编号:

工程质量评估报告

(项目代号:SKYP-2013-02-A2)

上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创

工程名

称:

新研究平台工程

评估项

人防分部工程

目:

建设单

中国科学院上海生命科学研究

位:

施工单

上海中远建设(集团)有限公司

位:

设计单

上海中科建筑设计院有限公司

位:

监理单

上海凯悦建设咨询监理有限公司

位:

公司技术负责人:

总监理工程师:

上海凯悦建设咨询监理有限公司

2015年11月27日

工程质量评估报告

一、工程概况工程名称:上海生命科学院工业生物技术及现代农业创新研究平台项目建设单位:

中国科学院上海生命科学研究院设计单位:上海中科建筑设计院有限公司施工单位:上海中远建设(集团)有限公司监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司

合同工期:2012年12月26日至2014年6月25日)工程造价:万元

本工程位于上海市徐汇区枫林路300 号工业生物技术及现代农业创新研究平台的地下一层内,为甲类附建式人防工程。

本工程人防总建筑面积1670 平方米,人防总使用面积1458 平方米,人防总掩蔽面积为1030平方米,战时可掩蔽人员1030 人,平时使用功能为汽车停车库,战时为1 个二等人员掩蔽部,抗力级别为常6级核6 级。

人防战时主要出入口为楼梯,防护单元一战时主要出入口在地面建筑倒塌范围以外,故不考虑倒塌影响。

本工程防火分类为Ⅲ类,耐火等级为一级。本工程中二等人员掩蔽所的防化等级均为丙级。

二、工程施工情况简述监理项目部依据监理合同,对施工单位的施工质量和安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定和设计图纸编制可行的施工组织设计方案,在监理的督促帮助下,能及时进行各种必要的报审,对进场的施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。在施工过程中,严格按照监理审核确认的施工组织设计、设计图纸和国家颁布的强制性规范。监理严格按操作程序,对施工全过程进行巡视检查,对人防有特殊要求的关键部位如①临空墙的预埋风管应除锈,都要涂上防锈漆两度, 并随土建施工时一起浇捣在墙内。②防爆超压排气活门法兰连接填料采用5mm整张橡胶垫圈密封(不得有拼缝),连接处不得有漏缝现象。③过滤吸收器安装要牢固可靠,方向位置正确,连接严密,不漏气。④矩形风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料,或采取镀锌或其他防腐措施,并不得采用抽芯铝铆钉。在风管的末段、弯头、三通、四通等改变风向的地方要设固定支架。⑤检查预埋套管的材质、规格、标高、轴线位置必须按设计要求、图集施工。固定法兰与套管之间必须两面满焊,紧贴墙面的固定法兰与套管之间焊缝必须平整,放置时套管与墙面必须垂直,固定法兰必须垂直紧贴模板,预埋时与混凝土结合部位不能油漆,其余的露出部位要涂刷防腐漆。⑥临空墙的套管在填料完成后要焊抗力挡板,抗力挡板的外圆要和套管的固定法兰满焊,抗力挡板的内圆不得与穿墙管段焊接。⑦洗消给水管穿越密闭墙必须采用Ф 70 的穿墙套管,在人防内部设置的阀门前段严禁

采用活节连接。自动消防喷淋管道固定吊、支架设置应合理、牢固,不应有晃动。成排的喷淋管道、喷头及吊、支架应在一直线,Ф 50 以上的管道不能直接用U型卡受力,要受力在角钢上,宜设置龙门支架固定。⑧法兰连接的管道,紧固螺栓的方向应一致,螺杆露出螺母部分宜为螺杆直径的1/2 ,长短要一致。⑨金属桥架及其支架和引入和引出的金属电缆导管必须接地。非镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于有两个防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,紧固件的螺母应在线槽外侧,进行重点巡视旁站监理。施工中存在的质量问题,经监理指出后,施工单位能采取措施整改到位,并经监理复验后再进行下道工序施工,无渗漏、无质量隐患,工程资料和施工记录基本齐全,施工质量、观感质量尚可,本单位工程现已完成并具备相应的验收条件。

、工程质量评估依据

1. 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013

2. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

3. 《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004

4. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

5. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

6. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

7. 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

8. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

9. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

10. 本工程设计图纸及说明(包括设计变更通知、核定单等)

四、工程质量验收的划分

根据人民防空工程质量检验评定标准RFJ01-2002,本工程的分部、分项工程划分如下:

五、施工单位检查评定结果施工单位对分部工程评定结构见表一

六、建筑工程质量验收组织情况单位工程完工,收到施工单位提交的工程验收报告后,由建设单位工程项目负责人、设计、勘察单位工程项目负责人,监理单位总监理工程师和施工单位项目负责人、技术、质量负责人等组成验收小组,对本工程进行验收。

