文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 承插式混凝土管施工方案-新

承插式混凝土管施工方案-新

承插式混凝土管施工方案-新
承插式混凝土管施工方案-新

一.施工准备

1.施工前对现况管线的平面位置和高程与施工管线的关系,经核实后,将了解和掌握的情况标注在图纸上。

2.完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。

3.按照图纸完成100mm厚混凝土垫层。

4.预应力钢筋混凝土管达到设计强度,管道抗渗性能检验压力试验合格,抗裂性能达到抗裂检验压力指标要求。

5.承口和插口工作面光洁平整,局部凹凸度用尺量不超过2mm,不应有蜂窝、灰渣、刻痕和脱皮现象,钢筋保护层厚度不得超过止胶台高度。

6.管体内外表面应无露筋、空鼓、蜂窝、裂纹、脱皮、碰伤等缺陷,保护层不得有空鼓、裂纹、脱落。

7.承插式钢筋混凝土排水管道接口所采用的密封胶圈,应采用耐腐蚀的专用橡胶材料制成。密封胶圈使用前必须逐个检查,不得有割裂、破损、气泡、飞边等缺陷。其硬度、压缩率、抗拉力、几何尺寸等均应符合有关规范及设计规定。

二.施工工艺

操作工艺

1.沟槽开挖及验槽

基底标高、坡度、宽度、轴线位置、基底土质应符合设计要求。

2.承插式柔性接口混凝土排水管道

(1)管道基础

混凝土垫层基础:采用混凝土垫层基础的排水管道铺设。在槽底铺设设计规定厚度的混凝土垫层,并用平板振动夯夯实。夯实平整后,测中心线,并应预留沉降量。垫层宽度必须严格控制,以保证管道包角的角度。

(2)下管

1)管道进场检验:管节安装前应进行外观检查,检查管体外观及管体的承口、插口尺寸,承口、插口工作面的平整度。用专用量径尺量并记录每根管的承口内径、插口外径及其椭圆度,承插口配合的环向间隙,应能满足选配的胶圈要求。

2)管道下管:采用专用高强尼龙吊装带,以免伤及管身混凝土。吊装前应找出管体重心,做出标志以满足管体吊装要求。下管时应使管节承口迎向流水方向。下管、安管不得扰动管道基础。

(3)对口

1)清理管膛、管口:将承插口内的所有杂物予以清除,并擦洗干净,然后在承口内均匀涂抹非油质润滑剂。

2)清理胶圈:将胶圈上的粘接物清擦干净,并均匀涂抹非油质润滑剂。

3)插口上套胶圈:密封胶圈应平顺、无扭曲。安管时,胶圈应均匀滚动到位,放松外力后,回弹不得大于l0mm,把胶圈弯成心形或花形(大口径)装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,确保胶圈各个部分不翘不扭,均匀一致卡在槽内。橡胶圈就位后应位于承插口工作面上。

4)顶装接口

①顶装接口时,采用龙门架,对口时应在已安装稳固的管子上拴住钢丝绳,在待拉入管子承口处架上后背横梁,用钢丝绳和倒链连好绷紧对正,两侧同步拉倒链,将已套好胶圈的插口经撞口后拉入承口中。注意随时校正胶圈位置和状况。

②安装时,顶、拉速度应缓慢,并应有专人查胶圈滚入情况,如发现滚入不均匀,应停止顶、拉,用凿子调整胶圈位置,均匀后再继续顶、拉,使胶圈达到承插口的预定位置。

③管道安装应特别注意密封胶圈,不得出现“麻花”、“闷鼻”、“凹兜”、“跳井”、“外露”等现象。倒链拉入法安管示意见图3一15、图3-16。

5)检查中线、高程:每一管节安装完成后,应校对管体的轴线位置与高程,符合设计要求后,即可进行管体轴向锁定和两侧固定。

6)用探尺检查胶圈位置:检查插口推人承口的位置是否符合要求,用探尺仲人承插口间隙中检查胶圈位置是否正确。

(4)水泥砂浆抹带:抹带及接口均用1:1.25水泥砂浆。抹带前将管口及管外皮抹带处洗刷干净。直径小于等于1000mm,带宽120mm;直径大于l000mm,带宽150mm,带厚均为30mm。抹带分两层做完,第一层砂浆厚度约为带厚的1/3,并压实使管壁粘接牢固,在表面划成线槽,以利于与第二层结合。待第一层初凝后抹第二层,用弧形抹子持压成形,初凝前再用抹子赶光压实。抹带完成后,立即用平软材料覆盖,3~4h后洒水养护。

3.闭水试验或闭气试验

(1)一般规定:管道闭水或闭气试验必须在沟槽回填土前进行。闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2m。闭水过程中同时检查管堵、管道、井身,无漏水和渗水,再浸泡1~2d后进行闭水试验。

(2)允许渗水量应符合现行相关标准的规定。

4.沟槽回填

(1)回填前具备的条件:钢筋混凝土排水管道铺设后应在混凝土基础强度、接口抹带的接缝水泥强度达到5MPa,闭水试验合格后进行。

(2)回填土料的要求:回填土料不得含有有机杂质,不得采用淤泥或淤泥质土作为填料。回填土料应符合设计及施工规范要求,最佳含水率应通过试验确定。

(3)回填按基底排水方向由高至低管腔两侧同时分层进行。沟槽底至管顶以上500mm的范围均应采用人工还土,超过管顶500mm以上可采用机械还土,还土时分层铺设夯实。

(4)回填土虚铺厚度:回填土压实的每层虚铺厚度根据设计要求进行

三.成品保护

1.管道回填土时,应防止管道中心线位移或损坏管道,管道两侧用人工同步回填,直至管顶0.5m以上,在不损坏管道的情况下,可用蛙式打夯机夯实。

2.管线留口端要用彩条布包好,防止泥土、杂物进入管内,待重新施工时撤除彩条布。必要时也可砌砖进行封堵。

四.应注意的质量问题

1.管道接口开裂、脱落、漏水

1根据不同的地质条件选择适宜的管接口形式,并按设计要求

做好管基处理。

2抹带接口施工前,应将管子与管基相接触的部分做接茬处理;抹带范围的管外壁应凿毛;抹带应分三次完成,即第一次抹20mm厚度的水泥砂浆,第二次抹剩余的厚度,第三次修理压光成活。

