霍尼韦尔Honeywell公司简介

Honeywell 公司是一家拥有270 多亿美元营业额,在航天和航空产品和服务、楼宇和工业控制技术、汽车产品、发电系统、特种化学品、纤维和先进材料等多种技术和制造方面起着领导潮流作业的企业。Honeywell 公司致力于向全球用户提供高质量产品、成套系统供应和服务。Honeywell 公司的产品涉及大多数人的日常生活及各方面。不论你是在飞机上、驾驶汽车、房间的供暖或降温、还是公寓的设备、就医或参加体育运动等方面都离不开本公司产品。

Honeywell 公司总部位于(美国)新泽西州的Morriston 市,在95个国家雇用了约120,000 名职工,在全世界经营几百家工厂。Honeywell 公司的主要业务范围为:航空航天产品和服务,电子材料,楼宇控制产品及服务,工业控制产品及服务,磨擦材料,聚合物,特种化学品,涡轮增压机,交通运输和能源产品。

Honeywell 公司是在1999 年6 月通过Allied Signal(联信)公司和Honeywell(霍尼韦尔)公司合并后重新组成的。合并的两家公司都具有悠久的历史。Allied Signal 公司的历史可追溯到本世纪初。Allied 化学品和燃料公司成立于1920 年,它是由五家美国化学品公司组成的,这些公司的历史都可追溯到十九世纪后期。1985 年,Allied 公司与Signal 公司合并。Allied Signal(联信)公司成为一家在技术和制造领域领导潮流的高科技公司,其股票是Dow Jones(道·琼斯)30 种主要工业股票之一。Honeywell 公司成立于1885 年,最初它研制了一个能更平稳地调节房间供暖用的燃煤炉气门的革新装置。这个产品最终成为世界最流行的恒温器,即“Honeywell Round”(Honeywell Round 是这种恒温器的商标名)。一个多世纪以来,公司在控制技术方面的创新使Honeywell 成为世界上楼宇、工业和航空航天用控制设备的主要供应者之一。

霍尼韦尔Honeywell楼宇自控系统

Honeywell 公司楼宇部的总部在明尼苏达州的Minneapolis。世界各地的雇员达24,420,制造地点有25 处。Honeywell 公司楼宇部产品包括楼宇自动化(BA),消防报警(FA),安保系统(SA)。Honeywell 公司的自控系统为创造有效、安全、舒适的环境提供产品和服务。其业务是为供暖、通风、增湿和空调设备、保安和火警系统、家用设备和综合系统、节能照明控制器以及建筑物管理和服务提供控制设备。

这一业务分为二个主要领域:产品和系统服务。产品业务是研制、生产和销售家用控制系统、商用HVAC 产品和保安产品、消费类产品,以及燃烧和水控制设备。系统服务业务的目的是通过使用户重要财产使用寿命达到最佳来改善用户的生产率和竞争力。

霍尼韦尔Honeywell楼宇自控在中国区的最大合作伙伴与现货提供商深圳市松贤机电设备有限公司积极响应霍

尼韦尔楼宇自控业务在中国地区的快速发展,长期备有大量霍尼韦尔楼宇自控常规产品,以满足国内日益增长的楼宇自控项目的需要。

SymmetrE R410产品介绍

主要特点

·一套用于制热、通风和空调楼宇管理系统的完整解决方案

·整合了各种设备和Internet 及内部网资源,能够实现对关键设备信息的智能化管理

·使用工业标准硬件和Windows 2000 专业版及Windows XP专业版操作系统

·支持先进的开放式标准:BACnet、LonMark、ODBC、OPC、AdvanceDDE 和Modbus

·采用易于使用的Web 式界面,降低了操作人员的培训成本,并使用户能够及时掌握各种情况。

·设计与开发均符合ISO 9001 国际质量标准

SymmetrE是什么

SymmetrE 是一个具有高度可配置性的设备管理系统,它提供了一种有效而又可靠的方法,能够确保用户的舒适度及楼宇和设备的高效运行。

SymmetrE 是一个智能楼宇管理系统,它为存取信息及对一个或多个楼宇的控制需求提供了一套完整的解决方案。

SymmetrE的功能

SymmetrE 将开放式系统标准与Internet 和内部网应用整合在一起。这就使您能够选择最佳的楼宇现场解决方案,并能够将信息无缝集成到SymmetrE 中以供进一步处理、生成报告及分发。

SymmetrE 提供了一个高级的Web 式操作界面,操作人员、主管和经理等人员通过该界面可以轻松地监视和控制分布在一个或多个地点的楼宇。

系统结构客户端/服务器

SymmetrETM 基于工业标准的LAN/WAN 和串行通信,并使用了通用的新兴开放式标准。

SymmetrE 的客户端/ 服务器结构提供了一种可伸缩系统,该系统可容纳的配置范围从小型单节点系统到通过LAN 或WAN连接的服务器和多个工作站的扩展系统。

SymmetrE 服务器运行在多用户、多任务、符合工业标准的Windows 2000 专业版和Windows XP 专业版平台上。该服务器将运行一个应用程序软件与现场控制器进行通信和更新实时数据库。

SymmetrE 服务器还可以用作收集和归档显示数据和历史数据的文件服务器。

SymmetrE HMIWeb 工作站为SymmetrE 服务器提供了具有高分辨率、彩色的图形化人机界面。一

台 SymmetrE 服务器最多可同时连接 5 个操作人员工作站,并可基于先到先服务的原则为众多用户提供访问服务。操作人员可以使用SymmetrE 工作站或与Internet 相连的Web 浏览器来执行一系列设备管理任务,例如:

- 查看警报并对警报做出响应安排设备运行

- 在SymmetrE 数据中为每个已连接的控制器配置

- 硬件和软件数据点

- 查看、处理和分析从各种控制器采集来的数据

- 查看服务器的自定义显示界面

SymmetrE 的综合联网能力是基于工业标准的TCP/IP 协议的,它能够实现与其它内部网/Internet 系统和PC 网络的通信。

集成支持的Honeywell产品

C-Buc 接口选项

SymmetrE 支持Honeywell Excel 5000、C-Bus 和LonWorks的全线设备,包括:

- XL 500、XL 600、XL 100、XL 80 和XL 50

- O-Link

- XL10(VAV II、ROI、CVAHU、UV、FCU、CHC 和HYD)

Excel5000 控制器特点

SymmetrE 支持通过Scan Task 或Direct(数据点服务器)接口与Excel 5000 控制器进行全面通信:

- 数据点监视与控制

- 控制器和全局调度

- 数据库上传与下载

- Excel 5000 控制器固件下载

- 通信运行状况监视

- 呼叫(Excel 5000 Direct) 通信

C-Bus 接口选项

SymmetrE 支持各种C-Bus 接口,可以提供灵活的自定义结构设计。通信速率会因选择不同的接口选件和硬件而异,其速率范围在9600 至76.8 K 波特之间。

通过以下设备可直接连接至SymmetrE 服务器或连接了LAN的PC (NXN):

用XPC500-PCI 卡连接至C-Bus 和XD508 模块

通过以下设备可连接TCP/IP 以太网LAN/WAN:

SymmetrE 楼宇网络适配器(EMEA 中的CBNA/BNA)(不支持调制解调器)

通过XPC500-PCI 卡(配有Scan Task)可呼叫远程控制器或C-Bus:

XM100 C-Bus 调制解调器

XDM506 控制器模块

XL50 控制器

系统集成

SymmetrE 提供了一个开放式系统结构,它可以将各种控制器、标准的硬件设备和通信接口组合为一个集成的中央系统,使您的楼宇或设备能够最大程度地发挥效用。

SymmetrE 可与以下子系统相集成:

- HVAC 监视与控制

- 能源利用率监视

- 工业过程控制器

- 维护管理

- Web、Internet 和内部网页面和系统

- 移动电话、寻呼机和SNMP 通知系统

SymmetrE 支持通过RS-422、RS-232、RS-485 或通过IEEE 802.3(以太网)来连接本地设备或远程设备。SymmetrE可以收集各种现场设备发来的信息,并以统一、一致的格式显示数据。

开放式系统

除了本身基于一系列开放式技术以外,SymmetrE 还支持各种开放式标准以集成其它系统和子系统。下面几个部分中列出了受支持的开放式系统标准:

HTML

SymmetrE 的扩展图形化构建程序可以创建本机HTML 形式的显示界面,这确保SymmetrE 在市场中能够提供最具开放性的图形化能力。您可以在SymmetrE 工作站中或通过Microsoft的Internet Explorer Web 浏览器来查看这些显示内容。

LonWorKs

LonWorks 是由遵循LonMark 标准的众多供应商提供的可互操作设备构成的网络。SymmetrETM 支持Honeywell 设备和遵循LonMark 标准的第三方LonWorks 设备,这些设备包括Honeywell XL10 系列和XL50 和XL500-LON 控制器。此接口支持读写网络变量和配置属性。SymmetrE LonWorks 接口基于Echelon 的LNS 数据库,并兼容第三方LON 工具。

SymmetrE 与LON 网络之间可以直接连接( 使用PCLTA-10),也可以通过网络来连接(使用诸如Echelon i.LON 600 之类的以太网连接至LON 网络路由器)。

BACnet

SymmetrE 支持用BACnet 协议的ASHRAE 标准实现BACnet客户端和BACnet 服务器功能。SymmetrE 支持基于以太网和IP 的BACnet 通信,并具有自动发现设备功能。支持BACnet所指定的Read and Write Property、Change of Value、Who Is、I Am、Who Has、I Have、Time Synchronization 和Alarm等服务。您

可以申请获得详细的BACnet PICS。调度、趋势化和提取BACnet 数据点信息均可在SymmetrE 服务器内完成。

OPC

SymmetrE 支持OPC——用于过程控制的OLE(对象链接和嵌入)——2.0 版。采用此接口使SymmetrE 可以作为OPC 客户端从OPC 数据服务器读取数据或向其写入数据。这种功能使您可以访问大多数第三方OPC 数据服务器,从而省去了与第三方设备集成的费用。SymmetrE 服务器还可以是一台OPC

服务器。OPC 客户端和服务器的兼容性可用于在两个OPC 兼容系统之间交换数据,从而达到在系统级别上的集成。

AdvanceDDE

SymmetrE 支持用于数据交换的开放式AdvanceDDE 标准。SymmetrE AdvanceDDE 客户端可提供与第三方AdvanceDDE服务器之间的高性能连接。这种客户端功能使您可以访问大多数已写入数据并经过测试的第三方AdvanceDDE 数据服务器。

MODBUS

Modbus 是一个优秀的通用接口和现行标准通信协议,可用于将SymmetrE 与各种控制器类型集成在一起。SymmetrE 接口可以完全控制Modbus,并使用Modbus RTU、ASCII 或TCP(以太网)协议。此接口支持Modbus 操作码01 至06 和16。

ODBC

开放数据库连接(ODBC) 是数据库访问的工业标准。SymmetrE 提供了对其实时数据库的只读ODBC 访问权。使用与ODBC 兼容的报告工具从SymmetrE 中提取信息时可以使用此功能。

操作界面

在紧急情况下,为用户提供清晰简明的数据非常重要。工作站(即SymmetrE 操作界面)显示的是高清晰度的彩色图形化信息,这些图形化信息可以根据每个工业设备的要求进行任意处理。此外,您也可以使用Microsoft Internet Explorer 作为使用SymmetrE 的操作界面。大量使用Web 式菜单、工具条和图标使您能够直观地浏览和快速访问重要信息。所设计的操作界面既适于初学者使用,又适于经验丰富的操作人员使用。

操作界面允许用户执行以下任务:

- 显示和控制现场设备

- 接受基于优先级的警报

- 显示数据点状态

- 显示数据点历史信息

- 定义和变更时间安排

- 打印报告

- 查看、归档和检索事件日志

- 监视数据通信信道

- 配置系统参数

- 构建数据点

- 创建彩色图形显示界面

- 显示来自Internet 和内部网站点的信息

- 显示ActiveX 文档

您可以使用HMIWeb 显示界面构建程序创建自定义显示界面,按照您的楼宇布局来调整系统。这些图形化界面由静态背景和指明屏幕中显示的所有设备状态和警报条件的动态数据组合而成。您还可以将图形化元素与执行任务及调用显示界面或报告链接起来。

启用Web

显示界面全部都启用了Web。您不但可以创建本机HTML 形式的显示界面,还可以在工作站或Web 浏览器(如Windows Internet Explorer)中查看显示界面。这样,您就可以通过浏览器来全面控制您的设备。

SymmetrE 采用的开放式技术可确保操作人员只需动动手指即可获得最佳信息。SymmetrE 可以将内部网或Internet 的页面集成到自定义显示界面中,使SymmetrE 数据能够与天气、效用价格或重大的公司策略和程序等外部信息相配。此外,来自SymmetrE 的数据还可以集成到您的企业内部网中,从而为楼宇拥有者提供关于其舒适度的实时数据或其他设备信息。所有此类访问均可受到严格控制。

操作安全性

SymmetrE 提供了十分精密的方法来控制访问敏感数据。

操作人员登录

每个操作人员都有一个识别安全身份的唯一标识和密码。操作人员的密码由包含 5 至 6 个字符的字母数字字符串组成。新密码不能与过去三个月内使用过的任何一个密码相同。所有SymmetrE 密码在保存和传输时都会被加密。如果您使用不正确的操作人员密码连续尝试登录SymmetrE 工作站,系统将在某个可配置的时间范围内把您锁在系统之外,同时生成警报。

您还可以使用Windows 的操作人员ID 和密码在SymmetrE 中验证操作人员的身份。这样,操作人员只需记住一组身份信息即可。操作人员只需登录一次系统。

您可以限制操作人员只能访问特定的操作工作站和访问特定次数。您还可以将多个操作人员定义为单个用户或多个用户,这样他们就能在多个工作站同时登录。将操作人员的个人区域定义为以下几种类别可以为其指定可完成的操作:只接受、只查看、完全访问权或无访问权。

安全和控制级别

在SymmetrE 中,您可以通过为操作人员设定不同的安全级别来限制和控制操作者所能执行的操作。系统支持六种不同的操作人员安全级别。

此外,SymmetrE 还将控制级别与限定对设备的手动控制结合了起来。只有具有相应控制级别的操作人员才能向这些数据点发出手动键盘命令。例如,您可以限定操作人员不能更改设定点的值,但能接受警报。