七、工程质量验收情况

(一)结构分部工程

结构工程监理已评定为合格(内容详见该分部的评估报告)(二)防水分部工程

1、高分子防水片材分项

保证项目:高分子防水片材具有材料质保书及及相关资料,现场取样复试合格,质量符合设计及施工规范要求。

基本项目:砼表面洁净,防水涂料工艺操作符合要求,完工后验收合格。

2、止水带防水分项

保证项目:橡胶止水带具有产品合格证、质保书,产品的规范、质量符合设计要求,无折裂。

基本项目:止水带的位置准确,放置平整、牢定牢固。检查 2 项,合格2 项

防水分部监理评定为合格

(三)孔口防护分部工程

1、防护门、防护密闭门安装分项

保证项目:门扇上下铰页受力均匀,门扇与门框贴合严密,门扇关闭后密闭胶条压缩量均匀,严密不漏气。门扇能开到终止位置,不影响出入。

基本项目:门扇启闭灵活,闭锁活动灵敏,门扇外表面标有闭锁开关方向。门的零部件齐全,无锈蚀,无损坏。检查2 项,合格2 项。

允许偏差项目:实测合格率:90%

2、防爆波活门安装分项

保证项目:防爆波活门的规格、型号、性能符合设计要求和施工规范规定,安装牢固,开启方向位置、标高必须符合设计要求。

基本项目:阀门在设计超压下能自动启闭,关闭后阀盘与密封圈贴合严密,阀门的动作灵活。检查2 项,合格2 项。

允许偏差项目:实测合格率82%

3、进出工程管线的防护密闭分项

保证项目:给水管、排水管的予埋管段的防水翼环和在其内墙侧设置的抗爆闸阀的制作安装,符合设计要求和施工规范的规定。电缆进出工程的予埋管和电缆进线安

装,符合设计要求和施工规范的规定。

允许偏差项目:实测合格率:92%

孔口防护分部监理评定为合格

(四)建筑装饰分部工程

1、抹灰工程分项保证项目:材料的品种、质量符合设计要求,各抹灰层与基体之间粘结牢固,

无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝等缺陷。

基本项目:抹灰层表面光滑、洁净,接槎平整,孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面尺寸正确,边缘整齐,管道后面平顺。门框与墙体间缝隙填塞密实。检查3 项,

其中合格3 项,合格率100%。

允许偏差项目:实测合格率:86%

2、整体地面分项保证项目:混凝土的标号、试块强度和密实度符合设计要求和施工规范规定,

面层与基层结合牢固,无空鼓。

基本项目:表面密实光洁,无裂缝、脱皮、麻面和起砂等现象。坡度符合设计要

求,不倒泛水,无积水。检查2 项,合格2 项。

允许偏差项目:实测合格率:92% 装饰分部监理评定为合格

(五)给水排水分部工程

1、给水管道安装分项保证项目:隐蔽管道和给水系统的水压试验结果符合设计要求和施工规范

的规

定。

基本项目:管道的坡度符合设计要求。碳素钢管道的螺纹无断丝,螺纹露出部分防腐蚀良好。阀门启闭灵活,朝向合理,表面清洁。管道涂漆厚度均匀,无流淌及污染

现象。检查4 项,其中合格4 项,合格率100%。

允许偏差项目:实测合格率:83%

2、给水附属设备安装分项保证项目:①离水水泵的型号、规格符合设计要求,水泵就位符合设

计及施工规范规定。②水泵运转的轴承温开,经检查符合施工规范规定。③水箱的水压试验,经检查符合规范规定。

基本项目:水箱尺寸、位置符合实际要求,平整牢固。检查2 项,其中合格2项,合格率100%

允许偏差项目:实测合格率89%

3、排水管道安装分项保证项目:管道的坡度符合设计要求和施工规范的规定,排水系统的通水

试验符合设计要求和施工规范的规定。

基本项目:无缝钢管排水管道部分防腐蚀良好。检查1项,合格1项,合格率100% 允许偏差项目:实测合格率:91%

4、立式污水泵安装分项保证项目:立式污水泵的型号、规格符合设计要求,吸水底阀位于集水

人防工程主体评估报告

表号:SCCS-QR-7、5-04 □分阶段 □单位工程工程质量评估报告 (人防主体结构) 工程名称新建马桥景城社区医疗中心工程 编制 审核 批准 年月日 新建马桥景城社区医疗中心工程 人防主体分部质量评估报告 一、工程概况: 本工程为新建马桥景城社区医疗中心地下室人防工程,该工程为框架结构体系,战时为核6级常6级甲类防空地下室。本项目人防建筑面积为2000M2,使用面积1700 M2。本工程混凝土结构得环境类别:室内干燥环境为一类,室内潮湿环境、露天及与水土直接接触均为二a类。结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,地震加速度值0、1g,设计地震分组为第一组,结构安全等级为二级。门诊楼建筑抗震设防类别属重点设防类(乙类),辅房建筑抗震设防类别属标准设防类(丙类)。建筑场地类别为Ⅳ类,场地土特征周期为0、9s。门诊楼采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为二级;辅房采用现

浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为三级。 地下室底板、墙板、顶板混凝土强度为C35,抗渗等级为P6;钢筋分别为HPB300、HRB335、HRB400及Q235(预埋);地下室内墙采用MU7、5单排孔灌芯型混凝土小砌块,Mb5混合砂浆砌筑。 二、参建单位: 4、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 三、监理质量评估依据 1、《建设工程监理合同》; 2、建设单位提供得工程设计图说明、设计修改通知单、技术核定单; 3、建设工程有关得强制性标准及规范、规定; 4、《建设工程监理规范》 GB50319—2000; 5、《建筑工程质量验收验收统一标准》GB50300—2001; 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011; 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002; 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011; 9、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134—2004; 10、《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002); 10、《地下工程防水技术规范》GB50108—2008; 11、《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 12、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2006; 13、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 14、国家与地方政府颁布有关得法律、法规。 四、工程施工情况简述: 人防工程钢筋:采用HPB300、HRB335、HRB400级,钢筋分别符合国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)与《混凝土结构设计规范》要求。预埋件所用钢材及型钢为Q235,施工前先除锈,外露部分涂红丹底漆二道,防锈面漆两道。预埋件中吊环、吊钩及锚筋采用Q235钢。钢筋绑扎清除其表面得污垢,以保证钢筋与混凝土得粘结,同时做好各墙板预插钢筋得定位,浇捣混凝土后防止扭动,以保证钢筋原有强度及钢筋与混凝土之间

人防工程监理评估报告(样板)

