一、编制依据

1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011)

1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

1.3《建筑施工安全设施计算书编制范例》

1.4《建筑工程施工手册》

1.5工程设计图纸

1.6现场施工条件

二、工程概况

本工程建设地点位于南通市港闸区204国道以西、纬二路以北。本工程由5幢15层框架剪力墙结构住宅楼(编号1#、4#、7#、8#、9#)及1幢框架结构商业楼(编号12#)和1个地下车库组成,本方案针对1#、4#楼。本工程建筑结构的安全等级为二级,住宅楼地基基础设计等级为乙级,地下车库及商业楼(编号12#)地基基础设计等级为丙级,抗震设防类别均为标准设防类(丙类),抗震设防烈度均为6度;本工程结构耐火等级为二级,主体结构设计合理使用年限50年;本工程住宅楼剪力墙抗震等级为四级,极个别框架柱四级,地下车库及商业楼(编号12#)抗震等级为框架四级。

序号项目

1 建筑功能住宅

2 建筑面积53213平方米

3 结构类型框架结构

层数15层

4 层数

结构檐口高度45.390

及总结构屋顶高度51.090

三、施工准备

3.1技术准备

技术人员必须熟悉图纸及有关的施工规范要求,提前向参加搭设的架子工做好技术交底。

3.2材料机具准备

本工程采用的钢管、扣件均已除锈、调直、油漆完毕。材料员在搭设之前应把其他需要的材料采购进场。

由于脚手架是在建工程的主体、装修施工过程中不可缺少的临时设施,直接关系到施工人员的人生安全,所以脚手架选材优为重要。

3.2.1进场钢管必须具有生产厂家的检验合格证,必要时应对进场钢管抽样进行机械性能试验,并要符合GB/700中的规定;钢管规格采用外径48mm,壁厚2.8mm的焊接钢管,立杆、大横杆和斜杆长度一般选用6m,小横杆的钢管长度以1.5m左右为宜。

3.2.2扣件材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣件不应有裂纹、气孔,扣件与钢管的内贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要不小于5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。

3.2.3竹笆脚手板、木脚手板的选用必须严格,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板材质坚硬,不腐烂,横向裂纹不得大于四分之一板宽,且厚度不大于5mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。

3.3生产准备

生产部门应配备架子工20名(持证)、一名班组长负责指挥、协调,安全员作好安全教育。

四、施工部署

本工程由于单体工程较多,需投入的钢管数量较大。需配备足够的架子工,以保证脚手架的搭拆进度。

五、主要施工方法

5.1优选技术方案

由于本工程的特殊性,在脚手架的选用方面比较重要,应与安全、生产部门紧密配合。根据本工程的特点:主体结构、装修施工都必须借助于外脚手架。通道出入口设立在建筑物中间位置。考虑扣件式钢管脚手架具有装拆方便,搭设灵活、使用耐久,费用相对较省的特点,且能适应建筑物的平、立面变化。由于本工程工期较紧,需投入的钢管数量较大,为了正负零以下土方回填和主体结构施工不存在影响及减少钢管周材数量的投入,因此本工程决定从采用双排双立杆落地脚手架施工方案(双立杆高度30m),即在各层顶板施工时预埋钢筋吊环作为连墙件,在17m和31m处用钢丝绳进行卸荷。

5.2施工工艺

5.2.1工艺流程

5.2.1.1落地式脚手架搭设:

做好搭设的准备工作→按楼座外形放线→放置垫板及纵向扫地杆→立杆随即与纵向扫地杆扣牢(先内排后外排)→安装横向扫地杆→第一步大横杆→第一步小横杆→连墙杆→第二步大横杆→第二步小横杆→铺设脚手板→绑护身栏杆和挡脚板→立挂密目网→加设剪刀撑→再依次向上搭设。

