文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DDSY1352单相电子式预付费电能表使用说明书V1.0

DDSY1352单相电子式预付费电能表使用说明书V1.0

DDSY1352单相电子式预付费电能表使用说明书V1.0
DDSY1352单相电子式预付费电能表使用说明书V1.0

DDSY1352单相电子式预付费电能表

安装使用说明书V1.0

上海安科瑞电气股份有限公司一、概述

DDSY1352单相电子式预付费电能表是安科瑞电气最新研制的导轨式预付费产品。主要用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有预付费、负载控制及RS485通信(选配)等功能,性能指标符合GB/T18460.3-2001标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。

二、主要功能

功能名称功能说明功能配置

电能计量单相总有功电能计量(反向计入正向存储)■

参数测量U、I 、P、Q、S、PF、F测量■

预付费逻辑加密卡,实现先交费后用电■

报警及跳闸可配合预付费专用断路器实现负载断送电控制■

LCD显示8位段式LCD显示■

开关量输出可配合预付费专用断路器实现负载断送电控制■

通信RS485接口,MODBUS-RTU协议□C

(■:标配;□:可选)

三、技术参数

电气特性

电压输入工作电压范围220V ac±20%

参比频率50Hz

功耗<2V A

电流输入基本电流10A

最大电流60A

起动电流40mA

功耗<1V A (最大电流)

测量性能符合标准GB/T18460.3-2001

测量精度 1.0级

测量范围000000.00~999999.99kWh

脉冲输出输出类型无源输出,外接电源DC+5V~24V

脉冲宽度80±20ms

脉冲常数1600imp/kWh,LED同步指示

通信接口RS485(A+、B-)

介质 屏蔽双绞线 协议

MODBUS-RTU

机械特性

外形尺寸 长×宽×高 71mm×86mm×62mm (4模数) 最大接线能力

柔性电缆

25mm 2

环境条件

温度范围

工作温度 -20℃~60℃ 存储温度

-30℃~70℃ 湿度

≤95%(无凝露)

四、外形尺寸

脉冲

报警跳闸

85

65.5

72

45

70.5

五、接线与安装

DDSY1352单相电子式预付费电能表采用35mm 标准导轨安装方式。 注:①接线时务必拧紧,避免因接触不良而引起电能表工作不正常;②电能表ctrl 端子用于连接预付费表专用断路器的ctrl 信号输入端,以完成对负载回路的控制。控制示意图如下:

六、使用及操作

借助与电能表配套的安科瑞预付费售电管理系统,通过逻辑加密IC 卡可实现一表一卡的售用电管理功能。

6.1 插卡方法

将与电能表对应的IC 卡插入电能表卡槽,注意保证插卡方向正确。当电能表显示操作正确后,方可将IC 卡拔出。 6.2 用户购电

用户通过IC 卡从售电管理部门购电,将成功购电的IC 卡插入电能表,则将所购电量录入电能表中。

若用户所购电量与表内原剩余电量之和大于表内囤积电量值时,电能表则拒绝接受IC 卡内的购电量。

若外置断路器故障导致电能表的剩余电量出现负值(即过零电量)时,电能表录入购电量时会自动抵减过零电量。

6.3 有功电能计量

用户用电时,电能表累加计量用户总用电量,并递减计量用户剩余电量。 6.4 报警及预跳闸

电表具有两级电量报警控制功能。

报警电量为要求用户购电的第一次提醒。当电能表中的剩余电量<报警电量时,电能表上的红色报警灯亮,以提醒用户剩余电量不足,需要购电。

预跳电量为要求用户购电的最后一次提醒。当电能表中的剩余电量<预跳电量时,黄色跳闸灯亮,电能表跳闸。用户插卡后手动合闸可恢复用电,直至剩余电量用为0。当剩余电量<预跳电量时,用户应当尽快购电。

6.5 跳闸断电控制

当用户剩余电量为0kWh时,电能表自动拉闸断电,并显示剩余电量0000.00kWh,只有用户购电后才可恢复用电。

6.6 显示

正常情况下,电能表固定显示剩余电量。另有插卡显示和按键显示两种显示模式。当电能表处于插卡显示模式时,按键显示无效。

6.6.1 插卡显示

插卡一次可驱动一次插卡显示,显示项如下;若插卡后未拔卡,则自动轮显(3)-(7)项。

⑴读卡中

⑵读卡成功/失败

⑶剩余电量⑷用户号高位

⑸用户号低位⑹报警电量

⑺预跳电量

若插卡错误,则电能表显示读卡失败,其错误代号与含义对应如下:

错误代号含义

Err 00 非4442卡

Err 01 非安科瑞发行卡

Err02 数据错误

Err03 未定义的卡

Err04 卡密码错误

Err05 禁用调试卡

Err10 开户卡插入已开户电表

Err11 购电卡插入未开户电表

Err12 用户卡类型出错

Err13 购电次数出错

Err14 非本表卡

Err15 剩余电量超过囤积

6.6.2 按键显示

固定显示模式下,按下按键则进入按键显示模式,显示项如下;10s内无按键按下则自动退出,返回固定显示。

⑴剩余电量⑵总用电量

⑶电压⑷电流

⑸有功功率⑹无功功率

⑺视在功率⑻功率因数

⑼频率⑽表号高位

⑾表号低位⑿软件版本号

七、通信说明

7.1通信协议

DDSY1352单相电子式预付费电能表采用MODBUS-RTU协议。

7.2通信地址表

地址数据项名称长度(字节)范围单位

0000H 0001H 有功总电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh 0002H 0003H 有功峰电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh 0004H 0005H 有功平电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh 0006H 0007H 有功谷电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh 0008H 0009H 反向有功总电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh 000AH 保留 2

000BH 电压 2 0~65535 0.1V

000CH 电流 2 0~65535 0.01A

000DH 有功功率 2 -32767~32767 0.001kW 000EH 无功功率 2 -32767~32767 0.001kvar 000FH 视在功率 2 0~65535 0.001kV A 0010H 功率因数 2 -1000~1000 0.001 0011H 频率 2 0~65535 0.01Hz 0012H 年月 2

