自分开独立操作,方便操作及维护。 电子围栏系统主要校园周边环境监护,对外部非法入侵及时预警,给校园内的人员提供安全保障。电子围栏作为新型的,以阻挡威慑为主的入侵报警设备作为对校园保安力量的有利支持,是十分必要的,也是一种节省人力资源的有效安保方式。通过其实时的触发来实现安保人员对整个工厂外墙状况的监视,当犯罪分子企图翻越围墙时,就会触发报警装置,从而使保安人员可以实时的赶往发生翻墙的区域,以便快速处理警情。 公安访客系统主要针对进入校园内的人员识别和记录登记。校园作为公共场所,人员来往比较杂,为了更好的保护校园内的学生安全,需要对外来人员做必要的登记巡查。公安访客系统可以实现电子登记,外来人员识别,危险限制人员检测机报警。 突发报警系统主要针对校园一旦发现群体性事件或紧急情况,学校能在第一时间将紧急情况发送给公安局及派出所,能及时,有效的保障校园安全。 通过对外部危险的预警及防护,来访人员安全排查,内部应急情况告警等三方面监控,通过技术手段确保校园的安全。 1.2 方案设计 1.2.1 周界告警系统 防区设置:本项周界总长24000米,墙体为实体围墙和铁栅栏,地形不规则,根据现场要求安全等级和当地气候条件及围墙情况,前端使用高强度不锈钢合金线,采用4线制垂直安装或是向外倾斜安装,电子围栏的高度是0.8m,,合金线间距为0.15-0.2m,共设160个防区。采用键盘控制或软件控制,也可两者同时控制,形成集威慑、阻挡、报警为一体的周界安全防范报警系统。电子围栏报警系统控制中心设在总控室,各防区主机通过485总线连接到总控室,可越级管理察看。

周界电子围栏报警系统设计方案

周界电子围栏报警系统 脉冲电子围栏探测器(俗称电子脉冲主机)的特点: 高压低压切换功能: 电子脉冲主机自带高低压切换功能更方便用户使用,在很多情况下,无需撤防。LED工作状态显示:6个显示灯,分别显示主机的供电状况,故障状况,触 网状况,短路状况,断路状况。 围栏四根线都带电: BL-polar双极性技术设计,具有电击能力双极性技术使得围栏的导电线上都有脉冲高压,相邻每根导线之间及每根导线与地之间均能产生电击。 蓄电池功能:电子脉冲主机上配有电池舱,能直接装配蓄电池,节省空间,方便管理,当系统断电时脉冲主机仍能正常工作12小时以上。 防拆报警:电子脉冲主机被非法打开时,不受所处的状态和交流断电的影响,提供全天候的防拆报警。 电压可调:通过外接键盘可以设定脉冲电压,从而可以改变围栏上的脉冲电压值。报警灵敏度可调节:通过外接键盘可以设定报警灵敏度,用于客户的不同需求,同时也可以减少误报率。 防雷性能:电子脉冲主机置防雷电路,可防止雷击时因避雷器没有完全疏导而造成小部分电流窜入脉冲主机部引起主机损坏。 密圭寸设计:电子脉冲主机外壳采用独特的倒扣型设计、加密圭寸垫圈,可更有效的防尘、防水。

产品保险:脉冲电子围栏探测器为中国平安保险公司承保产品,用户可以放心使用。 第一部分总体概况 1.1项目简介 根据具体环境,提出了现代化管理要求,我们将充分利用我公司在智能化系统领域策划、设计、施工、管理上的实力,本着经济实用的原则,针对“”项目的目标消费群体、地理环境、建筑特征,按照政府主管部门的有关政策、法规要求, 以及贵公司的需求,精心规划“”的技防工程系统,提供成熟、实用、完备的技防工程系统设计方案。 第二部分系统设计依据 《安全防工程技术规》GB 50348-2004 《上海市重点单位重点部位安全技术系统要求防》DB31/329.5-2005 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001 《安全防工程技术规》GB 50348-2004 《入侵探测器第1部分:通用要求》GB 10408.1 —2000 《入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器》GB 10408.4 —2000 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001 《安全防系统验收规则》GA 308-2001 《安全防工程程序与要求》GA/T 75-94 《入侵报警系统技术要求》GA/T 368-2001 《报警系统电源装置、测试方法和性能规》GB/T 15408-1994