3抹带施工完毕应及时覆盖养护。

2.管道反坡

4加强测量工作的管理,严格执行复测制度。对于新管线接人旧管线,还是旧管线的水引入新管时,必须将旧管线的流水面标高通过实测的方法来确定。

5认真熟悉与掌握设计要点和施工图纸。

6施工中应加强与土建施工单位的协调配合,及时解决施工中问题。

3.闭水试验不合格

7严格选用管材,污水管不得使用挤压管。外观检查有裂纹、裂缝的管材,不得使用。

8在浇筑混凝土管座时,管节接口处要认真捣实。大管径(700以上)在浇筑混凝土管座及抹带的同时,应进入管内将接口处管缝勾抹密实。对“四合一”(管基、管座、安管、抹带四工序合一同步进行)施工的小管径管,在浇筑管基管座混凝土时,管口部位应铺造量的水泥砂浆,以防接口处漏水。

9砖砌闭水管堵和砖砌检查井及抹面,应做到砂浆饱满。砖砌体与管皮接触处、安踏步根部、制作脚窝处砂浆应饱满密实。对于管

材、管带、管堵、井墙等有少量渗水,一般可用防水剂配制水泥浆,或水泥砂浆涂刷或勾抹于渗水部位即可。涂刷或勾抹前,应将管道内的水排放干净。

五.环境、职业健康安全管理措施

5.1环境管理措施

1.在旧路破除期间,配备专用洒水车,及时洒水降尘。

2.在施工过程中随时对场区和周边道路进行洒水降尘,降低粉尘污染。

3.水泥、细颗粒散体材料等,应尽可能在库内存放或采用篷布覆盖,运输时要采取防遗洒措施。

4.土方运输车辆采取遮盖等措施,出场时清洗轮胎防止污染周围环境。

5.2职业健康安全管理措施

1.操作人员应根据工作性质,配备必要的防护用品。

2.电工必须持证上岗。配电系统及电动机具按规定采用接零或接地保护。

3.机械操作人员必须持证上岗。机械设备的维修、保养要及时,使设备处于良好的状态。

4.在地上建筑物、电杆及高压塔附近开挖基槽时,对有可能危及安全的因素应事先采取预

防措施。

5.基槽开挖必须自上而下,分层开挖,严禁掏挖,并按规定放坡。

6.沟槽外侧临时堆土时,堆土距沟槽上口线不能小于1.0m,堆土高度一般不得大于1.5m。

堆土不得覆盖消火栓、测量点位等标志。若安装轻型井点降水设备,堆土距槽边不应小于1.5m。

7.沟槽外围搭设不低于1.2m的护栏,道路上要设警示牌和警示灯。

8.在高压线、变压器附近堆土及吊装设备等应符合有关安全规定。

9.现况管线拆除、改移,必须有专人进行指挥,严禁非施工人员进人现场。

10.蛙式打夯机操作人员必须穿戴好绝缘用品,操作必须有两人,一人扶夯一人提电线。蛙式打夯机必须按照电气规定,在电源首端装设漏电保护器,并对蛙夯外壳做好保护接地。蛙夯的电气开关与人接线处的连接,要随时进行检查,避免人接线处因振动、磨损等原因导致松动或绝缘失效。

11.2台以上蛙夯同时作业时,左右间距不小于5m,前后不小于

l0m,相互间的胶皮电缆不要交叉缠绕。蛙夯搬运时,必须切断电源,不准带电搬运,以防造成误动作。

12.吊装下管时,必须有专人指挥,严禁任何人在已吊起的构件下停留或穿行,对已吊起的管道不准长时间停在空中。禁止酒后操作吊车。

13.在高压线或裸线附近吊装作业时,应根据具体情况停电或采

取其他可靠防护措施后,方准进行吊装作业。

钢筋混凝土承插管

浅谈钢筋混凝土承插管施工工艺 信阳市污水处理二期管网工程中使用钢筋混凝土承插管较多,设计图纸管径为DN600、DN1000、DN1200、DN1350、DN1500,设计接口形式均为柔性接口。结合设计图纸、施工监理过程控制来浅谈钢筋混凝土承插管工艺和质量控制。 1、先谈谈钢筋混凝土承插管的优势 钢筋混凝土承插管其接口的水密机理主要依靠接口之间的“O”型橡胶圈的弹性压缩,钢筋混凝土承插口管的接口之间的止水材料是采用了目前较先进的拉密尔橡胶止水圈,具有良好的防渗漏性能。 由于钢筋混凝土承插管配用橡胶圈的接口形式均为柔性接口形式,允许在接口部位可发生微量的转角或微量的水平位移,能适应基底有不均匀沉降、接口之间有少量的变形的管道。 由于施工工艺比较简单,广泛用于无压的雨污排水管道。 2、进场钢筋混凝土承插管管材、橡胶圈质量控制 首先管材进场前应到管材生产产家参观混凝土管制作过程,主要看使用的原材料(水泥、细骨料、粗骨料、钢筋)、钢筋骨架、混凝土强度进行检查,看是否符合GBT11836规范要求。 当管材被运到现场时,首先要进行书面检查,即查验产品合格证、出厂检测报告、质量保证书等,再对管材外观质量进行检查:①管子内、外表面应平整,管子应无粘皮、麻面、蜂窝、露筋、空鼓,局部凹坑深度不应大于5mm。②钢筋混凝土管外表面不允许有裂缝,内表面裂缝宽度不得超过0.05mm(但除表面龟裂和砂浆层的干缩缝例

