文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › HTBZ-H变压器说明书

HTBZ-H变压器说明书

HTBZ-H变压器说明书
HTBZ-H变压器说明书

武汉市华天电力自动化有限责任公司

HTBZ-H变压器说明书

衷心感谢您选用了本公司的产品。

您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。

关于本用户手册

本用户手册适用于HTBZ-H变压器综合试验台。

当您在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册并妥善保存以备今后参考之用。

如果您在使用本产品的过程中有疑问或困难,请及时与本公司联系。

本用户手册的解释权归武汉市华天电力自动化有限责任公司,本公司将保留对用户手册的更改。

目录

HTBZ-H变压器综合试验台 (4)

概述 (4)

测试项目 (4)

技术参数 (5)

面板及背板说明 (5)

操作台上面板说明 (5)

操作台背板说明 (7)

操作说明 (8)

内特性试验 (8)

空载试验 (8)

负载试验 (9)

外特性试验 (9)

空载试验 (9)

负载试验 (10)

工频耐压试验 (10)

倍频感应试验 (11)

变比试验 (12)

直流电阻试验 (12)

附录1 ............................................................................................. 错误!未定义书签。HTZZ-5A变压器直流电阻测试仪 . (12)

功能 (12)

主要技术指标 (13)

系统描述 (13)

使用说明 (14)

HTBC-Ⅲ全自动变比组别测试仪 (15)

概述 (15)

主要技术指标 (16)

面板结构及使用说明 (17)

工作原理 (17)

仪器使用界面及过程说明: (18)

操作方法及说明 (19)

安全说明及注意事项 (23)

HTBTC-Ⅱ变压器空载负载特性测试仪 (24)

功能特点及用途 (24)

主要的技术指标 (24)

操作介绍 (25)

仪器面板图:................................................................................. 错误!未定义书签。

三相变压器空载试验 (25)

三相变压器负载试验 (26)

单相变压器空载试验 (27)

单相变压器负载试验 (28)

屏幕参数说明 (29)

附录表............................................................................................. 错误!未定义书签。友情提示 ........................................... 错误!未定义书签。质量保证书 ......................................... 错误!未定义书签。

售后服务承诺 ............................................................................ 错误!未定义书签。

维修责任..................................................................................... 错误!未定义书签。微型打印机简明操作说明.............................. 错误!未定义书签。

HTBZ-H变压器综合试验台

概述

综合试验台符合GB/T4776,GB/T5169,GB/4285-1993等相关国家标准。

该试验台主要是对电力变压器,配电变压器的空载、负载特性进行试验,也可对被试变压器进行倍频感应及工频耐压试验。

该装置测量部分由高档单片机控制,数字显示,空载,短路等测试数据由单片机同步采样,避免了传统试验方法中电压,电流表,功率表分别读数并由人工计算造成的误差。

测试项目

三相电压有效值

三相电流有效值

三相有功损耗

三相无功损耗

三相平均值电压

三相电压平均值

三相电流平均值

总功率

空载电流百分比

阻抗电压百分比

频率

功率因数

倍频感应试验

变比组别测试

技术参数

面板及背板说明

操作台上面板说明

1、2、3——三相电源输入电压表4——三相电源输出电流表5——三相电源输出电压表6——倍频输出电压表

7——倍频输出电流表

8——倍频感应输出频率表9——计时器

10——工频输出电流表11——工频输出电压表

12——变比组别测试仪13——空载负载特性测试仪14——直流电阻速测仪15——总电源指示16——电铃按钮

17——功能换档按钮18——内特性合闸按钮19——工频合闸按钮20——倍频合闸按钮21——电流换档按钮22——降压按钮23——200A合闸指示24——100A合闸指示25——50A合闸指示26——20A合闸指示27——5A合闸指示28——报警

29——电源锁

30——三相合闸

31——特性合闸

32——外特性合闸33——工频合闸

34——倍频合闸

35——急停

36——升压按钮

37——200A按钮

38——100A按钮

39——50A按钮

40——20A按钮

41——5A按钮

42——耐压按钮

43——测试项目功能转换开关

44——电流转换开关

操作台背板说明

倍频输入——倍频感应试验电源输出端

倍频输出——倍频感应试验变压器输出端电流、电压表接入端电铃——电铃提示输出接线端

I+、I-——直流电阻测试仪电流输出接线端

V+、V-——直流电阻测试仪电压采样接线端

A、B、C——变比测试仪高压侧接线端

a、b、c——变比测试仪低压侧接线端

工频仪表——工频耐压输出电压的仪表采样接线端

工频输出——工频耐压输出接线端

三相四线——三相电源输入接线端

调压器输入——三相调压器的输入接线端

调压器输出——三相调压器的输出接线端

操作说明

内特性试验

空载试验

将试验台的三相四线|连接到总电源上。

将试验台的“调压器输入”与调压器的输入端连接,将试验台的“调压器输出”

