三菱变频器简易参数设置

变频器参数设置操作规程 一.变频器工作模式选择 1. 在待机状态下显示监视模式 2. 按MODE键进入频率设置模式 3. 在2状态按MODE键进入参数模式 4. 在3状态下按MODE键进入运行模式 5. 在4状态下按MODE键进入帮助模式 6. 在5状态下按MODE键回到监视模式 二.工作监视选择 1. 待机状态现在为频率监视 2. 按SET键进入电流监视 3. 在2状态下按SET键进入电压监视 4. 在3状态下按SET键进入报警监视 5. 在4状态下按SET键进入频率监视 三.频率设置 1. 先选择频率设定模式 2. 按向上\向下键增加\减小设置频率 3. 按SET键写入设定频率。屏幕闪烁冰出现字母F,设置成功 四.参数设置 1. 先选择参数设定模式 2. 按SET键进入改变参数状态(此时用SET键可以改变参数数位)

3. 按向上\向下键增加\减小参数 4. 按SET键显示参数的现在设定值 5. 按向上\向下键增加\减小参数设定值 6. 按SET键1.5秒写入设定值,屏幕闪烁设定成功 五.拷贝模式 在工作中我们经常会遇到这样的情况,有一台变频器坏了买了新的却不知道原来变频的参数。这种情况可以利用变频器的拷贝模式解决。此模式可以用操作面板把源变频器的参数直接复制到目标变频器中。具体方法如下: 1. 源变频器通电开机,并选择参数设定模式 2. 按两次向下键,再按SET键进入参数读出准备期 3. 按SET键1.5秒读出参数,闪烁,显示读出成功 4. 源变频器停电。启动目标变频器。按1、2步进入参数读出准备期 5. 按向上建进入参数写入准备期 6. 按SET键1.5秒写入参数。闪烁,写入成功 7. 按向上键进入参数校验准备期 8. 按SET键1.5秒,闪烁,校验参数。若无错误提示则写入成功 9. 关闭目标变频器,更换新操作面板。 六.变频器主要参数介绍 1. 上限频率(Pr。1) 限制变频器输出频率上限值,出厂设定为120Hz 2. 下限频率(Pr o2)

三菱D700变频器设置基本操作步骤

变频器综合实验箱操作简介 三菱变频器D700型 参数设置基本步骤

变频器综合实验箱基本功能介绍 PLC 触摸屏模块变频器模块及变频器控制对象 特殊功能模块操作面板以及功能模块

变频器模块控制开关排列及操作方法简介 实验箱 总电源开关变频器调速及正反转控制开关。 注意:此开关是三位开关,在中间位是停止,向上是手动控制,向下可由PLC自动控制。 变频器操作面板

单位显示:LED 显示该单位时灯亮,两灯都不亮时显示的是电压值 变频器设置的基本步骤 LED 显示:显示频率,参数编号等 RUN :有运行信号时亮灯 或闪烁 MON :监视模式时亮灯PRM :参数设定模式时 亮灯 PU :PU 模式时灯亮EXT :外部运行模式 时灯亮 NET :网络运行模式 时灯亮 M 旋钮:用于变更频率的设定值、参数的设定值 MODE :用于切换各种设定模式,与【SET 】配合可设定变频器参数 RUN :在PU 模式下可启动变频器 SET :运行时可在Hz 、A 、V 间顺序切换 PU/EXT :用于切换PU 与外部运行模式。PU :面板运行模式。EXT :外部运行模式 注:以上均为简单说明,详细请看说明书 STOP/RESET:停止运行指令 变频器操作面板介绍

开机检查步骤: 首先检查控制开关,让其均处于中间位。 然后打开电源。此时操作面板的这些灯会亮。若PU灯不亮,请按【PU/EXT】 若仍是不亮就要进入参数设置使Pr.79=1 详细方法, 见后续设 置步骤

参数设置方法: 开始参数设置前先检查PU 灯是否亮,若亮可以进行如下操作。若PU 灯不亮而前述方法无效,则就需要将“参数Pr.79”设为 1 具体操作步骤如下。 以“参数全部清除ALLC=1”为例再次演示参数设置的步骤。 全部参数设置完毕后按【MODE 】退出,详见如下步骤。接通电源后,面板应有如下显示进入参数设置模式后,先旋转旋钮,选择P .79,按【SET 】一次出现2,再转动旋钮,选择1,按【SET 】一次,1和P .79闪烁,3秒内再次按【SET 】确定。然后再次按【SET 】进入参数选择,液晶显示P .125。 重复上述步骤,先旋转旋钮, 选择ALLC ,按【SET 】一次出现0,再转动旋钮,选择1,按【SET 】一次, 1 和ALLC 闪烁, 3 秒内再次按【SET 】确定。然后再次按【SET 】进入参数选择,液晶显示ER.CL 。 1.按【MODE 】,出现P .0或其它参数 2.旋转旋钮,参数出现变化当设置完所有给出的参数后,要退出参数设置,进入监控状态。按【MODE 】一次,显示屏显示E ---表示参数设置正确;然后再按一次【MODE 】退出参数设置,一般显示0.00Hz 。设置完成,变频器可以运行。如出现别的字符可能是变频器报错,需消除报错原因后才能运行。