编号:工程质量评估报告 (项目代号:SKYP-2013-02-A2) 工程名称:上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创新研究平台工程 评估项目:人防分部工程 建设单位:中国科学院上海生命科学研究 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2015年11月27日

工程质量评估报告 一、工程概况 工程名称:上海生命科学院工业生物技术及现代农业创新研究平台项目 建设单位:中国科学院上海生命科学研究院 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 合同工期:2012年12月26日至2014年6月25日) 工程造价:6303、81万元 本工程位于上海市徐汇区枫林路300号工业生物技术及现代农业创新研究平台得地下一层内,为甲类附建式人防工程。 本工程人防总建筑面积1670平方米,人防总使用面积1458平方米,人防总掩蔽面积为1030平方米,战时可掩蔽人员1030人,平时使用功能为汽车停车库,战时为1个二等人员掩蔽部,抗力级别为常6级核6级。 人防战时主要出入口为楼梯,防护单元一战时主要出入口在地面建筑倒塌范围以外,故不考虑倒塌影响。 本工程防火分类为Ⅲ类,耐火等级为一级。 本工程中二等人员掩蔽所得防化等级均为丙级。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位得施工质量与安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定与设计图纸编制可行得施工组织设计方案,在监理得督促帮助下,能及时进行各种必要得报审,对进场得施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。在施工过程中,严格按照监理审核确认得施工组织设计、设计图纸与国家颁布得强制性规范。监理严格按操作程序,对施工全过程进行巡视检查,对人防有特殊要求得关键部位如①临空墙得预埋风管应除锈,都要涂上防锈漆两度,并随土建施工时一起浇捣在墙内。②防爆超压排气活门法兰连接填料采用5mm整张橡胶垫圈密封(不得有拼缝),连接处不得有漏缝现象。③过滤吸收器安装要牢固可靠,方向位置正确,连接严密,不漏气。④矩形风管所用得螺栓、螺母、垫圈与铆钉均应采用与管材性能相匹配、不

主体结构分部工程质量验收评估报告范本

主体结构分部工程质量评估报告(范本) 一工程概况 1、项目名称:荷香湾大厦工程 2、工程地点: 大地荷塘路36号 3、建设规模:荷香湾大厦工程,总建筑面积约10471.25㎡,其中地下室建筑面积2023㎡,地下1层,地上11+1层。框剪结构住宅楼。 二评估依据 1 、荷香湾大厦设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2 、荷香湾大厦施工合同、监理合同。 3 、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001。 4 、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002。 5 、《建设工程监理规范》GB50319-2000。 6 、人防验收规范。 三法律、法规、建设性标准条文执行情况 荷香湾大厦工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。 四设计单位配合情况 荷香湾大厦工程上的一些技术问题,设计单位能及时答复,设计修改通知单也能及时到达各参建单位,对于避免了施工后再返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。 五监理合同履约情况 1 、荷香湾大厦工程监理工程师们严格按监理合同开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情、创新提高”。 2 、荷香湾大厦工程质量监理情况 2.1 、建筑工程原材料质量控制措施 (1)对材料进场严格控制,杜绝一切不合格材料进场投入使用,保证工程所用材料符合图纸设计要求、施工规范规定及合同约定要求。. (2)对进场的钢筋、水泥、砂、石子、砖砌体及水电材料等原材料均按规范要求见证取样送检,同时查验其产品合格证书、出厂检测报告及质量保证书,保证所有进场材料经检验合格后方可投入使用。 2.2 、构配件及设备进场检验情况 (1)对进场的钢管和扣件进行全数检查,对未刷防锈漆的要求刷防锈漆进行保护,对锈蚀严重和存在质量缺陷的钢管和扣件不得投入使用,并及时督促施工单位清退出场。 (2)搅拌站、切割机、调直机、现场临时配电箱等设备场前提供产品合格证书。(3)工程上使用的计量和测量仪器提供产品合格证书和校验报告。 2 .3、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计要求。 (2)复核柱及剪力墙模板垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱及剪力墙的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。

人防工程竣工质量评估报告

淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄 区块安置房工程(9#-14#楼) 人防工程竣工验收 监理质量评估报告 编制(总监理工程师): 审核(企业技术负责人): 浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日

一、工程概况: 1、工程概述: 淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程总投资为2.0亿元。地下2层,总建筑面积为23533平方米,其中地下一层建筑面积为11766.5平方米,地下二层建筑面积为11766.5平方米。本项目应建人防面积3748.5平方米,实建3759.9平方米。其总人员掩蔽面积为2500平方米,总掩蔽人数为2500人。本工程为甲类附建式地下室人防工程,人防抗力等级为核六级,常6级,防化等级为丙级。战时为二等人员掩蔽所,划分为2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。第一防护单元人防建筑面积为1874.2㎡,掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人;第二防护单元人防建筑面积为1885.7㎡掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人。 主要出入口由防毒通道、简易洗消间、洗消污水集水坑、扩散室、集气室、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外,设防护密闭门和密闭门各一道;通道一侧设置洗消间或简易洗消间,其防护密闭门外的通道设置洗消污水集水坑。 2、结构形式 本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩和机械冲孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层C15、承台、底板及人防外墙、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为C40,板为C35;抗渗等级:为P6。 3、参建单位: 建设单位:淳安县千岛湖新农村建设有限公司 代建单位:杭州千岛湖房地产开发有限公司 设计单位:中国航天建设集团有限公司

