家庭装修水电验收标准

一、上、下水管道的验收

1)验收的前提条件

给、排水管材、管配件的质量必须符合现行国家规定的标准,有生产厂名、厂牌、产品合格证、质保书等。

2)验收的要求

a、管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。

b、各类阀门安装位置应符合设计要求,便于使用与维修。

c、管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。

d、阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。

3)验收的方法与常识

a、检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。

b、检验冷、暖水管两个系统装接是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过试水冷、热来验收。

c、检验水管敷设与电源、燃气管位置,一般间距≥50mm,可用卷尺检验。

d、铝塑复合管道进暗敷不宜绷紧拉直,可略留有余地,以免热水通过时管道膨胀变形将接头胀裂显缝渗漏。可用目测判定略有弯曲即可。

e、进墙水管略有凹进墙,施工是间验收时注意有能与墙体取平,不然,后道工序进行后将有外突感,可采用手感摸测。

二、电气及电器的验收

1)验收的前提条件

a、暗敷的电线必须用PVC套管或铁管穿管敷设,光线或护套线不能直接进墙。

b、每户应设置分户配电箱,即使一户拥有相近两套房,也不能随意并箱。配电箱内应设漏电保护装置,漏电电流应不大于30mA,有过负荷,过电压保护功能,根据实际用途可分几路排出线,各回路均应确保负荷正常使用,绝缘电阻值应≥0.22mΩ;保护地线与非金属部件连接应可靠。

c、电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定,有生产厂名厂牌、产品合格证、质保书等。

2)验收的条件

a、电线排放横平竖直,用金属电线夹头固定,电线连接盒应用金属钠子固定。电线表面无伤痕。

b、吊平顶内的电气配管,应按明管设置,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,一般不使用软管。金属软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。

c、接地保护应可靠,导线间的导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5 mΩ。

d、开关、插座要有暗盒,盒表面平整,外观完好,绝缘器材无裂纹,安装牢固,安装方式符合规定。并列安装的开关、插座、终端盒除按规定安装外,须排列整齐,安装牢固。

e、漏电开关安装要正确,动作正常,灵敏度试验符合规定,过于敏感、闸过频或过量超载不能起动跳闸均不合格。

f、漏电开关、电器、设备安装使用说明书、合格证、保修卡俱全并相应提供验收依据。

g、电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座应选用防水溅式。

h、插座离地面一般为30cm,不应低于20cm。接线时相线进开关,零线直接进用电器,开关一般距地1.3m高度。开关安装应考虑使用方便。

3)验收的方法与常识

a、所有与开关、插座、漏电保护装置、配电箱及其它用电器连接的电接头,应留有一定余量,一般为15cm。

b、电线与电话线、TV线、通信线等不得安装在同一管道内。

c、同一平面的导线与燃气管道之间的距离应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm;不同平面的导线与燃气管道之间的距离应≥50mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm。可用卷尺检验。

家庭水电装修合同范本标准版本

文件编号:RHD-QB-K4082 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 家庭水电装修合同范本 标准版本

家庭水电装修合同范本标准版本操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点:_________________ 2.工期:________年____月____日至________年____月____日 3.本项工程预计费用元人民币。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。 甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 第三条关于工程质量及验收的约定 1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

室内装修工程质量验收标准(版)

室内装修工程质量验收标准(整理版) 每一项装饰工程都是一件艺术品,设计意味着对作品的创意和整体勾画,施工则是变艺术思想为现实的过程。无论何种风格的设计,无论多么精巧的构思,最终都要能通过能工巧匠来具体实现。室内装饰装修的施工工人大部分来自木工之乡—四川和湖北,具有丰富的施工经验和强烈的责任心,但施工工人并不都是能工巧匠,所以室内装饰装修公司制定了详细的工艺标准、质量标准以及施工现场文明施工标准,并把这些标准作为发展基础,业主、公司质检部按照统一标准对水路、电路、厨房卫生间防水、进场材料、木工基层、木工饰面、油漆、厨柜、安装、竣工等十个部分逐步逐项验收,以此来确保工程质量。 (一)室内装饰装修的工艺标准 随着家庭装璜设计的多样化和装璜材料的日益更新,装璜施工方法也随之改变,故在98工艺标准的基础上制定了《室内装饰装修工艺标准》。此标准与《室内装饰装修质量验收标准》、《室内装饰装修施工现场文明施工标准》共同构成室内装饰装修施工标准。室内装饰装修工艺标准(修订版1) 1、适用范围 本公司承接的所有家庭装饰工程施工。 2、定义 本标准采用下列定义 2.1家庭装饰工程施工 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境按设计图纸进行装饰装修的施工,并达到一定的功能要求和艺术效果的过程。 2.2工艺标准 是指在家庭装饰工程施工过程中,为保证安全性、功能性及美观要求,完成某一分项工程所采取的施工方法、用材要求、操作程序的规定。 3、本工艺标准与国家或行业有关规定、标准相悖之处,按国家和行业有关标准执行。 本标准所列为一般做法,如设计有特殊要求,另参照相应标准。如客观条件限制或其它特殊情况可采取其它办法,但必须保证安全性、功能性。 4、工艺标准 4.1 木工 4.1.1 地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧单面刨光,木龙骨毛料规格不得小于2.5cm*3cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于300mm。 4.1.2 地板木龙骨固定采用木针、钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸。 4.1.3 清水漆踢脚线采用9mm多层板(9厘板)满铺作基层,贴饰面板后用实木线收边。踢脚线高度按设计施工。 4.1.4 踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。 4.1.5 混水踢脚线可采用12厚中密度板或9厘板加普通三夹板,与墙面固定方法同 5.1.4。 4.1.6 现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,外贴饰面板压制而成,板框宽度不小于8cm,压门时间不小于48小时。双层板