CFC610变频器中文说明书.pdf

CFC610 系列变频器使用手册
前言
前言
非常感谢您选用深圳西驰电气技术有限公司推出的 CFC610 系列高性能高集 成通用型变频器!
CFC610 系列变频器采用模块化的功能设计理念,实用的 PI、简易 PLC、多 路可编程继电器输出、多路灵活的模拟量输入输出、掉电参数存储、双行 LED/LCD 显示,完善的用户密码保护,可专为行业需求提供解决方案。 本手册
适用于 V6116 或以上程序版本,它将为您提供 CFC610 系列变频器的 安装、接线、功能参数、故障处理和维护以及配件选型等相关细则及注意事项。 为正确使用 CFC610 系列变频器,充分发挥产品的卓越性能并确保使用者和 设
备的安全,在使用前请您务必仔细阅读本手册。使用后请您妥善保管,以备今 后对变频器进行检修维护。 由于致力于产品的不断完善,本公司所提供的资料如
有变动,恕不另行通知。
开箱时,请认真检查、确认以下内容:
1、 产品在运输过程中是否有损坏变形,零部件是否有损坏、脱落现象; 2、 本机右侧面铭牌所标注的额定值是否与您的订货要求一致; 3、 装箱清单所列物品是否齐全。 如有疑问或者产品出现损坏,请及时 与本公司或您的供货商联系解决。
西驰电气
使用手册版本: V6.4 修 订 日 期: 2012 年 3 月 1 日
全国统一服务热线:4006-240-365

I

CFC610 系列变频器使用手册
目录
目录
第一章 安全及注意事项 …………………………………………………1
1.1 安全定义………………………………………………………………1 1.2 安全指导………………………………………………………………1 1.3 安装安全事项…………………………………………………………2 1.4 报废注意事项…………………………………………………………3 1.5 使用注意事项…………………………………………………………3
第二章 产品信息 ………………………………………………………4
2.1 产品型号说明…………………………………………………………4 2.2 产品铭牌说明…………………………………………………………4 2.3 产品各部位名称说明…………………………………………………5 2.4 变频器系列型号………………………………………………………6 2.5 技术指标及规格………………………………………………………7
第三章 变频器的安装……………………………………………………10
3.1 变频器的安装方式……………………………………………………10 3.2 变频器的安装尺寸……………………………………………………10 3.3 操作键盘安装尺寸……………………………………………………13 3.4 安装环境要求…………………………………………………………14
第四章 变频器的配线与操作…………………………………………15
4.1 变频器系统外围配线图………………………………………………15 4.2 推荐使用电气规格表…………………………………………………16 4.3 变频器的基本配线图…………………………………………………18 4.4 主回路端子图及说明…………………………………………………19
4.4.1 主回路端子图……………………………………………………19 4.4.2 主回路端子功能说明……………………………………………20 4.5 控制端子图及功能说明………………………………………………20 4.5.1 控制端子图………………………………………………………20 4.5.2 控制端子功能说明………………………………………………20

三菱变频器PU操作模式应用

三菱变频器PU操作模式应用 随着电力电子技术的发展,变频器越来越多的为人们所使用,本文主要讲述三菱变频器的PU操作模式的应用,其中包括参数清零、上下限频率设定以及加减速时间设定等,以供大家参考学习。 标签:三菱变频器PU操作模式应用 0 引言 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。国内外技术较领先的品牌有汇川、三晶、西门子、欧姆龙、三菱等。 1 三菱变频器简介 三菱变频器来到中国有20多年的历史,其型号很多,其操作模式分为PU 操作模式、EXT操作模式,以及PU和EXT共同操作模式。本文主要分析FR-S520SE (1P 220V)的PU(面板)操作模式,PU操作模式调试简单、方便。一般应用在参数调试较少,小型系统设备上。 1.1 三菱变频器型号FR-S520SE—0.4K简介:①电压系列:S540E为三相380V;S520E:为三相220V;S520SE单220V。②额定适配电动机容量为0.4KW。 ③输出频率范围:0.1—120Hz(启动时0—60Hz)。④加减速时间设定:0.1—999S (可分别设定加速或减速时间)。 1.2 操作面板简介:①RUN灯显示:长亮表示电动机正传运行;慢闪烁(1.4S 闪一次)表示电动机反转运行;快闪烁(0.2S闪一次)表示变频器输出频率为0Hz;②PU灯显示:面板操作模式时点亮;③EXT灯显示:外部操作模式时点亮;④监视用三位LED:表示频率、电流、转速以及参数等;⑤设定用旋钮:用于变更频率,或进行参数设定;⑥PU/EXT键:用于切换面板和外部操作模式; ⑦RUN键:运行变频器;⑧STOP/RESET键:用于运行的停止以及报警的复位。 ⑨SET键:确定各设定。⑩MODE键:切换设定模式。 2 三菱变频器布线与调试 2.1 主回路端子布线:如图(2)所示 2.2 设定频率运行调试:①选择PU(面板)操作模式;②旋转设定用旋钮到希望设定的频率,如30Hz;③在数值闪灭期间,按设定键,数值30Hz与F 互相闪烁3S后,回到0.0Hz;④这时按运行键,变频器就输出30HZ给控制的电动机,稳定运行后,按停止复位将电动机停下来;⑤设定调试其它频率可参照步