人防工程主体结构质量评估报告

B9 江东软件城E07地块人防工程主体结构 工程质量评估报告 建设单位:南京鼓楼国际软件与外包产业园有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 监理单位(章):上海市建设工程监理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 1、本工程位于南京市鼓楼区集庆门大街。 2、本工程由地上部分和地下部分组成,地上部分由两栋超高层塔楼 及裙房组成;地下部分有三层,主要功能为车库及设备用房。地下三层人防部分平时为小型汽车停车库,共设立6个防护单元。 其中4个防护单元为战时为甲类核(常)6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级;1个防护单元为战时为甲类核(常)5级抢险抢修车辆掩蔽部;1个防护单元为战时为甲类核(常)5级抢险抢修专业队员掩蔽部,防化等级为乙级;设计掩蔽5550人和16辆轻型车。人防防护区域面积为10522平米,人防掩蔽面积6050平米,一次补建人防防护区域面积为2000平米,人防掩蔽面积1400平米,掩蔽1400人,二次补建人防防护区域面积为1540 平米,人防掩蔽面积1100平米,掩蔽1100人。合计人防防护区域面积为14062平米。层高为3.8米,框架结构。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,地下室防水等级为二级,耐火等级一级。本工程设汽车坡道入口4处。 3、本工程±0.00m相当于绝对标高8.100m。 4、参建单位 建设单位:南京鼓楼国际软件与外包产业园有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 勘察单位:南京南大岩土工程技术有限公司 承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 质监机构:南京市建筑安装工程质量监督站人防分站 检测单位:南京市建设工程质量检测中心 二、人防工程质量评估依据

人防工程竣工验收评估报告

编号:JT-JC-07-014-2003-2工程质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监:

××工程3#楼A1分区人防工程评估报告 一、工程概况 二、评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量 监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中积累的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等各种监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定。 7、工程质量评定标准按《人民防空质量检验评定标准》(RFJ-90)。 三、施工情况及监理工作情况简述: 1、施工情况: 结构工程的施工在基础工程评估报告中已有阐述。其他各分部工程的施工于03年春节后陆续施工,由于人防工程平时作为配电间及供水和消防泵房使用,因此设备安装时间较长,另外装饰工程因分项工程的工作量较多,到七月底工程基本结束。 2、监理工作简述

(1)对用于本工程的建筑材料,构配件和设备报审表及其质量证明资料进行审核,需要见证送样,抽样送检; (2)对隐蔽工程进行旁站监督。对申报单检查后符合要求予以签认,准许进行下一道工序; (3)对分项工程和分部工程质量验评资料进行审核符合要求予以签认; (4)对不符合质量要求分项工程及时用口头和书面的形式通知施工单位整改,必要时指出整改的方法、途径; (5)施工单位质保资料的检查等工作。 四、工程质量评述 本工程共有下列各分部工程组成,地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,但有的分部工程含的分项比较少,如防火设备只有防火门和消火栓箱的安装,工程比较简单,现将质量情况分述如下: 1、工程结构质量良好,主体工程结构完成后,经过一年装饰工程。人防基础达到设计 负载时检查未发现结构裂缝、不均匀沉降等缺陷。工程完工时沉降观察值详见附表4。本分部工程评定为优良。 2、本工程为自防水砼,地下室完工后基本上无漏水情况个别渗水点经修理后达到无渗 漏状态,本工程的预留止水带防水工程,安装完成封堵后无渗漏现象。本分部工程评定为优良。本分部工程评定为合格。 3、孔口防护工程 本工程防护密闭门、密闭门、防爆波活门均按设计和图集要求制作和安装,需要在门前按钢筋吊钩均预埋有吊钩,门框墙施工时严格按图纸要求配置钢筋,防爆

主体工程评估报告

GZ/SW/ WI-02-T-28 铜仁市共青路毛荐私房 主 体 工 程 质 量 评 估 报 告 监理单位: XXXXX工程建设监理咨询有限公司 日期:二○一二年一月二十日

一、工程概况 (一)建设单位名称:铜仁市共青路毛荐私房 (二)监理项目名称:铜仁市共青路毛荐私房监理项目部 (三)建设地点: 铜仁市共青路梁山堰 (四)监理项目所在地周边环境、地形、地势: 周边设有道路,与周边用地,建筑均有足够退让距离,用地为梯形。 (五)总建筑面积4442.7平方米、其中地下493.6平方米、地上裙楼__________平方米、主楼3949.1平方米. (六)建筑总高度25.2米,层数-1+8层,其中地下一层,地上八层。 (七)占地面积: 车间长1轴至30 轴40.13 米,宽A轴至T 轴16.5米。 (八)本工程基础形式:采用人工开挖孔桩基础,基础埋置在中风化白云岩上,地基承载力标准值fk=2500kpa。 (九)主体结构形式: 本工程负一层、一层为底框结构,柱、梁板为C30砼现浇结构,墙体采用Mu10水泥标砖M5.0混合砂浆砌筑;二层至顶层为砖混结构,其中二层墙体采用Mu15水泥标砖M10混合砂浆砌筑,三层至顶层墙体采用采用Mu150水泥标砖M7.5混合砂浆砌筑,屋面设1200高女儿墙。 (十)本工程墙体材料:外墙采用水泥砂浆打底,银灰色外墙漆饰面,白色外墙漆为装饰线条。 (十一)建设工期240日历天:开工日期2011年07月01日;竣工日期2012年03月01日。 二、监理情况 (一)事前监理:

1、对设计图纸、说明进行学习,熟悉掌握图纸内容,掌握技术要求。 2、对施工单位报送的施工施工方案进行审查,对不合理的部分提出修改要求。 3、对原材料、成品、半成品进行抽检,并要求有出厂合格证,试验报告,砂浆、砼要有配合比试验报告。 4、对施工机具、计量仪器进行检查,对不符合要求的严禁使用。 (二)事中监理: 1、针对工艺过程的具体要求情况,采用现场检查、测量、取样、旁站等手段进行现场跟踪监理。 2、对隐蔽工程进行检查施工验收,各个隐蔽部位必须经过现场实际查验合格后,经各方签字认可。 3、各施工部位必须有质量保证措施,对于无质量保证措施的禁止施工。 4、各类施工材料必须经过现场抽样送检,对不合格的坚决清退出场。 5、对主体工程砖砌体实测水平灰缝砂浆饱满度抽测100个点,合格率达80%;轴线位移,抽测80个点,合格率达80%;垂直度抽测100个点,合格率达80%;水平灰缝厚度抽测100个点,合格率达70%;楼面标高抽测10个点,合格率达80%;楼面表面平整度抽测100个点,合格率达80%,门窗洞口宽度抽测50个点,合格率达80%;外墙上下窗口偏移抽测30个点,合格率达90%;水平灰缝平直度抽测80个点,合格率达80%。 6、柱、梁现浇结构轴线位置抽测60个点,合格率达80%;垂直度抽测20个点,合格率达85%;层高标高抽测60个点,合格率达80%;截面尺寸抽测50个点,合格率达80%,表面平整度抽测20个点,合格率达80%。 7、混凝土C30砼现场取样试块17组,其中监理见证取样7组,C25砼

人防工程主体评估报告

表号:SCCS-QR-7.5-04 □分阶段 □单位工程 工程质量评估报告 (人防主体结构) 工程名称新建马桥景城社区医疗中心工程编制 审核 批准 上海市工程建设咨询监理有限公司 年月日

新建马桥景城社区医疗中心工程 人防主体分部质量评估报告 一、工程概况: 本工程为新建马桥景城社区医疗中心地下室人防工程,该工程为框架结构体系,战时为核6级常6级甲类防空地下室。本项目人防建筑面积为2000M2,使用面积1700 M2。本工程混凝土结构的环境类别:室内干燥环境为一类,室内潮湿环境、露天及与水土直接接触均为二a类。结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,地震加速度值0.1g,设计地震分组为第一组,结构安全等级为二级。门诊楼建筑抗震设防类别属重点设防类(乙类),辅房建筑抗震设防类别属标准设防类(丙类)。建筑场地类别为Ⅳ类,场地土特征周期为0.9s。门诊楼采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为二级;辅房采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为三级。 地下室底板、墙板、顶板混凝土强度为C35,抗渗等级为P6;钢筋分别为HPB300、HRB335、HRB400及Q235(预埋);地下室内墙采用MU7.5单排孔灌芯型混凝土小砌块,Mb5混合砂浆砌筑。 二、参建单位: 1、建设单位:上海元景投资管理有限公司 2、设计单位:江苏省建筑设计研究院有限公司上海分公司 3、施工单位:上海广厦(集团)有限公司 4、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 三、监理质量评估依据 1、《建设工程监理合同》; 2、建设单位提供的工程设计图说明、设计修改通知单、技术核定单; 3、建设工程有关的强制性标准及规范、规定; 4、《建设工程监理规范》 GB50319—2000; 5、《建筑工程质量验收验收统一标准》GB50300—2001;

人防工程竣工验收质量监理评估报告

振二街旧村改造二期2#、3#商业地下人防工程工程质量评估报告 建设单位:石家庄振头实业总公司 设计单位:河北九易庄宸工程设计有限公司 承包单位:江苏南通三建集团有限公司 监理单位(章):河北深华工程建设项目管理有限公司日期:年月日

2#、3#商业楼人防工程验收质量监理评估报告 一、工程概况 振二街旧村改造工程建设地点位于建国路南侧规划路以南,槐安西路以北,友谊大街西侧。 本工程建筑主要结构形式为钢筋混凝土框架结构,总建筑面积为109844.02㎡,地下(人防)面积4956.20㎡,其中2#商业人防面积1989.53㎡,3#商业人防面积为2966.67㎡。地下工程局部为甲类防空地下室,抗力等级为核六级、常六级,防化等级为丙级,战时用途为六级二等人员掩蔽所。地下二、三层为平战结合人防地下室,平时为机动车库、设备用房使用,战时局部为人防物资库、汽车库、人员掩蔽部使用。 本工程由振头实业总公司投资建设,河北九易庄宸设计有限公司设计,江苏南通三建集团有限公司施工,河北深华工程建设项目管理有限公司监理。 二、施工情况简述 本人防工程开工时,施工单位建立了健全的质量安全保证体系,认真编制了施工组织设计及各专项施工方案,整个工程处于有效控制范围内,完全处于有组织施工状态,工地施工过程规范有序,各工序经检查均符合设计及施工规范要求。

三、工程质量评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中累积的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定; 7、工程质量严格执行《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134-2004及《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002及国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件的要求四、工程质量验收情况 该工程由地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了主体验收标准。工程监理单位对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期完成,工程质量达到了人防工程验收标准。

某人防工程监理评估报告(样板)

编号: 工程质量评估报告 (项目代号:SKYP-2013-02-A2) 工程名称:上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创新研究平台工程 评估项目:人防分部工程 建设单位:中国科学院上海生命科学研究 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2015年11月27日

工程质量评估报告 一、工程概况 工程名称:上海生命科学院工业生物技术及现代农业创新研究平台项目 建设单位:中国科学院上海生命科学研究院 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 合同工期:2012年12月26日至2014年6月25日) 工程造价:6303.81万元 本工程位于上海市徐汇区枫林路300号工业生物技术及现代农业创新研究平台的地下一层内,为甲类附建式人防工程。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位的施工质量和安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定和设计图纸编制可行的施工组织设计方案,在监理的督促帮助下,能及时进行各种必要的报审,对进场的施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。在施工过程中,严格按照监理审核确认的施工组织设计、设计图纸和国家颁布的强制