与调压器的输出端连接。将试验台的“接被试变压器”与被测试的变压器的低压侧。

合上空气开关,这时总电源指示灯亮,打开电源锁开关。

将测试功能转换开关拨至内特性位置。

特性测试仪显示屏显示友好界面。

设置特性测试仪的参数(操作详见多功能测试仪说明书)。

按下三相合闸按钮,三相合闸指示灯亮。

按下内特性合闸按钮,内特性合闸指示灯亮

按下升压按钮可点动升压,同时升压指示灯亮。

观察特性测试仪上的电压指示,达到需要电压时停止升压。

操作特性测试仪,打印出测试数据。

按下降压按钮,将电压降到零位,试验完毕。

负载试验

同空载试验。

接线前面的与空载试验相同,只是将“接被试变压器”接到被试变压器的高压侧。

同空载试验。

设置特性测试仪测量负载时的参数。

同空载试验。

观察特性测试仪上的电流指示,达到需要电流时停止升压。

操作多功能测试仪,打印出测试数据。

按下降压按钮,将电压降到零位,试验完毕。

外特性试验

空载试验

将试验台的“三相四线”|连接到总电源上。

将试验台的“调压器输入”与调压器的输入端连接,将试验台的“调压器输出”与调压器的输出端连接。将试验台“外互感器输出”与被测试的变压器的低压侧。

将采样航插的采样线接到外互感器的二次侧

合上空气开关,这时总电源指示灯亮,打开电源锁开关。

将测试功能转换开关拨至内特性位置。

特性测试仪显示屏显示友好界面。

设置空负载特性测试仪的参数(操作详见特性测试仪说明书)。

按下“三相合闸”按钮,三相合闸指示灯亮。

按下“内特性合闸”按钮,内特性合闸指示灯亮。

按下“升压按钮”可点动升压,同时升压指示灯亮。

观察空负载特性测试仪上的电压指示,达到需要电压时停止升压。

操作空负载特性测试仪,打印出测试数据。

按下“降压按钮”,将电压降到零位,试验完毕。

负载试验

同空载试验。

接线前面的与空载试验相同,只是将“外互感器输出”接到被试变压器的高压侧。

同空载试验。

设置特性测试仪测量负载时的参数。

同空载试验。

观察特性测试仪上的电流指示,达到需要电流时停止升压。

操作多功能测试仪,打印出测试数据。

按下“降压按钮”,将电压降到零位,试验完毕。

工频耐压试验

将试验台的“三相四线”连接到总电源上。

将“工频输出”接到工频升压变压器的电源输入端。

将“仪表”接到工频升压变压器的仪表端。

合上空气开关,这时总电源指示灯亮,打开电源锁开关。

将测试功能转换开关拨至工频耐压的位置。

将时间继电器设置为耐压所需的时间。

按下“三相合闸”按钮,同时三相合闸指示灯亮。

按下“工频耐压合闸”按钮,同时工频耐压合闸指示灯亮。

按下“升压”按钮可点动升压,同时升压指示灯亮。

观察工频耐压输出指示表头,当耐压值到所需的值时停止升压,同时按下“耐压按钮”,耐压指示灯亮,时间继电器开始计时,当时间到设定时间时,耐压报警器开始报警,此时试验台开始自动降压,降压指示灯亮,等降压到零位时,向右旋转“耐压按钮”,按钮抬起。

按下“工频耐压分闸”按钮,同时工频耐压分闸指示灯亮,工频耐压完成。倍频感应试验

将试验台的“三相四线”连接到总电源上。

将“倍频输入”接到倍频变压器,将“倍频输出”串并接入倍频变压器输出和被试变压器之间。

合上空气开关,这时总电源指示灯亮,打开电源锁开关。

将测试功能转换开关拨至倍频感应的位置。

将时间继电器设置为耐压所需的时间。

按下“三相合闸”按钮,同时三相合闸指示灯亮。

按下“升压”按钮可点动升压,同时升压指示灯亮。

观察倍频耐压输出指示表头,当耐压值到所需的值时停止升压,同时按下“耐

压按钮”,耐压指示灯亮,时间继电器开始计时,当时间到设定时间时,耐压报警器开始报警,此时试验台开始自动降压,降压指示灯亮,等降压到零位时,向右旋转“耐压按钮”,按钮抬起。

变比试验

将试验台的A.B.C及a.b.c分别接到被试验变压器的高压侧和低压侧。

将测试功能转换开关拨至变比的位置。

操作变比测试仪,(操作详见变比测试仪说明书),打印出测试数据。

直流电阻试验

将试验台的I+.I-.及V+.V-分别接到被试验变压器。

将测试功能转换开关拨至直阻的位置。

操作直流电阻测试仪,(操作详见变比测试仪说明书),打印出测试数据。

HTZZ-5A变压器直流电阻测试仪

功能

本仪器有恒流电流源和电压信号检测两部分组成,恒流电流源采用线性电源,体积小,重量轻,测试方法简单,稳定可靠。采用五位液晶数字显示,测量精度高,读数方便。电流可分为三档调节,可适于各种变压器的高低压直阻测量。

主要技术指标

1.电源电压:单相交流220V±10% 50HZ

2.功耗:≤100W

3.输出电流:5A、1A、0.1A

4.准确度:±0.2%

5.电阻测量分辨率:1μΩ

6.环境温度:0 へ40℃

7.环境湿度:≤85%RH

8.重量:10Kg

9.外形尺寸:345X260X230mmз

系统描述

·开关键

控制整机工作电源通断。

·复位键

按下此键本机处于初始状态,测试完成按此键放电。

·选择键

本机复位后,按下此键选择输出电流。

·启动键

输出电流选择后,按下此键,即可由微机控制实现全部测试过程。

测试过程中按下此键,可实现不断电连续测试,适用于有载变压器各分接测量。

·电流指示

测试过程中指示电流大小,测量结束,按下复位键后,表针随放电过程缓慢回零。

·I+,V+

I+为输出电流正端,V+为输入电压正端。

·I-,V-

I-为输出电流负端,V-为输入电压负端。

·FUSE

电源保险,熔断电流2A。

·AC220V

~220V电源插座。

·mΩ指示灯

灯亮时,直读显示值,单位为mΩ

·Ω指示灯

灯亮时,直读显示值,单位为Ω

使用说明

1. 接好AC220V电源线,按图一接好供电线、测量线,接线必须接触可靠,否则影响测试数据的准确性。

2. 打开电源开关,系统进入初始状态,按“选择”键选择所需要的供电电流。

0.1A 代表供电电流选择0.1A,测试范围为10Ω—150Ω。

1A 代表供电电流选择1A,测试范围为0.5Ω—20Ω。

5A 代表供电电流选择5A,测试范围为1mΩ—500mΩ。

图一测量回路

按“选择”键可进行循环选择。

3. 按“启动”键后,仪器对绕组供电,测试过程开始。

电流指示表头顺时针方向偏转,显示屏顺序显示:

“30001”自动校正零点

“30002”判断是否充电完毕进入稳流状态

“30003”根据测试信号大小自动进行测量选档。

量程选择不当时:“10000”表示欠量程。

“20000”表示超量程。

测试完毕,显示屏应显示所测电阻值,同时,单位指示灯mΩ或Ω应点亮。

4. 对于有载调压变压器的测试,可一次供电完成,仪器程序设计允许在某一分接测完后,把开关倒至下一分接,然后按“启动”键显示屏显示“30002”,仪器将进入下一分接测量。

5. 对于无载调压变压器,某一分接测试完毕后,需按“复位”键使系统进入放电状态,“电流指示”表头逐渐回零以及音响提示结束才标志着放电完毕,放电完毕后允许倒换分接开关。

6. 测试完毕后,按“复位”键,仪器恒流源将与绕阻断开,同时音响提示响起,表明绕组处于放电状态,这时仪器回到初始状态,待音响提示结束以后,可重新接线,并按“启动”键进行下次测量。

7. 关机:仪器“复位”后处于电流选择状态,即可关掉电源,待音响提示结束后,即可拆除供电线和测量线。

HTBC-Ⅲ全自动变比组别测试仪

概述

HTBC-Ⅲ型全自动变比组别测试仪采用高智能化的CPU芯片为核心,自动测量各种单相变压器、电压互感器的变比、变比误差及极性、三相变压器的变比和组别、变比误差。本仪器由单相电源供电,内部自动产生三相电源,勿