消防报警系统施工技术方案

消防报警系统施工技术方案 一、消防报警概况 本工程为二类防火建筑,火灾自动报警系统的保护等级按二 级设置。包括火灾自动报警系统、火灾应急广播系统、消防直通 电话系统。 本工程消控控制器设在一楼,并设有直接通往室外的出口, 火灾报警及消防控制 图集 04X501 工程设计已经批准的有关图纸资料 主要设备的技术文件及相关资料 三、消防报警系统施工总体流程 消防电气系统安装准管路敷设 预埋管疏通穿铁丝 穿线 探测器安装 感温电缆敷设及终端盒安装 报警按钮及接 消防控制室的报警控制设备采用 灾报警控制主机、 应急广播设备、 成,系统设总线及二线消防电话, 来监测动力电缆的温度变化。 二、施工依据 火灾自动报警系统施工及验收规范 建筑电气工程施工质量验收规范 施工现场临时用电安全技术规范 JB-3208 火灾报警控制器, 由火 消防电话设备和电源设备等组 地下室电缆桥架内设感温电缆 GB50166-2007 GB50303-2002 JGJ46-2005

线端子箱安一-消防电话及广播设备安装系统调试 A、消防电气线路敷设: 1、消防电气线路配管方法及要求 (1)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应 减少弯曲。埋入建筑物,构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于30mm (2)电线保护管的弯曲处,不应的折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10% (3)电气保护管的管口和切口要平滑,不应有毛刺,钢管连接处的管内表面应平整、光滑。 (4)在TN-S系统中,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线)有可靠的电气连接。 (5 )明配管或吊顶内敷设时,其支架、吊架、吊钩等设置完成,与管固定可采用管卡等卡紧。 2 、消防系统电气布线方法及要求 (1)平面布线要合理可靠,尽量短捷,应避免环境恶劣场所,且不与其它管线交叉。 (2)作信号传输线路和直流电源线路宜采用耐压不低于交 流250V的铜芯绝缘多股电线或电缆,型号和规格符合设计要求。 线芯截面积选择应考虑穿管时机械强度和电力传输时的电压降。 (3)采用耐压,不低于交流500V 的铜芯电线或铜芯电缆,作为采用交流220/380V 供电或控制的交流用电设备线路。 (4)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不宜穿在同一根管内

弱电资料--防盗报警系统方案

防盗报警系统方案 1.1设计说明 防盗报警系统主要由前端的门窗磁开关、双鉴探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。 本子系统主要用于防范重要房间(如财务室、领导办公室、贵重物品存放室等)、重要机房(如网络中心、数据中心、设备间)的入侵报警,在上述重要前端安装各种不同功能的报警探测装置,根据不同的需要设置门磁开关被动探测器、双鉴探测器、紧急报警按钮等,通过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布、撤防等,构成立体的安全防护体系。当系统确认报警信号后,自动发出报警信号,提示相关管理人员及时处理报警信息,并通过与电视监控子系统的联动等功能的实现,达到很高的安防水平。 采用报警信号与摄像机进行联动,构成点面结合的立体综合防护;系统能按时间、区域、部位任意设防或撤防,能实时显示报警部位和有关报警资料并记录,同时按约定启动相应的联动控制;系统具有防拆及防破坏功能,能够检测运行状态故障;系统与闭路电视监控系统联动,所有的控制集中在中心控制室管理,同时可以设置分控中心以便于区域管理。 防盗报警系统主要采用美国Honeywell公司(Vista系列)防盗报警产品,该系列防盗报警设备具有优良的品质及性能价格比。 防盗报警主机具有扩展功能,单台主机的防区数量为128(Vista-120)或250(Vista-250)个,为将来系统扩充预留了空间。 主要目标:

●通过在重要的室内设置各类探测器,构成了一套多层次全方位的安全防盗报警系统。只要有人非法闯入,即会触发报警信息。一方面,系统会自动把报警信号传送至控制中心,值班人员可通过报警键盘和电子地图的显示确定报警定位;而另一方面,也可以通过声光报警的形式提醒值班人员的注意。 ●控制中心报警控制器,可通过键盘进行编程,可设置布、撤防密码,可显示报警方位,根据需要对不同的防区可以设置成群旁路、单旁路以及进入或退出延时等功能。 ●系统具有防破坏功能,在报警线路被切断、报警探头被破坏等情况下均能报警。 ●发生警情时,系统能自动启动现场摄像机,将报警地点图像显示在监视器上,并在多媒体电管理计算机上自动弹出报警电子地图,同时启动硬盘录像主机进行记录。 1.2系统架构 A.对于建筑内部或一定范围内的建筑群,可以采用总线制报警方式,实现建筑内部的集中报警管理需要,支持向当地110报警联网功能。 防盗报警系统建立一套以有线报警为主,并结合TCP/IP网络传输协议、多媒体控制技术、远程控制等多种技术,多层次全方位的安全防盗报警系统。 同时,为了更加完善防盗报警系统的功能及防范的多层面,系统设计还可以与安防系统其他子系统(视频监控系统、门禁控制系统等)进行集成,使得系统更加完善。