主体工程监理评估报告

主体工程质量评估报告 编制: ______________ 审批: ______________ 主体结构工程质量评估报告 、工程概况: 该工程位于西安建设路与幸福南路十字东北角,建筑面积 34817.2 〃,地下2层,地上为1栋32层高层住宅,为剪力墙结构;一栋 4 层商铺,为框架结构。建筑高度为98.8 米。建筑物抗震设防烈度为8 度,工程设计等级1 级,建筑设计使用年限:三类、50 年。 二、工程主体单位: 设计单位: 勘察单位: 建设单位:

监理单位: 施工单位: 三、施工质量依据: 1 )《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002) 四、主体结构工程特点: 构造柱、主体结构混凝土强度为二十一层以上为C30,二十一层以下为C35,外墙外侧梁、柱保护层为30mm外墙内侧、内墙、板保护层为20mm柱保护层为25mm 五、工程施工概况: 主体工程于2010 年3 月5 日开始施工,在施工过程中,我监理部严格按照施工规范来监督施工方。为了保证工程主体结构的质量,我监理部积极督促项目部对进场的原材料进行复试,复试合格后才可用于工程拟定部位;其次从分项工程检验批开始加强质量控制,要求班组进行自检、交接检,发现问题及时整改,从而加强质量的控制。主体结构工程主要从以下五个方面分项进行控制:(1)工程测量轴线、标高我监理部全面复查,满足设计要求。该工程主体结构分部(子分部)工程经班组和施工单位自验收,施工质量符合建筑工程施工质量验收规范,满足设计要求。 (2)模板工程 根据本工程的结构特点,在施工前制定了模板专项施工方案。每根墙膜的顶标高均按照现场提供的楼层控制线确定,以便于控制梁底模的水平。梁底模的架设根据砼的重量及施工时所产生的活荷载和扰度,从而选用平均直径》①48mm 勺钢管支撑,间距*①500mm每根钢管支撑底部用木楔垫实、固定。并设纵横向各两道水平拉杆,现浇板面主龙骨采用50 x 100mm的方木* 300满铺固定,支撑间距* 700mm上铺20mn厚的多层板,要求各模板接缝严密平整,在模板分项工程

人防工程竣工验收质量监理评估报告

振二街旧村改造二期2#、3#商业地下人防工程 工程质量评估报告 建设单位:石家庄振头实业总公司 设计单位:河北九易庄宸工程设计有限公司 承包单位:江苏南通三建集团有限公司 监理单位(章):河北深华工程建设项目管理有限公司

日期:年月日 2#、3#商业楼人防工程验收质量监理评估报告 一、工程概况 振二街旧村改造工程建设地点位于建国路南侧规划路以南,槐安 西路以北,友谊大街西侧。本人防工程开工时,施工单位建立了健全的质量安全保证体系,认真编制了施工组织设计及各专项施工方案,整个工程处于有效控制范围内,完全处于有组织施工状态,工地施工过程规范有序,各工序经检查均符合设计及施工规范要求。 三、工程质量评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中累积的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定; 7、工程质量严格执行《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134-2004及《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2002 及国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件的要求 四、工程质量验收情况 该工程由地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了主体验

主体结构验收质量评估报告

主体结构验收质量评估报告 一、工程概况 1、项目名称:xx县xx小区11#楼 2、工程地点:xx县xx大街西段路南 3、建设单位:xx县城市发展有限公司 4、监理单位: xxxx项目管理有限公司 5、承建单位:xx秦建筑工程有限总公司 6、设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院 7、勘察单位:xx信息产业部电子综合勘察研究院 8、建设规模:建筑面积约9000平方米,地上八层,地下一层;0、00以上高56m,筏型基础,剪力墙结构;结构安全等级二级,为住宅楼,设计使用年限50年。 二、评估依据 1、设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2、施工合同、监理合同。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300XX 5、《建设工程监理规范》gb50319—XX 6、人防验收规范。 三、法律、法规建设性标准条文执行情况本工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。

四、设计单位配合情况对于工程上的技术问题,设计单位能够及时答复,设计修改通知单也能及时到达承建单位,避免了施工后返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。 五、监理合同履约情况 1、监理工程师严格按照监理合同开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情创新提高。 2、工程质量监理情况 2、1、建筑工程原材料质量控制措施,建筑工程原材料质量控制杜绝一切不合格材料进场投入使用,保证工程所用材料符合图纸设计要求、施工规范规定及合同要求。 其中用于11#楼的钢材由材质证明份,不同型号、不同批次的材质单份,现场使用千分尺检测钢筋外观尺寸符合要求,通过见证取样送检钢材的物理性能满足要求。 2、2、构配件及设备进场检验情况对进场的钢管和扣件进行全数检查,对未刷防锈漆的要求刷防锈漆进行保护,对锈蚀严重和存在质量缺陷的钢管和扣件不得投入使用,并及时督促施工单位清退出场。 搅拌机、切割机、调直机、现场临时配电箱等设备进场前提供产品合格证书。 工程上使用的计量和测量仪器提供产品合格证书和效验报告。

地下车库地人防主体评估报告

编号:MH-PG-02 工程质量评估报告 (项目代号:SMSW-2011-33-A2) 工程名称:闵行老街二期改造商品住宅工程 评估项目名称:地下车库人防主体结构工程 建施设设 工 计 单 单 单 位: 闵行房地(集团)有限公司 位: 浙江舜江建设集团有限公司 位: 上海沪防建筑设计有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2012年12月12日