需外接三相电源电源,在测试三相变压器和电压互感器的变比时,其磁路与实际使用的磁路完全相同,因此变比及组别测试结果准确。全中文菜单,测量过程简洁,使用方便。

HTBC-Ⅲ型全自动变比组别测试仪由我公司的科研人员精心设计、开发出的代表当前国内最先进水平的变比、组别测试仪,具有许多独创技术和完美的性能,其具有的Z型变压器测量功能及强大的保护功能属国内首创:1.测试精度高,稳定性好,重复性好;

2.单相220V输入,三相电源输出,测试时不需另配电源;

3.可选择不同的测量方式,同时可测量并计算出变比、变比误差、组别;

4.大屏幕汉字液晶提示,全中文操作菜单,使用方便简洁。

5.具有实时时钟显示和打印功能;

6.高低压反接保护、超量程显示等多种错误提示及保护功能,使用方便、安全、可靠;

7.可测量Y/Y、D/D、Y/D、D/Y、Z/Y、Y/Z、D/Z、Z/D等各种变压器的变比和组别。可测量任意结构和任意组别的变

压器。

8.仪器面板上附有微型打印机,可打印测试的数据及相关信息;

9. 体积小, 重量轻, 金属箱体,使用方便。

主要技术指标

1.测量范围:变比1.0000~9999.9

组别1~12

2.测量精度: 1.0000~9999.9 0.1级

3.输出电压:AC180V rms

4.输出电流:AC 0.25A(MAX)

5.工作电源:AC 220V±15%,50Hz±2Hz

6.使用环境:温度-10?C~50?C,湿度<90%

7.体积:370mm?300mm?170mm

8.重量:10kg

面板结构及使用说明

1——液晶显示屏;

2——面板式微型打印机;

3——按键,有“↑、↓、←、→、确定、返回、复位”(“复位”键慎用)、共7个键;

4——电源开关;

5——通讯端口;

6——电源插座及电源开关,接交流220V电源;

7——安全接地桩;

8——三相电源高压输出端;

9——三相低压输入端;

10——1A保险管

工作原理

三相变压器或三相电压互感器的测试原理如图1所示,仪器内部的16位高精度高速A/D转换器测量高压侧的输出及低压侧输入电压,通过高性能单片机计算出变比值。用户按变压器铭牌输入变比后,仪器自动计算并显示出变比误差值。

单相变压器或互感器测量方法如图2所示,计算及处理过程与三相测量相同。

进行三相变压器测量时,由于变压器的线圈连接方式不同,高低压线圈的线电压相位差也不同,可以是同相或反相,也可相差一个角度,仪器在测量变压比的同时也测量高压侧与低压侧的相位差,再根据相差确定1~12的变压器连接组别。进行单相变压器或互感器测量时,本仪器以高压侧的相位为基准,当显示值为“+”时显示低压侧与高压侧同相,当显示值为“-”时表示低压侧与高压侧反相,如显示“!”时,则表示既不同相也不反相。

仪器使用界面及过程说明:

→输入额定变比值(输入方法见六.7.a ,XXXXX 为上次输入额定变比值) →选择组别测量 →选择变比测量菜单 →选择仪器功能设置菜单 输入额定变比:XXXXX

变压器组别测量

变压器变比测量

仪器功能设置

→ AB 相组别测量值 →BC 相组别测量值 →CA 相组别测量值 →“重复”可进行重复测量,“打印” 可打印测量结果 →单相变压器的变比和极性测量 →三相变压器的变比测量 →三相变压器的组别和变比测量 →显示器亮度调整菜单 →用户慎用 →进入日期时间设置.显示菜单 → Y/y ┈Z/d 分别表示八种不同类型的 变压器

→显示变比和极性测量值(“*”—“+ - !”)

→显示输入的额定变比值

→显示变比误差值

→选“重复”可进行重复测量,选“打印”可

打印相关信息

→显示AB相变比测量值及误差值

→显示CB相变比测量值及误差值

→显示CA相变比测量值及误差值

→选“重复”可进行重复测量,选“打印”可

打印相关信息

操作方法及说明

1.开机前将仪器面板上的高压侧和低压侧接线端分别与试品的高压侧和低压对应端相连,仔细检查确认接线无误。仪器只有在测量过程中三相才有输出电压,测量过程开始前、结束后无输出电压和电流,安全可靠。

2.开机后自动进入主菜单,根据用户需要选择不同的项目依据菜单提示进行测量。在每次测量过程中仪器会自动检查接线有无错误,若接线错误会出现错误提示菜单,测量过程结束。请用户检查接线,重新开始测量过程。

3.仪器菜单提示中的“按任意键开始测量”(非“复位”键)。

4.当变比值≥10000时,仪器显示“超出测量量程”,测量过程结束。

5.在测量过程中,仪器自动保存上一次输入的额定变比值。在输入的额定变比值不变的条件下进行测量,不必重新输入额定变比值。

6.仪器正在进行测量时,如无异常情况,请不要按“复位”键或关机。7.三种参数的输入操作:

a.额定变比输入

按“确认”键进入变比输入功能,此时初始值为0000.0, 按“↑”或“↓”键改变光标闪烁位的数字的大小,按“确认”键使光标移到下一位,直到完成变比输入为止。如输入85.987,先按“确认”键出现数值0000.0,按“确认”键变为000.00,再按“确认”键变为00.00,按“↑”键直到变为80.000,按“确认”键变为83.446,光标移到下一位3上,按“↑”键直到变为85.446,按“确认”键光标移到下一位4上,按“↑”或“↓”键使4变为9,再按“确认”键,依此类推操作功能键便可完成变比输入。

b.变压器类型选择

在进行三相变压器的变比测量时,先按“确认”键进入“变压器变比测量”菜单,如选择“变压器自动测量”此项功能,由用户选择变压器类型, 按“确认”键会出现八种连接方式,操作“↑↓←→”键选择所需的正确连接方式后,按“确认”键进行后面的测量工作,组别测量结束后选择“继续”,再进行后面的测量工作;如选择“三相变压器测量”此项功能,则用户应先选择变压器类型(类型选择方法同“变压器自动测量”),类型选择后按“确认”键选择组别(组别的选择方法通过操作“↑↓”完成)以后,才能进行三相变比的测量。

c.日历时钟设置及修改

在“主菜单”中选择“仪器功能设置”,进入“仪器功能设置”菜单,在此菜单中选“日期时间设置”进入“日期时间设置”页面,

根据需要操作“↑↓←→确认”键,即可完成日历时钟设置及修

改。

8.每次测量结束后,用户可根据需要选择“重复”或“打印”。选择“重复”时,仪器重复进行上次的测量工作,选择“打印”时,仪器自动打印测试信息及测试日期时间。

9.测量工作完成后,请先关机后再拆线。

220KV级电力变压器说明书样本

220KV级电力变压器说明书样本 -----------------------作者:-----------------------日期:

220KV级电力变压器说明书 1 概述 该三相电力变压器型号为SFP10-260000/220,西安西电变压器有限责任公司出厂,容量260MVA,额定电压为220KV,冷却方式为强迫油循环风冷却。 2 设备参数 2.1 技术规范 2.1.2 套管电流互感器 2.1.3 变压器套管

5 检修特殊安全措施 5.1 解体阶段条件与要求 5.1.1吊钟罩宜在室内进行,以保持器身清洁。在露天进行时,应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天进行,器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为 14H,空气相对湿度≤75%为10H,当器身温度高于空气温度时,可延长2小时。(器身暴露时间是从变压器放油或开启任何一盖板、油塞时起至开始抽真空或注油时为止。)如暴露时间需要超过上述规定,应接入干燥空气装置进行施工。 5.1.2器身温度应不低于周围环境温度,否则应功用真空滤油机循环加热雨,将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上。 5.1.3 检查器身时,应由专人进行,穿着专用的检修工作服和鞋,并戴清洁手套,寒冷天气还应戴口罩,照明必须采用低压行灯。 5.1.4 进入器身检查所使用的工具应由专人保管并应编号登记,防止遗留在油箱内和器身上;进入变压器油箱内检修时,需考虑通风,防止工作人员窒息。 5.2 拆、装瓷瓶阶段的安全措施 5.2.1 吊车起吊,必须有专业人员指挥、监护,并有统一信号。 5.2.2 起吊重物前检查起重工具是否符合载荷要求。检查拆、装支持持瓷瓶用的吊带应完好、无损,并符合载荷要示。 5.2.3 起重前应先拆除影响起重工作的各种连接。 5.2.4 起吊瓷瓶时要绑扎牢固、起吊平稳。 5.2.5 瓷瓶拆下后,要竖放在专用支架上,等待检修、试验。 5.2.6 吊装瓷瓶时注意保护,不受撞击、挤压。 5.2.7 竖直安装前,必须装装瓷瓶在空中翻竖。翻竖过程中任何一点都不能着地。

油浸电力变压器的构造讲解

油浸式电力变压器 一、油浸式电力变压器的结构 器身:铁心、绕组、绝缘结构、引线、分接开关 油箱:油箱本体、箱盖、箱壁、箱底、绝缘油、附件、放油阀门、油样活门、接 地螺栓、铭牌 冷却装置:散热器和冷却器 保护装置:储油柜油枕、油位表、防爆管安全气道、吸湿器( 呼吸器) 、温度计、净油器、气体继电器瓦斯继电器 出线装置:高压套管、低压套管 1 、铁芯 铁芯在电力变压器中是重要的组成部件之一。它由高导磁的硅钢片叠积和钢夹夹紧而成铁心具有两个方面的功能。 在原理上:铁心是构成变压器的磁路。它把一次电路的电能转化为磁能又把该磁 能转化为二次电路的电能,因此,铁心是能量传递的媒介体。 在结构上:它是构成变压器的骨架。在它的铁心柱上套上带有绝缘的线圈,并且牢固地对它们支撑和压紧。铁心必须一点接地。 2、绕组 绕组是变压器最基本的组成部分,绕组采用铜导线绕制,它与铁心合称电力变压器本体,是建立磁场和传输电能的电路部分。电力变压器绕组由高压绕组、低压绕组,高压引线低压引线等构成。 3、调压装置 变压器调压是在变压器的某一绕组上设置分接头,当变换分接头时就减少或增加了一部分线匝,使带有分接头的变压器绕组的匝数减少或增加,其他绕组的匝数没有改变,从而改变了变压器绕组的匝数比。绕组的匝数比改变了,电压比也相应改变,输出电压就改变,这样就达到了调整电压的目的。 ⑴有载分接开关:有载分接开关的额定电流必须和变压器额定电流相配合。切换开关需要定期检查,检查时应易于拆卸而不损坏变压器油的密封。开关仅应在 运行 5~6年之后或动作了 5 万次之后才需要检查。 ⑵无励磁分接开关:无励磁分接开关应能在停电情况下方便地进行分接位 置切换。无励磁分接开关应能在不吊芯(盖)的情况下方便地进行维护和检修, 还应带有外部的操动机构用于手动操作。 4、油箱 电压等级高的变压器油箱应装设压力释放装置,根据保护油箱和避免外部 穿越性短路电流引起误动的原则,确定合理的动作压力。 油箱顶部应带有斜坡,以便泄水和将气体积聚通向气体继电器。通向气体继电器 的管道应有 1.5%的坡度。气体继电器应装有防雨措施,并将采气管引至地面。 5、绝缘油: 绝缘油采用环烷基油,绝缘油应为IEC 规范IA 号油,其闪点不低于140℃。制造厂除供应满足变压器标准油面线的油量( 含首次安装损耗 ) 以外,另加10%

kV级油浸式变压器安装使用说明书

10kV级液浸式配电变压器 安装使用说明书 电气设备有限公司 目录 1. 适用范围 (3) 2. 变压器结构简介 (4) 3. 运输 (4) 4. 验收 (4) 5. 储存 (5) 6. 安装变压器 (5) 7. 变压器投入运行 (6) 8. 变压器投入运行后的注意事项 (6) 附录组件使用说明 A. 压力释放阀 (7) B. 无励磁分接开关 (8) C. 套管 (10) D. 吸湿器 (13) E. 温度控制器 (13) F. 气体继电器型 (15) 1 范围

本说明书适用于10kV 三相液浸式配电变压器安装、试验、调试、试运行、投入运行。 2 引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。GB 1094.1 电力变压器第 1 部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3 电力变压器第3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB/T1094.4 电力变压器第 4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5 部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10 部分:声级测定 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 311.1 绝缘配合第1 部分:定义、原则和规则 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB/T8287.1标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与 特性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499 电力变压器应用导则 GB/T 16927.1 高电压试验技术第1 部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效值 GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1 部分:定义、信息和一般原则 GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2 部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 572 电力变压器运行规程

变压器说明书

配电变压器安装使用说明书 三相树脂绝缘干式电力变压器 安装使用说明书

沈阳市悦霖电力设备制造有限公司 目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数 (6)

七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18) 一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件

1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

110kV电力变压器安装使用说明书

资产编码:000040000000000602388196 说明书 110kV级油浸式电力变压器安装使用说明书 广高电器诚实为您 广高电器变通世界 广州广高高压电器有限公司 二0 一0年

目录 110kV级油浸式电力变压器使用说明书 (1) 胶囊指针式储油柜使用说明书 (8) LR-110 LRB-110型电流互感器使用说明书 (10) LRB-60 吸湿器使用说明书 (12)