三菱变频器d700说明书

三菱变频器d700说明书 所谓的初使化操作就是变频的恢复出厂值操作。三菱变频的参数D700变频器参考PR999参数后面的:PR.CL ,ALLC,PR.CH参数.其中ALLC是全部清除参数。多段速操作很简单,只要正确设置变频的4,5,6号参数。在电路方面,连接上COM与RH,RM,RL即可。RH是高速,RM是低速,RL是低速。 1.在0.5Hz情况下,使用先进磁通矢量控制模式可以使转矩提高到200%(3.7KW以下)。 2.先进的自学习功能。 3.短时超载增加到200%时允许持续时间为3S(以前的产品超载200%时只允许持续0.5S以内),误报警将更少发生。 4.提供标准USB接口(迷你-B连接器)。在没有USB-RS-485转换器的情况下变频器也能很方便的和计算机进行连接。(变频器设置软件)与变频器的数据交互功能,可以简化变频器的调试和维护。另外, USB的高速图表功能使计算机高速取样显示得以实现。 5.选件插口支持数字量输入、模拟量输出扩展功能,以及几乎所有FR-A700系列变频器所支持的各种通讯协议。(可以安装任一类型的选件卡。每种类型的选件卡都有相应的前盖板一起出售。)6.除了标准配置的端子排,还可以选用模拟量、脉冲列及2对RS-485端子等。(即将发布)可拆卸式控制端子排。在更换变频器时,只需把原来变频器上的控制端子排拆卸下来安装到同类型的变频器

上即可。 7.支持EIA-485 (RS-485)、ModbusRTU (内置), CC-Link, PROFIBUS-DP、DeviceNetò、LONWORKS 8.外置制动电阻对应变频器容量为0.4K至15K.若要增强制动能力,可增加外置制动电阻。 9.安装尺寸和以前的FR-E500系列完全一致。 10.允许并排安装,节省安装空间。(要求环境温度为40摄氏度以下) 11.使用***开发的设计寿命达10年的长寿命风扇,还可以使用冷却风扇ON/OFF控制来进一步延长其使用寿命。 12.使用***开发的设计寿命达10年的长寿命电容器。 新一代FREQROL-E700系列简易型变频器,秉承S500的优良特性,操作简单,并全面提升各种功能。 功率范围:0.4-15KW 电压等级:三相400V电源 · 功率范围:0.1~15KW · 先进磁通矢量控制,0.5Hz时200%转矩输出 · 扩充PID,柔性PWM · 内置Modbus-RTU协议

三菱变频器FR-F700的通用规格说明

三菱变频器FR-F700的通用规格说明 【控制特性】 1、控制方式 高载波PWM控制(V/f控制)/最佳励磁控制/简易磁通矢量控制 2、输出频率范围 0.5~400Hz 3、频率设定分辨率 ①模拟输入 0.015Hz/60Hz (端子2、4:0~10V/12bit) 0.03Hz/60Hz (端子2、4:0~5V/11bit,0~20mA/约11bit,端子1:0~±10V/12bit) 0.06Hz/60Hz (端子1:0~±5V/11bit) ②数字输入:0.01Hz 4、频率精度

①模拟输入:最大输出频率±0.2%以内(25℃±10℃) ②数字输入:设定输出频率的0.01%以内 5、电压/频率特性:基准频率可以在0~400Hz之间任意设定。可以选择恒转矩,变转矩式样,V/F5点可调整。 6、启动转矩:设定转差补偿时120% (3Hz时)(使用简易磁通矢量控制。) 7、加减速时间设定:0~3600s (可分别设定加速与减速时间),可以选择直线或S形加减速模式。 8、直流制动(感应电机):动作频率(0~120Hz),动作时间(0~10s),动作电压(0~30%)可变 9、失速防止动作水平:动作电流水平可以设定(0~150%间可变),可以选择有或无。 【运行特性】 1、频率设定信号: ①模拟输入 端子2、4:可在0~10V、0~5V、4~20mA (0~20mA)间选择。

端子1::可在-10~+10V,-5~+5V间选择。 ②数字输入 用操作面板的M旋钮,参数单元输出及BCD4位或者16位二进位制(使用选件FR-A7AX时) 2、启动信号:正转、反转分别控制,启动信号自动保持输入(3线输入)可以选择。 3、输入信号: 在多段速度选择,第2功能选择,端子4输入选择,点动运行选择,瞬间停电再启动选择,外部热继电器输入HC连接(变频器运行许可信号),HC连接(瞬时停电检测),PU操作外部互锁信号,PID控制有效端子,PU操作,外部操作切换,输出停止,启动自保持,三角波功能选择,正转指令,反转指令,复位变频器,PTC热敏电阻输入,PID正反动作切换,PU-网络操作切换,网络-外部操作切换,指令权切换中可以用 Pr.178~Pr.189 (输入端子功能选择)选择任意的12种。 4、运行功能 上下限频率设定,频率跳变操作,外部热继电器输入选择。极性可逆操作,瞬时停电再启动运行,瞬时停电运行