0013H 日时 2

0014H 分秒 2

0015H高8位地址 1 0~247

0015H低8位波特率 1 00对应9600

01对应4800

02对应2400

03对应1200

bps

0016H~0021H 第1时段费率号

第1时段终止:分

第1时段终止:时

第2时段费率号

第2时段终止:分

第2时段终止:时

……

第8时段费率号

第8时段终止:分

第8时段终止:时

3×8 费率号:

00对应峰

01对应平

02对应谷

0022H 0023H 上1月有功总电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh 0024H 0025H 上1月有功峰电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh 0026H 0027H 上1月有功平电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh 0028H 0029H 上1月有功谷电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh 002AH 002BH 上2月有功总电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh 002CH 002DH 上2月有功峰电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh 002EH 002FH 上2月有功平电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh 0030H 0031H 上2月有功谷电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh 0032H 0033H 上3月有功总电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh 0034H 0035H 上3月有功峰电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh

0036H 0037H 上3月有功平电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh 0038H 0039H 上3月有功谷电能 4 0~ 4294967295 0.01kWh 003AH 保留 2

003BH 003CH 本次购电量 4 0~ 4294967295 0.01kWh

BCD码

003D~003FH 用户号 6 000000000000~

999999999999

0040H 购电次数 2 0~65535

0041H 0042H 报警电量 4 0~ 4294967295 0.01kWh 0043H 0044H 预跳电量 4 0~ 4294967295 0.01kWh 0045H 0046H 囤积电量 4 0~ 4294967295 0.01kWh 0047H 0048H 剩余电量 4 0~ 4294967295 0.01kWh 0049H 004AH 累计购电量 4 0~ 4294967295 0.01kWh 004BH 004CH 过零电量 4 0~ 4294967295 0.01kWh 004D~004FH 表号 6 000000000000~

BCD码

999999999999

总部:上海安科瑞电气股份有限公司生产基地:江苏安科瑞电器制造有限公司

地址:上海市嘉定马东工业园区育绿路253号地址:江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号电话:(86)21-69158300 69158301 电话:(86)510-86179966 86179967 86179968

传真:(86)21-69158303 传真:(86)510-86179975 86179970

服务热线:800-820-6632 邮箱:JY-ACREL001@https://www.wendangku.net/doc/4a18646620.html,

网址:https://www.wendangku.net/doc/4a18646620.html,邮编:214405

邮箱:ACREL001@https://www.wendangku.net/doc/4a18646620.html,

邮编:201801

商场预付费插卡式电表启用方案

商场预付费插卡式电表 启用方案 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

商户插卡式预付费表启用方案 一、启用目的 为了有效管控商户的用电行为,使商户合理、高效的使用电能,避免商户拖欠电费的现象的发生,减轻由此给公司造成的经济负担,特制定此方案。 二、启用的方法和思路 实行逐层逐户启用电表、先缴费后使用电能的操作方法推进插卡式预付费电表的启用工作。计划从负一层开始安装,直至五层全部完成电表启用工作。 三、启用所需相关部门及商户支持配合事项 为了确保插卡式预付费电表安装工作的顺利进行,并积极做好对商户的解释、协调、费用预缴及电表缴费系统调试运行等一系列相关工作,需请相关部门及商户给予支持与配合,具体细则及说明事项如下: 1、市场部:市场部在该层准备启用插卡式电表的前三日,需在晨会上对商户提 前进行宣导,让商户准备预缴电费充值资金(一块插卡表暂按¥元充值计算,两块插卡电表¥元,以此类推),防止因资金不足影响商户正常用电。 2、财务部:每个楼层收银台配备一台本楼层商户电表充值卡充值系统,各楼层 收银台进行熟练操作,在启用插卡式电表的同时建立商户电表充值数据库,收银员系统操作培训由物业部负责。 3、物业部:

⑴按商户实际使用电表数量发放电费充值卡,充值卡与插卡式电表编号需逐一核对,并在登记表上记录,商户与物业部电工双方签字确认。 ⑵对启用插卡式电表的商户从电井断电,并对商户原先使用电表终指指数进行核对抄录,商户与物业部电工双方签字确认。 ⑶物业部电工负责将插卡式电表线路恢复正常接线,接线正确调试完毕后从电井恢复给插卡式电表供电,并抄录插卡式电表起始指数,商户与物业部电工双方签字确认。 ⑷商户第一次启用插卡式电表时,由物业部工作人员培训商户正确的电表充值卡操作方式,并告知电表使用相关事项。 4、商户: ⑴商户充缴电能余额不足时,插卡式电表面板上的报警灯会以闪烁方式提醒商户该电表充缴电能余额不足,即将断电。商户需尽快对该插卡式电表进行再次充值。以确保商户正常运营。 ⑵商户插卡式电表投入使用前,可能会出现一家使用多块插卡式电表的情况。为了预防商户充值时出现充错电表造成商户无法正常使用电能的情况,商户需将插卡式电表与该电表充值卡一一对应并以明显标记标明,仔细核对后再进行插卡充值操作,避免出现错卡、电能无法充值的现象发生。

智能预付费电表控制系统

智能电表预付费控制系统 楼铭达毛海锋 苏州未来电器有限公司苏州215144 摘要:本文主要分析了现有预付费电表系统存在的缺陷,提出解决现有缺陷的系统解决方案,分析解决方案的技术优势以及经济价值。 关键词:微型断路器,智能电表,电动操作机构 Lou Mingda Mao Haifeng Suzhou future Electrical Apparatus CO., LTD suzhou 215144 Abstract: This paper mainly analyzes the defects of current prepayment metering system. the solution to the system proposed in this paper solves the defects of current solutions. At the same time, the technical advantages and economic value of solutions are analyzed in this paper. Keywords: Miniature circuit breaker,intelligent ammeter,electro-control mechanism 1 引言 目前国内的电能预付费系统通常是由智能电表和预付费电表用微型断路器构成,当欠费后由智能电表来控制预付费电表用微型断路器进行分闸;预付费电表用微型断路器通常是通过在普通的微型断路器中加装一个可使微型断路器脱扣的电磁装置构成,欠费时智能电表使电磁装置的线圈通电使微型断路器脱扣,实现欠费时自动断电的目标。 但上述现有控制系统存在以下缺陷,由于在微型断路器中加装了电磁装置后由于空间的原因目前的大多预付费用微型断路器的N相是不具备非正常分断保护的。而且现有的预付费控制系统只能实现欠费后自动断电,无法实现缴费后自动上电的功能,需专业人员手动合闸。 现有预付费控制系统由于上述原因,从服务角度来说会导致用户供电的及时性受到影响,容易导致用户的投诉;从安全角度来说,如非专业电工去手动合闸会有很大的安全隐患;从经济角度来说手动合闸会有大量的人工成本的浪费。 本文设计的智能预付费系统采用由预付费用MOT系列电动操作机构配合普通微型断路器取代预付费电表用微型断路器,通过预付费用MOT系列电动操作机构带动普通微型断路器实现自动分闸和合闸。 2 智能预付费系统的工作原理 智能预付费系统如图1所示,主要由后台控制系统、信息采集通讯模块、智能电表、预付费用MOT系列电动操作机构、普通微型断路器等构成智能预付费系统。