闵行老街二期改造工程 人防主体结构工程 一、工程概况 闵行老街二期改造工程地下车库人防,该工程位于上海闵行区沪闵路、新闵路交叉地段。本工程平时为车库,战时为常六核六级人员掩蔽体,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度未0.1g,场地类别为IV类,主体结构为钢筋混凝土框架结构,抗震等级为四级,室外设计标高-0.450,(绝对标高4.950),顶板覆土至少800mm,不得多于1000mm。场地类别为IV类,甲类单建式地下人防工程,战时设二个二等人员掩蔽体和一个战时移动电站,平时为三类机械式地下停车库,设两个防火分区,防火等级一级,防水等级二级,平时停车126辆。车库建筑面积为3864平方米,人防总建筑面积3299平方米,非人防面积为565平方米,总使用面积为3084平方米,总掩蔽面积为2318平方米,掩蔽人数为2318人。本人防工程底板厚度为500 mm、顶板厚度450mm、外墙板厚度为350mm、内墙板厚度为200mm、迎水面钢筋保护层为50mm,墙设置3mm厚镀锌钢板金属止水带,混凝土强度为C30,(掺入SY-K膨胀纤维、抗裂防水剂),抗渗等级为P6。施工方法:基坑开挖前进行井点降水,机械大开挖后采用C15混凝土浇筑垫层,钢筋制作绑扎,泵送混凝土一次性浇筑基础底板,按设计要求设置后浇带。墙板、顶板钢筋绑扎、模板安装后预拌混凝土浇筑一次完成。临战封堵、防护门、防护密闭门、防爆门、人防预留连通口等门框现场成品安装。 本人防主体结构工程施工日期为:2012年4月至2012年12月。 二、评估依据 1、本工程施工图、设计图纸、文件,设计修改通知,设计交底纪要,有关标准图集。 2、有关施工质量验收规范、标准: 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134—2004) 《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98.2001版) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)

地下车库地人防主体评估报告

地下车库地人防主体评估报告

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

编号:MH-PG-02 工程质量评估报告 (项目代号:SMSW-2011-33-A2) 工程名称:闵行老街二期改造商品住宅工程 评估项目名称: 地下车库人防主体结构工程 建设单位:闵行房地(集团)有限公司 施工单位: 浙江舜江建设集团有限公司 设计单位: 上海沪防建筑设计有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2012年12月12日

 2、有关施工质量验收规范、标准: 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134—2004) 《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098-98.2001版) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)

人防工程质量评估报告

. 工程质量评估报告 (人防工程竣工) 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 勘察单位: 总监理工程师: 技术负责人: 监理单位(章) : 报告日期年月日

. 监理单位人防工程竣工质量评估报告 注:本表由监理单位填写,一式六份,四份交建设单位,一份交质量监督单位,一份自存。 篇幅不足,可另附页。

一、工程概况 本工程位于xxxxxxxxx城中心商务区内。地下室三层,平时为汽车库。施工图设计人防面积为xxxxx,单元A建筑面积xxxx,。 基础为桩筏基础,地下室主体结构采用自防水密实混凝土,混凝土强度等级:外墙为xxxx,防水等级为一级,内墙及临空墙为C40,顶板及顶板梁为C40。地下室内安装三防门,地下室底板上做C20细石砼面层,内配∮6@200钢筋网片。内墙面及顶棚均为白色防霉涂料二度,外墙、底板、顶板均做防水。 人放地下室配备室内给排水、通风、消防、电气照明等系统。 二、评估依据 1、建设监理合同、施工合同; 2、人防设计图及设计变更单、技术核定单; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); 5、《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002); 6、《工程建设标准强制性条文》(人防工程部分); 三、监理单位的质量行为 监理公司依法承揽工程,签订书面合同,资质相符。在施工现场建立了以总监理工程师为中心的现场质量保证体系。按照工程实际情况制定了监理规划、监理实施细则、安全监理实施细则及相关质量保证制度。制定了总监理工程师、总监代表、土建监理工程师、安装监理工程师、安全监理工程师、测量监理工程师、材料监理工程师、合同资料管理监理工程师等人员的岗位责任制及质量控制程序。对隐蔽工程、分项工程或工序及时进行验收签证。监理人员主要通过巡视、旁站、平行检验等监理手段对施工质量进行监督检查。 四、监理过程中对有关法律法规、规范及工程建设标准强制性条文的执行情况 在施工过程中,执行国家有关法律法规、规范、工程建设强制性条文、设计文件等。监理工程师严格执行各类报审制度,主要有:开工报审、施组方案报审、分包单位资质报审、图纸会审交底制度、工程报验制度、隐蔽验收制度、建筑材料进场检验制度、见证取样送样制度、旁站监理制度等。监理管理资料较为齐全,对施工现场所发现的各类质量问题,监理均签发监理工程师通知单或监理工作联系单,并监督施工单位按要求、按时限落实整改,且组织复查、消号。 五、分项和分部工程质量控制情况 1、测量定位 监理审核施工单位的测量方案、测量人员的有效证书及测量仪器,对施工控制点、

