文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁车站深基坑开挖监测与数值分析

地铁车站深基坑开挖监测与数值分析

地铁车站深基坑开挖监测与数值分析
地铁车站深基坑开挖监测与数值分析

地铁车站深基坑开挖监测与数值分析

摘要:研究目的:在地下工程建设过程中,地铁车站作为重要的地下建筑公共设施,其安全性和稳定性显得尤为重要。本文通过研究某地铁车站深基坑开挖过程,对土体和支护的变形与稳定性展开研究,为今后的地铁车站建设提供借鉴和参考。

研究结论:通过综合分析评价,我们得出深基坑开挖过程中土体及支护的变化规律: 入土较深的围护墙体水平位移自下而上程递增趋势增长; 支撑轴力随开挖过程有较明显的变化,并最终趋于稳定。通过模拟对比发现,基坑的第一道支撑使用钢筋混凝土支撑较为合理,对支撑施加预应力能够有效地抑制地连墙和土体的侧向位移。

关键词:深基坑; 支护变形; 地下连续墙; 有限元

地铁车站深基坑工程作为一项复杂的综合性岩土工程,在施工过程中基坑内外土体应力状态的改变将会引起土体的变形,深基坑监测不仅可以保证基坑支护和相邻建筑物的安全,验证支护结构设计,还可以指导基坑开挖和围护结构的信息化施工,为完善设计分析提供必要的依据。本文结合某地铁车站深基坑工程具体情况,通过有限元程序与深基坑分析软件对地铁车站深基坑进行了模拟计算[1 -2],以及对现场监测结果的分析来研究地铁车站深基坑在开挖过程中土体与支护结构的变形规律。

1 工程概况

某地铁车站为标准地下两层车站,地下一层为站厅层,地下二层为站台层,总长183 m,站台为地下两层岛式站台,主体建筑面积为10 191.1 m2,出入口通道、风道建筑面积3 272.2 m2,车站主体建筑面积13 463.3 m2。标准段外包宽30.5 m,主体结构顶板覆土厚度2.42 ~5.26 m 左右,底板埋20.5 m( 有效站台中心处) ,基坑底位于粉砂层和粉细砂层上,潜水水位在地面以下0.5 ~2.0 m。

车站主体结构采用明挖法施工,在大道段采用盖挖顺作法施工。车站主体设有全外包防水层,沿车站长度方向依次分别开挖施工。车站主体结构采用钢筋混凝土箱型结构,围护结构采用地下连续墙加内支撑,围护结构与主体结构采用复合墙的连接方式。

2 开挖过程的数值分析

2.1 基本假定

由于地铁深基坑的实际施工过程较为复杂,在使用有限元和相关软件分析的过程中一般需将土体按弹性或弹塑性材料进行分析,为此做出如下假设: ( 1) 将岩土体视为连续、均匀、各向同性介质,采用 D -P 屈服准则; ( 2) 仅考虑土体自重应力的影响。

2.2 土体及支护的物理力学参数

地下连续墙及冠梁采用C30 混凝土,弹性模量E取为30 GPa,泊松比μ 取0.20,容重25 kN/m3。钢支撑直径为609 mm,壁厚14 mm,采用Q235 - B 材料,弹性模量E 取200 GPa,泊松比μ 取0.26。各层土物理力学参数如表1 所示。

2.3 开挖过程与模拟方法

本次涉及基坑开挖模拟的施工过程为: 基坑开挖初期,需等到地下连续墙和冠梁及其上部的挡土墙达到设计强度后才能进行开挖,基坑开挖至第一次开挖面,设置支撑并施加预加力,这样依次开挖土体至基底。

根据车站基坑的基本情况建立二维有限元模型[10 -11],根据现场勘测结果,将基坑所在地区的土层大致分为八层。模型左右两侧边界施加法向约束,限制边界的水平位移; 下侧边界也施加法向约束,限制边界的竖向位移,本文选取95 m ×52 m( 宽×高) 的区域建立计算模型,模型共划分了392 个单元,3 545 个节点。有限元网格划分模型如图1 所示。

2.4 计算结果及分析

由于地下连续墙和钢支撑为主要的支护方式,限于篇幅的限制,本文主要就地下连续墙的墙体变形和支撑轴力的变化做出分析评价。借助有限元软件PLAXIS 并结合理正深基坑设计软件对于基坑开挖过程进行模拟,得到墙体的位移及内力变化及相应位置上支撑对于墙体和土体的影响。

2.4.1 对地下连续墙的水平位移进行模拟,主要模拟了开挖的四个工况,包括了四道支撑的安装过程,墙体水平位移的变化趋势,计算成果如图2 和图3 所示可知墙体位移随埋深的增大而减少,设置内支撑对土体的变形有很好的抑制作用,数值模拟墙体的变化规律同实测数值基本吻合。

2.4.2 就支撑材料和预应力两方面来分析对墙体和土体的影响,把支撑分为未施加预应力与施加预应力两种情况来做比较。从图4 中可以看出当对支撑预加轴力时,墙体位移变化速率明显减缓,位移也相对减小,同时墙体所受负弯矩减小,可见预应力对于抵抗土体和墙体的变形和减小被动土压力起到一定的作用,所以在深基坑开挖过程中,对支撑施加预应力,特别是软土地区,可以有效的降低土体开挖对基坑稳定性带来的不利影响。

该基坑在盖挖段使用钢筋混凝土支撑作为第一道支撑,现用钢支撑代替混凝土支撑来模拟,得到其对墙体的影响和变化规律。

从图5 可以看到,使用钢支撑后,墙体位移变化较大,相对弯矩也较大,可见在使用支撑来确保基坑稳定时,并非刚度越大的支撑就越好,而且在施加预应力的时候,也并非越大越好,而需要根据安装支撑所在位置土体在开挖过程中的受力情况而定。第一道支撑使用钢筋混凝土支撑对基坑初期开挖较为有利,符合设计要求。

3 监测成果及分析

3.1 钢支撑轴力变化规律分析

基坑在开挖施工过程中要求对支撑预加轴力,第一、二道支撑预加轴力为计算轴力30% ~50%,第三、四道支撑预加轴力为计计算轴力50% 左右,为控制墙体水平位移,钢支撑必须有重复预加轴力的装置,下道支撑安装后需对其上所有支撑调整预加轴力。

根据开挖顺序可知,在设置钢支撑时要施加预加轴力,随着土方的开挖,土体卸载,被动土压力减小,导致墙体水平位移有向基坑内侧发展的趋势,钢支撑预加轴力与其抵消一部分,轴力相对逐渐增大,待开挖完成后,支撑轴力趋于稳定。在支撑拆除阶段,未拆除支撑轴力变化明显,测点在支护拆除阶段也有明显的增长。因此需在支撑拆除阶段,对其他相应支撑再复加预加轴力,以减小支撑拆除给整个基坑的稳定性带来的不利影响。

从分析结果表明,基坑在每层开挖完成以及支撑拆除的两个阶段,相应位置的支撑轴力波动较大,对基坑稳定性的影响较大,故需采取相应的措施,如在相应时段对支撑施加预加轴力,相关轴力计部分测点变化趋势如图6 所示,图中3 -28#测点安装时间较短,变化起伏较大,而其它支撑测点已处于稳定阶段。