5.2.2脚手架搭设尺寸、要求及注意事项

a.脚手架搭设尺寸的确定:落地式:立杆横距为1.05m,步距为1.8m,立杆纵距为1.5m,距墙边距离为0.30m。连墙件按照两步三跨设置。

b.杆件接头位置应符合安全技术规范的要求。其中立杆的接头应错开布置在不

同的步距内,与相邻大横杆的距离不宜大于步距的三分之一。上下相邻大横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相邻立杆的距离不宜大于纵距的三分之一。

c.杆件相交伸出的探头长度,均应大于10cm,以防杆件滑脱。

d.扣件螺栓拧紧要适当,扭力矩不应小于40N.m,且不大于65N.m。横杆扣件的开口朝向要求向上为原则,避免滑扣。

e.竹笆脚手板应按其主竹筋垂直与纵向水平杆方向铺设,且宜采用对接平铺。四个角用直径为1.2mm的镀锌铁丝固定在纵向水平杆上。脚手架上不得堆放杂物、材料。

f.挂密目网:用火烧丝穿在密目网周边的孔洞里,并绑牢在外脚手架上。

5.3主要工艺的控制:

5.3.1脚手架的立杆纵距和横距的确定

落地式脚手架的立杆纵距经验算确定1.5m,为防止立杆偏斜而承受过大的偏心力,需对立杆的垂直偏差程度进行控制,并实行双控,立杆的纵向垂直偏差绝对值在此工程中不超过H/400mm,且不大于100mm,横向垂直偏差绝对值不大于H/600,且不大于50mm。立杆的横距,考虑竹笆脚手板的宽度为1米(加合理缝隙),为避免造成脚手架满铺不下的窘况,确定立杆横距为1.05m。

5.3.2步距确定:

脚手架的步距应尽可能不妨碍施工,方便张拉安全网,据经验确定为1.8m。但为了把安全网张设绷紧,增加防护立面美感,建议取大横杆的净距1.8m作为步距。

5.3.3支撑体系

脚手板必须设置支撑体系。支撑体系包括纵向支撑、横向支撑和水平支撑。设置支撑体系的原因是使脚手架形成一个几何稳定体系,加强其整体刚度、局部刚度和某些薄弱环节。

5.3.4立杆

脚手架立杆的纵向间距为 1.5m,必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时必须将高处的的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3。严禁将外径不等的钢管混合使用。

5.3.5纵向水平杆和横向水平杆

根据本工程的特点,只需设置纵向水平杆与横向水平杆即可。纵向水平杆间距为0.4m,共设置4根。其长度不宜小于三跨,且不小于6m。其接头要错开(包括上下层和内外层),不得出现在同一跨内,相邻接头的水平距离应大于500mm。为增强脚手架的稳定性,提高立杆的受力性能,首先把纵向水平杆设置在立杆内侧,这样做的好处:一是缩短了横向水平杆的跨度,提高了横向水平杆的承载能力。二是便于剪刀撑的设置,使剪刀撑的斜杆较容易与立杆扣接。三是由于横向水平杆把里外两排连在一起,当承受荷载时,里外两排立杆同时受偏心荷载,因为纵向水平杆位置相反,使里外两立杆产生的弯矩相反,两立杆产生的相反弯矩可相互抵消,极大地增强了立杆的承载能力。

横向水平杆的长度为1.5m,横向水平杆在立杆的位置,应按上下步距合理地设置在立杆两侧,这样可抵消立杆因上下横向水平杆偏心荷载所引起的纵向弯曲,使立杆基本上处于轴心受力状态。

5.3.6剪刀撑和横向斜撑

为了增强脚手架的纵向稳定性和整体性,本工程的脚手架沿全长和全高连续设

置剪刀撑,落地脚手架也应在外侧沿全长设置剪刀撑,由底至顶连续设置。剪刀撑的连接采用搭接形式,搭接长度不小于1000mm,剪刀撑斜杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45度至60度之间。

横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置,斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距时,宜在相交的纵向水平杆处,增设一根横向水平杆,将斜腹杆固定在其伸出端上,落地脚手架在拐角处设置横向斜撑。