实时数据库

通过收集来自其现场设备的信息并智能化地使用这些信息来改进系统监视和控制,SymmetrE 可提供全面的系统管理。例如:

- 超出给定温度的某个点时将自动触发某个特定报告

SymmetrE 将与具有分布式智能的控制器进行通信。本地控制器可决定一般的HVAC 控制策略,而无需通过服务器输入。如果控制器与服务器之间的通信链接出现故障,一般的系统功能仍可继续运行,而控制器将延缓执行事务。当通信链接重新建立后,这些信息将被回传给服务器。服务器数据库中的更改可下载到相关的子系统控制器。

调度

SymmetrE 通过SymmetrE 服务器本身和控制器特定的调度来提供扩展的调度功能。您可以从简单的日历显示界面中选择相应的日期和时间来定义占用调度。单个SymmetrE 调度可以定义在任何工作日、周末或假期时的系统行为。另外,当需要处理特殊事件时,可以应用特殊情况调度取代常规占用调度。

SymmetrE 提供基于服务器的、数据点控制和全局调度功能来控制定期和一次性数据点。各种调度类型包括:- 一次性(执行一次,然后被删除)

- 每天(每天执行)

- 工作日(在星期一至星期五执行)

- 周末(在星期六和星期日执行)

- 假期(在最多30 天用户定义的假期内执行)

- 个别日期(在选定日期执行)

可以定义包括系统所识别的任意控制器和数据点在内的全局调度位置。这包括来自与SymmetrE 服务器进行通信的LonWorks、BACnet、MODBUS 或其它任何开放式子系统的数据点。

全局调度时间可以通过图形化界面进行配置,您只需执行“指向并单击,然后拖放”操作即可完成。

除此之外,SymmetrE 还支持本机的Honeywell Excel 5000 控制器时间调度。这些调度可配置为基于单个控制

器的调度,也可配置为跨多个控制器的全局调度。

通过事件启动的程序

SymmetrE 允许您通过输入数据点来触发附加控制或系统功能。当输入数据点改变了状态时,这可能会触发一系列操作,如:

- 启用基于输入值的逻辑组合的输出控制

- 基于下级数据点的警报状态向主控数据点报警

- 将一组温度平均为一个数据点的值

数据库分区

SymmetrE 可以轻松地满足多租户系统或校园系统的要求。您可以将设备分散部署到各个区域中,然后所有数据就被分区到这些区域中。每个区域都包括一个数据点、报告和显示界面的逻辑集合。每个操作人员都只能查看、监视和控制所辖区域内的数据点。通过这种方法可以轻松地避免操作人员查看系统其它部分的信息,也可避免操作人员频繁收到来自与之无关的系统其它部分的警报。

警报管理

SymmetrE 的综合警报管理设备可确保您能够及时了解任意一座楼宇的异常情况。操作人员可以使用专用的功能键轻松地响应警报并快速地找到相关信息。

接受——用鼠标在显示屏中选择警报点,然后按“Acknowledge”(接受)键来接受警报。您的操作将被自动记录到系统事件文件中,并可选记录到警报打印机上。

警报摘要——按“Alarm Summary”(警报摘要)键,您随时可以查看显示所有当前处于激活状态的警报的显示界面。警报信息都经过了彩色编码来显示优先级。通过摘要显示界面,您可以接受警报,并可以访问为每个数据点定义的相关显示界面。您可以对警报进行排序,也可以通过过滤仅留下具有特定描述的警报。您甚至还可以在警报中添加注释或打印相应的警报列表。

关联显示——选择“Associated Display”(关联显示)后,您可立即看到显示发出警报的设备的图形化界面。SymmetrE 提供了以下警报形式:

·音频警报:音频语调是基于一个*.wav 文件的,它针对每个操作工作站的每个优先级。

·警报行:在所有显示屏上显示专用警报行,该警报行将显示系统中最新的优先级最高且尚未被接受的警报。·警报指示灯:在所有显示屏上显示警报指示灯,当存在尚未被接受的警报时,该指示灯将呈红色闪烁。

·警报摘要显示:警报摘要页面将显示系统中的所有警报并对其进行彩色编码以指示优先级和严重程度。

·警报打印机输出:您可以在警报打印机上打印出警报消息留作硬备份。

即使当前没有用户登录操作工作站,警报也会被发到操作工作站。即使操作工作站被最小化,音频警报也会响起,同时操作工作站图标将闪烁以指示有警报。警报可以触发一个外部通讯设备,如灯光或警报器。

警报可以与诸如数字数据点、出现高值或低值的特殊情况或模拟数据点的更改速率等各种数据点状态关联起来。每个警报都可以指定不同的优先级:日志、低、高或紧急。每个警报优先级最多可支持15 个子优先级。这就使您可以划分十分精细的警报优先级。

如果操作人员在某个时间内没有接受警报,系统可能自动地将该警报升级为更高一级的警报,以确保警报总是能被及时处理。

使用高级警报管理功能,您可以提供更多信息来帮助操作人员。当操作人员接受了警报后,他们将看到一个警报说明页面,该页面会详细说明相应的警报处理过程。执行完这些过程后,操作人员可以输入一个响应结果,表示已采取措施纠正该状态;也可以从预配置的响应列表中选择一个响应结果。这样做可确保使操作人员意识到他们要承担处理警报的全部责任。操作人员的响应结果都会被记录到一个事件文件中以供后续分析。

警报寻呼机

警报寻呼机是SymmetrE 中的附加选项,选中该选项可使警报被发送到寻呼机和移动电话、电子邮件和SNMP 管理其中。当操作人员不在站点旁或者工作站无人值守,但需要将紧急警报立即通知操作人员时,使用此功能是非常理想的。可以指定一系列数据点和特定优先级警报来触发向外部寻呼机发送通知。例如,您可能需要向楼宇主管发送关于冷却设备的紧急优先级警报;但要向部门经理或最终用户发送来自临界温度或过程的高优先级和紧

急优先级警报。“Alarm Pager”(警报寻呼机)选项就为您提供了控制何时向谁发送此类信息的灵活性。您可以配置当一个数据点或区域发生变化时将哪些警报发送给寻呼机,使寻呼机进一步保证通知到所有相关人员,您还可以定义一个寻呼延迟时间段使操作人员能有足够的时间在工作站中就位。

“Alarm Pager”(警报寻呼机)选项使用工业标准的寻呼准入终端(PET) 协议、远程定位器数字字母协议(TAP) 或UCP 协议来与寻呼机服务提供商进行电话寻呼。电子邮件传送利用了Windows 简单电子邮件传输协议(SMTP)(一种IIS 服务)。简单网络管理协议(SNMP) 消息可由第三方SNMP 工具来捕捉。

事件管理

您可以在“Event Summary”(事件摘要)显示界面中查看系统事件,也可以在任何SymmetrE 系统数据库点的“RecentEvents”(最新事件)选项卡中查看系统事件。事件包括警报、状态点更改、系统状态更改和所有操作人员的操作。出现系统事件时,SymmetrE 将在事件文件中创建一个事件日志。存入日志的事件条目包括说明、条件、消息、出现时间及负责操作人员。

系统事件文件将把事件数据存储在联机缓冲区中。您可以存储任意数目的系统事件,只要您的服务器上有足够的磁盘空间。当联机缓冲区已满时,SymmetrE 将把事件数据传送到归档的缓冲区,并可被轻松地配置为定期自动保存到外部媒体中。联机缓冲区可以连续存储事件而不出现任何中断。操作人员可以检索当前或归档的系统事件数据以供联机使用或在报告中使用。