3.2 钢筋混凝土支撑变化规律

盖挖段支撑采用钢筋混凝土支撑,属于最先设置的支撑,根据监测数据可知,在基坑尚未开挖之前,混凝土的徐变收缩就已经影响钢筋混凝土支撑的轴力发生变化,随着土体开挖深度增大,周围土体不断卸载,外加土体对支撑产生被动土压力,使得混凝土支撑受压,轴力随土体的开挖不断增大,待开挖至基坑底部,轴力逐渐趋于稳定,并随着时间增长有所下降,最后趋于平稳。

ZC -19、ZC -14 是相对离上部轻轨比较近的测点,前方有一段军用梁桥。上方即为交通繁忙的公路,所以当土体开挖到此段时,对周围结构建筑及土体影响较大,如图7 所示ZC -19、ZC -14 测点的轴力变化值相对起伏较大。待土体开挖和下方钢支撑陆续设置完成后,该段支撑的状态就趋于稳定,轴力也趋于平缓。

3.3 墙体变形监测

地下连续墙作为基坑支护中的重要部分,一方面在基坑开挖时约束了土体的变形,另一方面,对于地下水有一定的防渗作用,由于地铁车站地下连续墙属于较早完成的支护结构,从图8 可以看出,地下连续墙在基坑开挖初期位移较小,随着土体不断向深层开挖,其位移也逐渐增大,同时土体埋深越大其变化就相对较小,这与土体开挖时的受力和该层土体性质有关。所以当基坑开挖越深,上方墙体的位移变化也越大,但随着开挖完成及相应的支撑的抑制作用,墙体最终会达到稳定状态,同时墙体位移形式也完全符合墙体入土较深的位移模式。

4 结论

( 1) 在基坑开挖初期阶段,钢支撑轴力增长迅速,随着土体开挖完成,钢支撑的轴力将趋于稳定; 相对混凝土支撑来说,而对钢筋混凝土在开挖初期支撑的轴力呈二次曲线增长,待其增长到一定阶段后,轴力才趋于稳定;

( 2) 钢支撑在基坑开挖阶段,对于土体变形及整个基坑的稳定起到了显著作用,减缓了开挖后土体向墙内的移动。值得注意的是在钢支撑周围土体开挖及拆除支撑这两个阶段,钢支撑变化明显,且呈波动型变化,该状态对于基坑的稳定性影响较大,需要做出相应的预防措施,尽量避免开挖时土体处于无支撑状态;

( 3) 地下连续墙位移在开挖初期,墙体的水平位移会随基坑开挖深度的增加而增大,但整体变化不大,随着基坑开挖的深度不断增大,地下连续墙水平位移也相应增大,而且地下连续墙的水平位移也随墙体埋深的增加呈递减趋势,即墙体埋深越大其水平位移越小。而且墙体的埋深直接影响到其水平位移的形式。

总之,深基坑监测作为基坑开挖工程中不可缺少的一项工作,不但可以及时反馈施工的质量,同时可以预见和指导施工中所遇到的问题,避免施工不当和其他因素造成的损失,是施工决策和信息化施工的重要保障。

参考文献:

[1]程琪,刘国彬,张伟立.上海地区地铁超深基坑及深基坑变形有限元分析[J].地下空间与工程学报,2009( S2)1497 -1502.

Cheng Qi,Liu Guobin,Zhang Weili.Finite Element Analysis on Deformation of Super Deep Foundation and Deep Foundation Pit in Shang Hai [J].Journal of

Underground Space and Engineering,2009( S2) : 1497 -1502.

[2]李永辉.黄土深基坑施工监测分析与数值模拟[D].西安: 西安建筑科技大学,2007,Li Yonghui.The Monitoring Analysis and Numerical Simulation for Loess Deep Foundation Pit [D].Xi'an:Xi'an University of Architecture and Technology,2007.

[3]李云安,葛修润,张鸿昌.深基坑工程变形控制与有限元数值模拟分析[J].地质与勘探,2001( 5) : 26 -29.

Li Yunan,Ge Xiurun,Zhang Hongchang.Deformation Control of Deep Foundation Pit engineering and Finite Element Numerical Simulating Analysis [J].Geology and Exploration,2001( 5) : 26 -29.[4]赵志缙,应惠清.简明深基坑工程设计施工手册[M].北京: 中国建筑工业出版社,2000.Zhao Zhijing,Ying Huiqing.Concise Construction of Deep Foundation Pit Engineering Design Manual [M].Beijing: China Architecture &Building Press,2000.

[5]彭宇.地铁车站深基坑支护体系设计研究[D].西安: 西安科技大学,2008.Peng Yu.Study on Design for Retaining System in Deep Foundation Pit of the Subway Station [D].Xi’an: Xi’an University of Technology,2008.

[6]马振海,于春华.地铁主体结构变形监测的必要性分析[J].铁道工程学报,2008( 8) : 93 -95.

Ma Zhenhai,Yu Chunhua.Analysis of Necessity of the Primary Structural Transmutation Observation in Subways [J].Journal of Railway Engineering Society,

2007( 8) : 93 -95.

[7]姚爱国,汤风林,Smith L.基坑支护结构设计方法讨论[J].工业建筑,2001( 3) : 7 -10.Yao Aiguo,Tang Fenglin,Smith L.Study on Design of Support Structure for Foundation Pit Engineering [J].Industrial Building,2001( 3) : 7 -10.

[8]应宏伟.软土深基坑开挖的有限元分析[J].建筑结构学报,1999( 8) : 59 -64.Ying Hongwei.Finite Element Analysis of Deep Excavation on Soft Clay [J].Journal of Building Structure,1999( 8) : 59 -64.

[9]潘泓,叶作楷.深基坑施工的现场监测[J].四川建筑科学研究,2001( 2) : 30 -31.Pan Hong,Ye Zuokai.The Monitoring of Deep Foundation Pit Construction [J].Sichuan Construction Scientific Research,2001( 2) : 30 -31.

[10]杨光华.深基坑支护结构的实用计算方法及其应用[M].北京: 地质出版社,2004.Yang Guanghua.Practical Calculating Method of Retaining Structure in Deep Foundation Pit and Its Application [M].Beijing: Geologic Hazard,2004.

地铁站深基坑施工方案

目录 1.工程概况 (1) 1.1危大工程概况及特点 (1) 1.2施工环境概况 (6) 1.3工程重点及应对措施 (11) 1.4施工场地布置 (13) 1.5施工要求 (16) 1.6技术保证条件 (16) 2.编制依据 (17) 2.1编制依据 (17) 2.2编制范围 (19) 3.施工计划及资源投入计划 (19) 3.1施工进度计划 (19) 3.2资源投入计划 (20) 4.施工工艺技术 (23) 4.1技术参数 (23) 4.2钻孔灌注桩(立柱桩、抗拔桩)施工方案 (24) 4.3SMW工法桩施工方案 (32) 4.4基坑降水 (38) 4.5基坑开挖及支撑施工方案 (41) 4.6钢支撑施工 (50) 4.7检查要求 (57) 4.8监控测量 (58) 4.9混凝土支撑拆除施工方案 (68) 5.施工管理及作业人员配备和分工 (69)