110kV级油浸式电力变压器 安装使用说明书 一、适用范围 本说明书适用于110kV级的油浸式电力变压器。 二、外观检查 变压器到货后,须立即按下述各项进行检查,并做记录,以便及时发现问题与追查原因。 1、按变压器铭牌数据查对变压器是否与合同相符。 2、按变压器“出厂技术文件一览表”查对所到的技术文件图样等是否齐 全。 3、按变压器“拆卸一览表”查对到货之变压器主体与零件、部件、组件 等是否齐全,并检查有无损坏,要着重对易损件的检查。并查对所供应的变压器油与吸湿器的数量是否相符。 4、检查冷却系统所有的散热器(包括风冷却器及水冷却器)的数量与安 装尺寸及端子箱是否正确。 5、检查变压器主体有无渗漏现象。 6、检查运输过程的振动仪的数据。 三、起吊与搬运 1、起吊变压器应使四个起吊装置同时受力。 2、起吊时吊绳与垂线之夹角应小于30°,如因吊高限制不能满足此项要 求时,应使用吊梁起吊。 3、搬运中如果需要转换小车方向或在箱底加滚杠时,需利用千斤顶按外 型尺寸所规定的位置将变压器顶起后再进行搬运。 4、若变压器不立即安装和投入运行,而要长期贮存时,必须装上储油柜、 吸湿器,或者临时储油柜,以保证有一定的油压与油量,适应其温度变化的需要。注油时,所有放气塞均需打开。待气塞处冒油时,将气塞拧紧后继续注油。 四、运行前的检查 变压器经铁路正常运输后,在运往变压器基地过程中,变压器倾斜角度不得超过15°,行速要小于200m/h,其振动与颠簸情况根据振动仪记录,当符合投入运行条件的规定时变压器可不吊芯检查,装配有关拆卸的零部件,做验收试验项目,合格后,便可投入运行,否则仍需

10kV变压器通用使用说明书

本说明书适用于系统标称电压为10kV 的所有全密封配电变压器产品。 不同变压器产品都有其单独的安装使用说明书,说明书的通用部分只有在被专用说明书引用时生效,引用方式为:安装使用说明书的通用部分见《10kV级配电变压器安装使用说明书》。 2. 变压器的装卸、运输与储存变压器可以使用汽车、火车或轮船等交通工具进行运输,装运变压器的车厢或船仓应保持干净、整洁。 在运输变压器的过程中,必须对套管、油位计等易损部件进行妥善保护,避免磕碰损坏。 变压器的装运过程必须符合运输规程的安全要求,并将变压器紧固在一个牢固的底座上,防止其在运输过程中发生晃动、碰撞和移位。产品运输过程中的倾斜角度不得大于15°,运输过程应保持平稳。产品在车站、码头中转或终点卸货后不得堆码,而且变压器下部要用方木垫牢,并保证垫高不小于100mm。 变压器起吊要求见产品外形图。起吊时要注意使四处吊攀均匀受力,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30°,并保证不碰坏套管等附件。当由于吊高限制而无法满足上述要求时,应使用横梁辅助起吊。长期储存的变压器不得堆码、磕碰,底部方木的垫高不小于100mm。3.变压器的检查与验收用户收到变压器,并确认其在运输过程中没有发生移位和其它任何损坏,且各部位密封良好后,应及时进行检查和验收。 根据变压器出厂技术文件目录检查产品出厂文件是否齐全。根据变压器出厂资料和名牌查对产品的型号、容量、电压组合、阻抗电压、联结组标号等是否与定货合同相一致。 根据变压器拆卸件一览表检查产品所需的零部件是否齐全。根据变压器备件一览表检查产品所需备件是否齐全。变压器开箱检查工作完成后如不立即投入运行,应将所拆卸的零部件重新包装好,并放在室内干燥安全的地方保存。 4.变压器投运前的准备变压器投运前的检查 (1)变压器拆卸运输的零部件应全部安装就位; (2)变压器油箱应进行可靠接地; (3)变压器套管无裂纹、破损或松动; (4)变压器各部位密封完好,油位正常; (5)变压器油位计、压力释放阀等部件工作正常; (6)分接开关转动灵活,变压器三相分接位置一致; (7)酒精温度计安装妥当,指示读数的方位便于观察。变压器投运前的试验 (1)测量绕组各个分接位置的直流电阻值,其与产品出厂实测值(折算至

变压器安装说明书

执行标准:GB1094.11-2007 IEC60076-11 ZBE中变电气 沈阳中变电气有限责任公司

SHENYANG ZHONGBIAN ELECTRIC CO.LTD.

目录 一、适用范围…………………………………………………………… 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点………………………………… 三、使用条件…………………………………………………………… 四、产品主要规格型号………………………………………………… 五、产品结构概述及主要技术原理…………………………………… 六、运输和起吊………………………………………………………… 七、验收、保管和储存……………………………………………………. 八、产品安装……………………………………………………………. 九、现场交接试验………………………………………………………. 十、变压器试运行……………………………………………………… 十一、变压器的维护………………………………………………………. 十二、安全注意事项………………………………………………………

一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量31500kV A及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、干式变压器的特点 干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m 时,应按GB1094.11-2007的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等系列型式。 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例) 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例) 五、产品结构概述及主要技术原理 干式变压器是根据电磁感应原理所制成的静止的传输交流电能并改变交流电压的装置。在一个由彼此绝缘的硅钢片叠成的闭合铁心上套上两个彼此绝缘的绕组就构成了干式变压器。 如果在某一个绕组的两端施加某一电源的交流电压,那么在该绕组中将流过一个交流电流。