外)。③合缝处未有漏浆现象;④外观尺寸的检查,尺寸允许偏差严格按照GBT11836规范要求。 是不是所有的管材不符合上述规定就必须退回厂家呢?不是,规范上允许以下情况,对管材进行修补:①表面凹深不超过10mm,麻面深度不超过壁厚的1/5,其最大值不得超过10mm,且总面积不超过相应内或外表面的1/20,每块面积不超过100cm2;②内表面局部塌落,但塌落面积不超过管子内表面的1/20,每块面积不超过100cm2; ③合缝漏浆不得超过壁厚的1/5,且最长长度不得超过管长的1/5;端面碰伤纵向长度不超过100mm,环向长度不得超过限值:DN600(45mm),DN1000/DN1200/DN1350/DN1500(105mm)。 对现场管材进行见证取样送检时一般做物理力学性能检测即内水压力、裂缝荷载、破坏荷载、混凝土抗压强度试验。 对现场橡胶圈进行见证取样时一般做公称硬度、拉伸强度、扯断伸长率、压缩变形、耐水性、热空气老化检测。 3、沟槽开挖、管道基础找平 沟槽开挖及砂石基础要求参照gb50268要求进行施工,这里就不说。 4、管道安装 重点探讨下管道安装施工工艺。 先说DN600的管道安装:铺管前应复核砂石基础表面绝对高程,测定管节中心线。排管顺序应自下游排向上游,承口向上游方向.插口向下游方向,检查井与管道接口处建议采用半节短管,带承口的应

承插式钢筋混凝土管安装

承插式混凝土管安装 1、施工工艺 承插式混凝土管安装,采用新工艺砂基础进行管道铺设,施工工序如下:挖槽――砂基础――安管――检查井砌筑――回填。 2、施工方案 (1)第一根管的定位尤为重要,为了安装方便应确定中心点为管枕,从中心点拉一根与管材外壁相等尺寸的距离,取两点立定位杆。 (2)必须将承口内表面和插口外表面的油污、杂物清除干净。 (3)按管径选好相应的橡胶圈,将“△”形橡胶圈有纹的一侧贴插口外壁套入,放在止胶台上,套入之后,将润滑剂在橡胶圈上及承口内侧均匀涂刷一遍。 (4)润滑剂的使用: ①润滑剂在使用前应充分搅匀,避免干物质沉淀影响管材安装。 ②在承口导入面及橡胶圈滑入面充分润滑,及时安装,避免因过早涂抹润滑剂而使润滑剂干燥,导致橡胶圈因导入面干涩产生扭曲,造成闭水时接口渗水或橡胶圈翻滚阻滑台。此时若强行合拢,则橡胶圈压缩比增大,容易产生管材反弹或承口撑炸。 ③气温过高会加快混凝土管对润滑剂的吸收速度,此时可多刷几遍润滑剂,以保证合拢前管口及橡胶圈的润滑。 ④若施工单位追求施工进度及安装质量,可使用工业用凡士林在管材承口导入面和橡胶圈的滑入面均匀涂抹一层,然后使用润滑剂充分润滑,会使安装更加轻巧、快捷。

(5)排管时要从下游排向上游,插口向下游,承口向上游。因井段距离所限需要排列安放半节管时,半节管排在窨井进出水两侧,带承口的半节管排在窨井的出水方向。 (6)用手扳倒链合拢管节时,手扳倒链一端用钢丝绳和方木,另一端作为固定反力端(或方木固定)。管节合拢时两只手扳倒链应放置在管节水平直径处,拉钩勾在被合拢管节的承口壁,手扳倒链反力端可用钢丝绳、卡扣等固定于临时桩或已安装的管节上(如图3所示),合拢时两只手扳倒链应同时拉动,使管节合拢。 (7)管子承插就位、放松钢丝绳时,应复核管节的高程和中心线,检查承插口之间的间隙为9mm~15mm。 (8)有闭水试验要求的排水管道,按《给水排水管道施工及验收规范》(GB50268)第10.3节方法进行试验,验收标准按《北京市市政排水管渠工程质量检验评定标准》执行。 (9)回填土不能掺有杂草、碎砖头、木块等,不能有大的石块、卵石和冻土块。夯实机沿管子两侧均匀的分层回填,分层夯实;夯实时,不要损坏管子,也不能造成管子移位。 承插式钢筋砼排水管采用立式芯模振动成型的生产工艺和技术,区别于国内传统的离心式和悬辊式工艺。生产流程采用数控操作,自动点焊制网、机器人布网、振动挤压成型和即时脱模全自动化作业,在产品的质量、生产效率和安装工艺等方面,与国内传统工艺的同类产品相比,具有明显优势。 3、承插式钢筋砼排水管优点:

钢筋混凝土承插管施工方法.docx

钢筋混凝土承插管施工工法 吴建 摘要:结合安徽省合肥市花园路设计图纸、施工控制过程,图纸设计的管径为 C 500、C 600 、C800、C1000 、C1200 、C1800 。从施工工艺和施工质量控制的角度,介绍钢筋混凝土承插管施工工艺和质量控制。 1、特点 1 ?1管道接口防渗漏性能好 钢筋混凝土承插管其接口的水密机理主要依靠接口之间的“O' 型橡胶圈 的弹性压缩,钢筋混凝土承插口管的接口之间的止水材料是采用了目前较先进的拉密尔橡胶止水圈(见下图),具有良好的防渗漏性能。 "0" 形橡胶圈 抹 1:1 三角灰

承插管橡胶圈接口示意图 1. 2 施工工艺简单 由于钢筋混凝土承插管配用橡胶圈的接口形式均为柔性接口形式,允许在接口部位可发生微量的转角或微量的水平位移,能适应基底有不均匀沉降、接口之

间有少量的变形的管道。对槽底土基较好、基本无扰动软化,且易排除积水的地方,可采用 10cm 厚石砂 基础 +120 度 C15 砼管基(管基厚度见后付表一);对槽底土基较差、不易排除积水,且易扰动软化的地方,则采用 C20砼管基(管基见后附表二)。管道铺设完毕后,即可进行石屑分层夯实回填至管顶上部 50cm以上部分采用同路段的材料分层夯实回填。 表一(一般路段) △△△、 圧A△△°、 A A A A AA△4 △△ △△ △△XA 10cm砂石 C15 砼B=D+2t+2a 120管径 D管壁厚管肩宽管基宽管基厚C15混凝土碎石t a B C1C2m3/m 500501158301001500.1320.075 6006013810961001800.1720.090 8008018413281002400.2910.120