5.1组织体系 (69) 5.2施工任务划分 (73) 5.3作业人员配备及分工 (74) 6.安全管理体系与措施 (75) 6.1安全管理目标及责任制 (75) 6.2安全管理组织体系 (76) 6.3安全管理措施 (76) 7.质量管理体系与措施 (85) 7.1质量管理体系 (85) 7.2质量保证措施 (88) 8.环水保及文明施工管理体系与措施 (94) 8.1环境保护及文明施工目标 (94) 8.2环保与文明施工管理保护体系 (94) 8.3环水保及文明施工管理措施 (95) 9.季节性施工保证措施 (97) 9.1雨季的施工措施 (97) 9.2冬季的施工措施 (99) 9.3夏季的施工措施 (100) 10.应急预案 (101) 10.1应急组织体系 (101) 10.2指挥机构及职责 (102) 10.3应急救援流程 (107) 10.4应急预案培训与演练 (109) 10.5应急救援物资与设备 (110) 10.6医疗保证措施 (112)

地铁站基坑开挖施工方案

**市轨道交通**线一期工程 土建施工01合同段 **站基坑开挖方案 编制: 复核: 审定: 审批: 中铁隧道集团三处有限公司 **市轨道交通**线一期工程土建1标项目经理部 二零一四年一月七日

第一章编制说明 一、编制依据 1、**市轨道交通**线一期工程土建施工01合同段招标文件及施工合同文件的总体要求; 2、《**市轨道交通**线一期工程**站主体围护结构施工图》; 3、《**市轨道交通**线一期工程**站主体结构招标设计图》; 4、地质勘察报告及现场调查掌握的地质、环境和管线探查资料; 5、国家、行业现行设计和施工技术规范、标准及有关市政工程的技术资料; 6、施工过程中涉及到的国家、省、市现行有关法规、特别是环境保护、水土保持方面的政策和法规; 7、本公司多年从事市政工程及城市地下工程的施工经验; 8、本公司现有的技术水平,施工管理水平和机械设备配套能力。 二、编制原则及要点 1、遵循相关合同文件条款,响应合同文件要求,确保实现业主要求的质量、工期、安全、环境保护、文明施工和造价等各方面的工程目标,以实施性施工组织设计为基础; 2、结合工程实际情况,在认真、全面理解设计文件的基础上,结合工程情况进行编制。指导思想是:施工方案可行、施工技术先进、经济合理、施工组织科学、重信誉、守合同,优质、安全、按期完成; 3、严格执行设计文件、技术规范、规程和标准的要求,实行全面质量管理; 4、贯彻执行国家、江西省和**市有关方面的方针政策、遵守法律法规、尊重当地的民风民俗; 5、坚持实事求是的原则,正确选择施工方案,合理安排施工顺序,加快建设速度,做好人力、物力的综合平衡,均衡生产; 6、重视工程范围的工程地质、水文地质调查工作,建立以地质资料为先导、以监控量测为依据的信息化施工管理体系; 7、重视文明施工和环境保护,妥善处理施工方案与周边接口问题,使施工方案满足现场施工条件及对周边环境的影响最小化。遵循“以人为本”的原则,以最大限度地

深基坑开挖专项施工方案(专家论证)()

基坑开挖专项施工方案 第一章工程概况 一、工程概述 本工程为山西医科大学第二医院综合住院大楼,地下2层,地上23层,建筑设计使用年限50年,耐火等级一级,抗震设防裂度8度,结构类型为框架、剪力墙结构,基础为桩承台基础。室内外高差0.6米。±0.000相当于绝对标高801.940米。基坑承台底标高为-10.5米。 二、工程地质和水文地质 (一)工程地质 第一层:填土土层厚度3.6米 第二层:粉土土层厚度2-7.8米地基承载力特征值为80KPa 第三层:粉土土层厚度4.9-6.3米地基承载力特征值为130KPa 第四层:粉土土层厚度6-8.8米地基承载力特征值为160KPa 第五层:粉土土层厚度6-9.1米地基承载力特征值为220KPa 第六层:粉土土层厚度2.2-9.9米地基承载力特征值为250KPa 第七层:粉质粘土土层厚度8.4-10.6米地基承载力特征值为270KPa 第八层:粉土土层厚度9.3-12米地基承载力特征值为280KPa 第九层:粉质粘土土层厚度12-15.5米地基承载力特征值为300KPa 第十层:粉质粘土地基承载力特征值为320KPa (二)水文地质 本场地水位埋深2.6-3.4之间,稳定水位标高在797.85-798.87米,地下水位类型为潜水,水流向为由东向西,主要受大气流向,侧向径流补给。本工程挖土水位需降至-12米。第7层为粉质粘土,淤泥隔水层,层厚度为2.2米。 三、施工场地条件 本工程位于医院南北住院楼之间,施工场地非常狭小。南至住院楼轴线7米,北至住院楼轴线5米,东至锅炉房8米,西至门诊楼7.5米,施工场地狭小。

第二章支护、支撑系统的结构设计及降水 一、支护、支撑结构选型(详见支护方案) 根据岩土工程勘察报告,本工程基坑开挖深度范围的土层主要为填土、粉土、淤泥。 依据基坑开挖深度及工程周边贴近住院楼的特殊情况,本基坑支护采用Ф900@1250钢筋混凝土桩,1000*800冠梁,Ф630钢管内支撑支护,止水帷幕采用水泥搅拌桩Ф500,3排。由山西省建筑设计研究院设计,并请专家论证。 二、降水井、回灌井设置(详见降水专项方案) 降水井:沿基坑长方向分四列布置,井距11米,横向16米。井深16.5米。 回灌井:沿基坑四周设置回灌井,每隔12米一孔,井深约12米。 三、基坑监测(详见沉降变形监测方案) 1、监测内容 (1)基坑周边沉降及位移监测 监测点和控制点均采用钢筋水泥制作,设置稳固。采用J2光学经纬仪或全站仪观测水平位移,采用精密水准仪观测垂直位移。基坑开挖期间每每天观测1-2次,时间为上午开工前,下午收工后。对支护结构进行内力和变形监测。在靠近住院楼两侧,布置六个斜侧孔,监测支护桩的变形。 (2)地下水位监测 观察井:基坑内设置2个,基坑外东西两侧各设置2个。 基坑开挖施工过程中,挖第二步土时,每天观测一次。 本基坑支护结构的最大水平位移允许值,基坑按安全等级一级考虑,最大水平位移允许值为30mm。各项监测项目在基坑支护施工前应测得稳定的初始值,且不少于2次。基坑监测完成时间为基础周边回填到室外地坪,从基坑开挖到底面,再到基础周边回填至室外地坪,这段时间的观测间隔时间为7天。 监测数值表

深基坑监测总结报告

第一章工程概况 1.1工程概况 XX路隧道工程是XX路改造工程的一部分,XX路改造工程由XX路地下通道、两侧排水管道、西广场人行地下通道及雨水泵站组成。XX路地下通道由隧道和引道组成,全长约1000m。隧道为闭合框架结构,采用整板基础,跨度22m,长约540m;引道为钢筋混凝土U型槽或毛石混凝土挡土墙结构,拟采用整板基础,跨度22m,长约460m。排水管道沿道路两侧布置,雨水泵站基底尺寸约9m*8m。本监测项目为对XX路隧道工程深基坑开挖及施工过程进行监测。 1.2道路沿线基本情况 XX路现状道路宽约60m,道路中设有双向2车道高架桥(已于隧道施工前拆除),桥宽10m,全长900m,XX路两侧分布有几个较大的公共场站和车站,路西侧主要有航海长途客运站、XX路西侧公交枢纽;东侧分布有武昌火车站、宏基长途客运站。主要单位有武昌区千家街小学、WW市公共客运交通监察办公室第三管理站、九州饭店、中铁快运公司、七一九研究所等。 图1-1XX路隧道 XX路现为进出武昌火车站的唯一道路,其车流量极大,且车行、人行交错,