历史记录和趋势

SymmetrE 提供了系统中的数据点随时间出现的行为状况的连续历史记录。SymmetrE 可以将模拟点和状态点值抽样和存储为历史数据。SymmetrE 支持一系列不同历史记录收集率。快照和平均值同时收集,使您可以即刻或在长时间后查看系统中出现的情况。

您可以通过很多方式来查看这些历史数据,例如趋势图(如折线图或柱状图)和数值列表。历史数据还可用于报告、应用程序中,并可归档到脱机媒体中以长期存储。

趋势显示界面可以最多显示八个点的历史数据,还可以将两组数据分别在两个坐标系(X-Y 坐标)里显示。历史数据抽样数目和每个趋势显示界面的范围都是可以配置的。操作人员可以放大趋势界面以进行更近距离的检查,还可以向前或向后滚动时间单位。操作人员甚至还可以将趋势数据直接复制并粘贴到Microsoft Excel 中。

报告

SymmetrE 提供了综合的报告工具,包括一系列标准报告,创建自定义报告、导出和导入信息及使用其它标准报告系统的功能。一些报告样例如下:

- 在一个可配置时间段内出现警报的所有数据点

- 某个操作人员的所有操作

- 某组数据点的所有操作

- 若干小时内的警报报告

- 数据点更改状态的频率

SymmetrE 还提供了通过任意与ODBC 兼容的工具访问ODBC(开放数据库连接)数据库的功能。这使您可以使用诸如Microsoft Access 或水晶报表一类的工具来创建您自己的报告。

SymmetrE 可以根据需求通过报告子系统或自定义显示界面来生成所有标准报告。您可以通过察看警报和事件直接驱动生成报告的操作。还可以定期(例如每天一次)生成报告,或由事件驱动生成报告的操作。

维护管理器

继承维护管理

SymmetrE 提供了一个集成的维护管理器(IMM) 工具,该工具将从现场设备检索数据以确定设备何时需要维护。当满足某些维护条件时,IMM 将对一部分设备自动发起工作单请求。可配置维护事件的类型包括负载循环、运行时间和高数据值。

IMM 可以通过工作站或Web 浏览器来访问。IMM 包括一系列报告;此外,还可以设计自定义报告,其中包括过去和现在的工作单、设备清单和设备历史报告等信息。

SymmetrE 可确保您在将IMM 用于当前的设备维护后能尽可能进行自动化维护。

扩展系统

SymmetrE 提供了一系列工具可供您扩展使用SymmetrE 系统。

服务器脚本

服务器脚本是扩展您系统功能的最简单的方式,这种方式所需的花费最少。这种工具允许您撰写简单的脚本,例如,撰写用于出现警报、生成报告和数据点返回正常时执行的附加功能。这些脚本都是在使用Microsoft VBScript (流行的脚本编写语言)的集成脚本编辑器中创建的。

网络API

要从SymmetrE 中提取简单的数据点信息用于其它应用程序中,您可以使用网络API 来读取和写入数据点数据。即使对于一个编程新手来说,这个API 也是十分容易使用的。

Microsoft Excel 数据交换

Microsoft Excel 数据交换用于把SymmetrE 和Microsoft Excel 链接起来。Microsoft Excel 中的向导将使您可以连接至SymmetrE 服务器和任意数据点。然后您可以使用Excel 电子表格中的这些数据点的历史值和实时值,并可以定期更新这些数据点的值。

Web 工具包

如果需要将SymmetrE 系统链接到您的企业内部网或Internet,Web 工具包提供了您所需的所有信息。可以创建网页让无限用户访问由密码保护的网页来提供对系统点数据的控制和监视。网页可以将来自SymmetrE 数据库的实时数据和历史数据结合起来。

这类网页甚至可以让用户控制SymmetrE 数据点。例如,网页可以为租户提供关于楼宇各部位温度的信息,并允许租户们更改温度设定点。

系统配置工具

Quick Builder

SymmetrE 配置为使用一个极为灵活强大的工程工具,名为Quick Builder。Quick Builder 允许“新手”和“高级用户”配置数据点、控制器、工作站和打印机。

初级用户将会从这种直观的界面和上下文相关的帮助中获益,并可通过修改样例数据库开始他们的项目。高级用户可以利用各种强大的功能,例如过滤和多数据点编辑。Quick Builder 可确保您能够轻松快捷地实现系统。HMIWeb Display Builder

HMIWeb Display Builder 是基于对象的,完全集成的自定义显示构建程序,它可用于开发网站专用的HTML 形式的图形化平面图、规格布局、面板和警报处理程序。

您只需指向和单击操作即可轻松地创建显示界面。例如,要创建用于调用其他显示界面的按钮,您只需单击该按钮图标,绘制所需大小的按钮,双击该按钮,然后输入目标页面。

静态对象包括文本、矩形、弧形和圆形。动态对象包括文本、按钮、指示灯、图表、复选框、组合框和滚动条。您可以轻松地将动态对象与数据库链接起来,要做到这一点只需双击并从列表框中选择数据点ID,使显示界面显示工具中的通道、温度传感器和摄影设备。

HMIWeb Display Builder 允许您使用实时录像工具以任意尺寸来组合实时影像元素。这种功能使您可以用实时影像数据来完成自定义显示界面,通过该显示界面操作人员可以实际地查看到任何时刻发生的情况。

SymmetrE 提供了一个用于楼宇管理系统的常用符号和指示灯库,让您能够创建一致的界面外观。SymmetrE 还允许您将ActiveX 控件和ActiveX 文档嵌入显示界面中。

高级用户可以将自己的脚本添加到显示界面中使显示界面更加生动。HMIWeb Display Builder 提供了VBScript 编辑器和可用于所有显示元素的对象模型。可以实现的一些示例包括:

·驱动风机和其它设备来显示实际操作

·更改颜色以响应系统温度

·验证操作人员输入的数据

·通过消息向操作人员发出遇到特殊情况的警报

HMIWeb Display Builder 将以HTML 形式(必要时,可由其它某种HTML 编辑器来编辑)保存显示内容。

故障捕捉工具

使用整体式故障捕捉工具,您可以收集相关的故障信息,包括轨迹、日志、系统数据和安装的软件。这些数据都被整理到一个可被发送给支持部门的信息包中以备将来分析之用。

数据点游览器

无论操作人员需要在何处输入数据点的点ID,数据点浏览器都可用。数据点浏览器在弹出时还将同时显示一个与提前输入功能兼容的数据点名称列表,还可以按区域过滤并应用于选定的数据条目字段。这可以小幅减少工程师和操作人员所花费的配置时间。

服务器:

内置Intel 处理器的Dell PC(符合资格且建议使用)

处理器:3.0 GHz PentiumTM 4 处理器或更高(也支持 3.0GHz XeonTM 双处理器)

内存:最少 2 GB RAM

键盘:配有12 个功能键的键盘

显示器:像素分辨率为1024 x 768(70 Hz 或更高垂直刷新率)的非隔行扫描Super VGA 显示器

图形卡:Super VGA 非隔行扫描图形卡,支持1024 x 768 像素分辨率和65 K 色/ 真彩色(4 MB 显存)CD ROM 驱动器:SCSI

磁带备份设备:SCSI DAT

网卡:与TCP/IP 网络协议兼容的以太网联网适配器

定位设备:鼠标

硬盘:80 GB 驱动器(NTFS)