钢筋混凝土Ⅱ级管施工方案

1.3.1管材 雨水管道采用钢筋混凝土Ⅱ级管,承插连接,雨水口连接管采用混凝土承插管,刚性接口,360度混凝土全包。 钢筋混凝土管管材应符合国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB11836-2009)的技术要求。 1.3.2基础 管道基础采用砂石垫层基础。 1.3.3管道接口 采用砂石基础的钢筋混凝土管,管道接口采用柔性橡胶圈承插接口。橡胶密封圈应满足JC/T946-2005的要求。管道基础应置于密实的未扰动的原状土层或经处理后回填密实性的地基,要求地基承载力≥0.15MPa。若遇流砂、淤泥、松散杂土及回填土等软弱地基时应采取换土换填砂砾石等加固措施,使之达到设计要求的地基承载力。当软弱基础不超过0.8m时,应全部采用砂砾石换填,在厚度超过0.8m时,在采取抛石处理后,按照0.8m进行换填。 1.3.4承插式钢筋混凝土管道施工方法: 承插式钢筋混凝土管到主要施工方法如下: ①为了把管子稳平,以及进行检查和校正胶圈的就位位置,承插管应增设深度为30cm与管基等宽的工作坑,使管身能够全部接触槽底土层,防止管身局部引起应力集中。 ②橡胶圈在承插口内对接,是按照滚动方式考虑,因此在插口上的橡胶圈要保证平直,勿扭曲,严格控制橡胶圈的到位情况。施工时,将待安装的管子用10t 起重机稍微吊起,保持刚刚离开槽底即可。胶圈套入插口端部后,用手整理,清除扭曲,调整松紧度,使周围一致,必要时可涂肥皂水润滑。 ③插口对准承口以后,检查对口间隙一致。插口平行进入承口时,一边用手拉葫芦拉进,一边检查胶圈滚动进入深度是否一致,如发现局部挤出,应停止拉动,及时用扁铲将胶圈推进。 ④控制插入深度,当胶圈滚动达到插口止胶台时,停止拉入。安装过程中,注意防止管身倾斜,保持管道底部中心的直线度,始终观察承口内工作面与插口工作面环向间隙是否均匀不变。

钢筋混凝土管价格

钢筋混凝土管是用于输送水、油、气等流体,可分为素混凝土管、普通钢筋混凝土管、自应力钢筋混凝土管和预应力混凝土管四种。下面由钢筋混凝土管厂家蚌埠市中海阀门管道有限公司为您介绍下它的相关知识,希望能给您带来帮助。 钢筋混凝土管的成型方法:有离心法、振动法、滚压法、真空作业法以及滚压、离心和振动联合作用的方法。为了提高混凝土管的使用性能,中国和其他许多国家较多地发展预应力混凝土压力管。这种管子配有纵向和环向预应力钢筋,因此具有较高的抗裂和抗渗能力。 80年代,中国和其他一些国家发展了自应力钢筋混凝土管,其主要特点是利用自应力水泥(见特种水泥)在硬化过程中的膨胀作用产生预应力,简化了制造工艺。混凝土管与钢管比较,可以大量节约

钢材,延长使用寿命,且建厂投资少,铺设安装方便,已在工厂、矿山、油田、港口、城市建设和农田水利工程中得到广泛的应用。 预制混凝土排水管是钢筋混凝土管的一种类型,它的规格有:按混凝土管内径的不同,可分为小直径管(内径400毫米以下)、中直径管(400~1400毫米)和大直径管(1400毫米以上)。按管子承受水压能力的不同,可分为低压管和压力管,压力管的工作压力一般有0.4、0.6、0.8、1.0、1.2兆帕等。混凝土管与钢管比较,按管子接头型式的不同,又可分为平口式管、承插式管和企口式管。其接口形式有水泥砂浆抹带接口、钢丝网水泥砂浆抹带接口、水泥砂浆承插和橡胶圈承插等。

蚌埠市中海阀门管道有限公司是中海集团的创始公司,业务范围包括:钢材加工及销售、钢材物流储备及配送、金融担保、机床制造、PCCP钢筒混凝土管、钢筋混凝土管、机械产品设计及加工等,客户群体遍及全国和全球部分地区。在“至精至诚为客户服务”的中海精神指引下,中海集团公司先后获得省市级重合同守信用单位,服务诚信先进单,企业合法权益重点保护单位,企业形象优秀单位等称号。新的时代带来新的机遇和挑战,新时期的中海公司继续坚持和发扬全心全意为客户服务的企业精神,为全国各地客户把好质量关,严控价格关,增强服务关。详情请点击咨询蚌埠市中海阀门管道有限公司。

承插式混凝土管道安装程序

承插式混凝土管道安装程序 管道沟开挖 承插式钢筋砼管安装前应首先确定好中线及检查井的位置。 确定检查井的位置 (管道中心线)

检验基础高程合格后,开始从下游吊装下管,承口在上游。安装好第一节管道,并将其固定,并清除尽承口内的泥沙。然后再下第二节管,用吊车将插口插入承口,使插口全部插入承口内,然后调直管道。然后依次进行安装。 确定中心线(红色线) 100mm 中砂垫层 管道吊装 装好第一节管, 将其固定。 再吊装第二 节;然后, 依次安装

安装第一节管道后,在第一节管的承口上抹上水泥砂浆;然后再安装 第二节管道。以利于承插口抹带饱满。防止水流渗漏。 管道的安装方向。 上游 下游 承口 箭头指向为 水流方向

砌筑检查井 水泥砂浆抹带

水 泥 砂 浆 抹 带 水泥砂浆抹带成品 (宽度20—30mm) 当管道砼强度达到5MPa以上时进行回填级配砂石,槽底至管顶平,不得含有有机物以及大于50mm的砖石等硬块,在抹带接口处;