5.3.7连墙拉结构件

本工程采用刚性连墙杆、菱形布置。在脚手架上从底层第一步纵向水平杆开始均匀地设置足够多的牢固的连墙点,连墙点的位置在与立杆和大横杆相交的结点处,离主节点的间距不宜大于300mm。在脚手架周边的端头(包括顶端)以及转角处,要加密连墙杆。在实际施工中需要临时拆除连墙杆时,必须采取有效的补救措施,以防止立杆失稳。连墙杆的垂直距离不应大于建筑物的层高,连墙杆的竖向间距为2倍步高即3.6m,水平间距为立杆纵距的3倍即4.5m,每根连墙件覆盖面积≤40m2。

连墙件中的连墙杆呈水平布置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。

由于连墙杆是保证脚手架不失稳的主要手段,要求与连墙杆连接一端的墙体本身要有足够的刚度,故连墙杆在水平方向应设置在楼板附近,本工程各单体工程为剪力墙结构,在楼面处的梁上预埋钢管,钢管长度为400mm,锚入梁内的长度为200mm,连墙件直接与钢管相连。

当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角在45~60°之间,连接点中心至主节点的距离不应在大于

300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

5.3.8竹笆脚手板的铺设

结构和装饰施工时,每一层均满铺竹笆脚手板,作业层脚手板沿纵向应满铺,作到严密、牢固、铺平、铺稳、铺实,不得超过50mm的间隙。防止砖块等易碎物体坠楼伤人。

5.3.9脚手架的基座

落地脚手架直接支承在基础施工工作面上,满足外脚手架的支承力。

对于扫地杆一般离下脚面不超过20mm,扫地杆必须扣牢,它的功能是约束杆底脚所发生的位移和用来避免或减少脚手架的不均匀沉降,在扫地杆下部应垫塞木板。

5.3.10脚手架过建筑物的门拱、洞,以及脚手架自身留置出入口时,需要门洞处的立杆悬空,为保证脚手架的安全,必须在洞口上方设置八字杆,使悬空立杆的力通过八字杆均匀地传到门洞两侧的立杆上。八字杆的设置方法为:门洞上方有一根立杆悬空时,应在里外排脚手架上设八字杆,并与立杆逐根连接;当门洞较宽,门洞上方悬空两根立杆时,应将门洞上方的大横杆采用双杆,再设八字杆,以保持架体的稳定。(见下图)

5.3.11作业层的安全设施

离地面2m以上铺设脚手板的作业层要在脚手架外立杆的内侧立挂密目网。作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、泵送砼和砂浆的输送管等固定在脚手架上;作业层外立杆内侧必须搭设脚手板和两道护身栏杆,挡脚板高度不小于180mm,护身栏杆的上栏杆高度为1200mm,中栏杆居中设置。

5.4脚手架拆除

5.4.1拆架时应按“由上而下,先横杆后立杆,先搭后拆,后搭先拆”的原则进行。具体拆除顺序为:安全网护身栏---→脚手板---→剪刀撑---→小横杆---→大横杆---→立杆---→连墙杆。同时应考虑好拆除材料的运输方便,严禁上下同时进行拆除作业。

5.4.1脚手架拆除前应应划分作业区,周围设围栏或警戒标志,地面设专人指挥,严禁非作业人员入内。然后开始拆除外围的安全网和竹笆脚手板,脚手板拆除时应由上至下拆除,作业层脚手板必须满铺,待作业层以上的立杆、剪力撑、横杆等全部拆除后,方可拆除。

5.4.2 松开扣件的平杆应立即撤下,不得松挂在架上;拆除长杆时应两人协同作

业,以避免单人作业时的闪失事故。

5.4.3拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

5.4.4连墙点应随拆除进度逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差劲不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。拆抛撑前,应设置临时支撑,然后再拆抛撑。