软驱:1.44 MB 磁盘驱动器

显示分辨率:1024 x 768 x 65K 色

操作系统:Microsoft Windows 2000 专业版SP4 或Windows

XP 专业版SP2

网络协议:TCP/IP

Internet 浏览器:IE 6.0 SP1

操作工作站(客户端)平台:

内置Intel 处理器的Dell PC(符合资格且建议使用)

处理器: 2.0 GHz PentiumTM 4 处理器或更高

内存:最少 1 GB

图形卡:Super VGA 非隔行扫描图形卡,支持1024 x 768像素分辨率和65 K 色/ 真彩色(4 MB 显存)

硬盘:20 GB 驱动器(NTFS)

显示器:Super VGA 显示器,支持非隔行扫描运行,1024 x

768 像素分辨率(70 Hz 或更高垂直刷新率)

键盘:配有12 个功能键的键盘

定位设备:鼠标

网卡:与TCP/IP 网络协议兼容的以太网联网适配器

显示分辨率:1024 x 768 x 65K 色

操作系统:Microsoft Window 2000 专业版SP4 或Windows XP 专业版SP2

网络协议:TCP/IP

Internet 浏览器软件:IE 6.0 SP1

网络:LAN 使用标准的缆线类型:细以太网、粗以太网、光纤和双绞线

霍尼韦尔楼宇自控产品订货渠道

霍尼韦尔楼宇自控在中国地区采用经销商分销体系并设囤货(常规产品)服务商,目前中国地区的囤货服务商是深圳市松贤机电设备有限公司。深圳市松贤机电设备有限公司是霍尼韦尔中国区最大合作伙伴、连续四年最佳代理商、服务商。如有霍尼韦尔楼宇自控产品的订货需求请联系霍尼韦尔公司或授权经销商。

江森楼控系统方案

目录 一、系统总体论述 (3) 二、系统整体结构设计 (5) 2.1.数据管理服务器 (6) 2.2.直接数字控制器(DDC) (6) 三、结构模块化 (7) 3.1.控制层的模块化结构: (7) 3.2.管理层的模块化结构: (7) 四、二级网络 (7) 4.1.管理层网络 (8) 4.2.监控层网络 (8) 五、系统设备 (8) 5.1.主控计算机 (9) 5.2.系统软件 (10) 5.3.现场DDC控制器 (16) 5.4.打印机 (18) 5.5.不间断电源-UPS (18) 六、系统监控功能 (18)

6.1 整体功能 (18) 6.2 监控对象 (19) 6.3 控制功能 (20) 6.4 补充说明** (22)

BA系统技术案 一、系统总体论述 现代建筑物中,中央空调系统的能耗占整个建筑物能耗的60~70%。而中央空调系统中,冷水机组的能耗占到整个空调能耗的60~70%,而水泵水塔的能耗占到整个空调系统能耗的10~20%,则整个机房设备的能耗占整个空调系统能耗的70~80%,则机房设备的能耗占整个建筑物能耗的50%左右,由此可见对机房设备进行节能控制是非常重要,是进行能源节约,减少物业管理费用的捷径。尽管此项目的冷热水主机主要用于印务系统,但能耗和建筑物空调能耗一样,占很大的比重,因此采用群控系统节能是非常重要的。 针对#####项目,机房群控系统分别设计为对以下设备进行监控:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、膨胀水箱,并且以此为基础,可将机房群控系统完美融合到楼宇自动化系统或其他系统用于集成,实现相关信息双向通讯。 我们本着设计简洁可靠,确保系统整体的安全性和可靠性,并符合########项目运营、管理和发展的需要,在一定时期保持其先进性,选用江森公司的VE800楼控系统,该系统有如下特点: ?先进性:全新的概念、全新的系统 ?开放性: 开放式网络、开放式协议、开放式用户界面 ?兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备 ?经济性:易于施工、安装、操作和维护 ?灵活性:易于扩展 ?可靠性:已在全球围成功应用 我们将为您提供代表世界领先水平的江森公司VE800楼控系统,江森公司的设施管理系统采用完全集成化、网络化的系统架构,从设计到生产均符合ISO9000质量标准,我们将为您提供: 1.准确的控制精度。

楼宇自控系统设计说明

楼宇自控系统设计说明 一、楼宇自控系统 1.系统概述 楼宇自控系统是对建筑物内各类机电设备的运行、安全状况、能源使用和管理等实行自动监测、控制与管理的自动化系统,通过对各个子系统进行监视、控制、信息记录,实现分散节能控制和集中科学管理,为用户提供安全、健康和舒适的工作环境,为管理者提供方便的管理手段,从而减少建筑设备的能耗,延长设备寿命并降低管理成本。 楼宇自控系统将对以下机电设备进行监控: ?冷热源系统 ?空调系统 ?送排风系统 ?给排水系统 ?变配电系统 ?电梯系统 2.子系统设计 2.1系统规划 在校消控室内配置一个管理平台。网络控制器安装在楼层弱电井,通过智能网进行组网。空调机组、新风机组、送排风机、潜污泵等设备的监控由楼控系统配置现场控制器,现场控制器均布置在受控设备附近。 变配电系统、电梯系统通过通讯接口的形式接入本系统监控,充分利用了设备自带的控制系统。 冷水机组、燃气热水机组等第三方设备通过通讯接口的形式接入本系统的网络控制器,与楼控系统现场控制器配合完成冷热源系统的群控。 2.2系统构架 楼宇自控系统设计为两层网络架构:网络控制层、现场控制层。 网络控制层: 网络控制层由管理服务器和网络控制器等设备组成;

管理服务器处于楼宇自控系统的最高监视与管理层,它通过智能网连接网络控制器,通过人机交互界面,实现对各机电子系统的集中监视与管理。支持浏览器访问,浏览器界面可以支持构架显示、窗口推出、动画和参数变量值动态显示,支持查询,实现带有口令验证的安全管理操作控制,也可以支持多媒体技术,应用视频、图像和音响等技术,使报警监视和设备管理图形界面生动直观。 网络控制器通过双绞线通讯网络连接各楼层的现场控制器,将各种机电设备的实时运行状况集成,其功能主要是实现网络匹配和信息传递,具有总线控制功能和提供WEB 服务,可以通过BACnet 、Modbus 等开放协议进行有效的系统集成,突破了传统的系统集成只能在管理服务器实施的局限性。 现场控制层: 现场控制层网络采用现场总线技术实现建筑内现场控制器之间的通讯,既可满足传送管理服务器下达指令的任务,又可及时向管理服务器反馈建筑设备的信息。同时,现场控制层网络还可在管理服务器故障时,继续按预定的程序工作,从而保证系统的正常使用。 系统架构如下图所示: 工作站)

楼宇自控系统设计方案[详细]

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、TAC楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性.智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合.楼宇自控系统(Building Auto米ation Syste米,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分.它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等. 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境.节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分.楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证.同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗. 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备.从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%.出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态.当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现.如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率. **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境.