应采用细粒级配砂石回填。回填级配砂石的含水量,宜按级配砂石类和采用的压实工具控制在最佳含水量附近。每层虚铺厚度不超过30cm。沟槽回填时应符合下列规定:宜按级配砂石类和采用的压实工具控制在最佳含水量附近。每层虚铺厚度不超过30cm。 沟槽回填时应符合下列规定:回填级配砂石或其他回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应根据每层虚铺厚度的用量将回填级配砂石运至槽内,不得在影响压实的范围内堆料,管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填级配砂石,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上,回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。回填级配砂石压实应符合下列规定:回填级配砂石压实应逐层进行,且不得损伤管道。管道两侧和管顶平,应采用轻夯压实,管道两侧压实面的高度不得超过30cm。管道基础为级配砂石弧基础时,管道与基础之间的三角区应填实。压实时,管道两侧应对称进行,且不得使管道位移或损伤。 分段回填级配砂石压实时,相邻段的接茬应呈阶梯形,且不得漏夯。采用木夯、蛙式夯等压实工具时,应夯夯相连(采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于20cm。采用压路机、振动压路机等压实机械时,其行驶速度不得超过2km/h。管道沟槽位于路基范围内时,管顶以上25cm范围内回填级配砂石表层的压实度不应小于87%,其他部位回填级配砂石压实度也应符合规定要求。)。

室外混凝土管沟施工工艺及方法

砼管沟施工工艺及方法 一、概况 在顺义地区的排水管道工程中,多年来一直采用传统工艺生产的平(企)口钢筋混凝土管,通过浇筑平基、管座、套环混凝土进行铺设。 我单位在顺义区财政局培训中心西侧路雨水管道工程和顺义区站前南北街污水管道工程中,经过设计同意,大胆采用砂基础、承插式钢筋混凝土管进行施工。通过多方面比较论证,得出结论:砂基础铺设承插式钢筋砼排水管比传统的混凝土基础铺设平(企)口钢筋混凝土管技术先进、性能可靠、降低了成本、提高了生产效率和工程质量、减少了环境污染、改善了劳动条件,经济、社会效益显著,应该在我区广泛的进行推广和应用。 二、新管材 承插式钢筋砼排水管采用立式芯模振动成型的生产工艺和技术,区别于国内传统的离心式和悬辊式工艺。生产流程采用数控操作,自动点焊制网、机器人布网、振动挤压成型和即时脱模全自动化作业,在产品的质量、生产效率和安装工艺等方面,与国内传统工艺的同类产品相比,具有明显优势。 承插式钢筋砼排水管优点: 1、采用“△”形断面、滑动式橡胶圈止水,具有优良的密封性能。 2、采用柔性接口,安装转角大,可有效地防止由于地基沉降、地震等引起的管接头漏水问题。 3、施工方便,可靠快捷。 三、新工艺 (一)、新工艺 1、承插式钢筋混凝土管安装,采用新工艺砂基础进行管道铺设,施工工序如下:挖槽――砂基础――安管――检查井砌筑――回填。砂基础铺管断面见图1

该种方法对沟槽和基础的要求低,只要对槽底作简单的找平处理即可进行砂基础铺垫,然后安管,可以边挖槽边安管,随即进行检查井砌筑,闭水试验,回填。该方法工艺简单,安装方便,施工快捷,工期短,费用低。工艺简单的砂基础铺设承插式钢筋砼管 2、施工中应注意的几点问题: 2.1 第一根管的定位尤为重要,为了安装方便应确定中心点为管枕,从中心点拉一根与管材外壁相等尺寸的距离,取两点立定位杆。 2.2 必须将承口内表面和插口外表面的油污、杂物清除干净。

承插式混凝土管现场施工方法

1. 施工前对现况管线的平面位置和高程与施工管线的关系,经核实后,将了解和掌握的情况标注在图纸上。 2. 完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 3. 按照图纸完成100mm厚混凝土垫层。 4. 预应力钢筋混凝土管达到设计强度,管道抗渗性能检验压力试验合格,抗裂性能达到抗裂检验压力指标要求。 5. 承口和插口工作面光洁平整,局部凹凸度用尺量不超过2mm,不应有蜂窝、灰渣、刻痕和脱皮现象,钢筋保护层厚度不得超过止胶台高度。 6. 管体内外表面应无露筋、空鼓、蜂窝、裂纹、脱皮、碰伤等缺陷,保护层不得有空鼓、裂纹、脱落。 7. 承插式钢筋混凝土排水管道接口所采用的密封胶圈,应采用耐腐蚀的专用橡胶材料制成。密封胶圈使用前必须逐个检查,不得有割裂、破损、气泡、飞边等缺陷。其硬度、压缩率、抗拉力、几何尺寸等均应符合有关规范及设计规定。 二. 施工工艺 开槽、验槽→浇筑混凝土平基→养护→下管→安管→浇筑管座混凝土→抹带接口 养护→闭水试验→回填 操作工艺 1. 沟槽开挖及验槽 基底标高、坡度、宽度、轴线位置、基底土质应符合设计要求 2. 承插式柔性接口混凝土排水管道

(1) 管道基础 混凝土垫层基础:采用混凝土垫层基础的排水管道铺设。在槽底铺设设计规定厚度的混凝土垫层,并用平板振动夯夯实。夯实平整后,测中心线,并应预留沉降量。垫层宽度必须严格控制,以保证管道包角的角度。 (2) 下管 1) 管道进场检验:管节安装前应进行外观检查,检查管体外观及管体的承口、插口尺寸,承口、插口工作面的平整度。用专用量径尺量并记录每根管的承口内径、插口外径及其椭圆度,承插口配合的环向间隙,应能满足选配的胶圈要求。 2) 管道下管:采用专用高强尼龙吊装带,以免伤及管身混凝土。吊装前应找出管体重心,做出标志以满足管体吊装要求。下管时应使管节承口迎向流水方向。下管、安管不得扰动管道基础。 (3) 对口 1)清理管膛、管口:将承插口内的所有杂物予以清除,并擦洗干净,然后在承口内均匀涂抹非油质润滑剂。 2)清理胶圈:将胶圈上的粘接物清擦干净,并均匀涂抹非油质润滑剂。 3) 插口上套胶圈:密封胶圈应平顺、无扭曲。安管时,胶圈应均匀滚动到位,放松外力后,回弹不得大于l0mm,把胶圈弯成心形或花形(大口径)装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,确保胶圈各个部分不翘不扭,均匀一致卡在槽内。橡胶圈就位后应位于承插口工作面上。4)顶装接口 ①顶装接口时,采用龙门架,对口时应在已安装稳固的管子上拴住钢丝绳,在待拉入管子承口处架上后背横梁,用钢丝绳和倒链连好绷紧对正,两侧同步拉倒链,将已套好胶圈的插口经撞