5.4.5 卸荷钢丝绳必须要等上部的脚手架全部拆除后,方可拆除钢丝绳。禁止先行拆除钢丝绳。

5.4.6 脚手架拆除时钢管严禁从上面往下抛掷,必须采用吊运至地面。

六、主要安全管理措施

6.1搭架安全注意事项

6.1.1脚手架的底脚必须牢固,认真做好排水处理。

6.1.2搭拆脚手架必须由经安全教育的架子工承担。搭拆架子时,工人必须戴好安全帽,系好安全带,工具及零配件要放在工具袋里,穿防滑鞋工作。

6.1.3拾设架子时,应设临时剪刀撑及临时支撑,搭设中要随时做

好脚手架与主体结构的拉撑工作。

6.1.4严禁在脚手架上堆放物料如模板、木料及搭(挂)三角架小平台。

6.1.5严禁在脚手架上堆放物料如模板、木料及施工多余的材料等

以确保脚手架畅通。

6.1.6出入口与建筑物主体间搭好安全通道,设护棚及护栏。

6.1.7脚手架搭设高度超过作业面1.8M,每10M高验收一次,发现问题及时整改。

6.1.8未完成的脚手架,每日收工时一定要把杆件或架体稳定好,以免发生意外。

6.1.9雨天或六级以上风力时不得搭拆脚手架。

6.1.10脚手架四角应有接地保护和避雷装置。

6.1.11当需在脚手架下作业,要经安全部门同意,并且在脚手架的最下一步除铺设安全网外,另满铺脚手板。

6.1.12脚手架外侧及时挂好安全网。

6.1.13脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。

6.1.14严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

6.1.15剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

6.2拆架安全注意事项

6.2.1拆架前必须对所有作业人员进行详细的安全交底,并履行签字手续,做到责任明确。拆架作业人员必须持证上岗。

6.2.2外脚手架拆除应在专业架子工长指挥和专职安全员的监督下进行。作业面上应和其他工种人员,协调一致,确保安全。

6.2.3拆架的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿防滑软底鞋,拆架时严禁酒后作业,不准嬉戏打闹。

6.2.4拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

6.2.5在大片架子拆除前先对整个脚手架进行一次全面检查,对危险或薄弱环节先行加固,确认无误后再行拆除,对预留的斜道、上料平台、通道小飞跳等,也应先行加固,以便拆除后能确保其完整、安全和稳定。

6.2.6拆除时如附近有外电线路,要采取隔离措施。严禁架杆接触电线。

6.2.7拆除时不应碰坏门窗、玻璃、水落管等物品。

6.2.8各构配件严禁抛掷至地面,拆下的材料,应用绳索拴住,利用滑轮徐徐下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件

或铁丝要集中回收处理。

6.2.9在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时应将拆除情况交代清楚后方可离开。

6.2.10有高血压、心脏病史的人员不得从事此作业。

6.2.11雨雪天气暂停施工,夜间不得施工。

6.2.12拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

七、脚手架的验算

7.1参数信息

7.1.1.脚手架参数

双排脚手架搭设高度为49 m,立杆采用单立杆;

搭设尺寸为:横距L b为 1.05m,纵距L a为1.5m,大小横杆的步距为1.8 m;

内排架距离墙长度为0.30m;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;

采用的钢管类型为Φ48×2.8;

横杆与立杆连接方式为单扣件;

连墙件采用两步三跨,竖向间距3.6 m,水平间距4.5 m,采用扣件连接;

连墙件连接方式为双扣件;

7.1.2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:3.000 kN/m2;脚手架用途:结构脚手架;

同时施工层数:2 层;

7.1.3.风荷载参数

本工程地处江苏南通市,基本风压0.4 kN/m2;

风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取0.92,计算立杆稳定性时取0.74,风荷载体型系数μs为0.693;

7.1.4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1248;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;

安全设施与安全网(kN/m2):0.005;

脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:竹笆片脚手板挡板;

每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.031;

脚手板铺设总层数:15;

7.1.5.地基参数

地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kPa):80.00;

立杆基础底面面积(m2):0.35;地基承载力调整系数:1.00。

7.2、大横杆的计算

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)第5.2.4条规定,大横杆按

照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

7.2.1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:P1=0.031 kN/m ;

脚手板的自重标准值:P2=0.3×1.05/(2+1)=0.105 kN/m ;

活荷载标准值: Q=3×1.05/(2+1)=1.05 kN/m;

静荷载的设计值: q1=1.2×0.031+1.2×0.105=0.163 kN/m;

活荷载的设计值: q2=1.4×1.05=1.47 kN/m;