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统 设 计 方 案 工程公司 年月日

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统( ,简称)是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统做出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。 **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境。 二、设计依据 2.1 《民用建筑电气设计规范》16-92 2.2 《电气装置安装工程施工及验收规范》50254-50259-96

楼宇自控系统(BAS)操作说明

中汇广场二期楼宇自控系统(BAS)操作说明 首先,为保证BAS系统正常工作,请严格按照系统操作说明和注意事项进行操作和维护。楼宇自控系统操作人员、维护人员必须经过专业培训,其他人员严禁操作本系统。 一.注意事项: A.严禁操作员擅自更改系统的程序或线路,未经许可操作员不得以管理员模式登录系统,不得擅自开、关系统、手动干扰程序自动运行,本系统的“软件授权狗”必须长期与工作站电脑USB接口连接并保证其完整性。 B.所有现场DDC控制器必须长期通电,要进入自动控制的设备要求现场控制模式置于“远程自动”。 C.当系统出现故障或异常报警等情况时,应做好记录并及时通知、并配合相关技术维护人员进行修复或故障处理。 D.严禁在BAS工作站电脑上下载、安装其它未经系统集成单位许可的应用程序,或利用BAS工作站电脑做其它与工作不相关的事。 E.在系统冷/热工况转换时,保证现场“制冷”/“制热”模式与电脑程序设置模式一致。 F.楼控计算机实时数据显示和控制出现故障时,首先检查DDC及网络交换机与上位机通讯状态是否正常,硬件连接是否完好,各分系统有无异常。二.操作步骤: 1.开启楼控系统计算机,进入操作桌面,鼠标双击“Insight”应用程序图标,运行楼控系统。 2.运行“Graphics”图形显示界面,界面上有多种不同监控选项卡,选择需要监控的界面双击其选项卡进入。

3.系统监控内容概述: a.冷动站系统的监控。 该区域设备是为大楼提供冷源的关键,因此,系统程序运行正常时,请不要随意手动干预设置本系统。界面右上角有“系统运行”按钮,双击启动后,整个冷源系统会自动根据用户端的冷量需求,以及各设备的状态,自动启停冷机、水泵、冷却塔风机等相关设备。 备注:界面中蓝色的参数及状态灯,表示其对应检测的传感器、仪表、设备等目前工作正常; 界面中绿色的状态灯,表示其对应设备的某项状态处于动作或激活状态; 界面中红色闪烁的状态灯,表示其对应设备的某项状态处于故障或报警状态,此状态要求记录并及时处理; 界面中黑色的参数及状态灯,表示其对应检测的传感器、仪表、控制模块通信掉线或故障。 (以上状态颜色在所有监控界面的代表含义一致)。

小区项目楼宇自控系统方案..

国际银座[第三城?映象欣城]项目楼宇自控系统方案

目录 一、工程概述 ........................................................................................................................... - 3 - 1.1 系统管理目的............................................................................................................... - 3 - 1.2 楼宇自控基本概念简述............................................................................................... - 3 - 二、系统设计 ........................................................................................................................... - 4 - 2.1 给排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.1 排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.2 给水系统................................................................................................................... - 4 - 2.2.3 消防水系统............................................................................................................... - 5 - 2.2 电梯系统....................................................................................................................... - 5 - 2.3 照明系统....................................................................................................................... - 6 - 2.4 送排风系统................................................................................................................... - 6 - 三、系统及产品概述 ............................................................................................................... - 7 - 3.1系统概述........................................................................................................................ - 7 - 3.2产品概述........................................................................................................................ - 8 - 3.2.1 工作站(上位计算机)........................................................................................... - 8 - 3.2.2 信号转换器(PSG-10)........................................................................................... - 8 - 3.2.3 通讯中继器(通讯节点)..................................................................................... - 8 - 3.2.4 现场DDC(直接数字控制器).............................................................................. - 9 - 四、系统平台功能: ............................................................................................................. - 10 - 4.1 操作应用功能............................................................................................................. - 11 - 4.1.1 用户管理................................................................................................................. - 11 - 4.1.2 登录管理................................................................................................................. - 12 - 4.1.3 实时监控管理......................................................................................................... - 13 - 4.1.4 记录管理................................................................................................................. - 14 - 4.1.5 计划编辑管理......................................................................................................... - 14 - 4.1.6 设备属性管理......................................................................................................... - 15 - 4.1.7 设备维修提醒管理................................................................................................. - 16 - 4.2 组态配置功能............................................................................................................. - 16 - 4.2.1 组态配置................................................................................................................. - 16 -

设备管理系统使用手册

设备管理系统使用手册 目录 一:系统简介 一幢高度智能大厦设备投资少则千万多则上亿,这些设备种类繁多,数量庞大,成千上万个设备分布于智能大厦主楼,裙楼和附楼的每一层楼中,对这些设备的管理,需要用科学高效的方式进行。本系统专用于智能化楼宇设备管理。界面直观明了,操作简单方便,管理科学详尽,该系统将成为贵公司的知识库,可让维护人员专业知识更全面的扩充,使维护工作的管理更周到。提高物业公司的管理水平。它有以下功能: 1.该系统将设备分类为几大类并根据管理者的喜好分成不同的子系统,管理明晰,一目了然。主要包括:楼宇智能系统(BAS),给排水系统,消防系统,照明系统,门禁系统,防盗报警系统,电梯系统,停车场系统,办公系统。 2.该系统记录设备最基本的资料,如设备名称,类型,编号,位置等。这是基本的也是重要的资料。鉴于维护人员的换岗频繁,工作交接很难全面完整,新人接手后可能对大厦的设备在哪里都不知道,很难立即着手工作。对于设备编号采用自动编号的方式大大方便了管理。 3.该系统记录每个维护人员的工作内容,任务计划。管理者

可方便查询维护人员的维护情况。 4.建立设备相关的资料库,详细介绍设备性能,用途,使用方法,常见故障及解决办法。便于维护人员能即时解决故障。 5. 记录设备相关的资料库详细记载设备厂家,供应商的地址,电话,联系人,原施工单位的地址,电话,联系人等等。 6.详细记载每一设备的维修记录,故障分析,结论,解决方案,以便提供将来参考。 7.管理人员可根据具体情况制定维护计划,系统根据计划提醒维护人员实施并填写日志。 8.系统具有一定程度的智能,如通过邮件提醒管理者哪个设备没按计划进行维护,能为管理者协调工作。若与BMS,BAS 系统结合,可实现即使短信通知管理者。 9.系统具有打印功能,为每年度年检设备打印标签,设备卡,定制打印维护记录。 本系统将对物业公司的设备管理工作更加有条不紊,方便快捷。是智能大厦物业管理的得力助手。 本系统用MICROSOFT VISUAL C++ 开发数据库可用SQL SERVER网络版或ACCESS单机版。 本系统在windows 2000 server ,windows 2000 professional .windows xp professional 下测试可用。

楼宇自控系统施工方案

楼宇自控系统施工方案 本工程楼宇自控采用集散型计算机控制系统,系统由现场传感器及执行器、直接数字控制器(DDC)、网络控制器中央操作站等四大部分组成。控制范围:空调机组、新风机组、洁净空调、风机、供电、照明、温度传感、给排水、远传抄表。施工流程如下: 1)线缆敷设 `在本工程中,线缆比较集中的地方采用电缆桥架敷设,出桥架和比较分散的地方采用穿镀锌钢管敷设,竖井内的线缆敷设在线槽内。 输入输出设备至接线盒部分采用金属软管,管长尽量控制在1米以内。 楼宇自控系统布线和照明系统穿线同期进行。 2)输入输出设备检测接线 输入设备主要有:温度传感器、湿度传感器、压力压差传感器、流量传感器电量变送器、空气质量传感器、温控器、风速传感器。 输出设备主要有:电磁电动调节阀、电动风阀驱动器等。 (1)温湿度传感器不应安装在阳光直射的位置,远离有强烈震动、电磁干扰的区域,不破坏建筑物外观与完整性,室外温湿度传感器设防风雨