家庭装修中水电施工标准及指标要求

家装水电施工相关标准及要求 .水电排管穿线的施工工艺要求 二.1.暗管布线的基本原则:横平竖直,使用专用PVC阻燃型电线管,管壁厚 度1.5mm。线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔60公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 三.2.如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至强的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下面,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部,开槽深度应 致(深度为2.5公分),应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,机械开槽。 四.3.使用PVC管,在弯管时使用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管连接应紧密、平顺,直角拐弯处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装. 五.4.导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽. 六.5.严禁线管直接铺设在复合地板下面,复合地板必须开槽,在实木地板下面得线管必须有固定措施:显卡(铁的). 七. 6 .严禁线管直接铺设在厨房,卫生间地面,防止谁渗入管内. 八.7 .穿线管母线得总截面不应大于线管孔有效面积得40%管内导线不得有接

头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内.(如强弱电线/电脑线/电视线/电话线) 九. &导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有20-30cm 穿软管以便进行开 关,插座的安装维修. 十.9 .电线点于点之间不能有任何的接头,吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套 管保护. 卜-.10.弱电电线必须使用业主指定品牌,电视线/电话线/网络线不可使用同一根 十二.水路改造标准 十三.1.煤气管用镀锌管,镀锌管道绞牙深度适中,无毛刺,绞牙长度不少于六牙, 管道连接处用柔性生料带裹缠 5-6圈,知道拧紧接头,不允许烂牙/无牙接进管中.安装 完后必须试压,压力为5kg 表以上,一律不允许私自拆改. 十四.2.装管道I 冷/热水,管道距墙表面深度为15~20mm 冷热水上下平行时热 水在上,冷水在下;冷热水左右平行时,左热右冷,间距15公分. 3. 电线与暖气/热水/煤气管道之间的平行间距不应小于 300mm,交叉距离 5. 所有水管不得在卫生间/厨房/阳台打穿墙孔,阳台上水必须从墙内向上 打穿墙孔,下水改道/地面改道?改道后必须先做试水,再做防水,墙面台盆改道高度为 十五. 不应小于 100mm. 十六. 4?龙头一般距离为15公分(孔的中对中). 十七.

(建筑工程管理)精装修隐蔽验收标准(水电安装)

(建筑工程管理)精装修隐蔽验收标准(水电安装)

精装修隐蔽验收标准 (硬装设备全配) 壹、管道工程隐蔽验收标准 1、燃气管道 A管道试压 压力试验符合设计要求,检验批为全数检查,验收工具为试压泵。 B管道冲洗 将管道冲洗干净(用合适气体),检验批为全数检查,验收专用设备或专业施工单位负责实施. 2、给排水管道 A管道试压 塑料管试验压力0.8MPa,稳压20分钟,管内压力下降应不大于0.05MPa(DB33),检验批为全数检查,依据设计和规范要求测试 B管道冲洗 将管道冲洗干净,出水纯净,水中无杂质;同时检查水嘴过滤网是否有杂质,检验批为全数检查,以水流量3m/min的速度,连续冲洗观察管道终端的出水,清洁透明为合格.。 C冷热水管道距离 应左热右冷,平行间距不小于150mm(DB33),,检验批为全数检查,尺量检查。 D管道材质 厨卫中,卫生洁具的排水配件中排水管必须用硬质管(除原配件外),不得用塑料软管,检验批为全数检查,观察验收。 E水表标识 表位明确标识门牌号,检验批为全数检查,观察验收。 F管道渗漏 给水管管道、水嘴、阀门等无渗漏;排水管通水后无渗漏,检验批为全数检查,观察检查。G 管道坡度 顺直,坡向、坡度正确,检验批为全数检查,观察检查,尺量检查。 H地漏水封高度 将管道冲洗干净(用合适气体),检验批为全数检查,验收专用设备或专业施工单位负责 I阻火圈(防护套管)设置 地漏水封高度不得小于50mm(或设置存水弯),检验批为全数检查,验收工具为试压泵。 J排水通气管、烟道设置及附件 止回阀、防火阀按规定安装;排水通气管、屋面烟道出屋面高度符合设计及规范要求,检验批为全数检查,观察检查。 3、地暖管道 A管道试压 参考建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002,检验批为全数检查,依据设计和规范要求测试 B管道冲洗 将管道冲洗干净,出水纯净,水中无杂质;同时检查水嘴过滤网是否有杂质,检验批为全数检查,以水流量3m/min的速度,连续冲洗观察管道终端的出水,清洁透明为合格.。 二、电气工程 A开关、插座面板安装标高和高差 卫生间应采用防溅插座(DB33),检验批为全数检查,验收方法为水平管和尺量检查 B开关、插座面板垂直度