交通极为繁忙。 1.3管线现状 本工程范围内道路沿线现状地下管线较多,有给水、雨水、污水、电力、电信、燃气、有线电视、路灯及交通信号等管线。除电信、电力、部分给水管布置于现状人行道上外,大部分管线布置在车行道下。隧道开挖主要影响的管线有排水箱涵、煤气、给水。人防埋深约9m~12m,为钢筋混凝土结构,其净空尺寸为3m×2.55m,零散分布,隧道北敞口段东侧分布较多。 1.4场地自然地理概况及地形地貌特征 WW地区属于我国东南季风气候区,具有冬寒夏热,春湿秋旱,四季分明,降水充沛冬季少雪等特点,年平均气温16.3度,极端高温41.3度,极端低温-18.0度。地貌单元属长江冲积三级阶地,地区内地势较平坦,局部地段稍有起伏,地面标高在22.94m~29.05m之间变化。 1.5场地岩土构成及其岩性特征 根据地质报告,本场地主要分布地层有:人工填积(Q ml)和第四系湖(塘) 相沉积(Q l )层、第四系全新统冲积层(Q 4al)、第四系上更新统冲洪积层(Q 3 al+pl)、 志留系强风化泥岩、石英砂岩。各岩土层具体的分布埋藏条件、野外鉴别特征列于下表:

地铁车站施工深基坑开挖方案

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程概况 (1) 1.1 工程位置及结构类型 (1) 1.2 工程地质状况 (3) 1.3 水文地质状况 (7) 1.4 不良地质现象 (7) 1.5 特殊岩土情况 (7) 1.6 周边建(构)筑物及管线 (8) 二、车站设计要求 (11) 第二章编制依据 (11) 一、编制范围 (11) 二、编制依据 (11) 2.1 相关法律、法规 (11) 2.2 参考规范、规程 (11) 2.3 设计文件 (12) 三、施工组织 (12) 四、编制原则 (15) 第三章施工计划 (16) 一、施工进度计划 (16) 1.1 总体施工安排 (16) 1.2 交通疏解方案 (16) 1.3 周边管线封堵处理措施 (21) 二、施工进度保证措施 (21) 三、施工准备 (22) 3.1 技术准备 (22) 3.2 材料物资准备 (22) 3.3 设备计划 (22) 3.4 场内施工道路 (23) 3.5 施工用电及照明 (23) 3.6 施工场地排水系统 (24) 3.7 施工段划分 (27) 第四章施工工艺技术 (29) 一、技术参数 (29) 1.1 土方开挖 (29) 1.2 基坑支护 (30) 二、工艺流程 (35) 三、施工方法 (35) 3.1 基坑开挖 (35) I

3.2 桩间喷锚 (38) 3.3 基坑支护 (40) 3.4 检查验收 (46) 第五章施工安全保障措施 (46) 一、安全施工组织体系 (46) 二、主要施工项目安全技术措施 (47) 2.1 组织措施 (47) 2.2 技术保证措施 (47) 2.3 雨季施工措施 (48) 2.4 防尘措施 (48) 2.5 施工机械、临时用电安全保证措施 (49) 2.6 基坑安全保证措施 (50) 2.6 文明施工保证措施 (50) 2.7 环境保护措施 (51) 三、应急预案 (51) 3.1 突发事件抢险救援组织 (51) 3.2 突发事件抢险救援组织职责 (52) 3.3 应急救援物资 (53) 3.4 突发事件抢险程序 (54) 3.5 突发事件应急抢险措施 (55) 四、监测监控 (58) 4.1 围护结构变形及位移监测 (63) 4.2 支撑轴力监测 (64) 4.3 车站水位监测 (65) 4.4 建(构)筑物沉降监测 (66) 4.5 车站围护结构周边管线监测 (67) 4.6 监测控制值及控制标准 (67) 4.7 安全保证措施 (69) 4.8 监控测量投入的测量仪器及设备 (70) 第六章劳动力计划 (71) 一、施工人员配置 (71) 二、劳动力保证措施 (71) 三、特种作业人员管理制度 (72) 四、项目部班子主要成员及技术力量的配备 (75) 五、项目部的组成与要求 (75) I I

【精品】深基坑开挖监测方案

1。工程概况 拟建的切边重卷设备基础位于宁波钢铁股份有限公司场区内C~D轴/2~3线区域内。基坑平面形状复杂,开挖面积小,基坑尺寸19.00x9。0,基坑最大开挖深度深度4。6m.坑内工程桩为PHC预应力管桩。 本工程设计±0.000标高相当于黄海高程+3.300m。 2.施工监测的重要性和目的 2.1施工监测的重要性 在基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态的改变引起维护结构承受荷载并导致围护结构和土体的变形,围护结构的内力和变形中的任一量值超过容许的范围,将造成基坑的失稳破坏或对周围环境造成不利影响,基坑开挖所引起的土体变形将在一定程度上改变原有建筑物和地下管线的正常状态,当土体变形过大时,会造成邻近结构和设施的失效或破坏。同时基坑相邻的建筑物又相当于较重的集中荷载,基坑周围的管线常引起地表水渗漏,这些因素又是导致土体变形加剧的原因。基坑工程设置于力学性质相当复杂的地层中,在基坑围护结构设计

和变形预估时,一方面,基坑围护体系所承受的土压力等荷载存在着较大的不确定性;另一方面,对地层和围护结构一般都作了较多的简化和假定,与实际有一定的差异;加之,基坑开挖与围护结构施工过程中,存在着时间和空间上的延迟过程,以及地面堆载和挖机撞击等偶然因素的作用,使得现阶段在基坑工程设计时对结构内力计算以及土体变形的预估与工程实际情况有较大的差异,并在相当程度上仍依靠经验。因此,在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的构筑物进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解,以确保工程的顺利进行,在出现异常情况时时反馈,并采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计参数. 2。2施工监测的目的 基坑采取适当的支护措施是为了防止深基坑开挖影响周围建筑物、设施及地下管线的安全。但在基坑工程中,由于地质条件、荷载条件、材料性质、施工条件等复杂因素的影响,很难单纯从理论上预测施工中遇到的问题,加之周围环境对基坑变形的严格要求,深基坑临时支护结构及周围环境的监测显得尤为重要. 基坑开挖和设备基础施工期间开展严密的现场监测可以为施工提供及时的反馈信息,做到信息化施工,监测数据和成果是现场管理人员和技术人员判别工程是否安全的依据;另一方面,设计人员通过实测结果可以不断地修改和完善原有的设计方案,确保地下施工的安全顺利进行。 因此基坑监测的目的主要有:

地铁车站明挖深基坑施工技术

地铁车站明挖深基坑施工技术 摘要:以某地铁车站明挖基坑工程为依托,介绍了深基坑施工的技术重点要求,并对基坑土方开挖、施工工序,施工安排,施工方案,基坑开挖安全风险点和保证措施,监控量测,安全措施等具体施工环节进行了详尽的研究,明挖基坑施工具有施工简单、快捷、经济、安全的优点,城市地下隧道式工程发展初期都把它作为首选的开挖技术。明挖法的关键工序是:降低地下水位,基坑支护,土方开挖,结构施工及防水工程等。其中基坑支护是确保安全施工的关键技术 关键词:明挖法;土方开挖;安全风险;支撑安装;基坑降水;监控量测;安全措施; 序言:地铁车站明挖深基坑施工技术是地铁明挖施工的基本工艺,通过对明挖深基坑施工技术的研究,掌握基坑支护、土方开挖、基坑降水等施工工艺,本论文针对地铁施工明挖法和地下基坑明挖法施工。 一、工程概述 车站为双层双跨12m岛式站台车站,标准段宽度为20.7m,主体总长169.1米,其中明挖段为20.5m,采用明挖法施工,其余采用暗挖施工。明挖段基坑围护结构采用φ1000@1200mm钻孔桩,内支撑采用φ609钢管支撑(t=16 mm),主体明挖段基坑竖向设六道支撑。沿每道支撑端部设钢腰梁,腰梁采用2根Ⅰ45c 加缀板组合而成,腰梁固定于间隔布设的三角托架上。 二、施工工序 1、施工钻孔桩—施工桩冠梁—土方开挖至冠梁下0.5米——架设第1道钢支撑 2、余下5道钢支撑按照以下顺序进行: 土方开挖至钢支撑下0.5米并挂网喷射砼—三角托架—架设钢围檩—架设钢支撑—安装千斤顶施加预加轴力—开挖至下一道钢支撑下0.5米并挂网喷射砼 3、土方开挖至距基底30厘米挂网喷射砼,人工开挖至设计基底施做综合接地并浇注砼垫层。 三、施工安排 1、开挖前准备工作 1)认真审查施工设计图纸,填写图纸审核记录。 2)严格细致地做好深基坑施工技术方案和施工操作规程。

地铁车站工程深基坑土方滑坡事故

地铁车站工程深基坑土方 滑坡事故 Written by Peter at 2021 in January

地铁车站工程深基坑土方滑坡事故一、事故概况: 2001年8月20日,上海某建筑公司土建主承包、某土方公司分包的上海某地铁车站工程工地上(监理单位为某工程咨询公司),正在进行深基坑土方挖掘施工作业。下午18点30分,土方分包项目经理陈某将11名普工交予领班褚某,19点左右,褚某向11名工人交代了生产任务,11人就下基坑开始在14轴至15轴处平台上施工(褚某未下去,电工贺某后上基坑未下去)。大约20点左右,16轴处土方突然开始发生滑坡,当即有2人被土方所掩埋,另有2人埋至腰部以上,其它6人迅速逃离至基坑上。现场项目部接到报告后,立即准备组织抢险营救。20时10分,16轴至18轴处,发生第二次大面积土方滑坡。滑坡土方由18轴开始冲至12轴,将另外2人也掩没,并冲断了基坑内钢支撑16根。事故发生后,虽经项目部极力抢救,但被土方掩埋的四人终因窒息时间过长而死亡。 二、事故原因分析: 1、直接原因 该工程所处地基软弱,开挖范围内基本上均为淤泥质土,其中淤泥质粘土平均厚度达9.65米,土体坑剪强度低,灵敏度高达5.9这种饱和软土受扰动后,极易发生触变现象。且施工期间遭百年一遇特大暴雨影响,造成长达171米基坑纵向留坡困难。而在执行小坡处置方案时未严格执行有关规定,造成小坡坡度过陡,是造成本次事故的直接原因。

2、间接原因 目前,在狭长形地铁车站深基坑施工中,对纵向挖土和边坡留置的动态控制过程,尚无比较成熟的量化控制标准。设计、施工单位对复杂地质地层情况和类似基坑情况估计不足,对地铁施工的风险意识不强和施工经验不足,尤其对采用纵向开挖横向支撑的施工方法,纵向留坡与支撑安装到位之间合理匹配的重要性认识不足。该工程分包土方施工的项目部技术管理力量薄弱,在基坑施工中,采取分层开挖横向支撑及时安装到位的同时,对处置纵向小坡的留设方法和措施不力。监理单位、土建施工单位上海五建对基坑施工中的动态管理不严,是造成本次事故的重要原因,也是造成本次事故的间接原因, 3、主要原因 地基软弱,开挖范围内淤泥质粘土平均厚度厚,土体坑剪强度低,灵敏度高受扰动后,极易发生触变。施工期间遭百年一遇特大暴雨,造成长达171米基坑纵向留坡困难。未严格执行有关规定,造成小坡坡度过陡,是造成本次事故的主要原因。 三、事故预防及控制措施: 土方施工单位 l、在公司范围内,进一步健全完善各部门安全生产管理制度,开展一次安全生产制度执行情况的大检查,在内容上重点突出各生产安全责任制到人、权限和奖惩分明,在范围上重点为工程一部、工程二部和各项目部。

深基坑工程监测方案编制内容及要求

深基坑工程监测方案编制内容及要求

深基坑工程监测方案 编制内容及要求 东莞市建筑科学研究所 -10-20

封面 XXXXXXX深基坑工程 监测方案 方案编制人:(签名实名制)时间 审核人:时间 审定人:时间 公司名称 XX年XX月XX日

方案编制基本要求 1.建设单位应委托具备相应资质的第三方对建筑基坑及边坡工程实施现场监测,监测单位不得与建设、施工、监理等单位有相互隶属或同属一个上级单位等利益关系。 2.监测单位编写监测方案前,建设单位应向监测单位提供监测工作所需的以下资料: (1)岩土工程勘察成果文件; (2)建筑基坑、边坡工程设计说明书及图纸; (3)建筑基坑、边坡工程影响范围内的道路、地下管线、地下设施及周边建筑物的有关资料。 3.监测单位编写监测方案前,应了解建设单位和相关单位对监测工作的要求,并进行现场踏勘,搜集、分析和利用已有资料,综合考虑基坑工程设计方案、建设场地的工程地质和水文地质条件、周边环境条件、施工方案等因素,在基坑工程施工前制定合理的监测方案。 4.监测单位编写的监测方案应与基坑设计方案对监测的要求相一致,并经建设、设计、监理等单位认可,必要时还需与市政道路、地下管线、人防等有关部门协商一致后方可实施。 5.对周边环境比较复杂的建筑基坑项目,建设单位或工程总承包单位及监测单位在施工前,应邀请相邻房屋业主、市政、供

电、供水、供气、通讯、城建等有关单位,就设计、施工方案征询相关各方意见;对可能受影响的相邻建筑物、构筑物、道路、地下管线等作进一步检查;对可能发生争议的部位应拍照或摄像,布设记号,作好原始记录,并经双方确认。 目录 1.监测依据............................................................. 错误!未定义书签。 2.工程概况............................................................. 错误!未定义书签。 3.监测目的、项目及测点布置.............................. 错误!未定义书签。 4. 监测方法及精度 ................................................ 错误!未定义书签。 5. 监测组织架构及采用的仪器设备 ..................... 错误!未定义书签。 6. 监测频率、控制值、报警值及应急监测措施 . 错误!未定义书签。 7. 监测数据的记录制度和处理方法 ..................... 错误!未定义书签。 8. 监测管理及信息反馈制度................................. 错误!未定义书签。 9.图件及表格......................................................... 错误!未定义书签。