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)

7.2.2.强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。

跨中最大弯距计算公式如下:

M1max = 0.08q1l2 + 0.10q2l2

跨中最大弯距为M1max=0.08×0.163×1.52+0.10×1.47×1.52 =0.36 kN·m;

支座最大弯距计算公式如下:

M2max = -0.10q1l2 - 0.117q2l2

支座最大弯距为M2max= -0.10×0.163×1.52-0.117×1.47×1.52 =-0.424 kN·m;

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ =Max(0.36×106,0.424×106)/4250=99.765 N/mm2;

大横杆的最大弯曲应力为σ = 99.765 N/mm2小于大横杆的抗弯强度设计值

[f]=205 N/mm2,满足要求!

7.2.3.挠度验算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。

计算公式如下:

νmax = (0.677q1l4 + 0.990q2l4)/100EI

其中:静荷载标准值: q1= P1+P2=0.031+0.105=0.136 kN/m;

活荷载标准值: q2= Q =1.05 kN/m;

最大挠度计算值为:ν =

0.677×0.136×15004/(100×2.06×105×101900)+0.990×1.05×15004/(100×2.06×105×1 01900) = 2.729 mm;

大横杆的最大挠度 2.729 mm 小于大横杆的最大容许挠度1500/150 mm与10 mm,满足要求!

7.3、小横杆的计算

根据JGJ130-2011第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

7.3.1.荷载值计算

大横杆的自重标准值:p1= 0.031×1.5 = 0.047 kN;

脚手板的自重标准值:P2=0.3×1.05×1.5/(2+1)=0.158 kN;

活荷载标准值:Q=3×1.05×1.5/(2+1) =1.575 kN;

集中荷载的设计值: P=1.2×(0.047+0.158)+1.4 ×1.575 = 2.45 kN;

小横杆计算简图

7.3.2.强度验算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和;

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

M qmax = ql2/8

M qmax = 1.2×0.031×1.052/8 = 0.005 kN·m;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M pmax = Pl/3

M pmax = 2.45×1.05/3 = 0.858 kN·m ;

最大弯矩M = M qmax + M pmax = 0.863 kN·m;

最大应力计算值σ = M / W = 0.863×106/4250=202.992 N/mm2;

小横杆的最大弯曲应力σ =202.992 N/mm2小于小横杆的抗弯强度设计值205 N/mm2,满足要求!

7.3.3.挠度验算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和;

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:

νqmax = 5ql4/384EI

νqmax=5×0.031×10504/(384×2.06×105×101900) = 0.024 mm ;

大横杆传递荷载P = p1 + p2 + Q = 0.047+0.158+1.575 = 1.779 kN;

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:

νpmax = Pl(3l2 - 4l2/9)/72EI

νpmax= 1779.3×1050×(3×10502-4×10502/9 ) /(72×2.06×105×101900) =

3.483 mm;

最大挠度和ν = νqmax+ νpmax = 0.024+3.483 = 3.506 mm;

小横杆的最大挠度为 3.506 mm 小于小横杆的最大容许挠度1050/150=7与10 mm,满足要求!

7.4、扣件抗滑力的计算

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》5.2.5):

R ≤R c

其中Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取8.00 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

大横杆的自重标准值: P1 = 0.031×1.5×2/2=0.047 kN;

小横杆的自重标准值: P2 = 0.031×1.05/2=0.016 kN;

脚手板的自重标准值: P3 = 0.3×1.05×1.5/2=0.236 kN;

活荷载标准值: Q = 3×1.05×1.5 /2 = 2.362 kN;

荷载的设计值: R=1.2×(0.047+0.016+0.236)+1.4×2.362=3.667 kN;

R < 8.00 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

7.5、脚手架立杆荷载计算

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m

N G1 = [0.1248+(1.50×2/2)×0.031/1.80]×49.00 = 7.389kN;

(2)脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2

N G2= 0.3×15×1.5×(1.05+0.3)/2 = 4.556 kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15kN/m

N G3 = 0.15×15×1.5/2 = 1.688 kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2

N G4 = 0.005×1.5×49 = 0.368 kN;