周界报警系统方案

第1章防盗报警系统 (2) 1.1设计说明 (2) 1.2系统架构 (3) 1.3前端设备 (5) 1.1.1探测器选型 (5) 1.1.2系统布点表 (5) 1.1.3报警信号模块 (6) 1.4中心设备 (6) 1.5系统功能 (6) 1.6报警主机性能参数 (8) 1.1.4VISTA-120/250总线制大型控制主机 (8) 1.1.5报警管理软件(IP-ALARM ) (9) 1.1.6网络接口模块(IP2000) (11) 1.1.7可变文字英文键盘(6160) (11) 1.1.8总线防区输入模块(4193SN) (11) 1.1.9增强型总线延伸模块(4297) (12) 1.7前端探测器性能参数 (12) 1.1.10双鉴探测器(DT7225) (12) 1.1.11智能型吸顶式双鉴探测器(DT6360STC) (13) 第2章周界报警系统 (15) 2.1设计说明 (15) 2.2系统架构 (16) 2.3系统设计 (16) 2.3.1系统相关设计 (16) 2.3.2系统功能 (17) 2.4各部分说明 (18) 2.5报警信号模块4101SN (20) 2.6探测器性能参数 (21)

第1章防盗报警系统 1.1设计说明 防盗报警系统主要由前端的门窗磁开关、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。 本子系统主要用于防范重要区域(如珍品展区、藏品库、贵重物品存放室等)、重要机房(如网络中心、数据中心、设备间)的入侵报警,在上述重要前端安装各种不同功能的报警探测装置,根据不同的需要设置门磁开关、被动探测器、双鉴探测器、紧急报警按钮等,通过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布、撤防等,构成立体的安全防护体系。 主要目标: ●通过在重要的室内设置各类探测器,构成了一套多层次全方位的安全防盗报警系统。 ●系统具有防破坏功能,在报警线路被切断、报警探头被破坏等情况下均能报

周界报警系统方案样本

周界报警系统 设 计 方 案 -7-14

目录 一.系统概述错误!未定义书签。 二.设计标准规范错误!未定义书签。 三.主要设备功能特点错误!未定义书签。 1) . 报警主机RK-ZX-520 错误!未定义书签。 2). 中文液晶键盘RK-2200LCD 错误!未定义书签。 3) . 单防区模块RK-2201A 错误!未定义书签。 5) .32路继电器模块RK-2232 错误!未定义书签。四.RK-ZX-520报警系统的组成错误!未定义书签。

一.系统概述 RK-ZX-520智能网络安防系统是建立在多级通讯网络平台上, 采用总线方式和专业高速通讯协议进行数据传输和处理, 具有报警响应时间短、系统容量大、可靠性高、数据安全、扩充性强、施工简单、操作方便等特点。 特性1、系统反应速度快, 警情信息上报速度低于两秒。系统容量大, 最多可挂127个模块或8W小报警主机, 扩展到1024 个防区, 分127个分区管理 2、总线距离长, 总线距离经过中继器的延伸可达到10公里 3、分控制键盘与防区一起走线, 并可挂接多个键盘, 节省线材 4、键盘全中文操作, 使用方便, 防区名称可任意修改定义 5、防区的分区可任意归属、设置, 即可分区单独管理, 又能实现中心统一管理 6、附加功能齐全, 可软件管理, 打印机管理, 指示灯显示, 联动灯光监控 二.设计标准规范 采用现代化综合技术, 系统要具有先进性, 扩大和联网能力, 并与分布式系统结构相适应, 若干年后整个系统仍有动态的先进性。系统要总体规范, 全面设计, 方案可选择, 做到硬件设备共用, 软件资源共享, 器材优先组合, 在现场条件下工作稳定可靠、操作方便。从而将设计原