变压器安装使用说明书

变压器安装说明书张家口龙银电气有限公司

一、适用范围 本说明书适用于本厂生产的容量为6300kV A及以下,电压为35千伏及以下的S9、S11、S15系列油浸式电力变压器。 二、变压器的使用条件 1、安装地的海拔高度不超过1000米。 2、安装地的环境平均温度为20℃,最高气温不超过+40℃,最低气温不超过-30℃。 3、安装地当空气温度+25℃时,相对温度不超过90%。 4、安装地应无影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、尘埃、污垢和其它爆炸性侵蚀性介质。 三、变压器的主要结构 油浸式电力变压器由铁芯、线圈、油箱、变压器油、储油柜、套管、分接开关、吸湿器、温控器、气体继电器等部件组成。 1、铁芯:由DQ151—35硅钢片采用45。全斜接分级叠成。 2、线圈:由纸包扁线及高强度漆包线绕制而成,容量500千伏安及以下为圆筒式线圈,630千伏安及以上为饼式线圈。 3、油箱:由钢板做成长圆开或方形,能承受0.05MPa气压而无永久变形,油箱的下部焊有放油和取油样活门,容量2000千伏安及以下的散热器由扁管直接焊至箱壁上,2500千伏安及以上在油箱上装有片式散热器通过连接管、蝶阀与油箱联通,油箱下部焊接有接地螺栓,箱盖由钢板制成,箱盖与箱沿间用耐油橡胶条密封,油箱上焊有吊拌,供起吊整机使用,箱盖上焊有吊板,供起吊变压器器身使用。 4、无励磁分接开关和有载分接开关用于调整电压,使用方法详看使用说明书。 5、储油柜内装变压器油,侧面装有观察油面的管式油表,储油柜中的油量应符合油位标志的要求。 6、吸湿器:容量为100千伏安及以上的变压器带有吸湿器,安装注表中t1为出厂证明书所记录的温度。T2为当时测定的温度。(t1—t2)为正值时,所测电阻值乘以K.。(t1—t2)为负值时,所测电阴值除以K 。 3.测量直流电阻:测得三相直流电阻不平衡率(最大值减最小值,除以平均值)线电阻不超过2%,相电阻不超过4%。 4.外施工频高压试验:试验电压按出厂试验标准之90%(见产品证明书上之记录)历时一分钟。 5.进行空载试验注意此试验中变压器的声响及仪表之变化。记录数据测得结果应与出厂试验无显著差别(参见产品说明书上相应之试验数值)。 6.变压器通过了上述试验后,应进行下列检查。 1)整定与试验保护装置,气体继电器,过电流继电器启动继电器之动作。 2)试验油断路器的传动机构与联锁装置之动作。 3)检查储油柜与变压器之连管油门一定要开通。 4)校验温度计之读数。 5)油箱接地是否良好。 7.装有气体的继电器的变压器,在投入运行时,先将气体继电器的信号触头接至变压器的电源跳闸回路,过电流保护时限有整定为瞬时动作,然后变压器接入额定电压,历时30分钟,倾听变压器音响,正常后切断电源,间隔15分钟合闸一次重复三次,如试验良好,方可投入运行。 8.变压器在运行中,应注意检查是否有渗油现象同时检查各保护装置是否动作可靠。 9.关于变压器之维护,可参照水电部颁布的变压器运行规程。 1 4

电力变压器结构图解

电力变压器结构图解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力变压器结构图解 这是一个三相电力变压器的模型。从外观看主要由变压器的箱体、高压绝缘套管、低压绝缘套管、油枕、散热管组成。 移去变压器箱体可看到变压器的铁芯与绕组,铁芯由硅钢片叠成,硅钢片导磁性 能好、磁滞损耗小。在铁芯上有A、B、C三相绕组,每相绕组又分为高压绕组 与低压绕组,一般在内层绕低压绕组,外层绕高压绕组。图2左边是高压绕组引 出线,右边是低压绕组引出线。

把铁芯与绕组放入箱体,绕组引出线通过绝缘套管内的导电杆连到箱体外,导电杆外面是瓷绝缘套管,通过它固定在箱体上,保证导电杆与箱体绝缘。为减小因灰尘与雨水引起的漏电,瓷绝缘套管外型为多级伞形。右边是低压绝缘套管,左边是高压绝缘套管,由于高压端电压很高,高压绝缘套管比较长。 变压器箱体(即油箱)里灌满变压器油,铁芯与绕组浸在油里。变压器油比空气绝缘强度大,可加强各绕组间、绕组与铁芯间的绝缘,同时流动的变压器油也帮助绕组与铁芯散热。在油箱上部有油枕,有油管与油箱连通,变压器油一直灌到油枕内,可充分保证油箱内灌满变压器油,防止空气中的潮气侵入。 油箱外排列着许多散热管,运行中的铁芯与绕组产生的热能使油温升高,温度高的油密度较小上升进入散热管,油在散热管内温度降低密度增加,在管内下降重新进入油箱,铁芯与绕组的热量通过油的自然循环散发出去。

一些大型变压器为保证散热,装有专门的变压器油冷却器。冷却器通过上下油管与油箱连接,油通过冷却器内密集的铜管簇,由风扇的冷风使其迅速降温。油泵将冷却的油再打入油箱内,下图是一台容量为400000KVA的特大型电力变压器模型,其低压端电压为20KV,高压端电压为220KV。 采用油冷却的变压器结构较复杂,由于油是可燃物,也就存在安全性问题。目前,在城市内、大型建筑内使用的变压器已逐渐采用干式电力变压器,变压器没有油箱,铁芯与绕组安装在普通箱体内。干式变压器绕组用环氧树脂浇注等方法保证密封与绝缘,容量较大的绕组内还有散热通道,大容量变压器并配有风机强制通风散热。由于材料与工艺的限制,目前多数干式电力变压器的电压不超过35KV,容量不大于20000KVA,大型高压的电力变压器仍采用油冷方式. 下面是干式变压器结构图

干式变压器安装使用说明书汇总

三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书

目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参数 (6) 七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18)

一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kV A及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The

大型电力变压器安装使用说明书

大型电力变压器安装使用说明书通用部分

山东泰开变压器有限公司 大型电力变压器安装使用说明书 本说明书为大型电力变压器安装使用说明书的通用部分,用户在使用本公司产品之前,务必仔细阅读该安装使用说明书及其它随机出厂资料,避免由于误操作而造成产品的损坏。如有疑问,请与制造厂联系,以便妥善处理。说明书的组成变压器主体的起吊;1 变压器的运输;2 变压器的检查及验收;3 变压器的储存及保管;45现场安装前的准备;变压器总体安装前的检查;6变压器总体复装;7 抽真空及真空注油;89变压器投运前的检查;试验;10运行与维护;11变压器主体的起吊1起吊主体时,应按照变压器总装图要求,吊挂所有主体吊拌,使吊绳长度相等且1.1 30°,要保持平稳不倾斜。受力均匀,吊绳与垂线夹角小于利用千斤顶支撑起主体时,所有千斤顶支架要同时受力,各千斤顶的升降要同步,1.2速度要均匀。变压器的运输2 变压器本体运输2.1 变压器本体无论铁路运输、汽车运输、人工辊杠载运及水运,变压器都要可靠2.1.1 规定,并且在油箱上装设冲击记录仪,1固定,不得有移位,整个运输过程中都应遵守表该记录仪记录变压器从制造厂运输到现场的过程中受到冲击的情况。表1:变压器运输过程中应遵守的规定