变频器操作说明完整版

变频器操作说明 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

S120操作说明 1、面板(BOP)操作: 1)、传动对象的选择: 面板显示屏左上角显示的数字是被激活的传动对象,对应控制单元CU320及其控制下的功率模块。 同时按“FN”和“向上”键,可以该数字闪烁,通过上下键的选择,即可显示选择的传动对象。 其中,对于1#控制单元(+Z2DKG02柜): 01代表1#控制单元CU320; 02代表整流单元; 03代表1#步进冷床前回转臂拨料机控制系统; 04代表2#步进冷床前回转臂拨料机控制系统。 对于1#控制单元(+Z2DKG04柜): 01代表2#控制单元CU320; 02代表4#链式冷床控制系统; 03代表1#链式冷床控制系统; 04代表1#步进冷床控制系统; 05代表2#步进冷床控制系统。 选择操作对象,即可对相应对象进行操作,以及查看状态等。 注意:传动对象在显示参数值时不可更改,即显示“P”或“r”时方可更改。 2)、参数的更改: 在选择好传动对象后,可以进入想要查找的参数。改变参数值,须先按动“FN”键,相应的参数位闪烁后方可通过上下键更改,按“P”键确认。 如果不能找到想要查看的参数,须回到传动对象为控制单元(即传动对象显示01),将参数P0003=3,可显示完全参数列表。 参数改动后,显示屏中“S”出现,说明参数存储区“RAM”和“ROM”不一致,此时须常按“P”键三秒钟,将参数写入ROM。 3)、故障复位: 控制单元报故障,面板上方红色故障灯点亮,需按“FN”键进行复位。 2、常用参数: r21 输出频率 r27 输出电流 r31 电机输出转矩 r61 编码器实际值 r26 直流母线电压 r2090 由自动化发送的控制字1(位显示) 由自动化发送的控制字2(速度给定) 发送给自动化的状态字1(位显示) 发送给自动化的状态字2(位显示)

(完整版)三菱变频器操作简单说明

三菱变频器操作 按键说明 MODE键可用于选作操作模式或设定模式 SET键用于确定频率和参数设定 增减键用于连续增加或降低运行频率,按下可改变频率 在设定模式中按下此键,可连续设定参数FWD键用于给出正转指令 REV键用于给出反转指令 STOP/RESET键用于停止运行 用于保护功能动作输出停止复位变频器 显示说明 Hz 显示频率时点亮 A 显示电流时点亮 V 显示电压时点亮 MON 监视显示模式时点亮 PU PU操作模式时点亮 EXT 外部操作模式时点亮 FWD 正转闪烁 REV 反转闪烁 操作面板

1 按MODE键改变监视状态 单次按MODE键,将一次切换到监视模式、频率设定模式、参数设定模式、运行模式、帮助模式。 2 显示 监视器显示运转中的指令 1)EXT指示灯亮表示外部操作 2)PU指示灯亮表示PU操作 3)EXT和PU灯同时亮表示PU和外部操作组合方式 注:1)按SET键超过1.5秒能把电流监视模式改为上电监视模式 2)在报警监视模式按SET键超过1.5秒能显示最近4次的错误指示 进入参数设定模式 1、更改参数P77(参数写入禁止选择)为2。 2、更改参数P79(操作模式选择):按现场实际控制方式选择。(一般设定为3-- 外部和PU组合方式设定)。 3、设定参数P1(上限频率,一般为50hz)、参数P7(加速时间)、参数P8(减速 时间)、参数P9(电子过电流保护—1.1倍电机额定电流)。升降段注意多段速

频率设定,根据端子接线情况设定是使用高P4、中P5、低P6哪两个参数设定。 4、在参数写入时应按住SET键1.5秒写入设定值并更新。 5、如在设定时依旧有问题可查找说明书的出错对策。 参数拷贝和复制 出错(报警)定义 操作面板显示 E.OC1 名称加速时过电流断路 内容加速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的200%时,保护回路动作,停止变频器输出 仅给R1,S1端子供电,输入启动信号时,也为此显示 检查要点是否急加速运转

变频器E700说明书

交流变频器的应用(E700系列) 一、简介 变频器是由计算机控制电力电子器件,将工频交流电变为频率和电压可调的三相交流电的电器设备,用以驱动交流异步(同步)电动机进行变频调速。变频器的出现,使交流电动机的调速变得和直流电动机一样方便,并可由计算机联网控制,因此,得到了广泛的应用,其发展前景广阔。 表1 变频调速的效果

由三相异步电动机转子转速公式:n=(1-s)60f1/p,三相异步电动机的调速方式有:变频(f1)调速、变极(p)调速和变转差率(s)调速。 变频器的调频调压原理: 1.调频原理 2.调压原理 综上所述,变频器的调频调压过程是通过控制三相调制信号进行的。 二、变频器的组成 变频器是由计算机控制大功率开关器件将工频交流电变为频率和电压可调的三相交流电的电器设备。由主电路和控制电路两大部分组成,主电路包括整流及滤波电路、逆变电路、制动电阻和制动单元,控制电路包括计算机控制系统、键盘与显示、内部接口及信号检测与传递、供电电源和外接控制端子等。 三、变频器的分类 1.按变换环节分为,交-直-交型和交-交型两种。 2.按改变变频器输出电压的方法分为,PAM调制和PWM调制(即脉冲幅度调制和脉冲宽度调制)两种。 3.按电压等级分为,低压型(220~460V)和高压型(3KV、6KV 和10KV)两类。 4.按滤波方式分为,电压型和电流型两种。 5.按用途分为,专用型和通用型两种。

四、变频器使用注意事项 FR-E700系列变频器虽然是高可靠性产品,但周边电路的连接方法错误以及运行、使用方法不当也会导致产品寿命缩短或损坏。 运行前请务必重新确认下列注意事项。 (1) 电源及电机接线的压接端子推荐使用带绝缘套管的端子。 (2) 电源一定不能接到变频器输出端子(U、V、W)上,否则将损坏变频器。 (3) 接线时请勿在变频器内留下电线切屑。 电线切屑可能会导致异常、故障、误动作发生。请保持变频器的清洁。在控制柜等上钻安装孔时请勿使切屑粉掉进变频器内。 (4) 为使电压降在2%以内请用适当规格的电线进行接线。 变频器和电机间的接线距离较长时,特别是低频率输出时,会由于主电路电缆的电压降而导致电机的转矩下降。 (5) 接线总长请不要超过500m。 尤其是长距离接线时,由于接线寄生电容所产生的充电电流会引起高响应电流限制功能下降,变频器输出侧连接的设备可 (6) 电磁波干扰 变频器输入/输出(主电路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备(如AM收音机)。这种情况下安装无线电噪音滤波器FR-BIF(输入侧专用)、线噪音滤波器FR-BSF01、FR-BLF等选件,可以将干扰降低。 (7) 在变频器的输出侧请勿安装移相用电容器或浪涌吸收器、无