主体工程安全评估报告

主体工程安全评估报告 编制人(签字): 总监理工程师(签字): 监理单位技术负责人(签字): 成都交大工程建设集团有限公司 2019年6月30日

主体工程安全评估报告 一、工程项目概况 1、项目名称:阿克苏市社区综合为民服务中心建设项目(施工二标 段) 2、建设地点:阿克苏市南工业园区 3 、建设单位:中共阿克苏市委员会组织部 4、设计单位:新疆天骄建筑设计有限责任公司 5、勘察单位:新疆土木建材勘察设计院(有限公司) 6、施工单位:新疆创力建设工程有限公司 7、监理单位:成都交大工程建设集团有限公司 8、监督单位:阿克苏市建设工程质量安全监督站 9、建筑面积:997.35平方米 10、层数及结构形式:地上三,地下无,砖混结构 11、使用年限:使用年限为五十年 12、施工工期:2019年3月15日- 2019年6月31日 13、质量目标:合格 二、工程特点: (1)本工程拟建于阿克苏市南工业园区便利地段、交通方便,水电施工中必须加强安全生产管理,做到文明施工。 (2)本工程抗震设防烈度为7度,建筑类别三类,建筑结构安全等级二级。楼基底标高—1.5米,设计地基承载力为110Kpa。 二、工程安全评估依据 1、建筑工程监理合同中安全监理有关条款; 2、2013年版《工程强制性条文》; 3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 4、《建设工程监理规范》(GB50319-2013); 5、建设工程安全生产管理条例《中华人民共和国国务院令》第393

号; 6、经业主认可的监理单位编制的安全监理规划及安全监理实施细则。 7、经监理单位审批的施工单位编制的施工组织设计、安全技术措施施工安全生产保证体系。 8、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建筑施工安全技术统一规范》及国家、地方有关施工安全的法律、法规、标准。 三、安全监理工作情况 施工单位于2019年5月30日开始对主体工程施工,2019年6月29日完成主体阶段施工,在业主及施工单位、质监单位、安监单位的大力支持与配合下做了如下工作: 1、对安全管理监控情况:安全生产责任制、施工组织设计(方案)、分部(分项)工程安全技术交底、安全检查、安全教育、应急预案、特种作业持证上岗、生产安全事故处理、安全标志的制度与实施符合安全要求。 2、对文明施工监控情况:现场围墙、封闭管理、施工场地、现场材料、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社会服务进行了全面的安全检查符合安全要求。 3、对模板工程监控情况:施工方案、立杆基础、支架稳定、施工荷载、交底验收、立杆设置、支架拆除、支架材质进行了全面的安全检查符合安全要求。 4、对临时用电监控情况:外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱及开关箱、配电室及配电装置、现场照明、用电档案进行了全面的安全检查符合安全要求。 5、对施工机具的:手刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、振捣机具、泵送机械进行全面的安全检查符合安全要求。 6、对临边消防的监控情况:电焊的安全要求、防水工的安全要求、重点部位的防火管理、临时消防设备的管理进行了全面的安全检查符合安全要求。 7、使用《安全隐患整改通知单》《工程暂停令》等形式,对施工中不符合设计要求及施工规范的工序责令施工方整改,复查合格后方准进入下一道工序施工。 四、现场安全控制情况 (一)模板工程 1、木工机械圆盘据、手刨机必须有专人负责,禁止他人动用; 2、木工所用工具必须集中存放,定期检查; 3、吊模板时必须捆绑结实,设专人负责接送,停留地点必须结

地下室人防工程监理评估报告

地下室人防工程监理评估报告 华立新华时代地下室人防结构工程 施工质量评估报告 前言 该工程的人防结构工程以承包单位对检验批及分项工程的自检合格资料为基础,根据监理工程师日常巡查、旁站、建筑材料试验见证取样、平行检查、资料审核等情况,结合本分部工程初验意见,特提出本质量评估报告。 在该工程的基础结构分部工程的监理过程中,监理工程师对分项工程进行了事前、事中和事后控制,坚持上道工序未经监理检查验收不得进入下道工序施工。严格控制各道工序的质量,对于进场的各种建筑材料,在有正规的出厂合格证和必要的材料检验证明的基础上,进行现场见证取样,从而杜绝不合格材料用于本工程,通过现场监理工程师的层层把关及施工单位的积极配合,该分部工程的各项资料审查合格,工程结构安全符合设计要求,人防部分符合人防要求,具备基础结构分部工程的验收条件。 第一章工程概况 本工程是由3栋高层住宅楼及附设2层商铺及商场组成,其地下室连成整体。1号楼由 24幢16层联体楼构成,高48.6米,建筑面积25566.9 m;2号楼由24层、26层、28层3幢高 2层联体组成,高83.8米,建筑面37633.2 m,外侧是2层商铺;3号楼为一幢28层高层住宅, 2附楼为二层商场,高86.2米,建筑面积20073m。本工程总建筑总面积97295平方米,其中地下室为15100平方米。

本工程1#楼底层为物业、管理及活动用房,2#楼附设1—2层裙楼和3,楼1,2层及其 2 二层附楼为商铺,其余上部为住宅楼。防空地下室建筑面积3990M平时为车库、设备及其它配套设施用房,战时为6级二个防护单元的二等人员掩蔽所。 工程建设单位:武汉华立置业发展有限公司。 工程设计单位:浙江大学建筑设计研究院 武汉市人防建筑设计院 工程监理单位:湖北合联建设监理有限公司 工程施工单位:正太集团 基坑监测单位:中南勘察设计院 质量监督单位:武汉市江汉区质量监督站。 第二章质量评估依据 1、设计文件: (1)、浙江大学建筑设计研究院设计施工图 (2)、武汉市人防建筑设计院设计施工图 (3)、相关图纸会审记录及设计变更 2、建筑安装工程施工质量验收标准: (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB 50300-2001) (2)、《建筑地基基础施工质量验收规范》 (GB 50202-2002) (3)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB 50204-2002) (4)、《地下防水工程质量验收规范》 (GB 50208-2002) (5)、《混凝土强度检验评定标准》 (GBJ 107) 3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范: (1)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 (GB 1499) (2)、《钢筋机械连接通用技术规程》 (JGJ 107) (3)、《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ 18)