主体沿长轴方向倾斜角度≤15° 主体沿短轴方向倾斜角度≤10° 一级路面≤35km/h公路运输时车速其它路面≤20km/h人工辊杠在轨道上移动速度≤ 3m/min 纵向≤3g横向≤2g冲击加速度 垂直≤3g 2.1.2变压器本体运输的封装 1)充油运输 油箱内注入合格的变压器油,油面高度在箱盖以下100mm处,所有密封部位均需密封 良好,不得渗漏油。 2)充氮运输 -1- 大型电力变压器安装使用说明书 ,在产品运输,箱内压力达0.02-0.03MPa油箱内充入高浓度干燥氮气(纯度≥99.9%)时应 放气,若因MPa时应补充氮气,当氮气压力高于0.03过程中氮气压力低于0.02MPa。MpaMPa;最高氮气压力0.035温差较大的原因允许最低氮气压力0.015 变压器组件、附件运输2.2 2.2.1不能与变压器主体一起运输的组部件、附件,均按拆卸一览表拆卸,按装箱单装箱后 单独运输。单独包装运输的套管,注意包装箱不得承受过大的冲击力,要在车中可靠固定。2.2.2 带有绝缘件的零部件应充油运输,所使用的变压器油必须为合格油。2.2.3变压器的检查及验收3主体验收3.1用户收到变压器后,应验证产品铭牌及合格证书是否与订货合同规定的型号相一致,然后进行下列一般性检查、记录。检查变压器主体有无损伤、变形、开裂等现象,检查变压器主体与运输车之间3.1.1包括限位块是否移位或破坏,固定用的钢丝绳是否拉断现象,是否有明显的撞击和其它损,应停止卸货,并将情况通知运输伤;如果发现有设备损坏的迹象(由设备外观情况看)部门和制造厂,以便及时查找原因,明确责任,研究处理。条规定的范围之内。2.1.2.23.1.2检查氮气压力是否在规定的范围之内。1检查冲击记录仪的记录是否在表3.1.3 按出厂技术文件记录,查对制造厂给出用户的出厂技术文件是否齐全完整。3.1.4 附件验收3.2

油浸式变压器结构图解

结构图解 1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道 7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接开关;11-油箱; 12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车 电力变压器概述电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外[3]力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工等。

供配电方式: 10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。 用户变压器供电大都选用Y/Yno结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电,如TN-S系统。 电力变压器主要部件及作用①、普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上) 变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。 变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×0.8(变压器功率因数)=KW。

干式变压器使用说明书

干式变压器使用说明书 新华都特种电气股份有限公司 2010 年07 月 售后服务热线:0 本说明书的内容包括安装使用说明及维护。 变压器运行前注意事项: 本产品必须安装在室内,不得在带电时进入变压器安全距离内,以免发生危险! 1、在运输、安装及使用过程中,不得使变压器受到滴水、雨、雪的浸湿。 如有问题请及时按照本说明书处理或联系我们; 2、投运前应检查所有紧固件、连接件是否松动,若有松动现象,应紧固; 在紧固过程中,为防止变压器引线及线鼻子受损或折断,应避免引线及 线鼻子转动;需要调整高压分接时,调整后检测三相直流电阻应与出厂 值一致,以确保分接端子接触良好; 3、投运前应检查变压器主体接地是否满足要求和有效接地; 4、投运前应检查温控仪三相温度显示是否正常、整定值是否符合要求、 各信号接点是否引入中控室、变压器冷却风机是否每台运转正常,且

其 转向是否与标识一致,若有异常应及时检修或更换; 5、应定期对底吹风机及柜体滤网(如有)进行清理,对变压器本体(线 圈、绝缘子、分接线端子等部位)进行除尘;定期检查各带电连接端子 是否松动、连接线绝缘和线圈表面有无变色、放电、损伤、碳化的痕迹; 6、停机后再次投运前,应检测变压器绝缘电阻(尤其受潮时)和外观是 否有异常,若有则应进行相应处理; 7、应保持变压器室内良好通风(其进出风口温度差小于10℃);如有柜 体,应保持其内的良好通风(其进出风口温度差小于15℃)。 高压危险!只允许具备资格的专业人员操作本设备。在安 装调试和使用设备之前,请务必完整地阅读使用说明书。 新华都特种电气股份有限公司干式变压器使用说明书共11 页第 1 页 1.使用范围: 本公司生产三大系列干式变压器:干式电力变压器及配电变压器系列、干式整 流变压器系列及干式变频调速用变压器系列,均为非包封结构,电压

干式变压器安装使用说明书

; 三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书 ~

目录 > 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数....................................................... (6) 七、运输和起 吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安 装 (12) 十、现场交接试 验 (13) 十一、! (15) 十二、变压器试运行 十三、变压器的维 护 (18) 十四、安全注意事

项 (18) 一、适用范围 " 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)

和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 , 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

整流变压器安装使用说明书

整流变压器安装使用说明书 1.产品名称和型号 1.1 产品名称:整流变压器 1.2 产品型号: 整流变压器的产品型号由“系列代号”、“规格代号”、“特殊使用环境代号”(如有)组成,其间以短横线隔开。 1.2.1 “系列代号”按表1所列代表符号组成。 1.2.2 整流变压器“规格代号”组成如下: 整流变压器型式容量(KV A)/网侧电压等级(KV) 1.2.3 “特殊使用环境代号”由表2所列符号组成。

1.2.4 产品型号列举: 电解用油浸整流变压器,湿热带型,网侧三相,内附平衡电抗器,铜线圈,网侧电压35KV,有载调压,型式容量为1000 K V A,型号为:ZHZK-1000/35-TH。 2.用途和使用范围: 2.1 用途: 整流变压器是将交流电网的电压交换成整流装置所需要的电压,并通过相数和相位角的变换,改善交流侧及直流侧的运行特殊性的一种专用变压器。 2.2 使用范围: 2.2.1 该产品使用于铝镁电解、食盐电解、水电解以及其他金属电解等负载场合。 2.2.2 整流变压器的使用条件多为户内式,也可腹胀户外式。(详见铭牌)变压器室的建筑就能满足产品的轨距,外形尺寸及吊高,并备有起吊变压器总重及器身的装置,其正常使用条件应符合下列规定: A、海拔高度; 整流变压器安装的海拔高度不能超过1000米。 B、冷却介质温度:

空气冷却时:周围气温自然变化的最大值不超过+40℃,最低气温不低于—30℃,日平均最高气温不超过+30℃,年平均气温不超过+20℃。 注:干式变压器允许最低气温为—40℃。 水冷却时:冷却水温自然变化的最在值不超过+30℃;日平均最高水温不超过+25℃。 C、空气最大相对湿度 当空气温度为+25℃,空气最大相对湿度不超过90%。 D、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、 灰尘、尘垢及其爆炸性气体和浸蚀性介质。 E、安装场所应无严重的振动和颠簸,垂直倾斜度应小于5%。 F、接到整流变压器的交流电网电压应符合以下规定: 电压波形为近似正统曲线; 幅值波动范围不超过±5%;短暂(1秒钟)波动范围不超过±10%; 频率为50赫兹;变动范围不超过±1%; 三相电压近似对称。 3、主要规格和技术参数 可参考JB/DQ2113-84《电化学用整流变压器》及JB2530-79《电力变流变压器》的规格及有关技术参数,但由于整流变压器的整流线路和变压器的联结组标号等各异,故具体规格和技术参数详见各产品的技术条件。