防护罩。尽可能远离门窗和出风口的位置,若无法避开则至少相距2米,并列安装的传感器距地高度一致,高度差不大于1毫米,同区域内高度差不大于5毫米,传感器和DDC之间的连线的电阻要求小于1Ω。 (2)压力、压差传感器、压差开关的安装 传感器应安装在便于调试、维修的位置。 传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。 风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。 风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空的位置。 水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊接缝及其边缘上开孔及焊接处。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,小于管道口径的三分之二时可安装在侧面火底部和水流流束稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。 安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直与平面的位置。

楼宇自控系统技术方案

楼宇自控系统技术方案 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,采用施耐德楼宇自控系统。根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水 排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 现代建筑几乎都是全封闭或半封闭式,楼内空气完全依靠空调系统进行输送新风或循环处理,长期处于空调间内的人员完全依赖空调系统获得良好的环境。可是由于种种原因空调系统的运行不尽人意,产生诸多问题,例如人们长期待在忽冷忽热空调间内容易患上空调病,还有可能加速病菌的传播等。从节约能源的角度考虑,空调系统又是“耗能大户”,建筑中几乎一半的能源是被空调系统消耗的,所以我们讲人们离不开空调,但又惧怕空调。如何解决这个矛盾,让空调系统根据人们的意愿为人服务呢?采用先进的控制技术、计算机技术、网络技术的楼宇自控系统可以助我们一臂之力:楼宇自控系统对建筑内包括空调系统在内的机电设备进行监控,指挥这些设备的运行。例如,空调系统根据季节变化调整供风温度,让室内气温随着室外气温的变化而变化,即节约了能源又让人感觉舒适。冬天气候干燥我们可以加湿空气,提高室内相对湿度;夏季高温高湿让人感到不适,我们可以在降低湿度的同时保持适宜的温度,不会让人感到阴冷。楼宇自控系统可以实现的功能美不胜数,是大厦管理者的好帮手、好管家。 1、设计依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《智能建筑防雷设计规范》DB32/T1198-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA—568A) 《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801—95) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。

楼宇自控系统操作手册范本

楼宇自控系统使用说明 本楼宇自控系统(BA)选用施耐德的VISTA楼宇自控管理系统。整套系统由图形工作站、总线控制器及现场单元控制器等组成。系统主要构成有VISTA 5服务器工作站一台、操作工作站二台、VISTA 5软件套装一套、现场控制器及扩展模块等,能够对大楼的新风机组、空调机组、新排风机组、通风等子系统进行监测和控制。达到了便于管理,节能降耗,节省人力的作用。 一、BAS管理软件的启动 BAS服务器工作站设在地下一层工程部,操作工作站分别设在地下一层工程部和地下一层锅炉房,采用VISTA 5.1系统软件及三用户客户端,运行于Windows操作平台上,实现了设备自动/手动启、停,设定值修改,设备运行状态及故障报警,操作记录报告,监控参数趋势图、报警一览表及分级处理、执行或停止各项控制程序等。 二、BAS管理软件登陆 1、系统登陆: 计算机开机后,根据系统的操作程序,输入系统登陆的用户名和密码(hxwdgcb),密码是“哈西万达工程部”简写,系统自动登录WINDOWS平台。 2、启动BAS服务器 点击任务栏中的“开始”按钮,打开“程序”下“Schneider Electric”下的“TAC Vista Server 5.1.8”下的Server软件。或者直接双击桌面上图标,即可打开bas的软件,进入软件服务器界面。 英文系统的界面图如图1,中文的界面图如图2

图1 图2 3、进入BAS图形管理界面 在启动bas服务器界面,点击“文件”菜单,如图3;选择“启动Tac Vista工作站”后,进入管理工作站登陆界面,如图4。

图3 图4 在登陆界面相应的位置输入用户名 1 和密码1111 后,点击确定,进入工作站管理界面。如图5

楼宇自控系统方案

目录 第1卷系统概述 (2) 第2卷设计依据 (3) 第3卷设计原则 (3) 第4卷设计方案 (4)

第1卷系统概述 本系统是为昆山科技文化博览中心实现智能化楼宇管理而设计的一个集散控制系统,该系统能使管理者在中央控制室内就可实现对整座建筑内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。 我公司推荐采用瑞典TAC VISTA楼宇自控系统。 作为清华同方所倡导的“数字化人居环境”新概念的应用,TAC VISTA自控系统具备诸多全新的、超前和开放特点。 TAC VISTA建筑物自动化系统,是一个由高效能PC机和微处理器组成的开放性网络系统-LonWorks。它为整个大楼的管理提供了简便、有效的手段。该系统遵守LonWorks网络协议,是一套集散型网络系统。本系统使用的控制器包括有T AC VISTA 300、400控制器以及TAC VISTA 411、421、451、471、491等扩展模块,并配置适当的现场设备,满足BAS设计的需要。 TAC VISTA系统的产品为瑞典TAC公司生产。瑞典TAC公司全名为TOUR & AN DERSSON,是欧洲最早的楼宇自控公司,具有近百年历史。其总部设在瑞典,在全世界设有14家分公司,负责在世界各地的销售业务。亚太地区分公司设在新加坡。 TAC公司是由瑞典第一家族威伦伯格控股的SEP属下的一家独立的子公司,S EP还拥有ERICSSON、VOLVO、ABB、SAAB、Electrolux、SKF、Atlas、Copco等瑞典其他一流的大公司。由Percy Briarnevik(现任ABB总裁)组成的高级董事会对其进行管理。 TAC公司生产从DDC子站到阀门、执行器机构、传感器、变频器等全部产品,系统成套性高,为用户提供高质量、高可靠性的楼宇自动化系统。加上清华同方获得ISO9001认证的设计、生产和工程体系,TAC VISTA系统在售后服务和今后系 2

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

楼宇自控系统技术方案(可做模板)

楼宇自控系统技术方案 前言: 楼宇自控系统技术方案很多朋友不知道怎么做?薛哥整理了一篇分享给大家,收藏做标准模板也可以。 正文: 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 1、设计依据 提供一些标准和规范 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。楼宇自控系统(BAS)是建立在机电系统的基础上,利用自控技术、计算机软件技术、计算机网络通信技术,将大厦中的不同机电系统设备产生的信息汇集起来,实现各类设备之间的数据、信息交换,并对各种不同类型的信息进行综合处理,以实现对所有被监控机电设备的综合管理。 等现代城市综合体本案需要楼宇自控系统(BAS)监控内容具体描述如下:

空调及动力设备(通过DDC接入BAS) 送/排风机系统 新风系统 排风排烟 给排水系统(通过DDC及接入BAS) 集水井 排水泵 公共照明(通过DDC接入BAS) 公共照明 3、BAS系统监控内容 根据项目要求,本项目楼宇自控系统监控的机电设备包括:公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统。根据某大厦内各类功能建筑的以上各系统设置情况不同,建筑设备监控系统的设置范围及监控内容如下: 3.1 新风机控制 监控内容控制方法 启停控制空调可以通过BAS系统自动控制启动停止,也可以在现场手动控制;具有定时启停功能,可以根据预定的时间表启停设备;具有联锁功能,送风机启动前,风阀全开,送风机启动后,温度、流量控制回路使能,送风机停止后,风阀关闭,水阀关闭;支持消防联动,接受消防强制信号控制送风机以及风阀。根据消防系统提供的情况实现。 温度监控监测送风、回风的温度,并根据预定的高低限值判断,超限则输出报警信息;我们使用串级控制回路对回风温度进行控制。其内环控制通过PID

楼宇自控维护方案内容..