深基坑开挖施工中的动态监测方法

深基坑开挖施工中的动态监测方法 鉴于深基坑的复杂性和不确定性,理论计算还难以全面准确地反映工程进行中的各种变化,故在理论分析指 导下有目的地进行工程监测十分必要。利用其反馈的信息和数据,一方面可及时采取技术措施防止发生重大工 程事故,另一方面亦可为完善计算理论提供依据。 1、工程概况 大石站位于广州市番禺区北组团中心区规划的新光大道下。车站呈一字型南北走向。车站总长279.444m ,基坑标准段宽19.7m ,北端屏蔽线换乘区宽度为38.64m ,开挖深度平均为13.8m. 北端布置屏蔽线,车站呈丁字形换乘,总体为明挖地下两层车站。标准段结构形式为钢筋混凝土双层双跨结构。 车站主体围护结构采用钻孔灌注桩,直径为1200mm,间距1350mm,桩长18m?25m.桩间止水采用 ①600mm单管旋喷桩,深入不透水层200kN 预应力,第二、三道支撑间距 1.0m.内支撑米用二道①600钢管支撑,第一支撑间距 5.6?6.5m,施加 2.8? 3.5m,分别施加600kN及350kN预应力。 2、监测项目 基坑开挖过程中,围护结构位移、内力、支撑轴力等都有变化,采用多项监测手段,其结果可以互相验证。监测项目及方法见表 1.监测频率为:基坑开挖过程中每天一次,主体结构施工时3天一次。 3、监测方式与方法

3.1地面沉降、桩顶水平位移 沉降观测使用仪器是精密水准仪和铟合金水准尺。桩顶水平位移使用全站仪。这些都是常用的测量仪器。在这里要注意的是,要使用相同的仪器,在相同的位置上,由同一观测者按同一方案施测。而且测量控制点要安全,其位置不要设在变形、位移区内。 3.2围护结构、被围护土体的侧向位移 围护结构和被围护土体的侧向位移监测使用的仪器是测斜仪。测斜仪是一种可以精确地测量沿铅垂方向土层或围护结构内部水平位移的工程测量仪器,可以用来测量单向位移,也可以测量双向位移,再由两个方向的位移求出其矢量和,得到位移的最大值和方向。本工程 采用加拿大RockTest 公司制造的测斜仪,精度 0.5mm; 测斜管采用①70高精度PVC专用测斜管,单位测量深度为0.5m。 (1)围护桩内的测斜管在吊放钢筋笼之前,就绑扎在钢筋上,随钢筋笼一起放入桩孔内;土体内的测斜管就在预定的测斜管埋设位置钻孔。根据基坑的开挖总深度,确定测斜管孔深。即假定基底标高以下某一位置处围护结构后的土体侧向位移为零,并以此作为侧向位移的基准。 (2)安装测斜管时,随时检查其内部的一对导槽,使其始终分别与坑壁走向垂直或平行。测斜管顶部和底部都要装上盖子,防止砂浆、泥浆及其他杂物入内。 (3)测斜管固定完毕后,用清水将测斜管内冲洗干净,将探头模型放入测斜管内,沿导槽上下滑行一遍,以检查导槽是否畅通无阻,滚轮是否有滑出导槽的现象。由于测斜仪的探头十分昂贵,在未确认测斜管导槽畅通时,不允许放入探头。 (4)测量测斜管管口坐标及高程,做出醒目标志,以利保护管口。现场测量前务必按孔位布置图编制完整的钻孔列表,以与测量结果对应。

地铁车站深基坑毕业设计(含外文翻译)

摘要 毕业设计主要包括三个部分,第一部分是上海地铁场中路站基坑围护结构设计;第二部分是上海地铁场中路站基坑施工组织设计;第三部分是专题部分,盾构施工预加固技术研究。 在第一部分基坑围护结构设计中,根据场中路站基坑所处的工程地质、水文地质条件和周边环境情况,通过施工方案的比选,确定采用地下连续墙作为基坑的围护方案,支撑方案选为对撑,从地面至坑底依次设四道钢管支撑,并进行围护结构及支撑的内力计算、相应的强度和地连墙的配筋验算以及基坑的抗渗、抗隆起和抗倾覆等验算。 第二部分的施工组织设计,根据基坑围护方案、施工方法和隧道周边的环境情况,对施工前准备工作,施工场地布置,围护结构施工、基坑开挖与支撑安装等进行设计,并编制了工程进度计划,编写了相应的质量、安全、环境保护等措施。 第三部分专题内容是盾构施工中的预加固技术研究。针对工程施工中的地质条件和施工工况,总结了盾构施工中的土体预加固的技术措施和相关的参考资料,提出在盾构施工中土体预加固的技术措施。 关键词:基坑;地下连续墙;施工组织;支撑体系;盾构预加固技术 目录 第一部分上海地铁场中路站基坑围护结构设计 1 工程概况 (1) 1.1工程地质及水文地质资料 (1) 1.2工程周围环境 (2) 2 设计依据和设计标准 (4) 2.1 工程设计依据 (4) 2.2 基坑工程等级及设计控制标准 (4)

3 基坑围护方案设计 (5) 3.1基坑围护方案 (5) 3.2基坑围护结构方案比选 (6) 4 基坑支撑方案设计 (8) 4.1支撑结构类型 (8) 4.2支撑体系的布置形式 (8) 4.3支撑体系的方案比较和合理选定 (10) 4.4基坑施工应变措施 (10) 5 计算书 (12) 5.1 荷载计算 (12) 5.2 围护结构地基承载力验算 (14) 5.3 基坑底部土体的抗隆起稳定性验算 (14) 5.4抗渗验算 (15) 5.5抗倾覆验算 (16) 5.6整体圆弧滑动稳定性验算 (17) 5.7围护结构及支撑内力计算 (17) 5.8 支撑强度验算 (21) 5.9 地下连续墙配筋验算 (23) 6 基坑主要技术经济指标 (25) 6.1 开挖土方量 (25) 6.2 混凝土浇筑量 (25) 6.3 钢筋用量 (25) 6.4 人工费用 (25) 第二部分上海地铁场中路站基坑施工组织设计 1 基坑施工准备 (25) 1.1 基坑施工的技术准备 (25) 1.2 基坑施工的现场准备 (25) 1.3 基坑施工的其他准备 (27) 2 施工方案 (29) 2.1 概况 (29) 2.2 施工方法的确定 (29) 2.3 施工流程 (32) 2.4 质量控制 (35) 2.5 施工主要技术措施 (36) 2.6关键部位技术措施 (38) 3施工总平面布置 (40)

62号关于进一步加强地铁深基坑施工安全质量管理的若干意见.doc

杭建监总〔2016〕62号 关于进一步加强地铁深基坑施工 安全质量管理的若干意见 市地铁集团、各有关单位: 为进一步提高地铁深基坑施工安全质量管理,落实各责任主体责任,强化基坑围护结构设计,规范施工缺陷处置质量安全工作,防范基坑突涌等事故发生,根据建质(2009)87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》和《杭州市建设工程施工安全管理条例》等法律法规和文件的规定,对地铁深基坑施工的风险预控和质量安全管理,提出如下管理意见,请遵照实施。在实施过程中,意见或建议请及时反馈我站。 一、优化基坑围护结构设计管理 设计单位应根据地铁深基坑所处水文、工程地质条件、管线种类及迁改、交通环境条件等,在设计阶段进行优化设计,根据相关方案的比选结果,明确以下内容: 1、地连墙接缝形式;支撑种类及支撑方式;当存在“Z、L、T”等异形墙幅的,应对异形墙幅的接头方式予以明确,附相应的节点大