家装水电施工验收标准

家装水电施工验收标准 令狐采学 1、一般公司用的是外径为16MM的电管(也就是常说的4分担),我们公司电管一律用外径为20MM的电管(也就是常说的6分担),弯头一律用弧型弯头。 2、检查交底的位置是否合理,所有资料是否合适合同要求。以前的水管、线管、电线是否需要更换。 3、在布水电路时,水电路禁绝故意饶线路,尤其是在过墙的时候必须打眼穿墙过,以布完电线后线管弯头少于五处且易抽动为原则。 4、在布水电路时,水管和电管之间距离不得少于30CM,更不得呈现在同一槽内,水管和强电线管原则上不得呈现交叉,水管和弱电线管如若呈现交叉则水管必须从电管下部通过。 5、混水伐的水口距离要正确和水平,所有水口与墙体平齐,混水固定阀水口中心距14.5cm,左热右冷。 6、水试压,坚持0.6—0.8Mpa(约6—8公斤),20分钟不失落压,各上下试水疏通。

7、电视线、网络线必须有分派盒,整线分支到所有的位置。禁用电视线、网络线或德律风线走同一管道。. 8、所有暗盒要平整,不克不及超出墙平面,线管要低于墙平面8mm,与暗盒连接用暗盒螺母,开关插座辨别要在同一水平面上。 9、所有空调、厨房、卫生间的电线各作为一个回路直接进入配电箱,空调用4平方线,普通插座用2.5平方线,照明用1.5平方线。所有线路必须穿管子,管子穿进盒子,不克不及穿管子的特殊处所,用护套线处理。相线、零线、地线同径,分清花色。 10、吊顶内的电线要用阻燃线管固定在顶上,线路一次到位。线头全部卷好。 11、在铺电线之前要确定是用复合地板还是实木地板,注意卧室与客厅、客厅与厨房及卫生间、卧室与厨房及卫生间的高低差。 12、强弱电路装置固定,不得斜拉,不裸露带电线头。暗盒间要分隔10cm左右,线管不克不及交叉太多。 13、电路装置完毕后,电源全通,灯全亮,插座是左零右相,面板平整、牢固,吊顶要牢固。用手钻试用每一个插座。

北京市家居装饰工程质量验收标准

北京市家居装饰工程质量验收标准 总则 1.1 为规范家居室装饰市场,提高家庭居室装饰工程质量,维护消费者利益,制订本标准。 1.2 本标准适用于一般家庭居室内装饰工程的质量验收。 家庭居室室内装饰工程质量验收宜分阶段进行,随工程施工进度先做好基层和隐蔽工程验收,再进行面层和竣工验收。 考虑一般住户对工程规范了解较少,缺少检测工具,标准以定性、目测、,文字说明为主,,便于住户掌握,为家庭居室装饰工程质量验收提供依据。 1.3 家庭居室装饰的设计和施工除应符合本标准外,尚应符合国家、行业、和地方的有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准、规范的规定。 1.4 承揽家庭居室装饰的设计、施工单位,应具备资质证书和营业执照,施工人员应按规定持证上岗,其中燃气管道必须由具有燃气安装资质的单位安装。 1.5 家庭居室装饰要保证建筑结构的安全,严禁拆改和损坏主体和承重结构:1、不得在承重墙、抗震墙上开洞;2、不得任意扩大原有门窗洞口;3、不得任意增加楼面荷载;4、不得任意填充、加厚阳台地面;5、不得任意凿剔楼、顶板;6、不得拆除挑阳台上的窗下墙。 涉及建筑主体和承重结构变动的装饰工程,应经原设计单位书面同意,并由设计单位提出设计方案。家庭居室装饰如需要更改给排水管线,供暖设施及燃气设施等,必须取得管房部门的书面同意。 1.6 家庭居室装饰所用的主要材料及设备,应按设计文件和合同规定选用,产品质量应符合有关标准的规定。 卫生器具及管道安装 2.1 卫生器具品种、规格、颜色应符合设计要求和合同的规定,管材、管件、洁具等产品质量应符合现行标准。 2.2 管道安装应横平竖直、辅设牢固,坡度符合要求,阀门,龙头安装平正,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。 2.3 给水管道与附件,器具连接严密、经通水试验无渗漏。 2.4 排水管道应畅通,无倒坡、无堵塞、无渗漏,地漏表面应略低于地面。 2.5 卫生器具安装位置正确,器具上沿要水平、端正牢固,外表光洁无损伤。 电气工程 3.1 电气产品、材料必须是符合现行技术标准的合格产品,电线、电缆、开关、插座尚应具有国家电工产品安全认证书。 3.2 电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。 3.3 灯头做法、开关接线位置正确,厕浴间宜选用防潮开关和安全型插座,有接地孔插座的接地线应单独敷设,不得低于0.5MΩ。面向电源插座时应符合“左零右相,接地在上”的要求。 3.4 开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,同一房间开关或插座上沿高度一致。 3.5 电气工程施工完成后,应进行必要的检查和试验,如漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻以及电器通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能使用。 3.6 工程竣工时应向用户提供电气竣工简图、标明导线规格及暗管走向。 吊顶工程 4.1 吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应按设计要求,并符合现行标准。 4.2 吊顶龙骨不得扭曲、变形,木质吊顶应进行防水处理,吊顶位置正确,吊杆顺直、龙骨安装牢固可靠,四周平顺。 4.3 轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3公斤的灯具或吊扇不得借用吊顶龙骨,应另设吊钩与结构联结。