目录 一、系统概述 (一)、Honeywell楼宇自控系统 (1) (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 (2) 二.系统结构 (一)、Honeywell楼宇自控系统 (4) 1)、EBI服务器 (工作站) (4) 2)、Excel500和Excel100直接数字控制器(DDC) (4) 3)、末端传感器、执行器 (4) (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 (4) 1)、系统网络结构 (4) 2)、管理层网络 (4) 3)、监控层网络 (4) 4)、系统简述 (5) 三.BA系统监控设备检测维护方案内容 (6) 3.1、空调机组的检测维护方案 (6) 3.2、新风机组测试方案 (8) 3.3、送、排风机的检测维护方案 (10) 3.4、排水系统检测维护方案 (10) 3.5、照明系统检测维护方案 (11) 四.主体楼BAS终端点检测项目表 五.主体楼BA监控点状态表 六.综合楼BAS终端检测项目表 七.综合楼BA监控点状态表

楼宇自控系统维保方案内容 一、系统概述 (一)、Honeywell楼宇自控系统 XXXXXXX是一座以高标准设计建造的综合性智能建筑,建筑面积大、楼层高,机电设备多。大楼的楼宇自控系统采用Honeywell公司的Excel5000建筑物自动化系统EBI。大楼BA系统主要监控系统包括: 1、中央空调系统;2、通风空调系统(新风及空调机-风机盘管-主要的通风和排风机)3、给水/排水设备。主要配设的机电设备有XX台Q9200通讯接口、XX台ExceL 500 DDC控制器、XX台ExceL 100 DDC控制器、XX台ExceL 500 扩展箱、各类监控模块、各种传感器、变送器、执行器。在首层中央控制室配置一台中央图形工作站。对空调、送排风设备、制冷系统、照明系统、给排水系统、供气系统等设备进行监控,集中管理。系统采用集散系统,现场控制域内的通讯总线为无主式的点对点同层通讯。系统通讯速度9600-1M波特,用单一窗口方式可对整个系统进行管理。直观的图形操作员接口,包括历史和动态趋势报表,操作简单,中文及图形显示。 (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 楼宇自动控制系统(BAS)针对楼宇内各种机电设备进行集中管理和监控。其中主要包括:空调及新风系统、冷冻系统、热源系统、照明系统、给排水系统等。在整个楼宇范围内,通过整套楼宇自动控制系统及其内置最优化控制程序和预设时间程序,对所有机电设备进行集中管理和监控。在满足控制要求的前提下,实现全面节能,用控制器的控制功能代替日常运行维护的工作,大大减少日常的工作量,减少由于维护人员的工作失误而造成的设备失控或设备损坏。 本系统采用美国奥莱斯公司(ALC)的WebCTRL的楼宇自控系统,提供直观的操作者接口及强大的控制功能。你可以在世界的任何地方透过标准的互联网浏览器(不需要特定的软件或外加组件的浏览器)进行WebCTRL系统的操作。单单使用了浏览器,你就可以做到远程控制执行楼宇自控设备管理功能。 WebCTRL楼宇自动化系统在产品的软件、硬件、HVAC节能、集成平台等方面具有以下特点:

霍尼韦尔BAS楼宇控制解决方案

目录 第1章、项目概述 (1) 第2章、用户需求分析 (2) 第3章、方案概述 (3) 3.1、系统应能达到的功能 (3) 3.1.1、保证楼内环境满足各种功能分区的要求 (3) 3.1.2、提供最佳的能源供应方案 (3) 3.1.3、实现物业管理现代化 (3) 3.2、招标文件及图纸 (3) 3.3、遵循标准 (3) 3.4、智能化系统设计的必要性 (4) 3.4.1、先进性 (4) 3.4.2、成熟性与实用性 (4) 3.4.3、灵活性和开放性 (5) 3.4.4、集成性和可扩展性 (5) 3.4.5、标准化和模块化 (5) 3.4.6、安全性与可靠性 (6) 3.4.7、服务性与便利性 (6) 3.4.8、经济合理性 (6) 第4章、系统设计 (7) 4.1、系统特点 (7) 4.2、系统结构 (8) 4.2.1、系统构成 (8) 4.2.2、系统网络结构 (8) 4.2.3、EBI/ComfortPoint TM系统的概述 (10) 4.3、系统配置方案 (12) 4.3.1、总体目标 (13) 4.3.2、楼宇自控系统监控说明 (13) 4.3.3、冷源监控系统 (13) 4.3.4、热源监控系统 ....................... 错误!未定义书签。 4.3.5、送排风监控系统 (14) 4.3.6、空调、新风系统 (14) 4.3.7、照明监控系统 ....................... 错误!未定义书签。 4.3.8、电梯监控系统 ....................... 错误!未定义书签。 4.3.9、UPS和直流盘监控系统................ 错误!未定义书签。 4.3.10、供配电系统......................... 错误!未定义书签。 4.4、配置点表 (16) 第5章、系统功能描述 (16) 5.1、软件功能 (16) 5.1.1、EBI综述 (16) 5.1.2、EBI 系统软件配置 (18) 5.1.3、基本功能 (19) 5.1.4、软件特点 (19)

智能楼宇管理中心系统V3操作手册

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 智能楼宇管理中心系统V3 ———操作手册 目录 1.智能楼宇管理中心系统............................................ 错误!未定义书签。 1.1登录 .................................................................... 错误!未定义书签。 1.2系统主界面 ........................................................ 错误!未定义书签。 1.3小区管理 ............................................................ 错误!未定义书签。 1.3.1 区域管理..................................................... 错误!未定义书签。 1.3.2 楼宇管理..................................................... 错误!未定义书签。 1.3.3 业主管理..................................................... 错误!未定义书签。 1.4报表查询 ............................................................ 错误!未定义书签。 1.4.1 报警记录查询............................................. 错误!未定义书签。 1.4.2 发送记录查询............................................. 错误!未定义书签。 1.4.3 监视信息查询............................................. 错误!未定义书签。 1.4.4 开门记录查询............................................. 错误!未定义书签。 1.5系统设置 ............................................................ 错误!未定义书签。 1.5.1 通讯设置..................................................... 错误!未定义书签。 1.5.2 用户管理..................................................... 错误!未定义书签。 1.5.2 防区管理..................................................... 错误!未定义书签。 1.5.2 小区设置..................................................... 错误!未定义书签。 1.6信息发布 ............................................................ 错误!未定义书签。 1.6.1 发布信息..................................................... 错误!未定义书签。 1.7关于 .................................................................... 错误!未定义书签。

相关文档