钢筋混凝土承插管

钢筋混凝土承插管 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

②钢筋混凝土管外表面不允许有裂缝,内表面裂缝宽

度不得超过(但除表面龟裂和砂浆层的干缩缝例外)。③合缝处未有漏浆现象;④外观尺寸的检查,尺寸允许偏差严格按照GBT11836规范要求。 是不是所有的管材不符合上述规定就必须退回厂家呢不是,规范上允许以下情况,对管材进行修补:①表面凹深不超过10mm,麻面深度不超过壁厚的1/5,其最大值不得超过10mm,且总面积不超过相应内或外表面的1/20,每块面积不超过100cm2;②内表面局部塌落,但塌落面积不超过管子内表面的1/20,每块面积不超过100cm2;③合缝漏浆不得超过壁厚的1/5,且最长长度不得超过管长的1/5;端面碰伤纵向长度不超过100mm,环向长度不得超过限值:DN600(45mm), DN1000/DN1200/DN1350/DN1500(105mm)。?排管顺序应自下游排向上游,承口向上游方向.插口向下游方向,检查井与管道接口处建议采用半节短管,带承口的应排在检

承插式钢筋混凝土排水管的安装方法

承插式钢筋混凝土排水管的安装方法 承插式钢筋砼排水管优点: 1、采用“△”形断面、滑动式橡胶圈止水,具有优良的密封性能。 2、采用柔性接口,安装转角大,可有效地防止由于地基沉降、地震等引起的管接头漏水问题。 3、施工方便,可靠快捷。 三、新工艺 (一)、新工艺 1、承插式钢筋混凝土管安装,采用新工艺砂基础进行管道铺设,施工工序如下:挖槽──砂基础──安管──检查井砌筑──回填。砂基础铺管断面见图1 图1砂基础铺管断面图 该种方法对沟槽和基础的要求低,只要对槽底作简单的找平处理即可进行砂基础铺垫,然后安管,可以边挖槽边安管,随即进行检查井砌筑,闭水试验,回填。该方法工艺简单,安装方便,施工快捷,工期短,费用低。

工艺简单的砂基础铺设承插式钢筋砼管 2、施工中应注意的几点问题: 2.1 第一根管的定位尤为重要,为了安装方便应确定中心点为管枕,从中心点拉一根与管材外壁相等尺寸的距离,取两点立定位杆。 2.2 必须将承口内表面和插口外表面的油污、杂物清除干净。 2.3 按管径选好相应的橡胶圈,将“△”形橡胶圈有纹的一侧贴插口外壁套入,放在止胶台上,套入之后,将润滑剂在橡胶圈上及承口内侧均匀涂刷一遍。橡胶密封圈放置如图2所示:

图2 承插口管就位前后橡胶圈放置图 2.4润滑剂的使用: 2.4.1润滑剂在使用前应充分搅匀,避免干物质沉淀影响管材安装。 2.4.2 在承口导入面及橡胶圈滑入面充分润滑,及时安装,避免因过早涂抹润滑剂而使润滑剂干燥,导致橡胶圈因导入面干涩产生扭曲,造成闭水时接口渗水或橡胶圈翻滚阻滑台。此时若强行合拢,则橡胶圈压缩比增大,容易产生管材反弹或承口撑炸。 2.4.3 气温过高会加快混凝土管对润滑剂的吸收速度,此时可多刷几遍润滑剂,以保证合拢前管口及橡胶圈的润滑。 2.4.4 若施工单位追求施工进度及安装质量,可使用工业用凡士林在管材承口导入面和橡胶圈的滑入面均匀涂抹一层,然后使用润滑剂充分润滑,会使安装更加轻巧、快捷。 2.5 排管时要从下游排向上游,插口向下游,承口向上游。因井段距离所限需要排列安放半节管时,半节管排在窨井进出水两侧,带承口的半节管排在窨井的出水方向。 2.6 用手扳倒链合拢管节时,手扳倒链一端用钢丝绳和方木,另一端作为固定反力端(或方木固定)。管节合拢时两只手扳倒链应放置在管节水平直径处,拉钩勾在被合拢管节的承口壁,手扳倒链反力端可用钢丝绳、卡扣等固定于临时桩或已安装的管节上(如图3所示),合拢时两只手扳倒链应同时拉动,使管节合拢。

混凝土和钢筋混凝土排水管标准gbt 11836-89_secret

混凝土和钢筋混凝土排水管 混凝土和钢筋混凝土排水管 混凝土和钢筋混凝土排水管 标准名称混凝土和钢筋混凝土排水管 标准类型中华人民共和国国家标准 标准号GB/T 11836-89 标准发布单位国家技术监督局 标准正文 1 主题内容与适用范围 本标准规定了混凝土和钢筋混凝土排水管的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则 和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于离心、悬辊、立式震动成型的混凝土客和钢筋混凝土管以及立式挤压成型 的混凝土管。 本标准适用于雨水、污水、引水及农田排灌等重力管道的管子。凡有内压或耐腐蚀要求 用的排水管,由供需双方另行商定。 2 引用标准 GB 175 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

GB 199 快硬硅酸盐水泥 GB 343 一般用途低碳钢丝 GB 701 普通低碳钢热轧圆盘条 GB 748 抗硫酸盐硅酸盐水泥 GB 1344 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥 GB 11837 混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB J 204 钢筋混凝土工程施工及验收规范 JG J 52 普通混凝土用砂质量标准及试验方法 JG J 53 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及试验方法 3 产品分类 3 1 产品按名称、尺寸(直径×长度)、荷载、标准编号顺序进行标记。 示例:公称内径为300mm的Ⅰ级混凝土管,其标记如下: C 300×1000—Ⅰ—GB 11836 公称内径为500mm的Ⅱ级钢筋混凝土管,其标记如下: RC 500×2000—Ⅱ—GB 11836 3 2 混凝土管和钢筋混凝土管按其规格、尺寸和外压荷载系列分为Ⅰ级和Ⅱ级,列入表1、 表2。 3 3 按管子接口型式分为:套环式、企口式、承插式三种。按管子接口采用的 为刚性接口和柔性接口两种。柔性接口胶圈或用于顶管施工的管子接口尺寸,由 供需双方商