1.水电工程验收标准

河南至尚装饰工程有限公司 水电管线的施工质量验收标准 一、电工施工工艺要求及标准: 1、所有电线在墙内不允许有接头,并穿管(PVC管)埋入墙内。线在墙中走,不得损坏用线的绝缘体,避免发生短路、断路现象。保险丝盒内严禁使用铜丝。 2、所有线盒、开关、插座、灯具必须安装牢固、端正。开关盒,插座的墙内必须有线盒。一般开关距地1200mm-1300mm左右,地插距地300mm。 3、家装电源线一般用2.5m2或者4m2铜线,负责修改电源开关,普通插座等。大功率电器另计。 4、电工应在其它装修完工后进行灯具、开关、面板的安装。在这之前应在检测完电路后,用绝缘胶带将线头进行绝缘处理,并用公司指定的盖板将底盒扣好。 5、如客户安装中央空调应先为客户计算用电量,选用电线及空开或更换电表后,进行线路安装。 6、所有电工施工应符合国家有关规定。 7、煤气或天然气管道不负责修改,应到相关部门进行申报修改。 8、所有管道施工应符合国家有关各种规定。 PVC线管布线应注意以下规定: 二.管道: 1 PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下1-1.5公分砂浆保护层。 2 PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 3 86暗盒之间距离要在0.8-1cm之间 4、布线应符合水管在下、线管在上的要求。 页脚内容1

1 管与暗盒连结必须要锁母。 2 3 不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。 墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水) 4.管内穿线及配线,及面板安装: 1 纸包裹30cm,以免电磁干扰。 2 测,一般情况下是火线。 3导线在开关盒、插座盒内留线不低于15cm,卷成螺旋状放置底盒内,线头做绝缘处理(绝缘胶带、压线帽或者WAGO连接器)。 4 配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。 5 配电箱底边距地不少于1.5米,配电箱上应注明用电回路名称。 6灯线应考虑到房间布局然后谈线定位。 开关,插座面板安装必须端正,牢固,不允许有松动,必须全部有底盒,不允许直接装在木头木板上。凡插座必须是面对面方向,左零右火,三孔插上接地线,且盒内不允许有铜线裸露超过1mm。工装灯线一般要求必须走地线,这个视情况而定。开关安装后应方便使用,同一室内开关必须上同一水平面,并按最常用,很少用得顺序布置。开关插座不允许按在瓷砖腰线和花砖上。 四.灯具的安装规定: ①镜前灯一般安装在距地1.8米左右,但必须与客户沟通好。 ②嵌入式灯具固定在专设的柜架上,导线在灯盒内应留有余地,方便维修拆卸。 ③灯具与边框应紧贴在灯栅上且完全遮盖灯孔,不允许有露光现象。 页脚内容2

水电装修合同范本正式版

YOUR LOGO 水电装修合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

水电装修合同范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点:_________________ 2.工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日 3.本项工程预计费用元人民币。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。 甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

室内装饰工程验收规范

室内装饰工程质量验收规范

室内装饰工程质量规范 1 范围 本规范规定了家庭装饰工程的质量要求、结构安全和验收规则。本规范适用于家庭装饰工程的施工检查和质量验收。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。在规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。QB1838-93《室内装饰工程质量规范》 3 定义 本规范采用QB1838的定义及下列定义。 家庭装饰工程(home decorective engineering) 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境进行装饰装修设计、施工及室内用品配套供应、陈设布置、达到一定技术、艺术效果的系统工程。 4 质量要求 4.1饰面板(砖)工程适用于大理石、花岗石、墙地砖等工程 (1)各种石材、墙地砖应符合设计的要求,表面不得有划痕、缺楞掉角等质量缺陷。 (2)根据墙地砖、花岗石的规格检查边长和对角线尺寸,按其颜色深浅程度,将墙地砖分类码放。 (3)大理石应根据其天然纹理及色彩的差异,施工前应预排,并将试拼后的板材编号堆放采用水泥作粘结材料时,所用水泥应是合格的425#以上的水泥,所用的砂应是经过筛的中、粗砂,砂浆配合比为:水泥:砂=1:2(体积比)。 (4)基层应清理干净,凸出部分凿去,如果是光滑的楼地面,应凿毛在面(凿毛面积大于70%),并提前10小时浇水湿润基层表面。 (5)饰面板(砖)安装(镶贴)必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。 (6)饰面板(砖)接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板(砖)搭接方向正确,非整砖使用部位适宜。 (7)突出物周围的板(砖)用整砖套割吻合,边缘整齐,墙裙等突出墙面的厚度一致。 (8)厨房、卫生间流水坡向正确,不倒泛水,不积水。厨房、卫生间地面、墙角四周及管道地漏结合处须作防水处理,积水12小时试验无渗漏。 (9)饰面板(砖)表面平整度应小于1mm/m,接缝高低差不得大于0.5mm,接缝平直度应小