变频器说明书大全

目录 一、用户须知 2 二、注意事项 3 三、系统简介 4 四、输出逆变系统 5 五、可控整流系统40 附录一维护与保养54 附录二、依照EMC导则进行传动装置设计的说明55

一、用户须知 1.1该变频调速装置为电力电子器件组成,在运输及安装过程中,尽量避免强烈的震动,尽量垂直运输。 1.2该变频调速装置尽量安装在干燥通风的区域,变频器的散热片距墙壁(或遮挡物)距离应大于1.0米。 1.3长期不用时,应存放在清洁干燥的地方;在井下安装好而不运行的状况下,该设备尽量不停电。 1.4 使用之前,必须详细阅读用户手册。

二、注意事项 2.1变频调速装置其隔爆外壳体及本安控制盒的结构和非本安及本安电路的电气参数,在出厂前均已装配调试合格,用户严禁改动变频调速装置壳体的结构和电气参数,以确保本产品的防爆性能、电气性能和本安性能。 2.2设备在带电情况下,严禁松动隔爆壳紧固件,在检修或处理故障时,请注意“断电源后开盖”。(注:本安接线腔不受此限制) 2.3外壳应接地良好。 2.4电源接线隔爆腔在接线时请注意按图接线,不得接错。 2.5装置防爆主腔内进行操作时,手上必须带接地导线或静电环。 2.6装置电源R、S、T停电以后5分钟内禁止对变频器隔爆主腔内的任意电路进行操作,且必须用仪表确认机内电容已放电完毕,方可实施机内作业。停电以后1分钟内禁止再次给电。 2.7负载运行过程中尽量减少瞬时停电次数。 2.8禁止对变频器主回路及控制回路进行耐压试验,如对与变频有电路联系的相关设备进行耐压试验之前应将与变频相关的电路切断。 2.9测量变频器输出电压时必须使用整流式交流电压表,使用其它非整流式电压表测量高频脉冲电压时,容易产生误操作或显示不准确。 2.10变频器安装应远离大容量变压器及电动机(容量为变频器的10倍以上)。 2.11该系统输出端不可以加装进项电容或阻容吸收装置。 2.12该系统变频器箱与电抗器箱连接必须完全按照相关图纸,以保证反馈电压相序一致。

MITSUBISHIFRE540说明书

I.总述 三菱变频器500系列分为四大类别: 1 简单、易用型的FR-S500。 2 小型、高性能的FR-E500。 3 风机、水泵适用的FR-F500。 4 多功能、通用型的FR-A500。 其中FR-E500又分为: 1 0.4~7.5KW 三相380V的FR-E540系列。 2 0.1~7.5KW 三相220V的FR-E520系列。 3 0.4~2.2KW 单相220V的FR-E520S系列。 以下要介绍的FR-E540外形如图所示: FR-E540具有如下优点:转矩输出。150%采用磁通矢量控制, 实现1Hz运行1 段速等多功能选择功能。PID,152 具有通讯口。内置RS4853 PWM,实现更低噪声运行。柔性4 显示面板。FR-PU04 LCD可选择FR-PA02-02简易型面板或5 II.FR-E540的结构: 前视图: . . . .

拆掉前盖板和辅助板后: III.FR-E540的安装: 安装 1)小心使用 变频器使用了塑料零件,因此,为了不造成破损,请小心地使用,其次,不要仅在前盖板上使用了太大的力。

前盖板的拆卸 前盖板是由位于A,B,C位置的插销固定的,请按箭头方向以C为支点,同 时 . . . . 按下A,B,取下前盖板。

前盖板的安装 接线后安装时,请固定插销。请不要在拆掉前盖板状态下投入电源。接线盖的拆卸 请按箭头A的方向拉出接线板罩。

接线盖的安装 电线通过接线孔接线,确保盖板装到原来的位置。 辅助盖板的拆卸 如图按下箭头A的同时,以箭头B为支点使右侧提起,朝右方拉出可拆卸下来。 辅助盖板的安装 将辅助盖板的安装爪(左侧)插入变频器本体的安装位置的同时,按下右侧的安 装抓可安装上。 . . . .