承插式混凝土管施工方案-新

一.施工准备 1.施工前对现况管线的平面位置和高程与施工管线的关系,经核实后,将了解和掌握的情况标注在图纸上。操作工艺 1.沟槽开挖及验槽 基底标高、坡度、宽度、轴线位置、基底土质应符合设计要求。 2.承插式柔性接口混凝土排水管道 (1)管道基础 混凝土垫层基础:采用混凝土垫层基础的排水管道铺设。在槽底铺设设计规定厚度的混凝土垫层,并用平板振动夯夯实。夯实平整后,测中心线,并应预留沉降量。垫层宽度必须严格控制,以保证管道包角的角度。 (2)下管 1)管道进场检验:管节安装前应进行外观检查,检查管体外观及管体的承口、插口尺寸,承口、插口工作面的平整度。用专用量径尺量并记录每根管的承口内径、插口外径及其椭圆度,承插口配合的环向间隙,应能满足选配的胶圈要求。 2)管道下管:采用专用高强尼龙吊装带,以免伤及管身混凝土。吊装前应找出管体重心,做出标志以满足管体吊装要求。下管时应使管节承口迎向流水方向。下管、安管不得扰动管道基础。 (3)对口 1)清理管膛、管口:将承插口内的所有杂物予以清除,并擦洗干净,然后在承口内均匀涂抹非油质润滑剂。

承插式混凝土管施工

承插式混凝土管施工

砂基础铺设承插式钢筋砼管的新工艺在排水管道工程中的应用 发布时间: 2005-4-7 16:19:29 被阅览数: 341 次 关键词:承插式钢筋砼管砂基础 一、概况 在顺义地区的排水管道工程中,多年来一直采用传统工艺生产的平(企)口钢筋混凝土管,通过浇筑平基、管座、套环混凝 我单位在顺义区财政局培训中心西侧路雨水管道工程和顺义区站前南北街污水管道工程中,经过设计同意,大胆采用砂基钢筋混凝土管进行施工。通过多方面比较论证,得出结论:砂基础铺设承插式钢筋砼排水管比传统的混凝土基础铺设平(企)口技术先进、性能可靠、降低了成本、提高了生产效率和工程质量、减少了环境污染、改善了劳动条件,经济、社会效益显著,泛的进行推广和应用。 二、新管材 承插式钢筋砼排水管采用立式芯模振动成型的生产工艺和技术,区别于国内传统的离心式和悬辊式工艺。生产流程采用数动点焊制网、机器人布网、振动挤压成型和即时脱模全自动化作业,在产品的质量、生产效率和安装工艺等方面,与国内传统品相比,具有明显优势。 承插式钢筋砼排水管优点: 1、采用“△”形断面、滑动式橡胶圈止水,具有优良的密封性能。 2、采用柔性接口,安装转角大,可有效地防止由于地基沉降、地震等引起的管接头漏水问题。 3、施工方便,可靠快捷。 三、新工艺 (一)、新工艺 1、承插式钢筋混凝土管安装,采用新工艺砂基础进行管道铺设,施工工序如下:挖槽――砂基础――安管――检查井砌砂基础铺管断面见图1

图1 砂基础铺管断面图 该种方法对沟槽和基础的要求低,只要对槽底作简单的找平处理即可进行砂基础铺垫,然后安管,可以边挖槽边安管,随井砌筑,闭水试验,回填。该方法工艺简单,安装方便,施工快捷,工期短,费用低。 工艺简单的砂基础铺设承插式钢筋砼管 2、施工中应注意的几点问题:

混凝土管道检测方法

混凝土管道检测方法 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 1 范围本标准规定了混凝土和钢筋混凝土排水管外观质量检查、尺寸、外压荷载、内水压、保护层厚度、吸方率、混凝土强度等试验用的 试件、仪器设备和量具、试验方法、试验步骤、结果计算及试验报告。 2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB 1214—85 游标卡尺GB 1215—87 深度游标卡尺GB 1226—86 一般压力表GB 3719—88 工具显微镜GB 9056—88 钢直尺GB 9057—88 单杠式内径千分尺GB 10633—89 钢卷尺GB 11836—89 混凝土和钢筋混凝土排水管GB 11837—89 混凝土管用混凝土抗压强度检验方法GB/T 13283—91 工业过程测量和控制用检验仪表和显示仪表精确度等级 GB/T 13335—91 磁弹性测力称重传感器GBJ 107—87 混凝土强度检验评定标准 3 定义本标准采用下列定义。 露筋钢筋未被混凝土包裹而外露。 裂缝混凝土表面存在的伸入混凝土内的缝隙。 合缝漏浆混凝土表面在管模合缝处因水泥浆流失露出砂、石。 麻面混凝土表面出现的较为密集的小孔。 蜂窝混凝土表面因缺少水泥砂浆而形成的石子外露和空洞。

粘皮混凝土表面因水泥砂浆被管模粘连而造成的粗糙不平。 塌落钢筋骨架内侧管壁混凝土坠落。 空鼓混凝土内部局部出现的空气夹层。 拐点承插式管的承口外斜坡与筒体平直段交界处。 4 仪器设备外观质量检查、尺寸、外压荷载和内水压试验用的主要仪器、设备和量具见表1(略)。检验仪器和显示仪表必须满足被测值在仪表全量程的1/5~2/3范围内,检验仪表、显示仪表和量具精确度的选择应符合GB/T 13283的规定,并满足GB 11836等标准中各项技术要求对测量精确度的要求。尺寸的测量读至量具的最小分度值。 5 试验方法 试件各项试验用试件应满足混和钢筋混凝土排水管标准的规定。外观质量 5.2.1 露筋 a) 目测管体表面有无露筋; b) 用钢卷尺测量露筋的长度。 5.2.2 裂缝 a) 检查管体表面有无可见裂缝; b) 用读数显微镜或混凝土裂缝检验规测量裂缝的最大宽度;c) 用钢卷尺或钢直尺测量裂缝长度。 5.2.3 合缝漏浆 a) 目测管体在管模合缝处有无漏浆;