水电改造验收标准

水电改造验收标准文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

水电改造验收标准水电是家庭装修中的隐蔽工程,一旦出现问题维修麻烦且损失惨重,因此装修改水电的时候要特别的重视。水电改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。 怎么才能防止被装修工人给糊弄呢,为了尽量避免装修遗憾,我们应该积极的学习一些装修知识。水电改造直接关系到将来居住的舒适程度及安全性能高低,下面小编将介绍水电改造注意事项及验收标准,一起来看看。 【水电改造注意事项】 水 1、水管尽可能走墙。 2、水管用PPR管,管线为红色为热水管,管线为篮色为冷水管。 3、PPR水管的规格:水管按照内径大小可以分为20mm,25mm和 32mm,其中20mm的比较细了,俗称4分管,25mm是我们俗称的6分管(家装水管建议都用6分管),32mm的一般是进户管用的;按照壁厚,可以分为和,的是冷水管,的是热水管,一般我们都是用厚的。

4、冷热水管应左热右冷,冷热水接头间距为15cm,距地。上翻盖洗衣机水口高度。水盆、菜盆给水口高度45-55cm。 5、如果有天然气供应,首选燃气热水器,可供厨房或洗浴用水。若离热水器较远,可考虑单独安装厨宝。 电 1、开关和插座的安装位置和数量,是布线时应慎重考虑的,原则是宜多不宜少。 2、一般情况下,零线为蓝色,火线为红色,地线为黄绿双色线。 3、每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,这样对普通家庭来说,灯具用平方毫米的线,开关、插座、接地线用平方毫米就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。对于整个线路来说,分支回路的数量也不应过少,一般应该是灯走一路、空调走二路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。 4、同一房间的开关或插座的高度要一致,一般开关距地米,距门框15~20cm。插座距地30cm为宜。空调挂机插座离地2米以上,柜机插座离地30cm。厨房插座离地1米(厨柜高度约80cm)。台面上的插座:如床头柜、化妆台、厨房等,插座底部宜距离台面10cm。床头双控开关高

家庭装修水电验收标准

家庭装修水电验收标准 一、上、下水管道的验收 1)验收的前提条件 给、排水管材、管配件的质量必须符合现行国家规定的标准,有生产厂名、厂牌、产品合格证、质保书等。 2)验收的要求 a、管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。 b、各类阀门安装位置应符合设计要求,便于使用与维修。 c、管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。 d、阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。 3)验收的方法与常识 a、检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。 b、检验冷、暖水管两个系统装接是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过试水冷、热来验收。 c、检验水管敷设与电源、燃气管位置,一般间距≥50mm,可用卷尺检验。 d、铝塑复合管道进暗敷不宜绷紧拉直,可略留有余地,以免热水通过时管道膨胀变形将接头胀裂显缝渗漏。可用目测判定略有弯曲即可。 e、进墙水管略有凹进墙,施工是间验收时注意有能与墙体取平,不然,后道工序进行后将有外突感,可采用手感摸测。 二、电气及电器的验收 1)验收的前提条件 a、暗敷的电线必须用PVC套管或铁管穿管敷设,光线或护套线不能直接进墙。 b、每户应设置分户配电箱,即使一户拥有相近两套房,也不能随意并箱。配电箱内应设漏电保护装置,漏电电流应不大于30mA,有过负荷,过电压保护功能,根据实际用途可分几路排出线,各回路均应确保负荷正常使用,绝缘电阻值应≥0.22mΩ;保护地线与非金属部件连接应可靠。 c、电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定,有生产厂名厂牌、产品合格证、质保书等。 2)验收的条件 a、电线排放横平竖直,用金属电线夹头固定,电线连接盒应用金属钠子固定。电线表面无伤痕。 b、吊平顶内的电气配管,应按明管设置,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,一般不使用软管。金属软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。 c、接地保护应可靠,导线间的导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5 mΩ。 d、开关、插座要有暗盒,盒表面平整,外观完好,绝缘器材无裂纹,安装牢固,安装方式符合规定。并列安装的开关、插座、终端盒除按规定安装外,须排列整齐,安装牢固。 e、漏电开关安装要正确,动作正常,灵敏度试验符合规定,过于敏感、闸过频或过量超载不能起动跳闸均不合格。