经计算得到,静荷载标准值

N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 14 kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值

N Q = 3×1.05×1.5×2/2 = 4.725 kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q = 1.2×14+ 0.85×1.4×4.725= 22.423 kN;

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N'=1.2N G+1.4N Q=1.2×14+1.4×4.725=23.416kN;

7.6、钢丝绳卸荷计算:

钢丝绳卸荷按照完全卸荷计算方法。

在脚手架全高范围内卸荷2次;吊点选择在立杆、小横杆、大横杆的交点位置;以卸荷吊点分段计算。

第1 次卸荷净高度为14.5m;

第2 次卸荷净高度为15.21m;

经过计算得到

a1=arctg[3.000/(1.050+0.300)]=65.772度

a2=arctg[3.000/0.300]=84.289度

第1次卸荷处立杆轴向力为:

P1 = P2 = 1.5×22.423×14.5/49 =9.953 kN;

k x为不均匀系数,取1.5

各吊点位置处内力计算为(kN):

T1 = P1/sina1 = 9.953/0.912 = 10.915 kN

T2 = P2/sina2 = 9.953/0.995 = 10.003 kN

G1 = P1/tana1 = 9.953/2.222 = 4.479 kN

G2 = P2/tana2 = 9.953/10.000 = 0.995 kN

其中T钢丝绳轴向拉力,G钢丝绳水平分力。

卸荷钢丝绳的最大轴向拉力为[Fg]= T1 =10.915 kN。

钢丝绳的容许拉力按照下式计算:

[F g] = aF g/K

其中[Fg]-- 钢丝绳的容许拉力(kN);

Fg -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN),

计算中可以近似计算Fg=0.5d2,d为钢丝绳直径(mm);

α -- 钢丝绳之间的荷载不均匀系数,取0.82;

K -- 钢丝绳使用安全系数。

计算中[F g]取10.915kN,α=0.82,K=10,得到:

选择卸荷钢丝绳的最小直径为:d =(2×10.915×10.000/0.820)0.5 = 16.3 mm。吊环强度计算公式为:σ = N / A ≤[f]

其中

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

外脚手架施工方案

一、工程概况 浙江帝斯曼中肯西湖腾飞项目位于中国浙江省桐乡市高桥镇经济技术开发区,由于发酵车间年久失修,外立面及室内出现装饰层裂缝、污染霉变等现象,很不美观,与多功能大楼、仓库、维修车间等新建设施的形象差异过大,因此业主决定对上述建筑物外立面及室内、屋面质量缺陷进行整修,以求达到整个工厂外部形象的美观要求和功能需求。 二、施工安排 1.人员分工及安全职责 1)项目现场负责 ---对项目施工现场安全生产管理负分管责任,是施工生产组织和指挥系统负责人。对项目经理负责,对施工队的安全管理工作和职责履行负有监督检查和连带责任。 ---监督指导施工队安全生产、文明施工,负责安全生产措施、工序组织、安全生产投入在施工现场的具体实施。 ---施工方案、安全技术措施的交底和监督执行,对发现的施工安全问题提出改进措施,并督促及时解决; ---组织对专项施工方案的资源调配,在安排生产时应对重点部位、重要工序的安全状态进行确认,其他部位应督促施工队长进行安全确认。 ---参加安全检查和生产安全隐患排查整改,坚持每日对施工现场技术、方案、措施的合规性进行检查,发现事故隐患督促现场负责人及时整改,制止违章作业。 ---负责施工过程中的施工技术类危险源辨识,重大危险源控制和安全风险管理。 2)安全员 --- 监督、协调项目各部门的安全生产管理工作。 ---协助组织项目定期与不定期安全检查,发现问题及时报告、督促整改。 ---对施工现场进行每日巡查,监督安全管理人员进行安全检查。 ---对所有进场人员进行安全意识教育,建立健全安全管理制度。负责安全管理资料、安全检查记录、安全日记的收集和整理工作。