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

. ... . DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

2 1.概述 DDSY 型电子式IC 卡预付费单相电能表,简称IC 卡电能表,用于计量额定频率为 50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合 GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC 卡)传递数据。 3.规格(见表1) 规格 型号 准确度等级 额定电压(V ) 标准电流(A ) DDSY 1.0级 220/110 5(20) 10(40) 2.0级 4.技术指标

4.1仪表常数1600imp/kW.h 4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为1.0 的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数 正常工作电压:0.9~1.1额定电压 极限工作电压:0.8~1.15额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃ 年平均温度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95% 其余时间有时可达85% 2

小区电表收费设计方案

学校家属区预付费电表设计方案 总体设计 系统结构由采集设备、通信信道、远程集中抄表与收费管理系统主站和中国银行易充值平台四部分组成,其中系统主站单独组网。 1)采集设备指安装在现场的采集终端(集中器)及计量设备(智能电表)。通信信道是指主站与采集终端的通信信道,主要包括以太网、GPRS/CDMA等。 集中抄表与收费管理系统主站网络主要由服务器、收费工作站、维护工作站以及相关的网络设备组成,该系统实现自动抄表与收费,并实现预付费 支持与中国银行易充值接口实现代扣充值。 远程通信组网 远程通信通道是指集中器与主站之间的通信通道,由于一般通信距离较远,称作远程通道,考虑充分利用已有资源及通信可靠性,本项目要求主站与集中器之间通信支持校园网。 本地通信组网 是指集中器与现场电表之间的通信组网方案,充分考虑各种通信方式的可靠性,本项目采用RS485总线方式。 软件架构 主站系统采用多层分布式结构,分别由展现层、业务处理层、通讯采集层以及数据层组成。 展现层:采用Web浏览器方式为用户受理各业务,提供可交互的界面。用户通过界面操纵各类业务、维护系统和设备。 业务处理层:提供和实现抄表、设备维护、用量计算、费用计算、缴费和票据打印等各类业务和服务,进行各类业务规则的处理。 数据层:数据的存储和一致性维护。

通讯采集层:负责与集中器或其它逻辑节点间的数据和信息交换,提供稳定、可靠的通讯链路等。 主要功能特点 远程自动抄表 实现对计量点的日冻结表码远程抄读,并用于用电监测与费用结算。 后台预付费 采用后台预付费模式,对用电用户实现预付费管理。 支持阶梯计费 支持按月阶梯计费,响应国家政策中关于能源阶梯计费要求。 多种缴费方式 支持收费中心坐收收费模式; 支持与中国银行易充值接口实现代扣充值; 自动催费 系统在用户剩余电费低于告警阀值或拉闸阀值时,系统自动对用户采用短信催费和拉合闸控制。 系统扩展及兼容设计 为保护投资的有效性,系统建设在规划设计阶段必须充分考虑系统扩展性和兼容性,以便满足业务范围扩大及系统规模增长的需求。 主站软件 提供统一的应用平台,系统应用采用模块化设计,随着业务的扩展,系统可平滑升级。 统一数据存储,对其它生产及应用系统提供数据接口,实现数据共享。 主站硬件 采用的主站硬件全部符合国际标准,主站硬件采用开放式分布式结构,随着计量点接入规模扩大,支持硬件设备无缝隙扩容升级。 规约兼容

隆基宁光单相费控智能电能表

【特点及用途】 1. 采用先进的集成电路设计和SMT工艺制造,其特点是高精度、宽负载、低功耗、抗干扰能力强。配有红外、RS485和载波通信接口。是一款具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电能表。 2.适用范围:计量额定频率为50Hz的交流单相正、反向有功电能。 3.产品符合GB/T17215.321-2008《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)》、GB/T15284-2002《多费率电能表特殊要求》、DL/T 645-2007《多功能电能表通信规约》、 Q/GDW 364-2009 《单相智能电能表技术规范》的全部技术要求。 4.功能配置表 注:“▲”代表该型号电能表有此功能

【规格及主要技术参数】 1. 规格: 本公司可根据用户要求定制各种规格的电能表。 2、主要技术参数: 2.1 基本误差: 2.2 电气参数(参比条件下测得): 起动电流:0.4 % Ib 功耗:电压线路< 1.5W, 6.0V A 电流线路< 1.0V A 潜动:具有逻辑防潜动电路

时钟误差< 0.5秒/日(23℃) 液晶使用寿命:>10年 掉电存贮时间:>20年 【功能介绍】 1.计量功能 1.1正向有功电量计量:电能表自动计量正向累计有功 电量,并分别计量正向尖、峰、平、谷各费率电量。 1.2反向有功电量计量:电能表自动计量反向累计有功 电量,并分别计量反向尖、峰、平、谷各费率电量。 当反向用电时,电能表给出反向指示。 1.3组合电量计量:电能表可根据“组合电量模式字(可 设置)”,进行组合总电量和各费率电量的计量。1.4本地费控智能电能表具有电费计算功能。计费方式 有分时电价和阶梯电价,对应分时电价电能表和阶 梯电价电能表两种。分时电价电能表根据尖、峰、 平、谷各费率的正、反向用电量累加和,分别按相 应费率的电价计算电费。阶梯电价电能表根据当月 的实际用电量,按照预设的阶梯电价分段计算电费。 1.5瞬时参量测量:电能表可测量电压、火线电流、零 线电流、功率、功率因数等参量。 2.分时费率功能