室内装修验收标准(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 室内装修验收标准 一、水工工程 验收要点:安装牢固、横平竖直、开关灵活、不滴不漏 1、管道安装横平竖直,铺设牢固、无松动。 2、应采用墙面打孔下木楔或塑料胀栓,镀锌螺钉固定配套卡具,固定管材的方法,间距不大于600mm; 3、冷热水安装应左热右冷,冷热水供水系统采用分水器时应采用半柔性管材连接; 4、龙头、阀门安装平正,位置正确便于使用和维修; 5、给水管道与配件、器具连接严密,通水后不得有渗漏现象; 6、排水管道应畅通,无倒坡、无堵塞、无渗漏。地漏应略低于地面,走水顺畅; 7、卫生器具安装位置正确、牢固端正,上沿水平,表面光滑无损伤。 二、电工工程 验收要点:材料达标,安全可靠,外观洁净,横平竖直,灵活有效 1、墙、顶、地面剔槽要横平竖直不准斜着布管走线,电线用2.5平方塑铜线(灯具线可用1.5平方铜线),分色布线,空调等大功率电器应采用4平方以上塑铜线(注意空调孔和空调插座是否和室外空调机位相匹配); 2、阻燃管内穿线不超过4根,弱电(电话、电视、网线)单独穿管,水平间距不应小于500 mm,特殊情况时可考虑屏蔽后并行; 3、暗线铺设必须配阻燃管,严禁将导线直接埋入抹灰层内,导线在管内不得有接头和扭结,如需分线,必须用分线盒。暗埋时需留检修口。吊顶内可直接用双层塑胶护套线; 4、安装电源插座时,接地孔插座的接地线应单独铺设,不得与工作零线混用; 5、厕浴间应安装防水插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上; 6、检查底盒是否牢固安装牢固,灵活有效,位置正确,上沿标高一致,面板端正,紧贴地面、无裂隙,表面洁净; 7、检测所有插座,开关是否能正常通电、裸露线头是否用绝缘胶布包裹严实。 8.检查配电箱内开关是否安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,立即纠正。 三、防水工程 验收要点:防水高度,平整度,防水工程结束后,必须进行24小时的蓄水试验

装修水电验收标准

装修水电验收标准 水电验收标准参考(电路工程) 1、材料工艺必须符合公司规范要求:所有电线采用如鸽牌BV线等名牌,照明来路2.5mm 2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空调4mm2、厨房、卫生间4mm2、接地线1.5mm2,特别强调穿线中应使用得亿通用轻型φ(16)管或得亿φ(16)B管、圆三通、直接、锁扣、黄蜡管,绝不允许使用波纹管、弯头、等径三通。1根φ16管只能做一个回路,φ20只能用于6mm21个回路和卫生间浴霸与开关之间的回路。 2、电路铺设,先埋底盒(厨卫除外)、锁好锁扣,不允许导线直接埋入墙内,线管内导线不允许有接头。所有导线接头必须在线盒内或中转箱内,放线时,转弯处采用冷弯技术处理,线管的弯度以管壁不变形为宜;接线采用绞接式,各回路分组、分色明确:红色、黄色、绿色为零线色标,黄绿彩线为接地色标。 3、插座线盒下口350mm,开关线盒下口1250mm,窗头柜线盒下口650mm,电视墙下口 450mm,加等离子备用套管。同一房间开关线路一般从顶往下走,插座线路从地往上走,弱点线路从地往上走。如果不吊顶强弱电都走地面。开关插座位置应保持在同一水平线上,目视无明显偏差。卫生间开关插座应采用防水措施的面板。并应有漏电保护措施。厨房、卫生间电路必须走天棚放线。电线与水管、气管不得同槽。 4、强、弱电线单独穿管,不同槽,但不允许使字交叉,强电、弱电底盒距离150mm-200mm(整个房间统一标准)。线管接头要打胶,线槽边缘必须拉毛。强电、弱电不能在同底盒内(包括118系列),线槽、线管走向明确,横平竖直。盖板接先左零右火,86线如果是两个以上并排的,要保持整齐,目视无偏差,不冒墙,盒与盒之内有锁扣连接,距离10mm.

室内装修工程竣工验收标准

室内装修工程竣工验收标准 竣工验收原则; 1.完成合同约定各项内容,符合设计及变更文件。 2.有完整的竣工资料包括; (1)设计文件。 (2)施工及技术管理资料。 (3)进场材料,结构配件,设备检验资料。 (4)隐憋工程检验验收资料。 (5)分部分项工程检验验收资料。 (6)水.电改造管.线图。 3.工程质量达到相关竣工验收标准; 国家标准:GB50210一2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》。 GB50325一2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 4.工程质量观感评价合格: (1)不影响使用功能。 (2)无明显观感缺陷。 (3)无安全隐患。 (4)主要项目无严重超标。 (5)存在次要性缺陷可于保修中克服。 (6)室内客气质量污染(主要是甲醛)无严重超标,竣工验收观感评估标准。 一.砌墙工程; 1.砌体工程所用的材料应有产品合格证书,产品性能检测报告,块材,水泥,钢筋,外加剂等尚有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.砌筑基础前,应校核放线尺寸。 3.允许偏差的放线尺寸(表格)。 长度L.宽度B(m) 允许偏差(mm) 长度L.宽度B(m)允许偏差(mm) L(或B)≤30 ±5 60<L(或B)≤90 ±15 30L(或B)≤60 ±10 L(或B)>90 ±20 4.墙高度超过4M要浇圈梁,钢筋配筋为上下4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为 Ф6@20cm。 5.砌墙长度超过6M要浇框架柱子钢筋为4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为Ф6@20cm。 6.砌墙老墙与新建墙要用Ⅰ级钢筋Ф6或Ф8大的拉结筋,钢筋长度要10d,用水泥砼混凝土标号;C25。 7.砌墙工程检验批验收时,项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定,或偏差值在允许偏差范围以上内可以通过。 二.清水砌墙勾缝工程 (1)