室外混凝土管沟施工工艺及方法【最新版】

室外混凝土管沟施工工艺及方法 砼管沟施工工艺及方法 一、概况 在顺义地区的排水管道工程中,多年来一直采用传统工艺生产的平(企)口钢筋混凝土管,通过浇筑平基、管座、套环混凝土进行铺设。生产流程采用数控操作,自动点焊制网、机器人布网、振动挤压成型和即时脱模全自动化作业,

在产品的质量、生产效率和安装工艺等方面,与国内传统工艺的同类产品相比,具有明显优势。承插式混凝土管施工组织设计方案

一. 施工准备 1.施工前对现况管线的平面位置和高程与施工管线的关系,经核实后,将了解和掌握的情况标注在图纸上。水泥管承插口与企口有什么区别

1. 承插式是一根管子插入另外一根管子内,然后用水泥或胶固定, 向左转| 向右转 2. 企口式是两根水管并接中间放密封圈用罗丝固定。 3. 向左转| 向右转 1. 企口管指采用管端榫头与另一管管端榫槽吻接方式连接的管路。 此种连接方式可以传递管件之间的荷载,增加密封性能,一般采用滑动胶圈进行密封止水。 2. 承插管是指为了连接管道或管件,或分叉管道,把管道两端制成承口与插 口(插口一般不需要特制)把插口插入承口内,然后密封接缝。 1、承插口与企口的区别:右边是企口,左边是承插口。 向左转| 向右转

2、承插口管道两边是不一样大小。该种管道为了连接管道或管件,或分叉管道,把管道两端制成承口与插口(插口一般不需要特制),把插口插入承口内,然后密封接缝。 向左转| 向右转 3、企口管道两边是一样大小。采用管端榫头与另一管管端榫槽吻接方式连接的 管路。此种连接方式可以传递管件之间的荷载,增加密封性能。一般采用滑动胶圈进行密封止水。 向左转| 向右转

4、企口的不需要套胶圈,承插口需要套胶圈。 钢筋混凝土企口式连接和承插口连接有什么区别? 推荐回答:封水较好.允许有一定的角度承插口连接是柔性连接.搜一下混凝土和钢钢筋混凝土排水管标准.企口式为刚性连接.带橡胶圈

什么是管道的承接口企口平口 推荐回答:平口管指管头企口是平的或承插口,直接平口管采用抱箍连接,承插平口管直接承插连接。 企口管指采用管端榫头与另一管管端榫槽吻接方式连接的管路。 此种连接方式可以传递管件之间的荷载,增加密封性能。 一般采用滑动胶圈进行密封止水。 混凝土管采用承插式橡胶圈接口套什么定额 推荐回答:套“排水管道混凝土管胶圈(承插)接口管径xxmm 以内”的定额(xx 代表管道的直径)。 用于输送水、油、气等流体。

承插式混凝土管施工

1特点 1.1管道接口防渗漏性能好 钢筋混凝土承插管其接口的水密机理主要依靠接口之间的"O"型橡胶圈的弹性压缩,钢筋混凝土企口管的接口之间的止水材料是采用了目前世界上较先进的拉密尔橡胶止水圈(见图),具有良好的防渗漏性能。 1.2施工工艺简单 由于钢筋混凝土承插管及企口配用橡胶圈的接口形式均为柔性接口形式,允许在接口部位可发生微量的转角或微量的水平位移,能适应基底有不均匀沉降、接口之间有少量的变形的管道。对槽底土基较好、基本无扰动软化,且易排除积水的地方,可采用砾石砂基础;对 槽底土基较差、不易排除积水,且易扰动软化的地方,则采用C20混凝土基础。管道铺设完毕后,即可进行黄砂回填。 1.3施工速度快 由于施工工艺的简化及以柔性接口替代刚性接口,从而在管道施工中减少了基础及管端接口水泥砂浆的操作、养护等时间。 2适用范围 2.1本工法适用于市政工程及其他上木工程中,各种类型开槽埋管的下水道施工。 2.2有快速施工要求的各种类型开槽埋管的下水道施工。 2.3适用于软土地区的下水道工程。 3施工工艺

砂基础铺设承插式钢筋砼管的新工艺在排水管道工程中的应用 发布时间: 2005-4-7 16:19:29 被阅览数: 341 次 关键词:承插式钢筋砼管砂基础 一、概况 在顺义地区的排水管道工程中,多年来一直采用传统工艺生产的平(企)口钢筋混凝土管,通过浇筑平基、管座、套环混凝土进行铺设。钢筋混凝土承插管标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

浅谈钢筋混凝土承插管施工工艺 信阳市污水处理二期管网工程中使用钢筋混凝土承插管较多,设计图纸管径为 DN600、DN1000、DN1200、DN1350、DN1500,设计接口形式均为柔性接口。 当管材被运到现场时,首先要进行书面检查,即查验产品合格证、出厂检测报告、质量保证书等,再对管材外观质量进行检查:①管子内、外表面应平整,管子应无粘皮、麻

面、蜂窝、露筋、空鼓,局部凹坑深度不应大于5mm。②钢筋混凝土管外表面不允许有裂缝,内表面裂缝宽度不得超过(但除表面龟裂和砂浆层的干缩缝例外)。③合缝处未有漏浆现象;④外观尺寸的检查,尺寸允许偏差严格按照GBT11836规范要求。 是不是所有的管材不符合上述规定就必须退回厂家呢不是,规范上允许以下情况,对管材进行修补:①表面凹深不超过10mm,麻面深度不超过壁厚的1/5,其最大值不得超过10mm,且总面积不超过相应内或外表面的1/20,每块面积不超过100cm2;②内表面局部塌落,但塌落面积不超过管子内表面的1/20,每块面积不超过100cm2;③合缝漏浆不得超过壁厚的1/5,且最长长度不得超过管长的1/5;端面碰伤纵向长度不超过100mm,环向长度不得超过限值:DN600(45mm),DN1000/DN1200/DN1350/DN1500(105mm)。排管顺序应自下游排向上游,承口向上游方向.插口向下游方向,检查井与管道接口处建议

相关文档