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

DDSY 型电子式IC 卡 预 付 费 单 相 电 能 表 使 用

说明书

1.概述 DDSY 型电子式IC 卡预付费单相电能表,简称IC 卡电能表,用于计 量额定频率为50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能 该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符 合GB/T17215-2002和GB/标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃 电等特点。 2. 工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理 器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲 序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡 接口与电能卡(IC 卡)传递数据。 3. 规格(见表1) 4. 技术指标 4. 1仪表常数 1600imp/ 4. 2基本误差(见表) 制弑输出 电卡接口 LBD1 眾 电 圧 取样 电 流縣样

4. 3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为的条件下,当负载电流为%级),%级)时。电能表应能连续计量电能。 4. 4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲4. 5电气参数 正常工作电压:?额定电压 作电压:?额定电压 2000VAC 耗:W 2W和10VA 4. 6适用条件 正常工作温度:-10 C?+45C 极限工作温度:-25 C?+55C 存储和运输温度:-25 C?+70C 年平均温度:W 75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95%其余时间有时可达85% 4. 7机械参数 外型尺寸:175m M 117m M 68mm 重量:约 极限工绝缘电压:> 功率消

预付费电能表使用说明

预付费电能表使用说明 尊敬的用户: 您好!为方便您使用本公司生产的预付费电能表,请阅读以下内容。 一、预付费电能表应用计算机管理,先购电后用电,该电表采用一表一卡,专卡专用(用户持有的IC卡不能互换),失卡不失电,可补卡再用。电卡能双向传递数据,达报警电量时能提醒用户购电,当电量为零时,将自动拉闸断电。 二、电表上电后将依次显示以下内容。电表厂号后六位数(CH××××××)、电表常数(HC== ××××)、产品版本号(0321 20C1)、剩余电量(××××××)。(本提示仅供物业及电工人员作参考) 三、当您领到物业部门发放的购电卡时,确认好电表后将电卡(金属芯片朝内)垂直插入对应的电表卡槽,如是有效购电卡,则电表自动将数据读入表内,数码管(LED)显示屏依次显示:最近一次购电量(P0= = ××××)、总购电量(P= ××××××)、购电次数(PC== ××××)、报警电量(P1 ==××××)、赊欠限量(P2 ==0000)、限容功率(FOX=××:××)。拔卡后请妥善保存。 四、电表运行过程中,每间隔30秒轮流显示表内剩余电量及总用电量。(当显示屏左上角小指示灯点亮时,显示总用电电量;当显示屏左下角小指示灯点亮时,显示剩余电量) 1、总用电量分两段显示:第一段显示十万位、万位、千位、百位数值,第二段显示十位、个位及小数位数值; 2、剩余电量分两段显示:第一段显示千位、百位的数值,接下来再显示十位、个位及小数位的数值。 五、当表内的剩余电量小于报警电量的2倍时,报警指示灯将闪烁显示提醒用户购电;当表内剩余电量小于报警电量时,报警指示灯将常亮提醒。购电前,用户须将电卡插入电表卡座一次,便于将电表内数据送回计算机数据库。 六、当电表运行过程中,如报警指示灯快速闪烁,则警告用户已超容用电。如该电表被设置为超容断电限容方式,则超容用电30秒后,将拉闸3分钟。此时用户插入购电卡可立即恢复供电。 七、当管理系统将限容方式设置成“超容断电”模式,在报警提醒时用户未插卡响应,则当剩余电量为用户约定的报警电量时,电表拉闸断电警告,此时将电卡在电表卡座上插一次即可恢复供电。

单相远程费控电能表说明书

DDZY105型 单相远程费控智能电能表 使用说明书

一、概述 DDZY105型单相远程费控智能电能表,是根据国家电网“统一坚强智能电网”建设的总体要求,在国网公司智能电表系列标准的基础上研制而成的新一代智能电能表。 该电能表采用了超大规模数字信号处理芯片、永久保存信息的存贮器、485通讯、载波通讯和红外通讯、大画面宽温液晶显示等先进技术。电能表采用了先进的SMT表面贴装工艺,外壳采用高强度、阻燃环保材料、造型新颖、美观适用,具有较高的绝缘强度和耐腐蚀性。该表集众多功能于一体,具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、信息交互等功能。 二、依据标准和规范 该智能电能表设计、测试、制造均符合或超过国家标准和电力行业标准。 ● GB/T 15284—2002 《多费率电能表特殊要求》 ● GB/T 17215.321—2008 《交流电测量设备特殊要求-第21部分静止式有功电能表(1级和2级)》 ● GB/T 17215.211—2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件-第11部分:测量设备》 ● GB/T 15464—1995 《仪器仪表包装通用技术条件》 ●《广东电网公司RS-485接口单相电子式电能表通讯规约(第二版)》 ● DL/T 614—2007 《多功能电能表》 ● DL/T 645—2007 《多功能电能表通信协议》 ● DL/T 566-1995 《电压失压计时器技术条件》 ● Q/GDW 205—2008 《电能计量器具条码》 ● Q/GDW 354—2009 《智能电能表功能规范》 ● Q/GDW 355—2009 《单相智能电能表型式规范》 ● Q/GDW 364—2009 《单相智能电能表技术规范》 ● Q/GDW365—2009 《智能电能表信息交换安全认证技术规范》 三、工作原理 3.1 工作原理说明 智能电表工作时,电压、电流经传感器件转换为采样信号通过滤波处理后送入计量芯片,计量芯片将能量信号转化为脉冲信号送到CPU进行电量脉冲采集,电量累计和各项计算分析处理,其结果保存在数据存贮中;同时CPU完成红外、485通讯、LCD显示等功能处理。电表带有硬时钟电路,保证时钟在标称温度下时钟日误差小于0.5s/d。数据安全性上采用冗余设计,数据采用多重备份,确保计量数据可靠。 3.2 工作原理框图