装修施工及验收标准

装修施工及验收标准 一、水电施工工艺及验收标准 一)开关插座施工标准 开关插座施工总体要求:每个房间开关插座水平误差不得大于±2mm,垂直误差不得大于0.5mm。(插座高指下口距地面完成面高度) 1、普通插座:按原高度(一般h=30cm) 2、开关高度h=140cm 3、电视插座:壁挂电视h=80cm;普通电视h=60cm 4、空调插座:(一般按原高)h=215cm,略高于空调孔,距孔水平距离20cm 5、冰箱插座:h=120cm 6、饮水机插座:h=30cm 7、抽油烟机插座:h=225cm(居中) 8、吊柜微波炉插座:h=165cm 9、地柜备用插座、洗碗机插座、消毒柜插座:h=60cm 10、橱柜台面插座:h=120cm 11、卫生间吹风机插座:h=140cm 12、镜前灯开关:h=140cm 13、吊顶暗藏式热水器插座:位于吊顶上 14、半藏式热水器插座:h=210cm

15、急热式电热水器插座:h=190cm(上水高度h=150cm) 16、下露式滚筒热水器插座:h=210cm 17、电热水器控制板安装高度:h=150cm 18、床头柜插座;h=60cm,宜位于床头柜中间。 19、书桌插座:h=100cm 20 、燃气热水器插座h=180cm 21 、洗衣机插座h=130cm,在洗衣机上水反侧 注:以上尺寸可根据设计师的设计上下调整 二)管线铺设施工标准 1、管线应尽量避免交叉,如要交叉时应用过桥或地面挖槽解决。 2、地面铺设管线应综合考虑走向,布局以合理、简洁、尽量少交叉为优。 3、地面管线应尽量压低,尽量不要影响泥工瓷砖铺贴。 4、地面管线布完后,应找到线管最高点作出标记,以便找到问题,为后续工种提供方便。 5、地面管线每隔1米应用管卡固定。 6、墙面线管铺设,打槽时应做到横平竖直,开槽宽度一致,深浅一致,保证线管不突出墙面 7、上水接点(内牙弯头)外口应与瓷砖平。 8、补槽应用1:4水泥砂浆,不得用素水泥浆,水泥砂浆应比墙面低1-2mm,补槽前应用水先淋湿槽口。

室内装修工程竣工验收标准

室内装修工程竣工验收标准 竣工验收原则;完成合同约定各项内容,符合设计及变更文件。1. 有完整 的竣工资料包括;2. 1)设计文件。(2)施工及技术管理资料。(3)进场材料,结构配件,设备检验资料。(4)隐憋工程检验验收资料。(5)分部分项工程检验验收资料。(.线图。(6)水.电改造管 3.工程质量达到相关竣工验收标准;《建筑装饰装修工程质量验收规范》。国家标准:GB50210一2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。GB50325一2001 工程质量观感评价合格:4. )不影响使用功能。(1 )无明显观感缺陷。(2 )无安全隐患。(3 )主要项目无严重超标。(4 (5)存在次要性缺陷可于保修中克服。(6)室内客气质量污染(主要是甲醛)无严重超标,竣工验收观感评估标准。 砌墙工程;.一 1.砌体工程所用的材料应有产品合格证书,产品性能检测报告, 块材,水泥,钢 筋,外加剂等尚有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材 4.墙高度超过4M要浇圈梁,钢筋配筋为上下4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为。 6@20cmФ5.砌墙长度超过6M要浇框架柱子钢筋为4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为Ф6@20cm。 6.砌墙老墙与新建墙要用Ⅰ级钢筋Ф6或Ф8大的拉结筋,钢筋长度要10d,用水泥砼混凝土标号;C25。 7.砌墙工程检验批验收时,项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定,或偏差值在允许偏差范围以上内可以通过。 二.清水砌墙勾缝工程 )1 ( 本节适用于清水砌体勾缝和原浆勾缝工程的质量验收。1.砂浆的配合比较符合清水砌体勾缝应用水泥的疑结时间和安定性复验收合格,2. 设计要求。清水砌体勾缝应无漏勾,勾缝材料应粘结牢固,无开裂。3.表面应压实抹宽度和深度应均匀,4.清水砌体勾缝应横平竖直,交接处应平顺,平。灰缝应颜色一致,砌

室内装修水电验收标准

室内装修水电验收标准 电气安装工程 16.1一般规定 16.1.1 本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。 16.1.2 电气安装施工人员应持证上岗。 16.1.3 配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电 设备应独立配线安装插座。 16.1.4 配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。 16.1.5 电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 16.1.6 工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。 16.2主要材料质量要求 16.2.1 电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 16.2.2 电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 16.2.3 塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。 16.2.4 金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。 16.2.5 通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,宜选用同一系列产品。 16.3施工要点