周界防盗报警系统施工方案

周界防盗入侵报警系统 (1)施工工艺 (2)管路敷设 1)暗配管用硬质PVC管管材明配选用金属管。 2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线 盒之间,禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管,其保护层不应小于15mm。 3)所有管路接头、管口、进出箱盒处,均应做密封处理,以防混凝土、砂石进入暗配管内。 4)暗配管不宜穿越电气设备基础,必须穿越时,应加穿金属保护 管并就近可靠接地。 5)如为PVC管,应绑扎稳固。 6)PVC管明配安装时,每6m长的直线段做一个补偿接头。 7)当管道长度大于30m或拐弯处多于2处时,应加装拉线盒。 8)保证管道平滑无毛刺。 (3)线缆敷设 1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地间绝缘电阻值必须大于0.5MΩ,测试合格后方可敷设。

2)布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上. 3)管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接。 4)所敷设的线缆两端必须做好标记。同轴电缆的屏蔽层均需单端可靠接地。 5)线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线之间,必须采用金属软管过渡连接,软管长度不得超过1m,并不得将线缆直接裸露。 (4)红外对射探头安装 1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm~15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。 2)主动红外探测器在安装时,收、发装置应相互正对,且中间不得有遮挡物。 3)一台防停电电源可带10对红外对射接口,若传输距离超过200m应分段加装电源;红外对射探头需单独供电。其他有关要求见产品说明书。 4)系统中每个边界接口应有惟一的编码与之对应,按照产品说明书进行编码;在系统正常使用前必须对接人系统中的边界接口进行注册。 (5)报警主机安装

周界报警系统方案

防盗报警系统 1.1设计说明 防盗报警系统主要由前端的门窗磁开关、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。 ●控制中心报警控制器,可通过键盘进行编程,可设置布、撤防密码,可显示

(安全生产)智能周界安全系统标准方案

周界安全系统 方案

智能周界安全系统 一、系统概述 该电子安全围栏系统由带电脉冲的电子缆线组成。电子缆线产生的非致命脉冲高压能有效击退入侵者,并把入侵信号发送到安全部门监视器。 电子安全围栏一般安装在如下场所:军事基地、政府机构、司法系统、重点文物场所、边境、私人住宅、房地产商、工业重地、工厂、仓库、弹药库、军备库等。 电子安全围栏可在许多不同的围栏或围墙上安装。电子缆线可垂直安装、倾斜安装或自立式安装。 电子安全围栏可与其它物理屏障结合使用,如多边形围栏、网眼围栏、栅栏式围栏等。 本系统优点是可迅速安装和布置,且可作为移动或临时周界屏障。电子缆线的数量、两根电 子缆线间的距离、防区长度,以及围栏的结构均可据不同场所来设计。电子缆线可安装成不同形状从而有效 防止入侵者的进入。 二、系统的特点 由微处理器控制的适配器使系统运行具有高度可靠性。 在现有围栏、围墙或是自立式围栏中均易于安装。 提供物理屏障延缓入侵时间。 产生高压脉冲击退入侵者。 对入侵者构成一种心理障碍。 提供高水平的探测能力,探测入侵者是否入侵和确定报警,引起保安人员注意和反应。低廉的保养成本。 操作方便。 被动探测线与电击探测线结合。 动物触碰,被击退,但不会引起报警,同时也学会不再触碰围栏。 人若意外触碰遭到电击后就知道不能攀越围栏。 电子缆线作为周界围栏的一部份,因此可减少投资。 三、保护一般住宅小区 控制器 控制器安装于室内,带有一个通电器提供电击和一个微处理器控制的监视器记录入侵企图。 工厂或一般房屋需要一个控制器,有以下几种报警方式: - 本地报警网、紧急灯光反应或任何紧急信号 -拨号器 -使用单独接点连接标准室内报警控制面板

周界防盗报警系统施工方案

1.1周界防盗报警系统安装综述: 一、管路敷设 1)配管用硬质PVC管管材。 2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线盒之间,禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管,其保护层不应小于15mm。 1 / 9