样图; 2、对存在饱和砂土、杂填土以及地下水位高的地连墙,应明确地连墙槽壁的加固范围和深度; 3、对周边环境复杂、变形控制要求高的基坑,应明确地连墙插入比、基坑被动区土层加固、基坑内降水、基坑外降水以及地下水回灌等设计控制要求。 二、强化基坑临近通行道路质量控制 基坑临近通行道路质量控制是基坑安全的重要组成部分,应充分考虑基坑施工对周边环境的相互影响。 1、设计单位应对临近机动车辆通行道路进行专项设计,并进行承载能力验算; 2、涉及管线迁改的,设计单位应明确临时或永久迁改的具体管位及质量控制要求。 3、建设单位应在相关合同中明确临时便道通行的承载能力要求和维护要求,并落实附件《地铁车站深基坑边交通导改、管线迁改质量控制要求》相关内容。 三、强化专业分包作业管理 总包单位应强化分包作业管理,总包单位在选择围护结构(地连墙)专业分包队伍时,应比选分包队伍在杭地铁施工业绩和质量安全管理情况,择优选择,按程序进行申报和审批。 1、对超深地连墙、入岩隔水地连墙、砂卵石层厚度较大的复杂岩土地层的地连墙,总包单位应组织分包单位对成槽设备的选择进行

地铁车站明挖基坑土石方开挖和支撑安装施工方案

地铁车站明挖基坑土石方开挖和支撑安装施工 方案 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

广州市轨道交通三号线北延段四标【永泰站】土建工程车站明挖基坑土石方开挖及钢支撑 安拆施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁隧道集团有限公司 广州地铁三号线北延段同永嘉盾构项目部 二OO七年九月 车站明挖基坑土石方开挖及钢支撑安拆施工方案 一、工程概况 1、工程位置 广州地铁三号线北延段施工四标工程永泰站是三号线北延段第五个中间车站,位于广州市白云区同泰路与丛云路交叉路口,车站与同泰平行,呈东西走向,位于同泰路南侧。详见图1。 车站明挖基坑设计起点里程为YCK8+,终点里程为YCK8+,车站总长为131m,标准段宽度19.5m,最宽处为29.5m。 图1 永泰站平面位置图 2、周边环境及周边建筑物结构形式 车站明挖基坑位于同泰路铺路下,基坑北侧为同泰路(双向四车道)、紧邻在建华南三期公路高架桥,东侧为丛云路(需进行交通疏解)。南侧有A8、A6、A3等商住楼及超市,西侧有A6、A5民房。 周边存在多栋浅基础商住楼及民房,其主要结构形式有: (1)西侧各一栋A6、A5房,与基坑最近距离5.75m,基础为条形基础、上部为砖混结构。 (2)南侧一栋A8房与基坑最近距离4.37m,A3房紧邻基坑,A8房基础为条形基础、上部为框架结构,A3房为条形基础、上部为砖混结构。 (3)南侧嘉福广场A3房,与基坑最近距离3.21m,基础为条形基础、上部为框架结构。

(4)东侧一栋A2、A3房,与基坑最近距离6.99m,基础为条形基础、上部为砖混结构。 3、工程地质及水文地质情况 工程地质情况 根据施工图设计及第二次岩土勘察报告,永泰站主体明挖基坑场地内地质情况如下: (1)地面以下8.5m范围地层为土层,主要为素填土及粉质粘土,其中,基坑东南角地面以下~10m为含水中砂层,基坑北侧存在~2.2m厚的含水砂层。 (2)地面以下8.5m以下至连续墙底为灰岩、泥岩、页岩及砂岩层,岩层总体上软下硬,岩层上下层存在全、强、中、微风化的岩层复层结构。 水文地质情况 永泰站地形较平坦,地下水位受地形变化影响不明显,场地内地下水位埋藏较浅,勘察揭露的地下水稳定水位埋深为~5.40m,标高为~27.70m,地下水位年变化幅度为~3.20m。根据设计图,抽水试验单孔涌水量基岩平均为83m3/d、砂层平均为98.6m3/d,基岩渗透系数平均为0.91m/d、砂层平均为7.83m/d。砂层富水性较好,总的储量一般。地下水对混凝土结构无腐蚀性,对长期浸水状态下的混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,对干湿交替状态下的混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀性。 具体工程地质如图2、图3所示。 图2 永泰站右线地质剖面图 图3 永泰站左线地质剖面图 4、设计概况及施工参数 (1)基坑形状及大小 车站明挖基坑平面形状为不规则的八边形,基坑东西端深约18.4m,基坑中部深约17.4m,基坑开挖断面面积为3687.68m2,总土方量约64802m3。 (2)基坑支护体系 采用连续墙+幅间三根旋喷桩(桩间止水)+钢筋砼支撑(钢支撑)、钢筋砼围檩(工字钢围檩)的联合支护体系。 (3)支撑 基坑自上而下共设三层支撑,第一层支撑与冠梁同高,支撑直接撑于冠梁上,为800mm*1000mm矩形钢筋砼支撑,共有13条,其中9条斜撑,4条对撑,总长约

深基坑监测方案

佳惠·中央商厦 深基坑工程沉降、位移 监 测 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 东星建设工程集团有限公司 2014年8月20日 目录 一、工程概况 (1) 二、监测目的与技术 (1) 三、基本原则 (2) 四、监测依据 (2) 五、监测项目内容 (2) 六、测试方法原理 (4) 七、监测工作布置 (5) 八、监测频率与资料整理提交 (6) 九、质量目标和保证措施 (6) 十、附图 (7)

一、工程概况 本工程由怀化市黄金屋房地产开发有限公司兴建。建筑用地面积5774平方米,总建筑面积92812.34平方米,建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6°。本建筑为框剪结构,地上二十五层,地下三层,耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,建筑总高度为99.900m。本工程位于怀化市迎丰中路与鹤城区太平巷交汇处 本工程由于设计负三层地下室,导致基坑与周边落差较高,最高处近16米,施工安全隐患较大;地处城市中心地带,四周均为居民区,安全风险较大,本基坑工程在平面上呈不规则长方行,占地面积约13000 m2,设三层地下室,结构正负零相当于黄海高程214.96m,场地自然地面标高介于210.9~211.9m,在基坑支护设计中,地面标高取-0.30~0.50 m。基坑底标高取边承台底标高(-13.8m),则基坑开挖深度16.80~18.80 m。 根据工程地质勘察报告资料反映:基础以上主要由粉质粘土、卵石、强风化粘土岩、灰岩组成。 本工程地下水较丰富,主要由地下水、地表水及生活用水组成,地下水位受季节性影响变化较大;场地地形起伏较小, 本基坑工程重要性等级为一级,基坑工程采用复合喷锚网(护壁桩+锚杆+井字梁)为主的支护方案。 基坑周边为道路和民用建筑。 二、监测目的与技术要求 1、针对本工程的监测保护应考虑到以下各因素的影响: ①本工程施工周期较长,包括围护施工、基坑开挖及地下结构施工,而且基坑开挖面积较大,施工流程较多,对周围环境的保护要求较高。 ②本项目基坑紧邻怀化市迎丰中路,车流量大,对工程施工影响相当敏感,应严格控制土体的变形,确保安全和正常使用。

深基坑开挖施工中的动态监测方法实用版

YF-ED-J5949 可按资料类型定义编号 深基坑开挖施工中的动态监测方法实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