有关预付费电能表使用及其存在的问题探讨

有关预付费电能表使用及其存在的问题探讨 发表时间:2018-11-17T14:44:50.067Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者:丁佳[导读] 摘要:文章对目前我国预存付费电能表的使用方法及使用过程中存在的问题进行了系统的分析和调研,并针对如何提高加强防窃电管理的有效性,以及提高预付费电能表的使用效率提出了几点建议。 国网安徽省电力有限公司阜阳供电公司安徽省阜阳市 236000 摘要:文章对目前我国预存付费电能表的使用方法及使用过程中存在的问题进行了系统的分析和调研,并针对如何提高加强防窃电管理的有效性,以及提高预付费电能表的使用效率提出了几点建议。 关键词:预付费电能表;使用;效益;防窃电技术引言 电费是供电企业维持生产和发展的主要资金来源,是否能够及时回收对供电企业资金循环具有重要的作用。由于多年来“先用电、后付费”的用电模式、“点多面广”的电力客户群和必须现场停限电的技术手段,以及配套法规与市场经济的不适应,直接导致供电企业在电费回收上存在着巨大的风险,历年来也倾注了极大的人力、财力,增大了营运压力。在这种背景下,为更好地适应电力体制改革,预付费电能表随之得到了广泛地应用。 由于早期核心关联的通讯技术应用不成熟,系统的兼容性成了影响电能计量管理远程自动抄表系统推广应用的一个重要障碍,特别是通信协议的兼容性和制造标准的不一致。IC卡式预付费电能表在当时的环境下,无奈地规避了通讯技术的应用瓶颈。 1 预付费电能表使用方法及IC卡电能表产生的效益 1.1 预付费电能表使用的一般流程 1)供电部门为用户安装电能表。2)用户到供电大厅办理IC卡电能表开户业务,供电部门制作用户IC卡,写入必要运行参数,完成开户和购电电量。3)用户插卡将运行参数信息输入电能表的单片机,同时表内信息参数返写入电卡内。4)满足一定条件时,IC卡闭合控制开关,允许用户用电。当电能表内电量不足或低于下限报警电量时,提示用户购电;当电量为零时,开关断开停止供电。5)用户可在电能表内电量不足、低于下限报誓或开关断开停止供电时,持卡到供电营业部门进行缴费充值。6)用户再次对电能表插卡,继续用电。 1.2 IC卡电能表产生的效益 1.2.1 社会效益 将供用电关系纳人市场经济轨道,有利于用户增强电是商品的意识,使供用电关系进人良性循环;提高电费回收率,减少国家损失的同时也减少了用户用电的盲目性;调整和限制高峰负荷,平抑负荷曲线,进而提高供电质量。 1.2.2 用户效益 杜绝了用户纠纷可节约用电、计划用电;不再受抄表人员制约;基本不改变原配电线路,更换为预付费电能表即可,减少了改造费用。 1.2.3 为电力企业的可持续发展奠定了基础 从根本上解决收费难的问题;为电能的商品化提供物质条件;利于供电部门对用户非法用电情况核查;实现了用电自动化,提高了营业管理水平。 2 影响预付电能表使用效率的不利因素 2.1 人员素质问题 IC卡预付费电能表售电系统一直在更新升级改造中,而每次改变都需要售电人员的操作配合。由于操作繁琐、且对系统的不熟悉造成了售电后电能表不读卡或读卡错误。因为使用者素质不尽相同,常导致插卡错误,使电能表不能读卡。因此在使用中出现用户频繁换表的问题,极大地增加了现场人员的工作量,缩短了电能表的使用寿命。 2.2 电能表及系统问题 2.2.1 难以适应电价波动的需求 电价制度不可能长期停留在单一计价模式和同一标准上,如上海等大城市已经在居民中推行峰谷分时电价,这时卡表就难以胜任了。为了避免由于电价变动造成买卖双方的经济损失,IC卡电量不能大量销售。另外IC卡本身成本不低,每表一卡,如广泛使用预付费电能表则使得售电工作量十分可观。 2.2.2 采用预付费式电能表后对实际用电量的统计工作带来不便 预付费式电能表的特别之处在于需要电力用户提前进行购电,只有在交付费用后才能继续用电,当电力用户所购买的电度额数没有剩余时,预付费式电能表就能停止供电,当电力用户交付费用后,则会自动继续供电,这就在一定程度上加大了供电企业统计电力用户的实际用电量工作的难度。 2.2.3 抗干扰能力差 特别是开放式卡口,在电能表被外界干扰、攻击造成控制系统失效后,极易发生电费纠纷。 2.2.4 价格高,寿命短,综合效益差 在我国,多数省市的供电企业在采用了价格较高的付费电能表后,在收取电费时多数还是按照电力用户的实际负荷的电量和电价作为结算电费的依据,预付费只起到了预估售电以便控制客户及时缴费的作用,并没有实现用电与售电系统同步管理,同时,预付费电能表的成本造价过高,使用年限较短,与供电企业可持续发展战略要求不是十分的相符。 3 防窃电管理的技术措施 3.1 加强现场安装的监管力度 1)将所有电能计量装置都安装在计量柜内。同时,互感器的二次接线侧、表计的表盖及接线盒、接线端子均加铅封。重点用户的低压接户线绝缘子到计量装置间的接线可用电缆或用塑料套管将所有导线一起套住,利用密封盒对计量端子全部加封。计量柜加铅封及封条,封印编号记录完善,便于用电检查。

IC卡预付费售电管理软件说明书

IC卡预付费售电管理软件说明书 (单机版V1.2) 1功能概述 IC卡预付费售电管理软件主要用于管理IC卡预付费电能表用户,对IC卡进行日常操作,并能完成对各种数据的处理、统计和单据打印等功能。 2系统主要组成 预付费售电管理软件、RW666型IC卡读写器、DDSY666电能表。 3应用环境 IC卡预付费售电管理软件采用Delphi6.0语言和Sqlserver7.0数据库开发,该系统可安装在WINDOWS98、WINDOWS NT、WINDOWS2000、WINDOWS XP等操作系统中。 4安装说明 本软件配有安装光盘,运行安装光盘中的SETUP.EXE,根据提示操作,安装程序会自动进行软件安装,然后需要安装Sqlserver2000数据库。 5系统功能介绍 本系统在功能上分为:用户管理、IC卡操作、电量查询、统计报表、系统维护等五大模块。 5.1 用户管理 5.1.1 档案管理 其功能主要包括: 1.建立用户档案的基本资料; 2.修改用户的基本资料; 3.删除档案记录; 4.浏览全部用户档案及查询某个档案的详细资料; 5.打印档案成册; 6.用户过户; 7.用户销户。