2 / 9

二、穿线及线标对应 1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地间绝缘电阻值必须大于0.5MΩ,测试合格后方可敷设。三、红外对射探头安装及初调 1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm~15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。6 / 9 主动红外对射(周界防范系统)的安装调试指南 一、红外对射的安装方法 (一)支柱式安装 (详见图纸 ) 比较流行的支柱有圆形和方形两种,早期比较流行的是圆形截面支柱,现在的情况正好反过来了,方形支柱在工程界越来越流行。主要是探测器安装在方形支柱上没有转动、不易移动。除此以外,有广泛的不锈钢、合金、铝合金型材可供选择也是它的优势之一。在工种上的另外一种做法是选用角钢作为支柱,如果不能保证走线有效地穿管暗敷,让线路裸露在空中,这种方法是不能取的。

周界报警系统之设计方案

设计方案 电子围栏系统特点: 电子围栏系统组成(设计方案说明): 单防区 多防区 设计原则(标准,依据) 施工组织方案 准备阶段 1.技术资料准备 细化并完善各子系统的施工图,包括系统原理图、前端设备布防平面图、中心控制室设备布置图、管线敷设要求及管线敷设图和设备配置清单。对土建施工中要求预留孔洞、预埋盒、管槽、桥架的铺设提出详细的位置、尺寸、走向说明。 2.设备线材准备 (1) 依据设计方案订购系统所需设备线材。 (2) 条件允许向甲方请求分配场地,作为临时仓库。 3.人员器具准备 (1) 编制施工人员名单,办妥施工许可证、施工出入证。 (2) 编制施工器具清单,认真检查工具的安全可靠性。

(3) 分派一名现场工程师,该工程师熟悉本工程的设计。现场工程师在甲方授权人的监督下,对本工程负直接责任。 施工阶段 施工阶段是工程实施阶段,就是从配合土建预埋到各子系统设备在规定工期内安装就位的过程。 1.工种划分 一般地我们把施工阶段按工种划分为: (1) 敷设电线管、线槽、桥架。 (2) 穿电线电缆。 (3) 安装前端设备。 (4) 安装控制室设备。 2.施工要点 在此施工阶段过程中我们掌握以下几个要点: (1) 先地下后地上,安装工程要与土建施工密切配合,合理交叉,认真做好各项管线预埋工作。 (2) 先强电后弱电,凡有条件的均提前安装,以腾出时间做好其他工种。 (3) 先重点后一般,设备安装先进行预埋盒就位,再工艺配管,电器,仪表,最后是调试运转。

施工工艺 (1) 管槽的工艺要求 布线采用金属管、硬质塑料管、塑料线槽等因地制宜配合使用。 金属管子的两端口套塑料衬,防止导线绝缘层被割破而使系统发生故障。 塑料管材、线槽及其附件采用阻燃性材料。 电缆穿管前将管内积水、杂物清除干净。 对敷设在多尘或潮湿场所管道的管口和管子连接处,作密封处理。 敷设管线的路由尽量避开恶劣环境,如高温热源、化学腐蚀区和煤气管线等。 选取管子口径大小时,考虑管截面积的40%不小于所有管内导线的总面积。 (2) 线缆的工艺要求 电源电缆与信号电缆、控制电缆分开敷设。 0.3m,与通讯 0.1m。 进入管口的电缆保持平直,穿线时抹涂滑石粉,管内电缆无接头和扭结。 室外电缆沿室外墙面采用吊挂的方式,当沿墙角转弯,在墙角出设转角墙担。 在垂直布线与水平布线的交叉处,装分线盒以保证接线牢固和外观整洁。 两管线固定点之间的距离小于1.5m。 室外设备连线时,从设备下部进线。 电缆从所接设备下部穿出,并留出一定余量。 避免线缆的接续,线缆接续时采用专用接插件或采用焊接方式。 桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端每间隔1.5m处,将线缆固定在桥架

防盗报警系统施工方案

防盗报警系统施工方案 1防盗报警系统管线施工 1. 入侵报警系统的各种导线,原则上应尽可能缩短; 2. 对每个回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ 2入侵探测器的安装 1. 入侵探测器安装前,要通电检查其工作状况,并做好记录; 2. 室内被动红外探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式被动红外探测器,应安装在与可能入侵方向成90°角的方向,高度为.2.m左右,并视防范具体情况确定探测器与墙壁的倾角; 2)吸顶式被动红外探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装; 3)楼道式被动红外探测器,必须安装在楼道终端,视场沿楼道走向,高度为2.2m左右; 4)被动红外探测器一定要安装牢固,不允许安装在暖气片、电加热器、火炉等热源正上方;不准正对空调机、换气扇等物体;不准正对防范区内运动和可能运动的物体。防止光线直射探测器,探测器正前方不准有遮挡物。 3. 室外红外探测器的安装应满足下列要求:

1)安装牢固,发射机与接收机对准,使探测效果最佳; 2)发射机与接收机之间不能有可能遮挡物,如:风吹树摇的遮档等; 3)利用反射镜辅助警戒时,警戒距离应较对射时警戒距离要缩短; 4)安装过程中注意保护透镜,如有灰尘可用镜头纸擦净。 4. 微波—被动红外双技术探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式微波—被动红外双技术探测器应安装在与可能入侵方向成45°角的方位,高度为2.2m左右,并视防范具体情况,确定探测器与墙壁的倾角; 2)吸顶式微波—被动红外双技术探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装; 3)楼道式微波—被动红外双技术探测器,必须安装在楼道终端,视场正对楼道走向,高度为2.2m左右; 4)探测器正前方不准有遮挡物和可能遮挡物; 5)微波—被动红外双技术探测器的其他安装注意事项,可参考被动红外探测器的安装。 5. 声控—振动双技术玻璃破碎探测器的安装应满足下列要求: 1)探测器必须牢固地安装在玻璃附近的墙壁或天花板上; 2)不能安装在被保护玻璃上方的窗帘盒上方; 3)安装后应用玻璃破碎仿真器精心调节灵敏度。

(仅供参考)周界红外对射报警系统方案

周界防盗报警设计方案 1、概况:略 2、设计依据 1)中华人民共和国公共安全行业标准 2)《中国建筑电信设计规范》 3)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 4)JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 5)JGJ59-99《建筑机械使用安全技术规程》 6)JGJ80-91《建筑施工安全检查标准》 7)B50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》 8)GA/T-75-94《安全防范工程程序与要求》 9)GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》 11)GBT4-94《安全防范系统通用图型符号》 12)YJ253-88《建筑电气安装工程评定标准》 13)客户要求 3、设计指导思想 本设计方案力求使本系统达到技术先进、经济实用、安全可靠、质量优良的要求,设计中遵循以下原则: 1)先进性 在投资费用许可的情况下充分利用现代最新技术、最可靠的科技成果,以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。并使系统具有强大的发展潜力。 2)可靠性

必须考虑采用被证明为成熟的技术与产品,在设备的选型和系统的设计 中尽量提高系统的可靠性。 3)实用性和便利性 在满足系统的功能要求和实际使用需要的基础上,采用实用的技术和设备,确保设备使用方便、安全,并且经久耐用。 4)可扩充性与经济性 为满足今后的发展需要,系统在使用的产品系统、容量及处理能力等方面必须具备兼容性强、可扩充与换代的特点,确保整个系统可以不断得到改 进和提高。 5) 规范性与结构化 4. 系统目标 武器库的防护主要为周界防盗报警。 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口的管理,防范厂外闲杂人员进入,同时防范非法翻阅围墙或窗户。我们为武器库设计的周界防越报警系统就是要加强库区周界的管理,防止非法人员通过翻越窗子进入厂区,辅助保安对于工厂的安防管理,降低工厂保安的工作难度。 5系统功能 本系统采用8路报警主机EP3088,将所有的周界主动红外探测器接在一部主机上,报警信号传送到总的系统平台,这样工程非常简单。周界防越报警系统是利用主动红外移动探测器将小区的周界控制起来,并连接到管理中心的计算机,当外来入侵翻越围墙、栅栏时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行阻吓,可以进行联动的摄像和录像。 根据武器库的四周地形特点,设置了不同6对4光束对射式红外报警探测器位于小区四周围墙上,主要用于防止非法入侵,报警信号接入报警主机,对各种非法入侵活动进行报警。 其系统构成图如下:

周界防盗报警系统施工组织方案

周界防盗入侵报警系统 (1 )施工工艺 管路敷设线缆敷设」支架及摄像头安装 (2)管路敷设 1)暗配管用硬质PVC管管材明配选用金属管。 2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉 线 盒之间,禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管,其保护层不应小于15mm。 3)所有管路接头、管口、进出箱盒处,均应做密封处理,以防 混凝土、砂石进入暗配管内。 4 )暗配管不宜穿越电气设备基础,必须穿越时,应加穿金属保护 管并就近可靠接地。 5)如为PVC管,应绑扎稳固。 6)PVC管明配安装时,每6m长的直线段做一个补偿接头。 7)当管道长度大于30m或拐弯处多于2处时,应加装拉线盒。 8)保证管道平滑无毛刺。 (3)线缆敷设 1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地 间绝缘电阻值必须大于0.5M Q,测试合格后方可敷设。