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

外墙脚手架施工方案最新版

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积8928.40㎡。一层层高6.0m,二三层层高5.4m,室内外高差0.3m,建筑高度17.1m。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—1.5m。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距1.5米,横距1.3米,内立杆距墙外皮的距离0.4m,大横杆步距1.8米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离

墙面30~35cm左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点 1、底座、垫木: 本层建筑结构设计荷载1.0吨/m2。底座、垫板均应准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空。到外墙皮2.1m宽范围,做300mm 厚2:8灰土基础,下部素土分层回填夯实,距架体外立杆0.8m处做明沟排

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

外脚手架安全专项施工方案

脚手架搭设拆除安全专项施工方案 一.工程概况 1.1工程简介 本工程位于如东县洋口沿海经济开发区,主要施工项目储罐油漆防腐工程。根据该工程的实际情况, 本项施工方案涉及的主要危险点有架体坍塌、高处坠落、物体打击等,根据以上危险点分析,制定了脚手架搭设及拆除措施、安全技术保证措施。 二.编制依据 2.1、《建筑施工手册》(第四版) 2.2、《电力建设安全工作规程》 2.3、《建设工程安全管理条例》 2.4、《建筑施工活动脚手架安全技术规范》 2.5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 三、施工前应具备的条件 3.1人员准备: 施工队伍已全部经过体检及安全培训,考试合格且持证上岗。人员配备见下表: 项目负责人夏建章安全员马松圣施工员赵秦操作员刘新华、陈玉清 四、脚手架搭设拆除施工方案 4.1、材料的选择 4.1.1、活动脚手架应采用成品合格产品,使用生产厂家合格的产品并持有合格证,其质量应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定。使用的龙门架、拉杆、平板不得弯曲、变形、开裂、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的决不允许使用。

4.1.2、脚手板采用50mm厚的木板,宽度为300mm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、和破裂不得使用,使用的脚手板两端10cm处用8号铅丝箍绕两道。 4.1.3、根据要求龙门架、跳板等相关资料报建设单位审批后方可使用。 4.2、脚手架搭设技术措施 4.2.1、施工准备 4.2.1.1、在脚手架搭设之前,由施工单位技术员依据脚手架搭拆方案向专业施工班组长逐段的进行书面技术交底,并履行交底签字手续,各持一份,互相监督,由专业班组长向操作人员进行班前技术交底,并做好交底记录入档。 4.2.1.2、按对脚手架使用的各种材料的要求,对使用的材料进行全数检查、验收,方准进场使用。各种材料进入现场后分类堆放整齐,挂牌标明准备使用。4.2.1.3、搭拆脚手架的操作人员必须是经过劳动部门培训合格,方可上岗。4.2.2、脚手架的基础 4.2.2.1、脚手架搭设前基础要平整夯实,架基及周围不得积水,以保证架基的承载能力。 4.2.3、脚手架结构技术要求 4.2.3.1、第一节层龙门架两侧拉杆必须全数安装、龙门板两侧需扣紧龙门架架梁,不得有空隙、不紧密等情况。 4.2.3.2、依附脚手架结构要求本工程为混凝土结构,在搭设过程中相邻两个龙门架需用钢丝加固缠绕三道。 4.2.3.3、架体与罐体保持一定施工空间,上下两层接头处需安插至接头底部,不得有未安插到位情况、脚手架整体需垂直、平整,有倾斜情况需检查处理、整改完成前不得使用。两个脚手架边到边的间距不得大于4米,现场有条件情况下需采用铁丝将脚手架与罐体作有效连接,每个单体脚手架上连接点不得少于1处。 4.2.3.4、脚手板的铺设,各施工操作层的脚手架必须铺满、铺稳、铺严,距离罐体不得大于200mm,不得有空隙和空头板,本工程自上而下的进行施工,每个一个操作层,均设置脚手板,脚手板与龙门架交接长度不得小于40cm,且用铁丝绑扎缠绕不得少于3道,脚手板必须安装牢固,且保证与脚手架连为一体。五、脚手架检查和验收