深川变频SVF-EV系列使用说明书

SVF-EV系列高性能矢量通用变频器 使用说明书 资料版本 归档日期2010-9-15 CNS编码5000 企业标准Q/SSC001-2009` 日本深川电气株式会社(亚洲)有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的日本深川电气株式会社(亚洲)有限公司中国办事处或客户服务中心联系,也可直接与制造厂联系。 总部:日本深川电气株式会社(亚洲)有限公司 版权所有,保留一切权利。内容如有改动,恕不另行通知。 分部:日本深川电气株式会社(亚洲)有限公司中国办事处 制造商:深川电气科技有限公司 山东经销商:济南智天电气设备有限公司8

目录 第1章安全及注意事项 (1) 安全事项 (1) 注意事项 (3) 第2章技术指标及选型 (6) 命明规则 (6) 铭牌 (6) SVF-EV变频器系列 (6) 技术规范..... .. (8) 产品外形图、安装孔位尺寸 (10) 制动组件选型指南 (16) 直流电抗器选型指南 (16) 变频器日常保养与维护 (18) 选型指导 (19) 第3章机械和电气安装 (20) 机械安装.. .............. .. (20) 电气安装 (23) 第4章操作与显示... . (34) 操作与显示界面介绍 (34)

程 (35) 电机参数自学习 (36) 密码设置 (37) 运行状态 (37) 上电初始化 (37) 待 机.................. (37) 运 行.................. (37) 第5章功能参数表 (38) 第6章参数说明 (52) 第7章通讯协议 (82) 第8章故障报警及对策 (90)

伦茨(Lenze)82008210系列变频器中文说明书

782031C N Lenze 伦茨 橾作手册 Global Drive 8200/8210系列变频器功 率范围0.37…11KW

怎样用这些操作指令… 对特定的功能,可先参考表中的内容,然后根据索引可看 到详细的操作说明 为了查阅方便操作指南中用了不同的符号,并在重要的条 款中做了加黑处理 这个符号给出方便操作信息 注意!尽可能避免损坏设备 注意!操作时小心人身安全 Lenze 1

本技术说明用于带有以下名牌的设备 8201 E.lx.lx 8203 E.lx.lx 8211 E.Ox.lx 8213 E.Ox.lx 8202 E.lx.lx 8204 E.lx.lx 82l2 E.Ox.lx 82l4 E.0x.lx 82l5 E.Ox.lx 82l7 E.Ox.lx 82ll E.lx.2x 82l3 E.lx.2x 82l5 E.lx.2x 82l7 E.lx.2x 82O2E.lx.lx.YOO2 82l6 E.Ox.lx 82l8 E.Ox.lx 82l2 E.lx.2x 82l4 E.lx.2x 82l6 E.lx.2x 82l8 E.lx.2x 82O2 E.2x.lx.YOO2 装配深度 减少的改型 变频器类型 IP2O封装 硬件版本号和索引号软件版本和索引号改型 编辑:O3.ll.l994 打印日期O5.l2.l994 改变软件版本号2x 13.02.1995 07.08.1995 2 Lenze

目录 设计和安装 8200/8210系列的特点 (6) 1.变频器的数据 (7) 1.1通用数据 (7) 1.2与型号有关的数据 (8) 1.3制造商声明 (9) 1.3.1直接应用 (9) 2.尺寸和安装 (10) 2.1安装 (10) 2.2外型尺寸 (11) 3.01 (14) 3.18200系列变频器的主电路连接 (14) 3.28210系列的主电路连接 (15) 3.3控制接线 (16) 3.4控制输入和输出 (17) 3.5并联直流母线运行 (18) 3.5.1多台变频器的并联 (18) 3.5.2直流电压供电 (18) 3.6射频干扰的抑制和屏蔽 (19) 4.23 (21) 4.1操作面板8201BB (21) 4.2操作面板的引出端子的8272BB (22) 4.3设定电位器 (23) 4.4制动斩波器 (23) 4.5主电抗器 (25) 4.6熔断器 (26) 4.7抑制射频干扰滤波器 (27) 4.8电机滤波器 (28) 4.9电机电压滤波器 (29) 4.10附件 (30) 编程: 1.开关初始化 (31) 2 (32) 3.显示 (34) 3.1运行状态显示 (34) 3.2操作面板8201BB (34) 3.3显示值 (36) 3.4启动显示 (36) 4.基本控制操作 (37) 4.1操作编程结构 (37) Lenze 3

三菱变频器调试的基本方法和步骤

三菱变频器调试的基本方法和步骤 一、三菱变频器的空载通电验 1 将三菱变频器的接地端子接地。 2 将三菱变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。 3 检查三菱变频器显示窗出厂显示是否正常,如果不正确,应复位,否则要求退换。 4 熟悉变频器的操作键。一般的变频器均有运行(RUN)、停止(STOP)、编程(PROG)、数据P确认(DATAPENTER)、增加(UP、▲)、减少(DOWN、")等6个键,不同变频器操作键的定义基本相同。此外有的变频器还有监视(MONITORPDISPLAY)、复位(RESET)、寸动(JOG)、移位(SHIFT)等功能键。 二、三菱变频器带电机空载运行 1.设置电机的功率、极数,要综合考虑变频器的工作电流。 2.设定三菱变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。通用变频器均备有多条VPf 曲线供用户选择,用户在使用时应根据负载的性质选择合适的VPf曲线。如果是风机和泵类负载,要将变频器的转矩运行代码设置成变转矩和降转矩运行特性。为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产负载启动的要求,要调整启动转矩。在异步电机变频调速系统中,转矩的控制较复杂。在低频段,由于电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍保持VPf为常数,则磁通将减小,进而减小了电机的输出转矩。为此,在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩。一般变频器均由用户进行人工设定补偿。