5.1.2 档案查询 可以根据多种查询条件查询用户档案的基本资料。 5.1.3 电价维护 本系统可以增加、修改、删除电价项目和电价值。 5.1.4 收费方式维护 本系统可以增加、修改、删除收费方式。 5.1.5 操作员管理 只有系统管理员才能进行增加、修改、删除售电员,而售电员无权进行修改与添加操作,同时也只有系统管理员才能对售电员进行授权。 5.1.6 修改密码 售电员进入系统后可以修改自己的登录密码。 5.2 IC卡操作 5.2.1 通讯连接 本管理软件的数据通讯是通过连接在PC机的串行通讯口上的IC卡读写器对IC卡的读写来实现的,当读写卡不成功时需检查通信接口、IC卡读写器、电源和IC卡等的连接是否正确。 5.2.2 IC卡类型和功能 本系统中IC卡类型分为:初始化卡、售电卡、补卡、检测卡等四种类型。 1、初始化卡:用于将安装状态的电表设置为运行状态,并且完成一表一卡的对应工作。初始化卡插入电表后自动转换为售电卡。 2、售电卡:由初始化卡转化而成,用户持有,用于向运行状态的电能表中增加购电量,并将电能表中的数据返写回售电管理部门。 3、补卡:用于为丢失售电卡的用户补发售电卡。

分析预付费电能表故障及解决措施

分析预付费电能表故障及解决措施 通过预付费电能表的特点,分析预付费电能表出现的故障,针对各项故障提出改进方法,找出解决的办法,使其能更好的适应当前飞速发展的电力市场和民众的需求。 标签:预付费电能表故障分析解决措施 预付费电能表的主要特点:当预付费表内剩余电量用尽或协议透支电量用尽时,电表能直接或输出跳闸控制信号,切断用户的用电负荷,强制用户购电,实现客户“先买电后用电”的功能。采用光电耦合器采样电能表脉冲的方式自动计量用电量。在额定电流范围内能限制最大使用功率(由供电管理部门限定);一表一卡,专卡专用,失卡不失电,补卡再用;IC卡能双向传递数据;电表具有声、光报警功能,能提供多种声光报警方式;能自动断电警告用户及时购电,当IC 卡表内的电量为零时,能自动拉闸断电。且,现阶段我们使用的IC卡具有写入数据和存储数据的能力,并抗破坏力强、存储容量多、加密性强、成本低、携带方便等诸多优点。 无法售电,售电卡插卡无效,在插卡操作的过程中极易将开户卡错位使用,卡方向有可能插错,串口选择的不正确,写卡机不正常。卡面氧化或受强磁干扰。由于预付费电能表是一表一卡,开户送电时预付费表读到的开户卡信息与表计本身信息不符,则会造成预付费电能表不能合闸送电正常使用。应检查写卡机,看电源指示、开关状态应正常,按箭头所示方向将卡插入电表,金属面向左,插入后保持5秒以上。不可把卡在表内快速频繁插入,否则将导致烧卡。卡的金属面要保持清洁,如有污物或表面氧化,用橡皮檫擦干净。卡要妥善保管,不要与强磁等干扰源放在一起,否则容易引起卡内数据部分损坏。选择正确的串口,串口号必须与实际相连的写卡机对应,正确选择对应的预付费表厂家,输入的参数(卡类型、写卡机类型)应正确,如系统有提示,请保存提示信息,与厂家联系。用户在营业厅领开互户卡时,业务员应当提醒用户专卡专用,并在卡上标注好用户的总户号及表号,方便用户辨认。同时,在营业厅内放置样表及样卡,业务员现场演示,解答用户疑问。 当IC卡非法或其他错误时,电表报警且数码管显示错误信息,如下表: 表中剩余电量大于“0”后,但用户不能正常用电。 原因分析:①电表液晶显示上出现“”符号。②预付费表发出断电控制。 解决措施:①首先查看电表液晶显示上是否出现“”符号如果无此符号,说明该断电不是因预付费表发出的断电控制。反之,是由预付费表发出的断电控制。 ②如果是由预付费表发出的断电控制,可能是由于用户的用电负荷大于预置的“超负荷限制阀值”而导致的超负荷跳闸控制。在此种情况下,一段时间后因平均功率的降低将允许用户用电(自动或手动)。如果不是因预付费表发出的断电控

单相电子式预付费电能表使用说明

DDSY1270系列 单相电子式预付费电能表 单相电表:DDSY1270型5(20)A 10(40)A 15(60)A 20(80)A 执行标准:GB/T17215.321-2008 GB/T18460.3-2001 产品简介 DDSY1270型单相电子式预付费电能表是我公司研制的新型预付费电能表。IC卡电表采用4位数码管显示,射频卡电表采用6位数码管显示。均具有预付费及多项智能化管理功能。 主要参数 1、工作电压范围:220±20%VAC 2、规格:5(20)A 10(40)A 15(60)A 20(80)A 3、额定频率:50Hz 4、标准度等级:1.0级 5、功耗:<0.5W 6、工作温度:-25℃~+60℃ 7、工作湿度:≤85% 主要功能 1、精确计量有功电能、反向电能正向计量。 2、电表计量线性好、动态工作范围宽。 3、预付费功能:采用插卡IC卡或射频卡两种预付费方式(可选),具备极高的安全性。 4、射频卡电表具有防潮、防尘、无磨损、抗腐蚀、抗静电攻击等特点、数据状态用LED指示、方便用户 理解。 图片:

DDSY1270单相电子式预付费电能表 使用说明书 西安北斗星数码信息股份有限公司 一、概述 DDSY1270型单相电子式预付费电能表是我公司研制的新型智能化电能表,各项技术指标符合GB/T17215-2002《1级和2级静止式交流有功电度表》和GB/T18460-2001《预付费电度表》的技术要求。本表数据传输媒介采用非接触式IC卡技术,具有防水、防潮、防尘、无磨损、抗腐蚀、抗磁电攻击等特点。数据显示部分采用符合国家标准的6位数码管显示。数据状态分别用3个LED指示,方便用户理解。 二、产品特点 (1)数码管六位显示,用户辨认方便。 (2)采用射频卡技术避免了接触式IC卡的不安全因素。 (3)外观设计简单、新颖,大方 三、主要技术指标 (1)准确度等级:1.0级,基本误差、启动潜动符合国标要求。 (2)额定电压:220V (3)标定电流:5(20)A、10(40)A、15(60)A (4)功耗:小于0.5W (5)工作环境:-25℃~55℃ (6)预付费功能:预收电费,剩余电量为零时自动拉闸断电。 (7)合闸拉闸方式:内置电控开关 (8)记忆功能:双显示,计数器显示累积电量,LED剩余电量及其他信息。 (9)断电情况下表内数据可保存10年,IC卡刷卡次数10万次以上。 四、电表的使用 DDSY1270型电表用于单相有功的计量场合。 (1)购电: 用户持用户卡到售电管理部门办理购电业务。 (2)用户将购电量刷入电表: 将购电卡靠近电表右侧标有刷卡有效区的一面,这时新购用电状态指示灯亮,6位显示器上显示的为本次购电量。2秒钟后累计用电 状态指示灯亮,6位显示器上显示的为累计用电量。2秒钟后剩余用电量指示灯亮,6位显示器上显示的为剩余用电量。完成后用户可正常用电。 (3)剩余量报警: 当前剩余电量小于报警电量时,显示器开始以一定的频率闪烁显示当前剩余电量,提醒用户购电。(4)断电提醒:

预付费电表售电管理系统

预付费电表售电管理软件 本文共四章主要针对用户能快速熟练使用预付费电表售电管理软件所制作的简要操作流程指导和常见操作问题处理,具体详细操作内容请进入预付费电表售电软件帮助信息栏里的帮 助目录和使用手册。 第一章使用操作流程 软件安装―软件注册和人员电价设置—开户―售电—以后都是售电 一、软件安装流程及说明 打开安装文件—点击“下一步”—点击“下一步”—输入密码888615或序列号9957-5296-0205-5330 后点击“下一步”点击“浏览”选择安装路径为D盘或其他非系统盘 (请勿安装在电脑操作系统盘,以免电脑中毒系统重装造成数据丢失)再一直点击“下一步” 到完成。 二、软件使用注册和功能设置 打开系统:输入密码800001 (初始密码为编号)左键单击“确定” 跳出窗口提示“系统还没注册~~~~ ”单击“确定”牖动跳转到“注册授权” 注:软件使用前必须注册,也可在“设置维护”项里点击“系统设置维护”打开“注册授权”界面 注册信息设置:收费站编号为“0”,收费站名称根据自己情况填写,管理单位名称根据自己情况填写,系统注册编码可填六位数字(系统注册信息为软件对电表的识别身份信息非常重

-la|x| 要,要求用户把注册信息记录下来永久保存) ,数据库路径和数据库备份路径可为系统检测 到的默认路径无需更改, 填写完整后单击上面的“保存注册设置”,窗口提示系统注册清空数 据库,点击“确定”(系统投入使用后禁止修改注册信息否则会造成电表无法正常使用) 系统选项设置:点击注册授权旁边的“系统选项”,建议把报警方式改为“固定电量”以下蓝框内 信息可双击修改为 10度(其他建议保持默认),囤积电量可根据自己要求可修改为更高 99999 (具体说明请参考帮助信息栏的使用手册和帮助目录) ,连接好读卡器并打开读卡器 开关再在窗口选者连接串口(如 C0M1、C0M2~~ )并测试端口直到检测到有读写设备后 点击上面“保存系统设置选项” 黑统基本催息设置 打印发票设置:点击系统选项旁边的“发票设置”,点击“选择”可在DATA 文件夹下的GDFP 文件夹下找到三种发票格式选择自己需求选择任意一种再点击“保存发票设置” ,如无要求可 不设置 操作人员设置:点击上方“人员设置”(也可在“设置维护”项里点击“人员电价设置”来打开“操 作人员”窗口,增加操作人员:点击“增加”在编号处填入六为数字,填写好姓名,密码不用填 写默认为编号电话可填可不填,在右边选择好权限(要求主管权限在所有功能前打",普通 售电员在营业售电和查询数据打",工程人员在表计管理打"根据需求也可增加查询数据项 目),输入完成后点上面“保存”

单相费控智能电能表使用说明书

目录 1.概述 (2) 1.1性能 (2) 1.2 工作原理: (3) 2.技术参数: (3) 2.1 规格及技术参数: (3) 3.使用说明 (5) 3.1液晶显示示意图如下表: (5) 3.2 状态指示灯 (5) 3.3 数据显示: (5) 4.电表功能 (6) 4.1 计量功能: (6) 4.2 费控功能: (6) 4.3 负荷开关: (6) 4.5 安全认证加密: (7) 4.6 测量及监测: (7) 4.7事件记录: (7) 4.8 费率、时段功能: (7) 4.9 冻结功能 (8) 4.10 报警功能 (8) 4.11 显示功能 (8) 4.12 通讯接口 (10) 5. 表外形尺寸图及接线图 (10) 5.1外形尺寸图: (10) 5.2 接线图 (10) 5.3 脉冲输出接线图: (11) 6.运输贮存与保证期限 (12)

1.概述 DDZY22-Z型单相费控智能电能表,采用当今最先进的电能表专用集成电路、微处理器、永久保存信息的不挥发性存贮器、宽温液晶显示等技术和SMT 工艺设计、制造,是高精度、宽负载、高灵敏、低功耗,供计量额定频率为50/60Hz 的单相电网中的交流有功电能,该表集众多功能于一体,实现了正、反向有功、分时电能计量以及远传实时电压、电流、零线电流、功率、功率因数等,并可通过远程售电系统实现用户“先买后用”的预付费功能,又可灵活预置多种功能:冻结电量、故障报警、自动断电、开盖记录、自动抄表等功能。以PC机和掌上电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有红外、RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。 供电部门可通过计算机和远程售电管理系统对用户预置购电量,并可设置剩余报警电量、跳闸报警电量、协议透支电量等。此电能表一表一加密模块,智能表上的所有数据信息均经加密处理,保障了用户的用电利益,同时售电管理系统中存储用户地址、姓名、以及此用户表的出厂表号、表常数等信息,便于用电管理与用电监察。 1.1性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品有明显提高,为方便供电部门对表的标准化管理,表内设有误差微调装置。 1.1.2、当电源失电后,不可充环保锂电池作为后备电源,保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合隔离脉冲输出接口,以便于进行误差测试或脉冲采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。 1.1.3、电表运行信息可由低压电力线载波、掌上电脑,RS485接口三种媒介传