16.3.1 应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。 16.3.2 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 16.3.3 暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m 或有两个直角弯时,应增设拉线盒。 16.3.4 同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。 16.3.5 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 16.3.6 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm 。 16.3.7 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm ,交叉距离不应小于100mm 。 16.3.8 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 16.3.9 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。 16.3.10 当吊灯自重在3kg 及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。 16.3.11 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。 16.3.12 导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M Ω。 16.3.13 同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm 。 16.3.14 厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。 16.3.15 电源插座底边距地宜为300mm ,平开关板底边距地宜为1400mm 。

室内装饰工程施工及验收标准

室内装饰工程施工及验收标准 一、材料验收 验收要点:看外观、闻味道、验质量 二、防水工程 验收要点:防水工程结束后,必须进行24小时的蓄水实验。 1,涂膜表面平整,不起泡、不流淌,与管件、洁具地角、地漏、排水口接缝严密,上返不少于30mm,过度圆滑,不得有渗漏现象; 2,涂膜防水层涂刷应均匀平整,厚度不少于1.5mm; 3,防水层应从地面延伸到墙面,高于地面不低于300mm,淋浴处墙面防水层高度不得低于1800mm;4、地面不平整需作保护层时水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。 防水验收流程 1、刮刷平整,不留空白,总使用量达到设计要求 2、层与层间粘结密实,层间接茬呈阶梯行 3、涂层无起泡,无返砂,无裂痕 4、防水做24小时蔽水试验 5、楼下无滴漏、渗水情况 三、电工工程 验收要求:材料达标,安全可靠,外观洁净,灵活有效 1、墙、顶、地面剔槽,埋PVC硬质阻燃管及配件,内穿国标2.5mm2塑铜线,分色布线,空调等大功率电器线路应采用4mm2以上塑铜线; 2、直径20阻燃管内穿线不超过4根,弱电(电话、电视)单独穿管,水平间距不应小于500mm,特殊情况时可考虑屏蔽后并行; 3、安闲铺设必须配阻燃管,严禁将导线直接埋入抹灰层内,导线在管内不得有接头和扭结,如需分线,必须用分线盒。暗埋时需留检查口。吊顶内可直接用双层塑胶护套线; 4、剔槽埋管后,需经甲方签字验收后,方可使用水泥砂浆或石膏填平; 5、安装电源插座时,面向插座应符合“左零右相,保护地线在上”的要求,有接地孔插座的接地线单独铺设,不得与工作零线混用; 6、厕浴间应安装防水插座,开关应安装在门外开启侧的墙体上; 7、灯具、开关、插座安装牢固、灵活有效、位置正确,上沿标高一致,面板端正,紧贴墙面、无缝隙,表面洁净; 8、电气工程安装完工后,应进行24小时满负荷运行实验,检验合格后才能验收使用; 9、工程竣工时应向用户提供电路竣工图,表明导线规格和暗线管走向; 电工验收流程 1、确认电线是否为本公司配备 2、观察走线是否横平竖直 3、观察开关、插座接头是否牢固、 4、向工程监理员询问,线径匹配,零地相三线位置是否合理 5、观察开关、插座安装是否平正,高低是否一致 6、检验开关是否灵活有效 四、水工工程 验收要点:安装牢固,横平竖直、开关灵活、不滴不漏

家装水电施工工艺标准

精心整理水电施工工艺标准 一. 水电排管穿线的施工工艺要求 二. 1.暗管布线的基本原则:横平竖直,使用专用PVC阻燃型电线管,管壁厚度1.5mm。线管在线槽中必须固定,线 盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔60公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 三. 2.如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至强的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下面,垂直 向下开槽,至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致(深度为2.5公分),应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,机械开槽。 四. ?3.使用PVC管,在弯管时使用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行 连接,套管连接应紧密、平顺,直角拐弯处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装. 五. ?4. 六. 5(铁的). 七. 6 八. 7 管内 九. 8 十. 9 十一. 十二. 十三.5-6圈, 十四., 十五. 十六. 十七..改道后十八..7.水 十九. 二十. 二十一. 二十二. 二十三. 三、强电系统施工工艺的要求 1、每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修 2、配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30MA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底边离地高度宜为1.8M,原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加装过渡盒,并由设计,监理确定方案,并收费后在监理指导下方能进行施工。 3、电路排布为:所有空调各自独立放一路,所有照明为一路,厨房插座为一路,卫生间用电设施及卫生间插座一路,除厨、卫以外的所有插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法,跃层、别墅必须分开控制。 4、两路线的零线、地线不能共用,两路线不能穿在同一管内。电线与暖气、热水、煤气管之间的平行长距离不应小于300MM,交叉距离不应小于100MM。 5、布线时应计算用户用电容量进行配线。 6、空调2匹机以下(含2匹)的电源线为2.5平方,柜机为4平方,且要每台空调都单句走线,不可串接。