3.将三菱变频器设置为自带的键盘操作模式,按运行键、停止键,观察电机是否能正常地启动、停止。 4.熟悉三菱变频器运行发生故障时的保护代码,观察热保护继电器的出厂值,观察过载保护的设定值,需要时可以修改。三菱变频器的使用人员可以按三菱变频器的使用说明书对三菱变频器的电子热继电器功能进行设定。当三菱变频器的输出电流超过其容许电流时,三菱变频器的过电流保护将切断变频器的输出。因此,三菱变频器电子热继电器的门限最大值不超过变频器的最大容许输出电流。 三、三菱变频器带载试运行 1.手动操作三菱变频器面板的运行停止键,观察电机运行停止过程及变频器的显示窗,看是否有异常现象。 2.如果启动P停止电机过程中三菱变频器出现过流保护动作,应重新设定加速P减速时间。电机在加、减速时的加速度取决于加速转矩,而三菱变频器在启、制动过程中的频率变化率是用户设定的。若电机转动惯量或电机负载变化,按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成电机失速,即电机转速与变频器输出频率不协调,从而造成过电流或过电压。因此,需要根据电机转动惯量和负载合理设定加、减速时间,使三菱变频器的频率变化率能与电机转速变化率相协调。 检查此项设定是否合理的方法是先按经验选定加、减速时间进行设定,若在启动过程中出现过流,则可适当延长加速时间;若在制动过程中出现过流,则适当延长减速时间。另一方面,加、减速时间不宜设定太长,时间太长将影响生产效率,特别是频繁启、制动时。 3.如果三菱变频器在限定的时间内仍然保护,应改变启动P停止的运行曲线,从直线改为S形、U形线或S形、反U形线。电机负载惯性较大时,应该采用更长的启动停止时间,并且根据其负载特性设置运行曲线类型。 4.如果三菱变频器仍然存在运行故障,应尝试增加最大电流的保护值,但是不能取消保护,应留有至少10%~20%的保护余量。进口泵阀门 5.如果三菱变频器运行故障还是发生,应更换更大一级功率的变频器 6.如果三菱变频器带动电机在启动过程中达不到预设速度,可能有两种情况: (1)系统发生机电共振,可以从电机运转的声音进行判断。 采用设置频率跳跃值的方法,可以避开共振点。一般变频器能设定三级跳跃点。VPf控制的三菱变频器驱动异步电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护使得电机不能正常启动,在电机轻载或转动惯量较小时更为严重。普通变频器均备有频率跨跳功能,用户可以根据系统出现振荡的频率点,在VPf曲线上设置跨跳点及跨跳宽度。当电机加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统能

变频器使用说明书

第一章安全注意事项与检查 安全注意事项 ●绝不可将交流电源接至变频器输出端U、V、W等端子。 ●在接通电源后,不可实施配线,检查等作业。 ●关闭电源,在键盘显示熄灭后5分钟之内,请勿触摸机内电路板及 任何零部件,且必须用仪表确认机内电容已放电完毕,方可实施机内作业,否则有触电的危险。 ●人体静电会严重损坏内部MOS场效应电晶体等,未采取防静电措 施时,请勿用手触摸印刷电路板及IGBT等内部器件,否则可能引起故障。 ●使用时,变频器的接地端子(E或〨)请依据国家电气安全规定和 其它有关标准正确、可靠的接地。 ●本装置在通电后,请勿接触内部线路板及其元器件,以免触电危险。 ●请勿以拉闸方式(断电)停机,等电机运行停止后才可断开电源。 ●符合CE标准必须增加选购输入滤波器附件。 特别注意: 只有训练有素的人员允许操作本装置,使用前请详细阅读本说明书中有关安全、安装、操作和维修部分。本设备的安全运行取决于正确的选型、安装、操作和维护!

开箱之后检查 烁普SP500系列变频器在出厂之前均已经过测试和品质检验。在购买后,开箱之前请检查产品的包装是否因运输不慎而造成损伤,产品的规格、型号是否与订购之机种相符。如有问题,请联络本公司或经销厂商。 ●检查内部:含本机、使用说明书一本、保修卡一张。 ●检查变频器侧面的铭牌,以确定您手上的产品就是所订购之产品型号说明:

第二章安装及配线 使用环境 (1)环境温度-10℃—40℃; (2)避免震动; (3)避免高温多湿且无雨水滴淋,湿度小于90%RH(不结露); (4)防止油、盐及腐蚀性气体侵入; (5)防止水滴、蒸气、粉尘、灰尘、棉絮、金属细粉的侵入; (6)防止电磁干扰、远离干扰源; (7)禁止使用在易燃性、可燃性、爆炸性气体、液体或固体的危险环境。 安装方向与空间 变频调速器要安装于室内通风良好的场所,并采用壁挂式或立柜式。并与周围相邻物品或挡板(墙)必须保持足够的空间。如下图所示:

三菱通用变频器使用手册

三菱通用变频器使用手册 FR-A740-0.4K~500K-CHT 0 安全注意事项 1. 防止触电 ?当通电或正在运行时,请不要打开前盖板,否则可能会发生触电。 ?在前盖板及接线板拆下时请不要运行变频器,否则可能会接触到高电压端子和充电部分而造成触电事故。 ?即使电源处于断开时, 除布线, 定期检查外,请不要拆下前盖板。否则,由于接触变频器带电回路可能造成触电事故。 ?布线或检查,请在断开电源,经过10分钟以后,用万用表等检测剩余电压以后进行。切断电源后一段时间内电容器仍然有电,非常危险。 ?变频器请务必良好接地。 ?包括布线或检查在内的工作都应由专业技术人员进行。 ?应在安装后进行布线,否则会造成触电或受伤。 ?请不要用湿手操作开关,以防止触电。 ?对于电缆, 请不要损伤它, 对它加上过重的应力, 使它承载重物或对它钳压。否则可能会导致触电。 ?请勿在通电中进行通风扇的更换,否则会发生危险。 ?不要用湿手碰触底板,否则可能会导致触电。 2. 防止火灾 ?变频器请安装在不可燃物体上,直接安装在易燃物上或靠近易燃物品,会导致火灾。 ?变频器发生故障时,请在变频器的电源侧断开电源。若持续地流过大电流,会导致火灾。?使用制动电阻器时,请用异常信号切断电源。否则可能由于制动晶体管的故障等导致制动电阻器异常发热,从而可能引起火灾。 ?在直流端子P/+,N/-上请勿直接连接电阻器。否则可能会引起火灾。 3. 防止损伤 ?各个端子上加的电压只能是使用手册上所规定的电压,以防止爆裂,损坏等等。 ?确认电缆与正确的端子相连接,否则会发生爆裂,损坏等等事故。 ?始终应保证正负极性的正确,以防止爆裂,损坏等等。 ?正在通电或断开电源不久,请不要接触它,因为变频器温度较高,会引起烫伤。 4. 其它注意事项 请注意以下事项以防止意外的事故,受伤,触电等: (1) 搬运和安装 ?当搬运产品时,请使用正确的升降工具以防止损伤。 ?变频器包装箱堆叠层数不要高于限定的以上。 ?确认安装位置和物体能经得起变频器的重量,安装时应按照使用手册的说明。 ?如果变频器被损坏或缺少元件,请不要运行。 ?搬运时不要握住前盖板,这样会造成脱落。 ?在变频器上不要压上重物。 ?检查变频器安装方向是否正确。 ?防止螺丝,电缆碎片或其它导电物体或油类等可燃性物体进入变频器。 ?不要使变频器跌落,或受到强烈冲击。

日业modbus通讯说明书

(附:SY3300-Modbus通讯协议) 1.计算机控制Computer Link 使用RS-485 串行通讯介面时,每一台变频器必须预先在参数08-00 指定其通讯地址,计算机便根据其个別的地址实施控制。 如通讯协议以MODBUS ASCII(American Standard Code for Information Interchange)模式时:每byte 是由2 个ASCII 字符组合而成。例如:数值是64 Hex,ASII 的表示方式为”64”,分別由”6”(36Hex)、”4”(34Hex)组合而成。 1. 编码意义 通讯协议属于16 进位制,ASCII 的讯息字符意义:”0”…”9”,”A”…”F”每个16 进位制代表每个 10-bit 字符框(For ASCll) -----------------------------------------------10-bits character frame-------------------------------------------(资料格式7 , E , 1) (资料格式7 , O , 1) 11-bit 字符框(For RTU) -----------------------------------------------11-bits character frame------------------------------------------- (资料格式8 , E , 1) (资料格式8 , O , 1)

3. 通信资料结构 资料格式框 通信地址(Address) 00H:所有变频器广播(Broadcast) 01H:对第01 地址变频器 0FH:对第15 地址变频器 10H:对第16 地址变频器,以此类推﹒﹒﹒﹒﹒﹒,最大可到31( 1FH)。 功能码(Function)与资料內容(Data Characters) 03H:读出寄存器內容 06H:写入一笔资料至寄存器 10H:写入多笔资料至寄存器 08H:回路测试

久川变频器的工程应用

变频器的工程应用 产业机械改造历程 由于过去交流电机是不能调速的,因此用户都认为产业机械是不需要调整转速,如果调速可以通过更换齿轮或皮带轮方式,因此对变频器较为排斥,但是到95年时迫于竞争压力,产业界开始思考如何利用现有设备增加产量,提高产品质量,或多种少量生产模式,于是变频器开始批量应用。因为变频器是无级调速,可在运转中变速,也可以依据物理变化而自动调整转速,与传统驱动观念不相同。 滑差电机节电改造 传统很多电机调速都是采用电磁耦合滑差调速,这种调速的原理可以想象成开车时右脚把油门踩到底不放,要速度变慢就踩煞车,调整踩煞车的程度作速度调整,这就是滑差电机的变速原理。因此采用本系列产品取代平均节电率可达20%以上。 绕线式电机节电改造 交流电机若以滑环方式将转子三相串电阻也能调速,称为绕线式电机,这种电机的调速原理与滑差电机类似效果,运转效率很低,精度也不好,所以采用本装置来做电机改造可以节电20%左右。 液压机械节电改造 建筑工地钻井机械,挖掘机械等传统采用液压式传动,系统效率约为50%,采用变频器节电装置效率达95%,可以节电30%以上,投资成本减半,且没有定期保养问题。 机床调速节电改造 普通机床(车床,磨床,刨床,钻床等工具机)需要无级调速改造时如果选用传统变频器低速转矩无法克制,加上电磁干扰没有防治较难应用。采用变频器系列可以克服低速转矩问题,转速平滑变动,可以超速运转,是各种机床无级调速的最佳选择。 水泥厂石灰厂节电改造 水泥厂石灰厂等都有萝茨风机、旋窑机、球磨机、送料机、送风机、水泵等,是最具有 节电改造的行业;这些厂特点为电压不稳定,雷击较多,环境不良,采用变频改造可以节电超过20%以上,特别应用在选粉离心式风机不会产生机电共振,旋窑机等重负载不必加大规格选型,效果良好,值得客户选用。 塑料厂节电改造 挤出速度保持恒定就可以保证产品质量,也可以保证用料数量;传统采用变频器操作速