干式电力变压器使用说明书样本

干式电力变压器使用说明书样本 1

. 干式电力变压器使用说明书

济南变压器集团 济南济变志亨电力设备有限公司 目录 1、产品介绍 (1) 2、附件 (1) 3、产品装卸及运输 (2) 4、检查验收 (3) 5、仓储保管 (3) 6、安装注意事项 (3) 7、投运前的检查 (4) 8、投运前的试验 (4) 1

9、投入运行 (4) 10、维修与保养 (5) 2

本说明书适用于我公司生产的树脂浇铸干式变压器的装卸、运 输、仓储保管、安装、使用及维修维护等。 1、产品介绍 我公司生产的变压器以德国西门子公司的技术进行设计、生产,主要由以下几部分组成: ——铁芯 采用优质进口高导磁晶粒取向冷轧硅钢片,45全斜接缝,步进搭接。空载损耗小,噪声低。 ——线圈 高压线圈为多段带状铜(铝)箔结构,用填料型树脂在真空状态下浇铸,低压线圈为整张铜(铝)箔结构,层间用预浸布粘结。线圈绝缘等级为F级(特殊要求可作到H级)。对于部分小容量的变压器,可按用户要求生产铜线导体的树脂浇铸变压器。 该种结构的线圈具有局部放电量小、抗短路能力强等特点。2、附件 以下附件由用户按其需选用。 2.1 温度控制器: 为了便于观测,一般每台变压器配有一台温度控制器。 温度控制器的三个Pt100测温元件分别埋设在低压线圈上端的测温孔内。随着温度变化,自动监测低压线圈温度,必要时发出控制信 号,有效确保了变压器的安全运行。 1

温度控制器具有启停风机、超温报警、超温跳闸等功能。当前国内各生产厂对上述各温度值的出厂设定值见下表。 2.2 冷却风机: 变压器不带风机时,可在额定容量下连续运行。 加装低噪声辐流风机的变压器,能够在风机连续运行时,将变压器容量提高到120%~150%,但此时负载损耗相应增加50%~125%,阻抗电压也增加20%~50%,二次出口电压略有下降。此种状态可短时期连续运行,但我们不推荐长期运行。 2.3 外壳: 变压器不带外壳,保护等级为IP00,由于变压器运行时不得触摸或靠近,建议用防护栅栏,以保证安全。 根据所使用环境要求的不同,可装配IP20~IP23防护等级的外壳,以防止意外触电和滴水造成的变压器故障。外壳应当可靠接地。 2.4 出线方式: 变压器的进出线方式有:上进上出、上进侧出、上进下出、下进上出、下进下出、下进侧出等方式,用户可根据具体情况选用(必要时可选做侧出线)。 2

干式变压器安装使用说明书

干式变压器安装使用说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书

目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号…………………………………………………… 2 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数................................................................................. 6 七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存……………………………………………..……11 九、产品安装.................................................................... (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行………………………………………………….……15 十二、变压器的维护 (1) 十三、安全注意事项 (18)

一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kV A及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degreeof enclosure isIP20、IP23. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号

电力变压器手册.doc

变压器是一种通过改变电压而传输交流电能的静止感应电器。它有一个共同的铁心和与其交链的几个绕组,且它们之间的空间位置不变。当某一个绕组从电源接受交流电能时,通过电感生磁、磁感生电的电磁感应原理改变电压(电流),在其余绕组上以同一频率、不同电压传输出交流电能。因此,变压器的主要结构就是铁心和绕组。 铁心和绕组组装了绝缘和引线之后组成了变压器的器身。器身一般装在油箱或外壳之中,再配置调压、冷却、保护、测温和出线装置,就成为变压器的结构整体。 变压器分为电力变压器和特种变压器。电力变压器又分为油浸式和干式两种。目前,油浸式变压器用作升压变压器、降压变压器、联络变压器和配电变压器,干式变压器只在部分配电变压器中采用。 电力变压器可以按绕组耦合方式、相数、冷却方式、绕组数、绕组导线材质和调压方式分类。如称为单相变压器、双绕组变压器等。但是这样的分类包含不了变压器的全部特征,所以在变压器型号中往往要把所有的特征表达出来,并标记以额定容量和高压绕组额定电压等级。 图示是电力变压器产品型号的表示方法。 □□□□□□□□-□/□□-防护代号(一般不标,TH-湿热,TA-干热) 高压绕组额定电压等级(KV) 额定容量(KV A) 设计序号(1、2、3…;半铜半铝加b) 调压方式(无励磁调压不标,Z-载调压) 导线材质(铜线不标,L-铝线) 绕组数(双绕组不标,S-绕组,F-分裂绕组) 循环方式(自然循环不标,P-强迫循环) 冷却方式(J-油浸自冷,亦可不标;G-干式空气 自冷,C-干式浇注绝缘,F-油浸风冷, S-油浸水冷) 相数(D-单相,S-三相) 绕组耦合方式(一般不标,O-自耦)(1)相数和额定频率 变压器分单相和三相两种。一般均制成三相变压器以直接满足输配电的要求,小型变压器有制成单相的,特大型变压器做成单相后组成三相变压器组,以满足运输的要求。 (2)额定电压、额定电压组合和额定电压比 a.、额定电压变压器的一个作用就是改变电压,因此额定电压是重要数据之一。 变压器的额定应与所连接的输变电线路电压相符合,我国输变电线路电压等级(KV)为0.38、3、6、10、15(20)、35、63、110、220、330、500 输变电线路电压等级就是线路终端的电压值,因此连接线路终端变压器一侧的额定电压与上列数值相同。线路始端(电源端)电压考虑了线路的压降将比等级电压为高。 35KV以下电压等级的始端电压比电压等级要高5%,而35KV.及以上的要高10%,因此变压器的额定电压也相应提高。线路始端电压值(KV)为 0.4、3.15、6.3、10.5、15.75、38.5、69、121、242、363、550 由此可知,高压额定电压等于线路始端电压的变压器为升压变压器,等于线路终端电压(电压等级)的变压器为降压变压器。 变压器产品系列是以高压的电压等级而分的,现在电力变压器的系列分为 10KV及以下系列、35KV系列、63KV系列、110KV系列和220KV系列等。

相关文档
相关文档 最新文档