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

. . DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

1.概述 DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表,简称IC卡电能表,用于计量额定频率为50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC卡)传递数据。 3.规格(见表1) 规格型号准确度等级额定电压(V)标准电流(A) DDSY 1.0级 220/110 5(20) 10(40)2.0级 4.技术指标

4.1仪表常数1600imp/kW.h 4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为1.0 的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数 正常工作电压:0.9~1.1额定电压 极限工作电压:0.8~1.15额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃ 年平均温度:≤75%

预付费电能表应用中常见的问题及解决方案

预付费电能表应用中常见的问题及解决方案 发表时间:2017-11-23T16:11:37.530Z 来源:《电力设备》2017年第19期作者:张静 [导读] 摘要:随着我国市场经济体制的不断发展与完善,电力企业作为促进我国国民经济发展的基础产业,在发展过程中面临着巨大的机遇和挑战,人们对电力企业的要求也随之增高。 (唐山市信实供电服务有限公司卑家店供电营业厅河北唐山 063100) 摘要:随着我国市场经济体制的不断发展与完善,电力企业作为促进我国国民经济发展的基础产业,在发展过程中面临着巨大的机遇和挑战,人们对电力企业的要求也随之增高。文章对目前我国预存付费电能表的使用方法及使用过程中存在的问题进行了系统的分析和调研,并针对如何提高加强防窃电管理的有效性,以及提高预付费电能表的使用效率提出了几点建议。 关键词:预付费电能表;使用;效益 1 预付费电能表使用方法及IC卡电能表产生的效益 1.1 预付费电能表使用的一般流程 (1)供电部门为用户安装电能表。 (2)用户到供电大厅办理IC卡电能表开户业务,供电部门制作用户IC卡,写入必要运行参数,完成开户和购电电量。 (3)用户插卡将运行参数信息输入电能表的单片机,同时表内信息参数返写入电卡内。 (4)满足一定条件时,IC卡闭合控制开关,允许用户用电。当电能表内电量不足或低于下限报警电量时,提示用户购电;当电量为零时,开关断开停止供电。 (5)用户可在电能表内电量不足、低于下限报誓或开关断开停止供电时,持卡到供电营业部门进行缴费充值。 (6)用户再次对电能表插卡,继续用电。 1.2 IC卡电能表产生的效益 1.2.1 社会效益 将供用电关系纳人市场经济轨道,有利于用户增强电是商品的意识,使供用电关系进人良性循环;提高电费回收率,减少国家损失的同时也减少了用户用电的盲目性;调整和限制高峰负荷,平抑负荷曲线,进而提高供电质量。 1.2.2 用户效益 杜绝了用户纠纷可节约用电、计划用电;不再受抄表人员制约;基本不改变原配电线路,更换为预付费电能表即可,减少了改造费用。 1.2.3 为电力企业的可持续发展奠定了基础 从根本上解决收费难的问题;为电能的商品化提供物质条件;利于供电部门对用户非法用电情况核查;实现了用电自动化,提高了营业管理水平。 2 影响预付电能表使用效率的不利因素 2.1 人员素质问题 IC卡预付费电能表售电系统一直在更新升级改造中,而每次改变都需要售电人员的操作配合。由于操作繁琐、且对系统的不熟悉造成了售电后电能表不读卡或读卡错误。因为使用者素质不尽相同,常导致插卡错误,使电能表不能读卡。因此在使用中出现用户频繁换表的问题,极大地增加了现场人员的工作量,缩短了电能表的使用寿命。 2.2 电能表及系统问题 2.2.1 难以适应电价波动的需求 电价制度不可能长期停留在单一计价模式和同一标准上,如上海等大城市已经在居民中推行峰谷分时电价,这时卡表就难以胜任了。为了避免由于电价变动造成买卖双方的经济损失,IC卡电量不能大量销售。另外IC卡本身成本不低,每表一卡,如广泛使用预付费电能表则使得售电工作量十分可观。 2.2.2 采用预付费式电能表后对实际用电量的统计工作带来不便 预付费式电能表的特别之处在于需要电力用户提前进行购电,只有在交付费用后才能继续用电,当电力用户所购买的电度额数没有剩余时,预付费式电能表就能停止供电,当电力用户交付费用后,则会自动继续供电,这就在一定程度上加大了供电企业统计电力用户的实际用电量工作的难度。 2.2.3 抗干扰能力差 特别是开放式卡口,在电能表被外界干扰、攻击造成控制系统失效后,极易发生电费纠纷。 2.2.4 价格高,寿命短,综合效益差 在我国,多数省市的供电企业在采用了价格较高的付费电能表后,在收取电费时多数还是按照电力用户的实际负荷的电量和电价作为结算电费的依据,预付费只起到了预估售电以便控制客户及时缴费的作用,并没有实现用电与售电系统同步管理,同时,预付费电能表的成本造价过高,使用年限较短,与供电企业可持续发展战略要求不是十分的相符。 3 防窃电管理的技术措施 3.1 加强现场安装的监管力度 (1)将所有电能计量装置都安装在计量柜内。同时,互感器的二次接线侧、表计的表盖及接线盒、接线端子均加铅封。重点用户的低压接户线绝缘子到计量装置间的接线可用电缆或用塑料套管将所有导线一起套住,利用密封盒对计量端子全部加封。计量柜加铅封及封条,封印编号记录完善,便于用电检查。 (2)电能计量装置的接线必须规范。特别是电能表的中性线必须与电源线直接连通,不得与其他用户共用中性线。连接表计的电压线应在计量箱内引接,不得在开关上引接,以防窃电。进表导线裸露部分必须插入接线盒内,使表孔不留间隙,防止短接表计。 3.2 推广使用全电子式多功能电能表 电子式电能表具有不能倒字,底数不能清零,不可更改表计常数,有失压、失流记录及电流不平衡记录、逆相序记录、编程等事件记

相关文档
相关文档 最新文档