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

外脚手架专项方案

外脚手架、悬挑钢卸料平台、阳台悬挑架计算设计、 搭设及拆除专项方案目录 ﹙一﹚外架计算设计、搭设及拆除方案———————————02 ﹙二﹚悬挑钢卸料平台搭设方案及计算———————————15 ﹙三﹚阳台悬挑式扣件钢管脚手架计算书——————————21 ﹙四﹚上人通道、防护棚、栏杆、电梯井防护栏搭设方案———33 ﹙五﹚钢管双排脚手架及其它设施拆除方案—————————34 ﹙六﹚钢管双排脚手架搭设质量保证技术措施————————34 ﹙七﹚外脚手架搭拆及使用安全保证措施——————————35 ﹙八﹚外脚手架使用检查与验收——————————————38 ﹙九﹚附图———————————————————————38

(一)外架计算设计、搭设及拆除方案 1、外架总体搭设方案: 本工程位于市古城路区安监局大院,总建筑面积为34942m2,建筑物总高H=101.9m,长61.3m,宽23.7m。主体为32层框剪结构,层高第一层为3.8m,二层以上为3m。根据本工程特点及施工机具、材料及人力配备情况,本工程外墙采用悬挑扣件式双排钢管脚手架方案;其中首层为落地式;二层结构开始采用悬挑式双排单立杆钢管脚手架。 主体结构施工及装修施工阶段:沿二层结构周边距建筑物外边线250mm搭设悬挑式双排单立杆钢管脚手架。脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,大横杆间距1.2m,小横杆间距0.75m。剪刀撑每5根立杆设置一道,倾角为450~600。脚手架与墙体作刚性连接,连墙件采用二步二跨式搭设。 从二层开始主体每十一层(33.0m)悬挑一次,卸荷一次。悬挑钢梁采用[20 a 号槽钢U口水平,间距为1.5m;卸荷采用斜拉6×37+1钢丝绳,直径不小于19mm。经计算吊环直径不小于16mm,为了加大使用安全糸数实际采用?20mmⅠ级钢。 整个脚手架共悬挑三次( ▽3.78m、36.78m、69.78m三处),卸荷三次( ▽ 20.28m、 53.28m、86.28m三处),最上部脚手架与建筑物刚性连接牢固。 脚手架立杆侧挂密目安全网封严,架子顶部高出最高处 1.2m。外脚手杆件必须涂黄色漆,从脚手架外侧第一步每隔3~5部设置一道180mm宽的红、白相间警示线条。临边防护栏、安全门及挡脚板涂红、白相间警示色。 本工程外墙扣件式双排钢管脚手架设计施工严格按JGJ130—2001规(2002年版)要求进行。 2、双排钢管脚手架搭设方案及计算复核 2.1、双排钢管脚手架搭设方案要求如下: ⑴、双排外脚手架地基土方分层回填分层夯实、整平,土的压实系数为大于 0.9,承载力为f gk =135KPa;或采用浇C15砼100mm厚作硬化处理,f gk =10MPa;脚 手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm。双排脚手架落在地下室、顶面的必须对楼板进行刚度和强度验算,满足要求方可搭设。 ⑵、底部垫板采用200mm宽,50mm厚,1500mm长硬杂木垫板,垫板与地面密切接触,无留空;按照方案要求的纵、横间距放钱定位。脚手架基础外边挖宽×深为300㎜×300㎜排水沟,防止积水浸泡。 ⑶、钢管规格采用外径48mm,壁厚⒊ 5mm的焊接钢管,钢管、扣件、脚手板、安全网的材质符合规JGJ130—2001规要求; ⑷、立杆横间距Lb=1.05m,纵距La=1.5m;落地双排外脚手架搭设,外立杆采取对接接长,外大横杆采取对接接长;有变形的杆件和不合格的扣件不能使用,扣件拧紧程度要适当,随时校正杆件垂直、水平偏差,避免误差过大。相邻立杆接头位置应错开布置在不同步距,且与相近大横杆距离不宜大于步距三分之一;立杆与大横杆必须用直通扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏;立杆垂直偏差不应大于架高的1/200。 ⑸、大横杆步距h=1.8m,小横杆贴近立杆布置、并搭于大横杆之上,用直

相关文档
相关文档 最新文档