2)布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上. 3)管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接。 4)所敷设的线缆两端必须做好标记。同轴电缆的屏蔽层均需单端可靠接地。 5)线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线 之间,必须采用金属软管过渡连接,软管长度不得超过1m,并不得 将线缆直接裸露。 (4)红外对射探头安装 1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出 用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm ~ 15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。 (5)报警主机安装 1 )报警控制箱安装位置、高度应符合设计要求,安装于较隐蔽或安全的

防盗报警系统安装施工方案

防盗报警系统的安装施工方案 一,入侵探测器的安装: 1、入侵探测器(以下简称探测器)安装前要通电检查其工作状况,并作记录。 2、探测器的安装应符合《电器装置安装施工及验收规范》的要求。 3、探测器的安装应按设计要求及设计图纸进行。 4、室内被动红外探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式被动红外探测器应安装在与可能入侵方向成90度角的方位,高度2.2m左右,并视防范具体情况确定探测器与墙壁的倾角。 2)吸顶式被动红外探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装。 3)楼道式被动红外探测器,必须安装在楼道端,视场沿楼道走向,高度2.2m左右。 4)被动红外探测器一定要安装牢固,不允许安装在暧气片,电加热器,火炉等热源正上方;不准正对防范区内运动和可能运动的物体,防止光线直射探测器,探测正前方不准有遮挡物。5、微波——被动红外双技术探测器的安装应满足下列要求:1)壁挂式微波——被动红外双技术探测器应安装在与可能入侵方向成45度角的方位。如受条件限制应优先考虑被动红外单元的探测灵敏度,高度2.2m左右,并视防范具体情况确定探测器

与墙壁倾角。 2)吸顶式微波——被动红外双技术探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装。 3)楼道式微波——被动红外双技术探测器,必须安装在楼道端,视场正对楼道走向,高度2.2m左右。 6、探测器正前方不准有遮挡物和可能遮挡物 7、微波——被动红外双技术探测器的其他安装注意事项可参考被动红外探测器的安装。 二,报警控制器的安装: 1、报警控制器的安装应符合《电气装置工程施工及验收规范》的要求。 2、报警控制器安装在墙上时,其底边距地板高度不应小于1.5m,正面应有足够的活动空间。 3、报警控制器必须安装牢固、端正,安装在松质墙上时,应采取加固措施。 4、引入报警控制器的电缆或导线应符合下列要求: 1)配线应排列整齐,不准交叉,并固定牢固。 2)引线端部均应编号,所编序号与图纸一致、且字迹清晰不易退色。 3)端子板的每个接线端,接线不得超过两根 4)电缆芯和导线留有不小于20cm的余量。

防盗报警系统施工方案

防盗报警系统施工方案 在设备安装位置选择上除了须考虑与其他安保子系统的联动外,还需要考虑安装位置及其使用场所可能出现的误报、漏报问题。 采用预调试的方法解决解决调试工期的问题。施工中的重点工作是对总线防区编址器地址编号在安装前进行记录,并预先分配好防区与前端设备防区及报警控制器的对应表。在编址器安装前,通过编程键盘对编址器进行自学式记录,从而减少现场调试时工作量。 1.1 防盗报警系统设备 1)防盗报警接收控制器(防盗报警主机) 是接收探测电传感信号的报警装置。其安装的好坏,直接影响系统的功能。 在墙上安装时,其底边距地不应小于1.2米, 引入控制器的电缆或电线应配线整齐,避免交叉,并应固定牢靠。端子板与每个接线端的接线不得超过2根。电缆芯和导线应留有不小于20cm的余量。 1.控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插 头。 2.防盗报警控制器的接地电阻应小于1欧姆。 当采用联合接地时,应使用专用接地线,专用接地干线应用铜芯绝缘电线或电缆,其芯线面积不应小于16mm2;引到其他各防盗设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,其芯线截面积不应小于4mm2。 2)微波红外双鉴探测器 安装时,应使探测器正前方的轴向方向与入侵者最有可能会穿越的主要方向成45O角左右。以使两种探测器均能处于较灵敏的状态。 安装时探测器通常要指向室内,避免直射朝向室外的窗户。如果避不开,应仔细调整好探测器的指向和试场。架空安装的加热器的朝向应尽可能与探测方向垂直或将探测器安装在加热器的正下方。如上述方法不可行,则要用小于1/4“间隔的细隔金属丝将加热器盖住。总之,对于能同时引起两种探测器误报的环境要避免。