深基坑开挖施工中的动态监测方 法实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 鉴于深基坑的复杂性和不确定性,理论计 算还难以全面准确地反映工程进行中的各种变 化,故在理论分析指导下有目的地进行工程监 测十分必要。利用其反馈的信息和数据,一方 面可及时采取技术措施防止发生重大工程事 故,另一方面亦可为完善计算理论提供依据。 1、工程概况 大石站位于广州市番禺区北组团中心区规 划的新光大道下。车站呈一字型南北走向。车

站总长279.444m,基坑标准段宽19.7m,北端屏蔽线换乘区宽度为38.64m,开挖深度平均为13.8m.北端布置屏蔽线,车站呈丁字形换乘,总体为明挖地下两层车站。标准段结构形式为钢筋混凝土双层双跨结构。 车站主体围护结构采用钻孔灌注桩,直径为1200mm,间距1350mm,桩长18m~25m.桩间止水采用Φ600mm单管旋喷桩,深入不透水层1.0m.内支撑采用三道Φ600钢管支撑,第一支撑间距5.6~6.5m,施加200kN预应力,第二、三道支撑间距2.8~3.5m,分别施加600kN及350kN预应力。 2、监测项目 基坑开挖过程中,围护结构位移、内力、

地铁车站深基坑施工安全监理控制要点

摘要:以西安地铁2号线深基坑开挖施工监理为例,对深基坑施工控制要点进行了介绍。从深基坑施工的基坑开挖、支撑安装及制作、降水控制、监控量测结果等几个方面介绍了深基坑安全监理控制要点,以解决深基坑的施工安全监理问题,保证基坑施工安全。 关键词:地铁车站;深基坑;监理 地铁施工是个高风险行业,如何确保安全施工是监理的重要职责。实践说明,通过监理企业的强化管理和施工企业实施各种安全管理措施,能够确保工程建设的安全性。现将地铁车站深基坑施工中安全监理控制过程的一些做法和体会奉上,供各位同仁探讨。 我单位共监理三个车站,主体均为明挖二层岛式车站,双柱三跨箱型框架结构,设计埋深均为16m左右。进场后监理人员首先熟悉图纸,分析危险源,针对危险源编制了监理规划和监理细则,并组织实施。截止目前车站均已顺利封顶,无安全事故发生。回顾在基坑施工过程中的监理工作,其中开挖、降水、支撑是决定基坑施工成败的关键工序,是深基坑工程的主要危险源,现场监理人员应高度关注,具体如下: 1 基坑开挖过程的控制要点: (1)基坑开挖必须按设计要求分段开挖。每段开挖完成后尽快支撑。 (2)车站端头井的开挖,应首先撑好标准段内的2根对撑,再挖斜撑范围内的土方,最后挖除坑内的其余土方。对长度大于20m的斜撑,应先挖中间再挖两端。 (3)基坑开挖过程中严禁超挖,分层开挖的每一层开挖面标高不得低于该层支撑的底面或设计基坑底标高。 (4)基坑纵向放坡不得大于安全坡度,并进行必要的人工修坡。应对暴露时间较长或可能受暴雨冲刷的纵坡采用坡面保护措施,严防纵向滑坡。 (5)开挖过程中应及时封堵或疏导墙体上的渗漏点。 (6)坑底开挖与底板施工。 a.设计坑底标高以上30cm的土方,应采用人工开挖。 b.坑底应设集水坑,以及时排除坑底积水。 c.在开挖到底后,必须在设计规定时间内浇筑混凝土垫层。 d.必须在设计规定的时间内浇筑钢筋混凝土底板。 2 支撑安装和制作要点 (1)在开挖每一层的每小段的过程中,当开挖出一道支撑的位置时,即在支撑两端墙面上测定出该道支撑两端与或围檩的接触点,以保证支撑与墙面垂直且位置准确。在地面上要有专人负责检查和及时提供开挖面上所需要的支撑及其配件,支撑在使用前应进行试装配。 (2)支撑就位后应及时准确施加预应力。所施加的支撑预应力的大小应按设计图纸确定,每根支撑施加的预应力值要记录备查。 (3)为防止支撑施加预应力后和围檩不能均匀接触而导致偏心受压,首次施加预应力后立即在空隙处以速凝的细石混凝土填实。 (4)预应力复加。 a.在第一次加预应力后12小时内观测预应力损失及桩顶水平位移,并复加预应力至设计值; b.当昼夜温差过大导致支撑预应力损失时,应立即在当天低温时段复加预应力至设计值;

地铁车站深基坑开挖监测与数值分析

地铁车站深基坑开挖监测与数值分析 摘要:研究目的:在地下工程建设过程中,地铁车站作为重要的地下建筑公共设施,其安全性和稳定性显得尤为重要。本文通过研究某地铁车站深基坑开挖过程,对土体和支护的变形与稳定性展开研究,为今后的地铁车站建设提供借鉴和参考。 研究结论:通过综合分析评价,我们得出深基坑开挖过程中土体及支护的变化规律: 入土较深的围护墙体水平位移自下而上程递增趋势增长; 支撑轴力随开挖过程有较明显的变化,并最终趋于稳定。通过模拟对比发现,基坑的第一道支撑使用钢筋混凝土支撑较为合理,对支撑施加预应力能够有效地抑制地连墙和土体的侧向位移。 关键词:深基坑; 支护变形; 地下连续墙; 有限元 地铁车站深基坑工程作为一项复杂的综合性岩土工程,在施工过程中基坑内外土体应力状态的改变将会引起土体的变形,深基坑监测不仅可以保证基坑支护和相邻建筑物的安全,验证支护结构设计,还可以指导基坑开挖和围护结构的信息化施工,为完善设计分析提供必要的依据。本文结合某地铁车站深基坑工程具体情况,通过有限元程序与深基坑分析软件对地铁车站深基坑进行了模拟计算[1 -2],以及对现场监测结果的分析来研究地铁车站深基坑在开挖过程中土体与支护结构的变形规律。 1 工程概况 某地铁车站为标准地下两层车站,地下一层为站厅层,地下二层为站台层,总长183 m,站台为地下两层岛式站台,主体建筑面积为10 191.1 m2,出入口通道、风道建筑面积3 272.2 m2,车站主体建筑面积13 463.3 m2。标准段外包宽30.5 m,主体结构顶板覆土厚度2.42 ~5.26 m 左右,底板埋20.5 m( 有效站台中心处) ,基坑底位于粉砂层和粉细砂层上,潜水水位在地面以下0.5 ~2.0 m。 车站主体结构采用明挖法施工,在大道段采用盖挖顺作法施工。车站主体设有全外包防水层,沿车站长度方向依次分别开挖施工。车站主体结构采用钢筋混凝土箱型结构,围护结构采用地下连续墙加内支撑,围护结构与主体结构采用复合墙的连接方式。 2 开挖过程的数值分析 2.1 基本假定 由于地铁深基坑的实际施工过程较为复杂,在使用有限元和相关软件分析的过程中一般需将土体按弹性或弹塑性材料进行分析,为此做出如下假设: ( 1) 将岩土体视为连续、均匀、各向同性介质,采用 D -P 屈服准则; ( 2) 仅考虑土体自重应力的影响。 2.2 土体及支护的物理力学参数 地下连续墙及冠梁采用C30 混凝土,弹性模量E取为30 GPa,泊松比μ 取0.20,容重25 kN/m3。钢支撑直径为609 mm,壁厚14 mm,采用Q235 - B 材料,弹性模量E 取200 GPa,泊松比μ 取0.26。各层土物理力学参数如表1 所示。

相关文档
相关文档 最新文档