周界报警系统方案

周界防盗报警系统方案 目录 第一章. 工程概述 (1) 1.1. 系统概述 (1) 1.2. 系统设计原则 (1) 第二章. 系统总体方案设计 (4) 2.1. 系统设计依据 (4) 2.2. 系统设计 (4) 2.3. 系统功能...................................... 错误!未定义书签。第三章. 设备选型 (6) 3.1. GE报警控制主机 ............................... 错误!未定义书签。 3.2. 西柯红外对射探测器............................ 错误!未定义书签。第四章. 系统示意图................................... 错误!未定义书签。

第一章. 工程概述 1.1. 系统概述 周界报警系统是目前校园安全防范系统的一个重要组成部分,是实现整个建筑群现代化的安全技术防范与科学管理的一项重要措施和必要手段。 1.2. 系统设计原则 周界报警系统是校园安防系统中一个重要而且必要的部分,承担着安全技术防范和现代化管理的重要作用。系统通过红外对射实时、直观地监测校园周届安全情况。不论对于安全防范还是运行管理,都是一种切实有效的手段。因此在设计上应遵循以下原则: 1.2.1. 先进性 采用国内外通用的最新先进技术和优质品牌产品,并充分考虑信息技术的发展趋势,适度超前。 1.2.2. 成熟性

周界报警系统周界入侵报警系统报警原理与与方案

周界入侵报警系统工程案例图北京三安古德工程案例图

对于某些情况 (如别墅的开放花园、大型储油罐等) ,周界报警系统则难以取得满意的防控效果。 针对这问题,本文采用北京三安古德科技发展有限公司发展成熟的周界入侵报警系统分析技术来加以解决,以达到令人满意的使用效果。1周界防范需求 周界从广义的角度看, 周界应该是一个封闭的区域与外界之间的一条明确的分界线。 这条分界线可以是有形的 (如围墙、篱笆、铁丝网、河道等) , 也可以是无形的 (如别墅开放式花园、无人值守变电站和储油罐等) 。有的周界区域是封闭的 (如围墙、篱笆、铁丝网等) , 有的则是开放的 (如河道、别墅开放式花园等) 。 从周界区域的规模上看, 它可以是一幢小建筑的外围,也可以是一个机场或军事基地的围墙。 对于不同的防范场所, 对周界入侵报警系统的要求也各不相同,因此,在系统设计时应予以区别对待。 ①对于居住小区周界,它除了起到一定的安全防范作用外,对系 统迎合建筑风格的一致性需求也不断提高。 有的小区围墙直接连着隔壁小区住户的窗户、晾衣架等突出物,这给周界报警系统的技术处理带来很多不便,最后不尽如人意。 ②对于单幢的小建筑, 如电力公司的变电站, 自来水公司的无人 值守的泵站房等一般散布在城市各处,有的地处偏远,各类盗窃活动猖獗。

虽然这类建安装了防盗报警和监控设施且也发挥作用,但也无法及时阻止明目张胆的盗窃活动。 因为从报警到警力投放到现场至少需要 10 min,届时,案犯作案后已从容撤离,故对其外围设置有效地警戒系统又是一大难题。 至于有开放式花园或以河道做周界的别墅,则需解决有效防范和不破坏别墅景观的问题。 ②对于机场或重要基地的周界围墙,由于其周界长、规模大,往往 在发生周界报警时, 难以及时锁定并紧密跟踪越界者,使处警工作量加大。 由此,不同防范对象对周界入侵报警系统的需求也不一样。 对于民用建筑来说, 它要求周界报警系统更具人性化,以满足小区景观要求; 对于工业建筑来说, 它要求周界报警系统更智能化,从而可以应对高智商的盗窃活动; 而对于机场或重要的基地来说,它要求的周界入侵报警系统更严密,能提供更多的相关信息。 2周界报警系统技术应用状况 周界报警系统一般由前端探测器、信号传输网络、中心控制设备和管理软件以及声光报警装置等四部分组成。 为加强安防系统的防范作用, 周界报警系统通常与电视监控系统联动,从而能够及时掌握报警现场的情况。 以往的周界报警系统除了前端探测器采用的技术不同外,其他部分